Z-3-1.【单选】下列哪一项小区锅炉房的设计方案是错误的? 2006 真题

A、热水系统的循环水泵进口干管上,装设高于系统静压的泄压放气管

B、补给水泵的扬程不应小于补水点压力加35~50kPa 富裕量

C、高位膨胀水箱与热水系统连接的位置,宜设在循环水泵进口干管处,高位膨胀水箱的最低水位,应高于热水系统最高点1 米以上

D、补给水泵不宜少于2 台,其中1 台备用

Z-3-2. 【单选】公共建筑热工设计有关要求中,下列哪一项是错误的?2006 真题

A、建筑窗(不包括透明幕墙)墙面积比小于0.4 时,玻璃或其他透明材料的可见光透射比不应小于0.4

B、屋顶透明部分的面积不用大于屋顶总面面积的20%

C、夏热冬冷地区屋面传热系数K≤0.9W/m2K

D、寒冷地区建筑体型系数不应大于0.4,不能满足要求时,必需进行围护结构热工性能的权衡判断

Z-3-3. 【单选】某办公室有工作人员、照明灯具、办公设备及外墙外窗,室内保持40Pa 正压,试问计算该办公室的得热量,不应计入下列哪一项?2006 真题

A、围护结构的传热量

B、人体散热量

C、照明灯具、办公设备的散热量

D、空气渗透得热量

Z-3-4. 【单选】空调房间夏季送风量计算公式为:G=Q/(hn-hs),式中hn、hs 分别是室内空气和送风状态点的比焓,试问热量Q 应为下列哪一项?2006 真题

A、通过围护结构传入的热量

B、室内人员的显热量与照明、设备散热量之和

C、室内的余热量

D、室内的余热量和新风耗冷量之和

Z-3-5. 【单选】变风量空调系统的主要特点是下列哪一项?2006 真题

A、可分区进行温湿度控制、减小空调机组容量、运行节能、维护工作量小

B、可分区进行温度控制、减小空调机组容量、运行节能、房间分隔灵活

C、可分区进行温度控制、减小空调机组容量、降低初投资、运行节能

D、可分区进行温湿度控制、减少空调机组容量、运行节能、房间分隔灵活

Z-3-6. 【单选】相同的表面式空气冷却器,在风量不变的情况下,湿工况的空气阻力与干工况空气阻力相比,下列哪一项是正确的?2006 真题

A、湿工况空气阻力大于干工况空气阻力

B、湿工况空气阻力等于干工况空气阻力

C、湿工况空气阻力小于干工况空气阻力

D、湿工况空气阻力大于或小于干工况空气阻力均有可能

Z-3-6. 【单选】相同的表面式空气冷却器,在风量不变的情况下,湿工况的空气阻力与干工况空气阻力相比,下列哪一项是正确的?2006 真题

A、湿工况空气阻力大于干工况空气阻力

B、湿工况空气阻力等于干工况空气阻力

C、湿工况空气阻力小于干工况空气阻力

D、湿工况空气阻力大于或小于干工况空气阻力均有可能

Z-3-7. 【单选】某空调系统在调试时,发生离心式风机电动机的电流超值,试问是下列哪原因引起的?2006 真题

A、空气过滤阻塞、阻力增大,致使所需电动机功率增大

B、系统阻力小于设计值,致使风量增大

C、空调区出口风阀未开启,致使风机压力上升,电流增大

D、风机的风压偏小,导致风量增加

Z-3-8. 【单选】空调冷冻水系统的补水泵设计小时流量,宜为下列何值?2006 真题

A、冷冻水系统容量的1%

B、冷冻水系统循环水量的1%

C、冷冻水系统容量的5%~10%

D、冷冻水系统循环水量的2%~5%

Z-3-9. 【单选】空调水系统设计中,下列哪一项是错误的?2006 真题

A、循环水泵出口管道增加平衡阀

B、主要设备与控制阀门前安装过滤器

C、并联工作的冷却塔加装平衡管

D、设置必要的固定点与补偿装置

Z-3-10. 【单选】适用于冷热水系统的调节阀,一般应选用下列哪一种流量特性?2006 真题

A、直线型流量特性

B、等百分比型流量特性

C、抛物线型流量特性

D、快开型流量特性

Z-3-11. 【单选】评价人体热舒适的国际标准ISO7730 中,“预期平均评价PMV”和“预期不买百分率PPD”

的推荐值为下列哪一项?2006 真题

A、PPD<10%,-0.5≤PMV≤0.5

B、PPD=0,PMV=0

C、PPD=5%,PMV=0

D、PPD<10%,-1≤PMV≤1

Z-3-12. 【单选】舒适性空调的空调区与室外的压差以及空调区之间的压差,应为下列哪一项?2006 真题A、0.5~1.0Pa B、5~10Pa C、50~100Pa D、>100Pa

Z-3-13. 【单选】在焓湿图上,某室内空气状态点的等焓线与100%相对湿度线的交点应为下列哪一项温度?2006 真题

A、该空气状态点的干球温度

B、该空气状态点的湿球温度

C、该空气状态点的露点温度

D、该空气状态点的机器露点温度

Z-3-14. 【单选】空调房间内回风口的位置,对气流组织影响比较小的根本原因为下列哪一项?2006 真题A、回风口常处于房间不重要的位置B、回风口的数量一般较送风口少

C、随着离开回风口距离的增加,吸风速度呈距离的四次方衰减

D、随着离开回风口距离的增加,吸风速度呈距离的二次方衰减

Z-3-15. 【单选】夏季空气处理机组采用表冷器冷却空气时,“机器露点”通常选择相对湿度为90~95%左右,而不是100%,试问其原因是下列哪一项?2006 真题

A、空气冷却到90%以上时就会发生结露

B、空调系统只需处理到90~95%

C、采用90~95%比采用100%更加节能

D、受表冷器接触系数的影响,无法达到100%

Z-3-16. 【单选】采用表面式换热器处理空气时,不能实现下列哪一项空气状态变化?2006 真题

A、减湿冷却

B、等湿加热

C、减湿加热

D、等湿冷却

Z-3-17. 【单选】空调冷冻水管道敷设时,管道支架常用防腐木制瓦型管套支垫,其主要左右是下列哪

一项?2006 真题

A、减弱振动的传递

B、减少管道在支吊架处的磨损

C、减少管道在支吊架处的冷桥效应

D、有利管道涨缩时,在支吊架处的位移

Z-3-18. 【单选】新风机组实行集中监控,其中送风温度、冷却盘管水量调节、送风机运行状态和送风机启停控制的信号类型,以此为下列哪一项?2006 真题

A、AI、AO、DI、DO

B、DI、DO、AI、AO

C、AI、DO、DI、AO

D、AI、DI、AO、DO

Z-3-19. 【单选】无论选择弹簧隔振器还是选择橡胶隔振器,下列哪一项要求是错误的?2006 真题

A、隔振器与基础之间宜设置一定厚度的弹性隔振垫

B、隔振器承受的荷载,不应超过容许工作荷载

C、应计入环境温度对隔振器压缩变形量的影响

D、设备的运转频率与隔振器垂直方向的固有频率之比,宜为4~5

Z-3-20. 【单选】某非单向洁净室,静态下测试室内空气含尘浓度(对0.5um)为10000pc/m3,如果人员密度为0.3 人/m3,预计动态下室内空气含尘浓度(对0.5um)约为下列哪一项?2006 真题

A、10000 pc/m3

B、20000 pc/m3

C、30000 pc/m3

D、50000 pc/m3

Z-3-21. 【单选】按中国标准,A、B、C 类高效空气过滤器的测试,应采用下列哪一种方法?2006 真题A、DOP 法B、油雾法C、钠焰法D、大气尘法

Z-3-22. 【单选】对于混凝土外墙,无窗洁净厂房,计算渗漏风量时,一般可取换气次数为下列哪一项?2006 真题

A、0.3 次/h

B、0.5 次/h

C、1 次/h

D、2 次/h

Z-3-23. 【单选】高效空气过滤器出厂前对效率和阻力的检漏要求,下列哪一项是正确的?2006 真题

A、每台产品必须检漏

B、根据订货要求进行检漏

C、抽检

D、不检验

Z-3-24. 【单选】设计某洁净室,经计算,保证空气洁净度所需风量为5 万m3/h,保持室内正压为1 万m3/h,供给工作人员的新风量为1.5 万m3/h,室内排风量为2 万m3/h,试问需要想室内补充的新风量为下列哪一项?2006 真题

A、2 万m3/h

B、2.5 万m3/h

C、3 万m3/h

D、5 万m3/h

Z-3-25. 【单选】有关洁净室等级表述,下列哪一项是正确的?2007 真题

A、100 级标准是英制单位洁净度等级的表示方式

B、按照我国现行《洁净厂房设计规范》洁净度等级数值越大,技术要求越严

C、洁净度等级是指单位容积空气中小于某规定粒径的粒子的最大数目

D、洁净室工程竣工后,在各种室内环境状态下,室内空气洁净度的测试值都应该是相同的

Z-3-26. 【单选】空调设备的保冷做法,隔汽层的位置下列哪一项为正确?2007 真题

A、内侧

B、外侧

C、中间层

D、内侧、外侧均可

Z-3-27. 【单选】以下变风量空调系统主要节能机理的描述中,哪一项是正确的?2007 真题

A、房间负荷变小后,房间需冷量减小,只有采用变风量系统能够节省冷源设备的能耗

B、房间负荷变小后,需要冷水流量减小,因此采用变风量系统能够节省水泵的能耗

C、房间负荷变小后,送风温度可提高,因此采用变风量系统能够节省空气处理的能耗

D、间负荷变小后,送风量可降低,因此采用变风量系统能够节省空气输送的能耗

Z-3-28. 【单选】某夏季设空调的外区办公房间,每天空调系统及人员办公的使用时为8:00-18:00.对于同一天来说,以下哪一项为正确?2007 真题

A、照明得热量与其对室内形成的同时刻冷负荷总是相等

B、围护结构得热量总是大于其对室内形成的同时刻冷负荷

C、人员潜热得热量总是大于其对室内形成的同时刻冷负荷

D、房间得热量峰值总是大于房间冷负荷的峰值

Z-3-29. 【单选】大型商场设计全空气空调系统,下列哪一项作为主要节能措施是错误的?2007 真题

A、空气处理机组的风机采用变频调节

B、过度季充分利用新风

C、合理匹配新排风机,维持室内正压

D、减少新风量

Z-3-30. 【单选】某空调实验室,面积200m2,高3m,内有10 人新风量按每人30m3/h 计,室内要求正压风量为房间的1 次/时换气量,同时室内还有500m3/h 排风量。试问该实验室的新风量应为下列哪一项数值?2007 真题

