文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多功能网络仪表说明书

多功能网络仪表说明书

多功能网络仪表说明书
多功能网络仪表说明书

版本号V4.01

多功能网络电力仪表

产品说明书

一、概述

本产品是针对电力系统、工矿企来、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度的LED来显示仪表测量参数和电网系统运行信息,仪表面板带有编程按键。用户可以现场方便地

实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。

功能配置表

1)辅助电源:

本产品具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC80-265V电源接口的标准产品,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“L”为正,“N”为负)

注:采用交流供电时,建仪在火线一侧安装1A保险丝。电力品质较差时,

建议在电源回路安装浪涌抑制防止雷击,以及快速脉冲群抑制器.

2)输入信号:

它采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。

说明:A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。

B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。

C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)

D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压

二、编程和使用

1、测量显示:本产品可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为;

其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有功电能。

释放Q>0,累计的无功电能是无功电能感性,Q<0,累计的无功电能是无功电能容性。

可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容,DISP=1(三相电压),2(三相电流),3(有功功率、无功功率、功率因数),4(有功电能信息),5(无功电能信息),6(频率,开关量输入,输出),0(1~6循环显示)

2、编程操作:在编程操作下,仪表提供了:设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)更改密码(CODE)四大类输入设置菜单项目,LED显示的分层菜单结构管理方式;第1排LED显示第1层菜单信息;第2排LED显示第2层菜单信息,第3排LED 提供第三层菜单信息。

显示符号注释:

使用要求:所有的仪表在第一次使用的时候,请检查仪表的参数同所在配电系统中需要的参数的一致性。仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。

在正确配置仪表后,按照实际的要求对仪表进行正确的接线,对辅助电源、输入信号和输出信号按说有书操作说明中进行。

更改电流变比操作示例:

例:将5A改为100/5A,操作如下

(更改其他设置与之类是,注意字符的变化,不同的字符代表不同的含义,具体请参照字符对照表)

三、数字通讯

仪表提供异步半双工RS485通讯接口,与上位机或后台监控系统连接。各种 数据信息均可在通讯线路上传输,一条线路上可以同时连接多达32个仪表,每 个仪表均可设置其通讯地址(Addr ),通讯速率(baud ).线路连接应使用带有 屏蔽网的双绞屏蔽线,线径不小于0.5mm2,线路长度不超过1000米,布线时 应使通讯线远离强电电缆或其它强电电场环境。有多只仪表连接,或是连接距 离较远时,应在末端仪表A 、B 两端加装120Ω-10K Ω匹配电阻,如图所示。

通讯协议MODBUS-RTU

MODBUS 协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。主机的 信号寻址到一台唯一地址的从机,从机发出的应答信号以相反的方向传输给主 机,即:在一根单独的通讯线上,信号沿着相反两个方向传输所有的通讯数据 流(半双工的工作模式)。

MODBUS 协议只允许在主机(PC,PLC 等)和终端设备之间通讯,而不允许 独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通 讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。 传输方式

信息传输为异步方式,以字节为单位,字节格式为:1个起始位、8个数据位、 无奇偶校验位、1个停止位。 数据帧的结构:即报文格式

地址码:在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0-255, 在我们的系统中只使用1-247,其他地址保留,每个终端设备的地址必须是唯一

的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询,当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据告诉了主机哪台终端与之进行通讯。

功能码:功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能,下表列出多功能电力

数据码:数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据,这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能码告诉终端读取一个寄存器,数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。

校验码:错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较。如果这两个值不等,就发生了错误。生成一个CRC的流程为:

1).预置一个16位寄存器为FFFFH(16进制,全1),称之为CRC寄存器。

2).把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。

3).将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。

4).上一步中移出的那一位如果为0,重复第三位(下一次移出),如果最低位

为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。

5).重复第三步和第四步直到8次移位,这样处理完一个完整的八位。

6).重复第二步到第五步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。

7).最终CRC寄存器的值就是CRC的值。

通讯报文举例:

1)读数据(功能码:03):这个功能可使用户获得终端设备采集、记录的数

据,以及系统参数。主机一次请求采集的数据个数不能超出定义的地址范围。下面的例子是从终端设备地址为1(01H)的从机上读取3个数据Ua、Ub、Uc,数据帧中每个地址占两个字,Ua的地址为6(06H)开始,数据长度为6(06H)个字。

查询数据帧(主机)

数据(浮点数数据)经转换后得:Ua=4359A6E1H(217.6V),Ub=435A09C4H (218.0V).Uc=435B0E40H(219.0V)

2)预置数据(功能码16),此功能允许用户改变多个寄存器的内容。需要强

调的是所写入的数据为可写属性参数,个数不能超过地址范围,下面的例子是写入电流变比为400A/5A=80.

预置数据帧(主机)

响应数据帧(主机),表明数据已经写入

MODBUS地址信息表:

注:IEEE-754是采用4字节的二进制的浮点数来表示一个数据电量,其数据格式如下

符号位:S=0为正,S=1为负。

指数部分:阶码=E-127.

