文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)监理平行检查记录

钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)监理平行检查记录

钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)监理平行检查记录
钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)监理平行检查记录

钢筋分项工程(钢筋加工)监理平行检验记录工程名称昆山世茂东外滩一期检查部位 #楼层

施工单位中建四局项目经理王伟旭

施工执行标

准名称及编号GB50204-2002的规定

图纸名称

及编号

监理检验记录

主控项目钢

1

钢筋力学性能,按现行国家标准GB1499等规定,抽取试件

作力学性能检验;检查产品合格证和复验报告。

2

有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋的强度,当设计无要

求时,对一、二级抗震等级应符合以下要求:钢筋抗拉强

度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25;钢筋屈服

强度实测值与强度标准的比值不大于1.3;检查钢筋复试

报告。

3

当钢筋发生脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常时,

应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检查化

学成份等专项检验报告。

4

受力钢筋弯钩和弯折应符合以下规定:HPB235级钢筋末端

应作180°弯钩,其弯钩弧内径不小于钢筋直径的2.5倍,

弯后平直部分不小于钢筋直径的3倍;135°弯钩,HRB335

级、400级钢筋的弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍,弯

钩平直长度符合设计要求;不大于90°的弯折时,弧内径

不小于钢筋直径的5 倍。尺量检查。

5

除焊接封闭环式箍筋外,末端均应弯钩,形式符合设计要

求,设计无要求时,应符合以下规定:弯弧内直径应满足

4项的要求,尚应不小于受力钢筋直径;弯折角度:一般

结构不小于90°,有抗震要求结构应为135°;弯后平直

部分长度:一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求

的结构,不小于箍筋直径的10倍。

一般项目钢

1 钢筋外观质量。

2 钢筋冷拉率。

钢筋加工形状、尺寸

允许偏差(mm)

全长净尺寸

±10

弯起钢筋的弯折位臵

±20

箍筋内净尺寸

±5

监理单位

检验结果

监理工程师:

年月日

钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)监理平行检验记录

工程名称昆山世茂东外滩一期检查部位 #楼层

施工单位中建四局六公司项目经理江国胜

施工执行

标准名称及编号GB50204-2002的规定

图纸名称

及编号

监理检验记录

主控项目钢

1 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。□合格□不合格

2

在施工现场、应按国家现行标准《钢筋机构连接通用技术

规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取

钢筋继续连接接头、焊接接头试件做力学性能检验,其质

量应符合有关规程的规定。

□合格□不合格

3

钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符

合设计要求。

□合格□不合格

一般项目钢

1

钢筋的接头宜设臵在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜

设臵两个接头或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的

距离不应小于钢筋直径的10倍。

□合格□不合格2

在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术

规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定对钢

筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符

合有关规程的规定。

□合格□不合格3

当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设臵在同一

构件内的接头宜相互错开。

□合格□不合格4

同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错

开,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,

且不应小于25mm。

□合格□不合格

5 梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋配臵。□合格□不合格

6

项目(钢筋安装位臵)允许偏差(mm)

1 绑扎钢筋网

长、宽±10

网眼尺寸±20

2

绑扎钢筋骨

长±10

宽、高±5

3 受力钢筋

间距±10

排距±5

保护

层厚

基础±10

柱、梁±5

板、墙、壳±3

4 绑扎箍筋、横向钢筋间距±20

5 钢筋弯起点位臵20

6 预埋件

中心线位臵 5

水平高度+3,0

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

模板分项工程(现浇结构模板安装)监理平行检验记录工程名称检验批部位

施工单位湖南干杉建筑工程有

限公司

项目经理

施工执行

标准名称

及编号

GB50204-2002的规定图纸编号监理检验记录主

控项目1

安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。

2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和砼接槎处。

一般项目1

模板安装应满足下列要求:

1、模板的接缝不应漏浆;在浇筑砼前,木模板应浇水湿润,

但模板内不应有积水;

2、模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用

影响结构性能或防碍装饰工程施工的隔离剂;

3、浇筑砼前,模板的杂物应清理干净;

4、对清水砼工程及装饰砼工程,应使用能达到设计效果的模

板。

2

用模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

3

对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。

4

固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装固牢,其偏差应符合下表的规定。

项次项目(预埋件和预留孔洞)允许偏差(mm)

