文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 医院污水处理方案28946

医院污水处理方案28946

医院污水处理方案28946
医院污水处理方案28946

医院污水处理方案

28946

Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

医院污水处理

目录

1、概述

2、设计依据

3、设计规范与执行标准

4、设计原则与指导思想

5、污水处理工艺设计

6、污水处理工艺描述

7、污水处理构筑物技术参数

8、自动控制系统

9、工程建设分项投资表

10、经济技术分析

医院污水处理技术方案

1.概述

XXX医院是一家新建的中小型综合性医院。

在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O 工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。

2.设计依据

2.1医院污水水质参数表

2.2人民医院提供的污水量参数

医院综合污水量Q=168m3/d,q=7m3/h 。

2.3医院污水处理出水水质要求

2.4国家制定的医院污水排放标准

国家制定的医院污泥排放标准

3.设计规范与执行标准

a)《医院污水处理设计规范》(CECS07:88);

b)《室外排水设计规范》(GBJ14-87);

c)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

d)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983);

e)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。

4.设计原则与指导思想

①采用先进、合理工艺,确保污水处理后达到国家排放标准及环境保护

要求。

②注重医院污水处理与医院环境相协调。处理站为全封闭结构,无噪

音、无异味。

③采用地埋式,地表覆土后绿化,可作为花园也可作为病人休息

场所。

④占地少,投资省,上马快,管理方便。

⑤全自动控制。可自动也可手动,无须专人看管。

5.污水处理工艺设计

①根据医院污水特点,本方案采用生物接触氧化+污泥好氧消化处理,即A/O工艺。工艺中A为水解酸化,即缺氧工艺,O为接触氧化。它是利用兼性微生物通过释放细胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶进行催化生化反应,把难溶性大分子有机物分解为水溶性小分子有机物,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为可生化处理的小分子物质,提高污水的可生化性,以便减轻后续好氧处理的有机负荷。

A段水解酸化在缺氧条件下运行。溶解氧的浓度控制在L以下,形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层。污水从池底的排管进入,向上流经污泥层,截留污水中悬浮物,使污水中大分子有机物水解酸化为易于生物降解的小分子有机物,使污水得到净化。

O段接触氧化在好氧条件下运行。溶解氧的浓度为L。好氧菌生物量大,能有效地去除有机污物。O段容积负荷为。

水解酸化的作用一是污水脱氮,二是污泥释磷。

接触氧化的作用一是去除BOD,二是硝化反应,三是吸收磷。

②工艺流程:

(预曝气)(鼓风)(加混疑剂)

-→格栅-→调节池-→一沉池-→接触氧化池-→反应池

-→

排放处置

6.污水处理工艺描述

医院污水经化粪池腐化处理后进入污水处理站格栅井。经格栅清除悬浮物、药棉、纱布及粪便杂物后进入污水调节池。

调节池为钢砼结构,有效容积V=40m3,水力停留时间t=6h。池内设预曝气装置。为防止污泥沉积,增加污水中的溶氧,采用微孔曝气方式。曝气后污水用无堵塞潜污泵提升进入竖流式一沉池。

竖流式一沉池上升流速V0=s,水力停留时间T=。一沉池底部污泥(含水率95%)用气提送入污泥消化池进行好氧消化处理,其上清液重力流入生物接触氧化池进行生化处理。

生物接触氧化池采用推流式,3级。总水力停留时间T总=6h。池内设半软性填料,易结膜,不堵塞,不结球。用风机鼓风供氧,设计气水比15:1 。

接触氧化技术是利用微生物群体附着在纤维填料的表面形成生物膜,在好氧条件下,废水流经滤料表面,废水中的有机物通过微生物的吸附、氧化、还原、合成过程,把废水中的有机物氧化成无机物二氧化碳和水。主要设备为维系好氧生物细菌的半软性填料及布气充氧系统。

经生物接触氧化池处理后的污水,其BOD5去除率达95%。汇入2个隔板反应池。投加混疑剂pac,反应时间t=20min。入流V1=s,出流V2=s,进入二沉池。

二沉池采用竖流斜管式。上升流速V=s,水力停留时间t=,污泥回流比R≤。

二沉池的作用:

a.泥水分离;

b.污泥浓缩;

c.暂存活性污泥。其目的是污水澄清。

二沉池底部污泥(含水率96%)用气提法送入污泥消化池进行好氧消化处理,其上清液进入消毒池。

消毒池加入固体氯片(或次氯酸钠溶液)进行消毒灭菌处理。消毒时间T=。消毒池容积V=10m3。

污水消毒加药量为20mg/l,污泥消毒加药量为l。

一沉池和二沉池的污泥均采用污泥消化池进行好氧消化处理。好氧消化处理的原理是将污泥通过混合、曝气,达到自身氧化期,即内源呼吸期。经过内源呼吸期,使污泥中仅存在无机非分解物质,使污泥趋向稳定状态。好氧消化目的是减少污泥量。大部分污泥经过好氧消化转换成挥发性物质CO2、NH3、H2等。

