文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础底板防水工程施工方案[详细]

基础底板防水工程施工方案[详细]

基础底板防水工程施工方案[详细]
基础底板防水工程施工方案[详细]

咸阳纺南城

施工方案

编制:

审核:

单位名称:江苏凯伦防水工程有限公司日期:二零一六年七月二日

目录

第一章编制说明及编制依据 (1)

一、编制说明 (1)

二、编制依据 (1)

第二章工程概况 (1)

一、工程概述 (1)

二、防水工程概况 (1)

三、地下室底板 (1)

第三章工程目标 (2)

第四章施工准备 (2)

第五章施工组织管理 (4)

一、项目经理部组织机构 (4)

二、管理机构职责划分 (5)

第六章施工方案 (6)

一、拟用防水材料简介 (6)

二、解决问题 (9)

三、材料主要性能 (10)

四、适用范围 (11)

五、施工机具 (11)

六、作业条件 (12)

七、施工要点 (12)

八、附件防水节点做法 (15)

第七章工期保证措施 (20)

第八章质量保证措施 (21)

第九章安全文明施工措施 (21)

第十章其它施工措施 (23)

第一章编制说明及编制依据

一、编制说明

我公司在认真、细致地研究了咸阳纺南城,根据设计及甲方要求、现场条件等情况编制了本《施工方案》。

本工程的主要方案部分,是我公司技术人员经过认真的思考和酝酿,结合本防水工程的实际情况,以精练、准确的叙述,力争使我公司的施工管理水平和技术优势在本工程中得以充分发挥,并创造相应的社会经济效益,本方案中的施工做法是经过反复推敲论证所确定的,体现出最优可行。

二、编制依据

1.《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规;

2.国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300-2020);

3.国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2020);

4.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 5020202020);

5.江苏凯伦防水工程有限公司质量手册、程序控制文件及历年积累的有关防水设计经验

资料;

6.本工程的设计要求及特点。

第二章工程概况

一、工程概述

项目名称:咸阳纺南城

承包范围:地下室底板

二、防水工程概况

根据设计及甲方要求,本项目各防水部位使用以下防水材料:

三、地下室底板

1.2厚MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材(白色片材,非沥青基胶料,颗粒防粘层)。

第三章工程目标

一、质量目标

工程质量达到国家规定的合格标准。

工程质量达到设计要求和合同规定的标准。

二、工期目标

根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务,确保总工期及各段、各层施工周期不出现延误,顺利按施工进度计划完成。

三、安全目标

禁止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。

第四章施工准备

一、技术准备

1.领会施工指导思想,仔细考察施工现场,制定合理的施工技术方案;

2.认真进行方案会审,确保工程设计合理,施工技术方案正确性与可行性;

3.在正式施工前,组织施工操作人员进行技术交底,详细交代具体的施工做法、注意事项以

及质量要求等。

二、材料准备

1.根据施工的总进度计划和施工预算中的工料分析,编制工程所需的材料用量计划,做好

备料、供料的前期准备。

2.根据防水工程的面积计算材料需用计划,储备“凯伦”牌MBP-P高分子自粘胶膜防水卷

材,确保储备的材料最大化满足现场施工需求。

3.组织材料按计划分批进场,并配合监理公司做好材料使用前的抽检工作。

三、施工现场准备:

1.根据现场实际情况,我司在进驻施工现场前,提前准备好材料库房、堆放场地、工人生活

区域及现场办公室,为工程施工做好基础设施的保障工作。临时设施及运输机械准备,由总承包单位统一安排施工所需水、电、垂直运输。

2.提供防水工程的需要将水、电提供到现场;

3.根据材料的需要有组织的进场,提供材料堆放场地。

4.提供防水施工单位的办公、住宿、仓库等临时设施用房。

四、施工人员准备

1.根据需要,现场建立项目施工管理小组,并选择高素质的施工作业人员进行施工。

2.根据施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

3.对施工班组进行必要的技术、安全交底,教育施工人员树立“质量第一,安全第一”的观

念,遵守有关施工安技术法规。

五、机械配置

1.施工进场前根据施工方案确定的材料和机具设备,提前按进度准备好各种施工机具、设

备,并根据施工进度需要做好提前准备工作;安排专人进行材料与机具设备的管理工作。

2.清理基层工具:锤子、凿子、铲子、吹灰器、钢丝刷、扫帚、抹布等。

3.卷材铺贴:弹线盒、剪刀、裁纸刀、卷材展铺器、钢压辊、小压辊、抹子、刮板等。

第五章施工组织管理

对该工程的施工,我们严格贯彻执行项目法,成立施工项目部,项目部的成员从本公司技术人员中挑选出经验丰富,技术过硬的同志,组成项目领导班子。同时,科学合理的安排使用施工现场,最高效率地利用各种有利因素,创造文明安全的施工环境,发挥人力资源,物力资源和财力资源的最大效益,最终实现工程优质优良的目标。

根据以上的原则,我们的项目经理部领导由项目经理、技术负责人组成,现场负责人、工程技术、质安管理、机材管理、后勤等部门,共同带领施工班组进行施工。整个项目实行项目经理负责制。项目部对本工程实行全面管理。项目部下设施工管理层和施工作业层,

一、项目经理部组织机构

项目组织管理机构图技术负责人

项目经理

现场负责人

工程技术部

防水施工一队防

质安管理部机材管理部后勤管理部

二、管理机构职责划分

部门职责

项目部在领导小组的指导、监督下进行工程的施工和管理,每周对工程质量、安全、文明施工进行检查,并将检查、整改结果向领导小组汇报;主动接受、配合总承包和上级管理部门组织的检查、指导。

工程技术部全权负责本项目的技术管理工作,主管图纸审核、岗前培训、技术交底,依据规定进行临时工程设计、编制施工组织设计、施工方案、工艺细则及应急方案等,保证各项技术工作规范、科学、正确、有序进行,为每道工序生产合格产品提供可靠的技术保证,作好资料记录与管理。

质安管理部负责本项目的安全管理工作,主管安全生产保障计划的编制并检查、落实,进行岗前安全教育培训、工中日常安全检查及事故分析,严格安全操作程序,督促检查安全防护品的佩戴和使用,安全设施的设置与使用;负责本项目的质量管理工作,主管质量计划的编制并检查、落实,监督施工方案、施工工艺及工作规程的执行情况,制定质量通病预防措施,组织QC小组活动,对工作质量进行自检评定,严格按照施工规范,检查各工序的成品、半成品,保证上道工序为下道工序提供合格的产品,完成各种质量记录。

机材管理部保证本项目实施过程中的各种机械、设备、机具的正当使用和维修工作;保障施工生产所需的各种材料、成品、半成品的供给,保证提供质量、规格、型号满足施工要求的合格产品。

后勤管理部负责本项目施工中的项目部的日常行政事务管理,主管项目部上级下达的文件的起草和递送、保管。负责监理工程师的办公、生活及其工作的外部保障协调工作;保障本项目的资金管理、调配和使用,专款专用,严格按照财务管理制度开展工作

各施工队负责各区段具体施工任务

在劳动力组织方面,拟安排多个作业班,并随时据需要还将在公司内部进行协调,增派人手,以确保工程进度按计划或业主的要求进行。

根据工程特点,配备足够的防水施工熟练工人,具体人员进场时间根据现场施工需要。

第六章施工方案

一、拟用防水材料简介

凯伦MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材(白色片材、非沥青基胶料、颗粒防粘层)

1.产品简介

凯伦MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材(以下简称“MBP-P防水卷材”)及其应用技术是专门针对建筑防水预铺部位而研发,卷材由高分子片材、高分子自粘胶膜、防粘层组成,是为实现与砼结构融合而研发的非沥青基高分子预铺防水卷材!

