文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基基础接地施工安全技术交底

桩基基础接地施工安全技术交底

桩基基础接地施工安全技术交底
桩基基础接地施工安全技术交底

电气安装防雷接地分项工程施工技术交底

位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。

(3)接地体核验:接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。

避雷引下线暗敷设:

(1)利用主筋作暗敷设引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径大于等于φ12mm。每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置,例如两根引下线要做成“一”字形或“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于 20m,当大于 20m时应在中间多引一根引下线。

(2)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

(3)主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其他的焊接处理。

梁主筋焊接示意图

(3)施工要求:

防雷验收规范中关于焊接时搭接长度的要求:

4、要在图纸中找出引下线位置以免遗漏,需要焊接接地的桩基,预留接地钢板的柱要标记清晰并确定位置做出标记以免遗漏。

5、质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)的规定以及《建筑物防雷工程质量验收规范》(GB50601-2010)施工过程中加强现场巡查,发现质量缺陷及时处理按照图纸要求和验收规范对分包进行施工技术、安全技术交底。

6、施工完成后,要在现场进行检查,检查是否有漏焊或者焊接部位未两面施焊,焊渣未处理等情况出现,并对搭接倍数进行测量看是否符合要求。

7、防雷接地焊接完成后要进行接地电阻摇测,摇测值不得大于1Ω。

8、防雷接地焊接完成后要加强巡视,防止人为破坏钢筋焊接处,在焊接部位涂漆进行标明、警示。

9、工地施工要保证个人劳动防护用品佩戴齐全,灭火器材齐全,施工过程中对成品进行保护,如电焊时对周边一些成品的保护防止火花四溅造成损坏,施工完成后要做到工完场清,将剩余材料或者垃圾及时清理。

10、施工过程中要注意个人安全防护以及防火措施,对作业环境进行分析,并采取相应措施,如周边有易燃物焊接作业时要在焊接部位四周进行围挡防护防止火花飞溅引起火灾;个人劳动保护用品:防火手套、防护眼镜,灭火器要在电焊作业时配备齐全,动火作业前要进行动火作业申请批准开具动火证后方可作业。

项目技术负责人施工员

质检员

安全员

接受交底人

电气安装防雷接地分项工程安全技术交底

“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于 20m,当大于 20m时应在中间多引一根引下线。

(2)现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

(3)主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及其他的焊接处理。

梁主筋焊接示意图

(4)施工要求:

防雷验收规范中关于焊接时搭接长度的要求:

2、本次施工主要存在的危险源分析为:电焊作业的电焊使用、临时用电存在触电和机械伤害危险;防雷基地焊接时存在物体打击;在钢筋梁上行走时可能会出现危险;电焊作业时火花四溅可能会引起火灾危险。

3、在钢筋梁上进行焊接,行走要小心谨慎防止以外的发生、南方雨水较多,周围作业环境潮湿,要小心触电的危险,与土建交叉作业,要防止收到物体打击的伤害;在电焊作业过程中施工人员要做到“四不伤害”:不伤害他人、不被他人伤害、不伤害自己、保护他人不受伤害。

4、针对危险源及危险部位采取的防护措施:

在电焊作业时,要提前开具动火证,并配备齐全的安全防护用品:像防火绝缘手套、防护眼镜、灭火器、劳保鞋等;电焊作业前要检查电焊机是否完好,电

相关文档