A、300m3/h

B、500 m3/h

C、800 m3/h

D、1100 m3/h

Z-3-31. 【单选】下列空调系统的加湿方法,哪一种不属于等焓加湿?2007 真题

A、电极式加湿器加湿

B、高压喷雾加湿器加湿

C、超声频加湿器加湿

D、湿膜加湿器加湿

Z-3-32. 【单选】地源热泵的地理管系统的水压试验次数为下列哪一项?2007 真题

A、1 次

B、2 次

C、3 次

D、4 次

Z-3-33. 【单选】某电视演播室,面积400m2,高10m。设集中空调定风量系统,气流组织为侧送上回(如图所示)。冬季供热运行时,距风口较近的天桥区域温度高达28-32℃,而距离地面2m 以下的温度达不到18℃,以下哪一项是产生问题的主要原因?2007 真题

A、送风口选型与设置不当

B、送风温度过低

C、送风温度太高

D、热负荷太小

Z-3-34. 【单选】水源热泵机组如采用地下水为水源时,下列哪一项表述是错误的?2007 真题

A、采用地下水水源热泵机组必然经济合理

B、应考虑水资源条件

C、地下水应采取可靠的回灌措施,回灌水不得对地下水资源造成污染

D、采用水分散小型单元式机组,应设板式换热器间接换热

Z-3-35. 【单选】某风机盘管在水系统中承受的实际工作压力为1.0MPa,在对其配置电动二通调节阀时,以下哪一项是电动二通阀关阀压差P 的选择依据之一?2007 真题

A、P≥1.5×1.0MPa

B、P≥1.0MPa

C、二通阀两侧的压差

D、二通阀阀体的承压值

Z-3-36. 【单选】二台风冷热泵型冷水机组的水系统图如图所示,两台机组前点1 处的压力表的读数均为0.3MPa。如果B 机组的水侧换热器完全被堵塞,流量为零,但前后管路未被堵:正常运行A机组的出水口点2 处的压力为0.24MPa,试问:B 机组出口点3 处压力值为下列哪一项?(注:两台机组所连接的支管阻力以及供、回水干管阻力均忽略不计)。2007 真题

A、0MPa

B、0.24MPa

C、0.3MPa

D、0.06MPa

Z-3-37. 【单选】某工程制冷系统的冷却塔安装在约30m 高的屋顶上,地下室中设有一水池,制冷机、冷却水泵均在地下室。如下图。冷却水泵的扬程为60m,水量为300m3/h 水泵的电机容量为75kW,共三台。运行后觉得耗电太大要求改造。以下哪一种改造方案最有利于节能?2007 真题

A、取消水池

B、改造水管

C、将冷却水泵改在屋顶

D、换冷却塔

Z-3-38. 【单选】第一个过滤器效率为99%,第二个过滤器效率为98%,问第二个过滤器的穿透率是第一个过滤器的穿透率的多少倍?2007 真题

A、1

B、2

C、5

D、10

Z-3-39. 【单选】某空调水系统为两管制系统,夏季供回水温度7/12℃,冬季60/50℃,回水管径DN100采用离心玻璃棉,问管道要求的经济厚度为哪个?2007 真题

A、30mm

B、35mm

C、40mm

D、45mm

Z-3-40. 【单选】关于玻璃的热工性能,下列哪一项为错误?2007 真题

A、普通玻璃对长波辐射的吸收率高于对短波辐射的吸收率

B、当玻璃面积和反射率一定时,如果吸收率越大,则房间的计算得热量越大

C、当玻璃面积和透射率一定时,如果反射率越大,则房间的计算得热量越小

D、当玻璃面积和吸收率一定时,如果透射率越大,则房间的计算得热量越小

Z-3-41. 【单选】洁净室事故排风系统的手动开关设置位置最正确的是下列哪一项?2007 真题

A、控制室内

B、洁净室内任一位置

C、洁净室外人一位置

D、洁净室内及室外便于操作处

Z-3-42. 【单选】一次回风集中空调系统,在夏季由于新风的进入所引起的新风冷负荷在新风质量流量与下列哪项的乘积?2007 真题

A、室内状态点与送风状态点的焓差

B、室内状态点与混合状态点的焓差

C、新风状态点与送风状态点的焓差

D、室外状态点与室内状态点的焓差

Z-3-43. 【单选】某高大车间,采用分层空调,工作区域高度是4m。已计算出空调冷负荷如下:围护结构

300kW(其中工作区域150kW);内部设备30kW;非空调区向空调区转移40kW。试问该车间空调区的空调冷负荷应为下列哪一项数值?2007 真题

A、40kW

B、220kW

C、370kW

D、520kW

Z-3-44. 【单选】10000m2 洁净室测试洁净度等级时,采样点最少应选择下列哪一项?2007 真题

A、1000 个

B、500 个

C、400 个

D、100 个

Z-3-45. 【单选】内区的空调房间安装了排风进行能量回收的空气换热器,如图所示。以下哪一项说法是错误的?2007 真题

A、全年任何时候都可以使用热回收装置

B、过渡季节可以有条件的使用热回收装置

C、夏季可以使用热回收装置

D、冬季可以使用热回收装置

Z-3-47. 【单选】某地大气压力B=101325pa,某车间工艺性空调设带水冷式表冷器的一次回风系统,取送风温差6℃冷负荷为170kW,湿负荷为0.01kg/s,室内空气设计参数为:t=23±1℃、Φ=55%,已知新回风混合点C 的h=53.2kJ/kg,取表冷器的出口相对湿度为90%,问:表冷器的冷凝水管的管径应为下列哪一项?2007 真题

A、DN32

B、DN40

C、DN50

D、DN80

Z-3-48. 【单选】在标准大气压力下,某空调房间的余热量为120kW,余湿量为零,其室内空气参数干球温度为25℃、相对湿度为60%。空调采用带循环水喷淋室的一次回风系统,当室外空气参数干球温度为15℃、相对湿度为50%时,送风相对湿度为95%,试问此时新风比约为下列哪项数值?2007 真题

A、10%~15%

B、25%~30%

C、35%~40%

D、45%~50%

Z-3-49. 【单选】某土壤源热泵机组冬季空调供热量为823 kW,机组性能系数为4.58,蒸发器进出口水温度为15/8℃,循环水泵释热18.7kW,该机组的地埋管换热系统从土壤中得到的最大吸热量和循环水量最接近下列哪项?2007 真题

A、823 kW,101t/h

B、662 kW,81.3t/h

C、643.3 kW,79t/h

D、624.6 kW,79t/h

Z-3-50. 【单选】洁净室空调系统设计中,对于过滤器的安装位置,下列哪一项做法是错误的?2007 真题

A、超高效过滤器必须设置在净化空调系统的末端

B、高效过滤器作为末端过滤器时,宜设置在净化空调系统的末端

C、中效过滤器宜集中设置在净化空调系统的负压端

D、粗效过滤器可设置在净化空调系统的负压端

Z-3-51. 【单选】公共建筑节能设计标准中规定了空调热水系统的输送能效比限值,所规定的两管制热水管道数值不适用的热水系统应是下列选项的哪一个?2008 真题

A、风冷热泵热水系统

B、水源热泵热水系统

C、燃气锅炉热水系统

D、燃气直燃机热水系统

Z-3-52. 【单选】某新风处理机组的额定参数满足国家标准的要求。现将该机组用于成都市某建筑空调系统。该市的冬季和夏季室外空气计算温度分别为1℃和31.6℃,当机组风量、冬季空调热水和夏季空调冷水的供水温度和流量都符合该机组额定值时,哪项说法是错误的?2008 真题