高分子自粘胶膜和混凝土中未初凝的水泥浆在压力作用下,通过蠕变,相向渗过防粘层,形成有效的互穿粘结和巨大的分子间力。混凝土固化后,MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材和结构主体之间的空隙得到最大限度的永久密封,彻底消除了窜水通道。

2.产品特点

2.1.四大施工环境适应性

采取预铺反粘施工时,取消细石砼保护层,面临多种施工现场环境因素的影响:

2.1.1.人员踩踏,污染卷材

防水层施工完成后,可能面临后续施工人员踩踏、碾压和泥沙污染。MBP-P卷材采用高强度塑料基板,防穿刺能力强。

试验室检测和工程实践表明,该卷材所采用的特殊的高分子自粘胶膜和防粘层在少量粉尘和沙粒覆盖的情况下,仍然能实现与后浇结构混凝土的有效融合。

2.1.2.紫外线照射

防水层施工完成后,在隐蔽前,其它土建施工过程中(如:钢筋绑扎),会受到太阳紫外

线照射,对于普通沥青基类预铺防水卷材而言,短时间的阳光照射也会导致卷材与后浇筑砼结构的粘接效果大打折扣,甚至完全无法粘结,MBP-P卷材完全不含沥青和油份等小分子有机成份,能有效抵御阳光照射,从而确保与砼结构的粘结效果。

2.1.

3.地下水浸泡

在地下工程中,防水层将长期受到地下水浸泡的作用。MBP-P卷材不含增塑剂等迁移成分,在耐水浸泡方面性能优异,在地下工程中经长期浸泡依然能做到与砼结构密不可分。2.1.4.地基沉降

近年来许XX市陆续出现地面沉降的新闻,有关“天坑”、“地陷”的报道频出。建筑物的地基一般存在一定量的沉降值,通常情况下能控制在设计允许范围内,传统防水层与垫层粘结,地基一旦沉降必然对防水层造成不利影响,而MBP-P卷材不依赖基层,其通过与结构牢固结合,不受地基沉降因素的影响。

2.2.工程应用四大特点

2.2.1.质量可靠

卷材自重轻,易于挂铺于侧墙立面及隧道初衬,搭接可靠,施工质量易于保证。

在实际施工现场环境因素影响下,卷材能与砼结构进行有效粘结,形成复合+融合的防水体系,充分恢复和发挥砼结构自防水的功能,降低渗漏概率。防水效果有保障,单层使用即可满足一级防水设防标准要求。

2.2.2.缩短工期

对基面条件要求低,基面含水率对防水工无影响,不受天气影响。相对传统防水做法而言,构造简化,对工程工期的优化极为明显,如:找平层、隔离层、保护层的施工和养护XX 省略,大大缩短了工程总工期。

2.2.

3.系统简单,造价低

找平层、保护层等构造的简化大大降低了系统造价,同时也减少土方开挖量。对于建筑隐形成本的控制也非常明显,如:低渗漏率降低维修成本,加快施工进度,减少财务费用。

2.2.4.安全环保

无需底涂和明火作业,避免出现危险源,消除了安全隐患的同时也节约资源。

3.主要施工机具

类别工具编码名称效果图用途

预铺施工

器具1

高分子自粘胶膜卷材

预铺施工箱

各类预铺卷材施工

器具

预铺施工器具清单

2 直刀/勾刀

异型(特殊)部位

裁割卷材

3 铁锤

立面临时

固定卷材

4 橡皮锤搭接局部碾压

5 压辊长/短边搭接碾压

6 剪刀大面裁剪

7 卷尺度量

8 热熔胶枪密封加强

9 机械固定(射钉枪)

立面临时

固定卷材

10 热风铲枪铲除砂颗粒

11 热风焊枪搭接边密封

12 打密封胶枪

节点密封

(如桩头等)

13 墨盒弹线

14 钢尺度量

15 护膝人员装备

16 腰带人员装备

17 包装箱/ 装运工具

二、解决问题

1.解决泥沙、浸水、紫外线照射等污染后的粘结问题

2.预铺防水层在施工完成后,会面临着后续施工人员踩踏、碾压和泥沙污染。在

外露过程中,雨水浸泡、紫外线照射等也是影响预铺卷材与后浇混凝土粘结效果的重要因素。

3.对于普通沥青基类预铺防水卷材而言,泥沙、浸水或短时间的阳光照射等都会

导致卷材与后浇筑砼结构的粘结效果大打折扣,甚至完全无法粘结。试验室检测和工程实践表明,MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材在泥沙、浸水、紫外线照射等污染存在的情况下,所采用的特殊高分子自粘胶膜和颗粒防粘层仍然能实现与后浇结构混凝土的有效融合。凯伦公司践行“看得见的诚实”,推荐工地模拟施工环境,进行现场打样。

卷材模拟现场污染7-10d

后,浇筑结构混凝土

保水养护3-5d 最后观察卷材与后浇混凝土

粘结效果

4.解决地基沉降对防水层的拉裂问题

建筑物的地基一般存在一定量的沉降值,通常情况下能控制在设计允许范围内,传统防水层与垫层粘结,地基一旦沉降必然对防水层造成不利影响,而MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材其通过与结构牢固结合,不依赖基层,不受地基沉降因素的影响。

三、材料主要性能

1.技术参数

执行标准:GB/T 23457-2020预铺P类序号项目指标(预铺P类)

1 拉伸性能最大拉力/(N/50mm) ≥500 膜断裂伸长率,%≥400

2 钉杆撕裂强度/N ≥400

3 冲击性能直径(10±0.1)mm,无渗漏

4 静态荷载2020,无渗漏

5 耐热性70℃,2h 无位移、流淌、滴落

6 低温弯折性-25℃,无裂纹

7 防窜水性0.6MPa 无窜水

8 与后浇混凝土剥

离强度/(N/mm) ≥

无处理 2.0

水泥粉污染表面 1.5

泥沙污染表面 1.5

紫外线老化 1.5

热老化 1.5

9 与后浇混凝土浸水后剥离强度/(N/mm) ≥ 1.5

10 热老化(70℃

/168h)

拉力保持率/%≥90

伸长率保持率/%≥80

低温弯折性/℃-23℃,无裂纹

2.主要规格

厚度(mm) 高分子主材厚度

(mm)

宽度(m) 长度(m) 备注(m)

1.2 0.7 1或2 20 一、二级防水工程中常用规格1.5 1.0 1或2 20 非常用规格

四、适用范围

1.地下室防水:地下室底板、外防内贴式地下侧墙。

2.下沉式道路,隧道XX市地铁、核电项目等。

五、施工机具

序号名称工具图用途备注

1 直刀/勾刀裁割卷材

2 铁锤立面临时固定卷材

3 橡皮锤搭接局部碾压

4 压辊长/短边搭接碾压

5 剪刀大面裁剪

6 卷尺度量

7 热熔胶枪密封加强

8 机械固定(射钉枪) 立面临时固定卷材

9 热风铲枪铲除砂颗粒

10 打密封胶枪节点密封(如桩头

等)

