文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能变电站原理测考试试题目

智能变电站原理测考试试题目

智能变电站原理测考试试题目
智能变电站原理测考试试题目

1 智能变电站对过程层网络的要求是什么?

1)过程层SV 网络、过程层GOOSE 网络、站控层网络应完全独立配置;

2)过程层SV 网络、过程层GOOSE 网络宜按电压等级分别组网。变压器保护接入不同电压等级的过程层GOOSE 网时,应采用相互独立的数据接口控制器;

3)继电保护装置采用双重化配置时,对应的过程层网络亦应双重化配置,第一套保护接入A 网,第二套保护接入B 网;110kV 过程层网络宜按双网配置;

4)任两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4 个交换机;

5)根据间隔数量合理配置过程层交换机,3/2 接线型式,交换机宜按串设置。每台交换机的光纤接入数量不宜超过16 对,并配备适量的备用端口。

2 智能变电站对网络交换机的要求是什么?

1)应采用工业级或以上等级产品;

2)应使用无扇型,采用直流工作电源;

3)应满足变电站电磁兼容的要求;

4)支持端口速率限制和广播风暴限制;

5)提供完善的异常告警功能,包括失电告警、端口异常等。

3 220kV智能站的母线保护配置时的要求是什么

1)母线保护按双重化进行配置。

2)各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应子单元。

3)母线保护与其他保护之间的联闭锁信号(失灵启动、母联(分段)断路器过流保护启动失灵、主变保护动作解除电压闭锁等)采用GOOSE 网络传输。

4 智能变电站对站控层相关设备的要求

1)变电站监控系统应能分辨继电保护装置正常运行和检修信息,并在不同的窗口显示。

2)站控层设备应具备保护及录波信息收集、处理、控制、存储并按要求向调度端发送的能力。

3)站控层设备应支持对装置信息的优先级划分,信息分级原则可配置。

5 什么是缓存报告控制块(BRCB)?

缓存报告控制块(BRCB)是按数据变化、品质变化、数据刷新引起的内部事件立即发送报告或存储事件到一定数据后传输,这样由于传输数据流控制约束或连接断开不会丢失数据值,BRCB提供SOE功能,BRCB一般用于遥信值传输。

6 什么是数据链路及链路中断?

数据链路是逻辑上的数据业务,数据链路正常要求物理链路、数据交互内容都正确,数据链路中断不能简单的判断为物理链路异常,也可能是发送与订阅不符导致;但实际运行中,设备发送与订阅不会改动,链路中断可以狭义的理解为光纤信道物理开断

7 程序化操作的含义是什么

程序化操作作为智能变电站的基本功能,是指在变电站标准化操作前提下,由自动化系统自动按照操作票规定执行相关操作任务,一次性自动完成多个控程序化操作制步骤的操

作,在执行每一步操作前均自动进行防误闭锁逻辑校验,并具有中断、急停的功能。

8 智能变电站的定义是什么?

采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

9 智能变电站的特点是什么

1)一次设备智能化:采用光学或电子学原理电子式互感器,智能断路

2)全站信息数字化:基于网络技术,双向通信功能,全站信息采集、传输、处理、输出数字化,一、二次设备灵活控制

3)信息标准共享化:IEC 61850标准统一信息模型,实现了站内信息共享,统一和简化变电站的数据源,集成孤立系统

4)高级应用互动化:实现各种站内外高级应用系统相关对象间的互联、互通和互动

10 IEC61850制定的目标是什么?

1)互操作性:不同供货商之智能电子设备互相交换信息并使用这些信息实现设备本身功能的能力

2)自由配置:标准支持不同的原理并允许自由定位各功能模块,标准可同等地支持集中式的系统(RTU)及分布式的系统(SCS)

3)长期的稳定性:标准必须经得住未来的考验,标准必需与通讯技术的发展同步并满足不断演进的系统要求

11 IEC61850的优点是什么?

1)通信模型的一致性规范使得设备之间互操作相互理解成为了可能。

2)抽象建模机制、逻辑节点的命名、公共数据类、通信服务功能今后不变。只是扩充,确保了IEC61850长期有效性。

3)数据、功能和通信分开,不再面向通信数据包作规定。

4)规约的设计采用了面向对象的设计方法,层次化的数据结构使数据的维护简单明了,克服了以往采用点表罗列方式带来的困难。

12 电子式互感器的优缺点有哪些?

优点:1)高低压系统完全隔离,安全性高,具有优良的绝缘性能和优越的性价比; 2)无CT开路、PT短路的危险,互感器的精度与负载无关; 3)不含铁芯,消除了磁饱和和铁磁谐振等问题; 4)动态范围大,测量精度高,暂态特性好; 5)没有因充油而潜在的易燃、易爆炸等危险; 6)体积小、重量轻;7)适应了电力系统数字化、智能化和网络化发展的需要;

缺点:目前长期运行可靠性不如常规互感器

13 智能终端的特点有哪些?

