冷却塔技术协议

买方:

卖方:

经双方友好协商,达成以下协议:

一. 技术协议内容:

山东江河纸业有限责任公司冷却塔1台套的制作、指导安装和调试。

本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供满足所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

二. 供货范围:

完整的GBNL3-200冷却塔1台套。每一套包括但不局限于以下内容:(含梯子、栏杆)

序号部件名称规格型号单位数量产地生产厂家

1 风机34# 台 1 河南沁阳本公司

2 电机 5.5kw 台 1 湖北襄樊襄樊特种电机有限公司

3 减速机210转台 1 重庆重庆减速机厂

4 钢结构部分套 1 河南沁阳本公司

5 玻璃钢部分套 1 河南沁阳本公司

6 填料斜波台 1 河南沁阳本公司

三. 技术性能:

项目数值或型号单位性能

冷却水量150 m2/h

oC

进塔水温60

oC

出塔水温30

oC

湿球温度28

oC

干球温度31.5

大气压力98000 Pa

温差10 oC

填料斜波热力特性:Ω=1.91λ0.71

配水形式旋转布水

风机型号LYD34

叶轮直径3400 mm

风量141300 m3/h

全压110 Pa

静压86 Pa

风机重量250 kg

电机型号Y132L-4 户外型、防水、可反转

电机防护等级IP54

电机厂家襄樊特种电机厂

减速机厂家重庆减速机厂

功率 5.5

电机转速1450 r/min

电机重量124 kg

减速机型号LFJ132

噪声<72 Db(A)

塔体净高度4223 mm

塔体直径/长宽5134 mm

四. 技术要求:

1. 风机、电机

配备重庆减速机厂生产的减速机。传动配备湖北襄樊特种电机有限公司的电机,功率分别为5.5KW,电压380V,防护等级IP54,绝缘等级F级。

风电机的技术保证:

?风机叶片采用铝合金叶片,该风机具有良好的风能效应。

?风机叶轮部件必须进行整体静平衡校正试验,平衡精度等级不低于GB9239中规定的G6.3级;

?齿轮应能获得良好的润滑,齿轮箱润滑油应采用N150#重负荷极压工业齿轮油,或性能相当的其它齿轮油;

?减速箱齿轮应按高速、重载齿轮进行设计,精度不低于8级;

?风机叶片应为等力矩设计,具有互换性;

?风机可靠性按使用寿命10年设计(易损件除外);

?风机年连续运转大于等于8000小时;

?风机保质期为一年;

?电机为户外型,轴承采用国产优质轴承,电机防护等级IP54,绝缘等级F级。

2.玻璃钢构件制造及技术要求

玻璃钢上下塔体大面积厚度δ=7mm,发兰厚度δ=10mm.

玻璃钢件原材料均采用建材二五三厂生产的玻维布和中日合资常州华日新材料厂或江苏亚邦集团生产的优质树脂,严格按照工艺规程进行生产,确保产品质量。玻璃钢件的表面层采用由芬兰亚什兰(昆山)厂生产的优质彩色胶衣,喷射成型。胶衣树脂须含有光稳定剂,以提高玻璃钢的抗老化能力,延长玻璃钢的使用年限,经久耐用。使用寿命为25年。

玻璃钢产品部件成型后主要技术指标如下:

巴士硬度>36

弯曲强度≥150Mpa

固化度≥85%

抗拉强度≥200Pa

树脂含量不小于55%(不计胶衣层和富树脂层)。对富树脂层树脂含量不小于70%,内外表面无大于5mm的气泡,3~5mm的气泡每平米不多于3个。内表面有富树脂层,所有切边整齐平顺,厚度均匀,无分层,切边加封树脂。

3.布水器

旋转布水器:布水器是冷却塔中的关键部件,其作用是将水均匀地分布到填料上,增大水气接触界面,使一部分水汽化,带走热量,起到降低水温的作用。内装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,水头低,布水均匀,采用玻璃钢布水管,管上安装收水板,克服了飘水现象。

利用水的反重力自动旋转布水,布水管出孔应同方向向下倾斜45°,200T以上的布水器内装轴承,故旋转灵活,使用可靠,布水管孔的排列根据试验数据确定,具有布水均匀,冷效较高等特点,布水器与中心管连接可采用法兰。

4.布水管

玻璃钢配水管技术要求:

?配水管主管与支管间、支管与喷头间采用标准管件连接可互换;

?喷溅装置及其附件的表面应光洁、塑化良好、形状规整,色泽一致,不得有裂纹、孔洞、气泡、

凹陷和明显的杂质;

?溅散元件的尺寸及角度必须准确,喷溅出口直径的允许偏差为±0.3mm;

?配水管的安装必须正确就位且稳固可靠,确保常年运行不变形位移、不开裂脱落,运行不漏水;

?配水管有足够的刚度,运行中配水管的最大挠度不大于跨度的1/300;

?配水管外观应色泽一致、内外壁光滑、平整、不得有气泡、裂口及明显的划伤、凹陷、凸起、杂

质、分界变色线等缺陷;

?配水管端头切割面应平整并垂直于管轴线;

?配水系统各连接件、封堵件的结构型式应简单合理、配合紧密、牢固可靠,确保常年运行不变形

位移、不开裂脱落;

?配水管的各密封止水件必须正确就位且稳固可靠,确保常年运行不漏水;

?配水管的规格尺寸及材质的理化性能符合《冷却塔塑料部件技术条件》(DL/T742-2001)中的要

求。

5.淋水填料

淋水填料散热片是冷却塔的主要塔芯部件,该塔选用目前国内处于领先水平的斜波型薄膜填料。平片加工过程中加入增强剂、稳定剂等辅助材料,为德国BASF和日本三井公司产品,且形成严格配方,经真空吸塑成型,具有抗化学腐蚀,抗紫外线、抗老化、浸水性能好等优点,粘接组块,分层铺设。填料片符合DL/T742-2001《冷却塔塑料部件技术规定》和GB7190.2-2008规定的要求。

填料支撑采用钢结构托架,该托架具有耐老化、高强度、尺寸稳定、耐热性能好、免维护、高荷载能力等优点,安装简便、迅速。广泛应用于各类冷却塔淋水填料支承架部位。

斜波型填料分三层,各层成垂直布置,且在填料层与层之间增加玻璃钢淋水隔垫,增加了水的二次再分配,并减少了由于水质中菌藻类易形成的堵塞,为冷却塔的正常运行提供了有力保障。

淋水填料的质量要求:

?填料采用改性PVC薄膜填料,不添加再生料;

?填料片片材密度不大于1.55g/cm3;

?沸水中纵向尺寸收缩率≤5%;

?吸水率≤0.15%;

?常温拉伸强度(纵横向)≥42.2pa;

?常温断裂伸长率(纵向≥50%,横向≥35%);

?填料成型片上0.3-2.0mm的孔眼不应超过20个/m2、分散度不超过5个/(10cm×10cm)且破损孔径不超过2mm;成型片片边不得有破裂或明显缺口,片面不得翘曲、起拱;

?填料片厚不低于0.32mm;

?填料成型片平面长、宽尺寸允许偏差分别为±10mm及±5mm,片周轮廓呈规则矩形。

?填料平片拉伸强度≥300㎏/㎡;