尾数部分:尾数=M补上最高位为1.

浮点数一次要采集4个字节,采集是高位在前,低位在后,采集到的先是BYTE1在最前,BYTE4在最后。

四、功能输出

1、电能计量和脉冲输出:

多功能电力仪表提供有功/无功电能计量,2路电能脉冲输出功能和RS485的数字接口来完成电能数据的显示和远传。仪表LED实现有功电能、无功电能1次测数据的显示,

下图1中表示有功电能数据=369.58728KWh(度);集电级开路的光耦继电器的电能脉冲(电阻信号)实现有功电能和无功电能远传采用远程计算机终端、PIE、DI开关采集模块、采集仪表的脉冲总数来实现电能累积计算。采用的输出方式是电能的精度检验的方式(国家计量规程:标准表的脉冲误差比较方法)。

1)电气特性:集电极开路电压VCC≤48V、电流Iz≤50mA。

2)脉冲常数:3200imp/kwh.其意义为:当仪表累积1kwh时脉冲输出个数为3200个,需要强调的是1kwh为电能的2次测电能数据,在PT、CT的情况下,相对的N个脉冲数据对应1次测电能为1kwhX电压变比PTX电流变比CT。

3)应用举例:PLC终端使用脉冲计数装置,假定在长度T的一段时间内采集脉冲个数为N个,仪表输入为:10KV/100V、400A/5A,则该时间段内仪表电能累积为:N/3200X100X80度电能(下图2中表示无功电能值为7.32145度无功电能)。

2、开关量模块部分:

网络仪表提供4路开关量输入功能和4路继电器的开关量输出功能。4路开关输入采用干结点电阻开关信号输入方式,仪表内部配备+5V的工作电源,无需外部供电,可用于监测如故障报警节点,分合闸状态,手车位置,电容补偿柜,电容投入状态等信息;当外部接通的时候,经过仪表开关输入的模块DI采集其为接通信息,显示为1;当外部断开的时候,经过仪表开关输出模块DI采集为断开信息显示为0.开关量输入模块不仅能采集和显示本地的开关信息,同时可以通过仪表的RS485数字通讯接口实现远程传输功能。即“遥信”功能;4路继电器的开关量输出功能,可以用于各种场所的报警指示、保护控制等输出功能。在开关输出有效的时候,继电器输出导通,开关输出关闭的时候,继电器输出关断。

1)电气参数:开入IN:接通电阻R<360Ω;关断电阻R>100KΩ,开出DO:AC250V、2A

2)寄存器:DI,DO信息寄存器:该寄存器表示4路开关量输入和4路开关

量输出的状态信息。

DI寄存器的低4位(BIT3、BIT2、BIT1、BIT0)是开关输入状态信息。如果寄存器内容为0000 0101则表明开关输入端3路、1路为导通,4路、2路为关断。DO信息寄存器的低4位(BT3、BT2、BT1、BT0)是开关输出状态信息。如果寄存器内容为0001101则表明开关输出端4路、3路、1路为导通,第2路为关断,所有DI,DO信息在仪表的LED上可以显示。

3)应用举例:

开关模块具有4路开关量输入采集功能,在采集输

入信号后,仪表面板的LED显示其导通-“1”或关

断-“0”信息,用于开关信号的本地监视。将仪表

切换到开关信息的显示状态,此时面板中间LED显

示开关输入状态信息,从左到右依次为第4路、

第3路、第2路、第1路右图表示第4路、第3路、

第1路为导通状态,第2路为关断状态。通过仪表

RS485数字通信接口。可将开关信息寄存器的信息传

输到远程的计算机终端。

B、开关输出功能:

右表示第4路、第1路为关断状态,第3路、第2路为导通状态。开关输出模块的功能就是

越限报警输出。设置电参数的范围,当测量的电参数越过设置的范围时候,对应的开关输出端口为导通状态,面板对应位置会显示1,当信号回到参数范围以后显示变为0.仪表内部的DOSI为开关设置寄存器,可直接通过面板按键操作,对报警对象和报警值进行设置。

开关量输出、变送输出电量参数对照表

开关量设置参数DOSI可以通过键盘的键盘

编程设置实现。在编程操作中,DOS菜单项目

中参数值就是对应的DOSI相关参数。下图:LED1:DO-1表明设置的项目为开关输出模块

1;LED2;0008为所选择报警电量项目,8为uab 低报警。1000为报警设定值:当uab<额定值

X80%的时候,D01输出报警信号,即:继电器导通. 报警参数计算方法:

报警值 :一次值

额定值:仪表一次额定值

举例说明:若仪表为400V,500/5A(三相四线)

路都可选择20个电量参数中的任意一个进行设置,通过仪表本身的模拟量变送模块功能,实现相电量参数的模拟变送输出功能(0~20mA/4~20mA),其对应关系可任意设置。详细的变送项目可参照变送输出电量参数对照表。

