强电施工图设计说明

强电施工图设计说明
强电施工图设计说明

强电施工图设计说明

一、项目概况

本项目位于,东临,西临,南临,北临。是由综合商业、栋高层办公楼、栋高层公寓组成的大型商业综合体。总用地面积2,总建筑面积2,其中地上建筑面积2,地下建筑面积2,人防面积㎡。

本项目地下层,地下部分包含有:局部商业、机动车停车库(停车位个)、设备房及人防用房。商业层,裙房高度,建筑面积2;办公楼()层,高度,建筑面积2;公寓()层,高度()m,建筑面积2。结构形式为,基础形式为。建筑的耐火及防火等级为。

本设计为项目中的商业。

商业总建筑面积2,其中自持商业建筑面积2,可售商业建筑面积2。

包括:(商业主力店、精品超市、餐饮、休闲娱乐等各种功能。)

二、设计依据

1.其他专业提供给本专业的工程设计资料;

2.业主所提供的设计任务书及有关市政条件,包括本项目之机电要求;

3.各相关主管部门对初步设计阶段设计文件的批复意见;

4.当地各主管部门的相关规定;

5.《华润万象城、万象汇机电设计指引》(2015-11第2.1版);

6.国家现行的有关设计规范、规程及相关行业标准:

1)《民用建筑电气设计规范》(16-2008)

2)《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版)

3)《建筑设计防火规范》(50016-2014)

4)《人民防空工程设计防火规范》(50098-2009)

5)《20及以下变电所设计规范》(50053-2013)

6)《供配电系统设计规范》(50052-2009)

7)《低压配电设计规范》(50054-2011)

8)《建筑照明设计标准》(50034-2013)

9)《建筑物防雷设计规范》(50057-2010)

10)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(50343-2012)

11)《通用用电设备配电设计规范》(50055-2011)

12)《办公建筑设计规范》(67-2006)

13)《商店建筑设计规范》(48-2014)

14)《电影院建筑设计规范》(58-2008)

15)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(50062-2008)

16)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(50067-2014)

17)《人民防空地下室设计规范》(50038-2005)

18)《公共建筑节能设计标准》(50189-2015)

19)《电力工程电缆设计规范》(50217-2007)

20)《民用建筑设计通则》(50352-2005)

21)《无障碍设计规范》(50763-2012)

22)《智能建筑设计标准》(50314-2015)

23)《爆炸危险环境电力装置设计规范》(50058-2014)

24)《交流电气装置的接地设计规范》(50065-2011)

25)《建筑内部装修设计防火规范》(50222-95(2001)

26)《3~110高压配电装置设计规范》(50060-2008)

27)《消防应急照明和疏散指示系统》(17945-2010)

28)《民用建筑绿色设计规范》(/T 229-2010)

29)《建筑电气工程施工质量验收规范》(50303-2002)

7.地方现行的有关设计规范、规程及标准:

1)《》();

注:需根据项目具体情况增加相关的设计规范,以上所列与项目无关的规范可删除。

三、设计范围及分界

1.设计范围:

本工程设计包括红线内的以下电气系统:

1)10/0.4变配电及应急发电机系统;

2)动力配电系统;

3)照明配电系统;

4)防雷及接地系统;

5)电力监控系统;

6)电气火灾监控系统;

7)消防电源监控系统

8)消防应急照明和疏散指示系统

注:大区设计部根据项目及工程的实际情况,与设计院划分设计界面;确定电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消防应急照明和疏散指示系统等,如在强电设计范围内,须增加相应的系统说明。

2.设计界面:

1)电源分界点为高压配电室进线柜内进线开关的进线端,本设计提供高压线路进入本工程建设红线范围内的路径。建设红线外的高压线路由城市供电部门负责设计;

2)室外景观照明、立面泛光照明及广告灯箱由专业公司设计,本设计仅预留供电电源;3)本项目中需要二次装修的场所,由室内装修公司设计照明、插座、风机盘管等配电平面图,本设计仅将电源引至精装配电箱;二次装饰设计时照明负荷及应急照明容量不能超过本设计预留的值,如超过预留值,设计院应复核二次装修设计容量是否满足绿建的要求,并调整相应的一次设计;照明功率密度不能大于“50034-2013”规定值;

4)各弱电机房设备用电由专业公司设计,本次设计除照明及插座外,仅预留配电箱并预留用电量;

5)本项目电梯机房内的照明、通风、空调、检修插座设计到位,机房内电梯等设备仅设计到机房配电箱并预留电梯井道照明及检修插座管路,具体实施由专业电梯公司深化后完成;

6)冷冻机组,冷冻泵,冷却泵及冷却塔等一次控制回路设计到位,二次控制由承包商负责设计深化;风机的一次/二次回路设计应到位;

7)水处理、热力站、中水站、锅炉房、泳池等设备控制装置及深化设计均由设备供货商成套提供,本设计提供配电电源的预留;

8)厨房工艺设备配电由专业承包商负责,但须校核一次预留的电源容量;

9)就地设置的不间断电源装置作为火灾自动报警联动控制系统、电子信息设备及计算机系统、安防系统等的备用电源,应符合国家标准,且由专业公司负责深化设计选型、供货及安装。

四、10/0.4变配电及应急发电机系统

1. 负荷分类:

本项目为大型的商业综合体,本工程按类建筑设计,用电负荷分类如下:

1.1一级负荷:

a. 消防水泵、消防电梯及其潜水泵、防排烟风机、正压送风机、消防泵房内排水泵、自动灭火设备电源、防火卷帘、电动排烟窗、各类防火阀、消防控制中心、火灾自动报警系统、燃气泄漏报警系统、非消防电梯回降、发电机房用电设备用电;

b. 大型商场及超市的营业厅的应急照明、疏散标志灯、保安系统用电;

c. 主要计算机系统、厨房冷冻冷藏设备、潜污水泵、擦窗机、航空障碍灯、生活给水设备、冰场制冰设备(至少一台主机及对应水泵)、客用及服务电梯(每组一台)、营业厅及门厅备用照明等非消防设备用电;

d. 大型商场及超市的经营管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷;

1.2二级负荷:自动扶梯、商业空调用电、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、换热站用电。

1.3 三级负荷:其它电力负荷及一般照明等。

4. 供电电源:

4.1. 本工程由市政引来路10高压电源,接至位于层的开闭所。10高压电源从本建筑层穿管

埋地敷设引入设在的变电所。

1)商业采用路独立的10高压电源供电,用备接线方式;

2)商业/办公的两路独立市政电源应引自不同市政变电站,当市政条件不具备,只能引自同一变电站时,须引自不同的10 母线段。

3)商业/办公的每路10高压电源,当任何一路电源失电时,其余一路电源供电容量须满足本项目全部计算用电容量的,具体容量分布详见高压系统一次接线图。

4.2. 柴油发电机组:

1)本工程选用台(备用功率)自启动柴油发电机组作为一级负荷中的消防负荷和其他重要负荷的备用电源,发电机的容量按平时需确保的负荷与火灾时需继续工作的负荷中较大值选择。火灾时分区域切断所有与消防无关的负荷,确保消防用电可靠性。

2)市电与发电机电源之间的转换开关加电气与机械联锁,确保不倒供。当市电停电时从变电所双电源切换开关发电机启动辅助接点取启动信号至发电机,经0~10S(可调)延时后,发电机自启动,15秒内恢复对重要负荷供电。当市电恢复30~60S(可调)后,由自动转换开关恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。

3)柴油发电机房的进出风道,应进行降噪处理,处理后的噪声应满足《声环境质量标准》3096的要求,机组的尾气经消烟消音、降温处理达到环保要求后,在裙房屋面排放。

4)柴油发电机组的储油间日用油箱按小时用油,且总量不超过立方米设置。储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱间应采取泄油措施(可设置高度为500的挡槛,并铺设细沙,或按当地消防部门要求)。

储油间采用能自动关闭的甲级防火门。

注:,如达不到3小时的用油量,设计说明应明确采取其他相应的措施。

5)柴油发电机组由首层预留的吊装孔搬运至发电机房。(或柴油发电机组经机动车道运至地下一层,从走廊运输至发电机房。)

6)柴油发电机房设置及供电范围如下:

5. 变配电所设置:

5.1. 商业在层设置个10/0.4变配电所,安装台变压器,为(地下室、裙楼商业和公共功能

区)提供电源;

5.2. 办公在层设置个10/0.4变配电所,安装台变压器,为层层办公功能区提供电源;

5.3.在层设置个10/0.4制冷空调专用变配电所,安装台变压器,为商业(办公)制冷机房提

供电源;

6. 高压运行方式:

6.1. 路10高压电源采用用备接线方式,正常供电的路10高压电源共同负担整个项目的全

部用电,当正常供电的高压电源有一路退出运行时,备用的10高压电源将手动投入,负担起退出运行10高压专线电源所带负荷。

6.2. 高压配电系统采用单母线分段运行方式,设母联开关,具体接线及控制逻辑可参见高

压系统一次接线图。

6.3. 母联开关与两个进线开关必须有可靠的联锁措施,确保这三个开关不会同时闭合。

6.4. 高压开关柜采用进出线方式。

6.5. 高压制冷主机采用的降压启动方式。

7. 继电保护:

7.1. 真空断路器开断电流等技术参数要求需根据当地供电局要求选择。

7.2. 高压配电系统采用带微电处理器的多功能数字式综合继电保护装置:

主变压器应设带时限的过流速断保护、纵联差动保护、中性线上的零序电流保护、温

度保护;

开关采用速断、过流、接地以及低电压保护;

馈线开关采用限流、过流、速断、零序电流保护和温度保护;

母联开关采用限流、过流、速断保护;

7.3. 真空断路器操作电源为110V,配专用直流操作电源。

8. 低压运行方式:

8.1. 低压配电系统采用变压器低压侧采用单母线分段结线型式,两台变压器为一组,变压

器之间设联络开关,两主进线开关与联络开关采用手动操作切换,电气和机械联锁,任何情况下只能接通其中的两个开关;正常情况下变压器分列运行,当一路变压器因故停止运行(包括变压器故障、负荷调整等情况)时,根据情况(如变压器负荷率等),经负荷调整、关闭故障侧的部分负荷后,联络开关手动合闸投入。

8.2. 成组变压器分列运行,各母线段的进线主开关与联络开关之间有电气和机械闭锁,防

止变压器并列运行。

8.3. 低压母线分为消防应急专用母线段、重要设备母线段(非消防)及非消防设备母线段,

消防应急专用母线段、重要设备母线段(非消防)与非消防设备母线段之间通过双电源自动转换装置自动互投,其中市电为主电源,优先投入。

8.4. 低压开关柜采用进出线方式。

8.5. 低压配电房内预留有有源滤波器的安装位置。

8.6. 低压开关柜主开关要求如下:

进线开关设置过负荷长延时,短路短延时及接地故障保护;

联络开关设置过负荷长延时及短路短延时保护;

馈线开关采用过负荷长延时,瞬时过电流保护;;部分回路设分励脱扣器,在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。

9. 无功补偿:

9.1. 低压开关柜设集中低压电容补偿,自动调节功率因数,补偿后高压侧功率因数不低于

0.90 或按当地供电局要求;低压侧功率因数不低于0.95。

9.2. 低压电容补偿装置设置抑制谐波的串联电抗器,电抗率采用7%(滤波电容器+调谐

电抗器+专用接触器)。

9.3. 所有气体放电灯具如采用电感型镇流器时须加装补偿电容,使其功率因数大于0.9。

10. 计量方式:

10.1. 供电部门计量:采用10高压侧计量方式,设置计量柜:内设有功、无功、峰谷表等

多功能数字表计量;高压计量应按当地供电部门的要求设置,并与供电部门协调落实设置位置,以便日后操作和管理。

10.2. 内部核算计量:

采用低压电表计量方式,并由业主方管理;

变压器低压侧设总表;

变电所低压馈线设置多功能数字表计量,以实现节能分项计量,满足节能要求。

10.3. 每间租户均设低压电表计量(包括一般供电、重要供电、应急供电),计量电表集

中设在各层分区电房内;租户电表不宜采用多用户电表,不应采用分时段或多级别费率的计量电表。

10.4. 高低压配电系统电表精度要求:有功电表不低于1.0级,无功电表不低于2.0级,

计量互感器不低于0.2级。

10.5 租户电表精度要求:机械式电表不低于1.0级,数字式电表不低于0.5级,计量互感

器不低于0.2级。

11.与其他专业的预留接口:

11.1.通讯系统、消防系统、楼宇自控系统、安防系统、电力监控系统、机电设备监控系统,

自动扶梯及电梯,排水设备等的预留接口;

11.2.照明控制(含公共区域照明、泛光照明、广告照明、景观照明)的预留接口;

11.3.应急照明控制的预留接口;

五、动力配电系统:

1.低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷

采用放射式供电;对于照明及一般负荷设备电源采用树干式与放射式相结合的供电方式。

2.同一配电室内相邻的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,相邻的两段母线之间应采

取防火措施。

3.一级负荷采用双电源供电,双电源自投采用自投不自复的方式。需末端切换的双电源切

换装置设置在消防水泵房、消防电梯房、防排烟机房、消防控制室、生活水泵房、排水泵区域配电箱、弱电机房、保障负荷层配电箱等处。双电源转换装置应自带隔离功能。

4.二级负荷采用电源供电;三级负荷采用单电源供电。

5.消防负荷配电回路及消防动力电源回路的过载保护只报警,不跳闸。

6.空调机、新风机、排风机、送风机等设备可就地手动或远程两地转换控制,控制箱预留

接口。

7.消防专用设备:消防水泵、防排烟风机等不进入系统;当应急照明平时由智能照明系统

控制时,火灾时应强制点亮。

8.排水泵采用液位传感器就地控制。

9.消防负荷的电源回路与普通负荷的电源回路,供电严格分开,消防负荷配电回路按防火

分区划分。

10.消防设备(消防水泵、防排烟风机等)的控制回路不采用变频调速控制装置。

11.非消防电源切除:

11.1. 在火警时,非消防用电开关应由消防控制室自动或由消防工作人员根据火警情况手

动切除着火区域及相关区域的非消防用电(消防系统需在各配电房及相关机电房内

提供控制点),但普通客梯的电源应在电梯迫降到首层后才断开电源。

11.2.非消防负荷回路开关均带分励脱扣器,火灾时切断非消防电源。

11.3.在火警时,受面板开关控制的应急照明灯具须可由消防控制室强行点亮。

六、照明配电系统:

1.本项目照明部分包括一般照明、疏散照明、工作照明以及应急照明等。

2.光源:车库、后勤走道、消防控制室、值班室、楼梯间采用灯具,服务用房、设备房等

处采用灯具;变配电室及其它电气机房的灯具布置应与装置的布置相协调;有精装修区域之照明灯具由二次精装修设计确定,但需要满足《建筑照明设计标准》(50034-2013)的要求。

3.照度及相应功率密度值要求:(各区域的照明亮度均按现行国家标准进行设计,采用如

下数值)

注:二次装修须按此标准设计,功率密度值不应超过此表要求,本表未提及部分参照《建筑照明设计标准》(50034-2013)上相近功能空间设计。

4.应急照明:

4.1.在消防控制中心、高/低压配电房、消防水泵房、水泵房、制冷机房、风机房、锅炉房、

发电机房、电话机房、网络机房、强弱电机房内设置100%备用照明。在疏散楼梯间、疏散通道、消防电梯前室、安全出口等场所设置100%应急疏散照明。在门厅大堂、电梯前厅、裙房和办公、商业除后勤区域外的应急照明待二次装修时由二次装修单位按规范要求设计。各租户内的应急照明由租户在二次装修时按照规范要求加装带蓄电池的应急照明灯具解决。

4.2.本工程机电用房(如高低压变配电房、消防水泵房、发电机房、制冷机房、空调机房、

水泵房等)应急、疏散照明备用电源,采用灯具自带蓄电池供电;蓄电池供电时间不小于分钟,各主要消防工作用设备房后备应急供电时间由柴油发电机提供。

4.3.公共走道、中庭、停车场等公共区域的应急、疏散照明,采用集中应急电源()供电。

4.4.弱电用房(如电话机房、网络机房、消防控制中心及安防监控中心等)应急、疏散照

明备用电源,采用灯具自带蓄电池供电或由机房电源供电;

4.5.应急照明灯和疏散指示、出口指示灯均应采用应急灯具,满足消防灯具要求;其灯具内

置电池,放电时间不小于分钟。

4.6.出口标志灯、疏散指示灯在正常和事故情况下均为点亮状态。

4.7.应急照明照度要求:疏散走道的地面最低水平照度不低于1.0;人员密集场所内的地面

最低水平照度不低于5.0;楼梯间内的地面最低水平照度不低于5.0;各变配电房、消防使用的各设备房的地面最低水平照度不低于平时照度;

4.8应急照明不可采用气体放电灯具。

4.9应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩,并满足

17945-2010《消防应急灯具》和13495《消防安全标志》的有关规定。

5.照明控制:各功能区照明控制要求见下表:

注1:消防状态时须实现强制点亮;

注2:须按建筑师、室内设计师、园林设计师及照明设计师的要求配合所需开关控制求;

注3:租户须提供一路招牌照明回路接至本项目智能照明系统;

6.集中控制型消防应急照明疏散指示系统,与消防系统联动,根据火灾报警系统信息控制

疏散照明和对方向指示灯具进行指示方向的优化调整,形成最佳疏散路径。

七、电力监控系统:

1.在电气值班室内设置一套智能电力监控系统,对本项目的供电系统(包括高、低压配电系统、变压器、应急发电机组)、租户远传电表系统等进行监视、计量或控制。

2.智能电力监控系统通过高阶接口,开放协议与能耗能效管理平台系统进行对接。3.智能电力监控系统须显示但不限于以下内容(具体以相关系统监控点表为准):

高压接线图、低压接线图;

高压开关柜的分、合闸信号,故障信号,电流、电压、有功功率、谐波电流:

显示各直流屏的蓄电池组电压、充电系统故障信号;

显示各低压配电柜的电源进线开关、母联开关、馈线开关的分、合闸信号及故障信号,三相电流、电压,有功功率,无功功率、谐波电流(进线开关);

显示各变压器温控箱高温报警信号;

显示各柴油发电机组的运行、停止、过载、油箱油位、蓄电池组电压、充电系统故障信号。

4.租户远传电表选择具备采集租户半小时高峰用电功率功能的电子式多功能电表,通过485

接口进行远程数据采集。上述数据通过或等高阶接口方式传给能耗能效管理平台系统。

八、电气火灾监控系统:

1.本项目在下列火灾危险性大,人员密集的场所设置电气火灾监控系统:

商场,等

2. 电气火灾报警系统仅提供线路漏电电流的监测,提供漏电报警,不自动切断电源。具有

以下功能:

监控器及主机均须实时显示各回路漏电数值;

监控器指示灯应分别指示漏电及与主机通信状态,监控器配置液晶屏用于信息显示;

所有监控器按照只报警不跳闸设计;

3.系统应可以在主机上修改每个监控器的脱扣等参数;主机应具备远程修改参数、远程消

音、复位、脱扣等功能,并具备远程批量修改参数。电气火灾监控系统由系统,监控单元,剩余电流探测器及通讯电缆组成;监控单元及剩余电流探测器设置于各楼层或防火区域的配电箱(柜)内部。

4.电气火灾监控系统主机设于消防控制中心,系统主机需提供开放的通讯协议和标准的通

讯接口,接入火灾自动报警系统。

5.漏电电流的监测点设置部位:所有公共精装区域的照明配电箱的进线端;所有由楼层电

表箱至各租户,为租户提供电源的回路;其余位置均不设置。

九、消防设备电源监控系统(注:按项目要求核对以下内容的适用性)

1. 系统由消防设备电源监控器、电压信号传感器、电压/电流信号传感器、上位机、区域

分机、系统监控专用软件及系统总线等部分组成。

2. 在消防控制室设置消防设备电源监控器,对楼内所有消防泵、消防风机、应急照明的主、

备电源的工作状态、欠电压和故障报警进行监视。

十、消防应急照明和疏散指示系统(注:按项目要求核对以下内容的适用性)

本项目采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,由照明集中控制器、双电源应急照明配电箱、消防应急灯具和配电线路等组成。消防应急照明和疏散指示系统控制装置符合下列要求:

1)能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换。

2)能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统、集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态;

3)受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置;

4)不受消防联动控制器控制的系统能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置。

5)确认火灾后,由着火区开始,顺序启动全楼疏散通道的应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不大于5秒。

十一、设备选型:

1.变压器选用10干式节能变压器设计,设强制风冷系统及温度监测及报警装置,外罩

防护等级不低于20,与低压柜相邻布置时不低于30(可根据具体地方规定调整)。变压器需满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》20052规定的节能评价值;

2.开闭所高压配电柜参考28型中置式开关柜设计,变配电所高压配电柜参考12型环网柜

设计,低压配电柜参考型抽出式开关柜设计。

3.各层普通照明以及应急照明箱,除竖井、配电间、停车场内明装,安装高度均为底边距

地1.4m外,其它均为暗装,安装高度均为底边距地1.8m。

4.动力箱,控制箱以及双电源自动切换箱在竖井、机房、停车场内明装,其它暗装。箱体

高度0.6m以下,底边距地1.4m;0.60.8m高,底边距地1.2m;0.81m高,底边距地1m;

11.2m高,底边距地0.8m;1.2m以上的落地式安装,下设0.3m基座。卷帘门控制箱在

吊顶内或在距顶板0.1m安装。安装在同一位置的动力箱、控制箱应统一协调安装高度,美观适用。室外及潮湿场所需采用防水型电箱,并满足规范等级要求。

5.一般插座均为底边距地0.3m;开关底边距地1.4m(残疾人卫生间内的开关为底边距地

0.8m),距门框0.2m;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其他电器应选用防潮防溅

型面板,且设备及管线应设在Ⅱ区以外,具体安装位置高度详平面图,可参考国标安装图集01914。

6.安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。

7.防火卷帘门两侧设手动控制按钮,底距地1.5米。按钮盒及相应管线明装或暗装,明装

时,采用20管并刷防火涂料。

8.电缆桥架:

8.1消防线路电缆为矿物绝缘时选用梯架,消防线路电缆为耐火电缆时为封闭式金属电缆桥

架、线槽;

8.2普通线路为封闭式金属电缆桥架、线槽;电井内为电缆梯架。

8.3消防配电线路电缆桥架(除竖井内梯架外)、明敷钢管表面均需刷防火涂料等防火处理。

8.4电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m,垂直安装时,支架间距不大于2m。桥架

施工时,应注意与其它专业的配合。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料填充堵死。进出变电所的桥架、管线等须严密封堵。普通电缆与消防电缆共用桥架时,中间要用隔板隔开。

9.电缆、导线的选型及敷设:

9.1. 高压电缆选用电力电缆。

9.2. 低压出线电缆非消防回路选用电力电缆,消防干线及分支干线回路线路选用电力电缆;

普通照明、动力线路采用电线或电缆,其余与消防有关的照明、动力线路支线采用电线或电缆。排水泵控制箱至排水泵的电缆选用防水型电缆。

9.3. 电缆的阻燃级别为级,导线阻燃级别为级;耐火电缆选用级耐火产品。

9.4. 低压配电开关800A以上的回路应采用密集式母线配电。

9.5. 照明线路除标明外,均为2.52芯线。照明暗敷线路:阻燃(耐火)型电线1~3根穿20

管,3~6根穿25管,超6根加管。明敷线路:阻燃型(或耐火型)电线1~3根穿镀锌16管,3~6根穿镀锌20管,超6根加管。

9.6. 照明平面图中未标注导线根数的照明线路及单相插座线路,除灯具到单联单控开关(接

线)代表2 根外,均代表3线盒内无线)代表2 根外,均代表3根线。

" n "代表n 根线。

9.7. 焊接钢管()用于动力干、支线、室外照明预埋管;套接紧定式镀锌电线管()用于明

敷(含吊顶内)照明,风机盘管,有屏蔽要求的控制线缆;其中消防支线暗敷设时,应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30,且顶板接线盒至吊顶灯具一段线路穿钢质(耐火)波纹管。

9.8. 所有电缆桥架、穿线金属管均应做好跨接线。当管线长度超过30m时,中间应做接线盒;

当钢制桥架直线段长度超过30m时,中间设置伸缩节。所有跨越建筑物伸缩缝、沉降

缝的管线或电缆桥架,在跨越伸缩缝、沉降缝处应设置补偿装置。具体应按《建筑电气安装工程图集》中的相关作法施工。

9.9. 所有与消防设备、应急照明有关的线路当穿管暗敷在楼板或墙体内时,其保护层厚度不

应小于30,所有与消防设备有关的线路若在线槽或钢管内明敷设,线槽及钢管应做防火处理。所有消防配电设备应设有明显标志。

9.10. 建筑物内的电管井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性材料或防火封堵

材料进行封堵;电管井与房间、走道等相通的孔洞,其空隙应采用防火封堵。预留的孔洞和线管穿楼板孔洞应采用防火封堵材料封堵。电气管道穿过楼板和墙体时,孔洞周边应采取密封隔声措施。

9.11. 电气管线跨越防火分区处,孔洞周边应采用不低于建筑耐火极限要求的不燃性材料或

防火封堵材料进行封堵。

9.12. 母线槽、电缆桥架和线槽的正上方,不允许水管平行敷设;如上方有水管交叉敷设,

需在交叉处的水管下方采取防护措施。

10.密集母线:

10.1密集母线极限温升不超过70K,外壳防护等级电井内选用不低于41,其余室内场所选

用不低于54,室外65;

10.2密集母线应配置专用导体,不得将外壳作为导体使用;

11.断路器选用带隔离功能的产品;双电源自动转换开关选用消防型产品,可由信号控制动

作到中间位,具有自投自复功能;

12.出口标志灯:在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,

距吊顶50;出口标志灯明装;疏散指示灯:暗装,底边距地0.5m;管吊时,底边距地 2.4m,特殊标注除外。

13.本工程的控制箱除随设备配套的外其余均为非标产品,控制要求及主回路见配电箱系统

图。

14.漏电保护:

14.1. 末级照明配电箱内的插座回路开关选用单相二极过电流加漏电(30、瞬动)保护开关。

14.2. 室外照明回路、室内灯具低于2.4米的回路开关均设过电流加漏电(30、瞬动)保护

开关。

14.3. 凡室内空调回路安装柜机的,其回路开关加漏电(30、瞬动)保护开关。

14.4. 潜污泵供电回路开关加漏电(30、瞬动)保护开关。消防用潜污泵漏电保护只报警不

跳闸。

14.5. 太阳能热水系统的配电回路开关加漏电(30、瞬动)保护开关。

14.6. 设漏电火灾报警系统,对正常照明、应急照明、普通动力的配电箱进行漏电电流检测

并报警。

十二、防雷及接地系统:

(一)防雷系统:

1.按《建筑物防雷设计规范》规定,本地平均雷暴日按计算,本建筑年预计雷击次数次/年,按类防雷建筑设计;电子信息防雷等级按级考虑。

2.接闪器:

2.1.防直击雷:

a).在屋面,裙房屋面沿女儿墙、屋面机房及水池天面四周明敷接闪带(?12 热镀锌圆钢),利用屋面混凝土楼板内≥?10 的主筋做不大于(1010m 或128m)的接

闪网格。在建筑物高度超过米时,沿屋顶周边敷设的接闪带应将其接闪带的

支架适当加长并斜弯至外墙的外表面或屋檐边垂直外表面。接闪带过伸缩缝时采用弧型连接。屋面不同层面的接闪器之间应相互连接。

b).高出屋面0.5米的非金属物体应装接闪器,并应与接闪带相连接。

c).突出屋面的金属物体、金属管道等均应与接闪带相连接。镀锌管道的连接应采用抱箍式连接卡,不得直接在镀锌管上焊接。

d).建筑物高度超过米时,不在上方接闪器保护范围内的水平突出外墙的金属物

应与防雷引下线连接,非金属体应安装接闪器并与防雷引下线连接。其外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物顶端与防雷装置(如接闪带)相连接,底端与防雷装置(如引下线或接地引出端)接地网相连接。

e).(室内中庭采光顶为隐框式玻璃幕墙,须在其上部设置接闪带。)

2.2.防侧击雷:

高于米的建筑,其上部占高度20%并超过米的部位,即本建筑层以上部分应符合下列规定:

a).各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施处理。

时,其物体应与接闪带连接。物体为非金属体时,其物体应设接闪器。

b).利用建筑物外圈的自然引下线与结构圈梁形成不大于(1010m 或128m )的侧面接闪器。外部侧面的金属框架,当作为引下线或与引下线连接时,均可利用其作为接闪器。

3.引下线:

3.1.建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑时,构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍

筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。同时敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢的截面的总和不小于?10钢筋时,利用结构的所有混凝土柱或钢构柱作为自然引下线。

3.2.除土建设计要求外,引下线的连接若焊接,应经结构专业确认,否则严禁热加工连接。

3.3.引下线上端与接闪带连接,连接点的间距不大于米。下端与建筑物的接地装置做可靠连

接。

3.4.建筑四周的引下线(平面图指定)在首层高出地面0.5米处预埋接地引出端子板,平装

饰柱面,以便测量接地电阻或增补接地装置用。

4.接地装置:

4.1.优先利用室外地坪0.5米以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置(连接做法同引

下线),利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。如四周无基础梁,在距室外地坪0.5米以下用≥3x?12镀锌圆钢将四周各独立基础内主筋焊连起来。

4.2.当基础的外表面有非沥青类防腐层且无桩基可利用时,需在基础防腐层下的混凝土垫层

内敷设人工环形基础接地体,或采用人工接地装置,并设断接卡,其上端与引下线0.5 米处预埋端子板焊接。

4.3.人工接地装置:水平接地体采用-40X4镀锌扁钢,垂直接地体采用50X50X5()

2.5M镀锌角钢,垂直接地体间距5米。接地装置距墙或基础≥1米,埋深≥0.5米,距

建筑物外墙入口处及人行道≥3米,埋深≥0.7米;当距离≤3米时的作法见《建筑电气安装工程图集》10-113。

4.4.降阻剂。

5.预埋接地端子板:

在等电位联结箱附近、配电间、强弱电竖井内、弱电机房、电梯机房、水泵房、空调主机房、电梯井道底部、人防各防护单元、屋顶设置太阳能热水器的场所、锅炉房及厨房使用燃气的场所等处(见平面图)预埋接地端子板。端子板采用焊接连接型或螺栓连接型。具体做法见03D501-4 第40页。

6.所有防雷装置的各种金属构件必须热镀锌(浇灌在混凝土内的除外),焊接处应做防腐处

理。

7.接地电阻要求:

7.1.防雷、重复接地、及弱电系统等共用时,接地电阻≤1 欧。

7.2.达不到接地电阻要求时,应增打人工接地装置。

8.防闪电电涌侵入及防反击措施:

8.1.在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:

a). 建筑物金属体。

b). 金属装置。

c).建筑物内系统。

d).进出建筑物的金属管线(含电缆金属外皮)。

7.2外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要

求。

8.3电涌保护器的设置:

本工程的建筑物电子信息系统雷电防护等级按级设防。

a). 除高压装置设避雷器外,在变电所低压受电屏上装设I 级试验电涌保护器。(在无线路引出本建筑时,在变电所低压受电屏上装设级试验电涌保护器)b). 在低压电源线路引入的总配电箱、总配电柜处装设I 级试验电涌保护器。

c). 在消防控制室、弱电机房、电脑房和向电脑供电的配电箱内装设级试验电涌保护器。

d). 建筑物顶上的电梯机房配电箱及广告照明和彩灯配电箱及其他用电配电箱内装设级试验电涌保护器。

e). 图中I 级试验用T1表示,其冲击电流大于或等于12.5,电压保护水平小于或等于2.5。

f). 图中级试验用T2表示,其电压保护水平小于或等于2.5,标称放电电流大于或等于5或根据具体情况确定,在系统图中表达。

g). 电子系统的室外线路采用金属线时,在引入终端箱处安装D1类高能试验型的电涌保护器。电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装B2类慢上升试验

类型的电涌保护器。

(二)接地系统:

1.本工程接地型式采用系统。

2.从变电所低压配电柜经竖井至屋面机房沿电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢带敷设一专用

干线,该干线在竖井内应每三层与楼板钢筋作等电位联结。母线、电缆桥架及其支架应可靠接地,并应全长不少于两处与接地干线连接,且始端与末端与干线连接,全长大于30米时,应每隔20~30米增加与接地保护干线的接地点。

3.从变电所低压配电柜至空调冷冻机房、水泵房等其它地方的电缆桥架外侧用-40X4镀锌

扁钢敷设一条专用干线。

4.变电所、发电机房的接地包括变压器中性点接地、建筑物防雷接地等各种接地均共用一

个接地网。接地电阻要求不大于1 欧,否则应增设人工接地装置。

5.凡电气设备正常时不带电,而当绝缘损坏时可能呈现电压的一切电气设备的金属外壳、

构件、可导电部分,穿线金属管、金属接线盒、桥架、支架等应做好电气连接并可靠接地。

6.插座的端子及所有灯具的金属底座均应与专用的导线相连接。

7.变压器中性线应在变电所与接地装置直接连接。

8.总等电位联接:

8.1在地下一层靠近各进出建筑物金属管又便于安装检查之处,做总等电位联结。每个塔

楼设一处总等电位联结箱。

8.2总等电位联结端子箱明装,底边高0.3米。箱内的总等电位联结端子板(端子板)

