当前位置:文档库 › 工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电(模拟试题及答案)
工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电

答案在后面显示

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。

3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。

4 ()发电厂最重要的设备是发电机。

5 ()发电厂最重要的设备是变压器。

6 ()发电厂最重要的设备是断路器。

7 ()电网由电力线路、变配所组成。

8 ()电力线路的功能是输电。

9 ()变配所的功能是变电、配电。

10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。

11()变压器由铁心和绕组两部分组成。

12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。

13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。

14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。

15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。

16()负载的额定电压,最高只到10千伏。

17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。

18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。

19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。

20()电流互感器副边不必装设熔断器。

21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。

22()互感器副边必须接地。

23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。

24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。

25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。

26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。

27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。

28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。

29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。

30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。

31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。

32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。

33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。

34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。

35()有的熔断器具有过负荷保护功能。

36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。

37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

38()短路电流周期分量的有效值在短路的全过程中保持不变。

39()短路电流由周期分量和非周期分量组成。

40()短路电流的非周期分量是衰减的。

41()负荷曲线的横坐标表示时间。

42()年荷曲线上的最大负荷称为峰值负荷。

43()年荷曲线所围曲边梯形的面积除以峰值负荷所得时间,称为皆峰时间。

44()短路故障的最严重后果是大面积停电。

45()短路是指相相之间、相地之间的不正常接触。

46()短路的原因,就是绝缘破坏的原因。

47()小水珠在某种聚合力作用下,聚集到一起,就形成了雷云。

48()雷云是云的一种,它带电,正电或负电。

49()小水珠与空气摩擦,摩擦起电,正电或负电。

50()雷是雷云与雷云之间、雷云与大地之间的放电、静电感应现象。

51()雷电压是一种过电压,可达上亿伏。

52()雷电流是一种过电流,可达几十万安。

53()防雷系统的组成是:迎雷器、引下线、接地器。

54()避雷器安装是并联于被保设备之电源侧。

55()避雷器应在每年雷雨季节前检查一次。

56()在接地故障点周围行走,两脚之间的电位差,称为跨步电压。

57()按功能,接地可分为工作接地、保护接地、重复接地三种类型。

58()工频接地电流流经接地装置所呈现的接地电阻,称为工频接地电阻。

59()防雷系统由迎雷器、引下线和接地器组成。

60()避雷器功能是防护雷电冲击波。

61()埋入大地与土壤直接接触的金属物体,称为接地体或接地极。

62()接地体可分为自然接地体、人工接地体。

63()接地电阻约等于接地体的散流电阻。

64()接地电阻测量仪,俗称接地摇表。

65()电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

66()供电末端功率因数应在0.9以上。

67()工厂广泛采用加装电容器的方式提高功率因数。

68()提高自然功率因数,是改善功率因数的基本措施。

69()隔离开关允许带负荷操作。

70()高压负荷开关能断开短路电流。

71()内部过电压种类包括操作过电压、谐振过电压。

72()变压器的经济运行,是使变压器总的有功损耗最小的运行。

73()每补偿1kvar无功功率,在系统中引起有功损耗减少的数值称为无功当量。74()接地电阻测量仪,俗称接地摇表。

75()工厂广泛采用加装电容器的方式提高功率因数。

76()每补偿1kvar无功功率,系统中引起有功损耗减少的数值称为无功当量。

77()电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

78()提高自然功率因数,是改善功率因数的基本措施。

79()保护接地的目的是保护设备安全。

80()避雷针跟避雷器是一回事。

81()避雷针是用来保护露天变配设备及建筑物的。

82()接地按功能可分为工作接地、保护接地、重复接地三种类型。

83()接地体可分为自然接地体和人工接地体。

84()电容性负荷过大,会引起电压升高,带来不良影响。

85()安装电容器时,应使它的端电压尽可能接近其额定电压。

86()发出感性无功与消耗容性无功等价。

87()中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。

88()中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。89()中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。90()电力变压器的额定容量与铭牌容量不同。

