文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GGD型交流低压配电柜选型手册

GGD型交流低压配电柜选型手册

GGD型交流低压配电柜选型手册
GGD型交流低压配电柜选型手册

GGD1.2.3型交流低压配电柜

GGD1、2、3型交流低压配电柜 适用范围: GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000A-3150A的配电系统,作为动力,照明及配电设备的电能转换,分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全,经济,合理,可靠的原则设计的新型低压配电柜,产品具有分断能力高,动稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性,实用性强,结构新颖,防护等级,高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 结构特征: 1.GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计,并有以20mm为模数的安装孔,通用系数高。可以使工厂实现预生产。既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。 2.GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 3.GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方、面目一新。 4.柜门用转轴式活动铰链与构架相连,安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根山形橡塑条,关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接。整柜构成完整的接地保护电路。 6.柜体面漆选用聚酯桔形烘漆。附着力强、质感好,整柜呈亚光色调,避免了眩目效应,给值班人员创造了较舒适的视觉环境。 7.柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 8.柜体的防护等级为IP30,用户也可根据使用环境的要求,在IP20~IP40之间选择。

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

施耐德低压电器选型手册-低压终端配电产品选型指南

第七部分 低压终端配电产品 选型指南 7-1

7-2 A c t i 9系列的主要产 品

Acti 9 断路器安装结构示意图7 8910 11 54 3 2 1 6 1. iC65断路器 2. iMN/iMN s欠压脱扣器或iMSU过压脱扣器 3. iMX/iMX+OF分励脱扣器 4. iSD报警接点或OF/SD+OF双重切换接点 5. iOF辅助接点 6. Vigi iC65剩余电流动作附件 7. Multiclip配电模块 8. 断路器插拔式底座 9. 间隔件 10. 旋转手柄 11. 手柄锁扣 7 7-3

7-4

7-5 i C 65断路器选型表 - / + 说明:1. K 系列i C 65断路器分断能力6000A ,额定电流6~32A ,不可选用剩余电流动作保护附件及电气附件。2. i C 65系列仅B 曲线有3A 的产品。3. i C 65L 无B 曲线产品。 举例:产品号:i C 65N C 20A /2P V E 30m A 。表示:i C 65小型断路器,6k A 分断,C 曲线,额定电流20A ,2极带电子式剩余电流保护附件,额定剩余电流30m A 。

7-6 i C 60L M A 断路器选型表 i C 60 / + 说明:1. i C 60L M A 为单磁式小型断路器,无过载保护。须与热继电器等元件配合,实现过载保护。 举例:产品号:i C 60L M A 16A /3P i M N 。表示:i C 60L M A 单磁式小型断路器,分断能力15k A ,额定电流16A ,3极,配i M N 欠压脱扣单元。

工业与民用400V交流低压配电柜

工业与民用400V 交流低压配电柜 技术规范书 工程项目:南宁职业技术学院 会堂综合体发电机组及18 号学生宿舍楼配电柜采购

1 总则 1.1 本低压开关柜技术规范书适用于工业、住宅等民用用户,本技术规范书提出了该产品的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。 1.2 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有 矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB1497《低压电器基本标准》 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251 《低压断路器》 JB1284 低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 JB4012 JB2455《低压接触器》 《控制电路电器和开关元件一般要求》 BJ4013.1 《低压熔断器一般要求》 JB4011.1 《指标灯和按钮的颜色》 GB4720 《低压电气外壳防护等级》 GB4942-2 GB9466《低压成套开关设备基本测试方法》 GB/T 4942.2 -1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 14598.13-1998《静态继电保护装置的电气抗干扰试验》 GB 11463-89《电子测量仪器可靠性试验》 GB/T 6587.4 -86 《电子测量仪器振动试验》 GB/T 6587.5 -86 《电子测量仪器冲击试验》 GB 6587.6-86 《电子测量仪器运输试验》 DL/T 478 -2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 JB/T 3085 -1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经 过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2 使用环境条件

