文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 03-广州供电局中低压配电网设备技术原则(修订)介绍

03-广州供电局中低压配电网设备技术原则(修订)介绍

03-广州供电局中低压配电网设备技术原则(修订)介绍
03-广州供电局中低压配电网设备技术原则(修订)介绍

配电房的应急处理规程

配电房的应急处理规程 1.0 目的 保证配电房设备发生突发性事故(事件)时值班人员能快速、熟练、有条不紊地进行处理。 2.0适用范围 适用于本物业所辖区所有配电房突发事故的应急处理。 3.0职责 3.1工程部值班电工负责本措施的执行实施; 3.2工程部主管负责监督。 4.0突发事故的应急处理措施 4.1火灾: 4.1.1确认起火地点、火势大小,根据具体情况采取相应措施。

4.1.2配电房其它设备火灾均可参照上述方法进行处理,灭火器具一般采用干粉灭火器,油 质火灾可采用泡沫灭火器,禁止采用水灭火。 4.1.3配电房发生火灾事故后,负责人必须组织员工进行调查、分析原因,做到“三不放过”, 制定防范措施。 4.2水浸

4.2.1配电房遭遇水浸时,首先检查水流有无影响设备的安全运行,如受到影响时必须切断 相关区域设备的电源(如有必要,需报请上一级供电单位采取停电措施)。 4.2.2一方面立即向上级领导汇报,请求派人支援;另一方面查找水源,进行封堵。 4.2.3利用各种排水设备进行排水。 4.2.4排水结束后应对遭水浸的设备进行检查,并进行干燥处理。 4.2.5在上级领导的指挥下,及时对受损设备进行维修或者给予更换,检查确认所有设备无 安全隐患后方可投入运行。 4.3停电: 4.3.1如属市电停电,应立即致电上一级供电部门询问停电原因、停电时长等相关事宜。如停 电时间较长,则需启动备用电源系统进行紧急供电。 4.3.2如属高压断路器动作跳闸,则应检查继保柜的各种继保装置(主要检查过电流、过电 压继电器)有无动作;检查线路和设备有无短路现象;检查操作电源(直流电源)是否正常,操作系统、机械连锁是否正常;如属故障性跳闸,必须排除故障后方可恢复供电。 如检修所需时间较长,则需启动备用电源系统进行供电。 4.3.3如属低压断路器跳闸,则应检查区分是因过载或是短路原因造成拟或是开关本身因素 所造成。如跳闸断路器是分路开关,则将该断路器在故障未处理完成之前先退出电路,不影响其它设备正常运行,待故障处理完成后再投入使用。如跳闸断路器是电源进线开关,则先将该断路器退出电网,在双电源进线且不超负荷的情况下可以先通过联络柜进行单电源供电;如是单电源进线,先将其退出电网,再进行检修,在检查维修期间需启动备用电源系统进行供电。 4.4电容器组闪络放电或爆炸 遇到电容器组闪络放电或爆炸时,首先将电容器组退出运行,对电容器组放电后方可进行检查维修或进行更换。 4.5变压器运行不正常 4.5.1变压器缺相运行:发现变压器缺相运行须尽快切断变压器的电源,以免损坏设备,在对变 压器进行检修前必须对变压器进行放电, 然后再逐步检查故障部位,最后才进行维修更换。 4.5.2变压器运行声音异常。造成变压器运行声音异常的原因主要有四种:第一是变压器过 载;第二是变压器缺相运行;第三是电源频率不正常;第四是紧固镙丝松动。发现变压器运行响声出现异常时,首先要判别是何种原因造成,然后再进行相应处理。 4.5.3变压器运行温升过高。变压器在运行过程中出现温生过高的现象主要是由于线圈匝间

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则

深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 深圳供电局企业标准 Q/3SG—1.03.02—2001 深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导则 2001—09—30 发布 2001—10—01 实施 前言 为规范深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工 作,规范用户电能计量方式,制定本标准。 本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原则及深圳城市中压配电网、低压配电网的结线方式;规定了用户供电方式与技术要求;规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原则。本标准的制定参照了有关的国家标准及行业规范,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及发展方向。本标准由深圳供电局生技部门归口。本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测试所、深圳 供电局生技工作组。 本标准由深圳供电局规划分部负责解释。

