家用燃气泄漏报警器

CJ 3057-1996

1 主题内容与适用范围

本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。

2 引用标准

GB/T 13611 城市燃气分类

GB 4706.1 家用和类似用途电器安全通用要求

GB 3768 噪声源声功率级的测定简易法

GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件

GB 4857,7 包装运输包装件定额正弦振动试验方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

3 型号

3.1 型号

例:BT-K1表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。

3.2 代号

R:人工燃气;

Y:液化石油气;

T:天然气;

K:输出开关。

4 技术要求

4.1 报警器技术要求见表1。

表1

项目技术要求报警音量≥70dB

报警浓度

天然气%1%

液化石油气%%

CO含量≤10%的人工燃气%% CO含量≤20%的人工燃气%% CO含量≤30%的人工燃气

响应时间≤40s

恢复时间≤40s

外壳阻燃难燃烧或不燃烧结构水滴不易渗入,气敏元件不外露通电表示目测清晰

报警表示目测闪亮清晰

电源线强度无故障

绝缘电阻≥5MΩ

电气强度无击穿,无闪络

电路板电气间

距线间电压及导

体间电压,V

电源连接点

间距,mm

最小导体间距,

mm

≤150>3 >

>150 >4 > 高温50±2℃报警浓度范围合格

低温10±2℃报警浓度范围合格

恒定湿度温度40±2℃,湿度85±5%报警浓度范围合格电源电压波动220B±10%报警浓度范围合格

短期稳定性通电放置30天报警浓度范围合格

长期稳定性SnO2型传感器在500ppm氢

气中维持10天

报警浓度范围合

格催化燃烧型产感器在

1000ppm氢气中维持10天

Fe2O3型号传感器在

580±10℃条件下维持10天

跌落报警浓度范围、报警音量合格

振动报警浓度范围、报警音量合格

4.2 人工燃气报警器宜带有启动排气扇或能切断燃气管道的功能。

5 试验方法

5.1 试验条件

5.1.1 试验环境条件

环境温度15—35℃;相对湿度45—85%;气压80~106kPa。

5.1.2 初期稳定时间

试验前待试验报警器应在试验环境条件下通电72h后再进

行试验。

5.2 按GB 4706.1附录F进行外壳材料阻燃性试验,试样可用报警器的外壳或底盘。

5.3 结构试验

5.3.1 目测电源线及外部输出线出口、传感器部位、外壳联接部位等处应具有滴水不易渗入的构造。

5.3.2 报警器的调正部位及气敏元件不外露。

5.4 通电表示试验

报警器放置在距地面300mm处,在3001x照度条件下距离通电表示灯3 m处,目测表示灯应清晰。

5.5 报警表示试验

报警器放置在距地面300mm处,在300Ix照度条件下距报警表示灯3m,目测表示灯闪亮应清晰。

5.6 电源试验

5.6.1 目测电源线和外部输出线与电路板的连接点不外露。

5.6.2 电源线及外部输出线固定强度试验:在电源线和外部输出线出外壳部分分别作印记,沿出口方向成直角弯折三次。再分别加力3kgf,持续15s印记移动应小于3mm,连接应无异常,无使用故障。

5.6.3 绝缘电阻试验

试验方法按GB 4717附录G进行,用500 V兆欧表测定电源插头与外壳之间绝缘电阻应大于5 MΩ。

5.6.4 电气强度试验

试验方法按GB 4717附录H进行,用耐压装置对电源插头与外壳之间施加50Hz、1.5kV试验电压1min应不产生闪络和击穿。

5.7 电路板电气间距

用准确度不低于0.2mm卡尺或有刻度的放大镜,测定电气

间距应附合表1规定。

5.8 报警浓度试验

5.8.1 预处理

同5.1条规定。

5.8.2 试验

报警器装入容积大于10L的试验箱内,同时接通报警器的电源(有外部输出功能的,外接相应负载),启动搅拌装置,待试验箱内的温度、湿度、压力等条件稳定后,从试验箱的注气孔注入试验气,在试验箱内的试验气浓度达到报警浓度时,报警器应报警或输出信号。

