文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 淮安人家9#楼及7#8#10# 1-7层主体验收

淮安人家9#楼及7#8#10# 1-7层主体验收

淮安人家9#楼及7#8#10# 1-7层主体验收
淮安人家9#楼及7#8#10# 1-7层主体验收

淮安人家9#楼,7#楼、8#楼、10#楼1-7层主体分部验收小结

一、工程概况

淮安人家7#楼、8#楼、9#楼、10#楼工程位于淮安区翔宇大道北侧、康马路西侧,由淮安市天恒房屋建设开发有限责任公司开发,广东粤建设计研究院有限公司设计,淮安市工程建设监理有限公司监理,由江苏五建工程集团有限公司承建。本工程于2011年11月08日开工。

淮安人家7#楼、8#楼、9#楼、10#楼主体工程为框架结构。

7#楼、8#楼、10#楼主体结构砼强度等级从下往上分别为C35、C30、C25;9#楼主体结构砼强度等级为C25。梁、板、柱钢筋采用Ⅲ级钢筋。主体墙为蒸压加气混凝土砌块,M5和M7.5混合砂浆砌筑,7#楼建筑面积6397.01平方米,8#楼建筑面积5268.68平方米,9#楼建筑面积5657.62平方米,10#楼建筑面积13069平方米。

验收条件

一)、主体分部工程已按照合同约定完成。

1)、主体分部(9#楼)

a)原材料部分:

1、钢材质保书15份,进场试验报告19组;

2、水泥质保书及试验报告3份;

3、混凝土小型砌块质保书及试验报告3份;

4、预拌砼合格证明14份;

5、砂、石子试验报告各1份;

6、砂浆配合比3份,混凝土配合比2份;以上报告经检查

均合格;

b)砼、砂浆试验部分

砼抗压强度试块C25标养11组,同养11组;

C20标养4组;

2、砂浆抗压强度试块M5水泥砂浆,标养11组;

M7.5水泥砂浆,标养11组;

c)安全和功能检测资料

1、板厚实测:40点,合格38点。合格率95%,最大偏差+8m m、-6m m,符合质量验收标准。

2、沉降观测:进行4次,最大沉降量4m m,最小沉降量3m m。

2)、主体分部(7#楼、8#楼、10#楼1-7层)

c)原材料部分:

1、钢材质保书15份,进场试验报告19组;

2、水泥质保书及试验报告3份;

3、混凝土小型砌块质保书及试验报告3份;

4、预拌砼合格证明14份;

5、砂、石子试验报告各1份;

6、砂浆配合比3份,混凝土配合比2份;以上报告经检查

均合格;

d)砼、砂浆试验部分

砼抗压强度试块C35标养11组,同养11组;

C30标养11组,同养11组;

C25标养11组,同养11组;

C20标养3组;

2、砂浆抗压强度试块M5水泥砂浆,标养7组;

M7.5水泥砂浆,标养7组;

c)安全和功能检测资料

1、板厚实测:40点,合格38点。合格率95%,最大偏差+8m m、-6m m,符合质量验收标准。

2、沉降观测:进行4次,最大沉降量4m m,最小沉降量3m m。

d)工程质量验收记录

主体分部工程共5个分项工程,126个检验批,均合格。

主体分部评定为:合格。

二、施工过程控制:项目部重点从以下几点对施工过程进行控制;

1、严把材料关;从原材料进场抓起,所有材料进入施工现场后,

在监理工程师的见证下,进行外观检查,外观合格后再进行见证取样,试验合格后方可使用;

2、坚持施工质量过程控制;每道工序施工前,项目技术负责人、

施工员进行交底,对重点、难点节点部位强调具体做法,施工过程中,及时检查,发现问题及时整改;

3、严格控制施工过程验收;施工过程中,强调“三检”制度,

做到自检、互检、交接检,通过检查发现问题,并督促班组整改;

4、认真落实各项整改措施;对监理单位、质检部门提出的问题

认真落实整改,并落实到具体责任人,整改好经项目检查合格后再请监理工程师验收,只至验收合格方可进入下道工序;

