文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道内防腐倾斜功能补口结构

管道内防腐倾斜功能补口结构

管道内防腐倾斜功能补口结构
管道内防腐倾斜功能补口结构

管道内防腐倾斜功能补口结构

摘要:本文针对管道内防腐现场补口的难题,提出对钢管两端头预先进行表面防腐处理,利用不同材料进行结构的复合,一改传统复合材料有明显界面以及由此带来一系列负面影响的弊端,充分发挥材料的不同性能,实现内防腐现场补口的目的。

文章详细介绍了在钢材表面高温渗较活跃的金属如铝等,在钢材表面形成一层小于1mm的合金层,现场焊接采用专用焊条进行焊接,从而在焊口处和管端头形成一致的合金层,达到防腐补口的目的。

关键词:倾斜渗铝防腐补口

前言

倾斜最早是数学、物理学上的概念后引伸到管理科学上,出现了倾斜政策等,随交叉科学的出现又被引伸为倾斜功能。倾斜功能结构可定义为倾斜功能材料。倾斜功能材料是一种崭新的材料,已经引起国内外材料界的极大兴趣。所谓倾斜功能材料,是指由象金属和陶瓷,陶瓷和塑料等这样不同性质的材料,不通过复合而是通过连续改变组成制成的融合材料。由于沿厚度方向其组成逐渐变化,从而使功能也逐渐变化,例如:陶瓷和金属组成的倾斜功能材料(超耐热材料),沿厚度方向,一侧能耐高温,一侧导热率很高,机械强度逐渐降低而导热率逐渐增大。倾斜功能材料不同于均质材料,也不同于一般的复合材料。一般的复合材料都有界面,如在包覆层与基体金属或强化纤维与母材之间必然会有异相界面,在异相界面处往往产生热应力剥离,界面反应等问题。倾斜功能材料从表面上看与复合材料一样,一面是一种材料,另一面则是另一种材料,但是在材料内部则不同,从一种材料到另一种材料随着成份的连续逐渐变化,其特性也发生了缓慢的变化,因而就不存在上述界面带来的各种问题,所以它是材料科学领域绽开的一朵新葩。

倾斜功能材料的开发是同航天技术的发展密切相关的。应用较早的是火箭发动机,核能利用等领域。倾斜功能材料的开发最早始于1987年日本科学技术厅的一项“关于开发缓和热应力的倾斜功能材料基础工艺研究”计划。除日本外,美国的NASA,联邦德国的DFVLR(联邦德国航空研究所)等西方国家的国立研究机构也在积极从事倾斜功能材料的研究。

倾斜功能材料具有巨大的潜在应用价值,尽管目前倾斜功能材料的研究以缓和热应力为中心,作为航天航空材料来开发,但是倾斜功能这一概念并不局限于此,也可在其它领域收到显著的效果。在核能利用方面、电磁功能方面、医学生物方面等都有广泛的用途。进一步还可把倾斜功能材料的概念推广应用于日常生活中,常见的纸、纤维、衣料、食品和建筑材料,从而获得面目一新的各种日用品。

倾斜功能材料的主要制造方法目前有蒸发法、喷镀法、自发热反应和薄膜叠层法等。

管道防腐施工工艺

管道防腐施工工艺 1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下: 《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序:

图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。

推荐-管线内防补口施工指导书1 精品

管线内防补口施工指导书 编制:卢传林 审核:王旭光 施工单位: 胜利油建防腐厂 20XX年5月

内防补口作业指导书 一、编制依据: 1.执行标准规范 1.1《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407-97 1.2《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 1.3《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》SY/T0457-20XX 1.4《钢质管道内涂层液体涂料补口机补口规范》SY/T4078-95 1.5《管道防腐层检漏试验方法》SY/T0063-1999 2.施工单位(中原建安)关于TP-10计转战及集输管网工程技术交底记录 二、工程概况: 1.委托单位: 2.委托内容:φ219*6管线内外防腐, 根,长度米。 3.接受委托单位:胜利油建防腐厂 三、补口方法 采用补口机施工法:以TL-3无溶剂环氧高强涂料作为内防腐层的钢质管道在施工时进行现场内补口,内补口采用专用补口小车(带内窥镜)内涂层补口机涂敷法、补口前采用专用除锈工具对补口处进行表面处理,质量等级为Sa2.5级,补口结构和要求同管线的内壁主体防腐层一致,达到SY/T 4078-95《钢质管道内涂层液体涂料补口机补口工艺》规范要求。 四、施工手段

1.内防补口施工岗位及人员配置 内防补口施工岗位及人员配置(按单条外输管道施工需求最低配置) 2.内防施工机具(设备、仪器、工具)配置 五、补口工艺流程: 施工准备→管段探测、定位→管段内除锈→管段内补口→特殊焊口的内补口→质量检验 1.施工准备:补口施工涂料和主体管道涂料一致;建议管线采用氩弧焊打底,小电流焊接,目的:内成型光滑平整,无焊瘤出现。焊接工艺的质量指标必须符合《油田集输管道施工及验收规范》的规定。最合理留口距离为150米左右,以发挥补口机最佳性能。 2.管段探测、定位:、转换及显示器安装、调校好,启动焊缝内窥镜检测停车系统,到达焊缝位置。 3.管段内除锈:采用除锈小车除锈对焊口处进行定位,启动钢丝旋

