文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德-塑壳断路器快速选型手册

施耐德-塑壳断路器快速选型手册

施耐德-塑壳断路器快速选型手册
施耐德-塑壳断路器快速选型手册

施耐德低压电器选型手册-低压终端配电产品选型指南

第七部分 低压终端配电产品 选型指南 7-1

7-2 A c t i 9系列的主要产 品

Acti 9 断路器安装结构示意图7 8910 11 54 3 2 1 6 1. iC65断路器 2. iMN/iMN s欠压脱扣器或iMSU过压脱扣器 3. iMX/iMX+OF分励脱扣器 4. iSD报警接点或OF/SD+OF双重切换接点 5. iOF辅助接点 6. Vigi iC65剩余电流动作附件 7. Multiclip配电模块 8. 断路器插拔式底座 9. 间隔件 10. 旋转手柄 11. 手柄锁扣 7 7-3

7-4

7-5 i C 65断路器选型表 - / + 说明:1. K 系列i C 65断路器分断能力6000A ,额定电流6~32A ,不可选用剩余电流动作保护附件及电气附件。2. i C 65系列仅B 曲线有3A 的产品。3. i C 65L 无B 曲线产品。 举例:产品号:i C 65N C 20A /2P V E 30m A 。表示:i C 65小型断路器,6k A 分断,C 曲线,额定电流20A ,2极带电子式剩余电流保护附件,额定剩余电流30m A 。

7-6 i C 60L M A 断路器选型表 i C 60 / + 说明:1. i C 60L M A 为单磁式小型断路器,无过载保护。须与热继电器等元件配合,实现过载保护。 举例:产品号:i C 60L M A 16A /3P i M N 。表示:i C 60L M A 单磁式小型断路器,分断能力15k A ,额定电流16A ,3极,配i M N 欠压脱扣单元。

施耐德电气型号一览表

施耐德电气型号一览表 一、NSE系列 NSE100E3015 NSE100E4015 NSE100E3020 NSE100E4020 NSE100E3025 NSE100E4025 NSE100E3030 NSE100E4030 NSE100E3040 NSE100E4040 NSE100E3050 NSE100E4050 NSE100E3060 NSE100E4060 NSE100E3075 NSE100E4075 NSE100E3080 NSE100E4080 NSE100E3100 NSE100E4100 NSE100N3016 NSE100N4016 NSE100N3025 NSE100N4025 NSE100N3032 NSE100N4032 NSE100N3040 NSE100N4040 NSE100N3050 NSE100N4050 NSE100N3063 NSE100N4063 NSE100N3080 NSE100N4080 NSE100N3100 NSE100N4100 NSE100S3016 NSE100S4016 NSE100S3025 NSE100S4025 NSE100S3032 NSE100S4032 NSE100S3040 NSE100S4040 NSE100S3050 NSE100S4050 NSE100S3063 NSE100S4063 NSE100S3080 NSE100S4080 NSE100S3100 NSE100S4100 NSE100H3016 NSE100H4016 NSE100H3025 NSE100H4025 NSE100H3032 NSE100H4032 NSE100H3040 NSE100H4040 NSE100H3050 NSE100H4050 NSE100H3063 NSE100H4063 NSE100H3080 NSE100H4080 NSE100H3100 NSE100H4100 NSE160N3100 NSE160N4100 NSE160N3125 NSE160N4125 NSE160N3160 NSE160N4160NSE160S3100 NSE160S4100 NSE160S3125 NSE160S4125 NSE160S3160 NSE160S4160 NSE160H3100 NSE160H4100 NSE160H3125 NSE160H4125 NSE160H3160 NSE160H4160 NSE250N3200 NSE250N4200 NSE250N3250 NSE250N4250 NSE250S3200 NSE250S4200 NSE250S3250 NSE250S4250 NSE250H3200