配电箱主要元器件选型表.docx

动力(照明)配电箱主要电器元件推荐配置方案及相关技术要求 序号名称 低压智能型万能式断路器 1低压塑壳断路器 低压负荷隔离及熔断器开关 低压双电源自动切换开关 2 浪涌保护器 3低压高分断小型断路器 电气火灾 ( 漏电 ) 监控探测器及后台监4 控系统 5CPS控制与保护开关 6变频器、电机软起动 7电度表及远程集中抄表系统 8低压电流互感器 (0.2s 级计量用) 9EPS电源电池 交流接触器、中间继电器、时间继电器10 、按钮、信号指示灯 KNX智能开关模块(带容性负载)及 后 11 台监控系统 12智能消防疏散照明及后台监控系统 品牌及配套厂家备注方案一方案二 海格电气 上海三开常熟开关 上海良信 海格电气 沈阳金钟常熟开关 上海良信 海格电气 ABB(S200系列) 常熟开关 施耐德 (IC65 系列) 上海良信 安科瑞电气 广东雅达 (YDH10P1 系 (ARCM200L-UI系列) 列)深圳中电 沈阳沈开、 上海三开、常熟开关 深圳微能、深圳英威腾、深圳汇川 青鸟青表、四川蜀达 安科瑞电气、大连一互、大连二互 江西新顿、福建淞森、广东新力汤浅 ABB、施耐德 ABB、施耐德、海格电气、泰创、广州 视声 深圳嘉泰、济南电之星、新亚精诚、伊科 耐、珠海西默

说明: 1.配电箱(柜)主要电器元件按上述品牌配置选型,其选型品牌的规格及参数必须满足图纸所 示要求,所有配电箱(柜)生产图纸需经甲方工程部确认后方可组织生产。 2.其他电器元件、电线、铜排、冷轧钢板材(厚度不小于 1.2mm)的型号、规格、参数必须满 足设计院图纸所示及国标规范要求。 3.箱体的尺寸大小、进出线方式需结合安装现场的具体情况,二次控制线路需满足关联专业的 联动技术要求。 4.消防设备配电控制箱均具备现场启停、远程启停、消防强启停的功能,同时消火栓泵和喷淋13泵具备一台在事故状态下,另一台在 15秒内自动启动。 5.潜水泵配电控制箱含数字液位测控仪( LTC1000型)并带液位传感器(导线长度 7米)。 6.招标报价书中的配电箱价格均未包括:电量计费系统的采集器和集中器以及远程集中抄表系统; 电气火灾 ( 漏电 ) 报警后台监控系统; KNX智能控制模块以及后台监控系统;智能消防疏散 照明及后台监控系统。 7. 招标报价书中的配电箱价格均包括:电度表的配线; KNX智能开关模块的安装道轨、接线端 子排及配线。 8.附件一:低压配电设备的主要电器元件招标相关技术要求。附 件二:应急照明( EPS)集中电源柜招标相关技术要求。 2014年11月9日

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

GGD交流低压配电柜

GGD交流低压配电柜 产品说明 本公司生产的GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工业企业等电力用户,作为交流50Hz,额定工作电压380V,额定电流3150A以下的配电系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换,分配与控制之用,该产品分断能力高、线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖,是广受用户欢迎的代表产品之一。 该产品符合 IEC60439-1:1992 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 JB/T 5877—2002 低压固定封闭式成套开关设备 1 使用条件 1.1周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24h内平均温度不得高于+35℃。 1.2户内安装使用,使用地点的海拔不超过2000m。 1.3周围空气相对湿度在最高湿度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度:(例如+20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 1.4设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。

1.5设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 1.6用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。 2 主要技术参数 2.1 主要指标 2.1.1 额定绝缘电压660V 2.1.2 额定工作电压 主电路:380V 辅助电路: 交流:220V、380V、 直流:110V、220V 2.1.3 额定频率50Hz、60Hz 2.1.4 水平母线额定电流:400A、630A、1000A、1600A、2000A、2500A、31 50A。 2.2 额定电流 GGD型交流低压配电柜根据分断电流大小分成GGD1、GGD2、GGD3三种型号,三种型号的电气指标如下表:

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备;GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级;GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