1)集成保护跳合闸回路和测控遥控回路;

2)完成了对一个间隔内相关一次设备的就地数字化;

3)完全取消了间隔层与过程层之间的电缆;

4)与模拟信号相比,其抗干扰能力增强,信息共享方便;

5)在工程上仅需几根光缆就可实现和主控室连接,大大简化了传统的电缆的连接方式。

14 智能变电站继电保护测试与常规站相比有哪些异同?

不同之处:1)调试手段改变,传统电气量检测改变为网络终端设备抓取报文分析; 2)测试仪器改变,传统电气量试验仪改变为数字化试验仪3)对调试人员的要求,需要掌握二次设备配置文件的解读,需要掌握基本通信报文的分析,需要了解交换机工作机理;

相同之处:调试原理没有改变,继电保护的原理性和功能性等外部特性没有改变,不会从根本上改变调试原理,因此现场调试依然可以延续传统的调试流程。

15 智能变电站现场测试的定义、特点及内容

定义:主要是一、二次设备安装完成后,对其整体性能、功能进行测试。

特点:将一、二次设备作为一个整体,以整组联动的方式开展测试。

内容:现场测试更关注于对安装的正确性、系统功能、高级应用、电压电流回路方面的测试。主要包括:光纤检查;光功率及裕度测试;保护整组联动测试;程序化操作测试;全站遥信测试;全站联闭锁测试;电子式互感器现场测试;通流通压试验。

16 常用的对时方式有哪些?

1)脉冲对时(硬对时),主要有秒脉冲信号和分脉冲信号。秒脉冲是利用GPS输出的每秒一个脉冲方式进行时间同步标准,这是国内外IED常用的对时方式;分脉冲是利用GPS所输出的每分钟一个脉冲方式进行时间同步校准

2)串口通信(软对时),通信对时是通过通信通道将时钟信息以数据帧的形式向各个IED发送,IED接收到报文后通过解帧获取当前主时钟信息,来校正自己的时间,以保持与主时钟的同步。

3)编码对时,编码对时信号有多种,国内常用的是IRIG-B,又分为调制IRIG-B对时码和非调制IRIG-B对时码。

4)网络对时,网络对时设备从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备

17 什么是插值重采样?

插值同步方案并不实现保护装置与合并单元的时钟同步,而是通过跟踪两者系统时钟,将非同步点的数据插值到同步点,它通过软件算法利用已有的不同时刻的采样值计算出新的同一时刻的采样值,这种同步方式数据源侧的数据是不同步的,而在接收端进行同步,不依赖外部时钟,设备之间也不需要同步时钟同步,只要设备运行正常,就能进行同步,从安全性方面考虑,这种不依赖于外部的同步方式是最可靠的,但采样值插值同步以后已经不是原来的值,而是新计算出来的值,与原值之间有一定误差,工程中选取合适的算法可以将误差控制在允许范围内,

18 什么是外部时钟采样同步?

外部时钟同步是一种依靠外部时钟源发出的信号进行同步,首先将站内的所有合并单元对时,对时信号可以是秒脉冲、B码、IEEE1588等,合并单元在接收到同步信号稍作处理就发出采样脉冲,由于合并单元与外部时钟完成了同步,因此电子式互感器采集到的数据是同一时刻的,这种方式保证了采样数据在源头是同步的,虽然传输过程中的延时不一样,但是同一采样序号的数据始终是同步的

19 工厂验收要具备哪些条件?

1)二次设备生产厂家已按照合同要求在工厂环境下完成了设备生产、集成、项目工程化及调试工作;

2)电子式互感器生产厂家已按照合同要求在工厂环境下完成电子式互感器生产

,并完成了与合并单元的联调工作

3)二次设备生产厂家和电子式互感器生产厂家已搭建了模拟测试环境

4)二次设备生产厂家和电子式互感器生产厂家已完成预验收测试,并提交预验收测试报告和工厂验收申请报告

5)工厂验收大纲已完成编制和审核

20 现场验收的流程

1)现场验收条件具备后,现场验收工作小组开始进行现场验收;

2)按照验收方案所列检查、测试内容进行逐项检查、测试,逐项记录;

3)在测试中发现的缺陷和偏差,允许设备供应商或施工、调试单位进行修改完善,但修改后必须对所有相关项目重新测试,并确认无遗留问题后出具报告;

4)验收测试完成后,由验收工作组出具现场验收结论;

5)现场验收试验部分内容可结合施工调试进行

21 合并单元的验收内容有哪些?