?填料阻燃氧指数大于40;

?填料平片在(90±1)℃水中,15min纵向变形率小于5%;

?填料放在65℃水中一小时,目测无明显变形;

6.钢构件

冷却塔所包含钢结构件全部采用骨干钢厂国标产品,出厂经碱洗除油→水洗→酸洗除锈→水洗→镀锌→涂环沥青漆系列防腐措施处理。现场安装完毕对破损防腐层应再补刷一道。

五. 制造技术标准:

1.Q/FH.J02.01-1998 冷却塔设计规范

2.GBJ50-83 循环水处理设计规范

3.GBJ102-97 工业循环冷却水设计规范

4.SHJ16-90 石油化工企业循环水场设计规范

5.HG20522―92 化工企业冷却塔设计规定

6.GB50011-2001 建筑抗震设计规范

7. SH3031-1997 石油化工逆流式机械通风冷却塔结构设计规范

8.GB7190.1-2008 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔

9.GB7190.2-2008 大型玻璃纤维增强塑料冷却塔

10.B8609-1987 机力通风式冷却塔性能试验方法(JIS标准)

11.CD80A1-83 机力通风冷却塔测试规范

12.GB1446-83 纤维增强塑料性能试验方法总则

13 GB8237-87 玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚脂树脂

14 GB3854-83 玻璃纤维增强塑料巴氏(巴柯氏)性能试验方法

15. JC176-80 玻璃纤维制品试验方法

16.JCT281-94 无碱玻璃纤维无捻粗纱

17.JCT287-94 中碱玻璃纤维无捻粗纱

18.DL/T742-2001 冷却塔塑料部件技术条件

19.GB/T2406-93 塑料燃烧性能试验方法—氧指数法

20. GBJ17-88 钢结构设计规范

21 GB50205-95 钢结构工程施工及验收规范

六.性能保证:

1、我公司保证其设计、制造的冷却塔效果满足工艺要求: GBNL3-200型

单塔处理水量 150m3/h

进水温度 60oC

出水温度 30 oC

温差 30oC

飘滴损失≤0.01%

2、风机电机连续运转时间保证值8000个小时。

七、技术服务、联络和售后服务

1、联络

卖方应对其所提供的设备质量及供货进度负责。

2、技术服务保证

1)卖方对有关人员现场进行循环水泵的使用、维护培训。

2)在设备运行之前,卖方完成多设备操作人员进行设备使用的培训。

3)卖方应在设备出现故障24小时内作出响应,48小时内赶到买方现场,进行处理。

4)开车调试及后期技术服务,卖方提供终生维护指导。(交货一年内为质保期)

3、质量保证及性能考核指标

1)卖方应按其质量保证体系文件的规定进行生产,试验和服务,卖方保证提供的设备,是技术上最先进,设计师最新的,设备及材料是全新的、优质的、从未使用过的设备,并符合设备长期运行与工作寿命的需要。

2)买方有权对合同范围内的设备及其生产材料和工艺进行检查,及设备监造:有权了解其制作进度。

3)卖方应对所提供设备进行指导安装,负责调试,买方应为卖方人员提供食宿及工作方便,费用卖方自理。

4) 质保期内,卖方要确保设备性能指标符合技术协议有关要求,除因买方的非正常操作和维护外,设备的损坏由卖方负责免费处理,包括提供相应的部件更换和设备修复,在工作中,买方应提供食宿及工作方便,费用卖方自理。

4、其它要求

1) 制造工作:卖方应按行业最新工艺标准进行设备设计和制造所有部件应有良好的互换性和便于维修。

八、技术资料

1. 合同生效后七天内乙方向买方提供下列资料一份和电子文本:基础图、平面布置图。

买方:卖方:

代表:代表:

2014年9月19日

玻璃钢冷却塔技术协议

循环水处理玻璃钢冷却塔技术协议 玻璃钢 逆流式机力通风冷却塔 技 术 协 议

环保设备有限公司 二0一三年二月十五日 目录 1、设计原则与遵循的标准规范------------------------------------2 2、2500m3/h逆流式冷却塔热力性能计算书---------------------------5 3、GNLF系列逆流组合式玻璃钢冷却塔各部件技术性能和特点----------7 4、GNLF-2500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------22 5、GNLFW-500m3/h逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表-------------------28 6、设备主要参数汇总表-----------------------------------------31

1、设计原则与遵循的标准规范 1.1设计原则 我公司是冷却塔专业生产企业,长期服务于电力、化工、石油、冶金等行业,我们深知冷却塔在生产中的作用。尽管冷却塔在基建投资中所占比例不足0.5%,但其对生产的影响却是100%,冷却塔是占有能耗比例很大的设备,因此提高冷却塔效率、节能降耗、降低产品成本是本设计遵

循的原则。 本设计采用了石油化工设计部门和原化工部的各项专利技术。即冷却塔气动技术、热工技术和新材料技术,这几个彼此独立又相互制约的技术要素进行系统优化,与一般冷却塔相比,风机工作全压低、处理水量大、能耗低,这项技术在国内占领先地位,可与国外冷却塔技术相媲美。 气动技术即从进风口、迎风柱、填料支架、除水器及其支架、塔的收缩段、风筒集气段,风筒喉部及风筒扩散段等气流通过的流道全部为流线型,这就是全流道线型冷却塔气动技术,其作用是极大地减少气流阻力,将有限的能耗最大限度的用于提高冷却塔风机工作风量。 热工技术主要是指淋水填料的传热,传质效率及与气动技术相结合对填料片型结构和布置组合方式的高度优化,目的是在有限空间内更充分地完成热交换和质交换。 新型材料主要是指玻璃钢及工程塑料的应用。充分发挥玻璃钢工程塑料质轻、高强和易成型的优点,尤其是线型复杂,其它材质难于实现的部位(如导风装置、风筒等)广泛应用。且工厂化生产,保证质量,缩短工期。工程塑料的应用为冷却塔耐腐蚀,提供了充分的保证。 目前我公司设计、制造的冷却塔技术在实践中不断发展、不断完善,以理论为指导,以实践为基础,已逐步形成一套全新技术,单台塔处理能力最大可到6000m3/h,是国内应用最大,在电力、石化、化工、冶金等行业广泛应用的新型冷却塔。 1.2设计遵循的标准与规范 设计标准

循环水冷却塔技术协议

XX有限公司 XX万吨/年电石项目 循环水冷却塔 技术协议 甲方: 乙方: 设计方: 签定日期:X年X月X 日

目录 一、总则 二、循环水冷却塔技术规范书 三、循环水冷却塔选型及技术指标 四、供货范围及时间 五、设计、验收 六、性能保证和考核 七、资料交付 八、质量承诺 九、甲方在乙方工厂的检验 十、乙方人员的售后技术服务 十一、技术协调会 十二、售后服务承诺 十三、其它