施耐德电气选型手册

施耐德低压电器选型接触器: I<=7.5A LC1-D0922M5C I<=10A LC1-D1222M5C I<=15.3AL C1-D1822M5C I<=21A LC1-D2522M5C I<=27.2A LC1-D3222M5C I<=34A LC1-D4022M5C I<=42.2A LC1-D5022M5C;I<=55.5A LC1-D6522M5C I<=68A LC1-D8022M5C I<=82A LC1-D9522M5C I<=98A LC1-D11522M5C I<=128A LC1-D15022M5C;I<=145A LC1-D17022M5C I<=175A LC1-D20522M5C I<=210A LC1-D24522M5C I<=260A LC1-D30022M5C I<=350A LC1-D41022M5C I<=410A LC1-D47522M5C I<=540A LC1-D62022M5C 热继电器: I<=0.16A LRD-01C I<=0.25A LRD-02C I<=0.40A LRD-03C I<=0.63A LRD-04C I<=1A LRD-05C I<=1.6A LRD-06C I<=2.5A LRD-07C I<=4A LRD-08C I<=6A LRD-10C I<=8A LRD-12C I<=10A LRD-14C I<=13A LRD-16C I<=18A LRD-21C I<=24A LRD-22C I<=32A LRD-32C I<=38A LRD-35C I<=50A LRD-3357C I<=65A LRD-3359C I<=70A LRD-3361C I<=80A LRD-3363C I<=104A LRD-4365 I<=120A LRD-4367 I<=140A LRD-4369空气开关: 电机的: I<=11A NSX100HMA12.53P I<=23A NSX100HMA253P I<=45A NSX100HMA503P I<=70A NSX100HMA803P I<=90A NSX100HMA1003P I<=140A NSX160HMA1603P I<=230A NSX250HMA2503P I<=360A NSX400HMIC2.3M4003P I<=570A NSX630HMIC2.3M6303P 配电的: I<=13A NSX100HTM163P I<=18A NSX100HTM253P I<=29A NSX100HTM323P I<=35A NSX100HTM403P I<=45A NSX100HTM503P I<=55A NSX100HTM633P I<=70A NSX100HTM803P I<=90A NSX100HTM1003P I<=110A NSX160HTM1253P I<=140A NSX160HTM1603P I<=180A NSX250HTM2003P I<=225A NSX250HTM2503P I<=360A NSX400HMIC2.34003P I<=600A NSX630HMIC2.36303P 三、中间继电器 40、31、22 CA2-DN□□M5C 常闭接点数量 常开接点数量四、框架断路器: I=800A型号:MT08N13P MIC5.0A

塑壳断路器选型标准

塑壳断路器选型标准 塑壳断路器适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 类型型号额定电流(A) 分断能力 (Icu)kA400V 价格 2P 3P 4P 经济型NF30-CS 3,5,10,15,20,30 1.5 114 168 - NF63-CW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 5 241 344 - NF125-CW 50,63,80,100,125 10 430 614 - NF250-CW 125,150,175,200,225,250 18 850 1215 - NF400-CW 250,300,350,400 36 2194 3131 - NF630-CW 500,600,630 36 3265 4666 - NF800-CEW 400-800可调36 - 7426 - 标准型NF32-SW 3,4,6,10,16,20,25,32 5 250 358 - NF63-SW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 7.5 266 376 491 NF125-SW 16,20,32,40,50,63,80,100,125 30 527 755 1061 NF125-SGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可36 1087 1185 1576 NF125-SGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调36 - 3729 4831 NF160-SW 125,150,160 30 1102 1566 2039 NF160-SGW RT 125-160可调36 1318 1875 2451 NF160-SGW RE 80-160可调36 - 3935 5099 NF250-SW 125,150,175,200,225,250 30 1267 1803 2348 NF250-SGW RT 125-160,160-250可调36 1576 2153 2812 NF250-SGW RE 125-250可调36 - 4130 5366 NF400-SW 250,300,350,400 45 2596 3708 4810 NF400-SEW 200-400可调50 - 5644 7344 NF630-SW 500,600,630 50 3636 5202 6798 NF630-SEW 300-630可调50 - 7426 9641 NF800-SEW 400-800可调50 - 8786 11433 NF1000-SEW 500-1000可调85 - 16171 21630 NF1250-SEW 600-1250可调85 - 19570 25441 NF1600-SEW 800-1600可调85 - 22969 29849 高性能型NF63-HW 10,16,20,25,32,40,50,63 10 286 408 531 NF125-HW 16,20,32,40,50,63,80,100 50 958 1370 1782 NF125-HGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可75 1154 1638 2142 NF125-HGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调75 - 4099 5315 NF160-HW 125,150,160 50 1288 1833 2379 NF160-HGW RT 125-160可调75 1545 2318 2853 NF160-HGW RE 80-160可调75 - 4316 5614 NF250-HW 125,150,175,200,225,250 50 1411 2019 2616 NF250-HGW RT 125-160,160-250可调75 1689 2421 3142 NF250-HGW RE 125-250可调75 - 4553 512 NF400-HEW 200-400可调70 - -6046 7849 NF630-HEW 300-630可调70 - 7962 10156 NF800-HEW 400-800可调70 - 9414 12257