1)合并单元采集准确度试验,过载能力检查、采样值报文格式的正确性检查;

2)合并单元采样同步试验,包括采样数据同步检验、对时和守时误差检查、无效数据报文处理功能检验;

3)合并单元功能试验,包括电压切换功能检验、人机对话功能检验、装置自诊断及告警功能测试

4)合并单元互联及通信试验,包括与网络及间隔层设备的互联检验、装置接收/发送的光功率裕度检验、丢帧检查、采样报文传输延时测试、互感器额定延时测试

5)安全防护功能试验

22 智能终端的验收内容有哪些

1)智能终端开关量试验,包括开入量检验、开出量检验

2)智能终端时标精度试验,包括SOE分辨率、对时和守时误差检查;

3)智能终端互联及通信试验,包括与网络及间隔层装置的互联检验、装置接收/发送的光功率检验

4)智能终端GOOSE通信试验,包括报文格式检查、GOOSE中断告警及闭锁功能检查、GOOSE 配置文本检查、GOOSE控制命令记录功能检查、GOOSE传输时延试验;

5)智能终端功能试验,包括防抖功能检查、装置告警功能测试、装置电源功能检验、置检修功能、无效数据报文处理功能检验

23 GOOSE检修机制的要求?

1)当装置检修压板投入时,装置发送的GOOSE报文中的Tset应置位

2)GOOSE接收端装置应将接收的GOOSE报文中的Tset位与装置自身的检修压板状态进行比较,只有两者一致时才将信号作为有效进行处理或动作

3)对于测控装置,当本装置检修压板或者接收到的GOOSE报文中的Test位任意一个为1

时,上传MMS报文中相关信号的品质q的Tset位应置1

24 线路间隔停电检修时的安全措施有哪些?

1)母线保护退出线路间隔的“支路投入软压板”

2)智能终端上退出跳、合开关硬压板

3)投入保护、合并单元、智能终端检修压板

4)退出保护“GOOSE启动失灵出口”软压板

5)断开合并单元至母线保护的光纤

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

定岗考试试题

电气定岗考试题(电气) 一.填空题 1.在设备检修前,必须(熟悉设备)、熟悉设备的图纸、质量要求以及(工艺),全面掌握设备的(技术状况或运行状况)。 2.电气设备的操作状态分为(运行)状态,(热备用)状态,(冷备用)状态,(检修)状态。 3.国产25#变压器油其凝固点为(-25c)。 4.所谓运行中的电气设备,是指(全部)带有电压,(一部分)带有电压或(一经操作即)带有电压的电气设备。 5.变压器的绝缘油有两个作用。一个是(绝缘)作用,另一个是(冷却)作用。 6.变电站内需用直流电源的回路有(主合闸回路)、(控制保护回路)、(信号回路)、(事故照明回路)等。 7.电对人体的伤害,主要来自(电流)。 8.绕组浸漆与烘干工艺包括(预烘)、(浸漆)、(烘干)三个过程。 9.电力系统是由(发电)、(输电)、(变电)、

配电和用电组成的整体。 10.停电时间包括事故停电、(计划检修停电)及临时性停电时间。 11.变压器变换分接位置以进行调压所采用的开关称为(分接开关)。 12.10Kv真空断路器动静触头之间的距离一般为(5mm~15mm)。 13.电气设备的运行状态有(运行),(备用)、(检修)3个状态。 14.电压互感器二次不允许(短路),电流互感器二次不允许(开路)。 15.高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的(空载电流)和(负荷电流),而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断(过负荷电流)和(短路电流)。 16.电缆运行中绝缘最薄弱,故障率最高的部位是(电缆终端头)和中间接头。 17.当向滚动着的轴承加润滑油时,应使用(油枪/注油器) 18.继电保护的四要素有(选择性)、(速动性)、(灵敏性)、(可靠性)。 19.时间继电器按延时方式分为(通电延时)

变电站安全考试题(带答案)

崇义龙归风电厂安全月考试 一、判断题(计:15分、每题2分) 1、电气设备上工作保证安全的技术措施是停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。(√) 2、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。(×) 3、电气设备无论仪表有无电压指示,凡未经验电、放电、都应视为有电。(√) 4、发现有人触电,应立即进行抢救。(×) 5、交接班必须做到五清:看清、讲清、说清、查清、点清。(×) 6、《安规》对装设接地线的顺序是先接导体端,后接接地端,以防止人身触电。(×) 7、三制是指交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。(√) 8、干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体和电气设备火灾。(×) 9、110kV电压等级设备不停电的安全距离是1.20米。(×) 10、“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。(√) 11、在5级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。(×) 12、风力发电机的风轮不必有防雷措施。(×) (×) 13、心肺复苏法的最有效救援时间应控制1至2分钟内。 14、当风机位风速超过12米每秒时不允许进入塔筒内作业。(×) 15、安全带要高挂和平行拴挂,特殊情况下可低挂高用。(×)

