文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 如何做好理论线损计算分析_郭建业

如何做好理论线损计算分析_郭建业

2009年第9期 总第268期

理论线损计算是线损管理的一项重要内容。对理论线损计算结果进行分析,目的在于发现电网中的薄弱环节,找出存在的问题,明确降损主攻方向,有针对性的制定降损方案、采取有效措施,把线损降低到一个合理的范围内。本文以35 kV 线损为例进行分析。

1 影响线损的因素

电流。电流增大则损耗增大,电流减小则损耗降低。任何一个电器设备,都有一个经济电流范围,当实际电流保持在这个范围内时,就可以使损耗接近最小值。

电压。供电电压高,线损中的可变损失减少,但不变线损却随着电压升高而增加。总的线损随着电压的升高是降低还是升高,视线损中的不变损失铁损在总线损中所占的比重而定。

功率因数。功率因数提高,线损降低;功率因数降低,线损升高。

负荷波动幅度。负荷的大小对线损影响不是很大,但同一时期负荷曲线波动幅度(即峰谷差)大的,线损越大;负荷曲线趋于平坦,线损小。

运行方式。选择合理、经济的运行方式,会大大降低线路和设备的功率损耗,从而降低线损率。

计量装置。计量是测定实际线损的唯一途径,更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差小、准确度高、起动电流小的电子电能表,提高计量装置的精确度、灵敏性,能更准确地分析掌握影响线损变化的因素。

2 理论计算分析方法

与历次计算结果比较。

与计算期内的实际线损率进行比较,为满足两者的可比性,可考虑对下列有关数据进行调整。

对实际线损率用的供电量调整为计算理论线损率用的供电量,得出相应的线损率。

用校验证实的实际误差对关口表进行电量调整。对变电站漏计的自用电量在线损电量中调整。

调整售电量中漏计或多计的电量。

调整因供、售电量抄表不同期而少计或多计的电量。调整理论计算中不列入损耗归用户的损耗电量。必须强调的是,线损分析不是简单的数据罗列,而应将计算结果汇总后与历次计算结果比较,与实际线损比较,并发现线损变化的规律,寻找影响线损变化的因素。正常情况下,实际线损率与理论线损率应基本一致。

3 开展理论计算分析

3.1 整理数据

汇总理论计算结果及各类损耗数据。

例如:表1为某线路理论计算结果及同期理论值汇总表,包括各类损耗以及所占比例。

进行数据分析时根据需要搜集以下资料:主变经济运行曲线,考虑本月主变运行方式是否参照经济运行曲线调整方式;线路及变电站功率因数,考虑电容器是否投切及时;母线电压;10 kV 母线线损率及母线电量不平衡率,通过分析来判断计量装置是否正常。

为了使分析结果更明确、更全面地反映出电网结构、供电半径、电流密度、电能质量、运行方式、变压器负载率等是否合理以及影响电能损耗的主要因素,可同时对电网各种运行方式下出现的最大负荷、最小负荷和经常负荷分别对线损理论计算结果进行对比分析。3.2 通过分析发现问题

根据计算结果汇总表所列各类损耗所占比例,与历次计算结果,与实际线损比较,利用横向、纵向分析方法,分析判断线损变化的规律、 影响线损波动的因素。

从表1可以看出实际线损率均高于理论值,相比较同期偏差较小;对比分类损耗,2月份变压器损耗较大。查主变经济运行曲线,负荷在5500 kW 以下运行2#主变较经济,查看记录1、2月份运行1#主变,同期运行2#主变。3.3 采取降损措施

通过对线损理论计算结果分析研究,可基本确定影响线损的因素并有针对性的采取降损措施。不需要增加电网

如何做好理论线损计算分析

郭建业,华北电力大学

杨峰蕾,河北省柏乡县供电公司

表1 35 kV线路理论线损计算结果汇总表

时间

售电量/kWh 最大有功负荷/kW 最大无功负荷/kvar 铁损

/kW 铜损/kW 线路损耗/kW 总损耗/kW 变压器损耗所占比例/%线路损耗所占比例/%实际线损率/%理论线损率/%1月137********.51034.110.1111.717.539.3155450.780.542月12253573378.1459.610.118.212.230.5160400.830.50同期187********.9426.18.85