三、工程质量评价

淮安人家7#楼、8#楼、9#楼、10#楼主体分部工程施工过程处于完全受控状态,工程实物质量符合图纸及质量验收标准要求,自评质量等级暂定合格。

今天,特此请质检站、设计院等部门的有关领导和专家来现场参加本工程的主体分部验收工作,请提出宝贵的意见和建议。

江苏五建工程集团有限公司

淮安人家项目部

二○一三年八月二十六日

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

分户验收实施方案.docx

西安市长安区长安益园1#楼 质量分户验收方案 一、编制依据 1、西安市长安区长安益园1#楼施工图 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-20012) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2012) 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2012) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2012) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011) 8、陕建发 [2010]280 号文件《西安市住宅工程质量分户验收管理办法》 9、国家、西安市现行的相关施工验收规范 二、工程概况 工程名称:西安市长安区长安益园1#楼 建设单位:西安益园实业有限公司 施工单位:安宜建设集团有限公司 监理单位:西安航天建设监理有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 本工程位于西安市长安区南长安街与大学路交叉口西南角 (一)、设计概况 2 长安益园 1#楼建筑面积约 27210m,地上 19 层,地下 1 层,其中地上 1—3 层为商铺, 4 层及以上为住宅。耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,防水耐久年限为 十五年,抗震设防的烈度8 度,设计使用年限为50 年。 (二)、结构设计概况 地基基础设计等级为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用梁筏基础和独立 基础。主体结构 1-3 层采用全现浇钢筋混凝土框架结构,主体结构 4 层及以上采用全现 浇钢筋混凝土剪力墙结构。结构安全等级为二级,抗震等级为一级。环境类别 埋入土层的地下室为二(b)类,地上为一类。 (三)、装修设计概况 户内楼地面采用 60 厚 C15细石砼地坪;砼墙局部处理原浆砼面,砖墙采用 1:1:4 水泥石灰膏砂浆抹灰;天棚局部处理原浆砼面;电梯厅铺贴 600*600 地砖及 120 高面砖踢脚;楼梯间 1:3 水泥砂浆压光及 120 高水泥浆踢脚;外窗为塑钢窗,中空玻璃;外墙 4 层及以上采用 70 厚 B1 级 EPS聚苯板外墙外保温系统,涂料饰面,外墙 1-3 层采用40 厚 A 级酚醛保温石材一体板。三、分户验收的条件

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

武汉市分户验收方案

统建锦绣中北 分 户 验 收 方 案 统建锦绣中北项目部 武汉鸿诚锦绣中北监理部 湖北中进建设锦绣中北项目部 二零一二年五月二十日

目录 一、编写依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、分户验收组织机构及人员组成 (3) 四、分户验收计划及检查工具配置 (4) 五、组织学习,统一认识,统一检查尺度 (5) 六、检查内容及要求 (6) 七、操作办法 (7) 八、验收总结 (8)

统建·锦绣中北分户验收方案 为维护广大用户的利益,通过此次分户验收,客观真实的反映工程实体质量状况,最大限度的保障竣工房屋的质量和使用功能,力争达到客户零投诉率的终级管理目标,向业主交出一份满意的答卷,本项目部依据相关规范、规程及标准要求,结合本工程特点制定分户验收方案如下: 一、编制依据 本次分户验收主要依据以下规范、规程及文件标准执行: 二、工程概况 (一)、基本情况 类别 名称 编号或文号 规 格 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 建筑玻璃应用技术规程 JGJ113-2009 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2010 省 市 管 理 文 件 湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定 鄂建【2008】53号 湖北省保障性安居工程质量控制导则(试行) 鄂建【2011】71号 武汉市保障性安居工程质量管理手册(试行) 武城建【2012】5号 武汉市保障性安居工程质量分户验收实施细则 武城建【2012】74号 其他 设计文件、招投标文件、施工合同、施工组织设计

基础、主体、单位工程验收通知书 (3)

基础工程专项验收通知书 工程名称石阡县2016年易地扶贫搬迁工程甘溪乡晒溪 安置点 结构类型砖混 层数1-4层 工程地点石阡县甘溪乡晒溪村 面积12496.72㎡ 验收部位基础 完成日期2016年10月14日计划验收日期2016年11月01日 工 程 完 成 情 况 已按图纸完成基础设计内容,经监理单位、建设单位预验收合格。 资料自查情况1、原材料均有出厂检测报告或合格证。 2、商品混凝土有出厂检测报告。 3、混凝土试压报告齐全,且达到设计及规范要求。 4、分项工程及检验批齐全。 质量自 评情况项目负责人: 公司技术负责人:(盖章) 年月日 总监理工程师:(盖章) 年月日 监 理 单 位 意 见负责人:(盖章) 年月日建 设 单 位 意 见 负责人: (盖章) 年月日 备注:1、附件:建设、监理、施工、设计单位出具的对工程质量的(自评、评估评估意见)报告;

