文章前言

目前,检测变压器绕组变形一是阻抗法,二是频响法和低压脉冲法。从目前的技术成熟度看,频响法用于现场要比低压脉冲法易于实施,测得的图谱较稳定,重复性好,不易受试验接线、外界干扰的影响。因此,频响法的应用比较普遍。相对阻抗法,频响图谱包含的绕组特征信息丰富得多,对绕组变形的反映较灵敏。阻抗法则实施更简单,有标准可循,仍不失为一种普测和互补的手段,尤其是对量大面广的中低电压等级的变压器而言。

由于实际的变压器种类繁多,结构多样,导致变压器绕组的数学建模相当困难,而简单的模型计算与实测的数据还相差甚远。为此,本文以试验研究的方法,摸索综合应用阻抗法和频响法诊断电力变压器绕组变形的依据和规律。通过选择实际的变压器,借助比较成熟的测试技术和手段,建立变压器绕组的物理模型进行分析。推动该测试技术的成熟和完善,促进变压器绕组的理论研究。

1、阻抗法和频响法的测试原理和接线

阻抗法是通过测量工频电压下变压器绕组的短路阻抗或漏抗来反映绕组的变形和移位及匝间开路和短路等缺陷。漏抗实质上是散布在变压器绕组与绕组之间,绕组内部及绕组与油箱之间的漏磁通形成的感应磁势的反映,因此对漏磁磁路的变化比较灵敏;短路阻抗则是漏抗和绕组电阻的平方和开方。由于一般大型变压器绕组电阻比漏抗要小很多,因此阻抗可以反映漏抗的变化,而且,测量阻抗比测漏抗易于实现。在现场测试中,建议在低电压下实施阻抗测量,电压根据被测变压器容量的大小一般取几百V,为避开铁芯非线性的影响,所加电流应>2A。被测变压器低压侧短路,高压侧施压,测量接线如图1所示(以两绕组变压器为例)。

频响法与阻抗法诊断电力变压器绕组变形互补性探讨

图1阻抗法测量接线示意图

当所加电源的频率逐步增高时,变压器绕组分布参数的特性逐渐体现出来。实质

上,变压器绕组在高频下是一个由分布电感和电容构成的线性无源两端网络,如图2

所示。图中,L s为线匝自感;M为匝间互感;C s为匝间电容;C g为线匝对地电容(忽略

了损耗因素)。

频响法与阻抗法诊断电力变压器绕组变形互补性探讨