文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绿色建筑施工方案

绿色建筑施工方案

绿色建筑施工方案
绿色建筑施工方案

施工组织设计(施工大纲、施工方案)

工程名称:上海浦东机场综合保税区公共服务中心(二期)文件名称:绿色建筑施工方案

建设单位:上海浦东现代产业开发有限公司

设计单位:上海东瑞建筑规划设计有限公司

上海市岩土地质研究院有限公司

承建单位:上海建工五建集团有限公司

上海建工五建集团有限公司

二〇一三年九月三十日

目录

第一章工程概况 (1)

1.1参建单位 (1)

1.2地理概况 (1)

1.3建筑结构概况 (2)

1.4基坑概况 (3)

1.5装饰装修概况 (3)

1.6机电设备工程概况 (4)

1.7现场施工环境概况 (4)

1.7.1交通条件 (4)

1.7.2供水情况 (5)

1.7.3供电情况 (5)

1.7.4排污情况 (5)

1.7.5场地围蔽 (5)

1.7.6地下管线情况 (5)

第二章编制依据 (6)

第三章主要施工内容及绿色施工目标 (7)

3.1本工程施工期间施工作业内容 (7)

3.2施工过程要求 (7)

3.3绿色施工目标 (8)

第四章项目管理组织机构及职责 (8)

4.1组织机构图 (9)

4.2岗位职责 (9)

第五章施工过程污染防治方案 (11)

5.1施工过程污染防治目标 (11)

5.2土壤保护控制 (11)

5.3大气污染物控制 (11)

5.4噪声控制 (13)

5.5光污染控制 (14)

5.6水污染控制 (15)

5.7管理机构及职责 (16)

第六章施工废弃物管理 (16)

6.1固体废弃物控制 (16)

6.2废水废油的控制 (18)

第七章节材与材料资源利用 (18)

7.1主要材料 (18)

7.2结构材料 (19)

7.3围护材料 (19)

7.4装饰装修材料 (19)

7.5周转材料 (20)

第八章节水与水资源利用 (20)

8.1提高用水效率 (20)

8.2用水安全 (20)

第九章节能与能源利用 (21)

9.1节能措施 (21)

9.2机械设备与机具 (21)

9.3生产、生活及办公临时设施 (21)

9.4施工用电及照明 (22)

第十章地下设施、文物及资源保护 (22)

第十一章集中用地管理 (22)

11.1集中用地指标 (23)

11.2用地保护 (23)

11.3施工总平面布置 (23)

第十二章室内空气质量管理 (24)

12.1施工过程室内空气质量管理目标 (24)

12.2施工过程室内空气质量控制措施 (24)

第十三章施工过程资料管理 (26)

第十四章意外事故应急预案 (26)

第一章工程概况

1.1参建单位

工程名称:上海浦东机场综合保税区公共服务中心(二期)

建设单位:上海浦东现代产业开发有限公司

设计单位:上海东瑞建筑规划设计有限公司(主体设计)

上海市岩土地质研究院有限公司(基坑围护设计)监理单位:上海浦惠建设工程监理有限公司

施工单位:上海建工五建集团有限公司

1.2地理概况

本工程位于上海浦东机场综合保税区内B9地块,东侧为硕放路,西侧为萧山路,北侧为闻居路,与公共服务中心(一期)隔路相望,南侧为武夷山路。

附图一(总平面)

1.3建筑结构概况

1.4基坑概况

基坑规模:基坑总面积约20000m2。

场地标高:本工程±0.000=+4.700,周边地面相对标高为-1.100,

基坑挖深:本工程基坑开挖深度为9.6m(板底),局部电梯井(集水井)落深1.6~3.0m。

现场概况:本围护工程桩在施工阶段,考虑第一道支撑底位于本工程现场相对标高-2.7m处,根据前期建设单位要求我方对现场总体场地平整至-1.1m处。

围护形式:采用?900、?1000@1100钻孔灌注桩(?850@1200三轴搅拌桩止水帷幕)加二道钢筋砼内圆环支撑的围护形式。西北侧为保护古树在原有围护钻孔灌注桩内增设15米长的小趾口拉森Ⅳ号钢板桩。

1.5 装饰装修概况

1.5.1防水工程

地下室部分:地下汽车库防水等级为二级;设备用房、会议中心、物业用房防水等级为一级。

地下室侧墙、底板和室外覆土的顶板采用混凝土自防水,掺防水密实剂(抗渗等级P8)详见施工图纸。外防水采用2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)防水层;防水层闭合交圈,施工单位必须严格按施工规范和厂家要求,并在厂家指导下施工。

屋面防水等级为I级设防;卷材采用2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)。

1.5.2门窗工程

本工程门窗按不同材料和用途分别编号。

外墙门窗框料及玻璃颜色除注明外均与幕墙相一致。采用断热铝合金单框LOW-E中空(6+12A+6)玻璃。

1.5.3装修工程

墙体材料:内墙均采用加气混凝土砌块墙体,外墙采用混凝土空心砌块墙体。

外墙装修以玻璃幕墙与石材幕墙为主,由专业公司按本施工图立面要求进行深化设计,并提供预埋件规格尺寸及预埋位置。幕墙类型及玻璃品种详见门窗表及备注说明。其框料及玻璃颜色订购时根据样品选定,玻璃厚度及框料尺寸、壁厚由厂家计算确定。幕墙厂家应根据本地气象条件,使其满足抗风(台风)、抗震、防渗、防变形的要求。根据国家《玻璃幕墙设计规范》(JGJ102-2003)进行构造设计,并进行成品试验及检测验收。

室内装修做法主要有:乳胶漆墙面、顶棚,铝格栅吊顶,石膏板吊顶,细石混凝土楼地面、防滑地砖楼地面、花岗岩地面等做法。

1.6 机电设备工程概况

本工程机电设备工程共包含强电照明、动力系统,电梯、自动扶梯,通风排烟系统,中央空调系统,给排水系统,消防系统,智能化弱电系统等。

1.7 现场施工环境概况

1.7.1交通条件

上海浦东机场综合服务中心(二期)项目位于上海浦东机场综合保税区内B9地块,地块东侧为硕放路路,西侧是萧山路,南侧武夷山路路。周边交通运输情况便利,但也需考虑到保税区道路实际交通情况、交通管制等情况。

材料运输线路要求:主要以萧山路、武夷山路用作材料运输线路,白天6:00~22:00材料从闻居路运输;夜间22:00~6:00以闻居路为主,萧山路辅助运输;所有出场的土方运输车辆必须经过武夷山路出口处冲冼。

1.7.2供水情况

水接头位于场地东北侧硕放路闻居路,临时供水接驳点直径150mm,总管100mm。

1.7.3供电情况

由建设单位能提供800KVA用电容量及桩基及围护桩施工阶段2台600KW柴油发电机。

1.7.4排污情况

排污口位于萧山路,设三级沉淀池;施工主入口设汽车冲洗池一个,以及一个三级沉淀池,所有施工污水经沉淀后排入市政下水管网。

1.7.5场地围蔽

场地围蔽(施工现场围墙)已按上海市及浦东新区综合保税区安全文明相关规定要求完成。

1.7.6地下管线情况

第二章编制依据

业主提供的施工图纸等技术文件

本工程总承包工程招标文件、投标书、施工合同及相关附件

本工程施工组织设计

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002.2011修订版)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2008)

《建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08-113-2009)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范(2006年版)》(GB50325-2001)《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》

《绿色施工导则》(建质[2007]223号)

