文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢结构识图基础

钢结构识图基础

钢结构识图基础
钢结构识图基础

钢结构识图基础

一、施工图基本知识

在建筑钢结构工程设计中,通常将结构施工图的设计分为设计图设和施工详图设计两个阶段。设计图设计是由设计单位编制完成,施工详图设计是以设计图为依据,由钢结构加工厂深化编制完成,并将其作为钢结构加工与安装的依据。

设计图与施工详图的主要区别是:

设计图是根据工艺、建筑和初步设计等要求,经设计和计算编制而成的较高阶段的施工设计图。它的目的和深度以及所包含的内容是作为施工详图编制的依据,它由设计单位编制完成,图纸表达简明,图纸量少。内容一般包括:设计总说明、结构布置图、构件图、节点图和钢材订货表等。施工详图是根据设计图编制的工厂施工和安装详图,也包含少量的连接和构造计算,它是对设计图的进一步深化设计,目的是为制造厂或施工单位提供制造、加工和安装的施工详图,它一般由制造厂或施工单位编制完成,它图纸表示详细,数量多。内容包括:构件安装布置图、构件详图等。1.制图标准有关规定

(1)线型

在结构施工图中图线的宽度b通常为2.Omm、1.4mm、O.7mm、O.5mm、O.35mm,当选定基本线宽度为b时,则粗实线为b、中实线为O.5b、细实线为O.25b。

在同一张图纸中,相同比例的各种图样,通常选用相同的线宽组。各种线型及线宽所表示的内容如表

(2)构件名称的代号

二、剖面符号和断面符号

1.断面符号

表示从符号处剖开看到的断面,不表示断面后方的其他东西;

2.剖面符号

表示从符号处剖开看到的断面及断面后方的其他东西;

3.在钢构详图中,断面符号和剖面符号使用上有些随意,是因为功能上比较接

近,着重表达的是看物体的方向。

看物的方向是从粗线朝文字的方向看。粗线表示人的眼睛,文字表示看的朝向。

三、索引符号及节点符号

1.不带剖视方向的索引

左边为索引,右边为对应的节点,表示将圈画中的部分放大绘制细节。中的字母a 表示参看节点,底下的“—”表示“在本图中”,如果节点详图不在本

图中,就写对应的图纸编号,比如“详图-09”或“09”等。

有时也直接索引出来后直接放大,不用到节点符号,如下图:

二、钢结构节点详图。

刚连接和铰连接

铰连接:被连接的构件在连接处不能相对移动,但可以相对转动,具体有松螺栓,松铆等,如折叠伞伞骨间的连接,门与门框的连接。

刚连接:被连接的构件在连接处既不能相对移动又不能相对转动,具体有榫接,胶接,焊接,铆接等,如固定铁床间的连接,不可移动的桌腿与桌面之间的连接等

钢结构节点有刚接和铰接的区分,比较直观的区分方法就是看节点能否传递弯矩。一般教材中选取的模型认为,型钢的弯矩主要由翼缘承受,剪力由翼缘和腹板共同承受。铰接节点的通常做法是只连接腹板,翼缘自由。

一般说的刚接或铰接,都是理论假定的。

按照实际采用的构造,节点都是半刚性半铰接的,但是要抓主要的矛盾。一般翼缘焊接腹板栓接,那么可以按照刚接进行。其他情况,节点虽然也有传递一些弯矩,但是传递的弯矩很小

图2-1为柱拼接连接详图。

在此详图中,可知此钢柱为等截面拼接,HW452×417表示立柱构件为热轧宽翼缘H 型钢,高为452mm,宽为417mm,截面特性可查型钢表GB/T11263-1998;采用螺栓连接,18M20表示腹板上排列18个直径为20mm的螺栓,24M20表示每块翼板上排列24个直径为20mm的螺栓,由螺栓的图例,可知为高强度螺栓,从立面图可知腹板上螺栓的排列,从立面图和平面图可知翼缘上螺栓的排列,

栓距为80mm,边距为50mm;拼接板均采用双盖板连接,腹板上盖板长为540mm,宽为260mm,厚为6mm,翼缘上外盖板长为540mm,宽与柱翼宽相同,为417mm,厚为10mm,内盖板宽为180mm。作为钢柱构件,在节点连接处要能传递弯矩、扭矩、剪力和轴力,柱的连接必须为刚性连接。

3.梁拼接连接详图

梁的拼接形式与柱类同。

钢结构识图基础

钢结构识图基础 一、施工图基本知识 在建筑钢结构工程设计中,通常将结构施工图的设计分为设计图设计和施工详图设计两个阶段。设计图设计是由设计单位编制完成,施工详图设计是以设计图为依据,由钢结构加工厂深化编制完成,并将其作为钢结构加工与安装的依据。 设计图与施工详图的主要区别是:设计图是根据工艺、建筑和初步设计等要求,经设计和计算编制而成的较高阶段的施工设计图。本书只介绍钢结构设计图的识读。 1.制图标准有关规定 (1)线型 在结构施工图中图线的宽度b通常为2.Omm、1.4mm、O.7mm、O.5mm、O.35mm,当选定基本线宽度为b时,则粗实线为b、中实线为O.5b、细实线为O.25b。在同一张图纸中,相同比例的各种图样,通常选用相同的线宽组。各种线型及线宽所表示的内容如表1-1。

