精心整理空调风系统风速选择

换热盘管 2 2.25 2.5 2.25 2.5 3 喷水室 2.5 2.5 3 3

室内允许噪声等级(dB)干管支管风口25~35 3.0~4.0 ≤2.0 ≤0.8

35~50 4.0~7.0 2.0~3.0 0.8~1.5

50~65 6.0~9.0 3.0~5.0 1.5~2.5

65~80 8.0~12.0 5.0~8.0 2.5~3.5

率约增加16dB。

2)对于出风口处无障碍物的敞开风口,表中的出风口速度可以提高1.5~2倍。

高速送风系统中风管的最大允许风速

风量范围(m3/h) 最大允许风速(m/s) 风量范围(m3/h) 最大允许风速(m/s) 100000~68000 30 22500~17000 20.5

68000~42500 25 17000~10000 17.5

42500~22500 22.5 10000~5050 15

风管管网总压力损失的估算法

1.对于一般的进风、排风系统和空调系统,管网总压力损失△P(Pa),可按下式进行估算:

式中——单位长度风管沿程压力损失,当系统风量L<10000m3/h时,;风量L≥10000m3/h时,按照选定的风速查风管计算表确定。

——风管总长度,是指到最远送风口的送风管总长度加上到最远回风口的回风管总长度,m;——整个管网局部压力损失与沿程压力损失的比值。

弯头、三通等配件较少时,k=1.0~2.0

弯头、三通等配件较多时,k=3.0~5.0

推荐的送风机静压值

类型风机静压值(Pa)送排风系统

小型系统100~250

一般系统300~400 空调系统

小型(空调面积300m2以内)400~500

中型(空调面积2000m2以内)600~750

大型(空调面积大于2000m2)650~1100

高速系统(中型)1000~1500

高速系统(大型)1500~2500

暖通空调系统工程方案设计的选择

暖通空调系统工程方案设计的选择摘要:暖通空调系统是多方面整合的工程,设计方案的整合需要从多方面考虑。在工程设计和方案的选择中,需要通过经济分析与技术比较进行选择,寻找与建筑功能与结构相适应的暖通空调工程设计方案,确定经济、功能和舒适的平衡点。 关键词:暖通空调建筑功能设计选择 abstract: the hvac system is the integration of many areas of engineering design, the integration needs to consider. in the engineering design and scheme selection, through the economic analysis and comparison of choice, look for and architectural function and structure to adapt to the hvac engineering design, to determine the economic, functional and comfortable balance point. key words: hvac building function design 中图分类号:u260文献标识码: a 文章编号: 对于一个工程设计,所选择设计方案的好坏直接影响到整个设计的优劣,是工程设计的关键;而方案的选择可以说贯穿整个设计过程,如冷热源方案,空调方式方案、送风与回风方案、系统运行控制方案等。在不同的设计阶段可能都有多个设计方案可供选择,作为工程 设计人员就是要通过经济技术的比较,根据具体情况选择确定

2.认识空调风管系统

认识中央空调风系统 中央空调风系统由风管、风管配件及部件、空调系统末端设备及其零部件三部分组成 室外空气 一、风管是采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。 (1)风管的材料 常用的有薄(镀锌)钢板、不锈钢板、塑料复合板、有机(无机)玻璃钢板、胶合板、铝板、塑料软管、金属软管、橡胶软管等。 镀锌风管圆形不锈钢四通塑料复合风管 玻璃钢风管塑料软管金属软管 (2)风管的规格尺寸 如图所示,风管由A,B,L三个尺寸组成,其中A表示宽, B表示高,L表示长,单位无特殊说明都是mm,风管的展 开面积计算公式为S=2(A+B)×L,一般按工程需要单位需 要换算成m,比如A×B×L=500×200×5000表示风管的宽为500mm,管道的高为200mm,管道的长为5000mm,则按风管的展开面积按风管的展开面积计算公式得出S=2(A+B)×L=2(0.5+0.2)×5=7㎡

(3)、空调管道的保温 由于空调管道中输送的是经处理的高品质的空气,对其管道的保温要求很高,因此,需要对管道进行保温,常用的保温材料如下: 岩棉制品 复合保温材料 玻璃棉管壳 玻璃棉毡(保温钉固定) 发泡橡塑 发泡橡塑 二、 风管配件和部件: 风管配件指风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 风管部件指通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等 1.认识下列风管管件: 圆弯头 矩形弯头 三通管 四通管

变径管天圆地方异径管异径管 来回弯导流叶片圆法兰矩形法兰 2.认识下列风管部件: (1)风口: 单层百叶风口双层百叶风口旋流风口 散流器 (2)风管检查口、风量测定孔: 也叫风管检查门,并非所有风管都要设检查口,当有必要进人到风管内部时才设检查口。风管其实没

