文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩位轴线、标高、偏差记录表B

桩位轴线、标高、偏差记录表B

桩位轴线、标高、偏差记录表B

桩基B-34

桩位轴线、标高、偏差记录表

工程负责人:记录员:

监理单位签章:

轴线标高复核记录

轴线标高复核记录 测002 工程名称工程部位框架 施工单位复核日期2011.10.5 引进水准点位置水准高程设计标高 14.4m 项目复核位置允许偏差设计要求复核测值 复核偏差 (mm) 轴线位移A轴4线—5线±5 6000 6001 1 B轴6线—7线±5 5000 4999 -1 3线A轴—B轴±5 9000 9002 2 3线B轴—C轴±5 3000 3000 0 3线A轴—E轴±5 24000 24001 1 A轴1线—5线±5 27000 27003 3 标高A轴1线±5 14400 14401 1 A轴7线±5 14400 14401 1 E轴7线±5 14400 14400 0 E轴5线±5 14400 14398 -2 草图 施工单位测量人: 复核人: 技术负责人:年月日 监 理 或 建 设 单 位 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年月日

建筑物标高测量记录 测003 工程名称结构形式框架施工单位 设计控制值(mm)/ 规范允许 偏差(mm) 层高±10mm; 全高±30 mm 测量仪器仪器名称:水准仪检定证书编号:皖马字第013号测量控制点布置图: 序号测 量 日 期 进 度 (层) 测量值 1 2 3 4 5 6 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 1 一层5370 5371 5370 5371 5370 5370 5370 537 2 5370 5371 5370 5370 2 二层1077 1077 1077 1078 1077 1078 1077 1077 1077 1076 1077 1077 3 三层14400 14401 14400 14398 14400 14400 14399 14401 14400 14400 14400 14401 项目技术负责人复测人施测人

桩位偏差验收记录表(精制实操)

桩位偏差验收记录表 编号:01-11001 工程名称杭州临安良品铺子食品有限公司1#厂房检查项目年月日各检查点偏差(mm) 桩号 平面偏差 桩顶 标高 桩号 平面偏差 桩顶 标高东南西北东南西北 1#桩15 / 21#桩15 / 2#桩20 / 22#桩16 / 3#桩18 / 23#桩13 / 4#桩15 / 24#桩24 / 5#桩16 / 25#桩18 / 6#桩15 20 / 26#桩26 / 7#桩25 / 27#桩22 / 8#桩14 / 28#桩23 / 9#桩16 / 29#桩20 / 10#桩14 / 30#桩25 / 11#桩18 / 31#桩24 / 12#桩20 / 32#桩16 / 13#桩15 / 33#桩18 / 14#桩13 / 34#桩19 / 15#桩21 / 35#桩27 / 16桩19 / 36#桩25 / 17#桩20 / 37#桩21 / 18#桩26 / 38#桩19 / 19#桩24 / 39#桩20 /

20#桩17 / 40#桩22 / 专业监理工程师:项目技术负责人:施工员: (建设单位项目专业技术负责人) 桩位偏差验收记录表 编号:01-11001工程名称杭州方润线缆有限公司厂房检查项目2015 年1月25日 各检查点偏差(mm) 桩号 平面偏差 桩顶 标高 桩号 平面偏差 桩顶 标高东南西北东南西北 41#桩15 / 42#桩20 /

专业监理工程师:项目技术负责人:施工员: (建设单位项目专业技术负责人) 桩位偏差验收记录表 编号:01-11001工程名称杭州临安良品铺子食品有限公司1#厂房检查项目2014 年 6 月15 日 各检查点偏差(mm) 桩号 平面偏差 桩顶 标高 桩号 平面偏差 桩顶 标高东南西北东南西北 1#桩25 / 21#桩18 20 / 2#桩14 / 22#桩15 20 / 3#桩16 / 23#桩19 / 4#桩14 / 24#桩22 16 / 5#桩18 / 25#桩15 / 6#桩20 / 26#桩18 / 7#桩16 27#桩14 / 8#桩15 / 9#桩20 / 10#桩18 / 11#桩14 / 12#桩16 / 13#桩15 20 / 14#桩30 / 15#桩15 /