1 预埋钢板中心线位臵 3

2 预埋件管、预留孔中心线位臵 3

3 插筋

中心线位臵 5

外露长度+10,0

4 预留螺栓

中心线位臵 2

外露长度+10,0

5 预留洞

中心线位臵10

尺寸+10,0

5

项次项目(现浇结构模板安装)允许偏差(mm)

1 轴线位臵 5

2 底模上表面标高±5

3 截面内部尺寸

基础±10

柱、墙、梁+4,-5

4 层高垂直度

不大于5m 6

大于5m 8

5 相邻两板表面高低差 2

6 表面平整度 5

监理单位检验结果监理工程师:

年月日

混凝土分项工程监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

GB50214-2

002的规定

施工单位湖南干杉建筑工程

有限公司

项目经理监理检验记录

主控项目1

结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留臵应符合规范要求。

2

对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样,取样与试件留臵应符合规范要求。

3

混凝土原材料每盘称量的偏差应符合水泥、掺料±2%,粗细管料±3%,水、外加剂±2%。每工作班抽查不少于一次,检查后形成记录。

4

混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。观察及检查施工记录。

一般项目1

施工缝的位臵应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。

2

后浇带的留臵位臵应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。

3

混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施。

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

砖砌体(混水)工程监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

GB502-200

2的规定

施工单位项目经理监理检验记录

主控项目1

砖及砂浆强度等级,按设计要求检查和验收:砖应有进场验收报告,批量及强度满足设计要求为合格。

2

砂浆有配合比报告,计量配制,按规定留试块,在试块强度未出来之前,先将试块编号填写,出来后核对,并在分项工程中,按批进行强度评定,符合要求为合格。

3

水平灰缝砂浆饱满度不小于80%。用百格网检查每检验批不少于5处,每处3块砖,砖底面砂浆痕迹的面积,取平均值。不小于80%为合格。

4

斜槎留臵,按规范留臵,水平投影长度不小于高度的2/3为合格。

5

直槎拉结筋及接槎处理。按规定设臵,留槎正确,拉结筋数量、直径正确,竖向间距偏差±100mm,留臵长度基本正确为合格。

6

轴线位臵偏移10mm,经纬仪、尺量及吊线测量,不大于10mm为合格。垂直度每层5mm,2m托线板,不超过5mm为合格。

一般项目1

组砌方法,上下错缝,内外塔砌,砖柱不用包心砌法。

混水墙≤300 mm的通缝,每间房不超过3处,且不行在同一墙体上,为合格。清水墙不得有通缝(上下二皮砖搭接长度小于25mm的通缝)。

2

水平灰缝厚度10mm,量10皮砖砌体高度拆算,按皮数杆10以砖的高度计算。10皮砖在-8,+12范围内为合格。

3

基础顶、楼面标高偏差±15,表面平整度偏差8,门窗洞口高度宽偏差±15。

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

卷材防水层监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

GB50207-2

002的规定

施工单位项目经理监理检验记录

主控项目1

防水层所用卷材的种类、材质、厚度及配套材料的相容性必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2

防水层不得有渗漏或积水现象。雨后或淋水、蓄水检验。

3

卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

一般项目1

卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。观察检查。

2

卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设臵隔离层;刚性保护层的分格缝留臵应符合设计要求。观察检查。

3

排汽屋面的排汽纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位臵正确,封闭严密。观察检查。

4

卷材的铺贴方向应正确。卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。观察和尺量检查。

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

一般抹灰工程监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

GB50210-2

001的规定

施工单位项目经理监理检验记录

主控项目1

抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。检查施工记录。

2

一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

3

抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于45mm 时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

4

抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。观察:用小锤轻击检查;检查施工记录。

一般项目1

一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:(1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接茬平整,分格缝应清晰。

(2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。观察和手摸检查。

2

护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;

管道后面的抹灰表面应平整。观察检查。

3

抹灰层的总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

检查施工记录。

4

抹灰分格缝的设臵应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。观察和尺量检查。

5

有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。观察和尺量检查。

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

门窗玻璃安装分项工程监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

GB50210-2

001的规定

施工单位项目经理监理检验记录

主控项目1

玻璃的品种、规格、尺寸、色彩图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应采用安全玻璃。2

门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。

3

玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。

4

镶钉木压条接触玻璃处,应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐。5

密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。

6

带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于

0.5mm。

一般项目1

玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶、涂料等污渍。

中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层不得有灰层和水蒸气。

2

门窗玻璃不应直接接触型材。单面镀膜玻璃的镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内。中空玻璃的单面镀膜玻璃应在最外层,镀膜层应朝向室内。

