文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅楼及地下车库钢筋专项施工方案[优秀工程方案]

高层住宅楼及地下车库钢筋专项施工方案[优秀工程方案]

高层住宅楼及地下车库钢筋专项施工方案[优秀工程方案]
高层住宅楼及地下车库钢筋专项施工方案[优秀工程方案]

一、编制依据

本工程为东湖花苑一标段,由7栋高层住宅楼及一个独立地下车库组成,总建筑为钢筋混凝土框架结构.其中1号楼、6号楼、7号楼为地上共33层,地下1层,单体建筑面积为10805.55平方米,其中地上建筑面积为10474.13平方米,地下建筑面积331.42平方米,建筑设计高度为99.30米.3号、4号、5号楼为地上26层 ,地下为一层.单体建筑面积为7356.61平方米,其中地上建筑面积为7059.39平方米, 地下建筑面积297.22平方米. 2号楼为地上33层,地下为一层单体建筑面积为9266.87平方米.其中地上建筑面积为10474.13平方米, 地下建筑面积331.42平方米.本专项施工方案是根据下列文件、图纸、工程法律法规、施工质量验收标准等,经认真研究编制而成.

1.上海市建工设计研究院有限公司设计的建筑、结构等施工图;

2.国家现行相关质量验收规范;

3.《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001);

4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99;

5.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008

二、编制原则

1.根据工程项目的规模,复杂程度和专业特点,充分利用技术

素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短发挥企业优势.

2.贯彻国家或部及标准、规范、规程.推行全面质量管理,贯彻

质量为本,安全第一的思想方针.

3.合理地利用时间与空间,进行工序交叉配合程序设计,综合平

衡人力、物力、财力,采用流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性的施工,在保证质量与安全的前提下,缩短施工工期,确保按时完成合同规定的所有工作量.

4.科学、合理地安排冬、雨季施工,保证施工上的均衡性和连续

性,认真做好施工现场平面布置,尽量减少大临设施,平面布置做到经济、合理,达到文明施工标准.

三、地下室钢筋工程

(一)、筏板钢筋

①地下室为平板式筏板基础,施工均应严格参照04G101筏板平面整体表示法施工.

②底板钢筋接头采用建设部推广十项新技术中的等强度直螺纹连接,个别部位如采用直螺纹连接不便的采用搭接焊连接.

钢筋接头应及时会同监理公司进行现场抽样并及时送检.取同一连接工完成的300个同一级别、同直径的接头作为一批,试验及检验要求依据为机械连接规范.

③钢筋按计划进场,按规定进行钢筋的现场见证取样工作.钢筋待抽检试验合格后,方可用于现场下料并现场制作.钢筋下料前需按施工图纸要求、GB50204-2004、03G101-1、04G101等国标和图集进行翻样,钢筋配料单需经项目部施工员和技术负责

人审核无误后方能下料,钢筋下料长度应通过翻样计算准确下料,充分考虑受力部位的钢筋位置、保护层厚度等因素,以免造成绑扎困难.施工过程中应随时注意设计变更、洽商情况,并及时对施工班组进行技术交底,保证设计意图的及时传达.钢筋制作成品按部位和规格分类堆放,并挂牌标识,注明结构部位、数量和规格等.在施工区工作面出来后由塔吊吊装就位.

④地基梁扎筋采用Φ48×3.5钢管架子配合绑扎,以防止钢筋骨架失稳,每条地梁两侧按1500㎜间距搭设立管,纵、横向用钢管拉接,纵横向钢管高度略高于底板厚度 .

⑤严格控制底板钢筋的间距,需保证底板钢筋的铺装次序,底筋先绑扎长方向的钢筋,再绑扎短方向的钢筋,面筋则相反.所有钢筋的搭接和锚固长度必须满足设计要求和规范规定,纵向受力钢筋机械接头宜相互错开,钢筋机械连接接头连接区段内的长度为35d,凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段.当受力较大处设置机械接头时,位于同一连接区段内的受拉钢筋接头占同一截面内钢筋数量的百分率不得大于50% .

⑥地下室筏板基础、外墙与土壤接触面的受力钢筋保护层厚度为40㎜.

⑦防雷接地可在底板筋绑扎完后施焊,镀锌扁钢与螺纹钢筋连接应符合设计和规范要求,并引到底板混凝土面以上.

⑧墙柱钢筋在筏板钢筋内的固定:为保证墙、柱插筋不偏位,

先用定位箍筋将插筋定位,然后将插筋与底板面筋点焊固定,在离面筋500米米高的位置加绑一道定位箍筋或水平筋,并增加斜支撑固定,预防混凝土浇筑时产生柱、墙插筋位置偏移现象.

⑨按照设计要求在各栋地下室底板设置后浇带或膨胀带,采用钢板网和密目钢丝网作模板,在后浇带平置钢板止水带上下各750㎜高度范围内或膨胀加强带处1000㎜高度范围内按间距300㎜在钢板网内侧焊Φ14钢筋作其支撑,以保证后浇带(膨胀带)的截面尺寸.

⑵、剪力墙(柱)钢筋

①底板钢筋绑扎前,在C15混凝土垫层上细部放样出各约束墙(柱)和内外墙体的边线,用红油漆作出醒目标记.

②按照设计要求,柱主筋、剪力墙暗柱纵筋一律伸至筏板底或地梁底固定,柱(暗柱)除上下设箍筋外,通过与底板上层筋焊接一个定位箍,墙板插筋在底板面设一道水平筋,严格控制钢筋间距.

③在外墙板与底板交接300㎜高处按设计要求设一道4米米厚的钢板止水带,利用钢筋进行焊接固定.