防腐补口补伤施工方案

目录 1 适用范围 (1) 2 编制依据 (1) 3 主要遵循的规范、标准 (1) 4 工程概况 (1) 5 施工方案 (2) 8 人员、设备、工程量需求计划 (8)

1适用范围 本施工方案适用于西气东输三线西段(二标段)管道工程焊接施工中的现场补口、补伤作业施工。 2编制依据 1)霍尔果斯-中卫第二标段管道工程招标文件与承包合同 2)霍尔果斯-中卫第二标段管道工程线路施工图纸 3)霍尔果斯-中卫第二标段管道工程线路施工技术要求 4)《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 5)《西气东输三线管道工程防腐层补口补伤技术规范》(Q/SY GJX 0213-2012) 3 主要遵循的规范、标准 本工程遵循中国国家、行业标准及中石油有关企业标准。 1)《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB 50369-2006) 2)《西气东输三线管道工程钢制管道三层结构聚乙烯防腐层技术规范》 (Q/SY GJX 0206-2012) 3)《西气东输三线管道工程防腐层补口补伤技术规范》(Q/SY GJX 0213-2012) 4 工程概况 西气东输三线西段工程起新疆霍尔果斯,止于宁夏中卫。管道总体走向自西北向东南,途经新疆、甘肃、宁夏3个省、自治区,从新疆霍尔果斯-宁夏中卫段与西气东输

二线并行。线路长2456km,设计输量300×108m3/a,管径1219mm,设计压力12MPa。具体走向见“西气东输三线西段管道工程线路走向示意图”(图1-1)。 图1-1 西气东输三线西段(二标段)管道工程线路走向示意图 5 施工方案 5.1 方案概述 防腐补口、补伤作业施工:首先通过下发防腐补口补伤通知;做好补口补伤准备工作后,进行焊道加热除湿;然后按照规范要求进行焊道除锈及清理,合格后进行焊道预热并进行涂刷底漆;以上步骤均合格后进行加热收缩带补口;补口后进行电火花捡漏,然后进行剥离强度试验,最后填写施工记录并及时与相应部门联系沟通。 5.2 现场补口、补伤施工工序流程图。 防腐补口、补伤作业施工流程图

管道防腐施工方案计划

洋浦经济开发区供水工程管道外防腐施工技术方案 中国石化集团第十建设公司 一九九九年七月

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工机具 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t 管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下:《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序: 图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂

物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。 3.6在第一道面漆涂刷完毕后即可进行第一层玻璃布缠绕。采用干燥、脱蜡、无捻、封边、网状平纹中碱玻璃布,布宽600~700mm,经纬密度为12×12根/cm2,用量1.2m2/m2。要求玻璃布表面平整、无皱折和空鼓。玻璃布的压边宽度为30~40mm,搭接接头长度为100~150

施工方案-管道防腐补口补伤施工方案

西南成品油管道工程线路工程 黎塘~甘棠河段 管道防腐补口补伤 施工方案 中国石化集团第十建设公司 西南管道工程项目部 二OO三年九月二十八日

西南成品油管道工程线路工程 黎塘~甘棠河段 管道防腐补口补伤 施工方案 编制:范豫峰 审核:翁大龙 批准:毕永明 中国石化集团第十建设公司 西南管道工程项目部 二OO三年九月二十八日

管道防腐补口补伤施工方案 1.工程概述 中国石油化工股份有限公司拟建设“西南成品油管道工程”,本工程为黎塘至甘棠河段,敷设Φ323输油管道一条。管道防腐层补口全部采用无溶剂液体环氧底漆,外包聚乙烯加强型热缩套,其中黑色耐候性3PE防腐管补口采用耐高温加强型热缩带。管道的补伤采用无溶剂液体环氧底漆、热缩带或补伤棒。 2.编制依据 2.1江汉石油管理局勘察设计研究院提供的施工图纸; 2.2 《黎塘-甘棠河防腐部分》说明书; 3.施工中执行的技术标准和规范 ●《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88; ●《涂装前钢材表面预处理规范》 SY/T0407-97; ●《辐射交联聚乙烯热收缩带》SY/T4054-93; ●《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002 4.热收缩套施工技术要求 ●补口补伤人员应经过专门培训,并经考核合格后持证上岗。 ●管子对口前先将热缩套套防腐管上,并移至焊口旁边约1.5米处。 ●焊口表面预处理:清理补口区域表面的杂物和油渍,原防腐层清理宽度每侧须大于150mm。 ●除锈:管道焊接质量检查合格后,接监理防腐委托指令后进行管口的除锈工作。除锈采用机械喷抛射除锈,除锈质量应达到SY/T0407—97《涂装前钢材表面预处理规范》中的Sa2.5级。并将与热缩套搭接部位(比热缩套实际搭接宽度每侧窄20mm为宜)的原环氧粉末防腐层清洁、打毛,清扫干净。 ●将补口处钢管及搭接部位的环氧粉末涂层加热到55-60℃,然后将调配好的无溶剂液体环氧底漆均匀的涂刷在补口处的钢管表面及搭接部位的涂层表面。底漆要按厂家提供的使用说明进行,底漆涂刷应均匀,无气泡和凝块。 ●迅速将热缩套移至焊口中央、两端衬上木衬,以保证热缩套与钢管同心。在移动热缩套时应注意对底漆的保护,防止人为减少漆膜厚度。 ●然后从补口套中央开始分别向两端沿周向迅速均匀加热,加热收缩至端