二、填空题(计:15分、每空1分) 1、对停电设备检修的三相必须(三相短路并接地)。 2、隐患根据其危害程度可分为(重大隐患)和(一般隐患)。 3、电气设备上工作保证安全的技术措施是(停电)、(验电)、(接地)、悬挂标识牌和装设遮拦。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得靠近故障点(8m)以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5、安全生产三要素是(杜绝人的不安全行为)、(消除物的不安全状态)、控制不安全环境因素。 6、根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型将隐患分为(人身安全隐患)、(电力安全事故隐患)、(设备设施事故隐患)、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。 三、辨识警示牌(计:20分、每图1分) 必须系安全带必须戴安全 帽

kv智能变电站在线监测系统技术方案

目录 (二)系统特点 ............................................................................................ (三)系统框图 ............................................................................................ (四)智能变电站安全预警终端.................................................................... (五)系统介绍 ............................................................................................ (六)设备功能与安装.................................................................................. (七)设备清单(建议配置,具体数量根据变电站实际情况确定).................... (八)售后服务及其他.................................................................................. 1、技术支持与服务.............................................. 2、电话支持服务................................................ 3、现场维护服务................................................ 4、设备维修服务................................................ 5、技术支持服务................................................ 6、保修登记.................................................... 7、人员培训.................................................... 附图:现场安装图片............................................. (九)产品有关检验、试验报告.................................................................... 1、CEP261安全预警终端检验报告.............................. 1、CEP261安全预警终端检验报告.............................. (十)主要用户一览表..................................................................................

变电站值班员岗位四副值(500kv)理论模拟试题及答案解析(6)

变电站值班员岗位四副值(500kv)理论模拟试题及答案解析(6)(1/96)判断题 第1题 当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。( ) A.正确 B.错误 下一题 (2/96)判断题 第2题 电阻与导线长度成正比,与导线截面积成反比。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (3/96)判断题 第3题 在直流电路中电容相当于开路。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (4/96)判断题 第4题 大小随时间改变的电流称为直流电。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (5/96)判断题 第5题 在交流电路中并联的电容器越多,容抗越小。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (6/96)判断题 第6题 有功功率和无功功率之和等于视在功率。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (7/96)判断题 第7题 三相星形接线的线电压等于相电压。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (8/96)判断题

基尔霍夫定律适用于任何电路。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (9/96)判断题 第9题 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (10/96)判断题 第10题 将两只“220V,40W”的白炽灯串联后,接入220V的电路,电路消耗的功率是20W。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (11/96)判断题 第11题 图43中负载电阻R的阻值为4Ω,则电路中Uab=16V。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (12/96)判断题 第12题 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律。它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (13/96)判断题 第13题 符号“DC”表示交流,“AC”表示直流。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (14/96)判断题 第14题 图纸比例2:1表示图纸尺寸是实物尺寸的2倍。( ) A.正确 B.错误 上一题下一题 (15/96)判断题

1《变电站管理规范》题库完整

《变电站管理规》题库 一、填空 1.值长是本值的负责人,负责当值的各项工作;完成当值设备维护、资料收集 工作;参与新、扩、改建设备验收。 2.正值在遇有设备事故、障碍及异常运行等情况时,应及时向有关调度、值长 汇报并进行处理,同时做好相关记录。 3.坚持规程学习和定期培训制度,是变电运行的重点工作之一,是保证安全运 行的基础工作。各站要结合实际,坚持不懈地做好运行人员的培训工作。4.变压器单元有:主变压器、有载调压装置、断路器、隔离开关、电流互感器、 避雷器、电压互感器等。 5.母线单元有:电压互感器、避雷器、接地器、母线等。 6.直流单元有:充电机、蓄电池、直流屏。 7.变电站运行日志由本日当值人员填写,应填写年、月、日。 8.反事故演习记录事故现象包括:音响、表计、信号指示、继电保护动作和设 备异常拉合位置。 9.第一种工作票的“已设遮栏、已挂标示牌”栏除按“应设遮栏、应挂标示牌” 栏的要求由当值人员填写外,对安装在固定遮栏的检修设备应填写“打开XXX遮栏门,取下XXX固定遮栏上的‘止步,高压危险’标示牌” 10.开关的双重编号可只用于“操作任务”栏,“操作项目”栏只写编号可不写 设备名称。 11.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄 清问题后,再进行操作,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。12.在操作中由于设备原因不能操作时,应停止操作,检查原因,不能处理时应 报告调度员和生产管理部门,禁止使用非正常方法强行操作设备。 13.防误闭锁装置应保持良好的运行状态,在运行巡视中应同主设备一样对待,