A、机组的供冷量小于额定供冷量

B、机组的供热量小于额定供热量

C、机组的夏季出风温度低于额定参数时的出风温度

D、机组的冬季出风温度低于额定参数时的出风温度

Z-3-53. 【单选】当空气达到饱和状态时,下列哪一项是错误的?2008 真题

A、空气的干球温度等于其湿球温度

B、空气的湿球温度等于其露点温度

C、空气的干球温度高于其露点温度

D、空气的相对湿度达到100%

Z-3-54. 【单选】5 级洁净室风管严密性检验的要求,应是下列哪一项?2008 真题

A、漏光法

B、漏风量测试,抽捡率20%

C、漏风量测试,不得少于1 个系统

D、按高压系统进行漏风量测试,全数进行

Z-3-55. 【单选】风机盘管,宜按机组额定风量的比例设置高、中、低三档风量,下列哪一项负荷现行国家

标准?2008 真题

A、1:0.75:0.5 B:1:0.75:0.45 C、1:0.6:0.4 D、1:0.5:0.3

Z-3-56. 【单选】某办公楼采用集中式空气调节系统,系统配置粗、中效过滤器,为两管制的变风量系统,为符合节能标准,系统的风压应选下列哪一项?2008 真题

A、不大于1300Pa

B、不大于1200Pa

C、不大于1000Pa

D、不大于900Pa

Z-3-57. 【单选】更容易发挥VRV 节能效果的空调系统,是下列哪一项?2008 真题

A、宾馆连续运行的系统

B、办公楼间歇运行的系统

C、频繁启停的系统

D、需要较长输送距离的大型建筑的空调系统

Z-3-58. 【单选】针对公共建筑空调系统室内运行参数,有的城市主管部门明确规定夏季的室内温度一律不允许低于26℃,其根本原因,应是下列哪一项?2008 真题

A、为了保证达到健康空调效果

B、为了培养人们的节能意识

C、为了度过电能紧缺的时期

D、为了修改空调设计规范打下基础造成现状的原因分析

Z-3-59. 【单选】空调房间的冬季热负荷计算,应该按照下列哪一项进行?2008 真题

A、按不稳定传热简化计算

B、按夏季的冷负荷加以修正

C、按谐波反应法计算

D、按稳定传热方法计算

Z-3-60. 【单选】非单向流洁净室的室内噪声级(空态)不应大于下列何项值?2008 真题

A、60dBA

B、62dBA

C、65dBA

D、70dBA

Z-3-61. 【单选】关于采用蒸发冷却空调系统的原则,下列哪一项是错误的?2008 真题

A、在满足使用要求的前提下,夏季空气调节室外计算湿球温度较低的地区宜采用蒸发冷却空调系统

B、在新疆宜采用蒸发冷却空调系统

C、西北地区宜采用蒸发冷却空调系统,理论计算送风温度绝大多数在16-20℃之间

D、贵州地区宜采用三级蒸发冷却空调系统

Z-3-62. 【单选】现行国家标准对空气过滤器的选用、布置和安装方式做出若干强制性规定,以下对有关强制性规定理解错误的是哪一项?2008 真题

A、空气净化处理应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器

B、空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量

C、中效(高中效)空气过滤器宜集中设置在空调系统的正压段

D、亚高效、高效和超高效空气过滤器必须设置在净化空调系统的末端

Z-3-63. 【单选】某宾馆的会议区有多个会议室,其中一间100 人会议室采用了一台3000m3/h 的新风空调箱供应新风,但室内与会人员仍感到气闷,反映新风不足。分析引起新风量不足的首选的因素,是下列选项的哪一个?2008 真题

A、新风系统用了中效过滤器

B、新风送风道过长

C、室内未设置排风系统

D、室外气温过高

Z-3-64. 【单选】公共建筑空调冷、热水系统采用二次泵系统的条件,应为各环路压力损失相差悬殊。当采用二次泵系统时,对各个环路压力损失相差数值的具体判据是下列何项? 2008 真题

A、各环路压力损失相差数值大于90kPa

B、各环路压力损失相差数值大于70kPa

C、各环路压力损失相差数值大于50kPa

D、各环路压力损失相差数值大于30kPa

Z-3-65. 【单选】判断一幢建筑是否节能,采用的判断应是下列选项的哪一个?2008 真题

A、该建筑是否应用了地源热泵

B、该建筑全年单位面积平均能耗

C、该建筑空调采暖负荷大小

D、该建筑围护结构传热系数是否达到节能设计标准的要求

Z-3-66. 【单选】设计中,哪一项离心式制冷机机房的要求是不正确的?2008 真题

A、应考虑机房设备安装孔与运输设备的预留

B、应设置给水、排水设施

C、应有良好的室内通风设施

D、机房的隔墙应为防爆墙

Z-3-67. 【单选】空调系统的组合式空调机器构造如图所示,如投入使用后,风量、风压均满足要求,但排

水管中的凝结水不能有效排除并进入了风机段,其原因是下列何项?2008 真题

A、排水管直径太小

B、排水口位置偏高

C、风机的负压偏小

D、机组的排水管管口直通机房

Z-3-68. 【单选】某23 层办公大楼的空调水系统为闭式系统,冷水机组、冷水循环泵和膨胀水箱均置于建筑的最高屋面处,系统调试时,冷水循环泵和供回水管路的振动很大。分析产生问题的原因,是下列选项中的哪一个?2008 真题

A、冷水循环泵的扬程选择过高

B、冷水循环泵的流量过大

C、冷水循环泵与膨胀水箱的距离过大

D、冷水供回水管路中有空气

Z-3-69. 【单选】某宾馆进行建筑节能分部工程验收,空调系统为风机盘管+新风系统,该宾馆安装有40 台风机盘管和2 台新风机组,正确的检查数量应是下列何项?2009 真题

A、风机盘管抽查4 台,新风机组抽查1 台

B、风机盘管抽查4 台,新风机组抽查2 台

C、风机盘管抽查5 台,新风机组抽查1 台

D、风机盘管抽查5 台,新风机组抽查2 台

Z-3-70. 【单选】人体所处热环境在其他条件不变的情况下,下列因素改变,不能增加人体冷热感的应是何项?2009 真题

A、室内空气温度降低

B、围护结构内表面温度降低

C、增大新风量

D、夏季高温时减少室内相对湿度

Z-3-71. 【单选】为了使水系统中的冷热盘管调节阀的相对开度与盘管的相对换热量之间呈直线关系,表述正确的应是下列何项?2009 真题

A、调节阀的相对开度与相对流量应呈直线关系

B、调节阀的相对开度与相对流量应呈快开关系

C、调节阀的相对开度与相对流量应呈等百分比关系

D、调节阀的相对开度与相对流量应呈抛物线关系

Z-3-72. 【单选】生产厂房的空调系统在无生产负荷的联合试运转及调试中,不符合规定的调试要求应是下列何项?2009 真题

A、系统总风量测试结果与设计风量偏差不应大于10%

B、系统冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%

C、空调室内噪声应符合设计规定要求

D、系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为15%

Z-3-73. 【单选】辐射顶板供冷时,保证辐射顶板正常运行的水温控制,应为下列何项?2009 真题

A、应控制出水温度

B、应控制进水温度

C、应控制进出水温差

D、不控制水温

Z-3-74. 【单选】高静压风机盘管机组额定风量试验工况符合国家标准的应是下列何项?2009 真题

A、风机转速高档,带风口和过滤器,供水;

B、风机转速高档,不带风口和过滤器,不供水;

C、风机转速中档,不带风口和过滤器,不供水;

D、风机转速中档,带风口和过滤器,供水;

Z-3-75. 【单选】空调闭式水系统的循环水泵扬程的计算与下列何项无关?2009 真题

A、系统管道流速

B、系统管道长度

C、系统的高度

D、系统的局部阻力

Z-3-77. 【单选】关于维持正压房间的空调冷负荷,表述正确的应是下列何项?2009 真题

A、空调房间的夏季冷负荷中包括了新风负荷,故房间的冷负荷比房间得热量大;

B、空调系统的冷负荷就是空调房间的得热量;

C、空调房间的冷负荷最终就是由对流换热量组成的;

D、空调房间的瞬时辐射得热量与对流得热量之和为房间的冷负荷;

Z-3-78. 【单选】喷水室根据喷水温度的不同,可以实现空气状态的不同处理过程,其过程处理数应是下列

何项?2009 真题

A、实现4 种不同过程

B、实现5 种不同过程

C、实现6 种不同过程

D、实现7 种不同过程

Z-3-80. 【单选】某办公建筑(吊顶高3.6m)设计空调系统时,于吊顶上布置送风口,合理的设计选项应是下列何项?2009 真题

A、采用方形散流器送风口,送风温度为15℃

B、采用方形散流器送风口,送风温度为10℃

C、采用旋流送风口,送风温度为15℃

D、采用旋流送风口,送风温度为10℃

Z-3-81. 【单选】位于洁净室内风管与管道的绝热材料可采用下列何项?2009 真题

A、玻璃棉

B、岩棉

C、闭孔橡塑泡沫

D、硅酸铝棉

Z-3-82. 【单选】某办公楼集中空调的冷源采用三台电制冷机组并联工作冷水循环泵和冷水机组为公用集管连接方式,当楼内风机盘管的电动水阀自动关闭较多时机组运行采用停止一台或两台进行调节,正确的控制程序应是下列何项?2009 真题

A、仅关闭应停止运行的制冷机的电器开关;

B、关闭应停止运行的制冷机以及对应的冷循环泵、冷却水泵和冷却塔风机的电路开关;

C、除执行(B)项外,并关闭停止运行制冷机的进出水路阀门;

D、关闭应停止运行的制冷机以及对应的冷水循环泵、冷却水泵的电路开关;

Z-3-83. 【单选】关于二次泵变流量水系统的说法,下列说法错误的是2009 真题

A、冷源侧总流量利用旁通管保持流量平衡

B、用户侧流量利用二次泵调节,保持流量平衡

C、旁通管管径应该小于总管管径

D、旁通管上不应该设置阀门

Z-3-84. 【单选】计算某全室空调的工业车间的最小新风量,已求出室内人员所需的最小新风量为M1,工艺燃烧过程所需新风量为M2,补充设备局部排风所需新风量为M3,保持室内正压所需新风量为M4,则该车间空调设计的最小新风量应为下列何项?2009 真题

A、M1,M2,M3,M4 四者中的最大值

B、M1,M2,M3,M4 四者之和值

C、(M1+M2),(M3+M4) 二者中的较大值

D、M1,(M2 + M3+ M4)二者中的较大值

Z-3-85. 【单选】关于组合式空调机组的表冷器的说法,下列何项是错误的?2009 真题

A、可实现等湿冷却

B、可实现减湿冷却

C、干式冷却热交换强度高于减湿冷却

D、冷水进水温度应比空气出口干球温度至少低3.5℃

Z-3-86. 【单选】舒适性空调房间夏季室内风速,规范规定的数值应是下列何项?2009 真题

A、≤0.25m/s

B、≤0.30m/s

C、≤0.35m/s

D、≤0.40m/s

Z-3-87. 【单选】面风速不大的情况下,高效空气过滤器风量为800m3/h,初阻力为200Pa,同一过滤器当风量为400 m3/h 时,其初阻力近似值应是下列何项?2009 真题

A.50Pa

B.80Pa

C.100Pa

D.120Pa

Z-3-88. 【单选】关于洁净室流型和压差的说法,下列何项是错误的?2009 真题

A.非单向流洁净室一般应用于洁净要求较低的洁净室中

B.洁净室中的压力总高于外部压力

C.不均匀分布计算理论将洁净室中的气流分为主流区、涡流区和回风口区

D.不同等级的洁净室间的压差应不小于5Pa,洁净室与室外的压差应不小于10Pa

Z-3-89. 【单选】仅夏季使用的一次回风空调系统,设计选用的组合式空调器,选择正确的组合应是下列何项? 2010 真题

A 混合段+过滤段+表冷段+加湿段+风机段

B 混合段+过滤段+加热段+表冷段+风机段

C 混合段+过滤段+加热段+加湿段+风机段

D 混合段+过滤段+表冷段+风机段

2011年上午单选(空调)

2011年下午单选(空调)

单选模拟题(空调)

M-3-1.【单选】操作温度To(OperationTemperature)是反映()。

A、人与环境的显热交换的当量温度

B、人与环境的潜热交换的当量温度

C、人与环境的辐射热交换的当量温度

D、人与环境的全热交换的当量温度

M-3-2.【单选】室外空气综合温度与()因素无关.