11 墨盒弹线

12 钢尺度量

13 护膝人员装备

14 腰带人员装备

15 包装箱/ 装运工具

六、作业条件

1.防水层基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲

平、扫净。

2.承台坑、地梁等处阴阳角采用水泥砂浆做成圆弧形(或钝角),阴角半径(或边长)宜大于

50mm,阳角半径(或边长)宜大于10mm。

3.防水层基层表面应平整,养护强度满足上人施工要求。

4.防水层施工不得在雨天、大风天进行,最佳施工温度为5~35℃。

七、施工要点

1.工艺流程:

基层清理→施工前准备→定位弹线→空铺卷材→卷材局部固定→卷材长边搭接→卷材短边搭接→节点密封处理→成品保护

2.基层清理:基层若有尖锐凸起物需处理平整,基层基本平整即可、杂物清理干净,若有明

水扫除即可施工。

(基层清理)

3.施工前准备:MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材有1米宽幅和2m宽幅两种规格,材料规格、

数量应根据工程基层情况合理采购,能有效减少卷材搭接和材料损耗,并提高施工效率。施工前宜将卷材开卷摊开至少15分钟,以消除材料生产收卷时的应力,使卷材施工时更加服帖。

4.定位弹线:可在基面上弹出首幅卷材铺贴控制线,防止卷材搭接出现较大误差。

5.空铺卷材:颗粒面朝上对准控制线空铺于垫层上,第一幅卷材铺贴好后再进行第二幅卷

材铺贴,铺设相邻卷材时,应注意与搭接边对齐,以免出现偏差难以纠正,影响搭接。

(空铺卷材)

6.卷材局部固定:在承台坑或砖胎模等立面施工时,可通过胶带将卷材粘贴在基面上。

7.长边搭接:揭除卷材搭接边的隔离膜后直接搭接碾压密实,搭接宽度为70mm。

(长边搭接)

8.短边搭接:

8.1.搭接方式1:使用铲枪铲除下幅MBP卷材搭接部位的胶料和颗粒,再采用胶带按上述

要求进行搭接;

搭接方式1

8.2.搭接方式2:卷材采用对接的方式进行连接。

搭接方式2

9.节点密封处理:MBP卷材阴阳角及节点无需附加层施工,但大面卷材铺贴完毕后应对节

点等细部构造的完整性和密闭性进行检查处理,针对地下室底板上的桩头、锚杆、排水井及塔吊基座等细部节点,应采用胶带粘贴固定,然后涂刷防水涂料或灌注遇水膨胀止水胶等密封材料处理,具体详见防水节点做法。

10.成品保护:防水层施工完成后应进行自检和验收,验收合格后及时设置警戒线进行围挡

等保护措施。

(设置警戒线)

八、附件防水节点做法

1.底板后浇带部位防水

1 细石混凝土垫层;

2 MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材;

3 挤塑聚苯板填缝;

4 止水钢板;

5 先浇钢筋混凝土底板结构;

6 后浇带;

2.底板变形缝部位防水

1 细石混凝土垫层;

2 MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材;

3 挤塑聚苯板填缝;

4 中埋式止水带;

5 现浇钢筋混凝土底板结构;

6 PUS聚氨酯密封胶密封;

3.主楼底板防水层收头做法

第一步:底板防水层铺设至主楼底板四周边缘时,将甩头卷起,甩头长度≥1500mm,并临时覆盖保护。

第二步:主楼底板侧面模板安装时,将甩头摊开,点粘于模板上(见下图)。

图:卷材甩头与模板点粘示意图

第三步:将卷材甩头固定于模板上后,将模板翻起,按要求进行固定。

4.主楼底板与车库底板交接处防水做法

第一步:在主楼底板与车库底板交接处,卷材甩头长度800mm。

第二步:①将主楼底板侧面卷材甩头端部清理干净,贴上MST高分子双面自粘胶带,采用幅宽1m的MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材与甩头连接,作为新的甩头(需临时保护);②采用50厚挤塑聚苯板对主楼底板侧面卷材进行保护,并回填土,分层夯实;③在回填土表面垫放模板,作为新甩头的基层,模板与回填土应严密贴合,确保模板标高符合设计要求。

第三步:①浇筑车库底板的混凝土垫层,垫层与模板保留一定的搭接宽度,不宜小于100mm;

②将新甩头端部卷材表面的砂颗粒铲除(若端部为预留的长边搭接部位,则无需铲砂,揭除搭接边隔离膜,直接与后续的车库底板大面卷材连接)③采用MST高分子双面自粘胶带辅助,与车库底板大面卷材连接(连接大样图见下图1、图2)。

屋面SBS防水卷材施工方案(图文)

***********************项目 施 工 组 织 计 划 ︵ 方 案 ︶

******************公司 ****年**月**日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工进度计划 五、屋面防水工程施工方案 六、成品保护 七、保证工期措施 八、质量保证措施

九、安全文明施工措施 十、工程保修 一、编制依据 (一)根据GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50345-2004《屋面工程技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 工程名称:*********** 屋面防水工程采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 该工程工程量大、工期紧,应紧密配合土建施工单位的施工。 三、施工组织机构 我公司针对此工程的重要性,公司将该工程纳入一级目标管理,公司决定派施工经验丰富、具有国家二级项目经理资质的项目经理和技术管理水平高、责任心强的项目副经理及技术负责人组成项目经理部驻守施工现场,对关键部位和特殊部位亲自把关,公司各职能部门定期到现场监督检查。项目

部在公司的统一管理下完善各项管理制度,严格按照项目法进行本工程的施工和管理。项目经理部的成员相互间配合默契,保证在项目经理的直接领导下,做到有计划地施工和管理,确保工程项目的质量、工期和安全文明施工,达到建设方满意的效果,真正体现企业水平。 施工组织机构: 四、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期:

(三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每2000m2的施工配备一组人员,每组人员6人,在清理工作面浮灰后,二人配料运料,四人进行防水层施工。 (四)施工工具的准备 主要施工用具

基础模板工程施工方案

港龙御景华庭工程基础 模 板 工 程 施 工 方 案 施工单位:重庆盛博建筑工程有限公司 编制人: 二0一0年九月

一、工技术方案 1、施工工序: 熟悉施工图T选择模板材料T制作定型模板T弹定位线、打定位桩T 支模(含校模)7脱模T模板保养。 2、模板材料选择: 该工程砼工程量相对较小,据现场实际情况,选用木制模板、钢管支撑,材质为冷云杉梁模板的支承竖向立挡采用50 mmX 100 mm的木楞, 间距@5O0nm,支撑采用钢管支撑间距@6O0nm。 3、支模方法: (1)独立柱基混凝土基础:先依据放好的轴线按施工图纸量出四 周边线位置,弹好四周边线,用14@6O0nm打模板固定桩;在由 四侧木模板组成,支设时应拉通线,将侧板校正后,用斜撑和钢管加固,间距600?800 mm。 (2)柱模板: 先依据放好的轴线按施工图纸量出四周柱模板边线位置,弹 好四周边线,四角用14@60(mm打模板固定桩,使模板不位移。 柱由一对侧板与一对横向板组成,横向板两端伸出,便于拆出。在模板外设置间距600 m柱箍箍紧。柱顶与梁交接处留缺口,以便与梁结合。安装柱模前,先绑扎好钢筋,测出模板标高。在合上

