1.

先阅读图纸说明

2.

统计电气设备数量,发电机、变压器,并计算调试内容

例:干式变压器SC150-10-800KV A

干式变压器调试

变压器带保护罩(定额子母要调系数,保护罩不计算)

3.

统计高压配电柜,低压配电柜,柜内母线数量,并计算母线及高低压调试内容(柜内母线如随设备带,仅计算母线调试费用

例:高压开关柜GGD

800*1000*2200

柜内元器件的调试(根据需要)

注意:落地槽钢和接地一般按配电室统一计算

4.

统计配电箱的个数:(顺便统计落地槽钢,箱内端子数量)

例:双电源照明配电柜

600*800*1800

基础槽钢10#

1.4*2

焊、压端子

BV-5*16=5

焊、压端子

BV-3*2.5=20

5.

统计灯具,开关,插座及零星元件数量,根据图纸图例型号楼层分别列出,(我的方法是:如统计单联开关,从地下一层到顶层仅统计单联开关,按楼层分别写在计算稿上,然后统计下一项,统计方法同单联开关相同,这种方法缺点是翻图纸的次数比较多,计算稿用量多;优点是以后不需要汇总,一次到位,并在此过程中熟悉了图纸内容。)

例:

单联单控开关AP8611-10

-1F=28

1F=35

2-5F=20+35+45

20F=23*5

合计=

6.

计算桥架、线槽、母线的数量,按规格型号分列,顺便计算安装支架

例:插接式母线400A

=28+32

弹簧支架

=120kg

母线调试

7.

计算从配电室出来主干线的数量,从N1开始计算,注意注明电缆的回路编号及用途(若在室外,需计算电缆沟土方,铺砂盖砖等)

例:AH1

YJV-3*25+2*16

地沟内=3+12+5

桥架内=45+2+1.2

管内SC50=2.5+4.8

预留= 半周长+地沟+电动机+桥架+电缆头+清单工程量2.5%

热缩电缆头=2个

8.

动力照明插座配线,传统的方法是根据图纸分类计算,一张图纸计算完,再计算另一张,我的计算方法是根据需要计算的类别翻图纸,计算书一次到位,图纸翻的次数较多,例:房插座BV-3*2.5

PVC20

1F N1=2.5+12+68+42.5

\\

1F N2=12.+32+21.5

桥架内

1F N3=45+20+2.5+3.2

9.

分类汇总,此种计算方法一般除了配管外均可直接在计算稿上汇总,配管要单独提出来焊接钢管

SC50=2.5+4.8

PVC管

PVC20 =2.5+12+68+42.5+12.+32+21.5

10.

接线盒

PVC25=

PVC20=

11.

防雷接地:

12.

弱电系统的计算方法同上。

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算的要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。 (一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与