好氧消化反应方程式:

C5H7NO2+7O2→5CO2+NO3-+3H2O+H+

污泥经好氧消化,加药消毒灭菌处理后,外运处置,污水经消毒处理后达标排放。

整体设备全套采用二组箱体组合,箱外壁间距800mm。

尺寸:××及××。

系统采用潜污泵提升, 全部以自流及压差逐级自动推流、自动消化污泥、自动排放残渣。

7.污水处理构筑物技术参数

①格栅井1个,不锈钢制,规格600×400mm。

②调节池1座,有效容积V=40m3,水力停留时间t=6h。

构筑尺寸:L×B×H=××,池内设预曝气器20套,D215型,服务

面积F=个。池体钢砼。

③一沉池(竖流式)1座,有效容积V=10m3,上升流速

V0=0.7mm/s,水力停留时间t=;

尺寸:L×B×H=××,钢制,内外防腐。

④生物接触氧化池1座,推流式,共分3级。水力停留时间T=8h,气

水比15:1,填料材质为酫化纤维和聚丙纤维组成,规格

Φ150×2000,共60m3。设微孔曝气器55套,D215型,空气流量

Q=3m3/个·h,服务面积F=个,水深,氧气利用率≤20%。池体

尺寸L×B×H=11××。钢制,内外防腐。

⑤反应池2座,投加混疑剂pac,反应时间t=20min。入流V1=s,出

流V2=s,钢制,内外防腐。

⑥二沉池(竖流斜管式)1座,有效容积V=10m3,水力停留时间t=,

上升流速V0=s,污泥回流比R≤。装斜管PVC,Φ40×1000mm,尺

寸L×B×H=××,钢制,内外防腐。

⑦消毒池1座,容积V=10m3,投加固体氯片或次氯酸钠溶液,水力停

留时间t=。钢制,内外防腐。

⑧污泥消化池1座,V=7m3,尺寸L×B×H=××,沉淀池污泥采用专用

气提装置送至污泥消化池(经好氧消化后污泥极少,每年只须清

理1~2次)。钢制,内外防腐。

⑨风机房1座,建筑尺寸:××。

风机型号:HC-60S,2台

风量:q=18m3/min

风压:P=

风机:N=

⑩潜污泵2台,50QW10-10型。

q=10m3/h,H=10m,N=。

8.自动控制系统

8.1设置PLC集中自动控制。

污水提升泵采用浮球阀自控。

8.2自动控制功能

a)当调节池水位达到设定的高水位时,系统自动启动运行;

b)当调节池水位达到设定的低水位时,系统自动停机;

c)当调节池水位达到设定的警戒水位时,系统自动开启2台提升泵同时

工作;

d)2台风机交替使用。当1台风机故障时,备用风机自动启动运行;

e)系统内各机电的缺相、欠压、故障时,设声、光报警。

9.工程建设分项投资表

本项目总投资为人民币叁拾叁万玖仟元整(¥339000)。

值班化验室土建费用未计。

10.经济技术分析

①电费

污水站用电按元/kw·h计价。

装机总功率N总=, 同时使用系数K= 。

E1=××元/ ×24h÷168m3/d=元/吨水。

②药费

投药量为污水20mg/l,污泥l。

固体氯片按1000g/5元计价。

E2=20g×5元=元。

③运行费用

∑=E1+E2=+=元/m3 。

处理1吨污水成本为元/ m3。

④经济效益与社会效益明显

污水处理后,减少了排污缴费,创建了经济效益和社会效益,保护了环境!