④剪力墙体筋、约束墙(柱)主筋直径在φ14~22之间的采用电渣压力焊,分布筋采用绑扎接头,位置相互错开,并用“S”拉筋固定.焊接必须根据钢筋规格,气温条件和焊接方法选择合适的焊接工艺和参数,焊接长度和钢筋中线对正等必须按施工规程要求施工.

⑤在筏板钢筋绑扎到位后及时在筏板四周搭设钢管手架(示意见下图),钢管的横管严格按照设计标高并考虑钢筋的保护层厚度后进行搭设,保证钢筋的平面位置和收顶钢筋的高度位置.

⑶、地下室钢筋施工质量保证措施

钢筋绑扎前,施工员和钢筋翻样工必须对有关施工顺序、操作

要求向班组进行详细交底.钢筋必须经自检和专检合格方可进行隐检.本工程属剪力墙结构,各约束边缘翼墙柱主筋数量众多,少数达到了 100多根,必须确保柱筋数量的准确.在钢筋的自检中和专检中,必须认真检查受力钢筋规格、数量、位置是否正确,.墙板的钢筋网片间距和柱箍是否有误,各结构的有效高度是否符合设计意图,钢筋的保护层垫块固定是否可靠及厚度是否正确等,经专职质量员检查合格,并签署隐蔽工程验收单后,通知技术负责人会同监理和有关单位共同验收,经其批准后方可浇捣混凝土.

⑷、钢筋机械连接

底板钢筋接头采用机械连接,局部采用搭接电弧焊,所有机械连接均采用滚轧直螺纹机械连接,接头等级为AA级.

直螺纹连接详见专项施工方案.

二、主体结构钢筋工程钢筋绑扎施工质量控制程序

(一)、一般规定

⑴、钢筋进场前要按项目部的检验与试验程序取样试验,合格后方可进场.进场时应按品种、规格进行分类堆放,并挂牌标识.

⑵、钢筋下料前应按施工图纸进行翻样,按施工图中的钢筋规格、尺寸,几何形状等进行制作.

⑶、钢筋制作成品应按部位、规格分类堆放,并挂牌标识,注明结构部位、数量、规格等.

⑷、盘圆钢筋下料前应进行调直处理

(二)、钢筋的制作

⑴、钢筋的切断:同规格的钢筋应根据不同长度长短搭接配置,统筹排料,先长后短,减少短头、断料.在切断过程中如发现有缩颈或严重变形的钢筋必须切除.钢筋断口不得有马蹄形或起弯等现象,钢筋长度尺寸应保证准确,其偏差应控制在±10米米之内.

⑵、弯曲成型:钢筋弯曲前,应根据标明尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出,划线时应扣除调整位的长度 .做到钢筋形状正确,没有翘曲不平现象,弯曲点不得有裂缝,钢筋弯曲成型后的允许偏差应符合规范要求.

⑶、钢筋对焊

①、焊工必须持证上岗,严禁无证上岗操作.

②、焊接前应先制作样品,经试验合格后,才能成批焊接.

③、焊前应清除钢筋端头的铁锈、污泥,如有弯曲应予调直或切除.

④、焊接场地应有防风、防雨措施,以免接头骤然冷却,发生脆裂.气温较低时,接头部位可采取适当保温措施.

⑤、接头处应保证钢筋轴线在一直线上,不得偏位,弯折不得大于4度 ,钢筋轴线偏移不得大于0.1d,且不大于2米米.

(三)、钢筋绑扎安装

1、柱钢筋安装:

1)柱子定位箍筋用电焊固定在梁或板筋上,在梁内、板内用短料

进行加固,使其定位准确,不位移.

2)按事先计算好的箍筋数量,套在插筋上,然后立柱筋 .

3)在立好的柱子钢筋上用粉笔划箍筋间距(离板面5厘米为第一

箍筋)绑扎好的箍筋与主筋垂直,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开布置,角部受力的弯钩应与模板成45°拉筋绑扎进紧靠纵向筋,并勾住箍筋成135°.

4)用埋入铅丝的预制砂浆垫铁绑在柱子上,以保证混凝土保护

层厚度正确.

5)框架柱定位箍筋要准确,焊接必须牢固,并按施工图计算箍筋

的数量,将箍筋预先套入下层伸出的搭接筋上,然后用支螺纹结合电渣压力焊连接柱筋.

6)在柱筋连接好以后,在柱筋上画出箍筋的位置,然后将已套好

的箍筋由上往下绑扎,箍筋与主筋必须水平,箍筋的接头应沿

柱子竖向交错布置.

7)保护层垫块应绑在柱立筋外皮上,间距1000左右,以保证柱筋

保护厚度的正确性.

8)柱截面尺寸变化时,钢筋收缩位置,尺寸要符合设计要求;

9)设计要求设拉筋时,拉筋应钩住箍筋;

10)浇筑砼时指派专人守钢筋,确保柱主筋的位置正确性,并

随时跟踪柱墙插筋的插设.

2、墙钢筋安装:

1)墙钢筋绑扎应先绑扎主筋,预先在竖筋上画好横筋分档标志,

然后于下部及齐胸处绑两根横筋,拉平吊直固定好位置,并在绑其余横筋,竖、横筋在里外应符合设计和施工规范要求;竖向钢筋外侧,用2Φ12通长筋用电焊与梁或板筋焊好.

2)墙钢筋应逐步成梅花式交错绑扎,剪力墙钢筋全扣绑扎,双排

钢筋之间应绑拉筋,其纵横间距不大于设计要求,以保证网片间的相对距离,钢筋外侧绑扎垫块,其间距不大于1000,以保证保护层厚度 ;

3)墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、T字节点、联系梁等

部位的锚固长度及洞口周转加筋等均应符合设计及规范要求;

4)为保证混凝土保护层厚度正确,轴线不偏移:

a)用埋入铅丝的予制垫铁绑在主筋上.

b)用预制好钢管网片放置在离支座第二道竖向筋上,每隔2

米设置1 个.

c)用卡尺限位进行绑扎.

