1、工程概况

1.1 工程名称:604罐修复工程

1.2 施工内容:罐内脚手架搭设

1.3 604罐现场组对单位:广州发展碧辟油品有限公司

1.4本工程脚手架用于人员的施工作业,根据施工特点、进度、安全及文明施工,罐内采用双排架。

1.5编制依据

1.5.1.国家或地区相关的规范、标准、条例:

(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130---2011)

(2)《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社)

(3)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)

(4)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

(5)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2002);

(6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

(7)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011);

以及市的有关现场安全文明施工等方面的要求和文件。

1.6根据发包方的招标文件。

2、施工准备

2.1搭设准备工作

2.1.1脚手架搭设前,工程技术负责人应按标准及施工组织设计的要求向架工及使用人员作技术交底和安全作业要求的交底。

2.1.2脚手架搭设和拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考试合格,领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行

2.1.3架子工操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

2.1.4对脚手架配件及加固件进行检查验收,严禁使用不合格的构配

件。

2.1.5脚手架钢管采用Φ48.3×

3.6钢管。

2.2搭设技术要求

2.2.1为保证地基具有足够的承载力,立杆基础应平整夯实。

2.2.2立杆底部应设垫板或扫地杆,用于调整和减少脚手架的不均匀沉降。

3、脚手架搭设

3.1罐内脚手架搭设程序

3.1.1脚手架组装

3.1.1.1按顺时针方向、自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以免结合处错位,难于连接,每搭完一步,应按规范要求检查并调整其水平度与垂直度。

3.1.1.2脚手架搭设布置如下:

(1)脚手架底步距为1.8m。

(2)立杆纵距为1.5m,横距为1.05m。

(3)连罐体杆件设置为二步三跨。连架件和罐体内的罐壁焊接一根

钢管与脚手架立杆连接。

3.1.2脚手架搭设顺序

铺设垫木→安装纵向扫地杆→立起立杆并随即安装交叉支撑→安装水平加固杆→安装横向扫地杆→立起相邻立杆并随即安装交叉支撑→安装爬梯→按照上述步骤依次立起立杆直至交圈合拢→安装脚手板→按规定位置安装剪刀支撑→安装斜撑→安装栏杆→安装防护围网→安装水平加固杆→按照上述步骤逐层搭设

3.1.3 罐内脚手架搭设必须配合施工监督,立杆接头应交错分部,以保证脚手架安全。

3.1.4脚手架型式图

3.1.5 施工方案

3.1.5.1罐内脚手架应根据罐体的形状、高度作业条件确定。

3.1.5.2本工程脚手架高度约16米。

3.1.6架体基础

3.1.6.1立杆基础应平整夯实,垫板应采用厚度不小于50mm、宽度不小200 ㎜的木垫板。

3.1.7 架体稳定

3.1.7.1罐外脚手架的内侧应与罐体的盘梯和消防管支架设置固定,其尺寸应与脚手架间距相匹配,并与脚手架立杆锁牢。

3.1.7.2 罐内脚手架的内侧的横杆一端上下距离不大于 3.6米左右与罐体焊接,水平距离不大于 5.4米左右脚手架的一端与罐体焊接,脚手架两侧与罐体连接垂直间距不得大于3米。(横向焊接点:9个,纵向焊接点:4个,总焊接点36个)

3.1.7.3 连接件的设置,因按规定的间距随脚手架搭设同步进行,不得漏设。本工程脚手架连接采用扣件连接。

3.1.8 杆件扣件

3.1.8.1不同产品的脚手架与零配件不得混合使用,立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步跨距内,立柱搭接长度不应小于1米。扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N·m并不应大于65N·m 3.1.9脚手板

