文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷库结构细解

冷库结构细解

冷库结构细解
冷库结构细解

不同类别的食品物品因其物理特征不尽相同,其冷冻时间贮藏温度不尽相同。冷库冷藏见主要由以下组成:门斗:防止开门时室外热气流与室内冷空气造成对流,可在冷藏或冻结间门外侧设空气幕,代替门斗。低温冷藏库:-18℃以下,肉类、鱼类、家禽等冷动物的贮藏。库温低,保存质量好,保存周期长。特殊要求的冷藏间:-18℃以下,存放异味食品,或因少数民族使用牛羊肉需要而单独存放的要求,并应单独设外门。高温冷藏库:0~2℃,存放蔬菜、水果、蛋、豆制品等,肉类、家禽的解冻和保鲜等。熟食贮藏:0~5℃,保证熟食卫生,有可能时应与生食分开,设单间。空调库:-1~+10℃,有良好的气密性,控制室内的氧和二氧化碳含量,提高食品保存质量。

冷库的结构主要由维护结构和承重结构组成,是指承担建筑物各部分质量和建筑物本身的主要构件,如屋架、梁、楼板、柱子、基础等,这些构件构成了建筑的传力系统。围护结构应有良好的隔热、防潮作用,还能承受库外风雨的侵袭。承重结构则起抗震、支承外界风力、积雪、自重、货物及装卸设备重量地基与基础:冷库基础应有良好的抗潮湿、防冻的性能,应有足够的强度。柱和梁:冷库的柱子要少,柱网跨度要大,尽量采用小截面以少占空间,提高冷库库房利用率。

冷库建筑不同于一般的工业和民用建筑,主要表现在不仅受生产工艺的制约,更主要的是受冷库内外温度差和水蒸汽分压力差的制约,按冷库使用性质的不同,冷库建筑物内部常置-40~0℃温度范围,而冷库建筑外部则随室外环境温度的变化经常处于周期性波动之中,加之冷库生产作业需要经常开门导致库内外热湿交换等,促使冷库建筑必须采取相应的隔热,隔汽,防潮技术措施,以适应冷库的特点,这也是冷库建筑区别于普通建筑的特点所在。

冷藏库是食品冷却,冻结,冷藏的场所,它必须为食品提供必要的库内温度,湿度条件,并符合规定的食品卫生标准,合理的冷库结构,良好的隔热,防潮性能和地坪强度,是冷库长久使用的重要条件。

土建冷库的隔热、防潮:冷库隔热、防潮结构,是指冷库外部围护结构的建筑部分和隔热、防潮层的组合2、冷库https://www.wendangku.net/doc/9f12336879.html,/隔热防潮结构的基本要求隔热层有足够的厚度和连续性隔热层应有良好的防潮和隔热性能隔热层与围护结构应牢固地结合隔热防潮结构应防止虫害、鼠害,并符合消防要求隔热防潮层应有良好的连续性,即冷库外墙内壁隔热层与库顶,地面或多层冷库地板的隔热层连成一体,防止产生“冷桥”。为了防止隔热层受潮,应将防潮层做在隔热层的高温侧

在整个冷链当中,大型冷库、低温物流中心以及超市制冷系统耗能几乎占了冷链系统的一半以上;对于低温物流中心和超市自身来说,制冷系统又占了其营运成本的很大比例:例如超市制冷系统占超市设备总投资的40%左右,且平均每年消耗接近50%的总电能。因此大型冷库、低温物流中心和超市制冷系统的完善与否对中国民众生活品质的提高,中国社会经济的健康可持续发展以及构建和谐社会有着非常深远的影响。

这个新的潮流对制冷技术提出了一个非常紧迫的且具有挑战性的课题:如何为中国快速发展大型商用制冷设施提供高效节能、稳定可靠且成本较低的制冷系统。

2 大型直接蒸发式制冷系统简介

由于消除了与载冷剂的换热温差,直接蒸发式制冷被认为是大型制冷应用中最为节能的方案。总的来说,大型直接蒸发式制冷系统有如下几个的特点:

1.制冷量要求较大,通常需要使用5至50台20马力左右的制冷压缩机

2.终年运转,负荷峰谷差大,部分负荷明显

3.冷冻、冷藏对象是易腐烂变质的新鲜食品,对温度和湿度的控制要求严格

4.蒸发器需要除霜,且除霜周期后系统的负荷很大

我国商用制冷系统在向大型化发展的过程中,单机系统已渐渐的不能适应大型制冷应用的需求,这主要表现在:

1.台数较多,成本较高,且占地太大,影响美观和商用地规划

2.调峰能力弱,通常压缩机按照最大负荷配置,在部分负荷下压缩机由于能量调节(热气旁通等)在部分负荷情况下效率低下。为了防止在部分负荷情况下频繁启动,常常使用延时器,但这样做常常造成压缩机在

恶劣工况运行,效率下降,如果不加装延时器又会造成压缩机频繁启停降低压缩机寿命

3.对温度和湿度自动控制较困难,一般采用压力控制器,吸气压力波动较大

4.为了在蒸发器https://www.wendangku.net/doc/9f12336879.html,除霜后很快把温度拉下来,通常会进一步放大压缩机马力,通常进一步加剧“大马拉小车”的情况

3 针对大型商用制冷的并联压缩系统

在大型商拥制冷系统中,通常将传统的单机系统合并成大型的中央冷冻站一并联压缩机系统(在国外行业内俗称为Rack)即将多台压缩机并联连接在一个公共的机架上,共享吸排气集管、冷凝器及储液器等部件,

从而向整个制冷系统的各蒸发末端提供制冷剂。

该系统系统说明流程如下:

制冷剂过热蒸气从回气总管流入气液分离器和过滤器,然后进入回气集管并均匀进入每台压缩机,压缩机的排气通过减振管进入排气集管,进入公用油分离器。油气混合物中99%的润滑油应被分离并落在油分离

器的底部并经过回油系统均匀分配到每台压缩机,而含油量较少的排气排入远置在室外的风冷冷凝器(或其它形式的冷凝器)经过冷凝以后回到储液器。储液器底部所排出的液体进入供液集管,并流经各支路上的电

磁阀和膨胀阀,进入所对应的蒸发器(吊顶冷风机或冷柜),经蒸发后经过各支路球阀进入吸气集管,从而完成封闭循环。

4 并联压缩机组的优势

并联压缩机组更好的匹配了制冷系统的动态冷负荷。通过调节整个系统中压缩机的开停避免了“大马拉小车”的情况,例如冬季制冷量需求少的时候少开压缩机,夏季制冷量需求大的时候多开压缩机等等。使得

压缩机组的吸气压力保持恒定,大大提高了系统的效率。Rasmasson[1]曾经对同一套系统做过单机与并联机组的对比实验,并联机组系统可节能18%。

所有对于压缩机、冷凝器和蒸发器的控制都可以集中在系统电控箱中,可以使用电脑控制器最大限度的优化系统的使用效率,基本上可以作到完全无人操作和远程操作。由于系统富余量较大(一部分蒸发器除霜

的同时另一部分蒸发器在制冷),除霜后空闲的压缩机立刻参与制冷,一般5分钟内就可以把冷库或冷柜的温度降到规定要求。采用并联压缩机组可以大大降低设备成本,降低安装工程量,缩短工期,减小机房面积

,因此对于终端用户来讲,采用该技术后,综合初投资可以降低20%左右。

5并联压缩系统的节能方向

并联压缩系统采用的是一种“为客户定制”的设计模式,专业的系统方案设计本身往往最大限度的体现了并联压缩系统节能的特点。例如,在冷藏工况下,往复式压缩机往往效率较高,而在低温冷库工况下(蒸发温

度-25℃-35C),螺杆压缩机组带经济器(图3)往往效率较高,而在超低温工况下,双级压缩机组的优势就体现了出来。

在可能的范围内降低冷凝压头也可以较大的提高系统的效率(提高1%~15%)。此外还可以提高系统的供液过冷度。在中温系统和低温系统并存的冷库和超市中,中温系统对低温系统的供液进行过冷可以提高系

统效率(5%左右),对冷凝器附加过冷的模块也可以提高系统效率(5%左右)。

排气的废热回收也是一项很好的节能手段,尤其是对于需要热水的超市、肉食加工冷库等尤为有效。对于一台300马力的低温螺杆并联机组来说,其产生的排气废热可以每小时提供0.

