文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政道路质量评估报告

市政道路质量评估报告

市政道路质量评估报告
市政道路质量评估报告

龙华二线拓展区简上路市政工程质量评估报告

工程名称:龙华二线拓展区简上路市政工程

监理单位:深圳市启光建设监理有限公司发出日期:2011 年 4 月18 日

市政道路监理评估报告

平邑县东城新区明生路管沟开挖工程 (0+000—1+973) 评 估 报 告 山东敬业建设项目管理有限公司

一、工程概况 平邑县东城新区明生路管沟开挖工程,全长1973m,位于平邑东城新区,管沟开挖红线宽24m。主车道宽18m,人行道宽2*3m。 主要包括污水管道开挖、雨水管道开挖、电力及管线管沟开挖 二、项目建设责任单位 1、建设单位:平邑镇政府平邑街道办事处 2、施工单位:费县昌达路桥 3、设计单位:临沂勘测设计院 4、监理单位:山东敬业建设项目管理有限公司 5、审计单位:平邑县审计局 三、质量评估依据及技术规范 (1)质量评估依据 1、按现行监理法规,工程建设监理合同。 2、工程承包合同。 3、工程地质资料,施工图及设计要求。 4、建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范和相定的地方现行规定标准。 5、试验、检测所遵循的技术标准、规程规定。 (2)质量评定用技术规范

《市政管沟开挖工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98) 《公路软土地基设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 《公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范》(JTJ016-93) 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 《公路工程沥青及沥青混合料试验规范》(JTJ034-2000) 《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) 《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 四.监理机构及监理业务范围 1、监理机构组成 项目监理工程师均为从事多年工作的专业技术人员和具有多年市政项目管理经验管理者,从事监理工作多年,省级、国家级监理证书。 2、监理业务范围 通过目标规划、动态控制、组织协调、信息管理、合同管理等方面的监理工作,确保实现平邑东城项目聚集区建设项目的投资、进度、质量及安全方面的预期目标。 3、监理工作依据 ●国家及省市有关工程建设的法律、法规和规章; ●国家及省市有关工程建设的技术标准、规范和规程; ●现行的工程建设规范、规程和标准;

安全评估报告

安全评估报告 一、工程概况: 1、工程名称:昆山广兴电子有限公司厂房F工程 2、建设单位:昆山广兴电子有限公司 3、工程规模:建筑面积23551平方米 4、工程结构:框架结构三层 5、工程地点:金鸡河以东,南浜路以北 6、总投资额:2680.00万元 7、设计单位:芜湖市建筑设计研究院 8、勘察单位:江苏建材地质工程勘察院 9、监理单位:苏州建设监理有限公司 10、施工单位:福建省闽南建筑工程有限公司 11、质量监督单位:昆山开发区建设工程质量监督站 12、合同开竣工日期:2010年7月7日至2011年3月7日

二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。

监理安全评估报告

监理安全评估报告 一、工程概况: 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况:

本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、监理文明施工现场情况: 1、该楼按平面布置图建立了砂、石、水泥、堆料场、建立了标准的围档,大门口设岗,场内砼硬质路面,保持了场地清洁干净,

市政道路工程监理竣工质量评估报告书

宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 竣 工 质 量 评 估 报 告

编制: 审核: 滨州高新工程监理有限公司 2016年12月03日 目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 二、监理评估依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 三、监理质量控制情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1、施工前期控制 2、原材料控制: 3、施工过程控制 4、质量验收控制 5、质量问题处理 6、资料整理 四、功能性试验情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 五、工程质量评估意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

一、工程概况 1)、工程名称:滨州宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 2)、工程地点:滨州市高新区 3)、建设规模:宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程为南北走向,起点于新兴路中心K0+000,线路向北终于规划新七路路边(k0+465.607)。全长0.465km,该道路位于按规划标准实施,道路等级为Ⅱ级城市支路,计算行车速度为30km/h。 4)、结构类型:车行道结构层总厚度为60cm,路面结构如下,第一层:面层细粒式沥青混凝土(AC-10 )3cm,第二层:下面层中粒式沥青混凝土(AC-16)4cm,第三层:基层二灰稳定碎石20cm,第四层:上底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm,第五层:下底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm。二三层之间透层沥青1.2kg/m,立沿石安装。 5)、结构设计使用年限:10年 6)、施工时间:2016年5月15日--2016年10月30日 7)、建设单位:滨州高新置业有限公司 8)、设计单位:滨州市公路勘测设计院 9)、施工单位:山东华野路桥工程有限公司 10)、监理单位:滨州高新工程监理有限公司 二、监理评估依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 2、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 3、《公路工程技术规范》(JTG B01-2014) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》 5、《市政工程质量评定标准》