管道防腐施工方案(精)

管道防腐施工方案 一、工程简介 本工程位于浙江省建德市马目-南峰高新技术产业园五马洲区块,除雨水管(初期雨水管外所有给排水管道的安装工程,其中循环回水管使用螺旋管DN300、DN350、DN400、DN500、DN600、DN800、DN900、总长782.5m, 泡沫消防管使用无缝钢管DN150总长1306m, 消防栓给水管使用无缝钢管DN100、DN65总长339m, 生产给水管DN80、DN50、DN40、DN32、DN25总长1468m 。以上材料均需要进行防腐施工。 二、编制依据 2.1国家现行标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 0413的规定; 2.2符合国家现行标准《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414的规定; 三、施工方法 施工方法:本工程采用四油三布防腐方法,防腐层等级为加强级。埋地钢管及 钢制管件采用复合聚乙烯粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于 1.4mm 。埋地管道的防腐层在安装前做好,焊接部分未经试压合 格不得做防腐,在榆树和安装时防止损坏防腐层。 1. 除锈 清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。焊缝不得有焊渣和毛刺, 局部不平不超过5mm 。

采用机械除锈方法,其质量应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等 级》GB/T8923-1998中规定。 2、清理 除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清除干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。 3. 涂底漆 3.1 钢管表面预处理后至涂刷底漆前的时间间隔宜控制在6小时内,钢管表面必须干燥、无尘。 3.2 底漆应在容器中搅拌均匀。当底漆搅稠时,应加入与底漆配套的稀释剂, 稀释道合适的粘度时才能施工。底漆可以使用干净的毛刷、辊子或其它一些机械方 法喷涂。 3.3 涂刷在钢管上的底漆应无漏涂、无气泡、凝块和流挂等缺陷,应形成均匀 的薄膜。厚度应大于或等于30微米。焊缝处要仔细涂刷,以防漏涂。 3.4 待底漆表干后(在常温及空气自然流动状况下,一般需要5-10分钟),即可缠带。应特别注意温度低时或在沟槽施工时,表干时间要长,确保钢管下半部分 表干。 3.5 钢管表面涂刷底漆后至缠带的时间间隔宜控制在8小时之内,底漆表面应干燥、无尘(风沙较大或空气湿度较大时,应立即缠带)。如超过8小时或隔夜,应在缠绕胶带前重新涂刷底漆。 3.6 使用底漆时,应注意安全,防止飞溅,同时应远离火源。底漆使用后,应 及时将剩余的底漆倒回原铁制容器中并密闭容器,防止底漆的挥发浪费。 4. 胶带缠绕

管道防腐补口施工方案

管道防腐保温补口 施工方案 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口 施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口施工方案 1.工程概述 本工程由新疆美叶油气能源储运有限公司投资建设,由新疆石油勘探设计研究院(有限公司)设计。本工程自大河坝首站至克石化末站,敷设Φ323.9输油管道一条。 2.编制依据 2.1新疆石油勘探设计研究院(有限公司)提供的施工图纸; 2.2新疆美叶油气能源储运有限公司提供的技术标准; 3.施工中执行的技术标准和规范 ●GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》; ●SY/T0315-2005《钢质管道单层熔结环氧煤粉末外涂层技术规范》; ●GB/T 50538-2010《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》; 4.防腐施工技术要求 ●补口人员应经过专门培训,并经考核合格后持证上岗。 ●焊口表面预处理:清理补口区域表面的杂物和油渍,原防腐层清理宽度每侧须大于25mm。 ●除锈:管道焊接质量检查合格后,接监理防腐委托指令后进行管口的除锈工作。除锈采用机械喷抛射除锈,除锈质量应达到GB/T 8923.1-2011中的Sa2.5级。并将搭接部位(每侧25mm)的原环氧粉末防腐层清洁、打毛,清扫干净。 ●喷砂除锈时应将保温层加以保护防止沙粒打入泡沫层。 (4.1) ●将调配好的无溶剂液体环氧涂料均匀的涂刷在补口处的钢管表面及搭接部位的涂层表面。环氧涂料要按厂家提供的使用说明进行,涂料涂刷应均匀,无气泡和凝块。 ●无溶剂液体环氧涂料采用廊坊市燕美化工有限公司YM118,涂刷一遍即可达到300-400μm。