电除霜是整个系统运行中耗电的另一个“大户”,以去年我公司在北京中标的一个大型冷库项目为例,该项目冷库净面积8500平方米,库高5.3米,有低温冷库10间,高温冷库24间,其中仅低温冷库电化霜每年消

耗的电费就高达25万多度。如果采用热气化霜的方案,这个消耗就可以基本避免。因此由于采用热气化霜产生的成本增加一般在1到2年内就可以收回。并联机组由于分时化霜的特点,在一部分蒸发器需要化霜时可

以使用其余蒸发器正常运行时产生的热气,故并联机组是非常适合热气化霜方案应用的。图4是我公司Priority I热气化霜方案的原理图。通过6个阀门的共同作用,使得压缩机的排气反方向进入蒸发器,冷却(或冷凝)后进入储液器。

除此以外,在超市的制冷系统中,还存在着其它的一些能源浪费现象。如在低温系统中,通常是把整个低温机组的蒸发温度拉到温度最低的冷柜的蒸发温度,而对于不需要那么低蒸发温度的冷库风机和制冰机

等,通常是利用蒸发压力调节阀的节流作用人为提高其蒸发压力以满足现场的需要,这样就大大增加了电能消耗。多吸气压力(multi-suction)是一种比较满意的解决方案,它通过把不同蒸发温度的压缩机组组合在一

个框架上并公用高压系统以达到节能且降低成本的作用图5显示的是一台多吸气压力并联机组。

冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对冷库温度下降缓慢的原因作简要分析,望能给冷库的同行朋友的工作带来少许帮助。

1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大

冷库隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。

2、冷库蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降

冷库温度下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。下面介绍两种较简单的除霜方法:① 停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。② 冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或

脱落。除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降。

3、冷库蒸发器https://www.wendangku.net/doc/9f12336879.html,(冷风机)面积不够。

4、冷库蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降

冷库蒸发器一旦传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器传热效率。

5、冷库节流阀调节不当或堵塞,制冷剂流量过大或过小

冷库节流阀调节不当或堵塞,会直接影响到进入蒸发器的制冷剂流量。当节流阀开启度过大时,制冷剂流量偏大,蒸发压力和蒸发温度也随之升高,库房温度下降速度将减缓;同时,当节流阀开启度过小或堵塞时,制冷剂流量也减小,系统的制冷量也随之减小,库房温度下降速度同样将减缓。一般可通过观察蒸发压力、蒸发温度及吸气管的结霜情况来判断节流阀制冷剂流量是否合适。节流阀堵塞是影响制冷剂流量的重要因素,引起节流阀堵塞的主要原因是冰堵和脏堵。冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷剂中含有水分,流经节流阀时,温度降至0℃以下,制冷剂中的水分结成冰而堵塞节流阀孔;脏堵是由于节流阀进口过滤网上积聚了较多的脏物,制冷剂流通不畅,形成堵塞。

6、冷库系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足

冷库制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时,只需补入足量的制冷剂就可以了。另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,遇上这种情况,应先查找漏点,重点检查各管道、阀门连接处,查出泄漏部位修补后,再充入足量的制冷剂。

7、压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求

压缩机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重,配合间隙增大,密封性能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少。当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢。可通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力。若压缩机的制冷能力下降,常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环,如果更换后仍不能凑效,则应考虑其它方面的因素,甚至拆机检修,排除故障因素。

1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的。

2、运行成本低,可快速收回投与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8-1/10。

3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5—9℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10—15℃左右。

4、投资造价低、不占用建筑面传统压缩机空调系统相比,造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积。

5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外

6、易于维护与安装:冷风机系统简单,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员。

7、防止空气干燥:冷风机系统可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处。

8、噪声低、振动小:目前在国内同类产品在噪声低,可让我们在不知不觉中得到清新自然的凉风;冷风机机体本身不向周边散热。

冷库温度下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜。下面介绍两种较简单的除霜方法:① 停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。② 冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落。除了结霜过厚会导致蒸发器https://www.wendangku.net/doc/9f12336879.html,/传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降。冷库蒸发器(冷风机)面积不够。

冷库蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降冷库蒸发器一旦传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器传热效率。

不同类别的食品物品因其物理特征不尽相同,其冷冻时间贮藏温度不尽相同。冷库冷藏见主要由以下组成:门斗:防止开门时室外热气流与室内冷空气造成对流,可在冷藏或冻结间门外侧设空气幕,代替门斗。低温冷藏库:-18℃以下,肉类、鱼类、家禽等冷动物的贮藏。库温低,保存质量好,保存周期长。特殊要求的冷藏间:-18℃以下,存放异味食品,或因少数民族使用牛羊肉需要而单独存放的要求,并应单独设外门。高温冷藏库:0~2℃,存放蔬菜、水果、蛋、豆制品等,肉类、家禽的解冻和保鲜等。熟食贮藏:0~5℃,保证熟食卫生,有可能时应与生食分开,设单间。空调库:-1~+10℃,有良好的气密性,控制室内的氧和二氧化碳含量,提高食品保存质量。

冷库的结构主要由维护结构和承重结构组成,是指承担建筑物各部分质量和建筑物本身的主要构件,如屋架、梁、楼板、柱子、基础等,这些构件构成了建筑的传力系统。围护结构应有良好的隔热、防潮作用,还能承受库外风雨的侵袭。承重结构则起抗震、支承外界风力、积雪、自重、货物及装卸设备重量地基与基础:冷库基础应有良好的抗潮湿、防冻的性能,应有足够的强度。柱和梁:冷库的柱子要少,柱网跨度要大,尽量采用小截面以少占空间,提高冷库库房利用率。

冷库建筑不同于一般的工业和民用建筑,主要表现在不仅受生产工艺的制约,更主要的是受冷库内外温度差和水蒸汽分压力差的制约,按冷库使用性质的不同,冷库建筑物内部常置-40~0℃温度范围,而冷库建筑外部则随室外环境温度的变化经常处于周期性波动之中,加之冷库生产作业需要经常开门导致库内外热湿交换等,促使冷库建筑必须采取相应的隔热,隔汽,防潮技术措施,以适应冷库的特点,这也是冷库建筑区别于普通建筑的特点所在。

冷藏库是食品冷却,冻结,冷藏的场所,它必须为食品提供必要的库内温度,湿度条件,并符合规定的食品卫生标准,合理的冷库结构,良好的隔热,防潮性能和地坪强度,是冷库长久使用的重要条件。

土建冷库的隔热、防潮:冷库隔热、防潮结构,是指冷库外部围护结构的建筑部分和隔热、防潮层的组合.隔热防潮结构的基本要求隔热层有足够的厚度和连续性隔热层应有良好的防潮和隔热性能隔热层与围护结构应牢固地结合隔热防潮结构应防止虫害、鼠害,并符合消防要求隔热防潮层应有良好的连续性,即冷库外墙内壁隔热层与库顶,地面或多层冷库

