摘要:随着电力行业的不断发展,电气设备在许多领域都得到了应用和推广,

但在设备的运行过程中,电气设备发热的现象时有发生,极大地缩短了设备的使

用寿命。为了确保电气设备运行正常,就必须了解电气设备的发热的原因,并找

出相应的解决方法。文章针对电气设备热故障进行深入分析,并在此基础上讨论

了预防电气设备热故障的措施,以供参考。

关键词:电气设备;热故障;原因;措施

在电力系统中,电力设备占据主导地位,它的正常运行直接关系到整个电力系统运行的

可靠性,甚至会影响整个社会的发展。但随时间的推移,电力设备的老化现象越来越严重,

电气设备热故障也经常出现,这种现象直接影响电力系统的正常运行。由于热故障原因很多,所以必须分析这些热故障的原因并提出了其相应的解决策略,用最短的时间使电气设备恢复

正常运行状态,提升电力系统运行的可靠性。

1、电气设备热故障

1.1外部热故障

电气设备接触不良是电气设备中最常见的外部故障,这种情况大都是因为电气裸接头长

时间暴露在空气中。如果出现接触不良的情况,就容易引起电气设备热故障。在接触不良的

情况下,加之电气裸接头需要承载巨大电流,接头处的温度会急剧升高,从而导致电阻增大,以此造成恶性循环,为电气设备运行埋在安全隐患。这种类型的热故障是最经常出现的热故障,大约占了外部热故障的90%以上。经验表明:线夹与刀闸触头出现热故障的频率最高,

大约占总外部热故障的78%。因为线夹与刀闸触头的特殊性能,其平均温升比较高,大概在30℃左右。与此同时,其外部接头的平均温度上升也更为明显,大约在20℃~25℃之间。在

实际的测试过程中,我们按照外部故障温度上升的数值来划分等级,一般情况下分成三个等级:轻微、一般、严重。具体等级视实际情况而定。

1.2内部热故障

电气设备的内部热故障也时有发生,电气设备内部热故障主要是指由于电气回路故障及

绝缘子介质变质引起的故障类型。电气回路故障是由于密封在电气设备壳体内以及绝缘材质

内的电气线路温度上升而导致的电路故障。因为内部热故障具有巨大的潜在危险性,必须在

最短的时间内对内部故障进行分析判断,并对产生故障的位置进行精确定位,尽可能降低损失。对内部热故障的判断需要对电力设备的内部性能结构和特点进行细致的分析,并根据传

热理论对金属导电回路进行研究,与此同时,还要研究绝缘油、气体等因素对热传导的影响。另外,总结分析电气设备的外部温度分布的热图像也可以实现对电气设备内故障的精确定位,这是判断内部故障的重要途径。关于高压电气设备内部热故障的判断,可以结合高压电气设

备内部热故障的特征进行分析。由于高压设备的电气回路长时间被密封在绝缘类材料中,电

气设备内部热故障一般会发热很长一段时间且相对较稳定,同时也与周围故障点之间的导体

或绝缘体的材料发生一定程度的传热,导致电气设备的局部温度急剧上升。这种特征为高压

电气设备的故障检修提供了重要的方向。为了确定高电压电气设备的热故障,首先可以检测

高压电气设备周围材料的温升情况,进而判断高压电气设备的内部热故障。

2、预防电气设备热故障的措施

由于造成电气设备热故障的因素有很多且复杂,比如:电气设备结构性能的原因、操作

错误的原因,电压电流过大的原因,特别是电气设备结构性能的原因,我们应该对电气设备

加以改进和创新,以解决当前出现的问题。因此,应全面考虑电气设备热故障的处理措施,

以减少或预防电气设备热故障的发生。

2.1加强对电气设备配件质量的管理

在电气设备运行过程中,经常有很多配件因其质量不符合使用标准而引起电气设备热故

障的发生。因此相关管理人员必须加强对电气设备配件质量的管理,要保证电气设备所配备

的部件都可以符合相关使用标准,以确保电力系统及电气设备运行的安全性和稳定性。例如,对于电气设备及母线夹具配件的选择,我们应该根据实际的使用情况来选取高质量的配件,