A.室外空气温度B.室外空气湿度C.室外空气流速D.太阳辐射强度

M-3-3.【单选】用空气龄叙述室内空气的评价是因为()。

A.与新风量无关B.注重热舒适研究C.注重空气品质研究D.与送风量相关

M-3-4.【单选】关于冷负荷与得热的关系,下列说法错误的是()。

A.冷负荷与得热有关,而与热源性质无关

B.围护结构内表面与家具的蓄热作用是造成瞬时冷负荷与得热不同的主要原因

C.冷负荷对得热的响应一般都有延迟和衰减

D.空调系统应按冷负荷而不是得热来选择设备

M-3-5. 【单选】某夏季设空调的外区办公室房间,每天空调系统及人员办公使用时间为8:00----18:00 对于同一天来说,以下哪一项正确?

A、照明得热量与其对室内形成的同时刻泠负荷总是相等

B、围护结构的得热量总是大于与其对室内形成的同时刻泠负荷

C、人员潜热得热量总是大于与其对室内形成的同时刻泠负荷

D、房间得热量的峰值总是大于房间泠负荷峰值

M-3-6.【单选】计算空调系统冷负荷时,不包括那一项()

A 、新风冷负荷

B、空调风管、风机温升引起的冷负荷

C、空调水泵温升引起的冷负荷

D、制冷压缩机温升引起的冷负荷

M-3-7.【单选】有一空调房间采用圆形散流器送风,按等温射流计算求出室内平均风速为0.25m/s,则夏送

冷风,冬送热风时室内平均风速分别为:

A、0.25 0.25

B、0.25 0.2

C、0.3 0.25

D、0.3 0.2

M-3-8.【单选】工艺性空气调节区,当室温允许波动范围大于±1.0℃时,外窗设罩应该符合的要求是()。A.外窗应尽量北向B.不应有东、西向外窗C.不宜有外窗D.外窗应南向

M-3-9.【单选】空调耗能系数CEC 用于()

A、对整个空调系统效率的考核

B、对水输送系统进行能耗考核

C、对空气输送系统进行能耗考核

D、对建筑物外围护结构的热工特性的考核

M-3-10.【单选】空调系统带冷(热)源的正常联合运转实际不应少于()h。

A、2

B、8

C、32

D、64

M-3-11.【单选】工艺性空气调节区,当室温允许波动范围大于等于土1.0℃时,空气调节房间的门和门斗设置应符合的要求是()。

A、不宜有外门,如有外门时,应采用保温门

B、不宜有外门,如有经常开启的外门时,应设门斗

C、不应有外门,如有外门时,应采用恒温门

D、不应有外门,如有外门时,必须设门斗

M-3-12.【单选】某工艺性空调房间6.0 m×3.6m×3.2m,要求恒温20±0.5℃,房间冷负荷1580W,湿负荷为0,若送风量为960 m3/h,则其送风温差是( ),换气次数为( ),( )气流组织要求。

A.5℃,14 次/h,满足B.3℃,13 次/h,满足

C.4℃,12 次/h,满足D.2℃,11 次/h,满足

M-3-13.【单选】室温容许波动范围为()的工艺性空调,其换气次数不宜小于5 次/h。

A.±2℃B.±1℃C.±3℃D.±5℃

M-3-14.【单选】下列关于空气处理过程的说法正确的是()

A、空气处理过程在h-d 图上一定是一条连接初始状态和终止状态的直线

B、由于水在低于0℃的环境下会结冰,因此湿球温度不可能低于0℃

C、溶液除湿器冬季可以实现加热加湿

D、由于喷雾加湿节省了汽化潜热,因此它是一种比蒸汽加湿节能的加湿方式

M-3-15.【单选】某空调房间的电动设备(无罩),每天从8∶00 开始连续运行12 小时,若要计算下午15∶00 的设备散热冷负荷,其冷负荷系数是()。

A、0.77

B、0. 8

C、0.86

D、0.88

M-3-16.【单选】下列关于全空气变风量空调系统的表述中正确的是()

A、风量越小能耗也越少,因此不应对变风量系统的最小风量就行限制

B、由于变风量空调系统风量减少所以室内噪音通常较小

C、变风量空调系统每个房间的新风量不能单独调节控制

D、由于变风量空调系统室内送风量可以独立控制,因此内外区没有必要分开设置

M-3-17.【单选】将1kg 温度为100℃的蒸汽喷入20℃的空气中,该空气状态变化过程的热湿比ε是()。A.2536.8 B.2557 C.2684 D.2785

M-3-18.【单选】一个全空气的空调系统同时对3 个房间进行空调,按照各自所需的新风量计算,3 个房间的新风比分别为10%、20%、15%,则系统的新风比应为()。

A.15%B.20%C.35%D.30%

M-3-19.【单选】空气调节系统的新风量的确定应()。

A.按补偿排风风量、保持室内正压风量;保证每人不小于人员所需最小新风量中的最大值确定

B.按不小于人员所需最小新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值确定

C.按补偿排风风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定

D.取保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的最大值确定

M-3-20.【单选】在封闭的水环热泵系统环路中,不包括的设备是()。

A.水环热泵机组B.循环水泵C.冷却塔D.制冷机

M-3-21.【单选】某空调房间总余热量为4kW,总余湿为1.08kg/h,要求室内温度18℃,相对湿度55%,若送风温差取6℃,则该空调系统的送风量约为下列哪项数值?

A、1635 kg/h

B、1925 kg/h

C、2375 kg/h

D、>2500 kg/h

M-3-22.【单选】某恒温恒湿空调系统采用喷水室喷13.5℃的循环水对空气进行加湿,通过处理室的风量7200kg/h,喷水室前后空气的干球温度分别为17.5℃及14℃,求喷水室的补水量?

A、5kg/h

B、10kg/h

C、15kg/h

D、20kg/h

M-3-23.【单选】在标准大气压条件下,某全新风定风量空调系统的风量为G=4kg/s,冬季时房间散湿量为6g/s;房间需维持tN=20℃,相对湿度ψN=30%;室外空气计算参数为:tw=-7℃,ψw=70%;问一下哪项蒸汽加湿量是正确的?

A、24g/s

B、17~18g/s

C、11~12g/s

D、5~8g/s

M-3-24.【单选】采用表冷器对空气进行冷却减湿,空气的初状态参数为:i1=50.9kJ/s,t1=25℃;空气的终状态参数为:i2=30.7kJ/s,t2=11℃。则该处理过程的析湿系数为()。

A、1.31

B、1.68

C、1.43

D、1.12

M-3-25.【单选】下列关于空调系统的分类标准,不正确的是()。

A.按空气处理设备的位置情况B.按负担室内负荷所用的介质种类

C.按集中系统处理的空气来源D.按空气处理设备的类型

M-3-26.【单选】关于超过10 米进深的空调是否采用分区,以下正确的是

A、变风量系统要设内外分区

B、定风量系统不需要设内外分区

C、新风+风机盘管不需要设内外分区

D、是否设内外分区与采用以上何种形式的系统无关

M-3-27.【单选】有一台风机盘管,高档风量为680m3/h,冷量为4000W,按标准测试工况估算对应的冷水流量约为()。

A.800kg/h B.700kg/h C.600kg/h D.500kg/h

M-3-28.【单选】有一风机盘管加新风空调系统,冬夏季兼用,空调负荷的计算结果为:夏季总冷负荷为1 000 kW,冬季总热负荷为900 kW,冬季热媒为60 ℃/50 ℃的热水,夏季冷媒为7 ℃/12 ℃的冷水。夏季工况管道的计算阻力为0.26 MPa,水的比热容为4.18 kJ/(kg.K),则冬季工况管道的阻力接近()。

A、0.032 MPa

B、0.053 MPa

C、0.117 MPa

D、0.205 MPa

M-3-29.【单选】空调系统夏季新风为16.0m3/s,tw=35℃,若保持供氧量不变,-10℃时最小新风量为?(ρ0=1.293kg/ m3)

A、≈13.67m3/s

B、≈10.01 m3/s

C、≈11.46 m3/s

D、≈12.50 m3/s

M-3-30.【单选】当进行喷水室热工计算时,挡水板的过水量对处理后空气参数的影响应()。

A.忽略B.不必计算C.应计算D.无要求

M-3-31.【单选】关于空调设备能效比的说法中,正确的是()。

A、风冷空调机组的额定制冷量增大,其COP 可能会减小

B、冷水机组的额定制冷量越大,其COP 越高,因此减少冷水机组台数可以达到节能效果

C、室外气温降低,会使冷水机组偏离额定工况,因此会使其COP 下降

D、空调负荷率越低,冷水机组的COP 越低

M-3-32.【单选】水环热泵空调系统中的循环水管有()。

A、一组

B、二组

C、三组

D、四组

M-3-33.【单选】已知某喷水室的总喷水量为700kg/h,喷水温度为7℃,冷冻水温度为5℃,回水温度为12℃,其冷冻水量为()。

A.700kg/h B.600kg/h C.400kg/h D.500kg/h

M-3-34.【单选】夏季空调冷负荷计算的下列说法中,正确的是()。

A、空调区与邻室的夏季温差小于4℃时,可不计算内围护结构传热形成的冷负荷

B、工艺性空调可不计算通过地面传热形成的冷负荷

C、舒适性空调宜计算距外墙2 m 范围内的地面传热形成的冷负荷

D、无论工艺性空调还是舒适性空调,均应计算地面传热形成的冷负荷

M-3-35.【单选】机组内静压保持700Pa 时,机组漏风率不大于()。

A.3%B.1%C.5%D.2%

M-3-36.【单选】地板送风空调系统的特点不包括()

A、具有较高的灵活性

B、施工安装方便

C、分区温度控制

D、降低建筑层高

M-3-37.【单选】地板送风方案中,不正确的是()

A、地板送风温差小风量增加因此其风系统的能耗有可能增加

B、地板送风直接将新鲜空气送入人员工作区因此空气质量教好

C、比较适用于层高较高的情况

D、送风风速小因此送风口面积较大

M-3-38.【单选】地源热泵系统存在的下列主要问题和特点中下列哪一项是错误的?