施耐德低压电器选型手册-2012-13 软启动产品选型指南

第十三部分 软起动器产品选型指南

A T S 48 软起动器选型 表 例如:A T S 48-75代表A T S 48 Q 系列产品应用于400V 75K W 标准负载电机 /--

标准负载应用 电机 起动器 230/415V-50/60Hz 电机功率 额定电流 出厂设置 额定负载下 产品型号 重量 (2) (IcL) 电流 的耗散功率 (3) (5)230 V 400 V kW kW A A W kg 4 7. 5 17 14.8 59 ATS-48D17Q 4.900 5.5 11 22 21 74 ATS-48D22Q 4.9007.5 15 32 28.5 104 ATS-48D32Q 4.9009 18.5 38 35 116 ATS-48D38Q 4.90011 22 47 42 142 ATS-48D47Q 4.90015 30 62 57 201 ATS-48D62Q 8.30018.5 37 75 69 245 ATS-48D75Q 8.30022 45 88 81 290 ATS-48D88Q 8.30030 55 110 100 322 ATS-48C11Q 8.30037 75 140 131 391 ATS-48C14Q 12.40045 90 170 162 479 ATS-48C17Q 12.40055 110 210 195 580 ATS-48C21Q 18.20075 132 250 233 695 ATS-48C25Q 18.20090 160 320 285 902 ATS-48C32Q 18.200110 220 410 388 1339 ATS-48C41Q 51.400132 250 480 437 1386 ATS-48C48Q 51.400160 315 590 560 1731 ATS-48C59Q 51.400- 355 660 605 1958 ATS-48C66Q 51.400220 400 790 675 2537 ATS-48C79Q 115.000250 500 1000 855 2865 ATS-48M10Q 115.000355 630 1200 1045 3497 ATS-48M12Q 115.000 重型负载应用 电机 起动器 230/415V-50/60Hz 电机功率 额定电流 出厂设置 额定负载下 产品型号 重量 (2) (4) 电流 的耗散功率 (5)230 V 400 V kW kW A A W kg 3 5.5 12 14.8 46 ATS-48D17Q 4.9004 7.5 17 21 59 ATS-48D22Q 4.9005.5 11 22 28.5 74 ATS-48D32Q 4.9007.5 15 32 35 99 ATS-48D38Q 4.9009 18.5 38 42 116 ATS-48D47Q 4.90011 22 47 57 153 ATS-48D62Q 8.30015 30 62 69 201 ATS-48D75Q 8.30018.5 37 75 81 245 ATS-48D88Q 8.30022 45 88 100 252 ATS-48C11Q 8.30030 55 110 131 306 ATS-48C14Q 12.40037 75 140 162 391 ATS-48C17Q 12.40045 90 170 195 468 ATS-48C21Q 18.20055 110 210 233 580 ATS-48C25Q 18.20075 132 250 285 695 ATS-48C32Q 18.20090 160 320 388 1017 ATS-48C41Q 51.400110 220 410 437 1172 ATS-48C48Q 51.400132 250 480 560 1386 ATS-48C59Q 51.400160 315 590 605 1731 ATS-48C66Q 51.400- 355 660 675 2073 ATS-48C79Q 115.000220 400 790 855 2225 ATS-48M10Q 115.000250 500 1000 1045 2865 ATS-48M12Q 115.000 (1) 其它电压等级产品型号请参见相关产品目录。(2) 电机铭牌上所示的值。 (3) 对应于 10 级中的最大持续电流。IcL 对应于起动器额定值。 (4) 对应于 20 级中的最大持续电流。 (5) 出厂设置电流对应于标准 4 极、400V 10 级电机的额定电流值 (标准应用场合)。应根据电机额定电流调整该设定值。 ATS-48D17Q ATS-48C14Q ATS-48M12Q 106762 106761 106758 电源电压 230/415V 直接连接至电机产品型号说明(1)

GCS型低压配电柜

GCS 型抽出式(固定分隔式)开关柜 1.概述 GCS抽出式开关柜适用于发电厂、变电站、石油化工,厂矿企业、饭店及高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心,电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊需要。 GCS开关柜是根据电力部主管上级、广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口,动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠原则设计的新型低压抽出式开关柜可以作为低压抽出式开关柜的换代产品使用。GCS开关柜具有分断、接通能力高,动稳定性好,电气方案灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖,防护等级高等特点。符合以下标准 IEC60439.1-1999《低压成套开关设备和控制设备》

GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 JB/T 9661-1999《低压抽出式成套开关设备》等标准. 2.产品型号与含义 3.使用条件 a)周围空气温度不高于 40℃,不低于–5℃。24小时内平均温度不得高于 35℃超过时, 需根据实际情况降容运行。 b)户内使用,使用地点的海拔不得超过2000m。 c)周围空气相对湿度,在最高温度为 40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相 对湿度,如 20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 d)开关柜安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整(符合GBJ232-82标 准)。 e)开关柜应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所 f)用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。 4.电气性能: a)基本电气参数 额定绝缘电压交流660(1000)V 额定工作电压主电路交流 380(600)V

MNS型低压抽出式开关柜说明书精编版

MNS型低压抽出式开关柜使用说明书 一、概述 MNS型低压抽出式开关柜是由模块化组件组装而成的组合型抽出式低压开关柜(以下简称装置)。本装置适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区,高层建筑等场所,作为交流50~60Hz、额定工作电压660V 及以下的低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制之用。 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时,能满足与计算机接口的特殊需要 装置是根据电力部门、广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜。产品具有分断,接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以作为新型低压抽出式开关柜供用户选用。 本装置符合IEC439、VDE660第5部分和GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准,JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》专业标准。 二、正常使用环境条件 ● 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且24h内其平均温度不高于+35℃; ● 大气条件:空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但为考虑到温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露; ● 海拔高度不超过2000m; ● 本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70℃,在这些极限温度下装置不应遭受到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作; 三、产品特点 ● 设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元; ● 结构通用性强,组装灵活:采用25mm模数设计,方便柜内空间分割及抽屉加深的可能,能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求; ● 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。 ● 安全性:采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能; ● 技术性能高:主要参数达到国际技术水平; ● 压缩场地:三化程度高,可大大压缩储存和运输预制件的场地,能充分利用配电室空间; ● 装配方便:不需要特殊复杂工具。 四、开关柜类型 ● 受电、母联柜 ● 动力配电中心柜(PC) ●采用MT、E、CW1、RMW1系列等断路器 ● 电动机控制中心柜(MCC) 由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关功率因数自动补偿柜。 五、柜体结构 开关柜柜体框架结构4000A(包括4000A)以下是由C型(KB型)型材装配组成,5000A是由KF型材装配组成。型材的安装孔是以E=25mm 为模数的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板、侧板则作静电粉末涂覆。六、柜体的分区设计 ● 动力配电中心柜(PC) a.(PC)柜内割分成四个隔室:

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

(整理)低压配电柜简单介绍

配电柜 配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 1、分类 固定式配电屏:固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的

金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 2、配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1 3、配电柜型号意思 第一位:G-交流低压配电柜,P-开启式低压开关柜

低压开关柜选型表

四川永祥股份有限公司 低压控制柜选型技术表 记录编号:日期: SK3000CMD190户户 50Hz60Hz220V380V4000A 主 ≥≥ 660V~~~ 三三固 TMY- 2200mm1000mm 米IP54 常正天正施 常正JDB 正施正 正鸥和施 森施施 正施菲 2.5mm多5