电气参数:输出0~20mA,4~20mA

精度等级:0.5S

过载:120%有效输出,最大电流24mA、电压16V。

负载:Rmax=400Ω

变送项目:相电压、线电压、相电流、相有功功率、总有功功率、相无功功率、总无功功率、三相功率、总视在功率、功率因素、频率、双向有功功率和双向无功功率等。客户也可以在订货时详细注明变送项目变送量范围,仪表出厂时会按照用户要求设置好;用户也可以根据实际需要在产品出厂后,修改变送项目和变送输出范围,但是不能修改电气参数0/4~20mA

注意:变送项目满刻值为二次电网整型数据,具体格式可参考表---0/4~20mA变送输出对照表中的刻度值单位,也可参照MODBUS-RTU通讯地址信息表二次电网数据格式。

变送菜单说明:

(a) 频率“0~50Hz”,对应变送输出0~20mA或4~20mA。例如设置满刻度阀值为1000,则表示变送频率范围0~50.00Hz,对应0~20mA或4~20mA。

(b) P(Q)是有功(无功)功率的双向变送,可选0~10~20mA或4~12~20mA.以三相四线、输入信号为380V 5A的仪表为例,设置功率满刻度值为1000.其变送对应关系如下:-5700W~0W~+5700W变送为0~10~20mA或4~12~20mA。

(c) “PF”为双向功率因素变送,满刻度阀值为1000,表示功率因素-1~0~+1对应20~0~20mA或20~4~20mA变送输出。

多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用手册 使用手册 USER MANUAL

目录 一、多功能电力仪表使用手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (3) 测量显示 (3) 编程操作 (5) 4、通迅 (10) 通迅报文举例 (11) MODBUS地址信息表 (11) 5、功能输出 (13) 二、多功能三相电压、三相电流、有功电度、无功电度表 使用手册 (14) 1、概述 (14) 2、使用 (14) 三、多功能有功电度、无功电度使用手册 (16) 4、概述 (16) 5、使用 (16) 四、多功能三相电流、有功电度表使用手册 (18) 1、概述 (18) 2、使用 (18) 五、接线图 (19) 120*120接线图 (20) 96*96接线图 (21) 80*80接线图 (22) 72*72接线图 (23)

六、常见问题及解决方法: (24) 1 多功能电力仪表--使用手册 一、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数

2 1)辅助电源: 多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是

AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防 止损坏产品。 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群 抑制器。 2)输入信号: 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全 一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!!! D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 三、编程和使用 1、测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相 电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无 功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功电能、无功电

多功能仪表使用说明

★★★配套意大利ZAPI控制器★★★MDI仪表说明书 合肥钦力电子有限公司

1 特性 1.1 特点 1.MDI多功能数字仪表适用于所有装有ZAPI电控器的各种形式的电动车辆。2.MDI多功能数字仪表的信号取自斩波器,而不是电瓶,这样不同电压等级的车辆也可用同一仪表。 3.电瓶的放电状态由微处理器进行一定的换算模拟获得。该换算考虑了制动及起动等大电流情况对电瓶的影响。 4.用MDI数字式手持单元,可以选择100种不同放电曲线。 5.MDI多功能数字仪表是一个以微处理器为基础的系统。对电瓶放电状态测量是高精度的,具有很高的可靠性和灵敏度。同时MDI多功能数字仪表还可以显示工作小时和电控系统故障。 6.MDI多功能数字仪表有三个内部功能。 ●显示放电状态。 ●工作小时。 ●显示电控系统故障。 7.MDI多功能数字仪表不直接连到电瓶,而仅与斩波器相连。与传统显示仪表相比,MDI多功能数字仪表无需复杂接线,也节省了安装时间。 1.2 显示功能说明。 1.2.a 发光二极管显示功能 MDI多功能数字仪表用发光二极管显示电瓶放电状态。 MDI多功能数字仪表有五个发光二极管,一红四绿,表示电瓶的放电状态。充足电时,四个绿色发光二极管全亮。随着电瓶不断放电,四个绿灯随电瓶剩余电量的减少逐步并按一定顺序熄灭,直至电瓶欠压,红灯亮,表示电瓶开始欠压。 1.2.b 液晶显示功能 小时计: 在MDI多功能数字仪表中部装有液晶显示器,它可以用来显示 1.工作小时(以实际方式显示工作时间,例如30小时显示为”H 30”或”L 30”) 2.系统故障,MDI多功能数字仪表显示故障状态时是以相应的代码表示,故障发生时,红色发光二极管将闪烁,以引起注意。 3.软件版本:电锁刚闭合时,MDI多功能数字仪表显示EPROM中的软件版本,即EP××。 4.其它信息,MDI多功能数字仪表上有三种图案,分别告知司机下列信息:“L”图案: 表示车辆处在“软”方式工作状态,在这种状态下,最大速度和加速度都被减小了。 “H”图案: 表示车辆处在“硬”方式工作状态,在这种状态下,最大速度正常输出。