5.9报警音量试验

用声级计A特性在距报警器水平方向1m处测量报警音量值应大于70dB,如果环境噪声较大按GB 3768表2修正。

5.10 响应时间试验

用表1中报警浓度范围的上限浓度气作试验气,试验气通过直径与高度之比为1:10的探头直接通到气敏元件上,控制探头内试验气流速为5cm/s,记录从通气开始到报警器稳定输出值

的90%时的时间应小于40s。

报警器长期稳定性试验采用加速试验方法。

5.17.1 SnO2型气敏传感器

把通电的报警器放入试验器内,控制试验器内的温度为

35±2℃,相对湿度为60±5%,以工业纯氢气为试验气,一天注入两次,每次持续时间0.5 h,然后排除试验器内氢气。氢气试验气的浓度为500ppm,以上操作程宇维持10天,然后使报警器在试验环境条件下通电24 h后,作报警浓度范围试验,报警浓度范围应附合表l规定。

5.17.2 Fe2O3型气敏传感器

使报警器气敏元件在580±10℃条件下,在试验环境中维持10天,然后再使报警器在试验环境条件下通电24h后,作报警浓度范围试验,报警浓度范围应附合表1规定。

5.17.3 催化燃烧型气敏传感器

把通电的报警器放入试验器内,控制试验器内的温度为

35±2℃,相对湿度为60±5%,以工业纯氢气为试验气,控制试验器内氢气浓度为1 000ppm,持续10天,排除试验器内氢气,使报警器在试验环境条件下通电24h后作报警浓度范围试验,报

警浓度范围应附合表1规定。

5.18 跌落试验

在水泥地上铺3cm厚松木板,将通电状态下的报警器从

30cm高处分别两次自由落下,目视结构应未损坏,按5.8条、5.9条规定的方法试验报警浓度范围和报警音量应附合表1规定。

5.19 振动试验

5.19.1 按GB 4857.7振动(正弦)试验方法进行。

5.19.2 试验后按5.8条、5,9条规定的方法试验报警浓度范围和报警音量应附合表1规定。

5.20 对具有延时报警、阶段报警或其他功能的报警器除应按表1、表2要求试验外,还要试验其延时时间,阶段报警浓度,特殊功能按产品说明书要求试验。

6 检验规则

本标准分出厂检验和型式检验两种。

6.1 出厂检验

6.1.1 出厂检验的项目、试验条件、合格质量水平及不合

格分类应附合表2规定。

6.1.2 出厂检验按GB 2828一次正常抽样方案进行,检查水平为Ⅱ级,采用各类不合格晶单独抽验方式,按表2进行试验。

表2

试验项目试验条件合格质量水平AQL 不合格分类结构见条规定B类不合格通电表示见条规定B类不合格报警表示见条规定A类不合格报警浓度

见条规定A类不合格范围

响应时间见条规定A类不合格恢复时间见条规定A类不合格电压波动见条规定A类不合格6.1.3 单位报警器有一项或一项以上A类不合格项判为A 类不合格品,报警器有一项或一项以上B类不合格项判为B类不合格品。

6.1.4 如果样本中同一类(或组)质量特性存在的不合格品总数d不大于合格判定数Ac,则判该类(或组)特性的抽查合格。如d大于不合格判定数及:,则该类(或组)特性抽查不合格。一

个交验批各类特性的抽查都合格时才判该批合格。

表3

不合格质量水平

不合格分类试验项目试验条件

RQL

电源部分见条规定50 A类不合格

电路板电

见条规定50 A类不合格气间距

报警浓度

见条规定50 A类不合格范围

报警音量见条规定50 A类不合格响应时间见条规定50 A类不合格恢复时间见条规定50 A类不合格高温见条规定50 A类不合格低温见条规定50 A类不合格恒定湿度见条规定50 A类不合格电压波动见条规定50 A类不合格短期波动见条规定50 A类不合格