3

腻子应填抹饱满、粘结牢固;腻子边缘与裁口应平齐。

固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

外墙保温砂浆分项工程监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

JGJ144-20

04的规定

施工单位项目经理监理检验记录

主控项目1

基层表面应清洁,无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物,空鼓、疏松部位应剔除。

2

材料和半成品、成品进场后,其品种、规程、性能必须符合设计和有关标准要求。

3

保温砂浆宜分遍抹灰,每遍间隔时间应在24小时以上,每遍厚度不宜超过20mm。

4 保温层平均厚度必须符合设计要求,不允许有负偏差。

5 保温砂浆料干密度应符合设计和有关标准要求。

6

保温层与墙体以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等缺陷。

一般项目

1 保温层表面应清洁,接茬平整,线角顺直、清晰

2

玻纤网格布应铺压严实,不得有翘曲、外露等现象。

搭接长度必须符合规定要求。加强部位的玻纤网格布的做法应符合设计要求。

项次项目允许偏差(mm)

1 表面平整度 4

2 垂直度

每层 5

全高H/1000且不大于20 3 分格缝(装饰线)直线度 3

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

铝合金门窗安装分项工程监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

GB50210-2

001的规定

施工单位项目经理监理检验记录

主控项目1

金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位臵、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

2

金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位臵、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。3

金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

4

金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位臵应正确,功能应满足使用要求。

一般项目1

金属门窗表面应清洁、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

2 铝合金门窗推拉门窗扇开关力不应大于100N。

3

金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

4

金属门窗的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

5

有排水孔的金属门窗,排水孔应顺畅,位臵和数量应符合设计要求。

6

项次项目允许偏差(mm)

1

门窗槽口宽

度、高度

≤1500mm 1.5

>1500mm 2

2

门窗槽对角

线长度差

≤2000mm 3

>2000mm 4

3 门窗框的正、侧面垂直度 2.5

4 门窗横框的水平度 2

5 门窗横框标高 5

6 门窗竖向偏离中心 5

7 双层门窗内外框间距 4

8 拉开门窗扇与框搭接量 1.5

监理单位

检验结果监理工程师:年月日

屋面保温层分项工程监理平行检验记录

工程名称检验批部位施工执行标准

名称及编号

GB50207-2

002的规定

施工单位项目经理监理检验记录

主控项目1

保温材料的堆积密度或表观密度、导热系数以及板材的强度、吸水率必须符合设计要求。

2 保温材料的含水率必须符合设计要求。

一般项目1

保温层的铺设应符合下列要求:

1、松散保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,

找坡正确;

2、板状保温材料:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝

严密,找坡正确;

3、整体现浇保温层:拌和均匀,分层铺设,压实适当,

表面平整,找坡正确。

2

项目(保温层厚度)允许偏差(mm)

1 松散、整体+10%,-5%

2 板状保温材料+5%,且不大于4mm 3

当倒臵式屋面保护层采用卵石铺压时,卵石应分布均匀,卵石的质(重)量应符合设计要求。

监理单位

检验结果

监理工程师:年月日

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钢管承重支模架平行检验监理记录 本表一式一份,项目监理机构留存

模板安装工程监理平行检验记录表 工程名称:编号: 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。

钻孔灌注桩单桩工程质量监理平行检查 工程名称分部(子分部)工程名 称 施工单位平行检查部位 序号检查项目允许偏差(mm) 设 计 值 实测值结果 评定合 格率 (%) 1 2 3 4 5 1 桩(孔)径+100mm -50mm 2 △桩(孔)斜率<1% 3 △桩(孔)深不小于设计孔深 4 清 孔△孔底沉渣端承桩≤10cm 摩擦桩≤30cm 5 孔内泥浆比重循环1.15~1.25g/cm3圆孔造浆1.1g/cm3 6 泥浆含砂率≤6% 7 钢 筋 笼 制 作 安 装主筋间距±10 8 箍筋间距±20 9 直径±10 10 △长度±100 11 保护层±20 12 △安置高度±50 13 混 凝 土 浇 筑导管埋深1m<埋深≤6m 14 △钢筋笼安放符合设计要求 15 混凝土上升速度≥2m/h或符合设计要求 16 混凝土坍落度18~22cm 17 浇筑最终高度符合设计要求 检测结果主要项目点,其中合格点,合格率 %。一般项目点,其中合格点,合格率 %。 检查结论: 监理人:日期:年月日

