篇一:电梯年检自检报告2014版

电梯年度(定期)自行检查报告

设备注册代码使用单位名称设备使用地址维修保养单位填写日期年月日

1-

-填写说明

一、填写要求

1、本报告适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)的定期检验自检。

2、自检实施单位对报告中填写内容的真实性及其与实物的一致性负责,需要签字的表格中维修保养单位负责人、维修保养人员、检查人员必须由本人签字,不准代签。

3、应使用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,如遇记录错误确需更改时,应采用单杠划去原始数据,在旁边写上更改后数据,加盖或签上更改人的印章或姓名。

4、“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和整理。

5、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,必须注明“合格”或“不合格”。

6、报告中不应遗留空白表格,无此项或不详情况应填写斜线“/”或“不详”。

7、按照gb7588-1995及以前标准生产的电梯,注明“★”号的项目允许不检验。

8、如果自检中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时(见第2.8项),应当进行第8.11项试验,对于轿厢面积超过规定的载货电梯时还需进行8.12项试验。在此情况下,应当将这些自检项目列入自检报告。

9、项目及类别中1.4“使用资料”所包括的1.1、1.2、1.3,即指国家质检总局发布《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(tsg t7001-2009)对应的项目。

10、设备类型:曳引式客梯、强制式客梯、无机房客梯、曳引式货梯、强制式货梯、病床电梯……..

二、管理要求

1、本报告须由维修保养单位盖章确认。

2、本报告须由使用单位电梯安全管理人员签字确认。

3、检验机构在维修保养单位自检合格的基础上实施定期检验,受检单位需提交本报告复印件备存。

三、检验现场条件

1、机房或者机器设备间的空气温度保持在5-40℃之间;

2、电源输入电压波动在额定电压值±7%的范围内;

3、环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃;

4、检验现场(主要指机房或者机器设备间、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,基站、相关层站等检验现场放置表明正在进行检验的警示牌。

四、检验依据

1、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(tsg t7001-2009)

五、声明

1、本自检报告内容只涉及《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(tsg t7001-2009)中电梯定期检验基本检验内容与要求,其它情况未考虑;

2、本自检报告仅作为一种推荐性范本,供有关单位参考使用。

-2-

-3-

-4-

-5-

篇二:中蒙医院电梯整改报告

中蒙医院电梯整改报告

旗技术监督局:

10月29日技术监督局安全监察人员来我院进行特种设备重大危险源检查,经检查,我院电梯设备存在以下问题:

一、电梯到期未检验。

二、未制定重大危险源检测管理制度。

三、未开展电梯危险评价及辨识。

四、未建立重大危险源台账。

五、未制定电梯应急预案和进行应急演练。

针对上述存在的问题,我院高度重视,立即停用电梯并成立电梯安全隐患整改领导小组,由院长任组长,对上述问题进行整改。首先联系电梯维保公司检验电梯,经联系,维保公司已经对电梯进行了检验,只是检验报告尚未出具,现在检验报告已经送到我院存档。我们又制定了重大危险源检测管理制度,建立了重大危险源台账,对电梯进行危险评价及辨识。请电梯维保公司来我院组织电梯应急演练并做记录存档。

今后,我们一定根据你局的要求和规定,进一步强化安全教育和措施,加大整改力度,确保电梯安全运行,保障患者和医务人员的安全。

喀喇沁旗中蒙医院篇三:关于电梯延期整改申请报告

关于电梯延期整改申请报告

厦门市特种设备检测检验院:

我公司厦门常春藤物业管理有限公司,位于殿前的(翔鹭花城b区管理处)内有16台无机房乘客电梯(72、73、74、76、77、78、82、83、84、88、89、90、91、92、93、94)、在2013年1月28日上午进行年检。年检过程中贵所有开具几张整改项目单、现无法在整改期限内整改完毕。原因:1、此次电梯年检需整改的项目多,电梯数量也多,需整改项目的内容工作量又大。2、由于此次整改涉及到一些配件需要收费问题我司需要较为严格的审批流程,需要一定的审批时间。

鉴于以上原因,无法在整改期限内把整改项目整改完毕,在此特向贵所提出延长整改期限。在整改完毕前,我司将采取严格的安全管理措施,监护使用,确保设备安全运行。望贵所给予批准为盼!

特此申请!

厦门常春藤物业管理有限公司

2013年3月14日

电梯自查自纠报告

电梯自查自纠报告 为保证红寺堡博大购物中心电梯安全运行,根据宁夏回族自治区县质量技术监督局《关于开展电梯安全专项大检查的紧急通知》《宁质监局【2013】3号》文件要求,博大购物中心立即组织人员按照专项检查工作要求,认真组织开展了自查自纠工作,具体情况如下: 一、领导高度重视,强化管理 开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。红寺堡博大购物中心电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定,事关顾客、员工的安危,事关社会的和谐稳定,博大购物中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理,并组织人员参加上级举办的电梯操作培训,提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组,在电梯内设有应急救援联系人,联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书,要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。 二、强化宣传,提高安全意识 为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力,博大购物中心结合此次检查活动,积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。 三、自检自查内容 根据检查通知要求,博大购物中心就以下方面的内容开展了自检自纠工作。 (一)电梯使用管理方面:1、安全管理人员持证及履职情况;2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况;3、设备注册登记情况;4、设备年度检验情况;5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况;6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况;7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的