施耐德按钮选型手册

施耐德按钮选型手册 22mm系列XB5/XB7国产塑料按钮指示灯触动未来感受和谐选型指南 XB5模块式 塑料按钮 22mm系列 XB5按钮模块式组合型号 XB5按钮整体型号型号触点状态头部整体型号描述分体组合触点基座平头按钮头颜色型号平头按钮 ZB5AA1C XB5AA11C 1NO ZB5AA1CZB5AZ101C NO NC ZB5AA2C XB5AA21C 1NO ZB5AA2CZB5AZ101C ZB5AA3C XB5AA31C 1NO ZB5AA3CZB5AZ101C ZB5AA4C XB5AA42C 1NC ZB5AA4CZB5AZ102C ZB5AA5C XB5AA51C 1NO ZB5AA5CZB5AZ101CZB5AZ101C 1 ZB5AA6C XB5AA61C 1NO ZB5AA6CZB5AZ101CZB5AZ102C 1ZB5AZ103C 2 急停按钮头颜色型号急停按 钮ZB5AZ104C 2 ZB5AS54C 1NCZB5AZ105C 1 1 XB5AS542C ZB5AS54CZB5AZ102C 转动复位触点块1 选择开关头档位2 型号选择开关 ZB5AD2C XB5AD21C 1NO ZB5AD2CZB5AZ101C NO NC ZB5AD3C XB5AD33C 2NO ZB5AD3CZB5AZ103CZBEE101C 1 钥匙开关头档位2 型号钥匙开关ZBEE102C 1 ZB5AG2C XB5AG21C 1NO ZB5AG2CZB5AZ101C ZB5AG3C XB5AG33C 2NO ZB5AG3CZB5AZ103C1 当触点基座提供的5种触点组合方式不能满足实际应用需求时,可在选择触点基座后添加NC/NO触点块(最多可同时应用9 个触点)2 标记说明: 锁定钥匙抽出 XB5带灯按钮模块式组合型号 XB5带灯按钮 整体型号带灯触点基座带灯按钮头带灯按钮颜色电源电压触点状态颜色型