2、建设(监理)单位提前七天通知质量监督站。 工程质量验收会议结论 工程名称石阡县2016年易地扶贫搬迁工程甘溪乡晒溪安置点 验收部位基础验收时间2016年11月01日 验收结论意见施工单位意见: 项目质量技术负责人签字:项目经理签字:监理单位意见: 专业监理工程师签字:总监理工程师签字:勘察单位意见: 勘察负责人签字:设计单位意见: 设计负责人签字:建设单位意见: 现场代表签字:项目负责人签字:

质量监督单位意见: 参加人员签字: 附件:1、工程验收组成员名单;2、参加验收人员签到单;3、验收会议纪要。 参加验收人员签到单 工程名称:石阡县2016年易地扶贫搬迁工程甘溪乡晒溪安置点 验收内容:基础验收时间: 2016年11月01日 序号姓名工作单位职务职称联系电话1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 参加验收的监督人员

主体结构验收应准备那些资料

主体结构验收应准备那些资料?1、施工许可证、规划许可证? 2、中标通知书3、安全质量监督审报表4、从业人员资格审查表5、施工图审查合格证书6、工程地质勘察报告7、施工企业资质(包括企资质、营业执照、安全生产许可证、诚信手册)8、项目经理任命书,最好与从业人员资格审查表统一,如现场做不9、管理人员证书(八大员)证,安全B(包括三证:公司法人好,项目经理必须统一。A证,项目经理证)员C、抗压砼试模、抗渗、仪器检测报告。10(水准仪,经伟仪,卷尺5m、50m 砼试模、砂浆试模、坍落度桶、塔尺、氧气、乙炔阀、磅称、摇表等)11、施工组织设计(必须经公司、监理审批,签字盖章的)12、专项方案(质保体系、安保体系、临时用电等)13、管理人员的岗位责任制、标养室(按要求布置好查取样手册,并且需要的记录表,温度、湿度及14 试块记录)15、如工地已开始施工,有进场材料,做好材料检测及台帖DB16、资料、册基本准备,不作具体解释 基础、主体验收阶段:以上资料收集好的同时重点做好材料台帐,一定要做好:建设工程材料采购验收检验使用综合台帐。重点准备:钢筋、砖、商品砂浆、水泥(现在工程、上很少用了)、防水材料、涂料、砂石骨料、安装材料(主要安装所有管材)门窗、屋面材料等;(仅列工程用主材料)收集好以上材料的厂家资料,准备好检测报告,除钢筋外做好交易凭证。砼试块:标养、同条件、拆模都需做门窗:需送检做五性检测,另加节能验收需要现场做一个气必性检测。材料台帐是整个工程验收中资料方面的重中之重,提醒资料初学者,砼试块,,家不得马虎。一般主材料都应有:质保单,检测报告,交易凭证(钢筋无)厂资料,合同。试块的数理、非数量统计钢筋焊接试拉件报告开工报告地基验

最新住宅工程质量分户验收方案

绿地·凯旋城I地块工程 质 量 分 户 验 收 方 案 牡丹江市安装工程有限公司公司绿地·凯旋城I地块工程项目部2012年10月05日

住宅工程质量分户验收方案 一、工程概况 建设单位:绿地地产集团牡丹江爱民置业有限公司 设计单位:牡丹江设计研究院有限责任公司 监理单位:黑龙江省飞天建设监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 本工程位于牡丹江市爱民区新平路与通乡街交口,为6+1层砖混结构,建筑面积184217.94 m2,建筑高度21.95m。建筑结构安全等级为二级,建筑抗震设防烈度6度。主体结构砼强度等级为C30、C25。钢筋采用HPB300级钢、HRB335级钢及HRB400级钢。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 4、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6、《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《黑龙江省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》; 8、施工合同、招标文件、设计文件等。 三、分户验收各方人员及职责 经建设单位组织,施工单位、监理单位共同确认:

1、分户验收领导小组 组长:苗宇(建设单位负责人) 成员:关度豪(建设单位土建工程师); 姜枫(建设单位水电负责人); 王茂发(施工单位项目经理); 李晓军(施工单位技术负责人) 贾春晖(施工单位质检员) 潘东林(监理单位项目总监) 杨明远(监理单位土建监理工程师) 李波(监理单位水电监理工程师) 物业 业主 2、建立会议制度 2.1一户一验实施前,组织宣传会,对总分包管理人员进行教育,统一认识,明确责任,理清流程。 2.2实施过程中,每天上午由甲方根据施工方案确定检查项目、数量及验收方法,下午验收后进行确认并签字。定期(每周一次)和不定期与甲方、监理召开一户一验工作会,总结经验,吸取教训,以提出改进意见,完善管理程序。 3、建立整改制度及整改小组 3.1验收小组在验收时若发现受检项目不达标由监理下发整改通知单,通知整改小组负责限期整改,整改后再报请验收小组进行复查,复验合格后形成相应的检查验收记录表单。

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

分户验收方案(一户一验)样本

精心整理悦秀园1#-13#楼及地下车库(含桩基) 分 户 (3) (3) (3) (4) (4) 六、分户验收前的准备 (6) 七、验收项目、内容及数量 (6) 八、分户检验使用工具 (7) 九、分户验收要求 (7) 十、分户验收时间 (8)

十一、分户检验发现问题整改 (8) 十二、分户检验资料收集整理 (8) 一、工程概况 1.1项目组成 工程名称:廊坊悦秀园 工程地址:廊坊市广阳区艺术大道与永安北路交口处 1.2 层,11 )中空 屋面为 1、设计图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2011 3、廊坊市住宅工程质量分户验收实施细则 4、交房标准 三、分户检验目的 1)建筑工程作为一种特殊的商品,其建设周期长;因此建筑工程在交付使用后由于温度变化等影

响,随着时间的推移和材料性能的衰减,会不断地出现一些观感和使用功能方面的质量通病,而且受施工技术水平、工艺、工程材料等因素的影响,在今后较长一段时间内一些质量通病仍难彻底根治。 2)根据我国目前经济水平、建筑工程规模和特点、建筑成本等因素,在充分保证结构安全和重要使用功能的基础上,国家检验规范确定的检验批质量检验方案是抽样检验。国家规定建筑工程质量保修制度,通过保修工作来弥补施工和检验中遗留的质量缺陷。 3)通过分户检验工作的开展、落实,加强工程质量责任和责任追究制度的落实,能提升工程质量 1 2 责。 3)施工单位对建设工程的施工质量负责。 4)工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对工程施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。 4.1建设单位 加强对设计和施工质量的过程控制和检验管理。督促参建各方制定相关的通病防治方案和细则。

住宅建设项目质量分户验收计划方案详细版

住宅工程质量分户验收方案 有限责任公司 年月日

一、编制依据 为了加强住宅工程质量管理,保障竣工房屋使用功能,维护业主利益,并且减少工程投诉率。根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《》及国家现行有关工程质量验收标准,及上海市有关文件要求等编制的。 二、明确各方职责 (一)、建设单位: 1、建设单位是分户验收第一负责人,组织施工单位编制分户验收方案,组织进行审核确认住宅工程质量分户验收方案报监督站备案。 2、组织施工、监理单位研究确定分户检验批项目及内容,组织协助解决分户验收中测量、设备、人员、资金等问题。组织有关人员参加分户检查验收工作并应及时确认签字盖章。 (二)、监理单位: 1、参加施工单位编制分户验收方案; 2、参与确定分户验收方案中的每户住宅和公共部分的检验批项目以及检查内容和数量。 3、按要求配备一定数量的监理人员。 4、同施工单位确定每户住宅和公共部位检验项目和内容。 5、参与分户验收检查评定等工作,并做好记录对不合格项目下发不合格项目处置记录,鉴暑验收意见并签名。 (三)、施工单位: 1、负责组织技术人员编制分户验收方案,主要内容有: (1)、明确各方职责 (2)、根据分户验收确定检验批项目的内容的原则,确定每户住宅和公共部位

的分户检验批项目,以及检查内容和数量。 (3)、根据分户检验批项目分别绘制检查点分布图。 (4)、根据设计文件和户型特点,编制含有各种户型,不同设计做法的户型设计做法表。 2、视工程情况及专业分成若干验收小组负责每个阶段验收工作,配备足够的质量检查人员和检查测量工具。质检人员要具备相应资格,熟悉和掌握分户验收内容及方法。根据分户验收在工程竣工阶段工作量大的特点,安排和调整质检员及测量工具。 3、按照分户验收方案中确定的分户和公共部位检验项目和内容,绘制并参照户型做法表的抽查点分布图,会同建设、监理单位有关人员对分户验收项目检查,并及时记录,签字盖章。 4、分包单位专业技术负责人也要会同总包单位有关人员,参加分包项目的质量检查评定,并完善签字手续。 5、分户验收相关记录采用DG/TJ08-2062-2009住宅套内验收规范中相关用表,确保记录的可追溯性。 (四)、物业单位: 1、物业公司应当参与分户验收。 2、配备一定数量的具有相应资格的检查人员,以及足够的检查工具。 3、按分户验收方案中确定的每户住宅和公共部位检验批项目和内容,参照户型做法表的抽查点分布图,验收施工单位分户验收检查评定结果。 三、工程概况: 本工程为()项目,该建筑为()层,位于()路,工程总建筑面积为()m2。