91()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。

92()工厂企业较多采用电容器的串联补偿。

三、选择题:19题

1、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。

A)2 B)C)3 D)

2、衡量电能质量的两个基本参数是和。

A)电流B)电压C)频率D)波形E)经济性F)安全

3、发电机的额定电压比线路的额定电压高出()

A.1% B.3% C.5% D.10%

4、工厂电力负荷分为()

A一级负荷B二级负荷C三级负荷D四级负荷

5、继保性能包含()

A选择性B灵敏性C可靠性D速动性

6、变压器副边接负载时额定电压比负载的高出()

A.1% B.3% C.5% D.10%

7()短路电流周期分量滞后电压大约

A.90° B. 30° C. 180° D. 45°

8()雷电波占雷害总数的

A.10~30% B. 30~50% C. 50~70% D. 70~90%

9()占雷害总数最多的是

A.雷电波 B. 直击雷 C. 球雷 D. 未定

10()不属于雷电危害的是

A.金属熔化 B. 摧毁塔杆 C. 击穿绝缘子 D. 操作过电压

11()不属于接闪器的是

A.避雷针 B. 避雷线 C. 避雷带 D. 避雷器

12()不属于迎雷器的是

A.接闪器 B. 避雷器 C. 消雷器 D. 引下线

13()避雷器包括

A.阀式 B. 阀式、管式 C. 阀式、管式、角式 D. 阀式、管式、角式、金属氧化物式

14()最简单的避雷器是

A.阀型避雷器 B.管型避雷器 C.金属氧化物型避雷器 D. 保护间隙

15()防雷变连接组别采用的是

A.Yzn9 B. Yznl0 C. Yznll D. Yznl2

16()一般要求工频接地电阻不超过

A.5欧 B. 50欧 C. 100欧 D. 500欧

17. 10kV高压系统,其短路计算电压为:( )。

A. 10.5kV

B. 10 kV

C. 9.5kV

D. 11kV

18. 我国目前所规定的10kv及以下三相供电电压允许偏差是( )。

A. ±5%

B. ±7%

C. +5%~+10%

D. ±10%。

19. 低配系统的接地电阻一般不应大于()

A.2欧

B.4欧

C.6欧 D 8欧

四、简答:17题

1、什么叫电力系统?

2、电气主接线的基本要求有哪些?

3. 提高功率因数的意义是什么?

4、什么叫无限大容量的电力系统?

5、互感器有哪些功能?电流互感器和电压互感器使用时注意事项?

6、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?在三项系统中,可能发生的短路类型有哪些?

7、如何改善功率因数

8.内桥接线外桥接线区别

9、低压配电系统是怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,和IT系统各有什么特点?其中的中性线(N线),保护线(PE线),和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?

10 短路计算的目的是什么?

11设备选校的原则是什么?

12 什么是经济截面?

13 什么叫电压损耗?

14 什么叫继保的可靠性?如何提高可靠性?

15 什么叫继保的速动性?为什么要求速动?

16 改善功率因数有哪几种方法?

17 什么是雷?

五、计算5 题

1、某变电所低压侧有功计算负荷P30=650kW,无功计算负荷Q30=800kvar。P27-28

1)低压侧的功率因数是多少?

2)若想把功率因数提高到0.92,应装设BW0.4-12-1的电容器多少个?

(每个BW0.4-12-1的电容器额定容量为12kvar)

3)补偿后的视在功率和功率因数分别是多少?

