施工电梯安装验收表A-1 工程名称蓝天?卡梅尔小镇C3#楼 设备名称施工升降机规格型号SS100/100 出厂编号备案编号 拟安装高度60m 本次安装高度m 轿厢T 人安装时间年月日验收时间年月日 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 一资 料 部 分 起重机械基础(隐蔽)验收记录 施工电梯垂直度测量记录 经审批后的安装(拆除)方案 有健全的安全管理制度和岗位责任制 荷载标志牌,操作规程牌,机长、司机、定人定机牌,验收安 全警示牌、验收合格牌齐全 司机已接受技术交底进厂教育及时经培训,持证上岗资料 二结 构 部 分 各结构防腐好,受力杆件无严重腐蚀 各部连接螺栓坚固牢靠 附墙件安装间距不大于9m,预埋件、附墙杆件连接坚固牢靠 本机要求自由高度应符合要求 架体的垂直度偏差不得超过5% 基础平整,无积水且有排水措施 三机 械 部 分 钢丝绳符合安全使用规定、且绳卡数量不少于3个,有鸡心环, 滑鞍放置正确,且坚固可靠 驱动齿轮副啮隙规定为mm,且无过度磨损 减速机构无异响,无漏油 导轮、滚轮调整间隙及磨损符合规定 刹车装置灵敏可靠 四电 气 部 分 电缆是否有破损老化,起升下降是否有死卡现象 操作盘仪表信号装置是否齐全完好 防协接地连接应符合规定,接地电阻不大于10Ω 电气设备与金属结构作保护接零,重复接地电阻不小于4Ω

施工电梯安装验收表A-2 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 五安全保 护装置 与安全 防护 上下行程限位装置安装符合要求,灵敏度可靠 限速器安装正常,断电灵敏 电磁摩擦片间隙磨损符合规定要求 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全,灵敏可靠门栏开 启正常 底层进出口处有安全防护网,并符合防护要求 各楼层通道口,必须装设防护门及防护围栏,且须牢固,灵活 可靠 上下联络信号齐备有效,载重量指示器,灵活可靠 六 运行试验空载 试验 电气系统、联锁装置、操作系统功能及动作准确 安全保护装置动作准确、可靠 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 额定 荷载 试验 额定载荷试验:重量:t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 超 载 试 验 超载试验:125%重量t(新机初安装时),正常超载试验 110%重量t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 金属结构部分不得出现永久变形,可见裂纹、连接损坏、松动 等现象 传动机构不得有异常现象 注:双笼电梯分别对主副梯笼进行试验 坠落 试验 电梯的结构及连接应无任何损坏及永久变形 电梯箱笼底板在各方向的水平度偏差,不大于30mm 注:附落试验后,须调整速度限制器正常状态 检测结论 验收结论 验收时间:年月日 验收人签名总承包单位(公章)出租单位安装单位(公章)监理单位(公章)建设单位(公章)项目经理: 专职安全员: 年月日年月日 企业技术负责人: 专职安全员: 年月日 安全监理: 项目总监: 年月日 项目负责人: 年月日

电梯工程竣工验收报告

- 建筑工程技术资料 建设单位:工程名称:监理单位:设计单位:施工单位:安装单位: 资料名称:电梯技术资料 *********************** ****************************** *********************** 年月日 电梯安装工程技术资料目录表 电梯安装工程分部报验申请表 电梯安装工程分部(子分部)工程验收记录 (gb50300-2001)表编号: 注:除地基基础分部外,勘察单位可不参加。 电力驱动曳引式电梯安装工程子分部报验申请表 篇三:电梯安装竣工报告(空) 篇四:电梯安装竣工验收自评报告 武汉新洲桂花城住宅小区 电桉安装竣工验收自评报告 建设单位:湖北新华房泰房地产开发有限公司承包单位:湖北金巢建设集团有限公司 自评单位: 通用电梯(中国)有限公司 日期: 2014 年 02 月 08 日 尊敬的武汉新洲桂花城住宅小区工程验收领导组; 终于等来期盼已久的工程验收组,为此,我司从不懈怠!以此项目作为本公司新洲区样板 工程等侯检阅,现对电梯工程进行阐述: 一、工程概况: 1、工程概况: 武汉新洲桂花城住宅小区,是由湖北新华房泰房地产开发有限公司投资建设,施工总承 包单位:湖北金巢建设集团有限公司。项目地点位于武汉新洲区邾城骆畈村,主体建筑地上 12层电梯住宅1栋、7层综合住宅1栋. 2、电梯工程概况: 该电梯品牌由我司提供的"通用牌"电梯,经由湖北新华房泰房地产开发有限公司领导 考察及评估后所得.我公司很荣幸成为本项目成交人。为符合特种设备《电梯工程施工质量验 收规范》,我司对有机房住宅电梯进行整体安装.调试及配合特检部门进行验收以及整改工作. 有机房曳引式住宅梯规格 其控制系统:全电脑变频变压控制,配置超载报警,消防迫降(即每部电梯接受消防报 警信号后均能迫降到架空层以满足消防使用要求)等必备功能。该项目电梯安装工程于2012年12月进场施工,2013年02月完工。 二、质量评估依据: 1、验收规范和国家标准: 《电梯工程施工质量验收规范》gb50310-2002 《电梯制造与安装安全规范》gb7588-2003 电梯监督检验规程gb16899、gb/t10058-1997 2、电梯产品供货合同、产品安装合同中约定工程质量控制标准 三、安装流程: 1、电梯设备进场后,我司请当地质检部门及现场监理工程师进行开箱验货,按照合同及 装箱单对设备型号规格、设备数量、附件、备品、产品出厂合格证、门锁装置限速器、安全钳 及缓冲器的型式试验证书、随机文件(安装使用维护说明书等)作了检查,所供设备符合合同 规定的标准及要求,设备外观无明显损坏。