电气工程工程量计算规则

电气工程工程量计算规则 册说明 一、第四册《电气工程》(以下简称本定额),包括变配电装置、电缆、架空配电线路、防雷接地、控制装置、配管配线、照明器具、起重设备电气装置、电气设备试验调整、电梯、消防控制设备、安全防范设备、电视、电话、综合布线等共十三章。 二、本定额适用于10KV以下电气设备安装工程。 三、本定额中的操作高度(指操作物高度距楼地面的距离),除各章节另有规定者外,均按5m以下编制的,如超过5m时,其超过部分的人工工日乘以下 四、本定额的工效是按建筑物檐高25m以下编制的,超过25m的高层建筑物(电梯安装除外),按下表计算高层建筑超高费(以人工费作为基数): 五、脚手架使用费以单位工作人工费作为基数,按以下标准计取: 电梯工程:6%,其中人工费占20% 其它工程:2%,其中人工费占20% 第一章变配电装置 一、说明 (一) 本章包括:干式变压器、油式变压器、箱式变压器、开闭器、高压开关柜、低压配电屏、母线桥、封闭式插接母线槽安装等23节共140个子目。(二) 消弧线圈、电炉变压器、油浸电抗器、整流变压器安装,执行油式变压器安装相应子目。 (三) 设备中需注入或补充注入的绝缘油,应视作设备的一部分。 (四) 设备安装中均未包括支架的制作安装,需用时执行本册支架制作安装相应子目。 (五) 工作内容中的“接线”系指一次部分(不包括焊压铜、铝接线端子)。 (六) 硅整流设备安装,不包括附带的控制箱、电源箱和设备以外配件的安装。 (七) 硒整流设备安装,执行硅整流设备相应子目。 二、工程量计算规则 (一) 变压器按容量以台计算。 (二) 高压开关柜分固定式、手车式以台计算。 (三) 低压开关柜分交流、直流以台计算。(四) 配电间隔框架、母线桥、设备支架以吨计算;基础型钢分品种以米计算。 (五) 封闭式插接母线槽分安装方式以米计算。 (六) 带形母线,分片数以单相米计算。 (七) 其它电气装置以台(套、个、组)计算。 第二章电缆 一、说明 (一) 本章包括:电缆沟铺砂盖砖、盖板、电缆敷设、电缆头制作安装、电缆桥架安装等26节共484个子目。 (二) 电缆敷设定额,是按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,不适用在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设。 (三) 电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其定额人工工日乘以系数 1.3。该地段所需的施工材料,如固定桩、夹具等按实计算。 (四) 电缆敷设定额,未包括因弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,其增加工程量按附表执行。(五) 电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数 1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆定额乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行。 (六) 安装梯架、托盘所用的非成品金属支架,执行第五章金属支架制作相应子目。 (七) 桥架安装: 1. 桥架安装包括运输、组合、螺栓或焊接固定,弯头制作,附件安装,切割口防腐,桥式或托板式开孔,上管件隔板安装,盖板及钢制梯式桥架盖板安装。 2. 桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其它各种支撑架的安装。本定额已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不得调整。 3. 玻璃钢、铝合金梯式桥架,定额是按不带盖编制的,若带盖,分别执行玻璃钢、铝合金槽式桥架定额相应子目。 4. 钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工工日、机械台班用量乘以系数1.2。 5. 不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。 (八) 电缆敷设系综合定额,凡10KV以下的电力电

电气手算工程量方法及步骤

电气手算工程量方法及 步骤 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地米以下的

安装工程电气专业识图算量总结

第一章电气照明工程 第一节电气照明工程基础知识 一、常用的电气设备等安装高度 1、配电箱:一般箱底距地 1.5m 2、灯具:依据设计管线一般沿顶棚敷设。 3、开关:拉线开关:一般距顶0.3m 板式开关:一般距地 1.3m-1.5m 4、插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。 其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地 1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设。 5、聚氯乙烯塑料铜线:BV 6、聚氯乙烯塑料铝线:BLV 二、建筑电气工程施工图常用图形符号 1、动力、照明线路在平面图上的表示方法 ①线路配线方式符号 具体符号: SC 焊接钢管配线 TC (DG)电线管(薄壁钢壁)配线 P (VG)硬塑料管配线(PVC) PC (RVG)软塑料管配线 F(SPG)金属软管(蛇皮管)配线 CT 电缆桥架配线 ②线路敷配部位符号 M (S)沿钢索配线 BE (LM)沿梁或屋架下弦明配线 CLE(ZM)沿柱明配线 WE(QM)沿墙明配线 FC (DA)埋地面(板)敷设 CLE(KZM)跨柱明配线 CE(PM)沿天棚明配线 BC(LA)在梁内或沿梁暗配线CLC (ZA)在柱内或沿柱暗配线 WC (QA)在墙内暗配线 CC (PA)在顶棚内暗配线 ③线路文字标注格式 a-b(c×d)e-f 式中 a——线路编号或线路用途符号; b——导线型号; c——导线根数; d——导线截面,不同截面分别标准; e——配线方式符号及导线穿管管径; f-—敷设部位符号。 2、动力、照明设备在平面图上表示方法

①用电设备标注格式 式中a——设备编号; b——额定功率,kW; c——线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A; d——安装标高,m。 ②电力和照明配电箱标注格式 当需要标注引入线规格时为: 式中 a——设备编号 b——设备型号; c——设备功率,kW; d——导线型号; e——导线根数; f——导线截面,mm2; g——导线敷设方式及部位。 ③灯具的标注方法 若为吸顶灯则为: 式中 a——灯具数量; b——灯具型号或编号; c——每盏照明灯具的灯泡(管)数量; d——灯泡(管)容量,W;