全新风空调机组设计

一、全新风空调机组的设计定义: 将室外的新鲜空气经处理后送入封闭区域、房间的机组,其蒸发器进风方式为全部新风(或者新风量占总送风量50%以上的也可以参考本规范),特点是工况恶劣、工况变化大。此类机组包括制冷、制热、加湿、除湿、通风、洁净等功能。 其目的是为了配合回风机组,对房间工况进行调节,一般精度要求不高。在空气调节系统中,其主要作用是: 1、向室内提供新鲜空气,满足室内人员生理所需。 2、对新风进行热湿处理,避免对室内工况造成冲击,一般而言,新风的热湿负荷占 整个空调系统相当大的比例。 3、在有精度要求的环境中,保证室内对外界保持正压,避免未经处理的空气通过门、 窗缝渗入。 4、在卫生医疗场所中,通过控制新/排风比,控制室内正压/负压,确保室内空气不 受外界干扰(正压),或者室内空气经过处理后才排到外界(负压)。 二、全新风空调机组的设计类型: 1、直冷式:单冷型、单冷加热型(有电加热、蒸气加热、热水加热)、恒温恒湿型、 热泵型、除湿型(包括普通除湿、降温除湿、调温除湿)。 2、冷冻水式:各种风柜,ZK及YJS等。 三、全新风空调机组的设计额定工况: 1、处理焓差:制冷约35~40kJ/kg,制热约20~25kJ/kg。 2、进风工况及系统设计工况按下表,需注意:本规范目前仅规定制冷时的设计要求, 制热时的设计要求有待进一步研究后再予以修改、补充。 3、出风工况:以尽量不对房间工况造成冲击为目的。制冷时,干球18-22℃(DB), 相对湿度80-90%RH。 4、调温除湿机:出口温升10℃。 四、全新风空调机组的设计一般设计原则: 1、带压缩机的全新风空调机组:由于工况变化范围大,为了保证压缩机的可靠性, 应对系统采取相应的措施,防止高温时压缩机过载,低温时蒸发器结霜或蒸发器回液,以及保证低负荷时制冷系统的回油。 制冷系统的进风工况及设计方案见表1示。对非标和常规作如下规定: 1)全新风空调常规机:风量为回风型40~50%,额定工况出风温度18~22℃,单压缩机系统24~43℃运行制冷,并联压缩机或螺杆机系统,20~43℃运行制冷,按表1方案。 2)全新风空调非标机:风量为回风型的40~50%,额定工况出风温度18~22℃,制 冷系统15~43℃范围允许运行制冷,按表1方案;风量为回风型30~40%或焓 差>40kJ/kg的非标机,需考虑系统分级方案(见表4)。

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室空调系统的 选型 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

洁净实验室注意净化空调系统的选择导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。

1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

空调主机选型方案比较

某娱乐中心冷冻站设计方案技术经济比较 对某给定工程冷冻站,拟定三种设计方案,分别采用水冷式水机组、风冷热泵式冷热水机组及溴化锂吸收式冷热水机组,从初投资、运行费、折旧费、控制、操作、噪声、振动、运行、管理等方面进行了技术经济比较,并从中选择一种付诸实施。前言 在空调技术快速发展的今天,工程设计中究竟选用哪一种冷(热)水机组?其经济性能、技术性能如何?本文以某工程为例,详细比较了水冷螺杆式冷水机组、风冷热泵螺杆式冷热水机组、直燃型溴化锂吸收式冷热水机组的经济技术性能,希望对工程设计中合理选择冷(热)水机组有所帮助。 工程概况及方案考虑 该娱乐中心为一座3层建筑,局部4层,建筑面积共5620m2。1层为冷冻站、厨房、中西餐厅、美容中心、浴室(内设冷、温、热水冲浪浴池,淋浴等)及客房(内设桑拿浴或按摩浴缸)。2层部分为KTV 包房,其余为客房。3、4层全部为客房。2、3、4层客房均有浴缸等卫生设施。 娱乐中心设有风机盘管空调系统和集中供卫生热水系统。本冷冻站即负担空调系统冷、热量供应和卫生热水系统热量供应。系统冷热负荷见表1。 冷热负荷表1 本工程考虑三个方案。 方案1 选用2台水冷螺杆式冷水机组,设计工况产冷量分别为490KW和324KW,合计814KW,夏季供空调系统冷量;选用一台燃油热水器,设计工况产热量1454KW,夏季供卫生热水系统热量,冬季供空调系统热量和卫生热水系统热量。 方案2 选用一台直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,设计工况产冷量805KW,产热量678KW,夏季供空调系统冷量,冬季供空调系统热量;选用一台燃油热水器,设计工况产热量827KW,夏季、冬季供卫生热水系统热量。