施工安全监理评估报告

项目施工安全监理评估报告工程名称:***工程 建设单位:***房地产开发有限公司 设计单位:******设计有限公司 施工单位:******建筑工程有限公司 监理单位:*******监理有限公司 重庆*****建设监理有限公司

项目施工安全监理评估报告 一、工程形象进度 *******旧改工程位于大足县*****镇木料市场旁,建筑面积为*******㎡。建筑层数为**层。结构类型为框混结构。抗震设防烈度:六度。至今已全部施工完成。 二、安全施工情况 该工程自2009年6月15日开挖基础土石方至今,未发生过一起安全事故。施工现场安全管理能严格按照“安全保证体系中制定的各项规章、制度、规定”进行执行,安全措施条条落实,处于有序、文明状态,卫生状况良好。 三、监理安全评估依据 1.由施工单位提交的项目安全保证实施计划。 2.施工现场安全保证体系DBJ08—903—98标准。 3.建筑施工安全检查标准JGJ59—99国家行业标准。 4.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2001)。5.施工现场临时用电安全规范(JGJ46—88)。 6.建筑工程施工现场供、用电安全规范(GB50194—93)。 7.建筑机械使用安全技术规程(JGJ33—2001)。 8.建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)。

9.固定式塔机安全技术规范(JGJ88—92)。 四、资料情况 依据施工现场安全保证体系DBJ08—903—98标准收集,整理各类安全资料,各工种的安全技术交底比较切合实际,起到了指导作用。 五、现场实际巡视实况 1.专职安全员认真负责,有章可循,违章必纠,发现问题及时解决。 2.现场各职能部门的管理员均能履行自己的职责,在安全施工过程中做到一环扣一环,不放过每一个不利于安全施工的隐患。 3.施工项目经理亲临现场,坐阵指挥,对不安全隐患及事故苗头及时处理、及时解决,不留“尾巴”。 4.现场施工人员的安全意识不断增强,自觉遵守各项规章制度的作风已蔚然成风。 六、施工现场安全生产保证体系运行情况的评估 总的来说该项目的主要领导、专职安全员、各职能部门的管理人员,对现场的安全生产工作都十分重视,做了大量的工作。从工地现场的安全隐患检查、资料的收集整理等等的实施工作,比较清楚地证实了该施工项目部对施工现场安全生产保证体系的运行理解和掌握已基本到位。安全工作是确保人生安全和国家财产安全的头等大事,安全事故是防不胜防的事,该项目部由于领导组织落实、措施落实、

道路工程监理质量评估报告(参考)

道路工程监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程基本情况 (1) 工程名称; 萍乡市广寒寨垦殖场龙家头—-小沙江水泥砼路面新建工程 (2) 工程地点: 萍乡市湘东镇广寒寨乡 (3) 建设单位: 湘东镇广寒寨乡 (4) 设计单位: 赣州市恒兴路桥设计咨询有限公司 (5) 监理单位: 江西省恒信工程建设监理咨询有限公司 (6) 施工单位: 江西共青城建筑有限责任公司 2、工程设计概况 (1) 道路等级: 城市主干路Ⅱ级。 (2) 计算行车速度: 机动车道 40 公里/小时。 (3) 设计荷载: 城-A 级。 (4) 设计年限: 道路交通量达到饱和状态设计年限 20 年; 路面设计使用年限12 年。 (5) 抗震设防要求: 按地震基本烈度 6 度不设防。 (6) 规划道路红线宽度 40 米,道路横断面划分如下: 机动车道宽 21 米,两侧人行道各宽 9. 5 米。 3、道路结构: 结构组合如下: 细粒式沥青混凝土上面层 5cm ;粗粒式沥青混凝土下面层 7cm ;水泥稳定碎石基层; 30cm 级配碎石底基层; 20cm 结构层;总厚度 62cm ;人行道结构 6cm 青石人行道小板 2cm ;M10 水泥砂浆 10cm 水泥混凝土(C1 0) 10cm 碎石垫层4、施工过程中的几项大的设计变更 (1) 应新区管委会的要求增加了 K1+120 处过路涵一道。 (2) 铜鼓岭两侧网格护坡取消。 (3) 取消道路右侧护脚墙 5、投资情况合同工程中标暂定金额为: 2436666. 00 元。 6、工程进度情况工程于 2008 年 3 月 24 日开工, 2008 年 12 月 20 日完工,总工期 266 天。由于施工环境及其他因素的影响,实际工期采取顺延,未能满足合同工期要求。 二、工程施工监理依据 1、《建设工程监理规范》 (GB50319—2000) ; 2、《城市道路设计规范》 (GJ37—90) ; 3、《市政工程设计技术管理标准》 (2006) 、 4、《公路桥梁施工技术标准》 5、《公路工程质量检验评定标准》 (JTG-F80/1-2004) 6、本工程勘察报告、设计图纸及变更设计文件; 7、本工程的《施工承包合同》和《委托监理合同》 ; 8、其它与本工程相关的国家及地方的法律、法规、标准、规定等。 三、单位工程划分 按照市政工程质量评定标准中单位工程划分原则,结合本标段的具体情况,本标段划分为路基、排水、路面 3 个单位工程。 1、路基工程道路起点桩号为 K1+100,终点桩号为 K1+380,全长 280 米,土质情况较差,有鱼塘、淤泥、人工填土等不良土质; 线路经过一座铜鼓岭,土石方量大。工程共计完成: 土石方开挖约 52000m3;回填石方 17000m3;