一、总则 1.1本协议书对乙方提供的冷却循环水冷却塔提出了技术方面和有关方面的要求,它包括设备结构、性能和制造、安装和调试等方面的要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议条文,乙方应保证提供符合本协议书和工业标准的优质产品。 1.3 如果乙方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,那么甲方可认为乙方提出的产品应完全符合本协议书的要求。 1.4 在签订合同之后,甲方有权提出因协议标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体内容由甲、乙双方共同商定。 1.5 本协议书所使用的标准如遇与乙方执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.6 产品必须符合中华人民共和国有关的现行国家标准规范及行业规范。 二. 循环水冷却塔技术规范书 2.1 本技术协议书为XX公司循环水装置而编制。主要包括循环水冷却塔及附属部件等。 2.2 工作条件: 2.2.1 安装位置: 2.2.2 气象条件: ?累年平均气温:7.5℃; ?累年平均最高月平均气温:14.3℃; ?累年极端最高气温:39.2℃; ?累年平均最低月平均气温:1.3℃; ?累年极端最低气温:-31.4℃; ?累年平均降水量:305.5mm; ?累年最大积雪深度:9cm; ?累年平均气压:895.9 hPa;

某电厂闭式冷却塔技术协议

合同编号:GTPJHTSB11-095 煤矸石发电厂(2×300MW)工程 空调系统闭式冷却塔设备 采购合同附件 技术协议 买方: 卖方: 设计监理: 设计院: 二○一一年七月

目录 附件1 技术规范 (3) 型号:MC250 (6) 结构明细: (7) 施工材料: (7) 零部件设备参数: (8) 风机 (8) 电机 (8) 附件2 供货范围 (11) 附件3 技术资料和交付进度 (14) 附件4 交货进度 (16) 附件5 监造(检验)和性能验收试验 (16) 附件7 技术服务和设计联络 (21) 附件8 分包商/外购部件情况 (24) 附件9 大件部件情况 (26) 附件11 性能保证违约金支付条件 (27)

附件1 技术规范 1.总则 1.1.本协议适用于煤矸石发电厂工程空调制冷系统的密闭式冷却塔设备、空调专用水 泵及电动阀门,它包括冷却塔本体及风机、循环喷淋水泵设计、制造和试验方面的技术要求。 1.2.本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本协议技术条件和工业标准的优质产品。 1.3.如卖方没有以书面形式对本协议的条文提出异议,那么买方即认为卖方提供的产 品完全满足本协议的要求。 1.4.本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时, 按较高标准执行。 1.5.本协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术第一章, 与合同正文具有同等效 力。 1.6.本技术协议对卖方首要条件是其产品应在国内单机容量300MW及以上电厂相同 容量工程或相似条件下有5台密闭式冷却塔以上运行业绩,并超过两年、已证明安全可靠,或能提供引进成熟技术进行合作生产的产品。不得选用没有实践经验的设备。 1.7.卖方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责。本体设备及关键设备不得 分包。 1.8.本工程采用KKS标识系统。卖方提供的技术资料(包括图纸)和设备标识必须 有KKS编码。具体标识要求由设计院提出,在设计联络会上讨论确定。 2.工程概况 2.1.工程规模 本期工程建设规模为2×300MW循环流化床锅炉燃煤汽轮发电机组。 2.2.工程地址 2.3.电厂厂址位于 2.4.交通运输 外部交通: 2.5.气象资料 常规气象特征值均根据气象站1951~2000年共50年实测资料统计得出。 多年平均气压(hpa): 多年最高气压(hpa):()

闭式冷却塔操作规程

闭式冷却塔操作规程 1、开机前准备 仔细阅读《使用安全须知》;检查机组是否全部按要求连接好管路;检查机组周围有否异状;检查机组电源连接是否妥当(相电压 是否符合闭式冷却塔电压要求);检查管路中所有需打开的阀门是否开启到合理位置,备用泵处于关闭状态;检查水泵、风机是否正转;检查机组循环水箱是否注满水;喷淋集水槽的水是否达到最低水位标识及补水接口是否接入;机组正常运转后用电流表检查水泵电机、风机电机是否有过流现象。如有过流现象必须立即停机查找原因,待问题解决后方可开机。切不可强行开机,否则将导致电机过流而被烧毁。 2. 闭式冷却塔控制的操作步骤: 首先确认各相应管路及控制线连接好,按下“主水泵开”和“风机开”两个启动旋钮(指示灯亮,指示两者工作),观察水泵是否顺时针转动,水流方向是否按箭头指示方向运行,水压是否正常,漏水情况与异常声音。观察风机风向是否向上(风向如反了,只要在电控柜中将按风机电机的3根线任意调换2根即可),是否有异常抖动声音等情况,发现问题立即解决,无法解决的,请及时同本公司联系。 喷淋系统是自动温控系统:开机时只需将喷淋开关开至自动一档,喷淋泵就会随温度的升高与降低自动启停;自动温控仪参数一般出厂前已经设置好,所以用户没有必要随意改动参数,否则容易导致温控仪控制失灵;若温度参数需要改动,用户方技术人员必须仔细阅读说明书,也可由我方专业技术人员讲解后方可操作。 停机 一般设备需要停止运行时,只需接下“水泵停”和“风机停”两个按钮,,整套装置可停止工作。若冷却设备是冷却透热炉或者熔炼炉时,当炉子停止工作时冷却系统不能立即停止,待炉膛完全冷却时方可停机。所以冷却系统中加了时间继电器,停电时根据需要将时间继电器调至相应时间,将时间继电器按钮打开,将风机关闭即可,当到了相应时间,水泵会自动停止运行。下次开机时只需将时间继电器开关关闭水泵将自动恢复运行,这样即保护了设备(炉体)又节省了能源。 警告:水泵不能无水运行! 自动控温装置 闭式冷却塔带有自动控温装置,当出水温度达到设定的高温值时,装置会自动启动喷淋水泵;当下降至调定的低温值时,控温装置将关闭“喷淋装置”,将出水温度控制在您所调定的温度范围内。 热过载保护复位 电气系统中分别装有风机电机和水泵电机的热过载继电器。保护动作后,必须先相应的交流接触器下端的热过载继电器上的红色复位按钮按到底,才能使热过载复位。否则,“水泵开”或“风机开”按钮,将无法吸合相应的交流接触器。 水箱补充水 观察水箱上的液位显示管,发现水位低于水箱三分之二处请及时补充软水。 相信大家看过以后有所收获吧,江苏华塔一直致力于改进闭式冷却塔的使用操作规范,我们不断地进行微创新,您的满意是我们

玻璃钢冷却塔

工业型方形逆流玻璃钢冷却塔技术说明 一、概述 冷却塔是亚太集团和原机械部第四设计院,清 华大学、北京劳动保护研究所等科研院校协作生产 的国家名优产品。现已形成方形逆流、方形横流、 圆形逆流、方形喷雾四大系列近二百个规格。产品 在设计、生产过程中运用了多项先进的专利技术, 具有热力性能良好、节能降耗、噪声低、效率高、 外形美观、安装维修方便等特点。为了确保产品质 量,亚太集团采用先进的检测手段,坚决把‘假冒伪劣’拒之门外,科学设计工艺流程,每道工序都是一道质检关。模具,精雕细刻;配料,精确严谨;制作,精益求精;检验,一丝不苟。亚太集团还建立了先进的冷却塔检测站,这在山东省同行业是为数不多的,在全国同行业也屈指可数。为产品的开发研究、性能保证奠定了坚实的基础,创造了优越的条件。正是有严格的管理,先进的技术,可靠的质量,亚太牌冷却塔先后在全国行检行评中荣获‘优质产品奖’,荣获省技术监督局颁发的“国际先进水平”称号,荣获“山东省著名商标”称号。 本设计应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利(专利号:88215994.1)。 本设计还应用了四院获得的国家专利“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片”(专利号:91216967.2)。经北京水科院和佛山实塔测试,其热力、阻力特性均优于其它填料。 冷却塔分类如下: 以水温降分: 1)低温降,设计水温度5℃(低噪声的代码前以D表示,超低噪声的以CD表示); 2)中、高温降,水温降10-25℃,代码前以G表示。 以冷却塔组部分: 1)无水盘的(代码最后以L表示); 2)浅水盘的(代码最后以DP表示);

