文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 雨水回用计算

雨水回用计算

雨水回用计算

【篇一:雨水处理回用设计方案】

杭州万科良渚白鹭郡南二期b块

雨水处理回用工程

初步方案

上海中房建筑设计有限公司

二〇一二年十二月

1 工程概况

杭州万科良渚白鹭郡南二期b块项目拟采用屋面雨水作为回用水水源,收集范围为小区5#-25#房的屋面雨水。屋面雨水经雨水弃流井、储水池、雨水过滤系统等处理后,供小区绿化浇灌及道路浇洒之用。表1 主要经济技术指标

本单位受业主委托,提供雨水方案设计,以供各方决策参考。

2 设计水量、水质

2.1 绿化用水量

绿化面积为20216 ㎡

本项目绿化浇洒日用水量=20216x0.002=40.4 m3

2.2 道路浇洒用水量

道路面积为26297 ㎡

本项目绿化浇洒日用水量=26297x0.002=52.6 m3

2.3 雨水收集利用的总体规划及计算数据

根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》的规定:雨水储存设施

的有效储存容积不宜小于集水面重现期1—2 年的日雨水设计径流总

量扣除设计初期径流弃流量。本方案取设计重现期为1 年。

统计浙江省52 年降雨数据得杭州市年均降雨量1431.1mm,年均降

雨次数为150 次。

根据设计日可用降雨量计算储水池容积

按照1 年一遇的降雨重现期计算,根据《民用建筑节水设计标准》

gb50555-2010计算年雨水下垫面可收集雨水量为:

wya=(0.6~0.7)?10?cha f

式中:

ha

wya

——年雨水收集量,m3;

——常年降雨厚度, 1431.1mm;

f ——汇水面积,h㎡:

0.6-0.7 ——除去不能形成径流的降雨、弃流雨水等外的可回用系数。项目区域内屋顶年降雨共收集雨水量为

wya

wya

生活用水节水用水量见附表一:

年收集雨水量14329.6m3123554.3?10%=12355.4m3

年均降雨次数150次,每次可收集雨水平均量为95.5 m3,根据

《建筑与小区雨水利用工程技术规范》gb50400-2006要求“雨水可

回用水量宜按雨水收集水量的90%-95%计”,则可用水量按95%计,可得可用每次降雨雨水量为90.7 m3

最高日降雨厚度189.3mm:

wy=10?chy f=10?0.9?189.3?1.58936?2707.79m3

雨水回用系统日用水量=52.6+40.4=93m30.4wy ,所以雨水集水池容

积=3?93=279m3。

根据以上分析一次降雨可用总水量为90.7m3,雨水浇洒绿地与冲洗

道路用水量每天93 m3,雨水浇洒绿地与冲洗道路用水量大于平均

次雨水收集量。因此需设置清水池总容积91 m3,水池位置设置在

收集管网末端。

2.4 设计出水水质

根据《城市污水再生利用城市杂用水水质》(gb/t 18920-2002)中城市杂用水水质标准执行,参见下表。

表1 城市杂用水水质标准

3 设计依据及原则

3.1 设计规范及基础资料

(1)业主提供的有关技术资料和要求;(2)《给水排水设计手册》

(3)《城市污水再生利用城市杂用水水质》(gb/t 18920-2002)

3.2 方案原则

(1)全面规划,合理建设,更好的发挥投资效益,减少基建费用。(2)采用成熟先进、高效、实用、经济合理的处理工艺,针对待处

理水体的特点,

进行各种处理措施的优化组合,以达到适用性强、节省投资和运行

管理费用的目的。

(3)处理工艺运行安全可靠、操作简单、调节灵活、管理方便。(4)力求减少动力消耗,以节约能源,降低处理成本及运行费用。(5)专用设备的选型应进行充分比较,寻求性能价格比最佳的产品。设备应运

行可靠、效率高、管理方便、维护维修工作量少、价格适中。

(6)工程设计紧凑合理、占地省,在满足处理要求的前提下,尽

量减少工程量以

节省投资。

(7)尽量采取措施降低对周围环境的影响,合理控制噪音、气味

及固体废气物。(8)工程建设完成后,达到社会效益、环境效益、经济效益的最佳统一。

4 处理工艺流程

注:

1、应甲方要求,为了节省投资,绿化浇灌和道路浇洒共用1台水泵。下雨时首先收集雨水进入蓄水池,用提升泵输送至组合滤料过

滤器过滤。处理后的水进入清水池中储存,回用于绿化浇灌、道路

浇洒。

供至绿化浇灌

供至道路浇洒

【篇二:雨水回收平衡计算】

苏州地界御园置业有限公司a地块雨水收集平衡计算书 1.项目概况

项目位于苏州市吴中区穹窿山风景区的兵圣路东西两侧,分a、b两个地块,兵圣路西侧为a地块,东侧为b地块。北侧距绕城高速公路

约100米。a地块南侧为穹窿山山体,西侧为自然村庄;b地块东南

侧为湖面。项目依山傍水,交通及景观优势明显。b地块业态为宾馆酒店,a地块业态为服务型公寓。本次报审为a地块。a地块规划总用地面积为32266.4平方米。 2.雨水量平衡分析

雨水收集拟用于绿化浇洒和道路冲洗,根据建筑物布局特点及雨水

回收利用要求,本项目a地块在地下车库内设置一座雨水收集池(143 m3),雨水处理设备设置于土建机房内。本地块拟收集部分

屋面、道路雨水,雨水收集面积:屋面3295㎡;路面:2155㎡

a.根据《雨水利用工程技术规范》dgj32/tj113-2011 中3.2.1 条规定

雨水设计径流总量

公式计算:

hy —设计降雨厚度(mm),取1042mm;(按苏州2003~2012年逐月资料累加而成)

f —计算汇水面积(hm);

表1. 汇水面积及雨水径流量

b.可回用雨水总量:

根据《雨水利用工程技术规范》dgj32/tj113-2011 中4.1.4 条规定雨水可回用雨水量公式计算:

w?w??

23

式中:w-- 需收集雨水总量t/y;

w-- 雨水径流总量t/y; ?--- 季节折减系数,取0.85; ?--- 初期雨水弃流系数,取0.87。则本小区雨水回用收集面可收集雨水量:3526t/y。 c. 设计用水量计算

(3)绿化及道路年总用水量为:2820+178.5=2998.5 m3。(4)平均月用水量为:2998.5/12= 250m3 根据表2,年利用总雨水量:2763.5m3

表2.雨水量月平均表

雨水收集后用于道路浇洒、绿化喷洒,根据区域内布局特点及雨水回收利用的要求,收集区域内部分屋面雨水和部分道路雨水,设计收集雨水量按5天绿化及道路冲

洗水量,设计收集雨水量为143立方米。 3.雨水收集系统流程图(1)绿地面积为:9678.1㎡,

【篇三:雨水回用方案5】

雨水回用方案

设计单位:日期:地址:邮政编码:

雨水回用方案

年05月19日 1501

1

1

2011

2

目录

2

雨水回用方案

一、工程概况及系统工艺总体介绍

1.工程名称:

雨水回用系统工程

2.建设单位:

有限公司

3.建设地点:

4.工程概况及内容:

完成雨水回用系统工艺的设计和设备的优化、制造、运输、装卸、

保管、安装、产品保护、调试、试运行、有关行业专管部门验收、

培训及售后服务。

该项目占地面积约113000平方米,绿化面积46219.5平方米,项

目规划以高品质公寓为主。

本项目初步设计对小区进行综合雨水收集处理,经过处理后达到中

水标准后将水提升至绿化喷灌管网; 水质符合国家标准《城市污水再

生利用城市杂用水水质》gb/t18920-2002的规定和满足《建筑与小

区雨水利用工程技术规范》gb50400的要求。

3

5.系统工艺总体介绍:

初期浑浊径流雨水经过弃流装置后排入下端雨水管网,中后期雨水

经过弃流收集至雨水蓄水池。蓄水池中的雨水经过曝气生物滤罐处

理后,出

水进入清水池,然后通过供水系统将水质达标的雨水输送至用水点。在雨量超过蓄水池调节容量时,雨水进水总管上的自动阀门会关闭(详见图纸),多余的雨水经弃流分流装置排入下段雨水管网;同

时预留自来水作为备用水源。

6.工艺流程如图所示:

4

二、雨水回用系统参数分析

2.1 雨水的收集途径

雨水的收集途径主要分为以下三类:

(1)路面及其公共区域汇集的雨水

路面上所汇集的雨水有以下特点:污染多、污染程度大,汇水面较

分散,初期雨水水质差。

(2)绿化区域汇集的雨水

绿化区域汇集的雨水,经过绿化的表面沉积、渗滤,泥砂含量少,但是这种雨水会含有较多(绿化)的肥料、(植物腐烂形成的)腐殖质和其它可溶性物质,雨水成分也比较复杂。

(3)屋顶所汇集的雨水

屋顶雨水在三种雨水中水质相对较好,主要含一些固体颗粒(降尘造成)。且屋顶雨水汇水面较集中,较易收集。

结合项目的实际情况,本方案中对小区雨水进行综合收集。收集的雨水经净化处理后用于绿化浇灌。

5