楼层轴线、标高、复核记录表5#

轴线、标高复核记录表

技术负责人:复核人员: 轴线、标高复核记录表

技术负责人:复核人员: 轴线、标高复核记录表

技术负责人:复核人员: 1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审)。 2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。 3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。 4、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 5、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 6、质保资料的收集:材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料,钢筋进场资料(全国工业生产许可证、产品质量证明书),水泥(生产许可证,水泥合格证,3天、28天出厂检验报告,备案证,交易凭证现场材料使用验收证明单),砖(生产许可证、砖合格证,备案证明、出厂检验报告,交易凭证,现场材料使用验收证明单),黄沙(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),石子(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),门窗(生产许可证、质量证明书、四性试验报告,交易凭证现场材料使用验收证明单),防水材料(生产许可证,质量证明书、出厂检测报告),焊材(质量证明书),玻璃(玻璃质量证明书),饰面材料(质量证明书),材料进场后

5#桩位偏差验收记录表

桩位偏差验收记录表 编号:工程名称开封瑞辰.天悦城5#楼检查日期2016年3月17日 各检查点偏差(cm) 桩号 平面偏差桩顶 标高桩号 平面偏差桩顶 标高 东南西北东南西北 1 2 -4.25 21 1 -4.4 2 6 -4.25 22 3 -4.25 3 3 -4.25 23-4.25 410 -4.25 2415 -4.25 5 3 -4.25 25 1 -4.25 6 1 -4.25 26 4 -4.20 7 1 -4.25 27-4.25 8-4.25 28-4.25 9 2 -4.3 29 5 -4.25 10-4.25 30 5 -4.25 11 1 -4.25 31-4.25 12 2 -4.15 32 2 -4.25 13-4.25 33 2 -4.2 14-4.25 34 3 -4.25 157 -4.2 35 -4.25 16 6 -4.25 36 3 -4.25 17 1 -4.25 37-4.25 18-4.25 38 1 -4.15 19-4.25 39 1.5 -4.25 20 2 -4.15 40 1 -4.25 专业监理工程师:项目技术负责人:施工员: (建设单位项目专业技术负责人)

桩位偏差验收记录表 编号:工程名称开封瑞辰.天悦城5#楼检查日期2016年3月17日 各检查点偏差(cm) 桩号 平面偏差桩顶 标高桩号 平面偏差桩顶 标高 东南西北东南西北 41 6 -4.4 61 5 -4.25 42-4.25 62 1 -4.25 437 -4.25 63 3 -4.25 44 3 -4.25 6410 -4.15 45-4.35 65 3 -4.25 46-4.25 66 1 -4.25 47 2 -4.25 67 5 -4.25 48-4.25 68-4.25 49 2 -4.25 69 2 -4.25 50 2 -4.25 70-4.3 51 1 -4.35 71 1 -4.25 52 2 -4.25 72 2 -4.25 53-4.25 73-4.25 54 1 -4.25 74 2 -4.25 557 -4.25 7510 -4.25 56 6 -4.2 76 6 -4.25 57 1 -4.25 77 1 -4.25 58-4.25 78 2 -4.25 59 1 -4.25 79 1 -4.15 60 2 -4.45 80 2 -4.25 专业监理工程师:项目技术负责人:施工员: (建设单位项目专业技术负责人)

轴线、标高复核验收记录

轴线、标高复核验收记录

轴线、标高复核验收记录工程名称:苏州阳山街道办公用房工程 验收部位阳山街道办公用房工程基础 垫层(2-Y—2-S) 图号验收日期 验收内容及质量情况 点 号 轴线 偏差 mm 标高 偏差 mm 点号 轴线偏 差 (mm) 标高偏 差mm 1 5 3 6 2 3 2 3 -2 7 5 2 3 0 0 8 4 3 4 1 1 9 3 -1 5 0 -1 10 1 0 验收意见施工单位复查验收意见建设(监理)单位

专职质检员: 工程负责人: 项目经理: 年月日 工地代表: 参加验收人: 年月日 轴线、标高复核验收记录工程名称:苏州阳山街道办公用房工程 验收部位阳山街道办公用房工程基础 垫层(2-S—2-H) 图号验收日期