电气工程量完整计算规则

1、工程量计算顺序 电气设备安装工程工程量计算顺序应按照以下顺序提供: 变压器——高低压设备安装——母线、绝缘子——电机、电动葫芦(含接线、检查)——滑触线装置——电缆(电缆头、桥架、穿管数量)——防雷及接地装置——10KV以下架空配电线路——电气调整试验——配管配线——照明器具——电梯电气装置 2、电力变压器 电力变压器分干式及油浸式两种,以台计算,区别高低压及容量。 3、配电装置 3.1 包括断路器、接触器、互感器、避雷器、电抗器、电力电容器及电容器柜,以台为计量单位,隔离开关、熔断器以组为计量单位; 3.2 配电装置设备的支架按施工图设计的需要量计算,以kg为计量单位; 3.3 基础槽钢、角钢以m计算,应标明规格型号; 3.4 配电设备的端子板外部界限,以组为单位,端子箱安装分户外、户内以个为单位。接线方式有:有端子外部接线、无端子外部接线,2.5mm和6mm两种,以个为单位如营口港1~3#泊位上输油臂分控站接线就应该套用该项目,另外应增加―管内穿线‖的工程量,以m/单根计算总工程量; 3.5 高压设备定额内均不包括绝缘台安装,其工程量应按施工图设计执行; 3.6 导线敷设应有焊(压)接线端子工程量,如照明导线的敷设就应考虑此项工程量; 3.7 盘柜配线只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修配、修改工程。 3.8 高压开关柜与基础型钢采用焊接固定,柜间用螺栓连接;柜内设备按厂家已安装好,连接母线已配置,油漆已刷好来考虑。规定主母线以及主母线与上刀闸引下线的配置安装可另套相应定额计算。提供工程量 4、母线、绝缘子 4.1 带型母线安装及带型母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以―m/单相‖为计量单位。母线和固定母线的金具均按设计量加损耗计算,应标明规格及截面面积;

电气手算工程量方法及步骤

有关安装算量手算得要点总结(电气部分) 拿到图纸以后先核对一下图纸就是不就是齐全,齐全在进行下一步。 符号认识:所有未标注得数字除标高得单位就是m外,其她得都就是mm。(附表1)所有安装从室外进来得水平管都称做干管,从干管上立起来得称为立管,从立管上接出来得称为支管。切记要核实图上得比例就是否就是正确得。(一)电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸:①先瞧设计说明,把设计说明上得工程所用材料及防雷部分得说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有得需要数个数得(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②瞧系统图时应对上平面图,了解管子得走向。系统图上得上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明就是垂直走得);系统图上得左右方向在平面图上左右走;系统图上得斜线45度方向走,说明在平面图上前后走得管道;系统图上用标高推其立管得高度,平面图上可以量出干管及支管得水平段长度; 2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。 3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注得情况下,室外预留1、5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱得半周长;没给实际做法得情况,考虑地面做法为0、3m。所有得电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处得管子一般按图上画得量,其它房间得管子可以按两点间最短距离量) 计算电气工程应撑握以下得计算规律: 1)、照明灯具支线一般就是两根导线,要求带接地得则就是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高

电气工程安装工程量计算方法

目录 一、电气工程 (3) 一、强电部分: (3) 1、熟悉图纸: (3) 2、工程量计算流程: (3) 3、计算步骤: (4) 4、有关规定: (4) 二、弱电部分: (4) 三、防雷接地部分: (5) 二、电气工程相关套价的项目 (5) 强电部分: (5) 弱电部分: (6) 避雷部分: (6)

电气工程 (强电、弱电及防雷接地部分) 一、强电部分: 1、熟悉图纸: ①先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量; ②看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。 系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的); 系统图上的左右方向在平面图上左右走; 系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道; 系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度。 2、工程量计算流程: 首先从室外→总配电箱→单元配电箱→户内配电箱→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤: 先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定: 室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮); 电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长; 没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m。 所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)。 二、弱电部分: 1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。 2、与强电不一样的地方: ①套价时弱电插座套面板,不能套插座; ②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线; ③一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。