补口补伤操作流程介绍

补口补伤操作流程介绍 防腐管在储运、施工过程中不可避免地会遇到碰伤,焊缝补口的问题。为弥补因口,伤而造成的缺陷。结合国家标准相关要求,拟提出补口补伤二种现场工艺的结合:一专用环氧油刷涂抺;二是热缩带(套)。 补口补伤施工流程 一、管口清理 焊口进行清理,环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应清理干净;补口处的污物、油、杂质、灰土等应清理干净。 二、除锈 1、等级应达到2.5级,粗糙度在50um-90um之间。(非常彻底的除锈,表面无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆凃层等附着物,任何残留的痕迹仅应是点状条状的轻微色斑) 我们在出厂时已对焊口进行贴纸喷涂防护,根据客户需要进行清理或保留,如保留的,现场用钢丝刷轻轻地就可以清除掉) 2、强调:该项工作完成后在4h内进行涂底漆,超过规定时间或已发生可见的返锈,应重新进行除锈。 三、预热 除锈完成后立即采用喷火枪对补口补伤处进行均匀加热,使其表面温度达到50-700C。进行配套环氧底漆的涂刷。 四、涂刷底漆 1、凃刷底漆的参照依据:湿度80%以上时2 h;60-80%时2-4 h;60%以下4h。 2、环氧树脂底漆应按产品使用说明书的要求调配均匀涂刷。涂刷时应采用湿膜测厚规分别测量补口部位钢管周向均匀分布的四点的底漆湿膜厚度,其结果不应小于120um。 3、无溶剂环氧底漆是我们与厂家共同研发,并配套提供固化剂,固化时间

为5s以内,环氧底漆与固化剂的调配比例为3:1,出厂时已按此比例分别灌装,使用极为方便。 五、热缩带(套) 因热缩套的施工要简便于热缩带,现就以热缩带的施工来阐述该步骤施工要领。 1、在底漆尚温润时,迅速将热缩带安放在焊口的中央位置。首先将有倒角的一端粘贴在管道上,该位置要处在10点2点的位置,热缩带缠绕在管上后,底部与管子间的间隙最少为25mm,热缩带自身搭接长度至少50 mm。加热热缩带一端内侧,粘结到热缩带另一端部,用带手套的手按压、抚平,将固定片内侧加热1-2s,固定片轴向中线对好热缩带接缝处,安放平整,用手按压,用火焰从一端到另一端加热固定片,并用压辊压实。 2、加热热缩带,加热收缩时应先从中间位置沿环向均匀加热,使中央部位先收缩,然后向两侧均匀加热使热缩带收缩,当热缩带完全收缩后,再将整个热缩带加热5-8min,使热缩带充分熔融并从两侧溢出,以达到更好的粘结效果。加热过程中,用手指按压热缩带,离开后凹痕自动消失。 3、收缩后,热收缩带与熔结环氧层面层搭接长度不应小于10mm。 六、补伤、补口标识 在补口处标示该处施工员的姓名及补口日期,可用白色的书写笔表示。 七、质量检查 防腐补伤、补口施工完毕后,应对补口质量进行外观、漏点及粘结力等项目内容的检测。检测宜在补伤、补口完毕2h后进行。 1、补口的外观检查 补口外观检查应逐个目测:热缩带(套)表面应平整、无皱折、无气泡、无空鼓、无烧焦炭化等现象,热缩带(套)周向应有有胶粘剂均匀溢出,固定片和热缩带搭接部位的测移量不应大于5mm。 2、电火花检查 每一个补口均应用电火花检漏仪进行漏点检查,火花检漏电压为15KV,若有漏点,应重新补口亲检漏,直至合格。 3、粘结力检测

管道除锈及防腐施工方案

河南龙宇煤化工有限公司 40万吨/醋酸项目及乙二醇配套工程管道防腐施工方案(全厂外管) 编制单位:中化六建 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中化六建河南龙宇煤化工项目部 2012年3月

目录 一、工程简介 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程目标 (3) 四、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (4) 3、劳动力组织 (4) 五、防腐施工 (4) 1、工艺流程 (4) 2、管道除锈 (4) 3、施工方法、涂料涂装工艺 (5) 六、质量检测 (7) 1、防腐涂料质量检测方法 (7) 2、防腐涂料施工质量检测方法 (7) 七、施工中的安全与防护 (8) 八、文明环保施工措施 (9) 九、雨季施工措施 (10)

一、工程简介 本工程是河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸项目全场外管管道除锈及防腐项目,管道总长度为20000多米,按照设计要求除锈分为动力器具除锈及喷砂除锈,管道表面除锈等级应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)规定中的St3级和Sa2.5级。按照设计规范要求因介质温度、管材及保温等原因,管道所涂刷不同的防腐涂料。所用涂料结合《涂漆与防腐设计规定》中的附录A及附录B。 二、编制依据 河南龙宇煤化工有限公司40万吨/年醋酸及乙二醇配套设施全厂外管设计图纸 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》 SH3022-1999 三、工程目标 工程质量目标:一次验收合格,确保除锈及防腐质量达到国家相关验收规范标准。工程安全目标:无重大人身和设备责任事故,做到安全文明施工。 四、施工准备 1、材料准备 1.1、材料须有产品合格证、质量检验报告及产品说明书等书面证明文件,且不能超过质保期。 1.2、对所用防腐材料,应遵照产品说明书进行搭配使用,不得随意改变配比。 1.3、所用面漆、中间漆、底漆成分及性能充分相容,各层涂装油漆物理性能

管道补口防腐方案

管道补口防腐方案

管道补口防腐施工方案 一、编制依据 《钢塑复合管》(GB/T28897---- ) 《给水涂塑复合钢管》(CJ/T120---- ) 《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价规范》(GB/T17219)《管道防腐层检漏试验方法》(SY/T0063-1999) 设计文件、招标文件及国家相关验收规范 施工组织设计 二、工程概况 三、施工准备 3.1、人员准备: 3.2、材料准备:

3.3、工具准备:

四、管道内、外补口施工方法及检测标准 4.1 内补口施工方法 管道通风→施工人员佩戴劳保防护进入→补口部位表面处理→涂敷防腐层→自检及验收。 4.1.1、管道通风 在施工人员进入管道之前,根据管道长度及轴流风机送风量,首先对管道进行通风换气10-30min,将管道内焊接时残留的有毒有害气体全部冲出,同时将新鲜空气送入管道内。 通风过程要贯穿整个施工过程,确保管内通风流畅,保障管内施工人员安全。 4.1.2、施工人员佩戴劳保防护进入 管内作业人员2名(1人负责表面处理,1人负责涂敷防腐材料)进入管道到达工作位置后,启动发电机,开始作业。所有物料、设备等必须放置在作业人员的下风向,作业顺序由内到外。 4.1.3、补口部位表面处理 在补口防腐涂敷前,用角磨机对补口部位进行处理,将焊缝表面及附件待补涂表面上的焊瘤、焊渣、氧化皮、铁锈及一切杂物清除干净,除

锈等级Sa 2.5,使其表面清洁干净以符合涂敷要求。 冬期施工必须有严格的温度控制措施,确保施工时在正温以上。 4.1.4、涂敷防腐层 管道补口部位表面处理后,用滚筒对补口部位进行涂敷。涂层要做到全覆盖,表面平整光洁。 涂敷采用滚涂法,用滚筒将双组份环氧树脂材料(按配比要求调配好)均匀的涂在补口表面并和管道原防腐层搭接好。保证涂层表面光洁,漆膜不流不挂。 4.1.5、自检及验收 涂层厚度要求:根据设计要求,DN1200内壁食品级双组份无溶剂液态环氧树脂δ≥450μm。 4.2 外补口施工方法 外表面处理→刷底漆→缠绕热缩带→自检 4.2.1外表面处理 4.2.1.1 采用角磨机清理掉管道连接处裸露钢管的毛刺、焊渣、焊瘤、锈迹、残留涂层、油泥等,务必清理干净,做到表面光洁。除锈等级Sa 2.5。 4.2.1.2 将连接处两侧的坡口进行打毛处理,每侧聚乙烯层打毛的宽度控制在10~15cm(含坡口),涂层打毛时不得破坏涂层使之露出底材。 4.2.1.3 用毛刷将清理下来的碎屑清理掉,务必清理干净,否则将影响修

给水排水管道防腐技术方案.

中国石化集团宁波工程有限公司 SINOPEC NINGBO ENEINEERING Co. LTD 镇海炼化100万吨/年乙烯工程 45万吨/年聚乙烯装置 给排水工程管道防腐施工方案 业主名称中国石化集团公司镇海炼化分公司工程编号文件编号 工程名称镇海炼化100万吨/年乙稀工程 45万吨/年聚乙烯装置 0507(SNEC)0507-CC03-001 工程地点镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区 文件类型□Ⅲ类□Ⅱ类□Ⅰ类 工程类别□新建□扩建□改造□检修 版本日期页次说明 送审稿 报批稿 发行稿

审批表工程名称: 镇海炼化100万吨/年乙烯工 程45万吨/年聚乙烯装置 文件编号版本类别 0507-CC03-001 0 新建 程序职务/部门签名日期 编制专业技术员 审核 专业责任工程师 项目工程师 会签工程科质检科供应科安保科经营科 / 审批项目技术负责人 相关单位会签会签单位签名日期

目录 1.编制说明 2.编制依据 3.施工工艺流程 4.施工方案 5.管线、管件及防腐材料的验收 6.施工工艺及技术要求 6.1 管线、管件内外表面处理 6.2管道防腐材料 6.3管道防腐施工 7.检查验收内容 8.施工质量管理 8.1 质量控制措施 8.2 质量控制点划分 8.3 施工成品保护 8.4 项目施工组织及质量保证体系组织机构9.HSE管理 9.1 HSE保证措施 9.2 JHA工作危险分析(附JHA记录表)10.劳动力组织 11.施工机具及手段用料

1. 编制说明 镇海炼化100万吨/年乙烯工程45万吨/年聚乙烯装置布置于镇海炼化100万吨/年乙烯工程北区,与新建聚丙烯相邻。北区内的布置自西向东依次为成品铁路装车线及装车设施、成品包装及仓库、成品汽车装车设施、生产装置区。装置占地25230平方米。 根据设计图纸的要求,埋地钢管表面的除锈等级按GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的St3级,管道外壁采用特加强级环氧煤沥青防腐,防腐标准采用SH3022《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》,防腐层厚度不小于0.8mm。埋地钢管DN≥900循环冷却水、回水管道内防腐采用水泥砂内衬,采用CECS10:89《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》。150≤DN≤300的埋地稳高压消防给水管采用内衬环氧树脂喷涂内防腐。 2. 编制依据 2.1 中国石化集团宁波工程有限公司设计文件; 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 2.3《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH3533-2003); 2.4《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-99); 2.5《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1998); 2.6《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准》(CECS10:89) 2.7《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 3. 施工工艺流程 地下管道施工工艺流程见图3-1。 图3-1 管道防腐施工工艺流程图 4. 施工方案 所有需防腐的管道在预制厂先进行除锈及防腐,检查合格后,吊运至安装现场进行安装,