3.1.9.1作业层应连续铺格栅脚手板铺平、铺满用10号镀锌铁线固定在支撑杆上,不得留有空隙和探头板。

3.1.10架体防护

3.1.10.1作业层外侧应按临边防护要求设置防护栏杆,防止作业人员坠落。

3.1.11材质

3.1.11.1脚手架及其配件的规格,质量应符合标准的规定。

3.1.11.2脚手架平面外弯曲应≤4mm,可轻微锈蚀,立杆中距差±5mm,其他配件弯曲应≤3mm轻微锈蚀者为合格。

3.1.12荷载

3.1.12.1脚手架用于人员施工平台及放置焊机和手动工具等,堆置的材料重量不得超过100kg,每层不超过5人,每块脚手板不超过2人。防止脚手架和脚手板断裂。

3.1.12.2架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。

3.1.13通道

3.1.13.1一般情况下使用脚手架爬梯攀登脚手架,若遇特殊情况需要在脚手架外侧攀登时需系好生命线与安全带并征得现场安全负责人同意。。

3.1.13.2脚手架要有爬梯,专门提供专业人员上下使用,用架管切成相同长度的规格卡在斜杆上。

3.1.13.3爬道两侧及平台外围均应设置栏杆及踢脚板,栏杆设两道高

度分别为1.2m、0.6m。

3.2架设脚手架及配件安装注意事项

3.2.1脚手板应紧随脚手架的安装及时设置。

3.2.2爬梯的位置应符合组装现场的要求。

3.2.3栏杆应在脚手架操作层外侧,脚手架立杆的内侧设置。

3.3 罐内脚手架

3.3.1罐内搭设双排脚手架,脚手架上绑扎双排钢跳板,层间高度以1.8米左右为宜,并有爬梯。跳板的搭头应在横杆处,搭头交叠不小于300mm,并用10#铁丝扎牢,不准铺设探头跳板。

3.3.2罐内脚手架钢管与罐壁板表面接触部位必须采用软接触,即在脚手架钢管端部与罐体固定焊接。

3.3.3 罐内脚手架爬梯与脚手架主体同时搭设完工。爬梯采用之字形爬梯。每级爬梯每步铺满脚踏板。爬梯侧面设置防护网。

3.4 脚手架验收

3.4.1按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130---2011)进行验收

3.4.2 项目负责人和技术负责人自检合格后,邀请业主组织人员验收,合格后业主悬挂脚手架安全使用牌,使用牌悬挂在上下通道明显的位置处。

4、目标管理

4.1工期目标

7天完成

4.2 HSE目标

零事故、零伤害、零环境污染。

4.3文明施工目标

根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范,实现达标工地。材料、设备堆放整齐,保持场地卫生,做好现场环境保护工作。

5、项目管理机构

5.1建立健全安全生产组织及管理机构

为确保本工程在施工中的安全,按期竣工,施工现场建交以项目负责人负责、安全负责人监督检查的安全生产管理小组,并在项目现场负责人安全的监督指导下,开展施工现场安全管理工作。在现场建

立以项目负责人为首的安全生产管理,专职安全负责人,施工管理人员,各专业工种安全负责人,项目安全生产管理如下: 项目负责人:曹信武 现场安全负责人:李华全 架子负责人:梁玉军

架子工及辅助工:黄国嫩、梁义光、韦顺星、黄义华、茂建安人员。

5.2 安全生产管理体系

为明确职责,使安全管理不留死角,做到人人有事做,事事有人

管,依据安全生产管理成员职责,确立安全生产保证执行和监督检查。

5.3 安全管理制度 5.3.1 安全技术交底制度

5.3.1.1工程开工,项目班子组建到位后,由项目负责人组织管理人员,对施工人员进行安全教育培训和安全技术交底。所有进场职工都必须进行三级安全生产教育,增强法制观念,提高安全生产意识及自我保护能力,自觉遵守安全纪律和安全生产制度,服从安全生产管

项目负责人

现场安全负责人 架子负责人

架子工 辅助工

架子工 架子工 辅助工 辅助工

理。所有施工及管理人员都必须遵守安全生产六大纪律,正确穿戴和使用劳动防护用品。进入施工现场必须戴安全帽。要在职工中牢牢树立起安全第一的思想,认识到安全生产,文明施工的重要性,做到每天班前教育,班前总结,班前检查,严格执行安全生产三级教育。

5.3.1.2每个分项工程施工前,安全负责人应按其不同的规定和要求,对各工种进行安全检查,并督促施工人员进行技术交底时必须进行安全交底,安全负责人必须对每个工人进行安全交底,未经交底的人员一律不准上岗。

5.3.1.3施工期间,项目部对施工动火、用电等制定相应的防触电、防火措施。对施工用电、脚手架搭设等做详细的安全技术交底。

5.3.2 定期安全检查制度

5.3.2.1施工队伍应对施工现场的安全进行自检,合格后上报甲方负责人,经核验合格后方可开工。

5.3.2.2在施工阶段由现场安全负责人进行安全检查、验收,并做好检查记录,报甲方负责人审查。

5.3.2.3对安全生产先进典型或严重违规问题突出的,由施工单位组织各施工人员召开现场会,总结交流先进经验和反面教育。

5.3.3 班前安全活动制度

5.3.3.1施工队伍人员按规定做好“三上岗”“一讲评”活动,即做好上岗交底、上岗检查、上岗记录及每周讲评活动,定期检查工地安全活动,安全防火,生活卫生,做好检查活动的有关记录。