医院污水处理设计方案

医院污水处理工程 方案设计 大连***科技有限公司 二O一四年十二月 1.编制说明 医院排放的污水主要是医院病房污水和生活污水,主要含有机物、氨氮及大肠菌、病原体等污染物。此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染,因该废水中有机物含量高,易于腐化,一经腐化就能发臭,使水体变黑,造成病原体的扩散和传播,危害人的健康。因此贵单位污水治理工程建设,无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡

保护都是非常必要的。 2.设计依据和设计原则 2.1设计依据 I.《医疗机构水污染物排放标准》(GB/18466--2005) 2?《给水排水设计手册》 3?《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002 4.国内医院废水有关数据 5?《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》 6.国家现行的环境保护法规、条例 7.参考同种类医院有关资料 8.《室外排水设计规范》(GB50014-2006 9.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 10.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 II.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001 2.2设计原则 1.对污水进行综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。 2.采用成熟、先进的单元处理工艺并予以优化结合。 3.在确保处理效果和使用寿命的前提下,尽可能降低一次性投资 和运转费用。 4.自动化程度高,运行稳定可靠,操作维护方便。 5.流程畅通,布局合理。

2.3设计范围 负责整个污水处理系统的设计、设备制造、指导安装及系统调试、职工培训。 工程范围包括:从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后消毒池排放口之间的所有设备、管道、阀门、仪表等。不负责其配套的土建工程、动力配电和照明、采暖、通风、给排水等;不负责其调试过程中生物培养。 3.设计水量、水质及出水要求 3.1设计水量的确定 根据医院提供的相关资料,医院污水量按600张床位设计,根据《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)规定,“设备比较齐全的大型医院:日耗水量为650?800L/床?d ,小时变化系数2.0-2.2 ”计算, 确定设计水量为 840mVd,设施按每天24小时连续运行设计。

医院污水处理方案

某某 医院污水处理 ------设计方案 英正环保科技 二零一六年八月

责任表 工程名称:某某医院废水处理方案 工程编号:HN160801 设计单位:英正环保科技 总经理:环保工程师总工程师:注册工程师项目负责人:工程师 设计人员: 工艺:高级工程师 建造工程师 助理工程师土建:工程师 电气: 设备: 地址::

第一章、前序 (5) 第二章、设计原则和设计围 (6) 第三章、设计标准及规 (6) 第四章、设计资料 (7) 4.1设计水量 (8) 4.2设计水质 (8) 4.3废水处理目标 (8) 4.4 污泥处理目标 (8) 4.5工艺去除效率表 (8) 第五章、处理工艺的选择 (10) 5.1污水水量与水质情况分析 (10) 5.2.选择思路 (10) 5.3污水处理技术比选 (10) 5.4推荐方案 (13) 第六章、单元工艺设计 (15) 6.1格栅渠 (15) 6.2调节池 (16) 6.3 A/O生化池 (16) 6.4二沉池 (18) 6.5污泥收集池 (18) 6.6消毒池(出水池) (18) 第七章、工程量清单 (19) 7.1主要构筑物表 (19) 7.2主要设备表 (20) 第八章、电器与控制 (21) 第九章、污水处理设施布置 (22) 第十章、环境影响分析 (23) 10.1污泥处理 (23) 10.2防渗措施 (23) 10.3降噪措施 (23) 10.4除臭系统 (24) 十一章、项目经济分析 (24) 11.1用电负荷 (24) 11.2系统运行费用计算 (25) 十二章、项目效益分析 (25) 12.1环境效益 (26) 12.2社会效益 (26) 十三章、项目时间进度表 (26) 十四章、承诺服务 (27) 14.1设计阶段 (27) 14.2施工阶段 (28) 14.3试运行阶段 (28) 14.4调试验收阶段 (28) 十五章、商务报价 (29)

医院污水处理方案(20161228094249)

??医院废水处理工程方案设计 哈尔滨市排水工程规划设计有限公司 2010年5月

目录 1. 工程概况 ...........................................................................错误 未定义书签。2 2. 设计基础 .......................................................................... 错误 未定义书签。2 2.1 设计原则 . (2) 2.2 设计依据 (2) 2.3 污水水量水质 (2) 2.4 排放标准 (2) 3. 方案论证 ..........................................................................错误 未定义书签。2 3.1 现状分析 .. (2) 3.2 二期改扩建废水处理技术路线的提出 (2) 3.3 工艺流程的确定 (2) 3.4各处理构筑物选取及特点 (2) 3.4.1 预处理段 ............................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 3.4.2 一级厌氧池 (2) 3.4.3 二级厌氧池 (2) 3.4.4 兼性池 (2) 3.4.5 好氧交叉流反应池 (2) 3.4.6 沉淀池 ..................................................................................... . (2) 3.5 去除率预测 (2) 4. 工艺设计 ................................................ 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.1 构筑物及建筑物 ......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.2 设备选型 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 4.3 仪表与自控 (2) 5. 建筑与结构设计 .......................................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.1设计规范、设计依据 ...............................错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.2 结构设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。 5.3 建筑设计 ............................................... 错误 未定义书签。错误 未定义书签。

