文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第二章 井下电钳工的基础知识

第二章 井下电钳工的基础知识

第二章 井下电钳工的基础知识
第二章 井下电钳工的基础知识

第二章井下电钳工应具备的基本知识

第一节电工基础知识

一、电流、电压和电阻

1、电流和电流强度

单位时间内通过导体某一截面电荷量的代数和称电流强度,简称电流,用字母I表示,即:

I=Q/T

式中 I—电流强度,A;Q—电荷量,C;T—电流通过的时间,S。

电流强度的基本单位是A(安培)。1A(安培)电流就是在1S(秒)内通过导体截面的电量是1C(库仑)。

电流强度单位还常用kA(千安)、mA(毫安)、μA(微安)表示,它们之间的关系为:1kA=1000A; 1A=1000mA; 1MA=1000μA;

2、电位差、电压和电动势

在电场中,将单位正电荷由高电位点移向低电位点时电场力所做的功称为电压,电压又等于高低两电位之间的电位差。其表达式为:U高低=A D/Q

式中A D—电场力所做的功,J;Q—电荷量,C;U—高低两点之间的电压,V。

电压的实际方向规定为高电位指向低电位,即电位降的方向。在电场中,将单位正电荷由低电位移向高电位时外力所做的功称为电动势。其表达式为:

E=A W/Q

式中A W—外力所做的功,J; Q—电荷量,C; E—电动势,V。电动势的实际方向规定为由低电位指向高电位,即电位升的方向。

由上述可见,电压和电动势的主要区别在于,电压是反映电场力做功的概念,其正方向是电位降的方向;而电动势则是反映外力克服电场力做功的概念,其方向是电位升的方向,两者的方向是相反的。

电压和电动势的基本单位为V(伏)。在工程上常用较大单位和较小单位,即kV(千伏)或mV(毫伏),其关系为:1kV=103V 1V=103mV

3、电阻

电流在导体内流动所受到的阻力叫电阻。电阻用字母R来表示,它的单位是Ω(欧姆),另外,根据测量要求,电阻的单位还分MΩ(兆欧)、kΩ(千欧)、mΩ(毫欧)、μΩ(微欧)等单位,它们的关系是:1MΩ=106Ω;1 kΩ=103Ω;1mΩ=10-3Ω;1μΩ=10-6Ω。

二、欧姆定律

电流和电压的大小成正比的电阻元件叫线性电阻元件。元件的电流与电压的关系曲线叫做元件的伏安特性曲线。线性电阻元件的伏安特性为通过坐标原点的直线, 导体中的电流和导体两端承受的电压成正比,这个关系叫欧姆定律,其表达式为:

I=U/R

式中 I—电流,A; U—电压,V; R—电阻,Ω。

三、电阻的串并联计算

1、电阻的串联及特点

把电阻一个接一个依次地连

接起来,使电流只有一条通路的

连接形式,叫做电阻串联。如图

2-1所示。

电阻串联电路的特点是:

(1)串联电路中的电流处处

相同;图2-1电阻的串联(2)串联电路中总电压等于各电阻两端电压之和;

(3)总电阻等于各个电阻值之和。可用下式计算:

I=I1=I2=I3=……In

R=R1+R2+R3+……+Rn

U=U1+U2+U3+……+Un

式中I、R、U—串联电路的总电流、总电阻及总电压;

I1、I2、I3、In—串联电路分电阻上的电流;

R1、R2、R3、Rn—串联电路分电阻;

U1、U2、U3、Un—串联电路分电阻上的电压降。

2、电阻的并联及特点

将各电阻的两端连接于共同的两点上并施以同一电压的连接形式,称为电阻的并联。如图2-2所示

图2-2 电阻的并联

电阻并联电路的特点是:

(1)各分路两端电压相等;

(2)总电流等于各分路电流之和;

(3)总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。可用下式计算:

U=U1=U2=U3=……Un

I=I1+I2+I3+……+In 1/R=1/R1+1/R2+1/R3+……+1/Rn

式中 U—并联电路总电压 I—并联电路总电流 R—总电阻U1、U2、U3、Un—各并联电阻上电压;

I1、I2、I3、In—通过各并联电阻的电流;

四、电功和电功率

电功率是电路分析中常用到的一个物理量。传递转换电能的速率叫电功率, 简称功率,用p或P表示。习惯上, 把发出或接受电能说成发出或接受功率。

下面分析任一支路的功率关系。当支路电流、电压实际方向一致

时, 因为电流的方向习惯上规定正电荷运动的方向, 而正电荷沿电压方向移动时能量减少, 所以这时该支路接受功率。当支路电流、电压实际方向相反时, 该支路发出功率。又因

所以转换能量的速率,即功率为

dt

dq

dq

dw

dt

dw

p

dq

dw

u

dt

dq

i

?

=

=

=

=,

p=u·i(2.1)

即任一支路的功率等于其电压与电流的乘积。

用式(2.1)计算功率时, 如果电流、电压选用关联参考方向, 则

所得的p应看成支路接受的功率, 即计算所得功率为正值时, 表示支路实际接受功率;计算所得功率为负值时, 表示支路实际发出功率。 同样, 如果电流、电压选择非关联参考方向, 则按式(2.1)所得的p应看成支路发出的功率, 即计算所得功率为正值时, 表示支路实际发出功率; 计算所得功率为负值时, 表示支路实际接受功率。在直流情况下, 式(2.1)可表示为

P=UI

国际单位制(SI)中, 电压的单位为V, 电流的单位为A, 则功率的单位为瓦[特], 简称瓦, 符号为W 。常用的功率的十进制倍数和分数单位有千瓦(kW)、兆瓦(MW)和毫瓦(mW)等。

直流时,有 W=P(t-t0)

电能的SI主单位是焦[耳], 符号为J, 它等于功率为1W的用电设备在1s内所消耗的电能。在实际生活中还采用千瓦小时(kW·h)作为电能的单位, 它等于功率为1kW的用电设备在1 h(3600 s)内所消耗的电能, 简称为1度电。

1 kW·h=103×3600=3.6×106 J

能量转换与守恒定律是自然界的基本规律之一, 电路当然遵守这

一规律。一个电路中, 每一瞬间, 接受电能的各元件功率的总和等于发出电能的各元件功率的总和; 或者说, 所有元件接受的功率的代数和为零。这个结论叫做“电路的功率平衡”。

例2.1直流电路, U1=4 V, U2=-8 V, U3=6 V, I=4 A, 求各元件接受或发出的功率P1、P2和P3, 并求整个电路的功率P。

解元件1的电压参考方向与电流参考方向相关联, 故

P1=U1I=4×4=16 W (接受16 W)

元件2和元件3的电压参考方向与电流参考方向非关联, 故 P2=U2I=(-8)×4=-32 W (接受32 W)

P3=U3I=6×4=24 W (发出24W)

整个电路的功率P(设接受功率为正, 发出功率为负)为

P=16+32-24=24W

五、磁和电磁的基本概念

1、磁极、磁场、磁力线

带有磁性的物体,且能吸引铁、钴等金属物质的物体称磁铁。

⑴磁极

磁铁的两端磁性最强处为两个极,南极用字母“S”表示;北极用字母“N”表示。

⑵磁场

磁铁周围产生磁性的范围叫磁

场。

⑶磁力线

在磁场中,由南极到北极的磁力

线路称为磁力线,用磁场中垂直通过

每单位面积的磁力线根数来表示磁通

密度。

2、电流的磁效应

⑴右手螺旋定则

凡导体通过电流,其周围都会产

生磁场。磁场的强弱与通过电流的大

小有关,而磁场方向则与电流方向有关。对于通电直导体周围磁场,其磁力线方向与电流方向的关系可用右手螺旋定则来确定,即用右手握住通电导体,拇指伸直并指向电流方向,则其余四指所指的方向便是磁力线即磁场方向。对于通电螺线线圈周围的磁场,磁场方向仍用右手螺旋定则判断,即四指指向线圈中的电流方向,伸直的拇指就表示磁力线方向。

⑵左手定则

通电导体在磁场中将受到电磁力的作用,受力方向可用左手定则来判断,即伸开左手于磁场内,让磁力线垂直穿过手心,四指伸直指向电流方向,则与四指垂直的拇指的指向便是导体所受电磁力的方向。

应用左手定则可以判断通电导体在磁场中的运动方向,它和电动机原理相同,所以左手定则也称电动机左手定则。

电磁力大小可用下式表示:F=BILsinа(N)

式中 F—电磁力,N;

B—磁感应强度,Wb/m2;

I—导体电流,A;