做法见《等电位联结安装》图册02D501-2,34页及有关页次。

8.3总等电位联结线()线采用1X252导线穿25管敷设。

8.4将变电所的接地干线母排、进出建筑物的给排水金属总管、消防栓系统的进户总管、

煤气进户总管、空调进户总管、电梯的导轨、访客对讲电话的金属外壳及铁门、弱电竖井内接地干线等弱电系统及可接用的建筑物金属结构部分,用线与端子板相连接。

做法见02D501-2第6、11~14页及相关页次。

8.5用镀锌扁钢-40X4 或1X252穿25 将端子板与就近接地网(装置)引下线二处相连

接,接地电阻要求不大于1 欧姆。

9.局部等电位联结:

9.1. 带浴盆或淋浴的卫生间做局部等电位联结,局部等电位联结做法见《等电位联结安装》

图册(02D501-2) 6、16页及有关页次。

a).设置局部等电位联结端子箱(160X75X50),内装局部等电位联结端子板(端子板),卫生间内有台式洗脸盆时,端子箱在台下墙上暗装,底边离地0.3米,卫生间内无案板时,端子箱在门后墙上暗装,底边离地0.5米。

b).局部等电位联结线(线):采用1X42导线,20暗敷。

c).将卫生间内的金属给水管、金属排水管、金属热水管、金属浴盆、燃气热水器金属外壳及电源插座线等分别用线与端子板相连接。

d). 用-25X4 镀锌扁钢或(?10)镀锌圆钢从卫生间地板内钢筋网焊引出一根连接线暗敷至端子箱附近,再用线与端子板相连接。

9.2. 带浴盆或淋浴的卫生间做局部等电位联结,局部等电位联结做法见《等电位联结安装》

图册(02D501-2) 6、16页及有关页次。

a). 沿机房四周墙、柱面(距地0.3米处)明敷一圈-40X4 镀锌扁钢接地干线,并与

接地网引出的预留接地端子板相连接。

b). 将电气设备的金属外壳、冷冻机、各种水泵泵体、进出机房的水管及其他各类金属

箱体等用-25X4 镀锌扁钢或162线穿20管暗敷与就近的接地干线相连

接。

9.3. 消防控制室、弱电机房、电梯机房等电子设备较多的设备房内以及人防各防护单元,在

距地0.3米的墙上设置一个局部等电位联结端子箱(放射式连接方式。做法参考

02D501-2,21、22页有关部分),用1×252导线穿25与就近的干线和接

地端子板相连接。与其它接地系统共接地网,接地电阻要求不大于1 欧姆。

9.4. 在锅炉房、厨房等使用燃气的场所设局部等电位联结端子箱,端子箱连接干线和从

接地网引出的预留接地端子板,金属管道和金属设备做防静电接地,做法参考03D501- 4,56页。

9.5. 在建筑物顶部设置有太阳能热水器时,太阳能动力箱处应设置局部等电位联结,太阳能

集热板钢结构支架、贮热水箱内壁、所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件均应可靠连接。

十三、节能设计:

1.合理设置变电所室,使其位于负荷中心。

2.变配电系统上采用10型干式变压器,该变压器存储、运行不会造成环境污染,空载损

耗比普通干式变压器低,噪音低,免维护,而且可以实现资源再利用。选用三相配电变压器的空载损耗和负载损耗不高于现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》20052-2013及相关节能规范的要求规定的能效限定值。

3.选用交流接触器的吸持功率不高于现行国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》

21518规定的能效限定值。

4.选用光源的能效值及与其配套的镇流器的能效因数()满足下列要求:

4.1.单端荧光灯的能效值不低于现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》

19415规定的能效限定值;

4.2.普通照明用双端荧光灯的能效值不低于现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定

值及能效等级》19043规定的能效限定值;

4.3.管型荧光灯镇流器的能效因数()不低于现行国家标准《管型荧光灯镇流器能效限

定值及节能评价值》17896规定的能效限定值;

5.合理使用变频器,使电机工作在最佳状态,以达到节能的目的。

6.采用功率因数高的T5 三基色荧光灯(电子镇流器)、气体放电灯末端单灯补偿、变配电

室设电容自动补偿装置等措施,降低无功损耗。选用荧光灯和气体放电灯应配电子镇流器,或配节能电感镇流器并加电容补偿,功率因数≥0.9。

7.合理选择电线、电缆截面,降低线路损耗。

8.采用高效、节能照明光源、高效灯具和附件。控制单位功率密度值,合理进行灯光控制,

大空间采用智能照明控制系统。

9.照度计算及功率密度计算应满足《建筑照明设计标准》50034-2013的规定。

10.多台电梯集中排列时,设置群控功能。电梯无外部召唤,且轿箱内一段时间无预置指令

时,电梯自动转为节能方式。

11.电开水器等电热设备,设置时间控制模式。

12.不采用间接照明或漫射发光顶棚的照明方式。

13.大型用电设备,当谐波不满足现行国家标准《电能质量公用电网谐波》14549 有关要求

时,就地设置谐波抑制装置。

14.进行功率因数集中补偿,补偿后的高压侧功率因数不小于0.95,并在功率因数集中自动

补偿装置内串接适当参数的滤波电抗器以降低谐波。

15.对产生谐波较大的大容量设备,考虑自带滤波器,如要求变频器自带滤波装置。

16.单相负荷供电的配电箱设计时应保证三相负荷平衡配置。

17.采用具有节电效果的低压电器。

18.设置用电分项计量系统:将建筑物的空调用电、其他动力用电、照明插座用电和特殊用

电等分别进行计量。分项计量采用带通讯接口的电子电能表,变压器低压侧受电柜内采用电子式多功能电能表。分项计量不应影响计费系统正常工作,不应与计费电能表共用互感器。分项计量装置能与城市能耗统计数据中心联网。

19.自控系统节能措施:采用建筑设备自动监控系统()对制冷系统、空调通风系统、给排

水系统、电梯等机电设备进行自动监测与控制,达到最优运行方式,实现实时节能。

十四、其他:

1.配合土建施工,做好预埋管、预留孔洞工作。

2.高、低压配电室、发电机房均应设600高砖砌挡水槛;储油间设500高挡槛;强电间设

200高防水门槛;制冷机房设置在最底层时,其配电间应设600高砖砌挡水槛。所有门窗、通风口、孔洞应设置挡鼠防蛇或其他小动物的设施。

3.发电机、变压器、配电柜基础应待设备确定后,按设备调整后方可施工。

4.其他说明见有关系统或平面图。

5.凡与本工程有关而又未说明之处,参见国家,地方标准图集施工,或与设计院协商解决。

6.本工程所选设备,材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书(含3C认证),必须满

足与产品相关的国家法律法规和现行的国家标准。供电产品,消防产品、防雷产品应具有入网许可证。

7.本设计所选设备型号仅供参考,招标所确定的设备规格、性能等技术指标,不应低于设

计图纸的要求。各重要或关键设备确定厂家后,应进行由建设、施工、设计、监理四方参与的技术交底。

8.建设方应提供电源等市政原始资料,资料必须真实、准确、齐全。各单位采购的设备、

材料应符合设计文件及合同要求。

9.本设计文件需报具有县以上人民政府建设行政主管部门或其他部门、施工图审图机构审

查批准并且经过由建设、施工、设计、监理四方参与的技术交底后方可施工。

10.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,在施工阶段若发现设计文件有差

错,应及时提出,不得擅自修改工程设计。

11.施工中各相关单位必须依照国家、行业和本地区保障工程质量、生产安全和环境保护的

相关法律,技术规范、规程的规定要求。

12.施工单位现场施工时应注意用电安全,满足《建设工程施工现场供电安全规范》50194

及《施工现场临时用电安全技术规范》46的要求。

13.建设工程竣工验收时,必须具备设计单位签署的质量合格文件。十五、本工程引用的国家建筑标准设计图集:

1. 《等电位联结安装》15D502

2. 《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3

3. 《封闭式母线及桥架安装》D701-1~3

4. 《电缆敷设》D101-1~7

5. 《电力电缆井设计与安装》07101-8

6. 《电缆防火阻燃设计与施工》06D105

7. 《室内管线安装》D301-1~3

8. 《常用电机控制电路图》10D303-2~3

9. 《防雷与接地安装》D501-1~4

10.《接地装置安装》14D504

附表:电气文字符号说明

施工图设计说明

建筑施工图设计说明 一. 总则: (一)本施工图设计说明是施工图的重要组成部分,请务必仔细理解。 (二)工程概况 1. 项目名称:某住宅小区(一期) 2. 建设单位: 3. 建设地点: 4. 主要技术经济指标 总用地面积: 总建筑面积: 地上建筑总面积: 地下建筑总面积: 1#楼住宅建筑面积: 2#楼住宅建筑面积: 3#楼住宅建筑面积: 斜土路裙房面积: 辅助用房面积: 容积率: 绿地率: 集中绿地率: 建筑密度: 机动车停车位: 总户数: (三)主要设计依据 1. 关于某住宅小区(一期)项目初步设计的批复 2. 国家及上海市有关设计规范、规定、标准 3. 消防、交通、环保、人防诸政府主管部门及水、电、煤、卫诸市政配套部门的扩初审查意见。(四)尺寸标准 1. 以图纸上所注尺寸为准,不应从图上度量。 2. 建筑平面图所注尺寸为结构尺寸(有详图表示的除外),尺寸单位为毫米(mm)。 3. 建筑平面、立面、剖面所注标高均为建筑完成面标高,单位为米(m)。 4. 门窗尺寸均为土建洞口尺寸,尺寸单位为毫米。(门洞高度为完成面至洞口上皮高度)。 5. 屋面标高为天沟完成面标高,与结构面相差70mm。 6. 各楼层建筑面层设定厚度、建筑完成面与结构面的高差详见各层平面图。 (五)施工图编排格式 (六)总体定位及标高的设定:

1.定位:根据业主提供的“房屋土地测绘技术报告书”中界址点坐标及相关备忘录。单体定位参见总平面图及地下室平面图。 2.本工程设计标高:设定首层完成面标高±0.000相当于绝对标高4.800。室内外高差为600 二. 建筑设计说明: (一)墙体 1. 高层住宅外墙为200厚钢筋混凝土剪力墙,外围填充墙采用200厚混凝土空心砌块,剪力墙详见结构施工平面图。所有内隔墙采用200mm及100mm厚的加气混凝土砌块。卫生间及厨房内隔墙采用100厚混凝土空心砌块。 2. 隔墙与剪力墙、梁连接处加18#钢丝网400宽再作粉刷。砌筋方法参见有关加气砌块和砼空 心砌块的技术规范。2000沪J/T-108(加气砌块)、DBJT08-54-93(空心砌块)。 3. 所有高层住宅外墙内侧均做25厚JX保温砂浆,施工操作应符合JX保温粉刷应用技术规程DB/TJ08-204-96。 4. 外墙工程 (1) 所有砼表面,在粉刷之前采用界面剂(JCTA-400) 处理,防止粉刷层起壳。 (2) 外墙面分格条采用专用塑料条规格20*7MM,,施工后不取出来,永久放在外墙粉刷层内。 (3) 外墙分格条坞嵌前,必须按设计图纸要求进行弹线控制,确保其水平度。 (4) 外墙粉刷做法如下:8-10厚1:3水泥砂浆打底→8-10厚1:1:4第二糙整平(掺10%UEA) → 嵌引条线后做1:1:4面层(掺10%UEA) ,厚6mm→罩面为两度水洗过筛细砂水泥浆批嵌(掺3-5%107) 胶,厚2mm。要求: 用木蟹打平,不能用铁板压光,可根据实际情况用铁板轻压毛峰。 做成细毛面,平整、粗细均匀、丝柳一致,不能有接棒痕迹和明显木蟹印痕。 外墙表面采用防水弹性涂料。具体产品由业主与建筑师选择确定。 注:1.2#楼3层以下及3#楼1层以下采用石材贴面,详见立面图,石材贴面做法另详. (5)外墙花饰粉刷必须做套板,确保线条清晰、顺直、头角挺拔。 (6)所有窗盘、窗套、阳台板、空调板、雨篷等必须上下对齐、左右水平呈一直线,进出墙面距离要一致。施工时应拉通长钢丝或麻线进行直线控制。阳台、雨篷、空调板的底部外口粉出 50MM宽8-10MM厚的双滴水线。外窗盘向窗洞两边伸出的长度应一致,且做成比窗盘面高出15MM 的挡水凸肩。窗盘必须粉出20MM高差的排水坡,并不得将抹灰粉到窗框下槛的下口以上(俗称咬樘子),必须从下口座进2-3MM,抽出20MM的圆弧。窗盘施工由技术手艺熟练的工人施工操作,所有窗盘、阳台、空调板、窗套、雨篷等粉刷用水泥应用同一厂同一标号同一品种。 (7) 外墙补支模洞应由专人负责施工,专人检查,做好隐蔽验收,每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施工,总监及甲方代表应抽查部分洞口补洞施工过程。 砖墙支模洞,里面一半(即120mm) 用半砖镶补,外面一半浇灌C20细石砼。镶补砖必须湿润,砖四侧满刮1:3水泥砂浆,砖镶入后,四周必须严密勾缝嵌实。C20细石砼塌落度为6-8CM,边灌边捣实,浇捣前应洒水湿润。细石砼应凹进砖墙l0-15MM,待细石砼有一定强度再用1:2水泥砂浆抹平墙面,表面须压实搓毛。 砼墙支模洞:先用冲击锤扩孔,将塑料管打掉并扩深50MM。支模洞外口用木塞堵塞50mm深, 然后用I-3水泥砂浆由支模洞口向外塞嵌密实隔天,拔除木塞,将防水油膏由外向内垫嵌15厚,

电气施工图设计说明统一写作规定

《电气施工图设计说明统一写作规定》 摘要:本《电气施工图设计说明统一写作规定》指在规范本院电气施工图设计说明的基本内容及深度,需要全体电气设计人员遵照执行。 关键词:电气施工图设计说明统一写作规定 电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、 会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙 房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统; 5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW ,消防设备()kW,选用()台()kVA 变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW 作为第三路电源。

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

1交通工程的设计说明书(施工图的设计)

交通工程设计说明书 1 工程概述 空港大道南起黄石东路,连接现状云城西路,北至106国道,全长约6公里。 本项目为空港大道(黄石东路-109国道)工程北段,工程南起于规划七路地铁检修段下沉道路,北止于106国道。主线长337.074m,城市主干道标准,设计速度为60km/h,道路标准红线宽度为43.5m,双向8车道;左辅道长384.171m,右辅道长397.542m,城市次干道标准,设计速度为40km/h,,道路标准红线宽度为45.6m,双向4车道。 项目地理位置图 2 本次设计采用的规范和标准 1、《中华人民共和国道路交通安全法》。 2、《道路交通标志和标线第1部分:总则》GB 5768.1-2009。 3、《道路交通标志和标线第2部分:道路交通标志》GB 5768.2-2009。 4、《道路交通标志和标线第3部分:道路交通标线》GB 5768.3-2009。 5、《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2009。 6、《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009。 7、《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190-2008。 8、《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分:一般要求》GB/T 3880.1-2006。 9、《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分:力学性能》GB/T 3880.2-2006。 10、《一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分:尺寸偏差》GB/T 3880.3-2006。 11、《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009。 12、《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012。 13、《道路交通信号灯》GB 14887-2003。 14、《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2006。 15、《人行横道信号灯设置规范》GA/T851-2009。 16、《广州市道路交通管理设施设计技术指引》 17、《无障碍设计规范》GB 50763-2012。 18、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2004。 19、《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009。 20、《城市道路交通规划设计规范》GB 50220-95。 21、《城市道路交叉口规划规范》GB 50647-2011。 22、《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010。 23、《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011。 24、《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015。 3 交通标线 3.1 设计原则 1、各标线的设置应符合《道路交通标志和标线第3部分:道路交通标线》(GB5768.3-2009)的要求。 2、标线用于管制和引导交通,应具有鲜明的确认效果。标线设置在路面上,应具有附着力强、经久耐磨、使用寿命长、耐候牲好、抗污染、抗变色等性能。同时,标线还应具有施工时干燥迅速、施工方便、安全性能好等性能。在夜间,标线应具有良好反光效果,对行驶车辆的诱导有重要作用。 3、除减速标线外,一般热熔型涂料的冷膜厚度为1.8±0.2mm。

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基围未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m 道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区,道路总体走向为由东向西方向。XX市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规 2.2.1《城市道路设计规》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区规划布局的合理性、完整性、可持续性。3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

电气施工图设计说明

电气施工图设计说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积()。地下()层,主要为 车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(),裙 房高度()。结构形式为(),基础为(),楼 板厚(),垫层厚()。 二、设计依据: .各市政主管部门对初步设计的审批意见; .甲方设计任务书及设计要求; .《民用建筑电气设计规范》; .《及以下变电所设计规范》; .《供配电系统设计规范》; .《低压配电设计规范》 .《建筑物防雷设计规范》;(年版) .《高层民用建筑设计防火规范》;(年版) .《人民防空地下室设计规范》; .其它有关国家及地方的现行规范,规范; .各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容:

.高、低压配电系统; .电力配电系统; .照明配电系统; .楼宇自控系统; .防雷及接地系统; .人防工程; .室外照明系统(与专业厂家配合); .报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); .有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; .根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 .本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 .本工程负荷等级为()级。 .本工程从()及()引来两路高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。

高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作(),继电保护为定时限过流及速断保护。 .用电负荷 ()()(其中:照明(),电力(),消防设备(),选用()台()变压器。 .选用(一台)柴油发电机组()作为第三路电源。 .低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的个开关。 .计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 .在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于。.高压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .低压开关柜均采用()进、()出的接线方式。 .高压断路器开断能力()。低压断路器要求运行开断能力在()以上,且设过载长延时、短路瞬时脱扣器,部分回路设失压脱扣器。所有低压开关脱扣器额顶电流宜与开关的框架电流相同,且脱扣电流可调。

景观施工图设计总说明

景观施工图设计总说明 一、工程概况 1. 工程名称:XXXXX建设工程 2. 建设地点:XXXXXX 3. 建设单位:XXXXXXXX 4. 工程内容:包括市民广场、中轴景观步道的铺装、园路、涌泉、园林建筑小品、绿化种植 设计以及附属服务设施的配置等。 二、总则 1.设计依据: (1)建设单位提供的设计任务书(或委托书)。 (2)建设单位认可的景观设计方案。 (3)建设单位提供1:500地形图。 (4)建设单位提供的相关规划资料。 (5)建设单位提供的设计区域周边市政道路资料。 (6)国家现行规范,规定与标准。 (7)《总图制图标准》GB/T50103-2010; 《公园设计规范》CJJ48—92; 《城市绿地设计规范》GB 50420—2007; 《无障碍设计规范》GB50763—2012; 《城市用地竖向规划规范》CJJ83—99; 《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805; 《风景园林图例图示标准》CJJ67—95; 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ -2012; 2、本工程采用甲方提供的北京坐标系和黄海高程。本图中所指标高均为完成面标高(或尺寸)。 3、本工程图纸所注尺寸除总平面及标高以米(m)为单位外,其余均以毫米(mm)为单位。 4、本图须与道路、建筑、结构、绿化、给水排水、电气等有关专业图纸同时配合施工。预先做 好施工组织设计,在时间和空间上应有足够的计划安排。 5、所有材料须有国家或部、省、市认可的产品合格证,替代品必须得到有关部门批准方可使用。 6、施工应按设计图施工,如有改变,需征得设计单位及有关部门批准。 7、所有外装饰材料色彩、质感需先做小样,经甲方及设计单位认可方可大面积施工,凡铺贴在 水泥砂浆面上的石材其背面涂刷“石材处理剂”一道(市场成品)以防泛浆,污染石材面。 8、地下管线应在绿化施工前铺设,功率在100W以上的灯具离植物的距离应大于1m。 9、严禁施工现场拌制混凝土、砂浆,必须按规定使用预拌混凝土、砂浆。 10、未详尽处施工应按国家及本地区现行有关施工规范进行施工。 11、绿化种植按种植设计说明进行施工。 三、施工要求 1、基层做法: (1)所有的基础均应置于老土层以下。地下水位较高的路段以及其他过分潮湿的路段不宜直接铺筑灰土基层。否则应在其下设置隔水垫层,防止水分侵入土基层。 (2)土质路基压实度标准 土质路基压实采用重型击实标准控制。确有困难时,可采用轻型击实标准控制。土质路基的压实度不应低于下表的规定。 无车辆通行的广场、道路、人行道按下表“支路”标准执行。有小车、轻型车通行的按“次干道”标准执行。 大干密度为100%。 2、表列深度范围均由路槽底算起。 3、填方高度小于80cm及不填不挖路段,原地面以下0~30cm范围内的土的压实度不应低于表列挖 方要求。 2、砖、石及混凝土施工:除注明者外砖砌体用MU10砖、M5水泥砂浆,不得使用普通实心粘土砖。 可选用混凝土砌块,各类烧结空心、实心砌砖,各类蒸压空心、实心砌块。用于基础的及承重的砌块不得使用轻质混凝土砌块。替代黏土实心砖的承重砌块宜选用烧结空心砌块。 3、各类金属件: (1)材料:圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板采用Q235B钢,钢筋采用HPB235级钢,不锈钢应符合国家有关标准,钢和不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条。 (2)焊接及焊接材料应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—2002的有关技术规定。电焊条选用E4303的手工电弧条型号。焊缝应满焊并保持焊缝均匀,不得有裂缝、过烧现 象,外露处应锉平、磨光。焊缝的高度为8mm,焊缝长度见各大样。安装后不应有歪斜、 扭曲、变形等缺陷。 (3)各金属构件表面应光滑、平直、无毛刺、无铁锈、无油污及附着在构件表面的杂物。 (4)钢板制作的装饰件应保持边角整齐、切割部分须锉平磨光,不得留有切割痕迹和毛刺。 (5)各种机加工件,要求尺寸精确,表面光洁。 (6)钢构件表面装饰及防腐处理:各种钢构件在面层油漆前应进行彻底的除锈处理。 (7)油漆:对室外各构件的油漆做法。除图纸中另有注明者外,均按地上建筑做法说明中的做法。 ①金属构件:钢刷除锈、磨去毛刺、湿布擦净、涂硝基底漆一遍。刮5p基腻子一遍。 填补麻点,凹痕,划痕,砂纸磨平。硝基基漆处用色漆数遍至颜色均匀,膜面平整, 水砂纸打磨,喷亚光硝基外用清漆(Qn11型)罩面颜色另定。 注意:所有油料需经脱色处理,颜色为淡色透明。 (8)预埋铁件应进行防锈处理。外露钢材宜采用热镀锌处理。 4、本项目所有木材均选用进口成品芳兰防腐木材,外刷两道栗色木纹漆。 5、防护: (1)防滑:凡是光滑的地面材料(如玻璃、卵石铺装)坡度必须小于0.5%。

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

隧道供电及照明工程施工图设计说明

隧道供电及照明工程施工图设计说明 一、项目概况 在在建主路隧道左右侧修建辅路隧道,辅路隧道为双向二车道加非机动车道、人行道,设计时速40km/h。隧道左线ZFK0+270~ZFK1+260,全长990米;右线YFK0+215~YFK1+386,全长1171米。 二、设计内容及原则 福州市螺洲大桥南接线工程辅路隧道供电、照明、防雷接地设计。 三、设计依据 1、设计依据 (1) 《福州市螺洲大桥南接线工程初步设计》文件 (2) 《公路隧道通风照明设计规范》JTJ026.1-1999 (3) 《公路隧道交通工程设计规范》JTG/T D71-2004 (4) 《公路工程技术标准》 JTGB01-200 (5) 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (6) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006 (7) 《低压配电设计规范》GB50054-95 (8) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (9) 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 (10) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 (11) 其他有关国家规范、标准四、界面划分 1、隧道供配电工程与隧道土建专业的界面 1)预埋管、电缆沟、接地 本工程隧道内预埋管道、电缆沟及隧道内接地等均为隧道土建专业设计专业设计范围,管内穿线、隧道外强电电缆管道、人孔、横穿过路预埋管、手孔等为强电设计范围。 2)配电箱、桥架及其接地 隧道内强电配电箱、电缆桥架等供货、安装、接地等属于强电工程设计范围。 2、隧道供配电设施与路段机电设施的界面 界面划分在隧道口处。 3、隧道供配电(强电)专业与隧道监控通信专业(弱电)专业的界面 隧道监控通信设备用电:界面划分在管理用房变电所或箱变监控用电回路的出线端,出线端后电力电缆、设备、弱电电缆等由隧道监控通信专业负责,供(配)电专业根据监控通信专业要求预留回路。 隧道电力监控系统:界面划分在变电所或箱变内智能仪表处以及风机照明配电箱各低压回路的干触点接口外的接线端子排上,智能仪表、干触点到端子排缆线和安装由供(配)电专业负责,端子排至本地控制器的缆线由监控通信专业负责。 五、负荷及电源 1负荷:本隧道基本照明、应急照明、疏散指示照明、消防排烟风机、通信监控设施为一级负荷,普通风机等其他用电负荷为二级负荷。 2 电源:本隧道按中压供电型式配电,2路独立电源引自市政内部10KV中压电网,向一级负荷供电,当一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到破坏。且一路电源断电时,另一路电源应能承担全部一级负荷供电,两路10kV电源由业主提供,本工程按电