安全隐患是否及时整改合格情况;8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况;9、应急救援措施是否建立并有记录情况。 (二)电梯维护保养方面:1、是否配备持证司机;2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;5、是否进行电梯运行的日常巡视;6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;7、是否有专人值守;8、是否定期开展电梯应急救援演练;9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。 四、存在的问题及整改措施 通过此次自纠自查,博大购物中心存在的问题主要:应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改:一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感,牢固树立安全意识,严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求,将安全制度落实到 实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账,三是积极与维保单 位协商,做到电梯故障紧急召修及时、到位。 二0一三年一月二十二日 附件1 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 (表1---使用单位安全管理情况检查项目表) 检查项类检查项目检查内容别目编号 1 是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任机构及 2 制度制度

特种设备整改报告

特种设备整改报告 篇一:特种设备整改报告 特种设备整改报告 柳州市特种设备监督检验所河池分所: 贵单位于XX 年12 月21 日对我(使用)单位的特种设备进行检验,并出具编号为No:JD000493特种设备检验意见书通知书,我单位与维保单位立即对设备存在的问题进行了整改并到达设备技术规范的要求,并确保设备的安全性能.整改情况如下: 建设(使用)单位.维护保养单位承诺对以上整改情况的真实性负责. 使用单位(盖章)维保单位(盖章)设备安全管理员(签字)设备维保人员(签字)日期:日期: 注1、见证方式栏由我单位主要负责人或者电梯持证管理员签名确认整改情况。 注2、(电梯管理方面)为确保电梯的安全运行,我单位将对维保单位提出要求,制造出更适合我单位电梯的维保方案。 安装备忘录 丘德钧: 我单位在贵方的都安南门百汇超市安装五台电梯,根据特种设备安全监察条例、特种设备安装技术规范TSG

T7001-XX、TSG5001-XX的要求, 一、电梯的使用温度环境应满足: 1.机房空气温度应保持在5-40℃之间; 2.电网输入电压应正常,电压波动应在额定电压值±7%范围内;3.环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体气味及导电尘埃;二、电梯使用单位应提供以下资料:1.组织机构代码证或者电梯产权所有者(指个人拥有)身份证(复印件1份);2.《特种设备使用注册登记表》(一式两份);3.安全技术档案; 4.以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度;5 .与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同; 6.按照规定配备拥有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员; 7.医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯, 以及采用司机操作的电梯,由持证的电梯司机操作; 根据第六条的要求,贵方的电梯需要配备拥有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。 □需要配备电梯安全管理人员(需提供电梯电梯安全管理人员证) □不需要电梯安全管理人员,我超市已配备专职电梯

电梯年检自检报告总结模板总结模板.doc

曳引驱动电梯 年度自检报告 报告编号 使用单位 自检日期 编制审核批准 森赫电梯有限公司四川分公司

说明 1、本报告适用于曳引驱动电梯的年度自行检查。 2、检验依据 ⑴TSG T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 ⑵ TSGT7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》 1 号修改单 ⑶ TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》 3、“自检结果”和“审查结果”栏中“√” 、“×”和“/”分别表示“合格”、“不 合格”和“无此项” 。要求测试数据的项目应填写实测数据。 4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。 5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强 制驱动电梯》的规定。 6、无相关人员签名、未填写检验日期或未加盖使用单位及维保单位公章或专用 章的自检报告无效。 7、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整, 如作修改,修改处应有修改人员的签章。 8、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和日常维保单位分别保存。

信息表 设备名称使用登记编号 使用单位地址 使用单位联系人联系电话 设备使用地点 使用单位代码使用单位设备编号 安全管理人员制造日期 制造单位 规格型号产品编号 资质许可证号TS33 维护保养单位 资质有效期年月日联系人联系电话 额定载重量kg 额定速度m/s 层站数层站 □手柄开关控制、自动门;□手柄开关控制、手动门;□按钮控制、自动门; 控制方式 设备□按钮控制、手动门;□信号控制;□集选控制;□并联控制;□梯群控制 技术 参数开门方向□中;□左;□右;□垂直开门方式□自动;□手动曳引绳根数曳引绳直径(mm) 缓冲器型式□蓄能型;□耗能型安全钳形式□渐进式;□瞬时式 拖动方式□交流调压调频调速;□交流调压调速;□交流单速;□交流双速;□直流调速 备注

电梯定期自行检查报告记录表

文件编号:XXXX-XXX-2010 报告编号:XXX 电梯定期自行检查报告 (适用:无机房曳引驱动电梯) 使用单位 ________________________________________________ 使用单位地址 _____________________ 管理部门_______________ 联系人 _________________________ 联系电话_______________ 使用单位代码 _____________________ 安全管理人员___________ 维护保养单位 _____________________________________________

联系人 _________________________ 维保电话 _______________ (印制维保单位名称) 填写说明 1、本报告适用于无机房曳引驱动电梯的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则一曳引与强制驱动电梯》要求,正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全,不得出现空栏。 2、本报告可由计算机打印输出,也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。 3、当报告中出现错误时允许扛改:将正确内容填写在其旁边,并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 4、报告中带“□”可选项,可根据具体情况划「选取,也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写,或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时,应删除未选取项。 5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。 6、检查项目“检查结果”栏的填写: a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据;数据填写值最少修约至标准要求的最小位数; b、未要求测试数据但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据且无需说明的项目,根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”(表示无此项); c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检查结果; d、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检” “待检” “见附表”等;有需要说明的项目,

