文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政道路见证取样监理细则

市政道路见证取样监理细则

市政道路见证取样监理细则
市政道路见证取样监理细则

都匀市173至夏蓉高速公路东互通立交(匝道口)城市道路工程第一、第二合同段

编制单位:贵州监建工监理咨询有限公司

编制时间:2011年月日

目录

一.编制说明

二.本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和

送检的检测单位

三.见证人员的基本要求和职责

四.本工程见证取样和送检计划

五.本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求

六.桥涵工程混凝土结构实体检验计划

七、监理旁站工序及旁站内容

八、安全、文明施工管理

九、关于同条件试件养护相关要求摘要

见证取样及送检实施细则

一、编制说明

1、编制说明

根据建设工程相关法规、文件要求,以及为确保都匀市173至夏蓉高速公路东互通立交(匝道口)城市道路工程的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检实施细则》。

由于施工图变更等原因,本计划在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。

2、编制依据

本计划编制依据下列法规、文件的规定、精神:

依据《建设工程监理规范》GB-2000、建设部《建设工程质量管理条例》、建设部《关于加强工程质量检测工作的若干意见》(建监[1996]208号)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(建监[2000]211号)、和贵州省建设厅《关于印发<贵州省建筑材料质量检测见证取样送检规定>(试行)的通知》及相关文件,建设工程质量检测实行见证取样送检制度.对工程中涉及结构安全和使用功能的试块、试件和材料按规定实行见证取样,送至具有见证检测资质的检测单位进行检测。

二、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位

1、见证取样送检的范围

都匀市173至夏蓉高速公路东互通立交(匝道口)城市道路工程第一、

第二合同段施工阶段施工的关键部位、关键工序,涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送样的比例不得少于有关技术标准规定应取数量的30%;

按规定下列原材料、试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

1.1、道路工程部分

(1)路基土石方填筑用回填料;

(2)路基边坡支护进场工程原材料材料见证取样;

(3)路基浆砌石挡墙、浆砌石排水边沟进场原材料、砂浆试块;

1.2、雨污排水

(1)进场雨污排水管道工程原材料见证取样;

(2)进场雨污检查井砌筑标砖、水泥、砂及砂浆试块;

3.2、城市桥梁

(1)进场水泥、骨料、砂、钢筋等原材料;

(2)桩基施工中,定位及桩基混凝土试块;

(3)墩柱、盖梁、桥面铺装施工中,混凝土试块;

(4)梁板安装板式橡胶支座、伸缩缝的处理等原材料。

(5)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

2、见证取样送检的程序

2.1、建设单位或该工程的监理单位在开工时以书面形式向黔南州建设工程质量安全监督站和该工程的检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”备案,并通知施工单位,授权书应写明本工程委托的见证单位和见证人员名单;

2.2、见证单位根据见证取样的内容、部位和数量,在施工前制定见证取样和送检计划;

2.3施工单位必须按见证取样和送检计划,在见证人员旁站见证下,由取样人员在现场进行原材料和试块制作;

2.4、见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试样送至检测单位或采取有效的封样措施送样;

2.5、承担检测的单位应设臵收样室,收样时应按授权书检查委托单位及试样的标识、标志,确认无误后方能交付检测;

2.6、检测单位必须按标准、规范进行检测,单独建立见证取样试验台帐;

及时公正、真实、准确的检测报告并加盖见证取样和送检检测专用章;

2.7、发生不合格情况,及时通知黔南州建设工程质量安全监督站,对影响结构安全的,应在24小时内报送。

3、承担见证取样和送检的检测单位

承担见证取样和送检的检测单位应具备省级以上建设行政主管部门和资质证书和质量技术监督部门的计量认证,并接受建设行政主管部门和监督机构的监督管理,黔南州具备以上条件的检测单位为:黔南州建设工程质量检测中心。三、见证人员的基本要求和职责

见证人员应是本工程建设单位或监理单位人员;

见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员;

见证人员必须取得“见证人员证书”,并已报黔南州建设工程质量安全监督站备案;

见证人员应对试件的真实性和代表性负责,制作见证取样记录,并将见证取样记录归入施工技术档案。

四、本工程见证取样和送检计划

1、针对上述的文件及法规要求,本工程如下试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:

1.1路基土石方填筑用回填料;

1.2路基边坡支护进场工程原材料材料见证取样;

1.3路基浆砌石挡墙、浆砌石排水边沟进场原材料、砂浆试块;

1.4进场雨污排水管道工程原材料见证取样;

1.5进场雨污检查井砌筑标砖、水泥、砂及砂浆试块;

1.6进场水泥、骨料、砂、钢筋等原材料;

1.7桩基施工中,定位及桩基混凝土试块;

1.8墩柱、盖梁、桥面铺装施工中,混凝土试块;

1.9梁板安装板式橡胶支座、伸缩缝的处理等原材料。

1.10国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

2、本工程见证取样部位及数量计划

针对本工程的工程实际情况,结合各相关规范、文件要求,拟定见证取样的频率和数量

见证取样的频率和数量包括在承包单位的自检范围内,一般所占比例为30%。

五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求

1.混凝土试块的取样和制作要求

1.1检验项目

立方体抗压强度试验

1.2试样标准

一组三块,标准试样尺寸150×150×150MM

1.3取样频率

1.3.1 每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一组;

1.3.2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一组;

1.2.3 当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样

不得少于一次;

1.3.4 每次取样至少留臵一组标准养护试件,同条件养护的留臵组数应根

据实际需要确定;

1.3.5 灌注桩每桩留臵一组试件。

1.4取样方法

1.4.1用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随抽取;

1.4.2同一组混凝土拌合物取样应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需的1.5倍,且不少于20L;

1.4.3混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的约1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀;

1.4.5从取样完毕到开始做各项性能试验不宜超过5min,

1.5试件制作要求

1.5.1制作试件用的试模由铸铁或钢制成,应具有足够的刚度,并装拆方便,试模内表面应机械加工,其不平度每100MM不超过0.05MM,组装后各相邻面垂直度不超过±0.5 ;

1.5.2在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂;

1.5.3混凝土坍落度小70MM时,试件制作宜采用机械制作;混凝土坍落度大于70MM时,试件制作宜采用人工制作;

1.5.4试件采用人工插捣时,混凝土拌和物应分两层装入试模,每层装入厚度应大致相等,插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时,捣棒应穿入下层深度约20~30MM;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,每层的插捣次数为27次,插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平;

1.5.6试验室用震动台的振动频率应为50±3HZ,空载时振幅约为0.5MM;试件用振动台成型时,混凝土拌和物应一次装入试模,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌和物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动,振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用刀抹平。