5)对所有插筋上的锈皮,水泥浆等污秽清理干净,并整理调直擦

筋.

6)立模后,对突出的钢筋应进行修整,宜在搭接区段绑一根临时

横筋定位,浇筑砼时专人看管,浇砼后再次调整,以保证钢筋位置正确.

3、梁钢筋安装:

1)梁底筋、元宝筋→梁面筋,负弯短筋→放箍筋;然后绑扎架立

筋、梁底筋,注意元宝筋,负弯距筋位置要准确,垫好保护层垫块.

2)梁主筋如有双排钢筋,为保证两层钢筋间距正确,用Φ25短钢

筋垫在两层钢筋之间,梁的构造筋按图纸及规范要求,等分箍筋侧面上,柱筋钩住箍筋成135°

3)在绑扎挑梁时,必须注意把主筋按设计放在梁的上侧.

4)板、次梁、主梁交叉,板钢筋在上,次梁接头居中,主梁钢筋在

下.

5)弯钩朝向正确,绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度

不小于规定值.

6)梁第一道箍筋为离支座5厘米处.

7)钢筋绑扎要求一边绑一边放垫块,间距不大于1米,保护层厚

度按设计总说明.

8)钢筋绑扎好后,不得踩踏,注意成品保护.

9)扎雨篷、挑沿板时,把主筋放在板面,板面保护层要正确,扎好

后禁止踏入,在钢筋网下面放置钢筋撑脚

4、板钢筋安装

1)在模板上画好钢筋位置间距;

2)按间距先摆放主筋,后放次筋,板与梁交叉处,板的钢筋放在

梁的钢筋上面;

3)绑扎钢筋一般用“顺扣法”,双向板全扣绑扎,负弯矩钢筋全

扣绑扎;

4)钢筋双层设置时,两层加马凳,间距按实际情况设置,一般要

求每平方米设置4只马凳,它确保上层钢筋位置正确,最后在主筋下垫好20米米厚的水泥沙浆垫块.

5)板底筋绑扎完成水暖、电气进入安装.

6)每一个钢筋绑扎分项完成后,班组长要认真检查,质检员检查

合格后,报监理验收,通过后方可浇筑砼.

5、钢筋安装注意事项

①钢筋绑扎时,钢筋交叉点全部逐点采用顺扣或八字扣绑扎,扎丝长度根据现场试绑扎后,找出最佳的长度 ,绑扎完的丝头压在底板钢筋上,方向一致,长度一致,保证扎丝绑扎规矩,钢筋不位移.下图为钢筋的绑扎方法.

②钢筋混凝土楼板的上排负筋采取Φ12通长支撑筋架设,以保证其位置,通长钢筋支架间距1米,下排钢筋均用塑料垫块

支垫保护层.所有钢筋支架严禁直接与模板面接触.

③双向板中底筋平行于短边者置于下排,平行于长边者置于上边.

④因厨卫及阳台板面标高低于相邻楼面30㎜,厨卫板底筋和面筋均与相邻楼板筋断开配置.

⑤简支板或连续板下部纵向受力筋伸入支座长度为10d,并应伸过支座中心线.

⑥以混凝土墙和梁为边支座或支座两边分离配筋的连续板,其支座负弯矩钢筋伸入支座的锚固长度为Lae,悬臂板的支座负弯矩钢筋伸入支座的锚固长度为Lae;飘窗、空调板等悬臂板的支座负弯矩钢筋伸入支座的锚固长度为 1.2Lae,且直线段的长度不得小于0.5Lae.施工时确保悬挑板钢筋的保护层厚度 ,严禁保护层过大 .

⑦严格按楼层结构平面布置图绑扎建筑平面阳角的附加放射钢筋,以减少板面开裂的可能.

⑧板上留洞

a、当板上圆形孔直径D或矩形孔宽度 B(垂直于板跨度方向的孔宽度 )不大于300㎜时,可将板受力钢筋绕过孔边,钢筋不需切断,亦不需要补强钢筋;

b、当300<D(或B)≤800时,严格按照结构设计总说明中有关条款进行补强钢筋的布设;当留圆形孔时,还需在孔边设置附加环形钢筋和放射钢筋.

板上留洞应与结构、建筑及设备等专业图纸核对无误后预留,不得事后随意凿打.

⑨严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋的保护层厚度 .使用定型预制保护层垫块且每平方米不得少于3块,在易开裂的部位适当加密;阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩筋下面设置@≤300的钢筋保护层垫块,保证在浇筑混凝土时钢筋不移位,确保悬挑板的有效厚度 .

⑩现浇板中的管线必须分散布置在楼板钢筋中,交叉布线处应采用线盒,线管的直径应小于楼板厚度的1/3,沿预埋管线方向应增设Φ8@150、宽度不小于450㎜的钢筋网带.严禁管线并排水平埋设在现浇板中.本工程拟将楼层供水、强电管线预埋在剪力墙上部暗梁和部分连梁中,以避免现浇板中管线较多而导致楼板容易开裂的情况发生.

○11因为剪力墙连梁和暗柱较多,且约束边缘端柱和转角柱很多,在剪力墙钢筋绑扎过程中必须保证约束端柱和转角柱的垂直和联系梁、暗梁的水平位置,绑扎时应吊线检查,以防墙体钢筋上口偏出剪力墙模板外框线而影响模板的封合.

○12严格按照结构设计总说明进行剪力墙预留洞口的留置和周边加强钢筋的布设.