柱模后用临时支撑固定,校正轴线位置检查无误后,将柱箍箍紧。 4、脱模时间⑴不承重模板(如测模)应在砼强度达到25%保证其表面及棱角不因拆除模板面损坏。 ⑵承重模板,应在与结构同条件养护的试块强度达到50% (跨度小于4m后方可拆除。 5、安全技术措施 模板施工前,现场负责人要认真审查关于模板设计资料,荷载取值,计算方法,支撑体系等是否合理。 材料进场后认真检查材料是否符合要求。自己加工的模板检查验收手续是否齐全,排出模板施工中的不安全因素。 保证运输道路畅通,做到现场防护设施齐全。做好夜间施工的照明准备,电动工具的电源线绝缘,漏电保护装置齐全。 做好模板垂直运输的安全施工准备工作。施工前认真向有关人员作安全技术交底。 模板工程作业高度在2m和2m以上时,要根据高空作业安全技术规范的要求进行操作和防护,要有可靠安全的操作架子。二层以上周围应设置安全网和防护栏杆。 临街面及交通要道地区应设警示牌,避免伤及行人。操作人员须经安全通道上下,不许攀登模板和脚手架上下。不许在墙顶、独立梁及其他狭窄而无防护的模板上行走。 高处作业的架子、平台上不宜堆放模板,必须短时间堆放时,一

地下室底板聚氨酯防水涂料施工方案

地下室聚氨酯防水涂料施工方案 一,工程概况: 工程名称:书香人家小区项目 工程地点:洋河新区南大街与酒家路交会处 建设单位:宿迁全泰来房地产开发有限公司 设计单位:江苏政泰建筑设计有限公司 监理单位;南京东科建设咨询有限公司 施工单位:江苏华工建设工程有限公司 二,设计概况 本工程结构形式为框架---剪力墙结构,抗震等级为三级,采用预应力钢筋混凝土预制管桩桩基;地下一层,地上17层,建筑面积3.700万平方米;地下一层裙楼柱基采用预应力钢筋混凝土预制桩管桩基;0.25米厚筏板基础; 外墙及外墙柱为C30混凝土,抗渗等级为S6; 防水层为2mm厚聚氨酯防水涂料;分为三度施工; 三.施工材料与施工方法 1,施工准备 1.1材料及要求 1.1.1聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以单组份桶装出厂; 技术性能指标如下: 抗拉强度:≥80 延伸率:≥500 低温柔度:在-35C 无裂纹 1.1.2辅助材料:

1.1. 2.1二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 1.1. 2.2二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 1.2主要机具: 1.2.1电动工具:电动搅拌器。 1.2.2手动工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。 1.3作业条件: 1.3.1防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,涂刷防水层的基层应按设计要求抹好找平层,要求抹平、压光、坚实平整,不起沙,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 1.3.2涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块,有突出的部分处理、清扫干净。 2.3.3涂刷聚氨酯防水涂料不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低于5 0C,操作时严禁烟火。 2.操作工艺 2.1工艺流程: 基层清理→涂刷底胶→涂膜防水层施工→做保护层 2.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平整、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 2.3涂膜防水层施工: 2.3.1涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,既可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刷第一层聚氨酯涂膜防水涂料,可用塑料或橡胶刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

基础底板大体积混凝土施工方案

基础底板大体积混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 富凯大厦工程底板为钢筋混凝土筏板基础,南北向长127.5米,东西向长87.0m。底板周边厚900mm,板底标高-13.9m,中部底板厚1600 mm,板底标高-14.6m,底板面积9438m2,挡土墙350mm、450mm 厚,总计415.7m延长米。 底板和外墙混凝土强度等级均为C30、抗渗等级为S12的自防水抗渗混凝土,内掺8%HEA膨胀外加剂(后浇带及加强带部位掺量为10%)。此种混凝土在硬化初期,可使水泥水化热生成的水化物结晶体体积增大而产生膨胀,将水泥石中孔隙填充,并堵塞、切割毛细孔道,使混凝土内部孔隙率变小,抗渗性能提高。即便以自身适度膨胀抵消收缩裂缝,使抗裂性较普通混凝土大大提高,减少开裂导致渗漏的可能性。HEA补偿收缩自防水混凝土总量约为11780m3。 基础底板施工时,以本工程留设的5-1/5轴处一条800宽东西向后浇带将整个底板结构分为二大块,其余位置设置了与底板混凝土一同浇注的2000mm宽混凝土加强带,具体划分见附图。 2、施工难点 2.1基础底板混凝土采用防水混凝土,如何降低水化热、控制大体积混凝土的干缩裂缝、温度裂缝、内部毛细孔裂缝,达到防渗自密实的设计效果,是施工的难点与关键。 2.2本工程设有一条长87m、宽800 mm的后浇带,如何保证后浇带无裂纹、无渗漏是确保整体性底板混凝土浇筑的重点。 2.3因地处金融街,对交通组织、场容管理、文明施工、环保控污、安全保卫等都有较高的要求,进行周密组织、合理配备机械是保证高

效、连续施工的基本条件。 3、混凝土浇筑前准备工作 3.1提前确定混凝土微膨胀等外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 3.2根据我方技术要求与商品混凝土供应商密切联系,多次试配,确定混凝土最优配合比。 3.3提前落实各种构配件、施工机械设备的准备工作。 3.4针对现场场地狭窄的特点,明确规定罐车的进出路线及泵车的布置。 3.5为了保证混凝土浇筑连续均匀进行,按计划合理组织劳动力,在施工过程中很好地执行施工方案,并组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会。 4、混凝土配合比的确定 由于本工程基础厚1.6m及0.9m,混凝土中水泥水化热所释放出来的热量较大,有效地降低混凝土内部的温升是大体积混凝土配合比的关键。总的含碱量不得大于5kg/m3。 4.1 材料的选用 4.1.1 水泥 减少每立方混凝土的水泥用量和采用低发热量的水泥就可减少混凝土的发热量,水泥品种及用量直接影响水化热的高低,同时为了解决碱-骨料反应对混凝土工程的潜在危害、保证混凝土的耐久性和安全性,经过综合考虑,优先选用425#矿渣硅酸盐水泥。 4.1.2 骨料 粗骨料采用5-25碎石,含泥量小于1%,颗粒级配及指标符合JG53-92的有关要求;

