2020最新机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述

本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。

1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下:

精密空调

高效速能

控温节能最轻松

机柜

模块化设计

优化空间使用率

电源管理 优化电源管理 让您灵活整合各 样配电需求

环境监控 资料中心安全最佳守护者

InfraSuite

集成一体化设计

系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明:

2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。

2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上落地安装,精密空调下方定做专业架子。

2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。

2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4

3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。

2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU,为机柜提供双路供电。

2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。

2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注重机房能效管理和IT微环境的管理。

2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位,满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。对机房区域进行防尘及防水处理。

1.2.1.3、升级后的机房平面布局图如下:

1.2.1.4、升级后的机房实景设计图如下:

(机柜及冷通道封闭)

(精密列头柜、机柜顶部上走线桥架)

计算机及机房设备项目后期技术支持、安装调试、培训

后期技术支持、安装调试、培训 第四章安装调试培训方案和优惠条件丽水职业技术学院计算机网络设备项目的方案实施以整体设计、分阶段实施为指导思想。为了顺利实现丽水职业技术学院计算机网络设备项目建设,我公司制定了本施工方案,从而在组织上、措施上、人员安排上等多个方面确保工程可以按期保质完成。工程安装调试主要包括与学院项目对接,硬件安装、设备调试三个部分 质量方针: (1)诚信为本:诚心诚意认真完成与业主所签订合同中应承担的全部内容。 (2)精心施工:准确细致做好工程策划、实施直至工程交付。 (3)服务一流:在组织施工及交付后服务过程中,以甲方为关注焦点全心全意服务。 质量目标:工程一次性通过合格验收,交付业主使用。 4.1优惠条件 1、考虑到这次招标购买了232台主机,机房要保留原来旧的外部设备,而 这些外部设备也已使用多年,故障率较高,因些本公司承诺提供在提 供10套备用键盘、鼠标,以保证机房日常应用的良好开展。 2、考虑到此次采购的电脑设备和原机房没有光驱,而在日常维护中经常要 用到外部存储设备,因而本项目中配送两只16GU盘以便机房管理员 对系统和软件的管理。 3、结合本项目实施,本公司将对丽水职业技术学院的现有机房设备与新设 备进行整合改良。三年内如丽水职业技术学院有其它系统整合工程时,

本公司承诺派技术人员进行现场保障、设备维护,保证设备在新的系统中正常运行。 4、按厂家承诺,电脑自购买日起整机保修六年。 5、快速维修:本公司在丽水能够提供本地化服务,服务中心接到报修电话 后,电话最低响应时间5分钟,最快30分钟能够到达用户处,普通维修2个工作日内完成。 6、更低维护成本:原厂生产,充足的备件,比其他品牌低50%以上的维修 成本。 7、对本项目所有设备进行每年巡检一次服务(特别服务)。由技术工程师 每年度进行上门巡检服务。我公司将采取巡检制度,每季度由公司领导带队拜访―次客户,了解产品的质量,服务问题,调查设备安装和维护情况,听取用户意见,现场帮助用户解决实际应用中的问题,及时协调公司各部门的分工协作以期提供全面的服务与支持。并依此作为公司服务人员的综合评定和奖惩的重要依据和指标。 8、电话回访:对每一个报修请求,我公司都将有回访专员进行电话回访, 征询用户需求的解决情况以及对服务的满意度情况,在对客户进行关怀服务的同时,监督工程师的服务质量,并作为服务工程师重要的考评指标。 9、其它优惠承诺:我们承诺为客户提供免费五年的丽水职业技术学院网络 技术咨询及规划。并根据用户要求提供与系统相关的后续建设的技术咨询与建议服务,根据用户需求进行访问技术交流。

机房网络升级改造方案计划

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录 一、概述 (1) 二、需求分析 (1) 三、方案设计 (1) 四、设备选用介绍 (4) 五、其他材料 (6) 六、服务承诺 (6)

一、概述 TCL武汉分公司的公司网络由公司内部的局域网络和一条互联网线路组成的小型网络,目前通过一条广域网线路为本部提供互联网接入服务;一条专线连接到中山总部形成的公司内部的局域网。 二、需求分析 目前武汉TCL在内网方面有以下几个方面需要解决。 1. 交换机、路由器等设备升级更换; 2. 办公室,会议室等网络线路与信息点铺设安装; 3. 无线网络设施设备安装; 4.网络机房的隔离与防静电地板铺设。 三、方案设计 1.系统设计原则 系统性:站在整个信息安全系统体系的高度,统一规划,建立完善的框架体系,形成对应的规范标准,实现统一的系统管理; ●实用性:以采用最小化建设原则为根本宗旨,以较小的资源使用量建设 安全系统,使得建成后的体系能够充分发挥作用; ●专业性: 提供了与信息服务相关的各模型,丰富完善的知识库和安全事 件管理预案; ●经济性:在信息服务系统正常运转的前提下,综合考虑建设成本、运行 成本和维护成本; ●可伸缩能力:满足未来所支持的应用和用户将有非常大的增长,良好的 伸缩能力不仅意味着系统的持续性和稳定性,而且也是满足未来服务、 应用增长需要的必备条件;