短期稳定

见条规定50 A类不合格性

长期稳定

见条规定65 B类不合格性

结构见条规定65 B类不合格通电表示见条规定65 B类不合格跌落见条规定65 B类不合格振动见条规定65 B类不合格

6.1.5 抽查后的产品批的处理

抽查合格的批直接接受,但所发现的不合格品应剔除或更换。检测有破坏性的样品亦须剔除或更换。

抽查不合格的批原则上退回供货方,或协议解决。

6.2 型式检验

6.2.1 型式检验按GB 2829的一次抽验方案进行,DL=Ⅲ,按表3进行试验或分组进行试验。

6.2.2 产品型式检验在正常生产情况下周期应小于一年时间,当停产(一个月)或产品结构,元器件、材料、工艺、电路设计有较大变动时应重新作型式检验。

6.2.3 同6.1.3条。

6.2.4 型式检验的样品由制造厂质量检验部门从经检验合格的当日产品批中抽取。

6.2.5 型式检验合格时,该周期的所有经出厂检验合格的产品可整批交付订货方或暂时入库。

6.2.6 经型式检验的样品,即使是合格品也不能按正常产品出厂。

7 标志、包装、运输、储存

7.1 报警器成品采用塑料袋、纸盒包装,每盒一只,盒内应有合格证和说明书,其内容应包括:

a.型号;

b.适用气体;

c.额定工作电压;

d.额定消耗功率;

e.输出电压;

f.安装方法;

g.使用注意事项。

7.2 装入报警器的纸盒运输时,应装入包装箱,箱内应衬有防潮纸。箱内放有装箱单,其内容应包括:

a.制造厂和商标;

b.产品名称;

c.规格代号;

d.数量;

e.生产日期、批号;

f.标准代号;

g.检验印章或代号。

7.3 包装箱外部应有怕湿、小心轻放标志。

7.4 包装好的报警器储存在温度-10-+40℃,空气干燥流通,周围无酸、碱等有害物质和气体的库房中。

7.5 装有报警器的包装箱允许用任何方式运输,但应避免雨雪的直接淋袭和机械损伤。

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

家用天然气安全使用注意事项

家用天然气安全使用注意事项 1、消防专家建议安装燃气泄漏报警器,因为天燃气是无色无味的,不像煤气,天燃气一旦发生泄漏,我们很难察觉。必须借助警报器监测家里的天燃气是否泄露,避免灾难的发生。 2、安装燃气的房间保持通风,燃气管线不能走暗线,不利于维修。天燃气使用完毕后,不仅要关闭灶台或供热开关,还要将天燃气的总阀门关闭,以免燃气泄漏。 3、门窗通风要良好。由于通风良好,一旦室内有天然气和一氧化碳等有害气体,就能及时排出室外,从而消除了爆炸中毒的危险因素。 4、常检查、勤维护。经常检查天然气管道、表、灶、热水器连接软管等是否固定牢,有无漏气点。如发现问题及时通知修理,不能勉强使用。 5、天然气灶、表周围禁止堆放易燃物。厨房天然气灶、表周围不要堆放废纸、塑料品等易燃物品,以防火星引燃易燃物品,发生火灾事故。 6、连接软管不得超过2米。软管材质必须达到国家规定标准。这样可以减少发生事故的因素。 7、禁止乱动天然气设备。使用天然气禁止随便改动、迁移天然气设备,禁止擅自接铁管、胶皮管或增加设备,以免漏气,发生事故。

8、人走火灭。使用天然气时,必须要有人照看,防止汤水沸溢将焰熄灭或小火时风吹灭火焰,造成天然气继续空跑。如果跑出的天然气和空气混合形成爆炸气体遇有火种就会发生火灾或爆炸事故。 9、发现漏气、先关开关后修理。一旦发现漏气,切记不要惊慌,千万要先关闭开关,打开窗门,马上报告天然气公司来人修理。 15、停气、送气和灶具熄灭时,千万注意关闭开关,防止跑气,避免事故发生。 16、禁止把电器的地线或天线搭在天然气管道上。因为电器的地线或天线都有可能产生火花,而天然气管道内是易燃易爆气体,二者搭在一起,极易发生着火爆炸等事故。