循环水管道内外壁防腐工程施工方案

循环水管道内外壁防腐工程施工方案 一、编制说明 本施工方案是依据国家颁布的现行标准及我公司以往的施工经验编制而成,是对防腐施工工艺、质量、安全等方面所作的阐述与说明,它将是指导我方施工,并与业主紧密配合的依据,亦是接受贵公司监督的基础资料。为配合给贵公司安全、优质、高效的完成该项工程,我们精心策划,强化管理,合理选材,严密施工,以期达到延长设备使用寿命,减少设备维修次数,降低运营成本的目的,从而增强企业的社会效益和经济效益。 1.1编制依据 1)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923—88); 2)《涂覆涂料前钢材表面处理方法总则》(GB/T 18839.1-2002); 3)《工业设备、管道防腐蚀施工及验收技术规范》HGJ229—90; 4)《涂料粘度测定法》GB1723—79; 5)《漆膜附着力测定法》GB1720—79; 6)《质量管理标准体系》(GB/T 19001-2000); 7)公司在同类工程施工的经验; 8)根据甲方的有关规定及要求。 1.2编制原则 1.2.1以技术为先导,以全面质量管理覆盖式控制施工全过程,创造优质工程,降低工程成本,缩短施工工期。 1.2.2认真履行合同,为业主提供优质、满意的服务。 二、施工准备 2.1人员准备 2.1.1管理技术人员 主要管理技术人员在工程指定开工时间提前到达现场,安排施工材料、机械进场,抽检、调试。熟悉施工场地及施工环境,认真研究熟悉所承包工程范围内设计要求。准备一切相关开工资料填报工作。做好与甲方的交接和协调工作,熟悉厂规厂纪。

2.1.2施工人员 施工人员将在指定开工时间前3天到达施工现场,搭设临时设施,接受管理、技术人员对施工技术要求、安全文明施工的交底与培训,做好材料、施工对象的各项防护措施和接受学习甲方的有关施工安全教育培训。 本次工程施工人员配备表 2.1.3施工现场施工管理组织机构网络 2.1.4主要管理人员职责 (1)项目副经理:协助项目经理贯彻执行公司的质量方针,按《质量管理手册》和《程序文件》中的规定,协助项目经理组织和协调所承担项目的工作,做好施工过程的质量管理、环境管理、施工进度控制、安全文明施工管理,做好项目经理的助手,确保质量目标的实现。密切关注项目的进展情况,对计划执行的偏差、潜在的问题以及那些对项目效益可能产生影响的不利因素,向项目经理汇报,并拿出调整方案。协助项目经理考核评价项目主要责任人。行使项目经理委托的职权。 (2)现场施工负责人:在项目经理的领导下,现场经理全面负责现场的所有施工活动,包括施工方案、质量控制、进度控制、安全文明管理。负责定期向项目经理汇报项目实施情况。对现场施工进行全过程指导,负全面责任。作为项目经理在施工现场与业主及有关方面的联络人。 (3)技术负责人(总工程师):按公司规定权限审核技术文件,负责项目质保体系运行的日常工作,对工程重大质量事故负有直接责任。负责组织施工技术交底,审定工程采用的技术质量标准。检查施工保证措施和技术规范的执行情况,并参加项目考核评定工作。审核项目中乙方应材料采购的技术条件。 (4)安全员:根据公司安全管理规定、业主及当地安全法规要求,编制现场安全规定、各种应急预案,并负责监督实施及演练。组织对现场安全隐患和安全违章的日常检查。主持安全事故处理和事故产生的原因分析,确定现场违反安全标准的范围,采取补救措施,消除安全隐患。在安全问题上与现场经理、业主安全部门、人员保持密切的联系。 (5)质检员:规划和建立现场质量控制程序和质量检验的措施。制定现场检验程序,包括通知程序和检验结果报告程序。监督现场质量的控制工作,以确保现场的工作符合标准、规范的要求。参加有关质量控制会议。向现场负责人汇报相关范围内的工作情况。 (6)材料员:负责组织编制材料领取计划,并送交现场负责人审批。负责领取材料的保管、贮存和签发工作,并按施工计划及时组织到施工现场,包括相应的装卸、运输等。提供所购材料必要的、符合档案管理要求的证明材料,如质保书、合格证、试验报告、使用手册等。负责现场材料、设备的保管、贮存和签发。 2.2材料准备

管道防腐施工方案

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水(1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管(10a#)、经预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米 埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm;所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87 、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 。 3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备 机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置符合现场施工要求。 3.3 材料准备 3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源。储存温度宜为-20~35℃。

防腐补口操作规程(PMC)

乌海-银川焦炉煤气输气管道工程防腐补口操作规程 乌海-银川输气管道工程PMC项目部 2011年02月

前言 目前国内长输管道工程防腐补口施工质量检验判定标准主要以剥离强度试验抽测结果为主要依据,一旦剥离强度试验加倍抽查不合格后,即判定该检验批防腐补口施工质量全部不合格,直接导致防腐补口施工成品大量返工,给工程带来经济损失。鉴于这一状况,在乌银管道工程防腐补口施工伊始,对线路前100道防腐口施工进行了现场试验,测得不同实测外观数据条件下的防腐补口剥离强度,通过对现场采集数据的概率分析、理论计算、比较,量化了防腐补口施工外观质量检查的具体技术参数,主要有:防腐补口带径向自由收缩合格判定标准为≥312 mm (热收缩率200±℃,5min;≥15%),轴线收缩合格判定标准为10 mm~20 mm(热收缩率为 1.8%~3.6%),热熔胶溢出宽度合格判定标准为5mm~10mm。经统计,防腐补口施工外观质量满足上述技术参数要求的,现场剥离强度试验抽测合格率达100%。为增强防腐补口施工质量检查验收的保障系数,要求剥离强度试验重点在外观质量实测数据超标的范围口内抽测,以充分验证防腐补口施工质量。

