火灾自动报警系统施工方法要求及调试

1.施工顺序

2.管路疏通

根据现场图纸及实际施工管路进行管路疏通,用钢丝绑上擦布来回拉数次,检查预埋管线通阻,将管内或槽内的积水及杂物清除干净,必要时使用压缩空气吹扫、干燥。用压缩空气时用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已预埋好的钢管中,以此来除去管内残留的灰土和水分,清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并在接线盒处将钢管端口加装护口,再进行穿线。

3.管内穿线

(1)管内穿线应在建筑物抹灰及地面工程结束后进行,用铁丝引线或利用原旧电线进行引线。

(2)穿线前应对导线的种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。火灾自动报警系统的线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。额定工作电压不超过50V时,导线的电压等级不应低于交流250V,额定工作电压超过50V时,导线的电压等级不应低于交流500V。

(3)不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,并作好标识,但同种用途的导线颜色应一致。

(4)导线在管内或线槽内不得有接头或扭绞,其接头在接线盒内用焊接或端子连接。在管口处应加护口,以防损伤导线。

(5)管路敷设经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。

(6)横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内。

(7)弱电线路的电缆竖井,与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。

(8)穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的

40%。

(9)探测器的连接导线必须可靠,用压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。其余线色标参照中国建筑工业出版社出版的《建筑安装工程施工图集》第1册中“消防系统线路颜色选用表XFI-4。”

(10)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。

(11)引入消防报警控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

①配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

②电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;

③端子板的每个接线端,接线不得超过两根;

④电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;

⑤导线应绑扎成束;

⑥导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

⑦控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。

(12)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。

(13)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

(14)系统接地线与保护接地线,必须分开设置,保护接地导体不得利用金属软管。

(15)配线结束后,应进行绝缘电阻检查,其对地绝缘电阻不得低于20兆欧。

(16)导线连接的接头不应增加电阻值,受力导线不应降低原机械强度,亦不能降低原绝缘强度,为满足上述要求,导线连接时应采取下述方法:

①塑料导线4m㎡以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线需用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm的绝缘层,线芯长度承受接线方法和要求的机械强度而定。

②导线绝缘层并齐合拢,在距绝缘层约12mm处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5-7圈后剪断,把余头并齐折中回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。

③多股铜芯软线用螺栓压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。

④铜单股导线与针孔式接线桩连接(压线),要把连接的导线的

线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1-2mm,针孔大于线芯直径1倍时需要折回头插入压接。如果是多股软铜丝,应扭紧涮锡,擦干净再压接。

⑤导线连接的包扎:选用橡胶(或塑料)绝缘胶布从导线接头始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠,同时在包扎过程中收紧胶布、导线接头处两端用黑胶布封严密。导线敷设连接完成后,进行检查,无误后采用500V,量程为0-500MΩ的兆欧表,对导线之间、线对地、线对屏蔽层等进行摇测,其绝缘电阻值不应低于20兆欧。注意不能带消防设备进行摇测。摇动速度应保持在120r/min左右,读数时应采用1分钟后的读数为宜。

(17)暗敷设的电线管工程在竣工交付验收时,应将施工中电线变更部分的实际敷设部位(包括分线盒和接线盒以及管线规格),在竣工图中修正并标明清楚,以供维修管理。

(18)导线敷设完毕后,应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ,待所有回路校线全部完成,即可进入设备安装阶段。

4.各报警设备安装

(1)探测器底座的安装

①探测器的底座应固定牢靠,底座与外接导线的连接必须采用可靠压接或焊接。采用压接时要用专用压接工具进行。如采用焊接时应使用无腐蚀的助焊剂。

②探测器的“+”线应使用红色导线,“-”线应使用蓝色导线,其余的导线应根据用途不同采用其他不同颜色的导线,但同一工程相同导线的颜色应一致。

③探测器底座的外接导线应有0.2米的缓冲余量,在其入端处应有明确标记。

④探测器底座安装完毕后应采取保护措施,以防止其他工程施工时破坏。

(2)感烟、感温火灾探测器的安装

①探测器至相邻墙壁或梁边的水平距离不应小于0.5米,安装位置的正下方及其周围0.5米内不应有遮挡物。

②探测器至送风口边的水平距离应不小于1.5米,在顶棚附近有回风口的,应安装在回风口的附近。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

③在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感烟探测器的安装间距不应超过15米,距走廊端墙的距离不应大于

7.5米.