某医院污水处理设计施工方案

某医院污水处理设计施工方案 2008-05-12 15:09:58 来源:互联网浏览次数:392 ?本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂 规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 关键字:医院[25篇] 污水处理[2462篇] 设计[416篇] 1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位 于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院 污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种 相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达 标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。

某医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (6) 4.1处理工艺选择 (6) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (14) 5土建工程 (14) 5.1工程地质状况 (14) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (15) 6电气及仪表 (15) 6.1电气 (15) 6.2仪表及自控 (17) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 某县中医院建于一九八六年,在原某镇卫生院的基础上组建而成,位于某镇史河岸边,某水库下方。是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。 污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案 (二氧化氯消毒工艺方案) XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2016年11月 目录 1.概述 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2废水来源 (1) 1.3原水指标 (1) 1.4处理目标 (3) 2.处理流程设计 (4) 2.1流程设计 (4) 2.2预期处理效率 (6)

3.主要设施及构筑物参数 (7) 3.1 格栅渠 (7) 3.2调节池 (7) 3.3混凝沉淀池 (8) 3.4集泥池 (8) 3.5应急事故池 (8) 3.6消毒系统 (9) 3.7 出水池 (10) 3.8污泥脱水系统 (10) 3.9投药系统 (10) 3.10设备间 (11) 3.11电气自控 (11) 3.12除臭系统 (12) 3.13传染病房污水预消毒 (12) 4构筑物及设备汇总表 (13) 5.环保及废弃物处置 (17)

6.投资估算 (18) 6.1投资估算范围 (18) 6.2土建工程 (18) 6.3设备及安装 (18) 6.4其它费用 (19) 6.5工程估算 (20) 7. 主要技术经济指标 (20) 8. 工程建设进度 (21)

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算

按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400L/床*d,污水排放量为720m3/d,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3/d。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3/d。即设计流量为62.5 m3/h。 水质: 原水水质如下表:

医院污水处理方案

医院污水处理 方 案 书 目录 1、概述 2、设计依据 3、设计规范与执行标准 4、设计原则与指导思想 5、污水处理工艺设计 6、污水处理工艺描述

7、污水处理构筑物技术参数 8、自动控制系统 9、工程建设分项投资表 10、经济技术分析 医院污水处理技术方案 1.概述 XXX医院是一家新建的中小型综合性医院。 在污水处理中,医院污水水质复杂。污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O 工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。 2.设计依据 2.1医院污水水质参数表 2.2人民医院提供的污水量参数

医院综合污水量Q=168m3/d,q=7m3/h 。 2.3医院污水处理出水水质要求 2.4国家制定的医院污水排放标准 2.5 国家制定的医院污泥排放标准 3.设计规范与执行标准 a)《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); b)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); c)《污水综合排放标准》(GB8978-1996); d)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); e)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 4.设计原则与指导思想

①采用先进、合理工艺,确保污水处理后达到国家排放标准及环境保 护要求。 ②注重医院污水处理与医院环境相协调。处理站为全封闭结构,无噪 音、无异味。 ③采用地埋式,地表覆土后绿化,可作为花园也可作为病人休息 场所。 ④占地少,投资省,上马快,管理方便。 ⑤全自动控制。可自动也可手动,无须专人看管。 5.污水处理工艺设计 ①根据医院污水特点,本方案采用生物接触氧化+污泥好氧消化处理,即A/O工艺。工艺中A为水解酸化,即缺氧工艺,O为接触氧化。它是利用兼性微生物通过释放细胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶进行催化生化反应,把难溶性大分子有机物分解为水溶性小分子有机物,把难以生物降解的有毒、有害物质降解为可生化处理的小分子物质,提高污水的可生化性,以便减轻后续好氧处理的有机负荷。 A段水解酸化在缺氧条件下运行。溶解氧的浓度控制在0.5mg/L以下,形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层。污水从池底的排管进入,向上流经污泥层,截留污水中悬浮物,使污水中大分子有机物水解酸化为易于生物降解的小分子有机物,使污水得到净化。 O段接触氧化在好氧条件下运行。溶解氧的浓度为2.5mg/L。好氧菌生物量大,能有效地去除有机污物。O段容积负荷为0.6kgBOD/m3.d 。 水解酸化的作用一是污水脱氮,二是污泥释磷。

