文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙柱不同标号混凝土同时浇筑技术交底

墙柱不同标号混凝土同时浇筑技术交底

墙柱不同标号混凝土同时浇筑技术交底
墙柱不同标号混凝土同时浇筑技术交底

工程名称交底名称

附图1

隔离设施示意图

隔离效果示意图

双F筋

梯子筋

工程名称交底名称

施工中同时浇筑不同标号混凝土方法

6. 7."11不同强度等级混凝土浇筑 (1)按不同强度等级混凝土设计的现浇构件相连接时,两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的构件中,并离开高强度等级构件一段距离(参见图 6." 7.11-1)。 图 6." 7.11-1不同强度等级混凝土接缝 (2)当接缝两侧的混凝土强度等级不同且分先后施工时,可沿预定的接缝位置设置固定的钢板网或快易网作永久模板处理施工缝,先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土。 (3)当接缝两侧的混凝士强度等级不同且同时浇筑时,可沿预定的接缝位置设置隔板,随着两侧混凝土浇入逐渐提升隔板并同时将混凝土振捣密实,也可沿预定的位置设置胶囊,冲气后在其两侧同时浇入混凝土,待混凝土浇筑完毕后排气并取出胶囊,同时将混凝土振捣密实。 (4)当柱子混凝土强度等级高于楼层梁板时,经设计单位验算同意,可参考以下方法浇筑:1)以混凝土强度5N/mm2为一级。凡柱子混凝上强度高于梁板混凝土强度不超过一级者,梁柱节点处的混凝土,可随梁一同浇筑。 2)柱子混凝土强度高于梁混凝土强度不超过两级,且柱子四边皆有现浇梁者,梁柱节点处的混凝土,可随梁一同浇筑。 3)当不满足1)、2)的条件,但柱子节点处的竖向荷载承载力及考虑地震作用时的抗剪能力通过采取措施能够满足要求时,可以将梁柱节点处的混凝土强度,改为与梁相同,以方便施工,井保证节点处的混凝土施工质量参见图 6."

7.11- 2。" 图 6." 7.11-2梁柱节点加强 ①解决竖向荷载承载力不足的问题,可以采取: a.在节点区内增加纵向钢筋,可在柱子周边设置,也可在中心区用螺旋箍筋做成集束钢筋笼; b.在节点区内设置型钢。 ②解决抗剪能力不足的问题,可以采取: a.节点内设置型钢; b.增加节点范围内的箍筋。

结构超高混凝土墙、柱混凝土浇筑施工方案

结构超高混凝土墙、梁浇筑施工方案 (扬州京华城中城全生活广场建筑工程) 扬州京华城中城全生活广场工程项目,1、2、3区和4区部分剪力墙、柱混凝土浇筑高度达到8.2米。由于施工工期较紧决定采用整体一次性浇筑混凝土。为保证大面积、超高度混凝土浇筑的质量,现制定以下施工方案以保证施工顺利进行和混凝土浇筑施工质量。一、施工区域划分和施工顺序先后: 根据现场实际情况最高层高为8.2m,最低层高为4m。各层高独立柱均一次浇筑完毕,然后墙面自上而下分层进行混凝土浇筑,每2m为一层。 二、施工作业面划分: 同一操作面上6m为一个施工段均匀布置,每个施工段设一台振捣器。 三、施工作业人员分派 施工前要对各班组人员进行技术交底,每个施工段混凝土浇筑时指派专人(1-2人)看模,观察混凝土浇筑情况并及时将下部混凝土浇筑情况反映给上部施工人员。 四、混凝土浇筑施工流程 作业准备→商品混凝土运输→柱、梁、剪力墙、楼梯混凝土浇筑与振捣→养护 五、混凝土浇筑与振捣的要求 1、浇筑混凝土时分段分层连续进行,浇筑层高应根据混凝土供应

能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考 虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 2.使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30--40cm)。振捣上一层时应插入下层5一lOcm,以使两层砼结合牢固。 3.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 4.梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。 六、剪力墙混凝土浇筑 l、如柱、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、剪力墙浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5~lOcm厚与墙体混凝土同配比减石子砂浆,并用铁锹入模,不应用料斗直接灌人模内。(该部分砂浆的用量也应当经过计算,使用容器计量) 3、浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚度振捣器作用部分长度的1.25倍,因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。 4、振捣棒移动间距应小于40cm,每一振点的延续时间以表面泛浆为度,为使上下层混凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土5~