建筑主体结构验收内容

建筑主体结构验收内容 1、主体分部验收前,墙面上的施工孔洞须按规定镶堵密实,并作隐蔽工程验收记录:未经验收不得进行装饰装修工程的施工,对确需分阶段进行主体分部工程质量验收时,建设单位项目负责人在质监交底上向质监人员提出书面申请,并经质监站同意。 2、混凝土结构工程模板应拆除并对其表面清理干净,混凝土结构存在缺陷处应整改完成。 3、楼层标高控制线应清楚弹出墨线,并做醒目标志。 4、工程技术资料存在的问题均已悉数整改完成。 5、施工合同和设计文件规定的主体分部工程施工的内容已完成,检验、检测报告应符合现行验收规范和标准的要求。 6、安装工程中各类管道预埋结束,位置尺寸准确,相应测试工作已完成,其结果符合规定要求。 7、主体分部工程验收前,可完成样板间或样板单元的室内粉刷。 8、主体分部工程施工中,质监站发出整改(停工)通知书要求整改的质量问题都已整改完成,完成报告书已送质监站归档。 三、主体分部工程监督抽查、检查的主要内容 1、对实体质量抽查的一般规定(1)抽查施工作业面的施工质量,突出对强制性标准的执行情况的检查; (2)重点检查结构质量和使用功能,其中重点监督结构安全的关键部位;

(3)抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。 2、抽查结构混凝土及承重砌体施工过程的质量控制情况 3、实体质量检查要辅以必要的监督检测。 4、对主体分部工程外观的观感质量检查。 5、检查工程参建各方质量行为和质量制度履行情况。 四、不符合主体分部工程质量验收的处理办法 1、主体分部工程验收监督过程中,发现有不符合验收程序、不具备验收条件的情况应责令重新组织验收。 2、验收监督过程中,发现存在严重质量问题或涉及结构安全的质量问题时,应签发书面整改通知书或局部停工通知书,待问题整改完成后重新组织分部工程的验收。 3、验收监督过程中,发现工程施工质量违反国家强制性标准或质量责任主体违法违规行为,应签发局部停工通知书责令整改,并将情况及时上报行政主管部门予以处罚。 4、主体分部工程未经验收或验收不合格,责任方擅自进行上部施工的,应签发局部停工通知书责令整改,并按有关规定处理。 5、参建责任方签署的主休分部工程质量验收记录,应在签字盖章后3个工作日内由项目监理人员报送质监站存档。 单位工程质量验收监督要点和工作流程 一、单位工程质量验收的程序和要求 1、施工单位在单位工程(子单位工程)按设计文件和合同要求施工完

住宅工程分户验收实施方案-2

永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段住宅工程质 量分户验收实施方案 1、编制依据 1.1永丰县创业苑2010年廉租房1-3标段施工图。 1.2混凝土结构施工及验收规范BG50204-2002 1.3建筑工程施工质量验收统一标准BG50300-2001 1.4江西省住宅工程质量分户验收实施指南 2、工程概况 2.1设计概况 永丰县创业苑2010年廉住房由1-3#楼组成;总建筑面积95000m2,均为一类高层住宅建筑,耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水耐久年限为十五年,抗震设防的烈度6度,设计使用年限为50年。 ±0.000=225.750绝对海拔高程。 2.2 结构设计概况 地基基础设计等级1-4#楼住宅为甲级,建筑物安全等级为二级。基础采用人工挖孔桩(ZHx(ZKx))、独立基础(DJx)、嵌岩基础(KJx)及墙下带形基础(TJx)。 主体结构采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为二级,抗震等级为三级。环境类别埋入土层的地下室为二(a)类,地上为一类。 2.3 装修设计概况 楼地面采用30厚1:2.5瓜米石地坪;内墙采用1:2.5水泥砂浆抹灰;天棚满刮腻子;楼梯间铺贴花钢石面砖及150高面砖踢脚;外窗为铝合金窗,