塑壳断路器如何选型

摘要:介绍了用户在使用塑壳断路器时容易出现的问题,及怎样正确选择和使用断路器。 关键词:断路器;选择;合理使用;问题 1概述 塑壳断路器广泛应用于工农业、交通、矿山、民用建筑和国防等部门,对电力的传输和分配、电路的控制与保护起很大作用,是一种使用量大,面广的产品。由于使用者对塑壳断路器的特性和技术要求了解不深或不全面,有些概念容易互相混淆,在实际应用中就经常出现一些偏失和误解。本文对用户在选择和使用塑壳断路器时容易出现的问题做一介绍,以帮助用户合理选择使用塑壳断路器。 2断路器壳架等级 断路器壳架等级额定电流是指基本尺寸相同的框架和塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。 断路器额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。 同一系列中有多种壳架等级额定电流,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A 额定电流。DZ20—100和DZ20—225两种壳架等级中都有100A额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同,因此在选用时要把型号填写完整即具体的壳架等级额定电流内的断路器额定电流。额定电流分级是 按(1.25)优先系数来选择的:一方面是符合和满足最大线路和电器元件额定电流的需要; 另一方面是为了标准化,以取得最佳的使用导线及加工的效益。因此它所规定的级别是:3(6)、8、10、12.5、16,20、25、32、40、50、63、80,100、125、160、200、250、315、400A等。由于此规定,当线路计算负载为90A时,则只能选100A规格,因此在一定程度上影响它的保护性能。 脱扣器电流整定值是指脱扣器调整到动作电流值。它是指额定电流In的倍数,是动作电流值,例如:过电流整定到电流的1.2、1.3、5、10倍,就写成Ir=1.2In,1.3In、5In、10In等。现在一些电子脱扣器,它的过载长延时额定电流是可调的,所调整的电流,其实仍是额定电流,是可长期通过的最大电流。 额定工作电流是断路器在装辅助触头(附件)时触点在一定工作电压下的实际工作电流,电流为3A或6A,用于控制和保护回路。 3额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。 额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 4额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。 额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。

施耐德ezd系列选型

施耐德ezd系列选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/9b2059022.html,

设备断路器选型计算方法

设备断路器选型计算方法 当用电回路发生故障和短路时,断路器能够切断用电回路,保护用电设备。如何选择合适的断路器,其计算方法如下: 一、计算计算电流: 1)三相负荷时: 1.52/cos js js I P φ=?; js e P P Kx =?; 其中,cos φ为功率因数, Kx 为需要系数,可根据《建筑电气常用数据》附表(P 23-27)查出。 由回路的计算电流大小,根据《施耐德电气配电产品选型手册》选择断路器。依据计算电流从小到大,常用的断路器如下: C65断路器,计算电流不超过40A 的可选用该系列的,具体选型查手册8-16,8-17,8-18; 例1: 12js P KW =,cos 0.8φ=; 12 1.52/0.822.8js I =?=, 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >; 因此,选择的断路器的型号为:C65N-D32A/4P+30mA 。 Compact NS 塑壳断路器,计算电流在450A 以下的,可选用该系列断路器,常用的是NSX100,NSX160,NSX250系列的; 例2: 40,cos 0.8js P KW φ==, 40 1.52/0.876js I =?=, NSX100的满足要求; 选断路器时,其额定电流 1.25js I I >, 因此,选定的断路器型号为NSX100NTM100A/4P 。 注:1、断路器选择应注意按照负荷类型选取特性曲线。计算机插座回路剩余电流动作装置选用A 型,其他的插座回路选C 型曲线;开水器断路器选用B 型曲线;配电照明回路断路器一般选用C 型曲线;电动机断路器选用D 型曲线; 2、确定极性时,要确定设备的极性。设备本身带有自控制功能,在一定条件下,能够实现自我切断,极性选择为4P ,带漏电保护时(+30mA/100mA),