高大墙体混凝土浇筑技术交底非常详细

一、技术准备: 1、本工程混凝土全部使用商品混凝土,商品混凝土公司应是北京市进行认证单位,规模和生产能力能够满足施工要求,内部质量管理体系健全,混凝土质量稳定,信誉良好。经项目部和监理公司审查合格后,方可签订合同。 2、由于本工程单层面积较小,因此本工程采用单体工程直接流水的方法。基础筏板、墙体及顶板浇筑方式采用汽车泵。零星混凝土浇筑采用吊车吊运浇筑。 3、根据施工图纸,确定墙体混凝土浇筑高度,由现场技术人员算出普通混凝土及抗渗混凝土方量,确定混凝土每层浇筑高度,以此为依据由试验人员制定混凝土试验及检验计划。 4、在浇筑混凝土之前现场施工技术人员根据图纸确定不同部位混凝土的技术指标及混凝土用量并绘制出墙体浇筑高度图及墙体混凝土下料点。 5、在浇筑混凝土之前,根据施工方案对现场工长、操作班组进行全面施工技术交底,使施工人员明确混凝土浇筑顺序、浇筑高度、振捣要求、布料点位置、成品保护及安全注意事项等。 6、由于本工程墙体预留管口及洞口较多,对各个部位洞口位置施工人员要充分掌握,且应对不易下灰部位要预留检查口,保证混凝土振捣密实。 二、主要机具及材料: 1、机具准备:汽车泵、插入式振捣器(φ50、φ30)、混凝土分层尺、木抹子、铁锹、铁盘、小线,塑料布、混凝土坍落度筒、溜槽(采用布袋作为溜槽)、混凝土标准试模;雨季还应增加彩条布、塑料布等防雨材料,确保混凝土养护到位。 2、材料准备: 水泥:根据工程特点、所处环境以及设计施工要求,选用适当品种和强度等级的水泥。普通混凝土宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。 细骨料:当选用砂配制混凝土时宜优先选用II区砂。对于泵送混凝土宜选用中砂。 粗骨料:宜用中碎石,粒径5mm-32mm;或细碎石:粒径5mm-20mm。 掺合料:用于混凝土中的掺合料,应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、《用于水泥中的火山灰质混合材料》和《用于水泥中的粒化高炉矿渣》的规定。 外加剂:外加剂的质量应符合有关标准的规定,其掺量及品种试验确定后,方可使用。 水:水宜采用饮用水,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ63)规定。 三、作业条件: 1、现场使用的架子及马道(通道)已搭设完毕,注意不得将墙体斜撑搭设在外墙架子(马道)上,并经项 目部专职安全员及监理验收,符合施工需要和安全要求。 2、地下室墙体及π接间顶板钢筋通过隐检,墙、柱模板支撑体系牢固可靠,符合技术交底要求,已经办理 预检。 3、水、电预埋位置及标高正确,并已经通过水电质检员验收。 4、钢筋上混凝土污染物已经清除干净,剪力墙及框架柱根部松散混凝土已经剔凿清净。模板下口、洞口及角模拼接严密。模板内部杂物已清理干净。

不同标号混凝土应该如何浇筑

不同标号混凝土应该如何浇筑 在工程施工中,想必各位经常遇到多种标高的混凝土同时浇筑的情况吧,很多时候现场管理人员放任不管,不把这个问题当回事,一旦你不管,再加上浇筑时间很晚的话,工人很可能多种混凝土随意浇筑,抗渗的浇到内墙里,非抗渗的浇筑在地下室外墙里,最后会产生很多的问题: 比如,外墙渗漏水,内墙实体回弹强度不够,内外墙产生裂缝,而且高层、超高层地下室部分内墙柱强度都比较高,会对结构产生影响,所以不同部位不同标号的混凝土浇筑的时候一定要做好管理工作。 从技术层面做好施工分隔措施,从管理角度杜绝随意施工的现象。 举个栗子来说说不同部位不同标号混凝土如何进行浇筑吧: 地下室外墙C30P6,地下室内墙柱C45,地下室顶板C35 施工时候如何进行浇筑? 正常情况下浇筑肯定是先浇筑外墙,再浇筑内墙,最后是梁板的混凝土,先来说说外墙抗渗与内墙非抗渗混凝土如何进行隔断施工吧: 来个施工节点see see: 一、外墙与内墙不同标号如何浇筑 主页君来解说一下: 1、在绑扎剪力墙钢筋的时候,在距离外墙内侧200处设置一道剪力墙纵向梯子筋,在纵向梯子筋的靠外墙方向从上至下设置快易收口网,并加固牢靠(PS:过几天会讲讲剪力墙水平梯子筋和纵向梯子筋的制作要求) 2、快易收口网两端各留半公分,避免拆模后露出快易收口网返锈

3、浇筑时现将外墙抗渗混凝土浇筑完成后再进行内墙混凝土浇筑 二、内墙柱与梁板不同标号混凝土如何浇筑 注意要点: 1、浇筑混凝土前在混凝土板内、梁内设置快易密目钢丝网,上口距离柱边500,与板底成45度角,下表面预留半公分不触底,防止露出返锈; 2、使用钢筋进行加固,避免浇筑时胀开而使混凝土外流; 3、浇筑时应先浇筑墙柱C45高等级标号的混凝土(图中绿色的部分),然后浇筑梁板C35的混凝土。 当然,并不是所有的内墙柱与梁板不同标高的混凝土都这样施工,还是有更简单的方法,会使用一些现场制作钢筋留下来的短钢筋,不过这个需要联系设计出洽商变更了。 如何施工呢呢?

墙、柱、板混凝土浇筑

1.施工准备 1.1材料准备: (1)混凝土 本工程混凝土采用商品混凝土,其强度等级符合设计要求,坍落度符合相关规规定普通混凝土坍落度为160±20mm,抗渗混凝土坍落度为100-140mm。商品砼出场应有材料检测报告、施工配合比,混凝土强度等级必须符合施工图纸要求。 (2)保温材料 在砼施工前,准备好塑料布及防火草帘被等保温材料。其材料应符合规规定。 1.2机具准备: (1)机械:地泵及其配套设备、布料杆、插入式振捣棒等; (2)工具:混凝土料斗、刮杠、木抹子、钢卷尺、标尺杆尖掀、木抹子、照明灯具等。 1.3技术准备: (1)对预拌混凝土提出详细的技术要求:强度、浇筑部位、浇筑方式、浇筑时间、浇筑数量、坍落度、水泥品种、骨料粒径、外加剂及初凝时间等; (2)混凝土浇筑前对操作班组进行详细交底; (3)弹出混凝土浇筑高度控制线; (4)宽度大于1.5m的人防门槛处钢筋较密集,混凝土浇筑较难,可在墙体、柱模板支模前,提前浇筑。 (5)人员准备:混凝土工25人,振捣手4-6人,电工3人。 2.作业条件 (1)浇筑混凝土前钢筋、模板的隐检、预检、自检、交接检合格后,浇灌申请齐全,各种预埋件全部安装到位;