电梯整改单

六盘水供电局电梯整改单 收件人:廖权祥(副总经理、技术主管) 发件人:张鑫(安装队队长) 甲方:六盘水中国南方电网生产管理中心 乙方:贵州八建 甲方的2台迅达3300客梯和1台迅达5400货梯原来由乙方承包安装,后因诸多原因转包给贵州凯旋电梯有限公司收尾。以下为收尾整改事项: 一、L1#梯(货梯) 1、外呼孔洞原本由甲方承包给乙方处理,具体收费不详。因 施工需要,额外打孔洞10个,耗时8个工时。 2、底坑对重、轿厢缓冲器,主轨、副轨浇筑混凝土紧固,耗 时10个工时。 L1#梯(货梯)尚存在以下问题: 1、上机房平台过高,没有护栏,存在安全隐患,应加护栏防 护。

2、井道树立的工字钢跨度过大,螺栓固定不紧,电梯运行时 有晃动,存在一定的安全隐患。 二、L2#梯(C0328009) 1、机房通风口不符合要求。此项甲方已整改。 2、机房刷成红色,标上标识。 3、限速器防护罩固定。 4、钢带绳头拼帽紧固。 5、钢带绳头弹簧尺寸高度差调整。 6、支架固定螺栓垫片缺失,已补上。 7、主机底座定位销缺失,已补上。 8、钢带安装定位不正确。 9、主机屏蔽线没压,已整改。 10、底坑制导行程不符合要求,已整改。 11、限速器钢丝绳长度切割,距导轨尺寸上应一致,已整改。 12、对重缓冲器压缩完不应与地面相碰,已整改。 13、轿厢导靴间隙调整。 14、缓冲器连接应可靠。 15、轿底警铃不响,已整改。 16、轿底随行电缆应固定可靠。 17、厅门护脚板加支撑固定。 18、厅门门框拉条固定。 19、轿底导轨导向件安装。

20、底坑防护网应固定可靠。 21、井道线管应固定可靠。 22、井道线管焊接处刷油漆。 23、井道壁与轿厢地坎大于150mm防护网应固定可靠。 24、轿门门缝间隙上下不一致调整。 25、井道内突出物清除。 26、绳头拼帽应拼接,开口销缺失一只,已补。 27、轿底中心不正确,导致安全钳无法调整。 28、顶部限速器距导轨导轨定位不正确。 29、厅门、门头固定安装工艺不正确。 30、导轨接头打磨。 31、对重架防护罩缺固定小螺栓2只。 32、对重架对重块应压实。 33、轿厢导轨开档及垂直度不符合要求。 34、轿顶安装工艺不符合要求。 35、底坑急停加中文标示。 36、支架尺寸安装于土建图不符。 37、底坑限速器张紧轮安装尺寸不符合要求,已整改。 38、缓冲器安装垂直度不符合要求,已整改。 三、L3#梯(C0328008)

电梯维修整改方案

近日以来,全国多地发生多起电梯事故,造成了人员伤亡,再次为电梯的安全管理敲响了警钟。 为了有效遏制电梯事故高发势头,确保人民生命财产安全,根据XX省住房和城乡建设厅《关于加强既有电梯安全工作紧急的通知》(X建发电〔XXXX〕X号)的要求,经研究,决定自XXXX年X月中旬至XXXX年X月下旬,在全市范围内开展电梯安全专项整治行动,特制定本方案。 一、整治目标通过电梯安全专项整治,规范电梯的使用、维护、保养和检测,集中解决电梯安全管理中存在的突出问题,进一步落实使用和维护保养单位的安全主体责任,有效遏制电梯事故;进一步完善电梯管理制度、应急救援体系和长效监管机制,进一步强化物业服务企业的责任意识,督促完善各项规章制度,确保既有建筑电梯安全运行和人民生命财产安全。 二、整治范围(一)全市既有建筑范围内登记在册投入使用的电梯,包括载人电梯、载货电梯自动扶梯和自动人行道,重点是居民小区、医疗单位、宾馆酒店、休闲娱乐、公园景区、商场市场、车站码头等人员集中的场所;(二)电梯使用管理和维保单位,安全管理机构设置或人员配备情况,设备使用登记、变更或停用情况,档案管理、建设建立和实施情况,维保合同签订情况等;(三)重点对驱动主机(含制动装置),层门系统、平衡系数、附加制动器等进行检查。 三、组织领导市成立电梯专项整治领导小组(见附件),负责既有建筑电梯安全专项整治工作督察指导。

各区县也要成立相应的领导小组,具体负责组织开展既有建筑电梯安全专项整治工作。 四、整治内容(一)电梯使用管理方面1、电梯使用注册登记情况;2、安全管理制度建立及执行情况;3、安全管理人员持证及履职情况;4、电梯安装监检和定期检验依法报检情况;5、投诉受理处置和隐患排查整改情况;6、安全检验合格标志、警示说明及标识张贴情况;7、对租赁、承包经营的电梯,业主单位进行统一管理,落实电梯使用的安全责任情况;8、电梯运行巡检记录情况;9、电梯签订维保合同情况;10、电梯维保工作落实的监督情况。 (二)电梯维护保养方面1、电梯维保是否实行公开承诺制度; 2、是否将维保业务分包或者转包; 3、是否按规定要求进行维护保养; 4、日常维保记录是否完整; 5、维保人员是否持有效证件上岗; 6、维保单位、施救电话、投诉电话标注是否符合要求; 7、对超期未检电梯是否报告业主单位和特种设备安全监察部门; 8、用户投诉记录是否完整和及时处理; 9、电梯故障紧急召修是否及时、到位。 (三)电梯安全状况方面1、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格;2、钢丝绳、制动器和其他转动部件是否完好;3、限速器、缓冲器、夹绳器是否符合要求;4、控制系统功能是否正常,有无不明软故障;5、主要受力构件是否完好;6、电梯应急报警和紧急呼救装置是否有效应答和报警;7、机械制动器制动能力是否符合要求;8、各种安全保护装置是否齐全有效。 五、整治步骤第一阶段:动员部署阶段。