目录 1. 范围 (1) 2. 引用标准及规范 (1) 3. 总则 (2) 4. 一般技术要求 (2) 5. 中低压配电网结线 (5) 6. 用户供电 (7) 7. 用户电能计量方式 (11) 8. 配网自动化原则- (11) 附录A:本标准用词说明 (13) 附图1:城市中压配电结线方式图 (14) 附图2:各类用户高压供电方式示意图 (16) 附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 (17) 1. 范围 1.1本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作。 1.2根据深圳城市发展规划,特区内的福田、罗湖为市级中心;南山区、盐田区,以及特区外宝安区的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇(龙岗中心城)为次级中心。本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压(10kV)、低压(380/220V)配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户。 2. 引用标准及规范 下列标准的条文通过在本标准中的引用而构成本技术导则的条文。本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用下列标准最新版本的可能性。 能源电[1993] 228号“城市电网规划设计导则” DL/T 599-1996 “城市中低压配电网改造技术原则” GB 12325-90 “电能质量供电电压允许偏差” GB/T 14549-93 “电能质量公用电网谐波” GB50052-95 “供配电系统设计规范” GB50053-94 “10kV及以下变电所设计规范” GB50054-95 “低压配电设计规范” Q/3SG-1.03.01-2001 “深圳电网中低压配电设备技术规范及选用原则” Q/3SG-1.05.01-2001 “110kV变电站设计技术规范” SD325-89 “电力系统电压和无功电力技术导则(试行)”

广州供电局电缆网配电自动化终端(DTU)验收规范(试行)

广州供电局配电自动化站所终端(DTU)施工标准(试行) 生产技术部 2012年10月

目录 1.范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语及定义 (1) 4.施工作业标准 (2) 4.1配电自动化站所终端挂箱现场勘查流程及标准 (2) 4.1.1现场勘查 (2) 4.1.2现场勘查内容 (2) 4.1.3确定工作内容 (2) 4.2配电自动化站所终端箱体挂箱安装流程及标准 (2) 4.2.1施工前检查 (2) 4.2.2终端箱体安装要求 (2) 4.2.3低压电源箱安装要求 (4) 4.2.4电缆及标识要求 (5) 4.2.5终端箱体挂箱安装资料整理存档 (6) 4.3配电自动化站所终端调试标准 (7) 4.4配电自动化站所终端停电接入标准 (7) 4.4.1二次电缆接线工艺要求 (7) 4.4.2电流互感器安装标准 (7) 4.4.3零序电流互感器安装标准 (8) 4.5DTU终端本地调试标准 (9) 4.6与主站系统联调测试标准 (10) 附件1:《配电自动化站所终端设备安装现场勘察记录表》 (11) 附件2:配电自动化站所终端安装工程设备安装表 (12) 附件3:配电自动化站所终端施工验收记录表 (13) 附件4:配电自动化站所终端(DTU)三遥联调信息表 (16)

1.范围 本标准规定了配电自动化站所终端(DTU)的施工作业标准及工作流程。 本标准适用于广州供电局有限公司所辖各级供电企业中低压的新建、扩建及改造的配电网自动化站所终端建设。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。建议使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 Q/CSG 11005 地/县级调度自动化主站系统技术规范 Q/CSG 10703 110kV及以下配电网装备技术导则 南方电网系统[2012]22号文南方电网DL/T634.5.101-2002远动协议实施细则南方电网系统[2012]20号文南方电网DL/T634.5.104-2002远动协议实施细则南方电网系统[2012]15号文南方电网电力二次系统安全防护技术规范 3.术语及定义 3.1 配电自动化系统 是指实现中低压配电网运行监控的自动化系统。具备配电SCADA、故障处理及高级应用功能,一般由配电自动化主站、配电自动化终端及相关配电自动化通信系统构成。 3.2 配电自动化主站系统 是指完成配电网运行实时数据的采集、处理、监视与控制,并对配电网进行分析、计算与决策,是配电自动化系统的核心,主要包括系统软件、应用软件、数据库、系统服务器、工作站(含各区局延伸工作站)、网络设备、网络安全装置、数据和通信接口设备、通信接口配线柜、GPS、记录打印设备以及专用的不间断电源等。以下简称配电主站。 3.3 配电自动化终端 是指适用于配电网的各种远方监测、控制单元的设备,包括馈线终端(FTU)、站所终端(DTU)以及其它简易监测终端等,以下简称配电终端。