柜顶为水平主母线室,柜一侧面为垂直母线室,另一侧为电缆室,中间为功能单元室,后面为控制回路和端子排隔室。 柜架和外壳具有足够的强度和刚度,能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。柜体钢板采用进口敷铝锌钢板,柜架采用型材并配有E=25㎜的安装孔。 外壳顶部将覆板遮盖,防止异物、水滴等落下而造成母线短路,同时投标商应合理设计在故障状态下的压力释放口。 柜架背面设置防止直接触及带电元件可拆卸门,门上有通风百叶窗。 柜体与柜体之间具有金属隔板,以防止事故扩大。 柜体地板采用非导磁钢板,并设有供电缆进出柜体的可拆卸孔,能防止爬行动物进入。 所有电气元件之间、电气元件同母排之间全部用螺栓连接,只有回路电流≤160A 时,塑壳断路器用插入式连接,其余任用螺栓连接。 每柜采用阻燃型高密度聚氨酯塑料功能板安装在主母线室与电器室之间,用于隔离开关元件因故障引起的飞弧,同时用聚氨酯板将垂直母线封闭以防止检修触电,上下层隔离室之间设有带格栅风孔的敷铝锌金属隔板以导热。 配电柜从底部进出电缆;柜底须设置有进出电缆固定的装置。 提供挂锁或其它保护装置以防止误操作或靠近设备。 在柜体正面门上提供联锁装置。 对于断路器单员在单元门的正面有一个手动操作手柄,手柄位置将表明断路器处于断开或合闸状态。具有两个或两个以上的挂环用来把断路器锁住在断开位置。断路器和门上的操作机构设计应合理,只有当断路器和操作机构在“断开”位置时才可以打开或关上门,还应提供一个解除装置,允许断路器闭合时也能将门打开。 带接触器控制回路的配电柜可以做成抽屉式,但与非抽屉式相比不得增加任何费用。 配电柜均为防护式组合拼装结构,零件用螺栓连接,加工精度要保证隔室的互换性,隔室大小改装具有灵活性。其垂直、水平度符合IEC-439标准及GBJ-232-82标准。 装于柜体上的继电器,能防止断路器或其它电器设备正常操作振动而误动作。 所有的进线柜、母联柜、功率补偿柜必须装有自动启停的排风扇给开关柜散热。 开关柜柜内导体及其他部件的温升符合国标 GB7251-1997《低压成套开关设备》的规定。 母线与 分支母 主母线、分支母线及接头,易造成短路部分采取绝缘措施。 母线材料选用高导电率的铜材料制造,主母线分支母线电流密度≤1.7A/mm 2 。 主母线和分支断路器之间的分支母线规格,按该分支回路额定电流的3~5倍制作;分支母线组装在阻燃型塑料功能中,以防止电弧引起的放电及人体接触。 母线桥必须采用全密封型母线桥。

型低压抽屉式开关柜GGD型交流低压配电柜

GCK型低压抽屉式开关柜 一、概述 GCK1 GCL1 GCJ1系 列,适用于交流50Hz,额定 工作电压380V的低压配电系 列中作为受电馈电、母联、 照明、电动机控制及功率补 偿之用,它包含动力中心 (PC)和电动机控制中心 (MCC)只功能,并可设计成 固定柜和抽屉柜混合型系 统,满足不同的供配电需要。 二、使用条件 1.海拔高度不超过 200m。 2.没有火灾,爆炸危 险,严重粉尘,剧烈震动, 雨水侵洗的户内。 3.周围空气温度不 高于+40℃,且24小时内平 均温度不超过+35℃,不低于 -30℃。 4.空气清洁,且相对 湿度在最高温度+40℃时不 超过50%。在较低温度时允许 有较高的相对湿度,如+20℃ 时为90%。 5.若上述使用条件 不能满足,因由用户和制造 商协商解决。 三、型号含义

四、主要技术参数 五、产品特点 1. 本产品符合IEC439国际标准,美国电气制造商协会NEMA标准及ZBK36001-89国家专业标准。 2. 在PC方案中,具有3150A以下受电、母联、馈电等功能,选用国产CW1,HSW1、AH 型等断路器或进出口ABB公司,schneider公司等智能型断路器,作为主开关,操作方便,安全可靠。 3. 在MCC方案中,具有630A以下馈电、照明、电动机、功率补偿等功能,选用国产DZ20,Q、CM1、HSM1、系列产品及进出口ABB公司,schneider公司塑壳开关作为主开关。 4. 受电主开关具有短路瞬时,短延时及过载保护,客户可以根据系统配合需要,选择保护型,且具有自投,无自投和切换控制供客户选用。 5. 水平母线具有单母线分段和不分段两种,采用单母线分段时,母线开关具有自投,无自投和切换控制。 6. 电动机控制回路具有短路瞬时,过载、欠压、释压及断相保护、交流接触器可以采用无声运行,具有节能作用,客户可以根据工程的需要选用我厂的标准整流系统或自行设计环行供电整流系统。 7. 超过本样本所列电动机控制容量,可用固定式安装。 8. 我厂可以根据用户的需要,生产非表产品。本产品为三相五线制,可以满足不同客户需要。 9. 根据IEC标准和元件特性,本产品降容系数为0.7~0.8。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。

3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材料热注成型,机械强度和绝缘度高,能承受有效值50KA峰值105KA动、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃。 5.3 构架外形尺寸见下表:(外形见附图) 5.4 1000mm和1200mm宽的柜,正面采用不对称(800 + 200),(800 + 400)的双门结构,600和800宽的柜采用整门结构,柜体后面采用对称式双门结构。既解决直接触电的防护又