发现问题应记入设备缺陷记录簿并及时上报。 14.蓄电池测量应每周抽测一次代表电池,每月定期进行一次整组测量。 15.“两票”的保存期至少为一年。 16.操作票填写完后,要进行模拟操作,正确后,方可到现场进行操作。 17.解锁钥匙应封存管理。 18.携带型地线必须符合安全规程要求,接地线的数量应能满足本站需求,截面 满足装设系统短路容量的要求。 19.有载调压变压器分接头应根据调度命令或按调度的有关规定及时调整。 20.“两票”管理要把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无 票作业、无票操作。 21.变压器和设备架构的爬梯上应悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌。 22.各开关柜、电气间隔、端子箱和机构箱应采取防止小动物进入的措施,高压 配电室、低压配电室、电缆层室、蓄电池室出入门应有防鼠板。 23.停电工作使用的临时遮栏、围网、布幔和悬挂的各种标示牌应符合现场情况 和安全规程的要求。 24.变电站运行人员必须按有关规定进行培训、学习,经考试合格后方能上岗 值班。 25.值班期间,应穿戴统一的值班工作服和值班岗位标志。 26.值班人员在当值期间,不应进行与工作无关的其他活动。 27.每次操作联系、处理事故及与用户调整负荷等联系,均应启用录音设备。 28.在处理事故或倒闸操作时,不得进行交接班。 29.变电站的设备巡视检查,一般分为正常巡视(含交接班巡视)、全面巡视、 熄灯巡视、和特殊巡视。 30.变电站进行大型作业时,应提前制定本站相应的反事故措施,以确保不发 生各类事故。 31.全站人员均应按岗位责任制的容,认真执行,落实岗位职责。站长随时做

智能变电站在线监测技术应用

智能变电站在线监测技术应用 发表时间:2016-11-29T16:37:40.297Z 来源:《电力设备》2016年第18期作者:高志国刘伟 [导读] 本文概述智能变电站的在线监测技术,分析基于IEC 61850标准的在线监测系统,阐述在线监测技术发展方向和意义。 (国网铜陵供电公司铜陵市长江中路91号) 摘要:随着无人值守变电站和智能变电站的普及,自动化技术在变电站的大量应用,在线监测技术的普及势在必行。变电站在线监测系统实现了信息共享平台化、系统框架网络化、设备状态可视化、监测目标全景化、全站信息数字化、通讯协议标准化、监测功能构件化、信息展现一体化,实时采集站内设备的状态数据,进行综合的诊断分析和全寿命评估。本文概述智能变电站的在线监测技术,分析基于IEC 61850标准的在线监测系统,阐述在线监测技术发展方向和意义。 关键词:在线监测实时采集状态数据诊断分析 绪论 随着电子、传感器、通信技术的发展及电力市场的需求的变革,基于离线检测技术的在线监测技术获得飞速发展。离线检测技术以停电定检为主要形式,没有很强的针对性,而且只能检测一些常规数据,而对于其他一些数据,如断路器的热效应、开断电流波形等无法在离线的情况下是测量的,而这些数据是反映设备状态的重要数据。 智能变电站要素之一为智能化一次设备,除具备常规开关功能之外,还必须对自身的健康状态进行在线监测。在线监测系统监测技术可以实时监测处于运行状态中的电气设备,监测其介质损耗、电容量、泄漏电流、绝缘电阻和局部放电等电气参数,能真实地反映电气设备运行状况。在变电站高压设备装设在线监测系统,就能够做到对已经发生、正在发生或可能发生的故障进行分析、判断和预报,明确故障的性质、类型、程度、原因,分析故障发生原因和发展的趋势及后果,提出控制故障发展和消除故障的有效对策。本文主要针对变电站主要设备的在线监测进行介绍,分析在线监测系统结构,探讨在线监测技术标准和发展方向。 1.基于IEC 61850标准的在线监测系统 采用统一的后台主机对所有分散的系统进行集成、统一管理实现信息共享和资源优化配置。 变电站在线监测系统内部是一个相对独立的内部互联配变设备网络,另一方面又是远方主站的一个节点,向主站发送变电站内部设备的监测诊断系统和自身状态信息。变电站在线监测系统采用IEC 61850通讯标准。IEC 61850标准是基于通用网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准,它是由国际电工委员会第57技术委员会(IECTC57)的3个工作组10,11,12(WG10/11/12)负责制定的[1]。IEC 61850是新一代的变电站网络通信体系,适应分层的IED和变电站自动化系统。IEC 61850以完整的分层通讯体系,采用面向对象的方法,使构建真正意义上的智能化变电站监测系统成为可能。下面介绍IEC 61850的特点。 (1) 定义了变电站的信息分层结构。变电站通信网络和系统协议IEC 61850标准草案提出了变电站内信息分层的概念,将变电站的通信体系分为3个层次,即变电站层、间隔层和过程层,并且定义了层和层之间的通信接口。 (2) 采用了面向对象的数据建模技术。IEC 61850 标准采用面向对象的建模技术,定义了基于客户机/服务器结构数据模型。每个IED包含一个或多个服务器,每个服务器本身又包含一个或多个逻辑设备。逻辑设备包含逻辑节点,逻辑节点包含数据对象。数据对象则是由数据属性构成的公用数据类的命名实例。从通信而言,IED同时也扮演客户的角色。任何一个客户可通过抽象通信服务接口(ACSI)和服务器通信可访问数据对象。 (3) 数据自描述。该标准定义了采用设备名、逻辑节点名、实例编号和数据类名建立对象名的命名规则;采用面向对象的方法,定义了对象之间的通信服务,比如,获取和设定对象值的通信服务,取得对象名列表的通信服务,获得数据对象值列表的服务等。面向对象的数据自描述在数据源就对数据本身进行自我描述,传输到接收方的数据都带有自我说明,不需要再对数据进行工程物理量对应、标度转换等工作。由于数据本身带有说明,所以传输时可以不受预先定义限制,简化了对数据的管理和维护工作。 (4) 网络独立性。IEC 61850 标准总结了变电站内信息传输所必需的通信服务,设计了独立于所采用网络和应用层协议的抽象通信服务