④探测器宜在顶棚上水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度,当倾斜角大于45度时,应加底座校正。

⑤在有突出顶棚的梁的场所安装探测器时:

a.当梁高不超过200mm时,可以不考虑梁高对探测器保护面积的影响,视为平顶棚,将探测器安装在顶棚面上。

b.当梁高在200mm以上600mm以下须考虑梁的影响时,应根据梁间区域面积确定一只探测器能够保护的梁间区域的个数,将所需只数的探测器安装在顶棚上。若需要1只探测器保护多个梁间区域,在安装时应考虑设置的对称性和均匀性。

c.当梁高超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域的顶棚上应至少安装1只探测器。

⑥在室内净高小于2.5米,房间面积小于30平方米,且无侧面送风设施的房间内安装时,探测器宜安装在顶棚中央偏向房间出入口侧。

⑦如果房间被隔断、书架、设备等隔开,且隔断、书架设备等距离顶棚的距离小于整个房间高度的5%,则每个被隔开的部分应至少安装1只探测器。

⑧在锯齿型、人字型和圆型屋顶安装探测器时:当屋顶的倾斜角度大于15度时才视为锯齿型或人字型屋顶,在锯齿型屋顶和人字型屋顶的最高处安装的探测器,探测器距屋顶最高处的距离按规定执行。

⑨在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。

⑩探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。探测器的探头在即将调试时方可安装,安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀等措施。

(3)手动报警按钮的安装

①手动报警按钮宜安装在建筑物内的安全出口、安全楼梯口等便于接近和操作的部位。有消火栓的应尽量设置在靠近消火栓的位置。

②手动报警按钮应安装在墙壁上,且它的底边距地(楼)面高度1.3~1.5米。

③手动报警按钮应安装牢固,不得倾斜。

④手动报警按钮的外接导线应有≥0.15米的缓冲余量,其端部应有明确标记。

⑤在同一火灾报警系统中应安装型号、规格及操作方法相同的同一种类的手动火灾报警按钮。

(4)消火栓报警按钮的安装

①消火栓报警按钮宜安装消火栓箱内,底边距地(楼)面高度

1.3~1.5米。

其他同手动报警按钮安装方法。

(5)各类模块的安装

①在安装时一定要认清其型号、被控制的设备,被控制设备所能提供的接点及接线方式,达到的要求等。

②模块一定要固定牢固,安装于被控制设备的附近。

③模块的接线及保护措施要得当。

(6)火灾报警控制器的安装

①火灾报警控制器(以下简称控制器)周围应留出适当空间,其两侧距墙或其他设备不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米。

②控制器落地安装时,箱底宜高出地坪0.1~0.2米。

③控制器落地安装时应垂直,不得倾斜

④引入控制器的电缆或导线应符合下列要求:

a.配线整齐、清晰、美观,避免交叉,并应固定牢固,端子板不应承受外界机械压力。

b.电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应与图纸符合,字迹要清晰,并不宜褪色。

c.端子板的每个接线部位,接线不得超过两根。

d.电缆芯线和导线应留有余量。

e.导线应绑扎成捆,防止导线接错。

f.导线引入线穿管后要塞住,防止灰尘、水滴进入。导线要用带子缠好,以防机械擦伤。

⑤控制器的供电电源应采用“消防电源”,并有红色标记,字迹应清晰,不易抹掉。

⑥控制器接地应牢固,并有明显标记。

(7)接线端子箱安装

1)在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱体找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头压接在端子上,同时将保护地线压在明显的地方,并将箱体调整平直后进行固定。

2)接线箱安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录,作为技术资料存档。

(8)其他设备的安装

一般声光报警器在吊顶以下,紧贴吊顶安装;火灾显示盘距地1.2~1.5米安装;