中空玻璃;外墙采用聚苯颗粒外墙外保温系统,涂料饰面。 3、分户验收的条件: 一、施工单位已提交工程竣工报告,并已完成建设工程设计和施工合同约定的工作量。 二、工程所含分部(子分部)工程的质量均已验收合格。 三、工程质量控制资料完整。 四、有关安全和功能检测资料完整。 注:在施工过程中进行的分户验收项目不受以上条件约束。 4、分户验收划分原则 以单位工程每户住宅和公共部分走廊(含楼梯间、电梯间)划 分检验批。当每户检验批具备条件时,可以验收。 4.1 公共部分的验收划分 一、公共部位划分原则:因质量问题经常影住户正常使用的公共部位。 (二)公共部位的划分:走廊(含楼梯间、电梯前室)。 (三)公共部位检验批划分: 公共部分的走廊(含楼梯间、电梯前室)按每一楼层划分为一个检验批。 (四)检查数量的确定:公共部分走道和楼梯间墙面净距各抽查2个点。楼地面、墙面和顶棚质量按楼梯间、走廊划分为两个检查区域。墙体抽查2面,顶棚、地面(楼板)抽查为1块。 4.2 住宅部分的验收划分: 以每一个住户为一个检验批,进行检验,以房间为单位全数记录(异形房间不做户内净距检查)。 5、分户验收的组织和程序

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

地基基础工程施工质量验收规范

地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

住宅工程分户验收实施方案

住宅工程分户验收实施方案 (总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

宁夏住宅工程质量分户验收实 施方案 工程名称:同心清水壹号小区项目(一期) 装修类型: 方案编制: 方案审批: 编制日期: 目录 一、工程概况、 (1) 二、分户验收组织机构 (2) 三、分户验收人员岗位责任制 (3) (一)项目分户验收领导小组有关人员岗位责任制 (3) (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 (3) 四、分户验收专业检查组任务分工表 (4) (一)土建专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4) (二)给水排水及采暖专业检查组项目分户验收工作任务分工表 (4)

(三)电气专业检查组项目分户验收工作任务表 (4) 五、住宅工程质量分户验收操作基本程序 (4) 六、分户验收的条件与标识 (5) 七、分户验收的划分 (5) 八、分户验收检查的一般要求 (5) 九、分户验收项目、检验频率、方法及验收标准 (7) 十、分户验收测量工具准备计划 (8) 十一、分户验收质量保证措施 (9) 十二、分户验收质量监督措施 (9) 一、工程概况

二、分户验收组织机构 (

⑷负责组织本项目的分户验收的进度安排等管理工作,对未能按照进度规定完成分户验收的进度计划的,应及时进行调度和调整,确保分户验收按期完成。 ⑸负责组织分户验收方案的编写专题会议,指定专人编写分户验收方案,并负责审查、修改和审批工作。 ⑹组织分户验收方案编制人,向各分户验收检查组,进行详细交底,使检查组人员掌握本工程分户验收项目、检查内容、实测项目的检查部位、检查数量等。 ⑺负责组织本项目的分户验收的奖惩工作。对验收认真、数据准确的检查组要进行表扬和鼓励,对有弄虚作假行为的人员要进行处罚,确保分户验收不走过场,达到减少住户投诉的目的。 (二)项目分户验收专业检查组有关人员岗位责任制 ⑴施工单位人员要认真学习和掌握分户验收方案及施工质量标准的要求,熟记本工程涉及的分户质量验收内容、验收数量和方法,按照规范及有关规定的检查方法,对每一户的工程质量及公共部分的工程质量进行检查并如实记录,并对检查结果按照国家验收规范质量标准进行认真评定,填写表格记录,做到诚实守信,不弄虚作假,不编造数据,自觉接受项目分户验收领导小组的质量复查和监督,确保分户验收质量。 ⑵建设单位、监理单位分户验收人员按照分户验收方案中确定的检验批项目、内容、实测数量,对施工单位分户验收检查评定内容进行认真验收,并及时签署验收意见和签名,对于不合格检查内容和项目,监理单位及时下《监理工程通知单》要求施工单位限期整改返修,完成后再进行验收。 ⑶按时参加项目分户验收领导小组组织的各种会议。 ⑷负责分户验收工具的保管、使用和维护工作。 ⑸遵守分户验收工作纪律,按时上下班,在验收期间,一般不请假,确保分户验收工作正常进行。 ⑹各专业检查组长负责对各专业记录表的汇总工作,作为是否可以为住户开具分户质量验收表的依据。 ⑺监理方的验收成员要履行监理工程师的监理职责,确保分户验收的质量符合监理规范的要求。 ⑻建设方的验收成员要履行质量监督的职能,监督施工方、监理方的质量行为,确保项目分户验收各项数据的真实性。 ⑼施工方的验收成员要认真履行提供工作条件的职责,负责提供检查工具、检查表格和其他方便条件,并负责项目分户验收资料的整理工作。 四、分户验收专业土建、给排水、电气检查组任务分工表

