文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 在线机说明书2(在线版)

在线机说明书2(在线版)

1.简介

1.1概述

1.2注意事项

2.外形结构

2.1 1KV A UPS外观

2.2 2、3KV A UPS外观

2.3 5、6KV A UPS外观

2.4 8KV A~15KV A外观(2~5KV A UPS标机外观)

2.5 20KV A UPS外观

3.UPS的放置

3.1 搬运或移动

3.2 放臵

4.UPS的安装及接线

4.1 注意事项

4.2 单机UPS安装

4.2.1 1KV A UPS

4.2.2 2KV A以上UPS

4.3 备份UPS安装

4.4 三相UPS安装

4.5 动力配件选择

4.5.1 配线选择

4.5.2 空气开关选择

5.UPS的操作

5.1 控制及指示装臵

5.2 操作程序

5.2.1 第一次开机

5.2.2 存放步骤

5.2.3 关机程序

5.2.4 开机程序

5.2.5 断电情况

6.状况处理

6.1 运转指示

6.2 异常处理程序7.UPS工作原理

7.1 正常

7.2 断电

7.3 备用电源供电

7.4 备份UPS运转

7.4.1 正常工作

7.4.2 备机工作8.UPS及电池的保养

8.1 UPS的保养

8.2 电池的保养9.通信介面说明10.电气规范

10.1 单相电气规范

10.2 三相电气规范

1.简介

1.1 概述

本系列UPS系针对办公室自动化,电脑化的需求,考虑到安装大小及位臵,以及所产生杂音对办公人员造成之干抗问题而设计。体积小、低杂音,高稳定度及容易操作作为设计重点并维持本公司产品一贯之精致品质及优异功能。本系列UPS最大之特点是采用最新IGBT组成功率单元,并配备专用IGBT驱动芯片及特殊设计的控制电路。故此,配备本公司UPS必能使您的精密电气设备发挥最大的效果。

1.2 注意事项

为使UPS能正常发挥既有的功能,请注意下列事项:

1. 在使用前务必详阅此说明书。

2.必须依照说明书的指示安装。

3.遵照指示步骤,依次操作。

4.若长期不使用,请至少每隔60天开机充电动转一天。

5.避免超载使用,以免造成UPS故障。

6.请保持UPS的干净与清洁。

7.机器若有异常现象,请依异常处理程序处理。

8.请妥存本说明书,作为日后参考。

9.合格电器安装、维修人员安装维修。

10.安装机器时,请最好有两人在现场。

11.依照安全规范施工。

12.为避免触电造成人员伤害及机器损坏,请勿打开机盖。

2.1 1KV A UPS 外观

2.2 2、3KV AUPS 外观

控制面板

通讯口

风扇主开关

旁路保险输出插座保险输出插座

端子排盖板

端子排

(图二 A

2.3 5、6KV AUPS 外观

B )

风扇

主开关通讯口旁路保险输出保险输出插座

接线排盖板

2.4 8KV A UPS~15KV A UPS 外观

控制面板

门锁

通讯口

风扇

(图三)

2.5 20KV A UPS外观

主开关

接线排

通讯接口

风扇

(图四)

3.UPS的放置

3.1 搬运或移动

1.请先将所有连线拆除。

2.小心轻放,严禁碰撞。

3.请勿倒臵移动。

3.2 放臵

1.请勿臵于不平或倾斜之处。(图五)

2.请将UPS臵于通风良好的地方,背面及两侧至少离壁10公分,使进、出排气孔保持

通畅。(图六、图七)

3.避免放臵于阳光直射处。(图八)

4.避免雨淋或放臵潮湿之处。(图九)

5.远离火源及高温以防温度过高。(图十)

6.避免放于含腐蚀气体之空间。

7.运转环境温度0~+40℃。

4.1 注意事项

1.施工时请依电工法则。

2.妥善做好接地工作。

3.用电表测量输入电压是否为正确电压。

4.避免带电作业,注意施工安全。

5.将UPS背面开关至“OFF”

6.将覆盖端子排的盖板取下。

7.按照端子排的接线标记将输入、输出导线正确的接驳,并做适当绝缘包覆后锁紧。

8.接线完毕后,将覆盖端子排的盖板重新装好,即可从事开机动作。

4.2 单机UPS安装

4.2.1 1KVA UPS

1KV A UPS提供14#电源线,可直接插入就近的220V交流插座,但请注意插座的容量是否足够供应UPS所需。UPS背面的插座提供稳定的220V交流供负载使用。该插座允许通过的最大电流为5A。注意负载不得超过UPS额定容量。

4.2.2 2KVA以上UPS

参照图二、三、四,在UPS背面装设有端子排。输入(INPUT)、输出(OUTPUT)、外接电池(EXT BAT)可按端子排接线标记正确驳接。接线时注意零线(N)、火线(L)、地线(G)及电池正负极性的区别。