主要是根据载流的容量来选取,在选取过程中要确保配件具有良好的热稳定性,并且这些指

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施

浅谈影响用户电气设备故障原因及措施 【摘要】本文主要分析影响用户电气设备故障原因,提出了相应的措施,确保电网安全运行,从而提高供电可靠性。 【关键词】用户设备;故障;电网;措施 1. 前言 当前,随着用电户的日愈增多和电力网的不断扩大,电网的安全运行与用户的安全用电越来越密切相联。近年来用户的电气设备故障引起停电事故有增加趋势,梅州城区仅在2011、2012年就发生用户事故出门造成10kV线路跳闸故障16起和19起,用户设备造成的故障不但使用户本身遭受损失,而且引起电网和其他用户的更大损失,造成不良的社会影响。有效地防止和降低用户端对电网的影响已是刻不容缓的。本文拟对用户电气端影响电网安全的存在问题进行分析,并探讨防止和降低因用户端电气设备的故障而影响电网安全运行的措施。 2. 存在问题及分析 2.1 用户高压电气设备故障,进线柜保护拒动,引起系统变电站整条馈线跳闸,该馈线的用电户全部停电。常见设备故障有如下几种: 2.1.1 用户高压配电柜的电流互感器CT 或电压互感器PT 突然击穿、烧毁。主要原因:(1)CT、PT 使用时间长,设备老化,遇潮湿天气或负荷较大时,绝缘程度降低,局部先击穿,继而单相或相间短路,互感器烧毁。(2)投建时,选用的CT、PT 绝缘强度较低;没有按照使用条件选型。(3)设备已超过使用年限,没有及时更新或替换。 2.1.2 配电变压器冒烟、喷油至起火。主要原因:(1)变压器长期超载运行,没有及时增容,至使内部铁心、线圈烧毁。(2)变压器运行时间长,内部绝缘老化,从匝间短路逐渐扩大至相间短路,引起变压器油燃烧。(3)带有瓦斯保护变压器,没有投跳闸,报警又没有引起注意或瓦斯保护失灵。 2.1.3 高压铝母排相间短路,铝排局部变黑且有断口。主要原因:(1)老鼠进入高压室,爬上铝母排,电弧通过老鼠放电,造成相间短路,老鼠位于进线柜之前,设备失去进线保 护,情况尤其严重。(2)设备老化、瓷瓶破裂或环境污染严重,绝缘击穿进而闪络放电,常出现两相对地放电,引起相间短路。 2.1.4 高压电缆击穿短路,电缆烧毁、断股。主要原因:(1)电缆老化或电缆头灰尘积多,绝缘下降,闪络放电,造成相间短路。(2)电缆头或中间接头施工工艺差,绝缘程度不高,运行时间长或负荷上升,接头发热严重,绝缘损坏、

电气设备故障诊断汇总

电气故障诊断 一、电气设备的状态及检测技术 1、电气设备的状态 (1)正常状态:设备具备其应有的功能,没有缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范围内。 (2)异常状态:缺陷有了进一步的发展,设备状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作。(3)故障状态:缺陷发展到使设备性能和功能都有所丧失的程度。 (4)事故状态:功能完全丧失,无法进行工作状态。 2、电气设备的状态检测 (1)判断设备所处的状态; (2)根据其状态决定对待的方式。 二、电气设备的现代检测技术 1、现代故障诊断技术的构成: (1)故障诊断机理的研究:(理化原因等) (2)故障诊断信息学的研究:(数据采集与分析) (3)诊断逻辑和数学原理方面的研究:(诊断与决策) 2、现代故障诊断四项技术: (1)检测技术(采集信号、参数) (2)信号处理技术(提取状态信息) (3)识别技术(分析、判断) (4)预测技术(决策和预测) 3、故障诊断与状态监测的关系 (1)工况监测:对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时掌握设备基本工作状态。 (2)状态监测:又称简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、严重程度等不予或无法进行更深入的诊断。

4、故障诊断的成功因素 (1)故障信息源 (2)诊断方法 5、故障诊断技术的发展趋势(与当代前沿科技相融合) (1)人工智能技术:人工神经网络、专家系统等; (2)前沿数学:小波分析、模糊数学、分析几何等; (3)信息融合技术:证据理论等。 6、故障诊断的关注点 (1)故障阶段:尚未发展造成事故的阶段; (2)其目的是:防患于未然; (3)作用阶段:继电保护动作之前。 三、电气设备的传统检测技术 如果把有故障的电气设备比作病人,电工就好比医生。由中医诊断学的经典四诊(望、闻、问、切),结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,电气设备的检测技术归纳为“六诊”要诀,另外引申出电气设备诊断特殊性的“九法”、“三先后”要诀。 “六诊”、“九法”、“三先后”是行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。 事物往往是千变万化的和千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,“六诊”、“九法”、“三先后”电气故障诊断要诀,只是一种思想方法和工作方法,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。 (一)“六诊”检测法 “六诊”------口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是凭借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 (1)口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 例如:当维修人员巡查时,操作人员反应前处理一台打水离心泵不能启动,需要及时处理。这时维修人就要询问,水罐是否有水,上班和本班是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是未运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。 (2)眼看 1)看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信