选择塑壳断路器的十大方法

选择塑壳断路器的十大方法塑壳式低压断路器为低压三相四线制220/380V 电路的过载、短路 保护电器,由于它的分断能力一般比万能式断路器低,故宜作为低压 电路和电动机的第二、三、四级保护装置;又因其辅助触头对数较少, 不宜做自动操作保护电器,或只能做一次性远方开断电路。低压断路 器做保护电器,从主断路器至末端不宜超过四级,否则失去选择性。 额定电流In电流等级一般不可调节,每一个壳架额定电流Inm有固定级差 的断路器额定电流In与之配套,以DZ20Y 型Inm=100A 为例,In有16A、 20A、32A、40A、50A、63A、80A、100A 8 个等级,但也必须Inm>In>Ib。 低压侧第二、三级断路器设计选型,还应注重该配电系统的短路 电流Id;断路器分断能力;配电线路或电动机可能的超载运行;大功 率重负载电动机的频繁启动及反接制动;断路器工作环境温度等诸多 不利于安全可靠运行的因素。一般断路器壳架额定电流Inm确定后, In宜比线路计算电流选大一级的,还应考虑上下级断路器额定电流In 的过电流保护脱扣器时间/电流特性及选择性,在塑壳式低压断路器 设计选型时,应考核的技术指标有: ①额定电压:AC240V、AC400V、AC415V、AC500V、AC690V, DC250V。 ②断路器壳架额定电流Inm:各种品牌系列的额定电流等级不 同,必须详细阅读欲选品牌的技术资料后再选用。 ③断路器额定电流In:各种品牌系列的额定电流等级不同,必 须按所设计的配电线路负载电流或电动机功率及欲选产品的技术资 料对应选定。 ④额定运行分断能力Ics:https://www.wendangku.net/doc/9b2059022.html,一般断路器产品档次高即分断能力大, 需根据供电负荷级别和建筑物类别及资金承受能力选定,以分断能力 大者为优质品。 ⑤额定极限分断能力Icu:Icu等于Ics的0.5~1 倍,即经过极限 值分断后不再重复使用。 ⑥额定短时耐受电流Icw:在1s 时间内耐受的过载电流,不影 响断路器继续使用。 ⑦极数:各系列产品的极数不一样,一般为2~4 极。 ⑧过电流保护脱扣器时间/电流特性曲线:各系列特性曲线不 同,这是设计人员对上下级断路器动作选择性需加以重点考虑的重要 参数。脱扣时间与额定电流过载动作倍数之间是反比关系,必须详读 欲选产品技术资料后再确定。 ⑨机械寿命:各系列产品的机械寿命不同,与断路器品质档次 成正比,一般操作次数为3000~25000 次。 ⑩电气寿命:各系列产品的电气寿命不同,与断路器额定容量 成反比,与断路器品质档次成正比,一般操作次数为1000~5000 次。 断路器安装形式:断路器一般为固定垂直安装。 壳体体积尺寸:各种系列体积尺寸完全不同,需查各种系列 产品样本资料。 查核断路器辅助触头数量,应满足配电系统需要,但万能式

施耐德选型表

施耐德 接触器: 380V 400V 415V 电流大小 (A ) 基本型号 器件大小 (宽X 高X 厚) 备注 4 4 9 LC1-D0910C 70X74X80 (加辅助触点高 133) 型号类型前面是电流大小,后面是常开点和常闭点的数量。9-32有 00.10.01三种。 38有10.01两 种。40-95只有11。115-170只 有00。最后的 字母C 代表标准型,N 代表经济性。 5.5 5.5 12 LC1-D1210C 7.5 9 18 LC1-D1810C 11 11 25 LC1-D2510C 81X84X93(146) 15 15 32 LC1-D3210C 81X84X99(152) 18.5 18.5 38 LC1-D3810C 18.5 22 40 LC1-D4011C 97X127X114(165) 22 25 50 LC1-D5011C 30 37 65 LC1-D6511C 37 45 80 LC1-D8511C 101X127X125(173) 45 45 95 LC1-D9511C 55 59 115 LC1-D11500C 132X158X132(168) 75 80 150 LC1-D15000C 90 100 170 LC1-D17000C 自动断路器:GV2-M 400V 415V 热脱扣设定范围 (A) 型号 器件大小 备注 (KW) (KW) 0.1-0.16 GV2-M01C 44.5X89X77 0.16-0.25 GV2-M02C 0.25-0.40 GV2-M03C 0.40-0.63 GV2-M04C 0.63-1 GV2-M05C 0.37 1-1.6 GV2-M06C 0.75 0.75 1.6-2.5 GV2-M07C 1.5 1.5 2.5-4 GV2-M08C 2.2 2.2 4-6.3 GV2-M10C 4 4 6-10 GV2-M14C 5.5 5.5 9-14 GV2-M16C 7.5 9 13-18 GV2-M20C 11 11 17-23 GV2-M21C 11 11 20-25 GV2-M22C 15 15 24-32 GV2-M32C