3)深水盘的(代码最后以GP表示),深水盘的有效存水深度400㎜,如要求加大 水深,订货时须提出。 代码中FN表示钢结构方形逆流式。 代码中的数字表示冷却塔的规格,即设计工况下单台冷却水量,单位m3/h。 二、主要元部件 1、电机 本系列冷却塔采用北京上虞、长沙等厂生产的优质电机,全封闭,防护等级IP54。该电机密封性能好,耐高温,效率高,噪声小。冬季结冰时风机可开低速反转,塔内的气温高可迅速消冰,且不损坏风机。 2、风机 清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声、高效率、机翼型玻璃钢叶片,噪声小、效率高、风量大、寿命长,叶片角度为可调试。 采用航空工业总公司保定螺旋桨厂/上海化工机械二厂生产的玻璃钢风机,弯曲强度不小于196MPa,各截面圆滑过度,外表光洁,无裂缝、缺口、毛刺等缺陷,展向每100mm 内径2mm~3mm的气泡不大于3个,气泡最大不大于3mm,风机做静平衡试验,按“刚性转子平衡精度”,等级取G6.3级,叶尖距风筒内壁间隙取30mm,误差不大于±10mm,叶片为机翼型,材质为玻璃钢,内充发泡塑料,风机气动合理、风量大、噪声低、效率高、耐腐蚀,可保质10年。减速机亦为航空工业总公司保定螺旋桨厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、防水、油润滑可靠、检修方便。 保定螺旋桨厂为国家军工螺旋桨生产厂,其生产的民用大型风机在国内市场占有率超过50%,用户一致反映良好。大量应用实例证明其生产的冷却塔专用风机可连续运转25000小时以上,从而保证了冷却塔的安全长期稳定运行。 3、减速装置 减速机为保定机械二厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便。 4、风筒、护板 整塔塔体线型合理,气流平衡。塔体围护结构为聚酯玻璃钢,其固化度大于85%,弯曲强度大于96Mpa,巴氏硬度大于35,结构层树脂含量为45%-55%,塔体外表面平

闭式冷却塔与开式冷却塔的优缺点对比

闭式冷却塔与开式冷却塔的优缺点对比 闭式冷却塔与开式冷却塔的优缺点对比 闭式冷却塔优缺点: 1、整个管路系统为封闭式循环,循环水为蒸馏水,管路不结垢、不污染、不腐蚀, 增加管路和设备的使用寿命。 2、循环水几乎没有水消耗,开始塔的扑水量为循环水量的1.24%-2%,闭式冷却塔 的补水量紧为循环水量的0.1%-0.2%。 3、闭式冷却塔取消了冷水机于开式冷却塔之间的循环水泵,采用较小的冷却循环水 泵,电费的节约能达到30%。 4、安装简单,无需开挖地下水池,管道使用方便,由于是密闭式循环,管损小,需 要的管路管径相对减小。 5、飘水现象减少,开式冷却塔的飘水率为0.5%左右,闭式冷却塔飘水率下降到 0.05%。 闭式塔的缺点:闭式冷却塔造价为开放式塔的数倍。(但闭式塔具有回收价值,开式冷却塔几乎没有价值) 开放式塔优点:1、开塔造价成本比较低,为闭式塔几分之一的价格。 开放式塔缺点:1、需要开挖地下水池,由于水落差和开放式扬程损耗,耗电比闭式塔多,需要配2套水泵,耗电量大。 建议:使用闭式冷却塔 1、保护设备的使用寿命,减少设备维护。

2、环保节能,三年内可以节约下闭式塔和开式塔的价格差。 3、闭式塔使用紫铜管做换热器,设备具有保值性 冷却塔冷却塔构成部件、使用范围、注意事项及特点 闭式冷却塔成套设备由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋水泵、收水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作过程中,冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由水泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。 闭式冷却塔有两种运行模式。风冷、风冷+喷淋。两种模式的切换由电控系统根据工况要求自动进行,实现节能降耗。 (1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环

冷却塔保养协议

冷却塔IV 保养维护工程协议 甲方: 乙方: 一、甲、乙双方经友好协商就下列冷却塔设备的保养事宜签订本协议,双方应共同遵守履本协议有效期内,乙方为 甲方保养以下冷却塔设备,乙方按斯频德技术标准进行工 作,确保空调系统高效、正常运行。 二、甲方必须提供条件为设备提供设计范围内的供电、冷却水量及水温、系统合格的水质处理、有经验的操作人员 对个调系统的操作管理。为操作人员对整个空调系统的操作 管理,为乙方技术人员的工作提供配合条件。 1、按照本协议附件,保养期内冷却塔运行期间乙方每月 2 次派维保人员与甲方操作人员一起共同对冷却塔进行巡检;冷却塔开机前停机后,每年进行按合同附件中约定的检 查及保养工作,同时乙方在保养期满后提交年度保养报告。 2、方保养工作内容如下: 1)开机前,清理冷却塔填料。 2)清理托水盘、分水器、过滤网。 3)检查风叶螺丝、风机皮带。 4)风机加油。 5)调整电机使底座的刻度尺上下一致

6)运行前停机后皮带拆装。 7)塔体外观完整、清洁。 8)运行期间,每月巡视两次,对补水、分水及机械部分检查。 9)保养期间,如有易损部件需更换,总价在500 元以内由乙方负责。 10)保养期结束,向甲方提交年度运行评估及下一年度维保计划。 11)保养期间,如结垢严重,定期清理托水盘过浪网。 3、应急保养保养协议期间,甲方冷却塔运行出现故障时,乙方提供24 小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,4 小时内到达现场,进行排除故障工作,直至恢复正常运行。 三、零备件供应及保质本协议期内,上述冷却塔所需更换的零部件、添加或更换的部件等,由甲方购买提供或由甲 方付费委托乙方购买。 乙方应优先向甲方提供由大连斯频德有限公司设在本公司仓库中的设备零备件,并对所提供的零备件讲行质量担 保。保质期为其所提供的零备件进行质量担保。保质期为 12 个月(由乙方人员更換安装调试合格计时)。 四、保养费及付款方式 1、甲方向乙方支付每年保养费,每个模块15 万元,共