风管式空调的工作原理及优缺点

风管式空调的工作原理及优缺点 氟系统、水系统、风管式是中央空调常见的三大类型,氟系统、水系统中央空调在我们的生活中很常见,我们平时使用的大金中央空调多数就是氟系统,特灵的机子多数为水系统。然而对于风管式中央空调,一般用户却听说的较少,那么什么是风管式中央空调,相较于其他的空调类型,风管式中央空调又有哪些不同的特点,以下来看看本文的介绍。 风管式中央空调原理介绍 风管式小型中央空调,又称为管道式小型中央空调,由室外机和室内机组成,分为单冷型和热泵型两种类型。它是以空气为输送介质,利用冷水机组集中制冷,将新风冷却或加热,而后与回风混合后送入室内。如果没有新鲜风源,风管式系统类型的家用中央空调就只能将回风冷却或加热了。 风管式中央空调的优点 隐藏安装:一拖一风管机和中央空调一样隐藏安装,解决了挂壁式和柜式空调机主机暴露在空间里面的问题,它不仅美观,也不存在机壳时间久了发黄。 使用效果好:效果上要比小空调要好,因为主机是一根铜管托一台内机,所以效果上相对中央空调来说还要来的好些。做好以后的外观几乎和中央空调没什么区别。 投资小:风管式系统初投资较小,造价上并不比分体空调贵多少。 风管式中央空调的缺点 1、跟小空调一样,有一台内机就需要一台外机,所以外机的数量要比中央空调多。 2、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 3、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。

4、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 通过以上的介绍,可以看出风管式是一拖一的形式,一台室外机联一台室内机,室外机较多,但是其室内机隐藏安装,实现了与其他中央空调一样的安装效果。并且,相比于其他类型的中央空调系统,风管式中央空调的造价相对较低,因此,目前风管式中央空调也受到一些用户的关注。

空调系统选型建议

空调系统选型建议报告 一、空调冷(热)源选型 注:本次报告仅供概念性方案参考,暂未考虑盖顶后中庭冷负荷。超市、影院方案为商家惯例做法,只做定性探讨。 二、商场制冷主机选型合理性分析 商场制冷主机采用水冷离心式冷水机组,方案为两大一小搭配使用,是基于以下理由: 首先分析商场空调系统负荷特点:a、空调冷负荷达2700RT,且集中度较高; b、在一个供冷期内,冷负荷随气候变化而变化,且变化幅度较大; c、只在最热的约30天里(大约10:30至4:00点),空调系统达到满负荷运行,其它时段都在部分负荷下运行(约70%时间运行在总装机容量60%负荷情况下)。 其次分析离心式冷水机组的运行特点:a、单台离心机的制冷量较大,制冷系数比其它类型的制冷设备普遍要高;b、在相同冷却水温的情况下,一般在50-80%负荷之间运行效率最高;c、制冷量越大,设备的运行效率越高。 最后分析商场空调系统的特殊使用情况:按照功能设置要求,部分商业面积需要营业到凌晨2点甚至通宵,需要提供空调;在过渡季节不定期,因气温过高需要使用空调。但此时负荷相对较小,采用大型离心机则达不到最高效率运行区间,且容易导致喘振。 因此,我们选用两台制冷量尽可能大,效率尽可能高的离心式冷水机组,以

保证空调系统整体运行效率;选择一台较小的机型与小负荷情况匹配。这样,既能保证整个系统运行高效,又能兼顾部分负荷运行时的效率。在不同季节,冷负荷在10%~100%之间变化均可实现高效运行。 三、商场热源选型方案与电锅炉对比分析 目前空调系统常用热源有两种,采用燃气真空热水机组或采用电热常压锅炉。我们不选择采用电热水锅炉,除规范有明确要求外,从纯技术层面上来看也是合理的。 1、相关数据收集与计算 在进行方案比较之前,我们先收集整理了以下数据: a、燃气锅炉效率通常为92%;电锅炉热效率一般为99%。 b、燃气热值按8500kcal/m3,商业用气价格按3元/m3, c、商业用电按0.84元/度(0.83元/度加上功率因素、线损等)。 d、热负荷单位换算 180万大卡/小时×2 = 360万大卡/小时 = 3600000×1.163×10-3 =4187 kW 2、技术性能对比 3、技术经济对比分析 A、初投资 采用燃气真空热水机组初投资为锅炉设备购置和燃气管道安装;采用电锅炉则为锅炉设备、配电系统和热交换设备的投资。 燃气锅炉方案:锅炉约60万元(市场询价),燃气管道安装约30万元,总

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

空调系统方案的确定

第三章空调系统方案的确定 3.1空调水系统的确定 冷水系统方案的确定及优缺点如下表: 表3-1 冷水系统优缺点

续 基于本建筑的特点,同时考虑到节能与管道内清洁等问题,因而采用了闭式系统,不与大气相接触,在机房设气体定压罐定压,不设膨胀水箱。这样不仅使管路不易产生污垢和腐蚀,不需要克服系统静水压头,且水泵耗电较小。水系统设为异程式两管制,节省投资。 3.2空调风系统的选取 3.2.1 空调风系统的划分原则 (1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求; (2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; (3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; (4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试。 3.2.2 空调风系统方案的比较 由于各类空调房间对空气的要求各不相同,因此空调系统的种类也是多种多样。在工程设计中应按照空调对象的性质和用途,热湿负荷的特点,室内设计参数的要求,可能为空调机房及风管提供的建筑面积和空调间初投资和运行费用等许多方面的具体情况,经过技术经济的分析比较来选择合适的空调系统。