(2)砼泵管安装完毕且竖向固定牢固,支设混凝土水平泵管用架子或马凳已支搭完毕,并经检验合格; (3)商品砼站已按施工现场砼浇注时间安排完毕,保证砼顺利供应;商品混凝土现场检测坍落度筒、试模、温度计应准备完毕; (4)混凝土的浇筑方向及顺序应向施工人员交代清楚;现场已按照浇筑的方向搭设好施工马道,经检查符合施工需要和安全要求,浇筑砼时,操作面可随浇随拆随铺,保证施工使用。 3、施工安排 1号地下车库采用墙、梁、柱、顶板整体浇筑的方法,10号住宅楼及11号住宅楼采用墙、柱浇筑完毕后再浇筑顶板及梁。注意:1号地下车库框架柱混凝土为C35,楼梯为C30,人防顶板为C35 P8,10号住宅楼及11号住宅楼外墙体为C35 P8,墙为C35,人防顶板为C35 P6,楼梯随楼板标号。浇筑时,因主楼外墙混凝土技术要求不一致,需谨慎浇筑,浇筑位置与混凝土标号要按照技术要求浇筑。负二层至6层梁板柱混凝土强度为C35,7层及以上梁板柱混凝土强度为C30。 4.施工工艺(1号地下车库) 操作工艺:作业准备→混凝土运输→混凝土浇筑与振捣(试块留置)→拆模、养护; 4.1梁、墙、柱、板同时浇筑,浇筑方法应用“赶浆压茬法”由一端开始,即先浇筑墙、柱混凝土,当混凝土达到梁底时与梁混凝土一起浇筑,当混凝土浇筑位置达到板底位置时,需间隔一段时间,使墙体及柱的混凝土沉降一段时间,初凝之前再与板的混凝土一起浇筑,浇筑过程中需根据梁、柱、墙的高度分层浇筑,每层浇筑高度不大于450mm,且每层间隔时间不得超过混凝土初凝时间(1.5h)。 4.2浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由料斗、泵管卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,当超过2m时应采取措施,如增设软管、串筒或搭设斜槽等。 4.3振捣器选用ZP50型插入式振捣器,梁柱节点等钢筋较密区,浇筑混凝土可用小直径振捣棒振捣(如直径30mm的振捣棒),防止漏振;振捣时要注意保护墙柱钢筋,如发生歪斜,需及时调整;宽度超过1.2m时,应在洞口底模中央开孔下料和振捣。 4.4浇筑楼板及楼梯板混凝土时虚铺厚度应略大于板厚,根据在墙柱预留钢筋上的标高控

梁柱节点标号不一致混凝土浇筑施工方案44903

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司G108项目3A阵列厂房梁柱节点不同标号砼浇筑专项施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101—1) 5、本项目设计图纸及相关规范和标准 6、施工组织设计 2、工程概况 1)、工程名称:G108项目3A阵列厂房 2)、建设单位:南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 3)、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 4)、施工单位:中天建设集团有限公司 5)、监理单位:浙江江南工程管理股份有限公司 6)、勘察单位:建设综合勘察研究设计院有限公司 7)、3A阵列厂房位于南京市南京市栖霞区,距北面约200m为液晶面板CF厂房,,西侧为天佑路,厂房东西长298.2m,南北宽239.4m,为4-5 层工业厂房,建筑高度35.5米,占地面积72393平方米,建筑面

积304738平方米。 三、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C45、梁砼标号为C35(局部变更为C40) 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,柱顶施工缝留置在梁底,梁柱节点与梁板砼一起浇筑,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 四、处理措施 根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的结构梁中中,且距柱边不应小于500mm和二分之一的柱宽;采用钢丝网片进行分隔,钢丝网背面用¢14钢筋固定,固定钢筋的间距为双向@150mm。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至梁板顶部标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。

墙柱混凝土施工方案

主楼负二层墙柱及○2~○5轴-5.200m 顶板混凝土浇筑方案 本方案为合肥市妇幼保健中心工程主楼负二层地下室柱、剪力墙和○2~○5轴消防水池-5.200m顶板混凝土浇筑方案。工程特点为:剪力墙多且墙柱混凝土强度等级与顶板混凝土强度等级不同,钢筋较密,混凝土用量大,质量要求高。本工程的施工班组为我公司长期从事混凝土浇筑的专业施工班组,具有很强的责任性和丰富的实践经验。 一、施工前的准备 1、施工前组织好人员,并合理分工,每个人定位到自己的岗位上。 2、本次墙、柱混凝土采用C50,S8,○2~○5轴-5.200m消防水池顶 板混凝土采用C35,S8商品混凝土,施工前按浇筑路线搭好输 送管。 3、将○2~○5轴的消防水池顶板钢筋和模板上的泥土杂质清理干净, 模板浇水润湿,但不得有积水。 4、现场准备三台平板振动器,六台Φ50和插入式振动棒。铁锹10 把,水管、木抹等。 5、钢筋等分项工程验收合格,办理完验收手续。 6、人员安排:4名管理人员值班,混凝土浇筑工人25名,水电工2 名,钢筋工3名,木工3名。 二、混凝土浇筑方案 1、本次混凝土采用一台混凝土输送泵和塔吊运送相结合的方法按

照一个顺序浇筑。 2、混凝土浇筑顺序按附图所示线路由远至近地循序进行,先浇完所 有墙柱混凝土,再浇消防水池-5.200m处顶梁板。 3、混凝土浇筑时振动棒用四台同时振捣,备用两台,浇筑顶板等钢 筋稠密处,改用Φ30插入式振动棒,平板振动器用两台,备用 一台。24小时保持有两名维修工人在现场,对振动器出现了故 障应及时进行修理。 4、现场水、电24小时始终保持两名专业工人在现场及时解决水电 出现的问题。 5、对于钢筋工、木工、水电工等各工种必须在现场看护,出现问题 及时处理。 6、现场管理人员保证有三名管理人员始终留守在现场。 7、墙柱混凝土的施工缝留置在距梁底20cm处; 8、梁板混凝土标养试件2组,同条件养护试件2组,抗渗试件1组, 墙柱混凝土标养试件6组,同条件养护试件2组,抗渗试件1组, 三、混凝土浇筑时应注意的事项 1、浇筑梁板混凝土宜采用“赶浆法”分层浇筑,即先浇筑梁,根据 梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。每层均应振实后在下料,梁底及梁帮部位要注意振实,混凝土自输送泵管口下落的倾斜高度不得超过2m,振动泵应快插慢拔,插点均匀排列,逐点移动,振动上一层时插入下层5cm,平板的移动应保证平板能覆盖已振实部分的边缘。混凝土振捣时,要保证不得触动预埋件。混凝