玻璃钢冷却塔合同

低噪声方型横流式冷却塔购销 合同书 甲方:湖南省安居乐置业发展有限公司 乙方: 经双方友好协商,甲方决定将安居乐园家居购物广场空调工程中的冷却系统设备冷却塔由乙方供应。双方根据《合同法》和《工业设备质量验收规范》达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:安居乐园家居购物广场。 2、工程设备地点:湖南省长沙市岳麓区观沙岭银杉路。 3、工程设备名称:方型横流式低低噪声阻热壳体冷却塔 4、设备型号及规格:HDCT—600 N=5.5*3=16.5kw 5、设备数量:2台 6、设备单价:元/台 7、合同款:总计金额(大写): 二、设备质量要求及技术规范 1、冷却塔塔体结构件 1.1所有结构件用高强度A3钢材连接,各件均采用热浸镀锌处

理,钢板采用酸洗、喷塑、烤漆 1.2所有传动系统荷载必须由塔体钢结构承担,不能由壳体承载 1.3塔体内部设有维修操作平台走道,材质都要经过渡锌处理 1.4侧板上有从内外开启转动灵活的检修门 1.5所有构件内联接螺栓全部为不锈钢螺栓 2、塔体围护构件:塔体外壳为彩钢板,集水盆、淋水盆为静电烤漆 钢板,风筒为强化玻璃钢复合材料制成。进风窗口为铝合金材料制成。 3、冷却塔喷头播水系统 3.1 淋水采用自然重力池式配水。冷却塔内必须有深度为300mm 的集水盘,一旦停水,水泵不能抽空。并确保循环水正常。 3.2 每个集水盘内配铜制浮球阀。 3.3补充水量:5o C时的温差冷却蒸发损失为0.98%.漂水损失为 0.005%,因此补充水管补水量应按循环水量的2%计算。4、冷却塔淋水填料:填料要用抗紫外线和抗化学腐蚀的阻燃聚氯 乙烯(PVC)经热塑真空吸塑成型的材料。及填料要具有容易拆装取出清洗的功能。表面亲水性要好,散热面积要大,通风阻力要小。 5、风机性能:选用宽叶低转速低噪音冷却塔专用风机,经风动动平 衡检验,噪音要小,噪音标准小于63分贝。 6、电机性能:采用全封闭式冷却塔专用电机,电机产品为上虞制

玻璃钢冷却塔制作工艺流程

玻璃钢冷却塔制作工艺流程 玻璃钢冷却塔制作工艺流程: 玻璃钢模具准备→设备调试、原材料准备→玻璃钢管道内衬制作→远红外固化站内衬固化→玻璃钢管道内衬质量检验→玻璃钢管道增强层缠绕→远红外管道整体固化→玻璃钢管道外观及主要尺寸检验→玻璃钢管道脱模→1.5倍工作压力水压试验及其它标准要求的检测项目→玻璃钢冷却塔包装入库 玻璃钢冷却塔质量要求: (1)玻璃钢件成型工艺环境条件 成型时要求室温大于15℃,相对湿度小于80% 。 (2)外观质量 塔体外表面应有均匀胶衣层,其平均厚度不大于0.5mm ,表面应光滑无裂纹,色调均匀。玻璃钢塔体外表面的气泡和缺损允许修补,但应保持色调一致。修补后塔体外表面上直径3-5mm气泡在1m2 内不允许超过3个。塔体内表面为富树脂层。塔体边缘整齐、厚度均匀、无分层,加工断面应加封树脂。 (3)树脂含量 塔体的树脂含量(不计胶衣层和富树脂层)控制在45%-55% ,富树脂层的树脂含量在70%以上;喷射成型部

分在65% 以上;阴模对压成型玻璃钢风机叶片的树脂含量控制在43%-50%。 (4)固化度 不饱和聚酯树脂玻璃钢的固化度要求不小于80%,环氧树脂玻璃钢的固化要求不小于90% 。 (5)玻璃钢弯曲强度 不饱和聚酯树脂玻璃钢的弯曲强度不低于147MPa (1500kgf/cm2 ),环氧树脂玻璃钢的弯曲强度不低于 196MPa (2000kgf/cm2 )。 (6)阻燃性能 对有阻燃要求的冷却塔,塔体使用阻燃树脂,其氧指数不小于26. (7)风机 风机特性参数应符合设计工况要求,其主要配件(如电机、减速器等)应符合有关技术规定。 (8)风机叶片 金属风机叶片表面应光洁,无裂纹、缺口、毛刺等缺陷。玻璃钢风机叶片表面应光洁,各截面过渡均匀,表面可见气泡直径不大于3mm ,展向每100mm区域内,气泡数不超过3 个。连接时要注意局部增强。塔体外表应有胶衣层、铺表面毡、防止龟裂(胶衣均匀平整,不宜过厚)

工业中型冷却塔技术协议(参考版)

可编辑 ——————有限公司 循环水凉水塔 技术协议 需方: 供方: 协议签订地点: 协议签订时间:月日

可编辑 目录 1、总则 2、设计及运行条件 3、技术要求 4、供货范围 5、技术资料及交付进度 6、监造、检验和性能验收 7、技术服务 8、其他

1、总则 1.1.需方与供方就甲醇循环水项目所购1套3000m3/h凉水塔、2套1500m3/h凉水塔以及凉水塔基础设计的有关事宜签订本技术协议。本协议对设备的技术性能参数、供货范围、技术服务、双方的责任和义务等做出规定。 1.2.需方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,供方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量的产品及相应的服务,对国家有关安全环保等强制性标准,必须满足其要求,对本技术协议中未提及的但在设备中必不可少的部分,供方有责任按照国家的相关标准规范执行。 1.3本技术协议所列标准,如有重复时由双方协商确定或按较高标准执行。 1.4供方应保证提供的设备及部件是全新的、先进的、可靠的、完整的且组合布置合理,所提供设备必须具有同类项目运行业绩并被证明是成熟产品。 2、设计及运行条件 2.1基本运行环境 2.1.1气象资料和地质条件 全县属大陆性季风气候,北部山区昼夜温差大,四季分明,地形轮廓呈条状,东西宽约24公里,南北长约345公里,地势自西北向东南倾斜,依次形成山区、丘陵、平原三种明显的梯级地形特征。 需方公司位于冲积大平原,主要分布为第四纪冲积粉土、粉质粘土及细、中砂土,地下水位较深,工程水文地质较好,无不良地质现象存在,地基承载力标准值为160-180kPa。 据国家地震局1990年颁布的《中国地震烈度区划图》,处于7度地震设防区。 2.1.1.3气候条件 属温带大陆性季风气候,冬冷干燥,夏热多雨,四季分明,气候变化剧烈,降水量集中在7、8月。 气温: 年平均气温:14.3℃年极端最高气温:40.7℃ 年极端最低气温:-26.3℃年平均最高气温:13.7℃ 年平均最低气温:6.5℃ 降雨量: 年平均降雨量:422.4mm 年最大降雨量:764.7mm