石油天然气LPG气体泄露报警器

石油天然气LPG泄露报警器 石油天然气LPG泄露报警器特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 石油天然气LPG泄露报警器产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 石油天然气LPG泄露报警器技术参数: 检测气体:空气中的石油天然气LPG气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 石油天然气LPG泄露报警器简单介绍: 石油天然气LPG泄露报警器报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD 背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

燃气报警器报警的处理程序(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气报警器报警的处理程 序(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7817-33 燃气报警器报警的处理程序(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。

7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。 8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。 9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。 二、故障处理; 10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主机,观察故障是否消失,如果故障不能排除立即通知代理商或生产厂家维修。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

家用煤气泄漏的预防及处理措施(通用版)

Safety issues are often overlooked and replaced by fluke, so you need to learn safety knowledge frequently to remind yourself of safety. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 家用煤气泄漏的预防及处理措施 (通用版)

家用煤气泄漏的预防及处理措施(通用版)导语:不安全事件带来的危害,人人都懂,但在日常生活或者工作中却往往被忽视,被麻痹,侥幸心理代替,往往要等到确实发生了事故,造成了损失,才会回过头来警醒,所以需要经常学习安全知识来提醒自己注意安全。 1.使用煤气时,一定要有人在灶前看管。每天临出门或临睡前要检查煤气阀门是否关好。 2.煤气用具要选用正规厂家的合格产品,并请专业队伍进行规范安装。使用煤气热水器时,一定要保持室内通风良好。 3.在进行室内装修时,不得擅自拆、迁、改造、遮挡或封闭煤气管道设施,不要将煤气表.煤气管等安装在密闭的橱柜内。 4.使用管道煤气的燃具不能和使用其他气体的燃具互相代替,不要在管道上悬挂物品,也不要在管道燃气设备周围堆放杂物和易燃品。 5.有煤气或液化气的家庭最好安装可燃气体泄漏报警器。 当怀疑有煤气泄漏时,可用以下2种方法进行查漏: 1.任选肥皂、洗衣粉、洗涤剂其中一种,加水制成液体,涂抹在燃具、胶管、旋塞阀、煤气表、球阀上,尤其是接口处,有气泡鼓起的部位就是漏点; 2.眼看、耳听、手摸、鼻闻配合查漏(注意:千万不要用明火查

室内煤气和天然气泄漏报警装置

摘要 全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。 但是随着燃气的广泛应用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的室内煤气泄露报警器实为必要之举。燃气报警器的核心是气体传感器及单片机。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备。 本文正是通过分析目前燃气报警器的现状,设计制作室内故障监测报警系统,保障人们的生命财产安。 关键词:煤气报警;煤气泄漏;传感器;监测

THE DESIGN OF ALARM FOR GAS LEAKING ABSTRACT The rapid development of the national gas industry, liquefied gas, natural gas, coal gas and other city gas as a clean energy business and urban residents in users has been widely used, and gas industry has great potential. But with the extensive use of gas, due to gas leak caused an explosion, poisoning and fire accidents have also occ- urred to some extent, increased the city's insecurity and instability. In order for gas to better benefit the people, the benefit of the community, to reduce and eliminate all due to gas leak caused the explosion and fire, the gas unit and residential customers use to select a suitable indoor gas leak alarm is actually necessary move. Gas sensor is the core of combustible gas. When the gas face gas sensor, the sensor resistance change with gas concentration, the resulting electrical signal for processing of combustible gas line after the class. After dealing with electronic circuit into a voltage proportional to the concentration change signal to be compensated by the linear circuit, the signal linearization, by computer processing, logical analysis, the output of various control signals, that is, when the gas concentration alarm set value , combustible gas audible alarm signal can display gas concentration or start an external transport equipment. It is through this analysis of the current status of combustible gas, indoor design fault monitoring alarm system to protect people's lives and property.