《绿色建筑评价技术细则(试行)》

《建设工程安全管理条例》(国务院第393号令)

《中华人民共和国环境保护法》

企业获得的ISO14001认证标准和企业环境管理体系程序文件

第三章主要施工内容及绿色施工目标

3.1 本工程施工期间施工作业内容

?基坑围护及桩基、土方开挖、深井降水及基坑支撑结构施工

?地下结构(含人防)钢筋、模板、混凝土作业,水电安装预埋作业

?主体结构钢筋、模板、混凝土作业,水电安装预埋作业

?砌体施工、二次结构作业、水电预埋管

?设备安装、桥架、主干管路安装、电线电缆敷设

?卫生洁具、灯具、开关面板安装

?室内外装饰装修施工

?室外综合管线、道路、绿化、景观及地面硬化铺装

3.2 施工过程要求

1)建设活动中污染防治,要求防止水土流失,控制施工噪声、强光、废烟废气、污废水等,减少施工过程对环境的破坏。

2)建筑废弃物管理,按要求制定并实施废弃物管理计划,该计划中明确结构和回收材料的机会、采用的回收方法、合法的可回收物品运输和加工单位,还该有针对性的提到减少材料使用的问题、材料的重复使用,避免浪费。

3)再生材运用,要求使用含有再生成分的材料。

4)含有可回收成分材料的使用,回收材料成分要求达到30%以上,使用范围达到总建筑面积的50%。

5)施工过程和入住前室内空气质量管理,要求在施工过程中实施室内空气质量管理,材料使用环保材料。

3.3 绿色施工目标

1、总则

积极响应“绿色建筑”要求,以绿色施工为宗旨,在本工程施工过程中,最大限度地保护环境和减少污染,防止拢民,节约资源(节能、节地、节水、节材),为综合保税区提供环保、健康、舒适的环境。

在本工程施工中,在确保工期的前提下,贯彻环保优先为原则、以资源的高效利用为核心的指导思想,追求环保、高效、低耗,统筹兼顾,实现环保(生态)、经济、社会综合效益最大化的绿色施工模式。

2、绿色施工目标

绿色施工目标

第四章项目管理组织机构及职责

绿色施工不仅仅体现在主体施工期间,它还涉及施工的全过程,与各参建位紧密相关,包括建设单位、监理单位、设计单位、总承包商、各分包商、供商、生产厂家、检测机构等,为加强对绿色施工的组织协调,在本工程管理组织机构基础上,成立绿色施工领导小组,进行施工的组织管理工作。

针对本工程的特点,我司组建了一套管理精干和具有先进施工经验的项目管理班子,并实行项目经理责任制,由项目经理、项目技术负责人、各专业施工员、专职质检员、试验员、安全员等组成管理班子。

4.1组织机构图

4.2岗位职责

4.2.1、领导小组组长岗位职责

组长为本项目施工过程认证管理第一责任人,负责制定认证管理各项目标,审批认证实施方案,建立认证管理组织机构,主持领导小组例会或各类专题会,配合项目认证其它相关方工作(设计、业主、认证策划部门、认证咨询公司)。

4.2.2、领导小组副组长

协助组长开展工作,受组长委托主持领导小组例会或各类专题会,协调各分包及相关方认证管理工作。

4.2.3、领导小组组员

负责本单位施工管理工作,按经小组批准的管理方案实施。

4.2.4、办公室主任

负责绿色施工管理日常工作,组织编制建设过程绿色施工实施方案,按方案要求组织实施。

4.2.5、总包项目管理部

负责督促分包单位执行绿色施工实施方案、提供相关资料。

4.2.6、工程部

负责绿色施工方案的实施,组织对工人进行绿色施工方面的培训,在技术、安全交底中明确绿色施工要求,在施工过程中严格按方案要求实行,并按要求保留相关记录。

4.2.7、物资部

在材料、设备采购合同中,明确绿色施工相关要求(包括技术、质量要求和资料要求);对分包单位的采购提出相要求;在材料、设备进场时按绿色施工要求验收,保留相关记录。

4.2.8、安全部

监督施工过程按绿色施工实行环境保护、污染防治、垃圾处理等,保留相关图片和音像资料。

4.2.9、合约部

拟定、审查分包合同、采购合同,明确绿色施工要求(包括技术、质量要求和资料要求)。

4.2.10、试验员

熟悉绿色施工对相关材料(粘结剂、密封材料、油漆、底胶、涂层、复合木材、纤维制品)及室内空气质量标准,按绿色施工要求编制检测计划、提供相关检测报告。

4.2.11、资料员

负责绿色施工资料的收集、整理、存档。

4.2.12、劳务分包商、专业分包商

对工人进行相关培训,按交底要求执行绿色施工相关要求。

认证小组成员每一个月召开一次工作会议,各单位汇报工作的进展情况,对GREEN MARK 工作中的不足展开讨论,制定下个月的工作重点。各专业分包每个月将各施工范围内的资料收集汇总上报总包单位。

第五章施工过程污染防治方案

5.1 施工过程污染防治目标

1、防止水土流失,保护表层土堆储备以便再利用

2、防止雨水排放或冲击使受体造成沉积

3、防止扬尘和颗粒物造成大气污染

5.2土壤保护控制

对施工现场和生活区不同的区域100%硬化,道路采用150厚C20混凝土,其他加工场地采用50厚C25混凝土;不能硬化的地方种植草皮或覆盖等,以保证现场没有裸露的地表土防止水土流失。

在基坑四周等适当位置设置排水沟及相的滤网和沉淀池来沉积雨水中的泥土,定时清理防止流失。

沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物,并委托有资质的单位清运。

对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运,避免污染土壤和地下水。

施工后恢复施工活动破坏的植被(一般指临时占地内)。与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作,在先前开发地区种植当地或其他合适的植物,以恢复剩余空地地貌或科学绿化,补救施工活动中人为破坏植被和地貌造成的土壤侵蚀。

5.3 大气污染物控制

大气污染物分为扬尘和废气。

5.3.1 扬尘控制措施

5.3.1.1、现场场地扬尘控制

大门口设置洗车池,车辆出入现场保证100%清洗。钢筋加工棚、木工棚、材料存放地面、道路等均采用混凝土土硬化,并做到每天清扫,经常撒水降尘。

施工现场道路必须100%硬化,坚实、平坦、清洁、畅通,凡能进入大型运输车辆的工地,在出入口处设置冲洗车辆的设备及相的排水设施,使退出工地的车辆不带泥土。

运土方、渣土车辆有专人用苫布密封,100%覆盖,以防止遗洒。

建筑垃圾清除必须采用容器吊运,严禁用电梯井或在楼层上向地面抛洒施工垃圾。现场垃圾要分拣分放,及时清运,并洒水降尘。清运建筑垃圾要办理准运手续。

施工现场砼浇筑,必须使用商品混凝土,禁止现场搅拌混凝土。确因各种原因必须在搅拌的,必须在搅拌设备上安装除尘装置,散装水泥罐做围挡,防止粉尘飞扬。

5.3.1.2 材料堆放、储运引起的扬尘控制方法

1)对粉尘性松散材料,在转运过程中100%覆盖,作业人员戴防尘口罩,搬运时禁止野蛮作业,造成粉尘污染。

2)对砂、灰料堆场,按施工总平面布置堆放在规定的场所,按气候环境变化采取加盖措施,防止风引起扬尘。

3) 水泥和其它易飞扬的颗粒物、粉状物在库内保存或严密遮盖,运输和卸运时要防止遗洒、飞扬。

5.3.1.3、对作业活动的扬尘控制方法

1)工人清理建筑垃圾时,首先必须将较大部分装袋,然后洒水,防止扬尘,清扫人员戴防尘口罩。施工现场建筑垃圾设专门的垃圾存放棚内,以免产生扬尘,同时根据垃圾数量随时清运出施工现场,运垃圾的专用车每次装完后,用苫布盖好,避免途中遗洒和运輸过程中造成扬尘。