电气工程算量要点【最新版】

电气工程算量要点 1、电线:要拆开计算(BV 2.5*4,长度10m,工程量长度=4*10),带符号BV/BYJ普通电线/高级电线、BVR软电线、RV特软电线、RVP屏蔽特软电线;其他:不拆开计算,带符号RVS双绞线、RVB双芯平型软线、UTP/STP网线(非屏蔽/屏蔽)、HYV通信线、BVV护套电线(圆)、BVVB护套电线(扁)、RVV护套软线、RVVP屏蔽护套软线、SYV/SYWV视频线(同轴电缆)、YJV/VV电力电缆、KVV控制电缆。根和芯的概念。MH-YJV-3*35+1*16SC50 FC:一根(三芯35mm2+一芯16mm2)的耐火电力电缆,穿管径50mm的焊接钢管地面暗敷。 2、不同材质分别列项。L-铝(不带L默认为铜),P-屏蔽,FS-防水,ZR-阻燃,NH-耐火,WD-无卤低烟,ZN-阻燃耐火,WDZ-无卤低烟阻燃,WDN-无卤低烟耐火,下角标带22-带铠。 3、各种箱柜安装、电机接线定额均未包括外部接线工作内容,需单独计算。电缆终端头定额中已包括外部接线工作内容,不得重复计算。端子板外部接线、接线端子、电缆终端头每根每端一个。

4、配管:电线管MT(薄壁),扣压式电线管(KBG)/紧定式电线管(JDG);塑料管:硬塑料管(PV/PVC)、半硬塑料管(FPC)、波纹塑料管(KPC);金属软管(KPC);钢管SC(厚壁):焊接钢管(SC)、水煤气管(G)、镀锌钢管(RC)、线槽:金属线槽(MR)、塑料线槽(PR);桥架(CT):槽式(C)、托盘式(P)、梯式(T)。线槽常用于改建工程或后期装修的明敷,在美观的前提下可以在墙上任意敷设,常见于病房和办公室。 5、配管长度按设计图示尺寸以长度计算;配管安装不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。配线按设计图示尺寸以单线长度计算(含预留长度)。电力电缆、控制电缆按设计图示尺寸以度计算(含预留长度及附加长度);滑触线按设计图示尺寸以单相长度计算(含预留长度);接地母线按设计图示尺寸以长度计算(含附加长度); 6、敷设方式:FC地面暗敷、CC顶板暗敷、WC墙内暗敷、WS/WE沿墙面敷设、CE沿顶棚面敷设、SCE吊顶内敷设。线:管内穿线、线槽配线;电力电缆:输电电缆(TC电缆沟敷设、DB直埋敷设),配电电缆(一般敷设(室内),竖直通道敷设(竖井));控制电缆:一般敷设(室内)、竖直

机电安装工程量计算方法

DJ-01 电气工程量计算标准 一、计算顺序划分标准:电气设备安装工程工程量计算,根据系统 区域划分分别计算系统、子系统分项子目工程量,并按室外基础设施与室内单体工程和地下室工程划分分别汇总合计。 按照室内分项划分计算顺序:防雷与接地工程配管、穿线桥架、母线安装电线、电缆配电箱、柜开关、插座灯具系统试验。 按照室外工程划分计算顺序:接地安装线管安装挖填土方电线电缆敷设灯具安装。 二、工程量计算要点: 1、计算配电房出线按照配电系统图回路编号顺序逐一计算至终端 电箱, 2、计算终端电箱至灯具、插座各回路配管桥架工程量,应根据终 端电箱系统图回路编号顺序逐一计算,毎计算完成一个回路,在图上做上标记,工程量全部计算完成后,根据所有终端箱配电箱系统图检查一遍是否已全部计算。 3、计算室内照明配管时,按照不同楼层或户型分别计算,对不同 户型进行编号(基准层),其他层与之相同的户型,不必重新编号,可利用该户型编号(基准层)和工程量及列式,避免重复计算和浪费时间,与之不相同户型,另行增加户型编号。 4、公共照明按照整幢建筑物的公共照明配电箱至灯具的各回路编 号顺序逐一计算。