施耐德断路器型号系列

施耐德断路器 1、断路器概述 是一种过电流保护装置,指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 2、断路器分类 微型断路器 塑壳断路器 框架断路器 三种断路器在额定电流和分断能力上并无非常严格的划分,一些小型断路器在额定电流和分断能力上也可以达到塑壳断路器的低端标准,而一些塑壳断路器也可以到框架断路器的低端标准。 3、断路器简介 1.微型断路器 微型断路器的作用:短路保护、过载保护、隔离。 主要的:Acti9(取代M9):IC65、C65小型直流断路器、C60、IDPN、C120、NG125、DPN、 INT125系列隔离开关。 IC65为C65的升级产品,IDPN为DPN的升级替代产品。 E9(Easy9):EA9AN、EA9AH、EA9A45、EA9A65、EA9A47、EA9A67、EA9D 隔离开关(关合,隔离)、 Osmart系列:C32N、C65H、K系列 专为OEM市场推出的,其价格与性能估计与EASY9系列差不多,比ic65 总体要低。例如分断能力只有6KA,没有10KA及15KA的产品;没有1P+N的产品等等 选型的参数:分断能力、脱扣曲线、额定电流、极数。 分断能力:是指断路器安全切断故障电流的能力 分断能力: Q 36-50kA: 标准应用:民用住宅、零售商店、医院、学校、公共建筑、工业厂房。 Q 70-100kA: 高性能要求的应用:工业生产线、关键电力设备。 Q 150kA: 特殊应用:船舶、重工业。 脱扣曲线 B 型曲线:保护短路电流较小的负载(如电源、长电览等),瞬时脱扣范围(3~5) In C 型曲线:保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣范围(5~10) In D 型曲线:保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),瞬时脱扣范围(10~14) In

低压断路器和选型

低压断路器 一、低压断路器的分类 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起通断控制作用外,还具有保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,有的还可以实现远方遥控操作。 低压断路器的分类:低压断路器的分类方式很多 按结构形式可分为: 框架式断路器(ACB)又称开启式、万能式断路器。比如ABB的F、Emax系列、施耐德的M、MT系列、穆勒的IZM系列、西门子的WL系列、国产的DW系列等。框架式断路器所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便。有手操动、储能式、非储能式以及电动式等操动形式。按安装方式可分为固定式和抽屉式两种,固定式外壳采用金属材料,外形尺寸较大,防护等级较低;抽屉式采用工程塑料外壳,结构较为紧凑,防护等级高,检修方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有热磁式、电磁式(单磁)、电子式和智能化脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时三段保护及接地保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内可选择或调整。随着微电子技术的发展,现在部分智能型断路器具有区域选择联锁功能,充分保证了动作的灵敏性和选择性。ACB的最大特点是容量大、极限短路分断能力高和足够的短时耐受电流,有的断路器的额定电流高达5000 A,额定短时耐受(允许)电流Icw 高达100kA (1S)。这使得ACB的有很好的选择性和稳定性。ACB的功能完善但价格贵,多用于作为低压配电系统的主开关,以及重要的、负载较大的主干线的保护。 塑壳式断路器(MCCB)又称装置式断路器,比如ABB的lsomaxS、Tmax系列、施耐德的