浅析工厂电气设备维护与管理

浅析工厂电气设备维护与管理 发表时间:2016-03-29T11:11:05.873Z 来源:《基层建设》2015年21期供稿作者:蒙荣灵[导读] 息烽开磷化工装备工程有限责任公司在科技日新月异的当今社会,我国的电气事业全面提升.工厂电气设备的维护和管理对于工厂的正常运营至关重要。 息烽开磷化工装备工程有限责任公司贵州省贵阳市 550000 摘要:电气设备管理现状由于电气设备质量千差万别,设备使用分门别类,因此对于电气设备的管理是一项复杂的、专业化的工作。在实际工作中,电气维护管理人员不但要掌握专业的电气知识,还要对企业内部的电气设备情况有足够的了解。工厂的电气设备在整个工厂运营中是很重要的,电气设备经常出现故障就会导致整个工厂的运营困难,电气设备维护管理的好,将大幅度提高整个工厂的运营效率,所以工厂的运营状况与电气设备的维护和管理有不可分割的联系。本文就从工厂电气设备的维护与管理做出了分析.电气设备的安全稳定运行是保证企业工作得以正常运转的核心所在,因而做好电气设备运行的管理和维护工作是一项重要的工作程序。介绍了工厂电气设备的管理现状,分析了工厂电气设备的维护原则及方法,并对其安全管理进行了深入探讨。 关键词:工厂;运行管理;维护要点;电气设备 引言:在科技日新月异的当今社会,我国的电气事业全面提升.工厂电气设备的维护和管理对于工厂的正常运营至关重要.然而目前一些工厂和企业对于设备的维护与管理意识缺乏,导致工厂运行障碍,造成严重的经济损失,甚至人员伤亡.因此,本文初步探讨了提高企业对于工厂电气设备的维护与管理意识的问题,旨在督促企业能加强对电气设备的维护策略与加强管理能力.随着现代化工业生产水平的提高,现代设备的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度越来越高。随之而来的是,当设备出现故障时所带来的影响程度也明显增大,有时不仅仅是造成巨大的经济损失,往往还会带来灾难性的事故,其后果十分严重。 1.工厂电气设备维修要点 1.1在一般的检修电气工作中,应有至少两人以上,以高级工为主负责监护,低级工为辅负责操作,配合工作,在需要反复拉闸断电检修时,每次都要相互通知到位,确保不发生误会。 1.2在检修设备配电柜时,换新元件时,要有带磁罗旋起子吸住螺丝钉,再拧紧,切记不要弄掉。因为有些配电盘,电源进线端在底部裸露,极易造成短路事故。 1.3由于工厂面积大线路复杂,在检修时对来路不明电线时不要轻易动手处理,原则上,先按有电对待,不能随意乱接、乱拆,要弄清来龙去脉再作处理,否则出大事故。 1.4在检修设备时,需要换件时,要对新元件进行各项检查,看是否存在假冒或装配不到位,机构不灵活等,避免造成新的故障而将检修工作引入误区。 1.5要检修情况不明的厂区线路时,而且线路上已被拉闸断电的,不要盲目合闸操作和检修处理等事益。要调查清楚(原则上是谁拉的闸、谁负责合闸)确保在合闸时不会造成人身事故情况下方可合闸,再处理其它故障问题。 1.6在工厂内巡视时,如遇突发性特殊事故发生时不要慌乱,要沉着3秒钟理清理思路、果断对待,必免误操作。如当某设备的供电电缆发生故障时要先切断电源,再对电缆放电后用绝缘摇表反复检查测量。判断故障属性,切记不要用接入保险丝办法试验和反复拉合隔离开关,这时极易造成三相弧光短路,从而防止了人机事故。 1.7当检修电气设备需要更换新的空气开关时,要反复验电确认空气开关已切断三相电源是否属实,机构的触点是否有假动作现象(即开关的扳把在断的位置,而内部主触点一相或两相没有动作,还在接通的位置)。检修经验证明有些伪劣产品经常发生这类情况,这样在检修别的故障时极易出现人身事故。 1.8工厂各车间电源线路也较为复杂,控制柜的各控制开关较多时,在检修各个分支路上的设备时,需拉前级控制电源的各类开关时,当拉断某开关时,要对些处理分支电路反复验电,确认后开始工作,不要凭感观意识认为以切断电源,而进行检修操作,这时存在拉错闸的盖率相当高,易造成人身事故。 2.变频器故障分析 2.1过电压故障 对于通用变频器的过电压保护动作故障,应首先区分是经常发生还是偶然发生,然后区别分析对待。如果是经常发生过电压保护动作,且没有加装外部制动电阻或制动单元,应考虑加装;如果此前已经有外部制动电阻或制动单元,则可能是容量偏小,应更换大一点的. 2.2变频器过热故障 对于经常发生的情况,最大的可能就是变频器通风道堵塞及散热风机堵转或者容量偏小或的原因,应检查这两个方面分别处理。除此之外还有环境温度的因素。另外比较容易被忽视的就是载波频率调整不当,谐波大所致。 3.如何运行管理 3.1建立设备台账 设备维护人员(设备专业点检员)在日常工作中要做好设备台账,完善的设备台帐管理能有效的提高设备维护工作的质量。目前,利用管理软件来进行设备台帐管理更是一种趋势,如SAP系统的工厂维护模块,它集成了设备信息建档,备品备件库存管理、维修记录存档、预防性维护计划制定等功能,大大提高了设备台帐管理的水平。 3.2电气设备维修遵循的规律 3.2.1 先动口再动手 应先询问并认真观察仔细分析产生故障的原因,动态管理故障经过及产生的现象,不应急于动手.对于不熟悉的机电设备,首先应熟悉电路原理和结构特点,遵守相应操作规则,充分熟掌握每个电气部件的性能用途后再进行拆卸修理,此外还要注意各零件的位置及与周围其他器件的关系,如果需要的话,还应在拆卸的同时,一边做好记录,并进行相应标记。