а—导体方向与磁场方向的夹角,(0)。

⑶电磁感应

导体在磁场中做切割磁力线运动时,会产生感应电动势。感应电动势的方向可用右手定则来判断,即伸右手于磁场内,使手心正对磁场的方向,拇指代表导体运动方向,则伸直的四指(与拇指垂直)就表示感应电动势的方向。

感应电动势大小可用下式表示:e=BLVsina(V)

式中 e—感应电动势,V;

B—磁通密度,Wb/m2;

L—导体切割磁力线的有效长度,m;

V—导体运行速度,m/s;

a-导体运动方向与磁场方向的夹角,(0)。

六、交流电的概念

1、正弦交流电的概念

交流是指电路中的电流、电压及电动势的大小和方向都随着时间按正弦函数规律变化,这种随时间做周期性变化的电流称交变电流,简称交流。

交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果。而向需要各种不同电压的用户供电时,又可以通过降压变压器把高压变为低压,既有利于安全,又能降低对设备的绝缘要求。此外,交流电动机与直流电动机比较,则具有构造简单、造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得广泛地应用。

2、交流电的产生

由右手定则可知,导体在磁场中做切割磁力线运动时,会产生感应电动势,如果磁体做周期性的切割磁力线运动,就会产生一个周期性的感应电动势,周期性的感应电动势为设备提供的电源即为交流电。

⑴交流电的周期、频率和角频率

交流电在变化过程中,它的瞬时值经过一次循环又变化到原来的瞬时值所需的时间,即交流电变化一个循环所需的时间,称交流电的周期。周期用符号T表示,单位为秒。

交流电每秒钟周期性变化的次数叫频率,用字母f表示,单位是赫兹(Hz)。周期与频率之间的关系为:T=1/f或f=1/T即频率与周期为倒数关系。

交流电每秒所变化的电气角度叫角频率,用字母ω表示。交流电变化一周,其电角变化为2л弧度,所以角频与频率周期的关系为:ω=2л/T=2лf

⑵交流电的最大值、有效值和平均值

交流电在一个周期中所出现的最大瞬时值,称交流电最大值。常用字母Im、Um来表示电流、电压正弦量的最大值。

交流电通过电阻性负载时,如果所产生的热量与直流电在相同时间内通过同一负载所产生的热量相等时,这一直流电的大小就是交流电的有效值。常用I、U符号表示电流、电压的有效值。通常所说的电

压、电流的数值以及电仪表所测量的数值大都是有效值。有效值与最大值的关系如下:U=Um/2=0.707Um或Um=2U=1.414U

交流电在一个周期内,正半周和负半周的数值相等,所以它在一个周期内的平均值等于零,这实际上没有什么意义.所谓交流电的平均值,是指交流电在半个周期内,在同一方向通过导体横截面的电量与半个周期时间的比值。常用Ip和Up来表示电流、电压的平均值。平均值与最大值和有效值的关系为:Up=0.637Um=0.9U

3、单相交流电和三相交流电

⑴三相交流电源

由单个频率的交流电势组成的电源称为单相交流电。

由三个频率相同、振幅相等、相位依次相差1200的交流电势组成的电源,称三相交流电源。

三相交流电源是由三相发电机产生的,目前工农业生产所用的动力电源几乎全部采用三相交流电源。日常生活中所用的单相交流电也是由三相交流电源提供的,单独的单相交流电源现在已经很少采用了。

⑵相电压、线电压、相电流、线电流?

三相电路中,每相头尾之间的电压叫做相电压,如U AO、U BO、U CO。相电压通常用字母Uφ表示。

相与相之间的电压叫做线电压,如U AB、U BC、U CA。线电压通常用字母U X表示。

三相电路中,流过每相电源或每相负载的电流叫做相电流,通常用字母Iφ表示。

流过各相端线的电流叫线电流,用字母I X表示。

⑶三相电源和负载的星形连接

将三相绕组的末端连在一起,从始端分别引出导线,这就是星形连接。

通常绕组的始端用字母A、B、C表示,末端用字母X、Y、Z表示。绕组始端引出的线称为火线,三相绕组末端连接在一起的公共点“O”称为中性点。三相负载的星形连接和三相电源相同。

星形连接时,线电流等于相电流,即:I X=Iφ

⑷三相电源和负载的三角形连接

在三角形连接中,相电流与线电流是不相同的。对于两相电流的A点来说,一相电流I CA是向它流来的,而另一相电流I AB是离它而去的,根据基尔霍夫第一定律可得相、线电流的关系瞬时值为:I A=I AB-I CA I B=I BC-I AB

I C=I CA-I BC从中可得出以下两个结论:

线电流滞后于相电流300,即:I A比I AB滞后300,I B比I BC滞后300,I C比I CA滞后300

线电流的有效值是相电流有效值的3倍,即:I A=3I AB

I B=3I BC I C=3I CA

七、井下电工常用图形及文字符号

第二节机电设备维修的基础知识

一、维修作业工具材料配置

1、工具仪表:

十字(一字)螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、普通平口钳、剥线钳、钢锯、手锤、盒尺、扳手(内六角、活动扳手、梅花扳手、套筒扳手)、手电钻、电烙铁、电工刀、试电笔、万用表、钳形电流表、绝缘摇表、电焊机及电焊工具、液压压线钳

2 其它材料:

绝缘胶带、焊锡、松香、尼龙扎条、常备线卡

二、维修作业

1、发生故障后一般维修作业检查和分析方法如下:

(1) 修理前进行调查研究

a)看观察熔断器内熔丝或熔片是否熔断;其它电气元件有无烧毁、发热、断线,导线连接螺钉是否松动,有无异常的气味等。

b)问询问设备操作人员,因为操作者最熟悉设备性能,也

比较了解发生故障的部位,故障发生后,向操作者了解故障发生

的前后情况,有利于根据电气设备的工作原理来判断发生故障的

部位,分析故障的原因。一般询问项目是:故障经常发生还是偶

然发生;有哪些现象(如响声、冒火、冒烟等);故障发生前有无

频繁起动、停止、制动、过载,是否经过保养检修等。

c)听电机、控制器件和其它电器元件,正常运行的声音和发

生故障的声音是有区别的,听听它们的声音是否正常,可以帮助

寻找故障部位。

d)摸电动机、电磁线圈发生故障时,温度显著上升,可切断电源用手去触摸判断元件是否有故障。

(2) 从设备电气原理图进行分析,确定产生故障的可能范围,电气设备发生故障后,为了能根据情况迅速找到故障的位置并予以排除,就必须熟悉电气线路。电气线路是根据设备的用途和工序要求而定的,因此了解设备的基本工作原理、工作范围和操作程序对掌握设备电气

控制线路和各环节的作用具有一定的意义。任何一台设备的电气线路总是由主电路和控制电路两大部分组成,而控制电路又可分为若干个控制环节,分析电路时,通常首先从主电路入手,了解设备各运动部件和辅助机构,从每台电动机主电路中使用接触器的主触头连接方式,大致可以看出电动机是否有正反转控制;是否采用了减压起动,是否有制动等等,然后再去分析控制电路的控制形式,结合故障现象和线路工作原理进行分析,便可迅速判断出

故障发生的可能范围。

(3) 进行外表检查判断了故障可能产生的范围后,可在此范围内对有关电器元件进行外表检查。例如:熔断器熔断或松动,接线头松动或脱落,接触器和继电器触头脱落或接触不良,线圈烧坏使表层绝缘纸烧焦变色,烧化的绝缘清漆流出,弹簧脱落或断裂,电气开关动作机构失灵等,都能明显地表明故障所在。

(4) 试验控制电路的动作顺序此方法要尽可能切断电动机主电路电源,只在控制电路带电情况下进行检查。具体作法是;操作某一只按钮式开关时,线路中有关的接触器、继电器将按规定的动作顺序进行工作。若依次动作至某一电器零件发现动作不符,则说明此零件或其相关电路有问题。再在此电路中逐项分析检查,一般便可发现故障。

(5) 利用仪表检查利用万用表、钳形电流表、兆欧表对电阻、电流、电压等参数进行测量,以测得电流、电压是否正常,三相是否平衡,导线是否开路、短路,从而找到故障点。

(6) 检查是否存在机械、液压故障在许多电气设备中,电气元件的动作是由机械、液压来推动的,或与它们有着密切的联动关系,所以在检修电气故障的同时,应检查、调整和排除机械,液压部分的故障,可请机械维修工配合完成。

(7)修复及注意事项找到故障点或修理故障时应注意,不能把烧坏的电动机或电器重新修复或更换新的就算完事,而应找出发生鼓掌的原因。修理后的电器要符合质量标准。每次捧除故障后,应及时总结经验,并作好维修记录,记录的内容可包括:设备的名称、型号、