单相功率表说明书

单相功率表说明书 一、主要性能指标 1.1.1 显示位数4位,显示范围:0.000-9999; 1.1.2 准确度等级:0.5、0.2级; 1.1.3 过载能力:持续:1.2倍,瞬时:电流10倍/5秒,电压2倍/1秒。 1.2 主要参数 1.2.1 标称输入:交流电流1A、5A;交流电压 100V、220V、380V; 1.2.2 变送输出:DC 4~20mA、0~5V;(扩展功能); 1.2.3 RS485通讯接口,应用Modbus通讯规约(扩展功能); 1.2.4 带两路继电器输出(扩展功能); 1.2.5 电源: AC220V; AC/DC 85~265V; 1.2.6 功耗:≤2VA; 1.2.7 绝缘强度:2kV/1min; 二、仪表接线方法 I*,I:电流信号输入; U*,U:电压信号输入; 三、仪表设置 1.1)键盘按键: :菜单项目的上移或数值递增。 :菜单项目的下移或数值递减。 Menu :菜单编辑或数值位的右移。 :回退到上级菜单,在参数设置时回退且保存设置。2)指示灯: “k”:千单位,真实数值为显示值的一千倍。 “ M”:兆单位,真实数值为显示值的一兆倍。 “AH”:上限报警,灯显示红色。 “AL”:下限报警,灯显示绿色。 单相功率表 (直通) (接互感器) 单相功率表

2.显示操作说明 上电后,显示CHSH 8.8.8.8后,进入测试状态。 3. 设置操作说明 按键操作分查看和编程模式,查看模式只能查看参数,编程模式可对参数进行编辑。口令正确才能进入选择编程模式,在进入编程模式后,可对仪表的参数进行修改设置。按键操作后,若未对仪表进行操作,1分钟后自动回退到测量状态 1) 工作模式 在正常情况下,仪表处于电量值正常显示工作状态。这时按下Menu键,进入查看状态,可查看仪表的参数。 按下Menu键,出现PUT,输入正确密码后,即可进入编程模式。出厂默认密码值是8888 2) 显示字符说明 四、使用前注意事项 1. 工作环境温度为-25~+40℃; 2. 通电使用前请检查各端子接线正确、牢固; 3. 通信格式和波特率都是出厂默认值为e,8,1,4800; 4. 无标准仪器及非专业人员切勿进行调校; 5. CT回路中的电流接线端子螺钉务必拧紧, 保证引线接触可靠, 以免产生事故; 6.当输入标称电流超过AC 5A时,需另配电流互感器CT(二次电流5A)。

120多功能网络电力仪表使用说明书

LCD显示型多功能(网络)电力仪表 一.概述 多功能(网络)电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的LED来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。 多功能(网络)电力仪表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能;2路电能脉冲输出和4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。仅网络电力仪表Z系列型号中才有开关量输入输出功能和变送输出功能。 多功能电力仪表不带开关量输入输出和变送输出功能,485配置中其相关参数也不起作用。 网络电力仪表通用所有485配置参数和菜单。 二.产品特点

重量0.6kg 三.安装与接线 1.安装尺寸: 2.安装方法: 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个108×108(mm)的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 3.端子接线: 1).辅助电源:仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC /DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-265V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以防止损坏产品。 A.采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。 2).输入信号:产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其 具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A.电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B.电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT

多功能网络仪表说明书

多功能网络电力仪 表 产品说明书 版本号 V4.01

概述 本产品是针对电力系统、工矿企来、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度的LED来显示仪表测量参数和电网系统运行信息,仪表面板带有编程按键。 用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。 功能配置表

1)辅助电源: 本产品具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC80-265V电源接口的标准产品,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“ L”为正,“N”为负) 注:采用交流供电时,建仪在火线一侧安装1A 保险丝。电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制防止雷击,以及快速脉冲群抑制器. 2 )输入信号:它采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 说明:A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V), 否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B 、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。 C 、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能) D 、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3 个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 二、编程和使用 1 、测量显示:本产品可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia 、Ib 、Ic (电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为; 其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有

多功能仪表使用说明书

多功能电力监测仪表 使用手册 U S E R M A N U A L

目 录 安全须知 (1) 一、产品说明 (2) 1.1概述 (2) 1.2选型 (2) 1.3测量 (3) 1.4需量 (4) 1.5电能计量 (4) 1.6电能脉冲 (5) 1.7开关量输入 (6) 1.8继电器输出 (6) 1.9模拟量输出 (7) 1.10通信 (7) 1.11电能质量 (7) 二、安装与接线 (8) 2.1安装尺寸 (8) 2.2外形尺寸 (9) 2.3安装 (9) 2.4接线 (9) 三、操作......................................... (11) 3.1仪表面板.......................................... .11 3.2显示 (12) 3.3显示界面总览 (14) 四、设置 (15) 4.1查看系统参数 (15) 4.2进入和退出编程状态 (15) 4.3设置菜单总览 (15) 4.4设置菜单说明 (19) 4.5通信设置 (21) 4.6输入信号设置 (22) 4.7报警项目表........................................ .23 4.8变送和需量项目表 (24)