5、开关插座、灯具工程量计算时,根据(电-DJ-001)计算表按 每层各户型先进行计算,然后根据(电DJ-002)表进行系统汇总,公建工程统计时按各层照明配电箱回路及对应房间逐一计算。然后进行系统汇总。 6、防雷接地工程量计算时,根据通用计算表按照施工先后顺序逐 一进行计算,然后进行系统汇总。 三、计算列示要求: 1、根据表2-1系统分项划分规定分别列式计算; 2、根据定额或《建设工程工程量清单计价规范》GB50550规定的 子目划分分别列式计算; 3、能够一量多用的分项子目分别列式计算; 4、不同材质型号规格分别列式计算; 5、总干管、干管、支管分别列式计算; 6、防雷接地、配管埋地水平段、垂直段,明(暗)配管的水平、 垂直段应在计算方式中分别列式并标注文字; 7、电线、电缆的预留量应在计算式中分别列式并用文字标明; 8、不同回路分别列式计算; 9、相同配管、不同配线型号规格及穿线根数分别列式计算; 10、照明系统的灯具、插座线路配管工程量分别列式计算。 11、小电器、配电箱、线槽桥架在通用计算表的备注列应标明安 装高度。 12、有地下室的单体工程,应将地下室工程量分系统单列计算,

工程量计算规则(电气)

重庆市2008安装工程计价定额 工程量计算规则 (电气工程) 特别说明: 1、本定额中定额用工不分工种、技术等级,以“综合工日”表示。内容包括:基本用工、超运距用工、辅助用工、人工幅度差。人工单价为28.00元/工日。人工单价包括基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和劳动保护费。 2、本定额材料消耗已包括施工中消耗的主要材料和辅助材料,辅助材料中的零星材料合并为其他材料费。本定额中材料消耗量用“()”表示的材料为未计价材料,未计价材料费另行计算。本定额人工、材料、成品、半成品和机械燃(油)料价格,是以定额编制期的价格为依据确定的基价,作为计取费用的基础,其价差可参照重庆市建设工程造价管理机构发布的工程所在地的信息价格或市场价格进行调整。 3、本定额已包括材料、成品、半成品从工地仓库、现场堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的水平运输以及运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 4、本定额中已包含材料、成品、半成品、设备的水平和垂直运输:(1)、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平(100m)和垂直运输(±10m); (2)、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平(300m)和垂直运输(高度20m以下);

(3)、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现 场地平面为基准面。 5、定额中注有“×××以内”或“×××以下”者,均包括×××本身;“×××以外”或“×××以上”者,则不包括×××本身。 一、变压器安装: 1、种类:我们在电气分部中常用的变压器种类有油浸电力变压器、干式变压器等; 2、计算规则: (1)、变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。 (2)、变压器干燥项目适用于通过试验后,判定绝缘受潮时,需进行干燥。因此只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制安装施工图预算时不列此项,工程竣工结算时根据实际情况及有关签证等干燥资料再作处理),按不同容量以“台”为计量单位。 (3)、消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。 (4)、变压器安装定额中已包括施工时绝缘油补充以及补充油过滤时发生的损耗用量等全部工作内容。 (5)、变压器油过滤定额适用于变压器、油断路器及其他充油设备在工程检修或维修中需要更换绝缘油时,可按制造厂提供的油量计算,不论绝缘油过滤多少次,直到过滤合格为止,以“吨”为计量单位。

工程量计算规则解释(电气)

工程量清单计价的工程量计算 (1)工程数量的计算 工程数量的计算应按规范中规定的工程量计算规则进行。 工程量计算规则是指对清单项目工程量的计算规定。除另有说明外,所有清单项目的工程量应以实体工程量为准,并以完成后的净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算;

定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架的制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管的材质、敷设方式以及按管的规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。 (二)计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算, 2、垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向的配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面