空调系统根据不同的分类方法可以分为多种类型,按负担室内空调负荷的介质可以分为全空气系统、全水系统、空气水系统、冷剂系统。各种系统的特征及适用性见表3-2。 表3-2空调系统的分类 全空气系统与空气-水系统方案比较表 表 3-2 全空气系统与空气-水系统方案比较 续表3-2

表 3-3 风机盘管+新风系统的特点 本设计为百货商场的空调系统设计,综上所诉,商场的大面积空气调节方案采用全空气系统,从而能够很好的调节控制大范围空间的温湿度。一层,二层,三层,四层的办公室,仓库采用风机盘管加新风系统供给室内新风即把新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。这种方案既提高了该系统的调节和运转的灵活性,且进入风机盘管的供水温度可适当提高,水管结露现象可以得到改善。每层设一个新风机

全新风空调机组设计

、全新风空调机组的设计定义: 将室外的新鲜空气经处理后送入封闭区域、房间的机组,其蒸发器进风方式为全部新风(或者新风量占总送风量50%以上的也可以参考本规范),特点是工况恶劣、工况变化大。此类机组包括制冷、制热、加湿、除湿、通风、洁净等功能。其目的是为了配合回风机组,对房间工况进行调节,一般精度要求不高。在空气调节系统中,其主要作用是: 1、向室内提供新鲜空气,满足室内人员生理所需。 2、对新风进行热湿处理,避免对室内工况造成冲击,一般而言,新风的热湿 负荷占整个空调系统相当大的比例。 3、在有精度要求的环境中,保证室内对外界保持正压,避免未经处理的空气通 过门、窗缝渗入。 4、在卫生医疗场所中,通过控制新/ 排风比,控制室内正压/ 负压,确保室内 空气不受外界干扰(正压),或者室内空气经过处理后才排到外界(负 压)。 二、全新风空调机组的设计类型: 1、直冷式:单冷型、单冷加热型(有电加热、蒸气加热、热水加热)、恒温恒湿 型、热泵型、除湿型(包括普通除湿、降温除湿、调温除湿)。 2、冷冻水式:各种风柜,ZK及YJS等。 三、全新风空调机组的设计额定工况: 1、处理焓差:制冷约35~40kJ/kg ,制热约20~25kJ/kg 。 2、进风工况及系统设计工况按下表,需注意:本规范目前仅规定制冷时的设计 要求,制热时的设计要求有待进一步研究后再予以修改、补充。 3、出风工况:以尽量不对房间工况造成冲击为目的。制冷时,干球18- 22℃ (DB),相对湿度80-90%RH。 4、调温除湿机:出口温升10℃。 四、全新风空调机组的设计一般设计原则: 1、带压缩机的全新风空调机组:由于工况变化范围大,为了保证压缩机的可靠 性,应对系统采取相应的措施,防止高温时压缩机过载,低温时蒸发器结霜或蒸发器回液,以及保证低负荷时制冷系统的回油。 制冷系统的进风工况及设计方案见表 1 示。对非标和常规作如下规定: 1)全新风空调常规机:风量为回风型40~50%,额定工况出风温度18~22℃,单 压 缩机系统24~43℃运行制冷,并联压缩机或螺杆机系统,20~43℃运行制冷,按表 1 方案。 2)全新风空调非标机:风量为回风型的40~50%,额定工况出风温度

空调系统设备选型汇总

空调系统设备选型 1 水冷冷水机空调系统 ☆主要设备 (1)制冷主机(2)冷冻水泵(3)冷却水泵(4)冷却塔 (5)电子水处理仪(6)水过滤器(7)膨胀水箱 (8)末端装置(组合式空调机组、柜式空调机组、风机盘管等)2 冷、热源的选择 1. 冷、热源系统设计选型注意的几个方面 1.1 各种冷、热源系统的能效特性 1.2 冷、热源系统的部分负荷性能 1.3 冷、热源系统的投资费用 1.4 冷、热源系统的运行费用 1.5 冷、热源系统的环境行为 2. 冷源设备选择 2.1 冷水机组的总装机容量 冷水机组的总装机容量应以正确的空调负荷计算为准,可不作任何附加,避免所选冷水机组的总装机容量偏大,造成大马拉小车或机组闲置的情况。 2.2 冷水机组台数选择 制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容

量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。 为保证运转的安全可靠性,当小型工程仅设1台时,应选用调节性能优良、运行可靠的机型,如选择多台压缩机分路联控的机组,即多机头联控型机组。 2.3 冷水机组机型选择 2.3.1水冷电动压缩式冷水机组的机型宜按制冷量范围,并经过性能价格比进行选择。 冷水机组机型冷量范围(kW)参考价格(元/kcal/h) 往复活塞式≤700 0.5~0.6 螺杆式116~1758 0.6~0.7 离心式≥1758 0.5~0.6 2.3.2冷水机组机型选择 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于以下规定。 水冷冷水机组机型额定制冷量(kW)性能系数(W/W)活塞式/涡旋式<528 3.8 528~1163 4.0 >1163 4.2 螺杆式<528 4.10 528~1163 4.30