1.6试件养护要求

1.6.1试件做好用不透水薄膜覆盖并应静臵1~2天;拆模后的试件应立即

放在20±2℃,湿度为95%以上的标准养护室中养护(简称标养)。在标养室中,试件应放在架上,彼此间距应为10~20MM,并应壁免用水直接淋刷试件。当无标

饱和溶液中养护;

养室时,混凝土试件也可放于20±2℃Ca(OH)

2

1.6.2采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即覆盖,表面试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。

1.7 结果判定

混凝土立方体抗压强度合格评定按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)进行,共分为三种方法,即:方差已知的统计方法、方差未知的统计方法、非统计方法。

2.砌筑砂浆试块的取样和制作要求

2.1检验项目

抗压强度

2.2试样标准

一组六块,标准试样尺寸70.7×70.7×70.7MM

2.3取样频率

每检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

2.4取样方法

在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块,至少从三个不同部位集取,现场取来的试样,在试验室应经人工再翻拌,以保证其质量均匀,并尽快制作;所取的砂浆拌和物数量,应比试验用量多1~2倍。

2.5试件制作要求

2.5.1砌筑砂浆制作,将无底的钢模或塑料试模放在预先铺好的吸水性较好的纸的普通粘土砖上(砖的吸水率不少于10%,含水率不大于2%),试模内事先

涂刷薄层机油或脱模剂;

2.5.2放在砖上的湿纸,应为湿的新闻纸(或其他未粘过胶凝材料的纸),纸的大小要以盖过砖的四边为准。砖的使用面要求平整,凡粘过水泥或其他胶凝材料的面,不允许再使用;

2.5.3向试模内一次注满砂浆,用捣棒均匀的由外向里按螺旋方向插捣25次,为了防止低稠度砂浆插捣后,可能留下孔洞,允许用油灰刀沿模壁插数次,使砂浆高出试模顶面6~8MM;

2.5.4当砂浆表面出现麻斑状态时(约15~30分钟),将高出部份的砂浆沿试模顶面削去抹平;

2.6 试件养护要求

2.6.1砂浆试块在制作后应20±3℃温度环境下停一昼夜(24±2小时),气温较低时,可适当延长时间,但不应超过二昼夜,然后对试块进行编号拆模,并臵于标准养护条件下进行养护;养护期间,试块间间隔不小于10MM;

2.6.2水泥砂浆的标准养护条件为温度20±3℃,相对湿度90%以上;水泥混合砂浆的标准养护条件温度20±3℃,相对湿度为60%~80%;

2.6.3砂浆试块养护期限为28天,然后进行试压。

2.7结果判定

按《砌体工程施工质量及验收规范》GB50203-2003和《留孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001规定,砌筑砂浆强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或者等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度:同一验收批砂浆试块强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。

注:砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不小于3组。

当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

3.钢筋原材料及焊接连接件取样要求

本工程主要使用钢筋为热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条;主要焊接连接方式为闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。

钢筋原材料

3.1 检验项目

本工程钢筋原材料的检验项目为拉伸试验(屈服点或屈服强度、抗拉强度、伸长率)、弯曲(冷弯)试验。

3.2 取样频率

应按批进行检查和验收

每批由同一厂家、同一炉罐号、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成;允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉号含碳量之量不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%;热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条每批数量不得大于60T。

每批试件数量见下表

3.3取样方法

按上表规定凡取2个试件的均应从任意两根(或两盘)中分别切取,即每根钢筋上切取一个拉伸试件,一个弯

曲试件;热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘;试件在切取时,应在任意一端

500MM后切取;

试件长度:为方便起见,一般可按拉伸试件长50~60;弯曲试件长35~40 CM 进行取样。

3.4结果判定及处理

根据钢筋种类和相应的标准,进行钢筋原材料的合格评定;

钢筋原材料如有一项试验不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试件进行该不合格项目的复验,复验结果(包括该试验所要求的任一指标)即使一个指标不合格,则整批不合格;

焊接连接件

本工程将使用的钢筋焊接连接类型主要有:闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊。

3.1检验项目

本工程钢筋焊接接头验收按JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》进行:闪光对焊的检验项目为拉伸、弯曲试验;电弧焊、电渣压力焊检验项目为拉伸试验。

3.2取样频率

闪光对焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并按下列规定作为一个检验批:

在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少时,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,应按一批计算;

力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;

电弧焊接接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并按下面规定作为一个检验批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批;每批随机切取3个接头,做拉伸试验;

电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按

下面规定作为一个检验批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批,每批随机切取3个接头做拉伸试验。

试件长度:为方便起见,一般可按拉伸试件长50~60CM,弯曲试件35~40CM 进行取样。

3.3 结果判定及处理

钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求:

3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。当达到上述2项要求时,应评定该批接头为抗拉强度合格。

当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度,或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂,则一次判定该批接头为不合格品。

当试验结果有一个试件的抗拉强度小于规定值,或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂,其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应时行复试。复试时,应再切取6个试件,复试结果,当仍有1个试件抗拉强度小于规定值,或有3个试件断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,应判定该批接头为不合格品。

注:当接头试件虽断于焊缝或热影响区,呈脆性断裂,但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时,可按断于焊缝或热影响区之外,呈延性断裂同等对待。

闪光对焊接头进行弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗部份消除,且应与钢筋的外表面齐平;当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头试验合格。当有2个试件均发生破裂,应进行复验。复验时,应再切取6个试件,复验结果,当有3个试件发生破裂时,应判定该批接头为不合格品。

4.雨污检查井用砖取样要求

4.1检验项目

本工程页岩砖的主要检验项目为强度等级。

4.2取样方法和数量

4.2.1页岩砖:现场抽样按15万块为一批,用随机取样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块,其中10块进行抗压强度检验,5块备用。

5、制混凝土和砌筑砂浆的水泥取样要求

本工程的主体结构采用混凝土、砌筑砂浆均采用现场拌制。

5.1 检验项目:

本工程水泥的检验项目为:

水泥胶砂强度(抗压、抗折);

水泥安定性;

水泥凝结时间。

5.2取样方法和数量:

按《混凝土结构工程施工质量验收规定》规定,水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。

当有使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应进行复试,并按复试结果使用。

钢筋混凝土结构严禁使用含有氯化物的水泥。

本工程现场采用袋装水泥,取样频率为:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场水泥不超过200T为一批,每批抽样不得小于一次,随机地从不少于3个罐车中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12KG

水泥作为检验试样。

5.3合格判定标准

经检验,所有指标必须符合国家标准国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸水泥》GB175规定的水泥为合格品。

水泥安定性或初凝时间不符合相应标准时均为废品;强度低于相应强度等级规定指标时为不合格品;对强度低于相应标准的不合格品水泥,可降低强度使用,按实际检验结果配制混凝土。对于废品水泥,不准用于工程。