五、常见问题及解决办法 (24) 5.1通信 (24) 5.2测量不准确 (25) 5.3电能不准确 (25) 5.4仪表不亮 (26) 5.5其它异常情况 (26) 六、技术规格 (26) 七、通信说明附录 (27)

一、安全须知 该装置必须由专业人员进行安装,由于不按照本手册操作而导致的故障,制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册,并在使用时务必注意以下几点: ◆该装置必须由专业人员进行安装与检修 ◆在对该装置进行任何内部或外部操作前,必须切断电源和输入信号 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压 ◆提供给该装置的电参数须在额定范围内 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常 ◆辅助电源电压超范围 ◆配电系统频率超范围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆未按要求接线

ACR230ELH多功能网络仪表

ACR230ELH多功能谐波仪表 ACR230ELH多功能谐波仪表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH同时还具有电网波形实时跟踪显示和SOE事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。 多功能网络仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海安科瑞ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。 下面以上海安科瑞ACR230ELH产品为例,介绍ACR230ELH多功能网络仪表的功能及技术参数。 ACR230ELH多功能网络仪表 LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、最大需量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3)

MK6E系列电能表使用说明

Mk6E电能表设置简单步骤 1、按照Mk6E电能表操作手册说明书用通信线使Mk6E表与计算机连接,把Mk6E 表安置于校表台上,并通电,连接好Mk6E表的电池。 2、运行EziView软件,输入用户名(User Name):EDMI,密码(Password):IMDE IMDE。 3、按照Mk6E电能表操作手册(第四章)将电能表与计算机通讯,连接时请注意COM 口的选择,不同的计算机的COM口是不同的,一般情况下多数为COM1或COM2。 4、按照Mk6E电能表操作手册(第五章I部分)读取电能表的设置内容。用户应养成一个良好的习惯,每次更改设置或连接时都应操作读取步骤,以便正确的查看电能表的实际设置内容。此步骤还须注意电能表时间的同步设置。 5、按照Mk6E电能表操作手册(第五章II部分)进行更改设置,包括校表。校表时建议用户采用多个校验脉冲或校验的光电采样(建议10个以上),以便更好地确定电能表误差。 6、按照Mk6E电能表操作手册(第五章III部分)进行电能表设置写入。进行写入设置时请选择“同步设置到电能表”方式,以便增加电能表数据的安全性。 7、如果校表已完成,请按照Mk6E电能表操作手册(第六章III部分)进行电能表电量底度清零。在清零时请注意先关掉校表台的电流,只保留电压,以防电量重新累计。并清除Mk6E表的报警(Alarm)(见第六章Ⅱ部分状态)。 8、如果用户已设置好一块电能表,可以此电能表作为设置的“标准表”,以后用户只需进行拷贝设置(第五章IV部分)、设置写入(第五章III部分)等操作。用户进行拷贝设置后,请别忘记变比(第五章II部分第一节变比设置)、额定电压(第五章II部分第十一节报警设置)等设置的正确性。如果标准表进行了误差调整,用户还须查看外部CT(第五章II部分第一节变比设置)的值。查看设置以后,请注意电能表电量底度的清零,电池的连接(如果用户不急于电能表安装,则电池不必连接,以防止电池电量的减少)。

PMC-630C多功能仪表

多功能电力仪表 产品简介|江阴雅达电子 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|JingYinYaDa ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

面板显示: 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 产品名称仪表接线图数显表说明书仪表开孔尺寸 多功能测控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*91 智能电力监控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:76*76 综合电力监控仪仪表接线图数显表说明书开孔:67*67 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:45*45 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*45 多功能谐波表仪表接线图数显表说明书开孔:111*111 三相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 江阴雅达电子单相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 接线图完整版|Dimensions

功率计E4418B中文使用说明书

E4418B功率计 和 E4412A型功率传感器使用手册 安捷仑技术公司

E4418B功率计 使用手册 目录 第一章:准备工作 第二章:功率计操作 第三章:参考菜单 第四章:错误信息 第五章:规格

第一章:准备工作 第一节:打开功率计 1.接上电源线,打开功率计开关,此时功率指示灯亮(绿色),功率计将自检,如果自检不成功,错误指示灯将亮,请与安捷仑技术公司售后服务部联系。 注意:输入电压的范围应在交流85伏到264伏之间。在极低的环境温度下,本仪器需要预热几分钟。 2.按照面板屏幕的显示按软键调整对比度,如果软键未出现,重复按预置键(Prev)直到出现。 3.接上功率传感器。 4.在精确测量前应保证至少预热30分钟。测量前信号要调零、校正传感器。 第二节:前面板各键的功能 1.预置键。Preset/local 2.显示键。在前面板的左边从上数第二和第三个键。▲▼表示在上下窗口之间选择,另一个表示是否分两个窗口 显示。 3.电源开/关键。在前面板的左下角。 4.系统/输入键和软键菜单。System/inputs 5.保存/重置键。Save/Recall