空调设计方案

设计说明 一、建筑概况 1、建筑地点:河南省洛阳市 2、建筑用途:4S店一层前半部为汽车展厅,一层后半部以及相应的二 层为办公区 3、建筑功能:包括休息、购车、办公等 二、气象参数 冬季空气调节室外计算温度:-5.1℃;冬季空气调节室外计算相对湿度:59%;夏季空气调节室外计算干球温度:35.4℃;夏季空气调节室外计算失球温度:26.9℃;夏季空气调节室外计算日平均温度:30.5℃;夏季室外平均风速:1.6m/s;冬季日照百分率:49%;最大冻土深度:20cm;夏季最多风向:WNW;极端最高气温:41.7℃;极端最低气温:—15.0℃。 三、室内气象参数 四、土建资料 4S店主体结构全部使用工字钢或者槽钢支撑,建筑外边部分用金

属薄板包裹或者制作玻璃幕墙。 五、负荷计算 按照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》计算并查得洛阳市民用建筑的平均冷指标为120w/㎡,热指标为70w/㎡,由于本工程 33家4S店全部采用钢结构建筑,并且外墙不做保温保护,所以设计 冷热指标增加10%-20%. 六、空调方案和水系统方案确定 空调系统按照空气处理设备的设置可分为集中式系统、半集中式系统、分散式系统。本工程采用分散式系统,即将整体组装的空调器直接放在空调房间内或放在空调房间附近,每个机组只供一个或几个小房间的或者一个大房间内放几个机组的系统。这样利于各个区域的控制,在房间不使用的情况下关闭空调开关,节约能耗。 空调方案按照处理空调负荷的输送介质可以分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、制冷剂系统。全空气系统是房间内的负荷全部由空气承担的空调系统,全水系统是房间内的负荷全部由水承担的空调系统,空气-水系统是房间内的负荷由水和空气共同承担的空调系统,制冷剂系统是将制冷剂直接放在房间内消除房间内的余热余湿。本工程采用全水系统,由于水的比热比空气大的多,所以在相同条件下只需要较小的水量,从而使管道所占的空间减小许多。但是对于普通建筑来说仅靠水来消除余热余湿,并不能解决房间的通风换气问题。因而通常不单独采用这种方式。本工程由于建筑的特殊性,4S店汽车展厅以及办公室

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

空调设计方案的确定和系统分区

空调设计方案的确定和系统分区

2.系统的选择 本设计为酒店的空调系统设计,系统的选定应注意档次要求。 全水系统即为风机盘管机组系统,全部由水负担室内空调负荷,在注重室内空气品质的现代化建筑内一般不单独采用,而是与新风系统联合运用;对于较大型公共建筑,建筑内部的空气品质级别要求较高,全水系统只能消除室内的余热和余湿,不能起到改善室内空气品质的作用,所以全水系统在本次的建筑空调设计时不宜采用。 如采用全空气系统,则需要有足够大的空间,进而决定一层大堂、西餐厅及豪华走廊设为设为集中系统(单风管系统),三四五六层设为半集中系统(风机盘管系统)。 3.空调系统的划分 系统化分的原因:由于同一建筑物同层及垂直方向冷湿负荷会存在差异,房间用途和使用时间也不尽相同,为使空调系统既能保证室内参数要求,又经济合理,既需将系统分区。 3.1系统划分的原则 1) 能保证室内要求的参数,即在设计条件下和运行条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化等要求,室内设计参数及热湿比相同或相近的房间宜划分为一个系统。对于定风量单风道系统,还要求工作时间一致,负荷变化规律基本相同; 2) 初投资和运行费用综合起来较为经济; 3) 尽量减少一个系统内的各房间相互不利的影响; 4) 尽量减少风管长度和风管重叠,便于施工、管理和测试; 5) 一般民用建筑中的全空气系统不宜过大,否则风管难于布置;系统最好不要跨楼层设置,需要跨楼层设置时,层数也不应过多这样有利于防火; 6) 房间朝向、层次和位置相同或相近的房间宜划分为一个系统; 7) 工作班次和运行时间相同的房间宜划分为一个系统; 8) 气体洁净度和噪声级别要求一致的或产生有害物种类一致的房间宜划分为一个系统。3.2新风系统的划分原则是: 1)按房间功能和使用时间划分系统,既相同功能和使用时间基本一致的可合为一个新风系统; 2) 有条件时,分楼层设置新风系统; 3) 系统不要太大,否则各个房间风量分配很困难。 本次设计中采用每层单独设新风机组的方式,设置新风机房。 3.3空调系统分区 基于以上原则,对本建筑进行系统划分: a. 负一、一、二层适宜划分为一个系统; b. 三、四、五、六层适宜划分为一个系统。