(2)构件名称的代号 作业:思考题——1,2 2.材料代号 钢材的牌号

1.普通碳素结构钢 碳素钢是以铁为基本成分,以碳为主要合金元素的铁碳合金。碳钢除含铁、碳外,还含有少量的有益元素锰、硅及少量的有害杂质元素硫、磷。普通碳素结构钢按其质量等级不同可分为A、B、C、D四个等级。其中A级一般不做冲击试验;B级做常温冲击试验;C级做0℃冲击试验;D级做-20℃冲击试验。因此D级质量最好,C、D级可用做重要的焊接结构。 普通碳素结构钢的牌号是由代表屈服点的字母Q、屈服点的数值以及质量等级和脱氧方法四个部分按顺序组成。“F”表示沸腾钢,“b”表示为半镇静钢,“Z”表示镇静钢,“TZ”表示特殊镇静钢。通常镇静钢和特殊镇静钢不标注符号。 例如:Q235-B.F表示钢材屈服点为235N/mm2,钢材的质量等级为B级,沸腾钢。 沸腾钢是在熔炼钢液中加人弱脱氧剂进行脱氧;镇静钢和特殊镇静钢是在熔炼钢液中加入强脱氧剂进行脱氧,脱氧彻底充分,质量比沸腾钢好,价格也比沸腾钢高;半镇静钢的价格和质量介于沸腾钢和镇静钢之间。 现行国家标准《碳素结构钢》(GB 700-88)将普通碳素结构钢分为Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等五种牌号,其中Q235在使用、加工和焊接方面的性能较好,是钢结构中最常用的钢种之一。 2.优质碳素结构钢 优质碳素结构钢比普通碳素结构钢杂质含量少、性能优越。优质

钢结构基础整理

1.概述 钢结构距有强度高、重量轻、施工工期短和精度高的特点。 1.1.结构类型 1.1.1.工业厂房 吊车起重量较大或者其工作较繁重的车间的主要承重骨架多采用钢结构。另外,有强烈辐射热的车间,也经常采用钢结构。结构形式多为由钢屋架和阶形柱组成的门式刚架或排架,也有采用网架做屋盖的结构形式。 1.1. 2.轻型钢结构 钢结构重量轻不仅对大跨结构有利,对屋面活荷载特别轻的小跨结构也有优越性。因为当屋面活荷载特别轻时,小跨结构的自重也成为一个重要因素。冷弯薄壁型钢屋架在一定条件下的用钢量可比钢筋混凝土屋架的用钢量还少。轻钢结构的结构形式有实腹变截面门式刚架、冷弯薄壁型钢结构(包括金属拱形波纹屋盖)以及钢管结构等。 1.1.3.多层和高层结构 由于钢结构的综合效益指标优良,近年来在多、高层民用建筑中也得到了广泛的应用。其结构形式主要有多层框架、框架-支撑结构、框筒、悬挂、巨型框架等。 1.1.4.高耸结构 高耸结构包括塔架和桅杆结构,如高压输电线路的塔架、广播、通信和电视发射用的塔架和桅杆、火箭(卫星)发射塔架等。 1.1.5.容器及其他结构 冶金、石油、化工企业中大量采用钢板做成的容器结构,包括油罐、煤气罐、高炉、热风炉等。此外,经常使用的还有皮带通廊栈桥、管道支架、锅炉支架等其他钢构筑物,海上采油平台也大都采用钢结构。 1.1.6.组合结构 钢构件和板件受压时必须满足稳定性要求,往往不能充分发挥它的强度高的作用,而混凝土则最宜于受压不适于受拉,将钢材和混凝土并用,使两种材料都充分发挥它的长处,是一种很合理的结构。近年来这种结构在我国获得了长足的发展。主要构件形式有钢与混凝土组合梁和钢管混凝土柱等。 1.1.7.大跨结构 结构跨度越大,自重在荷载中所占的比例就越大,减轻结构的自重会带来明显的经济效益。钢材强度高结构重量轻的优势正好适合于大跨结构,因此钢结构在大跨空间结构和大跨桥梁结构中得到了广泛的应用。所采用的结构形式有空间桁架、网架、网壳、悬索(包括斜拉体系)、张弦梁、实腹或格构式拱架和框架等。 1.2.钢结构所用钢材:

钢结构识图大全

1、建筑体系 1-1、门式刚架体系 1-1-1、基本构件图 1-1-2、说明 力学原理 门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。 刚架 刚架柱和梁均采用截面H型钢制作,各种荷载通过柱和梁传给基础。 支撑、系杆 刚性支撑采用热轧型钢制作,一般为角钢。柔性支撑为圆钢。系杆为受压圆钢管,与支

撑组成受力封闭体系。 屋面檩条、墙梁 一般为C型钢、Z型钢。承受屋面板和墙面板上传递来的力,并将该力传递给柱和梁。1-1-3、门式刚架的基本形式 a.典型门式刚架 6 s# ]8 P, H' }) e5 y! X8 Y b.带吊车的门式刚架 2 K5 J% N# x' p: p2 R c.带局部二层的门式刚架

1-1-4、基本节点a.柱脚节点 " O; `! ^4 Q# r1 @5 j8 L# n* X b.梁、柱节点 + @. r: U' X" R) g5 l' @

4 I% m! D; ?1 n% R ■局部二层节点参照多层框架体系。1-1-5、刚架衍生形式

■吊车和局部二层可在衍生形式刚架中布置。 ■山墙刚架其本质也是多连跨刚架,不过中间柱与刚架柱比截面旋转了90度。1-2、多层框架体系 1-2-1、框架图示 6 V) u$ B5 o1 v3 J

1-2-2、说明 力学模型 a.纯刚接框架:纵横两个方向均采用刚接的框架。 b.刚接-支撑框架:横向采用刚接,纵向采用铰接,并在纵向设置支撑,以传递水平力。 c.支撑式框架:纵横向均采用铰接,两向均设置支撑传递水平力。 d.有时为保证足够的刚度,在刚接框架中亦设置支撑。 框架柱 框架柱可采用H型截面、箱形截面、十字形截面、圆管形截面等。所有上部结构的力都通过框架柱传递给基础。 框架梁 框架梁一般采用H型截面。楼盖和屋盖上的力通过框架梁传递给框架柱。 支撑 支撑采用一般采用热轧型钢制作,其功能是传递层间水平力和保证结构的刚度。