六、桥涵工程混凝土结构实体检验计划

根据GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的原则及GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定的要求,本工程对涉及混凝土结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位进行结构实体检验;结构实体检验在监理工程师见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的试验室应具有相应的资质。

对结构实体进行检验,并不是在子分部工程验收前的重新检验,而是在相应分项工程验收合格、过程控制使质量得到保证的基础,对重要项目进行的验证性检查,加强混凝土结构的施工质量验收,真实地反映混凝土强度及受力钢筋位臵等质量指标,确保结构安全。同时,混凝土结构实体检验记录也是混凝土子分部工程施工质量验收的质量控制资料组成部份。

本工程结构实体检验项目为混凝土强度、重要结构构件的钢筋保护层厚度两个项目。

1.混凝土强度

1.1对于本工程结构实体检验项目中混凝土强度的检验,是以在混凝土浇

筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据;

1.2同条件养护试件的留臵方式和取样数量

1.2.1同条件养护试件的留臵方式和取样数量,应符合下列要求

1.2.2同条件养护试件所对应的结构部位或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;

1.2.3对混凝土结构工程的各混凝土强度等级,均应留臵同条件养护试件;

a、同一强度等级的同条件养护试件,其留臵的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜小于10组,且不应少于3组;

b、同条件养护试件拆模后,应放臵在靠近相应结构构件或结构部位的适当位臵,并应采取相同的养护方法

1.2.4根据上述要求,并结合本工程中各单位工程的结构特点,经与建设单

位、承包单位协商,各单位工程同条件养护试件所对应的结构部位选定如下:

a、同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28D龄期试件强度相等的原则确定。

b、同条件自然养护的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据本地的气温和养护条件按下列规定确定:

1.2.5等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃*d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60 d;

1.2.6、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘系数宜取为1.10,也可根据本地的试验统计结果作适当调整。

2.结构实体钢筋保护层厚度检验

2.1钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量应符合下列要求:

2.2对选定的梁类构件,应对全部纵力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,

应在具代表的部位测量1点;

2.3钢筋保护层的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并局部破损方法进行校准,当采用非破损方法检验时,所使用的检验仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定;钢筋保护层厚度检验的检测误差不就大于1MM;针对本工程的实际情况,采用破损方法时行钢筋保护层厚度的检验;

2.4钢筋保护层厚度检验时,纵向钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10MM、-7MM;对板类构件为+8MM,-5MM;

2.5对梁类、板类构件受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收;结构实体钢筋保护层厚度验收合格应符合下列规定:

2.5.1当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%以上时,钢筋保护层厚度

的检验结果应判合格;

2.5.2当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再

取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格;

2.5.3每次抽样结果中不合格最大偏差均不应大于上述第四条规定允许偏差的1.5倍。

七、监理旁站工序及旁站内容

1、在混凝土浇注过程中取样员随机取样做试块,监理旁站监督取样员规范

做试块;

2、取样过程监理旁站,监督取样员从同一批号水泥的20个以上点取样12kg

均匀混合;

3、钢筋、钢筋接头、防水材料、密封材料、水泥土等的取样,在整个过程

中监理旁站监督施工单位取样员规范取样;

4、监理旁站人员对取样试件予以签字认可。

5、监理人员和取样员把样品送到有对外资质的检测中心检测。

八、安全、文明施工管理

1、施工现场安全标志布臵平面图应清晰明了,并应随工程动态不断修正,

图和现场必须对应相符;

2、施工现场挂设安全生产六大纪律牌及放火须知牌;

3、材料堆放仓库内必须按规定配上灭火器,且灭火器在检验有效期内;

4、材料堆放仓库内的配电线路必须设有PVC电线管保护;

5、材料堆放仓库必须挂设“严禁烟火”易燃易爆物标识等的额警示牌;

6、督促施工单位安全员定期对材料堆放仓库进行安全检查,发现安全

隐患及时排除,发现安全问题不得隐瞒,及时上报;

7、水泥仓库库容整洁无上漏下渗,袋装水泥、散装水泥不得混堆,应

分清标号、堆放整齐、目能成数;

8、各类钢材、成型钢筋应分类集中堆放,做到整齐成线,并设立标识

牌,注明规格、使用部位及检验状态等;各类木材和制品必须有防雨、防火措施,并整齐堆放,不得超高;

9、埋件按规格类型堆放;

10、材料应分类集中堆放成垛,边用边清理;

11、料堆放不得占用人行道、车行道、消防通道等;

12、材料加工机械设备操作必须由专人持证上岗;

13、材料加工场地必须保持清洁、整齐、材料合理堆放。

九、关于同条件试件养护相关要求摘要

一、同条件养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值宜根据当地

的气温和养护条件,按下列规定确定:

1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达600℃日时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。

2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987的规定确定后,乘折数取用,折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。

二、同条件养护试件的留臵组数,应根据实际需要确定并符合下列要求:

1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定。

2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留臵同条件养护试件。

3、同一强度等级的同条件养护试件,其留臵数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

4、同条件养护试件拆模后应放臵在靠近相应结构试件或结构部位的适当位臵,并应采取同样的养护方法。

三、采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即应覆盖表面,试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后试件仍需要保持同条件养护。

四、由于同条件养护试件具有结构混凝土相同的原材料,配合比和养护条件能有效代表结构混凝土的实际质量,所以结构试件拆模、出池、出厂吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度,应根据同条件养护的标准尺度试件的混凝土强度确定.

五、同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28天龄期试件强度相等的原则确定。

六、冬期施工,人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护

龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据第五条的规定共同确定。

见证取样监理细则

A.0.4 南邮通达学院教学及配套设施建设工程(一期)工程监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 一、监理现场监督抽样依据 (1) 二、见证取样的材料、部位及方法监督 (2)

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和 监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、 分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质 量除受质检站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下, 由施工单位取样员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测 部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》 7、《混凝土工程施工质量验收规范》 8、《屋面工程质量验收规范》 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 10、《铝合金门窗安装验收规程》 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测, 根据生产连续性和生产控制稳定情况,尚可以采用调整抽样方案。 二、见证取样的材料、部位及方法监督: 本工程所有见证取样必须由施工单位和监理单位有相关资质的人员共 同在现场随机取样,并实行封样、跟踪送检制度,杜绝一切弄虚作假的现 象。每次见证取样,监理人员必须做好见证取样试验台帐的登记。 第一节水泥取样 一、引用标准 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 二、验收批 以同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建[2000]211号 第一条为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条凡从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有关活动,应当遵守本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。 第四条国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设

施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。 第五条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 第六条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检。 (一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (七)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; (八)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 第七条见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。 第八条在施工过程中,见证人员应按照见