防水混凝土施工方案

1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1 第 1 页共4 页 1.编制依据 1.1 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 1.2 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 1.3 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 1.4 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 1.5 混凝土外加剂(GB8076-2008) 1.6 混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003) 1.7人防工程施工及验收规范(GB50134-2004) 1.8混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 1.9高层建筑筏形与箱形基础技术规范(JGJ6-2011) 2.0混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-2011) 2.1建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 2.2纤维混凝土应用技术规程(JGJ/T221-2010) 2.3 本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 2.4本工程施工组织设计 2.工程概况 宿马现代产业园二期公租房工程,建设项目工程总建筑面积约为13万㎡,其中地下室防水面积约为3.04万㎡。1#~12#楼,共计12栋高层。地下室底板厚度为400mm、500mm、600mm、900mm,墙壁厚度为300mm,顶板为300mm、380mm、400mm厚。按设计要求,本工程地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用结构自防水抗渗等级为C35 P6。 3.作业前准备 3.1.材料要求 二期公租房工程地下车库采用商品混凝土,基础承台、地下车库底板及地下车库墙体和顶板采用混凝土标号为C35 P6。 3.1.1对地下室砼(底板、墙板、顶板)配合比的特殊规定: (1)选用普通硅酸盐P.042.5水泥,在满足砼强度的前提下,尽量要低标号、低细度、少用量。不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或强度等级的水泥混合使用,水泥的含碱量小于水泥质量的6%。砼的最小水泥用量不得小于320kg/m3,同时也不宜高于450kg/m3。。 (2)(2)选用Ⅱ级粉煤灰,掺量为胶凝材料总量的20%~30%。 (3)细骨料选用含泥量小于1%的级配良好的中砂。 (4)粗骨料控制含泥量小于0.7%,进行人工级配优化。 (5)砼的水胶比控制在0.4左右,不宜过小。 (6)砼外加剂应尽可能选择后期收缩小的外加剂。由于本工程长度超限,为增强地下结构的抗渗、抗裂性能,现浇结构混凝土内掺入由高效膨胀剂、抗裂纤维、保水材料组成的复合外加剂(如Doublex 高抗裂高抗复合材料),掺量为胶凝材料总量的6~8%,14天水中限制膨胀率不小于0.025%。混凝土塑性裂缝降低系数不小于80%,产品应提供省级以上系统的推广证书或国内发明专利。 3.2对地下室砼(底板,墙板,顶板)施工时的特殊规定: 3.2.1设置后浇带减少抗收缩等应力,设置多条后浇带,后浇带必须在本层砼施工完毕60天后再浇筑,要求浇筑时的温度基本同浇筑时的温度,温差不得大于5度。后浇带应设置可靠支撑。 3.2.2控制砼的出机温度及浇筑温度,在满足施工的条件下,砼的塌落度宜控制在14cm±2cm,避免在大风降温天气浇筑砼。 3.2.3砼养护阶段做好保温保湿工作,墙板拆模时间不少于14天;底板及顶板上表面在混凝土浇筑24小时后覆盖塑料薄膜或铺稻草席、麻袋等,保湿养护14天后再自然养护。 3.3.主要机具 本工程采用商品混凝土,主要有砼运输罐车,砼浇筑泵车、振捣器、溜槽、串桶,铁板、铁锹、吊斗等。 3.4.作业条件 3.4.1钢筋、模板上道工序完成,办理完隐蔽验收、预检手续。 3.4.2施工前编制专项施工方案,并根据施工方案,做好技术交底。 3.4.3材料需经检验,由实验室适配,提出混凝土配合比,适配的抗渗等级应设计要求。 3.4.4、所有钢筋模板拼缝严密,不漏浆、不变形,吸水性小,支承牢固。 3.4.5立模时,应预先留出穿墙管和预埋件的位置,准确牢固埋好穿墙止水套管和预埋件。拆模后做好防水处理。 3.4.6防水混凝土结构内部设置的钢筋及绑扎铁丝均不得接触模板,固定外墙模板的螺栓不宜穿过防水混凝土以免造成引水通道,如必须穿过时,可采用工具式止水螺栓(见图1)或螺栓加堵头,螺栓上加焊圆形止水环措施。 3.4.7及时清理模板内的杂物。 3.4.8地下防水工程施工期间必须做好降水和排水工作。 4.操作工艺 4.1施工工艺流程 基础梁、底板绑扎钢筋砼墙钢筋绑扎基础底板模板、钢筋砼墙500mm高模板安装基础底板及500mm高钢筋砼墙砼浇筑 钢筋砼墙剩余部位钢筋绑扎钢筋砼墙及顶梁板模板安装地下室钢筋砼墙及顶梁板砼浇筑钢筋砼墙剩余部位砼浇筑模板拆除。 4.2操作要点: 4.2.1绑扎钢筋时,必须保证受力钢筋不移位,双向受力钢筋不得跳扣绑扎,水平方向留设钢筋保护层,必须以水泥砂浆制成垫块,垫块厚度按设计要求,将钢筋垫起。

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。 油毡铲除→找平(基层处理)→刷底油→铺设SBS防水卷材→缝边(等第一层SBS 防水卷材铺设完毕后)→第二层与第一层错0.5米铺SBS防水卷材→缝边→验收 防水施工工序:材料进场验收→排汽道设置→找平层含水率测定→节点密封处理 →涂刷冷底子油→附加层卷材铺贴→卷材收头固定和密封。 (一)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的龙门架,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施, 予埋件等已安装完毕。 (二)找平层 1./ 2.找平层采用1:2.5水泥砂浆(20厚)体积配合比; 3.在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净; 4.找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应做成元弧形,且整齐平顺;5.找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺;水泥砂浆找平层上留出20×20宽的分格缝(6m×6m),并用沥青油膏嵌缝; 6.水泥砂浆找平层应表面平整压光、压实、无起砂、脱皮、积水现象。 (三)水落口处理 水落口应设在标高的最低处,水落口周围500mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。 | (四)卷材铺贴方向 由于本屋面工程的坡度为2%,且室内有较大的振动影响,故采用平行屋脊的 铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。 (1)卷材搭接缝宽度 卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度分别不小150mm、100mm。为确保搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后

基础工程模板施工方案

高层住宅楼 基础工程模板施工方案 审定: 审核: 编制:

第五项目部 二00四年三月 基础工程模板施工方案 一、编制说明 1、高层住宅为附建式六级防空地下室,设有一个防护单元,掩蔽面 积分别为1000左右平方米,层高3.7m,剪力墙厚度分别为700、550、300、250、200mm. 2、本工程地下室模板采用多层板及850×850木方组合配制木模及 竹胶板,支撑体系采用钢管支撑,木模板加固采用对拉螺栓。 3、编制依据 4、高层住宅楼施工图纸。 5、GB50204—2002《砼结构工程施工及验收规范》和国家有关规定以及本项目的实际情况以及同类工程的经验。

6、西安电子科技大学48#高层住宅楼施工组织设计。 二、模板设计 1、设计原则 力求构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,支撑牢固并保证砼浇筑时不漏浆。 保证工程结构的构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 2、模板设计 (1)墙模板设计: ①选用木模竖向排列,为了避免在木模上随意钻穿孔,在两板中间设140系列模板钻孔以便竖向穿墙螺栓连接,以减少模板消耗。模板的支承系统采用φ48钢管进行支承,另分设内外两道φ48钢楞,内钢楞水平设置,间距为300—400mm;外钢楞竖向设置,承受内钢楞传来的荷载,间距为650mm。 根据施工图纸中墙的具体尺寸,对每一间的配板进行组配设计,配板设计尺寸模板长向拼接采用错开布置,以保证模板的整体刚度. ②墙体采用Ф12对拉螺栓(带止水片用于地下室外墙部分)对拉,地下室施工拆模后,用切割机将伸出部分割掉,用防水砂浆抹平;地上部分及地下室内墙,在螺栓外套16mmPVC管,拆模后将螺栓抽出可重复利用。