混凝土浇筑技术交底[1]

技术交底记录 表C2-1编号 001 工程名称 实验中学绿地西香榭丽公馆 交底日期2017年03月17日 施工单位江苏建工分项工程名称砼工程 交底提要墙体、柱、顶板梁砼浇筑施工准备及技术安全注意事项 交底内容: 1、工程概况: 砼浇筑地下采用汽车泵,砼全部采用商品砼,砼强度等级为:C30 C45 2、施工准备: 2.1主要机具: 混凝土输送泵、布料杆每栋楼一台,泵管到位,插入式振捣器5套,(Φ50的18套、Φ30的18套),移动闸箱2套,绝缘手套、胶靴、白线、铝合金刮杠、平锹,木抹子等,浇筑前必须检查所有机械是否运转正常。2.2施工准备: ①混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土技术要求及申请,内容包括:混凝土的强度等级、方量、坍落度、初凝时间、是否加其它外加剂、浇筑时间等。 审核人赵明东交底人接受交底人

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 技术交底记录 编号001 表C2-1 交底日期2017年03月17日 工程名称 实验中学绿地西香榭丽公馆 施工单位江苏建工分项工程名称砼工程 交底提要墙体、柱、顶板梁砼浇筑施工准备及技术安全注意事项 ②所有的机具均应在混凝土浇筑前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。 ③在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。泵管敷设路线搭好泵管支架,高出底板钢筋面20cm,混凝土浇筑泵管敷设到位。混凝土浇筑基层、模板提前浇水湿润。 ④根据施工方案准备必要的塑料布等。 2.3劳动力准备:混凝土浇筑人员每栋楼分别组织,每栋楼至少25人。 2.4作业条件 ①各种专业管线已埋设完毕,办理完隐检手续,钢筋的隐检、模板的预检已经通过。 ②施工人员的通道架设、泵管的架子已搭设完毕。放料处与浇筑点的对讲机已准备好。 ③检查墙、柱插筋位置、数量、预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,及模板接缝是否严密,支撑系统强度、刚度是否满足要求。底板钢筋上的杂物必须清理干净,并用空压机将基底层上的灰、砂等吹干净。 四、剪力墙砼浇筑施工方法及工艺 4.1工艺流程: 浇结合砂浆→砼浇筑、振捣→拆模及养护 4.2混凝土浇筑: ①混凝土浇筑时先往输运泵里放一定方量的与砼相同强度配比的减石子的砼,以利润滑管道,前台作业人员应将砂浆从布料杆打入料斗内,用铁锹平均入模,随打随放,严禁砂浆直接浇入墙体。布料杆的布置应能覆盖每个流水段的结构平面,布料机设备与泵管不得碰撞或直接搁置在模板、钢筋上。布料机设备应安设牢固和稳定。地泵操作手要配合前台人员及时联系,随时停送,以免混凝土撒落,造成浪费。

地下室墙柱混凝土浇筑技术交底

编号01-C2-004 表C2-1 工程名称交底日期 施工单位分项工程名称混凝土工程交底提要墙柱混凝土浇筑 1、作业准备 机具准备 1.1.1施工机具:混凝土输送泵、振捣棒、平板振动器、云石机、空压机、吸尘器、铁锹、标尺杆、铁抹子、刮杠、小白线,盒尺、手电筒、对讲机、手提式配电箱等。 1.1.2运输机具:混凝土运输主要采用输送泵配合布料机,需要时采用塔吊配合。 1.1.3机具的使用、存放:机具均在库房统一存放,专人管理、维修,专人使用。 材料准备 1.2.1混凝土浇筑全部采用预拌混凝土。 1.2.2混凝土泵体设置在150mm厚、C10混凝土基础上,在距地泵出口两米处的泵管范围使用脚手管进行加固,泵管转弯处用90°弯管。混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,水平向上铺脚手板来铺设泵管,竖向利用脚手架固定,脚手架不得紧靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除。 1.2.3冬期施工浇筑前准备好塑料布、防火草帘等保温材料,雨季施工准备好塑料布,下雨时及时覆盖。 作业条件 1.3.1检查验收:完成模板、止水钢板等的隐检和预检。 1.3.2模内杂物清理干净,。 1.3.3施工电源、夜间施工照明准备齐全,达到安全可靠有效。 1.3.4交接检查:混凝土浇筑前,对上道工序的墙、柱模板加固情况进行检查,办理交接检查记录。并检查浇筑用脚手架、施工马道、操作平台、泵管搭设等是否已搭设好并加固牢固。 1.3.5浇筑前浇灌申请已经批准,各项浇筑准备已完成。 1.3.6混凝土运输到场时间间隔控制在10~20分钟,混凝土初凝时间6~8小时。每台泵均要安排测混凝土坍落度人员,混凝土坍落度160~180mm,冬期施工出罐温度要进行检测,出罐温度不小于13度,不符合要求混凝土退场。 2、施工工艺措施及主要做法要求 工艺流程 商品砼运至现场→泵或漏斗送至浇筑点→(分层)浇灌振捣→上口带线找平→拆模养护 施工操作要点及要求 2.2.1主要尺寸及材料做法 地下室墙、柱混凝土除主楼为C60以外,其余墙、柱强度等级为C50,地下3层外墙混凝土抗渗等级,地下2层外墙混凝土抗渗等级,地下1层混凝土抗渗等级。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填。