监理安全评估报告

监理安全评估报告 株质安监统编 2008监理-14 P2,1 阶段分部、关键部位(工序)质量安全评估表工程名称:明月湖18、19栋201014?? 单位(标段) 阶段分部建筑节能工程名称关键部位(工序) 建设单位株洲市建锋房地产开发有限公司建筑面积 36422.61? 施工单位湖南株洲嘉宇建设工程有限公司结构类型/层数 17+1层监理单位株洲市华信监理有限责任公司基础形式人工挖孔桩 工程规模 一、监理工作情况: 在建筑节能工程的监理过程中,监理部严格按照建筑节能验收规范要求,加强对原材料的控制,对技术资料与实物进行核对,确保符合设计要求;对检查发现的问题及时下发监理工程师通知单,进行质量纠偏,要求施工单位及时整改到位。做好监理巡视检查和跟班旁站监理工作。 二、子分部、分项工程/关键部位、工序、检验批施工质量验收情况 分项(工序) 检验批序子分部(部位)工专业监理工程师应有合格应有合格号程名称 (签字) 个数个数个数个数 1 外墙保温 2 2 3 3 33 2 建筑外窗 2 2 3 3 33 3 屋面节能 2 2 2 2 三、质量验收、安全考核评估结论:

1、施工文件资料核查情况: 2、强制性标准执行情况: 3、阶段分部、关键部位质量验收结论: 4、阶段安全考核结论: 监理单位(公章) 总监理工程师(签字): 年月日 1、本表一式三份,监理、建设、监督各一份。2、本表在阶段验收前由监理单位向建设单位提交。 监理-14 P2,2 四、监理文件和施工文件审查资料汇总表 序份序份资料名称表格编号资料名称表格编号数号数号 工程开工/复工报审表及附1 监理合同 4 施管-1 件 施工组织设计(方案)报审2 项目总监任命书监理-7 5 施管-2 表 3 监理规划 6 分包单位资格报审表施管-3 4 监理实施细则 7 报验申请表施管-4 5 监理部总控制进度计划 8 工程材料/构配件/设备报审施管-9 监理工程师通知单及回 6 监理-1 9 图纸会审记录施管-12 复单 7 监理工作联系单监理-11 10 工程开工报告施管-15 8 工程变更单监理-12 11 工程复工报告施管-16 9 工程暂停令监理-2 12 见证取样送检委托单施管-18 预拌混凝土使用情况报审10 第一次工地会议纪要建设-19 13 施管-32 表 11 工地例会纪要 工程项目安全生产阶段考12 专题会议纪要 1 施管-20 核表 施工单位质量保证体系报13 工程临时延期审批表监理-4 2 施管-21 审 施工现场质量管理检查记14 工程最终延期审批表监理-5 3 施管-23 录 开工前安全生产条件报审15 监理日记 4 施管-27 表 安全防护、文明施工措施费16 监理月报 5 施管-28 用使用计划表 17 旁站监理方案 6 安全专项施工方案报审表施管-29 工程项目安全生产保证体18 旁站监理记录监理-8 7 安管-1 系报审表

市政工程质量评估报告范本

陕西省西咸新区 XXXXXX市政工程 质量评估报告 编制: 审核: XXXXXX有限公司 年月日

一、工程建设基本情况 1、工程概况 项目名称:陕西省西咸新区SXXXXX市政工程 建设地点:西咸新区沣东新城 工程造价:2657.14万元 实际工期:2017年7月1日—2018年11月19日 工程简介: 陕西省西咸新区XXXX市政工程西起沣河东路,东至沣泾大道,全长1038.712m,规划道路红线宽为30m,渠化段红线宽40m,路面为沥青混凝土路面。工程内容由道路、雨水、污水、电力管沟、通信及照明工程组成。截止目前已完成K0+000-K0+380段,其余施工段落暂未交地。 2、责任主体单位 建设单位:XXXX 设计单位:XXXX 监理单位:XXXX 施工单位:XXX 3、监理部概况 公司委派XXX、XXX、XXX组成现场监理部,由XXX担任总监,全面负责委托合同的履行,主持项目监理机构工作。XX辉、XXX担任专业监理工程师。 主要检测设备和工具有水准仪、全站仪、灌砂筒、环刀、灰剂量