●高可靠性与可用性:对于关键性应用,如果网络发生故障或主机发生宕 机现象,会造成严重的后果。RAS(可靠、可用、可维护)特性,是系 统选型考虑的重点; ●高性能:服务的响应速度是保证用户服务质量和满意程度的重要方面。 系统高性能确保为用户提供优质的服务,使用户得到良好的响应时间。 2.总体架构设计拓扑图 3.总体网络架构设计思路 网络设计上要求高带宽、高可靠性、高可扩展性。 此次设计遵循网络拓朴结构层次化的总体设计,网络拓朴结构主要由核心层

设备培训计划及方案完整详细版

培训计划及方案 1、培训目的 为了使本项目所涉及现场维护人员能全面地了解设备,增强维护和使用设备的技能,我们除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外,还将负责组织 对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训。 培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识,而且能完全 胜任所承担的工作,确保设备安全可靠地运行。培训内容主要包括转鼓式格栅除污机设 备结构、工作原理、控制工艺等理论培训及设备操作规程、现场操作、设备的维护保养 工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。 2、培训对象 现场设备管理维护人员 设备管理维护人员是指对项目中的设备进行管理和维护的人员。这部分人员经过培训,主要能达到以下目标: ●了解设备结构、运行工作原理、设备控制工艺等内容; ●掌握设备操作规程、设备维护保养方法设备运行参数调整等; ●掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法; ●指导一般操作人员的现场工作等。 3、培训形式 为了使培训达到最佳效果,使用户获得尽可能多的知识和经验,我们将采用多种途 径对用户进行培训: 现场授课:由专业的售后服务人员,在现场对用户进行培训。通常由设备的操作说 明书作为资料支持,现场设备操作为辅助。 现场指导:在项目执行过程中,我们的工程时在实际操作中,会详细讲解操作步骤,指导客户操作,并解答客户的问题。 4、培训计划及方案 具体培训计划及方案详见下表:

1、培训目的 为了使本项目所涉及现场维护人员能全面地了解设备,增强维护和使用设备的技能,我们除了向用户提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外,还将负责组织 对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训。 培训的目的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识,而且能完全 胜任所承担的工作,确保设备安全可靠地运行。培训内容主要包括转鼓式格栅除污机设 备结构、工作原理、控制工艺等理论培训及设备操作规程、现场操作、设备的维护保养 工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。 2、培训对象 现场设备管理维护人员

机房及网络系统建设与方案

中心机房及网络系统建设方案专业资料

专业资料

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料

机房培训计划

2. 机房培训内容 2.1机房配电、防雷、接地系统培训内容培训时间:0.5天 2 机房配电、防雷系统总体介绍 2 机房配电系统日常操作

2 机房配电、防雷系统日常维护2 机房配电系统功能区域划分介绍2 机房配电系统标识确认与管理2 防雷器有效保护状态的识别 2 防雷器的保护原理 2 接地系统的连接方法 2.2 机房UPS系统培训内容 培训时间:0.5天 2 UPS系统组成、原理简单介绍2 UPS系统使用说明 2 UPS系统日常维护 2 UPS系统日常故障判断 2 UPS系统日常注意事项 2 UPS系统的安全保护 2.3 机房专用空调系统培训内容 培训时间:0.5天 2 专用空调系统介绍 2 专用空调系统组成 2 专用空调系统原理 2 专用空调系统使用 2 专用空调系统日常维护 2 专用空调系统日常故障判断 2.4 新风、排烟系统培训内容 培训时间:0.5天 2 新风、排烟系统介绍 2 新风、排烟系统组成 2 新风、排烟系统原理 2 新风、排烟系统使用 2 新风、排烟系统日常维护 2 新风、排烟系统日常故障判断