2、计算题:试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2和线路TL1、TL2的额定电压。(共10分)

3(p22-23)已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台,4kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。

已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2,cosφ=0.5。(共10分)

4. 为什么在6~10kV的高压配电电压中最好是采用10kV?(10分)

5.(p49)已知某10KV铝芯聚氯乙烯绝缘电缆截面为35mm2,铝芯聚氯乙烯绝缘电缆的热稳定系数C=65,通过其三相短路电流为2.4KA,线路首端装有高压少油断路器,线路继电保护动作时间为0.5s,试校验此电缆的热稳定度。

黄、绿、红

14.短路的形式有,,,。

三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路

15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。

二、判断题:92题

1 (是)电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 (是)电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。

3 (是)电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。

4 (是)发电厂最重要的设备是发电机。

5 (否)发电厂最重要的设备是变压器。

6 (否)发电厂最重要的设备是断路器。

7 (是)电网由电力线路、变配所组成。

8 (是)电力线路的功能是输电。

9 (是)变配所的功能是变电、配电。

10(是)变压器是厂电系统中最重要的一次设备。

11 (是)变压器由铁心和绕组两部分组成。

12(是)电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。

13(是)电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。

14(是)取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。

15(是)负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。

16(是)负载的额定电压,最高只到10千伏。

17(是)城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。

18(是)当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。

19(是)工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。

20(是)电流互感器副边不必装设熔断器。

21(是)电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。

22(是)互感器副边必须接地。

23(是)高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。

24 (是)限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。

25 (是)高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。

26 (是)高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。

27 (是)高压断路器的功能之一是切除短路故障。

28 (是)低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。

29 (是)有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。

30 (是)一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。

31 (是)二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。

32 (是)三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。33(是)电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。

34(是)熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。

35(是)有的熔断器具有过负荷保护功能。

36(是)负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。

37(是)负荷曲线的纵坐标表示负荷。

38 (是)短路电流周期分量的有效值在短路的全过程中保持不变。

39 (是)短路电流由周期分量和非周期分量组成。

40 (是)短路电流的非周期分量是衰减的。

41(是)负荷曲线的横坐标表示时间。

42(是)年荷曲线上的最大负荷称为峰值负荷。

43(是)年荷曲线所围曲边梯形的面积除以峰值负荷所得时间,称为皆峰时间。

44 (是)短路故障的最严重后果是大面积停电。

45 (是)短路是指相相之间、相地之间的不正常接触。

46 (是)短路的原因,就是绝缘破坏的原因。

47 (是)小水珠在某种聚合力作用下,聚集到一起,就形成了雷云。

48(是)雷云是云的一种,它带电,正电或负电。

49(是)小水珠与空气摩擦,摩擦起电,正电或负电。

50 (是)雷是雷云与雷云之间、雷云与大地之间的放电、静电感应现象。

51 (是)雷电压是一种过电压,可达上亿伏。

52 (是)雷电流是一种过电流,可达几十万安。

53 (是)防雷系统的组成是:迎雷器、引下线、接地器。

54 (是)避雷器安装是并联于被保设备之电源侧。

55 (是)避雷器应在每年雷雨季节前检查一次。

56 (是)在接地故障点周围行走,两脚之间的电位差,称为跨步电压。

57 (是)按功能,接地可分为工作接地、保护接地、重复接地三种类型。

58 (是)工频接地电流流经接地装置所呈现的接地电阻,称为工频接地电阻。

59 (是)防雷系统由迎雷器、引下线和接地器组成。

60 (是)避雷器功能是防护雷电冲击波。

61 (是)埋入大地与土壤直接接触的金属物体,称为接地体或接地极。

62 (是)接地体可分为自然接地体、人工接地体。

63 (是)接地电阻约等于接地体的散流电阻。

64 (是)接地电阻测量仪,俗称接地摇表。

65 (是)电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。

2、电气主接线的基本要求有哪些?

答:对电气主接线的要求有:

(1)安全:符合有关技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全;

(2)可靠:保证在各种运行方式下,能够满足负荷对供电可靠性的要求;

(3)灵活:能适应供电系统所需要的各种运行方式,操作简便,并能适应负荷的要;

(4)经济:子满足安全、可靠、灵活的前提下,用力求投资省、运行维护费用最低,并为今后发展留有余地。

3. 提高功率因数的意义是什么?