个人总结-电气工程量计算方法

工程量计算要求及注意事项 主要从防雷接地、配管穿线、线槽、母线敷设、电缆敷设、灯具安装、开关插座等面板安装等讲述 一、防雷接地部分 该系统中,涉及接地极制作安装、基础底板防雷焊接、接地母线敷设、避雷针制作安装、避雷网安装、均压环焊接、卫生间等电位、外窗接地跨接、引下线、测试卡子安装、接地端子箱安装等等。 该系统涉及三方核量的主要为接地端子箱、测试点位置的箱子以及特殊情况下的成品避雷器。主要说明一下几点注意事项。 1、首先必须熟悉图纸,了解设计意图,看懂图纸非常关键,这也是准确计算工程量的的前提,特别是对图纸说明的理解。比如基础接地焊接,有些工程是利用护坡桩作接地极,有些是利用圈梁做接地极,而更多的工程是利用底板钢筋作接地极,情况不同套用定额不同,所以不能盲目的计算。(例如卡森项目业主仅按照均压环考虑) 2、图纸上一般并不标明哪些地方需要作避雷针,但实际当中却需要。如屋顶冷却塔、冷水机组、大型的金属外壳设备等,利用圆钢或镀锌钢管制作,并套用安装(必要的时候另套用拉线安装)。对图纸上标明避雷针型号的一定要留意,成品避雷器支架一般应单独计取,如果认价材料包含则不再考虑,套用安装。 3、卫生间等电位:对于部队工程,习惯采用04概算定额中的单价进行报价,以一个卫生间为计量单位;而绝大多数按照图籍做法,应分别对管线(一般采用PVC20管,以延长米计算)、接地端子箱数

量以及跨接多少处等进行统计,特别要注意的是要单独计算接线盒以及接线盒盖的数量。 4、均压环分材质(利用钢筋还是单独敷设型钢),按照延长米计算,如果是采用型钢,则套用接地母线暗敷设。 5、注意屋面明装避雷带的水泥墩的统计,以及此部分避雷带与女儿墙上明装避雷带要分开考虑。 6、室外接地母线是否需要铺设沥青绝缘层防腐。如果图纸不明确,则后期需要时,可以通过洽商明确,但一定要注意原图纸不明确,属后增加内容。 7、接地端接卡子定额已包含一个接线箱的价格。 8、外窗及幕墙接地、配电室接地等,在后面也会讲到,首先需要落实施工范围(尽可能利用总包的位置,要求分包施工,只要分包按要求做了则不必办理确认手续)。注意每个窗户需要做2处接地。 二、配管配线部分 对于采用2001定额计价的项目,办理洽商统计管道延长米时,必须将线盒一并考虑,严格来说,应将灯位盒与开关盒分开。但对于使用清单报价的项目,线盒不需要单独计算,因为管道敷设项目中已综合考虑了此部分费用。暗配管的延长米应按照最近路径计算,但明配管包括吊顶内的配管应考虑横平竖直来计算延长米。电气图纸一般理解只是示意图,设计往往对现场实际情况考虑不周,造成管道无法按照图纸敷设,如躲避基础、洞口或高地垮位置施工等,相应也是在考验我们的识图水平(可以写明原因,通过洽商来增加管道延长米)。

园林电气工程量计算方法

(八)电缆 1、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量: 直埋电缆的挖、填土(石)方量 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm; ③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2、电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭或每盖一次以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。 3、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: ①横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 ②垂直敷设时,管口距地面增加2m。 ③穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m。 ④穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 4、电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 5、电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 6、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增

加附加长度: 电缆敷设的附加长度

注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。 (九)防雷及接地装置 1、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算,若设计有管帽时,管帽量按加工件计算。 2、接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位计算工程。接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度量另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,计算主材费时应另增加规定的损耗率。 3、接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒

电气工程工程量计算规则()

电气设备安装工程工程量计算规则 第一部分:工程量计算规则 (四)、控制设备及低压电器 1.控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,其工程量应按相应定额另行计算。 2.铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以成品重量“kg”为计量单位。 3.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“m”为计量单位。 4.盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。 5.盘、箱、柜的外部进出线预留长度按表计算。 接线预留长度 6.配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2”为计量单位。 7.焊(压)接线端子定额只适用于导线,电缆终端头制作安装定额中已包括压接线端子,不得重复计算。 8.端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“个”为计算单位。 9.盘柜配线定额只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。 盘柜配线计算公式:各种盘、柜、箱板的半周长×元器件之间的连接线根数。