电气设备热故障分析及对策(2020年)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气设备热故障分析及对策 (2020年) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气设备热故障分析及对策(2020年) 1电气设备的发热来源及热故障 连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。连接点过热已经是电力系统的一个老问题,但随着设备负荷的增加,用户对供电可靠性要求的提高,在设备缺陷管理中成为一个越来越突出的问题,值得我们引起重视,认真研究其发生发展的原因,以便彻底解决。 (1)电气设备发热源。电气设备在工作的时候,由于电流、电压的作用,将产生电阻损耗发热、介质损耗发热、铁损致热等3种热故障。 (2)电气设备热故障。电气设备的热故障可分为外部故障和内部故障。接触不良,是电气设备的外部故障;长期暴露在大气中的各种电气裸接头因接触不良常常引起过热故障。

(3)电气设备的内部故障。这是指封闭在固体绝缘、油绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的故障。根据各种电气设备的内部结构和运行状态,依据传热学理论,分析金属导电回路、绝缘油和气体等引起的传导、对流,从电气设备外部显现的温度分布热像图,可以判断出各种内部故障。 2预防电气设备热故障的对策 (1)金具质量。变电所母线及设备线夹金具,根据需要选用优质产品,载流量及动热稳定性能,应符合设计要求。特别是设备线夹,应积极采用先进的铜、铝扩散焊工艺的铜铝过渡产品,坚决杜绝伪劣产品入网运行。 (2)防氧化。设备接头的接触表面要进行防氧化处理,应优先采用电力复合脂(即导电膏)以代替传统常规的凡士林。 (3)接触面处理。接头接触面可采用锉刀把接头接触面严重不平的地方和毛刺锉掉,使接触面平整光洁,但应注意母线加工后的截面减少值:铜质不超过原截面的3%,铝质不超过5%。 (4)紧固压力控制。部分检修人员在接头的连接上存有误区,认

低压电气供配电及设备安全运行管理分析(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压电气供配电及设备安全运行管理分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8553-36 低压电气供配电及设备安全运行管 理分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要:低压供配电电气设备的安全管理对人们的生活有比较大的影响,在管理过程中需要采取合理、科学的安全管理措施,保证电气设备可以稳定运行,延长设备的使用年限,提高供电企业的社会经济效益,促进电力行业稳定、健康的发展下去。 关键词:低压电器;供配电;设备运行;安全 前言: 电力系统的运行和发展状况与国家的各方面发展有着密不可分的关系,同时也关系着整个现代化建设工程的发展。在现实生活中,发生的很多停电事故都是由于电压问题造成的,给人们的生活带来了诸多不便。对此,为了降低诸如此类停电事故的发生率,相关的电力部门务必要注重安全电网的建设,将相关的

供配电和安全管理工作落到实处,实现经济、可靠的供电系统建设。 1.低压变配电设备的组成 电力系统的核心内容是低压变配电,诸如配电、变电、照明灯、用于发电的备用电源等都是低压变配电的常见电力设备。四部分既可以相互独立使用,又可以经过组装配合使用。四类设备功能各不相同,在整个低压变配电系统中发挥着重要的作用,正是因为这四部分才构建了较为完善的低压变配电系统,使其具有较好的完整性,四者之间相互促进、相互支撑。然而,这些设备在低压变配电工作过程中要保障一定安全性,才可使整个供电环节顺利运行。系统在实际运行中,相关的工作人员要密切关注设备运行的时刻动态,一旦问题出现,务必要立即采取措施进行相应的解决,以防大故障的再次发生。低压变配电设备的操作运行都需由专业人员进行,工作人员要具有较强的专业素养和技术水平,进而保障整个电力系统的安全运行。

电气设备常见故障分析

电力电缆运行中常见的异常有以下几种: 1、电压异常。运行中电力电缆的电压不得超过额定电压的1596,超过规定应视为异常,因其容易造成电缆绝缘击穿事故。 2、温度异常。电力电缆运行中的长期允许工作温度,不应超过制造厂规定。限制其最高允许温度的原因是:电缆过热会加速绝缘老化,缩短使用寿命并可能造成事故。电缆长时间过热会造成以下危害: (1)电缆终端头外部接触部分损坏。 (2)电缆绝缘降低、老化。 (3)铅包龟裂膨胀、恺装缝隙开裂。 (4)沥青绝缘胶受热膨胀,使电缆端头、中间接头胀裂。 电力电缆运行中的温度高低,主要取决于所带负荷的大小,因此值班人员可以通过监视和控制其负荷,使电力电缆不致于温度过高。 (5)小电流接地系统单相永久性接地故障时,该系统上的电缆连续运行的时间最长不超过2小时。 Ⅵ、电力电容器部分: 1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。 (1)电容器外壳膨胀或漏油。 (2)套管破裂,发生闪络有为花。 (3)电容器内部声音异常。 (4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。 2、电容器的故障处理 (1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。 (2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