滴定仪、数字显示测距轮、电子天平、钢卷尺等。 二、监理过程中的质量控制情况 1、监理规划和实施细则 全面履行监理合同,对施工过程中的质量、安全、文明施工、进度及投资等进行监理,监理工作达到合同的各项要求,使XXXX(XXX —XX)市政工程各项指标满足设计及施工合同要求。 监理工作中通过落实设计文件及图纸审查、技术交底、施工组织设计及主要分项工程施工方案审核、材料、构件检验及复验、设计变更、技术复核、旁站监理、隐蔽工程验收、工程质量检验、监理报告、工程竣工验收、监理日志和会议等制度性手段和措施确保上述目标实现。 2、监理方式 每日对施工现场进行旁站、巡视、平行检验,全面掌握工程施工中的各种情况,发现问题及时解决。监理部对现场原材料、半成品质量严把进场关,除审查材料出厂合格证外,同质检人员一同取样送检,并对进场管材逐个检查,对混凝土取样进行见证,对各项材料、实体检测项目进行独立抽检。 3、施工阶段监理 3.1施工准备阶段监理工作情况 为确保设计意图实现,监理部成员首先熟悉图纸,开工前参加设计技术交底;认真查看承包单位的投标文件;检查现场情况是否与其投标文件承诺相符;督促完善试验规章制度;组织对外购材料供应厂

市政道路质量评估报告

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段质量评估报告 工程名称:XXXX道路建设工程第X标段 监理单位:XXXX建设监理有限公司 发出日期:XXX 年月日

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段 质量评估报告 一、前言 XXXX建设监理有限公司受XX市XX区管委会的委托,对XX市XX路道路建设工程工程实施施工阶段监理工作。项目监理部于2010年3月开始对本工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于2011年 5月30日本工程达到基本竣工验收条件。 二、工程概况 XX路道路建设工程市政工程位于XX市XX区内,本工程技术指标均按城市主干道,设计车速60Km/h,双向八车道,设计使用年限为15年。南起黄河路,北至北环路,全长5101.43米。本标段修筑桩号为k2+524.868-k2+997,全长472.132米。 本工程包括道路工程、污雨水工程、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等,工程造价为万元。 各参建单位为: 建设单位:XX 监理单位:XX建设监理有限公司 设计单位:XX市政工程设计研究有限公司 施工单位:XX建设有限公司 三、评估依据 1.工程建设监理合同 2.工程施工合同 3.工程设计施工图 4.城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 5.砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 6.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

7.给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 8.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定 四、质保资料核查情况 1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。 2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。 3、挡土墙所用砌块的强度合格,地基承载力符合设计要求,外形美观,勾缝密实、均匀,泄水孔通畅。 4、雨水、污水、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。 5、混凝土为现场拌制砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。 五、各分部工程质量评定验收 1)路基 1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处 理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。 2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都 有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。 3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符 合相关规范要求。 4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了10个点的压实度,检测结果 符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。 2)基层 1.本基层分为三层,下基层为20cm12%石灰土、中基层为18cm12%石灰土、上基 层为18cm水泥稳定碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压

监理安全评估报告

监理安全评估报告一、工程概况: 工程名称贵州金正大石膏制酸联产 水泥土建工程 工程结构框架、墩体、筒体 开工日期:2013年18日竣工日期 建设单位贵州金正大生态工程有限公司 设计单位湖南省建筑材料研究设计院有限公司 勘察单位 监理单位山东恒信建设监理有限公司 施工单位浙江宝盛建设集团有限公司 二、评估依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及国家部门、地方有关施工安全的法律、规范、标准。 2、监理合同中安全监理的有关条款。 3、工程承包合同与本工程有关其它合同文件。 4、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 5、按照《JGJ59-99建筑施工安全技术标准》贯彻执行。 6、监理单位的安全工作规章制度、承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三、安全监理情况: 本监理项目部依照法律、法规及建设工程安全生产管理条例、安全监理标准、有关技术标准文件和监理合同,代表建设单位对施工单

位的安全生产防护工作实施监理。为了确保该楼工程结构使用功能安全及在施工阶段的安全生产防护工作,重点抓了以下工作: 1、认真审核了施工单位编制的安全施工组织设计和专项安全施工方案及措施,针对安全施工组织设计方案及措施中的安全管理体系及安全目标,逐步进行检查,施工单位已贯彻执行。 2、在施工安全生产活动的监理过程,监督重点一审、二查、三抵制、四巡视、五防。 3、抵制无安全措施,检查书面交底落实到人,机具、设备、安全防护按照JGJ59-99的标准监督实施,对电源使用自动开关,电焊机的防雨罩,漏电保护器,卷扬机的操作棚,操作手柄的保险装置,传动部位的防护罩、搅拌机的保证接零。 4、检查特殊工种持证上岗,三宝利用和安全教育的落实坑、口的防护。 5、临边、坑口的防护、机械伤害、无机械上岗证不准上岗证不准上岗。检查:防触电及事故,实行三级配电、两级保护,做到一机、一闸、一漏、一箱、电箱有门有锁,有防雨措施。 四、安全总结: 本工程从开工到结束,未发生一起安全事故。