平行检验监理记录

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分 平行检验监 理结束时间 日时分 检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对年月日进场的钢筋原材料质量保证资料及外观质量进行了平行检验,检验依据为CJJ2-2008、GB1499.1-2007及GB1499.1-2008,检验结果如下: 1、进场钢筋生产厂家、规格、牌号及进场数量: 2、质量保证资料:质量保证资料齐全、有效;是□否□ 3、外观质量:钢筋表面无裂纹□、结疤□、折叠□、锈蚀□和油污□。 4、钢筋直径检验结果: 5、钢筋重量检验结果: 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员: 年月日平行检验监理人员: 年月日

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分平行检验监理结束时间日时分检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对钢筋进行了平行检验,检验结果如下: 一、主控项目: 1、钢筋品种、规格、数量、形状、连接形式等符合/不符合设计要求。 2、钢筋进场时抽样检测的力学性能试验符合/不符合要求。 3、钢筋接头位置、质量、同一截面接头数量、搭接长度符合/不符合设计要求。 二、一般项目: 1、预埋件规格、数量、位置等符合/不符合设计要求。 2、受力钢筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 3、箍筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 4、骨架长度:允许偏差±10mm 实测值(mm): 5、骨架宽、高:允许偏差±5mm 实测值(mm): 6、保护层厚度:允许偏差±3mm 实测值(mm): 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员:平行检验监理人员:

钢筋网检验批质量记录表

[支护工程] 04010303□□□□单位工程名称小盘岭2号隧道 分部工程名称支护 分项工程名称钢筋网验收部位GDK349+000~GDK348+970 仰坡 施工单位中铁十九局集团有限公司项目负责人王学忠施工质量验收标准名称及编号 [A]:《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) [B]:《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 钢筋网材料质量[A]第7.5.4条 质量证明书编号2023834 ,试验报告编号: 19-05GJ110815-004,质量合格。 2 钢筋品种、规格[A]第7.5.5条采用HPB235钢筋,规格φ8,符合设计要求。 3 钢筋网制作[A]第7.5.6条 用φ8 钢筋焊制,网孔 25×25cm , 符合设计要求。 4 钢筋网安装位置[A]第7.5.7条 钢筋网的安装位置应符合设计要求, 并与锚杆或其他固定装置联结牢固。 5 双层钢筋网安装[A]第7.5.8条/ 一般项目 1 钢筋网网格尺寸允 许偏差 ±10mm +6 +4 +8 +5 +4 / / / / / 2 钢筋网搭接长度允 许偏差 ±5cm +3 +2 +4 +3 +2 / / / / / 3 钢筋外观质量[A]第7.5.11条 钢筋调直后使用,钢筋表面不得有裂纹、 油污、颗粒状或片状锈蚀。 施工作业人员 质量责任登记 施工单位 检查评定结果 专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位 验收结论监理工程师年月日

[支护工程] 04010303□□□□单位工程名称小盘岭2号隧道 分部工程名称支护 分项工程名称钢筋网验收部位GDK349+000~GDK348+970 仰坡 施工单位中铁十九局集团有限公司项目负责人王学忠施工质量验收标准名称及编号 [A]:《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010) [B]:《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 钢筋网材料质量[A]第7.5.4条 质量证明书编号2023834 ,试验报告编号: 19-05GJ110815-004,质量合格。 2 钢筋品种、规格[A]第7.5.5条采用HPB235钢筋,规格φ8,符合设计要求。 3 钢筋网制作[A]第7.5.6条 用φ8 钢筋焊制,网孔25×25cm , 符合设计要求。 4 钢筋网安装位置[A]第7.5.7条 钢筋网的安装位置应符合设计要求, 并与锚杆或其他固定装置联结牢固。 5 双层钢筋网安装[A]第7.5.8条/ 一般项目 1 钢筋网网格尺寸允 许偏差 ±10mm -4-2-2-4-6 ///// 2 钢筋网搭接长度允 许偏差 ±5cm -4-2 -4 -3 -4 ///// 3 钢筋外观质量[A]第7.5.11条 钢筋调直后使用,钢筋表面不得有裂纹、 油污、颗粒状或片状锈蚀。 施工作业人员 质量责任登记 施工单位 检查评定结果 专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位 验收结论监理工程师年月日