因为输送同样的有功功率,cosφ低则无功功率大,视在功率和总的电流大。电流增将使大电力系统的电能损耗和电压损失增加。无功功率大还会增加发电机转子电流,使其发热降低发电机输出功率。

4、什么叫无限大容量的电力系统?

答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。

5、互感器有哪些功能?电流互感器和电压互感器使用时注意事项?

答:互感器的功能有:(1)隔离高压电路;(2)扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围;(3)是测量仪表和继电器小型化、标准化,并可简化结构,降低成本,有利于批量生产。

电流互感器使用注意事项:(1)在工作时其二次侧不得开路,(2)二次侧有一端必须接地,(3)电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。

电压互感器的使用注意事项:(1)在工作时其二次侧不得短路,(2)二次侧有一端必须接地,(3)互感器在连接时注意其端子的极性。

6、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?在三项系统中,可能发生的短路类型有哪些?

答:短路是指不同电位的导体之间通过电弧或其他较小阻抗非正常连接在一起。

短路的主要原因:(1)电气设备载流部分的绝缘损坏。如绝缘老化,本身设计、安装和运行维护不良,绝缘材料陈旧,强度不够被击穿,外力损伤等;(2)工作人员由于误操作或将低电压设备接入高电压线路造成短路;(3)电力线路发生断线和倒杆事故可能导致短路;(4)鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线的绝缘。

短路的形式有:三相短路,两相短路,两相接地短路和单相短路。

7、如何改善功率因数

答:改善功率因数的方法,主要有两种途径。一是提高自然功率因数的方法:选择电动机容量应满载运行;选择电力变压器容量不宜太大,限制设备空载运行。二是并联电容器补偿无功功率。

8.内桥接线外桥接线区别

答:内桥接线:母联在两台变压器开关的内侧,靠近变压器侧。

外桥接线:母联在两台变压器开关的外侧,靠近进线侧。

内桥一般是桥开关自投。当进线失电,合桥开关。

外桥可以装设进线互投和桥开关自投。桥开关自投和内桥不同在于动作逻辑。内桥要考虑变压器保护的动作,外桥一般不必考虑。

9、低压配电系统是怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,和IT系统各有什么特点?其中的中性线(N线),保护线(PE线),和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?

答:低配电系统的保护接地按接地形式,分为TN系统,TT系统,IT系统3种.

TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线,保护线或保护中性线,属于三相四线制或五线制系统.如果系统中N线与PE线全部合成为PEN线,则此系统称为TN-C系统,如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统,如果系统中前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线全部或部分分开,则此系统称为TN-C-S系统.

TT系统的电源中性点直接接地,并引出有N线,属三相四线制系统,设备的外露可导电部分均经与系统接地点地方无关的各自的接地装置单独接地.

IT系统的电源中性点不接地或经1KΩ阻抗接地,通常不引出N线,属于三相四线制系统,设备的外露可导部分均各自的接地装置单独接地.

10 短路计算的目的是什么?

答:有四项目的:

(1)选择电气设备和载流导体时,校验其热、动稳定。

(2)选择、整定继保装置,使之能正确切除短路故障。

(3)选择合理的主接线、运行方式(运方)。

(4)选择限流措施。当短路电流过大造成设备选择困难或不够经济时,可采取限制短路电流的措施。

11设备选校的原则是什么?

答:设备选校的原则为:按负荷选择、按短路校验。

12 什么是经济截面?

答:导线的截面大,电能损耗就小,年行费用(年运行费用之简称)低,但线路投资、有色金属消耗量以及维修管理费用高,概括为建设费用高;反之,导线截面小,则年行费用高,建设费用低。因此,从经济角度考虑,可以选择一个比较合理的导线截面,使年行费用较低,而建设费用又不高。此截面称为经济截面。

13 什么叫电压损耗?

答:线路存在阻抗。线路通过负荷电流时,线路阻抗上的电压称为电压损耗。

14 什么叫继保的可靠性?如何提高可靠性?