119418钢结构图纸基本识图

1.绪论;2.制图基本知识;3.投影基本知识;4.投影基本原理;5.投影变换;6.平面建筑形体的投影;7.曲面建筑形体的投影;8.建筑形体的表达方法;9.轴测投影;10.建筑施工图;11.结构施工图;12.正投影中的阴影;13.透视投影;14.展开投影; 15.给水排水工程;16.AutoCAD绘图基础。 二:《土木建筑制图》 建筑安装工程预决算的编审工作,其基础除了应该了解,熟悉至精通建筑(房屋)的结构构件,组成和部位,相互间的关系和作用。 重要的一课是识图、读图。 工程识图是专业性很强的一门学问。 ——什么图可以作为预算的依据? ——哪些图可以计算出一件构造的工程量? ——从哪些图纸上可以计算出什么材料的实际耗用量? ——有了工程量数据怎么来计算它的价值? ——工程造价的依据有那些? 今天开始的课程将逐步获得答案。

1.1建筑识图与工程量计算(P151) 一、建筑识图 1、基本概念 国家规定,一个工程项目应经过:(1)规划和初步设计阶段;(2)审查后扩大初步设计;(3)审查后施工图设计、又称技术设计。 2、施工图作用:指导施工,技术依据;指导结算,支付进度款 依据;指导决算,结算工程款依据。 一套完整的施工图应: A、首页图目:从建施01-、结施01-、水施01-、电施01-(又分 强电、弱电、讯施01-)、电通01-。 标准图 设计总说明,内容包括:工程设计依据(批文、资金来源、地勘资料等),建筑面积,造价。设计标准(建筑标准、结构荷载等级、抗震要求,采暖通风要求,照明标准,防火等级等)。施工要求(技术与材料)项目±0.000与总图绝对标高的相对关系,室内外用材、 强度等级。 装修表 门窗表

钢结构厂房(独立基础)

、工程概况 二、施工组织设计编制依据 三、施工前期准备工作 四、施工组织、施工力量 五、施工进度计划 六、施工方法及技术措施 七、安装工艺流程 八、质量要求及标准 九、质量保证体系和质量保证措施 十、保证施工质量的方法 十一、安全保证体系和安全保证措施 十二、保证工期的措施 十三、文明施工措施 十四、优质服务保证措施 十五、存档资料 附表:劳动力计划表 计划开、俊工日期和施工进度表临时用地表

、工程概况 工程名称:风光互补独立供电系统生产项目( 1、2 号厂房) 结构类型:框架结构 建筑面积:7040 平方米 工程地点:黄金山工业新区创业中心产业园。 本工程建筑面积7040平方米,层数1层2栋。本工程为单层轻型钢结构工业厂房。耐火等级二级,生产的火灾危险性分类为丁类。本工程与四邻建筑防火间距满足规范要求。建筑抗震设防烈度为6 度。屋面防水等级为二级。 、施工组织设计编制依据 1?依据国家颁布的现行建筑施工规范: 建筑结构荷载规范( GB 50009-2001) 建筑地基基础设计规范( GB 50007-2002) 湖北省地方标准建筑地基基础技术规范( DB42/242-2003) 建筑抗震设计规范( GB 50011-2010) 混凝土结构设计规范( GB 50010-2002) 混凝土结构平面整体表示法制图规侧和构造详图 ( 03G101-1) 碳素钢结构》低合金搞强度结构钢》钢结构用扭剪型高强螺栓》熔化焊用钢丝》低合金钢埋弧焊用焊剂》碳素焊条》 GB/T700-88 GB/T1591-94 GB3632~3633-83 GB/T14957-94 GB/T12470-90 GB/T5117-95

钢结构识图图集图标

钢结构识图培训讲义 技术部周耀彬 2009-5-24 第一章识图基础 一、投影及三视图 三视图:正视图(上左)、侧视图(上右)、俯视图(下) 三视图在使用是不一定完整,可能只出现其中两个。 有剖视符号的情况下,按照符号所示方向看物体,无剖视符号时,一般习惯的看图方向是: 侧视图在正视图的右侧时,表示是站在正视图中物体的右侧向左看; 侧视图在正视图的左侧时,表示是站在正视图中物体的左侧向右看; 俯视图表示从上向下看到的正视图中的物体 看图方向的正确至关重要,决定了装配方向的正确与否,由于详图绘制人员的个体差异,选择表达方式上会有所差异,需要在图面上相互印证,如有不一致处及时和制图人员沟通确认。 二、剖面符号和断面符号 1.断面符号 表示从符号处剖开看到的断面,不表示断面后方的其他东西; 2.剖面符号 表示从符号处剖开看到的断面及断面后方的其他东西; 3.在钢构详图中,断面符号和剖面符号使用上有些随意,是因为功能上比较接 近,着重表达的是看物体的方向。 看物的方向是从粗线朝文字的方向看。粗线表示人的眼睛,文字表示看的朝向。

三、索引符号及节点符号 1.不带剖视方向的索引 字母a,如果节点详图不在本图中,就写对应的图纸编号,比如“详图-09”或“09”等。 有时也直接索引出来后直接放大,不用到节点符号,如下图: 2.带剖视符号的索引 与剖(断)面符号类似,看物的方向是从粗线朝细线的方向看。粗线表示人的眼睛,细线表示看的朝向。 四、对称符号

五、焊缝符号* 1.焊缝基本符号(常用):表示焊缝横截面形状的符号 序号名称示意图符号 1 卷边焊缝 2 I形焊缝 3 V形焊缝 4 单边V形焊缝 5 带钝边V形焊缝 带钝边单边V形焊缝 6 角焊缝 7 塞焊缝或槽焊缝 2.辅助符号:表示焊缝表面形状特征的符号 序号名称示意图符号说明 1 平面符号 焊缝表面齐平(一般通过加工)