闭式冷却塔-技术要求

1、现场工况 1.1安装地点: 中国 室外环境温度:-25℃~+40℃ 1.2大气条件: 海拔≤1000M 最高气温:+40℃最低气温:-25℃ 日温差:25℃ 相对湿度: ≤95% 湿球温度:τ =28℃ 空气成分:含少量粉尘性固体颗粒 1.3电源条件 低压电 380V/220V±10% / 50Hz(+1;-2) Hz/ 三相四线制 2、使用工况 在以上动力供应及使用环境条件的范围内,全天候、24小时连续正常工作。且能满足设备每日白天开启,夜晚关闭的使用要求。且空冷塔停运后,能够15分钟内彻底排空盘管内的水。循环水为去离子水,喷淋水为市政自来水。 3、招标范围 (1)设备购置:负责招标内容所要求的设备的制造、检验、包装、运输、装卸及现场交货等; (2)设备安装:负责招标内容所要求的设备的组装,并现场指导安装。 (3)设备调试及验收:负责招标内容所要求的设备的调试及验收工作。 (4)售后服务:负责招标内容所要求的设备备品备件及专用工具的提供及

售后服务工作。 (5)全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书、备品备件清单等);每台设备提供全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书、备品备件清单等);提供设备所有备品备件、易损件名称、图号(规格型号)纸质清单和电子清单(光盘)。 4、设计、结构和参数要求 4.1设计总则 4.1.1闭式冷却塔应为专门从事该设备制造的生产厂家的产品,并应按本规范书的要求提供完整的设计,组装和性能资料、图纸及外观图片、内部图片(包括风机、电动机、盘管、接头、填料及其他零部件)。 4.1.2横流闭式冷却塔应采用模块式,4台空冷塔沿东西方向并排安装,空冷塔南北两侧进风,进出水母管从南北两侧引出,检修门开在空冷塔的东西两侧。 4.1.3闭式冷却塔应包括塔体壁板(包括进风格栅)、风机、冷却盘管、喷淋循环水系统、喷淋布水系统、水过滤器、集水箱以及为满足闭式冷却塔安全运行、维护所必须的附件。 4.1.4冷却塔性能及整体使用寿命投标方承诺不低于15年,长期浸泡在水中的关键材料(填料、集水盘、布水系统等)应保证常年运转所必须的耐蚀性、耐用性、耐寒性。冷却塔应具备防风沙、喷淋水自动除垢功能。 4.2闭式冷却塔结构、性能 4.2.1 框架结构 a) 闭式冷却塔采用框架承重结构形式。框架结构均应采用型钢(如槽钢、角钢等)制造,钢构件应进行防腐处理。框架各构件的连接应采用焊接或螺栓连接。 b) 闭式冷却塔应设沿冷却塔组合塔体长度方向的两侧放置进风格栅。进风格栅的角度、叶片数及其设置位置应能使空气均匀地流向冷却盘管,并避免使冷却盘管处于涡流区及喷淋水溅出冷却塔外;其结构应装卸简单方便,以便于冷却塔做定期清洗。 c) 闭式冷却塔壁板及进风格栅应采用原生料PVC。壁板与框架结构的连接采用

冷却塔保养维护合同协议书范本模板

编号:_____________ 冷却塔保养维护合同 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年_____ 月 ____ 日 甲方: 乙方:

一、甲、乙双方经友好协商就下列冷却塔设备的保养事宜签订本协议,双方应共同遵守履本协 议有效期内,乙方为甲方保养以下冷却塔设备,乙方按斯频德技术标准进行工作,确保空调系统 高效、正常运行。 二、甲方必须提供条件为设备提供设计范围内的供电、冷却水量及水温、系统合格的水质处理、 有经验的操作人员对个调系统的操作管理。为操作人员对整个空调系统的操作管理,为乙方技术人员的工作提供配合条件。 1、按照本协议附件,保养期内冷却塔运行期间乙方每月2次派维保人员与甲方操作人员一起共 同对冷却塔进行巡检;冷却塔开机前停机后,每年进行按合同附件中约定的检查及保养工作,同时乙方在保养期满后提交年度保养报告。 2、方保养工作内容如下: 1)开机前,清理冷却塔填料。 2)清理托水盘、分水器、过滤网。 3)检查风叶螺丝、风机皮带。 4)风机加油。 5)调整电机使底座的刻度尺上下一致。 6)运行前停机后皮带拆装。 7)塔体外观完整、清洁。 8)运行期间,每月巡视两次,对补水、分水及机械部分检查。 9)保养期间,如有易损部件需更换,总价在元以内由乙方负责。 10)保养期结束,向甲方提交年度运行评估及下一年度维保计划。 11)保养期间,如结垢严重,定期清理托水盘过浪网。 3、应急保养保养协议期间,甲方冷却塔运行岀现故障时,乙方提供24小时应急服务。乙方在接到甲方报修通知后,4小时内到达现场,进行排除故障工作,直至恢复正常运行。 三、零备件供应及保质本协议期内,上述冷却塔所需更换的零部件、添加或更换的部件等,由 甲方购买提供或由甲方付费委托乙方购买。

玻璃钢冷却塔技术协议

玻璃钢 逆流式机力通风冷却塔 技 术 协

环保设备有限公司 0 一三年二月十五日 目录 1 、设计原则与遵循的标准规范 -------------------------- 2 2 、2500m 3/h 逆流式冷却塔热力性能计算书 ----------------- 5 3、GNLF 系列逆流组合式玻璃钢冷却塔各部件技术性能和特点------ 7 4 、GNLF-2500m 3/h 逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表 ------------ 22 5 、GNLFW-500m 3/h 逆流式玻璃钢冷却塔技术参数表 ------------ 28 6、设备主要参数汇总表----------------------------- 31

1 、设计原则与遵循的标准规范 1.1 设计原则我公司是冷却塔专业生产企业,长期服务于电力、化工、石油、冶金等行业,我们深知冷却塔在生产中的作用。尽管冷却塔在基建投资中所占比例不足0.5% ,但其对生产的影响却是100% ,冷却塔是占有能耗比例很大的设备,因此提高冷却塔效率、节能降耗、降低产品成本是本设计遵 循的原则。 本设计采用了石油化工设计部门和原化工部的各项专利技术。即冷却塔气动技

术、热工技术和新材料技术,这几个彼此独立又相互制约的技术要素进行系统优化,与一般冷却塔相比,风机工作全压低、处理水量大、能耗低,这项技术在国内占领先地位,可与国外冷却塔技术相媲美。 气动技术即从进风口、迎风柱、填料支架、除水器及其支架、塔的收缩段、风筒集气段,风筒喉部及风筒扩散段等气流通过的流道全部为流线型,这就是全流道线型冷却塔气动技术,其作用是极大地减少气流阻力,将有限的能耗最大限度的用于提高冷却塔风机工作风量。 热工技术主要是指淋水填料的传热,传质效率及与气动技术相结合对填料片型结构和布置组合方式的高度优化,目的是在有限空间内更充分地完成热交换和质交换。 新型材料主要是指玻璃钢及工程塑料的应用。充分发挥玻璃钢工程塑料质轻、高强和易成型的优点,尤其是线型复杂,其它材质难于实现的部位(如导风装置、风筒等)广泛应用。且工厂化生产,保证质量,缩短工期。工程塑料的应用为冷却塔耐腐蚀,提供了充分的保证。 目前我公司设计、制造的冷却塔技术在实践中不断发展、不断完善,以理论为指导,以实践为基础,已逐步形成一套全新技术,单台塔处理能力最大可到6000m 3/h ,是国内应用最大,在电力、石化、化工、冶金等行业广泛应用的新型冷却塔。 1.2 设计遵循的标准与规范 设计标准 大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008 中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T 7190.2-2008 机械通风冷却塔工艺设计规范》GB/T 50392-2006 冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001 工业循环水冷却水设计规范》

玻璃钢冷却塔.