工程分户验收实施计划方案

锦绣新城四期工程 工程质量分户验收实施方案 泰和建设管理 锦绣新城四期项目部

目录 第一章工程概况 4 第二章工程质量分户验收的依据及标准 6 第三章分户验收小组的组成 6 第四章工程质量分户验收的容 8 第五章分户验收的时间 9 第六章工程质量分户验收的容 9 第七章分户验收的方法和标准 10 第八章检验批验收的有关事项 10 第九章分户验收相关的资料 11 第十章安全与功能分户验收及建筑节能分户验收 11 第一节安全与功能分户验收 11 第二节建筑节能分户验收 13 第十一章土建部分分户验收的方法 14 第一节室空间尺寸分户验收 14 第二节塑钢门窗安装质量分户验收 15 第三节防盗门安装质量分户验收 17 第四节门窗玻璃安装质量分户验收 19 第五节门窗套制作与安装质量分户验收 19 第六节栏杆、扶手质量分户验收 20 第七节一般抹灰质量分户验收 22 第八节水性涂料涂饰质量分户验收 23 第九节水泥混凝土地面找平层工程质量分户验收 24

第十节有防水要求的地面工程质量分户验收 25 第十一节水泥砂浆(花岗岩)地面质量分户验收 27 第十二章安装部分分户验收方法 28 第一节室采暖辅助设备及散热器安装质量分户验收 28 第二节室采暖管道及配件安装质量分户验收 30 第三节室给水管道及配件安装质量分户验收 34 第四节室排水管道及配件安装质量分户验收 38 第五节普通灯具安装质量分户验收 44 第六节开关、插座安装质量分户验收 46 第七节照明配电箱(盘)安装质量分户验收 48 第八节等电位联结质量分户验收 51

根据市建设局烟建质安[2006]32号文件印发《市住宅工程质量分户验收管理办法》(试行)的通知的要求和市建筑工程质量监督站印发关于《市住宅工程质量分户验收实施细则》、《市住宅工程质量分户验收补充规定的通知》的通知,及结合锦绣新城四期工程的实际情况,特制定本工程质量分户验收实施方案。 第一章工程概况 锦绣新城四期工程位于省市楚绣路南化工路东,由宏丰置业发展投资建设、省圣凯设计、泰和建设管理监理、建锟集团、市清泉建筑建材施工。本工程为经济适用房,6#楼、7#楼为32层住宅,10#楼为24层住宅。6#楼、7#楼建筑面积16290.48平方米,10#楼建筑面积12254.08平方米,设计抗震烈度为7度,防火建筑分类高一类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限按50年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为二级。6#楼、7#楼建筑总高度:90.05米,10#楼建筑总高度:67.65米,标准层层高2.8米。基础人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,框架填充墙为蒸压加气砼砌块墙。 具体容如下: (1)外墙:住宅外墙为贴聚苯板复合保温涂料外墙面。 (2)地面:细石混凝土地面,一层楼梯间磨光花岗岩地面。 (3)墙:住宅楼(除厨、卫)內墙为抹灰刮腻子墙面,住宅楼卫生间墙面为水泥砂浆抹灰防水墙面,厨房为水泥砂浆抹灰墙面,住宅楼梯间墙面抹灰刮腻子。 (4)天棚:住宅楼(除厨、卫)天棚面刮腻子,住宅楼电梯机房为刮腻子涂料顶棚。(5)楼面:住宅楼为细石砼楼面,厨卫地面为水泥砂浆防水楼面,住宅一层合用前室地面铺花岗岩。电梯机房、变配电室等为水泥楼面。 (6)窗采用60系列塑钢型材,中空玻璃窗。 (7)屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,卫生间采用1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚乙烯丙纶卷材。 (8)油漆:木材面油漆用于室木质部分,金属面油漆用于外露金属面。 (9)屋面:高层住宅的机房、设备用房、楼梯间屋面为水泥砂浆平屋面,高层住宅屋面为防滑地砖上人平屋面。 (10)给水管采用PP-R聚丙烯管,排水管采用铸铁管,消防采用热镀锌管,采暖管采用PB聚丁烯管。