编号,故障发生的日期,故障的现象,部位,损坏的电气元器件,故障原因,修复措施及修复后的运行情况等,作为档案以备日后维修时参考。

二、维修作业质量要求及注意事项:

1、起重机械的电气设备必须保证传动性能和控制性能准确可靠,在紧急情况下能切断电源安全停车。在维修和使用中不得任意改变电路,以免安全装置失效。如须改动,必须提供更改图纸。

2、外部配线的修理质量要求:外部配线必须整齐、清洁、绝缘无破损现象;更换的导线规格和型号应符合图样规定。绝缘电阻应不低于1MΩ。b)电线管应整齐、完好、可靠地固定,管与管应采用管接头连接,管的终端应有管帽。c)敷设在易受机械损伤部位的导线应采用铁管或金属软管保护,在发热体上或旁边的导线应加耐热瓷管保护,其余部分的导线可采用塑料管保护。d)连接活动部分的导线(如箱门、活动刀架等部位)应采用多般导线,最好用软线。多根导线应用线绳或尼龙绳扎起,并应留有足够的弯曲活动长度,使线束在活动中不受拉力,要采取防护措施,防止线束磨损、擦伤。

e)主电路、控制电路,特别是地线,所用导线颜色应有区别。导线端头都应有线号。备用线数量应符合图样要求。f)压接导线的螺栓应有平垫和弹簧垫。

3、更换或修理各种电气元件时,其型号、规格、容量、线圈电压及技术指标(如温度继电器的温度范围,时间继电器的延时范围)均要符合图样的要求。

4、操作机构和复位机构及各种衔铁的动作应灵活、可靠、闭合过程中不能有卡住和滞缓现象,打开或断电后,可动部分应完全恢复原位。在吸合时,动触头和静触头可动衔铁与铁心闭合位置要正,不得有歪斜。吸合不应有杂音、抖动。

5、有灭弧罩的电器,在动作过程中,可动部分不得与灭弧罩相擦、相碰,应有适当间隙,灭弧线圈的绕向应保证起到灭弧作用。

6、对转换开关、刀开关、按钮的所有接点,要求接触良好、动作灵敏、准确可靠。接触器继电器的触头表面及铁心、衔铁接触面应保

证平整、清洁、无油污。相互接触严密。有短路环的电器,其短路环应完整牢固。

7、接触器有多个主触头,接通时各主触头先后相差距离应在0.5㎜之内。若为线接触的触头,其接触长度要大于触头全宽度的75%。动、静触头在接触位置的横向偏移小于1㎜。

8、各触头的初压力终压力开断距离和超额行程均按产品规定调整。触头上不能涂润滑油。严重磨损、烧伤的触头应及时更换,一般要求接触器、继电器的超额行程≥1.5mm,常开触头开断距离≥4mm,常闭触头开断距离≥3.5mm。

9、线圈的固定要牢靠,可动部分不能碰线圈,绝缘电阻应符合规定。

10、各相(或两极)带电部分之间的距离及带电部分对外壳的距离应符合规定。

11、对控制继电器(如时间、温度、压力继电器)和保护继电器(如热继电器、过电压、过电流、欠电流、x电压继电器等),在输入信号达到图样规定的整定值时,应可靠地动作。当电源电压低于线圈工作电压的85%以下时,交流接触器动铁心应释放,主触头打开,自动切断主电路,起到欠电压保护作用。

12、电器的外观清洁、无油、无尘、无损坏,绝缘物无损伤痕迹。

13、各紧固螺钉、连接螺钉、安装引线应拧紧。

14、电器柜修理质量要求:a)盘面平整、油漆完好,柜门合拢严密,门锁灵活。b)柜内电器应符合上题所述的修理质量标准.并固定牢靠,无倾斜不正现象。对易振和怕振的电器和导线,应有防松、防振措施。c)柜内电器布置应符合图样要求。d)柜内配线规矩,横平竖直。成排成束的导线应用线夹固定牢靠,线夹和导线间就裹有绝缘。e)导线的敷设应不妨碍电器拆卸,线端应有线号,字码清楚。f)主电路和控制电路的导线颜色尽可能有区别,尤其是地线应与其它导线的颜色有明显区别。g)各导电部分对地绝缘电阻应不小于lMΩ。

15、电气仪表要求表面玻璃干净、完好、盘面刻度字码清楚,表针动作灵活,计量正确。

16、电气设备外观质量要求a)电气设备外表清洁,安装稳固、可靠,易于拆卸,修理和调整。b)电气设备外壳接地线要可靠,裸铜线截面积不小于4mm2,接地电阻应符合图样要求。

17、检修前应将设备控制电源的控制开关关掉,将设备上所有操作开关按钮恢复原(停止)位,并将维修现场清理干净。

18、当需要更换熔断器的熔体时,必须选择与原熔体型号相同的熔体,不得随意扩大,更不可以用其它导体代替,以免造成意想不期的事故。

19、维修中如果设备保护系统出现故障时,修复后一定要按技术要求、重新整定保护值,并要进行可靠性试验,以免发生失控造成人为事故。

20、检修时,如需要用兆欧表检测电路的绝缘情况时,应断掉被测支路与其它支路的联系,以免将其它支路的元件击穿,将事故扩大。

21、因维修需要拆卸元件及端子连线时一定要事先作好记号,避免在安装时发生错误。被拆下的线头要作好绝缘包扎,以免造成人为的事故。

22、当设备线路检修完毕后,在遁电试车之前,应再次清理现场,检查元件、工具有无遗忘在设备机体内,并用万用表R×IO档

检测有无电源短路现象。

23、为防止出现新的故障,必须在操作者的配台下进行通电试车。试车时应做好防护工作,并注意人身及设备安全。若需要带电调整时.应先检查防护器具是否完好。操作时需要遵照安全规程进行,操作者不得随便触及电气设备的带电部分和运动。

24、每次维修作业结束时,必须清点所带工具、零件。以防遗失和留在设备内造成事故。

25、电气设备发生火灾时,要立即切断电源。不能切断电源时,使用二氧化碳灭火器灭火,严禁用泡沫灭火器或水灭火。

第三节吊装搬运的基本知识

井下电钳工在实际工作中,掌握一定的起重吊装搬运知识,可能提高生产效率,保证生产中的安全。

一、起重索具:

起重索具是在起重作业中用来捆绑、牵引、搬运和提升物件的工具。常用的有白棕绳、钢丝绳、尼龙绳、链条等。

1、白棕绳

白棕绳是以剑麻为原料捻制而成的。它的抗拉力和抗扭力较强,耐磨蚀、耐摩擦、弹性好,在突然受到冲击载荷时也不断裂。白棕绳主要用于受力不大的缆风绳、溜绳等处,也有的用作起吊轻小物件。

2、钢丝绳

钢丝绳又称钢索或钢

绳,其强度高、重量轻、

弹性好、能承受冲击载

荷;高速运行时,运行

稳定,噪声小,挠性好,

使用灵活;磨损后,外

表会产生许多毛刺,易

于检查;破断前有断丝

的预兆,且整根钢丝绳

一般不会同时断裂。钢

丝绳是起重机的重要零

部件之一,也是起重作

业中最常用的绳索,用

来捆绑、起吊、拖拉重

物。图2-5常用绳扣

a)平结b)活结c)死结d)水手结e)双环扣f)单帆索结

g)双帆索结h)8字结i)双8字结j)木结k)杠棒结1)抬缸结3、

常用的绳扣有平结、活结、死结、水手结、双环扣、单帆索结、

双帆索结、8字结、双8字节、木结、杠棒结、抬缸结等。见图2-5

二、起重吊装操作

1、起重操作10种操作法:抬、撬、捆、挂、顶、吊、滑、转、卷、滚,统称为“十字”操作法,灵活掌握这10种方法,将会获得事半功倍的效果。

(1)抬在搬运小件机具、材料时,由于搬运距离较短或不便使用机械运输,可以采用抬的办法,由两人或多人共同进行。操作时,所用的杠棒和绳索必须结实适用,要求操作人员步调一致,听从统一指挥,负荷分配合理。

(2)撬在起重量和起升高度都不大的情况下,可使用撬杠将重物撬起。撬是利用杠杆原理来达到省力的目的,因此,撬扛的支点应尽量靠近重物,且支点应坚硬一些。利用撬杠可以抬高构件,以便于下面垫木板或砖头等物,也可以多次反复撬和垫,而将重物抬高或用相反的方法将重物落下。