钢结构基础第二章习题答案

第二章 1.钢结构和其他材料的结构相比具有哪些特点? 答(1)强度高,塑性和韧性好(2)钢结构的重量轻(3)材质均匀,和力学计算的假定比较符合(4)钢结构制作简便,施工工期短(5)钢结构密闭性较好(6)钢结构耐腐蚀性差(7)钢材耐热但不耐火(8)钢结构在低温和其他条件下,可能发生脆性断裂,还有厚板的层状撕裂,应引起设计者的特别注意。 2.《钢结构设计规范》(GB500l7—2003)(以下简称《规范》)采用什么设计方法? 答:《规范》除疲劳计算外,均采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用分项系数的设计表达式进行计算。 3.什么是极限状态?钢结构的极限状态可分为哪两种?各包括哪些内容? 答:当结构或其组成部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态就称为该功能的极限状态。 4.钢结构的极限状态可分为:承载能力极限状态与正常使用极限状态。 (1)承载能力极限状态:包括构件和连接的强度破坏、疲劳破坏和因过度变形而不适于继续承载,结构和构件丧失稳定,结构转变为机动体系和结构倾覆。 (2)正常使用极限状态:包括影响结构、构件和非结构构件正常使用或外观的变形,影响正常使用的振动,影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括混凝土裂缝)。 5.结构的可靠性与结构的安全性有何区别? 建筑结构的可靠性包括安全性、适用性和耐久性三项要求。结构可靠度是结构可靠性的概率度量,其定义是:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率,称为结构可靠度 6.钢结构设计的基准期是多少?当结构使用超过基淮期后是否可继续使用? 规定时间:一般指结构设计基准期,一般结构的设计基准期为 50年,桥梁工程的设计基准期为100年。设计基准期(design reference period):为了确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数。※设计使用期与设计使用寿命的关系:当结构的设计使用年限超过设计基准期时,表明它的失效概率可能会增大,但并不等于结构丧失所要求的功能甚至报废。规定条件:指正常设计、正常施工、正常使用条件,不考虑人为或过失因素 8.简述建筑钢结构对钢材的要求、指标,规范推荐使用的钢材有哪些? 1.较高的强度。 2.足够的变形能力。 3.良好的加工性能。 此外,根据结构的具体工作条件,在必须是还应该具有适合低温、有害介质侵蚀(包括大气锈蚀)以及重复荷载作用等的性能。《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)推荐的普通碳素结构钢Q235钢和低合金高强度结构钢Q345、Q390及Q420是符合上述要求的。 9.衡量材料力学性能的好坏,常用那些指标?它们的作用如何? 1.强度性能: 2.塑性性能 3.冷弯性能 4.冲击韧性 10.哪些因素可使钢材变脆,从设计角度防止构件脆断的措施有哪些? 从理论角度来讲影响钢材脆性的主要因素是钢材中硫和磷的含量问题;如果你的工艺路线不经过热处理那么这个因素影响就小一些;如果工艺路线走热处理这一步(含锻打,铸造)那么这个影响就相当的明显;就必须采取必要的措施;1;设计选材上尽量避开对热影响区和淬火区敏感的材料;2不得已而用之的话那么就要在工艺上采取预防措施;建议你再仔细查阅一下金属材料学;3设计过程中采取防脆断措施如工艺圆角;加强筋;拔模等;有很多;建议你查阅机械设计手册中的工艺预防措施和手段; 11.碳、硫、磷对钢材的性能有哪些影响?、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变

钢结构识图基础

精心整理 钢结构识图基础 一、施工图基本知识 在建筑钢结构工程设计中,通常将结构施工图的设计分为设计图设计和施工详图设计两个阶段。设计图设计是由设计单位编制完成,施工详图设计是以设计图为依据,由钢结构加工厂深化编制完成,并将其作为钢结构加工与安装的依据。 1(1,当图纸中,相同比例的各种图样,通常选用相同的线宽组。各种线型及线宽所表示的内容如表1-1。 (2)构件名称的代号 作业:思考题——1,2 2.材料代号

钢材的牌号 1.普通碳素结构钢 碳素钢是以铁为基本成分,以碳为主要合金元素的铁碳合金。碳钢除含铁、碳外,还含有少量的有益元素锰、硅及少量的有害杂质元素硫、磷。普通碳素结构钢按其质量等级不同可分为A、B、C、D四个等级。其中A级一般不做冲击试验;B级 C、D 例如: Q235、Q255、 2 优质碳素结构钢比普通碳素结构钢杂质含量少、性能优越。优质碳素结构钢的牌号是由两位阿拉伯数字和随其后加注的规定符号来表示。如08F、45、20A、70Mn、20g等,牌号中的两位阿拉伯数字,表示以万分之几计算的平均碳的质量分数。例如“45”表示这种钢的平均碳的质量分数为0.45%;阿拉伯数字之后标注的符号“F”表示沸腾钢;“b”表示半镇静钢,镇静钢不标注符号;阿拉伯数字之后标注的符号

“Mn”表示钢中锰的质量分数较高,达到0.7%~1.0%,普通含锰量的钢不标注其符号;阿拉伯数字之后标注的符号“A”表示高级优质碳素结构钢,“E”表示特级优质碳素结构钢,钢中硫的质量分数小于0.03%,磷的质量分数小于O.035%;阿拉伯数字之后标注的符号表示专门用途钢,其中“g”表示锅炉用钢,“R”表示压力容器用钢,“q”表示桥梁用钢,“DR"表示低温压力容器用钢等。 3 Q、C、D、E 4 1.3 1.普通螺栓 普通螺栓的紧固轴力很小,在外力作用下连接板件即将产生滑移,通常外力是通过螺栓杆的受剪和连接板孔壁的承压来传递。普通螺栓质量等级按螺栓加工制作的质量及精度公差不同,分A、B、C三个等级。A级的加工精度最高,C级最差。A、B级螺栓称精制螺栓,C级则称粗制螺栓。A、B级螺栓杆身经车床加工制成,加工精度