A、运行费高

B、土壤温度场恢复问题

C、一旦泄露,维修不便

D、当土壤值λ小时,埋地换热器面积大

M-3-39.【单选】用于空调机组中冷、热水盘管和水一水热交换器上的两通调节阀,一般应采用具有()特性的阀门。

A.快开B.抛物线C.线性D.等百分比

M-3-40.【单选】空气调节系统的电加热器应与送风机连锁,并应设();电加热器的金属风管应接地。A.超温断电保护装置B.无风断电保护装置

C.无风断电、超温断电保护装置D.无风断电、连锁控制保护装置

M-3-41.【单选】一个办公楼采用风机盘管+新风空调方案,风机盘管采用两通阀控制,循环水泵采用变频定压差控制,为了保持空调水系统的平衡,下列措施和说法中正确的是()。

A、每个风机盘管的供水管均设置动态流量平衡阀

B、每个风机盘管的供水管均设置动态压差平衡阀

C、每个风机盘管的回水管均设置动态流量平衡阀

D、没有必要在每个风机盘管上设置动态平衡阀

M-3-42.【单选】与膨胀水箱定压补水方式相比,下列关于变频定压补水的说法中,正确的是()。

A、变频定压补水方式更节能

B、变频定压补水方式的系统压力更稳定

C、变频定压补水方式的投资更低

D、变频定压补水方式的布置方便,占用机房面积更少

M-3-43.【单选】对于办公楼风机盘管集中空调系统,下列减少空调系统能耗的措施中,不正确的是()。

A、选择额定能效比高的冷水机组

B、适当减小空调系统规模

C、采用多台水泵并联运行

D、增加管道保温厚度

M-3-44.【单选】某冷水机组冷却水系统管路沿程阻力50kPa,局部阻力150kPa,从冷却塔底部水面到喷淋器出口的高差为2m,冷却塔喷淋室的喷水压力100kPa,则设计选择冷却水泵的扬程应为()。

A.30.2m B.35.2m C.38.4m D.41.4m

M-3-45.【单选】一台制冷量为2000kW 的压缩式制冷机,配备的标准型(低温)冷却塔的处理水量约为()。

A.340t/h B.420t/h C.560t/h D.1600t/h

M-3-46.【单选】水泵运行时,空调冷冻水系统水泵出口处的压力等于()。

A.系统的静水压力B.水泵静压

C.该点静水压力与水泵全压之和D.该点静水压力与水泵静压之和

M-3-47.【单选】地源热泵系统地埋管换热器的换热量应满足()。

A、用户系统用冷量或用热量设计负荷的要求

B、用户系统用冷量或用热量在计算周期内总设计负荷的要求

C、热泵系统最大释热量或最大吸热量的要求

D、热泵系统在计算周期内总释热量或总吸热量的要求

M-3-48.【单选】VRV 空调系统连接管线最长距离可达()。

A.80m B.90m C.100m D.110m

M-3-49.【单选】下列关于空调系统排风热回收装置的额定热回收效率的说法中,正确的是()。

A、全热热回收设备的热回收效率不应低于50%

B、显热热回收设备的热回收效率不应低于50%

C、全热热回收设备的热回收效率不应低于70%

D、全热和显热热回收设备的热回收效率均不应低于60%

M-3-50.【单选】以下变风量空调系统主要节能机理的描述中,哪一项是正确的?

A、房间负荷变小后,房间需冷量减小,只有采用变风量系统能够节省冷源设备的能耗

B、房间负荷变小后,需要冷水流量减小,因此采用变风量系统能够节省水泵的能耗

C、房间负荷变小后,送风温度可提高,因此采用变风量系统能够节省空气处理的能耗

D、房间负荷变小后,送风量可降低,因此采用变风量系统能够节省空气输送的能耗

M-3-51.【单选】设置于室外的某空气源热泵冷(热)水机组的产品样本标注的噪声值为70dB(A)(距机组1m,距地面1.5m 的实测值),距机组的距离10m 处的噪声值应是何项?

A、49~51dB(A)

B、52~54dB(A)

C、55~57dB(A)

D、58~60dB(A)

M-3-52.【单选】设净化系统如下图所示,对大于等于0.5μm 计数效率为η1 = 20%,η2 = 40%,η2' = 30%,η3 =99.999%,则回风通路上过滤器的总效率为()。

A.0.999952 B.0.999958 C.0.9999958 D.0.99999

M-3-53.【单选】有一工艺性空调房间,根据计算室内人员卫生要求的最小新风量为120m3/h,室内有一局部排风设备,排风量为5m3/min,室内正压10Pa 情况下经门窗渗透到室外的风量为48m3/h,室内有一燃烧设备,需新风量0.07m3/s,则下列()最接近该房间的最小新风量设计值。

A.420m3/h B.380m3/h C.350m3/h D.300m3/s

M-3-54.【单选】求洁净度等级为4 级要求,粒径为1.0μm 的粒子最大允许浓度为()。

A.8 B.83 C.832 D.83250

M-3-55.【单选】洁净室专用机组与舒适型空调机组相比最大特点在于。

A、具有消毒措施

B、具有不锈钢内胆

C、配置中效过滤

D、冷风比不同

M-3-56.【单选】有一高效过滤器铭牌上标明的效率为99.95%,相当于≥0.5μm 效率为()%。

A、99.91

B、99.95

C、99.99

D、99.999

M-3-57.【单选】洁净室的送风量应取()。

A.为保证空气洁净度的送风量B.根据热、湿负荷计算确定的送风量

C.为保证洁净室压力控制供给的新鲜空气量D.前三项中的最大值

M-3-58.【单选】洁净室维持正压的原理是:

A、送风量大于回风量

B、送风量大于回风量与排风量之和。

C、送风量大于排风量与渗透风量之和

D、送风量大于回风量、排风量和渗透风量之和

M-3-59.【单选】针对医院用洁净手术室相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压,最大净压差()

A、不应小于30 Pa

B、不应大于30 Pa

C、不应大于10 Pa

D、不应大于50 Pa

M-3-60.【单选】某洁净室室内外压差为10Pa,采用密闭门,缝隙长度20 米,单层固定密闭钢窗,缝隙总长度为80 米,则压差风量为( )。

A、80m3/h

B、180m3/h

C、260m3/h

D、320m3/h

M-3-61.【单选】洁净室的正压或负压,应根据洁净室防扩散、防污染功能确定。不同级别的洁净室以及洁净区与非洁净区的压差、洁净区与室外的压差分别不小于()。

A、5 Pa、10 Pa

B、10 Pa、15 Pa

C、15 Pa、20 Pa

D、25 Pa、30 Pa

M-3-63.【单选】设洁净室需送入9000m3/h 的风量,室内需新风量占送风量的10%,总漏风率为0.1,则系统新风量为()m3/h。

A.900 B.1000 C.1900 D.810

M-3-64.【单选】人员净化用室和生活用室的布置,宜按下列()顺序进行。

A、门厅→换鞋→更外衣→空气吹淋→更洁净服→洁净室

B、门厅→换鞋→更外衣→更洁净服→洁净室

C、门厅→换鞋→更外衣→更洁净服→空气吹淋→洁净室

D、门厅→换鞋→更外衣→空气吹淋→洁净室

M-3-65.【单选】某空调系统用表冷器处理空气,当表冷器的通用热交换效率为0.95,空气进口干球温度为26℃,湿球温度18℃,空气出口湿球温度为10.6℃,冷水进口温度5℃,出口温度11℃,此工况下空气出口干球温度应是()。

A.11℃B.11.5℃C.12℃D.12.5℃

M-3-66.【单选】名义加热源耗热量是指名义加热源耗量换算成的热量值,当加热源为燃气或燃油时,以()计算

A、高位热值

B、低位热值

C、分析基高位热值

D、分析基低位热值

M-3-67.【单选】下列说法错误的是()。

A.当采用冰蓄冷空气调节冷源时,宜采用低温送风空气调节系统

B.当有低温冷媒可利用时,宜采用低温送风空气调节系统

C.要求保持较高空气湿度的空气调节区,宜采用低温送风空气调节系统

D.需要较大送风量的空气调节区,不宜采用低温送风空气调节系统

M-3-68.【单选】下列()不是一次回风空调系统运行调节中改变机器露点的方法。

A、调节一次加热的加热量

B、调整室内相对湿度值

C、调节新、回风混合比

D、调节喷水温度或表冷器进水温度

M-3-69.【单选】舒适性空调的室内干球温度和相对湿度一定,大气压力降低,下列参数中哪一个基本不变?