(3)捆捆是指用绳索、链条捆绑需要吊装、搬移或固定物件的操作。根据起重量、物件的几何形状、重心位置、物件是否易变形以及吊装的工艺要求等因素,全面考虑捆绑方式和吊点。竖直起吊长大构件,应在物件重心上部捆绑;物件需水平位置吊装时,则应在重心两边对称捆绑。捆绑应结实牢固,各股绳应受力均匀。捆绑有棱角的物件时,应在棱角处用软物垫好。

(4)挂挂是指物件捆绑好后进行挂钩的操作。一般挂钩方式有单绳扣挂钩、对绳中间挂钩、背扣挂钩、压绳挂钩、单绳多点起吊往复挂钩等。挂钩时,要注意吊件的中心位置和各股绑绳是否受力均匀。吊件在惯性力和其他外力作用下,绳索不应发生位移和相互挤压等现象。

(5)顶顶是指用千斤顶将重物顶起来的操作。这种方法简便、易行、安全、省力,尤其对一些大型物件,更能发挥其优越性。

(6)吊吊是指用起重桅杆、起重机械将重物吊起并放置到指定位置的操作。这是垂直运输中最常用的一种方式,其特点是起重量大,

起升高,工作面宽,速度快,效率高。

(7)滑滑是指将重物放在滑道上,用机械或人力牵引,使重物滑移的操作,一般用于短距离移动或设备卸车等场合。为了减少摩擦力,通常用钢轨作滑道,钢轨和重物之间放置滑板,并在钢轨上涂以润滑油。

(8)滚滚是利用滚杠的滚动而移动重物的方法,通常用于短距离水平运输。

(9)转转是将重物在乎面内旋转一定角度的操作方法,口了以利用重物下设置滚杠和滚道就地转动,也可以设置专门的转盘旋转重物。

(10)卷卷是指用绳索套在圆形物体上,拉动绳索,使物件上滚或下放的操作方法,常用用铸铁管、混凝土管或电杆的装车或卸车。

2、吊装常用的系结方法

在起重作业中,由于作业环境、施工工具、起重方法、重物形状、重物重量等不同,相应的系结重物方法也有很多。但最常用的系结重物方法主要有兜、锁、捆、卡、拴等五种,下面分别介绍。

(1)兜法这种方法简单、实用。它用两根吊索,吊索绳端挂在吊钩上,吊索直接兜在重物下面。使用这种方法,两吊索之间的夹角不应太大或太小,夹角太大容易滑动;夹角太小容易倾翻。一般两吊索之间的夹角以60。左右为宜,设备也不宜太重或太长。因此,此方法常

用于装、卸车和短距离的水平吊运,如图2-6所示。

(2)锁法这种方法可吊装和吊运各种设备、构件和塔类物体,也是起重工作中广泛使用的方法。它可以吊长、大、重的物体,具有吊物越重越收得紧的特点。所以,特别适用于简体、塔类设备的吊装就位,如图2-7所示。

3)捆绑法对于重量较大的物体,由于绳索的许用应力有限,因此需要多根绳索才能承受拉力。一般采用一根较长的钢丝绳多次绕在吊点上而形成多股,再利用卸扣联接进行吊装作业。此外,对于一些外形不规则和表面光滑的物体,也需要用钢丝绳进行捆绑,才能吊装就位,如行车整体吊装的捆绑,罐、槽的捆绑等。采用捆绑法吊运物体,特点是起吊重量大,安全可靠,不受物体外形的限制,如图2-8所示。

(4)卡法卡法就是用成对绳扣,再用卸扣将绳扣和设备卡接在一起的方法。此法简单方便,适用于有吊耳的设备和构件,如图2-

8所示。

(5)拴法当搬运轻便设备、零件、构件时,由于受到运输道路的限制,或存放地点过于狭窄,搬运路线又比较近时,可把麻绳拴在物体和抬杠上,通过人抬进行搬运,如图2-10所示

图2-7 锁法系结构件 a)简体锁法系结b)多根钢管锁法系结 图2-8 捆绑法系结构件 a)人字桅杆捆绑法b)行车捆绑法

三、物体的水平运输

小型设备与构件(以下简称物件)的水平运输,根据运距、体重和外型尺寸以及运输距离的长短、道路、运输环境、人员情况、设备工具条件的不同,可有多种运输方式。当水平运输距离较短时可以直接利用起重设备进行搬运;当设备或构件很轻时,可以采取人力或简单的起重工具进行搬运;当道路狭窄,特别是井下作业时,无法使用机械化运输设备,或运输距离较短的单一设备时,且机械化的运输工具无法进入,或使用运输设备的成本较高,可以用滑移或滚杠来运输,虽然这种方式速度较慢,但成本较低,在目前还是一种简便易行的设备水平运输方法。

(一)、物件的滑移

1.滑移的基本方法

1)物件的滑移是指将物体放在滑道上,在机械或人力牵引下,克股滑动摩擦力,使物体沿一定方向移动的操作。一般用于物件的短距离搬运、装车或卸车等场合。由于物件不离开支承面,因此,滑移操作较安全。

2)若需搬运的物件较轻,且搬运的距离较短,地面平整、光滑,图2-9 卡法系结设备 a)用卸扣卡结缸盖b)用卸卡结罐体

图2-10 抬杠拴法

井下电钳工考试题库

井下电钳工考试题库 Revised as of 23 November 2020

井下电钳工考试题库一、填空题: 1、煤矿安全生产方针是:_________、____。(安全第一预防为主) 2、瓦斯爆炸的三要素是一定浓度的瓦斯、________和_________。(650-750度的火源空气中的含氧量不低于12%) 3、年产60000吨以上的矿井,应采取_________进行供电,一路主供,一路___备用。(双回路带电) 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护保护接地) 5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器热继电器) 6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管电气火灾) 7、《规程》规定井下电网的接地系统任一点的接地电阻均不得超过_____,煤电钻的接地电阻不得超过___。(2欧1欧) 8、辅助接地极的面积应不小于__其厚度不小于____。(3mm) 9、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴 无明接头) 10、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁三专两闭锁)11、煤炭工业坚持安全生产三并重的原则是____、____、培训三并重。(管理装备) 12、通常所指的煤矿三大规程是指《煤矿安全规程》、_____、_____。(作业规程操作规程)

13、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地断线) 14、矿井供电系统中,《规程》规定矿井电源线路上严禁装设_____;严禁井下变压器的中性点___。(负荷定量器直接接地) 15、《规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到%时必须停止运转,_____,_____,待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源撤出人员) 16、井下硐室外严禁使用____电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备,应使用____。(带油真空电磁起动器) 17、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(ExMA) 18、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用___悬挂,且间距不得超过____。(电缆钩3米) 19、胶带输送机的胶带必须具有_____和____性能,且必须经检验合格,方可下井使用。(阻燃性抗静电性) 20、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2) 21、辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不小于___。(25mm250mm2)

煤矿井下电钳工复训考试题库带答案.docx

煤矿井下电钳工复训考试题库带答案 一、判断题 ( )1、接地网中,任一局部接地极处测得的接地电阻,就是接地极上反映出的接地网总阻值。答案:× ( )2、调度绞车使用时,电动机运转后,严禁两个刹车把手同时刹住。同时,也禁止两个刹车把手处于刹车位置时按启动按钮。答案:√ ( )3、断相是指三相交流电机的二相供电线路或二相绕组断线。答案:× ( )4、采用滚筒驱动带式输送机时,必须使用阻燃输送带。答案:√ ( )5、防爆接合面用的紧固螺栓和螺母必须有防松装置。答案:√ ( )6、井下配电变压器在特殊情况下中性点可以直接接地。答案:× ( )7、煤电钻的接地电阻值不应超过2Ω。答案:× ( )8、用螺栓紧固隔爆面,其紧固程度应以严密为合格。答案:× ( )9、在井下采掘机械中,由于堵转可能烧毁电动机。答案:√ ( )10、煤矿井下使用的矿用一般型电气设备是非防爆电气设备。答案:√ ( )11、36V以上为危险电压。答案:√ ( )12、不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。答案:√ ( )13、FBD—×15型隔爆对旋轴流式通风机有抽出式和压入式两种。答案:√ ( )14、当瓦斯浓度在1%以下时,方可通过对故障电缆进行试送电来判断电缆故障。答案:×( )15、过电流一般包含短路、欠压、断相三种故障。答案:× ( )16、自轨面算起,井下电机车架空线的悬挂高度应符合:在井底车场内,从井底到乘车场为1.9m。答案:× ( )17、局部板状接地极采用面积不小于0.6m2、厚度不小于5mm的钢板制成。答案:× ( )18、除用于移动式和手持式电气设备外,其他电气设备作保护接地用的电缆芯线电阻值不得超过2Ω。答案:× ( )19、现场检修电气设备时、拆卸前必须切断电源。答案:√ ( )20、外壳接地的目的在于防止电气设备外壳带电。答案:× ( )21、人体触电后,若电源开关不在附近,可用刀斧砍断电源,使其脱离电源。答案:×( )22、电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并要密封管口。答案:√ ( )23、机电酮室发生火灾后,应首先切断电源,再用扑灭电气火灾的灭火器材灭火,并向调度室汇报。答案:√ ( )24、防爆设备的总标志是K答案:× ( )25、电气设备绝缘的测量,主要是相对地绝缘,而不是相间绝缘。答案:× ( )26、短路保护装置整定的原则是以最远点的三相短路电流为依据的。答案:× ( )27、井下主要水泵房、并下中央变电所的电话,应能与矿调度室直接联系。答案:√

