文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工中级理论知识试卷题及答案

电工中级理论知识试卷题及答案

电工中级理论知识试卷题及答案
电工中级理论知识试卷题及答案

职业技能鉴定国家题库 电工中级理论知识试卷 注 意 事 项 1、本试卷依据2001年颁布的《电工》国家职业标准命制, 考试时间:120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。

一、单项选择题(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。) 1.已知正弦交流电压u =220sin(314t -30°)则其角频率为( )。

A 、30

B 、220

C 、50

考 生 答 题 不 准

此 线

D、100π

2.在正弦交流电的波形图上,若两个正弦量正交,说明这两个正弦量的相位差是()。

A、180°

B、60°

C、90°

D、0°

3.视在功率的单位是()。

A、瓦

B、伏安

C、焦耳

D、乏

4.一台30KW的电动机其输入的有功功率应该()。

A、等于30KW

B、大于30KW

C、小于30KW

D、不确定

5.无功功率的单位是()。

A、乏尔

B、瓦

C、伏安

D、焦耳

6.电能的计算公式是()。

A、A=Uit

B、A=I2R

C、A=UI

D、A=U2/R

7.某照明用输电线两端电压为220V,通过电流是10A,10分钟内可产生热量()。

A、6×104J

B、1×104J

C、6×103J

D、4×105J

8.功率因数与()是一回事。

A、电源利用率

B、设备利用率

C、设备效率

D、负载效率

9.相电压是()间的电压。

A、火线与火线

B、火线与中线

C、中线与地

D、相线与相线

10.用电设备的输出功率与输入功率之比的百分数是设备的()。

A、功率因数

B、效率

C、视在功率

D、有功功率

11.在纯电感电路中,自感电动势()。

A、滞后电流90°

B、超前电流90°

C、与电流反相

D、与电流同相

12.纯电容电路的平均功率等于()。

A、瞬时功率

B、0

C、最大功率

D、有功功率

13.三相电路中负载按()联接时,一相负载的改变对其它两相有影响。

A、Y接有中线

B、Y接无中线

C、△联接

D、Y形或△形

14.我国规定的电力系统中性点接地的方式有()种。

A、6

B、5

C、4

D、3

15.比较两个正弦量的相位关系时,两正弦量必须是()。

A、同相位

B、同频率

C、最大值相同

D、初相角相同

16.三相电路中线电压为250V,线电流为400A,则三相电源的视在功率是()。

A、100KV A

B、173KV A

C、30KV A

D、519KV A

17.若变压器的额定容量是Ps,功率因数是0.8,则其额定有功功率是()。

A、Ps

B、1.25Ps

C、0.8Ps

D、0.64Ps

18.某电器一天(24小时)用电12度,问此电器功率为()。

A、4.8KW

B、0.5KW

C、2Kw

D、2.4KW

19.某电源开路电压为220伏,短路电流为2安,则负载从电源获得的最大功率为()。

A、120W

B、240W

C、60W

D、30W

20.三相四线制供电线路中,若相电压为220伏,则火线与火线间电压为()。

A、220V

B、380V

C、311V

D、440V

21.电力工业中为了提高功率因数,常在感性负载两端()。A、串一电容B、并一适当电容C、串一电感

D、并一电感

22.某晶体三极管的管压降U CE保持不变,基极电流I b=30微安,I c =1.2毫安,则发射极电流IE=( )。

A、1.23mA

B、1.5mA

C、1.17mA

D、1.203mA

23.MF30型万用表采用的是()测量机构。

A、电磁系

B、感应系

C、磁电系

D、电动系

24.兆欧表的标尺是()。

A、正向刻度的,并且是均匀的

B、反向刻度的,并且是均匀的

C、正向刻度的,并且是不均匀的

D、反向刻度的,并且是不均匀的

25.电度表是利用一个或几个固定载流回路产生的磁通与它所感应的涡流间相互的作用产生()而有指示的。

A、转动力矩

B、制动力矩

C、反作用力矩

D、阻力力矩

26.用直流单臂电桥测量电阻时,被测电阻的数值等于比较臂与比率臂的()。

A、积

B、商

C、和

D、差

27.用直流双臂电桥测量小电阻其被测电阻值与()无关。

A、标准电阻

B、桥臂电阻

C、接线电阻

D、以上三个量都无关

28.一功耗1000瓦,电压为180伏的负载应按第()种方案选择功率表量限来测量该负载功率。

A、5A,150V

B、5A,300V

C、10A,150V

D、10A,300V

29.用功率因数表测量高压输出线路时,应配套()仪器。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、电压互感器和电流互感器