5.3.3.2对施工队伍所使用的机械设备、防护用具、作业环境等进行认真检查,发现安全问题和事故隐患,立即停止施工并落实整改,消除安全隐患,确认安全后方准施工,并做好收工前的安全生产检查,每周进行一次安全讲评。

5.4脚手架安全措施

5.4.1 健全规章制度,加强规范管理,制止和杜绝违章指挥和违章作业。定期召开安全会议,切实安全保证体系落到实处。加强安全教育,提高工作人员的自我保护意识和素质。

5.4.2架上作业人员应作好分工配合,传递杆件应掌握好重心,平稳传递。以免引起人身和杆件失衡。每完成一道工序要相互询问并确认后才能进行下一道工序的施工。

5.4.3 在罐内搭设脚手架的时候安装12V的低压电源照明。检查电源线是否完好。焊机放置在罐外,焊把线与罐及罐脚手架结合处要绝缘处理。临时用电设备由双方电工每日进行检查并记录。

5.4.4在搭设和拆除作业进行中,地面配合人员要避开可能落物的区域。

5.4.5 安全人员要定期检查脚手架的安全防护设施

5.4.6不得随意改变脚手架的结构及尺寸。如因施工要求确需改变必须经项目负责人、安全负责人同意后方可进行改变。

5.4.7 在搭拆作业时要设置防护,作业人员要配戴安全帽、安全带、穿劳保用品。

5.5 施工中的防护要求

5.5.1 施工人员要佩戴合格的安全帽,全帽要求配件齐全,完整无损伤、裂缺,重量不超过400g,安全帽使用佩戴要规范。

5.5.2安全带采用五点式安全带,从罐顶透光孔和罐壁间间隙悬挂生命线,使用防坠器与安全带和生命线连接。生命线与罐体接触部位需进行防磨损保护。

5.6 其他安全防护要求

5.6.1 现场设置消防工具等易燃材料按规定对方设置。

5.6.2 施工现场应做好安全教育,防止坠落、触电、火灾、机械、倒塌、落物等事故的发生。

5.6.3为了确保罐内照明符合安全施工条件,罐内照明至少采用6个12V的LED灯。上部悬挂在安全绳上布置3盏灯,下部在罐底板上均匀布置3盏灯(做好防止人员踩坏措施)。

5.6.4 在搭设的全过程中由茂建安:李华全、罗亚添、曹信雄全程轮流监护。

6、作业人员要求及人力安排

本工程派4个架子工搭设,同时配备普工协助搬运工作。架子工必须持证上岗。

脚手架搭设材料使用表

序名称规格单位数量备注

1 钢管Φ48*3.5 吨10

2 十字扣铸铁个600

3 活动扣铸铁个1300

4 对接扣铸铁个450

5 格栅脚手板800X800 块30

6 铁丝14# 斤50

7 麻绳12mm 米120

吸收塔脚手架搭设施工方案

平顶山平东热电有限公司2×210机组超低排放改造项目 #7机组脚手架搭拆施工方案 批准人: 会签人: 编制人: 中电投远达环保工程有限公司 2016年04月20日

目录 目录 (2) 1、编制依据 (3) 2、施工范围 (3) 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 (3) 4、施工工序和方法 (4) 5、主要工器具及劳动配置 (6) 6、质量要求及质量控制措施 (6) 7、安全和环境控制措施 (13) 8、危险源辨识评价和控制措施 (15)

1、编制依据 1.1 《实用建筑施工手册》2000缩印版。 1.2 《建筑施工安全技术规范》2000版。 1.3 《电力建设安全操作规程》DL5009.1-2002。 1.4 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》2002年版。 1.5 中电投远达环保工程有限公司提供的安装图。 1.6 中电投远达环保工程有限公司超净排放改造工程技术协议。 1.7 原脱硫系统相关施工图纸,技术文件。 2、施工范围 2.1 脚手架搭设范围为吸收塔拆除安装、烟道拆除安装脚手架搭设拆除。 3、施工前应做的准备和必须具备的条件 3.1 施工前应做的准备 3.1.1根据施工任务按批准的施工组织设计、程序文件、施工图纸资料、安全措施及要求、相关现行国标、规范、规程等组织全体参与施工操作人员进行施工技术及安全技术交底。具体为:工程范围、进度要求、操作方法、质量安全保证措施,技术检查与验收要求、施工要求及注意事项。 3.1.2班长1人(施工组长必须熟悉了解架子搭设和拆除整个流程的安全和技术方面的要求和保证措施),架子工6人(根据施工量可以适当增加或减少),杂工2人(材料转运和堆码等)。 3.2 必须具备的条件 3.2.1现场场地必须夯实平整且排水畅通,水、电、路接通,施工用材料、机具准备就绪。 3.2.2施工用安全器材准备充分。 3.2.3施工用材料按要求提前组织进场,材料的场内水平运输以盘拖为主,辅以人工转