不同标号混凝土浇筑专项施工方案

不同标号混凝土浇筑专项 施工方案 Revised by Jack on December 14,2020

招商·海德花园二期F地块工程不同标号混凝土浇筑方案 天元建设集团有限公司招商·海德花园项目部 2015年 11月7日

目录

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 二、工程概况 本工程为招商.海德花园(二期)项目F区,建设地点位于高新区规划中31号线以北、规划中11号线以南、合心路以东、规划中44号线以西地块内。包括地下车库,地下车库大底盘上有5幢高层住宅(F1#~F3#、F7#、F8#楼,其中F1#~F3#周边裙房为1层商业网点)和7座多层住宅楼(F9#~F15#楼),车库范围之外有4幢高层住宅(F4#~F6#、F16#,其中F4#~F6#周边裙房为1层商业网点) 结构为框架剪力墙结构 基础型式:桩基+承台,筏板基础。 楼层标高及砼标号划分见下表: 三、施工方法 从施工方面讲,由于节点构造复杂,钢筋绑扎密集,而且都是高空作业,特别是中间柱子钢筋交错,给施工造成许多麻烦,稍有疏忽质量就难以保证。 1、不同等级砼邻接面的留设: 柱顶留水平施工缝则应留于梁底,同时为避免商品砼有浮浆,接触面过于光滑,柱振捣完成后在柱顶面撒10~30mm粒径石渣,加强摩擦力。 2、梁柱节点砼邻接面隔离措施: 梁柱节点处主梁钢筋绑扎时,在梁柱节点附近离开柱边≥500㎜,且≥1/2梁高处,沿45°斜面从梁顶面到梁底面用2㎜网眼的密目铁丝网分隔(做为高低等级砼的分界),铁丝网绑扎12钢筋上,钢筋数量同梁箍支数。(具体见下图) 3、梁柱节点核心区的混凝土浇捣方法: 事先作好技术交底和准备工作。 施工时,混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱砼初凝前继续浇捣梁、板砼,先用塔吊吊斗或混凝土泵输送剪力墙等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45度斜面。 在混凝土初凝前,使用混凝土泵,尽快浇筑楼面柱梁板的混凝土, 在混凝土初凝前重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故应在墙顶梁底处留设施工缝,避免高低强度等级混凝土的邻接面之间形成冷缝。 同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,坚决杜绝漏振死角,避免形成蜂窝麻面,以确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。 随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷

混凝土浇筑技术交底

高新区中和片区社区文化活动中心及卫生服务中心工程 混凝土浇筑技术交底 一、施工准备: 1.在准备浇筑混凝土之前,向准备浇筑混凝土的模板内浇水,湿润施工缝处, 同时检查模板漏水情况,对于缝隙过大的部位进行修补,避免漏浆。 2.浇筑混凝土之前应先对柱墙根部进行有效的砂浆封堵,避免漏浆。 3.混凝土浇筑前必须将浇筑面上所有垃圾清理干净。 4.已经同项目部商定好浇筑方案,并且得到项目部的同意。 5.所有机具经检查完好,可以安全有效的进行浇筑工作。 6.以按浇筑混凝土方量配备好足够的专业技术力量。 7.布料机在指定位置设支架架空,不直接支承在钢筋骨架上,并且加固稳当。 8.已经掌握清楚图纸要求的各构件混凝土标号。 9.新老混凝土交接部位已经剔除软弱层。 二、混凝土施工工艺: 1.混凝土施工工艺:浇水润湿→浇筑砂浆→混凝土入场检查→浇筑混凝土→混 凝土振捣→混凝土收面→养护。 2.泵送混凝土浇筑的顺序: ①当采用地泵输送混凝土时,应由远而近浇筑; ②在同一区域的混凝土,应按先竖向结构后水平结构的顺序,分层连续浇筑; 三、混凝土施工方法: 1.浇筑竖向结构混凝土前,底部应先填以50~100mm厚与混凝土成分相同的水 泥砂浆。 2.墙柱混凝土分层连续浇注至梁底或板底,不可一次浇注完毕,避免爆模、胀 模。其间隔时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇注完毕,减少施工冷缝。 3.梁板混凝土浇筑,先浇注梁,根据梁高分层浇注,当达到板底位置时再与板 的混凝土一起浇筑,梁板混凝土浇注应连续向前进行。 4.楼梯段混凝土自下而上浇注,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步 混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子将踏步上表面抹平。 5.混凝土采用插入式振动棒振动振捣,必须振捣密实,振捣棒要快插慢拔,上 下略为抽动,以使上下振捣均匀。插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5,控制在30~40cm,每一振动点的振捣时间控制在15-30秒之间,表现为混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,并且在20~30min后对其进行二次复振。 6.分层浇筑的情况下振捣上一层时应插入下层至少5cm,以消除两层间的接缝。

不同砼标号浇筑方案

不同标号砼浇筑方案 项目名称:青岛跨境电商冷链厂房-检验车间工程 编制:__________ 审核:__________ 审批:__________ 山东荣泰建筑工程集团有限公司

不同标号砼的施工方案 1、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《砼结构设计规范》(GB50010-2010) 4、本项目设计图纸及相关规范和标准 5、施工组织设计 2、工程概况 3、混凝土强度等级设计及施工要求: 柱混凝土标号为C40、C35,梁板砼标号为C30 根据施工组织设计,本项目实行柱与梁板砼分开浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁板,为保证梁柱节点处的砼强度满足设计要求,须对梁柱节点处进行处理。 4、处理措施