地板的隔热层连成一体,防止产生“冷桥”。为了防止隔热层受潮,应将防潮层做在隔热层的高温侧

装配式冷库的隔热、防潮:装配式冷库一般均为单层结构,其隔热材料是由专业工厂制造的预制隔热板冷库围护结构隔热、防潮性能,直接影响到冷库内温度的稳定和食品冷却、冻结贮藏质量良好的隔热和防潮材料选择和合理的配置,可以有效地降低冷库内温度的波动和冷库使用时间新建冷库围护结构材料的选择与合理配置,可以降低建造投资,提高冷库的经济性.预制隔热板:由单层或多层隔热材料粘贴组合或浇制(发泡)而成。地墙隔热层应选用密度较大、能承重的硬质泡沫塑料芯材。

冷库是食品冷冻加工、储存与流通的重要设施,在国民经济中占有重要地位。能源是国家经济建设的基本条件之一,节约能源是国家经济建设的长远战略方针。作为耗电大户的冷库,在长期国营企业的体制下,存在大量不重视能源管理与浪费能源的现象,随着能源市场与世界的接轨,特别是我国加入世界贸易组织,任何企业必须与世界各国优秀的企业竞争市场,此时,企业产品的质量和成本将决定一个企业的生死存亡,能源在冷库产品成本中占有重要地位,搞好节能工作将对冷库企业的经济效益提高发挥重要作用。因此分析、研究冷库行业制冷系统耗电情况,探讨制冷系统操作运行中的节能措施与方法,对节约能源、降低冷库企业生产成本,提高经济效益具有现实意义。

随着市场经济的发展,人们生活水平的提高,生活中对食品要求越来越高。市场经济导致了冷库的出现,而大型冷库的设计和投入费用相对较高,久而对一些小型的企业和个体产生了对小型冷库的需求。

小型冷库的属性,会因他所处的地域、食品来源,及其功能要求而异,通常会是食品冷藏链的“中端”,起贮存作用。如处在边远的确,或有季节性采购保存,或有鲜活食品冷加工时,也会增加冷却或解冻功能等。食品的质量管理应特别注意“前段”和各个关键点的控制,完整的冷藏链是保障食品质量的关键。

库行业的现状是:大多数冷库均为国家投资建设,国内冷库的兴建在80年代有一个高潮,但在此期间修建的冷库普遍存在自动化程度低,设备技术陈旧,能耗高效率低,隔热层运行到现在已经老化,跑冷严重。管理更由于受多年的国有体制影响,加上长期低廉的能源价格,使得企业管理粗放,多数冷库都没有能源消耗检测仪表,没有建立能源台帐,能耗成了一笔糊涂帐,以至许多企业能耗占成本费的30%以上。

现在冷库行业多数尚未开展对制冷量、耗冷量、单位产品耗电量、单位产品耗冷量、单位冷量耗电量等进行定量分析,即使是在冷库管理比较规范的上海,其能源利用率离冷冻企业上等级也还存在一定差距。

冷藏企业耗电考核标准规定:冻结物冷藏单位产品耗电量为0.3 kw.h/(t·d);冷却物冷藏单位产品耗电量为0.9 kw.h/t;冷冻加工单位产品耗电量为1 20 kw.叭。以上海年冷冻加工15万t,冻结物冷藏6 500万吨日,冷却物冷藏1 400万吨日按表1计算,如果达到冷藏企业上等级标准规定的要求,每年大约可节约用电1 467万kw.h,经济效益相当可观。由此可见冷库节能工作还需要更多的努力

冷库使用说明书

冷库使用说明书 北京雪冰源制冷设备有限公司 冷库操作简要说明 ●冷库制冷系统操作说明 1.打开常用制冷系统控制箱箱盖,将电源闸刀闭合,然后合上箱盖。 2.将箱盖上的控制开关置于“开”的位置,机组开始自动运行。 ●冷库温湿度监控记录报警系统操作说明 1.冷库温湿度监控记录报警系统各项参数已经设定完毕,日常运行过程中无需改动。 2.本机声光报警取消方式:触摸屏点击取消。 3.温湿度幻灯和实施曲线界面切换:触摸屏点击操作。 4.历史曲线查询:用鼠标点“查询”,然后选定时间段后,确定即可。 5.历史数据查询:用鼠标点“下载”,然后选定时间段后,确定即可。 北京雪冰源制冷设备有限公司 服务电话: NA820使用说明(V7.00) ?主要功能及技术指标 主要功能: ?制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警、温控探头故障时可以按设定的开停比定期运行。 ?化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜 主要技术指标:

?温度显示范围: -50~125?C(显示单位在-9.9~99.9?C之间为 0.1?C,其它温度范围为1?C) ?温度设定范围: -45~120?C(设置步长在-9.9~99.9?C之间为 0.1?C,其它温度范围为1?C) ?电源电压: 9~12V AC (用随机配置的变压器,初级电压220V±10%或380V±10%) ?使用环境:温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露。 ?输出触点容量: 2A/380VAC(纯阻性负载) ?温度传感器: NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ?执行标准: Q/320585 XYK 01-2004 (NA820-CTD) ?操作指南 ?面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表: ?数码管显示含义

冷库基本知识.doc

冷库基本知识 一、冷库建筑的特点和要求 冷库主要用于食品的冷冻加工及冷藏,它通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同,有它独特的结构。 冷库建筑要防止水蒸气的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构特别是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑具有良好的密封性和防潮隔汽性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。为此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。 冷库的楼板要堆放大量的货物,又要通行各种装卸运输机械设备,平顶上还设有制冷设备或管道。因此,它的结构应坚固并具有较大的承载力。 低温环境中,特别是在周期性冻结和融解循环过程中,建筑结构易受破坏。因此,冷库的冷库板和冷库的各部分构造要有足够的抗冻性能。 总的来说,冷库设备是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。保证建筑物的质量。 二、冷库的分类 (一)按冷库容量规模分 目前,冷库容量划分也未统一,一般分为大、中、小型。大型

冷库的冷藏容量在10000t以上;中型冷库的冷藏容量在1000~10000t;小型冷库的冷藏容量在1000t以下。 (二)按冷藏设计温度分 分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库。①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃;②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃;③低温度,温度一般在-23℃至30℃;④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃。 (三)按库体结构类别分 1.土建冷库设备 这是目前建造较多的一种冷库,可建成单层或多层。建筑物的主体一般为钢筋混凝土框架结构或者砖混结构。土建冷库的围护结构属重体性结构,热惰性较大,室外空气温度的昼夜波动和围护结构外表面受太阳辐射引起的昼夜温度波动,在围护结构中衰减较大,故围护结构内表面温度波动就较小,库温也就易于稳定。 2.组合板式冷库 这种冷库设备为单层形式,库板为钢框架轻质预制隔热板装配结构,其承重构件多采用薄壁型钢材制作。库板的内、外面板均用彩色钢板(基材为镀锌钢板),库板的芯材为发泡硬质聚氨酯或粘贴聚苯乙烯泡沫板。由于除地面外,所有构件均是按统一标准在专业工厂成套预制,在工地现场组装,所以施工进度快,建设周期短。 3.覆土冷库 它又称土窑洞冷库,洞体多为拱形结构,有单洞体式,也有连续拱形式。一般为砖石砌体,并以一定厚度的黄土覆盖层作为隔热层。用作低温的覆土冷库,洞体的基础应处在不易冻胀的砂石层或者基岩上。由于它具有因地制宜、就地取材、施工简单、造价较低、坚固耐用等优点,在我国西北地区得到较大的发展。 4.山洞冷库 一般建造在石质较为坚硬、整体性好的岩层内,洞体内侧一般作衬砌或喷锚处理,洞体的岩层覆盖厚度一般不小于20m。