内外脚手架施工方案

目录 一、工程概况--------------------------------------- 2 二、编制依据--------------------------------------- 2 三、外脚手架选型------------------------------------- 2 四、施工准备--------------------------------------- 3 4.1 劳动力准备 -------------------------------------- 3 4.2 材料准备 -------------------------------------- 3 五、主要施工工艺及技术要求------------------------------ 6 5.1 双排脚手架搭设 ----------------------------------- 6 5.2 悬挑脚手架搭设 ---------------------------------- 10 5.3 转料平台搭设及施工工艺 ----------------------------- 11 5.4 外脚手架验收 ------------------------------------ 11 5.5 外脚手架使用的注意事项 ----------------------------- 13 5.6 外脚手架拆除施工工艺 ------------------------------- 15 5.7 水平网安装方案 ---------------------------------- 15 5.8 楼内防护 ------------------------------------ 17 六、设计计算------------------------------------- 19 6.1 落地式双排脚手架计算 ------------------------------- 19 6.2 悬挑钢管脚手架计算 -------------------------------- 24 七、安全及文明施工管理--------------------------------- 27

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

吸收塔脚手架搭设方案

1、工程概况 1.1、山西大唐国际临汾热电有限责任公司2*300MW机组烟气脱硫工程是由北京国电清新环保公司总承包,建设一个投资低、运行维护费用经济合理、运行方便的副产品利用型烟气脱硫系统。 1.2、本次安装的脚手架为吸收塔进行安装时所用脚手架,搭设在吸收塔筒体的内外侧,吸收塔筒体 高为38.656m,脚手架的搭设需满足整个吸收塔安装的要求。 2、编制依据 2.1、《山西临汾热电脱硫工程施工组织设计》。 2.2、图纸:《吸收塔制作图》北京国电清新环保工程有限公司SPCLF-S-S0101。 2.3、引用技术规范及标准:《建筑安装登高架设作业》; 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL/5009.1-2002; 3、构造设计 3.1、由于该脚手架服务对象为吸收塔圆形筒体,因此该脚手架设计为多边形封闭式双排脚手架(设计参数及形状见附图一)。 4、作业范围及工程量 4.1、作业范围为:吸收塔安装区域,占地面积约为350m2o 4.2、主要工程量及材料:沿吸收塔壳体内外侧周围搭设多边形封闭式双排脚手架,合计约50吨。吸收塔脚手架主要工程量及措施用料见下表: 5、施工准备