○13带有悬臂跨的梁,其悬臂支座负筋伸入内跨的长度 ,除符合“03G101-1”的有关规定外,还应不小于悬臂净长的1.2倍.

○14纯悬挑梁支座负筋锚入支座的长度应不小于

1.4Lae,且直线段长度不应小于0.5Lae.

(四)、竖向钢筋电渣压力焊连接技术

A、机具设备与焊剂选择

⑴、电渣压力焊的焊接设备包括:焊接电源、焊接机头、控制箱、焊剂填装盒,根据该工程的钢筋接头工作量和施工流程,机具设备的配备如下:

①、焊接电源与控制箱:采用一般的BX3-500-2型交流弧焊机6台,其工作电流60-650A,每台焊机通过控制箱供多个焊接机头交替使用.电缆线与机头的连接采用插接式,以获得较高的工作效率.

②、焊接机头:即钢筋埋弧对焊机,该工程选用20台米H—36—II型钢筋埋弧对焊机,其焊接电流为200-650A.由于该机头采用双柱式丝杆传动结构,使得上钢筋易于定位,卡装钢筋后无需调整对中,焊接后通过特制的焊把钳直接加在钢筋上,避免损伤机具.

③、焊剂填装盒:焊剂盒共30只,与所焊钢筋规格相适应,其外形呈圆柱形,由两个半圆形铁皮组成,内径为80-100米米.

⑵、焊剂:选用HJ431焊剂,其为溶炼型高锰高硅低氟焊剂,红棕色至浅黄色的玻璃状颗粒,粒度 8-40目,脱渣性及焊接工艺性能良好.

HJ431焊剂化学成分(%)见表1,符合GB5293-85中钢筋埋弧

焊用焊剂的要求:

表1 HJ431焊剂化学成分

B、确定焊接工艺参数

根据焊机、机头说明书,使用时的电源电压电流,通过试验确定各种规格钢筋的焊接参数.该工程施焊对象主要为ф14、ф16、ф18、ф20、ф22、六种规格的钢筋,其工艺参数按如下方法确定.

⑴、焊接电流:钢筋电渣压力焊的热效率较高,其焊接电流宜按钢筋端头面积取0.8-0.9A/米米2.

⑵、焊接电压:在电渣压力焊过程中,焊接电压是变化的.在电弧稳定燃烧阶段,电压为40-45V,而在电渣阶段则为22-27V,因为如果此时电压过高,易再次产生电弧现象,过低则易产生夹渣缺陷.

⑶、焊接时间:指电弧过程和电渣过程的延续时间,其长短由钢筋直径确定,电弧和电渣的时间比为3:1.

经试验,各规格钢筋电渣压力焊接工艺参数见表2.

表2 各规格钢筋电渣压力焊接工艺参数

注:U1为电弧过程电压,U2为电渣过程电压;t1为电弧过程时间,t2为电渣过程时间.

C、焊接工艺程序

电渣压力焊的施工流程为:机具材料就位→检查钢筋端头质量→安装焊接钢筋→装焊剂盒及焊剂→接通电源引弧、稳弧→钢筋端头加压→拆除夹具、收集剩余焊渣→敲掉熔渣检查焊接质量.

⑴、材料机具就位:待新浇混凝土楼板有足够强度吊放钢筋时,焊机分两组沿西北和东南角就位,先施焊柱筋.柱筋接头施工完毕,沿筒体两侧平行推进施焊筒体暗柱钢筋.钢筋吊放遵循方便焊接的原则,不得集中堆放.

⑵、检查钢筋端头质量:钢筋的焊接端头应挺直,应减少钢筋端面的不平整度 ,消除钢筋端部的锈蚀.

⑶、安装焊接钢筋:将埋弧对焊机的下卡头卡住下钢筋,使钢筋端部进入焊剂盒1/3为准,升起上卡头到标志位置,把上钢筋卡于上卡头内,并使上、下钢筋同肋并对中.

⑷、装焊剂盒及焊剂:在焊剂盒底部位置缠上石棉布,扣上焊剂盒,使焊口位于焊剂盒中间位置,然后向盒内装满焊剂,轻轻敲击焊剂盒,使焊剂填充均匀.

⑸、引弧:采用直接引弧法进行引弧.将特制焊把钳加在上钢筋上,通电后迅速将上钢筋提起,使两钢筋端头之间的距离2-4米米进行引弧.

⑹、稳弧:即电渣压力焊的电弧和电渣过程.在电弧的高温作用下,钢筋端头凸出部分不断的烧化,同时将接口周围的焊剂充分熔化,待形成一定深度的渣池后,将上钢筋缓缓插入渣池中,此时电弧熄灭,电流直接通过渣池,产生大量的电阻热,使渣池温度升到近2000℃,将钢筋端头迅速而均匀的熔化.

⑺、钢筋端头加压:断开电源,在停止供电的瞬间,对钢筋施加挤压力,把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面而使上下钢筋焊接成活.由于挤压时焊口处于熔融状态,此时挤压力不宜过大 ,一般为20-30千克.

⑻、拆除夹具,收集剩余焊渣:焊接完成后,先行拆除机头,冷却1-3米in后拆除焊剂盒,避免发生冷淬现象,对回收的焊剂,可除去熔渣、杂物后烘干备用.

⑼、检查:用小锤轻轻敲打熔渣使渣壳脱落,检查焊接质量,不合格的立即切除重焊.每焊完一处,即做到工完场清.

D、电渣压力焊质量验收标准

⑴、保证项目:

①、钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定.检验方法:检查出厂质量证明书和试验报告单.

②、钢筋的规格,焊接接头的位置,同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定.

检查方法:观察或尺量检查.

⑵电渣压力焊接头的力学性能检验必须合格.