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

医院污水处理方案.doc

编号:2013-179-1 焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案 编制单位:北京志峰环保设备有限公司河南分公司BEIJING ZHIFENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT INSTALLATION CO, LTD 二零一三年八月·北京

北京志峰公司 北京志峰集团成立于1985年,位于北京市通州区潞城镇武兴路7号。国家环境保护部技术支持重点扶持企业,国家水污染防治技术指定研发中心。是一家以市场为导向,以技术为支撑,以工业点源废水处理为特色,以工程承包为主体,集建设项目环境工程设计、环保设施运行管理、农村环境保护示范工程为一体的大型集团公司。 集团具有国家建设部颁发的环境工程设计资质证书(乙级);国家环保总局颁发的环境污染治理设施运营资质证书(乙级);建筑企业环境保护工程专业承包资质(贰级);率先在同行业中通过了ISO9001国际质量管理体系认证。 集团拥有员工238人,其中,教授级高工10人,高级工程师22人,工程师30人,助理工程师15人。 近几年来,集团完成科研成果100多项,在国家、省级刊物上发表论文百余篇。多项科研成果达到国内先进水平,先后被国家和北京市评为“全国百佳环保高新技术企业”、“北京市星火示范企业”、“北京市重点扶持环保企业”、“中国环境保护产业骨干企业”、“中国环境保护知名企业”和“重合同、守信用企业”。 志峰集团实现了以污染防治为主导,以环境咨询为服务、环境工程为两翼的发展变革,在黑龙江省、辽宁省、河北省、河南省、山东省和新疆等省份建立了11个分公司和20多个办事处,具备了较完善的销售、制造、安装、调试、服务和运行管理为一体的工程建设和服务保障网络。 近年来,集团在市政、生活、重工、轻工、医疗、电力、冶金、煤矿、石化、医院、食品、造纸、制革、屠宰、电镀、炼油、酿造、养殖、化工、印染、纺织等不同行业的污染治理上发挥了重要的作用,完成各方面经营项目500多项,其中,环境工程总承包项目360余项;工程总运营项目50余项;畜禽粪便污水处理项目42项;饮用水保证工程120项目;给38个污水处理厂提供整套专用设备126套。 志峰集团将以中国社会经济的发展和产业结构调整为己任,不断适应国家环境保护新发展和新要求,加快企业调整,使环保产业逐渐成为国家改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的典范,在洁净技术、洁净产品、环境功能服务等方面,完成“环境产业”向“绿色产业”的历史转变。

诊所污水处理方法

医疗污水处理方案 设 计 方 案 地址:成都市建材路九熙广场 李洋: 第一章概述 1、工程概况: 根据贵诊所提供的数据,该医疗诊所目前最大的污水排放量在1吨左右/天,根据本公司多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水回用处理方案,对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主 管部门、业主等各方专家领导审议。 2、设计依据: (1)?《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (3)?《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (4)《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 (5)《医院污水排放标准》(GBJ48-1983); (6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。 (7)《国家医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) 3、设计、施工范围及服务

(1) 设计范围 本工程的设计范围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的 全部内容。 (2) 施工范围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备内的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 f、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程。 4、设计原则 (1)充分利用现有设施及管网,降低投资规模和成本; (2)处理后净化水可考虑循环使用,减轻处理负荷,降低运行成本,提高经济效益, 节约用水; (3)新建污水处理装置操作、运行简便,运行成本低; (4)确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中的二级排放标准 (5)新建处理装置和设备、管线增设和改造时,尽量保持原有景观,不破坏该区美 观效果;

某医院污水处理设计方案

某医院污水处理设计方案1概述 本工程为某医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于 年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及 规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全 可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。

3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 4、基础资料 4.1设计水量:处理水量为680m3/d。 4.2进水水质

XX医院污水处理检测项目整体运营方案

XX医院污水处理检测整体运营方案

一、报价文件 1.1 编制依据 1)、《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》; 2)、《环境保护设施运营资质认可管理办法》;《广东省排污费征收使用管理办法》;3)、《广东省地方标准水污染物排放标准》(DB44/46-2001);污水处理站所需要的药剂费。 4)、《环境监理实用手册》。 1.2 运营服务内容及报价 1.2.1 运营承包范围 1)、污水处理站设施操作及管理工作。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护工作。 1.2.2 运营费用单价 本项目污水的污水处理设施运营费用为:固定收费为65726.21元/月,折算收费为1.68元/吨。具体计算方法参见运营费用单价概算表。 1.2.3 运营费用主要构成 1)、污水处理站设施操作人员工资及管理费。 2)、污水处理站的设备日常保养及维护费用。 3)、污水处理站所需要的药剂费。 4)、污水处理站所需要的监测分析费。