5.1 、现场作业准备及条件 5.1.1 、施工人员持证上岗,培训合格并报验监理。 5.1.2 、施工作业指导书经审批合格,作业人员技安交底双签字。 5.1.3 、施工现场道路畅通,照明良好,爬梯随脚手架同时搭设。 5.1.4 、吸收塔周围基础回填夯实,所有搭设材料随工程进度一月前必须满足使用用量。 5.2 、劳动力组织 5.2.1 、根据工程情况成立一个架工班,班长一名,架子工十名。 5.2.2 、工期要求:随吸收塔的壳体安装逐层搭设,在壳体安装前提前两天搭设完毕。 6、主要搭设程序 6.1、搭设流程为:架杆、板、扣件等领料、检查T基础检查、放线定位T铺设垫木T竖底层里外立杆T搭设扫地杆水平横杆T铺脚手板T绑扎护栏、斜梯T第三步三跨加装连杆件T张挂安全网T接第二层 里外立杆T同以上 4-9步搭设程序相同直至搭设完毕。 6.2 、根据安装要求,计算脚手搭设材料用量,在脚手架搭设前领料,领料时,检查架管外观是否有裂纹、扁曲、损伤及腐蚀严重等不良现象,并抽查其规格是否符合要求;扣件检查无裂纹、无少螺栓、脱扣等不良现象,转动灵活;脚手板使用时无破裂、虫蛀等不良现象,厚度符合要求,富有弹性;未使用完的脚手架、板、网、扣件等要按规格分类码放,并加设垫木,环境应干燥,防止雨淋、水泡,造成严重锈蚀。 6.3 、搭设基地检查放线定位:首先在吸收塔基础回填时应就监督其回填质量,每层回填土厚度不超 过300mm并逐层夯实,回填到要求后建议在脚手搭设部位下浇筑一层混凝土,搭设脚手时,基础符合要求,并按设计要求将脚手搭接部位放样划线。(由于吸收塔周围正在施工,因此吸收塔脚手搭设时,根据现场实际情况搭设,遵循原则:先搭的先搭,后搭的加搭) 6.4、立杆搭设时,在每根立杆的底部放置底座或垫木,垫木厚度不小于50mm宽度200mm左右, 长度大于500mm在搭设第一层立杆时以 6m与4m管交错搭设,先里后外,以避免相邻立杆的对接扣件在同一高度内,(相邻立杆的对接扣件错开距离不小于500mm,开始搭设立杆时,以立杆最低部紧贴地面搭设 扫地杆,并每隔 6 跨设置一根抛撑,直至连杆件安装稳定后,方可根据情况拆除;连杆件设置为三步三跨,将小横杆直接焊在外加强筋上(设置时应尽量设置在吸收塔加强筋上),以后每层立杆的搭设以 6m/层的高 度向上涨接,外侧最顶脚手高度高出塔顶 1.5m左右, 塔内侧脚手低于塔顶板 0.4m左右。 6.5 、大小横杆的搭设:在同一步中,大横杆应四周交圈,相邻两横杆相互交错,横杆的底步距为 1.6m,从第二步起每步高度为 1.8m,大横杆一般置于立杆里侧,横杆搭设时离壳体及加强筋的内外壁距离 不大于200mm小横杆应贴近立杆布置,任何情况下均不得拆除贴近立杆的小横杆,小横杆布置在双立杆之间与大横杆连接,小横杆可根据脚手板的长度、宽度作相应调整,斜撑的搭设应随立杆、横杆等同步搭设,由于该脚手架为多边形封闭式双排脚手架,因此不设剪力撑,只在拉杆焊接的位置设置水平斜撑。

盘扣式脚手架施工方案设计

黄龙体育中心游泳跳水馆装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 鸿顺建筑装饰工程 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (4) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (5) 五、主要技术措施 (5) 1、施工准备 (5) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (6) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (11)

3. 立杆的稳定性计算: (14) 十、高空作业安全措施 (17) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (17) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (17) 3、高空坠落事故的预防 (19) 4、触电事故应急准备与响应预案 .................................................................................................................... 十一、安全应急预案 . (22) 1、应急成员小组。 (22) 2、应急物资 (24) 3、架子倒塌应急措施 (24) 4、高处坠落事故时应急措施 (25) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:省黄龙体育中心 施工单位:鸿顺建筑装饰工程 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度25.2m。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规熟悉,程序清楚,并对普工的配 合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

03吸收塔脚手架搭设

江苏新海发电有限公司11、12#燃煤锅炉烟气脱硫工程吸收塔脚手架搭设 施 工 技 术 方 案 武汉凯迪电力环保有限公司新海项目经理部 二00七年元月二十五日

1、工程概况 新海电厂2×220MW燃煤锅炉烟气脱硫工程是由武汉凯迪电力股份有限公司总承包,建设一个投资低、运行维护费用经济合理、运行方便的副产品利用型烟气脱硫系统。 、该工程包含烟气主流程系统和石灰乳制备系统及石膏处理系统两个辅助系统,共三个系统。其中烟气主流程系统为从11、12#炉后引风机出来的未处理烟气升压风机升压GGH加热器加热吸收塔脱硫处理GGH加热器加热烟囱。 、本次安装的脚手架为吸收塔进行安装时所用脚手架,搭设在吸收塔筒体的内外侧,吸收塔筒体高为31.6m,脚手架的搭设需满足整个吸收塔安装的要求。 2、编制依据 、《新海电厂脱硫工程施工组织设计》。 、图纸: 《吸收塔制作图》武汉凯迪电力股份有限公司J0301。 、引用技术规范及标准: 《建筑安装登高架设作业》; 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL/; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 3、构造设计 、由于该脚手架服务对象为吸收塔圆形筒体,因此该脚手架设计为多边形封闭式双排脚手架(设计参数及形状见附图一)。 4、作业范围及工程量 、作业范围为:吸收塔安装区域,占地面积约为200m2。 、主要工程量及材料:沿吸收塔壳体内外侧周围搭设多边形封闭式双排脚手架,合计约40吨。吸收塔脚手架主要工程量及措施用料见下表:序号名称规格型号单位数量备注 1脚手管ф48××6000根500随工程随时 2脚手管ф48××4000根60随工程随时 3脚手管ф48××2500根1000随工程随时 4脚手管ф48××2000根1500随工程随时 5扣件十字只6000随工程随时 6扣件接头只600随工程随时 7扣件转向只100随工程随时 8脚手板50×250×2000块1000随工程随时 9安全网大眼㎡800随工程随时 10铅丝8-12#kg400随工程随时 11其它随工程随时