监理见证取样细则

工程 见 证 取 样 监 理 细 则 项目监理部(章): 专业监理工程师:________________ 总监理工程师:__________________ 日期:__________________

本工程根据国家标准《建设工程施工质量验收统一标准》监理规划和监理细则,结合本工程建筑物和附属构筑物设施的进行的单位工程,分部、分项工程施工质量验收规范标准编制该工程抽样监理方案。本工程施工质量除受质监站监督管理外,在施工全过程中在建设单位和监理单位监督下,由施工单位质量检查员现场取样,并送至经总监审批确认具备相应资质的检测部门进行检测,并出具质量检测结果。 一、监理现场监督抽样依据: (一)建设工程质量法律、法规,管理实施质量标准 1、《建筑法》 2、《合同法》 3、《建筑工程监理规范》GB50201-2001 4、《建筑工程施工质量统一验收规范》GB50201-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《砌体工程基础工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 8、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002 10、《玻璃幕墙质量检验标准》JGJ/T139-2001 11、《铝合金门窗安装验收规程》DBJ15-30-2002 12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 涉及结构安全的试块、试件及有关材料,按规定进行见证取样检测,根据

市政道路监理见证取样计划

低丘缓坡黄家区块基础设施配套纬五路东延建设工程 见证取样计划 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 宁波和兴工程监理有限公司 二○一六年十二月

低丘缓坡黄家区块基础设施配套 纬五路东延建设工程工程见证取样计划为贯彻《建筑工程质量管理条例》,规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部建【2000】211号文《关于印发<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定>的通知》的要求,结合本工程的技术特点特制定本见证取样计划,用以本工程见证取样试验工作的指导。 1.见证取样的范围:凡是市政基础设施工程的新建、扩建、改建等工程均应做见证取样(涉及结构安全试块、试件和材料都应做见证取样),以保证工程质量和结构安全。 2.见证取样规则、方法: 2.1见证人员按规定备案并通知有关单位; 2.2见证取样数量为30%; 2.3见证人员应对见证取样的代表性和真实性负责,将见证人所作记录归档; 2.4对试件要做好标识、封志、标明工程名称、取样日期、样品名称、数量及有见证人签名; 2.5检测单位应有相应资质、检测单位应按委托单检查试件上的标识和封套,确认无误后,再进行检测。检测应符合有关规定和技术标准,检测报告应科学、真实、准确、可靠。检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 2.6应有定期试验结果的比对资料,为抽样试块与质量控制试块的评定结果的比较,及时发现问题及时解决。以下试块、试件、材料必须做见证取样。 3.以下市政工程材料必须做见证取样 3.1沟槽开挖及井室回填的素土、砂砾石;

3.2井室所用的水泥、砖块、钢筋、砂、碎石; 3.3井室砌筑的砂浆试块; 3.4钢筋混凝土盖板、井室混凝土试块; 3.5结构层的水泥稳定土; 3.6路面沥青混凝土; 3.7电工套管、电线电缆、UPVC波纹管、人行道砖等其他国家规定必须送检复试的材料。 4.见证取样的材料、试块及要求 4.1素土、砂砾石的取样: ①依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)中规定:路基压实度每1000m2、每压实层抽检3点;基层压实度每1000m2,每压实层抽检一点;沥青面层压实度每1000m2测一点。 ②依据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)中第4.6.3条规定:条件相同的回填材料,每铺筑1000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。管道基础每100m,每层每侧抽检一组(每组三点);管道两侧、管顶以上500mm两井之间,每层每侧抽检一组(每组三点)。 4.2水泥、砖、钢筋、砂、碎石的取样: 4.2.1水泥 4.2.1.1袋装水泥 A、同一水泥厂生产、同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 B、随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。

工程材料见证取样监理实施细则

材料见证取样监理实施细则 xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

材料见证取样监理实施细则 编制: 审批: xxx工程咨询监理有限公司 二0一0年三月

xxx材料见证取样监理实施细则 根据建设工程相关规范要求,为保证工程所用原材料、购配件和器具等产品的质量符合设计要求和国家有关标准的规定,做好原材料、购配件和器具的进场复验,特制定本方案。 一、检测单位 经业主和监理方共同考察,委托xxx建设工程质量检测中心为望漠、册亨、贞丰海事搜救中心工程材料检测单位,检测中心建设工程材料检测资质甲级。 二、见证取样范围 根据建设工程相关文件规定,工程所用的钢筋、水泥、混凝土骨料、外加剂、砌筑砂浆、砖、防水材料、水暖电气材料及其它材料。 三、见证取样方法、数量 (一)、钢筋 1、钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 冷拉钢筋应分批进行验收,每批由重量不大于20t的同级别、同直径的冷拉钢筋组成。 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低炭钢热轧圆盘条按进场的批次进行检查和验收,每批重量不大于60t,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 钢绞线和高强钢丝按同一钢号、同一规格、同一生产工艺,组成,每批数量不大于60t;

环氧涂层钢筋,直径不大于20mm的钢筋,每批按不大于2t组成,直径大于20mm的钢筋,每批按不大于4t组成; 2、取样数量:钢筋的试样数量根据其供货形式的不同而不同。 直条钢筋:每批钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 盘条钢筋:每批冷拉钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验; 冷拉钢筋:每批冷拉钢筋应做2个拉伸,2个弯曲试验; 涂层钢筋:每批应抽取1根进行涂层的厚度、连续性和可弯性进行试验; 3、取样方法 拉伸和弯曲试验的试样可在每批材料中任选两根钢筋切取。 (二)、焊接接头和螺纹连接接头 ◆电渣压力焊: 1、在一般的构筑件中,每300个同一级别、同一接头型式为一批,不足300个接头也作为一批; 2、从每批成品中切取3个接头做拉伸试验。 3、接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤等缺陷。 4、接头处的钢筋轴线不得超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。 5、接头处的弯折角不得大于4°。 ◆钢筋闪光对接焊: 1、钢筋闪光对接焊接头的机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个做弯曲试验。 2、同一台班、同一焊工、同一级别的300个接头为一批,当同一

见证取样监理细则(1).docx

三门县城 A03-0107,A03-0201地块工程 见证取样 监 理 实 施 细 则 监理工程师(编制): 总监理工程师 ( 审批 ): 监理单位 日期:二○一六年六月二十五日

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (2) 三. 材料、构配件及设备质量监理流程和见证取样、送检制度 (2) 四. 一般要求 (3) 五. 见证取样人员及职责 (3) 六. 见证取样的程序 (4) 七. 建筑物资进场见证抽样样品 (5) 八. 本工程施工试验、检验试件成型及抽样的见证存样、送样项 5目....................................................... 九. 见证存样送样编制台账和旁站日记 (6) 十. 试验不合格处置方法 (6) 十一. 附录常用原材料及施工过程试验取样规定 (7)