(9)系统接地装置安装

①工作接地与保护接地应严格分开,不得利用金属软管作为接地导体。

②接地线上不应连接保险丝等。

③接地导体施工完毕以后应作隐蔽验收记录,并用测量接地电阻仪器作接地电阻值的测量,接地电阻的数值应满足下列要求:a.工作接地电阻值不应大于4欧姆;

b.采用联合接地时,接地电阻值应小于1欧姆。

④火灾自动报警系统采用专用接地干线时,专用接地干线应用铜芯绝缘导线,其铜芯截面面积不应小于25平方毫米。

5.火灾自动报警系统的调试

(1)消防报警系统调试的基本要求

①火灾自动报警系统的调试开通工作应在建筑物内部装修和系统安装结束,并得到竣工报告单后才能进行。

②在火灾自动报警系统调试开通前,调试开通单位必须具备下列文件:

a.火灾自动报警系统方框图;

b.火灾自动报警系统用的建筑平面图;

c.设备安装技术文件及安装尺寸图(包括控制设备、联动设备的安装图、探测器预埋件、端子箱安装尺寸等);

d.变更设计部分的实际施工图;

e.变更设计的证明文件;

f.安装验收单、安装技术记录(包括隐蔽工程检验记录)、安装检验记录(包括绝缘电阻接地测试记录);

g.设备的使用说明书(包括电路图及备用电源的充放电说明);

h.调试开通程序或规程;

i.调试开通负责人必须由有资格的专业技术人员担任,一般由生产厂家的工程师或生产厂家委托的经过训练的人员担任。

(2)调试前的准备

①调试开通前应认真检查集中报警控制器、区域报警控制器、探测器、手动报警按钮等报警设备的规格、型号和数量是否符合设计要求,备品备件和技术资料是否齐全。

②检查火灾自动报警系统安装是否符合《火灾自动报警系统安装使用规范》有关规定要求。

③检查系统线路是否正确无误。在查线过程中一定要按生产厂家的说明,使用合适的工具检查线路,避免底座上元器件的损坏。对

于检查出的错线、开路、虚焊和短路等一一加以排除。

④在调试开通前的检查中如发现设计安装问题及影响调试开通的其他问题,应会同有关部门协调解决,并有文字记载。

⑤在正式进行系统调试时,首先,应分别对集中报警控制器、区域报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备按生产厂家产品说明书的要求进行单机通电检查试验,正常后才能接入系统进行调试。

(3)调试方法

①探测器报警测试

对所有烟感探测器逐个用喷烟器进行吹烟试验,观察消防中心与其相对应的控制面板是否接到火警信号和预警报信号。对温感探测器逐个用喷火器灼烧其热敏元件,使其达到或超过报警温度,观察其对应的控制面板是否接到火警信号。

②消防对讲电话试通

开通消防对讲电话主机,逐层试通对讲电话。消防对讲电话开通后,要求每个楼层与消防中心在调试期间都能随时取得联系,直接对话。

③手动报警按钮功能测试

对所有手动报警按钮逐个插入电话对讲机,测试其与控制面板间的联系情况,再用测试钥匙插入报警器按下按钮,观察与其对应的控制面板是否接到报警信号,警铃是否动作,确认其工作正常后,让报警按钮复位。

④消防报警按钮功能测试

用消防栓按钮配备的测试钥匙对所有报警按钮逐个接通其报警开关,观察与其对应的控制面板是否接到报警信号,警铃是否动作。

⑤楼层显示屏功能测试

由控制面板输入有关模拟火警信号,检查各楼层显示面板的显示功能及声光报警功能。

⑥送风阀、排烟阀动作检测

通过控制面板逐个测试送风阀或排烟阀动作情况,并观察是否有反馈信号返回控制面板。

⑦控制面板功能的检查

逐台对控制面板的以下功能进行检查和测试:测试自检功能;显示功能;开关功能;打印功能;探测器屏蔽功能;事件监测功能;存储功能;电源自动转换功能和备用电源的自动充电功能,电源的欠压和欠压报警功能。