中央空调系统选型比较

中央空调系统选型比较 一、概述 空调系统设计方案及空调主机选型对暖通空调工程设计的成败优劣关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员几及甲方在实际工作中经常遇到的一个重要技术难题。 1、可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。 2、经济性比较问题 经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 一次投资是投资方最为关注的一个参数,在计算投资时应全面准确、不能漏项。暖通空调设计方案的一次投资不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用,而这些在实际设计工作中容易被遗漏。由于同一种设备的生产厂家较多,价格各异,因此在不同方案经济性计算比较时各种设备的价格应采用平均价格。以上都是直接费用,在一些情况下间接效益也应综合考虑。如宾馆、饭店、写字楼的空调机房节省的面积,作为商业用房可产生的效益。如果采用贷款进行建设,全面的经济性比较还应考虑贷款利率和还贷期限等动态因素。

空调系统新风处理进展

空调系统新风处理进展 摘要本文就空调系统新风处理的相关问题进行了简要的阐述,内容包括了目前新风处理的现状及存在的问题,新风处理的方法和新风供给的方式等。另外还对最新涉及新风的相关标准和规范进行了介绍。 关键词新风处理热回收技术室内空气品质规范标准 1 引言 新风量的增加受到新风处理能耗的制约。过去在暖通空调设计中,设计者和业主几乎只考虑到空调系统运行的温度和运行费用。通风只是传递温度的媒介,忽略了“新风”对改善室内空气品质、保障人体健康的影响。在过去发生SARS其间人们谈空调而色变,美国“911”事件后连续出现多起恐怖主义分子投放炭疽病毒等事件后使得各国更加密切关注建筑环境的安全性问题。另外,随着建筑密闭性的提高以及各种装修材料的应用,室内空气环境暴露出的问题也越来越多。这一切也暴露出空调通风系统存在的问题。 近年来,随着空调通风系统的日益广泛应用和人民生活水平的提高,室内空气品质越来越受到人们的重视。为了保持室内良好的空气品质很多国内外专家都开始研究如何创造健康建筑,避免病态建筑的产生。影响室内空气品质的因素很多,向室内通入新风是最有效的消除室内空气污染,保持室内空气品质的方法。中央空调系统的新风问题越来越受到人们的重视。目前国内外暖通空调领域已将如何对新风进行处理以保持室内良好的空气品质作为主攻研究方向之一,各个空调厂家也纷纷研制出了各自的新风处理产品。本文就空调系统新风处理的进展作一简单介绍,希望能给同行们今后的空调设计带来一些帮助。 2 空调区域新风供给的必要性 2.1 目前新风供给的现状及存在的问题 就新风量而言,室内新风供应量越多,对人们的健康越有利。国内外许多实例表明,“建筑物综合征”产生的一个重要原因就是新风供应量不足。目前室内新风供应量不足、换气次数不够是普遍现象。当前我国《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)规定最小新风量为30m3/h·人[1],这个新风量标准仅仅相当于美国标准50m3/h·人的60%。在已投入运营的众多大厦中,为节能或降低造价等原因,许多建筑的新风量达不到标准,这使室内产生有害气体和和多种污染物,并且不能及时合理的稀释和置换。有害污染物的显著增加,使室内空气品质劣化。另外,新风送风量计算仅仅考虑空气中的 CO2含量,新风由采风口进入,经新风机组处理后,通过风管送入室内这个过程可能会受到许多污染。 目前,虽然空调领域已加大了对节能的重视,但是在新风处理过程中高效节能的热回收装置有待进一步的推广使用。 2.2 新风对室内空气品质的影响 随着人类物质水平的提高,室内污染物的来源和种类也日益增加,室内空气的污染程度已

无尘室空调方案的比较(基本原创)

随着信息产业技术的发展,许多电子产品性能、质量的提高和生产过程的微细化,越来越要求生产环境具有一定的空气洁净度和环境的控制。今年我有幸参加的常州晶瑞半导体工程的施工(主要是10000级无尘室和1000级无尘室),就无尘室畅谈一下。 在无尘车间洁净工程的设计过程中,应根据该工程是新建工程或者是旧厂房改造工程,并结合其具体的生产工艺、生产流程等要求确定其需要的洁净度、温湿度。再根据该工程的具体情况,同时还要考虑到生产厂家的经济承受能力,综合各种因素来确定采用何种净化方案,这样才可设计出一个能满足甲方生产使用要求、工程造价合理、经济节能实用的方案。 一、无尘车间的特点 1、无尘车间的洁净度 本工程主要生产LED产品,大部分房间要求万级,光刻间及光晶体间要求千级。复合LED生产厂房的基本要求。 2、室内空气参数要求 (1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。 (2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可以根据以下数值应取下列的最大值:非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜空气量≥40m3/h。 (3)送风量大。为了满足无尘车间内的洁净度及热湿平衡,需要较大的送风量,就300平方米的车间,吊顶高度为2.5米的,如果是万级,送风量就需要300×2.5×30=22500m3/h的送风量(换气次数,是≥25次/h);如果是十万级,送风量就需要300×2.5×20=15000m3/h的送风量(换气次数,是≥15次/h)。 二、空调方案的选用比较 1、组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口 这是一个最传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如混合段、初效过滤段、表冷段、二次回风段(或中间段)、加热段、加湿段、中效过滤段、风机段等。其冷源由冷水机组提供。