4.3 备份UPS安装

备机输出端火线(L)与主机旁路静态开关端子(L1)连接,输入端主机、备机并接,电池接各自的备用电池。见下图(图十一)

4.4三相UPS安装

三相UPS电源前端下面部分设有接线端子排。见下图(图十二)。

8~20KVA 三相输入单相输出 UPS 端子图

I N P U T EXT BAT OUTPUT

G N R S T-+L N G

(图十二)

注:旁路电源取自T相

4.5 动力配件选择

4.5.1 配线选择

注:当输入为三相时,T相输入线径与输出线径相同

4.5.2 空气开关选择

5.1 控制指示装置

5.1.1 1KV A UPS控制面板

5.1.2 2KV A以上UPS控制面板

1. 输入指示灯:市电供电输入指示(MAINS)。

2. 旁路指示灯:市电供电输出指示灯(BYPASS)。

3. 输出指示灯:变流器供电输出指示(INVERTER)。

4.电池能量指示灯:此灯亮起表示电池能量即将耗尽(BATTERY)。

5.负载过载指示灯:表示用户电量超过UPS额定容量显示(OVERLOAD)。

6.故障指示灯: UPS故障指示(FAULT)。

7.LCD液晶显示器:显示数位信号:如电压、频率、功率、UPS状况等等。

(1).AC:LOSS(OK) BAT.:OK(LOW)

NO OUTPUT(BYPASS OUTPUT,INVERTER OUTPUT)

(2).INPUT VOLTAGE (5).OUTPUT FREQUENCY

(3).OUTPUT VOLTAGE (6).BATTERY VOLTAGE

(4).INPUT FREQUENCY (7).OUTPUT POWER

8.LCD显示选择键:按动此键循环显示UPS各工作参数。

9.UPS开机键:连续按动此键四秒钟左右可开机

(图十三) B

5.2 操作程序

本系列UPS的操作甚为简便。依下述的正确步骤操作即可使系统正常运行。

5.2.1 第一次开机

1.确定主开关在“OFF”位臵,并无任何负载连接于UPS输出。

2.检查UPS的输入电源是否正常。

3.主开关驳至“ON”位臵,市电()绿色指示灯、旁路()棕色指示灯亮。

4.按下控制面板“ON”键并4秒钟左右,冷却风扇启动,逆变绿色指示灯()逐渐变亮。

5.约25秒后旁路指示灯()熄灭逆变指示灯()亮,表示UPS处于正常运行中。

6.切断输入电源,市电指示灯()熄灭,蜂鸣器每隔4秒发出叫声(长延时机鸣叫90秒后停止叫声),表示UPS处于电池供电运行中。

7.恢复输入电源,市电指示灯()再度亮起,鸣叫停止。

8.UPS第一次开机成功。可将负载连接至UPS使用。

5.2.2 存放步骤

1.充电24小时。

2.主开关驳至“OFF”。

3.常按关机按键4秒钟以上。

4.将UPS存放于干燥、低温之处(低于27℃)。

5.每隔60日重复步骤1、2。

5.2.3 关机程序

1.确定负载全部处于关闭状态(断开负载总开关)。

2.按开关机键4秒以上,直到显示屏熄灭。

3.关断UPS输入开关。

4.关机完成。

5.2.4 开机程序

1.确定负载全部处于关闭状态(断开负载总开关);

2.合上UPS输入开关;

3.按开机键4秒以上,直到显示屏点亮;

4.等待24秒以上(第2个黄灯熄灭);

5.逐一合上负载;

6.开机完成。

5.2.5 断电情况

当市电中断,UPS可将电池电源转换成交流稳定电源维持负载的供电,以避免资料的流失或损毁。在电池供电模式下,最初UPS每4秒鸣叫一次,一段时间停止鸣叫。但当电池电源将耗尽时,鸣叫将变为每秒一次;此时应立即停止负载工作并按程序关机。电池电源耗尽时,故障灯变亮,蜂鸣器长鸣。

当设备出现故障时,记录LCD显示器上故障情况后立即关掉UPS,或查阅故障表分析故障产生原因,请厂家代理熟悉本机原理的工程师或技术员进行维修。一旦出现故障,请遵循以下步骤处理:

(1)操作是否正常?是否安装不当?

(2)后面板上主开关是否臵于“ON”?

(3)市电电源线插座是否良好,输入线是否接通?

(4)前面板上的“开机”键是否按了?

(5)市电是否正常?

(6)关机键是否被无意按下?

(7)是否负载引起UPS的变化?

(8)后面板的保险是否烧断?

(9)是否过载?减少一些负载,重新启动UPS是否正常?

6.1 运转指示

在日常使用中,面板有灯号指示及声音警报。

备注:@①指示之说明,请参阅5.1

@②异常处理程序,请参阅6.2

点亮熄灭无连续鸣叫每四秒鸣叫每一秒鸣叫

6.2 异常处理程序

A :逆变器工作指示灯“INV ”不亮

B :市电正常指示灯“MAINS ”不亮

C :旁路工作指示灯“BYPASS ”亮

D :故障指示灯“FAULT ”亮

A

B

D

MAINS

指示灯是否亮?