电气设备热故障分析及对策_论文__14406

电气设备热故障分析及对策_论文_ 摘要:红外诊断技术对电气设备的早期故障缺陷及绝缘性能做出可靠的预测,使传统电气设备的预防性试验维修(预防试验是20世纪50年代引进前苏联的标准)提高到预知状态检修,这也是现代电力企业发展的方向。 关键词:电气设备热故障分析红外线技术 1 电气设备的发热来源及热故障 连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。连接点过热已经是电力系统的一个老问题,但随着设备负荷的增加,用户对供电可靠性要求的提高,在设备缺陷管理中成为一个越来越突出的问题,值得我们引起重视,认真研究其发生发展的原因,以便彻底解决。 (1) 电气设备发热源。电气设备在工作的时候,由于电流、电压的作用,将产生电阻损耗发热、介质损耗发热、铁损致热等3种热故障。 (2) 电气设备热故障。电气设备的热故障可分为外部故障和内部故障。接触不良,是电气设备的外部故障;长期暴露在大气中的各种电气裸接头因接触不良常常引起过热故障。 (3) 电气设备的内部故障。这是指封闭在固体绝缘、油绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的故障。根据各种电气设备的内部结构和运行状态,依据传热学理论,分析金属导电回路、绝缘

油和气体等引起的传导、对流,从电气设备外部显现的温度分布热像图,可以判断出各种内部故障。 2 预防电气设备热故障的对策 (1) 金具质量。部分检修人员在接头的连接上存有误区,认为连接螺栓拧的愈紧愈好,其实不然。因铝质母线弹性系数小,当螺母的压力达到某个临界压力值时,若材料的强度差,再继续增加不当的压力,将会造成接触面部分变形隆起,反而使接触面积减少,接触电阻增大。因此进行螺栓紧固时,螺栓不能拧得过紧,以弹簧垫圈压平即可,有条件时,应用力矩板手进行紧固,以防压力过大。 (5) 工艺程序。制定连接点安装的技术规范程序。根据造成连接点过热的不同类型,制定不同的工艺规程。安装时,严格按照规程进行。 http:// 3 红外线技术 红外检测技术是一种在线监测(不停电)式高科技检测技术,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,通过接收物体发出的红外线(红外辐射)将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况,具有准确、实时、快速等优点。 红外诊断技术对电气设备的早期故障缺陷及绝缘性能做出可靠的预测,使传统电气设备的预防性试验维修(预防试验是20世纪50年代引进前苏联的标准)提高到预知状态检修,这也是现代电力企业发展的方向。随着现代科学技术不断发展成熟与日益完善,利用红外状态监测和诊断技术具有远距离、不接触、不取样、不触体,又具有准确、快速、直观等特点,实时地在线监测和诊断电气设备大多数故障。它备受国内外电力行业的重视,并得到快速发展。红外检测技术的应用,对提高电气设备的可靠性与有效性,提高运行经济效益,降低维修成本都有很重