冷库施工设计方案及方案

一、施工总体部署 1项目基本情况 (1)工程名称:中韩自贸区威海港国际集装箱多式联运综合服务中心冷库建设工程 (2)工程建设项目地点:威海新港 (3)建设规模:工程主体结构二层,建筑高度21.00m,局部9.2m,总跨约53.00m,单跨7.5m,建筑面积约15040㎡,基础采用预应力混凝土实心方桩基础,主体采用钢筋砼框排架结构,屋面采用预应力砼双T板,抗震设防为丙类,抗震等级为三级。 (4)计划工期:395日历天; (5)质量要求:达到国家验收规范合格标准; (6)总投资额:4477万元。 2施工总体部署思路: 根据本工程特点、承包范围及招标文件有关要求,施工部署将统筹安排,既考虑各专业工序的衔接、各分部分项工程的工期搭接、分包工程的合理穿插、专业分包工程有足够的施工时间,又保证资源配备与进度安排相协调,此外还考虑配合业主制定设备采购计划、专业分包进场时间计划,作好分包管理、协调与服务。 (1)科学组织施工,满足业主对本项目安全、质量、工期、文明施工的要求;充分利用有利的季节和气象条件,合理组织安排,减少不必要的支出和消耗,降低工程成本,合理布置劳动力、施工机具,尽量实现均衡生产。 (2)施工顺序合理编排,避免施工过程中的相互干扰。 (3)积极推广和应用“十项新技术”,提高施工效率和工程质量。 3各阶段施工部署主要内容 3.1、施工准备及场地平整阶段(2018年1月12日至2018年01月21日) 1)在接到业主中标通知后立即进入施工现场,进场后立即展开现场布置、现场测量定位、道路硬化和布置工作区。 2)拿到施工图后进行场地平整工作。 3)协助业主与政府主管部门协调,设置完成前期主要堆放场地、加工场地。 3.2、基础施工阶段(2018年01月22日至2018年5月19日) 1)本阶段进行主要完成桩基施工、土方开挖、基础施工。 2)此阶段布置二台6010塔吊,混凝土浇筑采用汽车泵配合浇筑。 3.3、主体结构施工阶段(2018年4月14日至2018年7月17日) 1)本阶段主要完成钢筋砼结构、二次砌体结构施工。2)汽车泵配合浇筑混凝土。 3)做好结构施工技术保障、现场管理保障和人员、物资供应保障。 3.4、装饰装修施工阶段(2018年7月28日至2019年1月13日) 1)本阶段主要完成粗装修、精装修、屋面施工和室内机电设备安装、室外工程施工。 2)2019年1月13日完成全部装修施工。

冷库设计方案

冷库工程 设 计 方 案 编制单位:深圳市凯利达制冷设备工程有限公司编制时间:二零一三零年八月二十三日

目录 一.设备概况基本 (2) 二.设计规范及冷库冷负荷计算 (2) 三.冷库设计的特别要求技术规范 (5) 四. 装配式冷藏库技术要求 (7) 五. 工程实施要求 (17) 六. 技术文件和资料要求 (28) 七. 供应商及业绩情况介绍 (30)

一. 设备概况 序号名称规格数量制冷设备概况 库A 高温库100000mm*25000mm*6000mm 库温-3至5C° 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*4 库B 恒温库62500mm*37500mm*6000mm 库温5至18C° 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*3 库C 低温库62500mm*35500mm*6000mm 库温-18C° 1 2套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*6 D 穿堂112500*12500*6000 温度10-18℃ 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号HSK6461-60*1 二.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度:TWK=5℃~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度:TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度:30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 凯利达制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。凯利达将对冷库总体性,成套性负责。

全自动冷库控制器说明书

冰山嘉德 全自动冷库控制器 (V1.0) ●控制和人机交互界面采用独立的分体式设计,便于灵活配置。 ●3个控制风机运行的继电器输出。 ●1个控制供液电磁阀的继电器输出。 ●1个控制回气电磁阀的继电器输出。 ●1个控制旁通电磁阀的继电器输出。 ●1个控制热氨冲霜电磁阀的继电器输出。 ●1个控制水冲霜电磁阀继电器输出。 ●1个控制排水管加热的继电器输出。 ●1路用于自动控制的压力传感器或湿度传感器(4~20mA)信号输 入。 ●2路或4路(回风、出风)温度传感器信号输入。 ●1路风机电流信号输入(电流互感器二次输出电流0~5A,可选)。 ●9个用于控制和安全保护的开关量输入。 ●控制器供电电源:24Vdc。

●控制部分有两个完全独立的RS485通信端口。COMA用于和显 示器相连,COMB为今后扩展备用。 ●显示部分也有两个完全独立的RS485通信端口。一个用于和控制 器相连,另一个用于和上位机通信,进行远程控制和管理。 ●通信采用RS485 Modbus RTU协议。 运行手册 概述 全自动冷库控制器(以下简称控制器)作为冰山嘉德公司因应当今信息化大潮提出的透明冷库概念的一部分,具有网络通信和远程控制功能。该控制器可根据冷库运行状况实行对冷库的相关设备进行自动控制。除此之外,它可以经过通信网络将冷库运行的工作状态及相关数据送往上位机,以便进行远程监控。 本手册是控制器的使用及操作说明,在手册中详细的说明了控制器的使用场合、功能用途、外部接线方式、参数设定方法、具体操作步骤、按钮功能说明、故障信息解释等内容。 使用控制器前,用户务必先详细阅读并了解本手册的内容。

冷库设计方案

养菌库、栽培库采购安装项目 技 术 方 案

目录 一、工程概况…………………………………………………………………. 二、设计依据和设计参数…………………………………………………… 三、冷负荷计算说明………………………………………………………… 四、冷库冷量计算及设备选型……………………………………………… 五、主要设备与配置说明…………………………………………………… 六、库体部分……………………………………………………………. … 七、新风、排风系统…………………………………………………………. 八、施工组织方案……………………………………………………………. 九、关于售后服务能力的承诺……………………………. ………………..

一、工程概况 ◆项目名称: ◆开工地点: ◆冷库面积:详见设计参数表 ◆净高:详见设计参数表 ◆施工单位: ◆设计单位: ◆主要工作内容:工程包括库体板材、库门、制冷设备、控制系统设备的采购、安装施工及维修。 ◆开工日期:工程指定开工日期 ◆安装完工日期:工程指定竣工日期 ◆质量目标:优良

二、设计方案和设备参数 1、设计依据 1)现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定。 《冷库设计规范》GB50072-2001 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 J42-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》GB50274-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ93-86 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96~~50259-96 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)以往我们类似工程的经验。 2、该工程地处江苏省常熟市,北纬31°31′~31°51′,东径120°32′~121°03′。属于亚热带 气候,年平均气温15.5℃,最冷月一月份平均气温为2.7℃,极端最低气温为-11.3℃。 3、设计参数

冷库节能解决方案

冷库节能解决方案 各位领导: 大家好! 很荣幸能够今天和各位坐在一起,共同探讨关于冷库制冷系统的节能问题,我是烟台凝新制冷科技有限公司的郝涛,在此也对各位领导能在百忙之中光临本会场,表示衷心的感谢和热烈的欢迎! 我们大家都知道,随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗在我国大有可为。 下面我们以冷库为例来具体分析一下,可能实现的节能措施。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不合乎冷库要求,用户在需要保温的时候,只好砸碎冷库门的地圈梁。相信我们在座的各位领导有的也遇见过类似的情况。 我们从冷库的建设开始来看一下,从开始建设就需要注意的问题,本门学科也是制冷专业的一项专业基础课。