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器 Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备 indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围 Sensible Range

燃气报警器报警的处理程序通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD633 燃气报警器报警的处理程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

燃气报警器报警的处理程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。

燃气报警器报警的处理程序(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 燃气报警器报警的处理程序(标 准版)

燃气报警器报警的处理程序(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设

煤气泄漏报警装置设计

煤气泄漏报警装置设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

燕山大学 课程设计说明书题目家用煤气泄漏报警系统设计 学院(系)理学院 年级专业: 09级电子信科学与技术2班 学号: 0 学生姓名:任鹏茹 指导教师: 郝锐朱键卓 教师职称: 讲师

燕山大学课程设计(论文)任务书 院(系): 理学院基层教学单位: 09级电子信息科学与技术 学号40040 学生姓名任鹏茹专业(班级) 09级电子信息科学与技术2班 设计题目家用煤气泄漏报警器的设计设 计技术参数设计参数: 设计单片机电路、检测电路、报警电路和应急处理电路。用AT89C51编程。 设计要求1.准确可靠地判断泄漏的发生,并能够在较短的时间内判断出泄漏点具体的位置。2.准确可靠地判断泄漏程度,能对较小量的泄漏做出判断。 3.检测原理简单,易于操作和维护 工 作 量 十二个工作日左右 工作计划2012/6/02----2012/6/03 设计选题 2012/6/04----2012/6/08 电路设计 2012/6/09----2012/6/11 整理论文 2012/6/12——2012/6/13 论文检查和修饰 参考资料[1] 《传感器原理及工程应用》郁有文、常健、程继红西安电子科技大学出版社[2] 《传感器与检测技术》陈杰、黄鸿高等教育出版社 [3] 《传感器敏感元件大全》张福学电子工业出版社 [4]《单片机基础》李广弟、朱月秀、王秀山北京航空航天大学出版社[5]《单片机微机测控系统设计大全》王福瑞北京航空航天大学出版社等 指导教师签字基层教学单位主任签字 说明:此表一式四份,学生、指导教师、基层教学单位、系部各一份。 年月日

厨房天然气泄漏报警系统方案

目录 1 课程设计目的 (1) 2 课程设计题目 (1) 3 课程设计容及要求 (1) 3.1设计容 (1) 3.2设计要求 (1) 4 总设计方案 (1) 4.1传感器的选择 (1) 4.2放大电路的选择 (3) 4.3单频音报警系统的选择 (4) 4.4控制电路的选择 (5) 5 电路设计 (5) 6 系统原理 (5) 结论 (6) 参考文献 (7)

1 课程设计目的 天然气锅灶的普遍给我们的生活带来了很大的便利,在日常生活中占据着很重要的地位。但是由于管道设备的老化,地理、气候条件等等各种因素的影响以及人为的破坏,经常会造成泄漏事故。天然气一旦泄漏,不仅会带来经济上的损失和环境污染,还会发生火灾和爆炸,造成财产损失和人员伤亡事故。因此,日常生活中对天然气泄漏的监测十分必要。本次的课程设计,就是要设计出一种能够检测天然气浓度在达到一定高度时自动报警和打开抽烟机的传感器系统设备。 2 课程设计题目 厨房天然气泄漏报警系统 3 课程设计容及要求 3.1设计容 采用电阻式气敏传感器,通过电压比较器控制电路通断以及放大电路放大信号、555定时器电路控制蜂鸣器的运转以及接触器,来实现当厨房中天然气(CH )浓度大于1000ppm时,用蜂鸣器报警并发出控制信号,启动抽油烟机。 4 3.2设计要求 1.掌握传感器的工作原理及相应的辅助电路设计方法。 2.独立设计原理图及相应的硬件电路。 3.设计说明书格式规,层次合理,重点突出。并附上详细的原理图。 4 总设计方案 4.1传感器的选择 气敏传感器实现检测气体的机理有多种。可利用待检测气体的物理吸附作用,如湿度传感器利用吸附水的传导作用引起表面电导率变化,获得电信号;或是由吸附水引起电容变化,由静电电容的变化取得电信号;利用待测气体的