智能变电站二次系统调试方法研究

智能变电站二次系统调试方法研究 变电站作为现代电力系统中的重要组成部分,肩负着电力系统中电能的电流以及电压的转换,是电力供电系统电流及电压集中分配的重要场所。随着科技的发展,智能变电站凭借其自身的优势在当前我国电力系统中得到了广泛的应用。智能化变电站二次系统运行的安全性、稳定性直接关系着我国经济的健康发展。智能化变电站二次系统作为整个供电系统的核心,智能化技术在整个系统中发挥着很大的作用,能有效地提高二次系统自动化的工作效率,实现供电系统的自动化控制。文章对智能变电站二次系统调试方法进行了相关的研究。 标签:智能变电站;二次系统;调试方法 引言 智能变电站作为现代科学技术发展形势下所形成的一种产物,其在电力系统中的作用越来越大。变电站是电力系统中对电能的电压计电流进行交换、集中和分配的重要场所,变电站二次系统的质量好坏直接关系到电力系统的正常运行。在这个快速发展的社会当中,人们对用电的需求越来越大,要想保障我国社会发展以及人们的正常需求,就必须对变电站二次系统的调试工作引起足够的重视,从而保障供电质量。 1 传统变电站二次系统中存在的问题 1.1 不能满足现代电力系统高可靠性的要求 在变电站二次系统中,变电站的继电保护和自动装置、远动装置等采用的都是电磁型或晶体管式设备,这些设备结构复杂、可靠性不高,缺乏自我检查故障的能力。一旦出现故障,都是依靠对常规二次系统进行定期的测试和校验来发现问题,这样的工序相当复杂,而且装置的可靠性能差。另外维护人员在定期检测中由于粗心弄错了装置,以至于存在隐患,这种状况经常发生。传统的变电站硬件设备功能是独立的,彼此间的联系很少,设备型号庞杂,在组合过程中协调性差,也容易造成设计隐患。 1.2 供电质量缺乏科学的保证 随着经济的持续发展,人民生活水平和生活质量不断的提高,人们用电量越来越大,加上工业用电和农业用电,使得电网供电负荷加大,电网运行随时可能出现故障。电能质量主要是通过电压、电流强度来体现的,电压合格与否不单单是靠发电厂调节,各变电站,特别是枢纽变电站也应该通过调节分接头位置和控制无功补偿设备进行调整,使其运行于合格的范围。传统的变电站,大多数不具备调压手段,以至于很容易出现各种问题,一旦问题发生,不能采取有效的补救措施,且缺乏科学的电能质量考核办法,不能满足目前发展的电力市场的需求。