国家特种作业人员操作资格证考试题库煤矿井下电钳工考试试题

国家特种作业人员操作资格证考试题库煤矿井下电钳工考试试题

国家特种作业人员操作资格证考试题库 煤矿井下电钳工考试试题 一、判断题(共253题) 1、在煤矿安全生产方面,安全生产许可证制度是一项基本制度,由国家强制力来保证它的实施。( √ ) 2、煤矿安全监察机构是《煤矿安全监察条例》的执法主体。( √ ) 3、安全生产责任制是"安全第一,预防为主,综合治理"方针的具体体现,是煤矿企业最基本的安全管理制度。( √ ) 4、把作业场所和工作岗位存在的危险因素,如实告知从业人员,会有负面影响,增加思想负担,不利于安全生产。( × ) 5、企业的从业人员没有经过安全教育培训,不了解规章制度,因而发生重大伤亡事故的,行为人不应负法律责任,应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。( √ ) 6、安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其它各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。( √ ) 7、矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。( × ) 8、过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的,由于主观上不希望发生,不是有意识行为,不应对责任人定为重大责任事故罪。( × ) 9、煤矿工人不但有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权,而且还享有安全生产知情权。( √ ) 10、生产经营单位为从业人员提供劳动保护用品时,可根据情况采用货币或其它物品替代。( × )

11、立法机关经立法程序制定、认可的法律,才有实施保证;而群众组织、社 会团体的文件,不具有国家强制力的保证。( √ ) 12、违法的主体必须具有责任能力。( √ ) 13、凡属违法行为,都应追究违法者的刑事责任,给予刑事制裁。( × ) 14、中国煤矿生产安全状况较差的原因较多,但煤矿职工整体素质较差,法律 意识淡薄是不可忽视的主观因素。( √ ) 15、煤矿生产中,事故的预防和处理都是较为重要的工作,都必须重点去抓, 不能有主次之分。( × ) 16、煤矿企业有权拒绝任何人违章指挥,有权制止任何人违章作业。( √ ) 17、煤矿企业及其人员因煤矿安全监察机构违法给予行政处罚受到损害的,有 权依法提出赔偿要求。( √ ) 18、安全生产教育、培训,应坚持"统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离"的原则。( √ ) 19、新的安全监察体制的建立,改变了长期以来政企不分,在安全管理上重管 理轻监督的现象。( √ ) 20、制定《安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( × ) 21、矿产资源的开采,不论开采规模的大小,在安全和物质保证上都必须立足 于保护矿山职工的人身安全。( √ ) 22、煤炭生产是一项比较危险的生产活动,企业在与从业人员订立"生死合同"时,必须如实告知从业人员,并经双方签字后方可生效,否则将视为无效合同。( × ) 23、安全警示标志,能及时提醒从业人员注意危险,防止从业人员发生事故,

煤矿井下电钳工安全技术培训大纲及考核要求

煤矿井下电钳工安全技术培训大纲 1、培训对象 煤矿井下电钳工 从事煤矿井下机械设备、电气设备设施的安装、运行、维护和检修的专职人员。 2、基本条件 2.1 年满18 周岁(男性)。 2.2 身体健康,无妨碍履行本工种的疾病或生理缺陷。 2.3 初中及以上文化程度。 3、培训大纲 3.1 培训要求 3.1.1 应按照本标准的规定对煤矿井下电钳工进行培训和复审培训。复审培训周期为两年。 3.1.2 培训应坚持理论与实践相结合,侧重实际操作技能训练;应注意对煤矿井下电钳工进行职业道德、安全法律意识、安全技术知识的教育。 3.1.3 通过培训,煤矿井下电钳工应掌握安全技术知识(包括安全基本知识、安全技术基础知识)和实际操作技能。 3.2 培训内容 3.2.1 安全基本知识 3.2.1.1 煤矿安全生产法律法规与煤矿安全管理 主要包括以下内容: a) 我国安全生产方针; b) 有关煤矿安全生产法律法规; c) 煤矿从业人员安全生产的权利和义务; d) 煤矿安全管理制度; e) 劳动保护相关知识。 3.2.1.2 煤矿生产技术与主要灾害事故防治 主要包括以下内容: a) 煤矿生产技术知识; b) 煤矿主要灾害事故的识别及防治知识,包括水害、火灾、瓦斯和煤尘爆炸事

故、顶板事故、机电运输事故、爆破事故等; c) 煤矿矿用产品安全标志及其识别,便携式甲烷检测仪相关知识。 3.2.1.3 煤矿井下电钳工的职业特殊性 主要包括以下内容: a) 煤矿作业特点,煤矿作业场所常见的危险、职业危害因素; b) 煤矿井下电钳工在防治煤矿灾害中的重要作用; c) 煤矿井下电钳工的职业道德和安全职责。 3.2.1.4 职业病防治 主要包括以下内容: a) 职业病危害、职业病、职业禁忌症及其防范措施; b) 煤矿从业人员职业病预防的权利和义务。 3.2.1.3 自救、互救与创伤急救 主要包括以下内容: a) 自救、互救和创伤急救基本知识; b) 井下发生各种灾害事故的避灾方法。 3.2.2 安全技术基础知识 3.2.2.1 矿井供电系统及井下供电安全 主要包含以下内容: a) 矿井供电系统,包括煤矿对供电的要求、供电电压等级、深井与浅井供电系统、变压器的中性点运行方式等; b) 采区供电系统,包括采区变电所、工作面配电点、移动变电站; c) 井下供电安全,包括井下供电的规定与要求、用电安全作业制度、触电的危害及预防措施、井下电气事故及防治措施等; d) 杂散电流的危害及防治措施; e) “三专两闭锁 (专用变压器、专用开关、专用线路,风电闭锁、甲烷电闭锁)”的构成、作用及使用范围。 3.2.2.2 矿井供电电网保护 主要包含以下内容: a) 矿井电气保护的任务及对电气保护装置的要求;

煤矿电钳工考试试题

煤矿 一、填空题: 1、皮带机保护主要有: ____、____、____、____、____、____、____、____。(闭锁、堆煤、纵撕、跑偏、打滑、烟雾、断带、超温洒水) 2、带式输送机在驱动传动和自动拉紧装置的旋转部件周围,应设____。(护网和护罩). 3、矿井输送机必须使用____输送带。(阻燃) 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护保护接地) 5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器热继电器) 6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管电气火灾) 7、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴无明接头) 8、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁三专两闭锁) 9、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地断线) 10、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(Ex MA) 11、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2 1.5m) 12、辅助接地母线若为裸铜线,其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不 小于___。(25mm2 50mm2) 13、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压,高压不超过___V,低压不超过 ___V。(100001140) 14、照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过____V ,控制回路的电压不应超过____V。(127、36) 15、防爆电气设备入井前,应检查其______、防爆合格证及_____,检查合格 后并签发合格证,方准入井。(产品合格证、、煤矿矿用产品安全标志) 16、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有___、___、接地、欠压释放保护。(短路、过负荷) 二、选择题 1、井下低压供电系统不应超过(C) 2、矿井主通风机、排水泵等属于(A)。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷

煤矿井下电钳工培训资料

煤矿井下电钳工培训资料 第一章电钳工的安全职责 第一节电钳工的安全职责 一、煤矿井下电钳工的安全职责 1、电工必须经过专业和安全知识培训,考试考核合格后,持证上岗。 2、认真学习和执行安全方针政策,遵守有关安全生产的法律法规、规程、条例和指令。 3、严格执行岗位作业标准和机电安全质量标准化标准,做到安全生产和文明生产。 4、遵守劳动纪律和各项管理制度。 5、必须对本职内机电设备进行巡回检查,定期检修、维护、保证运行安全,对作业现场的安全工作负责。发现问题要及时处理,严禁设备带病运行。发现重大安全隐患要及时汇报。具有预防事故和应急抢险避灾的能力。 6、要努力提高自身素质,必须掌握本职内机电设备的结构、原理、性能和完好标准。要会操作,会维修、会保养、会排除故障。 7、严禁带电检修和移动电气设备。严禁甩掉漏电、过流、接地、短路等各种保护装置。 8、必须做到不违章作业,有权拒绝违章指挥,劝阻和纠正他人违章作业、冒险蛮干。搞好自主保安和互保