2 轻钢结构识图

2 轻钢结构施工图的识读 u引言: 通过前面的学习,大家对轻钢结构的概念和构造组成有了一定的认识。然而,所有结构工程的施工都应该是照图施工,因此,对于初学者还应该掌握轻钢结构施工图的识读。 u【本章要点】 ?理解轻钢门式刚架施工图、加工图组成、图示符号及其含义;; ?正确识读轻钢门式刚架施工图、加工图; ?进行轻钢门式刚架结构工程量统计; ?正确识读钢框架设计图、加工图; ?进行钢框架结构工程量统计。 2.1轻钢门式刚架结构施工图的识读 [本节要点]掌握熟练识读轻钢门式刚架结构施工图的能力。 [关键概念]轻钢门式刚架结构;结构施工图;加工图;二次深化设计。 2.1.1门式刚架结构施工图的组成 [提示] 识读轻钢门式刚架结构工程图纸的目的是要理解设计人员的设计思路和指导加工制作与施工安装,发现并复核图中问题,在图纸会审时提出并做记录。 [相关知识] 轻钢门式刚架结构施工图的图纸数量随建筑功能的变化有所差异,有时还有夹层平面布置图、吊车梁详图等。 一套完整的轻钢门式刚架图纸主要包括:结构设计说明、锚栓平面布置图、基础平面布置图、刚架平面布置图、屋面支撑布置图、柱间支撑布置图、屋面檩条布置图、墙面檩条布置图、主刚架图和节点详图等。 以上主要是指的设计制图阶段的图纸内容,对于施工详图就是在设计制图的基础上,把上述图纸进行细化,并增加构件加工详图和板件加工详图。

通常情况下,根据工程的繁简情况,图纸的内容可稍作调整,但必须将设计内容表达准确、完整。 2.1.2门式刚架结构施工图的识读示例 [提示] 轻钢门式刚架结构施工图中易出现的错误有锚栓特别是抗风柱锚栓位置、柱间支撑与柱脚节点叠加、吊车梁上翼缘侧向支撑、牛腿外伸长度不满足构造等方面。 [相关知识] 1、施工图由设计院根据建筑选型、设计荷载值等进行结构计算和设计,包括结构布置图和节点详图。 2、深化设计是在原设计图的基础上,结合钢结构加工、运输及安装等施工工艺和其他专业的配合要求进行的二次设计。其主要技术内容有:使用详图软件建立结构空间实体模型或使用计算机放样制图,提供制造加工和安装的施工用详图、构件清单及设计说明。 3、深化设计贯穿于设计和施工的全过程,除提供加工详图外,还配合制定合理的施工方案、临时施工支撑设计、施工安全性分析、结构变形分析与控制、结构安装仿真等工作。该技术的应用对于提高设计和施工速度、提高施工质量、降低工程成本、保证施工安全有积极意义。 门式刚架结构施工图的图示内容及识读方法 本套图纸为设计图主要包括了以下内容:结构设计说明、基础平面布置图及基础详图、锚栓平面布置图、屋面支撑布置图、柱间支撑布置图、屋面檩条布置图、墙面檩条布置图、主刚架图和节点详图。刚架的安装可以依此进行,但对于刚架构件的加工则还需要加工详图。考虑到适用读者群的宽泛性和本书的篇幅所限,本节主要为大家讲述设计制图的识读。 1、结构设计说明 结构设计说明主要包括:工程概况、设计依据、设计荷载资料、材料的选用、制作安装等主要内容。一般可根据工程的特点分别进行详细说明,尤其是对于工程中的一些总体要求和图中不能表达清楚的问题要重点说明。由此可以看出,为

钢结构识图讲座

钢结构识图培训讲义 技术部周耀彬2009-5-24 第一章识图基础 投影及三视图 三视图:正视图(上左)、侧视图(上右)、俯视图(下)三视图在使用是不一定完整,可能只出现其中两个。 有剖视符号的情况下,按照符号所示方向看物体,无剖视符号时,一般习惯的看图方向是:侧视图在正视图的右侧时,表示是站在正视图中物体的右侧向左看; 侧视图在正视图的左侧时,表示是站在正视图中物体的左侧向右看; 俯视图表示从上向下看到的正视图中的物体 看图方向的正确至关重要,决定了装配方向的正确与否,由于详图绘制人员的个体差异,选择表达方式上会有所差异,需要在图面上相互印证,如有不一致处及时和制图人员沟通确认。 二、剖面符号和断面符号 ■ a I - 1.断面符号- 衣 表示从符号处剖开看到的断面,不表示断面后方的其他东西; L ~I 2.剖面符号 表示从符号处剖开看到的断面及断面后方的其他东西; 3.在钢构详图中,断面符号和剖面符号使用上有些随意,是因为功能上比较接近,着重表达的是看物体 的方向。 看物的方向是从粗线朝文字的方向看。粗线表示人的眼睛,文字表示看的朝向。 索引符号及节点符号

1.不带剖视方向的索引 左边为索弓I,右边为对应的节点,表示将圈画中的部分放大绘制细节。 参看-节点,底下的“一”表示“在本图中”,如果节点详图不在本图中,就写对应的图纸 编号,比如“详图-09”或“ 09”等。 有时也直接索引出来后直接放大,不用到节点符号,如下图: r 、 |: 2. 带剖视符号的索引 三 - ? 与剖(断)面符号类似,看物的方向是从粗线朝细线的方向看。粗线表示人的眼睛,细线表示 看的朝向。 --中的字母a 表示 四、 对称符号 1 2? :呵! I LI- jfiai iy 7 i 4

钢结构设计入门及简易方法

钢结构设计入门及简易方法 【摘要】 给大家推荐一个用于钢结构设计的资料。虽说不是大师的杰作,却不逊于大师的文章。大师的作品对于具有一定专业水平的人是很有用途的,而对 于初学者却过于高深莫测。该资料特别适合刚从事钢结构设计的人员。 【关键词】 钢结构适用范围及选型、钢结构设计简单步骤和设计思路 一、钢结构适用范围及选型 1.钢结构适用的范围 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:超高层建筑、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、工业厂房和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 请参考相关专业书籍。由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该根据工程的具体要求来进行。 2.钢结构的选型 在钢结构设计的整个过程中,都应该被强调的是"概念设计",它在结构选型与布置阶段尤其重要。对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不应单纯为了经济去选择不利抗震的核心筒加外框的形式。宜选择周边巨型SRC柱,核心为支撑框架的结构体系。我国半数以上的此类高层为前者。对抗震不利。 结构的布置要根据体系特征,荷载分布情况及性质等综合考虑。一般的说要刚度均匀。力学模型清晰。尽可能限制大荷载或移动荷载的影响范围,使其以最直接的线路传递到基础。柱间抗侧支撑的分布应均匀。其形心要尽量靠近侧向力(风震)的作用线。否则应考虑结构的扭转。结构的抗侧应有多道防线。比如有支撑框架结构,柱子至少应能单独承受1/4的总水平力。 框架结构的楼层平面次梁的布置,有时可以调整其荷载传递方向以满足不同的要求。通常为了减小截面沿短向布置次梁,但是这会使主梁截面加大,减少了楼层净高,顶层边柱也有时会吃不消,此时把次梁支撑在较短的主梁上可以牺牲次梁保住主梁和柱子。 3.钢结构构件的截面选取 结构布置结束后,需对构件截面作初步估算。主要是梁柱和支撑等的断面形状与尺寸的假定。