内装修脚手架施工方案

扬州迎瘦西湖虹桥温泉酒店(3#综合楼一层大堂)脚手架施工方案 目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (3) 4.施工准备 (4) 5.主要施工方法及要求 (7) 6.安全注意事项 (9) 后页附图:平面布置图、立面图 第 1 页共9 页

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程建设概况: 2.1.1设计概况: ?本工程为室内精装修工程,施工部位分别为:一层大堂 3.施工安排 3.1脚手架的设计 大堂采用满堂脚手架 3.1.1施工操作架均采用满堂落地式钢管脚手架, 脚手架搭设高度5.78m和 4.6m。 3.2工期安排 室内装修脚手架搭设时间3月10日,拆除清运时间为6月1日。 3.3施工组织及职责分工

3.4 施工队伍 作业分区专业架子工负责本区内脚手架的搭设、维护和拆除工作,由专业架子工长负责。 4.施工准备 施工前,生产、技术、专业工长及有关管理人员要召开碰头会,沟通情况。各班组要召开准备会进行动员,明确任务、统一思想、统一认识、统一作法、统一指挥、统一行动,专业工长要对外施队进行技术及安全交底,外施队要严格按交底进行施工。施工准备工作是做好每项工作的必要条件,施工准备工作的质量好坏,充分与否是决定该项工作成败的关键,因此必须引起各级管理人员和各班组的注意。 在脚手架搭设施工前由工程技术、安全负责人按施工组织设计有关脚手架的要求进行检查验收,不合格的产品不得使用。经验收合格的构配件应按品种、规格堆入整齐,场地内不得有积水。清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,为脚手架搭设提供条件。4.1 技术准备 4.1.1工长及技术人员认真熟悉本工程施工图纸,搞清本工程现场情况。 4.1.2施工人员用工手续齐全,备齐特殊工种上岗操作证及培训证书,并报技术质量部备案。 4.1.3进行逐级技术交底:专业工长以书面形式向外施队工长进行交底,外施队工长以口头形式向各施工班组进行交底,交底要有针对性,要针对关键部位提出具体安全措施和技术要求。

吸收塔脚手架搭设及拆除施工方案

吸收塔脚手架搭设及拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015-12-09

目录 1. 施工概况 (1) 2. 依据的图纸、文件及标准 (1) 3. 脚手架构造 (1) 4. 施工准备 (2) 5. 主要搭设程序 (2) 6. 脚手架拆除 (4) 7. 注意事项 (4) 8. 安全措施 (4) 脚手架安全承载力计算 (6) 附表1脱硫设备烟道安装工程强制性条文执行情况检查表 附表2:绿色施工实施计划表 工作危险源识别(JHA) 重大风险作业及控制措施 重要环境因素及控制措施表 重大风险作业危险控制措施验证表

#4吸收塔脚手架搭设及拆除 1.施工概况 热电生产中心取消旁路烟道改造项目,新建#4吸收塔,吸收塔上部直径φ3.8m、下部直径φ8.6m,吸收塔顶标高40m。现阶段吸收塔需要搭设的脚手架有:吸收塔原烟道入口组合安装用脚手架搭设、吸收塔内部施工脚手架搭设。 2.依据的图纸、文件及标准 2.1工程建设标准强制性条文《电力工程部分》2011版 2.2电力建设安全工作规程DL5009.1---2002 2.3电力建设安全健康与环境管理工作规定2002-01-21 2.4建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 2.5建筑施工特种人员管理规定2008 2.6《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》(DLT 5417-2009) 2.7《建设工程安全生产管理条例》2000年1月30日发布并实施 2.8火力发电建设工程启动试运及验收规范DL/T5437-2009 2.9总平面图、吸收塔安装图纸 3.脚手架构造 3.1吸收塔内部施工脚手架搭设①在吸收塔内部中心搭设井字架,高度至塔内顶部以下1m 处;井字架横向纵向均设置6排立杆,立杆间距均为1.4m,井字架立面设置剪刀撑。②沿吸收塔内壁整圈搭设环形双排脚手架,高度至塔顶以下1m处;双排脚手架宽度1.2m,靠近筒壁立杆间距0.5m,,脚手架每层高度不超过1.8m,环形脚手架与塔中心的井字脚手架相连,使之更牢固稳定,注意小横杆要与塔壁留有至少150mm-200mm的间隙,每层脚手架上铺设双跳板并绑扎。③每层人孔门处设置为进出吸收塔内的通道,施工人员进入吸收塔从塔外楼梯攀登至作业层高度进出吸收塔作业。(人孔门处设置警示牌)④在吸收塔内标高 4.4m、18.3-22.3m、26m高的空间层搭设满堂架,满铺跳板为安装氧化空气管、喷淋层、除雾器服务。 3.2主要工程量及材料:烟气入口脚手架、吸收塔内部施工脚手架合计用料约35吨,主要用料见下表:注:本表材料仅供参考