第一,冷库建筑 冷库是用隔热材料建筑的低温密闭式库房,所有的保温材料都具有相对的吸潮性,而保温材料一旦吸潮,它的传热系数会急剧增加,再加上水分可能会冻结,也就达不到原本的保温效果,许多年久失修的冷库就是这样。在建设一座冷库时,从地基开始,就要严格按照冷库建筑来进行,很多用户不重视地面的隔汽防潮层,比如许多果蔬类冷库的建设,除了气调库会做隔汽防潮层之外,很多冷风库就是简单的基础、保温层等。而实际上,以苹果库为例,在冷库使用的过程中,为了保证库内的相对湿度,其地面是长期积水的,试想如果没有良好的隔汽防潮层,地面的保温层就会很快失去作用,这种变化也往往容易被忽视,为了保持温度,我们的机器只有频繁开启,耗电量也就增加了。这在现实生活中处处可见,有的冷库业主埋怨用电多,也有的总是以为自己的机器不好,其实在这个时候,冷库是已经达到设计温度的,与压缩机是没有关系的。只是冷库温升的速度很快,相同的一个小低温库,有的5、6个小时才开一会机器,还有的最多一个小时就开机了。 另外一个建设过程的措施,就是墙壁的土建和保温,在这个过程中,我们工程公司也要注意到和土建的配合,土建工程的传统做法一般是先加盖屋顶后在屋里抹面,但这往往会耽误我们的保温以及安装工作,因为冷库的特殊性,加盖屋盖以后墙面很长时间也不会干透,直接影响下一步的工作。所以,一个有经验的安装公司就会提前告诉客户,让客户对土建方的施工组织进行改变。 有的客户对墙面不加处理就直接进行保温,也在一定程度上增加了冷热

冷库使用说明书

目录 一、冷库安装前的准备工作 二、冷库设备的安装及调试 三、冷库设备的使用常识和注意事项 四、冷库设备的技术参数 五、冷库设备的运行调试及电控箱(ECB-20 )使用说明 六、电控箱(ECB-20)上STC-9000 控制器参数设定和功能说明 七、冷库设备的维护保养 八、冷库设备的常见故障及排除 九、冷库电控原理图 一、冷库安装前的准备工作 1、冷库设备安放在通风良好的干燥洁净环境中。禁止在易燃、易爆、易腐蚀、有破坏绝缘的气体和导电尘埃的环境中使用本设备,禁止在不安全或有安全隐患的环境中使用本设备。 2、应有足够的空间进行冷库设备的安装,地面用混凝土抹面找平,基础耐力不小于10T/m 2 。地面预留排水孔或槽。 3、冷库设备使用的电源为三相四线380V/50Hz ,检查所使用的电源是否与

设备配套。线载负荷是否符合要求而满足设备的的正常运行。并配备冷库专用电闸。 4、冷库设备一般配用风冷式冷凝器,不需要用水,特别适用于边远地区和缺水地区使用。(特殊情况下可用水冷式冷凝器) 5、冷库设备应有专人负责看管。并了解用电常识和熟悉冷库的基本构造、性能。 二、冷库设备的安装及调试 先检查设备的外包装是否破损。拆箱后对照装箱单检查所有随机文件和配件是否齐全。检查机器的零部件是否因长途运输、搬运而松动、破损。 用户根据厂方提供的图纸和安装说明书进行安装调试。当用户对冷库的常识不甚了解或对冷库安装毫无把握时,可与厂方达成协议,由厂方为您提供有偿服务。 三、冷库设备的使用常识和注意事项 冷库内放置的物品应留有一定的空隙,以利于冷气的流动。 冷库的制冷机组周围严禁堆放物体并远离发热源,以利于空气流动而充分散热,并定期用软毛刷清除制冷机组、散热器上的灰埃。这些都是为了确保散热。 冷库的库温设定应在规定的范围内,否则会增加冷库的工作负荷而损坏冷库元件。储藏保鲜库库内温度设定在0~+5 ℃,冷冻库库内温度设定在 0~-18 ℃,低温库库内温度设定在0~-23 ℃。其它参数的设定请参考说明书。 应尽量减少冷库的开门次数,并确保关门严密,进出货物时应尽量缩短时

制冷课程设计设计

制冷课程设计说明书瘦鱼生产冷库设计 专业:建筑环境与设备工程 姓名: 学号: 指导教师:李芃 2014年6月14日

目录 1.工程概述 1.1建库地点:西安,纬度:34o18’; 1.2此冷库属鱼类生产性冷库,其生产能力如下: 1)冻结能力:按每昼夜二次计,30吨/日; 2)冷藏库容量:冻结物冷藏间为250吨; 1.3制冷剂工质:氨 1.4冷库概况 本冷库采用的是氨制冷系统,设有冻结间、冻结物冷藏间、制冰间、冰库和穿堂及制冷压缩机房、变配电间等,主要功能室对鱼类的冻结加工与储藏; 2.设计依据 储存食品:鱼类(瘦鱼) .设计参数 1)室外设计参数 根据需要,查《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》, 2)邻室计算温度 若对两个库房之间或库房与其它建筑物之间进行传热计算时,则应以邻室计算温度代替室外温度。若邻间是冷藏间时,则按其设计库温来计算;若邻间为冷却间或冻结间时,则应该取该冷间空库保温的温度,即:冷却间按10℃,冻结间按-10℃计算;若该冷间地坪下设有通风加热装置时,其外侧温度按1℃~2℃计算。对于两用间的计算温度可这样确定,进行本房间热量计算时,室内温度取低库温值;作为其他库房的邻室时,则取高库温值。 3)冷间设计温度 =-23℃ 冻结间:t n =-18℃ 冻结物冷藏间:t n

常温穿堂:t = 30℃ c 4)进货温度与出货温度 计算货物耗冷量时需确定进货温度。进货温度按下列规则选取: a)未经冷却的鲜肉温度按35℃,经冷却的按4℃计算。 b)冻肉:从库外调入的为-8℃~-10℃;非外库调入的按该冷库冻结间终止降温 时货物的温度(肉体中心温度按15℃)计算。 c)新鲜鱼虾按整理鱼虾用水的水温计算;冰鲜鱼虾整理后的温度按15℃计算。货物的出货温度根据冷库的规模、产品品种以及产品冷加工工艺要求等来确定,无具体要求时下列数据可参考:肉类从冷却间出库时温度可按+4℃计,肉类鱼类从冻结间出库时的温度可按15℃计,冷却物冷藏间出库温度可按0℃计,冻结物冷藏间出库温度可按-18℃计。 3.制冷系统方案的设计 制冷剂的选择:氨 有以下优点:氨价格低廉且易于取得,对臭氧层无破坏作用,单位制冷量大,比较适用于大中型冷藏库制冷系统。 3.2供液方式的确定 表制冷供液方案对比