市政工程竣工验收评估报告

建设单位:镇江xx县城市建设开发有限公司 设计单位:镇江xx工程有限责任公司 质检单位:xx县建筑工程质量监督站 施工单位:xx市市政工程有限公司 监理单位:镇江**工程监理有限公司 工程概况: 本工程位xx 县县城新区。包括**路、**街、**路、**路四条支路。该工程主要包括路基工程、管道管线铺设、人行道铺装工程等。工程设计单位是镇江市xx设计院,施工单位是xx 市政工程有限公司。各项工程简要概况: 道路等级:城市次干道III级,设计车速30- 40KM/H。**路设计起点为**街,途径**路,终点至**南路,里程298.764米,设计宽 度*路以北为16米,以南为18米;**路设计起点**路,途径**路,终点至**街,里程24 5.544米,全线道路宽12米;**街设计起点为**南路,途径**路、**路,终点至**路, 里程514.405米,全线道路宽12米;**南路设计起点为**路,终点至**路,里程182.192米,全线道路宽16米。横断面均采用一块板断面,路面结构均采用水泥混凝土面层, 水泥稳定砂碎石基层。雨水、污水管道采用UPVC 管,砂保护,雨、污管道均做闭水试验确保管道安装合格,检查井分落地、不落地两种,污水井均做流槽,砖砌检查井采用M10水泥砂浆MU10砖,摸灰用1:2水泥砂浆抹面厚20mm 。施工内容有给排水、电力、电信管线、路基、路面及附属工程:工程概算投资约450万元。**四支路工程受**县城市建设开发有限公司委托由本公司进行工程监理,本 公司按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集和施工单位的施工组织设计(施工方案),结合项目监理规划和监理细 则的要求,在建设单位、设计单位的协助下,在县质监站的指导下,进行施工监理。

监理单位评估报告

恒丰中央广场B区(恒丰商务)2#楼A区 基础结构质量评估报告 一、工程概况 本工程建筑地下二层,地上六层。建筑高度32.75m,地上建筑面积48630.41m2,首层建筑面积为8867.47㎡。 本工程建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构抗震设防类别为丙类。抗震设防烈度为7度(0.15g),设计使用年限为50年。本建筑项目类别为高层民用建筑单元式高层住宅,设计规模为中型居住建筑,建筑防火分类为一类;地上耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。 二、工程参建单位: 建设单位:濮阳市益利置业有限公司 设计单位:郑州华南建筑设计有限公司 勘探单位:河南省有色工程勘察有限公司 监理单位:河南中原建设监理中心有限公司 施工单位:濮阳市超越建筑工程有限公司 三、工程质量监理 依据国家和地方的有关工程建设的法律、法规、技术标准、规范、工程的设计文件、监理合同以及建设工程施工合同,项目监理机构对该工程的质量、进度、投资进行了全面控制。并根据现行的规范标准及时进行分部分项的检查和验收工作。项目监理机构主要做了以下几个方面的工作: 1、审查施工单位的质量保证体系及五大员的到位情况;

2、审查施工单位的施工组织设计和施工方案; 3、召开第一次工地会议,向施工单位讲述了监理的基本知识以及监理工 作的方式和要求,坚持每周例会制度; 4、严把进场材料的报验及见证取样制度,杜绝不合格材料用到工程实体 上; 5、严格执行隐蔽验收制度,坚持未经验收的部位不得进行下道工序的施 工,严格执行工序报验制度; 6、在工程施工中坚持有目的的巡检,并对基础等关键部位和重要工序进 行旁站,及时发现问题,及时纠正。 7、在浇筑砼及砌筑墙体时,对砼、砂浆配合比进行计量,并不定时对 计量设备进行检查; 8、严格按《监理规范》要求及监理实施细则开展监理工作; 在工程施工过程中,监理工程师严格按照项目监理机构制定的制度,严格进行监理,做到了事前预控、事中检查、事后验收,通过监理人员的努力工作,工程质量得到了有效的控制。 四、工程质量评估 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》,建设、监理、施工单位于2015年6 月16 日对该分部工程进行了验收以及工程技术资料审查,情况如下:(一)资料 工程质量资料齐全、完整,分部工程有关安全和功能的检测资料齐全;其中原材料及试块试验的取样均按有关技术标准、规范的规定从施工现场抽取,实行了见证取样,保证了检测结果的真实性和代表性。