广州供电局变配电设计规范

广州供电局设计规范 一、高压柜的选用: 1、单台专变Sn≤630kVA,选用HXGN环网柜。 环网柜有一组四台(含进线副柜、熔丝柜、计量柜、出线柜); 有一组两台(含进线柜、计量出线柜)。 2、单台专变Sn>630kVA或多台变压器必须选用KYN中置柜。 KYN-12尺寸为800(宽)×1500(深)×2200(高)。 3、公变及综合房全部要求选用SF6全密封全绝缘柜。 4、KYN中置柜高压进线开关:VD4为ABB牌子、EV12或EVolis为施耐德牌子、VS1为国产牌子、西门子NXACT、纳图NV-12、ABB-Vmax或VD4、通用GE-VB2等。 5、低压开关T5N630R500 3P、T5H630R500 3P 都是ABB型号,其中N表示标准型、H表示高级型,Emax 智能低压断路器、Tmax低压塑壳开关。 6、高压柜有如下型号品牌柜:西门子NXAIR、纳图NES、ABB UniGear-ZS1、GE P/VII等。 7、高压进线柜计算电流等于变压器容量÷10÷1.732 如:SCB10-1000kVA I=1000÷10÷1.732=57.7A 8、高压进线柜电流互感器的选择:(建筑设计院说不用×1.3) 计算电流×1.3然后选择电流互感器。(×1.3是考虑过载后的电流) 如:2台2500kVA变压器进线柜电流I=5000÷10÷1.732=288.68A 288.68×1.3=375.29所以选择400/5电流互感器。 9、萝岗区高压计量柜普遍采用3CT、3PT,进线柜与出线柜采用2CT。 10、低压柜计算电流等于容量S(功率P)÷1.732÷0.38kV(0.4kV) 如:SCB10-630kVA,I=630kVA÷1.732÷0.38kV=957.22A(南岗工程) I=148kW÷1.732÷0.38kV=224.87A 10、315kVA以下的变压器采用低压计量,315kVA以上的变压器采用高压计量。 11、新规定:2000kVA以上变压器工程,高压柜至变压器段电缆最少要用3×240。 12、设计化:变压器容量等于功率。即S=P 求2500kVA的变压器计算电流 装置容量(P)=1.732UI 2500kW=1.732×0.4I I=3600A

配电房主要设备介绍

配电房主要设备介绍 配电房主要设备有哪些? 1. 高压进线隔离柜 2. 高压计量柜 3. 高压进线柜 4. PT柜 5. 变压器出线柜 6. 高压母联柜 7. 高压隔离柜 8. 变压器 9. 直流屏 10.低压母联柜 11.低压馈线柜 12.电容补偿柜 一、进线隔离柜 高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。 二、计量柜 计量柜就是计量电能用的。包含设备为: 1.电流互感器,为电度表提供电流信号; 2.电压互感器,为电度表提供电压信号; 3.高压熔断器,为电压互感器提供过流保护; 4.三线三相电度表,计量电能。 三、进线柜 就是一段母线的进线开关柜,内装有主断路器。 四、PT柜 PT柜也叫电压互感器柜;一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 高压G3;G12电柜(两路高压进线柜)内有高压真空断路器和PT柜,装在同一个电柜内,所以我们酒店没设有单独的PT柜。 五、母联柜 母联柜内部主开关是真空断路器,电经隔离柜过来经真空断路器进线控制,因为真空断路器具有多种保护的功能,而隔离开关没有、内装有两段母线之间的联络。 两路高压连接的开关