1.2.4 其他约定 1)、若污水排放指标超标,由此发生的罚款由运营单位负责;但由于进水水质太差,导致污水处理系统不能处理,而排放指标超标,由此发生的罚款需要排污单位负责。 2)、污水处理站所需水、电由排污单位提供。 3)、设备在日常保养和维修中单一零备件价格或单一材料价格在300元或300元以下的,由运营单位负责。关键部件损坏超过300元或需要大修、设备正常报废的由排污单位负责。4)、如因排污收费政策变化,双方可相应协商调整运营费用结算。 1.3、运营费用单价概算 1.3.1、运营费用单价概算表

1.3.2 计量收费依据 1.3. 2.1药剂价格: 1.3. 2.2 污水处理费:由于该污水处理站有医疗废水,故该废水处理费用比较稳定。

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

医院污水处理设计方案

焦作市第四人民医院月山分院 污水处理工程 初步设计方案

目录 1 概述 2 1.1 工程概况 2 1.2 设计依据 2 1.3 设计原则 3 1.4 设计说明 3 1.5 水量水质 4 2 工艺方案 5 2.1 工艺流程的选择 5 2.2 工艺流程说明 5 2.3 构、建筑物及设备参数 5 2.4 电控系统 10 2.5 噪声、尾气及固体废弃物10 3 项目投资估算 11 3.1 土建部分 11 3.2 设备部分 11 3.3 总投资 12 3.4 主要技术指标 12 4 工程效益分析 12 4.1 运行成本分析 12

4.2 经济效益分析(每年)13 5 质量及售后服务承诺 13 5.1 质量承诺 13 5.2 售后服务承诺 14 5.3 其他服务承诺 15 附件 1 一体机投资估算 15 附件 2 增加带式压滤机估算 17

1 概述 1.1 工程概况 本项目为焦作市第四人民医院月山分院新址污水处理工程,该医 院是一所以精神专科为主的综合性人民医院,日产废水量为 132m 3/d,现该医院要求对污水进行处理,处理后水质达到《医疗机构 水污染排放标准》(G B18466-2005-2005 )中“表2 排放标准”。处理后的废水排入焦作市新焦克路污水管网,经博爱县污水处理厂处理后, 最终汇入大沙河。 我公司先依据建设方提供的进水指标,做该项污水处理初步方案, 待与建设方沟通后,对方案再进行相应调整。 1.2 设计依据 《医疗机构水污染物排放标准》(G B 18466-2005 ) 《医院污水处理设计规范》(GB 8978-1996 ) 《室外给水设计规范》(G B50013-2006 ) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ) 《建筑给水排水工程设计规范》(G B50015-2003 ) 《室外排水设计规范》(G B50014-2006 ) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《大气污染物综合排放标准》(G B16297-1996 ) 《声环境质量标准》(GB 3096-2008 ) 其他有关现行国家标准、行业标准及地区标准

医院污水处理项目设计方案

医院污水处理项目设计 方案 1、工程概况 市长塘卫生医院,是一所服务于社会的综合性医院。医院建于市长塘镇。该医院是综合性医院,建立门诊楼一座,设有科、外科、妇产科化验室等科室、共设床位,日排污水量45~48m3/d。此类污水含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵,如不经治理排出将对环境造成极大危害,所以对外排污水进行有效的生化处理和消毒杀菌是其处理工艺的关键过程。 按(关于转发国家环保总局《医院污水处理技术指南》的通知)要求一切医疗机构在新、扩、改建的同时,必需配套完善相应的污水处理设施,符合国家排放标准后方准排放”。由于要求将此项目的排放污水设计执行一级排放标准。为此,根据《医院污水处理技术指南》中3.1.1条款:医疗废水必须采用生化处理,根据中心总体设计方案的要求。 市长塘卫生医院所排放污水必需进行严格地消毒处理和生化处理,达到国家环保局、国家建设部关于疾病控制的消毒要求。及当地相关部门的要求。 市长塘卫生医院为了达到及造福人民的同时又不危害子后代,也