答:继保装置不拒动、不误动的性能,称为可靠性。提高可靠性的措施:

1)接线方式力求简单;

2)触点回路少;

3)设计保护装置时不必考虑故障极难发生的特殊情况。

15 什么叫继保的速动性?为什么要求速动?

答:继保装置快速动作的性能。速动的理由如下:

1)速动可使母线处于欠压态的时间缩短,减少对用电设备的影响。如果故障能在0.2s内切除,则一般电动机就不会停转。

2)速动可减少故障回路电气设备遭受损坏的程度,缩小故障影响的范围,提高自动重合闸装置(ARD)的动作效果,提高电力系统运行的稳定性。

16 改善功率因数有哪几种方法?

答:1)提高自然功率因数;2)采用人工补偿。

17 什么是雷?

答:雷云与雷云之间、雷云与大地之间的放电、静电感应现象。

五、计算5 题

1、某变电所低压侧有功计算负荷P30=650kW,无功计算负荷Q30=800kvar。P27-28

1)低压侧的功率因数是多少?

2)若想把功率因数提高到0.92,应装设BW0.4-12-1的电容器多少个?

(每个BW0.4-12-1的电容器额定容量为12kvar)

3)补偿后的视在功率和功率因数分别是多少?

答案

1)S30=(6502+8002)0.5=1031 kVA

cosφ=650/1031=0.63

2)QC=650×{tan(arccos0.63)–tan(arccos0.92)]=525kvar

取QC=525kvar

n=525/12=43.75个

取44个

3) S30=(6502+(800-44*12)2)0.5=704.6 kVA

cosφ=650/704.6=0.923

2、计算题:试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2和线路TL1、TL2的额定电压。(共10分)

发电机G:额定电压值:10.5kV;(2分)

对于变压器:T1

一次侧额定电压值:10.5kV 二次侧额定电压值:230kV (2分)

对于变压器:T2

一次侧额定电压值:220kV 二次侧额定电压值:38.5kV (2分)

线路TL1额定电压值:220kV。(2分)

线路TL2额定电压值:35kV。(2分)

3(p22-23)已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台,4kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。

已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2,cosφ=0.5。(共10分)

解:有功计算负荷:P30=0.2×120.5=0.2 ×(7.5×3+4×8+3×17+1.5×10)=24.1kW(4分)

无功计算负荷:Q30=24.1×tan(arccos0.5)=41.7kvar(2分)

视在计算负荷:

计算电流:

4. 为什么在6~10kV的高压配电电压中最好是采用10kV?(10分)

答:从技术指标来看,在同样输送功率和输送距离条件下,配电电压越高,线路电流越小,因而采用的导线截面积越小,可减少线路的初期投资和有色金属的消耗量,且减少线路的电能损耗和电压损耗,采用10kV 较6kV更适应于发展,输送功率更大,输送距离更远。

5.(p49)已知某10KV铝芯聚氯乙烯绝缘电缆截面为35mm2,铝芯聚氯乙烯绝缘电缆的热稳定系数C=65,通过其三相短路电流为2.4KA,线路首端装有高压少油断路器,线路继电保护动作时间为0.5s,试校验此电缆的热稳定度。

答:短路时间tk为

T k=t op+t oc=0.5+0.2=0.7

所以t ima=t k=0.7s

由题意,铝芯聚氯乙烯绝缘电缆的热稳定系数C=65,

所以,满足热稳定度最小要求的截面Amin为

电缆的实际截面积35 mm2大于Amin,因此满足热稳定度要求

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,

日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例)

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

(整理)工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 (二)二号车间 (三)三号车间 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。其配电系统图如图2。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。此外,电力用户需 按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。

区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计 六.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(三号图纸)。 3.继电保护配置图(三号图纸)。

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计 (报告书范例) 姓名: 班级: 学号: 时间:

工厂供电课程设计任务书 一、设计题目:XX机械厂降压变电所的电气设计。 二、设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据: 1.工厂总平面图: 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为2500h,日最大负荷持续时间为5h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。