见证取样监理细则 见证取样和送检是指在建设单位和工程监理单位人员的见证 下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及安全的试块、试件和 材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质 认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称 “检测单位”)进行检测。 见证取样送检是工程建设中极为重要的环节,必须抓好,切实 保证工程材料和工序质量。 一. 工程概况 工程名称 工程地址: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 宅建筑及八幢三层低层住宅建筑、沿街商业、配套用房,六班幼儿园等设 施构成。建筑耐久年限为二级,为50 年设计标准。建筑结构的安全等级:二级。建筑抗震设防分类:幼儿园,重点设防类(乙类)。 其余建筑:标准设防类(丙类)。裂缝控制等级:三级。地基基础设 计等级:甲级。 基础:本工程采用钻孔灌注桩基础;高层住宅采用筏板基础,地下车库 及多层住宅、商业采用柱墩承台加筏板基础。多层住宅及低层商业 (无地下室时)采用桩基承台基础。地下室防水混凝土抗渗等级 P6。主体:地下车库及底层商业为框架结构 , 楼屋面板均采用现浇钢筋混凝土板 ;高层住宅为剪力墙结构,多层住宅为框架剪力墙结构,楼屋 面板均采用现浇钢筋混凝土板。墙柱混凝土强度等级采用 C30~C40;梁 板混凝土强度等级采用 C30~C35。 梁、板、柱纵筋及箍筋优先采用HRB400级钢筋。

1.山东省房屋建筑和市政基础设施工程见证取样和送检管理规定

附件1 山东省房屋建筑和市政工程见证取样和送检 管理规定 第一条为了规范房屋建筑和市政工程见证取样和送检工作,保证工程质量,落实质量责任,根据《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等法规、规章和规范性文件,结合本省实际,制定本规定。 第二条在本省行政区域内从事房屋建筑和市政工程见证取样和送检活动及其监督管理,适用本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理企业人员的见证下,由施工企业的试验人员按照国家有关技术标准、规范的规定,在施工现场对涉及工程结构安全、节能环保和主要使用功能的试块、试件及材料进行随机取样,并送至具备相应检测资质的检测单位进行检测的活动。 第四条省住房城乡建设主管部门负责对全省房屋建筑和市政工程的见证取样和送检工作实施统一监督管理。 设区的市、县(市、区)住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的房屋建筑和市政工程的见证取样和送检工作实施监

督管理,具体工作由其所属的工程质量监督机构实施。 第五条涉及工程结构安全、节能环保和主要使用功能的试块、试件及材料,实施见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。保障性住房工程应当按照100%的比例进行见证取样和送检。 第六条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥、砂、碎石; (六)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂; (七)地下、屋面、厕浴间(有防水要求的阳台)以及防渗接头等防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料; (十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑外窗、幕墙材料; (十二)建筑节能工程用保温、绝热、粘结材料和增强网等; (十三)钢结构工程用钢材、焊接材料及防腐防火材料等; (十四)装配式混凝土结构使用的连接套筒、灌浆料、座浆

见证取样监理细则

GD220206 XXXXXXX工程 见证取样 监理实施细则 编制: 审批: 广东创南工程管理有限公司 XXXXXXX工程监理部 20XX年X月X日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: (3) 四、见证取样的管理制度 (10) 五、见证取样工作流程 (12)

一、工程概况 工程名称: 云埔工业区康南路及南岗西路(富贵路-康南路)道路拓宽改造工程 工程地点:广州市黄埔区云埔工业园区 业主单位:广州永和建设发展有限公司 设计单位:中国恩菲工程技术有限公司 监理单位:广东重工建设监理有限公司 施工单位:广州恒盛建设工程有限公司 云埔工业区康南路及南岗西路(富南路-康南路)道路拓宽工程;工程位于云埔工业区南岗片区范围内,包含康南路及南岗西路(富南路-康南路)共 2 条道路。康南路拓宽道路全长约2.625Km,起点南接规划南岗西路,终点接黄埔东路;道路线位呈南北走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道;南岗西(富南路-康南路)道路全长约800m,西起规划富南路,终点东至规划康南路;道路线位呈东西走向,道路红线标准段宽度40m,为城市次干道,设计速度为50km/h,双向6 车道。改造内容包括道路、桥梁、给排水、照明、电缆沟工程等(不含沥青路面工程、交通工程)。 二、编制依据 1.《建设工程监理规范(GB/T50319-2013》; 2.本工程的监理规划 3.本工程的施工图纸 4.已审批通过的施工组织设计 5.佛山市南海区建筑工程质量检测站办事指南 三、见证取样送检的的规定及主要材料的取样方法: 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,必须有产品出厂合格证及技术说明书,并由

房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定(211号)

必须加盖见证取样检测的专用章。 第十一条本规定由国务院建设行政主管部门负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。 建设部关于加强工程质量检测工作的 若干意见 建监(96)208号 为了进一步做好工程质量检测工作,保证其在工程质量控制中的作用,根据目前的实际情况,对加强工程质量检测工作提出如下意见: 1 加强领导,提高对做好工程质量检测工作的认识 工程质量检测工作是工程质量监督管理的重要内容,也是做好工程质量工作的技术保证。 各级建设行政主管部门要按照建设部《建设工程质量管理办法》和《建筑工程质量检测工作规定》的要求,切卖加强对工程质量检测工作的领导,要进一步提高对工程质量检测工作的认识,增强做好工作的责任感和紧迫感。 各地区、各部门要结合本地区、本部门的具体情况,制订出切实可行的工程质量检测工作规划和具体措施,以确保工程质量检测工作的公正性、科学性和准确性。 2 进一步建立和健全工程质量检测体系 建立和健全工程质量检测机构,是做好工程质量检测土作的组织保证。根据建设部《建筑工程质量检测工作规定》,全国的建设工

程质量检测机构,由国家、省、市,<地)、县(市)级工程质量检测机构组成.目前,尚未建立省级工程质量检测机构的省、自治区,应在1996年底以前建立起来;尚未建立的市(地)、县(市),要积极创造条件,应在1997年底以前建立起来。省级工程。 质量检测机构(中心)可在现有的专职检测机构或科研单位中,根据条件择优确定,并加以完善;新设立的市(地)、县(市)级工程质量检测机构宜设在当地过程质量监督机构之中,不宜再单独设立。 企业内部的土建试验室作为企业的质量保证机构,原则上只能承担本企业承建工程质量的检测任务。根据各地情况,对达到建筑施工和建筑构件一级试验室资质条件的,并经省级建设行政主管部门批准列入检测机构的企业内部土建试验室,方可承接社会委托的检测任务。否则,出据的检测数据无效。 3加强检测机构自身建设,提高检测工作质量 各级工程质量检测机构必须经过省级(含省级),以上建设行政主管部门的资质认可和技术监督部门的计量认证审查,获得《工程质量检测机构资质认可证书》和《计量认证合格证书》,并在有效期内方可开展工程质量检测工作,否则,其出具的检测数据无效。 各级检测机构要建立健全质量保证体系,制定切实可行的质量管理手册,并在检测工作中认真贯彻执行。各级检测机构要按照有关规定,从组织机构、仪器设备、检测工作、人员素质、环境条件、工作制度等方面,不断加强自身建设,努力提高工程魇量检测业务水平,以确保检测工作的质量。