2)在涂料施工基层打磨过程中,作业人员一定要在封闭的环境作业配戴防尘口罩,即打磨一间、封闭一间,防止粉尘蔓延。

3)拆除过程中,要做到拆除下来的东西不能乱抛乱扔,统一由一个出口转运,采取溜槽和袋装转运,防止拆除下来的物件撞击引起扬尘。

4)对于车辆运输的地方易引起扬尘的场地,首先设限速区,然后派专人在施工道路上定时洒水清扫。

5)五级风以上不得进行土方施工,砂、灰料的筛分,在大风的气候条件下不得作业。回填工程时运土车辆在出大门口外,马路上铺设草垫,用于扫清轮胎上外带土块。现场车辆行驶的过程中进行洒水压尘。每天收车后,派专人清扫马路,并适量洒水压尘,达到环卫要求。

5.3.2 废气控制

1)工地的茶炉、火灶,必须使用电、液化石油气等清洁燃料,不准随意焚

烧产生有毒气体的物品。

2)禁止焚烧沥青、油毡以及其它产生有毒有害烟尘和恶臭气体。严禁用废

油棉纱作引燃品,禁止烧刨花、木材余料等。

3)凡使用柴油、汽油的机动机械(车辆),必须使用无铅汽油和优质柴油

做燃料,以减少对大气污染。

5.4 噪声控制

施工现场的噪声控制执行GBl2523《建筑施工场界噪声限值》规定的噪声限值,并按GBl2524《建筑施工场界噪声测量方法》进行声级测量。

5.4.1、机械设备的噪音控制

1)进行土方施工作业的各种挖掘、运输、运输设备,保持机械完好,在

施工前按照机械设备维修保养制度,作好维修保养,在施工中发现故障及时排除,不得带病作业。所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛,以减少噪音。

2)现场租用的塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等大型机械设备进场前进

行状况检查验收,对塔吊、施工电梯必须取得地方行政部门颁发的“使用许可证”,才可投入使用,在使用中,操作人员对有可能发出噪声的部位进行清理、润滑、保养,控制噪音的发生。

3)设备在使用前要检查鉴定,使用进行中要督促开展正常的维修保养,

必要时对设备采取专项噪音控制措施,如对混凝土输送泵等设备设置隔音防护棚,转动装置防护罩,尽量采用环保型机械设备等。

4)对有可能发生尖锐噪音的小型电动工具,如冲击钻、手持电锯等,严

格控制使用时间,控制使用的频次的设备数量,在夜间休息时减少或不进行作业。

5.4.2、施工作业噪声控制

1)工程项目在开工之前,项目部向上海市浦东新区、综合保税区城管部门申办噪音监测委托手续。

2)严格控制施工作业中的噪音,对机械设备安拆、脚手架搭拆、模板安拆、钢筋制作绑扎、混凝土浇捣等,按降低和控制噪音发生的程度,尽可能将以上工作安排在昼间进行。

3)在脚手架或各种金属防护棚搭拆中,要求钢管或钢架的搭设要近搭拆程序,特别在拆除工作中,不允许从高空抛丢拆下的钢管、扣件或构件。

4)在结构施工中,控制模板搬运、装配、拆除声及钢筋制作绑扎过程中的撞击声,要求按施工作业噪音控制措施进行作业,不允许随意敲击模板的钢筋,特别是高处拆除的模板不得撬落自由落下,或从高处向下抛落。

5)在混凝土振捣中,按施工作业程序施工,控制振捣器撞击模板钢筋发出的尖锐噪音,在必要时,采用环保振捣器。

6)上下电梯严禁呼叫,严禁敲打钢管,必须安装呼叫电铃。

7)在清理料斗及车辆时,采用铲、刮,严禁随意敲打制造噪音。

5.4.3、在运输作业中的噪音控制

1)在现场材料及设备运输作业中,控制运输工具发出的噪音的材料、设备搬运、堆放作业中的噪音,对于进入场内的运输工具,要求发出的声响符合噪音排放要求。

2)在材料如钢管、钢筋、金属构配件、钢模板等材料的卸除,采用机械吊运或人工搬运方式,注意避免剧烈碰撞、撞击等产生噪音。。

3)在易发出声响的材料堆放作业时,采取轻取轻放,不得从高处抛丢,以免发出较大声响。

5.5 光污染控制

1)夜间照明灯假设灯罩,透光方向集中在施工区域。

2)电焊作业采取遮挡措施,避免电弧光外泄。

3)钢筋加工场地,搭设防护棚。

5.6 水污染控制

5.6.1 目标

施工现场污水排放达到国家标准《污水综合排放标准》GB8978的要求。

5.6.2 废水分为工程废水和生活废水。

工程废水主要包括砼养护、砼泵、砂浆搅拌机清洗、砌砖工程中的浸砖、进出车辆的清洗、湿作业(抹灰、水磨石等作业)。

生活废水主要有食堂用水、浴室用水、洗涮用水、厕所用水。

5.6.3 控制措施

5.6.3.1 工程废水的控制

1、项目经理部负责编制施工现场废水排放方案,(方案在施工组织设计中体现)包括:排水沟或排水管道的平面布置图,选定排水管径,明确沉淀池、洗车台做法。

2、现场施工针对不同的污水,设置沉淀池、隔油池、化粪池,生产污水必须经三级沉淀后再排出。

3、污水排放委托有资质单位进行废水水质检测,提供相的污水检测报告。

4、保护好地下水。地下室基坑周边采用三轴搅拌桩止水帷幕,将周边地下水与基坑内地下水隔离,施工期间仅处理基坑内的地下水,避免造成周边地下水位的变化和污染。

5、施工现场设置供、排水设施,施工场地不得积水,输水管道不得跑、冒、滴、漏。施工中产生的泥浆,进行沉淀处理,未经沉淀处理的,不得直接排入市政排水设施,不得有泥浆、废水、污水外流,不得妨碍周围环境。

6、砼养护尽量采用蓄水养护,防止废水横流产生污染。砼量较小的工程,砼养护可采用浸湿麻袋片覆盖,尽量减少喷洒现象,以免造成废水污染。

7、砼泵、砂浆搅拌机按平面图布置,并对场地做硬化处理,设排水沟和沉淀池,废水经沉淀流入排水管道。

8、砌砖工程中的浸砖在经硬化的固定场所,并做到有组织地排放。

9、进出车辆的清洗在洗车台有组织排水,经沉淀循环使用清掏后流入市政管网。

1、食堂刷锅水经隔油池作油水分离后排入管网,浮油用专用容器存放。

2、浴室用水经过滤流入管网。

3、厕所设化粪池,设冲水装置并定期冲刷,不允许将污水直接排入城市地下水网。

4、生活区设洗刷专用水管水池,不得随处洗刷。

5、生活用水、水池规范化,不允许乱开水龙头。

5.7 管理机构及职责

总包项目部在安全管理部设置环保专职管理人员,组织检查监督各单位实施情况。总包项目部进行定期检查,同时根据现场实施情况安排专项检查,各分包单位进行配合检查和问题落实。