、联保。 第二节《煤矿安全规程》对井下电钳工的有关规定 1、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。 检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时,再用与电源电压相适应的验电器检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。控制设备内部安有放电装置的,不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。 普通型携带式电气测量仪表,必须在瓦斯浓度1.0%以下的地点使用,并实时监测使用环境的瓦斯浓度。 2、操作井下电气设备应遵守下列规定: (1)非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 (2)操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。 (3)手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分有良好的绝缘。 3、电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行。高压电气设备的修理和调整工作,应有工作票和施工措施。高压停、送电的操作,可根据书面申请或其他可靠的联系方式,得到批准后,由专职电工执行。 采区电工在特殊情况下,可对采区变电所内高压电气设备进行停、

煤矿电钳工比武定级考核题库(2021)

Carry out the relevant standards and regulations of production safety, and do a good job in publicity and education of production safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿电钳工比武定级考核题库 (2021)

煤矿电钳工比武定级考核题库(2021)导语:贯彻执行安全生产的有关法规、标准和规定,做好安全生产的宣传教育工作。 认真调查研究,及时总结经验,协助领导贯彻和落实各项规章制度和安全措施,改进安全生产管理工作。 一、选择题: 1.螺母紧固后,螺柱螺纹应露出(A)螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺柱的伸出长度。 A:1-3个B:4-6个C:7-10个 2.电源护套穿入进线嘴长度一般为(B)。 A:2-5mmB:5-15mmC:15-20mm 3.压入式局部通风机必须安装在进风巷道中,距回风口不得小于(C)m。 A:15B:20C:10 4.单相短路电源只可能在(B)系统中发生。 A:中性点不接地B:中性点接地C:小接地电源 5.同一部位的螺栓,螺母(B)应一致,平垫圈、弹簧垫圈的规格应与螺柱直径相符,紧固用的螺柱、螺母应有防松装置。 A:长度B:规格C:大小

6.峒室各种设备同墙壁之间应留出(A)m以上的通道。 A:0.5B:0.6C:0.8 7.采掘工作面风流中瓦斯浓度达到(B)时,必须停止电钻打眼。 A、1.5% B、1% C、0.75% 8.用镀锌铁线做的接地连线截面不小于(B)。 A、100mm2 B、50mm2 C、75mm2 9.用万用表测量小功率二极管时,欧姆档拔到(A)档最为合适。 10.A、R×100Ω或R×1000ΩB、R×1ΩC、R×10Ω 11.煤电钻综合保护装置在(A)使用前必须进行一次跳闸试验。 A、每班 B、每天 C、每周 12.三个阻值相等的电阻串联的总电阻是并联时总电阻的(C)倍。 A、3 B、6 C、9 13.巷道中同一侧敷设的高、低压电缆间距为(A)。 A、0.1m B、0.05m C、0.2m 14.防爆电气设备入井前应由指定的经矿务局考试合格的(B)检查其电气设备的防爆性能,并取得合格证方准备入井。 A、专职电工 B、电气防爆检查员 C、单位领导 15.电缆悬挂点的间距,在水平巷道或倾斜井巷内不得超过(A)

(完整word版)电工技能大赛试题及答案

井下电工竞赛试题(共100分) 姓名得分 一、填空(每空0.5,共20分) 1、常用的万用表主要可以测量、、以及和 2、三相电源的三个饶组及三相负载,其常用的连接方式有___ _连接和______连接。 3、井下电气三大保护是指保护,保护,保护。 4、矿用低压防爆开关检修后,主电路为1140伏时,用2500伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 M Ω;660伏时,用1000伏摇表测得的绝缘电阻值,应不低于 MΩ 5、电流互感器二次回路不得,二次侧接线不准。 6、过负荷是指实际流过电气设备的电流既超过其_____电流,又超过了_______。 7、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有_____、________、__________和___________保护功能。 8、电缆常见的故障有:、及断相。 9、根据对供电可靠性要求的不同,矿山电力负荷分为级,对属于级负荷的设备,应采用两个独立电源供电,以保证供电不中断。 10、能使受电器(电动机、发电机、变压器等)正常工作的电压,称为它们的。 11、矿用电缆主要有、、三种 12、变压器的额定容量是指变压器输出的功率。 13、对矿井电气保护装置的性能要求有____________、____________、__________和____________。 14、电压保护包括_____________和________________。 15、低压电网运行中,常见的过电流故障有、和三种。 16、电缆悬挂点间距,在水平巷道或倾斜巷道内不得超过,在立井井筒内不得超过。 二、选择(每题1分,共15分) 1、我国工频交流电的周期是( )。 A、0.1s B、0.2s C、0.3s D、0.02s 2、用万用表测量交流电压时,黑表笔应插入()插孔。 A、“一” B、“十” 3、《规程》规定,井下()伏以上的电气设备及接线盒都必须有保护接地。 A、24V B、36V C、127V D、380V 4、馈电开关的额定电流,就是它的()电流。 A:额定开断 B:最大工作 C:短路 D:冲击 5、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( ). A,发热量较大 B,发热量较小 C,没有明显差别

井下电钳工操作流程

井下电钳工操作流程 一、上岗条件 1、经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进行电气操作。 2、熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。 3、具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情况。 4、了解所负责维修的设备结构、性能、工作原理和保护装置的运行状况,掌握维修及故障处理等方面的技能和基础理论知识。 5、熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 二、安全规定 6、上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 7、高压电气设备停送电检修时,必须填写工作票。 8、检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 9、井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在1%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌后,才允许触及电气设备。 10、操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分的绝缘应良好。 11、井下电气维修工工作期间,应携带电工常用工具和与电压等级相符的验电笔。

12、井下使用普通型仪表进行测量时,应严格执行下列规定: 1)普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度小于1%以下的地点使用。 2)在测定设备或电缆绝缘电阻后,必须将导体完全放电。 3)被测设备中有电子插件时,在测量绝缘电阻之前。必须拔下电子插件。 三、操作准备 13、井下电气维修工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、零部件、材料,检查验电笔是否保持良好状态。 14、供电干线需停电检修时,事先必须将停送电时间及影响范围通知有关区队。 四、正常操作 15、井下中央变电所(含水平变电所)、有值班员值班的采区变电所高压开关设备的操作,必须由值班员根据停送电工作票、倒闸操作票进行停送电操作。单人值班的由维修工监护,无人值班的采区变电所、配电点的操作,由检修负责人安排熟悉供电系统的专人操作,由检修负责人监护。 16、对维修职责范围内设备的维修质量,应达到《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求,高低压电缆的悬挂应符合有关《煤矿安全规程》中的要求。设备检修或更换零部件后,应达到检修标准要求。电缆接线盒的制作应符合有关工艺要求。 17、馈电开关的短路、过负荷、漏电保护装置应保持完好,整定值正确,动作可靠。 18、移动变电站的安装、运行、维修和管理必须按照有关的要求执行,其漏电保护主、辅接地极的安装、维护必须符合要求。 19、各类电气保护装置应按装置的技术要求和负载的有关参数正确整定和定期校验。 20、电流互感器二次回路不得开路,二次侧接地线不准断路。在电压互感器二次回路进行通电试验时,应采取措施防止由二次向一次反送电。 21、在检查和维修过程中,发现电气设备失爆时,应立立即停电进行处理。对在现场无法恢复的防爆设备,必须停止运行,并向有关领导汇报。 22、电气设备检修中,不得任意改变原有端子序号、接线方式,不得甩掉原有的保护装置,