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

室内脚手架施工方案

年产2万吨精制木糖技改项目工程 内 脚 手 架 施 工 专项方案 编制人:项目技术负责人 审批人:项目经理 审核人:公司技术负责人 施工单位:盛华建设有限公司 编制日期:2018年04月26日

一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为年产2万吨精制木糖技改项目工程,位于开化县华埠镇华康药业 厂区内,结构为框架结构,室内地面标高距棚顶底标高相距8米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距 1.5m,操作层及坡道铺满竹制脚手片,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。 钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件.

(4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。 5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求 三、施工方法 1 落地搭设:根据本工程的具体情况和场地条件,采用落地式搭设满堂红脚手架。搭设脚手架前,应按照本工程的设计图纸要求及满足施工需要进行布置搭设。 2 脚手架的基础: 落地搭设的施工用脚手架,脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基。故此要使脚手架保持稳定,牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础,因本工程在室内施工,室内砼地面符合承重要求,搭接前需平

盘扣式脚手架施工方案教程文件

目录一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

盘扣脚手架施工方案

地铁万科·西宸之光一标段盘扣脚手架施工方案 吉林东奥建设集团有限公司 2018年10月20日

地铁万科·西宸之光一标段 盘扣脚手架施工方案 审批: 审核: 编制: 编制单位:吉林东奥建设集团有限公司西宸之光项目经理部 日期:2018年10月20日 编号:XCZG-B1-0016

目录 一、编制依据及工程概况 (1) 1.1 编制依据 (1) 二、工程简介 (1) 二、施工准备 (1) 2.1 技术准备 (1) 2.2 物资准备 (1) 2.3 劳动力准备 (2) 2.4 场地布置 (2) 三、主要施工方法 (2) 3.1 方案设计 (2) 3.2 搭设参数 (3) 3.3 模板安装 (5) 3.4 模板安装要求 (6) 3.5 模板组拼 (7) 3.6 模板定位和支设 (8) 四、质量标准及技术控制措施 (8) 4.1 进场模板的质量标准 (8) 4.2 模板分项工程质量要求 (8) 4.3 模板拆除 (11) 4.4 模板垂直度控制 (12) 4.5 顶板模板标高控制 (12) 4.6 模板的变形控制 (12) 4.7其它方面 (12) 五、模板的拆除 (13)

5.1 模板拆除原则 (13) 5.2 模板拆除施工 (14) 六、施工安全保证措施 (14) 6.1 安全管理组织 (14) 6.2 施工技术措施 (15) 6.3 其它施工安全措施 (15) 七、成品保护措施 (16) 八、文明施工措施 (16) 九、安全计算书 (17)

一、编制依据及工程概况 1.1 编制依据 1、《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》 2、《高层建筑砼结构技术规程》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《建筑施工安全检查规范》 5、《混凝土结构设计规范》 二、工程简介 序号项目内容 1工程名称地铁万科·西宸之光一标段 2工程地址哈大高铁以南、富民大街以北、西湖大路以西。 3建设单位长春万科地铁置业发展有限公司 4设计单位北京新纪元建筑工程设计有限公司 5监理单位长春市唯实建设工程项目管理有限公司 6质量监督单位长春建筑工程质量监督站 7施工单位吉林东奥建设集团有限公司 二、施工准备 2.1 技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之间的尺寸是否一致。 (2)编制模板施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 (4)认真做好承插型盘扣式支撑的施工安全、技术交底资料。 (5)项目部组织现场管理人员和施工工人认真学习施工图纸和建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程。 2.2 物资准备 1、材料准备

内脚手架支撑施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0一五年九月

目录 1、工程概况 0 2、编制依据 0 3、脚手架材料选择和质量规定 0 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (3) 5、施工准备 (6) 6、主要施工方法 (7) 7、计算书 (8)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