电梯监督检验报告范本

有机房电梯监督检验报告 使用单位: 注册代码: 设备代码: 设备名称: 设备类型: 设备型式: 施工类别: (安装、改造、重大维修) 施工单位: 检验日期:年月日

注意事项 1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009)制定,适用于有机房曳引驱动电梯安装、改造、重大维修监督检验。 2. 本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹应当工 整,修改无效。 3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检 验专用章或者公章无效。 4. 本报告一式三份,由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。 检验机构地址: 邮政编码:467001 联系电话:0375-

有机房曳引电梯监督检验结论报告设备名称规格型号 制造单位 产品编号制造日期 设备型式设备代码 施工单位 施工单位许可证编号施工类别安装地点使用登记编号 使用单位 维护保养单位 设备技术参数额定载重量kg 额定速度m/s 层站数层/站控制方式 检验 依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》(TSG T7001-2009) 主要 检验 仪器 设备 检验 结论 备注 检验日期下次检验日期 检验人员 编制:日期: (签章) 年月日审核:日期: 批准:日期: 共 8 页第 3 页

有机房曳引电梯监督检验结论报告附页 共 8页 第 4 页 报告书编号: 序号 检验类别 检验项目及其内容 检验 结果 备注 1 A 1 技术资料 1.1 制造 资料 (1)制造许可证明文件 (2)整机型式试验合格证或报告书 (3)产品质量证明文件 (4)安全装置、主要部件型式试验合 格证及有关资料 (5)机房和井道布置图 (6)电气原理图 (7)安装使用维护说明书 2 A 1.2 安装 资料 (1)安装许可证和告知书 (2)施工方案 (3)特种设备作业人员证件 (4)施工过程记录和自检报告 3 A 1.3 改造、重大维修资料 (1)改造(维修)许可证和告知书 (2)施工方案 (3)更换的安全装置和主要部件的型式试验合格证及有关资料 (4)特种设备作业人员证件 (5)施工过程记录和自检报告 (6)改造质量证明文件 4 B 1.4 使用 资料 (1)使用登记资料 (2)安全技术档案 (3)管理规章制度 (4)日常维护保养合同 (5)特种设备作业人员证 5 C 2 机房 (机器设备间)及相关设备 2.1 通道和通道门 (1)通道设置与畅通 (2)通道照明 (3)通道门 6 C 2.2 机房专用 2.3 安全 空间 (1)控制屏(柜)前的净空面积 (2)维修、操作处的净空面积 (3)楼梯(台阶)、护栏 2.4 地面开口

电梯年检整改报告

篇一:电梯年检自检报告2014版 电梯年度(定期)自行检查报告 设备注册代码使用单位名称设备使用地址维修保养单位填写日期年月日 1- -填写说明 一、填写要求 1、本报告适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)的定期检验自检。 2、自检实施单位对报告中填写内容的真实性及其与实物的一致性负责,需要签字的表格中维修保养单位负责人、维修保养人员、检查人员必须由本人签字,不准代签。 3、应使用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,如遇记录错误确需更改时,应采用单杠划去原始数据,在旁边写上更改后数据,加盖或签上更改人的印章或姓名。 4、“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此项目时,划“/”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和整理。 5、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,必须注明“合格”或“不合格”。 6、报告中不应遗留空白表格,无此项或不详情况应填写斜线“/”或“不详”。 7、按照gb7588-1995及以前标准生产的电梯,注明“★”号的项目允许不检验。 8、如果自检中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时(见第2.8项),应当进行第8.11项试验,对于轿厢面积超过规定的载货电梯时还需进行8.12项试验。在此情况下,应当将这些自检项目列入自检报告。 9、项目及类别中1.4“使用资料”所包括的1.1、1.2、1.3,即指国家质检总局发布《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(tsg t7001-2009)对应的项目。 10、设备类型:曳引式客梯、强制式客梯、无机房客梯、曳引式货梯、强制式货梯、病床电梯…….. 二、管理要求 1、本报告须由维修保养单位盖章确认。 2、本报告须由使用单位电梯安全管理人员签字确认。 3、检验机构在维修保养单位自检合格的基础上实施定期检验,受检单位需提交本报告复印件备存。 三、检验现场条件 1、机房或者机器设备间的空气温度保持在5-40℃之间; 2、电源输入电压波动在额定电压值±7%的范围内; 3、环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 4、检验现场(主要指机房或者机器设备间、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与电梯工作无关的物品和设备,基站、相关层站等检验现场放置表明正在进行检验的警示牌。 四、检验依据

电梯自查报告范文

电梯自查报告范文 为保证红寺堡博大购物中心电梯安全运行,根据宁夏回族自治区县质量技术监督局《关于开展电梯安全专项大检查的紧急通知》《宁质监局【xx】3号》文件要求,博大购物中心立即组织人员按照专项检查工作要求,认真组织开展了自查自纠工作,具体情况如下: 一、领导高度重视,强化管理 开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。红寺堡博大购物中心电梯的安全运行事关整个购物中心的运行稳定,事关顾客、员工的安危,事关社会的和谐稳定,博大购物中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理,并组织人员参加上级举办的电梯操作培训,提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组,在电梯内设有应急救援联系人,联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书,要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。 二、强化宣传,提高安全意识 为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力,博大购物中心结合此次检查活动,积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。 三、自检自查内容 根据检查通知要求,博大购物中心就以下方面的内容开展了自检自纠工作。