AHU空调系统简介

AHU空调系统简介 1、新风段:新风段主要是接受室外新风,沉淀新风中的杂质;新风阀安装风阀执行器(开关量),与风机联锁。建议在室外背阴出安装温度传感器,用于回风温度补偿。 2、过滤段:过滤新风的一般为初效(或叫粗效)过滤,主要是过滤体积较大的杂质;回风段之后的过滤器一般为中效过滤器,一般过滤体积较小的杂质;如果是净化空调还会有亚高效和高效过滤段。所有过滤网前后均应安装压差开关,用于检测过滤网的清洁度,如果堵塞杂质较多,会发出报警信号。 3、回风段:回风段主要适用于混合新风和回风;回风口处的风阀安装风阀执行器(模拟量)用于调节回风量,当室外温度较热或较冷的季节,在保证一定新风量的前提下,尽大限度地利用回风,从而达到节能的目的。排风口处的排风阀安装风阀执行器,与回风阀执行器连锁,动作方向相反。回风管路上安装温湿度传感器,用于检测回风的温室度(从而知室内温湿度的平均值),为控制冷水阀、加热阀、电加热和加湿阀提供依据。 4、表冷段:表冷段主要是给送往室内的空气降温,并兼起降温除湿的功能(可选),并且除湿优先。表冷器的进水口安装温度调节阀(三通),当回风温湿度达到设定要求时,温度调节阀关小或关闭,多余的冷冻水通过第三通路回流,防止调节阀在关小或关闭时阀前后的压差过大而造成其它管件或水泵憋坏,并且影响调节阀的使用寿命。另外,表冷器表面安装防冻开关用以保护空调设备,与风机、风阀连锁。 5、加热段:加热段冬季使用(或除湿过冷后生温),其工作原理同表冷段。两管制系统的加热和制冷的表冷器共用。 6、电加热:电加热一般是在当加热段不能满足热量要求或或除湿过冷后生温时使用。 7、加湿段:加湿段作用为防止冬季干燥加湿或特殊工艺要求加湿,加湿方式一般为湿膜加湿或蒸汽加湿。 8、送风段:送风段的作用是向室内送风,又称风机段。送风口处的风阀一般安装执行器(开关量、可选功能),与风机联锁。 1、空调的各段的使用需根据用户的具体情况而自由组合! 2、不同厂家组合顺序不同! 空调系统中PAU、MAU、AHU的区别是什么? PAU(Pre-CoolingAirHandlingUnit)预冷空调箱。对室外新风进行预处理,在送至风机盘管(FCU)。 MAU(Make-upAirUnit)全新风机组。这个就不用说了。 AHU(AirHandleUnit)空调箱。主要是抽取室内空气(returnair)和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。

空调风系统的选择

空调风系统的选择 全空气系统:1)根据每个全空气系统的室内空调负荷(不包括新风负荷,应为其负担的各区域的最大冷量之和确定)和湿负荷(不包括新风湿负荷)计算热湿比,并利用焓湿图计算系统送风量;2)根据系统送风量和空调总冷量(包括新风负荷)选择空调处理设备(组合式机组、柜式机组或超薄式吊顶机组)。选择机组时总冷量要乘以1、2的修正系数,所选机组首先要满足冷量要求,如果机组风量小于计算得到的送风量,则较核机组风量是否满足换气次数不小于5次/h;3)空气参数的修正:(混合工况与回风工况、新风工况的修正)全空气系统空调机组处理的空气是新风和回风的混合空气,其状态介于室外状态点和室内状态点之间,而一般空调机组给出的冷量数据是以干球27℃、湿球 19、5℃为标准工况(即回风工况),如果用该机组处理混合空气,其冷量大于处理回风时的冷量。因此,要根据混合状态点和标准工况点对机组的冷量进行修正,具体数据可查产品样本。有些厂家设备的回风工况是干球26度,湿球20度,新风工况是干球34度,湿球28度(总之会有对应的两个状态点),根据这两个状态点可查出两个焓值。 新风和回风按一定的比例混合后再进空调处理机组,那混合点的空气焓值也可求得。