力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验.

①、在一般构筑物中,以300个同钢筋级别接头作为一批.

②、在现浇钢筋混凝土多层结构中,以每一楼层或施工区段的同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍作为一批.

检验方法:检查焊接试件试验报告单.

⑶、基本项目:钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:

①、焊包较均匀,突出部分最少高出钢筋表面4㎜.

②、电极与钢筋接触处,无明显烧伤缺陷.

③、接头处的弯折角不大于4°.

④、接头处的轴线偏移应不超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2㎜.

外观检查不合格的接头应切除重焊或采取补救措施.

检验方法:目测或量测.

E、成品保护

接头焊毕,应停歇20~30S后才能卸下夹具,以免接头弯折.

F、应注意的质量问题

⑴、在钢筋电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节.接头部位应清理干净;钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分;电渣过程,

短而稳定;挤压过程,压力适当.若出现异常现象,应参照下表查

找原因,及时清除.

钢筋电渣压力焊接头焊接缺陷与防止措施

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

地下车库专项安全施工方案示范文本

地下车库专项安全施工方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地下车库专项安全施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一编制依据 1、一期车库工程施工图 2、国家、建筑行业标准《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99、工程建设标准强制性条文“安全要求”、保定 市有关安全管理及检查条文。 3、本公司颁发的现行安全管理检查制度。 二、工程概况及安全目标 1、工程概况: 滨河东城区地下车库工程位于5#楼北侧6#楼东侧,建 筑面积为14218.40平米,地下一层,结构层层高4.45 米,建筑物抗震设防烈度为7度,建筑分类及建筑耐火等

级均为一级,施工环境二类a,建筑耐久年限为50年,基础形式为筏板式基础,基础底板厚400mm,底板、墙、柱、顶板梁混凝土均为C40、P6防水抗渗混凝土。建筑车库±0.00相对标高相当于总图绝对标高38.15.米。在车库施工阶段场地狭窄,必须做好预防高层的高空坠物打击,各种机具因受潮或浸水而漏电发生触电事故,要经常检查漏电保护器是否灵敏。要做好筏板基础与柱基础的用电安全措施。车库安装工程仅为预埋部分。 2、安全目标: 为确保项目的顺利进展,提高本工程的管理水平,杜绝死亡事故和火灾爆炸事故及重伤以上事故,轻伤率控制在1.5%o以下,坚持“安全第一、预防为主”的方针,把安全工作做到群防群治齐抓共管,天天讲安全、人人抓安全在广大职工中要树立,形成时时不忘安全的好气氛。 三、安全组织机构

钢筋专项工程施工组织设计方案(完整)53429

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

住宅小区楼钢筋工程施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章钢筋分项工程概况 (2) 第三章钢筋进场 (2) 第四章钢筋加工 (3) 第五章钢筋的连接形式 (6) 第六章钢筋绑扎 (7) 第七章钢筋焊接 (15) 第八章钢筋机械连接(镦粗直螺纹连接) (19) 第九章钢筋定位 (24) 第十章成品保护 (25) 第十一章应注意的质量问题 (25) 第十二章安全要求 (26)

编制依据 1.《岳家楼住宅小区8 号楼施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204—92) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(00G101) 4.《建筑物抗震构造详图》(97329) 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499—91) 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB 13013—91) 7.《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18—96) 8.中联环建文建筑设计有限公司设计的《岳家楼住宅小区8 号楼工程建筑图、结构图》及相关的图纸会审记录、设计变更洽商. 钢筋分项工程概况 北京铁路分局岳家楼住宅小区8 号塔楼位于丰台区郑常庄,塔楼地下2 层,地上22 层,主体高度(檐高)62.3m,总建筑面积为24190.35m。塔楼的基础结构形式为筏板基础,主体为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,整个工程的钢筋总用量约为1900t。 钢筋进场

钢筋进场时间必须依照工程实际进度,每次进场量为三层钢筋用量;进场钢筋必须有标识,标识上必须写明此部分钢筋所用工程部位,对应配筋料单及其钢筋号。进场钢筋由项目技术部和物资部牵头组织验收。验收是要严格按相关规范、配筋单及方案执行,不合格的钢筋坚决组织退场,并做好相关物资管理记录和重新进场计划。 (一)原材检验 对进场钢筋必须认真检验,钢筋须有出厂合格证,钢筋进场时进行复检,在保证设计规格及力学性能的情况下,钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋断头保证平直,无弯曲。 原材试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态的钢筋不大于60t 作为一批;同牌号、同规格而不同炉号组成的混合批的钢筋作为一批时,每批应不大于6 个炉号、每炉号含碳量之差不大于0.02%、含锰量之差不大于0.15%。 原材试验应符合有关规定和规范要求,且见证取样数必须不小于总试验数的30%。(二)现场储存 对经调直出来的钢筋如箍筋等,应搭设棚架,集中码放,防雨淋锈蚀。其他钢筋应架空分规格码放,其架空高度不应小于10cm。钢筋码放场地应平整,有良好的排水2 措施。码放钢筋应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。 钢筋加工 (一)钢筋备料

地下车库顶板模板支撑体系专项施工方案

目录 一、编制依据及说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、材料要求 (4) 六、模板及支撑方案设计 (5) 七、支撑搭设要求 (7) 八、施工过程中的注意事项 (9) 九、模板的拆除 (9) 十、支撑体系的安全应急救援预案 (9)