第六章施工废弃物管理

降低材料消耗,减少废弃物产生;对施工废弃物则进行分类管理,根据施工废弃物的种类制定相的控制措施。施工过程对回收的废料按要求进行统计。

6.1 固体废弃物控制

1、固体废弃物的分类

(1)无毒无害有利用价值的废弃物

废旧钢材、木材、有色金属;材料设备包装盒、桶、袋;废旧电气材料、机械金属配件;废旧建筑砖瓦、门窗等材料;废旧办公用品;废旧装饰材料;废旧安装材料等。

(2)无毒无害无利用价值的废料

废弃建筑垃圾;废弃碎砖、碎石、生活垃圾。

(3)有毒有害类

废旧日光灯管、电池;废弃圆珠笔芯、计算器;废弃复写纸、胶片、色带;废弃墨盒、硒鼓;废弃橡胶、塑料制品;废弃有毒有害化学包装物;废弃油污桶、化学添加剂袋。

2、固体废弃物的收集、存放

绿色施工专项方案教学内容

绿色施工专项方案

万家丽路(福元路~湘府路)排水管道提 标扩容建设工程 绿 色 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制单位:湖南乔口建设有限公司 编制日期:2015年8月10日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、绿色施工目的 (1) 四、绿色施工的要点 (2) 五、绿色施工措施 (3) 5.1绿色施工组织管理 (3) 5.2、规划管理 (5) 5.2.1环境保护措施 (5) 5.2.2节材与材料资源利用 (8) 5.2.3节水与水资源利用 (9) 5.2.4能源利用与管理 (10) 5.2.5节地与施工用地保护 (12) 5.2.6发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺 (12) 5.2.7人员安全与健康管理 (13) 六、施实管理 (14)

一、编制依据 1、长沙市建筑工程安全监察站文件“关于全面推行建设工程绿色施工的通知”。 2、万家丽路(福元路~湘府路)排水管道提标扩容建设工程施工图。 本项目排水工程设计范围为江塘路以南(K0+000 ),(K16+808)段,道路全长为16km。根据《长沙市万家丽路(福元路~湘府路)快速化改造工程》初步设计文件中万家丽路现状排水系统的复核结论,万家丽路沿线有较多段排水管道无法满足新标准的排水要求,需增设新的排水管道才能满足设计流量要求;同时现阶段正实施的万家丽路快速化改造工程,对排水提标工程提供了空间和时间的可行性。在快速化改造工程中,可以按提标规划同步实施雨水,污水及截污管道的建设和提升,避免将来单独实施排水提标工程时对道路的再次开挖和交通干扰,从而节约了工程造价,且把对周边人们正常生活的干扰降到最低,因此,长沙市市政设施建设管理局委托我院进行了《万家丽路(福元路~湘府路)排水管道提标扩容建设工程》设计。 三、绿色施工目的 绿色施工是为工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和先进技术,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现“四节一环保”(节地、节能、节水、节材和环境保护)。 绿色施工总体框架:绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成(图

绿色建筑施工方案55458

目录 第一章工程概况 (1) 1.1参建单位 (1) 1.2地理概况 (1) 1.3建筑结构概况 (2) 1.4基坑概况 (3) 1.5装饰装修概况 (4) 1.6机电设备工程概况 (5) 1.7现场施工环境概况 (5) 1.7.1交通条

件 (5) 1.7.2供水情况 (5) 1.7.3供电情况 (5) 1.7.4排污情况 (5) 1.7.5场地围蔽 (5) 1.7.6地下管线情况 (5) 第二章编制依据 (6) 第三章主要施工内容及绿色施工目标 (7) 3.1本工程施工期间施工作业内容 (7) 3.2施工过程要求 (7)

3.3绿色施工目标 (8) 第四章项目管理体系组织机构及职责 (8) 4.1组织机构图 (9) 4.2岗位职责 (9) 第五章施工过程污染防治方案 (11) 5.1施工过程污染防治目标 (11) 5.2土壤保护控制 (11) 5.3大气污染物控制 (12) 5.4噪声控制 (14) 5.5光污染控

制 (16) 5.6水污染控制 (16) 5.7管理机构及职责 (17) 第六章施工废弃物管理 (18) 6.1固体废弃物控制 (18) 6.2废水废油的控制 (20) 第七章节材与材料资源利用 (20) 7.1主要材料 (20) 7.2结构材料 (21) 7.3围护材料 (21)

7.4装饰装修材料 (21) 7.5周转材料 (22) 第八章节水与水资源利用 (22) 8.1提高用水效率 (22) 8.2用水安全 (23) 第九章节能与能源利用 (23) 9.1节能措施 (23) 9.2机械设备与机具 (23) 9.3生产、生活及办公临时设施 (24) 9.4施工用电及照

绿色建筑施工方案81396

X X X楼 绿色建筑施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、绿色建筑方案之工程概况 (2) 1、工程概况: (2) 二、编制依据 (4) 1、经建筑节能专项审查合格的设计文件。 (4) 2 、经批准的单位工程施工组织设计。 (4) 3、本项目适用的建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 (4) 建筑节能工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表2.1 (4) 一、绿色建筑方案之工程概况 1、工程概况: 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 1.1建筑概况: 略 1.2绿色建筑实施计划 项目经理部始终把最大限度节约资源,节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染,作为企业不可推卸的重要社会责任,以绿色节能为整体施工理念,切实遵照《绿色建筑评价标准》,建造健康适用、高效使用,与自然和谐共生的建筑;绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,实施内容如下: a、墙体节能系统措施和门窗节能系统 通过采用节能墙体材料或节能措施,大大提高建筑墙体的保温性能,从而减少建筑能耗。 门窗是居住与室外自然环境沟通、交融的主要通道,其节能潜力巨大,采用节能材料或者节能措施的门窗可以有效降低建筑室内能耗 自然通风利用,利用室外的风压作用和室内的热压作用形成自然通风,对降低建筑能

耗,改善室内空气品质,提高室内人员舒适度具有重要意义。 b、节地系统 采取屋顶绿化,合理开发利用地下空间等措施,达到充分利用场地,节约土地的目标。 c、节水 通过采用节水型器具和设备,以及回收用水系统,如中水冲厕系统,雨水绿化灌溉系统等实现水资源的合理和高校利用。 建筑屋面雨水、路面雨水、利用人工湿地法、人工土壤滤池法等处理后作为多种用途的非饮用水,同时通过地面渗透,回灌补充地下水及地面水源。 d、节材与可再生能源综合利用 因地制宜开发利用本地建筑材料;开发利用可再生能源,如太阳能热水供应系统,使用电和燃气辅助热源,供应层数 6层,不少于6层。 e、保护环境和减少污染 施工期间不破坏本地区文物、历史建筑、风景名胜、自然水系、湿地、基本农田、森林植被和其他保护区。 施工过程中预防和杜绝排放超标的污染源,不对周边建筑物造成光污染、不影响周边居住建筑的日照光源;严格控制和预防由于特种作业将产生的辐射、火源、爆炸、有毒物质及气体。施工过程环境噪声的控制:严格遵照执行现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的规定。 因建筑节能技术性较强,实施难度大,本方案将以建筑节能工程的质量控制与实施作为绿色建筑方案施工的重点。 2、本工程建筑节能工程概况表1.1