电气设备在线监测与故障诊断概要

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

电气设备故障类型及解决措施

2012年第10期(总第406期 )上C H IN E SE &FO R E IG N E N T R E PR E N E U R S 电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,对故障状态的准确判断是非常重要的,这是因为判断的结果会对故障处理产生很大的影响。然而在事故现场,处理事故所允许的时间往往十分有限,又往往只能利用简单的测量仪表来进行检测,这些情况都容易导致对故障判断的失误。因此,必须对电气设备的故障有足够的认识。 一、变电设备引起的故障 近年来,受变电设备已经基本上可以做到免维护,我们的工作精力也因此转移到生产线的控制和改造上来,对于受变电设备关注程度则越来越低。但是,一旦受变电设备和机器发生故障,就会直接导致所有工厂停工等重大事故发生。 1.变压器绝缘性能下降、 气体压力升高油浸式变压器的绝缘油与空气相接触时,就会因吸湿、氧化等作用而使绝缘油性能变坏,使变压器线圈的绝缘性能变坏,从而使整个变压器的绝缘性能下降。为了防止上述情况的发生,对于大容量变压器,可在其内部密封氮气,以防止绝缘油氧化。由于线圈的局部过热和局部放电,以及铁心的异常等原因,将会引起变压器内部的温度上升。温度的上升将引起绝缘油热分解和氧化,进而产生异常气体并溶解或滞留于绝缘油中。 2.变压器、 发电机线圈发生短路或接地变压器或发电机的线圈发生短路或接地时,其供电电路将被切断,但是这种事故很少发生。首先,对这种类型的事故而言,在现场作紧急处理是不可能的,属于必须回到制造厂进行修理的重大事故。如果是油浸式变压器发生线圈短路或接地事故,则存在从短路部位的烧毁发展成变压器火灾的严重危险。 3.停电作业失误 因需要进行设备检修,一般来说,工厂的变电所每年要进行1~2次的全停电作业。由于平时很少有与变电所设备直接接触的机会,因此检修时需要格外仔细地进行,即使这样,有时还是会发生意想不到的错误。特别需要注意以下几种情况:检修后不要忘记检查设备的接地线是否可靠接好;是否有检修工具 等被遗忘在控制柜内;等等。实际上,上述错误往往是由检修人员的漫不经心造成的,为了防止这些事故的发生,检修作业后恢复确认环节是极其重要的。 二、供电线路引发的事故 因线路关系而发生的对地短路和线间短路事故也会引起系统停电,但要了解短路原因及其位置并不简单。如果线路出现烧毁或断线,对于低压电路,作应急处理还比较容易,但对于高压电路来说,修理或变更线路路径就不是一件容易的事情了。因此,在最初设计线路时,就应当选择适合使用设备的开关装置和导线容量,以及严格按照电气设备技术标准的要求进行施工。在正常环境使用的情况下,加强了线路绝缘的维护管理,在所使用的保护装置和选择和设定上采取了保护协调措施,使保护装置的动作更加合理,也杜绝了波及其他系统事故的可能性。交流三相电路和交流单相电路的理论很容易与工厂配电线路相结合,因此获得了广泛的应用。 1.变压器中性点接地断线 单相3线式变压器可以输出两种电压。当3线采用同样粗细的导线时,与单相2线式相比,用铜量可以减少37.5%。单相3线式变压器广泛应用于工厂照明、 电热负载,以及满足一般单相负载的电力供应。变压器的一次侧为单相高压、二次侧为210V 和105V 两个输出电压等级, 二次侧的中性线采用B 类接地施工。因此,变压器的对地电压小于150V ,从安全上来说,还可以在发生高压侧与低压侧混线接触时,防止低压侧电压升高的危险。然而,当接地线已经断线但变压器仍然给负载供电时,这种情况是非常危险的,如果这时其他电压相发生对地短路,则接地线的接地电阻值对于配电线路、变压器及二次侧的设备机器等都将产生很大的影响。 2.地下高压电缆对地短路事故 从供电线路的条件、线路的保护、景观上是否合适,以及所需要的经费等方面综合考虑,工厂内部大多采用地下供电方式。因此,工厂供电线路是不需要进行外观检验和事故修理的, 收稿日期:2012-08-22 作者简介: 牛国锋(1983-),男,山西霍州人,助理工程师,从事机电设备管理研究。浅谈电气设备故障类型及解决措施 牛国锋 (河南煤业化工集团永煤公司新桥选煤厂,河南永城476600) 摘 要:电气设备运转中,有时会发生意想不到的事故,此时应能够准确判断事故产生的原因,以便尽快采取相应的 对策。然而经验表明,对于电气故障来说,某些单纯的故障在调查诊断期间有时却意外地自动恢复正常,而故障的原因却始终不甚明了。基于此,对电气设备故障进行研究,分析变电设备引起的故障、供电线路引起的故障、控制电路和控制设备引起的故障,并对管理模式的改变进行探索,以期构建更加科学合理的电气设备管理模式,增强电气设备运行的可靠性,提高电力系统的稳定性。 关键词:电气设备;故障变电设备;线路;控制电路中图分类号:F270.7 文献标志码:A 文章编号:1000-8772(2012)19-0101-02 【安全生产】Safet y In Pr oduct ion 101