2.5门禁系统培训内容 培训时间:0.5天 2 门禁系统原理介绍 2 门禁系统组成介绍 2 门禁系统日常操作与设置 2 门禁系统日常维护 2 门禁系统日常故障判断 2.6视频监控系统培训内容 培训时间:0.5天 2 视频监控系统原理介绍 2 视频监控系统组成介绍 2 视频监控系统日常操作与设置 2 视频监控系统日常维护 2 视频监控系统日常故障判断 2.7设备集中监控系统培训内容 培训时间:0.5天 2 设备集中监控系统的工作原理 2 设备集中监控系统的组成 2 设备集中监控系统的操作介绍 2 设备集中监控系统的日常维护 2 设备集中监控系统的日常故障判断及简单处理 2.8 KVM监控系统培训内容 培训时间:0.5天 2 KVM系统的工作原理 2 KVM系统的组成 2 KVM系统的操作介绍 2 KVM系统的日常维护 2 KVM系统的日常故障判断及简单处理 3. 客户培训记录 整个工程安装、调试结束后,我公司将根据用户时间和人员安排,组织各系统全面培训,让机房管理

服务器网络机房建设方案

服务器网络机房建设方案 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量(电压、频率和稳定性等),接地地线,电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作的人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。国家关于计算机机房建设有一个最新的国家级标准,即GB50174-93《中华人民共和国国家标准电子计算机机房设计规范》。目前,这个标准就是计算机机房建设的主要依据。计算机机房建设是一门实际、复杂、涉及技术面比较广的综合工程。新建、改建和扩建的计算机机房,在具体施工建设中都有许多技术性的问题要解决。可以说计算机机房及其环境技术已经发展成了一门新兴的行业。 此外,随着计算机技术及网络技术的迅速提高,在各类计算机机房、服务器中心、数据中心、网络中心拥有数台、数十台乃至数百台计算机或服务器的情况越来越普遍。如何更高效、安全地管理这些服务器或计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课

题。在这里,讯达科技将为您提供包括机房的环境条件、电气技术、消防与安全等的机房装修方案。 第一章:装饰工程方案 1-1功能区 本工程总建筑面积约400平方米,机房分成以下几个功能区: 1、主机房 2、 UPS电源设备室 3、消防气瓶室 4、电脑室 注:实际面积以现场施工尺寸计算,其中电脑室同其它功能区间标准装修,不用按机房标准装饰。 1-2 净空 本机房梁下高度为 mm,天花安装平面高度为 mm,机房及UPS设备室防静电地板安装完成面高度 mm,装修完成后地板面到天花净空高度 mm,符合“计算站场地”要求。 1-3天花吊顶 机房、UPS 电源室、消防气瓶室均采用铝合金微孔吸音天花吊顶,材料采用国产装饰材料厂暗骨吊顶,天花规格600*600*8mm. 装饰材料厂生产的铝合金微孔吸音天花系列,天花基板采用铝合金喷塑板面,加覆吸声薄膜(效率达到),配合暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。 该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有

数据中心机房运维方案

数据中心运维外包 服 务 方 案 2019年8月

数据中心运维外包服务方案 目录 一、运维的重要性 (1) 二、维护范围 (1) 三、提供的服务 (2) 四、服务内容 (3) (一)UPS供配电系统 (3) (二)机房空调系统 (5) (三)服务器运维 (7) (四)存储系统运维 (9) (五)虚拟化平台运维 (10) (六)数据库系统运维 (11) (七)网络设备运维 (13) (八)其它有关系统或设备运维 (15) 五、运维报价服务 (16)

一、运维的重要性 数据中心的日常运维工作是至关重要的。设备故障时,应提供快速的备件供应、技术支持、故障处理等服务。通过机房设备维护保养可以提高设备的使用寿命,降低设备出现故障的概率,避免重特大事故发生,避免不必要的经济损失。 数据中心的运维工作专业性很强,通过引入专业的维护公司进行日常运维工作。建设及使用单位相关管理人员可从日常需要完成专业性很强的维护保养工作中解放出来,重点做好管理及协调工作,更好的发挥信息或科技部门的其它职能。 通过专业、系统、全面的维护可以提前发现问题,并解决问题。将故障消灭在萌芽状态,提高系统的安全性,做到为客户排忧解难,减少客户人力、物力投入的成本,为机房内各系统及设备的正常运行提供安全保障。可延迟客户设备的淘汰时间,使可用价值最大化。通过专业的维护,将数据中心机房内各类设备的运行数据进行整理,进行数据分析,给客户的机房基础设施建设、管理和投入提供依据。 二、维护范围 数据中心机房于××年×月建成并投入使用,数据中心有关设备及基础系统清单如下:

三、提供的服务 为更好的服务好客户,确实按质按量的对设备进行维护;我公司根据国家相关标准及厂商维护标准,结合自身经验积累和客户需求,制定以下服务内容: 1.我公司在本地储备相应设备的备品备件,确保在系统出现故障时,及时免费更换新的器件,保障设备使用安全。 2.我公司和客户建立24小时联络机制,同时指定一名负责人与使用方保持沟通,确保7*24小时都可靠联系到工程技术人员,所有节日都照此标准执行。 3.快速进行故障抢修:故障服务响应时间不多于30分钟,2小时内至少2人携带相关工具、仪器到达故障现场现行故障排查处理,直到设备恢复正常运行。 4.我公司对维修维护的设施设备的使用性能负责,在维修维护过程中严格执行技术规范,保证设施设备的性能符合相关技术标准要求。在维修维护间,我方应对设施设备可能存在的故障隐患做出评估,并进行恰当的预防性处理,以保证设施设备的安全运行。若故障隐患超出维修维护范围的,及时书面通知客户,并提出消除隐患建议。 5.维护巡检中我公司提供设备系统图或使用说明书:将机房内设备的整个系统等汇编成资料,由维护人员进行统一放置,便于应急查询。 6.巡检次数每年不少于四次,每次巡检后,由维修维护方提供巡检报告,并由使用方签字确认。每月由我公司客户服务人员定期进行回访,听取客户意见反馈,搭建起双方的沟通渠道。 7.提供系统应急方案:设备在12小时内还无法修复的应有备份应急处理方案。如提供适合负载功率的备机、备用空调等。 8.培训:提供专业理论知识培训和操作培训,维修维护培训,简单故障处理培训,培训文档由我公司整理。 9.人员配置:全年(包括所有的节假日期间)提供不少于2名工程师在常住贵阳本地,确保满足响应时间要求;到现场的维护维修工程师至少一名是能完全解决故障并有丰富从业经验的。 10.我公司每次巡检完毕后提供维护报告,同时还提供全年维护报告、每次维修事故报告等资料,根据事故提出相应的整体解决方案等管理规划层面的内容。

机房改造方案 (完整)

机房改造方案 一、总述 本方案为**公司中心机房整改方案,主要目的为:清理机房设备,优化网络结构,规范机房线缆,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患 1、布线年限较长,部分老化,线路过多,线路连接较混乱,没有线缆分类隔离,未使用或故障线缆和设备未拆除。容易出现断网,丢包延时过大,以及发生故障时维护困难等问题。 2、机房内防尘、防雷、温湿度保护措施欠缺,设备长期处于此环境会严重影响设备使用年限。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜内,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、操作系统密码设置简单随意,安全策略配置不到位,漏洞的检测和修复次数过少,使系统容易受到攻击,造成数据泄露。 5、在机房、网络、设备管理,以及各种维护方面没有完善的管理维护规章制度和流程,造成了管理维护稍显混乱。 三、整治解决方案 因机房环境复杂性最好安排停机进行操作,因此在机房改造前,需要做好系统备份、数据备份和配置备份。 根据机房的管理现状,此次整改将涉及四个方面: 1、软件方面 由于机房内的设备均处于生产运营状态,不能轻易进行变更网络状态、关闭

设备等操作,以免用户使用过程中出现问题,造成投诉。故建议首先从软件方面着手进行整改。 软件方面需要整改的问题如下: (1)操作系统密码修改 操作系统登录密码统一修改,并形成密码编写规范。 (2)操作系统安全策略配置和漏洞检测修复。 1)建议开启审核策略 2)建议开启密码策略 3)建议开启账户策略 4)不显示上次登录名 5)禁止建立空连接 6)建议可以使用360安全卫士或腾讯电脑管家等软件检测和修复系统漏洞 (3)关闭不必要的服务和端口 关闭操作系统的不必要的服务和端口,保证系统安全。 (4)数据库备份 在做各个操作前,首先进行一次数据库备份,以免数据丢失。并形成数据库备份的规章制度,规定备份的间隔时间,备份形式,以及备份 文档的名称编写。 2、硬件方面 (1)清理多余的服务器和网络设备 为了方便在使用的设备的放置,网络结构的规划,布线的更加规范

机房设备技术培训方案

目录 1.1 培训方式 1 1.2 培训内容 1 1.3 培训目标 1 1.4 培训组织实施 2 1.5 培训地点 2 1.6 培训时间 2 1.7 培训人员 2 要保证饭店弱电系统的良好运作,不仅需要有前期严格地设备选型与工程施工,在后期的系统维护工作也起着非常关键的作用。有关工作人员对计算机网络知识掌握的程度,直接影响着维护工作的质量。在本系统试运行的期间,我们将对大家日常涉及使用网络及相关设备的人员进行必要的技术培训。通过理论与实践知识的传授,使他们可以较为全面地了解饭店弱电系统的运用及理论知识。 培训方式 我们将按照日常工作的需求,提供相关技术培训: 由饭店工程部弱电相关技术人员结合软硬件设备进行针对性的培训、实际操作。我们将与大家一起协商讨论培训课程。所有培训将以理论/实践方式进行。 培训内容 名称 内容 网络基本操作 网络协议;子网划分;IP路由器配置;TCP/IP的配置;广域网网络架构设计及IP地址