基础防水工程施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、防水设计说明 (2) 四、施工准备 (2) 五、SBS改性沥青防水卷材施工方法 (3) 六、贴必定BAC防水卷材施工方法 (5) 七、聚氯乙烯防水卷材施工方法 (7) 八、细部节点防水做法 (8) 九、施工质量验收标准 (10) 十、施工注意事项 (11) 十一、施工安全及成品保护措施 (12) 十二、雨季施工保证措施 (13) 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 4、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 5、山东省标准图集L06J301《地下室防水》 6、总施工组织设计、施工图设计文件等 二、工程概况 本工程为李沧区上王埠、东王埠、桃园社区改造S2-2地块项目,共包括 G1#~G10#楼、S1#、S2#商业网点及地下车库。工程性质为高层住宅及商业网点、地下车库、地下超市市场、地下人防医院。总建筑面积为181439.00㎡,其中地下建筑面积49800.40㎡(包括人防面积)。住宅楼为地上22~26层,地下1-2层,网点地上2层,地下1层,地下车库地下1层。 三、防水设计说明 1、地下室底板防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土底板外加4厚SBS改性沥青防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材。 2、地下室侧墙防水(二级):非人防区采用P6级抗渗混凝土墙外加4厚SBS 改性沥青防水卷材;人防区采用3厚BAC湿铺自粘防水卷材。 3、变配电室、地下超市市场防水(一级):除按以上做法外,并于房间地面、内壁以及顶板分层涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量不应小于1.5kg/㎡,厚度不应小于1mm)。 4、地下室种植屋面防水(一级):非人防区采用P6级抗渗混凝土顶板外加4厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材;人防区采用4厚BAC湿铺自粘防水卷材+聚酯胎内增型聚氯乙烯防水卷材。 5、细部做法:地下室各异形部位和重点部位采用3厚SBS改性沥青防水卷材加强层,防水层外侧采用50厚挤塑聚苯板保护层。 四、施工准备 1、所有防水材料进场必须组织建设、监理、施工单位共同进行验收,材料的规格型号必须符合设计要求,材料出厂合格证、检验报告及备案证必须齐全、有效,初步验收合格后,并质监站进行抽检,抽检合格后方能用于工程中。 2、防水分包单位必须具有相应的符合青岛市要求的施工资质,外地入青企业必须办理入青信用登记备案。防水施工前,应将施工单位资质、施工人员上岗证及防水工程施工方案报总承包及监理单位进行审核,审查合格后方能进行

基础底板混凝土浇筑施工方案

基础底板混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 本工程为昌平移动业务用房及通讯机房楼。 基础埋深为-7.22m与-6.40m,基础底板为筏板形式,基础埋深厚度为 1.40m,底板混凝土强度等 级为C40/P8,底板面积为1758 rfo 外墙与消防水池设置0.4m高导墙,4个集水坑和排水沟增加部位的混凝土与高低跨接槎处总方量为2550m3,其中后浇带处混凝土为85m3,混凝土浇注采用2台42m汽车泵,在最东侧死角处,混凝土的浇筑采用塔吊、汽车泵轮流配合施工。 混凝土浇筑时间为15日早上6: 30,按每小时70m3计算需要35小时,考虑不利因素估计要40个小时,方可浇筑完毕。 二、混凝土罐车要求 由于混凝土罐车在路上必须行驶一个多小时,为确保混凝土浇筑顺利进行,除现场要确保正常浇 筑外,应有5辆以上的罐车在现场,防止堵车与不利因素的发生。 三、施工准备工作 1、混凝土浇筑前,必须将底板上的垃圾、杂物清理干净。钢筋、模板全部经四方验收合格,并办理好签证手续。 2、现场必须做到整洁,留有足够的余地确保混凝土浇筑有一个回旋的地方。 3、所有配电设施、振捣机械均全部检修调试处于完好状态。 4、认真做好各种材料、工具的进场准备工作(草帘被、塑料纸、温度计、木搓、刮杠、扫把、铁锹、钯子、试验模具等) 5、由总包方及时组织协调好,了解供电情况,防止混凝土浇筑时出现停电的情况。 6、由总包方及时做好防止扰民的工作,以免引起附近居民的不满,发生不愉快的事,而影响混 凝土的浇筑。 7、了解和掌握好天气变化情况,确保混凝土在浇筑过程中能够及时采取有效措施,确保混凝土浇筑能够顺利。 8、认真做好混凝土浇筑前的各项工作的人员配备与组织落实概况,分工明确,责任到人。 9、为了确保混凝土浇筑顺利进行,必须准备足够的照明设施,由安全部门检查,特别在下灰口处也要配备,不得有误。 四、人员安排 1、管理人员

sbs防水卷材施工方案完整版

面防水维修(SBS)工程 一、施工方案 山西煤炭运销集团大同有限公司办公楼楼顶防水工程,防水层耐用年限不小于5年。按招标文件要求,防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS弹性改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”(GB50207-94)等技术标准执行施工,确保施工质量。 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下,做好协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1. 2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工现场,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;

1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检。 1.2.材料准备 此材料采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有高温不流淌,低温柔度好,延伸率大,不脆裂,耐疲劳,抗老化,韧性强,抗撕裂强度和耐穿刺性能好,使用寿命长,防水性能优异。采用热熔施工法,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。

基础工程模板施工方案

高层住宅楼 基础工程模板施工方案审定: 审核: 编制: 第五项目部

二00四年三月 基础工程模板施工方案 一、编制说明 1、高层住宅为附建式六级防空地下室,设有一个防护单 元,掩蔽面积分别为1000左右平方米,层高 3.7m,剪力墙厚度分别为700、550、300、250、200mm. 2、本工程地下室模板采用多层板及850×850木方组合配 制木模及竹胶板,支撑体系采用钢管支撑,木模板加固采用对拉螺栓。 3、编制依据 4、高层住宅楼施工图纸。 5、GB50204—2002《砼结构工程施工及验收规范》和国家有关规定以及本项目的实际情况以及同类工程的经验。 6、西安电子科技大学48#高层住宅楼施工组织设计。 二、模板设计 1、设计原则 力求构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,支撑牢固并保证砼浇筑时不漏浆。 保证工程结构的构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量

和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 2、模板设计 (1)墙模板设计: ①选用木模竖向排列,为了避免在木模上随意钻穿孔,在两板中间设140系列模板钻孔以便竖向穿墙螺栓连接,以减少模板消耗。模板的支承系统采用φ48钢管进行支承,另分设内外两道φ48钢楞,内钢楞水平设置,间距为300—400mm;外钢楞竖向设置,承受内钢楞传来的荷载,间距为650mm。 根据施工图纸中墙的具体尺寸,对每一间的配板进行组配设计,配板设计尺寸模板长向拼接采用错开布置,以保证模板的整体刚度. ②墙体采用Ф12对拉螺栓(带止水片用于地下室外墙部分)对拉,地下室施工拆模后,用切割机将伸出部分割掉,用防水砂浆抹平;地上部分及地下室内墙,在螺栓外套16mmPVC管,拆模后将螺栓抽出可重复利用。 对拉螺栓水平间距为300—400,竖向间距为650,地下室外墙为抗渗砼,外墙对拉螺栓中间必须焊止水环,止水环与螺栓之间必须全

底板防水施工方案(正式)

底板防水施工方案(正式)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (4) 四、施工程序及操作工艺 (6) 五、特殊部位的防水做法 (13) 六、操作注意事项 (15) 七、质量保证措施 (15) 八、安全文明施工措施 (16) 九、成品保护措施 (16)

一、编制依据 1、《中铁隧道集团二处中燕小区项目第一标段工程》工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 4、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 二、工程概况 本工程为中铁隧道集团二处有限公司中燕小区项目,项目位于河北省三河市,南临海油大街,北临规划路金燕大街,东边为华科西路。公司承接中标建筑面积67648.21m2。其中三栋住宅楼和一个地下车库。A#楼、B#楼、C#楼在地下通过1#车库连接在一起,地上A#楼采用抗震分为南北两段,A#楼北段与B#楼也采用抗震缝分开,C#楼地上部分为一独立的建筑;1#地下车库一层,板顶覆土厚度1800厚。A#楼南段、C#楼有两层地下室,分别为自行车库及库房。 序 号 项目内容 总建筑面积64725.45 m2 地下建筑面积13516.48m2 地上建筑面积51208.97m2 2 建筑层数地下层数(A#、 B#、C#) 2 / 1 /2 层地上层数(A#、 B#、C#) 24/21/19层 3 建筑高度69.95m、64.35m、54.40m、 4 建筑结构 形式 框架结构、剪力墙结构 5 设计使用 年限 50年 6 抗震设防8度

