文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kv高压开关柜技术协议KYN28A-12

10kv高压开关柜技术协议KYN28A-12

×××××工程

高压开关柜技术协议书

甲方:

乙方:

第 1 页共10 页

10kV开关柜技术协议

1. 总则

×××××公司(以下简称甲方)与×××××公司(以下简称乙方)就×××××工程招标项目中:高压开关柜KYN28A-12共70台,消弧消谐柜4台,动态无功补偿及谐波治理装置2套的有关技术事宜进行友好洽谈,达成以下协议:

1.1 本技术协议适用于本次工程所需10kV户内交流金属铠装中置式开关设备

(KYN28A-12),协议对该设备的技术参数、特性、元器件、结构等规定了最低限度的技术要求。

1.2 引用标准

设计、制造、检验应符合下列标准

GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》

GB1984-89 《交流高压断路器》

GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB1207-97 《电压互感器》

GB1208-97 《电流互感器》

GB11032-89《交流无间隔金属氧化锌避雷器》

GB763-89 《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706-89 《交流高压电器动、热稳定实验方法》

GB/13540-92《高压开关设备抗地震性能试验》

JB/T6461-92《交流高压接地开关开合感应电流试验》

JB/T6461-92《交流高压开关开合母线转换电流试验》

GB3906-91 《3~35kV交流金属封闭开关设备》

GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

DL402-91 《交流高压断路器订货技术条件》

DL403-91 《10 35kV户内高压断路器订货技术条件》

DL404-97 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

IEC298(1990) 《1kV以上50 kV及以下交流金属封闭开关设备

和控制设备》

GB50062-92 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T587-1996 《微机继电保护装置运行管理规程》

GB/T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/T13730-92 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》

DL/T630-1997 《交流采样远动终端技术条件》

DL/400-1991 《继电器和安全自动装置技术规范》

GB/T13729 《远动终端通用技术条件》

GB6162 《静态继电保护及装置和电气干扰试验》

GB4845 《静态电气继电器绝缘试验》

DL5003-91 《电力系统调度自动化设计技术规范》

GB14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》

NDGJ8-89 《火力发电厂、变电所二次接线主设计技术规定》

DJ9-87 《电测量仪表装置设计技术规范》

DL/T634-1997 《远动设备及系统,第5部分,传输规程》

GB11287-89 《继电器、继电保护装置振动(正弦)试验》

GB7450 《电子设备雷击导则》

GB/T14598.9 《辐射电磁场干扰实验》

DL5003-92 《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T587-1996 《微机继电保护装置运行管理规程》

IEC 60694 《高压开关设备和控制设备标准的通用条款》

IEC255-22-1 《高频干扰试验标准》

IEC255-22-2 《静电放电干扰试验标准》

IEC255-22-3 《辐射电磁场干扰试验标准》

IEC255-22-4 《快速瞬变干扰试验标准》

IEC255-21-1 《振动试验》

IEC255-21-2 《冲击和碰撞试验》

IEC255-21-3 《地震试验》

IEC255-21-13 《静电放电实验》

未列出之标准应按中华人民共和国国家标准(GB)或国际电工标准(IEC)

及行业标准规范执行。在合同执行过程中,若有最新版本、标准应用,应以最新版本为准。

2. 使用环境条件

2.1 周围环境温度:+40℃~-15℃(室内);

2.2 周围环境湿度:日平均相对湿度≤95%(在25℃),月平均相对湿度≤90%(在25℃);

2.3 海拔高度:≤1000米;

2.4 抗地震度:地震烈度不超过8度(水平加速度大于等于0.3g,垂直加速度大于

等于0.125g);

2.5 周围空气应不含腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染;

2.6 无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求;

2.7 电源系统额定电压:三相AC 10kV, -10%~+15%;

2.8频率:50±1HZ。

3. 技术规格及要求

3.1.10kV高压开关柜总体技术要求

10KV开关柜总体基本技术参数:

10kV高压开关柜的柜型为KYN28A-12

电源系统额定电压:10KV-10% ~ +15%

开关柜最高运行电压:12KV

额定频率:50±1HZ

额定电流:1250A

主母线回路:1600A

其他回路:1250A

额定短时耐受电流(有效值4s):31.5KA

额定峰值耐受电流(峰值):80KA

额定雷电冲击耐压(峰值):75KV

额定短时工频耐压(1min、有效值):42KV

主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘。柜内相对地、相间空气间隙大于125mm,复合绝缘距离大于30mm,柜内套筒、支持绝缘子选用阻燃型材料,其爬电比距按大于3.1cm/kV设计。

3.2. 10kV高压开关柜主要设备技术参数要求

3.2.1 断路器技术参数

真空断路器:

极数: 3

每相断口数: 1

电源系统额定电压:10kV

断路器额定电压:12kV

断路器最高工作电压:12kV

额定电流:1250A(母联1600A)

额定短时耐受电流(有效值、4s):31.5kA

额定峰值耐受电流(峰值):80kA

额定雷电冲击耐压(峰值):75kV

额定短时工频耐压(1min、有效值):42kV

额定短路开断电流(有效值):31.5kA

额定短路关合电流(峰值):80kA

操动机构型式:电动弹簧储能

操动机构及控制回路电压:DC 220V

断路器合闸时间:≤70 ms

断路器分闸时间:≤45 ms

断路器燃弧时间:≤15 ms

断路器开断时间:≤60 ms

寿命:

切断额定短路开断电流(有效值):不小于50次

切断额定电流(有效值):不小于10000次机械操作寿命:不小于10000次3.2.2 接地开关技术参数

极数: 3

额定电压:10kV

最高工作电压:12kV

额定雷电冲击耐受电压(峰值)

相对地、相间:75kV

额定短时工频耐受电压(1min、有效值)

相对地、相间:42kV

额定动稳定电流(峰值):80kA

额定热稳定电流(有效值、4s):31.5kA

操动机构型式:手动

3.2.3 母线技术参数

型式:铜母线(带高压热缩套管)

电源系统额定电压:10kV

额定电压:10kV

最高工作电压:12kV

额定电流

主母线:1600A

分支母线:1250A

额定短时耐受电流(有效值)(4s):31.5kA

额定峰值耐受电流(峰值):80kA

额定雷电冲击耐压(峰值):75kV

额定短时工频耐压(1min、有效值):42kV

母线材质:铜

母线间及与地间的绝缘介质:空气及复合绝缘

3.2.4 电流互感器技术参数

型式:

电源系统额定电压:10kV

额定电压:10kV

最高工作电压:12kV

额定雷电冲击耐压(峰值):75kV

额定短时工频耐压(1min、有效值):42kV

额定短时耐受电流(有效值、4s):40kA

额定峰值耐受电流(峰值):100kA

3.2.5 电压互感器技术参数

型式:全绝缘

线圈变比及参数:参数详见设备订货图150VA,0.5

雷电冲击电压(峰值):75kV

1min工频耐受电压:

一次绕组(有效值):42kV

二次绕组(有效值):2kV

剩余绕组(有效值):2Kv

3.310kV高压开关柜柜体材料及工艺要求

3.3.1 乙方使用的材料全部应合格,并具有生产制造许可证、材质证明、出厂合格

证书。

3.3.2乙方应采用近一年内出厂的且未经露天存放的材料。

3.3.3开关柜柜体及功能单元间隔板要求采用敷铝锌板制成。

3.3.4柜体钢板的剪切、卷曲、开孔等都须采用数控设备来完成。

3.4 10kV高压开关柜结构及性能要求

3.4.1 开关柜断路器室采用中置式结构形式,断路器为可抽出式。

3.4.2 开关柜应能保证安全地进行下述工作:正常运行、检查和维护,引出电缆的

接地,引出电缆或其它设备的绝缘试验,安装后的相序校核和操作联锁。

3.4.3 开关柜的接地

3.4.4 主回路接地

为保证维修工作的安全,主回路应能接地。另外,在外壳打开以后的维修期

间,应能将主回路连接到接地极。

3.4.5 外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都

应接地。外壳、构架等应能保证紧固连接,以确保电气上连通。

3.4.6 接地回路应能经受动、热稳定试验。接地点的接触面和接地连线的截面应能

安全地通过故障接地电流。

3.4.7 接地开关应有表示其分、合闸位置的可靠和便于巡视的指示装置。接地开关

不应由于运行中可能出现的作用力(包括短路引起的)而引起误分或误合。

3.4.8 开关柜中不同设备或元件间应设有联锁,并应在电气主回路中做到如下要求:

·接地开关合上后应确保不自分。

·接地开关要与有关的机构(如:断路器)相互联锁。

·电气设计的联锁要求在设计联络时由乙方与甲方协商。

3.4.9 防护等级

开关柜:IP4X

3.4.10 开关柜的进出线连接要求

3.4.11 受电开关柜采用电缆下进线方式;馈线开关柜采用电缆下出线方式。要求开

关柜应满足设计所需的最大截面和最多根数电缆能进入开关柜内并连接固定

方便。

3.4.12 开关柜电缆室应便于电缆的安装、维护并附带电缆引入及零序电流互感器的

固定支架。电缆接线高度不小于750mm。

3.4.13 开关柜要求具有防止误操作的“五防”联锁功能。

3.4.14 所有的开关柜(断路器回路)均需设置复合式过电压吸收装置、开关状态显

示器。

3.4.15 温升:开关柜主回路的组成元件的温升按照GB763规定。对于电流互感器和

电压互感器的温升按照这些元件的各自标准规定。开关柜外壳的温升要求参照

相应的IEC标准执行。

3.4.16 开关柜的表面应采用粉末静电喷涂。

3.4.17 柜内元件标注清晰,所有接线端子标记必须使用计算机打印。

3.4.18 二次走线必须合理、捆扎牢固,严格按照设计图纸加工制作。所有接线端子

采用凤凰名牌端子,并留20 %备用。

3.4.19柜上标牌必须采用金属激光刻字标牌,并采用螺丝连接或铆接。每个柜子前、

后上部应有带柜子名称和编号的夜光的标牌。

3.4.20每柜配有本柜的一段主母线,不采用数柜贯穿的方式,并加热缩套及接头护套。

3.4.21开关柜中心的压力释放装置的布置,应保证使气体或蒸汽在压力下排出时不

致伤害现场的操作人员。

3.4.22断路器的辅助接点均要引出到端子排。

3.4.23接地开关的状态信号要引入到开关状态指示仪。至少带有2开2闭。

3.4.24面板上必须有分、合闸指示灯、断路器到位指示灯和储能指示灯。

3.4.25前中门上有观察窗。电缆室及仪表室有照明,并方便控制和更换。

3.5 10kV系统主接线及设备布置

3.5.1 10kV系统主接线及主要技术参数详见附图。乙方设计制造的开关柜应能满足

10kV系统主接线及技术参数的要求。

3.5.2 10kV高压开关柜按单列布置,布置图详见附图。

3.6. 10kV开关柜的保护、操作、测量及信号

3.6.1 继电保护

10kV开关柜均采用×××××微机保护装置,该保护装置除满足继电保护功能外,还具有远方控制、操作及测量功能及自检功能,当保护装置出现元件故障或损坏时,保护出口应被闭锁,并不会引起误动,同时保护装置发告警信号;

断路器电气防跳功能由该断路器的微机保护装置来实现;每套保护输入、输出都经光耦隔离,以防干扰引入;保护装置在直流电压0.8~1.2Un时能正常工作,在直流开合过程中及直流回路一点接地情况下,保护应不会误动;在直流电源电压

缓慢上升和缓慢下降过程中,保护应不会误动;保护单元均具备装置拔出时CT 回路自动短接的功能,同时能对断路器跳、合闸回路进行监视。

3.6.2 操作

10kV馈出线、母联开关柜操作方式如下:

都能在就地开关柜、就地微机保护装置上操作;

3.6.3 信号

所有信号分别送入微机综合保护装置,并具有与集中系统通讯的功能。

其要求如下。

?所有开关(包括断路器、熔断器、接地开关等)的状态位置信号。

?手车的位置信号。

?所有开关断路器应能接受远方(微机监控系统或其它操作系统)操作信号。

?有关联锁、信号、测量及保护的详细要求、接点的类型、数量等在设计联络会时,双方联系解决。

?外部信号联锁关系

有载调压开关状态、有载调压开关故障报警、变压器综合故障跳闸信号、

有载调压开关操作。

?注:变压器综合故障跳闸信号包括变压器重瓦斯动作、变压器压力释放装置动作等;而综合故障报警信号包括跳闸信号、变压器轻瓦斯报警、变压

器温度报警、变压器冷却风机故障报警等。

?所有与外部的联锁关系(包括送出信号及接收信号)接点均采用干接点(即无源接点),干接点容量:直流220V 5A ,DI/DO信号;AI信号接点:

4-20mA ,AO:0-100V。

3.7. 10kV 开关柜的颜色为:浅驼(Z44)。

3.8 乙方随高压柜配置以下设备元件:

?转运小车一台

?专用工具一套(含力矩扳手)

?备品备件

4. 出厂试验

4.1 出厂应做相应的试验,试验要满足行业标准及国家标准。

5. 设计联络

合同签订后,为了加快图纸及设计接口资料等有关技术问题的确认,双方需要举行多次设计联络会。其中一次在乙方进行,并同时联系综自厂家。联络会议具体时间及具体次数根据实际情况双方协商决定。会议由甲、乙双方及设计院参加。6. 资料交付

6.1甲方向乙方提供的图纸资料。

1)10kV系统的主结线系统图及开关柜初步平面布置图,随标书提供。

2)10kV系统的联锁信号及接口信号由买卖双方协商,并由甲方最终确定。

6.2. 乙方向甲方提供的图纸资料:

6.2.1 满足本技术条件要求的单台开关柜外形尺寸、开关柜开孔尺寸、含有保护要求

的电气一、二次系统配置图(初步),开关柜的布置图(包括平面图、断面图)及设备基础资料(含荷载、埋件图等),供配电综合自动化系统初步配置图等。

6.2.2 详细的一次系统配置图,开关柜平、断面布置图,柜(屏)及单个继电器的安

装指导书,综合自动化系统配置图,综合自动化系统I/O信号表,10kV高压开关柜二次接线图及端子板接线图(包括电缆型号规格及去向)。时间为合同生效后15日内提供。

6.2.3 最终二次接线图及端子排接线图,时间为合同生效后30日内提供。

6.2.4 乙方交付设备时,应随设备同时提交设备出厂试验项目及报告,供货范围内随

机控制所需元器件的详细清单及合格证、装箱清单、设备安装说明书及使用和维修手册,一次、二次及端子板接线图,易损件及备品备件明细。

6.2.5 图纸类:电子文件3份、纸质底图2份。

文字资料:电子文件3份、纸质2份。

7.售后技术服务及质量保证

7.1 乙方对所提供开关柜的整体性、成套性负责。

7.2 免费指导安装调试,免费提供完善的设备技术资料

在对产品进行安装的过程中,乙方将派出人员免费提供现场服务,对于由乙方产品质量引起的技术问题,我公司将及时快速地解决,对于用户本身技术条件或设计疏忽引起的问题,我公司技术服务人员也会尽力协助用户予以解决。

7.3 接到甲方服务信息后4小时内保证服务到位,48小时维修到位。乙方每年将对

用户作一次巡访。

7.4 免费对甲方的操作人员和维护人员进行培训,在设备生产过程中或设备交付投

用后,可在乙方或甲方处对操作人员和维护人员进行免费培训,一般培训时间为7个工作日,培训人数由用户指定,培训内容大致为设备检修、运行维护、操作及更换保养和安全知识等课程,培训教员均由我公司经验丰富的工程师担任,时间安排可由甲方决定。