表1 工厂负荷统计资料 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约7km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联

络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为50km,电缆线路总长度为20km。 4.气象资料:本场所在地区的年最高气温为35o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为250C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 5.地质水文资料:本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主;地下水位为1m。 6.电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为15元/kVA,动力电费为0.2元/kW.h,照明(含家电)电费为0.5元/kW.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 四、设计任务: 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书,需包括: 1)前言。2)目录。3)负荷计算和无功功率补偿。4)变电所位置和型式的选择。5)变电所主变压器台数和容量、类型的选择。6)变电所主结线方案的设计。7)短路电流的计算。8)变电所一次设备的选择与校验。9)变电所进出线的选择和校验。10)变电所继电保护的方案选择。11)附录——参考文献。

工厂供电课程设计

本科课程设计题目: 院(系)信息科学与工程学院 专业电气工程及其自动化 届别 学号 姓名 指导老师 华侨大学教务处印制 2013年4月21号

目录 第1章概述....................................................................................................错误!未定义书签。第2章负荷计算与负荷等级确定...........................................................................错误!未定义书签。第3章变压器选择及主接线设计...........................................................................错误!未定义书签。第4章短路电流计算 . (10) 第5章电气设备选择 (17) 第6章课设体会及总结 (20) 参考文献 (21) 附录 (22)

第1章概述 通过这个供配电系统的设计,能对工厂供电的知识有一个系统的认识和更深入的了解,对书中的很多理论知识能更深入了解,能将书中的知识都系统化。本次课程设计是对南阳防爆厂降压变电所的电气设计,设计的主要内容包括: (1)负荷计算与负荷等级确定; (2)变压器选择与主接线设计; (3)短路电流计算; (4)电气设备选择; 后有此次课程设计的体会及总结和参考文献. 由于设计者知识掌握的深度和广度有限,很多知识都只能参考网上知识,所以本设计尚有不完善的地方,敬请老师批评指正! 设计任务如下: (一)设计题目 南阳防爆厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定一次回路方案,最后定出设计说明书。 (三)设计依据 1.工厂总平面图,如图(1)所示。 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4000h,日最大负荷持续时间为10h。该厂除铸造车间、锻压车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表(1)所示。 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条35kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ—120导线为等边三角形排列,线距为1m;干线首端(即电力系统的馈电变电电站)距离本厂约20km,该干线首端所装高压断路器300MV A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达100km,电缆线路总长度达80km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为37 ℃,年平均气温为24℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8处平均温度为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴是数为20。 5.工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.92。 主要参考资料 1 刘介才主编供配电技术北京:机械工业出版社 2 张华主编电类专业毕业设计指导北京:机械工业出版社 3 王荣藩编著工厂供电设计与指导天津:天津大学出版社

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计报告 题目XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 班级 指导老师 完成日期2014.5.24

一、设计任务书 (一)设计题目 xx机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 图11—2××机械厂总平面图 2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200h,日最大负荷持续时间为6 h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1—74所示。? 表1-74 工厂负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10 kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ -150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护种电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70 km,电缆线路总长度为15 km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为26℃,年最低气温为-100C,年最热月平均最高气温为35℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下o.8m处平均温度为24℃。当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。 5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m。地层以粘土(土质)为主;地下水位为3m。 6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.20元/kw·h,照明(含家电)电费为0.56元/kw·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~lOkV为800元/kV A 二、设计说明书 (一)负荷计算和无功功率补偿

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电课程设计示例(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示

2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例) 厂 房编号厂房 名称 负 荷 类 别 设备 容量 (KW) 需要 系数 Kd 功率 因数 cosφ P30 (KW) Q30 (Kvar) S30 (KVA) I30 (A) 1 铸造 车间 动 力 300 0.3 0.7 照 6 0.8 1.0

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MVA。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