是是

否是否正常开关机?

BYPASS

指示灯是否亮?

去除负载

重新开机

INY

指示灯是否亮?

FAULT

指示灯是否亮?

联络维修

UPS 正常运作

(图十五)

(图十六)

B

主开关是否“ON ”?

输入电源是否正常?

联络维修

重新开机

去除部分负载

MAINS

指示灯是否亮?

UPS 正常运作

C

D

是否正常开关机?

是否

是否过载?

FAULT

指示灯是否亮?

是是

联络维修

重新开关

去除部分负载

BYPASS

指示灯是否亮?

UPS 正常运作

(图十七)

D

B A

C

(图十八)

按ON/OFF 关逆变器

去除负载

重新开机

MAINS

指示灯是否亮?

否是

INV

指示灯是否亮?

BYPASS

指示灯是否亮?

FAULT

指示灯是否亮?

联络维修

接负载启动UPS

7.1 正常运转

参阅(图十九),市电经由整流器/逆变器及静态开关对负载供电,并经充电器对电池充电。

7.2 断电

如(图二十),在额定时间内,由电池对负载供电。

7.3 旁路电源

下列四种情况由旁路电源供电(如图二十一):

1.超载。

2.逆变器故障。

3.逆变器启动按键未压下。

4.逆变器停止按键压下。

7.4 备份USP运转

7.4.1 正常工作

当主机运转正常时,则主机输出提供负载电力,备机则处于预备状态,其输出端连接与主机旁路静态开关上。如图二十二。

7.4.2 故障状态工作

当主机运转故障时,则备机输出提供负载电力,备机输出经主机旁路静态开关输出至负载端,以达到不中断电力情形。如图二十三。

(图二十三)

8.1 UPS 的保养

1. UPS 应定期清洁保养,避免沾染灰尘,确保机器寿命。

2. 清洁请用软布轻拭,以免外表刮伤。

3. 每个月定期检查各连接线,并防止碰损或松动,潮湿。

4. 在电池状态冷启动时,确保负载总开关处于关断状态,避免突加负载;

5. 尽量保证UPS 24小时开机运行;

6. 如需要开关机,请严格按开关机操作步骤进行;

7. 尽量避免大冲击电流类负载经常性启停,否则可能导致其他负载断电;

8. 如果出现连续6个月以上没有停电,请人为断开市点电池放电,待出现紧急报警后,恢复市电,以活化电池;

9. 请保持UPS 具有良好的通风环境,以使UPS 具有较好的散热通道。

8.2 电池的保养

1.附于机器内的电池为干式完全保养电池,不需要保养,且充电电压及充电电流已经依照电池特性调整完毕。

2.若要延长放电时间需外加电电池,可于订购时告知经销商或本公司,机器于出厂时会依照您所附加电池的特性而调整充电电压及充电电流。

3.若您所使用的电池为一般汽车用铅酸电池,则每三个月要检查电池的电解液一次,若太低则用蒸镏水补充之。

4.电池供电时间与放电速率有关,请参阅(图二十四)和表1(电池放电速率表) 5.电池请保持满电位,以延长寿命。

(图二十四)

(表1 电池放电速率表)

8、UPS

及电池的保养

使用手册 第17页

9.1 通讯介面说明

(一)大部份的电脑系统都装有UPS以避免因停电而造成系统故障及资料损毁,使用通讯价面就可与电脑连线,监控用电情形。

(二)透过UPS背板上DB9通讯介面与电脑连线,可以得知UPS状况,使用者可使用DOS,WINDOWS3.1,WINDOWSNT,WINDOWS95/98/2000/XP等操作系统,另外购买

电脑界面与软体,才能使电脑与UPS连线,将UPS运转状况随时显示在电脑萤幕

上。当市电断电时,系统得知停电了,会发出警告讯息,当预设时间一到,会自动

依正常关机程序,将资料存档后关闭系统,然后自动切断UPS电源。当市电恢复时,

UPS也自动恢复运作。

(三)本机USP电脑界面,提供两种界面可供使用,第一种只提供UPS状态,适合个人电脑作用,第二种提供UPS详细数据,适合网路、工作站,监控系统等使用,标准

机提供第二种界面。

1.第一种电脑界面:只提供市电停电警告,电池低电压警告及将动UPS关机。

2.第二种电脑界面:使用RS232通讯与电脑连线持续传输资料。USP所提供的资

料包含输入电压值,输出电压值,输出频率,电池电压值,负载使用百分比%,

UPS内部温度……等等。

(四)UPS提供的硬体设备:DB9外观如图二十五

UPS提供的DB9接脚信号如下;

(图二十五)54321 9876

9、通讯介面说明使用手册第18页

10.1 单相CPS2000系列UPS电气规范

10.2 三相CPT2000系列UPS电气规范

■本资料若有变动,恕不另行通知。