《玻璃钢产品设计》课程任务报告书 项目六 玻璃钢冷却塔 复材141 第 11 组 项目负责人: 项目组成员: 起止时间:2016.4.25--2016.5.4 指导老师:杨娟

绵阳职业技术学院材料工程系 2015-2016 学年第2学期 玻璃钢产品设计课程任务书 班级复材141 部门(组)第11 组任务项目六 任务内容和要求: 一、主要内容(通过查阅资料完成以下内容): 1. 玻璃钢冷却塔的发展概况; 2. 玻璃钢冷却塔的种类及性能; 3. 玻璃钢冷却塔的结构包括哪些部分; 4. 玻璃钢冷却塔的制造技术; 5. 列举生产玻璃钢冷却塔的企业名称。 二、任务报告要求 任务报告内容包括封面、任务书、正文、总结(收获体会)、参考文献。 任务报告统一用A4纸打印,版面边距上空2.5cm,下空2cm,左空2.5cm,右空2cm;正文用宋体小四号字;页码底端居中,小五号字;行间距:固定值19磅。 三、进度要求 任务下达日期:2016 年4月25日 任务完成日期:2016 年5月 4 日 四、其它要求 各组成员必须服从组长安排,积极配合、认真完成下达任务并按时提交任务报告。

1. 玻璃钢冷却塔的发展概况 随着城市现代化的发展,工业和民用需水量越来越大。我国属缺水国家,目前所有城市都感到给水不足。因此,循环使用水资源就成为一项有效的节水措施。世界各国都在竞相发展各种类型的冷却塔。以往的冷却塔都是采用木、钢和钢筋混凝土结构建造。但是木材易腐蚀、资源少,浪费大,早在20世纪60年代被淘汰;钢筋结构冷却塔的围护钢板容易生锈、至今尚未找到好的防护办法,使用2~3年就会因腐蚀而破坏;钢筋混凝土的耐久性显然好些,但其存在建造周期长、模板耗量大、占地面积大、施工困难、投资高等缺点,目前只局限在热电、石化、化肥等大型工程中使用。因此,研究新结构材料冷却塔便成为节水工程中的一个大热点。 玻璃钢具有耐腐蚀、强度高、质量轻、易成型及性能可以根据使用条件进行设计等优点,用来制作冷却塔可以使塔体小、占地面积少、耗电低、造型美观、冷效高、耐腐蚀、使用寿命长及安装方便和造价低等。很好的解决了冷却塔技术中的一系列难题,从而实现了工厂化生产,现场快速安装,大大地缩短了冷却塔的建造周期。 玻璃钢冷却塔,钢筋混泥土冷却塔和木结构冷却塔的比较。见表2-1。 表2-1 玻璃钢冷却塔与其他材质冷却塔的比较 表2-1充分说明了玻璃钢冷却塔的优越性。目前我国循环水量在1000m3/h以内的机械通风塔,几乎全部被玻璃钢冷却塔代替;就是循环水量在2000~4000m3/h的大型钢筋混凝土冷却塔也已开始被玻璃钢冷却塔所取代,并取得了非常明显的效果。 玻璃钢冷却塔和钢筋混凝土冷却塔的综介性能比较,见表2-2。 表2-2 玻璃钢冷却塔与钢筋混凝土冷却塔综合性能比较

闭式冷却塔的安装

无锡方舟流体科技有限公司 Wuxi ARK Fluid Science Technology Co.Ltd 携手方舟 共赢未来 闭式冷却塔的安装 1.安装位置的选择 闭式冷却塔适宜安装在防雨棚内或与外界环境有良好通风条件的室内,在排风方向空间不得低于2.0m ,使闭式冷却塔在工作中由冷却风扇排出的热风散发到外界环境中,在冷水机侧面冷凝器进风方向应有1.5-2m 空间,保证闭式冷却塔正常工作环境。机组要求安置在水平坚实的基础上,机组周围应留一定的工作空间,以方便操作、检查和维护。 2.对于通风条件不好的机房,建议加导风道,将机组排出的热风引出室外。 3.水路的安装 a.安装材料确定: 闭式冷却塔出厂前已经过严格的测试检验,用户只需根据现场情况和全套加热设备平面布置图将本装置就位,由用户技术人员仔细阅读水冷系统说明书中《水冷原理图》,并根据现场情况确定水管长度、闸阀、弯头、活接、直通、三通等管件数量及相应软管和喉箍,接好冷却水循环管路系统。 b.由用户技术人员根据《水冷原理图》指导水管工进行水路安装。 4.电器的安装 按《电气原理图》连接电路,客户端只须直接引电源即可使用。建议在选配闭式冷却塔线径时,以闭式冷却塔及其他辅助设备(如水泵)的总电流的1.25-1.3倍进行选择设计。机组配电时,电源电压要求:额定电压±10%以内。当电压波动超过规定范围时,不准起动闭式冷却塔,否则视为操作不当,由此引起的损坏不在本公司保养范围之内。 5.冲洗管路、向水箱加水 安装结束后先加入适量自来水,打开水泵冲洗管路,使用几天后,再排去自来水换上满箱(500kg 或1000kg )软水(或蒸馏水)即可正常使用。 6.喷淋水槽加水 安装结束后需向喷淋水槽加入自来水,加入量大约为整个容积的2/3(或接入管路由自动补水器自动调节)。定期清洗喷淋水槽,以免影响喷淋效果。

玻璃钢冷却塔操作规程

玻璃钢冷却塔 操 作 维 护 说 明 宜兴市亿隆净化设备有限公司

玻璃钢冷却塔 安装、使用、运行、维护说明 一、安装注意事项:(外形结构见附图) 1.1保证下立柱及下进水管与基础良好接触,基础预埋钢板,基础安 装面剖平并保证在同一水面上,下立柱及下进水管轴线垂直基础面。 1.2注意保证塔体分块拼装后的直径,尤其是上塔体出风口的直径误 差应尽量小。 1.3塔体分块拼装连接时,应注意使垫片圆弧面与塔体肋根圆弧面贴 合,下壳体拼装应保证水密。 1.4风机应安装成向上抽风,风机叶端与塔体的间隙应均匀不大于 100mm,4张叶片应调整在同一角度上,并保证叶轮旋转平面与中心线垂直。 1.5要求淋水填料层安装表面平整,间距均匀。 1.6选用循环水泵,要注意其流量与冷却水量符合,使用时应保持冷 却塔在设计量±5%范围内,以防水量过大,影响冷却效果。 1.7电源应有安全措施,电源线接好后,电机接线盒应采取密封措施, 以防潮气进入,烧坏电机。 1.8进出水管方向可根据现场实际情况,通过改变法兰上螺孔的方向 来调节。 二、运行维护说明: 2.1污水冷却塔要求进水温度(45℃),采用网格聚氯乙烯网格填料;