施耐德选型资料

Multi 9 C65系列小型断路器尖端技术领先一步产品目录

施耐德电气 善用其效尽享其能 全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基 础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住 宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐 德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您——善 用其效,尽享其能! 施耐德电气在中国 1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险丝, 使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐德电气 旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。 施耐德电气的高额投资有力地支持了中国的经济建设,并为中国客户提供了先进的产品支持和完善的技 术服务,中低压电器、变频器、接触器等工业产品大量运用在中国国内的经济建设中,促进了中国工业 化的进程。 目前,施耐德电气在中国共建立了77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个研发中 心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近22,000人。通 过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。 施耐德电气能效管理平台 凭借其对五大市场的深刻了解、对集团客户的悉心关爱,以及在能效管理领域的丰富经验,施耐德电 气从一个优秀的产品和设备供应商逐步成长为整体解决方案提供商。今年,施耐德电气首次集成其在 建筑楼宇、IT、安防、电力及工业过程和设备等五大领域的专业技术和经验,将其高质量的产品和解 决方案融合在一个统一的架构下,通过标准的界面为各行业客户提供一个开放、透明、节能、高效的 能效管理平台,为企业客户节省高达30%的投资成本和运营成本。

施耐德电气选型手册

施耐德电气选型手册 施耐德低压电器选型 接触器: I<=7.5A LC1-D0922M5C I<=98A LC1-D11522M5C I<=10A LC1-D1222M5C I<=128A LC1-D15022M5C; I<=15.3A LC1-D1822M5C I<=145A LC1-D17022M5C I<=21A LC1-D2522M5C I<=175A LC1-D20522M5C I<=27.2A LC1-D3222M5C I<=210A LC1-D24522M5C I<=34A LC1-D4022M5C I<=260A LC1-D30022M5C I<=42.2A LC1- D5022M5C ; I<=350A LC1-D41022M5C I<=55.5A LC1-D6522M5C I<=410A LC1- D47522M5C I<=68A LC1-D8022M5C I<=540A LC1-D62022M5C I<=82A LC1-D9522M5C 热继电器: I<=0.16A LRD-01C I<=18A LRD-21C I<=0.25A LRD-02C I<=24A LRD-22C I<=0.40A LRD-03C I<=32A LRD-32C I<=0.63A LRD-04C I<=38A LRD-35C I<=1A LRD-05C I<=50A LRD-3357C I<=1.6A LRD-06C I<=65A LRD-3359C I<=2.5A LRD-07C I<=70A LRD-3361C I<=4A LRD-08C I<=80A LRD-3363C I<=6A LRD-10C I<=104A LRD-4365 I<=8A LRD-12C I<=120A LRD-4367 I<=10A LRD-14C I<=140A LRD-4369 I<=13A LRD-16C 空气开关: 电机的: 配电的: I<=11A NSX100HMA12.5 3P I<=13A NSX100HTM16 3P I<=23A NSX100HMA25 3P I<=18A NSX100HTM25 3P

ABB塑壳断路器选型

供应A BB塑壳断路器(S型).1(全国总代理) S2/3+RC212垂直安装一体化剩余电流断路器(配S2/S3系列断路器) 分断容量 : 35kA 脱扣单元 : 热磁脱扣 TM 电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith 接线形式: FF (前接线) , FFC (电缆前接线) 型号 S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R16 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R20 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R25 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R32 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R40 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R50 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R63 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R80 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R100 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R125 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S2N160 R160 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2V S3N160 R32 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R40 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R50 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R63 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R80 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R100 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R125 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N160 R160 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N250 R200 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S3N250 R250 TM 10Ith FF 4P+RC212/3V S2/3+RC212水平安装一体化剩余电流断路器(配S2/S3系列断路器) 分断容量 : 35kA 脱扣单元 : 热磁脱扣 TM 电磁脱扣值班 (Im) : 10Ith 接线形式: FF (前接线) , FFC (电缆前接线) 型号 S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R16 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R20 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R25 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R32 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R40 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R50 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H S2N160 R63 TM 10Ith FFC 4P+RC212/2H