家用燃气报警器规范

家用燃气泄漏报警器 本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。 2 引用标准 GB/T 13611 城市燃气分类 GB 4706.1 家用和类似用途电器安全通用要求 GB 3768 噪声源声功率级的测定简易法 GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件 GB 4857,7 包装运输包装件定额正弦振动试验方法 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) 3 型号 3.1 型号 例:BT-K1表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。 3.2 代号 R:人工燃气; Y:液化石油气; T:天然气; K:输出开关。 4 技术要求

4.1 报警器技术要求见表1。

4.2 人工燃气报警器宜带有启动排气扇或能切断燃气管道的功能。 5 试验方法 5.1 试验条件 5.1.1 试验环境条件 环境温度15—35℃;相对湿度45—85%;气压80~106kPa。 5.1.2 初期稳定时间 试验前待试验报警器应在试验环境条件下通电72h后再进行试验。 5.2 按GB 4706.1附录F进行外壳材料阻燃性试验,试样可用报警器的外壳或底盘。 5.3 结构试验 5.3.1 目测电源线及外部输出线出口、传感器部位、外壳联接部位等处应具有滴水不易渗入的构造。 5.3.2 报警器的调正部位及气敏元件不外露。 5.4 通电表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在3001x照度条件下距离通电表示灯3 m处,目测表示灯应清晰。 5.5 报警表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在300Ix照度条件下距报警表示灯3m,目测表示灯闪亮应清晰。 5.6 电源试验 5.6.1 目测电源线和外部输出线与电路板的连接点不外露。 5.6.2 电源线及外部输出线固定强度试验:在电源线和外部输出线出外壳部分分别作印记,沿出口方向成直角弯折三次。再分别加力3kgf,持续15s印记移动应小于3mm,连接应无异常,无使用故障。 5.6.3 绝缘电阻试验 试验方法按GB 4717附录G进行,用500 V兆欧表测定电源插头与外壳之间绝缘电阻应大于5 MΩ。 5.6.4 电气强度试验 试验方法按GB 4717附录H进行,用耐压装置对电源插头与外壳之间施加50Hz、1.5kV 试验电压1min应不产生闪络和击穿。 5.7 电路板电气间距 用准确度不低于0.2mm卡尺或有刻度的放大镜,测定电气间距应附合表1规定。 5.8 报警浓度试验 5.8.1 预处理 同5.1条规定。 5.8.2 试验 报警器装入容积大于10L的试验箱内,同时接通报警器的电源(有外部输出功能的,外接相应负载),启动搅拌装置,待试验箱内的温度、湿度、压力等条件稳定后,从试验箱的注气孔注入试验气,在试验箱内的试验气浓度达到报警浓度时,报警器应报警或输出信号。 5.9报警音量试验 用声级计A特性在距报警器水平方向1m处测量报警音量值应大于70dB,如果环境噪