公路绿化补植方案

公路绿化施工补植方案 为了按时保质保量完成XXX公路绿化补植工程建设任务,特制定本实施方案。 一、工程建设的重要意义 建设XXX公路绿色通道工程,是改善生态环境、美化公路沿线环境、提高城乡居民生活质量、满足社会经济可持续发展的重要途径。实施这一工程,能够美化公路沿线,降低各种废气和扬尘对大气的污染。 二、工程建设的原则 1.坚持统一规划、统一供苗、织实施的原则。 2.坚持适地适树,质量优先,绿化与美化相结合的原则。 3.坚持国家、集体、个人一起上,谁绿化谁所有,谁投资谁受益,谁经营谁得利或不栽无主树,不造无主林的原则。 三、主要建设内容 (一)建设范围 XXXK2075—K2032上下行线左右两侧 (二)建设期限及树种配置栽植要求 1.工程任务于2016年11月1日至2016年11月5日期间进行。 2.根据项目建设原则,树种配置为:云杉株距3米;木槿穿插。

3.苗木规格:要求苗高1.5米以上,生长健壮、端直,无病虫危害。 4.栽植要求:采用优质苗木,挖大坑、栽大苗。栽植坑规格为60×60×60厘米。栽前浇底水,栽后踏实并浇足定根水,确保苗木发芽成活。 (三)种苗需要量 该工程共需苗木3250株,其中云杉2300万株,木槿950株。 四、安全施工要求 1、严格要有,按照高速公路施工要求摆放施工标示牌、锥形桶,设置施工作业区。 2、施工作业人员必须穿戴反光标志服。 3施工车严格要求辆停放于施工作业区内,不得随意停放影响其他车辆正常通行。 4、确保施工作业区绕行道路的正常通行,设置安全设施,保障通行车辆安全,并设有专人负责护看和定期巡查。 5、负责施工作业区环境卫生,及时清除施工垃圾,不得随意倾倒施工废物,确保路容路貌整洁。

绿色施工方案(专项方案)

绿 色 施 工 方 案 建设有限公司二〇一七年三月十日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、绿色施工原则 四、具体实施措施 五、施工场地文明,人员安全与健康

一、工程概况: 工程名称:盈佳-罗马庄园3#住宅楼 建设单位:张家口市盈佳房地产开发有限责任公司 设计单位:张家口市塞洋建筑设计有限公司 勘察单位:张家口市金石岩土工程技术有限公司 监督单位:张家口市阳原县住建局建筑工程质量监督站 施工单位:张家口市第一建筑工程集团有限公司 监理单位:张家口中远工程项目管理有限公司 建设地点:位于阳原县广场街南 建筑层数:地下1层,地上11层; 建筑层高:地下一层2.9m,地上七层、十一层2.9m。 总建筑面积:4820.997m2;其中地下一层面积433.438m2,地上建筑面积4387.559m2, 占地面积1364.25m2,总高度为33m; 基础类型:筏板基础; 结构类型:剪力墙结构; 抗震设防烈度:7度; 设计标高:±0.000为绝对标高931.7m。 实施绿色施工,应进行总体方案优化。在规划、设计阶段,应充分考虑绿色施工的总体要求,为绿色施工提供基础条件。实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 二、编制依据: 《绿色建筑评价标准》( 《绿色施工导则》 《绿色建筑评价标识实施细则(试行修订稿)》、《绿色建筑评价技术细则(试行)》 《建设工程安全管理条例》(国务院第393号令) 《中华人民共和国环境保护法》

《污水综合排放标准》 本工程总承包工程招标文件、投标书、施工合同及相关附件 本工程施工组织设计、本工程安全文明施工组织设计 企业环境管理体系程序文件 三、施工原则: 3.1、总则 3.1.1、工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响,实现“四节一环保”。 3.1.2、根据因地制宜的原则,运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。 3.1.3、实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 3.1.4、本工程绿色施工总体框架。

绿色建筑施工方案

施工部署 施工组织设计 (施工大纲、施工方案) 工程名称:上海浦东机场综合保税区公共服务中心(二期) 文件名称:绿色建筑施工方案 建设单位:上海浦东现代产业开发有限公司 设计单位:上海东瑞建筑规划设计有限公司 上海市岩土地质研究院有限公司 承建单位:上海建工五建集团有限公司 上海建工五建集团有限公司 二〇一三年九月三十日

目录 第一章工程概况 (1) 1.1参建单位 (1) 1.2地理概况 (1) 1.3建筑结构概况 (2) 1.4基坑概况 (5) 1.5装饰装修概况 (5) 1.5.1防水工程 (5) 1.5.2门窗工程 (6) 1.5.3装修工程 (6) 1.6机电设备工程概况 (7) 1.7现场施工环境概况 (7) 1.7.1交通条件 (7) 1.7.2供水情况 (8) 1.7.3供电情况 (8) 1.7.4排污情况 (8) 1.7.5场地围蔽 (8) 1.7.6地下管线情况 (8) 第二章编制依据 (10) 第三章主要施工内容及绿色施工目标 (11) 2

3.1本工程施工期间施工作业内容 (11) 3.2施工过程要求 (12) 3.3绿色施工目标 (12) 第四章项目管理组织机构及职责 (13) 4.1组织机构图 (14) 4.2岗位职责 (14) 第五章施工过程污染防治方案 (16) 5.1施工过程污染防治目标 (16) 5.2土壤保护控制 (17) 5.3大气污染物控制 (17) 5.4噪声控制 (20) 5.5光污染控制 (22) 5.6水污染控制 (22) 5.7管理机构及职责 (24) 第六章施工废弃物管理 (24) 6.1固体废弃物控制 (24) 6.2废水废油的控制 (27) 第七章节材与材料资源利用 (28) 7.1主要材料 (28) 7.2结构材料 (28) 3

绿色通道专项施工方案

目录 1. 编制依据、范围 (1) 1.1. 编制依据 (1) 1.2. 编制范围 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1. 地质条件 (1) 2.2. 气象条件 (1) 2.3. 设计概况 (1) 3. 施工计划 (2) 3.1. 施工进度计划 (2) 3.2. 材料计划 (2) 3.3. 施工工艺技术 (2) 3.3.1. 技术参数 (2) 3.3.2. 工艺流程 (3) 3.3.3. 施工方法 (3) 3.3.4. 检查验收 (7) 4. 施工安全保证措施 (8) 4.1. 重大危险源 (8) 4.2. 控制措施 (8) 4.2.1. 浇水施工作业 (8) 4.2.2. 浇水设备 (9) 4.2.3. 边坡栽植 (9) 4.2.4. 苗木平茬 (9) 4.2.5. 病虫害防治 (10)

4.2.6. 交通运输 (10) 5. 劳动力计划 (12) 5.1. 劳动力来源 (12) 5.2. 劳动力组织 (13) 5.3. 劳动力安排 (13)

1.编制依据、范围 1.1.编制依据 ⑴《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003 ⑵《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ202-2008 ⑶《绿色通道设计图》渝黔施环-绿 ⑷《区间路基设计图》渝黔正线施路-3-1/2 ⑸《路基工程设计与施工图集》渝黔施路集 ⑹《铁路工程绿色通道建设指南》中国铁路总公司企业标准 1.2.编制范围 DK106+105~DK106+288路堑边坡框架梁绿化防护工程 2.工程概况 2.1.地质条件 工程位于重庆市綦江区安稳镇境内,属川南低山丘地貌区,沿线路地表高程460~490m。地表上覆层主要由块石土、卵(碎)石土、粉质黏土组成为主;下伏基岩主要灰岩夹砂岩、岩溶角砾岩。表层广泛分布有红粘土,厚度约0~6m,一般无或略具膨胀。软土、松软土主要分布于缓坡、低洼等地区,基本开垦为农田,一般厚度2~6m,部分大型洼地槽谷中央存在较厚的软土、松软土,一般厚4~10m,局部厚度大于15m。地表水主要为冲(溪)沟水;地下水对砼具有侵蚀性,等级H2。 2.2.气象条件 冬暖春早、夏热秋凉,四季分明,无霜期长;空气湿润,降水充沛;多云雾,少霜雪。每年5~9月为雨季,10月至次年4月为旱季。 2.3.设计概况 DK106+105~DK106+288路堑边坡框架梁绿化防护采用袋装值生