市政道路监理质量评估报告.doc

市政基础设施工程监理质量评估报告 工程名称: 工程地点: 工程范围: 监理单位: 年月日

目录 一、工程概况 二、施工组织过程 三、质量问题及处理结果 四、功能性试验情况 五、工程质量评定 1、质量保证资料 2、外观 3、实测实量数据 4、质量评定等级

一、工程概况 工程名称,规划道路性质为东西向城市次干路。本次工程建设范围西起现状郑平公路,东至规划南溪路,道路全长664.59m。道路规划红线为30米,采用一幅路断面型式,标准段断面布置为:30米(红线宽)—5米(人行道)—20米(车行道)—5米(人行道)。车行道路面设计横坡度1.5%,采用直线接抛物线型路拱,人行道设计横坡2%。路面采用沥青混凝土结构,机动车道结构总厚为58cm,面层结构为:4cm(AC-13C)细粒式沥青混凝+6cm(AC-20C)中粒式沥青混凝;基层结构为:32cm厚(3.5:12:84.5)水泥粉煤灰稳定碎石+16cm(4:12:84)水泥石灰稳定土。人行道采用198×98×60mm荷兰砖,铺装总厚28cm,由上自下分别为6cm厚人行道板,2cm厚水泥砂浆垫层,20cm厚水泥石灰土。 雨水工程:设计雨水由西向东排放,接入d1100规划雨水管,向东排入规划2-d1400雨水管。设计雨水管位于路中0.0米,设计管径为d500~d900.检查井采用国标砖砌排水检查井。雨水进水井全部采用偏沟式单、双箅进水井,雨水管d≤900雨水管道管材采用II级砼承插管,d300管道采用150o砂石基础,d500~d900管道采用120o砂石基础,管道接口采用橡胶圈接口。 污水工程:污水分为两部分:1):接纳污水后,在8.0米处设计d500污水管,由西向东排放,接入d500规划污水管道。2)路中南8.0米处设计d500污水管,由西向东排放,接入d500规划污水管道。设计污水管道位于路中南8.0米。污水管采用II级钢筋砼承插口管,180o砂石基础,橡胶圈接口。检查井采用国标砖砌排水检查井。检查井井盖采用复合材料D700井盖,盖座采用球墨铸铁。 主要技术指标 (1)设计车速:40Km/h; (2)道路等级:城市次干道; (3)横断面设计:30米(红线)--5米(人行道)--20米(车行道)--5米(人行道)。 (4)道路总长:665m。

主体安全监理评估报告

定西南峰粮油贸易有限公司业务用房建设项目主体工 程安全监理评估报告 编制: 审批: 定西市陇中建设监理有限责任公司 年月日

定西南峰粮油贸易有限公司业务用房建设项目主体工程 安全监理评估报告 一、工程概况: 本工程位于定西南峰粮油贸易有限公司院内,建筑面积943.8m2,建筑高度23.05m。本工程结构安全等级为二级,结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,建筑场地类别为II类,地震设计分组为第一组,场地位于地震基本烈度七度区,建筑的抗震设防类别为丙类,抗震等级为三级。基础垫层混凝土强度等级为C15,主体混凝土强度等级为C30。 本工程基础采用人工成孔灌注桩基础。 二、主体(砌体)阶段施工过程安全监理: 在工程开工前,我监理部依据国家有关安全生产方面的法律.法规.标准.规范.规定等编制了《安全监理实施细则》,为现场监理工程师进行全过程安全监理提供了指导性文件。 依据《施工合同》.《监理合同》对施工单位企业资质、安全生产许可证.有关从业人员上岗证(含特殊工种上岗证)及安全保证体系.安全施工技术措施.安全操作规程.各专项安全施工方案等进行审核.审批,并监督检查实施情况。督促建设单位.施工单位履行安全报监手续;要求施工单位在各分部分项工程施工前对各施工班组人员做好安全技术交底工作,针对工程特点,形成安全交底会议记录.纪要。让各班组的具体操作人员明确安全要点,把安全措施落实在生产第一线;根据施工单位上报的分部.分项开工申请表,经安全检查具备开工条件后,由现场专业监理工程师和专职安全监理员进行初步审核,最后由总监理工程师签发分部工程开工令,从源头上把好安全关。以严谨的科学态度、扎实的工作作风为安全生产保驾护航,为工程施工质量和进度提供可靠保障。 施工过程中,严格执行国家现行有关安全生产的法律、法规,要求施工单位贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,在施工过程中确保安全保证体系正常运转,全面落实各项安全生产管理制度、安全生产责

市政道路改造工程评估报告

保山中心城市新华街等四条道路改造工程 质量评估报告 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 云南青山建设监理咨询有限责任公司编制 201年月日