井下电钳工考试题题库

1. 漏电的危害有哪些? 答案:漏电的危害主要有:1、可能导致人身触电。2、可能造成雷管先爆炸。3、可能产生电火花,引起瓦斯煤尘爆炸。4、可能造成电气火灾。 2. 简述风电和瓦斯电闭锁装置的功能? 答案:风电闭锁就是局部风机停止运转时,能立即自动切断局部风机供风巷道中的一切电源的装置。瓦斯电闭锁装置的功能:被监测地点的瓦斯超限时,能立即自动切断被监测地点的一切电源。 3. 在井下使用电气测量仪表时,《煤矿安全规程》是如何规定的? 答案:《煤矿安全规程》规定:普通型携带式电气测量仪表必须在瓦斯浓度在1%以下的地点使用。 4. 简述煤矿井下三大保护及其作用? 答案:煤矿井下三大保护是:漏电保护,过流保护,保护接地。漏电保护的作用在于,当电网对地绝缘电阻下降到发生漏电危险程度时,能立即切断故障线路电源。过流保护的作用在于,当用电设备及电缆发生过负荷、短路、断相时,能立即切断故障设备或线路的电源。保护接地的作用主要是防止因设备漏电使外壳带电而发生人身触电事故。 5. 如何防止井下电气火灾? 答案:1、井下电缆要选用矿用型(具有不延燃护套)橡套电缆。2、按《煤矿安全规程》的规定做好电缆的连接悬挂。3、坚持使用好过负荷、短路漏电保护装置,并加强日常维修保养工作。4、及时清除电气设备周围的可燃物质,按规定配备足够灭火器材。 6. 井下供电中"三专""两闭锁"各指什么? 答案:"三专"指专用开关、专用变压器、专用电缆。"两闭锁"指风电闭锁、瓦斯电闭锁。 7. 用螺栓固定的防爆接合面在什么情况下为失爆? 答案:有下列情况之一者即为失爆:1、缺螺栓、弹簧垫圈或螺母;2、弹簧垫圈未压平或螺栓松动;3、螺栓或螺孔滑扣,未采取规定措施。 8. 井下哪些地点应设局部接地极? 答案:1、每个装有电气设备的硐室;2、每个单独装设的变压电气设备;3、每个低压配电点; 4、连接动力铠装电缆的每个接线盒和三通接线盒。 9. 井下供电"三无""四有""两齐""三全""三坚持"的内容是什么? 答案:"三无":无鸡爪子;无羊尾巴;无明接头。"四有":有过流和漏电保护装置;有螺丝和弹簧垫;有密封圈和挡板;有接地装置。"两齐":电缆悬挂整齐;设备硐室清洁整齐。"三全":防护装置全;绝缘用具全;图纸资料全。"三坚持":坚持使用检漏继电器;坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置;坚持使用风电和瓦斯闭锁。 10. 井下操作电气设备必须严格遵守哪些规定? 答案:1、非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备。2、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套并穿绝缘靴或站在绝缘台上。3、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分,一定要有良好的绝缘。 11. 采区电钳工的职责是什么? 答案:采区电钳工是保证采掘机电设备的正常运转和发生故障时及时检修恢复生产能力的主要力量。其主要职责是:在普采和掘进工作面从事各类电气和机械设备的运转和维护,并定期检修。 12. 煤矿井下发生电气火灾怎样扑救? 答案:扑救井下电气火灾的关键是快速、准确、不失时机:1、采取最有效的手段迅速切断电源;2、不失时机的快速灭火。灭火时尽量使用灭火器、沙箱等器材,用水灭火时必须慎重; 3、向当班领导、调度汇报,准确说明情况; 4、无法扑灭火时,应有组织的撤离着火现场;

井下电钳工考试试题题库-真题版

绝密★启用前 井下电钳工考试试题题库 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

井下电钳工考试试题题库 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 井下电钳工考试试题题库 一、填空题:(每空一分) 1、年产60000吨以上的矿井, 应采取_________进行供电, 一路主供, 一路___备用。(双回路带电) 2、矿井供电系统中常说的三大保护是指_______、_______和________。(过流保护漏电保护保护接地) 3、过流保护的手段通常有三种, 即____、____和____。(熔断器电磁式过流继电器热继电器) 4、漏电可造成四个方面的危害, 即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和_____。(引爆电雷管电气火灾) 5、《煤矿安全规程》规定井下电网的接地系统任一点的接地电阻均不得超过_____,

煤电钻的接地电阻不得超过___。(2欧1欧) 6、辅助接地极的面积应不小于__其厚度不小于____。(0.6m2 3mm) 7、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴无明接头) 8、在低瓦斯矿井中, 掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中, 掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁三专两闭锁) 井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地断线) 9、矿井供电系统中, 《煤矿安全规程》规定矿井电源线路上严禁装设_____;严禁井下变压器的中性点___。(负荷定量器直接接地) 10、《煤矿安全规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转, _____, _____, 待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源 撤出人员) 11、井下硐室外严禁使用____电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备, 应使用____。(带油真空电磁起动器) 12、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。(Ex MA) 13、局部接地极若用钢管子制, 其截面应不低于___时, 其长度应不小于____。(35mm2 1.5m) 14、辅助接地母线若为裸铜线, 其截面积应不小于_____;若为钢绞线其截面应不小于___。(25mm2 50mm2) 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装___或___等防护装置。(护罩、遮拦) 15、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压, 高压不超过___V, 低压不超过___V。(100001140) 16、照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过____V , 控制回路的电压不应超过____V。(127、36)

井下电钳工考试题库

井下电钳工考试题库 一、填空题: 1、煤矿安全生产方针是:_________、____。(安全第一预防为主) 2、瓦斯爆炸的三要素是一定浓度的瓦斯、________和_________。(650-750度的火源空气中的含氧量不低于12%) 3、年产60000吨以上的矿井,应采取_________进行供电,一路主供,一路___备用。(双回路带电) 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、_______和________。(漏电保护保护接地) 5、过流保护的手段通常有三种,即熔断器、____和____。(电磁式过流继电器热继电器) 6、漏电可造成四个方面的危害,即人身触电、瓦斯煤尘爆炸、____和______。(引爆电雷管电气火灾) 7、《规程》规定井下电网的接地系统任一点的接地电阻均不得超过_____,煤电钻的接地电阻不得超过___。(2欧1欧) 8、辅助接地极的面积应不小于__其厚度不小于____。(0.6m2 3mm) 9、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、____、___。(无羊尾巴无明接头) 10、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____;在高瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行_____。(风电闭锁三专两闭锁) 11、煤炭工业坚持安全生产三并重的原则是____、____、培训三并重。(管理装备) 12、通常所指的煤矿三大规程是指《煤矿安全规程》、_____、_____。(作业规程操作规程) 13、井下常见的电缆故障主要有相间短路、_____、____等故障。(单相接地断线) 14、矿井供电系统中,《规程》规定矿井电源线路上严禁装设_____;严禁井下变压器的中性点___。(负荷定量器直接接地) 15、《规程》规定电动机及其开关附近20m内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转,_____,_____,待瓦斯浓度降到1%以下时方可运转。(切断电源撤出人员) 16、井下硐室外严禁使用____电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备,应使用____。(带油真空电磁起动器) 17、矿用防爆电气设备的总标志为_____;矿用安全标志是___。 (Ex MA) 18、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中应采用___悬挂,且间距不得超过____。(电缆钩3米) 19、胶带输送机的胶带必须具有_____和____性能,且必须经检验合格,方可下井使用。(阻燃性抗静电性) 20、局部接地极若用钢管子制,其截面应不低于___时,其长度应不小于____。(35mm2 1.5m)

2015年上半年海南省煤矿电钳工试题

2015年上半年海南省煤矿电钳工试题 本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、精度为0.02mm的游标卡尺的原理,是将尺身上__mm等于游标50格刻线的宽度。 A.20 B.50 C.49 D.19 2、钻床夹具是在钻床上用来、扩孔、铰孔的机床夹具。() A.攻丝 B.钻孔 C.研磨 D.冲压 3、按装配技术要求,蜗杆轴心线应在蜗轮轮齿的__内。 A.蜗旋平面 B.同一平面 C.相交平面 D.对称中心平面 4、液压泵在液压系统中代表__。 A.动力部分 B.执行部分 C.控制部分 D.辅助部分 5、钻模使用于加工分布在同一圆周上的轴向平行孔系或分布在圆周上的径向孔系。() A.固定式 B.回转式 C.翻转式 D.盖板式 6、装配工艺规程规定产品及部件的装配顺序、装配方法、装配技术要求、__、及装配所需工具和时间定额等。 A.图纸 B.材料 C.检验方法 D.生产进度表 7、錾子是用__锻打成形后再进行刃磨和热处理而制成。 A.碳素工具钢 B.合金工具钢 C.高速钢 8、游标卡尺是一种__精度的量具。