A、湿球温度

B、含湿量

C、露点温度

D、比焓

空调多选题(真题)

Z-3-90. 【多选】按照中国《空气过滤器》标准,中效空气过滤器效率测试中,不采用下列哪几种粒径?2006 真题

A、≥10μm

B、10μm>粒径≥5μm

C、5μm>粒径≥1μm

D、1μm>粒径≥0.5μm

Z-3-91. 【多选】建筑物夏季防热设计的有关要求,下列哪几项是正确的?2006 真题

A、建筑物单体平、剖面设计应尽量避免主要房间受东、西向日晒

B、建筑物的向阳面应采取有效的遮阳措施

C、居室地面的面层不宜采用微孔吸湿材料

D、有条件时,建筑物的屋面应绿化

Z-3-92. 【多选】对于进深较大(超过10m)的办公室空调设计时,关于内、外区的说法,下列哪几项是错误的?2006 真题

A、采用变风量全空气系统时,应考虑空调内、外区分区

B、采用定风量全空气系统时,不应考虑空调内、外区分区

C、采用风机盘管加新风系统时,不应考虑空调内、外区分区

D、内、外区是否考虑分区,与上述系统形式无关

Z-3-93. 【多选】下列哪几项空调系统空气加湿方法为等焓加湿?2006 真题

A、电极式加湿器加湿B、高压喷雾加湿器加湿

C、超声波加湿器加湿D、湿膜加湿器加湿

Z-3-94. 【多选】直流式全新风空调系统应用于下列哪几种情况?2006 真题

A、室内散发余热、余湿较多时B、空调区换气次数较高时

C、夏季空调系统的回风比焓高于室外空气比焓时

D、空调区排风量大于按负荷计算的送风量时

Z-3-95. 【多选】在生物安全实验室空调净化系统设计中,下列哪几项是错误的?2006 真题

A、一级至四级生物安全实验室不应采用有循环风的空调系统

B、一级至四级生物安全实验室可以采用有循环风的空调系统

C、一级和二级生物安全实验室应采用全新风空调系统

D、三级和四级生物安全实验室应采用全新风空调系统

Z-3-96. 【多选】空调系统采用加湿器加湿过程的表述,下列哪几项是正确的?2006 真题

A、湿膜加湿器加湿为等焓过程

B、低压干蒸汽加湿器加湿为等温过程

C、高位喷雾加湿器加湿为等温过程

D、电极式加湿器加湿为等焓过程

Z-3-97. 【多选】对照国家标准,高静压(出口静压30 或50pa)风机盘管额定风量试验工况,下列哪几项是错误的?2006 真题

A、风机转速高档,不带风口和过滤器,不供水

B、风机转速高档,带风口和过滤器,供水

C、风机转速中档,不带风口和过滤器,不供水

D、风机转速中档,带风口和过滤器,供水

Z-3-98. 【多选】采用二次泵的空调冷水系统主要特点,下列哪几项是正确的?2006 真题

A、可实现变流量运行,二级泵采用台数控制即可、初投资高、运行能耗低

B、可实现变流量运行,冷源侧需设旁通管、初投资高、运行能耗较低

C、可实现变流量运行,冷源侧需设旁通管、初投资高、各支路阻力差异大可实现运行节能

D、可实现变流量运行,一级泵可采用台数控制,末端装置需采用二通阀,一些情况下并不能实现运行节能

Z-3-99. 【多选】影响墙体特工性能的参数,下列哪几项是正确的?2006 真题

A、各材料层及内外表面热阻

B、各层材料蓄热系数

C、由内向外,各材料层的内表面蓄热系数、空气夹层内表面蓄热系数

D、由内向外,各材料层的外表面蓄热系数、空气夹层外表面蓄热系数

Z-3-100. 【多选】空调冷负荷的计算,下列哪些说法是正确的?2006 真题

A、方案设计可使用冷负荷指标估算

B、初步设计可使用冷负荷估算

C、施工图设计可使用冷负荷指标估算,但需要考虑同时使用系数

D、施工图设计应逐项逐时计算

Z-3-101. 【多选】水表面自然蒸发使空气状态发生变化,下列哪几项是正确的?2006 真题

A、空气温度降低、湿度增加B、空气温度升高、湿度增加

C、空气温度不变、湿度增加D、空气比焓不变、湿度增加

Z-3-102. 【多选】空调系统采用风机盘管加新风系统时,新风不宜经过风机盘管再送入房间,其原因有下列哪几项?2006 真题

A、风机盘管不运行时有可能造成新风量不足B、风机盘管制冷能力会降低

C、会导致房间换气次数下降D、室温不易控制

Z-3-103. 【多选】下列哪几项是溶液除湿空调系统的主要特点?2006 真题

A、空气可达到低含湿量,系统复杂,初投资高,可实现运行节能

B、空气难达到低含湿量,系统复杂,初投资高,运行能耗高

C、空气可达到低含湿量,可利用低品味热能,可实现热回收,可实现运行节能

D、空气可达到低含湿量,可利用低品味热能,可实现热回收,无法实现运行节能

Z-3-104. 【多选】影响室内空气洁净度计算的尘源有下列哪几项?2006 真题

A、人员B、设备C、风道D、室外大气含尘浓度

Z-3-105. 【多选】下列哪几项不宜采用低温送风空气调节系统:2007 真题

A、采用冰蓄冷空调冷源

B、有低温冷源

C、需要较大换气量

D、需要保持较高空气湿度

Z-3-106. 【多选】关于采用天然冷源供冷,以下哪几项为错误:2007 真题

A、风机盘管加定新风量新风空调系统可用冷却塔供冷

B、风机盘管加定新风量新风空调系统可用焓值控制方式

C、用于全空气系统时,冷却塔供冷方式比焓值控制方式更为节能

D、用于全空气系统时,焓值控制方式比冷却塔供冷方式更为节能

Z-3-107. 【多选】关于风机盘管加新风系统的下列表述中,哪几项正确?2007 真题

A、新风处理到室内等温线,风机盘管要承担部分新风湿负荷

B、新风处理到室内等湿线,风机盘管要承担全部室内显热冷负荷

C、新风处理到室内等焓线,风机盘管要承担全部室内冷负荷

D、新风处理到小于室内等温线,风机盘管要承担部分室内显热冷负荷

Z-3-108. 【多选】直接蒸发冷却空调系统的特点,下列哪几项为正确?2007 真题

A、除湿功能差

B、送风量较传统空调系统大

C、在同等舒适时,室内干球温度可比传统空调系统高

D、具有良好的除湿功能

Z-3-109. 【多选】北京某办公楼的集中空调设计,下列哪些措施方案有利于夏季空调节能?2007 真题A、装设排风全热回收装置B、设置空调自动控制系统

C、采用溶液除湿空调方案

D、西、南向外窗外装遮阳窗

Z-3-110. 【多选】洁净室送、回风量的确定,下列表述中哪几项是错误的?2007 真题

A、回风量为送风量减去排风量和渗出量之和

B、送风量为根据热湿负荷确定的送风量

C、送风量为保证洁净度等级的送风量

D、送风量取(B)和(C)中的大值

Z-3-111. 【多选】大型计算机房使用普通柜式商用空调机可能会有缺陷。下列哪几项为正确?2007 真题A、风量不足且过滤效果差B、机房湿度过低,造成有破坏性的静电

C、机房湿度过高,造成计算机元件无法正常

D、局部环境可能过热,导致电子设备突然关机

Z-3-112. 【多选】某空调变流量水系统的末端采用两通电动阀来自动控制水流量。当各末端盘管的设计水流阻力相差较大时,以下哪几项措施为错误?2007 真题

A、配置两通阀时,在调节要求范围内考虑不同末端的水流阻力差的原因

B、电动阀之前设置自力式定流量平衡阀

C、电动阀之前设置手动调节式流量平衡阀

D、将各电动阀的尺寸尽可能加大,减少各末端支路的不平衡率

Z-3-113. 【多选】已知:管路A—B 的阻力为150KPa;管路B—C的阻力为250KPa;管路B—D 的阻力为100KPa;管路E—F 的阻力为130KPa;在不考虑房间相对于室外的正压值的情况下,选择排风机所需要的静压值时,下列哪几项是错误的?2007 真题

A、400Pa

B、380Pa

C、230Pa

D、700Pa

Z-3-114. 【多选】某办公建筑内的某层有数个室内使用温度需求不一致的办公室,确定空调系统时,一下哪几项是正确的?2007 真题

A、可采用风机盘管加新风系统

B、可采用全空气定风量系统

C、可采用全空气变风量系统

D、可采用可变制冷剂流量多连分体式系统

Z-3-115. 【多选】对洁净室或洁净区进行测试时,以下哪些项是正确的?2007 真题

A、洁净室静压差的测定应在所有的门关闭是进行

B、洁净区静压差测定的最长时间间隔为12 个月

C、测试洁净度时,如洁净室或洁净区仅有一个采样点,则读点应至少采样3 次

D、生物洁净室应进行浮游菌、沉降菌的测试

Z-3-116. 【多选】对于自动控制用的两通电动调节阀,以下哪几项为正确?2007 真题

A、控制空气湿度时,表冷器通常应配置理想特性为等百分比的阀门

B、变流量空调水系统供回水总管之间的压差控制阀应配置理想特性为等百分比的阀门

C、表冷器所配置的阀门口径与表冷器的设计阻力及设计流量有关

D、理想的为等百分比特性的阀门含义是:阀门流量与阀门开度成正比

Z-3-117. 【多选】北京某建筑面积约15000m2 的旧有办公楼,拟增设夏季空调装置,但本建筑自来水供应量较紧张,且难以增容,空调的选择方案中下列哪几项是错误的?2007 真题

A、装设分体式空调机

B、选用直燃式溴化锂吸收制冷机组

C、装设VRV 空调机

D、选用离心式电制冷机组

Z-3-118. 【多选】亲水性过滤器不宜直接高在下列哪些组件后面?2007 真题

A、淋水室

B、加湿室

C、加热室

D、中间室

Z-3-119. 【多选】国际GB13554-92 中规定,下列哪几类高效过滤器出厂前进行检漏试验?2007 真题A、A 类过滤器B、B 类过滤器C、C 类过滤器D、D 类过滤器