工厂供电课程设计完整版

工厂供电课程设计 完整版

前言 电能是社会主义建设和人民生活不可缺少的重要资源,电力工业在国民经济中占有十分重要的地位,电能时有发电厂供给,因为考虑经济原因,发电厂大多建在动力资源比较丰富的地方,而这些地方又远离大中型城市和工厂企业,这样需要远距离输送,经过升降压变电所进行转接,在进一步的将电能分配给用户和生产企业。 由于电力电能的重要特点是不能储存,因此电力电能的生产、输送、分配和使用是同时进行的,于是电力电能从生产到使用构成一个整体,称为电力系统。 对电力系统运行的基本要求: 1.保证供电的可靠性 电力系统的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危机人身和设备的安全运行,造成十分严重的后果,给国民经济带来严重的损失,因此,对电力系统的运行首先要保证供电的可靠性。

2.保证良好的电能质量 3.提高系统运行的经济性 4.保证电力系统安全运行 课程设计: 一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 三、设计依据 1. 工厂总平面图

图1 工厂总平面图 2. 工厂负荷情况 工厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为6800小时,日最大负荷持续时间为8小时。该厂除特种电机分厂、实验站为一级负荷,铸造分厂、锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。 3. 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由离厂5km和8km欧姆/km)两处的35kV的公用电源干线取得工作电源。干线首端所装设的断路器断流容量为800MVA,该电源的走向参看工厂总平面图。 表1 工厂负荷统计资料 厂房厂房名称负荷设备容量额定电压功率因tan 需要系数 k d

工厂供电课程设计报告

工厂总降压变电所及高压配电系统设计 课程设计报告 名称:工厂供电课程设计 题目:工厂总降压变电所及高压配电系统设计 院系:机电工程学院 班级:09级电气一班 学号:090511056 姓名:邬娟 指导教师:吴利斌 设计日期:2012.12.17-2012.12.30

引言 本次设计是针对工厂的总降压变电所及高压配电系统进行设计。包括厂区内总降压变电所的位置确定、低压变电所的位置确定、短路电流计算、设备线路的选择、工厂防雷接地的设计等。要求遵循经济性、可靠性、灵活性、安全性等原则,考虑供电工作的长远性利益,及工厂可持续发展,而对本厂区进行设计,是对《工厂供电》课程学习的综合检验,也是为将来工作打下良好基础。

目录 引言 (1) 1 设计原始资料 (4) 1.1 工厂总平面布置图 (4) 1.2 全厂各车间负荷情况表 (4) 1.3 供用电协议 (5) 1.4 工厂的负荷性质 (6) 1.5 工厂的自然条件 (6) 2 工厂电力负荷统计 (7) 2.1 各车间电力负荷统计 (7) 2.2 无功功率补偿 (8) 2.3 总降压变电所所址选择 (8) 2.3.1 供电电压等级介绍 (8) 2.3.2 总降压变电所所址选择 (9) 2.3.3 总降压变电所变压器选择 (10) 2.4 车间变电所确定 (10) 2.4.1 车间变电所变压器选择 (10) 3 变电所主接线设计 (11) 3.1 总降压变电所主接线设计 (11) 3.2 车间变电所主接线设计 (11) 4 短路电流计算 (12) 5 电气设备选择 (13) 5.1 主变压器35KV侧电气设备选择 (13) 5.2 主变压器10KV侧电气设备选择 (14) 5.3 各车间变电所二次电气设备选择 (15) 6 母线及各电压等级进出线选择 (17) 6.1 电源进线的选择 (17)