工程分户验收实施方案

锦绣新城四期工程工程质量分戸验收实施方案 山东泰和建设管理有限公司 锦绣新城四期项目部 目录

1 第一章工程概况4第二章工程质量分户验收的依据及标准6第三章分户验收小组的组成6第四章工程质量分户验收的内容8第五章分户验收的时间9第六章工程质量分户验收的内容9 10 分户验收的方法和标准第七章 10 第八章检验批验收的有关事项 11 分户验收相关的资料第九章 11 第十章安全与功能分户验收及建筑节能分户验收 11 第一节安全与功能分户验收 13 第二节建筑节能分户验收 14 第十一章土建部分分户验收 的方法 14 第一节室内空间尺寸分户验收塑钢门窗安装质量分户验收 第二节15 17 第三节防盗门安装质量分户验收 19 第四节门窗玻璃安装质量分户验收 19 门窗套制作与安装质量分户验收第五节

第六节栏杆、扶手质量分户验收20 22 一般抹灰质量分户验收第七节 水性涂料涂饰质量分户验收第八节23 水泥混凝土地面找平层工程质量分户验收第九节24 有防水要求的地面工程质量分户验收第十节 25 2 第十一节水泥砂浆(花岗岩)地面质量分户验收27第十二章安装部分分户验收方法28第一节室内采暖辅助设备及散热器安装质量分户验收28第二节室内采暖管道及配件安装质量分户验收30第三节室内给水管道及配件安装质量分户验收34第四节室内排水管道及配件安装质量分户验收38第五节普通灯具安装质量分户验收44 第六节开关、插座安装质量分户验收46第七节照明配电箱(盘)安装质量分户验收48第八节等电位联结质量分户验收51

根据烟台市建设局烟建质安[2006]32 号文件印发《烟台市住宅工程质量分户验收管 3 理办法》(试行)的通知的要求和烟台市建筑工程质量监督站印发关于《烟台市住宅工程质量分户验收实施细则》、《烟台市住宅工程质量分户验收补充规定的通知》的通知,及结合锦绣新城四期工程的实际情况,特制定本工程质量分户验收实施方案。 第一章工程概况 锦绣新城四期工程位于山东省烟台市楚绣路南化工路东,由烟台宏丰置业发展有限公司投资建设、山东省圣凯设计院设计、山东泰和建设管理有限公司监理、山东建锟集团、烟台市清泉建筑建材有限公司施工。本工程为经济适用房,6# 楼、7#楼为32层住宅,10#楼为24层住宅。6#楼、 7#楼建筑面积16290.48 平方米,10#楼建筑面积12254.08 平方米,设计抗震烈度为7 度,防火建筑分类高一类,建筑耐火等级为一级,设计使用年限按50 年,建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为二级。6#楼、7#楼建筑总高度:90.05 米,10#楼建筑总高度:67.65 米,标准层层高2.8 米。基础人工挖孔桩基础,主体为框架剪力墙结构,框架填充墙为蒸压加气砼砌块墙。 具体内容如下: (1)外墙:住宅外墙为贴聚苯板复合保温涂料外墙面。 (2)地面:细石混凝土地面,一层楼梯间磨光花岗岩地面。 (3)内墙:住宅楼(除厨、卫)內墙为抹灰刮腻子墙面,住宅楼卫生间墙面为水泥砂浆抹灰防水墙面,厨房为水泥砂浆抹灰墙面,住宅楼梯间墙面抹灰刮腻子。 (4)天棚:住宅楼(除厨、卫)天棚面刮腻子,住宅楼电梯机房为刮腻子涂料顶棚。 (5)楼面:住宅楼为细石砼楼面,厨卫地面为水泥砂浆防水楼面,住宅一层合用前室地面铺花岗岩。电梯机房、变配电室等为水泥楼面。 (6)窗采用60系列塑钢型材,中空玻璃窗。 (7)屋面采用高聚物改性沥青防水卷材,卫生间采用1.5mm厚合成高分子防水涂料和聚乙烯丙纶卷材。

相关文档