Z-3-120. 【多选】当风量、进风参数及冷冻水供回水温度不变时,以下哪些说法是正确的?2007 真题

A、表冷器的析湿系数越大,表明表冷器的机器露点温度越低

B、表冷器的析湿系数越大,表明表冷器的机器露点温度越高

C、表冷器的析湿系数越大,表明表冷器的除湿能力越小

D、表冷器的析湿系数越大,表明表冷器的除湿能力越大

Z-3-121. 【多选】空气加湿设备中,属于等焓加湿原理的加湿设备有下列哪几项?2007 真题

A、喷循环水的喷淋室

B、高压喷雾加湿器

C、湿膜加湿器

D、超声波加湿器

Z-3-122. 【多选】在公共建筑中,对于人员密度相对较大且变化较大的房间,空调系统宜采用新风需求

控制实现节能,下列哪些做法是正确的?2007 真题

A、根据人员同时在室系数减少总新风量

B、在室内布置CO2 传感器,根据CO2 浓度检测值增加或减少新风量

C、在室内布置人体传感器,根据室内人员密度的变化增加或减少新风量

D、在中午等在室内人数较少的时段,短时间关闭新风系统

Z-3-123. 【多选】高层建筑的空调冷却水系统如图所示,其冷却塔设于屋顶。单台水泵在设计点的参数是:流量G,扬程H。单台水泵运行时,选配每台冷却水塔的电机时,

以下哪几项是正确的?2007 真题

A、电机功率等于水泵设计参数时所对应的配电机功率

B、电机功率小于水泵设计参数时所对应的配电机功率

C、电机功率大于水泵设计参数时所对应的配电机功率

D、电机功率的配置与水泵的性能曲线有关

Z-3-124. 【多选】下述有关消声器性能与分类的叙述,哪几项是正确的?2007 真题

A、阻性消声器对中、高频噪声有较好的消声性能

B、抗性消声器对低频和低中频噪声有较好的消声性能

C、管片式消声器属于阻性消声器

D、片式消声器属于抗性消声器

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通空调复习知识点知识交流

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

暖通工程师考试模拟试题

暖通工程师(注册)考试 模拟题 一、选择题 1计算围护结构传热系数时表面换热阻的单位是( )。 A.W/(m.K) B.W/(m2.K) C.(m.K)/W D.(m2.K)/W 2.当层高超过4m的建筑物或房间,冬季室内计算温度,计算屋顶的耗热量时,应采用()。 A.工作地点的温度 B.屋顶下的温度 C.室内平均温度 D.天窗处的温度 3计算围护结构采暖负荷的室外计算温度,应采用( )。 A.历年平均不保证1天的日平均温度 B.历年最冷月平均温度 C.历年平均不保证5天的日平均温度 D.根据围护结构的不同热情性指标分别确定 4.采暖系统的计算压力损失,宜采用()的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。 A.5% B.8% C.10% D.15% 5在防止冬季围护结构内表面结露的下列措施中,哪一种是错误的?( ) A.增加围护结构的传热阻 B.增加围护结构内表面的换热阻 C.降低室内空气的含湿量 D.提高室内温度 6.关于热用户的水力稳定性系数,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力稳定性系数,为可能达到的最大流量和规定流量的比值 B.热用户的水力稳定性系数,为规定流量和可能达到的最大流量的比值

C.热用户的水力稳定性系数,为实际流量与规定流量的比值 D.热用户的水力稳定性系数,为规定流量与实际流量的比值 7相邻房间采暖设计温度不同时,下列哪种情况不需要计算通过隔墙和楼板的传热量?() A.温差大于或等于5℃ B.温差小于5℃、传热量大于高温失热房间采暖负荷的10% C.温差小于5℃、传热量不大于高温失热房间采暖负荷的10% D.温差小于5℃、传热量不大于低温得热房间采暖负荷的10% 8.热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 9某采暖房间三个朝向有外围护物,计算该房间的热负荷时,应( ) A.计算所有朝向外窗的冷空气耗热量 B.计算冷空气渗透较大两个朝向外窗的冷空气耗热量 C.计算冷空气渗透较大一个朝向外窗的冷空气耗热量 D.计算冬季较多风向围护结构1/2范围内外窗的的冷空气耗热量 10.下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 11.关于围护结构温差修正系数值的大小,下述错误的是()。 A.围护结构温差修正系数的极值是1 B.非供暖房间保温性能越差,温差修正系数越大 C.非供暖房间保温性能越好,温差修正系数越大 D.非供暖房间透气性能越好,温差修正系数越大 12.不是容积式换热器特点的是()。 A.传热系数高 B.传热系数低 C.需要较大的换热面积D.兼起储水箱作用 13.设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管()m。 A.1.0 B.1.2 C.0.8 D.1.45

暖通空调专业工作总结(共9篇)

暖通空调专业工作总结(共9篇) :工作总结暖通空调专业暖通空调专业大学排名暖通空调专业专科院校暖通空调技术简略介绍 篇一:暖通工作总结 工作总结 我自从2010年6月毕业于XX以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。2011年6月公司派遣在中XX项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳XX目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到

解决问题为止,并且做好笔记。我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: 2013年6月30日 篇二:暖通工程师工作总结 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方

暖通空调知识汇总

目录 采暖系统 (1) 负荷计算 (1) 采暖管道中热媒流速限值: (1) 阀门: (1) 换热器的热力计算: (1) 补水泵选择: (2) 关于DN与D E的区别 (2) 空调系统 (3) 空调系统送风量确定: (3) 空调水系统 (4) 水冷式冷水机组的适用范围 (4) 空调水膨胀管管径 (5) 空调水系统冷凝水管管径选择: (6) 工艺性空气调节换气次数 (6) 空调风系统 (7) 各类送回风口的风速: (7) 散流器颈部最大风速( M /S) (7) 进风、排风口的风速一般可取: (8) 机械通风系统空气流速 (8) 风管内风速推荐值 (9) 空调新风系统 (11) 同类型建筑新风量标准 (11) 空调房间的新风量如何确定? (12) 风管的设计方法: (14) 防排烟系统 (16) 自然排烟部位、限定条件及开口有效面积 (16) 自然排烟部位及开口有效面积 (17) 加压送风及机械排烟部位及设计条件 (18) 机械加压送风系统设计中需注意: (18) 机械排烟 (19) 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: (19) 机械加压送风计算公式: (20) 风管风压计算公式 (21) 风量计算 (22) 房间换气次数 (23) 汽车库通风: (25)

米暖系统探 负荷计算:1.当相邻房间的温差小于5度时,隔墙和楼板等的传热量可不计入,当隔墙等传热阻太小,且其传热量大于该房间热负荷的10%时,应计入其热负荷。 2?外门附加率:一道门的附加65% ? N为:4.65X 65% 6=18.135 两道门的附加80% ? N 为: 2.33X 65%X 6=11.184 一道门的传热系数4.65 W/(卅「C) 两道门为2.33 W/(卅「C) N为楼层数。 3.高度附加率:基于房间高度大于4m时,每增加1m附加2%限值为15% 采暖管道中热媒流速限值: 热水采暖系统:民用建筑1.5m/s,辅助建筑2m/s,工业建筑3m/s。 探采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水、汽水同向的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003 ; 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 ;对于汽水逆向的蒸汽管,坡度不得小于0.005。探地板辐射采暖加热管内流速一般为0.25~0.5m/s,工作压力不超过0.8MP& 探热水吊顶辐射板的使用范围:可用于层高3~30m的建筑,供水温度40~140C,管道布置应尽量采用同程式系统。 探集气罐:在集气点的水流速度应w 0.1m/s,集气罐的最小内径按其水通过的流速小于 0.1m/s计算,即d g=2G.25mn式中G为水流量,kg/h。装在最后一要立管的前边。 一般来说,集气罐的直径应比干管管径大2号,其长度应比直径大2-2.5倍。 探供热管网末端建筑物暖气不热:认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大。 阀门: 1)温度控制阀: 一般双管系统,宜采用高阻手动调节阀(全铜或铜芯截止阀),有条件时可采用高阻两通恒温阀;单管跨越式系统一般宜采用手动三通调节阀。 2)水力平衡阀: 水力平衡用阀是规模较大采暖或空调水系统水力平衡的一个重要手段,分为手动和自力式两大类。 换热器的热力计算: (1)根据被加热水需要加热的温度,传热量Q可由下式求得: Q=GC( 11-t 2) W G—通过换热器的被加热水的流量,kg/s ; C—水的质量比热,4.1868J/ (Kg?C); t1、t2 —流出和流进换热器的被加热水温度。 (2)考虑到换热器散入周围环境的热损失,实际供给换热器的热量Q应为:Q' =Q/n (W n —为换热器的热效率,一般n =0.96~0.99。 (3)在汽一水换热器中,作为加热介质的蒸

暖通专业综合试题及答案

1. 在供热(冷)系统中,循环水泵的作用是什么?设计时如何确定? 答:在供热(冷)系统中,循环水泵不是将水提升到高处,而是使水在系统 周而复始的循环,克服环路的阻力损失,与建筑物的高度无直接关系。 循环水泵流量的确定按下式计算: G G '=)2.1~1.1( 式中 G -----循环水泵的流量,t/h ; G '----热网最大设计流量。t/h 。 循环水泵扬程的确定按下式计算: ))(2.1~1.1(y wh wg r H H H H H +++= 式中 H -----循环水泵的扬程,mH 2O ; r H -----网路循环水通过热源部的压力损失,mH 2O ; wg H -----网路总干线供水管得损失,mH 2O ; wh H -----网路回水管的压力损失,mH 2O ; y H -----主干线末端用户的系统的压力损失,mH 2O ; 2. 热水采暖系统为什么要定压?常用的定压方式有哪几种? 答:只有热水采暖系统定压点的压力恒定不变才能使供热系统正常运行。 供热系统的定压方式主要有膨胀水箱定压、补给水泵定压、补给水泵变频调 剂定压、气体定压罐定压和蒸汽定压。 3. 在管网水力计算中,主干线pj R 如何确定?如果选用值太大(或太小)会有 什么影响? 答:主干线pj R 对确定整个管网的管径起着决定性作用。如选用比摩阻越大, 需要的管径就越小,因而降低了管网的基建投资和热损失,但网路循环水泵的基 建投资及运行电耗随之增大;反之,如选用比摩阻越小,网路循环水泵的基建投 资及运行电耗就越小,但需要的管径就越大,因而管网的基建投资和热损失随之 增加。所以,一般取经济比摩阻来作为水力计算主干线的pj R 。热水管网主干线 的pj R 可取30~70Pa/m 。