乌银输气管道工程防腐补口操作规程乌银输气管道工程PMC项目部 目录 1.0 编制依据 (1) 2.0 热收缩带防腐补口厂家演示注意事项 (1) 3.0 热收缩带防腐补口施工操作要点 (2) 4.0 热收缩带防腐补伤施工操作要点 (7) 5.0 热收缩带防腐补口质量检验 (7) 6.0 下沟回填 (9) 7.0 热收缩带防腐补口PMC现场代表检查控制重点 (10)

管道防腐补口补伤程序

目录 1.目的 (1) 2.适用范围 (1) 3.编制依据 (1) 4.输气钢管腐蚀原理及影响因素 (1) 5. 输气管道(钢质)防腐工艺流程 (2) 5.1操作人员要求 (2) 5.2防腐补口材料要求 (3) 5.3设备要求 (4) 5.4作业环境及条件 (5) 5.5防腐补口工艺流程 (5) 5.6补口处处理 (5) 5.7喷砂除锈 (6) 5.8打毛 (6) 5.9热收缩带施工 (7) 5.10站场内防腐补口 (10) 5.11补伤 (11) 5.12热收缩带常见问题 (13) 5.13常用的检测方法 (13) 5.14常见问题及解决方法 (13) 6.防腐补口、补伤质量控制内容 (15)

7.防腐补口、补伤HSE控制内容 (16) 8.需填报资料 (16)

钢质管道防腐补口、补伤程序 1.目的 为规范大庆建安集团有限责任公司抚顺项目部承建的抚顺天然气综合利用项目(石化供气管线)管道防腐、补口施工工艺流程的规范性及保障施工质量、安全、环保均处于受控状态,旨在明确施工工艺流程、施工环境、质量、HSE等相关要求,特编制本程序。2.适用范围 本程序性方案仅适用抚顺项目部承建的抚顺天然气综合利用项目(石化供气管线)管道防腐、补口及相应工程。 3.编制依据 1、《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002; 2、《辐射交联聚乙烯热收缩带(套)》SY/T4054-2003; 3、热收缩带现场操作说明及注意事项-湿膜安装; 4、《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006; 5、《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油输气管道线路工》SY4208-2008。4.输气钢管腐蚀原理及影响因素 4.1内壁腐蚀 埋地输气管道内含有气、水等介质,其内壁腐蚀是介质中的水在内壁生成一层亲水膜并形成原电池所发生的电化学腐蚀,或者是其他有害物质(硫化氢、硫化物、二氧化碳等)直接与金属作用引起的化学腐蚀。特别是在管道弯头,低洼积水处、气液交界面,电化学腐蚀异常强烈,管壁大面积腐蚀减薄或形成一系列腐蚀深坑及沟槽。 4.2外壁腐蚀 电化学腐蚀是金属和外部介质发生电化学作用而引起破坏,其特点是腐蚀过程伴随电流产生。这是埋地输油管道腐蚀的重要机理。对于外壁来说电化学腐蚀是其主要原因: 1)土壤腐蚀 因为土壤是多相物质的复杂混合物,颗粒间充满空气、水和各种盐类,使土壤具有电解质特性。因此,埋地管道裸露的金属在土壤中构成了腐蚀电池,它可分为:①微观腐蚀电池:因钢管表面状态的影响所形成的腐蚀电池。如制管缺陷、夹杂等,当这些部位与土壤接触时,由于电极电位差而构成腐蚀电池。②宏观腐蚀电池:因土壤介质差异引起的腐蚀电池。如:土壤的含盐量、含氧量、透气性等,它们的浓度对管材/土壤的电极电位

原油管道防腐施工方案

原油管道防腐施工方案

XX原油管道防腐施工方案 XX有限公司 20 年月日

目次 1、概述及编制依据 (1) 2、防腐前的准备 (1) 3、施工程序 (1) 4、防腐层质量检验 (4) 5、施工进度计划及劳动力安排 (5) 6、主要施工设备明细 (5) 7、安全技术措施 (6)

1、概述及编制依据 XX原油管道项目目前开工为6各标段,第一标段:江苏省南京市境内,设计长度约87km,管径φ864mm.。第二标段:安徽省和县、含山两县境内,设计长度73km,管径为φ864mm。第三标段:安徽无为县、巢湖市、庐江的两县一区境内,设计长度103km,管径φ864mm。第四标段:安徽省桐城市、枞阳县和怀宁县境内,设计长度89km,管径φ864mm。第五标段:安徽省潜山县、太湖县和缩松县境内,设计长度81km,管径φ864mm。第六标段:湖北省黄梅县和江西省九江境内,设计长度19km,管径φ864mm,设计长度54km,管径φ559mm。本方案编制依据如下: GB/T23257-2009埋地钢制管道聚乙烯防腐层 仪征-长岭原油管道复线工程仪征至九江段 管道防腐层技术规格书 GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系规范》 GB/T8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分》 GB/T18570.9-2005 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的评定试验第9部分:水溶性盐的现场电导率测定法》SGGD/A1-2012 公司三体系管理手册 SGGD/B1-2012 公司三体系程序文件 SGGD/TZSB-001 公司质量手册

