1、梯段板
A . 混凝土:混凝土强度等级采用C fc =
MPa
α1·fc =×=MPa ft =MPa ftk =MPa
MPa
β1 =
εcu=B . 非预应力普通钢筋:采用级钢(HPB235)Es =Mpa fy=fy ′=Mpa
C. 截面参数输入ξb =β1/[1+fy/(Es×εcu)]=梯段板厚TB :h=mm 踏步尺寸:
B=
mm H=
mm
踏步面层荷载:g=KN/m 2标准值
0.65KN/m 2为水磨石面层
板水平计算跨度:Ln 1=m
即踏步的水平总长度活荷载标准值:Q=
N/mm 2
板倾斜度:tg α=H/B=
cos α=梯段板的荷载:取b=1m 宽板带计算
恒载:踏步面层(B+H)*g*1/B=
三角形踏步1/2*B*H*25*1/B=1/2*H*25=斜板h*25*1/cos α=KN/m 板底抹灰
0.02*17*1/cos α=KN/m
①恒载控制时:荷载设计值:q 恒=1.35*G 1+0.7*1.4*Q=KN/m ②活载控制时:荷载设计值:
q 活=1.2*G 1+1.4*Q=KN/m >q 恒=KN/m ∴由活载控制荷载设计值:q=q活=弯矩设计值
M=1/*q*Ln 12=KN.m
ho=h-=mm
钢筋系数:a s =M/(α1fc*b*ho 2)*106
=ξ=1-√(1-2a s )=<ξb =
∴可以
配筋:
As=ξ*b*ho*α1fc/fy=mm 2
@实际选
@As=mm 2
比计算值大%
2、平台板:恒载
设平台板厚h'=mm 取b=1m 宽板带计算平台板面层g=KN/m 2楼梯开间
L=
m 平台板净宽Ln 2=
m
110
70
0.653.61.810635 1.8751000.129
1012.423.35411.3411.471412.3710123.6
2100.80
0.00330
0.9750.139
0.61411.40.382011.349.60 1.101.54Ec =2.55E+04Ⅰ 2.1E+050.651502.53.3209.6 1.009.60.61395
1203000.5
0.894
板水平计算跨度Lo=Ln 2-b/(103*2)+0.12/2=
m 此处b 为平台梁宽,见下面
平台板
h'/1000*25=
KN/m 板底抹灰0.02*17=KN/m 小计G 2=
KN/m
总计
G 3=g+G 2=
KN/m
荷载设计值:q=1.2*G 3+1.4*Q=KN/m 弯矩设计值
M=1/
*q*Lo 2=KN.m
ho=h'-=mm
钢筋系数:a s =M/(α1fc*b*ho 2)*106
=ξ=1-√(1-2a s )=
<ξb =
∴可以
配筋:As=ξ*b*ho*α1fc/fy=mm
2
@实际选@As=mm 2
比计算值大%
3、平台梁
设平台梁截面
b×h 1 =×ho=h 1-=mm
梁自重b*(h 1-h')*25=KN/m 梁侧粉刷
0.02*(h 1-h')*2*17=
KN/m
平台板传来G 3*Ln 2/2=KN/m 小计G 4=KN/m 恒载
梯段板传来G 1*Ln 1/2=KN/m 活荷载
Q'=Q*(Ln 1/2+Ln 2/2)=KN/m
①恒载控制时:荷载设计值:q 恒=1.35*G 4+0.7*1.4*Q'=KN/m ②活载控制时:荷载设计值:
q 活=1.2*G 4+1.4*Q'=KN/m >q 恒=KN/m ∴由活载控制
荷载设计值:q=q活=
计算跨度:Lo=1.05Ln=1.05(L-0.24)=m 弯矩设计值M=1/8*q*Lo 2=
KN.m
剪力设计值V=1/2*q*Ln=1/2*q*(L-0.24)=KN A. 混凝土:混凝土强度等级采用 C fc =
MPa
α1·fc =×=MPa ft =MPa ftk =MPa
MPa
β1 =
εcu=B. 非预应力普通钢筋:采用级钢(HRB335)Es =Mpa
fy=fy ′=Mpa
ξb =β1/[1+fy/(Es×εcu)]=
钢筋系数:a s =M/(α1fc*b*ho 2)*106
=6106.4
100
2.0E+053000.55
1.101.54Ec =
2.55E+040.80
0.00330
10.869.60209.6 1.009.6Ⅱ2.46620035045.073100.226
406.3753.52841.740.6146282.7 6.3851.40.19 1.761.750.342050 2.092.74
265.82.6286.78880.11
0.116
26.3926.8326.3926.8314.92
ξ=1-√(1-2a s )=
<ξb =
∴可以配筋:As=ξ*b*ho*α1fc/fy=mm
2
实际选As=mm 2
比计算值大%
4、梁剪力验算∵h w /b=≤4
∴属厚腹梁
截面高度影响系数计算∵ho ≤
∴取ho=
mm
∴截面高度影响系数βh =(800/ho)1/4=
剪力设计值V=KN ≤
0.25fc*b*ho=KN 截面高度符合要求≤
0.7βh *f t *b*ho=KN 构造配箍
箍筋抗拉强度设计值:fyv=Mpa 设箍筋为
@采用
肢箍
单肢箍筋面积Asv=mm 2∵0.7f t *b*ho+1.25*fyv*Asv/s*ho=KN ≥V=
KN
∴
可以
箍筋的配筋率ρsv=Asv/(b s )=%≥ρsv min=f t /fyv=%∴
可以
0.1410.240.12645.07148.847.742106200
228.2770.7545.0716
3
1.75
2.566
603.216
16.918001
800>
2000
515.90.55
0.26
Mpa
Mpa
m2可以