钢筋加工及安装平行检验记录表

钢筋加工及安装

钢筋加工及安装工程说明 主控项目: 1.按现行国家标准GB1499等规定,抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。检查产品合格证和复验报告。 2.对有抗震要求的框架结构其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检测所得的强度实测值应符合下列规定: (1)钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; (2)钢筋屈服强度实测值与强度标准的比值不应大于1.3;检查钢筋复试报告。 3.当钢筋发生脆断,焊接性能不良或化学性能显著不正常时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检查化学成分等专项检验报告。 4.受力钢筋弯钩和弯折应符合下列规定: (1)HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 (2)135°弯钩,HRB335级、HRB400级钢筋的弯钩内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯后平直部分长度符合设计要求。 (3)不大于90°的弯折时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。尺量检查。 5.除焊接封闭环式箍筋外,箍筋末端均应弯钩,形式符合设计要求,设计无要求时,应符合下列规定: (1)弯弧内直径应满足上述第4项的要求,尚应不小于受力钢筋直径; (2)弯折角度:一般结构不小于90°,有抗震要求结构应为135°; (3)弯后平直部分长度:一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不小于箍筋直径的10倍。 6.纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。观察检查。 7.连接结构力学性能,按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。检查接头力学试验报告。 8.钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。观察和尺量检查。 一般项目: 1.钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒浆或片状老锈。观察检查。钢筋原材料的资料中应注明代表的品种、规格及数量。原材料检验批的验收,可分几个检验批验收,总的代表用钢筋数量应满足工程所用的数量。其质量符合设计及合同约定。对不同品种、规格的钢筋可分别统计,并应分别满足工程所用的数量。 2.钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。观察及尺量检查。 4.钢筋接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不少于钢筋直径的10倍。观察和尺量检查。 5.机械连接接头、焊接接头的外观质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。观察检查。 6.设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开。其同连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求,当设计无要求时应符合: (1)在受拉区不宜大于50%;

平行检查记录范本

平行检查记录范本

检查时间年月日检查地点 检查方法检查部位 检查人员 检查依据《工程测量规范》(GB50026-2012),图纸 检查记录 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量、水平仪检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线 向两边量)允许偏 宽度 差+20,-5 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、mm、 mm、mm、 mm,□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为,□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

检查时间年月日检查地点 检查方法尺量检查部位 检查人员 检查依据施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2012)检查记录 主控项目: 回填土质击实试验编号为。 主控项目: 分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求。 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求,表面平整度允许偏差20mm,现场实测 为: mm、 mm、 mm,□符合/□不符合验收规范要求。 检查结论 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录

监理平行检查记录

现浇结构外观及尺寸偏差检验批记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

砖砌体工程检验批质量验收记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检

监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程 工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距

钢筋平行检查记录表

A.4.13工程平行检验记录 工程名称编号 施工部位检验时间 检验项目: 强制性条文规定: 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定 对由抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求 检查记录: 钢筋原材合格证、检测报告□齐全/□不齐全 原材复检结果□合格/□不合格,编号 钢筋直径抽查(允许误差正负3mm),直径 mm,实测数值如下: mm、 mm、直径 mm,实测数值如下: mm、 mm、 mm、 mm 直径 mm,实测数值如下: mm、 mm、 mm、 mm 钢筋品种、规格、数量、位置□符合/□不符合设计要求 钢筋接头位置、接头百分率□符合/□不符合设计要求 钢筋接头搭接长度□符合/□不符合要求 钢筋表面□有/□无老锈和油污等 钢筋保护层厚度:□有/□无垫块上部钢筋□有/□无马镫支撑垫块或钢筋马镫□是/□否设置可靠 洞口及墙四周附加钢筋□符合/□不符合设计要求 检验依据: 施工图纸以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法 项目允许偏 差 检验方法实测误差 绑扎钢筋长、宽±10钢尺 网眼 尺寸 ±20钢尺连续三档 取最大值 绑扎钢筋骨架 长±10钢尺宽、高±5钢尺 受力钢筋间距±10 钢尺两端、中间 各一点 排距±5取最大值 保 护 层 厚 度 基 础 ±10钢尺 柱 梁 ±5钢尺 板 墙 壳 ±3钢尺 绑扎箍筋、横向钢 筋间距±20钢尺量连续三 档,取最大值 钢筋弯起点位置20 钢尺 箍筋间距±10钢尺 检测结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录: 监理工程师/监理员: 年月日