201007岗位大练兵考试题及答案

河南联创化工 水电气分厂110KV变电站 201007岗位大练兵考试题 姓名分数 一填空题(60) 1. 为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压需作冲击试 验; 2. 带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可定6—8倍额定电 流。由于励磁电流产生很大的电动力,为了掌握变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动需做冲击试验。每次冲击试验后,需检查变压器有无异音、异状。 变压器差动保护是按循环电流原理设计的重复保护,主要是保护变压器各侧差动电流互感器间的一次电气部分故障。瓦斯保护是根据变压器内部故障时产生或分解出气体这一特点设计的,主要是保护变压器内部故障。 当你带电误拉刀闸时,如果刀闸还没有完全拉开,而是刚刚产生电弧,这时可以立即将刀闸合上,能够防止发生弧光短路,如果刀闸己经完全拉开了,就不应将刀闸再合上,防止发生带负荷合刀闸。 直流母线电压过高对长期带电的继电器指示灯容易过热或损坏,电压过低可能造成开关保护动作不可靠,允许范围一般是±10%。 6. 直流系统发生接地① 可造成保护误动及拒动; ② 使直流保险器熔 断,保护及控制失去电源; ③ 接地将造成回路(跳合闸)短路,烧坏继电器接点。 7. 小电流接地系统发生单相接地时如故障点系高电阻接地,则接地相电 压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压;三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。 8.(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时;

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压;(3)差动保护互 感器一相断线或回路开路;(4)差动回路出现明显的异常现象; (5)误动跳闸。需将运行中的变压器差动保护停用。 9.运用中的电气设备是指(1)全部带有电压的电气设备;(2)一部分 带有电压的电气设备;(3)一经操作即有电压的电气设备。 10.动火作业六大禁令是指动火证未经批准,禁止动火;不与生产系统 可靠隔绝,禁止动火;不清洗置换合格,禁止动火;不消除周围燃物,禁止动火;不按时作动火分析,禁止动火;没有消防措施,禁止动火。 11.动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业。 12.动火作业时应有专人监护,监护人不得离开现场,动火作业前应清 楚动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效的安全防火措施,配备足够消防器材。 13. 检修验收标准:①检修好的设备必须保证用一个检修周期。② 主 体完整、部件齐全。 14. 设备事故类型分特大设备事故、重大设备事故、一般设备事故、微 小设备事故。 15. 隐患整改“三定”指的是:定人员、定措施、定期限。 二简答题40 1什么原因会使变压器发出异常音响? (1)过负荷; (2)内部接触不良,放电打火; (3)个别零件松动; (4)系统中有接地或短路; (5)大电动机起动使负荷变化较大。 2、何种故障瓦斯保护动作? (1)变压器内部的多相短路; (2)匝间短路,绕组与铁芯或外壳短路; (3)铁芯故障; (4)油面下降或漏油;

供电局电力公司考试试题(含答案)

电力考试试题 一、填空题: 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)适用于运用中的(发、输、变、配电和用户电气) 设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。 2、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。 3、一个工作负责人只能发给(一张)工作票,工作票上所列的工作地点,以一个(电气连接)部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个(电气连接)部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 4、低压带电作业应设(专人)监护。使用有(绝缘柄)的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿(绝缘鞋)和(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 5、何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应(戴安全帽)。 6、工作场所的照明,应该保证足够的(亮度)。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有(事故照明)。 7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。 8、凡在离地面(坠落高度基准面)(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、高处作业必须使用(安全带)(绳),(安全带)(绳)使用前、应进行检查,并定期进行试验。(安全带)(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得(低挂高用),禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等支持件上]。 10、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在(牢固)的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用(绳索栓牢) 传递,严禁上下抛掷。 二、判断题: 1、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前.不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 2、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 3、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。 4、用计算机生成或打印的工作票应使用统-的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 5、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 6、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 7、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。8、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 9、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。 10、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。 1、安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。(是) 2、防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,不能作为制定反事故措施计划的依据。(否) 可以做为依据,见《安全工作规定》39条之规定。 3、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关规程制度时,发包方(电力企业)安全监督部门可以制止,但不得停止承包方的工作。(否) 可以停止承包方的工作,见《安全工作规定》96条 4、生产性企业的车间可以作为工程的发包方向外发包工程项目。(否) 不能,见《安全工作规定》99条 5、本企业代训工、实习生在从事电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡,不统计为电力生产人身伤亡事故。(否)应纳入统计 6、新投产发电设备由于设计单位主要责任造成设备事故,但投运时间已超过一年,应中断该发电单位的安全记录。(是) 7、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。(是) 8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于 20 。(否) 9、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(是) 10、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。(是) 11、9、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是) 12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。(是) 三、问答题: 1、作业现场的基本条件是什么? 答: 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备;1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、作业人员的基本条件是什么? 答:1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3具备必要的安全生

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版).doc

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电 站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等, 并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理 和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2引用标准 Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监 [2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监 [2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变 电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑 接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