4 钢结构基础(第二版)课后习题答案

《钢结构基础》习题参考答案 3.1题: 答:(1)按制作方法的不同分为型钢截面和组合截面两大类。型钢截面又可分为热轧型钢和冷弯薄壁型钢两种。组合截面按连接方法和使用材料的不同,可分为焊接组合截面(焊接截面)、铆接组合截面、钢和混凝土组合截面等。(2)型钢和组合截面应优先选用型钢截面,它具有加工方便和成本较低的优点。 3.7题: 解:由附录1中附表1可得I20a 的截面积为3550mm 2,扣除孔洞后的净面积为 3249275.213550A n =??-=mm 2。工字钢较厚板件的厚度为11.4mm ,故由附录4可 得Q235钢材的强度设计值为215f =N/mm 2,构件的压应力为 2155.1383249 10450A N 3n <≈?==σN/mm 2,即该柱的强度满足要求。 新版教材工字钢为竖放,故应计入工字钢的自重。 工字钢I20a 的重度为27.9kg/m ,故 19712.19.8169.27N g =???=N ; 构件的拉应力为215139.113249 1971 10450A N N 3n g <≈+?=+=σN/mm 2,即该柱的强度满足 要求。 3.8题: 解:1、初选截面 假定截面钢板厚度小于16mm ,强度设计值取215f =,125f v =。 可变荷载控制组合:24kN .47251.410.22.1q =?+?=, 永久荷载控制组合:38.27kN 250.71.410.235.1q =??+?= 简支梁的支座反力(未计梁的自重)129.91kN ql/2R ==,跨中的最大弯矩为

m 63kN .1785.547.248 1 ql 81M 22max ?≈??==,梁所需净截面抵抗矩为 36 x max nx 791274mm 215 1.051063.178f M W ≈??==γ, 梁的高度在净空方面无限值条件;依刚度要求,简支梁的容许扰度为l/250,参照表3-2可知其容许最小高度为 229mm 24 550024l h min ≈== , 按经验公式可得梁的经济高度为 347mm 3007912747300W 7h 33x e ≈-=-=, 由净截面抵抗矩、最小高度和经济高度,按附录1中附表1取工字钢 I36a ,相应 的截面抵抗矩3 nx 791274m m 875000W >=,截面高度229mm 360h >=且和经济高度 接近。按附录1中附表5取窄翼缘H 型钢 HN400×150×8×13,截面抵抗矩 3nx 791274m m 942000W >=,截面高度229mm 400h >=。 普通工字钢梁翼缘的外伸宽度为 63m m 2/)10136(b 1=-=,13f /2351399.315.863 t b y 1=<≈= ,故翼缘板的局部稳定可以保证,且截面可考虑部分塑性发展。 窄翼缘型钢梁的翼缘的外伸宽度为 71m m 2/)8150(b 1=-=,13f /2351346.51371 t b y 1=<≈=,故翼缘板的局部稳定可 以保证,且截面可考虑部分塑性发展。 2、验算截面 (1)普通工字钢I36a 截面的实际几何性质计算: 27630mm A =,4x m 157600000m I =,3x 875000mm W =, 307m m S I x x =,