机电设备电气安装常见故障及策略分析 刘玉玲

机电设备电气安装常见故障及策略分析刘玉玲 发表时间:2018-12-25T10:58:41.470Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:刘玉玲 [导读] 摘要:通过对当前我国现代社会的发展现状进行分析可以看出,我国当前已经全面进入现代化、信息化时代,科学技术、计算机技术被广泛应用在各个领域当中。 山东中允建设有限公司山东龙口 265701 摘要:通过对当前我国现代社会的发展现状进行分析可以看出,我国当前已经全面进入现代化、信息化时代,科学技术、计算机技术被广泛应用在各个领域当中。特别是由计算机和PLC等一些零部件相互组合在一起的电气控制系统,在实践中得到了有效利用。电气系统在实际应用过程中,自身具有非常多的优势特点,比如其通用性比较强、可靠性也比较强等,所以整体应用效果普遍比较良好。另外,电气系统在实际应用时,由于其编程相对比较简单,而且比较容易对其进行学习和操作,所以在维护方面也能够提供一定的便利条件。 关键词:机电设备电气;安装调试;常见故障;应对措施 1导言 随着电气设备越来越复杂,工程越来越大,使得电气安装调试运行过程中的吊装、装配、检测技术的要求也越来越高,这更需要当前施工技术和施工设备的不断提升和更新。本文正是基于当前我国新阶段的电气安装调试情况的分析与探究,目的在于提升电气调试安装的水平。 2机电设备安装工程施工的特点 机电设备安装工程涉及的专业知识较多,涵盖的学科门类较广,同时安装的对象往往也处在不同的生产环节,这导致机电设备的学科和专业大大增加。为此需要具备各类专业知识和技术来解决安装调试环节的具体问题;在具体施工环节设计使用的电气设备、新技术、新材料、新工艺等越来越多;由于当前工程的规模不断扩大,导致电气设备的安装调试工程量越来越大;对于当前的一些重要大型工程,所设计的机电设备在体积上越来越大,由此使得机电设备在实际搬运中需要用起重设备进行吊装的操作越来越频繁;由于一些大型设备的安装工程量大,导致装配中的困难增加,对于装配精度的保持很难保证;当前,随着自动化技术的不断发展,这使得电气设备的自动控制能力不断提升,这使得工程技术的智能性大大增加。 3机电设备电气安装调试运行的基本内容分析 当前,我国可以说正处于向机械制造强国方面转变和发展的重要时期,机电设备安装调试工作在其中具有非常重要的影响和作用。机电设备的安装和调试不仅能够体现出工种本身具有的复杂性特征,而且还能够体现出其本身技术含量高的特征。由此可以看出,在实践中需要提高机电设备安装调试维修工作人员自身的素质和工作能力,这样才能够促使整个安装调试过程具有实质性意义和价值。 首先在调整过程中,主要是根据设备技术提出的一系列条件要求,对设备自身各个方面的机械参数或者是一些电气参数进行有效调整。这样不仅有利于从根本上满足设备在预定时的功能性要求,而且还能够达到其性能的基本要求。其次,在测试的时候,这一过程主要是针对设备自身的各种技术指标以及相对应的功能进行测量和试验检测。在这一基础上,要与实际情况进行有效结合,这一才能够设计出符合实际要求的性能指标,并且与实际情况进行对比分析。这样不仅能够准确判断出其是否处于合格的状态,而且还能够最大限度保证其满足系统安全、经济稳定运行的根本目的。 4机电设备电气安装常见故障 4.1超电流中的问题 超电流问题作为一种重要的电流故障,常常是由于电力设备的主体泵阀轴端的旋转轴承出现损坏,进而导致转子和电机壳体摩擦加剧,进而导致旋转速度变化,出现超电流问题。这种问题往往在细节上是由于电机功率偏小、电阻的变频性能较弱的问题。估计在机电设备的安装调试环节中,要严防此问题的出现。 4.2电气设备中的问题 电气设备中存在的问题主要有以下几个方面:首先,在设备安装过程中,对于隔离开关等安全设备安装存在问题,导致接触压力及安装触头的接触面积存在接触不良的问题,加之,在操作不当时、设备触头的使用时间过长时,导致触头发生氧化,进而导致触头的电阻变化,触头灼伤,进而导致安全事故的发生;再者,由于电气设备在线缆触头、安装断路器的熄弧存在一定问题,这导致电气设备的绝缘介质产生高温分解,导致断路器等安全设备发生损坏,进而威胁施工人员的人身安全,同时造成重大经济损失。 5机电设备电气安装调试运行故障的处理措施 5.1机电设备安装工程中电动机的节能施工 在机电设备安装和调试的具体环节,要注重节能施工操作,具体的降低能耗的途径在于增强电动机的功率和运行效率。根据研究可知,选用高效率的电动机,可以大大提升电机的效率。具体上,功率因数可以提升一半,而相应总损耗可以降低30%。为此,在实际的设备安装工程中,对于电动机的施工及其改造环节,选用高效率的新型电动机,这样可以最大程度的提升节能效果,达到节能施工的目的。 5.2机电设备安装工程中交流电机的节能施工 为了实现机电设备安装工程中交流电机的节能力度,着力推广使用交流电机的变频调速技术。这是一种极为有效的措施来进行节能,此技术的特点是通过交流变频装置,在电机负载发生变化时,对转速进行相应的调整,使其与负载变化相协调。这样在增强电机的运行效率的同时,也达到了节能的目标。当前为了实现预期的变频节能效果,通常是使用多种电力器件组成静止变频调速器对异步电机进行调速。 5.3机电设备安装工程中其他电气节能施工措施 在机电设备及变电的重要负荷位置,需要需用低功耗、低污染和安全的节能性变压器产品,这是节能的最为关键的因素。为此,在设置的发电机组上,选择进口高效、符合国家环保要求的产品;在具体的机电设备电路铺设上,要防止和减少漏电事故的发生,为此可以去除插座回路并设置一定的漏电保护开关,为提高安全性需要增加接地线路。在诸如洗漱间等位置,需要设置一定等电位连接线路;在线路的铺设路径上,需要对线路进行金属盖板或塑料管道保护,这是防漏电和触电事故的有效措施;在重要的施工地点,诸如电梯井和变压机房等,需要设置一定的检修照明装置;在对于安防设备和变压器的一些弱电环节,需要设置一定的谐波治理装置,进而可以保证电网的弱电设备的干扰和冲击;在电气设备的照明电源选择上,通常采用荧光灯、绿色荧光灯和金属卤化物灯为主。

电气设备热故障分析及对策(一)

电气设备热故障分析及对策(一) 摘要:红外诊断技术对电气设备的早期故障缺陷及绝缘性能做出可靠的预测,使传统电气设备的预防性试验维修(预防试验是20世纪50年代引进前苏联的标准)提高到预知状态检修,这也是现代电力企业发展的方向。 关键词:电气设备热故障分析红外线技术 1电气设备的发热来源及热故障连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。2预防电气设备热故障的对策(1)金具质量。对于运行设备,运行值班人员要定期巡视连接头发热情况。有些连接点过热可通过观察来确定,比如运行中过热的连接点会失去金属光泽,导体上连接点附近涂的色漆颜色加深等。