预防病毒的传播,对污水的治理非常重视。我公司根据市长塘卫生医院废水所产生污染负荷及提供的水量,治理后要求所达标准,根据国家环保的相关规定,及当地相关部门的要求,特拟定以下治理方案供市长塘卫生医院比较、选择。 2、设计依据、原则及围 2.1 设计依据 (1)市柳北区政府关于本项工程的相关文件; (2)市长塘卫生医院提供的水质、水量及环境评价等基础资料;(3)国家环保总局关于《医院污水处理技术指南》的通知 (4)《医疗机构污水排放标准》(GB18466-2005) (5)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (6)《建筑结构设计规》 (7)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (9)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011) (10)《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) (11)《给水排水设计手册》及有关设计规 (12)《低压配电装置及线路设计规》(GB50054-2011) (13)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)(14)《室外排水设计规》(GB50014-2006)

某市级医院污水处理方案

一、总论 ⒈概况 该医院是一家大型现代化综合医院,开设病床600张,每天排水量约 1200m3。随着医院的发展,外科大楼建成后,医院原有的污水处理设施已 不能满足医院发展大的需要,根据医院总体规划,原来的污水处理设施及 化粪池全部废弃,在原污水站东新建污水处理设施,,因此医院领导决定 重新建立一套污水处理设施。 二、设计依据 ⑴中央及地方有关部门下达的治理要求 ⑵《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号) ⑶《中华人民共和国水污染防治法》(根据1996年5月15日第八届全国人大常务委员会第十九次修正) ⑷《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(1989年7月12日国务院 批准1989年7月国家环保总局令第1号发布) ⑸《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号) ⑹《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 ⑺《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88(1997年版) ⑻中国工程建设标准化委员会标准《医院污水处理设计规范》CECSO7:88; ⑼2003年12月国家环保总局《医院污水处理指南》环发(2003)197号 ⑽最新《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005 ⑾《民用建筑工程污水设计措施》 ⑿《中华人民共和国环境保护法》 三、设计原则和思路 ⒈采用技术先进,运行稳定可靠,投资小,占地少,操作管理方便的处理工艺,确保污水经治理后达到2006年1月1日即将实行的最新《医疗机构 水污染排放标准》GB18466-2005中相关要求。 ⒉尽可能利用医院现有的场地条件,合理布局,使构筑物与环境协调一致。 ⒊根据国家有关规定并结合具体情况,合理的确定各种设计参数并对该参数做出合理分析。 ⒋严格按照医院对污水处理站的要求进行设计和实施。 ⒌兼顾手动和自动控制,以便工人操作、简化管理和减轻工人的劳动强度。 ⒍采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,并考虑一次性投资,关键设备考虑备用和应急。

医院污水处理设计施工组织设计方案

医院污水处理设计施工方案 1、概述 本工程为医院综合楼的配套工程,该综合楼主体工程预计于年月开工,年月完成主体结构工程。由于该工程的环境影响评价书已经评审通过。根据环境评价报告书,拟建的污水处理厂规模为680m3/d,位于医院现有的污水处理站处。 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,某公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水二级处理工程方案。 2. 设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3. 设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996 ; 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS0:7 88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89)

医院污水处理方案全套

100m3/d医疗废水处理工 程 设 计 方 案 建设单位:XXX县中医院 设计单位:昆明航海环保工程有限公司 日期:二零一零年 联系电话:

目录 前言 (3) 设计方案 (4) 1。工程概况 (4) 1。1原水水质 (4) 1.2 处理水量 (4) 1。3 排放要求 (5) 1。4 污水处理站设置要求 (5) 2.设计依据 (5) 3。设计及施工范围 (6) 4.设计原则 (6) 5。设计指标 (7) 5.1设计水量 (7) 5.2设计进水水质指标 (7) 5.3设计出水水质指标 (7) 5.4水质分析 (8) 6.方案设计 (8) 6。1工艺选择 (8) 6。1.1处理难点 (8) 6.1.2工艺比选 (8) 6.2 工艺流程及概述 (11) 6。2。1污水处理工艺流程 (11) 6。2。2工艺流程说明 (12) 6。2.3主要处理单元和设备描述 (12) 6.3污水处理站布置 (13) 6。4人员编制 (13) 7.主要处理构筑物及设备一览表 (14) 7。1处理构筑物一览表 (14) 7.2主要处理设备材料一览表 (14) 经济性分析 (16) 1.环境经济性分析 (16) 2。运行经济性分析 (16) 2.1电费 (16) 2.2药剂费 (17) 3。3人工费 (17) 3.4吨水成本 (17) 操作管理 (17) 1。操作管理要点 (17) 工程工期及进度计划......................................... 错误!未定义书签。