钢结构与钢结构基础2

钢结构与钢结构基础 1.钢结构特点:材料的强度高,塑性和韧性好,但压力会使强度不能充分发挥;材质均匀;钢结构制造简便,施工周期短;钢结构的质量轻;刚材耐腐蚀性差;钢材耐热不耐火;钢结构对缺陷较为敏感;钢结构的变形有时会控制设计;钢结构对生态环境的影响小。 2.钢结构的应用范围:大跨度结构;重型厂房结构;受动力荷载影响的结构;可拆卸的结构;高耸结构和高层建筑;容器和其他构筑物;轻型钢结构。 3.钢结构的极限应力状态:承载能力极限状态;正常使用极限状态。 4.强度破坏是指构件的某一截面或连接件因应力超过材料强度而导致的破坏。 5.土建钢结构用的钢材具有较好的塑性变形能,并且在屈服之后还会强化。 6.压应力是使构件失稳的原因。 7.许多钢构件用来承受多次重复的行动荷载,桥梁,吊车梁都属于这类构件。在反复循环荷载作用下,有可能出现疲劳破坏。 8.设计钢结构需要处理两个方面的因素:一是结构和构件的抗力;二是荷载施加于结构的效应。 9.结构内力分析可区别为弹性分析和非弹性分析。 10.索和拱配合使用,常被称为杂交结构,这是结构形式的杂交。 11.用作钢结构的钢材具有以下性能:较高的强度(抗拉强度和屈服点比较高);足够的变形能力(塑性和韧性性能好);良好的加工性能。 12.任一点变形中都将包括有弹性变形和塑性变形两部分。其中塑性变形在卸载后不能恢复,故称为残余变形或永久变形。 13.屈服点,抗拉强度和伸长率是钢材的三个重要力学性能指标。 14.冷弯性能:根据试样厚度,按规定的弯心直径将试样弯曲180度,其表面及侧面无裂纹或分层则为“冷弯试验合格”。冷弯性能是判别钢材塑性变形能力及冶金质量的综合指标。 15.与抵抗冲击作用有关的钢材的性能是韧性,韧性是钢材断裂时吸收机械能力的量度。 16.钢材的可焊性受碳含量和合金元素含量的影响。碳含量在 0.12%~0.20%范围内的碳素钢,可焊性最好。 17.影响钢材性能的因素:化学成份的影响,成材过程的影响,影响钢材性能的其他因素。 18.钢是含碳量小于2%的铁碳合金。碳含量大于2%时则为铸铁,制造钢结构所用的材料有碳素结构钢中的低碳钢,低合金结构钢和高性能建筑结构用钢。 19.硫是有害元素,属于杂质,当热加工及焊接使温度达到800-1000℃时,可能会出现裂纹,称为热脆。 20.磷既是有害元素也是能利用的合金元素。磷是碳素钢中的杂质,它在低温下使钢变脆,这种现象称为冷脆。 21.正火是属于最简单的热处理,把钢材加热至850-900℃并保持一段时间后在空气中自然冷却。 22.淬火:是把钢材加热至900℃,保温一段时间,然后放入水或油中快速冷却。 23.钢材在250℃附近有兰脆现象。约260℃~320℃时有徐变现象。兰脆现象指温度在250℃左右的区间内fu有局部性提高,fy有所回升,同时塑性有所降低,材料有转脆倾向。 24.疲劳断裂:微观裂缝在连续重复荷载作用下不断扩展直至断裂的脆性破坏。出现疲劳断裂时,截面上的应力低于材料的抗拉强度,甚至低于屈服强度。疲劳破坏属于脆性破坏,塑性变形极小,因此是一种没有明显变形的突然破坏,危险性较大。(三阶段:裂纹的形成;裂纹缓慢扩展;最后迅速断裂) 25.A级钢不提供冲击韧性保证;B,C,D,E级分别提供20℃,0℃,-20℃和-40℃的冲击韧性。 26.钢绞线的抗拉强度比单根钢丝低10%-20%,弹性模量也有所降低。 27.钢材选材时需要考虑的因素:荷载性质;应力状态;连接方法;工作环境;供货价格。 28.抗震设防的钢结构,其受力在弹性范围的构件钢材,可以和需要验算疲劳的非焊接结构同样选用。其承担塑性耗能作用的构件钢材,则需满足以下条件:屈服强度实测值与抗拉强度实测值之比不大于0.85;钢材应有明显的屈服平台,且伸长率不小于20%;钢材屈服强度实测值不高于上一级钢材屈服强度规定值;钢材工作环境温度下Akv不低于27J。 29.“厚x宽x长”规格单位:mm。热轧H型钢分三类:宽翼缘H型钢(HW);中翼缘H型钢(HM);窄翼缘H型钢(HN) 30.钢索是一种特殊的受拉构件,用于悬索结构;张拉结构;桅杆纤绳和预应力结构等。目前国内外采用容许应力发计算钢索的强度。 31.钢梁按制成方法的不同分为:型钢梁;组合梁。 32.对于荷载较大而高度受到限制的梁,可考虑采用双腹板的箱形梁,这种截面形式具有较好的抗扭刚度。 33.梁的承载能力极限状态计算包括截面的强度,构件的稳定性,局部稳定。对于直接受到重复荷载作用的梁,如吊车梁,当循环次数n>=5x10e4时尚应进行疲劳验算。 34.确定焊接截面尺寸考虑的因素:容许最大高度hmax,容许最小高度hmin,经济高度hc。 35.单跨简支梁中截面一旦出现塑性铰,即发生强度破坏。对于超静定梁(连续梁,固端梁)和一些少层框架,一个截面出现塑性铰后,任能继续承载。36.塑性设计只用于不直接承受动力荷载的固端梁和连续梁。 37.单轴对称截面有实腹式和格构式两种。 38.承受静力荷载作用的实腹式拉弯和压弯构件在轴力和弯矩的共同作用下,受力最不利的截面出现塑性铰时即达到构件的强度极限状态。 39.计算压弯构件强度时,可以采用三种不同的强度计算准则:边缘纤维屈服准则,全截面屈服准则,部分发展性准则。 40.横梁对柱的约束作用去取决于横梁的线刚度Io/L和柱的线刚度I/H 的比值Ko,即Ko=IoH/IL H。=uh(柱的计算长度) 41.摇摆柱的计算长度取其几何长度,即u=1。(加了摇摆柱更加不稳定) 42.当结构或构件出现下列状态之一时,即认为超过了正常使用极限状态:影响正常使用或外观的变形;影响正常使用或耐久性能的局部破坏;影响正常使用或耐久性能的振动;影响正常使用或耐久性能的其他特定状态。 43.钢结构是由钢板,型钢通过必要的链接组成构件,连接部分应有足够的承载力,刚度和延性。 44.钢结构的连接方法可分为焊接,铆接,普通螺栓连接和高强度螺栓连接。铆钉和螺栓统一称为紧固件。 45.焊缝连接是钢结构最主要的连接方法,其优点是构造简单,不削弱构件截面,节约钢材,加工方便,易于采用自动化操作,;连接密封性好,刚度大。 46.铆钉连接的优点是塑性和韧性好,传力可靠,质量易于检查,适用于承受动荷载结构的连接。 47.普通螺栓连接的优点施工简单,拆装方便。 48.高强度螺栓连接和普通螺栓连接的主要区别:普通螺栓扭紧螺帽时栓产生的预拉力很小,曲板面挤压力产生的麻擦力可以忽略不计。高强度螺栓抗剪连接分为摩擦型连接和承压型连接,前者以滑移作为承载能力的极限状态,后者的承载能力极限状态和普遍螺栓连接相同,但以滑移作为正常使用极限状态。 49.Q235钢焊件用E43系列型焊条。Q345和Q390钢焊件用E50或E55系列型焊条.Q420和Q460钢焊件用E55或E60系列型焊条. 50.刚结构中一般采用的焊接方法有电弧焊,电渣焊,气体保护焊和电阻焊等。 51.焊缝连接的优点:不需要在钢材上打孔钻眼,既省工又不减损钢材截面,使材料可以充分利用;任何形状的构件都可以直接相连,不需要辅助零件,构造简单;焊缝连接的密封性好,结构刚度大。 52.焊缝中可能存在裂纹,气孔,烧穿和未焊缝等缺陷。 53.焊缝质量检查标准分为三级,其中第三级只要求通过外观检查,即检查焊缝实际尺寸是否符合设计要求和有无看得见的裂纹咬边等缺陷。二级要求用超声波检验每条焊接的20%长度,一级要求用超声波检验每条焊缝全部长度。 54.焊缝形式主要有对接焊缝和角焊缝。 55.焊缝连接按被连接构件间的相对位置分为平接,搭接,T形连接和角接,所采用的焊缝形式主要有对接焊缝和角焊缝。焊缝要按施焊位置分,有俯焊(平焊),立焊,横焊,仰焊几种。俯焊施焊方便,质量最易保证,仰焊操作条件最差。 56.正面角焊缝的应力状态比侧面角焊缝复杂,其破坏强度比侧面角焊缝要高,但塑性变形要差一些。 57.角焊缝的焊脚尺寸不得小于1.5(t)e1/2,t为较厚焊件厚度;不宜大于较薄焊件厚度的1.2倍。当t<=6mm,时hf<=t;当>6mm时,hf=t-(1~2)mm。侧面角焊缝或正面角焊缝的计算长度不得小于8hf和40mm;侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf。 58.搭接连接不能只用一条正面角焊缝传力,并且搭接长度不得小于焊件较小厚度的5倍,同时不得小于25mm。 59.温度高产生拉应力,温度低产生压应力。 60.焊接残余应力的影响:对结构静力强度的影响:对于具有一定塑性的材料,在静力荷载作用下,焊接残余应力是不会影响结构强度的;对结构刚度的影响:焊接残余应力会降低结构的刚度;对压杆稳定的影响:焊接残余应力使压杆的挠曲刚度变小,从而降低其稳定承载能力;对低温冷脆的影响:低温使裂纹容易发生和发展,加速构件的脆性破坏;对疲劳强度的影响:残余应力对疲劳强度有不利影响。61.为避免钢板端部不被剪断,螺栓的端距应小于2do,do为螺栓孔径。 62.高强度螺栓的性能等级有10.9级和8.8级。级别划分的小数点前数字是螺栓热处理后的最低抗拉强度,小数点后数字是屈强比。如8.8级最低抗拉强度是800N/mm2,屈服是0.8 ×800=640N/mm2. 63.高强度螺栓的预拉力是通过扭紧螺帽实现的,一般采用扭矩法,转角法或扭掉螺栓梅花头来控制预拉力。 64.脆性断裂破坏分类:过载断裂;非过载断裂;应力腐蚀断裂;疲劳断裂与腐蚀疲劳断裂;氢脆断裂。 65.脆性断裂的防止:正确选用钢材,使之具有足够的韧性Kic;尽量减小初始裂纹尺寸,避免在构造处理中形成类似于裂纹的间隙;注意在构造处理上缓和集中应力,以减小应力值;此外,应该合理选择结构形式。