监理工程师见证取样监理细则(31页)

监理实施细则 (工程见证取样细则) 内容提要: 编写依椐 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 建筑工程见证取样监理实施细则1、编制依椐

1.1本项目工程已批准的监理规划、细则。 1.2设计图纸 1.3规范、规程: 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规范如: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011) 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》 GB50301-2002 1.3.5《江苏省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 2、工程概况及专业工程特点 建设单位:苏州市阳澄湖城乡一体化建设发展有限公司 勘察单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位:苏州市城市建筑设计院有限责任公司 施工单位:江苏苏兴建筑(四标)、南通华新建筑(五标) 监理单位:江苏赛华建设监理有限公司 2.1、本工程拟建建筑物为5栋一般剪力墙结构的住宅楼及一栋地下生活水箱间;±0.000相当于黄海高程 3.300。

见证取样监理实施细则

苏州市虎池路海绵改造工程 编号:A.0.4 苏 B.1.4 监理实施细则 (见证取样) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措 施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印 章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

目录 第一章工程概况 一、工程项目概况 二、工程项目特征 第二章监理细则的编制依据 第三章工程见证取样监理实施细则 一、各级人员见证监理工作职责 二、见证取样监理工作基本规定 三、工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点 四、工程质量试验审核检查监理工作要点 五、原材料质量控制措施和方法

第一章工程概况 一、工程概况及专业特点 1.1.工程概况 工程名称苏州市虎池路海绵改造工程 工程地点苏州市金阊新城 工程性质改建 建设单位苏州市市政建设管理处 设计单位悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司 监理单位苏州建筑工程监理有限公司 质监单位苏州市建设工程质量监督站 安监单位苏州市建设工程安全监督站 承包单位昆山市华泰市政工程有限公司 开工日期2018-5-30 竣工日期2018-11-30工期天数185天 质量目标合格中标价款约1847万 元 承包方式 施工总承 包 1.2.项目设计概况 1)工程概况 本项目为苏州市海绵城市试点建设项目,虎池路海绵改造工程位于海绵城市建设试点区内的金阊新城提标改造示范区,为金阊新城中部重要东西向贯通性主干路,是串联平江新城内部物流区、行政商务核心区的重要通道。本次改造范围为黄花泾至金湾街,全长约3817 m。

虎池路限于建设年代久远及建设理念因素,地块内存在部分绿化被破坏,基础设施布局不合理,与海绵建设理念不相符的问题。 2)工程内容 根据海绵改造方案,道路工程改造主要内容为:(1)黄花泾~金业街段两侧人行道整体降低标高与车行道共板;(2)金业街~白洋街段两侧人行道不降低,北侧人行道调整横坡坡向至外侧绿化带;(3)人行道铺装更改为透水路面结构;(4)侧分带侧石更换为排水路缘石,(5)黄花泾~金业街段人行道树穴连通为绿化带分隔带,隔离行人与非机动车。 1、平面设计 道路中心线与现状中心线一致,采用苏州独立坐标系统,按现状虎池路道路范围,拟合道路边线,人行道宽度可根据现场实际情况进行调整。 2、纵断面设计 道路纵断面设计标高为拟合现状道路设计中心线标高,高程系统为85年国家高程基准。 3、横断面设计 道路横断面分配维持现状。 (1)黄花泾~金业街段 道路现状路幅宽度50m,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11.5m×2机动车道+9m中央分隔带,两侧人行道降低至与非机动车共板,人行道坡向外侧绿化带,人行道横坡坡度采用1.5%。 (2)金业街~白洋街段 道路现状横断面标准路幅宽40米,具体分配为:3.5m×2人行道+4m×2非机动车道+1.5m×2分隔带+11m×2机动车道,两侧人行道不降低,北侧人行道坡向外侧绿化带,西侧人行道坡向车行道,人行道横坡坡度采用1.5%。 (3)白洋街~金湾街段

原材料及见证取样监理细则

鹭城广场 建筑工程原材料及见证取样 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门市杏林建发工程监理有限公司 2015年月日 监理实施细则交底记录

一、工程概况 1.1、建设单位:建明(厦门)房地产开发公司

1.2、监理单位:厦门市杏林建发工程监理有限公司 1.3、设计单位:厦门合道工程设计集团有限公司 1.4、勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 1.5、施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 1.6、项目名称:鹭城广场 1.7、建设地点:厦门火车站东侧、湖滨东路与厦禾路交叉口处 1.8、合同工期:1288天 1.9、合同价款:/ 1.10、建筑面积:住宅面积102617.70 m2;办公面积:2973.37 m2;商业 面积445.02 m2; 1.11、工程性质、功能布局:本标段共2栋高层,1#楼59层;2#楼47层 局部24层;3#楼2层;1#楼一层为住宅电梯厅、办公电梯、分配电室、物业用房、消控室,二~九层为住宅、办公、十层以上为住宅;2#楼一层为住宅电梯厅、分配电室、物业用房等,二层及以上为住宅;3#楼一层为商业,二层为设备层,屋面为泳池;半地下室为商业、办公、车库等;底下室为地下三层汽车库(含设备用房); 1.12、质量等级:合格 1.13、建筑等级:1#、2#、3#楼为大型公建;半地下室及地下室为大型地 下工程;屋面防水等级为正置式一级,种植屋面一级,半地下室及地下室除设备用房防水等级为一级外其余防水等级为二级,地下室顶板种植屋面防水等级为一级; 1.14、设计防火分类及耐火等级:1#、2#、3#楼为一栋一类高层综合楼(其 中3#楼为1#、2#楼裙房),主体耐火等级一级;半地下室及地下室耐火等级一级;

监理见证取样送检制度

建设工程监理见证取样送检制度 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1.用于承重结构的混凝土、砂浆试件;2.用于结构工程的主要受力钢筋;3.用于工程的主要原材料质量; 4.石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验;5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求: 1.见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。2.见证人必须持有试验检测资格证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3.试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。4.承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 5.见证试验报告单必须由见证人签名盖章,而且加盖“见证试验”专用章。 根据长沙市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度通知的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①工程质量检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次);②工程质量检测机构具有资质证书。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实