6.专用“窗口”键和软键菜单Meas/Setup,Rel/Offset,dBm/W 7.专用“频道”键和软键菜单Frequency/Cal Fac,Zero/Cal。8.频道输入插座CHANNEL 9.功率参考输出插座POWER REF 10.上下左右箭头键 11.与菜单相关的键Prev和More键 12.软键指显示屏右边4个未标字的键,它们是选择键。 第三节:显示形式 分两个窗口显示时,上面是数字式显示,下面是逻辑式显示。1.窗口顶端菜单条。显示“LCL”自身状态。“ERR”错误信息。 2.单或双窗口显示区。 3.测量结果区。 4.测量单位显示区。 5.逻辑式显示区。 6.当前显示菜单的页数选择区。。 7.任何软键显示区。 8.菜单目录显示区。 9.测量结果超出限制显示区。 10.相关模式打开后的显示区。 11.偏置设定后的显示区。

YD2020多功能电力仪表

YD2020多功能电力仪表 产品简介|Description 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|Applications ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

高亮度LED显示 3相测量值直观显示 I/O状态显示 通讯: MODBUS-RTU通讯协议RS-485接口 其它特征:

96X96小型尺寸 雅达仪表外形尺寸:96*48------开孔尺寸:(91*45) 雅达仪表外形尺寸:48*48------开孔尺寸:(45*45) 雅达仪表外形尺寸:72*72------开孔尺寸:(67*67) 雅达仪表外形尺寸:80*80------开孔尺寸:(76*76) 雅达仪表外形尺寸:96*96------开孔尺寸:(91*91) 雅达仪表外形尺寸:120*120------开孔尺寸:(111*111) 面板安装 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 接线图完整版|Dimensions

96120多功能仪表说明书

多功能电力仪表 感您选择本公司多功能电力仪表,为了翻遍您选购和安全、正确、高效的使用本仪表,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点。 注意CAUTION: ◆该装置必须有专业人员安装与检修。 ◆在对高装置进行任何外部接线操作前、必须切断输入信号和电源。 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部有无电压。 ◆提供给装置的参数需在额定围。 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常: ◆辅助电源电压超过额定围 ◆配电系统频率超过额定围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆带电拔通信插头 ◆未按要求连接端子连线

目录 一、用户手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (4) 3.1测量显示 (4) 3.2编程操作 (6) 4、数字通讯 (10) 4.1通讯报文举例 (12) 4.2 MODBUS地址信息表 (13) 5、功能输出 (14) 二、接线图 (15) HUD120(116×116接线图) (15) HUD96(94×94接线图) (16) 三、常见问题及解决方法 (17)

一、用户手册 1、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化智能建筑、企业部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实 1)辅助电源: 功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC 85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源使用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“1”为正,“2”为负) 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

功率表的使用方法-2

功率表的使用方法-2

电动式功率表的使用方法 一、电动式功率表的结构及工作原理 电动式功率表的结 构如图2-1所示。它的 固定部分是由两个平 行对称的线圈1组成, 这两个线圈可以彼此 串联或并联连接,从 而可得到不同的量 限。可动部分主要有 转轴和装在轴上的可 动线圈2,指针3,空 图2-1 电动式功率表 气阻尼器4,产生反抗 力矩和将电流引入动圈的游线5组成。电动式功率表的接线如图2-2所示,图中固定线圈串联在被测电路中,流过的电流就是负载电流,因此,这个线圈称为电流线圈。可动线圈在表内串联一个电阻值很大的电阻R后与负载电流并联,流过线圈的电流与负载的电压成正比,而且差不多与其相同,因而这个线圈称为电压线圈。固定线圈产生的磁场与负载电流成正比,该磁场与可动线圈中的电流相互作用,使动圈产生一力矩,并带

动指针转动。在任一瞬间,转动力矩的大小总是与负载电流以及电压瞬时值的乘积成正比,但由于转动部分有机械惯性存在,因此偏转角决定于力矩的平均值,也就是电路的平均功率,即有功功率。 由于电动式功率表是单向偏转,偏转方向与 电流线圈和电压线圈中的电流方向有关。为了使指针不反向偏转,通常把两个线圈的始端都标有“*”或“±”符号,习惯上称之为“同名端”或“发电机端”,接线时必须将有相同符号的端钮接在同一根电源线上。当弄不清电源线在负载哪一边时,针指可能反转,这时只需将电压线圈端钮的接线对调一下,或将装在电压线圈中改换极性的开关转换一下即可。 图2-2(a )和2-2(b )的两种接线方式,R I ** 负载 图2-2 功率表的两种接线方式 R I **负 载 (a (b