D、试验变压器30.下列()测量适宜选用直流双臂电桥。

A、接地电阻

B、电刷和换向器的接触电阻

C、变压器变比

D、蓄电瓶内阻31.接地摇表的电位探测针和电流探测针应沿直线相距()米分别插入地中。

A、5

B、10

C、20

D、25

32.改变光点亮度,应调节示波器的()旋钮。

A、聚焦

B、辉度

C、X轴位移

D、Y轴位移

33.下列关于仪表的维护,()是不正确的。

A、测量仪表的指针需经常作零位调整

B、仪表不使用时,应放置在干燥通风处

C、仪表应轻拿轻放

D、仪表应放在强磁场周围

34.下列关于摇表的使用,()是不正确的。

A、用摇表测试高压设备的绝缘时,应用两人进行

B、测量前应对摇表进行开路,短接校验

C、测试前必须将被试线路或电气设备接地放电

D、测试完毕应先停止摇动摇表,再拆线

35.在选择仪表量限时,应使测量的指示值在仪表量限的()。

A、初始段

B、中间段

C、三分之二以上

D、任意段

36.准确度为1.0级,量程为10A的电流表测量8A电流时的最大相对误差为()。

A、±1%

B、±1.25%

C、±8%

D、±10%

37.晶体三极管要处于截止状态必须满足()。

A、发射结集电结构正偏

B、发射结集电结均反偏

C、发射结正偏集电结反偏

D、发射结反偏集电结正偏

38.乙类功率放大器所存在的一个主要问题是()。

A、截止失真

B、饱和失真

C、交越失真

D、零点漂移

39.三相半控桥式整流电路的最大移相范围是()。

A、90°

B、120°

C、150°

D、180°

40.单相桥式半控整流电路,有()组触发电压。

A、1

B、2

C、3

D、4

41.电气设备的交流耐压试验不能判断下列()。

A、绝缘水平

B、绝缘的耐压能力

C、绝缘电阻

D、绝缘强度42.当对被试品进行直流耐压试验时,交直流两用试验变压器的短路杆应()。

A、短接

B、拧松

C、断开

D、抽出

43.耐压试验变更接线时,应对被试品()。

A、断电

B、降压

C、放电

D、悬挂接地棒

44.对于1600KV A以上的变压器,各相绕组间电阻的差值,不应大于三相平均值的()。

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

45.三分接头变压器测定变比时,应测取()个变比值。

A、3

B、6

C、9

D、18

46.对有分路电阻的阀型避雷器测量电导电流时,若测得电导电流降为零时,可认为其分路电阻是()故障。

A、老化

B、接触不良

C、受潮

D、断裂

47.无分路电阻阀型避雷器若测得的电导电流(),则认为不能使用。

A、小于10μA

B、大于10μA

C、小于20μA

D、大于20μA

48.高压电气设备单独装设的接地装置,其接地电阻应不大于()。

A、0.5Ω

B、4Ω

C、10Ω

D、20Ω

49.运动中的DB-45型绝缘油,用目测检查油样时,()炭微粒和机械杂质。

A、允许含有微量

B、允许含有一定量

C、允许含有少量

D、不应发现有50.绝缘油水分测定的方法是()。

A、目测

B、GB260石油产品水分测定法

C、蒸发

D、滤湿法

51.对绝缘油做电气强度试验时,油样注入油杯盖上玻璃盖后应静置()。

A、1min

B、5min

C、10min

D、30min

52.避雷器用于电气设备的()保护。

A、大气过电压

B、操作过电压

C、谐振过电压

D、工频电压升高

53.管型避雷器由()组成。

A、产气管,内部间隙和外部间隙

B、火花间隙和非线性电阻串联

C、产气管,内部间隙和非线性电阻串联

D、火花间隙和产气管

54.防雷接地的基本原理是()。

A、过电压保护

B、为雷电流泄入大地形成通道

C、保护电气设备

D、消除电感电压55.转角杆的拉线位于转角二等分线的()上。

A、平行线

B、垂直线

C、30°线

D、60°线

56.10(6)KV瓷横担双回配电线路的杆头布置最常见的是()。

A、三角

B、水平

C、三角加水平

D、三角加垂直

57.低压架空线路的耐张杆需要打()拉线。

A、1条

B、2条

