文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装过程检查记录

电梯安装过程检查记录

电梯安装过程检查记录
电梯安装过程检查记录

电梯安装过程检查记录

项目名称:

合同编号:

电梯编号:

安装单位:

检验日期:

湖南省特种设备检测中心制

检查说明

1、电梯安装过程检查在相应的工作项目完成后进行.先由安装班组检查,再由施工单位自检验员抽查复核.

2、安装班组检查时需填写数据的,应如实填写测数据,如实测数据与要求不符时应由自检检验员抽查复核是否接收,如接收应在备注栏内注明接收的理由和应对措施.

3、需检查确认的项目,如符合要求,在确认栏内划“√”;如不符合要求,在确认栏内划“×”,并整改,直到符合要求,在整改完成栏内注明整改完成日期,自检检验员复核签署.不适用的划“∕”.

4、电梯申请监督检验以前,所有项目的检查结果和安装记录必须填写完毕.

5、本检查记录每台电梯二份,在完成所有签署后,应一份存放施工单位,以供随时查询,一份提交电梯监督检验机构.

安装过程检查相关记录

1、安装用图纸编号:版本:

2、安装过程检查所用的计量工具:

3、安装过程检查:

安装班组检查人:

自检检验员复核人:

接收井道及机房检查

一、井道机构:[ ]圈梁;[ ]混凝土;[ ]型钢。

三、土建测量:

四、工地现场:确认整改完成

1、#应提供三相(30安培)施工电源。[ ]

2、底坑应清理,且平整、无渗漏、积水现象。[ ]

3、#每个层门应设置1.2米高的安全护栏。[ ]

4、每个厅门口应设10厘米高的防水混凝土围砖。[ ]

5、每个电梯厅门口应张贴安全警示标语。[ ]

6、#脚手架应依图搭建,且坚固,承戴能力应大于250kg/m2。[ ]

7、#井道壁内的木板、脱落的水泥石块及突出异物应清除。[ ]

8、机房、井道内应无与电梯无关的管理道或设备。[ ]

9、井道壁内之无关(用)孔洞应填塞。[ ]

10、*提供存放设备的场地。[ ]

11、机房尘土及机房预留洞模板应清理完毕。(有机房电梯适用)[ ]

12、(提供)机房主机底座有工字钢梁。(有机房电梯适用)[ ]

13、机房应设置向外开启及上锁的门。(有机房电梯适用)[ ]

14、*机房或井道顶部应按图设置吊重环。[ ]

15、电梯主电源箱安装正确。[ ]

备注:

安装班组检查签署,检查日期:

检查结果:[ ]同意接收;[ ]不同意接收;书面通知客户日期:

自检查检验员抽查复核签署:复核日期:

附注:1、打“#”如实际尺寸与图纸不相符,须由自检检验员决定是否接收。如确认接收应在备注栏内注明接收的理由和应对措施。打“*”为重点项,如不符合,井道机房不可接收。

2、井道深度、宽度在每层地坪处测量,层门高度、宽度每个层门测量,然后将测量结果范围填写在表内。

开箱检查

货到工地日期:(第一批)(最后一批)开箱日期:出厂编号/梯号:

情况类型:

用户检查签署(如需要):检查日期:

安装班组检查签署:检查日期:

自检检验员复核签署:复核日期:

附注:1、安装组开箱检查时,如有问题存在,安装项目小组人员必须在现场进行确认,否则不予认可。

2、如有问题存在,必须填写情况描述。

厅门地坪标高线/基准线确认单

1、每层厅门外墙上均已标识楼层地坪标高线,标高线设定如下:

2、电梯厅门基线线按层为基准已设定,基准线设定如下:

3、或以其它书面形式提供“标高线/基准线”数据确认单。

甲方确认签署:确认日期:

监理检查签署:检查日期:

安装接收签署:接收日期:

井道样板(架/线)定位检查

多台电梯:

1、如在同一侧有多台电梯,每台电梯F(见上图)值应一致。(基准线由业主或总包提供)[ ]

2、如两台相对应的电梯,则两台电梯的厅门中心线应在一条轴线上。[ ]

安装班组检查签署:检查日期:

自检检验员复核签署:检查日期:

附注:1、打“样”表示,由项目小组安装图及电梯支架决定容许偏差值。如实际测量值超出容许偏差值,由项目小组划出相应数据,决定是否接收。如接收应备注内注明接收的理由和应对措施。

2、当电梯超过18层站时,可采取隔层检查。

导轨安装检查(一)检查细则:

a.支架档位已在井道壁上标识(从底坑第一个支架开始往上计数)。

b.支架倾斜不能大于5mm且支架间已点焊。

c.轿厢或对重导轨,其相对应的导轨中心应在同一轴线上。

d.轿厢导轨轨距(DBG)偏差不能超过0.+1mm.