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1 采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2 曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3 金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4 承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5 焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6 安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7 若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3 埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4 焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5 安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6 地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

施工电梯安装验收表

施工电梯安装验收表A- 1 工程名称蓝天?卡梅尔小镇C3#楼 设备名称施工升降机规格型号SS100/100 出厂编号备案编号 拟安装高度60m 本次安装高度m 轿厢T 人 安装时间年月日验收时间年月日 序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 一资 料 部 分 起重机械基础(隐蔽)验收记录 施工电梯垂直度测量记录 经审批后的安装(拆除)方案 有健全的安全管理制度和岗位责任制 荷载标志牌,操作规程牌,机长、司机、定人定机牌,验收安全 警示牌、验收合格牌齐全 司机已接受技术交底进厂教育及时经培训,持证上岗资料 二结 构 部 分 各结构防腐好,受力杆件无严重腐蚀 各部连接螺栓坚固牢靠 附墙件安装间距不大于9m,预埋件、附墙杆件连接坚固牢靠 本机要求自由高度应符合要求 架体的垂直度偏差不得超过5% 基础平整,无积水且有排水措施 三机 械 部 分 钢丝绳符合安全使用规定、且绳卡数量不少于3个,有鸡心环, 滑鞍放置正确,且坚固可靠 驱动齿轮副啮隙规定为mm,且无过度磨损 减速机构无异响,无漏油 导轮、滚轮调整间隙及磨损符合规定 刹车装置灵敏可靠 四电 气 部 分 电缆是否有破损老化,起升下降是否有死卡现象 操作盘仪表信号装置是否齐全完好 防协接地连接应符合规定,接地电阻不大于10Ω 电气设备与金属结构作保护接零,重复接地电阻不小于4Ω 施工电梯安装验收表A-2

序号检查 项目 检查内容与要求 验收 结果 五安全保 护装置 与安全 防护 上下行程限位装置安装符合要求,灵敏度可靠 限速器安装正常,断电灵敏 电磁摩擦片间隙磨损符合规定要求 箱笼门、底笼门各电气机械连锁开关应齐全,灵敏可靠门栏开启 正常 底层进出口处有安全防护网,并符合防护要求 各楼层通道口,必须装设防护门及防护围栏,且须牢固,灵活可 靠 上下联络信号齐备有效,载重量指示器,灵活可靠 六运行试验空载 试验 电气系统、联锁装置、操作系统功能及动作准确 安全保护装置动作准确、可靠 传动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 额定 荷载 试验 额定载荷试验:重量:t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 动机构平稳、无明显冲击、振动及油箱漏油等异常现象 超 载 试 验 超载试验:125%重量t(新机初安装时),正常超载试验 110%重量t 电气系统,联锁装置及操作系统正常,动作准确 安全保护装置动作准确,可靠 金属结构部分不得出现永久变形,可见裂纹、连接损坏、松动等 现象 传动机构不得有异常现象 注:双笼电梯分别对主副梯笼进行试验 坠落 试验 电梯的结构及连接应无任何损坏及永久变形 电梯箱笼底板在各方向的水平度偏差,不大于30mm 注:附落试验后,须调整速度限制器正常状态 检测结论 验收结论验收时间:年月日 验收人签名总承包单位(公章)出租单位安装单位(公章)监理单位(公章)建设单位(公章) 项目经理: 专职安全员: 年月日 年月日 企业技术负责人: 专职安全员: 年月日 安全监理: 项目总监: 年月日 项目负责人: 年月日

施工电梯附着、加节方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2施工升降电梯主要技术参数 (3) 三、施工电梯附着、顶升组织架构 (3) 3.1组织架构 (3) 3.1安装人员职责 (4) 四、施工电梯的附着、顶升 (4) 4.1顶升附着前的准备工作 (4) 4.2导轨架的加节 (5) 4.3施工升降机附着设置 (5) 4.4附墙架的安装 (8) 五、检查验收 (11) 5.1调试 (11) 5.2安全限位安装及试运行 (11) 5.3防坠试验 (11) 六、安全要求 (12)

一、编制依据 1、施工现场实际情况、环境条件; 2、汇源通大厦工程《施工组织设计》; 3、汇源通大厦工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)。 二、工程概况 2.1工程简介 因工程施工需要,已经在汇源通大厦4座工程安装一台施工升降机,自编号4#。产品型号:SC200/200TD;生产厂家:广州市京龙工程机械有限公司;附着、顶升单位:佛山市三瀛起重机电设备安装有限公司,其平面布置图如下:

2.2施工升降电梯主要技术参数 名称施工升降机生产厂家广州市京龙工程机械有限公司型号SC200/200TD运行速度36m/min 出厂日期2012年最大起升高度450m 额定载重量2×2000Kg额定功率(KW)2×3×11吊笼尺寸(内空) 3.2×1.5×2.7m吊笼自重(含传动机构)2×2200Kg 外笼自重2*2200标准节尺寸650×650×1508mm 标准节用量64节电缆导向装置电缆小车标准节/每节自重φ4.5:150Kg防坠安全器型号SAJ40-1.2附墙架类型Ⅱ型附墙间距≤10.5m 导轨架与建筑物距离 4.5 m总自重约13600Kg 基础地面承载≥0.15Mpa预计安装高度81.4m 三、施工电梯附着、顶升组织架构 3.1组织架构