管道防腐保温施工方案

管道防腐保温 施工方案 编制: 审核: 批准: 河南新纪元防腐绝热工程有限公司二〇一七年三月四日

目录 1. 适用范围 2. 编制依据 3. 施工程序 4. 主要施工机具计划 5. 施工人员计划 6. 施工进度计划表 7. 施工技术 8. 施工质量控制 9. 施工质量检验 10. 安全技术措施

管道防腐保温施工方案 1. 适用范围: 本方案适用于各种碳钢管道、设备及其支架的防腐和绝热施工。 2. 编制依据: 业主提供的施工图及有关技术资料; 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《防腐蚀工程施工及验收技术规范》HGJ229-91 3. 施工程序: 防腐施工程序: 保温施工程序: 4. 主要施工机具计划:(见施工组织设计) 5. 施工人员计划:(见施工组织设计) 6. 施工进度计划表:(见施工组织设计) 见施工组织设计。 7. 施工技术: 为保证产品长寿命运行,减少热、冷损耗,满足工艺要求,并使产品美观、整洁,

防腐绝热施工人员要严格按照有关规程、规范进行施工,遵守本方案的施工要求。 防腐蚀施工: 设备、管道除锈用手工或机械除锈。除锈要求彻底,达到露出光滑金属表面的程度,除锈等级达到St3级。施工时不得使金属表面受损或变形,除锈完后用擦布将表面浮灰清理干净; 设备、管道除锈后,要及时刷好防腐底漆,底漆的型号按设计规定。底漆的配制要稍粘稠(保证拉开刷子即可),底漆要求涂刷均匀,第二遍底漆要在第一遍底漆干后进行。两遍底漆刷完后应看不到金属面; 刷面漆宜在压力试验合格后进行。面漆的型号颜色按设计要求。施工环境温度宜为15~30℃,相对湿度不大于80%。不同厂家、不同品牌的涂料在未经试验前不能掺合使用; 涂料配制要合理,粘度适当并搅拌均匀,如有结皮或其他杂物,必须清除后施工,施工前要进行试涂。刷涂时层内要纵横交错,每层宜反复进行,涂均为止。刷涂时要均匀,不得漏涂。涂层数目符合设计规定,面层应顺着介质流向涂刷。每涂层间隔时间按涂层使用说明,涂层表面要求平滑无痕,颜色一致,无针孔、气泡、流坠、粉化及破损现象。 管道绝热: 保温 a. 保温要在防腐完成后,对于需作压力试验的设备、管道要在压力试验合格后进 行。保温材料、保温厚度要根据设计文件规定; b. 施工前必须对所采用的保温材料进行质量检查。保温材料必须要产品质量证明 书或出厂合格证,其规格、性能等技术指标要符合设计要求;

管道补口防腐方案讲解

管道补口防腐施工方案 一、编制依据 《钢塑复合管》(GB/T28897----2012) 《给水涂塑复合钢管》(CJ/T120----2008) 《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价规范》(GB/T17219)《管道防腐层检漏试验方法》(SY/T0063-1999) 设计文件、招标文件及国家相关验收规范 施工组织设计 二、工程概况 三、施工准备 3.1、人员准备: 3.2、材料准备:

3.3、工具准备:

四、管道内、外补口施工方法及检测标准 4.1 内补口施工方法 管道通风→施工人员佩戴劳保防护进入→补口部位表面处理→涂敷防腐层→自检及验收。 4.1.1、管道通风 在施工人员进入管道之前,根据管道长度及轴流风机送风量,首先对管道进行通风换气10-30min,将管道内焊接时残留的有毒有害气体全部冲出,同时将新鲜空气送入管道内。 通风过程要贯穿整个施工过程,确保管内通风流畅,保障管内施工人员安全。 4.1.2、施工人员佩戴劳保防护进入 管内作业人员2名(1人负责表面处理,1人负责涂敷防腐材料)进入管道到达工作位置后,启动发电机,开始作业。所有物料、设备等必需放置在作业人员的下风向,作业顺序由内到外。 4.1.3、补口部位表面处理 在补口防腐涂敷前,用角磨机对补口部位进行处理,将焊缝表面及附件待补涂表面上的焊瘤、焊渣、氧化皮、铁锈及一切杂物清除干净,除锈等级Sa 2.5,使其表面清洁干净以符合涂敷要求。 冬期施工必须有严格的温度控制措施,确保施工时在正温以上。 4.1.4、涂敷防腐层 管道补口部位表面处理后,用滚筒对补口部位进行涂敷。涂层要做到全覆盖,表面平整光洁。 涂敷采用滚涂法,用滚筒将双组份环氧树脂材料(按配比要求调配好)均匀的涂在补口表面并和管道原防腐层搭接好。保证涂层表面光洁,漆膜不流不挂。