规划; 计算机基础知识讲座 了解计算机的发展史,简单介绍计算机的组成,硬件的相关知识,学习电脑笔记本/台式机的日常使用,系统故障排查及系统恢复方法 其他培训 日常工作中出现故障的简单排查 培训目标 了解网络基础知识 掌握网络IP协议的设置、调试和基本故障排除 掌握网络设备基本的知识、基本故障排除 掌握日常工作中出现的设备的基本故障排除 培训组织实施 由各部门安排参训人员参加此次培训工作,以求达到培训工作顺利实施,确保参训人员准时参加培训。 从培训开始之前将参训人员信息(名字,职务,单位)传送至我部门负责此次培训负责人处 本次培训会结合理论加实践的培训方式,确保参训人员熟练掌握所需知识重点要点。 培训过程中培训师要及时和参训人员沟通,了解参训人员对课程的掌握情况并及时做出调整 培训地点 培训地点为会议室进行培训 培训时间

机房网络升级改造方案定稿版

机房网络升级改造方案精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

TCL空调器(武汉)有限公司 网络改造方案 武汉太盛科技有限公司 2015年11月

目录 一、概述 .......................................................................................................................... 二、需求分析.................................................................................................................. 三、方案设计.................................................................................................................. 四、设备选用介绍......................................................................................................... 五、其他材料.................................................................................................................. 六、服务承诺..................................................................................................................

机房设备技术培训方案

目录 1.1培训方式 (2) 1.2培训内容 (2) 1.3培训目标 (1) 1.4培训组织实施 (3) 1.5培训地点 (2) 1.6培训时间 (2) 1.7培训人员 (2)

要保证饭店弱电系统的良好运作,不仅需要有前期严格地设备选型与工程施工,在后期的系统维护工作也起着非常关键的作用。有关工作人员对计算机网络知识掌握的程度,直接影响着维护工作的质量。在本系统试运行的期间,我们将对大家日常涉及使用网络及相关设备的人员进行必要的技术培训。通过理论与实践知识的传授,使他们可以较为全面地了解饭店弱电系统的运用及理论知识。 1.1培训方式 我们将按照日常工作的需求,提供相关技术培训: 由饭店工程部弱电相关技术人员结合软硬件设备进行针对性的培训、实际操作。我们将与大家一起协商讨论培训课程。所有培训将以理论/实践方式进行。 1.2培训内容 1.3培训目标 1)了解网络基础知识

2)掌握网络IP协议的设置、调试和基本故障排除 3)掌握网络设备基本的知识、基本故障排除 4)掌握日常工作中出现的设备的基本故障排除 1.4培训组织实施 由各部门安排参训人员参加此次培训工作,以求达到培训工作顺利实施,确保参训人员准时参加培训。 从培训开始之前将参训人员信息(名字,职务,单位)传送至我部门负责此次培训负责人处 本次培训会结合理论加实践的培训方式,确保参训人员熟练掌握所需知识重点要点。 培训过程中培训师要及时和参训人员沟通,了解参训人员对课程的掌握情况并及时做出调整 1.5培训地点 培训地点为会议室进行培训 1.6培训时间 本次培训时间为进行培训。 1.7培训人员 本次维护培训主要针对本饭店一线工作人员。为了更好的对以后工作中所涉及到的故障排查、操作,对培训人员进行计算机技术、网络技术、系统性的基础知识了解

机房及网络系统建设方案设计

中心机房及网络系统建设方案word完美格式

word完美格式

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 word完美格式

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇word完美格式

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 word完美格式

第二章项目容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信word完美格式

网络机房改造与方案

网络机房整改方案建议书 茂名茂汉汽车贸易有限公司 日期:二零壹叁年六月

目录 一.网络状态分析..................................... .3 二.网络建设目标..................................... ..5 三.网络改造总体设计... ............................... ..6 四.设备选用介绍...................................... ..8 五.评测总结...... (13) 、网络状况分析 当今时代,企业信息化与企业的生命力息息相关。企业的各种业务数据应用、每一台服务器、每 台计算机不仅创造着企业的竞争力,也记录着公司的核心价值。企业的不断成长和发展也需要企业 信息建设的不断健全和完善。