增加盘顶上安装小母线工作量计算公式: 同一个平面内所安装的盘宽之和×小母线根数+小母线根数×预留长度(0.05m)。 (七)、电缆 1.直埋电缆的挖、填土(石)方量,除特殊要求外,可按表计算土方量。 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400㎜、深度900㎜计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); ②每增加一根电缆,其宽度增加170mm ③以上土方量系按埋深从自然地坪算起,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。 2.电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一次以延长米计算。如又揭又盖,则按两次计算。电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: (1)横穿道路,按路基宽度两端各增加2m。 (2)垂直敷设时管口距地面增加2m。 (3)穿过建筑物外墙者,按基础外缘以外增加lm。 (4)穿过排水沟,按沟壁外缘以外增加1m。 3.电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算:无施工图的一般按沟深0.9m,沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。 4.电缆敷设按单根延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。 5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,另按规定增加附加长度。

电气工程量计算规则

工程量计算办法 一、电缆敷设 1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。 2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。 3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。 4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。 5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。 6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。 7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路安装工程”35KV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。

8、电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安装”定额的相应项目。9、电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。 10、电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表5规定增加附加长度。 电缆附加长度 表5 单位:%,M 序号 项目名称 预留长度 说 明 1 电缆敷设驰度、弯度、交叉2.5% 按全长计算 2 电缆进入建筑物2.0m 规程规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上余值1.5m 规程规定最小值 4 变电所进线、出线1.5m 规程规定最小值 5 电力电缆终端头1.5m 检修余量 6 电缆中间接头盒2.0m 两端各留,检修余量 7 电缆进控制及保护屏 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压动力配电盘2.0m 盘下进出线

电气工程计算规则

电气工程计算规则 Prepared on 22 November 2020

电气预算 一、照明系统、动力系统 1、计算规则:各种的配管工程量的计算,不扣除管路中间接线 箱、各种盒(接线,开关、插座、灯头)所占的长度,配管工程均未包括接线箱、盒、支架的制作安装。 2、计算方法:首先要确定工程有哪几种管材,明确每一种管材的 敷设方式并分别列出。计算顺序可以按管线的走向,从进户开始计算,在选择照明干线,然后计算支管。合计时候分层、分单元或分段逐级统计,以防止漏算重算。 配管工程量=各段的平面长度+各部分的垂直长度+各部分的与流长度 3、平面长度计算:用比例尺量取各段平面长度,量取以两个符号 中心为一段或以符号中心至线路转角的顶端为一段逐段量取。4、垂直长度计算:统计各部分的垂直长度,可以根据施工设计说 明镇南关给出的设备和照明器具的安装高度来计算。 5、配电箱 (1)上返至顶棚垂直长度=楼层高-(配电箱距地的高度+配电箱高+1/2楼板) (2)下返至地面垂直长度=配电箱底距地的高度+1/2楼板 6、开关、插座。上返下来时,垂直长度=楼层高-(开关+插座安装 高度+1/2楼板厚) 插座下返下来时:垂直长度=安装高度+1/2楼板厚

7、线路中的接线盒:安装在墙上,一般在顶棚下处,每处需计算 进出接线盒次数,考虑楼板的厚度,每一处的垂直长度=+1/2楼板厚度)×(n-1),n代表进出接线盒的次数,1是其中一路算入了电器具的垂直长度。 8、电缆敷设各部分预留长度;

12电缆绕过梁、柱等增加长度按实际计算按被绕过物的断面情况计算增加 长度 特殊算法: 1、疏散指示灯: +电动机算 法:送风机(水平长度)+1m(预留)+(距地)+(楼板厚)

工程量计算规则解释(电气)

工程量清单计价得工程量计算 (1)工程数量得计算 工程数量得计算应按规范中规定得工程量计算规则进行。 工程量计算规则就是指对清单项目工程量得计算规定。除另有说明外,所有清单项目得工程量应以实体工程量为准,并以完成后得净值计算;投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中得各种损耗与需要增加得工程量。 电力电缆:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度); 桥架:按设计图示尺寸以长度计算; 配线:按设计图示尺寸以长度以单线长度计算(含预留长度); 配管:按设计图示尺寸以长度计算; 定额工程量计算 电气配管工程量计算 定额说明: 1、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间得接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、配管工程中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱、盒、支架得制作安装,其工程量应另行计算。 一、配管工程量计算 配管工程以所配管得材质、敷设方式以及按管得规格划分定额子目。 (一)计算规则及其要领: 1、计算规则:各种配管工程量以管材质、规格与敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。 2、计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图得组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算得正确性。 (二)计算方法:计算配管得工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。 1、水平方向敷设得管,以施工平面布置图得管线走向与敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度得计算, 2、垂直方向敷设得管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。 3、当埋地配管时(FC),水平方向得配管按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算。穿出地面向设备或向墙上电气开关配管时,按埋得深度与引向墙、柱得高度进行计算 (三)配管工程量计算时应注意得问题