新款冷库控制器使用说明

请妥善保管此说明,以便今后使用与维护! M200C 冷冻、冷藏微电脑控制器 使用说明 (合理的制冷流程控制,适用于采用分时启动压缩机的冷库系统)一、技术特点: ●简单的用户操作菜单●开关量输入保护接口●强抗干扰能力杜绝误动作●嵌入式安装方式(自动卡入) ●全程0.1℃分辨率显示●静态缺相及相序保护功能●进口温度传感器芯片●工业级的环境温度适用范围 ●键盘锁功能●压缩机动态缺相保护●进口输出继电器●故障代码与蜂鸣器报警提示 ●多种化霜方式选择●压缩机过流、不平衡保护●美国微芯公司工业级芯片●可记忆化霜周期 ●供液阀控制●断电延时保护●大屏幕显示●温度校准功能 ●灵活的风机控制功能●输出继电器短路保护●超薄机身(35mm)●宽电压适用范围 ●自定义输出功能●适用于分时启动的双绕组压缩机 二、按键操作与指示灯说明(平常状态是指仪表不进行任何操作只显示实测温度的状态) ●▲键-调节数据时,向上调节键,长按可快速调节;平常状态下,按3下显示H--后,进入制冷上限调节;按3秒进 入手动化霜,再按3秒则退出。 ●▼键-调节数据时,向下调节键,长按可快速调节;平常状态下,按3下显示L--后,进入制冷下限调节;按6秒后 显示OFF与实测温度交替显示,表示进入关闭模式,再按6秒或重新上电可解除。 ●相关数据调节到希望值后,同时按两键后松开,则屏幕闪烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功.再同时按两键后松开则进入 下一菜单或返回平常状态。同时按两键后松开,表示数据修改成功或进入、退出相关菜单。冷库板https://www.wendangku.net/doc/9f12336879.html,/ https://www.wendangku.net/doc/9f12336879.html,/ >>>冷库门 ●灯闪时表示处于延时状态,常亮表示正在制冷,灯亮表示系统处于化霜状态,灯亮表示风机正在工作。 三、主菜单操作(普通用户掌握) 菜单标题菜单说明进入方法调节范围缺省值单位 H-- 制冷上限开机调节平常状态下,按▲键3下L~50.0 1.0 ℃ L-- 制冷下限停机调节平常状态下,按▼键3下-50.0~H -1.0 ℃ EXX 最大化霜时间调节平常状态下,同时按▲和▼键3秒01~99 15 Min FXX 化霜间隔时间调节显示EXX时,同时按▲和▼键进入00~99 24 Hour 说明:当冷库设计采用温差化霜模式时,FXX菜单自动消失;将FXX设置为F00,则取消自动化霜功能。 四、管理员操作菜单(平常状态是指仪表不进行任何操作只显示实测温度的状态) 在仪表上电3分钟内,平常状态下,按▼键6秒,交替显示OFF与实测温度,表示系统进入关闭模式,再同时按两键10秒 进入四个主菜单的标题显示,分别为A--、b--、C--、d--,按▲或▼键选择某个主菜单标题后,再同时按两键后松开,则进 入这个主菜单下的各个子菜单,按▲或▼键可选择各个子菜单标题,再同时按两键后松开,则显示这个子菜单的调节数值,此时可以按▲或▼键进行数据调节,数据调节完成后,同时按两键后松开则屏幕闪烁一下,并有一声嘟音,表示修改成功.再同 时按两键松开则返回上一级菜单;若不进行任何操作,30秒后,系统将返回关闭模式状态。说明如下: 1、A--菜单:与压机、风机、供液阀有关的控制菜单 菜单标题菜单说明调节范围缺省值单位 A01 上限限制调节(防止用户将上限温度调至过高)A02~50.0 50.0 ℃ A02 下限限制调节(防止用户将下限温度调至过低)-50.0~A01 -50.0 ℃ A03 高温报警值调节(测温传感器温度超过此数值并且持续时间超过A05则有报警输出) H--~50.0 50.0 ℃ A04 低温报警值调节(测温传感器温度低于此数值并且持续时间超过A05则有报警输出) -50.0~L-- -50.0 ℃ A05 超高温、超低温报警动作延时时间调节(调节为“OFF”时关闭报警)00~98~OFF OFF Min A06 测温传感器损坏后仪表工作方式调节(00-不工作;01-定时工作, 若选择01,则仪表按照A07、A08设置定时工作) 00~01 00 A07 制冷压缩机定时工作时间调节(测温传感器损坏时使用)01~99 15 Min A08 制冷压缩机定时停止时间调节(测温传感器损坏时使用)01~99 30 Min A09 风机工作模式选择(00-与压机同启同停,01-一直工作,02-压机停机期间间断工作)00~02 00 A10 压缩机停机期间风机工作时间调节(A09选择02时使用,风机先开后停)01~99 05 Min A11 压缩机停机期间风机停止时间调节(A09选择02时使用,风机先开后停)01~99 15 Min A12 风机与压缩机启动时差调节(负值表示滞后压缩机启动)-99~99 -05 S A13 风机滞后压缩机停止时间调节01~99 05 S A14 供液阀滞后压缩机启动时间调节(d01菜单选择01时有此调节项)00~99 03 S

(冷库)结构设计总说明

(冷库)结构设计总说明 来源:中国冷库网作者:锏友点击:303 时间:2009-11-17 简述本工程的概况。一般包括建筑地点、使用功能、层数(地上、地下)、总高度、面积及结构体系(基础、主体)等,当工程有区段划分时,应绘出小比例的示意图表示各区段的位置和方向。 1.工程概况 简述本工程的概况。一般包括建筑地点、使用功能、层数(地上、地下)、总高度、面积及结构体系(基础、主体)等,当工程有区段划分时,应绘出小比例的示意图表示各区段的位置和方向。有人防要求时应说明人防工程的抗力等级。 ——本部分可简写成一段,也可分项单写。 2.建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1 建筑结构的安全等级:一、二、三级(选择一种) 2.2 结构设计使用年限:50年 2.3 建筑抗震设防类别:甲、乙、丙、丁类(选择一种) 2.4 地基基础设计等级:甲、乙、丙级(注意:北京DBJ01-501-92分为一、 二、三级)(选择一种) 2.5 剪力墙抗震等级为级,框架抗震等级为级。 ——还可加入建筑物的耐火等级、地下室防水等级 3.自然条件 3.1 基本风压: kN/㎡ 地面粗糙度类别:类 3.2 基本雪压: kN/㎡

3.3 场地地震基本烈度:度 抗震设防烈度:度( g)设计地震分组第组 建筑场地类别:类 3.4 场地标准冻深: m 3.5 场地的工程地质条件——本部分应摘自地勘报告 3.5.1 提供本项目岩土勘察报告的名称、编号、编制日期,地质勘察单位名称; 3.5.2 地形、地貌的简单描述; 3.5.3 地层岩性自上而下的描述; 3.5.4 地下水:地下水的类型、埋深和标高、设防水位的标高、地下水的腐蚀性。 3.5.5 主要结论及基础方案 4.本工程设计标高±0.000相当于绝对标高 m。 5.本工程设计所遵循的规范、规程、标准——本部分可根据具体工程选用或删节 本工程按现行国家设计标准进行设计,施工时除应遵守本说明及各设计图纸说明外,尚应严格执行国家及工程所在地的有关规范或规程。 6.设计计算程序 6.1 结构整体分析:框架计算采用软件。(年月版) 板柱—剪力墙计算采用软件。(年月版) 6.2 基础计算