word 范文

公司大致网络状况如下: 1、企业总部约有70多个信息点,建辉驾校和宿舍信息点约30多个,总共大约100多个信息点。 2、在总部二楼设有一中心机房,为企业数据交汇传输存储的唯一节点。 3、现有一条7M从广丰分配过来光纤,负责公司,建辉驾校,宿舍用于外联公网。一条7M勺光纤无法满足现在的网络分配。公司计划2013年增加一条10M左右固态IP电信电路。 4、公司目前正常上网速度较慢,并且缺乏专业安全防护。 5、后台数据应用服务器传输速度缓慢。 6、由于缺少维护和管理,网络设备使用不规范,凌乱。机房内部线路连接混乱、标识缺失,故障时难于查询统计。另外机房还有两台服务器,一台电脑主机没专业处理,放在地上,后面的线路凌乱,视频分配器接口不足。 应用软件流量分析(日期2013年6月08日一一2013年6月15日工作时间) 网络流量统计 全部(希j[企业网(台计)玄联网(合 JLTCF: 9000139.7G139.7 G IQ, 0 M HTCF: 13976.5G76.5 G0 B 片TUF:d灯41.7G41.7 G0 I 34.0G 5.0 G29.0 G j 1TDF.5D4110 7G0 B10. 7 G JJ_TCP:B237 4.0G 4 0 G a B A TCP:14333…e G3-8 G0 B JLVDF'502916G0 B L& G 甘IfflF: MOD 1.2G 2.4 M 1.2 G Jl 1TDP:叹5IE G 1.2 G a B =a=TCF:?3541.2M 4.2 M537.1 M UDF. 9042539. 2M0 B539.2 M 亠UDF:30C22530.7M40.5 M490.2M j ITDF.SBS134T2. 5M0 B472.5 M JLTCF21E1462.7M462.7 M a B -a-TCP: 30364弦.1M452.1 M Q B JLVDF: 33999351.6M2L8 M332.8 M IIBF: WOO345. 1M5_2 M339.9 M Jl imp:104S43D6. Q M0 B30B.? M =it UDF: 1572T4. 9M23.1 M251.B M A其它49 9G 4.7 G45.2 G UL合计368.6G277.6- G90.9 G ICT:EOM ICT:139 ICT:M5 TC?:flO in*r:5O4i TCP: BEST TCP:1433 U1P-5SE9 册 aow 2013-06-08 至2013-06- 15 应用软件 流量饼状图 根据流量统计报表以及饼状图清晰显示,我们访问比较多的是网页,QQ邮箱之类的网址,网络访问 都有异常,时不时断网现象,影响了我们正常的工作。总结一、总线不是我们这边的。二、路由器不是我们管理。三、网速分配的不够用。所以不能通过有效的网络带宽管理、区别的网络行为限制,加强对外网的使用监管。

培训室云机房建设方案

单位云机房培训室需求分析 纵观行业发展动态和业内科技创新,我们不难发现,旧式的云机房培训室越来越难已满足现有的培训教学需求了,也难已满足教师的运维管理需求。那么旧有的PC电脑是否都得淘汰呢?sztytc给出的答案是:新的架构方案云终端机更适合政府单位培训室,毕竟全球知名主板厂商Intel都在裁员,减轻PC电脑业务的压力,投身虚拟化云服务的怀抱。目前PC个人计算机的发展,PC运算功能已发展得十分强大,但90%以上的PC资源使用严重浪费,只仅仅使用到所有资源的百分之十左右。 如何降低IT建置与维护成本、提升信息安全、节能减碳等多重需求,IT行业人员想法设法在寻求新的改造实施建设方案,集中式运算的市场已迅速成长,目前像个性化需求多应用多的采用集中式运算的建设方案成本略显偏高,但是基于大规模或者集中使用的政府单位学员培训室(财政局培训室,工商行政学院培训室)这些不需要个性化需求,那么创新的虚拟分享式运算技术的领导者NComputing将给此类需求的客户全新的用户体验效果和合适的建设方案。

培训室机房已有PC存在的难点 使用传统PC来对业务人员进行培训、考核时,存在着诸多问题: 1.人员操作随机性大,PC数量众多,软硬件环境不稳定,故障层出不穷,运维工作量大; 2.传统PC零散分布,逐一部署耗费的时间长,耗电成本大,IT管理效率较低; 3、对传统PC的使用管理不严格、不智能,基本只能依靠行政手段管理。 4、配置标准计算机,采购成本高,计算机资源利用率低,造成资源浪费,升级成本高 5、安全性差,USB接口容易let out数据,也容易感染computer virus和木马程序 培训室实施NComputing零终端架构方案