一、编制依据及说明 1、编制依据 (1)地下车库施工图及施工现场实际情况。 (2)本项目施工组织设计。 (3)《建筑施工手册(第四版)》。 (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》。 (5)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (7)《钢管脚手架扣件》(GB 15831-2006) (8)《混凝土模板用胶合板模板(GB/T17656-1999)》 2、编制说明 本方案仅为地下车库厚大顶板、柱帽的模板支撑体系的专项施工方案,地下车库的墙体及框架柱模板设计另见《地下车库模板分项工程施工方案》。 地下车库的墙体及顶板砼采用一次性浇筑成型的施工工艺,框架柱采用分两次浇筑成型:第一次浇筑至柱帽底,第二次浇筑到位,便于顶板竖向支撑立杆可与其固结牢固,以增加整体刚度。 二、工程概况 1、工程名称:河北高碑店杉浩?幸福汇19A地下车库 2、工程地址:河北省高碑店市黄辛庄,世纪大街南侧,文明路东侧 3、建设单位:河北杉浩房地产开发有限公司 4、监理单位:高碑店佳诚工程建设监理有限责任公司 5、设计单位: 中国建筑科学研究设计院 6、施工单位:北京杉浩建设开发集团有限公司 7、建筑层数:19A地下车库为单层 8、结构类型: 基础:独立柱加防水板基础

钢筋工程专项施工方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 三环汉汽扩建工程重挂车间 钢 筋 专 项 施 工 方 案

钢筋工程专项施工方案 目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋绑扎施工 (16) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (23) 3、钢筋工程质量保证措施 (24) 七、施工安全及成品保护措施 (24)

一.编制依据 (1)三环汉汽扩建工程重挂车间施工图 (2) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (3) 《国家建筑标准设计图集》(11G101-1、2、3) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 三环汉汽扩建工程重挂车间工程位于武汉市经济开发区沌口大道万家湖路。 2、构件种类 普通构件:基础承台及基础梁、夹层框架梁及框架柱。 3、钢筋连接方式 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。 钢筋连接方式如下表所示:

多层住宅楼项目工程钢筋专项施工方案[优秀工程方案]

钢筋工程施工方案 编制 审核 批准 西安建工第一建筑有限公司

目录 1、适用范围................................................ ..1 2、编制依据............................................... . ..2 3、工程概况................................................. ..3 4、施工准备................................................... .4 5、钢筋原材要求 (5) 6、钢筋制作加工 (6) 7、钢筋连接 (6) 8、钢筋绑扎 (7) 9、成品钢筋检查 (10) 10、钢筋验收 (11) 11、钢筋成品保护 (11) 12、钢筋工程施工工艺 (15) 13、地下室钢筋预留和保护................................. .. (17) 14、钢筋工程质量保证措施 (18) 15、安全文明施工措施 (21)

钢筋工程施工方案 一、适用范围: 本方案适用于“古渡家园19号楼”工程项目. 二、编制依据: 1.项目施工设计图; 2.施工规范;1、《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901~5 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003、J257-2003 4、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 5、《混凝土结构平法配筋图集》11G101-1、11G101-2 6、《筏型基础》G101-3、04G101-4 7、《钢筋排布规则与构造》06G901-1 8、《箱型基础和地下室结构》08G101-5 9、《现浇混凝土框架、剪力墙结构》09G901-2 10、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 3.质量验收规范;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 4.《建筑施工手册》第四版 5.公司ISO2008质量管理程序文件.质量手册.文明施工标准化管理手册. 6.陕西省建委推行的相关强制性标准. 三、工程概况: 古渡家园19号楼位于彩虹路和文林西路交汇处,为剪力墙结构,地上三十四层,地下一层.

地下车库土方开挖专项施工方案

. 假日丽城B区工程车 库 土 方 开 挖 方 案 编制人: 审核人:

审批人: 专业资料.. 2017年6月18日 目录 一编制依据....................... .. ..... .. (1) 二、工程概况、场地岩土工程地质条件............. ... . ........ ..... (1) 三、施工方案................. ..... ..... ... ......... ....... . .. (3) 四、施工准备................. ..... ..... ... ............... .. . (6) 五、质量保证措施................. ..... ..... ... ..... ............. . (7) 六、安全防护................. ..... ..... ... .. ..... . (7) 七、安全用电保护措施................. ..... ..... ... ... (8) 八、环境安全技术措施..... ..... ..... ... ....... .. . ... .......... .. (8) 九、文明施工与环境保护..... ..... ..... ... ....... .. . ... .......... .. (9)

专业资料.. 专业资料.. 一、编制依据 1、假日丽城B区总平面定位图 2、假日丽城B区《岩土工程勘察报告》(13-073K) 3、假日丽城B区施工图纸及施工规 4、《建筑基坑支护技术规程》(GB50011-2012) 5、《工程测量规》(GB50026-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8、类似工程经验 二、工程概况、场地岩土工程地质条件 1、工程概况

【工程】钢筋工程专项安全施工方案

钢筋工程专项安全施工方案 目录 一、工程概况 (4) (一、)建筑概况………………………………………………….4 (二)、结构概况 (4) 二、组织机构及责任分工 (5) 三、施工准备……………………………………………………………….6 (一)、技术准备…………………………………………………,7 (二)、机具准备 (7) (三)、劳动力准备.......................................................,8 四、施工方法 (8) (一)、底板钢筋施工 (8) (二)、柱子钢筋施工 (8) (三)墙钢筋施工 (9) (四)梁钢筋施工 (10) (五)板钢筋施工 (10) (六)楼梯钢筋施工 (10) 五、特殊工序的工艺要求……………………………………………,10 六、质量控制措施 (13) 七、质量标准 (14) 八、安全生产措施 (16) 九、文明施工措施……………………………………………………..17 十、对突发事件,应急措施方案