e.对重导轨轨距(DBG)偏差不能超过0.+2mm.

f.导轨接头应紧贴(其缝隙应:轿厢导轨≤0.5mm;对重导轨

≤1.0mm、平直、没有台阶)(其台阶应:轿厢导轨≤0.05mm;

对重导轨≤0.15mm)。

g.所有螺栓必须按要求紧固。

导轨安装检查(一)续页

安装班组检查签署:检查日期:

自检检验员复核签署:检查日期:

附注:测试点(□A、□B)数量应等于导轨支架数量和导轨接头数的总和。检查应从底坑第一档支架开始向上进行。

支架按A1、A2、A3……,AN标识记录;导轨接头按B1、B2、B3……BN标识记录。

导轨安装检查(二)

检测说明:

1、导轨垂直度测量是在导轨安装基准线未拆时,测量井道顶部支架,以及从井道顶部支架往下每隔5米处支架位置的导轨顶面偏差(偏差=测量值-理论值)。导轨侧面则用5米线锤测量其垂直偏差。

2、“导轨5米垂直偏差值”计算方法为:两个相邻检测位置的导轨对安装基准线的偏差的差值。

3、测量工具为最小刻度0.5mm钢直尺。

安装班组检查签署:检查日期:自检检验员复核签署:检查日期:

隐蔽工程和特殊工作检查

机房承重梁:

检测细则: 确认实际值

1、承重梁过墙中心>20mm [ ] A= mm

2、承重梁埋设深度>75mm [ ] B= mm

3、承重梁水平度应用<2/1000 [ ]

安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

用户(监理)检查签署: 检查日期:

预埋工程: 确认

承重梁埋设,导轨架埋设,地坎埋设,应符合安装说明书要求,必须用混凝土浇灌. [ ]

安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

用户(监理)检查签署: 检查日期:

膨胀螺栓工程: 确认

1.外接式膨胀螺栓进入深度与膨胀螺栓尝试标识和图纸要求相符. [ ]

2.内压式膨胀螺栓进入深度与膨胀螺栓长度一致、且与图纸要求相符,(且)锥形膨胀块应敲击到位。安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

绳端固定确认

曳引钢丝绳头与锥套浇注巴氏合金的工艺和强度应符合安装说明书要求(要求严格清洗)[ ]

安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

用户(监理)检查签署: 检查日期:

特殊工作:

电焊(仅对井道钢结构及支架焊接安装);电焊工作内容描述:

检查细则:确认1、电焊工应持有相应项目焊工操作证(特种操作证专业人员)。

姓名:操作证号:[ ] 2、焊接部位焊缝应是连接焊缝。[ ] 安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

厅门检查

检查细则:

a.地坎水平偏差不大于2mm。

b.门框垂直度偏差不大于2mm。

c.厅门与门框、厅门脚与地坎的间隙为4—6mm。

d.门开尽时,门与门框垂直相对偏差不大于1mm。

e.厅门关尽时吊门板应可靠接触制停(如图二);门与门

间隙防火门为2-3mm、直角门为2-4mm(如图一),且上

下间隙相近相贴,门边橡胶缓冲条其间隙不大于0.5mm;

门与门之间没有台级。

f.开关门顺畅,无特别呼声;厅门应在无外力的情况下,门

扇在任何位置均能自动关闭。

g.厅外开门装置有效。

安装班组检查签署: 检查日期: 自检检验员复核签署: 复核日期:

主机安装检查

一、有机房电梯主机:

检查细则:确认整改完成

1、主机位置按安装图安装。[ ]

2、导向轮轴架(应)按照安装图安装。[ ]

3、挡绳板、杆应按照安装图安装,与钢丝绳的间隙为3-5mm. [ ]

4、曳引轮与导向轮垂直偏差不能大于2mm。[ ]

5、曳引轮与导向轮平行线位置偏差不能大于1mm。[ ]

二、无机房电梯主机:

检查细则:确认整改完成

1、主机底座避震胶应按安装图安装。[ ]

2、主机顶部固定架和底座的导轨夹螺栓紧固、锁板角应折弯。[ ]

3、主机顶部固定架及底座锁销已安装. [ ]

4、曳引轮垂直偏差不能大于2mm。[ ]

安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

轿厢门检查

检查细则:确认整改完成

1、轿厢地坎水平偏差应不大于1mm。[ ]

2、门机安装水平、垂直,高度与工艺要求相符。[ ]