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

计算机技能培训规划方案.doc

计算机技能培训方案 六、培训要求 1、学校主动要与教研员保持联系,制定本校培训计划,确保时效性及可操作性。 2、参训教师要按学校统一安排,确保培训时间,按照安排有步骤、有计划地完成培训任务。 3、拥有微机室的学校要及时对本校的教师开放使用,也要对他校就近教师进行开放,利用一切条件保证教师的上级练习时间。 4、培训期间确保计算机室的清洁与安静。 5、辅导教师要尽职尽责,确保培训效果。 (计算机技能培训方案) 6、此次培训计划是学校工作的一项重要内容,不与其他工作冲突,要统筹安排,保证学校 工作正常开展。 7、学习结束后,镇教办评估验收,按县督导评估中信息技术教育的内容进行验收,记入学 校评估总分。 篇二:计算机技能培训实施方案 西安普菲克语言文化学校计算机技能培训 实施方案 一、培训目的 通过课堂讲解,实际操作练习,以及效果考核等方法,加强公司职员对于计算机应用重要性的 认识,提高公司职员的计算机应用技能水平,并形成良好的计算机操作与管理习惯。 培训的主要内容为以下几个部分: (1)操作系统的功能与使用。 (2)计算机安全防护。 (3) Office 办公软件使用。 二、课程安排 第一次课程:计算机的效率与安全

具体内容: (1)系统 C 盘的重要性 (2)整洁干净的桌面环境 (3)醒目明了的任务栏 (4)开始菜单的快速使用 (5)使用 Windows 快捷键(6)电脑中毒的种类 (7)电脑中毒的初步判断 (8)用户账户控制 (9)启用 Windows Defender (10)配置 Internet 选项 (11)提高网银使用安全度(12)注意邮件中的附件 (13) U 盘病毒应对策略 (14)常用杀毒软件与系统工具第二次课程:操作系统的功能与使用(1)什么是操作系统 (2)管理文件的方法与技巧(3)怎样去刻录光盘 (4)设置更好用的开始菜单 (5)设置虚拟内存优化系统 第三次课程: Word 应用基础

专业机房建设技术方案设计

机房建设方案

前言 现代科技的进步使计算机及网络技术飞速发展,提供越来越强大的计算机处理能力和网 络通信能力。计算机及网络通信技术的应用大大提高了现代企业的生产管理效率,降低运作成本,并使得现代企业能更快速有效地获取市场信息,及时决策反应,提供更快捷更满意的 客户服务,在竞争中保持领先。 一、工程概况 机房工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气 技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。其设计必须确保电子设备、计算机等系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。机房设计依据国家B级标准机房建设。 本机房装修总面积约为66M2,机房内配备网络机柜7台;标准机架式服务器机柜7台,UPS主机一台,UPS电池组2组,总体布置见平面布置图。 二、设计依据 国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》〔GB 50462-2008〕 国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 国家标准《供配电系统设计规范》〔GB 50052-95〕 国家标准《低压配电设计规范》〔GB 50054-95〕 国家标准《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 三、设计原则

机房网络改造升级方案

网络改造方案建议书 南京普惠数码科技有限公司 日期:二零壹零年六月 目录 一.网络状态分析 (3) 二.网络建设目 标 (4) 三.网络改造总体设 计 (5) 四.设备选用介 绍 (9) 五.售后服务与培训 (24) 六.公司简介和成功案例 (27) 一、网络状况分析 当今时代,企业信息化与企业的生命力息息相关。企业的各种业务数据应用、每一台服务器、每一台计算机不仅创造着企业的竞争力,也记录着公司的核心价值。企业的不断成长和发展也需要企业信息建设的不断健全和完善。 贵公司大致网络状况如下: 1、企业总部约有150信息点,外部各售楼中心关键信息点不超过50个。 2、在总部大楼设有一中心机房,为企业数据交汇传输存储的唯一节点,总部副楼设有2个小型机房,作为楼宇间数据交换使用。 3、现有一条10M动态电线线路,负责公司总部员工用于外联公网。贵公司计划2010年7月前上主营业务ERP软件,并同时增加一条8M左右固态IP电信电路为此软件应用服务。 4、公司目前正常上网速度较慢,并且缺乏专业安全防护。