市政道路见证取样送检计划

浙江大学紫金港校区西区理工农组团主干道路及桥梁工程 见证取样和送检计划 编制:审批:

杭州三方建设集团有限公司浙江大学紫金港校区西区理工农组团主干道路及桥梁工程 项目监理部一五年十一月O二 目录 一、工程概况 二、见证取样依据 三、见证取样和送检人员资质、岗位职责、要求 四、见证取样和送检的范围、程序及承担见证取样和送检的检测单位 五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求 六、本工程的道路、排水、桥梁除主材外的其他试验取样频率 七、各种桩的取样频率

1 / 17 一、工程概况 浙江大学紫金港校区西区理工农组团主干道路及桥梁工程位于浙江大学紫金港校区西区,项目建设规模道路总长约1500米,桥梁3座,最大单跨14米。根据校区建设计划,道路分近远期阶段实施,工程为一期道路,桥梁一次性实施到位。主干路道路工程主要包括吉英路(万安路-中润路)和万安路(艺博路-吉英路),吉英路长约840米,宽24米,万安路长约687米,宽24米,均为校内主干路。主干路桥梁工程主要包括万安路15号桥、和吉英路16号桥、17号桥。万安路15号桥为三跨实腹式钢筋混凝土拱桥,桥宽24.5米,桥梁长26.6米,最大单跨度为14米;吉英路16号桥为三跨实腹式钢筋混凝土拱桥,桥宽24米,桥梁长26.2米,最大单跨度为14米;吉英路17号桥为三跨实腹式钢筋混凝土拱桥,桥宽24.5米,桥梁长26.6米,最大单跨度为10.7米。 二、见证取样依据 1、法律、法规:国家和地方有关工程建设的法律、法规和强制性条文。 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建设工程质量检测管理办法》 建设部关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检规定》的通知(建建[2000]211号) 浙江省建设厅转发建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检规定》的通知(建建发[2000]185号) 2、设计文件:经有关部门批准设计文件、施工图纸、说明等设计资料。 3、《监理规划》 4、《施工组织设计》 5、施工规范和技术标准: 国家现行的施工规范、技术标准、规程包括但不限于: 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 2 / 17 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

见证取样制度细则

××××工程 见证取样和送检制度 实施细则 济南市建设监理有限公司 JINAN MUNICIP AL CONSTRUCTION SUPER VISION CO., L TD .

××工程 见证取样和送检制度 实施细则 编制: 编制日期: 审批: 审批日期:

目录 一、见证取样和送检制度----------------------------- 二、监理实施细则编制依据--------------------------- 三、各材料进场后现场监理应检查验收的事项----------- 四、建筑工程节能保温材料取样规定-------------------

××××工程见证取样和送检制度 实施细则 一、见证取样和送检制度 见证取样和送检制度,是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位、监理单位的试验检测人员见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。 见证试验范围 1、用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2、用于结构工程的主要受力钢筋; 3、用于工程的主要原材料质量; 4、钢材、地材、防水、回填土等材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。 见证要求 1、见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证,并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2、见证人必须持有见证员证书,见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3、试样或其包装上应作出标识、封签。标识和封签应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期,并有取样人和见证人签字。 4、承担有见证试验的试验室,在检查确认试样上的见证标识、封签无误后方可进行试验,否则应拒绝试验。 根据济南市建设工程施工试验实施见证取样和送检制度的有关规定,就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试

市政工程见证取样监理实施细则

签署页 工程项目 监理文件名称 见证取样监理实施细则 总监理工程师 文件编制 编制日期年月日 审 核 年月日备 注

目录 1工程概况 2本细则编写所依据的文件及规范 3建筑材料试验基本技能 4必须实施见证取样和送检的试块、试件和材料5专项检测 6常见的一些建筑材料见证取样方法

1工程项目概况 1.1项目概述 1.1.1项目名称: 1.1.2工程地点: 1.1.3建设规模: 1.1.3.1工程造价: 1.1.3.2工程质量目标: 1.2项目组织体系 1.2.1项目组织系统 建设单位 设计单位 勘察单位 质监单位 监理单位 施工单位

2本细则编写所依据文件及规范2.1《现行建筑施工规范大全》 2.2《常用建筑材料与结构工程检测》

3建筑材料试验基本技能 3.1取样 在进行试验之前首先要选取试样,试样必须具有代表性。取样原则为随机抽样,即 在若干堆(捆、包)材料中,对任意堆放材料随机抽取试样。取样方法视材料而定。 3.2仪器的选择 试验中有时需要称取试件或试样的质量,称量时要求具有一定的精确度,如试样称 量精度要求为 0.1g,则应选用感量 0.1g 的天平,一般称量精度大致为试样质量的 0.1%。 50mm 的,精度可取 1mm;对另外测量试件的尺寸,同样有精度要求,一般对边长大于 边长小于 50mm 的,精度可取 0.1mm。 3.3试验 试验前一般应将取得的试样进行处理、加工或成型,以制备满足试验要求的试样或 试件。制备方法随试验项目而异,应严格按照各个试验所规定的方法进行。比如检测混 凝土强度要制备符合要求的砼试块等。 3.4结果计算与评定 试验结果经计算处理后,应给予评定,是满足标准要求,评定其等级,在有些情况 下还应对试验结果进行分析,并得出结论。对监理人员来说,观察试验过程更加重要。 3.5试验报告 试验的主要内容都应在试验报告中反映,试验报告的形式可以不尽相同,但其内容 应该包括: ⑴试验名称、内容; ⑵目的与原理; ⑶试样编号、测试数据与计算结果; ⑷结果评定与分析; ⑸试验条件与日期;

公路监理见证取样细则

公路监理见证取样细则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

赤水市S208月亮田至凤凰公路改扩建工程监理见证取样细则 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 编制人: 审核人: 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 编制日期:2016年9月日

一、工程概况 工程名称:赤水市S208亮田至凤凰公路改扩建工程 工程地点:赤水市天台镇 建设单位:赤水市国有资产投资发展有限公司 设计单位:遵义市交通勘察设计有限公司 施工单位:贵州省高原交通建筑有限公司 监理单位:云南伟德工程监理有限公司 本工程项目赤水市黄陵洞战斗遗址红色旅游基设施项目天台镇月亮田至小桥子公路工程,公路二级K0+000-K3+007.281全长3.007281KM,路基宽10m,路面宽9m,路拱横坡行车道为2%、土路肩为2%,路面设计为半刚性基层沥青路面、中桥一座70M、涵洞、挡土墙、路肩、排水沟等 二、见证取样的范围 所有用于建设工程的材料、钢筋焊接和连接件及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送检制度。 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 三、见证人员的职责 1、取样时见证人员必须在现场进行见证; 2、见证人员必须同施工人员一起将试块送至检测单位; 3、见证人员必须对试样进行监护; 4、有专用送样工具的工地,见证人员必须签字; 5、见证人员必须在检验委托单上签字; 6、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 四、本工程见证取样和送检的记录填写要求 见证人员在见证和送检过程完毕后应及时填写记录,记录可按单位工程及见证内容分类填写,试验结果出来后应及时填写。记录应采用蓝黑墨水书写,填写内容要真实、准确、完整、字迹端正。