目录 前言………………………………..……. ……….. …..……. ……….. 一、工程基本情况…………………..……. ……….. …..……. ……….. (一)工程概况…………………..……. ……….. …..……. ……….. …(二)承包单位基本情况………..……. ……….. …..……. ……….. …(三)质量评估依据……………..……. ……….. …..……. ……….. …(四)工程监理情况……………..……. ……….. …..……. ……….. …(五)工程路基工程和路面工程的质量情况….. …..……. ……….. … 二、对工程质量的综合评估意见..……. ……….. …..……. ……….. …

前言 云南青山建设监理咨询有限责任公司受保山市中心城市建设指挥部委托,对保山中心城市新华街等四条道路改造工程实施监理工作。项目监理部于2015年6月9日开始对该工程进行施工阶段的监理工作,在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,于2015年9月28日完成设计图纸标示全部施工内容工程达到竣工条件。 一、工程基本概况 本工程参建各方: 建设单位:保山市中心城市建设指挥部 设计单位:保山阳春城乡规划有限公司 施工单位:云南元联建筑公司 监理单位:云南青山建设监理咨询有限责任公司 (一)工程概况 本项目位于保山市隆阳区包括 A、DL1新华路(永昌路—九龙路)长378.06米、DL2兴隆路(气象路—DL3)长275.44米、DL3兴隆路(DL2—龙泉路)长126.99米;DL1、DL2涉及路面改造、路沿石、人行道翻新、雨水口维修;DL3涉及路面新建、路沿石安裝、人行道铺裝、雨水口维修; B、田心路长234.194米、15米路长228.458米全线涉及路面改造、路沿石、人行道翻新、雨水口维修,增设排污管道及地下管线、路灯等项目。 工程项目特点: (1)具有重大社会效应。 (2)工程质量要求高,工期短。 (3)车辆及人行频繁,不利于施工。

市政工程质量评估报告

建设工程质量评估报告 工程名称淄博市临淄区迎宾大道工程 评估单位济南市建设监理总公司 该工程即将组织竣工验收,为了对该工程质量作出符合实际的正确评定,济南市建设监理总公司临淄区迎宾大道工程监理部依据国家标准《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)、《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91)、《市政道路工程建设强制性条文》提出书面评估报告。 一、工程概况 淄博市临淄区迎宾大道工程是市、区重点工程,对于完善和构筑临淄城区至济青高速公路的快速通道,促进临淄区经济发展,提高城市档次具有重要意义。 迎宾大道工程位于临淄区政务中心西侧,南起309国道,北接济青高速公路,全长2792.34m,按城市主干道标准设计。设计路宽62m,其中车行道28m,绿化隔离带6m×2,慢车道6m×2,两侧人行道宽各5m。沿线配套建设雨水管2790.84m,新建检查井和雨水斗,新建雨水连接管,路沿石为机切花岗岩沿石,人行道板齐兴路以南为机切花岗岩板, 齐兴路以北为普通预制砼道板。 工程共划分为两个合同段,第一合同段南起人民路边,北至桩号1+555,由临淄区市政工程公司承建,施工工期2002年7月3日开工,2003年5月12日竣工。现对本合同工程进行评估。 部位工程 、 1.主车道工程:外观项目符合质量标准,实测项目中中细粒式沥青砼合格率94.8%,中粒式沥青砼合格率94.75%,粗粒式沥青砼合格率94.15%,二灰碎石第一层合格率 95.14%,二灰碎石第二层合格率97.43%,灰土合格率97.25%,路床合格率95.79%。本部 位工程平均合格率为95.76%。 2.慢车道工程:外观项目符合质量标准,实测项目中细粒式沥青砼合格率96.28%,中 粒式沥青砼合格率95.1%,二灰碎石第一层合格率95.4%,二灰碎石第二层合格率95.02%,灰土合格率95.55%,路床合格率95.45%。本部位工程平均合格率为95.47%。 3.雨水排水工程:外观项目符合质量标准,实测项目中沟槽工序合格率为99.28%,平 基、管座工序合格率为99.17%,安管抹带工序合格率100%,回填工序合格率100%。本部位工程平均合格率99.74%。 4.人行道工程:外观项目符合质量标准,实测项目中人行道板铺砌平均合格率94.87%, C10砼垫层合格率94.58%,灰土基层合格率95.67%,路床合格率98.53%,路沿石合格率 94.29%。本部位工程平均合格率为95.59%。 本单位工程外观检测项目符合质量标准和设计要求,部位工程实测项目平均合格率 96.64%,达到优良标准。

评估报告(市政道路等)

报告编号:[2009]第()号工程质量评估报告 建设单位: 工程名称: 承包单位: 勘察单位: 设计单位: 道路总长: 工程投资: 编写人: 总监理工程师: 审批人: 福建安华建设工程咨询监理有限公司 2009年月日