一、工程概况 (一)建筑概况 世纪朝阳工程位于成都市宏济新路东北面,原四川电缆厂厂址内,建筑施工图由成都基准方中建筑设计事务所负责设计。 本工程地下室总建筑面积20796.34m2,地下一层(设有部分夹层),±0.00相对于绝对标高496.710m。 (二)结构概况 本工程主体为钢筋砼(框架)剪力墙结构,按六级二等人防标准设计,抗震设防烈度为七度,建筑结构安全等级为二级,地基基础安全等级为一级,

二、组织机构及责任分工 项目组织机构组成及责任分工见下表 三、施工准备 (一)技术准备

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

房建钢筋工程专项施工设计方案

小圩移民安置点社区服务用房工程 钢 筋 专 项 施 工 案 万境建筑工程限公司 小圩移民安置点社区服务用房施工项目部

2017年 2 月15 日

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》GB50204-2002) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》(11G101)4.《建筑物抗震构造详图》11G3291 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007 7.《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012 二、工程概况 本工程位于江华县小圩壮族乡,小圩壮族乡人民政府兴建,由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计,由和天工程项目管理有限公司进行监理,由万境建筑工程有限公司承担施工。 1、建筑概况:本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房,总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构,高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为瓷地砖楼地面;卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙,其余墙面贴瓷踢脚线;其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍,外墙刷外墙漆。 2、结构概况:本工程为框架结构,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为:垫层为C15,基础为C30,主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分:±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖,Mu10水泥砂浆砌筑;±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多砖,Mu10混合砂浆砌筑。 三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计意图,

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

钢筋工程专项施工方案46777

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------------------------1 二、工程概况--------------------------------------------------------------------------1 三、施工准备--------------------------------------------------------------------------1 四、钢筋加工--------------------------------------------------------------------------3 五、钢筋连接--------------------------------------------------------------------------4 六、钢筋安装--------------------------------------------------------------------------5 七、电渣压力焊-----------------------------------------------------------------------11 八、直螺纹套筒连接-----------------------------------------------------------------15 九、钢筋定位--------------------------------------------------------------------------16 十、质量控制--------------------------------------------------------------------------17十一、安全要求-----------------------------------------------------------------------19

住宅楼钢筋施工方案

烟台三滩二号居住区B20、C5#楼 钢 筋 施 工 方 案 建设单位:烟台三岳置业有限公司 监理单位:烟台田园牧歌项目管理有限公司 施工单位:上海名华工程建筑有限公司 编制人:李国旗

编制日期:2013年7月5日 目录 一、编制依据 (3) 1、主要法规、规范、规程、标准条文和图集 (3) 二、工程概况 (4) 1、工程建筑设计概况 (4) 2、钢筋概况 (4) 3、受力钢筋保护层 (5) 4、钢筋连接方式 (5) 三、施工准备 (5) 1、测量准备 (5) 2、机具设备准备 (5) 3、材料准备 (5) 4、劳动力准备 (6) 5、技术准备 (6) 四、主要施工方法 (6) (一) 钢筋制作 (6) (二) 钢筋电渣压力焊施工工艺 (7) (三) 钢筋绑扎施工工艺 (8) 六、质量标准 (13) 1、保证项目 (13) 2、基本项目 (14) 3、允许偏差项目 (15) 七、成品保护 (15) 八、应注意的质量问题 (16) 九、安全措施 (16)

一、编制依据 本方案是根据烟台三滩二号居住区B20、C5#楼工程施工图、国家现行有关技术规范、规程及《山东省建筑施工安全文明卫生工地管理规定》等结合本工程实际情况编制的。 2、主要法规、规范、规程、标准条文和图集

二、工程概况 1、工程建筑设计概况 2、钢筋概况

3、受力钢筋保护层 4、钢筋连接方式 剪力墙、及≥14柱主筋连接采用电渣压力焊及搭接连接,接头严格按图纸设计施工;板筋采用搭接,接头按照规范要求错开,梁钢筋采用搭接。 三、施工准备 1、测量准备 (1)根据设计图纸,在垫层及楼板混凝土上放出轴线、墙、柱位置线,底板及梁钢筋绑扎完成后,测量人员须放墙柱插筋线,做上明显标记。 (2)测量后及时请监理进行验收,办理好轴线验收手续。 2、机具设备准备 钢筋切断机1台,钢筋弯曲机1台,电渣压力焊设备2台,电焊机2台。 3、材料准备 (1)按计划及图纸要求的规格、型号分批进场,进场钢筋必须要有出厂合格证及质量保证书。 (2)进场钢筋原材料必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》(GBT701)和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋>>(GB1499)的规定。 (3)钢筋表面须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈裂纹,油渍和

地下车库专项施工方案08983

新余翠湖天地商住小区二期工程 地 下 车 库 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人:职务(岗位): 审核人:职务(岗位): 审批人:职务(岗位): 编制日期:年月日 江西省新余市流星花园房地产开发有限公司 施工组织设计《方案》报审表 工程名称:江西省新余市翠湖天地小区二期地下车库

表 由 承 包 单 位 填 表 , 一 式 四 份 。 目 录 一、工程概况 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 三、施工部署 四、主要施工方法 五、主要施工机具计划 六、施工进度计划

七、质量保证措施 八、安全生产、文明施工保证措施 附图 1、地下车库施工进度计划横道图(车库部分) 2、地下车库施工进度计划横道图(住宅部分) 3、施工平面布置图(基础阶段一) 4、施工平面布置图(基础阶段二) 一、工程概况: 1.1建筑设计:建学建筑与工程设计所有限公司; 1.2工程地址:本工程位于江西省新余市五一南路西侧; 1.3地面建筑层数、高度:9层,最高28.20m; 1.4地下建筑层数:42#、43#楼设置一层地下室; 1.5工程用途:地下一层为车库,地上部分为住宅;1.6建筑体系:高层为框架结构,抗震详结构图; 1.7建筑室内标高:±0.000相当于绝对标高详建施。 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1建筑结构安全等级:二级 2.2结构设计使用年限:50年 2.3结构抗震设计类别:非抗震 2.4地质基础设计等级:乙级