⑧报警线路故障的检测

逐个打开控制面板的电源开关,检查面板受电是否正常,按下操作面板上的自动测试开关。将对本系统所有回路的探测器、中继器进

行一次火警自测,自测结果及数据均通过内置打印机打出。故障的探测器、中继器的地址编号也将在控制面板上逐个显示出来,并有警报发出。调试人员可按故障的回路、探测器、中继器,检查其故障原因并及时进行处理,直至全部处于正常工作状态为止。

⑨联动控制系统单机动作试验

开通联动控制台,并检查其受电等情况是否正常,再按以下各步骤进行:

各楼层照明和各种动力总电源切断动作试验。对各层照明和各种动力控制箱,逐个由联动控制台发出切断电源信号,是否能切断各层总电源,观察是否有信号返回联动控制台。

加压、排烟风机单机动作测试。对加压、排烟风机的控制箱逐台发出动作信号,观察其动作是否准确,有无信号返回消防中心。

水泵启动测试。通过联动测试台上水泵的启动开关,分别让消防泵、喷淋泵(使用和备用)启动和运转,各种信号是否都能正确返回消防中心。

6.消防联动系统的调试

(1)一般规定

①消防控制设备是由下列部分或全部控制装置组成

火灾报警控制器;

自动喷水灭火系统的联动控制装置;

室内消火栓系统的联动控制装置;

电梯迫降联动控制装置;

火灾应急广播的联动控制装置;

火灾警报装置的控制装置;

消防通信设备的控制装置;

火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置;

非消防电源切断系统

②消防控制设备的控制方式

本工程消防控制设备采用集中报警控制系统。即将需要集中控制的消防设备集中到消防主机控制,如消防泵、防排烟风机、电梯迫降、防火门和防火卷帘、非消防电源切断应急照明投入装置、应急广播、火灾通讯装置等;不需要集中到控制室的消防设备的动作信号反馈到消防控制室,如排烟防火阀、空调系统防火阀、卷帘门故障信号等。

③消防控制设备的控制电源及信号回路电压采用直流24V。

(2)消防自动联动控制设备的调试

当火灾自动报警系统调试完成后,且用于联动的各种输入、输出模块能在报警系统中正常工作,被联动设备自身的调试已经完成,且工作正常,在业主、监理及各施工单位的配合下,进行联动调试。

①消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:

控制消防设备的启停,并应显示其工作状态。

消防水泵、防烟排烟风机的启停,除自动控制外,还应能手动直接控制。

消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:

二层及二层以上的楼层发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层。

首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层。

地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层。

含多个防火分区的单层建筑应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。

消防控制室在确认火灾后应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和标志灯。

消防控制室在火灾确认以后应能控制电梯全部停于首层,接收其返回信号。

②消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:

火灾时按下消火栓按钮,可以启动一台消火栓泵并向消防控制室发出信号。

消火栓稳压泵可以由电接点压力表或者压力传感器控制启停,保证系统的压力处于稳定状态。

在消防联动控制台上可以手动启停消火栓泵,同时可以显示其工作状态。

消防水池的水位达到最低时,可以手动停止正在启动的消火栓泵;消防水池或者消防水箱的水位最低或者溢流时,可以向消防控制中心发出信号。

③消防控制设备对自动喷水系统应有下列控制、显示功能:

火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作向消防控制中心发出报警信号,同时相应报警阀上的压力开关动作自动启动相应的喷淋泵。

在消防控制中心可以控制喷淋泵的启停,并显示喷淋泵的工作、故障状态。

显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。

消防水池的水位达到最低时,可以手动停止正在启动的消火栓泵;消防水池或者消防水箱的水位最低或者溢流时,可以向消防控制中心发出信号。

④消防控制设备对防火卷帘的控制应符合下列要求:

疏散通道上的防火卷帘两侧应设置火灾探测器组及其报警装置,且两侧应设置手动控制按钮。

疏散通道上的防火卷帘应按下列程序自动控制下降:

感烟探测器动作后,卷帘下降距地(楼)面1.8米。

感温探测器动作后,卷帘下降到底。

用作防火分隔的防火卷帘,相应火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。

感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号,送至消防控制室。

在消防控制中心能收到卷帘门故障的信号。

⑤火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:

停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号。

启动有关部位的防烟、排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号。

火灾烟气的温度达到280℃,排烟防火阀自动关闭。