见证取样监理实施细则(定稿)

见证取样 监理实施细则 工程名称:天地源九悦香都住宅小区 编制: 审核: 编制单位:西安高新建设监理有限责任公司 天地源项目部 编制日期: 2014年2月12日 目录 一、工程概况-------------------------------------------------(2) 一、编制说明-------------------------------------------------(2) 二、本工程见证取样和送检的范围和程序及承担见证取样和送检的检测单位 -----------------------------------------------------------(2) 三、见证人员的基本要求和职责---------------------------------(2) 四、本工程见证取样和送检计划---------------------------------(4) 五、本工程见证取样和送检的试块、试件等材料的取样制作要求-----(4) 六、混凝土结构实体检验计划-----------------------------------(14) 一、工程概况 1、工程项目概况 1.1工程总体概况 307#建筑为可靠性试验中心,地上设计二层,局部地下一层,总面积5282.07m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:地下、地上建筑均为一级;抗震设防烈度:8度。308 #建筑为综合实验室,厂房部分设计为一层,辅助用房部分为五层,总面积9926.18m2。 设计使用年限:50年;耐火等级:一级;抗震设防烈度:8度。本工程防水等级为Ⅰ级。 该工程结构类型为307#建筑现浇钢筋混凝土框架结构,308#建筑为现浇钢筋混凝土

市政工程见证取样培训材料

第一部分常用建材取样依据及方法 取样方法: 1、从贮油罐中取样:贮罐无搅拌设备时,用取样器按液面上、中、下位置各取规定数量样品,亦可在流出口按不同流出深度分3次

取样,将取出的3个样品充分混合后取规定量作为试样;贮罐有搅拌设备时,经充分搅拌后用取样器在中部取样。 2、从槽车、罐车、沥青洒布车中取样:旋开取样阀,使流出至少4kg或4L后再取样;仅有放料阀时,待放出全部沥青的一半时再取样;从顶盖处取样,用取样器从中部取样。 3、在装料或卸料过程中取样:按时间间隔均匀地3次取样,经充分混合后取规定数量作为试样。 4、从沥青储存池中取样:在沥青加热端分间隔至少取3个样品,经充分混合后取规定数量作为试样。 5、从沥青桶中取:可加热后按罐车的取样方法取样;当不便加热时,亦可在桶高的中部将桶凿开取样。 6、固体沥青取样:应在表面以下及容器侧面以至少5cm处采取,或打碎后取中间部分试样。

第一部分常用建材取样依据及方法

取样方法: 1、沥青混合料应随机取样,并具有充分的代表性。在检查拌合质量(如油石比、矿料级配)时,应一次取样;在评定混合料质量时,必须分几次取样,拌合均匀后作为代表性试样。 2、在拌合厂取样:宜用专用容器在拌合机卸料斗下方,每放一次料取一次样,连续三次,混合均匀后四分法取适当数量。 3、在运料车上取样:装料一半时从料堆不同方向的三个不同高度取适量试样,在三辆车上各取一分,混合均匀后四分法取适当数量。 4、从施工现场取样:摊铺后碾压前在摊铺宽度1/2~1/3位置处全层取样,每铺一车取一次,连取三次,混合均匀后四分法取适当数量。 5、取样时,应测量温度,准确至1℃。

上海市绿洲湖畔商务港工程材料管理及见证取样监理实施细则

上海市绿洲湖畔商务港工程材料管理及见证取样监理实施 细则 材 料 管 理 及 见 证 取 样 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 上海市建设工程

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、监理工作流程 4、现场标准养护室的治理 5、对进场材料的要求 6、常用建材的检验项目 7、见证取样送样制度 8、取样方法及取样数量和代表批量 9、材料治理及见证取样用表格式

见证取样及材料治理工程监理实施细则 1.工程概况 绿洲湖畔商务港工程位于上海市普陀区长征镇境内的金沙江路和真北路交叉口处,北临虬江河,紧临沪宁高速公路和规划中的中环线及以麦德龙、欧倍德为首的大量仓储式零售批发企业,处于对外交流和对外贸易的有利地段,地理位置极为重要。占地面积近8万平方米。其要紧功能以商业、办公、四星级酒店、住宅为主,是一个集工商注册、年检、接待、文秘、翻译、财务、档案治理、会务中心、生活、商业消费于一体的27万m2以上的大规模商务圈,分为住宅区和商贸区两部分。 2.编制依据 2.1 建设监理合同、施工合同及招、投标文件 2.2 监理规划 2.3 施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4 经审批的施工组织设计 2.5 执行标准、规范 ①《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) ②《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ③《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) ④《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ⑤《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

3.监理工作流程 3.1原材料操纵程序(见下表)

见证取样监理实施细则

嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程见证取样监理实施细则 编制: 审批:

甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司 2016 年7 月1 日 一、编制依椐 1.本项目工程已批准的监理规划、细则。 2.设计图纸 3.规范、规程: 3.1 《建设工程监理规范》GB50319--2013 3.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3.3 工程建设标准强制性条文 3.4 各分部工程质量验收规范如下: 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 3.5 《甘肃省建设工程质量检测见证取样送检暂行规定》 二、工程概况及专业工程特点 1. 工程名称:嘉峪关市双拥路公铁立交改建工程 2. 建设地点:嘉峪关市双拥路 3. 建设单位:嘉峪关市建设局 4. 设计单位:兰州铁道设计院有限公司 5. 勘察单位:兰州市铁道部勘察院 6. 施工单位:嘉峪关市市政工程公司 本项目位于嘉峪关市,道路西起双拥路,下穿嘉镜铁路站场咽喉区,东至嘉兴西路,全长1250m标准段道路红线宽22m其中地面辅导路段红线宽度39m。 本项目主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程及道路附属工程。 三、监理控制目标值 严格按照规范要求见证取样,使用于本工程的所有材料都为合格 产品,杜绝不合格材料流入本工地,用于本工程。 四、监理控制要点及方法措施 1. 材料进场后,督促施工单位进行材料报验,填写材料报验单,同时提供产品合格证、检验报告等,并对照材料上的标识牌进行验收,达到统一、吻合后,方予签署材料报

相关文档