数码三相多功能网络仪表(带开关量模拟量) 2

三相多功能网络仪表用户手册 一、产品简介 该系列多功能网络仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,2路电能脉冲输出和4路模拟量(DC0~20mA/DC4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。采用MODBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数

三、安装与接线 3 3.2 安装方法 (1) 在固定配电柜开开孔尺寸大小的孔; (2) 取出仪表,松开螺丝,取下固定支架; (3) 仪表由前插入安装孔; (4) 插入仪表固定支架,并拧紧螺丝固定仪表。 3.3端子接线图 三相四线接线图 三相三线接线图 (注1:尺寸不同接线方式都相同) (注2:电流线星号为进线,进出线接反,电能计量到反相电能。)

四、编程操作 4.1 进入和退出编程状态 进入编程状态: 在测量显示状态时按“SET”键,进入密码认证页面,使用“▲”键和“▼”键输入密码(默认用户密码为9999),再按“SET”键就进入编程状态页面。注意:如果输入密码按“SET”键后,退出到测量显示状态,则表示输入密码不正确。 退出编程状态: 在编程状态,一直按“SET”键,退出编程状态,会提示用户选择是否保存设置值,“yes”保存设置值,“no”不保存设置值。按“SET”键保存。 4.2 编程操作中按键的使用 功能键SET:确认设置值,进入下一项设置或退出设置。 返回键?:返回前一个菜单。 增加键▲:数码管的数值增加。 减小键▼:数码管的数值减少。 5

EPD804Z-SY多功能网络仪表-液晶版说明书

网络多功能电力仪表 (LCD版) 使用手册 (2012.05.V2.0版)

目录 一、概述 (1) 二、技术参数 (1) 2.1辅助电源 (2) 2.2输入信号 (2) 三、编程和使用 (2) 3.1按键定义 (2) 3.2测量显示…………………………………………………………………2-3 3.3 页面显示示意图……………………………………………………………………3-7 3.4编程操作 (8) 3.5菜单组织结构图 (9) 3.6编程菜单结构图 (10) 调试举例图…………………………………………………………………………11-14 四、数字通讯 (15) 4.1 报文格式指令………………………………………………………………16-19 4.2脉冲输出 (20) 4 .3 开关量输入 (20) 4 .4开关量输出 (21) 开关量输出对照表 (22) 4. 5变送输出 (23) 变送输出对照表……………………………………………………………………24-25 M O D B U S-R T U通讯地址信息表………………………………………………26-31 五、接线图 (32) 42 方型接线图 (32) 96方型接线图 (33) 80方型接线图 (34) 六、常见问题及解决方案 (35)

网络多功能电力仪表--用户手册 一、概述 网络多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的网络多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度

三相功率表(功率因数)使用说明书

三相功率表(功率因数)使用说明书 最近更新时间:2008-8-6 11:44:10 提供商:资料大小:305KB 文件类型:DOC 格式下载次数:25 次 资料类型:浏览次数:51 次 相关产品: 详细介绍:点这里下载-> 下载地址[本地下载] 一·概述与用途 HC-503数显功率表适用于电力网、自动化控制系统的现场监测显示、控制和自动化通讯,能将电网中的电参量如电流、电压、单相或三相功率、频率等值,由CPU实时采样、转换并输出标准电流或电压信号,与远距离数据终端相连。智能通讯型产品带有RS-485通讯接口,可直接与控制中心进行数据交换,实现自动化管理。广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及调度系统。 二·主要主要技术指标 基本误差:0.2%FS±1个字 分辨力:1、0.1 显示:4个四位LED数码管显示 分别显示,电压,电流,功率因数,有功功率 过量程持续:1.2倍,瞬时:电流2倍/1秒,电压2倍/1秒 报警输出:二限报警或四限报警,每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。 变送输出:4~20mA(负载电阻≤500Ω)、0~10mA(负载电阻≤1000Ω)1~5V、0~5V(负载电阻≥200KΩ)

通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定 电源:开关电源85~265V AC 功耗:4W 环境温度:0~50℃ 环境湿度:<85%RH 四、操作说明 (一)面板说明 HA指示灯亮—电压显示(三排从上依次显示AC相, AB相,BC相电压) LA指示灯亮—三排从上依次显示电流,功率因数,功率) OUT指示灯亮—上排显示HZ,中间显示电网频率。 上排显示uAH,中间显示有功电能高4位,下排显示有 功电能低4位。 COM—通讯指示灯

安科瑞多功能仪表

多功能仪表 三相多功能电能仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。 三相多功能电能表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM 系列,国知名品牌有安科瑞ACR系列、斯菲尔PD系列、派诺PMAC等。 下面以安科瑞ACR120E产品为例,介绍三相多功能电能表的功能及技术参数。 ACR120E三相多功能电能表 LED显示、三相有功电能、三相无功电能、四象限电能计量;RS485通讯接口、Modbus协议。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3) ●电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4) ●浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5) ●射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6) ●电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8)