然后选定一个型号的空调机组,分别列出该设备回风和新风工况的制冷量,然后用插值法求出在混合点焓值所对应的制冷量。冬季制热时:可以根据新风工况0℃和回风工况21℃,直接线性插值得到混合工况对应的制热量;4)进水温度修正:夏季制冷时,空调主机的出水温度和末端的进水温度一般均为7℃,故不需要修正。冬季制热时,空调末端的额定进水温度是60℃,温差为10℃;但空调主机是风冷热泵时,进水温度为45℃,温差为5℃。可以根据(水的出水温度减进风温度)进行线性插值。5)在空调区域合理排列送风口,根据每个送风口的风量、出口风速和作用范围选择送风口类型和规格;6)合理布置送风管和回风管,两者尽量不要相交。大空间可采取集中回风,不要过多考虑回风口布置对气流组织的影响;3、风机盘管加新风系统的计算1)根据每个房间的的室内空调负荷(不包括新风负荷)和湿负荷(不包括新风湿负荷)计算热湿比,并利用焓湿图上的空气处理过程计算总送风量、盘管送风量;2)根据盘管冷量和盘管风量选择风机盘管。选择时不需要乘以1、2的修正系数,一般以中档风量对应的冷量与室内空调负荷(不包括新风负荷)进行比较,满足即可。此时的盘管风量可能小于计算得到的风量,需要较核房间的换气次数不小于5次/h;如果风量小太多,可以选择大一号的机组。3)注意:风机盘管同样要根据进风参数和水温对样本给出的冷量和热量进行修正。4)新风机组的选择:根据新风机组负担的房间的总新风量和总新风负荷选择,注意新风机组的标准工

机房空调选型方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 机房空调选型方案 一、描述 由于机房设备增加发热量增大,机房原有精密空调制冷量不能满足需求,现需适量增加精密空调,解决机房温度、湿度等问题,从而保证机房设备运行的稳定性和可靠性。数据中心温度是确保服务器等IT设备正常稳定运行的先决条件,温度对计算机设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响。在正常工作的服务器中,一般CPU的温度较高,当电子芯片的温度过高时,非常容易出现电子漂移现象,服务器就可能出现宕机甚至烧毁;数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%,因为机房一般放置有服务器及相关敏感电子设备,若机房相对湿度较高,水蒸气在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路。若相对湿度过低时,容易产生较高的静电电压,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元器件。因此稳定机房环境温湿度是设备运行的稳定性与可靠性的重要保证。 二、空调负荷的计算 机房热负荷要求我们可以知道,机房热负荷主要来源于设备的发热量,因此,我们要了解主设备的数量和用电情况以确定精密空调的容量及配置。根据现场设备数量和面积的了解,该机房设备排放相当密集,发热量相对大,不能按简单面积法计算出制冷量,要考虑设备总的发热量,所以根据以下方法计算该机房所需的制冷量: 机房面积30m2,20个机柜分两排摆放,每个机柜电流约为10A。即一个机柜的功率为(10*220=2200W),总功率为44KW。 功率及面积法:Qt=Q1+Q2 Qt 总制冷量(KW) Q1 室内设备负荷(设备功率因数为0.8) Q2 环境热负荷(0.14—0.18KW/m2*机房面积)南方一般取最高值,北方取最低值。

住宅空调几种设计方案之比较

住宅空调几种设计方案之比较 近几年来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,人们对高质量生活的不断追求,出现了大量的大面积多居室的高层住宅和别墅,从而使家用中央空调有了极大的市场空间。2000年至2010年10年间,我国年均建设住宅10亿m2,其中城市住宅建造面积2.5亿~3亿m2。以上海2003年新开工住宅面积1800万m2,还有二手房市场交易约1500万m2,约有55万户,按50%用户的空调消费量计,就需22.5万套空调,市场空间巨大。以窗式空调机、分体式(挂壁式、柜式)空调机为代表的房间空调机已不能满足市场需要,特别在许多大中城市,高层住宅大面积竣工,外挂家用空调机不仅影响建筑立面、小区景观,而且若干年后,室外机支架锈蚀、黄水影响立面、景观,也易成为高空坠物,造成人员和财产损失。可以预见:家用中央空调必将成为今后十年消费的新热点。然而由于缺乏空调专业知识及偏激的媒体误导,目前房地产商(特别是过去没有做过家用中央空调项目的开发商)选择家用中央空调存在许多误区: 误区一:对家用中央空调系统:制冷剂系统(变频或数码涡旋)、空气系统(风管式)、水系统(小型风冷热泵)特点、优缺点、适用范围、最终消费者意愿及今后发展趋势等不清晰,往往被厂商推销意愿所左右,难以作出正确选择。 误区二:价格低,近年来空调价格战越演越烈,许多厂商偷工减料,降低成本,纯粹是为了打价格战而生产,不求质量。如:空调冷凝器原本采用双排管,不少低价机采用单排管;空调外壳一般为0.6cm厚,现只有0.5~0.3cm;单转压缩机替代双转压缩机;如此产品充斥市场,无法满足消费者需求。 误区三:信誉度低,玩概念。许多家电企业喜欢“玩概念”,用概念来模糊消费者。什么“洗牌”、洁净、氧吧、纳米、臭氧杀菌等等,这些概念绝大部分是徒有虚名。 误区四:服务不到位,由于空调行业恶性价格竞争,产品整体质量下降,导致服务压力急剧加大,售后服务疲于应付,难使消费者满意。 要消除误区,需各方面人士共同努力,特别是行业专业人士和新闻媒体正确引导、宣传,使我国空调行业正常健康发展。 家用中央空调是空调行业技术进步的产物,家用中央空调以制冷剂系统(变频或数码涡旋)、空气系统(风管式)、水系统(小型风冷热泵)三足鼎立,各有千秋,但均为空气源热泵系统。