(一)电梯使用管理方面:1、安全管理人员持证及履职情况; 2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况; 3、设备注册登记情况; 4、设备年度检验情况; 5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况; 6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况; 7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况; 8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况; 9、应急救援措施是否建立并有记录情况。 (二)电梯维护保养方面:1、是否配备持证司机;2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;5、是否进行电梯运行的日常巡视;6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;7、是否有专人值守;8、是否定期开展电梯应急救援演练;9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。 四、存在的问题及整改措施 通过此次自纠自查,博大购物中心存在的问题主要:应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改:一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感,牢固树立安全意识,严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求,将安全制度落实到实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账,三是积极与维保单位协商,做到电梯故障紧急召修及时、到位。

电梯自检报告(定检)

电梯自检报告(定检)使 用 单 位 全称 电梯总台数 地址 自检报告序号NO: 管理部门 联系人 电话 手机 座机 维保单位 全称 负责人 维保 电话 手机 座机 电 梯 注册代码

安装位置 (楼号) 电梯 自编号 电梯名称 规格型号 额定载重量 (kg) 额定速度 (m/s) 层站数 层站 控制方式 电梯制造商 电梯出厂 编号 电梯上周期检验日期 限速器 型号 限速器动作速度(m/s) 机械: 电气: 制造商 限速器出厂编号 限速器上周期校验情况

校验日期 否□ 新装□未校□上行超速保护装置 有□无□ 轿厢及对重缓冲器 越程(mm) 轿厢: 对重: 底坑缓冲器形式 □液压□弹簧 □橡胶 自 检 结 论 维保单位 □合格 □不合格 (章) 签字: 年月日 使用单位 □合格

(章) 签字: 年月日 注:1、“自检报告”是报检电梯的凭证;2、本报告一式3份,一份交市质监局各分 县局特设科,一份交特检院对口检验室,一份由使用单位和电梯年检报告一并存档。3、 特检院定期将和质监分县局进行信息沟通汇总,以便及时安排电梯年检工作。4、维保单 位和使用单位都必须填写自检结论并加盖公章。5、“自检报告”应由维保单位逐台填写。 序号 自检项目 自检内容 自检结论 自检人 1 资料 设备档案及管理制度 应建立电梯档案(技术资料、维保、故障记录)、管理制度(三角钥匙管理制度和应 急救援预案等)并有序运行。 2 机房 门窗消防、固定照明及电源插座 机房门窗应防风雨,门应有锁,并标有“机房重地,闲人免进”字样。机房应有合适 的消防设施、固定照明和电源插座。 断相错相保护 每台电梯应配备供电系统断相、错相保护装置。对变频变压控制电梯,断相保护功能 应有效。 曳引机工作状态

电梯自查自纠报告

应城市第二人民医院 电梯自查自纠报告 为保证我院电梯安全运行,我院电梯安全管理人员按照专项检查工作要求,认真组织开展了自查自纠工作,具体情况如下: 一、领导高度重视,强化管理 开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。医院电梯的安全运行事关整个医院的运行稳定,事关职工及病人的安危,事关社会的和谐稳定,医院一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理,并组织人员参加上级举办的电梯操作培训,提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组,在电梯内设有应急救援联系人,联系电话。三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书,要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。 二、强化宣传,提高安全意识 为提高电梯乘坐人员的安全防范意识和自我保护能力,医院结合此次检查活动,积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等内容的宣传。 三、自检自查内容 根据检查通知要求,我院就以下方面的内容开展了自检自纠工作。 (一)电梯使用管理方面:1、安全管理人员持证及履职情况;2、

安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况;3、设备注册登记情况;4、设备年度检验情况;5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况;6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况;7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况;8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况;9、应急救援措施是否建立并有记录情况。 (二)电梯维护保养方面:1、是否配备持证司机;2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;5、是否进行电梯运行的日常巡视;6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;7、是否有专人值守;8、是否定期开展电梯应急救援演练;9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。 四、存在的问题及整改措施 通过此次自纠自查,我院存在的问题主要:应急电话线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改:一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感,牢固树立安全意识,严格执行新修订的《特种设备安全监察条例》《特种设备使用单位安全管理准则》《电梯使用管理与维护保养规则》的要求,将安全制度落实到实处。二是完善健全各类安全制度、措施及台账,三是积极与维保单位协商,做到电梯故障紧急召修及时、到位。 二0一七年一月六日

杂物电梯定期检验自检报告书

杂物电梯定期检验自检报告书 (强制式) 设备注册代码 使用单位名称 设备使用地址 使用单位设备编号 企业自检人员 维护保养单位(盖章)技术负责人(签字)年月日年月日