3.1.2钢管应为力学性能适中的Q235钢,其力学性质应符合国家现行标准《碳素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。 3.1.3钢管的截面尺寸为外径48mm,壁厚3.5mm。用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。 3.1.4钢管质量的检验要求 (1)钢管的外观质量检验应按下表进行 钢管质量检验要求 (2)钢管应无裂纹,两端面应平整,严禁打孔。

吸收塔及原净烟道脚手架搭设施工方案

鹤壁鹤淇发电有限责任公司 2×660MW机组#2脱硫AFT塔检修脚手架搭设技术规范书 一、工程概况: 鹤壁鹤淇发电有限责任公司#2机组脱硫AFT内部检修工程,AFT直径为18m,总高度为25m。本要求是针对AFT塔体防腐所编制的脚手架搭、拆施工方案的依据。 #2AFT塔氧化风管疏通脚手架具体内容如下: 1)AFT塔内沿氧化风母管搭设脚手架,规格约为:18×3×24(米)。 2)AFT塔外氧化风母管两端,搭设2个脚手架,规格约为:2×1.5×24(米)。 3)AFT塔内不超过4米高的小脚手架,包含在本项目内(如有需要)。 二、依据 2.1《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2.3《施工组织设计》 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 三、作业前必须具备的条件和应做的准备 3.1作业前必须具备的条件 a.AFT脚手架子搭设前施工方案须编制完毕,经审批合格。 b.所需要脚手杆、扣件、脚手板等材料必须提前到场并经检查合格,锈蚀严重,强度不够的脚手架材料不允许使用。 c.AFT底部淤泥清理干净。 d.搭架子所需使用的工器具要进行全面检查、检修,保证使用中的可靠性。 e.作业前必须进行安全技术交底并让所参加交底人进行签字、记录。 f.现场交通工具必须满足施工要求,现场道路平整,具备运输条件。 g.塔内照明必须充足,低压行灯变压器、行灯及电源准备齐全。 h.施工人员应明确分工,各负其责。 i.施工记录表格、验收表格准备齐全,做到天天有记录,搭设完毕后及时验收。

j.施工人员经过三级安全教育,体检合格者方可上岗。k.脚手架施工人员必须持证上岗。 四、参加作业人员的资格和要求 五、所需材料及工机具 六、作业程序及内容

盘扣式外脚手架施工方案模版

精品文档 承插型盘扣式钢管脚手架 专 项 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 编制单位:XXXX公司 日期:

精品文档 目录 一、编制依据及范围 (3) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式支架设计概要 (8) 四、施工准备 (12) 五、盘扣式架体施工的质量管理 (15) 六、盘扣式架体施工的安全管理与维护 (17) 七、盘扣式外脚手架搭设流程 (21) 八、应急救援预案 (25)

一、编制依据及范围 1.1编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 12、本工程设计图纸 13、本工程施工组织设计 1.2编制说明 (1)编制范围 本方案编制针对于苏州E+H厂房项目盘扣式外脚手架搭设施工。(2)编制原则 ?确保工期原则; ?合理优化、优质高效的原则; ?安全第一的原则;

?坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性相结合及实事求是的原则; ?尊重工程所在地人民的生产、生活习惯,一切听从、服务于业主; ?实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优 化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 工程概况 工程名称:中心赛道照明专业工程 2.2结构概况 结构面高度20m长处70m,分个段面,单个立杆由15根2.0m立杆或9根2.0m加2根1.0m立杆交错搭接而成,可调底座露出部分高度为250mm。架体外侧设水平拉杆9道,步距2.0m,其间布置水平杆0.5m间距2道作为防护栏使用,共18道。内侧设水平拉杆9道,按2.0m间距布置,水平杆规格为0.9m、1.2m、1.5m、1.8m、2.1m。 结构面长30m宽20m处,单个立杆由10根2.0m立杆或9根2.0m加2根1.0m立杆交错搭接而成,可调底座露出部分高度为250mm。架体外侧设水平拉杆10道,步距2.0m,其间布置水平杆0.5m间距2道作为防护栏使用,共20道。内侧设水平拉杆10道,按2.0m间距布置,水平杆规格为0.9m、1.2m、1.5m、1.8m、2.1m。 结构面高度20.5m长120.6m处,单个立杆由10根2.0m立杆或9根2.0m 加4根1.0m立杆交错搭接而成,可调底座露出部分高度为250mm。架体外侧设水平拉杆9道,步距2.0m,其间布置水平杆0.5m间距2道作为防护栏使用,共18道。内侧设水平拉杆9道,按2.0m间距布置,水平杆规格为

相关文档