7.5随时提供备品备件。

7.6 从设备交付使用后算起,在质保期内属产品本身引起的质量问题,本公司免费

为用户维修或更换相应部件。质保期期满后,用户若需要对设备进行维修或更改,我公司亦可按排人员前往。

7.7 长期免费提供技术支持

8. 本协议未尽事宜甲乙双方友好协商后可以补充协议形式说明。如有其他说明,以

书面传真函为准。

9. 本协议一式肆份,甲乙双方签字盖章后即可生效,本协议与该设备买卖合同具有

同等法律效力。

甲方单位:

甲方代表:日期:

乙方单位:

乙方代表:日期:

高压开关柜技术协议书

1、概述 1.1 本技术协议书适用于浙江吉安纸容器有限公司45万吨牛皮箱板纸工程配套的10kV及 35KV户内金属封闭铠装式高压开关柜。 1.2供方提供的中置式开关柜应是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的开关柜。 1.3供方提供设备的设计制造和试验标准及提供的图纸、文件均应符合IEC、GB标准。 1.5供方提供的开关柜应是一个功能完整的开关柜。供方应对开关柜的功能和容量满足本项 目的要求完全负责,并保证能连续、稳定、安全运行。如果设备不能实现特定的性能要求,供方必须增加硬件或服务来完成,费用由供方承担。供方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为一年,质保期内,供方应免费负责维修或更换。 1.7本技术协议书提出了该10kV、35KV高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、 安装和试验等方面的技术要求。本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对所有细节做出明确规定,也未充分引述有关标准和规范的文本,本技术规格书所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行。供方应保证提供优于IEC、GB标准的铠装移开式高压开关柜。 1.8本技术协议书经供、需双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同正文具有同等法律 效力。 1.9供方必须根据设计院提供的图纸进行生产。 2.0技术协议书中未尽事宜由招、投标双方协商解决。 2、货物需求一览表: 需方认可的柜型: GE 10KV P/VII-12 、 35KV P/V-40.5 2.1 开关柜本体,柜体用敷铝锌板制作,35KV、10KV结构为中置式。 2.2真空断路器及柜内(包括综合保护继电器)的所有的一、二次元件(包括所有的电源微 型断路器、按钮、转换开关、指示灯、继电器及所有的指示仪表等); 2.3 柜内主铜母线、接地母线和柜顶小母线; 2.4开关柜边屏和后备包包括在开关厂家的供货范围内; 2.5馈线柜出线电缆的零序电流互感器及固定零序电流互感器的支架包括在供货范围内 2.7综合保护器包括在开关厂家的供货范围内。(具体选型见订货图纸) 2.8专用工具(包括在供货范围内) 2.9断路器储能摇把、小车推进摇把、接地开关操作摇把、小车附加轨道等专用工具共8套 (35KV一套) 2.10电动机的就地温度采集、显示装置在供货范围内

10kV开关柜技术协议书最新

河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 10kV高压开关柜 技 术 协 议 书 需方: 委托人: 供方: 委托人:

1.0 范围 本技术协议书规定了动力厂新增2面高压开关柜技术要求。 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输等的基本要求。 供方应根据技术协议书的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验、检测、 包装和运输,并提供良好的售后服务。 2.0 标准规范 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准 规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3906-1991 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T11022-1999 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404-1997 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器》 GB1984-2003 《交流高压熔断器》 GB/T15166-1994 《高压交流隔离开关和接地开关》 GB1985-2004 《电压互感器》 GB1207-1997 《电流互感器》 GB1208-1997 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T763-1990 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T593-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620-1997 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T3309-1989 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T539-1993 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T538-1993 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD/T318-89 《电工成套装置中的指导灯和按钮的颜色》 GB/T2682-1981

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

10kV高压开关柜整定计算书(综保整定计算)

大砭窑煤矿地面10kV高压柜 整定计算书 机电科 二零一七年八月一日

审批记录

10kV 高压柜整定书 一、地面变电所10kV 高压柜整定计算书(1000/5) 根据目前煤矿井下主要用电设备用电负荷统计知总负荷为9600KW ,最大设计负荷为7600KW,高压柜到主井变电所采用的是YJV 22 3×185mm 2电缆,200m 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×0.2=0.016Ω 2、总电阻∑R=01R l=0.221×0.2=0.0442Ω 3、总阻抗∑X=X S +X l =0.45+0.0016=0.4516Ω 4、线路末两相短路电流 ) 2(min .s I =()() 2 2 2∑∑+? X R Un = 2 2 ) 4516.0()0442.0(210000 +?=11019.09A 5、线路最大长时工作电流: Ir=? cos 3??U P = 8 .01039600 ?? =693A 6、过电流保护电流: Ig=Kj Kf Kjz Krel ??×I max = )8 .01037600 96008.010376005.1(20085.00.115.1??-+?????? =6.5A 7、速断保护电流:

Id= Kj Kjz Krel ?×) 3(max .s I 根据现场经验,取3倍的线路最大长时工作电流进行整定。 Id=Kj Kjz Krel ?×3Ir = 6933200 .115.1??? =11.85A 8、灵敏度校验: Km=) 2(min .s I /Kj ×Id>1.5 =11019.1/(200×11.85)=4.58>1.5 满足条件。 式中K rel ――可靠系数,取K k =1.15 K f ――返回系数, K f =0.85 K jz ――接线系数,其值视继电器的接线方式而定,此取1.0 K j ――电流互感器的变比 式中?cos ――设备组平均功率因数,此取0.8 Imax — 线路最大工作电流 ) 2(min .s I ――被保护线路末两相短路电流 二、通风机房高压柜整定计算书(300/5) 根据目前通风机房用电设备用电负荷统计知总负荷为1120KW ,最大负荷功率为560KW,使用LG-120架空线,3000Km 。 1、线路电抗X l =01X l=0.08×3=0.024Ω

高压开关柜技术协议

XXXXXXX综合利用项目钒制品工程10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件 2011年3月16日

目录 附件1 概述 (3) 附件2设备技术规格 (6) 附件3 供货范围 (18) 附件4设计、制造、检验标准 (20) 附件5技术资料交付范围和进度 (22) 附件6设备的监制、检验及出厂验收 (24) 附件7涂漆、包装及运输 (27) 附件8设备交货及制造进度 (29) 附件9技术服务及培训 (31) 附件10质量保证和考核方法 (33)

附件1 概述

1.1总则 XXXX综合利用项目钒制品工程需成套供货64台高压成套开关柜。为了明确供货质量,确保设备完整性、可靠性及可维护性,XX有限公司西筹组、XX设计研究有限公司(以下简称为“甲方”)、与XX有限公司(以下简称为“乙方”)特签订本技术协议。 甲方与乙方特签定该项目高压开关柜设备供货技术附件。 本技术附件的使用范围,仅限于XX用项目钒制品工程II标段工程高压开关柜的设备供货、现场服务及调试的技术要求。 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准、规程和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术附件规定以及有关国家标准(GB系列)、国际标准(IEC系列)、电力行业标准(DL系列)和其它行业最新工业标准的优质设计及产品;同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。 在签订合同之后,甲方有权提出因设计或规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体款项内容由甲、乙双方共同商定。 1.2使用环境、工艺条件 1)气温 累计年平均温度:17.2℃ 极端最高温度:45℃ 极端最低温度:-5℃ 2)室外相对湿度 年平均相对湿度:61% 月平均相对湿度最高值:75% 最低月平均相对湿度:~50% 3) 海拔高度:1500m

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

10kv高压开关柜结构工作原理

10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜结构及工作原理 10kv高压开关柜 KYN28A铠装型开式交流金属封闭开关柜,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器,防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止带电时误合接地开关等连锁功能。进线开关配备ABB公司的VD4真空断路器,负荷开关配ZN63A-12型真空断路器和JCZR16-7.2J型接触器-熔断器组合开关。 一、结构概述: 1. 型号含义: 2. 结构:

图中:A---母线室 B---断路器手车室 C---电缆室 D---继电器仪表室 1—泄压装置;2—外壳;3—分支小母线;4—母线套管;5—主母线;6—静触头; 7—触头盒;8—电流互感器;9—接地开关;10—电缆;11—避雷器;12—接地母线; 13—装卸式隔板;14—隔板(活门);15—二次触头;16—断路器手车;17—加热装置; 18—可抽出式水平隔板;19—接地开关操作机构;20—控制小线槽;21—电缆封板。 开关柜的柜体为组装式结构,开关柜不靠墙安装。柜体分四个单独的隔室:手车室、主母线室、电缆室、继电器仪表室。柜体外壳防护等级IP42,各小室间防护等级IP2X。 2.1 手车:手车由开关柜的主元件和推进用底盘车组成。手车采用中置式结构,通过一台专用转运车可方便地进行手车进出柜的操作。以断路器为例:手车的下部为推进用的底盘车,断路器固定安装在底盘车上。底盘车内设置有推进机构,用以实现对断路器手车的进出车操作。底盘车内还设置有连锁机构,用以实现断路器和柜体之间的各项连锁

2.2 手车室:

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内移动时的导向和定位。静触头盒的隔板(活门)安装在手车室后侧。手车从断开位置/试验位置向工作位置移动的过程中,遮挡上、下静触头盒的活门自动打开;手车反方向移动时,活门自动关闭,直至手车退至断开位置/试验位置而完全遮挡住静触头盒,形成隔室间有效的隔离。断路器室的门上有观察窗,通过观察窗可以观察隔室内手车所处位置、断路器的合、分闸显示、储能状况等状态。 2.3 主母线室:

10KV高压开关柜采购技术规格书概论

10kV高压开关柜技术规格书 1 总则 1.1 本技术规格书适用于贵州金赤化工有限责任公司桐梓煤化工一期工程水坎河取水泵房10KV高压开关柜,它提出了10kV高压开关柜设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合本规格书和有关国家标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 投标方对其供货范围内的所有产品质量负有全责,包括其分包和外购的产品。投标方供货的产品如果由于设计、制造质量问题而导致装置无法正常投产、供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行,无法满足所有技术性能要求,则投标方必须为此负全部责任。 1.4 如果投标方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。投标方如对本技术规格书有异议(或差异),不论是多么微小,均应在其投标书中以“与技术规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述说明。 1.5 投标方在设备设计和制造中应执行规格书所列的各项现行(国内、国际)标准。规格书中未提及的内容均满足或优于所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。有矛盾时,按较高标准执行。在此期间若颁布有要求更高、更新的技术标准及规定、规范,则以最新技术标准、规定、规范执行。 1.6 合同签订之后,按技术协议要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方。 1.7 在签定合同之后,招标方和设计方有权提出因规范标准和规定或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体可由三方共同协商,但投标方最终应予解决,不另收费用。 1.8 联络方式:设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。(但具备法律效力的联系方式为设计联络会及传真)。