根据规范规定在梁柱节点不同砼交界区域采取分隔措施。确保不同强度混凝土等级的梁柱节点中墙柱混凝土强度符合设计要求。具体做法为:在柱边500mm处采用密目钢丝网进行拦截。混凝土浇筑时,先按柱标号浇筑分隔范围内的柱梁节点混凝土至设计标高处,再进行梁板标号混凝土的浇筑。 节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇柱混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土。 砼浇筑前,对施工班组进行详细的技术交底,明确各砼构件的标号、浇筑顺序、浇筑方法以及节点处理。 施工时采用对讲机保持联系,更换砼标号要提前通知,项目部安排两名管理人员值班。 为了杜绝低标号混凝土浇灌入高标号构件,现场采用专用钢丝网将不同标号的构件事先隔开,见附图。

混凝土施工技术交底记录

工程名称工程 施工单 位 公司 施工部位工序名称 一、工程概况 本工程主要砼情况为:基础垫层:C15;地下室底板、外墙:C30、S6;地下室顶板、±0.00:C30;±0.00以下构造柱、过梁、压顶圈梁:C25;±0.00以上构造柱、过梁、压顶圈梁:C20;楼梯、梁板:C30 ;基础顶面~8.65标高剪力墙、柱:C35;8.65标高以上剪力墙、柱:C30。 二、材料要求 使用商品砼,砼进场时必须检查来料单上砼的各项指标是否满足施工要求,并按规定进行坍落度检验和砼现场见证取样制作试块。 三、主要机具 混凝土吊斗、插入式振捣器、木抹子、长抹子、铁插尺、胶皮水管、铁板、塔式起重机等。 四、作业条件 1、浇筑混凝土层段的模板、钢筋、预埋铁件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。 2、浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕并经检查合格。

3、混凝土浇灌申请书已被批准。 五、操作工艺 工艺流程:作业准备→混凝土运输→柱、梁、板、剪力墙、楼梯混凝土浇筑与振捣→养护 1、作业准备 浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。剪力墙根部松散混凝土已剔掉清除。 2、混凝土运输 在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过45或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。 3、混凝土浇筑与振捣的一般要求: 混凝土卸出至浇筑完毕的时间() 混凝土强度等级 气温(℃) 低于25 高于25 ≤C30 >C30 120 90 90 60 注:1.掺用外加剂或采用快硬水泥拌制混凝土时,应按试验确定。

墙柱混凝土技术交底记录

表C2-1 编号02-01-C2-008 工程名称6#教工宿舍楼等3项(北京华文学院 新校区) 交底日期2014年5月 21 日 施工单位中集建设集团有限公司北京华文学院 项目部 分项工程名称结构工程 交底提要楼梯混凝土浇筑 交底内容:共2页第1页1.施工准备: 1.1 材料计划组织,进场检验。 1.2 熟悉图纸,搞好图纸会审。 1.3 施工机具组织进场,到位安装。 1.4 进行三级安全教育和技术安全交底。 2.操作工艺要点: 2.1 柱、墙浇筑前,或新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。 2.2 柱墙混凝土应分层浇振捣,每层浇筑厚度控制在500 mm左右。混凝土下料点应分散布置循环推进,连续进行,并应控制好混凝土浇筑的延续时间。 2.3 浇筑墙体洞口时,要使洞口两侧混凝土高度大体一致。振捣时,振动棒应距洞边300 mm以上,并从两侧同时振捣,以防止洞口变形。大洞口下部模板应开口并补充振捣。 2.4 构造柱混凝土应分层浇筑,每层厚度不得超过300 mm。 2.5 施工缝设置:墙体宜设在门窗洞口过梁跨度1/3范围内。墙体其他部位的垂直缝留设应由施工方案确定。柱子水平缝留置于主梁下面、吊车梁牛腿下面/吊车梁上面/无梁楼板的柱帽下面。 2.6 柱、板混凝土浇筑: 2.6.1肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用"赶浆法"推进,先将梁分层浇筑成阶梯形,当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。 2.6.2 和板连成整体的大断面梁允许单独浇筑,其施工缝应留设板底下20~30 mm处。第一层下料慢些,使梁底充分振实后再下第二层料。用"赶浆法"使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进,振捣时要避免触动钢筋及埋件。 审核人交底人接受交底人

混凝土浇筑技术交底

技术交底记录 编号: 工程名称漳州高新区兰庭小区项目施工单位福建一建集团有限公司施工内容混凝土工程交底日期年月日 交底内容: 一、施工准备 1.材料的选择 (1)大体积混凝土浇筑部位及强度等级 大体积混凝土 浇筑部位强度等级地下室承台、地梁、底 板 C35 P6 (2)选择一家经建设、监理、施工三方认可的商品混凝土厂家,并确定好商品砼运输车行走路线,必要时可选两至三条路线,以防路线出现交通堵塞现象,导致混凝土浇筑中断。 (3)浇筑大体积混凝土前,应向商品砼厂家提前3~5天以书面形式报商品混凝土数量、具体供应时间、砼强度等级及浇筑部位、抗渗等级、混凝土的浇筑坍落度等,并根据混凝土浇筑量确定泵车数量,还应提前对抗渗商品混凝土进行试配检测其各项性能是否符合图纸设计要求。 2.技术准备 (1)在大体积混凝土浇筑前编制大体积混凝土施工方案,施工方案经公司技术负责人审核后报监理工程师审核批准,方案通过监理工程师审核批准后组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,大体积混凝土浇筑前对工人做好技术交底及安全技术交底,对重点部位单独交底,做到操作人员人人心中有数。交底双方签字后归档保存。 (2)对参加筏板、底板混凝土施工的管理人员及操作人员进行培训,明确施工方法及施工程序。 3.现场准备工作 (1)基础承台、底板钢筋及柱、墙插筋已施工完毕,并进行隐蔽工程验收,报监理单位验收合格。 (2)支设好后浇带的模板,并做好防水处理。 (3)将基础底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。 1