填写说明 1、“控制方式”填写用的代号: 2、自检结果栏统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此 项填“/”。自检结论栏根据相应自检结果填写“合格”、“不合格”或“无此项”,每个自检结论栏只填写唯一的结论。 3、有测试数据的项目应填写实测数据,有需要说明的项目,可用简单文字说明。 4、所有项目的自检结果、自检结论及表格中的数据应根据电梯的实际情况填写,不应有空项,对于不适用的项目填写无此项。 5、对于按照JG135-2000及更早期标准生产的电梯,条文序号为6.6的项目可以仅检查端站层门是否设置紧急开锁装置;条文序号为 6.8(2)的项目,间接机械连接的门扇中未被锁住门扇上的电气安全装置可以不检验;其它标有★的项目,可以不检验。 6、如果自检中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时(见第 2.6(3)项),应当进行第7.5(1)项试验。 7、本报告书如果填写有误,应画双斜线进行杠改,在旁边写上更改后数据,更改后应签上自检人员姓名及更改日期。错误之处不得使用涂改液、涂改带或其它 方式进行更改。 8、本报告书应采用签字笔或蓝、黑墨水笔手工填写,不得采用复印或其它方式替代填写。 9、自检过程中如有不合格项目,应在整改意见栏中如实填写整改意见及整改工作完成情况,如没有整改项目则填写“/”。栏目相应人员处应有维护保养人员及质检员的签名及日期。 10、维护保养单位对本报告书的真实性和结论负责。在本报告书上签字的质检员、维保人员应持证上岗。 11、本报告书的封面页必须有维护保养单位技术负责人签字并加盖维护保养单位印章,否则本报告书无效。 12、本报告书原件交北京市特种设备检测中心存档。

特种设备整改报告

特种设备整改报告 柳州市特种设备监督检验所河池分所: 贵单位于2012 年12 月21 日对我(使用)单位的特种设备进行检验,并出具编号为No:JD000493特种设备检验意见书通知书,我单位与维保单位立即对设备存在的问题进行了整改并到达设备技术规范的要求,并确保设备的安全性能. 整改情况如下: 建设(使用)单位.维护保养单位承诺对以上整改情况的真实性负责. 使用单位(盖章)维保单位(盖章) 设备安全管理员(签字)设备维保人员(签字) 日期:日期: 注1、见证方式栏由我单位主要负责人或者电梯持证管理员签名确认整改情况。 注2、(电梯管理方面)为确保电梯的安全运行,我单位将对维保单位提出要

求,制造出更适合我单位电梯的维保方案。

安装备忘录 丘德钧: 我单位在贵方的都安南门百汇超市安装五台电梯,根据特种设备安全监察条例、特种设备安装技术规范TSG T7001-2009、TSG5001-2009的要求, 一、电梯的使用温度环境应满足: 1.机房空气温度应保持在5-40℃之间; 2.电网输入电压应正常,电压波动应在额定电压值±7%范围内; 3.环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体气味及导电尘埃; 二、电梯使用单位应提供以下资料: 1.组织机构代码证或者电梯产权所有者(指个人拥有)身份证(复印件1份); 2.《特种设备使用注册登记表》(一式两份); 3.安全技术档案; 4.以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度; 5.与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同; 6.按照规定配备拥有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员; 7.医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于s的乘客电梯,以及采用司机操作的电梯,由持证的电梯司机操作; 根据第六条的要求,贵方的电梯需要配备拥有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员。 □需要配备电梯安全管理人员(需提供电梯电梯安全管理人员证) □不需要电梯安全管理人员,我超市已配备专职电梯司机人员,对电梯24小时进行监护使用,强化安全操作规范 安装单位(盖章) 2012年12月27日............................................................................我单位承诺电梯使用环境符合特种设备安全技术规范TSG T7001-2009的要求,同时提供:□我单位电梯需要投入使用,承诺在电梯监督检验完成前,提供以上全部资料 □我单位电梯由于以下原因暂不需要使用登记,承诺在电梯检验完成前,提供倍以上全部资料共以上3、4、5、6、7项的资料,并承诺如需使用电梯则按《特种设备安全监察条例》完成使用登记。 ○使用单位不明确

《设备整改报告》

《设备整改报告》 生产部设备整改、检修报告 各位领导: 我公司s9-800kva变压器3月29日通电,4月1日始新设备空载、卸载试运行,4月10日电炉升温,4月20日电炉进料,4月22日电炉出料。到现在为止,设备全线运行三个多月,历经试车-升温-调试-稳定-达产等阶段,生产各类产品700多吨。 生产过程中存在的主要问题是变压器容量太小。具体表现为: 1.漏油两次(4月25日和5月3日); 2.温升过快。气温较低时变压器还能勉强承受工作所需负荷,气温较高时,变压器温度很快达到80℃,不得不限制部分设备运行,严重影响车间的正常生产。其次还存在3#引风机振动大、除尘器配套减速机漏油等问题。 生产部计划的整改、检修项目如下: 1.变压器增容改造; 2.冷却循环水池连通; 3.1#螺旋输送机四边加高200-300mm; 4.检查2#、3#年有布袋; 5.各设备润滑油更换或添加; 6.设备螺丝、电器螺丝紧固; 7.处理电炉中轴减速机漏油问题; 8.增设空压机储气罐排水管道;

9.打散机内腔钢衬、衬板等更换; 10.2#仓库清理及硬化; 11.所有布袋除尘器螺旋减速机更换密封圈; 12.修建洗矿沉淀池; 13.电炉高低温区耙臂互换; 14.鄂破下部坑道排水问题; 15.检修中发现的问题及时处理;请公司领导审核。 生产部xx-6-25 第二篇:设备检测整改报告安全检测整改报告 内蒙古安科安全生产检测检验中心: 贵中心xx年9月30日对我公司进行矿用设备安全检测所提问题,经公司组织相关人员进行整改落实现已全部整改完毕。具体整改结果如下: 1、2jk-2.5/11.5提升机刹车盘经机修人员检修更换并对偏摆间隙进行了调试,刹车盘偏摆值以达到标准要求在1mm以内。 2、对2jk-2.5/11.5提升机闸片进行了更换,并对闸间隙进行了调整,现闸间隙及空动时间均在标准要求范围内。闸间隙保护经过调试也已达到规定要求,安全可靠。 3、2jk-2.5/11.5提升机提升钢丝绳松绳保护装置已按要求安装完毕,并与绞车控制装置实现了闭锁。当钢丝绳松绳超过规定要求时绞车能立即停止运转。由于钢丝绳在滚筒上缠绕层数超过了安全规程规定因此矿机电队安排在滚筒上安设了过渡绳楔以满足规定要求。