施工图设计总说明3.10

————————————————————————————————————————————————— - 1 - ————————————————————————————————————————————————————— 防城港市江山半岛环岛东路扩建工程 施工图设计总说明 1 概 述 1.1 项目背景 防城港市地处中国大陆海岸线的最西南端,是一座美丽的海湾城市、边关城市、港口城市,是中国内陆腹地进入东盟最便捷的主门户、大通道、桥头堡和我国对外开放的前沿、窗口。防城港于1993年设立地级市,现辖港口区、防城区、上思县、东兴市, 总面积6181平方公里,陆地边境线230多公里,人口近90万,是一个全海景的生态滨海城市,防城港市地处广西北部湾经济区的核心区域,已经纳入国家发展战略,在中国-东盟自由贸易区和泛北部湾区域合作中具有得天独厚的比较优势。 图-1.1 防城港在北部湾经济区的位置 江山半岛旅游度假区作为防城港市三大景区之一,位于防城港市沿海旅游带的中心,具有极大 的发展潜力。根据《防城港市城市总体规划》(2011-2030)》(报批版),防城港市定位为滨海文化旅游风貌区。而早在 1982 年,江山半岛就被确定为自治区级旅游度假区,成为防城港市旅游开发的重点。 随着江山半岛旅游资源的开发,江山半岛旅游度假区面临着前所未有的发展机遇。 但江山半岛旅游产业发展现状较为无序,未能形成较为完善的产业链,产业结构处于初级阶段,其中基础设施建设较为滞后是影响产业发展的重要因素之一,因此,本项目作为为江山半岛旅游产业的重要配套基础设施,它的建设将对岛内旅游资源的开发,升级升级旅游产业结构,促进旅游产业的繁荣起到极大的推进作用。 图-1.2 江山半岛在防城港市中的区位 在本项目的投标中,我公司顺利中标,承担了防城港江山半岛环岛东路扩建工程的设计任务。 江山半岛定位为 滨海文化旅游风貌区

施工图设计说明汇总

晋安区2014年市政维护设施维修整治项目(第二标段)施工图设计说明 一、设计依据 1、福州市晋安区建设局与我院签订的工程设计合同; 2、福州市规划道路红线、河道蓝线; 3、福州市勘测院提供的1:500矢量化电子地形图; 4、外业测量资料和调查资料。 二、原道路技术指标 1、道路等级:城市支路; 2、设计速度:30公里/小时; 3、路面:水泥砼路面,设计年限20年,路面设计荷载:标准轴载BZZ-100; 4、道路设计荷载:城-B级。 5、地震设防烈度:7度,地震动峰加速度为0.10g,特征周期为0.45s。 三、项目基本概况 3.1总体概况 本次整治项目包含4条道路,分别为朝天桥、岳峰横路、东岳路、琯尾街。 其中朝天桥起于康山路,路线自西向东,跨过桩号CK0+496处东郊河上桥梁后,止于长乐北路,改造全长518.606米,行车道两侧设置硬化土路肩;岳峰横路起 于长乐北路,由西向东,途径岳峰一巷,止于岳峰路,改造全长404.634米;东岳路起于长乐北路,路线总体走势自西向东,途中与现状几条巷道相交,止于连 江北路,改造全长766.133米;琯尾街修建起点起于晋安支路,路线由北向南, 止于塔头路,改造全长299.071米。本项目包含道路的现有机动车道路面为水泥 砼及沥青砼路面,其中朝天桥行车道宽度为 6.5米,岳峰横路为9米,东岳路为6米,琯尾街为11米,行车道两侧人行道与土路肩宽度根据现状建筑退距确认。 本次路面改造内容包括:道路工程、交通工程、排水工程、电气工程。 3.2现状路面概况 通过对原路面的现场破损调查结果来看,水泥砼路面整体情况良好,经调查,全线的填缝材料脱落、老化,或已和结构缝分离的现象较多,沥青砼路面整体老 化严重。现状岳峰横路、琯尾街设置5cm厚人行道铺装,基本完好,但整体老旧,局部因经常停车破损较严重,东岳路人行道铺装杂乱,边界参差不齐,总体景观 效果较差。如图3-1所示:

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

水泥混凝土路面施工图设计说明书

实用文档 xxx施工图设计说明 1设计依据和采用的规、标准 1)“建设工程设计合同” 2)平面地形图等资料 3)《全椒县B片区详细性控制规划》 4)《全椒县xxx工程地质勘察报告》 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 2013.06 5)《城市道路工程设计规》(CJJ 37--2012) 6)《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152--2010) 7)《城镇道路路面设计规》(CJJ169-2012) 8)《无障碍设计规》(GB 50763--2012) 9)《公路水泥混凝土路面设计规》(JTG D40--2011) 10)《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30--2003) 11)《公路路基设计规》(JTG D30--2004) 12)《公路路基施工技术规》(JTG F10--2006) 13)《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1--2008) 14)《公路路面基层施工技术规》(JTJ034--2000) 15)《公路工程抗震设计规》(JTJ004--89) 16)《公路土工合成材料应用技术规》(JTG/T D32--2012) 17)《道路交通标志和标线》(GB5768--2009) 18)《室外排水设计规》(GB50014--2006)2011版 19)《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069--2002) 20)《城市排水工程规划规》(GB50318--2000) 21)《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268--2008) 22)《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001) 23)《城市工程管线综合规划规》(GB50289--98) 24)《城市道路绿化规划与设计规》(CJJ75--97) 25)《城市道路照明设计标准》(CJJ 45--2006) 2设计概要 2.1 工程围、工程规模、测设过程及主要工程容 全椒县地处皖东,江淮分水岭南侧,滁岸。地理坐标为北纬31°51′~32°15′,东经117°49′~118°25′之间。全椒县域东部毗邻省江浦县,南与和县、含山县隔河相望,西临市、肥东县,北与市南谯区接壤。县城位于全椒东部南屏山下,襄水河畔,北距市区22公里,东距60公里,西距100公里,距全国最大的经济中心市390公里。 本项目位于全椒县县城西部,包含两条道路:西门街、xxx。西门街为南北走向,南起花园路,北至本次设计xxx,全长156.64m;xxx为东西走向,西起本次设计西门街,东至前进小学,全长389.379m。西门街、xxx均为城市支路,红线宽15m,为双向两车道,设计时速30km/h。道路沿线地势较为平缓,西门街现状为4米宽的水泥路,xxx现状为碎石路,道路两侧主要为房屋,同时在西门街的西侧、xxx的北侧为现状古襄河。 主要工程容包括:道路工程、排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程。 2.2 技术指标及设计参数 本次设计项目包含两条道路:西门街、xxx。西门街南起花园路,北至本次设计xxx,全长156.64m;xxx西起本次设计西门街,东至前进小学,全长389.379m。两条道路均为城市支路,红线宽15m,设计时速30km/h。 根据前期方案汇报结果及与建设方沟通确认,西门街、xxx的实施路幅为:9m车行道+3m 人行道×2=15m。 技术指标及设计参数

装饰施工图设计说明

装饰施工图设计说 明 1 2020年4月19日

装饰施工图设计说明 一、工程概况 1、工程名称:金港大酒店 2、工程地点:漯河 3、设计阶段:室内外装修工程效果图、施工图设计 4、设计单位:周口天一装饰工程有限公司 5、设计资质:二级 6、本工程为加部分装修工程,一层大堂、宴会厅、餐厅包间、1-8层客房、后花园、建筑外观 二、设计依据 1、由甲方提供的土建设计说明; 2、经甲方审查批准的装修设计方案; 3、国家规定的有关规范,标准和规定; 4、中华人民共和国国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 2 2020年4月19日

5、中华人民共和国国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- ; 6、中华人民共和国国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001- ; 7、中华人民共和国国家标准《建筑制图标准》GB/T50104 - ; 8、中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GB/T50001- ; 9、中南地区通用建筑标准设计《建筑配件图集》合订本。 10、中华人民共和国国家标准《建筑给水排水工程施工质量验收规范》GB50242- ; 11、中华人民共和国国家标准<民用建筑电气设计规范>JGJ/T 16-92; 12、中华人民共和国国家标准<建筑照明设计标准>GB 50034 - 13、中华人民共和国国家标准<低压配电设计规范>GB 50054 -95 三、设计范围及图纸内容 设计范围 1、外观 2、一层大堂 3 2020年4月19日

3、宴会厅 4、餐厅及包间 5、1-8层客房 图纸内容 1、设计范围内的平面天花图。 2、设计范围内的定位放线及索引图。 3、设计范围内的立面图。 4、设计范围内的节点大样图。 5、设计范围内的照明等强弱电图纸。 四、关于专业设计 1、弱电系统:由专业公司将主线引到各层线井处。 2、强电系统:范围内的全部强电系统,包括照明、插座、动力疏散指示等。 4 2020年4月19日

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

相关文档