钢筋安装工程检验批质量验收平行检查记录表1

GB50204-2015 (II) 010602□□ 020102 □□单位(子单位)工程名称95980部队装备物资器材库房及专业用房新建工程 分部(子分部)工程名称主体结构验收部位1-1/4~A-R轴一层柱、二层梁、板 施工单位商城县华隆建设有限公司项目经理孔德刚 施工执行标准名称及编号混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 施工质量验收规范的规定监理(建设)单位验收记录 主控项目1 纵向受力钢筋的连接方式第5.4.1条经检查,符合设计要求 2 机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条经检查,符合设计要求 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量第5.5.1条经检查,符合设计要求 一般项目1 接头位置和数量第5.4.3条经检查,符合设计要求 2 机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条经检查,符合设计要求 3 机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条经检查,符合设计要求 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 第5.4.6条 附录B 经检查,符合设计要求- 5 搭接长度范围内的箍筋第5.4.7条经检查,符合设计要求- 6 钢筋 安装 允许 偏差 绑扎钢 筋网 长、宽(mm)±10-4 -1 -6 -6 4 10 2 4 1 -8 网眼尺寸(mm)±20 6 -14 -11 15 8 -3 12 -14 -10 -7 绑扎钢 筋骨架 长(mm)±10-10 -3 -2 -3 -8 -1 0 -1 3 6 宽、高(mm)±5 1 -3 -1 1 4 6 -3 2 0 4 受力 钢筋 间距(mm)±10-1 -5 -4 2 -3 12 -14 8 -3 12 排距(mm)±5 1 4 3 2 1 2 2 -3 1 2 保护层 厚度 (mm) 基础±10 柱、梁±5-5 0 -1 -5 -4 2 -2 -1 0 -2 板、墙、壳±3-3 1 -1 2 1 0 1 0 2 -3 绑扎箍筋、横向钢筋间距(mm)±20-10 15 7 -6 -14 -14 -4 -4 -14 9 钢筋弯起点位置(mm)20 4 6 5 2 2 3 2 3 5 5 预埋件 中心线位置(mm)5 1 4 3 2 0 5 1 0 0 1 水平高差(mm)+3,0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 2 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年月日

钢筋加工检验批质量验收记录表

钢筋加工检验批质量验收记录表 GB50204-2002 (I) 010602□□ 框架结构纵向受力钢筋的强度,当设计无要求时,对一、二级抗震等级应符合以下要求:钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的 比值不小于1.25;钢筋屈服强度实测值与强度标准的比值不大于1.3;检查钢筋复试报告。③当钢筋发生脆断,焊接性能不良或力 学性能显著不正常时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检查化学成份等专项检验报告。④受力钢筋弯钩和弯折应 符合以下规定:HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯钩弧内径不小于钢筋直径的2.5倍,弯后平直部分不小于钢筋直径的3倍;135°弯钩,HRB335级、400级钢筋的弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍,弯钩平直长度符合设计要求;不大于90°的弯折时,弧

内径不小于钢筋直径的5 倍。尺量检查。⑤除焊接封闭环式箍筋外,末端均应弯钩,形式符合设计要求,设计无要求时,应符合以 下规定:弯弧内直径应满足4项的要求,尚应不小于受力钢筋直径;弯折角度:一般结构不小于90°,有抗震要求结构应为135°;弯后平直部分长度:一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不小于箍筋直径的10倍。2、一般项目:①钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。观察检查。②钢筋调直采用冷拉法时,HPB235级钢筋的冷拉率不大于4%;H RB335、400级,RRB400级钢筋的冷拉率不大于1%。观察及尺量检查。③钢筋加工的形状尺寸应符合设计要求,偏差率应符合规定要求,尺量检查。 钢筋加工检验批质量验收记录表 GB50204-2002 (I) 010602□□