绿色施工专项方案(工地适用)

洋湖生态湿地修复和保育工程项目 (休闲区)A、B、C区景观工程 绿 色 施 工 专 项 方 案 建设单位:长沙先导洋湖建设投资有限公司 监理单位:深圳市中行建设监理有限公司 施工单位:无锡市园林古典建筑有限公司

一、编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国环境影响评价法》 3.《中华人民共和国大气污染防治法》 4.《中华人民共和国水污染防治法》 5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 6.《中华人民共和国固体废物污染防治法》 7.《建设项目环境保护管理条例》 8.《绿色施工管理规程》DB11/513-2008; 9.《绿色施工导则》建质[2007]223号 10.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90); 11.《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90); 12.《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 二、工程概况 1、一般概况 项目名称:洋湖生态湿地修复和保育工程项目(休闲区)A、B、C区景观工程 建设地点:长沙市大河西先导区洋湖垸片区 建设单位:长沙先导洋湖建设投资有限公司 设计单位:杭州园林设计院有限公司 工程内容:A、B、C区项目占地面积约37公顷,潇湘大道西沿线以西、洋湖大道以北、坪塘大道以东区域范围进行园林景观综合工程施工(包括绿化景观工程、园林建筑工程和公园配套设施及安装等)。

2、工程周边环境概况 项目北靠规划中的总部基地,南面是洋湖大道,西侧是洋湖湿地公园核心区,东隔潇湘大道与湘江为邻,项目地块地理条件优越,交通便利。区内由南北走向的兆新路、公交路穿越地块,将地块分成大

四、绿色施工措施 序号名称措施 一环 境 保 护 ① 扬 尘 控 制 1)现场内场地采用C20的混凝土浇筑,施工道路200mm厚。 2)回填土,砌筑用砂子等进场后,临时用密目网进行覆盖,控制一次进场量,分批进入,减少散发面积。用完后扫清干净。运土坡道要 注意覆盖,防止扬尘。 3)在现场设置封闭式垃圾站。施工垃圾用人工和农用车配合运至垃圾站,对垃圾按无毒无害可回收、无毒无害不可回收、有毒有害可回 收、有毒有害不可回收分类分拣、存放,并选择有垃圾消纳资质的承包 商外运至规定的垃圾处理场。 4)齿锯切割木材时,在锯机的下方设置遮挡锯末挡板,使锯末在内部沉淀后回收。钻孔用水钻进行,在下方设置疏水槽,将浆水引至容 器内沉淀后处理。 5)大直径钢筋采用直螺纹机械连接,减少焊接产生废气对大气的污染。大口径管道采用沟槽连接技术,避免焊接释放的废气体对环境的 污染。 6)常温干燥气候施工期间,每天派洒水车专门撒水,淋湿路面,减少扬尘。 7)结构施工期间,对模板内的木削、废渣的清理采用大型吸尘器吸尘,防止灰尘的扩散,并避免影响混凝土成型质量。 8)现场周边按着用地结合大型广告牌等构筑物设置围墙围栏,即挡噪声又挡粉尘。 9)保证运土车、垃圾运输车、混凝土搅拌运输车、大型货物运输车辆运行状况完好,表面清洁。散装货车箱带有可开启式翻盖,装料至 盖底为止,限制超载。挖土期间,在车辆出门前,在冲刷口派专人清洗 泥土车轮胎;运输坡道上可设置钢筋网格或基层废旧密目网振落轮胎上 的泥土。 10)与运输单位签署环保协议,使用满足本地区尾气排放标准的运输车辆,不达标的车辆不允许进入施工现场。 ② 噪 音 控 制 1)钢筋加工机械:本工程的钢筋加工机械全是新购置的产品,性能良好,运行稳定,噪音小。 2)木材切割噪音控制:在木材加工场地切割机周围搭设一面围挡结构,以减少噪音污染。 3)混凝土输送泵噪音控制:结构施工期间,根据现场实际情况确定泵送车位置,布置在远离人行道和其他工业区域的空旷位置,采用噪 音小的设备,必要时在输送泵的外围搭设隔音棚,减少噪音扰民。 4)混凝土浇筑:尽量安排在白天浇筑,选择低噪音的振捣设备。 一环 境 保 护 ③ 光 污 染 控 制 1)电弧焊焊接,用废旧模板钉维护挡板; 2)工地周遍设置大型罩式灯,随着工地的进度及时调整罩灯的角度,保证强光线不射出工地外。施工工地上设置的碘钨灯照射方向始终 朝向工地内侧。 3)必要时在工作面设置挡光彩条布或者密目网遮挡强光。

绿色建筑施工方案措施

绿色建筑施工方案措施 严格按天津市绿色建筑施工管理技术规程DB29-200-2010对绿色建筑施工的要求组织施工,通过严格管理,在保证工程质量标准的前提下,利用绿色施工手段,使本工程环境保护和节能减排达标,最终达到绿色建筑的建设目标。 一、环境保护措施 (一)土壤的保护措施 1、保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土,及时覆盖砂石或种植速生草种,以减少土壤侵蚀;因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施,减少土壤流失。 2、沉淀池、隔油池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。及时清掏各类池内沉淀物,并委托有资质的单位清运。 3、对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处置,不能作为建筑垃圾外运,避免污染土壤和地下水。 4、施工后恢复施工活动破坏的植被(一般指临时占地内)。与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作,在先前开发地区种植当地或其他合适的植物,以恢复剩余地地貌或科学绿化,补救施工活动中人为破坏植被和地貌造成的土壤侵蚀。 (二)扬尘污染的防治措施 施工现场主要道路应根据用途进行硬化处理,一般采用C20混凝土硬化10cm厚。非主要道路可采取其他硬化措施(铺砖、铺礁渣、铺碎石等)。裸露的场地可采用绿化、铺碎石或固化。 从事土方、渣土和施工垃圾的运输必须使用密闭式运输车辆,现场出入口处设置冲洗车辆设施,出场时必须将车辆清理干净,不得将泥沙带出现场。