清水冷却塔要求进水温度(45℃),采用聚氯乙烯斜波填料,如进水温度过高则损坏填料。 2.2应经常观察检查布水装置是否正常,冷却塔内的布水装置采用固 定管式布水装置,由干管、配水支管及喷头器组成。该结构可使配水均匀、冷却好、水损失小,布水器是易损部件,因此,对布水装置应经常检修,一般应一年大修一次。在运行中如发现配水有不均匀的现象时,应设法及时消除产生的原因,一般是由于布水管堵塞以及喷头脱落后致。 2.3布水管上积垢物清理的方法,可采用机械清洗或化学药剂清洗, 清洗的脏物不得抛洒在淋水装置上,清除水垢通常用稀盐酸溶液清洗。 2.4冷却水池及填料所积污物应及时清除,保持填料不被堵塞,一般 每当停用时应清理一次。 2.5冷却塔管道、金属配件等每年应进行维修和防腐一次。可加涂环 氧漆,发现损坏处应及时修补。 2.6冷却塔停用时,应关闭给水管上的阀门,并将管道内、水池内的 水放空。 2.7循环水浊度一般控制在清水塔<100PPM,污水塔控制在<250PPM, 水质不好时,应增加相应的水处理设备或加强排污。 2.8当循环水中发现藻类生长时,应进行冲击性加氯,短时间保证水 中余氯4mg/L或漂白粉处理。 2.9冷却塔进出水浊度和水量等应列入冷却塔运行记录中,以积累维

冷却塔维修技术协议

冷却塔维修技术协议 500T冷却塔维修协议 钢管公司热处理厂500T冷却塔内填料、支撑架、淋水喷头损坏进行维修拆装更新,需要满足以下技术协议,作为项目验收依据。一、技术要求 1、淋水填料技术要求 a、选用聚氯乙烯(PVC),型号为斜折波填料,材料应符合行业标准DL/T742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》的要求。 b、宽度0.25m,片厚0.38mm—0.4mm,公差?0.0 c、提供填料物理力学性能检测报告及产品合格证。 d、在65?条件下,不发生几何变形,在,35?条件下不破碎、脆裂,具有良好的阻燃性能。 e、填料片材塑化均匀,外观色泽一致,表面平整,无裂纹,有足够的强度; f、更换的填料要经甲方按要求验收合格。 2、淋水喷头技术要求 a、采用反射式III型喷头,喷嘴直径38mm规格,材质采用APS工程塑料,由喷嘴、溅水碟、支架及螺母等构件组合而成。 b、喷溅装置表面光洁、塑化良好、形状规整、色泽一致、无裂纹、孔洞、气泡、凹陷和明显杂质,模合线、溢边修剪整齐,无明显变形,抗温热老化性能良好。 c、具有良好的物理力学性能和足够的刚度。 d、更换的淋水喷头要经甲方按要求验收合格。 1 3、底部支撑Q235材质,要求热镀锌处理。

a、填料支架8件 b、支腿8件 4、维护结构,为聚酯玻璃钢,采用树脂与玻纤布制作,外加抗老化 剂,质轻高强、耐水、耐腐蚀、美观、抗老化。 a、玻璃钢百叶窗16件 5、其他材料 a、镀锌螺栓 b、原风机校正平衡 二、安装要求 1、安装时应派专人负责,严密组织,随时检查,及时纠正,确保安装质量。 2、乙方拆除部分损坏的除水器、填料、淋水喷头。 3、淋水填料按要求进行组装,现场采取可靠、有效的通风、防毒、防火措施。 4、为了避免拆除、搬运需更换的填料,乙方应采取临时保护措施在填料层上铺板作业。 5、更换的淋水填料有在边角、塔周的不规则区域需按实际边界条件正确拆切,铺放整齐,块间挤紧填满,不应出现边角悬空,漏塔等现象。 6、安装时要注意组装块上下方向性,每层顶面要铺放平整,对填料层间、层面及组装内残留碎屑进行及时清理,不得遗留散乱杂物。 2 7、填料应通畅性好,能保持长期稳定的冷却性。 8、乙方负责清除冷却塔上的废料。 三、其他

闭式冷却塔 技术要求

1、现场工况 安装地点: 中国 室外环境温度:-25℃~+40℃ 大气条件: 海拔≤1000M 最高气温:+40℃最低气温:-25℃ 日温差:25℃ 相对湿度: ≤95% 湿球温度:τ =28℃ 空气成分:含少量粉尘性固体颗粒 电源条件 低压电 380V/220V±10% / 50Hz(+1;-2) Hz/ 三相四线制 2、使用工况 在以上动力供应及使用环境条件的范围内,全天候、24小时连续正常工作。且能满足设备每日白天开启,夜晚关闭的使用要求。且空冷塔停运后,能够15分钟内彻底排空盘管内的水。循环水为去离子水,喷淋水为市政自来水。 3、招标范围 (1)设备购置:负责招标内容所要求的设备的制造、检验、包装、运输、装卸及现场交货等; (2)设备安装:负责招标内容所要求的设备的组装,并现场指导安装。 (3)设备调试及验收:负责招标内容所要求的设备的调试及验收工作。 (4)售后服务:负责招标内容所要求的设备备品备件及专用工具的提供及售后服务工作。 (5)全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维护和保养说明书、备品备件清单等);每台设备提供全套中文技术资料(包括安装、调试、使用、维

护和保养说明书、备品备件清单等);提供设备所有备品备件、易损件名称、图号(规格型号)纸质清单和电子清单(光盘)。 4、设计、结构和参数要求 设计总则 闭式冷却塔应为专门从事该设备制造的生产厂家的产品,并应按本规范书的要求提供完整的设计,组装和性能资料、图纸及外观图片、内部图片(包括风机、电动机、盘管、接头、填料及其他零部件)。 横流闭式冷却塔应采用模块式,4台空冷塔沿东西方向并排安装,空冷塔南北两侧进风,进出水母管从南北两侧引出,检修门开在空冷塔的东西两侧。 闭式冷却塔应包括塔体壁板(包括进风格栅)、风机、冷却盘管、喷淋循环水系统、喷淋布水系统、水过滤器、集水箱以及为满足闭式冷却塔安全运行、维护所必须的附件。 冷却塔性能及整体使用寿命投标方承诺不低于15年,长期浸泡在水中的关键材料(填料、集水盘、布水系统等)应保证常年运转所必须的耐蚀性、耐用性、耐寒性。冷却塔应具备防风沙、喷淋水自动除垢功能。 闭式冷却塔结构、性能 框架结构 a) 闭式冷却塔采用框架承重结构形式。框架结构均应采用型钢(如槽钢、角钢等)制造,钢构件应进行防腐处理。框架各构件的连接应采用焊接或螺栓连接。 b) 闭式冷却塔应设沿冷却塔组合塔体长度方向的两侧放置进风格栅。进风格栅的角度、叶片数及其设置位置应能使空气均匀地流向冷却盘管,并避免使冷却盘管处于涡流区及喷淋水溅出冷却塔外;其结构应装卸简单方便,以便于冷却塔做定期清洗。 c) 闭式冷却塔壁板及进风格栅应采用原生料PVC。壁板与框架结构的连接采用螺栓连接。外璧与框架结构等结合部均采用硬质密封材料填实,以使接缝处具有良好的密封性能,以防止喷淋水渗出冷却塔体。 d)闭式冷却塔的风筒、集水槽、散水箱均采用玻璃钢、304不锈钢或热镀锌材

相关文档