--钢结构识图

一、施工图基本知识 在建筑钢结构工程设计中,通常将结构施工图的设计分为设计图设计和施工详图设计两个阶段。(完整版)钢结构识图集锦

首先长圆孔并不是椭圆!打个极限的例子长圆孔8*10000!那么边上就是2个直径为8的半圆,中间是长方形的!当钢结构中用到D时,一般表示圆管,外径为8,例如系杆。当有∮时,表示圆钢(实心)直径为8. 1.长圆孔不是椭圆孔。 2.长圆孔25*40 表示宽方向25mm 长方向40mm 加工上往往做成四角有一定弧度的方孔。 3.d=8 代表圆钢直径8mm 4.∮8 代表圆孔的孔径是8mm(钢结构部分图纸表示)。不过有时d也表示孔径,在表示螺栓的时候往往施工图M表示栓径D表示孔径。 在角焊中,a为焊角,z为焊脚,s为熔深 a 指的是焊缝的厚度,也就是等腰直角三角形的高,在欧洲标准和国际标准中用的比较多; z 指的是焊缝的截面长度,也就是等腰直角三角形的边,在搭接焊缝中,等于板厚,应用较多; HDL6-12B 是H型焊接工字钢吊车梁,6米跨度,有12跨,是跨中的吊车梁。 恩恩~~~6m一跨是对的,但是,我数了不是12跨~~~还有那个就是吊车梁的意思~~~~ 对于那个12B还是不解~~~? 有12跨跨中的吊车梁,B表示跨中

吊车梁图集上去查找,这是标准构件。 B代表边跨吊车梁 Z代表中跨吊车梁 钢结构中LB,CB,CC,AL,GDLM 等这些个符号都表示什么? 此为钢吊车梁图上所用到图集应该为05G514-3 12m实腹式钢吊车梁中级工作制(A4~A5)Q345钢 LB 为连接板 CB为支座板 AL 为边列制动梁CL为中列制动梁 GDLM 为钢吊车梁Q345钢。 钢结构中KL和KZ: KL表示框架梁,KZ表示抗风柱。你可以看看钢结构设计手册中有关构件的一般表示方法。 角钢:俗称角铁,是两边互相垂直成角形的长条钢材,有等边角钢和不等边角钢之分。 (1)等边的角钢:等边角钢的两个边宽相等。其规格以“边宽×边宽×边厚”的毫米数表示。如“L30×30×3”即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。 L50*5角钢表示什么意思? L表示角钢,50表示该角钢的宽为50毫米,5表示角钢厚为5毫米。这是指角钢的截面几何尺寸,与角钢的长无关。 (2)不等边的角钢。如50*40*5,则是指角钢的一条边宽50毫米,另一条边为40毫米,厚为5毫米。 钢结构柱间支撑-2L90*6表示什么? 2根背靠背的角铁。规格是L90*6等边角铁

相关文档