3、轿门扇与吊门板间的加强板已正确安装(图一). [ ]

4、轿门关闭时吊门板应可靠接触制停轮。[ ]

5、轿门开到位时,轿门与轿厢门框应在一个面上,且垂直相对偏差不大于1mm。

[ ]

6、反轨偏心轮与门导轨的间隙0.2-0.4mm。[ ]

7、开门刀与层门地坎的距离为7-10mm。[ ]

安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

滚轮导靴调校检查

检查细则:确认整改完成

1、对有机房电梯,按安装图填上平衡块分布数量。[ ]

2、导轮座底铁板距离导轨侧面为5m m±1mm;顶面为5m m±0mm。[ ]

3、导轮应可以用手转动,且每个轮的压力(是)相近. [ ]

4、导轮安装垂直,没有倾斜,轮底一个水平面上。[ ]

5、螺母与杠杆的距离应为A=3mm。[ ]

6、导轮表面没有破损、变形。[ ]

安装班组检查签署: 检查日期:

自检检验员复核签署: 复核日期:

电梯安装过程质量检测记录表(DOC)

电梯安装过程质量检测记录表 订货单位: 合同号:梯号:地址: 安装位置: 安装班组: 安装日期: 竣工日期: 云南鑫携奥电梯销售有限公司

电梯主要参数 电梯型号额定载重量kg 额定速度m/s 控制屏型号 控制方式□集选□信号控制屏编号 曳引比: 轿厢规格深 mm 宽 mm 高 mm 运行高度: mm 地坑深度: mm 顶层高度: mm 净开门: mm 开门方式: mm 开门方式: mm 曳引机型号曳引机编号 曳引机速比:曳引轮直径Φ mm 曳引绳直径Φ mm 曳引绳根数根 电动机型号功率KW 额定电压 V 电流 A 电动机转速r/min 绝缘等级 制动器电压维持电压 限速器型号动作速度M/s 限速器编号出厂年月年月 安全钳型式□瞬时□渐进安全钳型号 安全钳编号缓冲器型式□蓄能□耗能缓冲器型号缓冲器行程 mm 对重铁规格对重铁块数块备注:

一般部位要求 序号检查项目规范要求 检测结果 班组自检监理专检 1 厅门、轿门、轿厢 曳引机、控制屏 外观整齐,良好 2 机房、井道、底坑、等机房、底坑均应做妥地平,曳引机工字钢基础、绳孔台阶水泥基础光滑平直。 3 机房照明灯、消防设施、 门窗、通风等 (门户自理) 机房内维修侧应设置有足够亮度有固定 照明灯; 机房内墙壁上醒目位置干粉灭火机; 机房内通风良好; 机房门应往外开,门窗等均应有防雨设 施; 机房内如有水管通过,应加隔离。 4 电梯总电源开关放线总电源开关进线为三相五线制;接地线和零线应分别设置; 5 各运动或运转部位清洗干净,润滑良好,动作灵活可靠。 6 各类信号指示和按钮动作准确无误,信号清晰。 7 机房内各批示标记厅门外应标注“机房重地,闲人莫入”告示牌; 机房吊钩应有限吊标记; 钢丝绳上标出开锁区域位置; 曳引轮,电机飞轮、限速器上标注升降方向标记; 松闸扳手悬挂处应张贴使用说明事项。 8 焊接部位焊接牢固且规范,并补油漆防锈。 9 曳引机、电动机用油油质可靠,油位标准 10 制动器手动送闸扳手漆成红色,并有说明书挂于易接近墙上 11 曳引轮、导向轮垂直、平行 度 限速器轮垂直度 曳引轮、导向轮、空、满载均 曳引轮、导向轮平行度 限速器轮垂直度 12 曳引绳与机房楼板孔洞间 隙、孔洞台阶 间隙 台阶高 13 控制屏(柜)维修侧离墙距 离 控制柜、屏维修侧距其他设备的距离≮ 600mm,离墙距离≮500mm,靠壁式控制柜 后面离墙应有100~200mm通风去湿的距 离。 备注:

杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导 文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制: 冀晶晶 审核: 王维宏 批准: 石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司 一、目得 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用与检验工作得管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验与定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作得有效落实,特制定本细则。 二、适用范围 本检验细则适用于电力驱动得曳引式或者强制式杂物电梯与液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)得安装、重大维修监督检验与定期检验。 三、检验依据 3、1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3、2《电梯监督检验与定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四、检验基本规定 施工单位应当按照设计文件与标准得要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工得土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件与安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范与标准得要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录与检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供得相关文件、资料得真实性及其与实物得一致性负责。