9.8

14.9

33.5555.644.40.700.64

DOI:10.13882/https://www.wendangku.net/doc/9112964246.html,ki.ncdqh.2009.09.011

对于计量装置安装在非产权分界处的专变用户,从产权分界点到计量装置安装点之间线路设备存在电能损耗,因此合理加收这部分线损电量是合理的。以前根据电能损耗有关计算规定和办法,各地供电企业一般加计3%~5%的线损电量。但后期的文件对此没有明确规定,因此按此比例加计线损没有了依据,如何解决是摆在供电企业面前的一个问题。

1 专用变压器加计线损的难点分析

专变用户的计量有一部分并不是装设在产权分界处,这样就必须要加计专变线损电量,而准确计算专变用户线路线损电量则有如下难点。

电流不确定,由于负荷不稳定,电网参数特别是电流参数的变动幅度很大,即无论使用线损理论计算的均方根电流法(取24点正点电流)、还是最大电流法都不能真实反映线路的实际线损。同时电压的波动也同样影响线损。

线路无功电流是影响线损的重要因素,往往在计算线损时只考虑有功损耗,实际上无功在线路上流动造成线损成倍增加,如线路功率因数为0.7时,线路中的无功电流和有功电流基本是一样大,此时电网中负荷引起的电能损耗有一半是由无功功率引起的。在计算线损时,一些客观存在的线损电量无法准确计算,如瓷瓶绝缘子的泄漏损耗,电晕放电损耗等。运用公式或线损理论计算进行线损的计算是考虑一种理想情况下的线损,而实际线损大于理论线损(计算线损)是客观存在的,比如导线的质量(同一规格导线单位长度电阻往往不一样)和断路器、隔离开关的接触点(发热氧化)、施工工艺造成一些连接点阻值····偏大,同时线路因运行时间长,造成线路设备老化等原因都会造成阻值等参数变大,导致线损率上升。其他“跑”、“冒”、“滴”、“漏”(如树障,绝缘下降导致漏电等)在电网中是客观存在的,也在影响线损。

综上所述,无论是利用计算机进行计算,还是用人工计算,方法不同,但都存在局限性,其计算结果都只能作为参考,因此通过平等协商收取线损在目前还是可行的。

2 专变加计线损电量问题的解决措施

要进一步研究新情况,搞好客户优质服务,通过协商协议等措施合理确定加计专变线损比例,以解决这一问题。

将专变用户的计量装置尽量装于产权分界处,这样就减少或消除了专变线损加计问题。

对于需架设专用变压器供电的客户,若客户不愿其计量装置安装在产权分界点处,供电部门应要求客户提供不愿计量装置前移的书面申请书,并保存在该客户档案中。

根据客户用电量、产权分界点与计量装置的距离、线路状况等数据参数合理测算客户应承担的线损电量,同时结合客户用电量大小、重要性等因素综合考虑,合理、据实确定客户加计线损电量比例,不能随意一刀切,引发不必要的纠纷与不快。

供电企业应加强对所有专用变压器加计线损比例情况的清理与登记,进行分析,有针对性地制定措施和计划,确保专变加计线损电量的合法性、合理性。

(责任编辑:马宗禹)

·····专变加计线损电量问题

李慕乔,安徽省枞阳供电公司

建设投资的降损技术措施一般可考虑以下几点:加强无功管理,提高功率因数;合理安排电网运行方式;调整变压器运行方式;调整系统运行电压;

····际线损与理论值的比较能够反映出管理上存在的问题。因此,理论线损的分析工作是供电企业线损管理的重要环节。正确、及时、科学的线损计算分析可以揭示线损管理中存在的问题,为节能降损工作指明方向。

另外,线损管理涉及诸多部门、专业和环节,需要每一位相关人员的参与。因此,保证各部门之间的信息通畅,加强各个环节的密切配合,是顺利开展理论线损分析工作的重要因素,不容忽视,必需重视和加强。

(责任编辑:马宗禹)