电梯年检整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 电梯年检整改报告 篇一:电梯整改请示 关于-----电梯整改的请示 尊敬的公司领导: 公司现有的五台电梯型号为TKJ1000/1.0-VVVF(4台客梯)、ThJ1000/0.5-AcVV(1台货梯)的电梯,在年检中根据新规范要求为保证电梯安全使用需对原报警装置进行整改,原装置为Ac220V工作电压,停电时不起作用,整改增设停电应急报警装置,即三方通话(已有电话)、停电应急报警、停电应急照明。增加费用为¥元。 特此请示当否,请批示。 ------------------- 二○一三年十一月十九日 附整改方案1份。 篇二:电梯年度自检报告——样本 设备地点:朝阳南大街436号报告编号: bDDTDJ20XX04-0079

电梯年度自检报告——曳引与强制驱动电梯 使用登记证号梯冀bDs 使用单位整机编号设备名称设备类型检验类型自检日 期 保定三洋电梯有限公司 说明 1.本报告依据《电梯监督检验和定期检查规则——曳引与强制驱动电梯》(TsgT7001-20XX)制定,适用于定期检验自检使用。 2.本报告由保定三洋电梯有限公司统一编制,禁止盗版使用。 3.本报告无检验、审核人员签字和检验合格章无效。 4.使用本报告时,只打印填写封面和前6页,可以用钢笔或碳素笔填写,不得用圆珠笔和铅笔。报告项目填写不得涂改,涂改报告无效。 5.使用本报告做监督检验,根据项目检验要求,将结果记录在“自检结果”并对检验结果作出“检验结论”。 6.本报告检验结果、检验结论及整改措施结果应由三洋电梯维修人员负责填写。结论用语“合格”、“不合格”。 7.本报告书中要求测量数据的项目(有█标记)必须在检验结果栏中填写实测数据;未要求测试数据但有需要说明情况的项目,应当用简单的文字予以说明,少量文字表述不清的,可以另页说明,并在检验结果栏注明“见附页”。凡

电梯安全管理自查报告

社区卫生服务中心 电梯安全管理自查报告 为保证社区卫生服务中心电梯安全运行,根据自治区市质量技术监督局文件要求,锡林中心立即组织人员按照专项检查工作要求,认真组织开展了自查自纠工作,具体情况如下: 一、领导高度重视,强化管理 开展电梯安全专项检查室降低电梯故障和事故、保障电梯安全经济运行的一项有力措施。锡林北路社区卫生服务中心电梯的安全运行事关整个中心的运行稳定,事关患者、员工的安危,事关社会的和谐稳定,中心一直都高度重视电梯的安全运行。一是指定专人负责电梯的日常管理,并组织人员参加上级举办的电梯操作培训,提高管理水平;二是成立了电梯安全事故应急处理工作组,在电梯设有应急救援联系人,联系;三是积极与电梯维保单位签订了维保合同书,要求维保单位必须按时、保质提供维保服务。 二、强化宣传,提高安全意识 为提高电梯乘坐人员的安全防意识和自我保护能力,锡林中心结合此次检查活动,积极开展了电梯安全使用知识、应急救援知识和乘坐注意事项等容的宣传。

三、自检自查容 根据检查通知要求,锡林中心就以下方面的容开展了自检自纠工作。 (一)电梯使用管理方面:1、安全管理人员持证及履职情况;2、安全管理制度建立及执行情况、日常巡视制度建立情况;3、设备注册登记情况;4、设备年度检验情况;5、检验合格标志、警示书名及标识是否按要求悬挂情况;6、报警装置是否齐全、各种安全保护装置是否齐全有效情况;7、电梯定检、维保和巡检过程中发现的安全隐患是否及时整改合格情况;8、是否按规定与专业维保单位签订维保合同情况;9、应急救援措施是否建立并有记录情况。 (二)电梯维护保养方面:1、是否配备持证司机;2、是否与持有效资质的电梯维保单位签订维保合同;3、维保单位是否按期进行维保并对维保工作质量进行监督和确认;4、是否定期检验并对提出的整改问题及时整改;5、是否进行电梯运行的日常巡视;6、是否严格执行电梯三角钥匙专人保管制度;7、是否有专人值守;8、是否定期开展电梯应急救援演练;9、是否对电梯作业人员进行电梯安全教育和培训等。 四、存在的问题及整改措施 通过此次自纠自查,中心存在的问题主要:应急线接口线破裂针对存在的问题我们将采取以下措施加以整改: 一是增强电梯安全专项整治的紧迫感、责任感,牢固树立安全