五、实施现场检验时应具备下列检验条件: 5、1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件得规定; 5、2.环境空气中没有腐蚀性与易燃性气体及导电尘埃; 5、3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关得物品与设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验得警示牌; 5、4.对井道进行了必要得封闭。 六、检验仪器要求 七、检验项目、内容要求与方法 1 技术资料 1、1 制造资料 检验内容与要求: 制造单位提供了以下用中文描述得出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯得产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件得安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护

电梯定期自行检查报告记录表

文件编号:XXXX-XXX-2010 报告编号:XXX 电梯定期自行检查报告 (适用:无机房曳引驱动电梯) 使用单位 ________________________________________________ 使用单位地址 _____________________ 管理部门_______________ 联系人 _________________________ 联系电话_______________ 使用单位代码 _____________________ 安全管理人员___________ 维护保养单位 _____________________________________________

联系人 _________________________ 维保电话 _______________ (印制维保单位名称) 填写说明 1、本报告适用于无机房曳引驱动电梯的定期自行检查。由检查人员按照《电梯监督检验和定期检验规则一曳引与强制驱动电梯》要求,正确、真实填写各个项目的检查情况及检查结果。各栏应当填写齐全,不得出现空栏。 2、本报告可由计算机打印输出,也可用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写,还可用印章填写。单页内各种填写方式不得混用。字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。 3、当报告中出现错误时允许扛改:将正确内容填写在其旁边,并在改动处由改动人签名和日期。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 4、报告中带“□”可选项,可根据具体情况划「选取,也可根据实际情况、依据有关安全技术规范填写,或通过扛改在旁进行修正。计算机打印输出时,应删除未选取项。 5、检查信息、设备参数应严格依照实际情况完整、详细选取、填写。 6、检查项目“检查结果”栏的填写: a、栏内注明计量单位的项目为要求测试数据项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据;数据填写值最少修约至标准要求的最小位数; b、未要求测试数据但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据且无需说明的项目,根据检查情况分别填写“符合”、“不符合”、“/”(表示无此项); c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检查结果; d、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检” “待检” “见附表”等;有需要说明的项目,

电梯安装过程记录文本

编号:电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期:

上海中业电梯安装维修有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号产权单位 产权单位地址 使用单位 使用单位地址 设备使用地址邮政编码制造单位制造单位制造年月出厂编号联系电话安装单位资格证书号安装负责人联系电话 管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载 荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装

后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2 。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间 符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日监检结论:

监检人员:年月日 三、设备开箱状况记录 包装箱外观情况 包装箱数量 及箱号零部件质量状况 缺损零部件名 称、规格、数量 处理办法 备注 建设(监理)单位开箱人员 (签字) 安装单位开箱人员(签字)

电梯安全日常检查记录表

电梯安全每日巡视检查记录表 检查项目检查日期检验 合格 标志 乘客 须知 平层精 度轿、厅 门 呼梯 按钮 防止门 夹人装 置 报警 装置 报警电 话及通 话装置 轿箱 卫生 其 它 检查 人 年月1日 年月2日 年月3日 年月4日 年月5日 年月6日 年月7日 年月8日 年月9日 年月10日 年月11日 年月12日 年月13日 年月14日 年月15日 年月16日 年月17日 年月18日 年月19日 年月20日 年月21日 年月22日 年月23日 年月24日 年月25日 年月26日 年月27日 年月28日 年月29日 年月30日 年月31日 填表说明:1、《检验合格标志》应在检验合格有效期内;2、乘客须知要向乘客告知乘梯过程中注意事项;3、平层精度在±15mm;轿厅门开启无阻碍;4、呼梯板各按钮齐全有效;5、防止门夹人装置工作有效6、警铃有效;7、轿箱内要公示报警电话并能与外联系;8、轿箱内不充许粘贴

与电梯运行无关的广告,并保持清洁卫生;9、表内未尽其它事宜。 电梯安全每月检查记录表 检查项目检查日期机房 门锁 机房 照明 救援 工具 救援程 序说明 曳引绳色 标与楼层 显示图 钢丝绳 上楼层 标示 通话 装置 灭火 装置 其它 检查 人员 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 填表说明:1、机房门应向外开启并上锁;2、机房应有足够照明亮度;3、应急救援工具齐全并放置在方便操作位置; 4、靠近曳引机墙上张贴电梯应急救援程序和曳引绳色标与楼层显示图; 5、机房与轿箱、轿顶、底坑、值班室通话有效;(2010年4月前生产的电梯要求机房、轿箱、值班室) 6、机房内应放置灭火器工具并有效。 7、表内未尽其它事宜。

电梯安装过程记录(新编)(表格借鉴)