C、3条

D、4条

58.多芯塑料绝缘电缆的最小弯曲半径是电缆外径的()倍。

A、5

B、10

C、15

D、20

59.做电缆终端头时,多股软铜线的一端等到电缆头固定后与接地网连接,而另一端在制作过程中,应焊在()地方。

A、钢甲

B、单相线芯的铜屏蔽

C、线芯铜屏蔽层的根部合并后与钢甲焊牢

D、三个线芯的铜屏蔽

60.电缆直流耐压试验,每相试验完毕后,应按下列()操作。

A、先将调压器退回零位,再切断总电源

B、先将调压器退回零位,再切断调压器电源

C、先将调压器退回零位,切断调压器电源,再切断总电源

D、先切断调压器电源,再切断总电源

61.当负荷较大线路较长时,导线的选择应采用()。

A、最小截面法

B、允许电流法

C、允许电压损失法

D、经济电流密度法

62.变压器铁芯压紧的工作必须以()进行。

A、从左边到右边

B、从右边到左边

C、从两边到中部

D、从中部到两边

63.电力系统的运行方式必须满足系统()的要求。

A、稳定性

B、可靠性

C、稳定性和可靠性

D、都不是

64.电力变压器并联运行是将满足条件的两台或多台电力变压器一次侧和二次侧同极性端子之间通过()母线分别互相连接。

A、同一条

B、二条

C、一条或二条

D、无规定

65.变压器的单相接地保护装置启动()继电器。

A、电流

B、信号

C、中间

D、零序

66.运行中的变压器发出的是连续的"嗡嗡"声比平常加重,就要检查()。

A、电压

B、油温

C、电压和油温

D、上述说法都不对

67.变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。

A、作用于跳闸

B、作用于信号

C、作用于信号及跳闸

D、都不对68.提高电网功率因数是为了()。

A、增大有功功率

B、减少有功功率

C、增大无功电能消耗

D、减少无功电能消耗

69.下列不属于提高功率因数方法的是()。

A、利用过励磁的同步电机进行无功补偿

B、利用调相机做无功功率电源

C、利用电力电容进行无功补偿

D、利用大容量的电动机来带动小功率负载

70.对于大容量的变压器通常采用()连接。

A、YN,D

B、Y,y

C、Y,yn

D、D,y

71.油浸自然循环冷却室外变压器在其事故过负荷1.3 倍、环境温度30℃时,允许持续时间为()小时。

A、3

B、6

C、12

D、16

72.室外变压器的正常过负荷值不得超过其额定容量的()。A、10% B、20% C、30% D、40%

73.干式电抗器三相水平排列时,三相绕向应()。

A、相同

B、相反

C、相同或相反均可

D、无规定

74.调整高压开关的触头时,常用()的塞尺检查触头接触面的压力。

A、0.04mm×10mm

B、0.05mm×10mm

C、0.06mm×10mm

D、随意

75.为使母线在温度变化时有伸缩自由,长度大于()米的母线应加装伸缩节。

A、10

B、20

C、30

D、40

76.三相异步电动机处于电动状态运行时其转差率s为()。

A、n=0;s=1

B、o

C、0.004~0.007

D、0.04~0.07

77.三相异步电动机外壳带电,造成故障的可能原因是()。A、电源电压过高B、接地不良或接地电阻太大

C、负载过重

D、电机与负载轴线不对

78.直流电机在运行中是()。

A、可逆的

B、不可逆的

C、无火花产生

D、很少产生火花

79.下列属于直流电动机反接制动特点的是()。

A、制动转矩较稳定,不随转速下降而减小

B、制动强烈

C、制动时间短

D、制动时,能量损耗大

80.变压器吊装所用绳索的安全系数为()。

A、大于2

B、大于3

C、大于5~6

D、大于7~8

二、判断题(第81题~第120题。将判断结果填入括号中。正确的

填“√”,错误的填“×”。每题0.5分,满分20分。) 81.( )保护接零适用于中性点直接接地的运行方式。82.( )单相交流电路中,无功功率的计算公式为Pg=UIsinφ。83.( )三相对称电路中,相电压超前相应的线电压30°。84.( )两个电阻串联后接在适当电压下,则额定功率较大的电阻发热量大。