A.普通 B.中等 C.精密 9、前角是__与前刀面之间的夹角。 A.切削平面 B.加工表面 C.基面 D.主截面 10、当錾削接近尽头约__mm时,必须调头錾去余下部分。 A.5~10 B.10~15 C.15~20 11、高速钢用来制造__。 A.量具 B.刀具 C.轴承 D.机械零件 12、使用电钻时应戴__。 A.线手套 B.帆布手套 C.橡胶手套 D.棉手套 13、要做好划线工作,找正和借料必须。() A.单独进行 B.相互兼顾 C.先找正后借料 D.先借料后找 14、限制工件自由度数目,少于按加工要求所必须限制的自由度数目称。() A.不完全定位 B.完全定位 C.过定位 D.欠定位 15、使用三相工频式手电钻要注意手电钻的额定电压应为__。 A.36伏 B.280伏 C.220伏 D.380伏 16、刀具两次重磨之间纯切削时间的总和称为__。 A.使用时间 B.机动时间 C.刀具磨损限度 D.刀具寿命 17、为了调整头架主轴与中间轴之间V带的张紧力,可利用__来调整。A.一般撬棒

国家特种作业人员操作资格证考试题库煤矿井下电钳工考试试题

国家特种作业人员操作资格证考试题库 煤矿井下电钳工考试试题 一、判断题(共253 题) 1、在煤矿安全生产方面,安全生产许可证制度是一项基本制度,由国家强制力来保证它的实施。(V ) 2、煤矿安全监察机构是《煤矿安全监察条例》的执法主体。(V ) 3、安全生产责任制是"安全第一,预防为主,综合治理"方针的具体体现,是煤矿企业最基本的安全管理制度。( V ) 4、把作业场所和工作岗位存在的危险因素,如实告知从业人员,会有负面影响,增加思想负担,不利于安全生产。(X) 5、企业的从业人员没有经过安全教育培训,不了解规章制度,因而发生重大伤亡事故的,行为人不应负法律责任,应由发生事故的企业负有直接责任的负责人负法律责任。( V ) 6、安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。( V ) 7、矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。( X ) 8、过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的,由于主观上不希望发生,不是有意识行为,不应对责任人定为重大责任事故罪。( X ) 9、煤矿工人不仅有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权,而且还享有安全生产知情权。( V ) 10、生产经营单位为从业人员提供劳动保护用品时,可根据情况采用货币或其他物品替代。( X ) 11、立法机关经立法程序制定、认可的法律,才有实施保证;而群众组织、社会团体的文件,不具有国家强制力的保证。( V )

12、违法的主体必须具有责任能力。(V ) 13、凡属违法行为,都应追究违法者的刑事责任,给予刑事制裁。(X ) 14、我国煤矿生产安全状况较差的原因较多,但煤矿职工整体素质较差,法律意识淡薄是不可忽视的主观因素。( V ) 15、煤矿生产中,事故的预防和处理都是较为重要的工作,都必须重点去抓,不能有主次之分。( X ) 16、煤矿企业有权拒绝任何人违章指挥,有权制止任何人违章作业。( V ) 17、煤矿企业及其人员因煤矿安全监察机构违法给予行政处罚受到损害的,有权依法提出赔偿要求。( V ) 18、安全生产教育、培训,应坚持" 统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离"的原则。( V ) 19、新的安全监察体制的建立,改变了长期以来政企不分,在安全管理上重管理轻监督的现象。( V ) 20、制定《安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。( X ) 21、矿产资源的开采,不论开采规模的大小,在安全和物质保证上都必须立足于保护矿山职工的人身安全。( V ) 22、煤炭生产是一项比较危险的生产活动,企业在与从业人员订立"生死合同"时,必须如实告知从业人员,并经双方签字后方可生效,否则将视为无效合同。( X ) 23、安全警示标志,能及时提醒从业人员注意危险,防止从业人员发生事故,因此对其设置应越多越好。( X ) 24、煤矿企业要保证"安全第一,预防为主,综合治理" 方针的具体落实,必须严格执行《煤矿安全规程》。( V ) 25、2004年12 月18日,蹬钩工龙某在井下1 203工作面作业时,擅自开动绞车,使下放的两节重车撞到停在空车道上的车斗,将掘进区爆破工庄某挤死,属于重大责

井下电钳工岗位责任制(标准版)

We will conscientiously do a good job in labor protection, investigation of major safety hazards, fire rectification, training and prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下电钳工岗位责任制(标准版)

井下电钳工岗位责任制(标准版)导语:按照国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定,全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,服务大局,认真做好劳动保护、重大安全隐患排查、消防整改、培训预防等具体工作。 一、牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,搞好自主保安和互相联保。不伤及他人、保护自已。经过培训合格,持证上岗。 二、对所承包的电气设备负责,按照标准进行检修和维护,确保台台电气设备完好,杜绝电气失爆。 三、坚持持证上岗,积极参加法律法规、规程措施和技术学习,提高安全生产能力,杜绝违章作业和违反劳动纪律的现象。 四、接班后,对所有电气设备进行巡检,发现问题及时处理,消除电气设备隐患。 五、认真学习和执行安全生产方针,遵守有关安全生产的法律、法规、规程、条例和指令。 六、严格执行岗位作业标准和机电质量标准,做到安全生产和文明生产。 七、遵守劳动纪律和各项管理制度,服从班组长指挥,按时参加班前会。坚持现场面对面交接班,绝不允许在工作期间脱岗、串岗。

八、持证上岗。对本职内机电设备的运行和维修质量负责,对作业现场的安全工作负责,做到工艺安全和操作安全。 九、必须熟悉和掌握本职内机电设备的结构、原理、性能、完好标准及常见事故处理方法。 十、严禁甩掉漏电、过流、接地、短路等各类保护装置。 十一、检修电气设备必须严格执行停电、放电、验电制度,并悬挂标志牌,严禁带电检修和移动电气设备。严格执行“谁停电、谁送电”原则。 十二、必须对本职内机电设备进行巡回检查,发现问题及时处理,严禁设备带病运行。 十三、搞好自主保安和互保联保,有权劝阻和纠正他人违章作业,冒险蛮干。有权拒绝违章指挥。 十四、发现重大安全隐患要及时汇报。具有预防事故和应急抢险避灾的能力。 十五、积极参加安全技术练兵、专业知识培训、合理化建议、事故分析会等活动。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

井下电钳工考试题库

井下电钳工考试题库 采掘电钳工题库1 单选题 1.()应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2,厚度不得小于5m. a.辅助接地极 b.局部接地极 c.主接地极 c 2.高压电缆连接器至少()检查1次绝缘情况. b a.每日 b.每周 c.每月 3.设置在水沟中的()接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板制成。 a.辅助 b.主 c.局部 c 4.设置在其他就近潮湿处的局部接地极可用长度不小于()、直径不小于35mm 的钢管制成。 a.1.0m b.1.5m c.2.0m b 5.连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2的()连接 a.铁线 b.铝线 c.铜线 c 6.橡套电缆的接地芯线,除用做监测接地回路外,()兼做他用。 a.不得 b.可以 c.特殊时可以 a 7.电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2 () a.镀锌铁线 b.铜线 c.扁钢 b 8.煤电钻综合保护装置安装时,应可靠接地,辅助接地应在主接地()以外处。 a.3m b.4m c.5m c 9.煤电钻综合保护装置安装时,接线前应对装置的绝缘再做1次测定,用500V 兆欧表测量高低压侧绝缘电阻,应不低于() a.5ΜΩ b.10ΜΩ c.15ΜΩ a 10.电气间隙是指两个裸露导体之间的()空间距离。 a.平均 b.最短 c.最长 b

11.()由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 a.严禁 b.可以 c.必要是可以 a 12.熔断器()接在被保护的电气电路中。 a.并 b.串 c.串或并 b 13.防爆电器中密封圈材质邵氏硬度为()的橡胶制造,并按规定进行老公处理。 a.45,60度 b.35,45度 c.55,65度 a 14.井下机电设备硐室内,各种()之间应留出0.8m以上的距离。 a.照明设备 b.设备与墙壁 c.设备相互 c 15.密封圈内径与电缆外径差应小于() a.2.5mm b.2.0mm c.1.0mm c 16.压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量()电缆直径的10% a.不超过 b.应超过 c.应等于 a 17.井下搬迁、检修电气设备前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于()时方可验电。a.0.5% b.1.0% c.1.5% b 18.井下电机车架空导线自轨面算起的悬挂高度,在行人巷道内、车场内以及人行道同运输巷道交叉的地方不小于() a.1.8m b.1.9m c.2.0m c 19.煤矿井下供电系统的“三大保护”是指() a.过流、漏电、接地保护 b.过载、漏电、接地保护 c.短路、漏电接地保护 a 20.每()必须对漏电继电器进行1次详细的检查和修理。 a.月 b.日 c.周 a 21.当橡套电缆与各种插销连接时,必须使插座连接在()的一边 a.负荷 b.电源 c.任意 b 22.每()必须对漏电继电器进行1次跳闸检查。 a.天 b.周 c.月 a

相关文档
相关文档 最新文档