电梯安装过程质量记录 使用单位:山西和兴源物业管理有限公司 (郡宇.万象城) 电梯编号: 11502384 电梯型号: 乘客电梯 工程名称: 乘客电梯安装 安装单位: 山西捷源机电工程有限公司安装日期: 2015.7.22

山西捷源机电工程有限公司 一、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷 和力 符合合格 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满 足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求 符合合格 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种 运行工况下的受力要求 符合合格 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明符合合格 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装 后,相应的安全间距满足要求 符合合格 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后, 其顶部空间符合要求 符合合格 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装 工艺的要求 符合合格 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检 修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相 关要求 符合合格 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够 到达的空间,其设计受力强度还应不小于 5000N/m2 符合合格 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间 符合要求 符合合格 自检结论:合格 自检人员:张红兵2015年08月05日

监检结论:合格 监检人员:王文青2015年08月05日 二、设备开箱状况记录 包装箱外观情况完好包装箱数量 及箱号 1#~7# 零部件质量状况完整 缺损零部件名 称、规格、数量 无处理办法/ 备注/ 建设(监理)单位开箱人员 (签字) 安装单位开箱人员(签字)

杂物电梯安装施工方案

杂物电梯安装施工方案 文件编号: ZW-A/0-2011 版本: A/ 1 受控状态: 分发号: XXX设备有限公司 2011年4月8日发布 2011年5月1日实施 安装工程施工方案 建设单位: 工程项目:杂物电梯安装 本施工方案是指导本部电梯现场施工的法则及纲领性文件,安装班组必须严格按照执行。一、原则 1、来格执行GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、JG135-200《杂物电梯》、GB10058-93 《电梯技术件》、GB10059-93《电梯安装验收规范》 2、认真执行本厂制定的各项企业标准及安装管理制度。 二、施工方案 1、工程概况 建设单位; 安装地点: 设备基本参数及数量: 电梯编号电梯名称载重量速度层站数提升高度数量 控制方式:厅外按钮 驱动方式:曳引

生产厂家: 生产日期: 工期: 2、工程内容 电梯施工的安排参照《电梯安装工艺流程图》,施工中要协调好各方面的配合(包含需方及土建施工),衔接好各个安装工序,避免重复劳动,应保质保量完成各项安装工作。(电梯安装工艺流程图见附件) 3、现场施工人员配置 根据工期进度要求,安排1个安装班组进场,班组由2人组成其中 项目经理: ;组长: ;组员: 。 4、班组施工机具设备和测试器具表 种类工具名称数量备注 电锤 1台电冲击电钻 1台动手枪电钻 1台工磨光机 1台具切割机 1台 电焊机 1台 电焊面罩 1只 电焊手套 1付电电焊钳 1把焊焊把线 30米气割炬 1把割乙炔表 1只如有损坏立即更换工氧气表 1只如有损坏立即更换具乙炔管 25米如有损坏立即更换 氧气管 25米如有损坏立即更换 乙炔瓶扳手 1只 万用电表 1台 兆欧表 1台测钳型电流表 1台数字转速表 1台试水平尺 1把角尺 1把器塞尺 1把斜度塞尺 1把具百分尺 1只

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 " 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9 !

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。 ;

电梯定期检验记录文本

文件编号:XXXXX-XXX-2010 报告编号:XXX 电梯定期检验记录 (适用:有机房曳引驱动电梯) 使用单位 使用单位地址管理部门 联系人联系电话 使用单位代码安全管理人员 维护保养单位 联系人维保电话 设备代码 使用登记证编号 注册代码 设备类型□乘客电梯□载货电梯 设备名称□曳引式客梯(3110);□观光电梯(3150);□病床电梯(3170) □曳引式货梯(3210);□汽车电梯(3240);其他:设备型式 检验结论□合格□不合格 检验人员校核 检验日期年月日下次检验日期年月日