煤气泄露自动报警器电路设计

家用燃气泄露自动报警器电路设计 随着可燃性气体种类和应用范围的增加,其使用场所和主题仓库内气体的泄漏火灾爆炸事故日益增多,因此研制一种检验可燃性气体自动报警和自动处理装置的报警器是非常有必要的。 气体报警器就是气体泄漏检测报警仪器。当工业环境中和家庭中可燃或有毒气体泄漏时,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒在场人员采取安全措施。 可燃气体报警器电路可以检测多种可燃性气体,并对其进行报警,在本设计中选用了气敏传感器利用传感器检测可燃性气体的浓度,当浓度达到报警临界值时进行声光报警,具体信号检测部分主要由传感器和分压电阻构成,然后通过放大器构成的比较电路和反向比例运算电路输出控制信号。由于气敏传感器开始通电时会有一段时间组织很小,为了防止其发生误报警,检测电路需配合延时电路,才能保证其准确性控制信号,通过控制报警电路实现声光报警及控制计划,排风设备等联动装置,从而实现可燃气体报警器的电路设计。带报警器可以迟时准确检测可燃性气体,并且可以长时间可靠无误的报警,具有很广泛的应用前景和推广价值。。虽然国内使用的报警器也有很多,但是大多产品使用时间过长,产品老化严重,技术指标达不到标准,报警器的性能也不稳定,有些是保养不当,如水池流水,腐蚀仪器和蓄电池损坏时,报警器不能工作,尤其是因为使用不当而造成故障,因此不能准确,安全的报警。 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化为对应边信号的转换器探测桃通过气体传感器对气体样品进行检测,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。在较宽的范围浓度范围内对可燃及有良好的灵敏度。检测到的气体主要有一氧化碳,甲烷,氟利昂等。它将气体种类及其与浓度有关的信息转化为电信号,根据这些电信号。来实现对气体的检测,还可以通过接口电路与计算机组成自动检测,控制和报警系统。于是这就要考察气

家用燃气报警器调研报告讲解

家用燃气报警器调研报告讲解

作者:日期:

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪7 0年代幵始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1 9 70年1 年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、幵发、销售发展迅速,现在已有9 9 . 1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为1 20万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北

京一位业内人士透露,2 010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示, 家中安装了燃气报警器的网民比例仅为 6.76%。根据网络调查显示,仅有3 5.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比 例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,去卩也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才2 00元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈幵了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、 济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面

煤气泄漏自动检测报警控制系统

煤气泄露自动检测系统 摘要 随着经济和科学技术的快速发展,人们对生活质量的提高和生活环境的改善越来越重视,液化气、煤气进入家庭的使用为人们带来了方便,也改善了城市的环境,但同时也给人们带来了潜在的危险,其中一氧化碳是最主要的危险源。一氧化碳是一种无色无味同时这些气体燃料在使用中,若管道和阀门密封不好,它们泄露出去,轻者引起中毒,重者造成火灾,危及人们的生命财产。由于这些原因,对于气体的检测与控制就变得很重要了,研究各种气体的检测方法与气体传感器也随之成为一个重要课题。 本论文主要实现管道煤气泄露的测量与报警,系统主要以半导体气体传感器为研究对象,以单片机为核心构成一个具备数据采集、对象控制、结果显示、数据通信等功能的完整系统。通过虚拟仪器Lab VIEW进行控制之后,再通过计算机I/O接口输出;输出信号驱动相应的驱动电路,分别控制报警灯、蜂鸣器及切断电路,实现对煤气泄露事故的实时监测及控制;程序实时监测系统状态。 关键词:气体传感器,单片机,继电器

目录 摘要 ............................................................................................................. I 目录.......................................................................................................... I I 前言. (1) 第1章绪论 (3) 1.1论文研究来源、目的和意义 (3) 1.1.1 论文研究来源 (3) 1.1.2 论文研究目的和意义 (3) 1.2可燃性气体报警器的国内外现状 (5) 1.3本论文主要任务 (6) 第2章煤气泄露自动测试总体设计 (8) 2.1设计要求 (8) 2.1.1煤气泄露测试的功能 (8) 2.1.2煤气泄露测试的各个功能模块 (9) 2.2设计原理 (9) 2.2.1气体传感器介绍 (10) 2.2.2气体传感器的选定 (11) 2.3数据处理 (12) 2.3.1传感器非线性信号处理 (12) 第3章煤气泄露自动测试硬件设计 (13) 3.1单片机AT89C51的概述 (18) 3.1.1 AT89C51简介 (18) 3.1.2主要性能参数 (19) 3.1.3管脚说明 (20) 3.2 报警与控制 (24) 3.2.1声报警单元 (24) 3.3排气扇控制系统 (25) 3.3.1继电器选择 (25)

相关文档
相关文档 最新文档