(4)底板基础中的电梯基坑、集水坑及底板周边采用吊模支设,并用钢管、对拉螺杆等进行加固牢靠,如电梯基坑、集水坑采用箱模须压重抗浮。 (5)基础周边已设置临时集水坑及排水沟,以防雨天能及时排掉基坑内雨水。 (6)注意天气预报,避开大雨浇筑混凝土。 4.劳动力计划 序号名称数量(每个分区) 1 棒手6人 2 平料10人 3 收面6人 4 扶管4人 5 地泵司机2人 6 普通工15人 7 电工2人 8 塔吊工2人 9 木工2人(看模) 10 钢筋工2人(看筋) 5.施工机械准备 主要施工机械计划表 序号机械设备种类型号规格额定功率(KW)数量(每个分区) 1 塔吊QTZ80(TC5613) 52KW 20台 2 砼输送泵HBT80C 110 KW 2~3台 3 插入式振捣器JQ221-2 1.1KW 12台 二、施工工艺流程 筏板底板内清理基坑积水抽排混凝土浇筑 混凝土振捣收面(初凝前多次收面)混凝土养护 1.本工程大体积混凝土各个分区按照“分段定点,一个坡度,薄层浇筑,左右轮流,循序推进,依次到顶”的施工方法。 2

梁板柱混凝土安全技术交底

编号:AQ-GL-06326 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 梁板柱混凝土安全技术交底Safety technical disclosure of beam, slab and column concrete

梁板柱混凝土安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 本交底针对1月份五区浇筑各段混凝土进行安全技术交底,包括: 3-2段六层、七层、八层框架柱、顶板梁板混凝土 3-3段地上四层、五层、六层墙柱、顶板梁板混凝土 10-2段七层、八层、九层墙柱、顶板梁板混凝土 7-1段四层、五层墙柱、顶板梁板混凝土 7-2段四层、五层墙柱、顶板梁板混凝土 7-3段四层、五层墙柱、顶板梁板混凝土 7-4段四层、五层、六层墙柱、顶板梁板混凝土 一般性交底: 1、进入施工现场必须戴好安全帽;高空、临边作业必须系好安全带。 2、作业前必须认真检查个人劳动防护用品、生产工具。

3、使用的振捣器具必须是电源线路绝缘良好,无破损漏电,开关箱内必须设置漏电保护器,机具各部位连接紧固,旋转方向正确、运转正常。所有接电必须由专业电工接通 4、振捣机具操作人员应穿绝缘胶靴、戴绝缘手套。使用流动电箱应用干燥的木板垫好,电动机的导线应保持足够的长度和松度。 5、严禁湿手接触电机开关。移动电动机时,严禁用电源线拖拉或用脚踢机具。机器发生故障,应报告专业人员检修,不得擅自拨弄。 6、振捣机具不得在初凝的混凝土上试振。检修或作业间断时,应切断电源。 7、使用输送泵前,机操工必须检查机械的各部位螺栓是否紧固,操纵开关、控制杆、液压润滑系统、电气系统等是否正常,应进行试运转。 8、泵送混凝土作业时,应由两人以上人员牵引布料杆。管道接头安全阀必须完好,管道的架子牢固,并进行输送前试送。检修、清理必须卸压。

混凝土不同等级砼浇筑技术交底j

技术交底记录 1 鲁JJ-005 工程名称济南滨河新区清雅居公租房施工单位山东三箭建设工程管理有 限公司 交底部位车库墙、板、梁、柱工序名称墙、板、梁、柱砼浇筑 交底提要:车库基础的墙、板、梁、柱砼浇筑 1、当柱或剪力墙混凝土的强度等级高于梁混凝土强度等级时,梁柱及节点处 混凝土应按柱或剪力墙混凝土等级浇注。此时,应先浇注柱的高等级混凝土,然后再浇注梁的低等级混凝土。也可以同时浇注,但应特别注意,不应使低等级混凝土扩散到高等级混凝土的结构部位中去,以确保高强度混凝土的结构质量。 2、先浇柱头、墙头混凝土,在混凝土初凝前浇筑两侧梁、板混凝土。应该 在施工现场预备两台混凝土泵送设备或采用塔吊单独浇柱头的方式,分别输送不同等级的混凝土;与可以采用在梁玉柱交接处插筋或钢片,在交接处形成围挡的方式,阻止高强度等级混凝土的流淌,待柱头混凝土初凝前浇梁混凝土,并及时拔除作阻挡用的插筋或钢片,加强振捣使梁板与柱混凝土成为一体即可。 3、不同强度等级混凝土同时浇筑时,要遵循一个原则:防止低强度等级混 凝土流入高强度等级混凝土部位,交接处振捣时,先浇高强度等级混凝土,后浇相邻处较低强度等级混凝土。建议地下室及楼层梁板浇混凝土时,筒体墙体部位及框架柱柱心部位高强混凝土采用塔吊及吊斗入模,楼板混凝土用混凝土输送泵入模。如果墙海有加强带,在加强带两侧加两层钢丝网,竖向用钢筋进行封堵,在钢丝网外侧,当剪力墙混凝土浇筑到加强带附近(必须保证混凝土没流淌到加强带内),即停止普通剪力墙混凝土浇筑,先进行加强带混凝土施工,加强带按500㎜厚度分层浇筑,混凝土浇筑采用吊斗吊入基槽内。先振捣加强带混凝土,后振捣加强带附近普通区域混凝土,防止普通混凝土进入加强带区域。混凝土浇筑时,要控制不同标号混凝土之间的高差,需有专人监控输送泵运行情况。根据经验,一方混凝土地泵需打26下,在高标号混凝土和低标号混凝土同时浇筑时,要严格控制两者混凝土的浇筑速度保证两者步调一致,在高标号混凝土浇筑至开始低标号混凝土浇筑间隔时间不得大于混凝土的初凝时间,一般按10小时控制。 混凝土的流淌距离,则根据混凝土坍落度加以控制。 4、先浇柱再浇梁后浇板,工作面不宜太大,以免高标号的砼超过初凝时间, 应保证高标号构件截面内没有底标号砼为原则,现场施工不方便操作 5、当混凝土强度等级不大于2级时可以直接浇筑梁混凝土,不必分开浇筑。、 强度等级差别大于2级时可以通过插筋补强和加腋补强的办法解决。一般情况 下,注意施工程序很少出现裂缝,因为,两种混凝土分界的方向正好与混凝土受剪应力产生裂缝的方向相反。 6、分部位、分区、分次浇筑、柱子是单独浇筑的,柱子浇筑完毕后才制梁 和顶板模板绑钢筋,模板和钢筋验收合格能浇筑混凝土后,先浇筑梁的混凝土,再浇筑顶板混凝土,但是施工作业面不宜铺设太大,只能分区浇筑一次性成活,不能反复的来回折腾,如果反复的折腾不但不能省钱,而且还窝工,混凝土浇筑的质量也得不到保证,接茬点容易出现冷缝等其他情况。 项目(专业) 技术负责人 交底人接受交底人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。山东省建设工程质量监督总站监制