一个常温冷库设计讲解

冷库课程设计题目广州某水产品冷库设计 学院 专业制冷与冷藏技术 学号 姓名 指导老师 日期 2005年12月24日

第一章:绪论 一.毕业设计的任务及意义 现代制冷冷藏技术要求相关工程技术人员不仅应是一名工艺师,还应当具备按工艺要求进行生产设备的选型配套,生产线的相关工程设计能力。可见,制冷与冷藏专业的学生有必要进行工程设计能力的培养和训练。 冷库课程设计(以下简称课程设计)是在学完《制冷原理》和《冷库技术与设备》后的一个阶段性、实践性教学环节。通过完成某一工程设计任务,培养学生综合运用《制冷原理》及相关先修课程的基础知识和解决实际问题的工作能力。课程设计要求学生按设计任务书的要求,在规定的时间内完成某一小型冷库的设计任务。应予指出,课程设计不象平时做的练习题有一个共同的答案。设计本意上应含有创作的思维成分,设计结果以优劣予以评价。课程设计任务书不象习题题目那样给出充分的条件和数据。设计计算中的很多数据往往需要设计者查阅相关手册和资料,进行系统的收集、分析比较和选用,任何一个数据的选定均要说明理由,这就需要综合运用所学的各类知识,经过全面、细致地分析和思考方能确定。课程设计不是一个单纯的解题过程,而应是一个含有创作成分的实践过程。课程设计中不仅要通过调查研究,确定工艺流程及设计方案,所确定的流程和方案应能保证日后的设计、施工和投入运行都能得到完全地实施,即工程的可行性。还要对工艺设备进行选型配套设计计算,编制设计计算说明书,并用工程图将设计结果表达出来,以便指导工程施工。在课程设计中着重以下几种能力的训练和培养: 1. 培养正确、系统的设计思想,全盘考虑工程设计任务,兼顾技术上的先进性、可行性和经济合理性,以人为本,注意操作者安全及劳动条件的改善和环境的保护,并用这种设计思想去分析和解决实际问题。 2. 培养从生产现场和文献资料中进行调查研究的能力。通过现场调查,参考和分析已建工程的经验和教训,结合本设计的客观实际,确定设计方案。通过查阅资料,选用公式,收集数据,进行具体设计计算。 3. 培养用简洁的文字、规范清晰的图表来表达自己设计思想和结果的能力。

冷库节能设计方案

冷库节能设计方案 冷库节能主动控制具体项目的计划和实施协作一个具体项目节能主动控制的实施进程一般是通过计划、设备调试、试工作、效果查 核并修正,直至契合计划恳求抵达节能目的为至.当项目恳求内容有 所变比时,可随时修正並满足恳求.冷库的节能一般需要通领先的制 冷改备、适宜的系统匹配、灵话的应变方法和严峻的工作处理得以 实施,医药冷库这就需要制冷技术人员在优化制冷技术计划的基础上,了解节能需要、结合本项目特征,计划出完好的冷库节能主动控制流程图.依据自控流程图,电气自控技术人员才华结束其电气自控计划,一同还能运用其专业知识,使自控流程更为简化和优化.冷库节能是 冷库主动控制首要构成有些,凡冷库主动控制均由制冷和电气两有些内容构成,只要在两方面技术人员的共同努力下才华使冷库主动控制行之有效並使冷库节能落到实处.冷库节能主动控制的试工作也是非常首要的一环,在试工作中应和运用单位和专业厂商坚持密切联系, 与运用单位评论工作效果,与专业厂商参议修正方法.冷库节能主动 控制的若干做法和幻想节能是冷库主动控制的目的之一.对于库房温度和蒸发温度调度多点温度参数的库房温度调度冷库设计以往库房 温度调度以位式调度为主,对蒸发温度一般不作调度,很难抵达好的 节能效果.库房温度志向的控制方法是以库房的平均温度、冷风机的进风及其出风温度为输入参数,编制恰当的控制程序,通过plc进行 调度.如此温库调度可以抵达节能的恳求,也能满足某些库房高精度 温度调度的需要,如今己可抵达0.250c的精度恳求,节能约10%.減少不一样蒸发温度冷间的並联工作由于同一系统的制冷压缩机只能 在同一个蒸发温度下工作,所以不一样蒸发温度的冷间假设并联工作,对于相对蒸发温度较高的冷间就处于不节能的工作情况,该冷间热负荷越高就越不节能.应当尽量避免这种情况的呈现.冷库设计的氟利

冷库安全操作规范

冷库控制系统安全操作规程 1.该设备必须专人操作,维修及保养; 2.操作人员需进行安全培训,获得上岗证持证上岗,并学习冷库《使用说明书》,了解该设备的基本结构,熟练掌握操作规程,并严格按照操作规程进行操作。 3.开机前,检查冷库内及库门的关闭情况是否正常; 4.冷库内的照明及苦闷上的风幕机应在关闭状态; 5.必须确定冷库是否按要求正常运行工作; 6.用钥匙打开制冷化霜电气系统控制箱,合上ZK1,ZK2空气开关后,关闭控制箱盖(注意:冷库停用必须断开ZK1,ZK2空气开关; 重新使用须合上ZK1,ZK2空气开关,接通电源4小时后才能启动压 缩机); 7.把微电脑冷冻控制箱面板上的转换开关扳至自动制冷档位,微电脑温度控制器上风机指示灯和机组指示灯同时亮起; 8.观察冷库内冷风机应启动运转,延时3分钟后,微电脑温度控制器上的制冷指示灯亮起,压缩机开始工作。 9.观察微电脑温度控制器上显示的温度在逐渐下降至下限温度时,能否自动停机;显示的温度上升至上限温度时,能否自动开机; 10.当冷库工作到一定的时间,冷库内冷风机会进行自动化霜,这时微电脑温度控制器箱的化霜指示灯会同时亮起;短时间内微电脑温度控制器上显示的温度会逐渐升高,属于正常现象,不须停机。化霜至一定的时间,会自动停止化霜,温度会逐渐下降,恢复正常!

注意事项: 1.冷库安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要合理:每 天控制在 8-10℃为宜 , 在 0℃时应保持一段时间; 2.冷库库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低; 3.冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补; 4.冷库地面保养,一般小型装配式冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面; 5.冷库常因冷却管系统结霜,而阻碍热的传导,影响冷却效应,并且因结霜,致使冷库库内湿度过低,故应定期升温除霜,并及时淋湿或喷雾调节冷库湿度。冷库的通风换气宜在夜间进行,若冷库库内二氧化碳积累过多,可装置空气净化器,也可用7%的烧碱吸收; 6.冷库的湿度以90%为宜; 7.不得私自改装冷库电源,在进出冷库时要关闭冷库门; 8.放冻货时要轻拿轻放,严禁抛扔; 9.每月对冷库保养一次(电路检查、漏油漏气检查、清洗冷凝器、清洗风扇、清除内部杂物);

冷库维修知识

冷库维修知识 1、冷库各部件名称: 2、各部件作用: 压缩机:是在制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。压缩机的工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。制冷剂再从高压区流向低压区,通过毛细管或膨胀阀喷射到蒸发器中,压力骤降,液态制冷剂立即变成

气态,通过散热片吸收空气中大量的热量。这样压缩机不断工作,就不断地把低压区一端的热量吸收到制冷剂中再送到高压区散发到空气中,起到调节气温的作用。 冷凝器:是冷库制冷系统中主要的热交换设备之一,其作用是把装配式冷库压缩机排出的高温制冷剂过热蒸气冷却和冷凝为高压液体蒸发器:是将冷库内的热量吸走,使液态冷媒在低压低温蒸发下,吸取由冷冻库内所传来的热量而蒸发,变成气态冷媒,气态的冷媒被吸入压缩机压缩后,再排入冷凝器排热。基本上蒸发器与冷凝器的原理相同,所不同的是前者为向库内吸热,后者为向外界排热。 储液罐:储存氟利昂储罐,保证制冷剂始终处于饱和状态。 电磁阀:其一防止压缩机停机时高压部分制冷剂液体进入蒸发 器,避免压缩机下次启动时低压过高,防止压缩机液击。其二冷 库温度达到设定值时温控器动作,电磁阀失电,低压压力达到停 机设定值时压缩机停,当冷库内温度回升到设定值时,温控器动 作,电磁阀得电,低压压力上升到压缩机开机设定值时压缩机启 动。 高低压保护器:防止高压过高低压过低保护压缩机。 温控器:相当于冷库大脑控制着冷库制冷开与停及化霜、风扇的 开与挺。 干燥过滤器:过滤系统中杂质与水分。 油压保护器:保证压缩机有足够润滑油。 膨胀阀:也叫截流伐,它能使系统高低压压力形成巨大的压差, 使膨胀阀出口的高压制冷液体迅速澎化蒸发,通过管壁吸收空气