施工现场易飞扬、细颗粒散体材料,如水泥,应密闭存放。 遇有四级以上大风天气,不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 施工现场办公区和生活区的裸露场地进行绿化、美化。 施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地平整坚实(C20混凝土地面)。 建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。 规划施工现场,使用商品混凝土;施工现场应采用预拌砂浆。对工程剩余的混凝土要进行妥善再利用,严禁随意丢弃。 施工现场进行机械剔凿作业时,作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施。 施工现场应建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运,必须采用相应容器或管道运输,严禁凌空抛掷。 垃圾站要求:施工现场必须设立封闭式垃圾站(大型或群体工程可视现场具体情况设立多个),分别存放不可回收的建筑垃圾、生活垃圾。若因场地狭小无法搭设封闭垃圾分拣站时,现场可设施工垃圾临时存放处,但垃圾必须袋装且苫盖并及时清运。 垃圾站尺寸:6m×3m×2.5m(长×宽×高) 垃圾站材料:墙:采用陶粒空心砖;顶:铺水泥瓦或瓦楞铁门:推拉门、双扇门;地面:硬化。 办公区、生活区垃圾:施工现场可统一购买垃圾桶,也可自制垃圾箱。垃圾箱每三个为一组。施工现场办公区设置一组,生活区200人以下设置一组,200人至500人设置二组,500人以上设置三组。在食堂、饮水区、洗碗处放置塑料桶存剩饭菜及液体垃圾。垃圾箱由专人负责管理每天清运。 洒水设施:依据现场场地情况适量配置(至少3辆)洒水车。 扬尘控制目标: (1)工地沙土100%覆盖 (2)出工地车辆100%冲洗车轮 (3)暂不施工处100%绿化 (4)拆迁100%洒水压尘 各施工阶段要求: (1)土方施工阶段

高大模板工程施工方案

新建叙永至毕节线铁路 贵州段站前工程 高大模板施工专项方案 编制: 复核: 审批: 中铁十九局集团有限公司叙毕铁路项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据、编制范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述 (1) 3.施工准备 (2) 3.3劳动力准备 (3) 3.4施工机械设备准备 (4) 4.主要施工方法及措施 (4) 4.1模板安装的一般要求 (4) 4.2模板的制作、墩身实体墩模板安装 (4) 4.3墩身空心墩模板支设及墩内检查设备预埋件安装 (5) 4.4整体模板拆除 (6) 5.主要管理目标 (6) 5.1设计依据 (6) 5.2安全目标 (6) 5.3文明施工及环境保护目标 (6) 6.模板设计方案 (6) 6.1设计依据 (6)

6.2设计方案 (7) 6.3模板计算 (7) 6.4墩柱模板质量标准 (23) 7.安全保证措施 (24) 7.1脚手架安全施工措施 (24) 8.施工环保、水保保持措施 (25) 8.1施工保护目标 (25) 8.2环境保护体系 (25) 8.3林木、植被、土地及地下水资源保护措施 (26) 8.4水环境保护措施 (26) 8.5大气环境保护措施 (26) 9. 文明施工措施 (27) 9.1.文明施工目标 (27) 9.2.文明施工体系 (27) 9.3.施工现场的文明施工管理措施 (28)

高大模板专项施工方案 1、编制依据、编制范围 1.1编制依据 1、新建铁路叙永至毕节线施工图; 2、《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社第二版 3、《工程力学》化学工业出版社 4、《机械设计手册》机械工业出版社第三版 5、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 6、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005); 7、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 8、《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5-2005及局部修订条文); 1.2编制范围 本施组编制范围为隆黄铁路新建叙永至毕节段贵州省境内先期开工段DK332+142.5~DK340+500.3段站前工程施工,毕节车站左右线大桥~落脚河大桥,线路长度8.358km,上述范围内桥梁高墩施工模板施工高度大于8m的结构。 2、工程概况 2.1工程简述 隆黄铁路位于川滇黔三省结合部,北起已建成的纳(溪)叙(永)铁路叙永北站,向南行经云南威信、镇雄、贵州毕节,终至毕节至织金铁路毕节东站,全长189公里。本次先期开工段为位于贵州毕节市境内的毕节(不含)至毕节东(不含)段站前工程(含预留昭黔铁路的毕节车站大桥,不含有砟

绿色施工施工(专项方案)

明发·明觉小镇项目 绿 色 施 工 方 案 浙江欣捷建设有限公司 二〇一七年三月十日

目录 第一章工程概况 (4) 1.1工程建设概况 (4) 1.2土建设计概况 (4) 1.3给排水、电气、暖通设计概况 (4) 1.4现场施工环境概况 (4) 第二章编制依据 (5) 第三章绿色施工目标 (6) 3.1绿色施工总体目标: (6) 3.2绿色施工目标分解 (6) 第四章项目绿色施工管理组织机构及职责 (8) 4.1绿色施工组织机构图 (8) 4.2岗位职责 (9) 4.3各单位绿色施工职责 (10) 第五章施工部署 (12) 5.1、施工部署 (12) 5.1.2规划管理 (12) 5.1.3绿色施工的一般规定: (12) 第六章绿色施工具体措施 (13) 6.1、环境保护措施 (13) 6.2、节材措施 (21)

6.3、节水措施 (25) 6.4、节能措施 (26) 6.5、节地措施 (27) 第七章应急预案措施 (28) 7.1重大事件的辨识及监测 (28) 7.2重大事件应急救援工作控制原则 (29) 7.3重大事件的具体控制措施 (29) 第八章附图 (39) 8.1施工平面布置图 (39) 8.2办公区平面布置图 (39) 8.3施工现场消防平面布置图 (39)

第一章工程概况 1.1工程建设概况 明发集团(马鞍山)环境建设有限公司拟在马鞍山市博望区新建明发明觉小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施,主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。 建设单位:明发集团(马鞍山)环境建设有限公司 设计单位:厦门中建东北设计院有限公司 勘察单位:安徽省城建设计研究总院有限公司 监理单位:江苏雨田工程咨询集团有限公司 施工单位:浙江欣捷建设有限公司 1.2土建设计概况 本工程所有外墙采用:200厚混泥土多孔砖,内墙为:100厚或200厚加气混泥土砌块。(具体详本工程节能设计) 1.3给排水、电气、暖通设计概况 给排水工程主要包括生活给排水、消防给水、室外排水、屋面排水系统的预埋及安装调试;电气工程主要包括照明、公用动力系统、消防应急照明、弱电、景观照明等系统的预埋及安装调试;暖通主要包括整体取暖、降温、通风、排烟等系统的预埋及安装调试。 1.4现场施工环境概况 1.4.1交通条件

绿色建筑施工方案

施工组织设计(施工大纲、施工方案) 工程名称:上海浦东机场综合保税区公共服务中心(二期)文件名称:绿色建筑施工方案 建设单位:上海浦东现代产业开发有限公司 设计单位:上海东瑞建筑规划设计有限公司 上海市岩土地质研究院有限公司 承建单位:上海建工五建集团有限公司 上海建工五建集团有限公司 二〇一三年九月三十日

目录 第一章工程概况 (1) 1.1参建单位 (1) 1.2地理概况 (1) 1.3建筑结构概况 (2) 1.4基坑概况 (3) 1.5装饰装修概况 (3) 1.5.1防水工程 (3) 1.5.2门窗工程 (4) 1.5.3装修工程 (4) 1.6机电设备工程概况 (4) 1.7现场施工环境概况 (4) 1.7.1交通条件 (4) 1.7.2供水情况 (5) 1.7.3供电情况 (5) 1.7.4排污情况 (5) 1.7.5场地围蔽 (5) 1.7.6地下管线情况 (5) 第二章编制依据 (6) 第三章主要施工内容及绿色施工目标 (7) 3.1本工程施工期间施工作业内容 (7) 3.2施工过程要求 (7) 3.3绿色施工目标 (8) 第四章项目管理组织机构及职责 (8) 4.1组织机构图 (9) 4.2岗位职责 (9) 第五章施工过程污染防治方案 (11) 5.1施工过程污染防治目标 (11) 5.2土壤保护控制 (11) 5.3大气污染物控制 (11) 5.4噪声控制 (13) 5.5光污染控制 (14) 5.6水污染控制 (14)