5、后台数据应用服务器为IBM3950服务器一台,并在本机做了RADE5。缺少业务数据备份。 6、由于缺少专业人员维护和管理,机房内部线路连接混乱、标识缺失,故障时难于查询统计。原先配置的UPS设备未能正常使用,一旦发生意外造成设备损坏,会给企业造成无法估量的损失。 应用软件流量分析(日期2010年5月19日——2010年5月24日) 2010-05-19至2010-05-24应用软件流量饼状图 根据流量统计报表以及饼状图清晰显示,迅雷、BT、电驴等P2P下载软件以及PPstream等在线视频电影消耗了大量的有效网络带宽,造成出口拥塞,网络访问异常,影响了正常的工作。 通过有效的网络带宽管理、有区别的网络行为限制,加强对外网的使用监管,规范上网行为,保障网络畅通,确保关键应用。 二、网络建设目标 根据实际考察和相互交流,本次网络设计的目标为: A)尽量保留用户现有网络中的设备,在确保用户正常业务使用的前提下减少用户投资。 B)企业各计算机等终端设备之间良好的连通性是需要满足的基本条件,网络环境就是提供需要通信 的计算机设备之间互通的环境,以实现丰富多彩的网络应用。 C)许多现有网络在初始建设时不仅要考虑到如何实现数据传输,还要充分考虑网络的冗余与可靠, 否则一旦运行过程网络发生故障,系统又不能很快恢复工作,所带来的后果便是企业的经济损失,影响企业的声誉和形象。

最新机房培训计划

培训计划 1. 现场培训安排 l 培训时间:工程结束后,将根据用户时间安排,由我公司组织相关技术人员对机房各系统进行一次全面的免费培训。 l 培训地点:机房现场 l 主持人:项目经理 l 培训对象:机房管理人员及日常维护人员 l 培训费用:免费 l 培训时间安排: 机房培训时间安排 天数培训时间 培训项目 第1天上午9:00~11:30 机房配电、防雷、接地系统下午14:00~16:30 UPS系统 第2天上午9:00~11:30 专用空调系统下午14:00~16:30 新风、排烟系统 第3天 上午9:00~11:30 门禁系统 下午14:00~16:30 视频监控系统 第4天 上午9:00~11:30 设备集中监控系统 下午14:00~16:30 KVM监控系统2. 机房培训内容 2.1机房配电、防雷、接地系统培训内容 培训时间:0.5天 2 机房配电、防雷系统总体介绍 2 机房配电系统日常操作

2 机房配电、防雷系统日常维护2 机房配电系统功能区域划分介绍2 机房配电系统标识确认与管理2 防雷器有效保护状态的识别 2 防雷器的保护原理 2 接地系统的连接方法 2.2 机房UPS系统培训内容 培训时间:0.5天 2 UPS系统组成、原理简单介绍2 UPS系统使用说明 2 UPS系统日常维护 2 UPS系统日常故障判断 2 UPS系统日常注意事项 2 UPS系统的安全保护 2.3 机房专用空调系统培训内容 培训时间:0.5天 2 专用空调系统介绍 2 专用空调系统组成 2 专用空调系统原理 2 专用空调系统使用 2 专用空调系统日常维护 2 专用空调系统日常故障判断 2.4 新风、排烟系统培训内容 培训时间:0.5天 2 新风、排烟系统介绍 2 新风、排烟系统组成 2 新风、排烟系统原理 2 新风、排烟系统使用 2 新风、排烟系统日常维护

机房改造方案报告

1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1 工程概况 XXX六楼机房面积大约为65㎡左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、网络机房、ODF区、办公间。 “机房整治”是根据XXX机房的现状,作出客观全面的评估,提出合理整治优 化建议,实施规范标准的优化整治,使机房及设备的安全性、合理性、可靠性得到进一步提升。机房具体情况如下: ⑴、机房地板上、下电源、信号走线杂乱,电源输入不规范,输出也 采用插头形式,极不可靠,容易引发人为松动断电故障,存在隐患。 ⑵、机架未采用铜排实施一架一地、一负载一端子的规范连接;保护地线未按规范使用铜接线鼻连接,容易造成松动,直接影响设备安全运行。

⑶、机房电源进线无防雷装置。 ⑷、设备之间没有足够的散热空间(规范要求不小于1U)。 ⑸、设备安装不太规范合理(没有有效固定、重叠堆放、功能分类不明显等情况)。 ⑹、缺少必要的线缆标签标识。 ⑺、机柜内走线、绕线设施陈旧、破损,失去原有功能。 “机房整治”包括机房优化的设计、施工、切割、竣工验收以及保证正常运行五个过程。通过专业化的机房优化设计和施工工作,我们将达到以下目标: ●提高电源系统安全供电的可靠性,保障机房设备安全运行。 ●线缆的走线方式美观大方、方便维护。 ●彻底消除机房存在的安全隐患,杜绝火灾等安全事故的发生。 ●尽可能降低设备线路能耗,提高设备运行效率,减少设备运行 成本。 ●该工程保证不影响现有在用计算机等通信设备的正常运行。 ●满足客户的特殊要求。 1.2 数据中心机房建设目标