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理

浅谈低压电气设备发热故障分析及处理 随着生活水平的不断提高,电气设备已渗入到人们生活的方方面面,人们对电气设备的可靠性以及安全运行提出了更高的要求。在电气设备,尤其是低压电器设备运行的过程中,发热现象是最常见的现象,也是引发故障最多的,且对设备运行状态有较大的影响。文章针对发热故障的产生原因、位置等因素进行了详细的讨论,并对其故障情况进行分析,提出相应的处理方案。 标签:低压;电气设备;发热;故障;分析;处理 引言 在生产实践中,低压电气设备的发热问题一直困扰现场工作人员,该类问题引发的故障类型多样,故障点位置不易确定,故障危害较大,是几个比较突出的特点。近年来,由于低压电气设备发热故障导致的设备损坏等事故发生率较高,对设备的安全运行十分不利。以南宁某制造业企业电力系统改造为例,对原有的一二次设备进行升级换代后,解放了相当一批劳动力,电力系统自动化程度提高,但是近年来的故障统计中发现,发热故障导致的设备停运和损害事故发生率反而呈现上升趋势,对设备的安全运行有着重要的影响。 1 发热故障分类 对发热故障进行分类时,依据不同的分类标准,故障类型也不尽相同。 1.1 依据发热位置分类 依据发热故障产生的位置不同,可以将该类故障分为内部故障以及外部故障两类。 内部发热故障:发热原因是由于电流在设备及元件内部流动时,由于元件内部存在相应的电阻,从而产生相应的热效应,引起设备发热。 外部发热故障:由于电气设备及元件的表面由于散热条件较差,导致的热量堆积,或由于年久失修以及未及时更换导致的设备绝缘能力下降,导致漏电等现象,引起电能损耗,产生热量。 1.2 依据发热原因分类 低压电气设备发热原因主要分为电流热效应、电压热效应以及其他诸如漏磁等效应在内的多种。 电流热效应:该种发热原因主要是设备或元件中的电流、电阻、接触电阻等增加而导致的发热量增加。一般而言,外部发热故障的发热原因多属于电流热效

电气设备故障诊断技术_电气设备故障诊断方法_电气设备故障分析

电气设备故障诊断技术_电气设备故障诊断方法—电气设备故 障分析 排除电气设备故障没有固定的模式,也没有统一的标准,因人 而异。但在一般情况下,还是有一定规律的。通常排除故障时,所采用的步骤大致可分为:症状分析一设备检查一确定故障点一故障排除一排除后性能观察。 一、症状分析 症状分析是对所有可能存在的有关故障原始状态的信息进行收集和判断的过程。在故障迹象受到干扰以前,对所有信息都应进行仔细分析。这些原始信息一般可以从以下几个方面获得: 1.向操作者详细询问设备故障现象。通过询问以获得设备使用及变化过程、损坏或失灵前后情况的信息,还可以了解到一些过去类似的故障现象、原因以及曾经采取的措施等方面的情况。有时操作人员也许因为其他方面的原因,不愿意或不能把全部情节讲清楚。维修人员应有分析辨别能力和足够的耐心,以尽可能多地获得真实的原始信息。 2.观察和初步检查。通过看听闻摸等,检查是否发生如破裂、杂声、异味、过热等特殊现象。对设备进行全面的观察往往会得到有价值的线索。初步检查的内容包括检测装置(操作台指示灯、显示器报警信息等)、检查操作开关的位置以及控制机构、调整装置及连锁信号装

置等。 3.确定无危险情况下,通电试车。一般情况下应要求操作人员按正常操作程序启动设备。如果故障不是整机性的致使电气控制系统瘫痪,可以采用试运转的方法启动设备,帮助维修人员对故障的原始状态有个综合的印象。有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用看听闻摸等手段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声等,确定设备的故障部位。 这个阶段的目的在于收集故障的原始信息,以便对现有实际情 况作分析,并从中推导出最有可能存在故障区域的线索,作为下一步设备检查的参考。但注意不要根据不确切的迹象或不充分的信息过早地作出判断。 二、设备检查 根据症状分析中得到的初步结论和疑问,对设备进行更详细的检查,特别是那些被认为最有可能存在故障的区域。要注意这个阶段应尽量避免对设备作不必要的拆卸,防止因不慎重的操作引起更多的故障。不要轻易对控制装置进行调整,因为一般情况下,故障未排除而盲目调整参数会掩盖症状,而且会随着故障的发展而使症状重新出现,甚至可能造成更严重的故障。所以,必须避免盲目性,防止因不慎重的操作使故障复杂化,避免造成症状混乱反而延长排除故障的时间。 三、确定故障点 根据故障现象,结合设备的原理及控制特点进行分析和判断,确定故障发生在什么范围,是电气故障还是机械故障、是直流回路还是交