5.7管理机构及职责 (16) 第六章施工废弃物管理 (16) 6.1固体废弃物控制 (16) 6.2废水废油的控制 (17) 第七章节材与材料资源利用 (18) 7.1主要材料 (18) 7.2结构材料 (18) 7.3围护材料 (19) 7.4装饰装修材料 (19) 7.5周转材料 (19) 第八章节水与水资源利用 (20) 8.1提高用水效率 (20) 8.2用水安全 (20) 第九章节能与能源利用 (20) 9.1节能措施 (20) 9.2机械设备与机具 (21) 9.3生产、生活及办公临时设施 (21) 9.4施工用电及照明 (21) 第十章地下设施、文物及资源保护 (22) 第十一章集中用地管理 (22) 11.1集中用地指标 (22) 11.2用地保护 (23) 11.3施工总平面布置 (23) 第十二章室内空气质量管理 (23) 12.1施工过程室内空气质量管理目标 (23) 12.2施工过程室内空气质量控制措施 (23) 第十三章施工过程资料管理 (25) 第十四章意外事故应急预案 (26)

开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”实施方案

关于开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头 看”实施方案 为确保国家鲜活农产品运输政策落到实处,按照上级有关要求,京秦高速公路迁安支线决定集中开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”,为了扎实有效开展好此项工作,特制定本方案: 一、指导思想 认真贯彻落实国家鲜活农产品运输惠农政策,严格按照鲜活农产品的种类及符合“绿色通道”免费通行车辆有关政策要求,切实做到应征不漏,应免不收,确保惠民政策落实到位。 二、主要内容 (一)加强收费人员特别是新增“绿色通道”收费站人员的培训,规范操作程序。 (二)对利用惠农政策牟取私利的内部人员要从严处理,决不姑息迁就。 (三)检查绿色通道车辆核验程序是否规范,有无对绿色通道车辆未经查验私自放行,重点时段、重点车辆(如水箱式、集装箱式的车辆)查验是否规范。 (四)绿通管理制度及相关台账完善情况。 三、工作步骤 专项整治活动从201年6月份开始,到2018年9月底结束。具体分三个阶段: (一)动员阶段(6月上旬)。制定切实可行的实施方案,结合本公司实际,制定整改方案,积极进行部署动员。 (二)自查自纠、整改落实阶段(6月中、下旬)。在充分调研的基础上,净化运营环境,深入开展打击假冒绿色通道偷逃通行费活动,对各站报送的影像资料严格审查,不定期对各班组进行稽查、通报和处理。 (三)明察暗访、综合评估阶段(7月至8月)。对照“回头看”工作要求,完成对职责范围内自查自纠整改落实情况的明察暗访、自我评估,形成评估报告。 (四)建章立制、巩固成果阶段(9月)。我公司将指导各班组进行专项活动经验总结,针对发现的问题,紧贴整改建制度,创新机制堵漏洞,建立整治活动长效机制。 四、工作实施 (一)加强组织领导,落实工作责任 为更好开展京秦高速迁安支线“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”,明确职责、确保各项措施落到实处,特成立专项整改活动领导小组,领导小组下设办公室,办公室

锅炉专业绿色施工方案

大唐呼图壁热电厂2×300MW工程#2机组 锅炉专业 绿色施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2012年06月20日 湖北电建二公司大唐呼图壁项目部

目录 第一章工程概述 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 编制依据 (1) 第二章绿色施工原则 (2) 2.1 绿色施工框架 (2) 2.2 绿色施工要点 (2) 第三章施工管理与环境保护 (2) 3.1环境保护与管理目标 (2) 3.2 固体废弃物及粉尘颗粒污染控制 (3) 3.3 噪声污染控制 (3) 3.4 水污染控制 (4) 3.5 辐射污染控制 (4) 第四章节约与资源利用措施 (5) 4.1 节材与材料资源利用 (5) 4.2 节水与水资源利用 (6) 4.3 节能与能源利用 (7)

第一章工程概述 1.1 工程概况 本期工程建设2×300MW供热机组,安装2台1060t/h亚临界、一次中间再热、四角切圆燃烧、固态排渣、全钢构架、紧身封闭、自然循环汽包、煤粉锅炉和2台300MW亚临界、一次中间再热、双排汽、反动式、抽凝汽式空冷汽轮机,并预留扩建位置。 厂区位置和交通条件 厂址位于呼图壁县城中心西南约9.5km,距轻纺工业小园区约3.0km, 供水情况 本项目用水主要包括土建施工用水、安装施工用水、生活用水及消防用水。 结合实际用水需求量,现场主要用水在临建施工生活区,采用DN100钢管引入临建施工现场,供水支管根据现场实际情况选取DN15、DN25、DN50镀锌钢管能符合要求。安装区域用水从距离主供水管路最近的阀门井取水 供电情况 施工现场配电箱分为A、B、C、D四类,A箱为大容量动力配电箱,箱内附大容量开关。B、C箱为中小容量配电箱,内附各类开关插座。D箱专供零星小容量电源用。其中开关全部采用漏电保护断路器。本篇只布置A类大容量动力配电箱,B、C、D箱布置在工程实施中考虑。根据用电负荷分布情况,施工现场共布置A类动力配电箱布置10个。 1.2 编制依据 《大唐呼图壁热电厂2×300MW工程主体施工B标段招标文件》 《绿色施工导则》(建质【2007】223号) 《建设工程安全管理条例》(国务院第393号令) 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005) 本工程总承包工程招标文件、投标书、施工合同及相关附件 本工程施工组织设计、本工程安全文明施工组织设计

绿色建筑节能施工方案

东湖广场A区工程 建筑节能施工方案 建设单位:浏阳市鑫远房地产开发有限公司工程名称:东湖广场A区 工程地点:浏阳市锦程路 施工单位:湖南金石建设有限公司 监理单位:珠海巨业建设监理有限公司编制日期:2015年12月18日

目录 一.编制依据错误!未定义书签。 二.工程概况 ............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三.节能设计概况 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 公共建筑节能设计说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 居住建筑节能设计说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。四. 施工部署.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 建筑节能工程技术质量管理体系..................................................................................... 错误!未定义书签。 质量保证体系................................................................................................................... 错误!未定义书签。 技术准备............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 材料准备............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 节能验收........................................................................................................................... 错误!未定义书签。五.节能工程施工工艺 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 屋面保温层施工工艺......................................................................................................... 错误!未定义书签。 工程概况: .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 保温屋面做法................................................................................................................... 错误!未定义书签。 材料选择........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 施工方法:....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 成品保护........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 屋面防水质量控制措施 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求 ............................................................... 错误!未定义书签。 墙体施工............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 墙体做法........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 一般规定........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 施工准备........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 墙体砌筑........................................................................................................................... 错误!未定义书签。 墙体孔洞的砌筑与处理 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 构造柱施工....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 雨期施工和安全施工 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 铝合金窗............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 、带附框铝合金窗框安装................................................................................................. 错误!未定义书签。 、铝合金窗扇安装............................................................................................................. 错误!未定义书签。 、清理错误!未定义书签。 六、节能工程验收 .................................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、质量、安全管理措施 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 质量保证措施..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 安全保证措施..................................................................................................................... 错误!未定义书签。八、文明施工 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 管理组织............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 施工现场和生活区实行封闭管理..................................................................................... 错误!未定义书签。 规范施工场地管理............................................................................................................. 错误!未定义书签。 搞好机具设备的管理,提高设备的完好、使用率......................................................... 错误!未定义书签。 操作面做到工完场清......................................................................................................... 错误!未定义书签。

相关文档