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

10KV高压开关柜柜体设计

10kV高压开关柜柜体设计 1、绝缘距离 由于10kV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的距离, 否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。但我们单纯以空气作为绝缘介质时,绝缘距离要求如表1。 有时为了减少开关柜外形尺寸,可以有以下几种方法: 1)在空气间隙中插入一块非金属的绝缘隔板,从而缩小对绝缘距离的要求。但要注意的是空气净距离不小于60毫米,相间绝缘隔板应设置在中间位置。该方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响很大,存在绝缘老化的问题。 2)使用热缩套管把高压带电导体整个套起来,实践中要确保绝缘距离不小于100毫米。缺点是热缩套 管同样存在绝缘老化的问题。 3)国外ABB公司有一种均匀电场的设计理论,可以通过改善带电导体的结构来缩小对绝缘距离的要求。 缺点是国内电力系统用户很难接受这一理论,因为这不符合DI/T 404 —1997标准的要求。 4)国外三菱公司有一种热涂敷工艺,可以在高压带电导体表面均匀附上一层绝缘材料。缺点是需要增 添流化床设备。 综上所述,在设计许可的情况下,尽可能地使用空气绝缘,满足上表的要求。 2、爬电距离 由于电力系统用户往往追求高可靠性,实践中我们要符合以下条件:高压开关柜中各组件及其 支持绝缘件(纯瓷及有机绝缘件)的外绝缘爬电比距(高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之比)对于纯瓷绝缘为18mm/kV对于有机绝缘为20mm/kU由于这一要求比较高,很多常规的元器件往往满足不了要求,这

就要求我们告知元器件生产厂家加以定制。元器件生产厂家往往会采用不增加绝缘子高度而增多或增高裙边的方法。我们在选型时要注意裙边的高度与裙距比例不能太悬殊,另外,我们还应注意开关柜使用场所的环境条件,为了防止发生凝露,我们可以在开关柜中加入带自动控制的加热器。

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书 一、乙方向甲方提供产品或服务的内容: 二、主要技术参数及规格 2.2、详细技术要求: 2.2.1 应用描述: 应用机型及功用:岸边集装箱门式起重机 环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:最大100%; 盐雾度:有盐雾和海洋气候的侵蚀 2.2.2技术要求、 高压柜和变压器安装在一个房体内,房体结构稳定,能方便运输、起吊,房体为户外型,要求能防水防尘,防护等级IP56。 高压柜和变压器整体安装好,布置合理,方便检修,并完成内部接线,完成测试和参数设置,箱变到货后只需连接进线和出线即可使用。 箱变的进线和出线接线点位置合理,设置在方便接线处,进线孔设在底部,须预留好进线孔,开孔处做好电缆保护。 2.1.1 高压进线柜工作电压10kV,馈线柜容量2000KVA,出线柜工作电压4.16kV A,应包括高压真空断路器和高压保护装置,进线柜采用负荷开关,出线柜均采用真空断路器分断,高压开关柜上配有综合保护器; 2.1.2 柜门应有安全完善的连锁机构,柜前操作,控制合闸可以手动和电动两种方式,可带载切断电路,遇故障可自动跳闸; 2.1.3 高压开关柜应设置主开关和明显的进线有电显示,高压开关柜应同时设有过压、失压、短路、过载、漏电等保护,必须有防止电源进线感应雷电致使系统电压突然上升的装置,高压开关柜应设有检修时安全接地开关和避雷器; 2.1.4 面板安装有防震型的电压表、电流表、电度计装置和功率因数表(能显示有功功率、视在功率、无功功率),所有仪表将防震,其精度将优于1.5级,柜内设防冷凝加热器:

2.1.5 高压开关柜应有自诊断装置,该装置具有较强的故障诊断和保护功能 2.1.6 开关设备的防护等级符合IEC60529及GB4208标准,外壳防护等级IP4X 2.1.7 提供反时限过流继电保护特性曲线,以及高压证书,依据的国家及行业标准的检测试验报告、第三方认证 2.2.2 高压柜开关柜技术参数 2.2.3 高压开关柜保护及控制方案 电源进线侧安装: 2.2. 3.1固定式电压互感器V-V接法,提供本开关柜的AC110V操作电源及计量、检测电压量; 2.2. 3.2带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.3配置两相电流互感器(含熔断器); 2.2. 3.4三相避雷器; 2.2. 3.5配多功能电能表DIRIS-A40型CL0.5,可以实现电流、电压、频率、功率因素、有功、无功的测量、最大电流记录、电度表。 负载侧安装: 2.2. 3.6手车式真空断路器VS1。断路器弹簧储能操作机构组成。真空断路器可手动或电动储能,具有可选择的远程合、分闸功能。真空断路器的控制及储能电源110V AC由进线电缆侧PT提供,真空断路器断电后来电需手动启动。 2.2. 3.7带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.8 配置三相电流互感器; 2.2. 3.9 配指针式电流表