电梯事故整改措施

柏林电梯困人事件安全事故整改书 尊敬的领导: 9月21日早晨在驻马店市柏林国际酒店发生严重的电梯困人事故,给我公司维保工作敲响了安全管理的警钟!这件事故的发生,给公司正常的工作秩序造成了严重影响!反思事故,让我深深的感受到我在电梯维保质量工作上出现了漏洞,我悔恨交加,愧疚万分!现向领导做出深刻检查: 一、愧对领导的信任 这次事故的发生让我愧疚万分。由于我的工作失职,辜负了领导的信任。扪心自问,确实是由于我的工作没做到位才造成了本次电梯困人事故的发生。对于这次事故,事后我感到非常后怕,自己感到深深地自责,没有为乘客的安全负起责任。 一直以来,关于电梯安全问题,每次开公司例会都会反复强调,但在操作技能方面总认为他们经验丰富,技术过硬,忽视了对这些人员是否符合岗位要求的现场跟踪和考核,没有及时准确的把握他们的操作技能水平,有针对性的教育培训不到位;对于维保质量提醒不够,关注不够,掌握不够。对一些不符合安全规范的行为,总是体谅多,纠正少,缺乏敢于较真碰硬的狠劲。致使电梯维保过程中存在很多漏洞,导致了这次事故的发生。 尽管我知道电梯维保工作的重要性,也明白事故的后果和危害,却没引起充分的重视。对于工作中的安全麻痹大意,流于表面,不能及时的发现问题;对于发现的一些似乎无关紧要的不正常情况时,存在侥幸和姑息的错误思想认识。因此对一些隐患,尤其是细微隐患,没有以最快的速度在事态恶化前提前做好整改,没有真正将所有事故隐患消灭在萌芽状态。 面对这次事故的教训,我充分认识到忽视维保质量是导致事故的必然

结果!面对这次事故的回忆,我充分认识到规章制度完善、管理严格、责任落实是防止事故的重要手段;及时排除隐患、制定整改措施是防止事故的根本方法;加强对员工安全教育,提高员工安全意识,是防止事故的得力措施;面对这次的代价,我充分认识到安全的重要性,这次教训犹如当头棒,使我猛醒! 这次事故, 我感到很愧疚。对不起领导对我的信任,愧对领导的关心。我应该深刻地反省,真诚地接受批评。对于这一切我还将进一步深入总结,深刻反省,工作必须认认真真,一丝而不苟! 二、整改措施及方法 1、严惩问题员工 针对负责柏林酒店电梯维保的责任员工进行开除并扣发三个月工资处理,对其余公司所有维保工作人员进行警示教育并召开安全研讨会。从思想上对维保员工进行教育,杜绝类似事故的发生。 2、安全隐患排查 此次事故造成的严重影响给我们公司敲响了警钟,针对我公司所有维保项目的电梯公司进行安全隐患大排查,对老旧电梯、使用频率较高的电梯及公共场合医院、酒店项目的电梯安排专业技能强的维保员工负责。 3、维保质量评比 公司每月对维保员工负责的项目维保情况进行检查评比,对维保质量差的员工进行批评教育及扣发安全绩效奖,对维保质量好的员工进行表扬,并予以奖励。 4、维保技能培训 公司每周例会结束后安排维保技能培训,利用维保视频讲解,树立正确的维保规范流程。并大力开展老带新,老员工带领新员工进行电梯日常

电梯维修整改方案

电梯维修整改方案 近日以来,全国多地发生多起电梯事故,造成了人员伤亡,再次为电梯的安全管理敲响了警钟。为了有效遏制电梯事故高发势头,确保人民生命财产安全,根据XX省住房和城乡建设厅《关于加强既有电梯安全工作紧急的通知》(X建发电〔XXXX〕X号)的要求,经研究,决定自XXXX年X月中旬至XXXX年X月下旬,在全市范围内开展电梯安全专项整治行动,特制定本方案。 一、整治目标 通过电梯安全专项整治,规范电梯的使用、维护、保养和检测,集中解决电梯安全管理中存在的突出问题,进一步落实使用和维护保养单位的安全主体责任,有效遏制电梯事故;进一步完善电梯管理制度、应急救援体系和长效监管机制,进一步强化物业服务企业的责任意识,督促完善各项规章制度,确保既有建筑电梯安全运行和人民生命财产安全。 二、整治范围 (一)全市既有建筑范围内登记在册投入使用的电梯,包括载人电梯、载货电梯自动扶梯和自动人行道,重点是居民小区、医疗单位、宾馆酒店、休闲娱乐、公园景区、商场市场、车站码头等人员集中的场所; (二)电梯使用管理和维保单位,安全管理机构设置或人员配备情况,设备使用登记、变更或停用情况,档案管理、 建设建立和实施情况,维保合同签订情况等; (三)重点对驱动主机(含制动装置),层门系统、平衡系数、附加制动器等进行检查。 三、组织领导 市成立电梯专项整治领导小组(见附件),负责既有建筑电梯安全专项整治工作督察指导。各区县也要成立相应的领导小组,具体负责组织开展既有建筑电梯安全专项整治工作。 四、整治内容 (一)电梯使用管理方面 1、电梯使用注册登记情况; 2、安全管理制度建立及执行情况; 3、安全管理人员持证及履职情况; 4、电梯安装监检和定期检验依法报检情况; 5、投诉受理处置和隐患排查整改情况; 6、安全检验合格标志、警示说明及标识张贴情况; 7、对租赁、承包经营的电梯,业主单位进行统一管理,落实电梯使用的安全责任情况; 8、电梯运行巡检记录情况; 9、电梯签订维保合同情况; 10、电梯维保工作落实的监督情况。 (二)电梯维护保养方面 1、电梯维保是否实行公开承诺制度; 2、是否将维保业务分包或者转包; 3、是否按规定要求进行维护保养;

相关文档