电气工程算量注意事项(造价2020)

1、电线:要拆开计算(BV 2.5*4,长度10m,工程量长度=4*10),带符号BV/BYJ普通电线/高级电线、BVR软电线、RV特软电线、RVP屏蔽特软电线;其他:不拆开计算,带符号RVS 双绞线、RVB双芯平型软线、UTP/STP网线(非屏蔽/屏蔽)、HYV通信线、BVV护套电线(圆)、BVVB护套电线(扁)、RVV护套软线、RVVP屏蔽护套软线、SYV/SYWV视频线(同轴电缆)、YJV/VV电力电缆、KVV控制电缆。根和芯的概念。线:管内穿线、线槽配线;电力电缆:输电电缆(TC电缆沟敷设、DB直埋敷设),配电电缆(一般敷设(室内),竖直通道敷设(竖井));控制电缆:一般敷设(室内)、竖直通道敷设(竖井)。 7、每一个照明、弱电、消防报警用电设备后面都需要1个接线盒用于接线,图里不会表示,是电气常识。动力设备(如泵、空压机等)一般自带接线盒不需要另算。吸顶安装用电器用接线盒(多方向出线,如顶装灯具、消防报警探测器等),壁装用电器用开关盒(上下两方向出线,如开关、插座消防报警按钮等)。 8、墙壁上设备竖向布管除特别说明外,考试都按π接连接。如连接插座,经过插座后一个出线一进一出算两根,经过插座后两个出线一进两处算三根。平面图上这个墙壁上的设备连着几根线,就有几根竖管。在砖、混凝土内的为暗敷,在砖、混凝土外的为明敷,管在吊顶天棚内敷设应执行明配管定额。在动力、照明工程中,不同的回路不能共管敷设,多粗的管穿几根线是有标准的。配管及线槽安装不扣除管路中间的接线箱、接线盒所占长度。灯具、开关、插座、按钮等的预留线及线路分支接头线已分别含在相应定额中,不得另行计算。照明配线中的导线截面≥6mm2时执行动力线路管内穿线的定额子目。 9、母线,用于汇集、分配、传输电能。裸绞线:铜绞线TJ、铝绞线LJ、钢绞线GJ、钢芯铝线LGL,用于户外架空线路。裸母线:带型(矩形)母线(铜TMY,铝LMY,钢GMY),槽型母线,用于室内外较低低压配电及配套设备柜电子回路的连接。封闭式插接母线槽(CCX),用于各种供配电系统,通过插接可任意改变配电线路走向及引出电源分路。 10、预留的目的是考虑接线,附加的原因是考虑弯曲驰度,先预留后附加。裸线滑触要预留(含配线),防雷接地要附加(接地母线、避雷引下线、均压环、避雷网),电缆两项全都有。(1)电力电缆:配电箱柜盘下进出线:2m,配电箱柜盘上进出线:宽+高(半周长),变电所进出线:1.5m,进建筑物预留:2m,进入沟内或吊架时引上(下)预留:1.5m。(2)配线(含电源线及弱电线缆):箱、柜:宽+高(半周长);有箱盘的铁壳开工、刀开关、启动

电气工程计算规则

电气预算 一、照明系统、动力系统 1、计算规则:各种的配管工程量的计算,不扣除管路中间接线箱、 各种盒(接线,开关、插座、灯头)所占的长度,配管工程均未包括接线箱、盒、支架的制作安装。7、线路中的接线盒:安装在墙上,一般在顶棚下0.2m处,每处 需计算进出接线盒次数,考虑楼板的厚度,每一处的垂直长度=(0.2m+1/2楼板厚度)×(n-1),n代表进出接线盒的次数,1是其中一路算入了电器具的垂直长度。 8、电缆敷设各部分预留长度;

特殊算法: 1、疏散指示灯:(3.8 +0.3)-2.1-0.2 2、电动机算法:送风机4.7m(水平长度)+1m(预留)+1.2(距 地)+0.1m(楼板厚)