施耐德nsc断路器选型

施耐德nsc断路器选型 ▲断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 ▲断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 ▲电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器 ▲断路器应垂直安装,且在安装前应先检查断路器铭牌上所列的技术参数是否符合使用要求。 ▲通电前应人工操作几次断路器,其机构动作应灵活可靠、无阻滞现象。 ▲按下闭合按钮(黑色),电路处于接通状态;按下断开按钮(红色),电路处于断开状态。 ▲使用过程中,应对断路器进行定期检查(一般为一个月),即在断路器合闸通电状态下,拨动试验按钮(试验按钮用符号“Test”表示),断路器应可靠断开。 ▲当断路器因线路发生过载、短路故障而断开时,应先排除故障后再使断路器重新合闸。 ▲本断路器为非维护型,所以当断路器发生故障不能正常工作时,用户不得私自打开断路器进行维修。 ▲使用电流调节旋钮,须按线路实际电流调节至相应位置,请勿超负荷使用 ▲如需近一步了解施耐德接触器,ABB断路器,西门子接触器,西门子断路器,常熟开关,价格,厂家,批发,参数等。请关注科旭机电https://www.wendangku.net/doc/9b2059022.html,

塑壳断路器附件的功能以及如何选择

塑壳断路器附件的功能以及如何选择 塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。 1、断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 2、表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。辅助开关和报警开关的区别在于: 辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,但无法区别断路器是否是故障脱扣,因此辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。而报警开关则是在断路器因故障而断开时改变状态,能显示断路器的故障脱扣状态,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁,例如向断路器外的报警装置、信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。总之无论是辅助开关,还是报警开关,只能检测断路器主触头的状态,而不能改变其状态。 3、实现断路器欠电压保护功能的附件 欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~

塑壳断路器选择和使用时需要注意的问题

1、断路器壳架电流等级 断路器壳架电流等级是指相同外形尺寸的断路器外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。其中额定电流是指断路器中的脱扣器能长期通过的电流,又称断路器脱扣器额定电流。同一系列断路器中有多种壳架电流等级,同一壳架等级额定电流中又有多种额定电流。例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流,而100壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A额定电流。 2、额定绝缘电压 额定绝缘电压是设计断路器的电压值,电气间隙和爬电距离应参照此值而定。有些断路器没有明确规定额定绝缘电压,应将额定工作电压中最大值视作额定绝缘电压,在任何情况下,最大额定工作电压不超过额定绝缘电压,断路器的额定绝缘电压与工频试验电压见表1。额定工作电压是指通断能力以及使用类别相关的电压值,塑壳断路器的额定工作电压多为50Hz、380V,但也有50Hz、600V,额定工作电压380V、50Hz的塑壳断路器,绝对不允许用到660V或1140V 的电源电压上。额定控制电源电压是塑壳断路器装分励脱扣器及电动机构附件时的电压。有交流和直流两种电压,选用时一定注明交流或直流。 3、额定极限短路分断能力 额定极限短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序动作之后,不考虑断路器继续承载它的额定电流。额定运行短路分断能力是指规定条件下的分断能力。按规定的试验程序之后,须考虑断路器继续承载它的额定电流。为了满足不同用户需要,现在国内许多断路器生产厂家,对于同一壳架等级额定电流的短路分断能力分为不同级别,例如常熟开关厂CM1—100分为C基本型(25~35kA)、L标准型(35~50kA)、M较高分断型(50~75kA)、H高分断型(85~100kA)。用户在选用时,要符合断路器的极限短路分断能力,线路预期短路电流就能满足要求,不必人为地加上保险系数,以免造成浪费。额定运行短路分断能力的值可为额定极限短路分断能力的25%、50%、75%、100%,大多数断路器是50%~75%,极个别的有100%(Ics=Icu),如法国施耐德的梅兰日兰公司的NS产品。 4、飞弧距离 断路器在分断大的短路电流时,其动、静触头分开时产生电弧,有一部分电弧或电离气体从断路器电源端喷弧口喷出,电弧本身就是一种巨大的电流,很容易导致裸露的导电体之间和裸露带电体与“地”(成套设备的金属外壳是接地的)的相间短路和接地短路事故。为确保安全,用户应根据制造厂的产品样本或使用说明书提供的数据留一定距离。如配电箱、柜的高度距离不够,可选用飞弧距离小或零飞弧的产品,以保证用电安全。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、

相关文档