目录 一、工程项目概况----------------------------------3 二、评估依据--------------------------------------3 三、工程所用主要材料------------------------------6 四、监理主要工作----------------------------------7 五、对本工程主要工程质量评价----------------------11

一、工程项目概况 (一)工程名称:***道路(包括管网与箱涵)工程 (二)建设单位: **开发有限公司 (三)设计单位: **建设计研究院 (四)监理单位:福建安华建设工程咨询监理有限公司 (五)施工单位:**建设集团有限公司 (六)工程内容: ***路:西起环城北路,东至南浦路,道路总长1579.04m(在红 线范围内已完成塘渣填筑),标高为 2.4m。道路标准横断面总宽 18 米,由西至东布置为:3米人行道+12米机非混行道+3米人行道, 车行道路面采用砼路面。雨水管铺设在北侧人行道下,距侧石 1.5米,采用Φ500、Φ700、Φ800的国标钢筋混凝土II级承插式管 道,O型橡胶圈接口;污水管铺设在南侧人行道下,距侧石1.5米,采 用Φ300、Φ500的采用高密度聚乙烯HDPE(双壁工字管),热收缩套 连接,360度砂石管基。 箱涵工程:箱涵为钢筋混凝土单孔箱涵,净宽6m,净高3.5m,分为 2节,分节处设防腐木丝板沉降缝。横断面同道路横断面为24米:自 北向南为4m人行道+16m车行道+4m人行道。箱涵中心桩号K1+045.98, 与道路中心线正交。箱涵基础底采用Φ16松木桩进行地基加固。 (七)质量目标:合格 (八)工程投资:728.万元 二、评估依据

(完整版)道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 1.1工程名称:***************工程(一标段) 1.2工程地点:*******至********。 1.3工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 1.4参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司 监理单位:河北**********监理有限公司 1.5本工程造价:约4108.91 万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 2.1依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 2.2业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 2.3政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 2.4国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 3.1事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 3.2事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 3.3事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 4.1道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 4.2绿化工程 绿化工程共分以下几个分部工程:栽植基础分部、栽植工程分部、苗木养护分部;

市政道路质量评估报告(表格)

市政验-18 编号:2011 年第号市政基础设施工程 质量评估报告 工程名称:龙华二线拓展区简上路市政工程 监理单位(公章):深圳市启光建设监理有限公司 发出日期:二〇一一年四月十八日

一、工程概况 工程名称龙华二线拓展区简上路市政工程进场日期2009.06 监理单位深圳市启光建设监理有限公司 资质等级市政公用工程监理甲级 资质证号E144010275-4/1 工程规模 (建筑面积或道路、桥梁长度等)Ⅰ级城市次干道,全长732.378m,红线宽度40m,双向4车道,采用沥 青砼柔性路面结构。 项目监理机构组成(姓名、职务、职称、执业情况等)姓名专业职务职称执业资格证号李志军总监工程师44003381 吴友保给排水总监代表工程师44007557 陈庆电气 程正中道路 工程监理范围道路工程、绿化工程、交通设施与监控工程、电力通信工程、给排水工 程、照明工程、10KV外线工程

二、土建工程质量情况 原材料、构配件及设备质量控制情况: 原材料送检:钢筋原材:5组,水泥:3组,砂及石子:5组,沥青油:2组,管材HDPE双壁波纹管:1组,挡土墙砂浆试块1组,雨、污水检查井砂浆试块4组,雨水砼试块抗压4组,路灯基础留置抗压试块1组。 路基换填、管道回填按规范设计要求进压实检测,路基(含人行道路基)90个点、雨、污水管(管腔、管顶)570点;路基检测弯沉值144个点,检测结果符合设计和规范要求; 基层按规范要求检测了153个点的压实度和432个弯沉值,检测结果符合设计和规范要求;进行7d无侧限抗压强度检测,符合设计及规范要求。 面层按规范要求检测了51个点的压实度和51个点的厚度及432个弯沉值,检测结果符合设计和规范要求; 存在问题: 1、送检资料不规范; 工程技术资料审查情况: 基本齐合及时整理、真实完整、分类有序。 存在问题: 1、武警小区在本道路开设的路口处需完善设计手续; 2、施工单位的总结资料需修改完善; 分部、分项工程和实物质量控制情况: 质量控制到位,符合设计和规范要求,质量合格。 存在问题: 1、人行道局部有下沉、破损现象,部分地方道板砖上面有泥土、砂浆未清理干净; 2、与布龙路接口处的护栏未接顺; 3、部分绿化苗木未存活; 4、本道路与新区大道路口处的人行道未接顺; 5、个别路缘石观感不好,存在着破损的现象; 6、乙型护栏的油漆涂刷不到位;

相关文档