85.( )用交流电压表测得交流电压的数值是平均值。86.( )交流电流表标尺是按其平均值进行刻度的。

87.( )钳形电流表可以在不断开电路的情况下测量电流。88.( )用三相无功功率表测量三相无功功率时,应注意电流线圈同名端的接线。

89.( )用一只3A的单相电度表计量单相1500W负载的用电量是不安全的。

90.( )相序表是检测电源的相位的电工仪表。

91.( )使用单臂电桥进行测量时,应先按下电源按钮,然后按下检流计按钮。

92.( )准确读数可以减小测量的系统误差。

93.( )共集电极接法放大器又称射极输出器输入IB;输出IC。94.( )在晶闸管阳极与阴极加上正向电压,就可以使它导通。95.( )好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小。96.( )晶闸管正向阻断时,阳极与阴极间只有很小的正向漏电流。97.( )要使导通的晶闸管关断,只能采用断开电路的方法。

98.( )交流耐压试验的关键设备有试验变压器和调压设备。99.( )交流耐压试验的保护电阻阻值不宜太大,一般为0.1~0.5Ω/V。

100.( )直流耐压试验设备及仪器仪表的装置场合应保持干燥、无污染、无腐蚀、无强电磁场影响。

101.( )测量单相变压器的极性有直流法和交流法两种方法。102.( )测量电压互感器,不必考虑空气湿度、温度等对绝缘电阻的影响。

103.( )测量介质损失角的正切值,可判断电气设备的绝缘状况,且比较灵敏有效。

104.( )电力电缆泄漏电流的试验可与直流耐压试验同时进行。105.( )绝缘油的凝点影响油的对流性能,因此越低越好。106.( )对25#新绝缘油的闪点应不高于140℃。

107.( )管型避雷器的外间隙,必须安装牢固,应垂直安装。108.( )接地电阻,工频接地电阻与冲击接地电阻实际上都是指接地装置的电阻值,故三者在数值上相同。

109.( )低压架空绝缘导线中,交链聚乙烯绝缘线的介电性能最差。

110.( )两支ZDL=100高压硅堆串联使用时,如果不做任何均压措施,则其使用电压应为硅堆额定电压之和的70~80%。111.( )电流互感器的构造与普通变压器相同。

112.( )变压器的一次绕组和二次绕组通过铁芯建立电的联系。113.( )电力变压器并联运行的条件是:接线组别相同。

114.( )造成高压电力线路过流保护动作的主要原因是线路发生

了短路故障。

115.( )若SL7-400/35配电变压器高压侧熔断器熔断,则可能是

由于短路或过载引起的。

116.( )对电网进行负荷调整,可采用集中快速控制或自动控制

的调整方法。

117.( )限位用的行程开关,应和机械装置配合调整,确认动作

可靠后方可接入电路使用。

118.( )可以通过改变鼠笼式异步电动机定子绕组的磁极对数对

其调整同步转速。

119.( )测速发电机在自动控制系统中常作为测速元件使用。120.( )车间目标管理可以分解为班组目标和个人目标管理。

一、单项选择题(第1题~第80题。选择一个正确的答案,将相应

的字母填入题内的括号中。每题1分,满分80分。)

1. D

2. C

3. B

4. D

5. A

6. A

7. A 8. A 9. B 10. B 11. A 12. B

13. B 14. D 15. B 16. B 17. C 18. B

19. C 20. B 21. B 22. A 23. C 24. D

25. A 26. A 27. C 28. D

31. C 32. B 33. D 34. D 35. C 36. B

37. B 38. C 39. D 40. B 41. C 42. D

43. D 44. B 45. C 46. D 47. B 48. C

49. D 50. B 51. C 52. A 53. A 54. B

55. B 56. C 57. B 58. B 59. C 60. C

61. C 62. D 63. C 64. A 65. D 66. C

67. B 68. D 69. D 70. A 71. A 72. C

73. A 74. B 75. B 76. B 77. B 78. A

79. D 80. C

二、判断题(第81题~第120题。将判断结果填入括号中。正确的

填“√”,错误的填“×”。每题0.5分,满分20分。)

81. √ 82. √ 83. × 84. ×

85. × 86. ×

87. √ 88. √ 89. √ 90. ×

93. × 94. × 95. × 96. √97. × 98. ×

99. √ 100. √ 101. √ 102. ×103. √ 104. √

105. √ 106. × 107. × 108. ×109. × 110. √

111. × 112. × 113. × 114. √115. √ 116. √

117. √ 118. √ 119. √ 120. √