验收内容及质量情况 点 号 轴线 偏差 mm 标高 偏差 mm 点号 轴线偏 差 (mm) 标高偏 差mm 1 1 1 6 1 1 2 4 -4 7 2 2 3 3 3 8 0 2 4 1 2 9 0 -2 5 5 -1 10 1 4 验收意见施工单位复查验收意见建设(监理)单位专职质检员: 工程负责人: 项目经理: 年月日 工地代表: 参加验收人: 年月日

轴线、标高复核验收记录工程名称:苏州阳山街道办公用房工程 验收部位阳山街道办公用房工程地下 室底板(2-Y—2-H) 图号验收日期 验收内容及质量情况 点 号 轴线 偏差 mm 标高 偏差 mm 点号 轴线偏 差 (mm) 标高偏 差mm 1 1 2 6 1 -2 2 3 -1 7 2 1 3 1 1 8 1 2 4 2 -1 9 0 -2 5 3 3 10 4 3 验收意见施工单位复查验收意见建设(监理)单位

桩位偏差测量记录

桩位偏差测量记录 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

轴线、标高测量控制方案.

常州第一建筑工程公司 施工方案 工程名称:江苏农村商业银行“三大中心”建设项目分部项工程名称:轴线、标高测量控制方案 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 施工单位:常州第一建筑集团有限公司 项目经理:朱建平项目工程师:邹俊杰编制人:邹俊杰编制日期:2015年10月29日

施工组织设计、施工方案审批表TJ1.4 注:附施工组织设计、施工方案。

轴线、标高测量控制方案 一、工程概况 本工程包括档案中心、金坛支行、押运中心、科技中心、数据灾备中心工程五个单位工程。数据灾备中心为4层,建筑面积为13865㎡,总高度为26.6m。档案中心、食堂、支行和押运中心总建筑面积为37553㎡,其中档案中心为17层,总高度为88.5m;食堂为2层,总高度为13.1m;支行为2层,总高度为16.4m;押运中心为4层,总高度为22.9m.科技中心为16层,建筑面积为31452,总高度为75.5m. 二、施工测量准备: 1、技术准备: 本工程为高层建筑,工程测量是实施本项目的重要组成部分,垂直度与高程控制是确保工程质量的关键工序。为保证本工程的平面定位控制、垂直度控制可靠和各轴线间距,必须加强现场测量放线工作。本工程测量为二级引测,三级复核,即项目工长负责平面轴线尺寸丈量及建筑物高程传递,复核构件截面尺寸,项目工程师负责控制轴线引测,复核平面轴线尺寸和高程,公司总工室负责验收、复核主体垂直度和工程的定位等。 2、测量仪器准备: 所使用的仪器必须经过检验及校正,合格后方可投入工程中使用。

三、测量人员岗位责任制 1、紧密配合施工,坚持实事实是、认真负责的工作作风,听从工作安排,按时完成各项施工测量、放线任务。 2、熟悉施工图纸,根据有关规定、标准的要求编制好测量方案,准备好测量所需的工具的表格。 3、测量时仔细认真安设、调整仪器、读数准确,记录整洁,并使用法定计量单位。 4、测量前需了解设计意图,学习和校核图纸;了解施工部署,制定测量放线方案。 5、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。 6、测量仪器的核定、校正。 7、熟悉所使用测量仪器的性能,管好测量仪器按时进行仪器周检。 8、与设计、施工等方面密切配合,并事先做好充分的准备工作,制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。 9、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作,并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作,避免返工。 10、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始,在各主要阶段施工前,对测量放线工作提出预防性要求,真正做到防患于未然。 11、准确地测设标高。 12、负责垂直观测、沉降观测,并记录整理观测结果(数据和曲线图表)。 13、负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料。 14、协助施工工长做好测量方面的技术复核工作。 四、建筑物测量: 1、平面轴线控制: (1)、先根据设计要求的定位轴线,复核现场已有的建筑物定位角桩(该角桩由规划勘探院放置,坐标见附表),设置整个建筑物测量轴线控制桩,结合基础结构图及四角轴线编号,定出建筑物的四边轴线桩,形

相关文档