10KV高压成套开关设备技术规范

冠捷厦门厂项目 10KV 高 压 成 套 设 备 技 术 规 范

目录 一、总则 1.1 说明 1.2工作范围 二、制品 2.1通则 2.2 参考标准 2.3高压开关柜结构说明 三、执行 3.1在厂试验与检查 3.2检票通知和试验所需的设备 3.3常规检查和试验 3.4工程报价范围 3.5服务 3.6 验收与保固

一、总则 1.1 说明: 本规范书适用于厦门冠捷有限公司一期新建工程,10KV高压成套开关设备的一般设计、制造、试验和配套要求。 1.2 工作范围 1.2.1 供货商提供的10KV高压成套开关设备须有福建省厦门市供电部门的入网许 可。 1.2.2 供货商应配合供电申请的相关配套作业,如:用电咨询、用电申请书、制图 (转图)及配合供电部门的图审相关作业…等等。 1.2.3 供货商投标时需提供设备外型图,包含设备排列及设备重量,以及建议基础 台的尺寸和箱体固定必须埋设槽钢基座等之相关资料(未提供的供货商视为 自愿放弃投标资格)。 1.2.4 高压成套开关设备项目包括: 1.2.4.1 10KV高压开关柜及必要的备品件、测量仪器和专用工具等。 1.2.4.2 所有设备设计、制造、施工、试验应按GB标准进行。 1.2.4.3 制造工厂内的会同测试。 1.2.4.4 木箱包装含烟熏证明。 1.2.4.5 运输(包海运及内地运输)、并卸货至指定的现场电气室。 1.2.4.6 无条件配合提供业主申请免税批文所需一切文件。 1.2.4.7 场定位鸠工及埋设槽钢基座等材料供应(配合供电部门之要求)。 1.2.4.8 制造工厂人员配合送电测试。 1.2.4.9 供电局配套措施。 1.2.4.10 所有文件内容以中文为主,英文为辅。但完工图说及完工相关资料(For AS-BUILT)需中英文对照。 1.2.4.11 本高压成套开关设备属责任制施作制,凡属供电的惯例、系统的完整性,

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

高压柜技术协议书-20180725

鲅鱼圈项目 10KV高压柜设备订货技术协议 本次订货高压柜分两部分内容,其一为本次新增烟气净化装置用的高压开关柜,供10面, 并预留一个高压断路器小车。其二为现有炼焦部大间台综合电气室内高压系统改造,需在现有备用位置上拼接2面高压柜,拼接的高压柜的信号需要接入现有综保后台以及小电流选线装置,并对综保后台软件进行修改,现有综保后台采用紫光继保的产品。 一、使用条件: 1.电源系统额定电压:10KV 2.额定频率:50HZ 3.使用地点:辽宁鲅鱼圈钢厂 4.地震烈度:7度 5.海拔高度:≤1000m 6.安装场所:户内 7.高压开关柜技术参数(含元器件) 电源系统标称电压:10KV 开关柜额定电压:12KV 额定频率:50HZ 主母线:烟气净化装置系统高压柜1000A 大间台综合电气室拼接高压柜需与现有母排匹配开关柜:1250A 额定短路断开电流40KA/31.5KA(新电气室柜子) 额定雷击冲击试验电压/断口:75KV/85KV 额定1min工频耐受压/断口:42KV/48KV 主回路相间及相对地绝缘介质:空气或复合绝缘 电压互感器、电流互感器等其它参数根据负荷计算电流按规范选取。 二、技术要求 1.设备制造应遵守的规范及标准 设备制造应遵守并不低于现行的、最新版本的国家标准及原机械部、电力部指定的有关技术规范。国家未列部分应参照IEC标准执行。有关国标及规范简列如下(不限于此): GB 3906-2006 3~35KV交流金属封闭开关设备 DL404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC298 交流金属封闭开关设备和控制设备 GB3047 面板、架和柜的基本尺寸 GB/T16927 高压试验技术 GB/T11022-2011 高压开关设备通用技术条件 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2681 电工成套装置中的导线颜色 GB1208 电流互感器 GB1207 电压互感器 GB7261 继电器及继电保护装置基本试验方法

10KV开关柜技术协议书

10KV开关柜技术协议书

目录 1、总则 2、技术要求 3、质量保证 4、试验 5、高压开关柜监造 6、资料 7、供货范围 8、供货清单

1、总则 1.1 本技术协议书仅限于有限公司的10KV高压开关柜的订货。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度低技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如与供方所使用的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4本协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本协议书未尽事宜,由双方协商后解决。 1.6本协议一式肆份,双方各执两份。双方代表签字盖章后即生效。 2、技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 VB2900《电工名词术语》 GB3906《3~35KV交流金属封闭开关设备》

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 极端最高温度:42℃ 极端最低温度:-20.0℃ 2.2.2 海拔高度小于1000M 2.2.3 环境相对湿度:64%(年平均相对湿度) 2.2.4 污秽等级:Ⅲ级 2.3 工程条件 2.3.1 系统概况 1 系统电压: 10KV 2 系统最高电压:12KV 3 系统额定频率:50Hz 2.3.2 安装地点:户内 2.4 高压开关柜基本技术参数 2.4.1 型号: XGN2-12型金属密闭高压开关柜2.4.2 额定电压:10KV 2.4.3 最高工作电压:12KV 2.4.4 主母排额定电流:500A 2.4.5 动稳定电流:31.5KA 2.5 真空断路器参数 2.5.1 型号:ZN28-12KV陕西宝光 2.5.2 额定电压:12KV