供电分公司220kV岗位普考试题B卷

供电公司220kV 变电运行上岗考试 卷(B 卷) 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份答卷共 4 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 题号 一 二 三 四 总分 分值 10 10 10 70 100 得分 一、填空题(请将正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共10分) 1. 110kV 双侧电源线路的重合闸方式,一般情况下电厂侧(或主电源侧) 投(检同期)方式,对侧投(检无压)方式。 2. 故障录波图是判定线路(故障点位置)、(故障性质)和(分析事故) 的重要依据,是保护装置的重要组成部分。 3. 停用低周减载装置或切换交流电压时,必须先停(直流)电源,后停 (交流)电源。恢复时与此相反。 4. 避雷器泄漏电流表计上应有警戒线,绿线表示(原始泄漏电流值),黄 线表示超过允许泄漏电流值(30)%,红线表示超过允许泄漏电流值(50)%。 5. 监控站人员经常(切换)受控站监控画面,随时监视各站的运行状态。 6. 有人值班变电站(每天)测试代表电池一次,每周对(全部电池)测 试一次;无人值班站巡视时对(代表电池)进行测试,每月对(全部电池)测试一次。 7. 值班人员应每月(定期)和在每次雷电后,及时检查、核对避雷器放 电记数器(动作情况)和泄漏电流值。 选择题: 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共10分) 1、有载调压变压器过载(B )以上时,禁止分接变换操作。 (A )1.1倍(B )1.2倍(C )1.3倍 2、交流电压表和交流电流表指示的数值是( B )。 (A )平均值(B )有效值(C )最大值 3、保护及自动装置新投入或定值改变后,运行人员必须和(C)核对该装置的定值单,正确无误后方可投入运行。 (A )工作负责人(B )保护人员(C )当值调度员 4、保护及自动装置应按(A )进行定检,变电站应留存完整的定检报告。 (A )周期(B )型号(C )变电站 5、现场考问每月每人至少(A ),考问题目记入个人学习记录。 (A )一次(B )两次(C )三次 6、变压器有载分接开关的瓦斯保护应接( A )。 岗位 姓名

变电专业第四周考试题(答案)[1]

国家电网公司十八项电网重大反事故措施变电专业综合部分理 论试题 一、不定项选择题(每题1分,共20题,总计20分。错选、漏 选均不得分) 1、对于业扩报装工作,应做好各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序,严禁(ABCD )等行为。 A、单人工作、不验电 B、擅自操作客户设备 C、强制解锁 D、不采取安全措施 2、对于( B)、临时和新参加工作的人员,应强化安全技术培训,并应在证明其具备必要的安全技能和在有2、工作经验的人员带领下方可作业。禁止指派实习人员、临时和新参加工作的人员单独工作。 A、工作人员 B、实习人员 C、检修人员 D、监护人员 3、加强运行、检修人员的专业培训,严格执行( AD )制度,并使两票制度标准化,管理规范化。A、操作票 B、动火票 C、检修票 D、工作票 4、成套 SF6 组合电器(G I S\P A SS\H G I S)、成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好,出线侧应装设具有自检功能的带电显示装置,并与线路侧接地刀闸实行( D );配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁 A、机械联锁 B、闭锁 C、电气联锁 D、联锁 5、同一变压器三侧的成套S F6组合电器(GIS\PASS\HGIS)隔离开关和接地刀闸之间应有( C )。 A、微机联锁 B、电气闭锁 C、电气联锁 D、机械闭锁 6、变电站直流系统的馈出网络应采用( C )供电方式,严禁采用()供电方式。

A、环状辐射状 B、网状辐射状 C、辐射状环状 D、辐射状网状 7、新建或改造的变电站选用充电、浮充电装置,应满足稳压精度优于( D )稳流精度优于()输出电压纹波系数不大于()的技术要求。 A、1%;1%;0.5% B、0.5%;1%;1% C、0.5%;0.5%;1% D、0.5%;1%;0.5% 8、除蓄电池组出口总熔断器以外,逐步将现有运行的熔断器更换为( B )。 A、信号专用 B、直流专用 C、交流专用 D、保护专用 9、污秽严重的覆冰地区外绝缘设计应采用( ABC ),通过增加绝缘子串长、阻碍冰棱桥接及改善融冰状况下导电水帘形成条件,防止冰闪事故。A、加强绝缘 B、V 型串 C、不同盘径绝缘子组合等形式 D、自爆玻璃绝缘子 10、加强绝缘子全过程管理,全面规范绝缘子( ABCDE )等环节,确 保使用伞形合理、运行经验成熟、质量稳定的绝缘子。 A、选型 B、招标 C、监造 D、验收 E、安装 11、应在开关柜配电室配置(ABC)设备,防止凝露导致绝缘事故。 A、通风 B、除湿 C、防潮 D、防火 12、开关柜设备在扩建时,必须考虑与原有开关柜的(A)。 A、一致性 ………………⊙…………装……订…………线……⊙………………

相关文档