陕西省质量技术监督局制 填写说明 1、本记录适用于有机房曵引驱动电梯的定期检验。由检验员按照《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》要求,在检验过程中正确、真实填写记录各个项目的检验情况及检验结果,记录应当填写齐全,不得出现空栏。 2、记录应用签字笔或钢笔填写,字迹应清晰、工整,语言应规范通顺,术语要标准,按法定的计量单位填写有关数据。数据修约要求按有关文件执行。 3、当记录中出现错误时,每一错误处应当扛改:改动处应当有改动人的签名(或盖章)和日期,并将正确内容填写在其旁边。不可涂改、刮改,不可使原字迹模糊或者消失。 4、记录中带“□”可选项,依据有关安全技术规范通过扛改方式在旁进行修正填写。未选取时,可留空。 5、检验信息、设备参数应严格依据申报资料、工作见证、技术文件和设备实物,按照实际情况完整、详细选取、填写。 6、“备注”、“记事”栏的填写: a、“备注”栏填写检验人员认为需要在报告中记载的事项。 b、“记事”栏填写检验人员认为需要注明但无需在报告中记载的事项。 7、检验项目“检验结果”栏的填写: 7.1、A、B类检验项目“检验结果”栏的填写: a、要求测试数据的项目,应在栏内记录实际测量数据,或在附表记录实际测量数据,并在栏内记录统计数据; b、未要求测试数据的项目但有需要说明的项目,应当以简明扼要的文字说明;未要求测试数据要求且无需说明的项目用符号“√”表示符合检验内容要求;用符号“×”表示不符合检验内容要求;用符号“/”表示无此项; c、既有测试数据要求又有定性要求的项目,除按a款要求填写数据外,还要按b款要求填写定性部分检验结果。 7.2、C类检验项目“检验结果”栏的填写: a、当资料审查无质疑时,用符号“○”表示“资料审查符合”;用符号“/”表示无此项; b、当资料审查有质疑时,按7.1条填写。 7.3、遇特殊情况,可填写“因……(原因)未检”、“待检”、“见附表”等;有需要说明的项目,用简单文字说明现场检验状况。 8、检验项目“检验结论”栏可以用符号“√”表示“合格”;用符号“×”表示“不合格”;用符号“/”表示“无此项”。 9、“附表”按照各自的注释要求、依表格内容填写;无需填写时,应用“/”逐表划去。 10、各栏目内容过多时,可填写“见附页XX”,并增加附页填写,附页至少应有两名检验人员签字确认。 11、本记录必须有检验、校核人员的签字。“检验日期”填写此次检验工作完成日期。检验完成日期与开始检验日期不一致时,应分别填写;一致时,可只填写“检验日期”。“下次检验日期”按有关安全技术规范要求确定。

电梯安装过程记录表格

资料 编号: 电梯安装过程记录 电梯型号: 工程名称: 安装单位: 安装日期:

****电梯有限公司

一、工程概况 设备类型设备名称设备型号产权单位 产权单位地址 使用单位 设备使用地址 使用单位地址邮政编码制造单位制造年月出厂编号联系电话安装单位资格证书号 安装负责人联系电话管理人员 电梯额定速度电梯额定载荷层/站/门电梯提升高度 顶层高度底坑深度备注

二、电梯施工前土建工程检查记录 序号检测内容自检结果监检结果 1 机房(机器设备间)的结构应能承受预定的载荷和力。 2 机房(机器设备间)的平面及高度等尺寸应能满足电梯安装后作业人员安全操作空间的要求。 3 井道壁应有足够的机械强度,能够满足电梯各种运行工况下的受力要求。 4 钢井架结构的井道应有承载能力的验收证明。 5 井道平面尺寸应能保证轿厢、对重及导轨等安装后,相应的安全间距满足要求。 6 井道顶部结构及顶层高度应能保证电梯安装后,其顶部空间符合要求。 7 井道圈梁及预埋件等应满足导轨和层门等安装工艺的要求。 8 电梯实际提升高度以及各层门、井道安全门及检修门的井道开口应与参数及图纸相符并满足相关要求。 9 ①底坑地面的强度应能满足GB7588-2003的 5.3.2条款规定的各种受力条件要求。 ②如果轿厢与对重(或平衡重)之下确有人能够到达的空间,其设计受力强度还应不小于5000N/m2。 10 3.2底坑深度应能保证电梯安装后,其底坑空间符合要求。 自检结论: 自检人员:年月日

监检结论: 监检人员:年月日 三、电梯设备进场开箱检验记录表 工程名称安装地点 产品合同号梯号 安装合同号层/站 电梯供应商代表 安装单位项目负责人 监理(建设)单位监理工程师出厂日期开箱日期 序号检验内容及要求 检验 结果 检验 结论 检验员 1 包装情况 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内,并应垫片、卡紧、固定,精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。曳引机应整体包装。包装及密封应完好,规格应符合设计要求,附件、备件齐全,外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情况 2 随机文件 1)文件目录;2)装箱清单;3)产品合格证;4)机房、井道布置图;5)使用维护说明书(含润滑汇总表及电梯功能表);6)电气原理图、接线图及其符号说明;7)主要部件安装图;8)安装(调试)说明书;9)安全部件形式试验报告结论副本;10)易损件目录; 3 机械部件 曳引机标牌应注明:1)产品名称、型号;2)额定速度;3)额定载重量4)减速比;5)出厂编号;6)标准编号;7)质量等级标志;8)厂名、商标;9)出厂日期限速器、缓冲器、安全钳装置、门锁的标牌应标明:1)名称、型号及主要性能、参数;2)厂名;3)形式试验标志及试验单位; 4 电气部件 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内,并应作防振处理,必须存放室内。控制柜标牌应标明:型号、规格,制造厂名称及其识别标志或商标。 5 进口设备 还应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标识、须知、说明等,均应清晰、易懂、耐用,并优先使用中文汉字。 处 理 检查验收结论:

杂物电梯施工过程自检记录

N0 电梯施工过程自检报告 使用单位单位地址施工单位制造单位设备名称设备类型施工类别内部编号告知书编号开工时间竣工时间设备代码 上海佳登曼电梯有限公司

填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底” 、“图纸会审记录” (如有)、“设 计变更洽商记录” (如有)、“质量事故报告” (如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证施工技术资料的完整性。 3.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“√” ;如果经检验不符合要求,填写“ X”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的,在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果” 栏中填写“ / ”。“自检结论”栏只填写“√” 、“X”、“/ ”(表示无此项)等单项结论。 4、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线 “=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 5、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求, 自检记录及表格需要分别由施工自检人员、质检员及相关 单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其与实物的一致性负责,二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并盖章确认。

杂物电梯施工过程自检记录.docx

v1.0可编辑可修改 N0 电梯施工过程自检报告 使用单位 单位地址 施工单位 制造单位 设备名称 设备类型 施工类别 内部编号 告知书编号 开工时间 竣工时间 设备代码 上海佳登曼电梯有限公司

v1.0可编辑可修改

v1.0可编辑可修改 填写说明 一、填写要求 1、本施工自检记录适用于电力驱动的曳引式与强制式电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯除外)安装 过程自检,也适用于电梯的改造、重大维修工程的自检。 2、电梯安装、改造、重大维修工程的“施工方案”、“质量、安全技术交底”、“图纸会审记录” (如有)、“设计变更洽商记录” (如有)、“质量事故报告” (如有)等资料,应整理齐全,与本册资料合并存档,以保证 施工技术资料的完整性。 3.原始记录中不应遗留空白表格,对于要求测试数据的项目,在“自检结果”栏中填写实测或者计算处理 后的数据;对于未要求测试数据的项目,如果经检验符合要求,在“自检结果”栏中填写“√”;如果经检验不符合要求,填写“X”;对于需要说明情况的项目,在“自检结果”栏中做简要说明,难以表述清楚的, 在检验原始记录中另加附页描述,“自检结果”栏中填写“见附页XX”;对于不适用的项目,在“自检结果”栏中填写“ / ”。“自检结论”栏只填写“√”、“X”、“ /”(表示无此项)等单项结论。 4、施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔,确需更正时,应在原错误处划删除线 “=”,并签章、标注更改日期,在上方书写正确内容。 5、根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,自检记录及表格需要分别由施工自检人员、质检员及相关 单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。自检单位及相关单位负责人应对填写内容的真实性及其 与实物的一致性负责, 二、管理职责 1.施工单位应加强对施工自检记录的管理工作,建立健全岗位责任制,配备工程技术管理人员,并经主管 部门培训考核合格后,方可从事该项管理工作。电梯安装施工现场应有专人负责收集、管理施工自检记录。 2.施工自检记录应随施工进度及时整理、认真填写,做到字迹工整清晰、项目齐全,记录真实准确。施工 自检记录必须如实地反映工程的实际状况,由施工单位负责人审核并盖章确认。 3.在电梯安装工程竣工验收前,建设单位应认真检查施工自检记录并按规定要求在施工自检记录中签字并 盖章确认。

杂物电梯检验作业指导方案

精心整理杂物电梯检验作业指导 文件编号:HFDT-ZY-02-2016-011 编制:冀晶晶 审核:王维宏 一.目的 二. 三. 3.1 3.2 四. 工的土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 五.实施现场检验时应具备下列检验条件: 5.1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件的规定;

5.2.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 5.3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关的物品和设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验的警示牌; 5.4.对井道进行了必要的封闭。 六.检验仪器要求 七.检验项目、内容要求与方法 1技术资料 1.1制造资料 检验内容和要求: 制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯的相应参数;

(2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯的相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯的产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号等内容,并且有杂物电梯整机制造单位的公章或者检验合格章以及出厂日期; (4)门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀(如果有)、含有电子元件的安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及限速器(如果有)调试证书; (5) (6) (7) (8) 说明 注 1.2 (1) (2)施工方案,审批手续齐全; (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证; (4)施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容完整,施工和验收手续齐全; (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由使用单位提出、经整机制造单位同意的程序; (6)安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。