前言 医院污水含有很多病原菌.主要表现为不同程度地含有多种病菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质(见表1)。这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力,有的在污水中存活时间较长(见表2)。当人们使用或接触被其污染的水和蔬菜时,就会使人致病或引起传染病的爆发流行。通过流行病学调查和细菌学检验证明,国内外历次大规模的传染病爆发流行,几乎都与饮用或接触被污染的水有关。 表1 医院污水中的人类肠道病毒 表2 病原性细菌在污水中存活天数 可见,医院污水的危害是十分严重的.如果一个城市没有对医院污水进行处理就直接排入地面水域,那么,这个城市的介水传染病机率必定会增高。《中华人民共和国水污染防治法》第二十八条规定:“排放含病原体的污水,必须经过严格消毒处理;符合国家排放标准后,方准排放.”我国《室外排水设计规范》第六章121条也明确规定,排入市政管道的污

某医院污水处理应急预案范本

整体解决方案系列 某医院污水处理应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-38322某医院污水处理应急预案 Emergency plan for sewage treatment in a hospital 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、应急机构的设置 组长:****** 成员:****** ****** ******(医疗污水废物管理员、设备操作员) 二、应急机构的责任 为有效的预防及时控制和清除医疗污水废物流失、泄露、扩散和意外事故所造成的危害,保障人民群众的生命安全,维护正常的医疗秩序。 三、每个人的职责 医疗污水废物管理员对感染性废物污染区域进行消毒时,消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行。 医疗废水废物管理员发现医疗污水废物流失、泄露、扩

散时,应立即上报医院。 总务处主任、院感办主任组织有关人员对发生污水医疗污水废物泄露、扩散的现场处理。 发生医疗污水废物导致传染及传播或者有证据证明传染病传播的事故有可能发生时,总务处、院感办主任应当按照《传染病防治法》及有关规定报告并采取相应措施。48小时内上报市卫生局和市环保局等有关上级部门。 四、应急程序。 1、确定流失、泄露、扩散的医疗污水废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度。 2、组织有关人员对发生污水医疗污水废物泄露、扩散的现场处理。 3、对被医疗污水废物污染的区域进行处理时,应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响。 4、采取适当的安全处置措施,对泄漏及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处理,必要时封锁污染区域,以防扩大污染。 5、对感染性废物污染区域进行消毒时,消毒工作从污染

医院污水处理方案

目录 一、概述 (2) 二、设计依据、范围、原则 (3) 三、水质水量及处理要求 (3) 四、污水处理方案设计 (4) 五、主要处理单元及设备设计参数 (5) 六、工程投资估算 (12) 七、运行成本分析 (15) 八、工程实施计划 (16) 九、项目组织及有关技术措施 (17) 十、工艺流程图及高程图 (21) 十一、平面布置图 (21)

一、概述 河南省人民医院东院为一个综合性的大型医院,位于郑州市区。原有的污水处理工艺是:污水进入地下化粪池,然后自流进入一、二次沉淀池,进行澄清处理,处理后消毒,沉淀池污泥定期由吸粪车运走。由调查分析可知,河南省人民医院东院的污水主要来自门诊、病房、住院部、化验室、制剂、手术室、注射室、洗衣房等处。所排污水中含有致病菌、病毒和寄生虫卵,它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活时间较长,若这种污水直接排放,将会污染受纳水体,当人们接触或食用被其污染的水、蔬菜和其他食物时,就可能导致疾病甚至引起传染病的流行。根据郑州市环保局要求,污水处理后需达到国家《综合污水排放标准》中一级标准,因此,医院污水只通过简单的沉淀和消毒处理是不可能达到达标排放要求的。 现有污水处理设施已使用多年,需要检修或更新。现在的污水量比过去大量增加及排放标准的提高,所以原有污水处理设施的处理能力不能够满足现在处理量及处理指标的需要。 综合以上所述,污水处理规模扩大了,处理标准提高了,原有污水处理设施不能够满足现有处理规模及指标要求。河南省人民医院领导十分重视环境保护对社会影响的问题,决定投资款项对原有污水处理设施加以改造,使本污水处理设施改造后,能满足现在排放指标及处理要求,在这基础上,改虑一部分污水再经深度处理后回用,用于医院内的冲洗、刷地、浇花、浇草等使用,在保护环境同时节约了水资源。

相关文档