商品混凝土施工技术交底

砼施工技术交底 一、本工程采用商品砼,在施工中要注意做到: (1)对要浇筑的砼的技术要求应书面通知砼搅拌站,并向搅拌站索要砼施工配合比单。 (2)商品砼送到施工现场后要进行检查。包括:向司机索要送料单,以确定砼出机的时间;测量砼的坍落度,以确定砼的施工度。对砼出机时间超过初凝时间,而且出料有离析、沉淀现象的,应予以处理,直至退货。 (3)商品砼送到施工现场后,应将滚筒高速旋转几转,使砼进一步均匀,而后才能出料,并要加强观察,是否有离析现象。水灰比调整应由搅拌站进行,在现场严禁任意加水。 (4)加强现场与搅拌站的通讯联络,及时向搅拌站报告现场施工情况和对砼的各种要求,以便砼搅拌站随时调整。尤其是当砼浇筑即将完成时,应准确预报所需的砼方量,保证砼搅拌数量的准确。 (5)施工现场按规定制作砼试块进行养护试压。同时也要向搅拌站索要砼试压报告单。 (6)粗骨料最大粒径≤构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4;不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm。

二、本工程采用泵送砼施工技术,应注意以下事项: (1)泵机操作人员应进行严格培训,以考试合格方准上岗操作。 (2)泵送前应检查泵机运行情况,确保运行正常。 (3)泵机料斗上要有筛网,并派专人值班监视喂料情况,当发现大块物料时,应立即拣出。 (4)泵送前,应先开机用水润湿整个管道,而后送入水泥砂浆,使输送管壁处于充分滑润状态,再开始泵送砼。 (5)砼应保证连续供应,以确保泵送连续进行,尽可能防止停歇。万一不能连续供料,宁可放慢泵送速度,以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时,泵机不能停止工作,应每隔4~5min使泵正、反转两个冲程,把料从管道内抽回重新拌合,再泵入管道,以免管道内拌和结快或沉淀。同时开动料斗中的搅拌器,搅拌3~转,防止砼离析。 (6)在泵送砼时,应使料斗内持续保持一定量的砼,如料斗内剩余的砼降低到20cm以下,则易吸入空气,致使转换开关阀间造成砼逆流,形成堵塞,则需将泵机反转,把砼退回料斗,除去空气后再正转泵送。 (7)泵送时,应随时观察泵送效果,若喷出砼像一根柔软的柱子,直径微微放粗,石子不露出,更不散开,证明泵送效果尚佳;若喷出一半

不同标号砼处理方案

砼标号不一致的处理措施 梁板与墙柱混凝土标号相差二个或二个以上的解决措施:对于不同标号混凝土,可采用先浇捣柱墙砼及柱梁节点砼,再浇捣梁板砼。柱墙模板支设完毕后,待整个楼面具备浇捣条件时,先浇捣柱梁及节点高强度等级砼,再浇筑梁板低等级砼。在浇筑过程中,应根据现场实际,调整高标号砼运输节奏。在该处砼初凝之前,梁板泵送砼随后跟上,将其覆盖连接,避免砼产生“冷缝”,影响砼施工质量。采用此方法时,最好采用两个混凝土泵,或梁板砼采用塔吊吊运。(见下图方案一)。 方案一 梁板与墙柱混凝土标号相差一个的解决措施: 对于柱与梁板砼标号只相差一级的部位,虽采用方案一可以解决砼浇捣问题。但它给施工增加许多的不便,增加了许多工序增加了施工上、管理上的难度,且质量控制难度加大,稍有不慎,就会造成质量缺陷。如设计同意我方将按下图所示的方案二执行

方案二 墙与柱混凝土混凝土标号不一致的解决措施:浇筑前用钢丝网进行隔离如下图所示:

由于楼层高度比较高,先浇筑高标号混凝土一次性到位钢丝网承受的测压力非常大很容易破裂。在现场条件具备2台混凝土输送泵时,高低标号同时浇筑,控制好混凝土运输节奏与现场混凝土流量,使墙柱混凝土始终保持在一个水平面直至浇满。在现场不具备条件只有一台混凝土输送泵时,先浇筑高标号混凝土,浇筑高度控制在1.5米左右防止钢丝网承受不住而破裂,然后再浇筑低标号混凝土浇筑高度与高标号混凝土一致,完成后再浇筑高标号混凝土如此循环施工直至浇满。 如高标号柱子混凝土在地下室外墙的,柱子混凝土应加入抗渗外加剂,抗渗等级与外墙一致。 广州福利建安广钢新城项目部 2015年6月9日

相关文档