10KV开关柜图解解析

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

35kV及10kV高压开关柜设计的几点体会

35kV及10kV高压开关柜设计的几点体会 摘要:文章探讨了35kV,l0kV高压开关柜制造设计中关于防护等级,绝缘距离、爬电距离、五防联锁功能、温升,接地问题。 关键词:高压开关柜;设计;探讨 目前电力装机的快速增长,推动了高压开关市场的快速扩容,尤其是35kV,l0kV中压开关柜在电力系统中的应用是极其广泛。所以文章作者重点针对中压开关柜的设计方面写出自己的几点经验,写出拙见,仅供同行参考,并请指正。 1几点经验 ①关于柜体的结构要求。所有开关柜的壳体必须是金属外壳,并具有一定的机械强度,柜体内的断路器室,母线室,电缆室的上方均设有压力释放通道,二次线的敷设美观并便于检查。开关柜内所有一次电器元件的安装梁必须是金属的且应可靠接地。 ②关于防护等级的要求。10kV ,35kV高压开关柜属于高压带电设备,为了防止人体接近高压开关柜的高压带电部分和触及运动部分,在设计开关柜时,我们必须考虑柜体防护等级的要求,对于10kV固定式开关柜如GG-1A-10,XGN2-10,必须满足防护等级IP3X的要求,移开式JYN和KYN系列如JYN2-10,KYN1-10,KYN11-10,KYN28-10等必须满足防护等级IP4X的要求,对于35KV固定式开关柜如XGN17-40.5等必须满足防护等级IP3X的要求,移开式柜如GBC-40.5,JYN-40.5必须满足防护等级IP3X的要求, 移开式KYN系列开关柜如KYN10-40.5,KYN61-40.5必须满足防护等级IP4X的要求。 ③绝缘距离。由于10kV ,35kV开关柜用于对三相交流电进行分配,因此相间及相对地之间必须保证一定的绝缘距离,否则会引起短路,对整个电力系统造成危害。故我们在设计开关柜必须满足一下绝缘距离的要求:如单纯以空气作为绝缘介质且海拔高度在1000m时,对于10kV相对地,及相与相之间满足大于等于125MM,35kV相对地,及相与相之间满足大于等于300MM,但若海拔高度超过1 000 m时,应按GB3906的要求对绝缘距离给予修正。但有时受配电室地方的限制,我们所制作开关柜的外形尺寸往往不能满足绝缘距离的要求,所以可以采取以下几种方法来解决绝缘问题: 第一,在金属封闭高压开关柜中,采用非金属的绝缘隔板,以此来加强相间或相对地绝缘,达到缩小对绝缘距离的要求。但必须注意10 kV时带电裸导体与该

高低压开关柜订货技术协议(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 高低压开关柜 订 货 技 术 协 议 甲(需)方: 代表签字(盖章): 乙(供)方: 代表签字(盖章): 2018年07月25日 1. 总则 1.1 本技术协议仅限于《水城县阿嘎大树脚煤矿》10kV配电室 系统工程高低压开关柜的设计、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。包括开关柜的运行条件、技术条件等。 1.2 本技术协议经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与 合同正文具有同等的法律效力。 1.3 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术 细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙

方应提供符合本技术协议引用标准的最新版本和本技术协议要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.4 设备生产进度如有延误,乙方应及时向需方说明原因、后果 及采取的补救措施等。 1.5 本技术协议中涉及有关商务方面的内容,如与合同的商务部 分有矛盾时,以商务部分为准。 1.6 本技术协议未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2.高压柜应遵循的主要现行标准 GB1984 《交流高压断路器》 GB11022 《高压开关设备通用技术条件》 GB3906 《3~35kv交流金属封闭式开关设备》 GB1208 《电流互感器》 GB1207 《电压互感器》 GB4942.2 《外壳防护等级》 GB3111 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术规范》 SD334 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593 《高压开关设备的共用订货技术条件》IEC298 《1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭 开关设备和控制设备》

10kv高压开关柜技术协议(手车31.5kVA)

10kV 高压开关柜 技术规范书 建设单位: 编制单位: 二零零九年月日

表1货物需求及供货范围一览表 注:投标人应用详细的一次接线图和布置图说明供货范围。 表 2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表 3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写) 1、总则 1.1、本设备技术规范书适用于额定电压为10KV高压开关柜、它提出了高压开关

柜的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2、本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提出供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3、如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。1.4、本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5、本设备技术规范经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2、技术要求 2.1、应遵循的主要现行标准 GB156-1993 标准电压 GB311.1-1983 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~311.6-1983 高电压试验技术 GB1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验 GB7354-1987 局部放电测量 GB11022-1989 高压开关柜设备通用技术条件 SD/T318-1989 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-1991 交流高压断路器订货技术条件 DL/T486-1992 交流高压隔离开关订货技术条件 DL/T539-1993 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验 技术条件 DL/T593-1996 高压开关设备的共用订货技术条件 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热