2.5结构抗震等级:非抗震 2.6地下室防水等级:二级 三、施工部署 3.1施工段的划分: 地下车库施工后按后浇带和变形缝分为二个施工段。(1—7)轴为一段;(8—11)轴为一段,依次施工。 3.2施工工艺流程: 测量、放线→基坑支护、开挖→细部放线→挖电梯井、地梁、基础→地基验槽→做垫层→砖模、抹灰、底板防水→砼底板施工→地下车库柱、墙→地下车库主体结构→地下车库、人防结构验收→地下车库外防水→土方回填 3.3施工顺序: 先施工车库部分,再施工住宅部分。 3.4现场安排: 地下车库施工时,利用住宅做施工场地,地下车库土方开挖预留斜坡道,地下车库基坑底留0.5米厚保护土层。地下车库基坑内按总平面布置图设钢筋原材料堆场10.0×20.0米、钢筋加工场10.0×10.0米、钢筋半成品堆场10.0×20.0米;上述场地铺100厚道渣,周边做好组织排水。钢筋加工场采用钢管、石棉瓦搭设10.0×6.0米钢筋棚。 待地下车库完成后,利用住宅首层做施工场地,进行住宅施工。在8—11轴处布置钢筋原材料堆场10.0×20.0米、钢筋加工场10.0×10.0米、钢筋半成品堆场10.0×20.0米。此范围楼板采用杉原木支撑加固处理:杉原木支撑沿

单项施工方案分析

信阳市工业城城中村改造项目袁寨社区22#楼 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河南鑫厦建筑工程有限公司 二〇一四年十一月

基础施工方案 一、基础工程特点 1、该项目场地平整已经完成。 2、基础形式为条形基础。 3、基础砼强度等级:基础垫层为C15,其余为C25。 4、钢筋均选用一级钢、三级钢。 5、钢筋连接方式为绑扎搭接。 二、基础工程施工顺序均为: 1、根据本工程特点,土方开挖后,清理基槽,验槽后立即浇筑垫层。 2、条形基础顺序:定位放线→土方开挖→浇筑垫层→绑扎基础钢筋→浇筑砼→基础砌砖→回填土及室外放线。三、基础模板 确定组装模板方案→组装模板→模板预检。 模板安装后,应对断面尺寸、标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检,均应符合设计图纸和质量标准的要求。 四、混凝土浇筑工艺流程 商品砼浇筑→振捣→养护 A、浇筑时,槽底及帮模(木模时)应先浇水润湿。应按顺序直接将混凝土倒入模中;如间歇超过初凝时间,应按施工缝要求处理。若用塔机吊头直接卸料入模时,其吊斗出料口距操作面高度以30至40cm为宜,并不得集中一处倾倒。

B、振捣:采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角约30度左右。棒头朝前进方向,插棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为准。混凝土表面应随振随按标高线,用木抹子搓平。 C、留接槎:纵横接连处及桩顶一般不宜留槎。留槎在应相邻的桩中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接样处混凝土应用水先湿润并浇筑,保证新旧混凝土接合良好;然后用原强度等级混凝土进行浇筑。 D、养护:砼浇筑后,在常温条件下12H内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜。 五、砖砌基础 材料准备→放墙身位线→验线→砌筑。 砌体用材料必须符合设计要求,灰砂砖先湿隔夜水,必须保护砂浆饱满,灰缝符合规范要求。 六、回填土: 基础施工完毕后,应立即进行回填。四周宜采用粉质粘土回填,但其中不得含有石块、碎砖、灰渣及有机物。回填施工应均匀对称进行,并分层蛙式打夯实,夯实每层不得超赤字300mm,回填压实系数0.93。

钢筋工程专项施工方案(9)

钢筋工程施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土螺纹接头技术规程》(GB50204-2002) 二、工程概况: 先锋国际时尚广场由湖南建锋置业有限公司投资新建,位于先锋东路与华盛实业房地产有限责任公司交汇处,建筑结构形式是:负一层为车库,一层至三层为商场,四层至十六层为住宅楼,采用框架剪力墙结构体系,±0.000标高相当于绝对标高142.20m。地下车库层高为4.8m,一层二层层高为4.4m,三层层高为4.5m,四层以上为住宅,层高均为2.8m。建筑物总高度为49.7m。建筑物工程等级为一级,合理使用年限为50年,建筑防火等级为一级,本工程因不属于地震区,不做抗震要求,本工程结构安全等级一级。 三、施工部署 1、施工段划分 基础工程及地下室及主体工程三层,近膨胀带和后浇带每层可分8个施工段,上部第一栋每层分2个施工段,二,三栋按层为一个施工段。 2、施工现场平面布置 基础及地下部分视情况确定,总体见总平面布置图。 3、材料进场计划

材料进场计划随工程进度由公司预算分段分层造出材料计划。 四、施工准备 1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上的问题提前与设计联系解决。 2、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;地板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织侧放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。代竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 3、原材料采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行IS09001:2000质量标准和相关程序文件。 4、机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 (2)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下表所示:

钢筋工程施工方案。

钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。

1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。

(2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具 包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。

地下车库模板工程专项施工方案(参考模板)

1.编制依据 1.1地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为防地下车库,位于路,西临。地下一层,建筑层高 4.0m,建筑总长度,宽600m。总建筑面积6.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.0m,建筑地面标高-.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50×13,架体高度 4.5米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用50×100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管48×3.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ48×3.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑移。

相关文档
相关文档 最新文档