(整理)地下室及承台、底板施工方案

和泰家园住宅小区1#楼 地下室及承台、底板施工方案 和泰家园1#楼工程:基础为人工成孔灌注桩,承台平板式钢筋混凝土基础,负一层外墙,消防水池为刚性自防水剪力墙,抗渗等级0.6Mpa,内墙为钢筋混凝土剪力墙,多孔砖砖墙,砂浆强度为M5水泥砂浆,平板为现浇钢筋混凝土,混凝土强度等级为承台、底板、剪力墙、连梁、框架柱均为C40,梁板为C35,环境类别。底板、外墙、基础梁为二b类,消防水池四周混凝土墙,顶板为二a类,钢筋采用HPB235(Ⅰ)、HRB335(Ⅱ)、HRB400(Ⅲ)。钢筋接头连接>20采用机械连接,一级接头,≤20采用绑扎或焊接接头。为确保该工程,分部分项工程,按期保证质量完成施工任务,项目部特制定下列施工方案进行施工。 一、承台底板施工 (一)、土方回填: 1、根据现场实际情况所需基坑回填的土,采用井桩弃出的土进行回填。 2、依据施工图设计的要求,底板、承台下均铺设100厚C15素混凝土垫层,垫层下采用3∶7翻夯处理0.5m,其下采用翻夯处理厚度为0.5m,翻夯压实系数为不得小于0.94。 3、处理素土夯填时,首先进行原土夯实,原土夯实后,在分层铺设夯实,铺设厚度控制在200~250之间,夯实机具采用蛙式打夯机,

夯实完毕后,现场进行取样,待运到合格后,在进行下道工序3∶7灰土。 4、3∶7灰土回填 ①、所使用的白灰应经过熟化,使用前1—2d消散并过筛,颗粒不得大于5mm,且不得有过多的水分。 ②3∶7灰土用人工翻拌,拌合均匀、颜色一致,并适当控制含水率,现场以手捏成团,两指轻捏即散为宜,白灰应随拌随用。 ③根据现场情况,铺灰应分段分层夯填,每层虚铺厚度应为200~250mm,夯实机具采用蛙式打夯机,在个别蛙式打夯机展不开的地方,采用立式夯实机进行夯实。 ④、依据气候条件,该回填部位要在冬季施工。因此必须在基层不冻的情况下进行,土料应覆盖保温,冻土及夹有冻块的土不得使用,当日拌合灰土当日铺填夯实,表面用塑料薄膜及彩条布覆盖保温,以防灰土早期受冻。 (二)、垫层施工 3∶7灰土夯实完毕,经检验达到合格后,方可进入下道工序,由于垫层在冬季施工,为此在施工过程中,加强垫层的保温工作,垫层采用100厚C15混凝土,待垫层混凝土浇筑完毕后,表面采用塑料薄膜进行覆盖在塑料薄膜上面加盖毛毯,使其垫层不予受冻,混凝土可根据气温情况调整为抗冻混凝土。 (三)、砖模板施工 根据本工程的特性,承台与承台之间需进行土方回填,且木模钢

SBS防水卷材施工工艺

SBS防水卷材施工工艺 一、依据 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2013 《屋面工程技术规范》GB50345-2012 《建筑防水工程技术规程》 二、概况 XXXX项目 三、施工准备 1.组织准备: ⑴.项目经理为第一责任人的项目管理班子,负责实现防水工程的施工管理目标,项目经理解决施工资源和监督防水施工管理的目标实现,负责工作布置和检查。 ⑵.项目执行经理负责施工进度计划,施工质量、安全文明施工措施落实及督促检查,负责工作汇报。 ⑶.项目安全经理负责防水安全、文明施工、消防、职业健康管理。 ⑷.项目技术负责:负责编制施工专项方案,技术交底。 ⑸.建筑防水施工组织系统图: 2.施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 3.施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及

时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表 用途机具 涂料涂刮工具橡胶刮 地漏、转角处等涂料涂刷工具油漆刷 清理基层工具铲刀 修补基层工具抹子 基层清理小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机 测量弹线皮卷尺、钢卷尺、粉线包、石笔 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷喷灯、长把铺贴工具 刷、自动热风焊接机、电动、搅拌器、铁抹子、小白线等 4.劳动力计划 ⑴防水工程属重点控制项目和特殊工种操作,防水操作人员必须持有有效的“上岗证”,上岗证要报监理处审核。施工过程中,随时持备案文件检查防水施工队伍是否遵照执行,以确保防水施工由经过培训的专业熟练工人完成。 ⑵安排防水工:2-5人;(可根据现场实际情况调整) ⑶施工人员一律持证上岗。 四、质量要求、通病防治及保证措施 1.质量要求 防水卷材外观质量见下图: 项目质量要求 孔洞、缺边、裂口不允许 边缘不整齐不超过10mm 胎体露白、未浸透不允许 撒布材料粒度、颜色均匀 每卷卷材的接头不超过1处,较短的一段不应小于1000mm,接头处应加长150 mm

地下室基础底板防水工程专项施工方案

地下室底板防水工程专项施工方案 一、适用范围 该地下室底板防水施工方案适用XXX电信大楼工程基础底板厚宏源牌倍固JS聚合物水泥基复合防水涂料H型的施工作业指导。 二、编制依据 1、工程设计图纸、施工组织设计和商务标文件; 2、建筑工程质量验收统一标准( GB50300-2001); 3、地下防水工程施工质量验收规范( GB50208-2002); 4、地下防水工程技术规范( GB50108-2001)。 三、工程概况 电信大楼设计为二层地下室,采用框架结构,大面积下翻筏板基础,层高 分别为4.8、5.0米,底板厚60cm外墙剪力墙厚50cm人防顶板厚25cm非人防顶板厚15cm均采用刚性砼自防水(基础底板为C30S8标号、地下室外墙及顶板为C30 S6标号),混凝土采用商品砼。 根据设计图纸和商务标文件,地下室底板做法为:①150厚片石垫层、②150 厚C15素砼垫层、③20厚1: 2.5水泥砂浆找平层、④2mm厚宏源牌倍固JS聚合物水泥基复合防水涂料H型四涂一布、⑤20厚1: 2.5水泥砂浆保护层、⑥防水混凝土底板。 四、施工准备 (一)防水材料的功能和特点: 1、宏源牌倍固(JS)聚合物水泥基复合防水涂料H型,是绿色环保型防水涂料,属国家推荐住宅建筑防水涂料。该材料是由有机液料和无机粉料复合而成的双组分防水涂料。具有有机材料弹性高、无机材料耐久性好的双重特点。涂覆层可形成高强坚韧的防水涂膜,并可根据需要调制色彩涂层。