电梯重大修理施工过程记录

电梯施工过程记录 建筑名称:电梯编号:1# 工程地点:工程合同号:LX201509002 制造单位:上海三菱电梯有限公司电梯型号:GPS-BIII 施工单位:施工队组: 资质证书号:开工日期:2015年06月12日 开工告知书编号:竣工日期:2015年6月19日 注册代码(改造/重大维修填): 施工单位(盖章)技术负责人(签字)2015年6月19日2015年6月19 日

××电梯有限公司 填写说明 1.本检查记录表适用于对××公司电梯的大修检查。 2. 根据施工电梯的类型和资料表格内容的要求,分别由施工单位工程负责人、施工人员、质检员及相关单位负责人认真填写,须由本人签字,不准代签。 3. 施工自检记录应填写真实、清楚、齐全。“自检结果”一栏中有数据要求的工程应填写实测数据,填写数据单位mm;,;无数据要求的,可填划合格符号“√”或不合格符号“×”;若无此工程时,划“/”表示未发生。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“无此项”等单项结论。 4. 施工自检记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔、圆珠笔。 5. 自检部分由安装人员按工序工程﹑阶段进行检查,每完成一道工序进行实测,必须填写实际数据。 6. 安装工地负责人必须对安装人员自检的实测数据进行复合。若复合结果不合格,因限期整改至合格,并经检查人员认可并签字。但在整改合格之前,与此工序相关的工序不能进行。 7. 申报竣工之前,所有工程的自检结果必须填写完毕。并由公司质保科对电梯品质负责抽检。

电梯重大维修工程竣工验收证书. :1# 电梯编号建筑名称: 负责电 建设单 施工单 制造单上海三菱电梯有限公 1电梯出厂日出厂编200医用电GPS-BIII电梯型 设备使用地住院二电梯使用登记编EM 3615驱动方型有机房曳引驱 曳引形单1:1曳引14 mm 曳引集控制方 7曳引绳根1800 kg 13额定载重710 mm曳引轮节1.0 m/s额定速 15kw 300 V 额定功率、电5/ 5/5 旁开(左□中分47A 额定电开门方右1730r/min 1200mm开门宽转开工日20111201竣工日6 该电梯按GB7588-200《电梯制造与安装安全规范》TSG T7001-200《电梯监督检验和期检验规则——曳引与强制驱动电梯》等标准规范,完成电梯重大维修工作,并经自检合格 安装单位(盖章) 人(签字) 年月日

电梯安装过程检查记录文本

电梯安装过程检查记录 项目名称: 合同编号: 电梯编号: 安装单位: 检验日期: 湖南省特种设备检测中心制

检查说明 1、电梯安装过程检查在相应的工作项目完成后进行.先由安装班组检查,再由施工单位自检验员抽查复核. 2、安装班组检查时需填写数据的,应如实填写测数据,如实测数据与要求不符时应由自检检验员抽查复核是否接收,如接收应在备注栏内注明接收的理由和应对措施. 3、需检查确认的项目,如符合要求,在确认栏内划“√”;如不符合要求,在确认栏内划“×”,并整改,直到符合要求,在整改完成栏内注明整改完成日期,自检检验员复核签署.不适用的划“∕”. 4、电梯申请监督检验以前,所有项目的检查结果和安装记录必须填写完毕. 5、本检查记录每台电梯二份,在完成所有签署后,应一份存放施工单位,以供随时查询,一份提交电梯监督检验机构. 安装过程检查相关记录 1、安装用图纸编号:版本: 2、安装过程检查所用的计量工具: 3、安装过程检查: 安装班组检查人: 自检检验员复核人:

接收井道及机房检查 一、井道机构:[ ]圈梁;[ ]混凝土;[ ]型钢。 二、导轨、地坎、门头支架固定梁(井道为混凝土结构时不适用): 三、土建测量: 四、工地现场:确认整改完成 1、#应提供三相(30安培)施工电源。[ ]

2、底坑应清理,且平整、无渗漏、积水现象。[ ] 3、#每个层门应设置1.2米高的安全护栏。[ ] 4、每个厅门口应设10厘米高的防水混凝土围砖。[ ] 5、每个电梯厅门口应张贴安全警示标语。[ ] 6、#脚手架应依图搭建,且坚固,承戴能力应大于250kg/m2。[ ] 7、#井道壁内的木板、脱落的水泥石块及突出异物应清除。[ ] 8、机房、井道内应无与电梯无关的管理道或设备。[ ] 9、井道壁内之无关(用)孔洞应填塞。[ ]

相关文档