功能 ●可直接从电流、电压互感器接入信号; ●可任意设定PT/CT变比; ●仪表显示可滚动设置; ●I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; ●多块仪表可设置不同地址; ●可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等); ●LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高; ●方便安装,接线简单,工程量小; ●仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源 后,仪表继续运行; ●四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域 ●能源管理系统 ●变电站自动化 ●配电网自动化 ●小区电力监控 ●工业自动化 ●智能建筑 ●智能型配电盘、开关柜 技术参数 ◆网络 三相三线、三相四线 ◆精度等级 电流、电压:0.2级, 功率、有功电能:0.5级, 频率:0.05Hz, 无功电能:1级 ◆输入电流 额定值:AC1A、5A 过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒 功耗:<0.2VA

多功能网络仪表说明书

无锡爱森思电气科技有限公司 多功能网络仪表 使用说明书 CHS 2007-12-1 本文档仅针对数码管显示的多功能电力仪表,如不够详尽,敬请垂询。

多功能网络电力仪表用户手册 一、概述 我公司推出的多功能电力仪表系列(LED显示方式),主要包括72型(ESS720E)、96型(ESS960E)两种开孔尺寸的产品,具有可编程测量、显示、变送输出、数字通讯和电能脉冲输出等功能(由于开孔尺寸限制,72型不带脉冲输出和变送输出),能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯(采用MODBUS-RTU 通讯协议)。 二、性能参数

三、型号简介 M-模拟量 K-开关量 多功能表代号 系列代号:0:测量全部电参量; :三相电压、三相电流、 有功电度; :三相电流、有功电度; 4:有功电度、无功电度; 外形代号:72:72方型 80:80方型 96:96方型 42:42方型 企业编号 四、产品规格

五、外型尺寸及接线方式 1、外型尺寸 (2)ESS720E 72型(2)ESS800E 80型(3)ESS960E

96型 (4)ESS420E 42型 2、安装方法: 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个仪表安装孔(如:91X91); 2).取出仪表,取下固定夹; 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; 4).插入仪表的固定夹。 3、端子接线: 下排:信号(10芯)

上排:电源和功能输出(15芯,3个保留) 1)辅助电源:我公司电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V (AC/DC)或110V (AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:85-265V,为防止损坏产品,请提供适用于我公司产品的电源。 说明: A.采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器 2) 输入信号:采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。具体如下: 方式1(3个CT):三相四线的工作方式。 方式2(2个CT):三相三线的工作方式

单相费控智能电能表使用说明书

目录 1.概述 (2) 1.1性能 (2) 1.2 工作原理: (3) 2.技术参数: (3) 2.1 规格及技术参数: (3) 3.使用说明 (5) 3.1液晶显示示意图如下表: (5) 3.2 状态指示灯 (5) 3.3 数据显示: (5) 4.电表功能 (6) 4.1 计量功能: (6) 4.2 费控功能: (6) 4.3 负荷开关: (6) 4.5 安全认证加密: (7) 4.6 测量及监测: (7) 4.7事件记录: (7) 4.8 费率、时段功能: (7) 4.9 冻结功能 (8) 4.10 报警功能 (8) 4.11 显示功能 (8) 4.12 通讯接口 (10) 5. 表外形尺寸图及接线图 (10) 5.1外形尺寸图: (10) 5.2 接线图 (10) 5.3 脉冲输出接线图: (11) 6.运输贮存与保证期限 (12)

1.概述 DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。 供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。 1.1性能 1.1.1、电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据,因此可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率,温度、电压变化影响。整机体积小,重量轻,密封性能好,可靠性较其它同类产品有明显提高,为方便供电部门对表的标准化管理,表内设有误差微调装置。 1.1.2、当电源失电后,不可充环保锂电池作为后备电源,保证内部数据不丢失,日历,时钟、时段程序控制功能正常运行,来电后自动投入运行。在电能表端钮盒上设置有光电耦合隔离脉冲输出接口,以便于进行误差测试或脉冲采集,脉冲输出常数与标牌标志的表常数一致。 1.1.3、电表运行信息可由低压电力线载波、掌上电脑,RS485接口三种媒介传

QP452多功能电力仪表

简介 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|Applications ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

面板显示: 高亮度LED显示 3相测量值直观显示 I/O状态显示 通讯: MODBUS-RTU通讯协议RS-485接口 其它特征:

96X96小型尺寸 雅达仪表外形尺寸:96*48------开孔尺寸:(91*45) 雅达仪表外形尺寸:48*48------开孔尺寸:(45*45) 雅达仪表外形尺寸:72*72------开孔尺寸:(67*67) 雅达仪表外形尺寸:80*80------开孔尺寸:(76*76) 雅达仪表外形尺寸:96*96------开孔尺寸:(91*91) 雅达仪表外形尺寸:120*120------开孔尺寸:(111*111) 面板安装 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 接线图完整版|Dimensions

相关文档