2、产品特点: ①环保性:以清水做稀释剂,冷施工,无毒、无味、无污染、施工简单、工期短、对环境和人体健康友好,涂层具有高强坚韧、耐水、耐候、耐久性优异; ②优良的耐候性:抗紫外线的照射能力强,涂膜的耐老化性能优异; ③涂膜防水具有破损点与渗漏点对应的特点,不会因一点破损而使防水层大面 积失效,一旦墙板结构某处发现渗漏容易进行补救处理; ④涂层具有一定透水性,即使基层潮湿也不会发生防水层起鼓现象。 ⑤JS防水涂料在水泥基层面具有很强的粘结性能不会因长期浸水而剥离基层。 3、防水材料技术性能指标: 执行标准GB/T23445 (二)施工材料控制: 1、所有材料必须合格证齐全,JS防水涂料RiE取样后送XX省检测中心检测合格,试验报 告出来后方可进行施工。 2、用于基层处理的水泥为32.5普通硅酸盐水泥,UEA膨胀剂,品种掺量同自防砼用量。 3、施工用的器具按照要求准备到位,检测工具配备齐全 4、作业条件: ①、防水材料厂家资质、质量抽检合格后,报监理(甲方)确认。 ②、防水专业队施工班组到位,人员资质,上岗证均与所施工内容相符,资质、 岗位证书在有效期内。

基础工程施工方法

基础工程施工方法 基础工程施工方法 1、混凝土基础施工 1.施工准备。基础施工前应进行验槽。应挖去局部软弱土层,并用灰堵截中砂砾分层回填夯实。如有地下水或地面滞水,应排除基槽(坑)内浮土、积水、淤泥、垃圾、杂物等。 2.施工方法。 1)、基土良好,且无地下水时基槽(坑)第一阶可利用原槽(坑)浇筑,上部台阶支模浇筑,模板要支撑牢固,缝隙孔洞应堵严,木模应浇水湿润。 2)、基础混凝土浇筑高度在2米以内时,混凝土可直接卸入基槽(坑)内;浇筑高度在2米以上时,应通过漏斗、串筒或溜槽下灰。 3)、浇筑台阶式基础应按台阶分层一次浇筑完成,每层先浇边角,后浇中间,锥形基础如斜坡较陡,斜面部分应支模浇筑,或随浇随安装模板。 4)、当基槽(坑)因土质不一挖成阶梯形式时,应当从最低处开始浇筑,且应符合图4-7所示要求。 5)、混凝土浇筑完后,外露部分应适当覆盖,洒水养护;拆模后,及时分层回填土方并夯实。

2、毛石混凝土基础施工 1.施工准备。毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。 2.施工方法。 1)、毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层八~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。 2)、毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。 3)、对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。 3、扩展基础施工 扩展基础是指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下混凝土条形基础,如图4-8、图4-9所示。 1.施工准备。 1)、基槽(坑)准备。基础施工前应进行验槽,如局部有软弱土层应挖除,并用灰土或砂砾分层回填夯实,如有地下水应排除,基槽(坑)内的浮土、积水、淤泥、杂物等应清除。

SBS防水卷材施工方案

施工方案 大连创新建设集团有限公司

沥青防水卷材施工方案 一、施工准备 1、主材:SBS改性沥青防水卷材 2、辅助材料:PVC沥青胶泥、纤维布等 3、施工机具: (1)对该工程的施工计划投入以下机械设备及工具:

(2)安全工具:现场施工人员必须佩带安全帽等安全用具。

5、施工现场准备 (1)因施工部位是屋面工程,在施工中考虑到施工人员的安全及难免有建筑垃圾及建筑材料的撒落,所以做好屋面四周的围护工作。 (2)及时将屋面清理的建筑垃圾外运。 二、施工工艺 1、施工前的准备: (1)防水层施工前,应认真审核图纸做好技术交底。各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录,防水层施工前,应经监理单位对基层检查验收合格,方可进行防水施工; (2)防水层应由专业的防水队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证; (3)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清扫干净;基层必须坚固,无松动、起砂等缺陷; (4)基层表面均匀光滑,不得有突出尖角和低坑,用2m直尺检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5mm,空隙允许平缓变化; (5)两基层相邻表面构成转角处,应做成圆弧形或钝角; (6)基层应干燥,含水率小于9%,测定方法是将1 m见方卷材覆盖在基层表面上,静置4小时,若覆盖处的基层表面无水印,且靠基层

一侧卷材表面也无凝结水痕,即为基层含水率小于9%; 2、防水卷材施工: 基层处理→PVC沥青胶泥一遍→纤维布一遍→PVC沥青胶 泥一遍→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→铺贴3mmSBS卷材→热熔焊接搭接缝→热熔焊接搭接缝→防水层验收;(1)基层处理-选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁、干燥,达到卷材施工条件; (2)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (3)纤维布一遍,摊铺要均匀、平实; (4)PVC沥青胶泥一遍,要涂刷均匀; (5)弹线-在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为80mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工; (6)将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序; (7)搭接缝及收头的卷材必须均匀、全面地烘烤,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,并用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能;

模板工程专项施工方案(免费)

第一节编制依据混凝土结构设计规范》GB50010-2002 建筑施工计算手册》 建筑结构荷载规范》GB50009-2001 建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现行“建筑工程质量验收规范”本工程施工图纸等有关文件。 第二节工程概况 1. 本工程为禹州市恒达?阳光城一阳光御园(G地块)12#、 16#楼,工程建设地点位于禹州市寨子村,西邻颍川大道,东挨朱寨路,北接大同路,南依行政北路,解放路路西。 2. 本工程地下一层、地上二十六层,12#楼建筑物总高度为78.300 米,16#楼建筑物总高度为79.700 米, 12#楼总建筑面积为,20166.27 平方米,1 6#楼总建筑面积为15035 平方米。建筑结构形式为剪力墙结构,建筑物耐火等级为一级,建筑合理使用年限50 年。 第三节施工准备 1)、技术准备: 熟悉图纸,进行实地现场调查研究,根据现场条件进行拼装模板。 2)、主要机械设备安排 模板工程施工中,主要机具设备选用如下: 1)、圆盘锯:3台,备用1 台,用于制作; 2)、手工锯:10台。 3)、模板材料的选用 在施工中为克服涨模、接头错位、漏浆、断面不方正等缺陷,根据以往

施工经验并加以改进,并以模板质量要求进行模板工程的施工及验收。 其主要材料选用如下: 1)、模板:采用光滑坚硬的双面酚醛树脂覆盖面胶合板。 2 )、木方:采用60 X 80无曲双面刨光顺直的硬质木方; (4)、专业施工队伍准备:根据确定的现场管理机构,选择高素质的专业班组进行模板工程的施工。 (6)、作业条件准备: (1)、向作业班组进行详细的质量、安全技术交底,并作好职工安全三级教育,下达工程施工任务,便班组明确有关质量、安全、进度 (2)、清理现场,做好工作面准备,检查垂直和水平运输是否通畅,施工机具是否准备妥当; (3)、施工机具就位并进行了试运转,做好维修保养等工作,以保证机械正常运转; (4)、清查材料的规格、质量、数量等是否符合要求。 第四节模板制作安装1、模板的制作(1)、熟悉图纸,严格按图纸要求进行下料,保证工程结构和构件各部位形状尺寸和相互位置的正确; (2)、构造简单化,装、拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装; (3)、模板拼缝严实,不得有漏浆现象; (4)、钉子长度为木板厚度的1.5-2.5 倍,每块木板与木档相叠处至少钉2 个钉子,第二块板的钉子要转向第一块模板方向斜钉; (5)、柱模为采用双层胶合扳拼成36 厚的定型板,柱模、梁侧模配制

相关文档