冷库设计说明

1 设计总说明 1.1 概述 本工程名称:九合冷冻、农副产品批发交易市场。建设单位:**新联友食品冷藏股份有限公司。本案地处**省**县九合镇。总地块为不规则的多边形,东西最长约415米,南北最长约203米,总用地66120平方米,99亩。场地四周交通便利,市政设施齐全。 本工程共8栋楼,分为四个功能区,办公、公寓、商品交易、库房。办公区在整个场地的东面,其中1#三层以上为办公和2#三层以上为信息中心。公寓区在办公区的西南边,其中3、4#楼三层以上为公寓,5、6#三层以上为公寓。商品交易区在整个场地的中间,西边和南边为库房,东边为办公区,由各个楼的一三层裙房组成。库房区位于整个场地的西北边,由7#七层冷库和8#七层清真库组成。建筑主体最高高度65.40米。总建筑面积212559.06平方米;其中办公建筑面积18726.75平方米,信息中心建筑面积9990.27平方米,公寓建筑面积39253.70平方米,商品交易32622.09平方米,库房87103.42平方米,地下建筑面积24862.83平方米;其中地上建筑面积187696.23平方米,地下建筑面积24862.83平方米。容积率2.84,建筑密度36.24%,绿地率30%,停车位580个,公寓户数364户。 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1 建设单位提供的设计委托书 1.2.2 建设单位提供的1:500地形图及环境资料 1.2.3 国家颁布的各种规范、规程及强制性条文; 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版); 《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99; 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004; 《工程建设标准强制性条文·房屋建筑部分》(2009年版); 《工程建设标准强制性条文·城乡规划部分》GB50268-97(2000年版) 《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑》(2009年版); 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《民用建筑设计通则》GB50352-2005; 《无障碍设计规范》GB50763-2012; 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006; 《商店建筑设计规范》JGJ48-88; 《住宅设计规范》JB50096-2011 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97(2009年版); 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版); 《安全防范工程技术规范》GB50348-2012; 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字 [2009]46号) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010; 《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 1.2.5 建设地区市政工程设施资料; 1.2.6 设计合同书;

冷库节能方法介绍Word版

冷库运行管理中的节能方法与措施介绍 一、准确及时调节制冷系统 制冷系统在实际运行中,由于工况条件是不断变化的,只有依靠冷库管理人员的精心操作并准确地调节制冷设备的运行,才能使制冷系统始终处在最理想的工作状态,达到高效节能的效果。 二、合理利用库房,节能减耗 冷藏间的耗电量是按冷藏间耗冷量的多少来计算的,通常包括两部分:一是货物冷却和冷藏时的耗冷量;二是冷藏间本身(即围护结构)及操作管理的耗冷量。 节约用电的关键在于冷藏间的利用率,利用率低的冷藏间耗冷多,耗电也就多。在实际操作中,由于压缩机所配备的电动机功率是按该机制冷能力选定的,也就是库房的耗冷量小于制冷机的制冷能力。冷库在淡季运行时,由于冷藏间存放的货物较少,压缩机运转是“大马拉小车”,浪费了电能。因此,在淡季时可将几个冷藏间内的货物按贮藏温度及时并库,以减少能耗。 三、冷库内照明系统的节能 1、保证操作人员安全的情况下做到及时关灯 冷库照明应在安全、科学、合理的基础上,从节能和环保的角度出发,根据冷库间的面积、高度及库房温度等综合考虑。冷库内的照明一般集中在工作区域内。应在保证操作人员安全的情况下做到及时

关灯,以减少库房的热负荷及电能消耗。

2、采用LED照明系统 同时要尽量采用高效低耗耐压的照明灯具以减少灯具的更换频率。LED照明系统具有环保省电、照度均匀、低温时发光效率良好及供电效率高的优势,是一种极有前景的新型光源,也是今后冷库内照明系统的发展方向。 3、定期放油、除垢和放空气,确保良好热交换效果 资料显示,当蒸发器盘管内有0.1 mm厚的油膜时,为保持设定的温度要求,蒸发温度就要下降2.5 ℃,耗电量增加10%以上;当冷凝器内的水管壁结垢达1.5 mm时,冷凝温度就要比原来的温度上升2.8 ℃,耗电量增加9.7%;当制冷系统中混有不凝结气体,其分压力值达到0.196 mpa时,耗电量将增加约18%。由此可见冷库制冷系统定期放油、除垢和放空气的重要性。 四、冷库蒸发器的合理调节与及时除霜 一般而言,冷库蒸发温度每提高1 ℃,可节能2%~2.5%。因此,在能够满足产品制冷工艺的前提下,可通过调整供液量,尽量提高蒸发温度。 霜层的热阻一般比钢管的热阻大得多,当霜层厚度大于10 mm时,其传热效率下降30%以上。当管壁的内外温差为10 ℃、库温在-18 ℃时,排管蒸发器的制冷系统运行一个月后,其传热系数k 值大约只有原来的70%左右。冷风机结霜特别严重时,不但热阻增大,而且空气的流动阻力增加,严重时将无法送风,所以要适时对蒸发器的表面进行除霜处理。

冷库建筑设计中的问题探讨

冷库建筑设计中的问题探讨 冷库建筑设计中的问题探讨 【摘要】改革开放以来,特别是我国加入WTO以来,我国冷藏库建设有了新的发展,国家“十一五”发展规划对发展现代服务业和节能环保提出了新的要求,我们要努力保证在质量、安全等符合条件的情况下,注重节能环保和可持续发展,符合国家的城市规划。本文就冷库建筑中的节能设计、材料选用、消防安全方面进行探讨。 【关键词】微型冷库;氨制冷;碳素无缝钢管;消防系统 中图分类号:TU249.8文献标识码: A 文章编号: 前言 冷库建筑这门学科,是冷藏科学技术领域里的一个重要组成部分。直到十九世纪中期,人工制冷技术获得成功,出现了压缩式和吸收式制冷机之后,食品的冷冻贮存获得了很大的发展。国外冷库行业发展较快的国家主要有日本、美国、芬兰、加拿大等国。国内专业生产制冷设备及建造冷库的发展也是很快,从高温库、低温库、冻结库到综合库,从普通冷库过渡到的多品种、多规格的气调冷库系列。但冷库发展也存在多种问题,本文以冷库建筑设计中的问题进行简单探讨,供大家借鉴学习之用。 一、冷库建筑设计的重要性以及基本现状 冷库是用人工制冷的方法让固定的空间达到规定的温度便于贮 藏物品的建筑物。随着科学技术的发展和人民生活水平的提高,冷库的应用范围越来越广,技术要求也越来越高。 目前,冷库可广泛应用于食品厂、乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、医院、血站、部队、试验室等。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷加工及冷藏建筑统称“冷间”,包括温度在0℃左右的冷却间,温度在-23~-30℃的冻结间,温度在-12~-20℃的冷藏间,以及温度在 -4~-10℃的贮冰间库温在0-4℃的预冷间(排酸间)。