钢筋进场验收记录表

钢筋进场验收记录表工程名称:施工单位:天水永生建筑工程有限责任公司 序号规格牌号 进场 数量 (T ) 生产厂家 合格证 编号 使用 部位 外观质量检查 进场日期取样日期复试报告编号 复试 结果 重量 (g/m) 锈蚀 (颗 粒 状、 片 状) 裂 纹 油 污 平 直 损 伤 1 32HRB400E24 陕西龙门钢铁公司T12-17693 基础筏板√√√√√2012.10.15 2012.10.16 JGC2012-01621 合格6855 2 32HRB400E48 陕西龙门钢铁公司T12-12142 基础筏板√√√√√2012.10.15 2012.10.16 JGC2012-01597 合格6852 3 25HRB400E12 陕西龙门钢铁公司T11-07078 基础筏板√√√√√2012.10.15 2012.10.16 JGC2012-01598 合格6310 4 25HRB400E12 陕西龙门钢铁公司T11-07080 基础筏板√√√√√2012.10.1 5 2012.10.1 6 JGC2012-01599 合格6311 5 25HRB400E12 陕西龙门钢铁公司T11-02001 基础筏板√√√√√2012.10.15 2012.10.1 6 JGC2012-01600 合格6311 6 20HRB400E24 陕西龙门钢铁公司208-555 基础筏板√√√√√2012.10.15 2012.10.16 JGC2012-01611 合格2470 验收结论2012年10月15日进场的钢筋经检查验收:合格,同意使用。 0 / 24

质量员:材料员:项目技术负责:监理单位检查人 钢筋进场验收记录表工程名称:施工单位:天水永生建筑工程有限责任公司 序号规格牌号 进场 数量 (T ) 生产厂家 合格证 编号 使用 部位 外观质量检查 进场日期取样日期复试报告编号 复试 结果 重量 (g/m) 锈蚀 (颗 粒 状、 片 状) 裂 纹 油 污 平 直 损 伤 1 22HRB400E27 陕西龙门钢铁公司T-48014 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01606 合格2980 2 22HRB400E3 3 陕西龙门钢铁公司T-65256 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01607 合格2984 3 22HRB400E39 陕西龙门钢铁公司111-530 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01608 合格2980 4 22HRB400E21 陕西龙门钢铁公司T-58893 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01609 合格2470 5 20HRB400E24 陕西龙门钢铁公司205-949 基础筏板√√√√√2012.10.1 6 2012.10.16 JGC2012-01610 合格2470 6 25HRB400E12 陕西龙门钢铁公司T11-02002 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01601 合格3852 7 25HRB400E33 陕西龙门钢铁公司T11-371 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01602 合格3850 8 25HRB400E15 陕西龙门钢铁公司T12-13499 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01603 合格3853 9 22HRB400E30 陕西龙门钢铁公司111-461 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01604 合格2982 10 22HRB400E18 陕西龙门钢铁公司T-48013 基础筏板√√√√√2012.10.16 2012.10.16 JGC2012-01605 合格2980 1 / 24

平行检查记录(钢筋安装)

平行检查记录(钢筋安装) 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法□钢尺测量□卡尺测量 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010 强制性条文规定: 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对 一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查记录: 钢筋原材合格证、检测报告□齐全/□不齐全。 原材复检结果□合格/□不合格,编号。 钢筋直径抽查(允许误差正负3mm),直径 mm,实测数值如下: mm、 mm、 mm、 mm、 mm、 mm。 直径 mm,实测数值如下: mm、 mm、 mm、 mm、 mm、 mm。 直径 mm,实测数值如下: mm、 mm、 mm、 mm、 mm、 mm。 钢筋品种、规格、数量、位置□符合/□不符合设计要求。 钢筋接头位置、接头百分率□符合/□不符合设计要求。 钢筋接头搭接长度□符合/□不符合要求。 钢筋表面□有/□无老锈和油污等。 钢筋保护层厚度:□有/□无垫块,上部钢筋□有/□无马镫支撑,垫块或钢筋马镫□是/□否设置可靠。 洞口及墙四周附加钢筋□符合/□不符合设计要求。

相关文档
相关文档 最新文档