工厂供电考试题与答案

工厂供电 1.1 电力系统的组成要素(1-10) 1.电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。 (对) 2.电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 (对) 3.变电,包括升压变电、降压变电。(对) 4.电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分 配到电能用户。(对) 5.电网由电力线路、变配所组成。(对) 6.电力线路按其架设方法可分为架空线路和电 缆线路。(对) 7.变配所是配电所的别称。(错) 8.配电所是改变电压的地方。(错) 9.变电所是分配电能的地方。(错) 10.电能最大的用户是同步电动机。(错) 1.2 电力系统的额定电压(11-20) 11电能的质量指标有: A.电压 B.频率 C.电流 D.功率 【答案:A,B】12电网额定电压是指线路的额定电压。(对) 13负载的额定电压与线路的额定电压不同。(错)14发电机的额定电压比线路的额定电压高出() A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】15变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。(错) 16变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。(错) 17变压器副边接负载时额定电压比负载的高出A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:C】18. 变压器副边接线路时额定电压比线路的高出 A.1% B.3% C.5% D.10% 【答案:D】19 线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。(对) 20 同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。(错) 1.3 电力系统的中运方式(21-31) 21电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。(对) 22中点接地系统的可靠性较好。(错) 23中点不接地系统的经济性较差。(对) 24中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。(对) 25小电流接地方式包括中点不接地一种。(错)26大电流接地方式包括中点接地一种。(对) 27中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。(对) 28中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错) 29中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。(错)30我国3~66千伏的电力系统特别是3~10千伏系统,大多数采用中性点接地的运行方式。(错)31我国110千伏以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式。(对) 1.4 厂电系统概述(32-37) 32厂电系统由变配所、线路、负载三者组成。(对)33配电所的功能是接受和分配电能,不改变电压。(对) 34变电所的功能的是先接受电能,再改变电压,最后分配电能。(对) 35对厂电系统的要求有(): A.安全 B.可靠 C.优质 D.经济 【答案:ABCD】36工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。(对) 37工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。(对) 1.5 厂电系统的电压选择(38-39) 38当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。(对)

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计 1.2 设计内容及步骤 全厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题。其基本内容有以下几方面。 负荷计算 全厂总降压变电所的负荷计算,是在车间负荷计算的基础上进行的。考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降压变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表、表达计算成果。 工厂总降压变电所的位置和主变压器的台数及容量选择 参考电源进线方向,综合考虑设置总降压变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建和备用的需要,确定变压器的台数和容量。 工厂总降压变电所主结线设计 根据变电所配电回路数,负荷要求的可靠性级别和计算负荷数综合主变压器台数,确定变电所高、低接线方式。对它的基本要求,即要安全可靠有要灵活经济,安装容易维修方便。 厂区高压配电系统设计 根据厂内负荷情况,从技术和经济合理性确定厂区配电电压。参考负荷布局及总降压变电所位置,比较几种可行的高压配电网布置放案,计算出导线截面及电压损失,由不同放案的可靠性,电压损失,基建投资,年运行费用,有色金属消耗量等综合技术经济条件列表比值,择优选用。按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。用厂区高压线路平面布置图,敷设要求和架空线路杆位明细表以及工程预算书表达设计成果。 工厂供、配电系统短路电流计算 工厂用电,通常为国家电网的末端负荷,其容量运行小于电网容量,皆可按无限容量系统供电进行短路计算。由系统不同运行方式下的短路参数,求出不同运行方式下各点的三相及两相短路电流。 改善功率因数装置设计 按负荷计算求出总降压变电所的功率因数,通过查表或计算求出达到供电部门要求数值所需补偿的无功率。由手册或厂品样本选用所需移相电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜或放电装置。如工厂有大型同步电动机还可以采用控制电机励磁电流方式提供无功功率,改善功率因数。 变电所高、低压侧设备选择 参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及对应的额定值,选择变电所高、低压侧电器设备,如隔离开关、断路器、母线、电缆、绝缘子、避雷器、互感器、开关柜等设备。并根据需要进行热稳定和力稳定检验。用总降压变电所主结线图,设备材料表和投资概算表达设计成果。 继电保护及二次结线设计 为了监视,控制和保证安全可靠运行,变压器、高压配电线路移相电容器、高压电动机、母线分段断路器及联络线断路器,皆需要设置相应的控制、信号、检测和继电器保护装置。

相关文档