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通专业试题库

暖通专业试题库 专业试题库 一、判断题 1、绝热过程的熵变一定为零(错) 2、不可逆热力循环中熵变大于零(错) 3、旋风除尘器的效率和阻力随风量的增加而增加(对) 4、防火排烟阀平时常开,70℃保持开启,280℃关闭(错)平时闭 5、可燃气体中甲类火线物质指的是气体的爆炸下限小于10%(对) 6、当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等分隔设施时,并且裙房设有自动喷水灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积是5000m2(对) 7、氨吸收式制冷装臵中,氨作为吸收剂,水作为制冷剂(错) 8、线性控制系统区别于非线性控制系统的主要特点是满足叠加原理和齐次性(对) 9、当排烟风机及系统中设臵有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min(对) 10、一类建筑每个防火分区最大允许建筑面积为1500m2(错)1000 11、反馈控制的实质是一个按偏差控制的过程(对)

12、空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当采用水冷机组时,对冷却水系统冬季应采取防冻措施(对) 13、通信机房空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量(对) 14、电子计算机机房内的给排水管道应采用难燃烧材料保温(对) 15、积分控制过程的作用是及时的、快速的控制(错) 16、准静态过程一定是可逆过程(错) 17、可逆过程一定是准静态过程(对) 18、事故排风的排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区(对) 19、事故排风的排风口与机械送风系统的送风口的水平距离应不小于20m,当水平距离不足20m时,排风口必须高出进风口并不得小于6m(对) 20、事故排风的排风口可以布臵在人员经常停留或经常通行的地点(错) 21、可逆定压稳定流动过程中,系统的技术功为零(对) 22、加压送风管应避免穿越有火灾可能的区域,当建筑条件限制时穿越有火灾可能的区域的风管的耐火极限应不小于半小时(错)1h 23、排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风水平管全长应顺气流方向向下坡度敷设(错)

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

暖通空调最基础知识归纳总结

暖通空调最基础知识归纳总结 暖通空调的含义 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。 物质状态 固态、液态、气态 液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热; 固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热; 固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热; 注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。 显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。

潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。 空调系统参数 温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。 分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。 湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。 焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。 湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。 露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。 湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg 绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3

2015年暖通工程师考试模拟试题附带答案

1、冬季通风室外计算温度通常都()供暖室外计算温度。 A.不高于 B.高于 C.不低于 D.低于 2、以下哪个及膨胀水箱连接的管路要设阀门:()。 A.膨胀管 B.循环管 C.信号管 D.溢流管 3、供气的表压力高于()称为高压蒸汽供暖。 A.70kPa B.80kPa C.90kPa D.100kPa 4、以下()方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。 A.高位水箱定压 B.补给水泵连续补水定压 C.补给水泵间歇补水定压

D.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式 5、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为()。 A.单相凝水满管流 B.单相非满管流 C.两相流 D.以上三种均有可能 6、热力网管道的连接应采用()。 A.焊接 B.法兰连接 C.螺纹连接 D.承插连接 7、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的()倍。 A.2~3 B.3~4 C.4~5 D.5~6 8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过()m3。 A.1

B.2 C.4 D.5 9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项()。 A.循环的停滞和倒流 B.循环倍率过小 C.汽水分层 D.下降管带汽 10、锅炉的排污是要排除什么()。 A.给水中的盐分杂质 B.给水中的碱类物质 C.锅水中的水垢 D.锅水中的水渣和盐分 答案:BCADC ACDBD 1、有一通风系统在t = 20℃、P =1atm下运行,排出空气中H2S占5.4%(体积),排风量为0.5m3/s。在吸收塔内用水吸收H2S,实际的供液量为最小供液量的1.3倍,气相总吸收系数Kg = 0.0021kmol/(m2?s)。要求吸收塔出口处气相中H2S浓度不超过1000ppm。试计算实际的供液量为( )kg/h。 A.8.4×102

(完整版)《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、单项选择题 1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D ) A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm 5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。(B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为(C ) A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C ) A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是(A ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括(C ) A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D ) A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C ) A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装(D ) A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C ) A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于(B ) A、60W B、100W C、40W D、150W 19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A ) A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用(D )材料。

注册公用设备工程师(暖通空调专业)三版教材

第一章供暖——————————————————————————————1 1.1 建筑热工与节能————————————————————————————1 1. 1.1建筑热工设计及气候分区要求———————————————————————1 1. 1.2维护结构传热阻—————————————————————————————2 1. 1.3维护结构的最小传热阻——————————————————————————4 1. 1.4维护结构的防潮设计———————————————————————————6 1. 1.5建筑热工节能设计————————————————————————————8 1.2 建筑供暖热负荷计算——————————————————————————13 1. 2.1维护结构的耗热量计算——————————————————————————14 1. 2.2冷风渗入的耗热量计算——————————————————————————17 1.3 热水、蒸汽供暖系统分类及计算————————————————————21 1. 3.1热媒的选择———————————————————————————————21 1. 3.2供暖系统分类——————————————————————————————22 1. 3.3重力循环热水供暖系统——————————————————————————23 1. 3.4机械循环热水供暖系统——————————————————————————25 1. 3.5高层建筑热水供暖系统——————————————————————————28 1. 3.6低压蒸汽供暖系统————————————————————————————30 1. 3.7高压蒸汽供暖系统————————————————————————————32 1.4 辐射供暖(供冷)———————————————————————————34 1. 4.1热水辐射供暖——————————————————————————————36 1. 4.2毛细管型辐射供暖与供冷—————————————————————————48 1. 4.3燃气红外线辐射供暖———————————————————————————51 1.5 热风供暖———————————————————————————————60 1. 5.1集中送风————————————————————————————————61 1. 5.2空气加热器的选择————————————————————————————65 1. 5.3暖风机的选择——————————————————————————————66 1. 5.4热空气幕————————————————————————————————68 1.6 供暖系统的水力计算——————————————————————————70 1. 6.1水力计算方法和要求———————————————————————————71 1. 6.2热水供暖系统的水力计算—————————————————————————76 1. 6.3蒸汽供暖系统的水力计算—————————————————————————71 1.7 供暖系统设计—————————————————————————————80 1. 7.1供暖入口装置——————————————————————————————80 1. 7.2管道系统————————————————————————————————81 1.8 供暖设备与附件————————————————————————————84 1. 8.1散热器—————————————————————————————————84 1. 8.2减压阀、安全阀—————————————————————————————88 1. 8.3疏水阀—————————————————————————————————90 1. 8.4膨胀水箱————————————————————————————————94 1. 8.5除污器—————————————————————————————————97 1. 8.6调压装置————————————————————————————————99 1. 8.7集气罐和自动排气阀——————————————————————————100 1. 8.8补偿器————————————————————————————————101 1. 8.9平衡阀————————————————————————————————102 1. 8.10恒温控制阀——————————————————————————————103 1. 8.11分水器、集水器、分汽缸————————————————————————104 1. 8.12换热器————————————————————————————————104 1.9 供暖系统热计量————————————————————————————108 1.10小区供热———————————————————————————————116 1. 10.1集中供热系统的热负荷概算———————————————————————116 1. 10.2集中供热系统的热源形式与热媒—————————————————————122 1. 10.3集中供热系统管网设计—————————————————————————124 1. 10.4供热管网与热用户连接设计———————————————————————127 1. 10.5热力站设计——————————————————————————————131 1. 10.6热水供热管网压力工况分析———————————————————————132 1. 10.7热水供热管网水力工况与热力工况————————————————————135 1. 10.8热力管道设计—————————————————————————————140 1. 10.9热网监测、控制与经济运行———————————————————————143 1.11 小区供热锅炉房———————————————————————————144 1. 11.1概述—————————————————————————————————144 1. 11.2锅炉的基本特性————————————————————————————146 1. 11.3锅炉房设备布置————————————————————————————151 1. 11.4燃煤锅炉房设备组成与布置———————————————————————152

暖通工程师笔试试题

暖通工程师笔试试题 一、选择题(每题2分, 共60分): 1.给水泵站水泵的选择应符合节能的要求,当供水量和水压变化较大时,宜选 用叶片角度可调节的水泵、机组调速或( )等措施。 A.阀门调节 B.水泵并联运行 C.改变静扬程 D.更换叶轮 2.以下关系不能用来表示泵和风机的扬程、流量以及所需的功率等性能之间的 关系的是( )。 A.泵或风机所提供的流量和扬程之间的关系 B.泵或风机所提供的流量和所需外加轴功率之间的关系 C.泵或风机所提供的流量与设备本身效率之间的关系 D.泵或风机所提供的流量与转速之间的关系 3.两台离心式水泵串联工作,串联泵的设计流量应是接近的,否则就不能保证 两台泵在高效率下运行,有可能引起容量小的泵产生超负荷,容量大的泵( )。A.不能发挥作用 B.转速过低 C.流量过大 D.扬程太低 4.泵在闭合环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。

A.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 B.环路的流动阻力 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 5.从对离心泵特性曲线的理论分析中可以看出,每一台水泵都有它固定的特性曲线,这种特性曲线反映了该水泵本身的( )。 A.潜在工作能力 B.基本构造 C.基本特点 D.基本工作原理 6.泵在开式环路管网上工作时,所需扬程应等于( )。 A.环路的流动阻力 B.上下两水池液面的高差与整个管路系统的阻力损失之和 C.补水池与压力容器的高差、整个管路系统的阻力损失以及压力容器相对压力之和 D.环路的最高点与最低点的高差与整个管路系统的阻力损失之和 7.水泵的调节阀通常安置在( )管,止回阀通常安置在( )管。A.压出,吸入 B.吸入,吸入 C.压出,压出 D.吸入,压出

暖通空调常见知识设计及问题点汇总

暖通空调一常见设计知识及问题点汇总 暖通2009-11-12 20:24:25 阅读29评论0字号:大中小 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水 机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分集水器 6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距 离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间 距为1.5 —2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01 o 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s o 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶咼度问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀 3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器 问题点四:水管布置 1、立管在管道井内不宜乱放,宜*墙*角安放(见附图) 2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温 1保温结构一般由保温层和保护层组成 2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279 3保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算 1空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m , 问题点七:水系统补水