六、隔离柜 也称之为母线隔离柜,内部有隔离手车,高压电缆一般从隔离柜下口接入。主要是和外部电源隔开。 七、变压器 我们使用的是四台干式变压器,容量为每台1600kva。 干式变压器主要有浇注式(绝缘等级为F)和敞开式(绝缘等级为H级)两种,这两种结构用的较多的是浇注式。浇注式干变适用于比较干燥而洁净的室内。 变压器的分类: 1.按冷却方式分:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。 2.按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 3.按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 4.按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。 变压器的绝缘等级 变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘温度等级分为A级E级B级F级H级。各绝缘等级具体允许温升标准如下: 1.最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 2. 绕组温升限值(℃)60 75 80 100 125 3.性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 八、直流屏 高压配电室直流电源柜,就是一个不间断电源,它主要用作控制、保护、监控和操作断路器等的电气电源。 交流也可以;主要根据断路器控制操作电源类型来决定;用直流电源柜比交流电源柜有以下好处: 1.直流电源柜不用考虑三相平衡问题; 2.直流电源柜可以在交流电源正常的情况下给蓄电池组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍能保证断路器的操作、控制、保护和监控用电。总之,较为安全可靠。 九、电容柜 电容柜的作用 1:补偿无功功率 2:提高电能质量 3:降低损耗 通过自动补偿控制器收集到负荷端的无功损耗(功率因数)情况,自动进行电容补偿的投切动作,从而达到减少无功损耗、提高功率因数的目的。 提高功率因数,提高电能质量,功率因数低的话电能都用来做无用功了,我们要用电来做有用功,比例越高越好,所以就用电容器补偿,提高功率因数。此外,规范也有相应的要求。电力局要求不低于0.85。

配电改造方案

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程编号:致(监理单位)新疆科盟工程项目管理咨询有限公司: 我方已根据施工合同的有关规定完成了轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计的编制,并经我单位上级技术部门审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计1份 承包单位(章) 项目经理 日期专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期总监理工程师审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期

施工组织设计(方案)申报表 工程名称:轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工单位:姜堰 市方正机电安装工程有限公司 兹报上轮南供水首站、末站低压配电系统改造工程施工组织设计(施工方案),请予审查和批准。附件:施工组织设计1套 承包单位:(章) 项目经理: 年月日 监理审查意见: 年月日 基层站队审查意见: 年月日 油气生产技术部审查意见: 年月日

轮南供水首站、末站低压 配电系统改造工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 编制单位:江苏方正安装工程有限公司 二〇一三年五月

目录 第一章编制依据 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程简介 (7) 2.2工程内容 (8) 2.3工程主要实物量 (8) 第三章施工部署 (9) 3.1概述 (9) 3.2施工特点及难点概述 (10) 3.3工程类型的划分 (11) 3.4施工人员及组织机构 (11) 3.5设备机具 (11) 3.6工程交付验收 (13) 3.7施工进度计划安排及控制 (14) 3.8施工程序 (15) 第四章质量管理 (16) 4.1质量方针 (16) 4.2质量目标 (16) 4.3质量管理体系机构 (16) 4.4文件控制 (17) 4.5采购产品的控制 (20) 4.6质量证明书及有关资料的管理 .................................................................. (22)

配电房主要设备介绍

配电房主要设备介绍 1.高压进线隔离柜 2.高压计量柜 3.高压进线柜 4.P T柜 5.变压器出线柜 6.高压母联柜 7.高压隔离柜 8.变压器 9.直流屏 10.低压母联柜 11.低压馈线柜 12.电容补偿柜 一、进线隔离柜 高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。内部主要安装电压互感器P T、隔离刀、熔断器和避雷器等。高压G3;G12电柜(两路高压进线柜)内有高压真空断路器和P T柜,装在同一个电柜内,所以我们酒店没设有单独的P T柜。 五、母联柜 母联柜内部主开关是真空断路器,电经隔离柜过来经真空断路器进线控制,因为真空断路器具有多种保护的功能,而隔离开关没有、内装有两段母线之间的联络。两路高压连接的开关 六、隔离柜 也称之为母线隔离柜,内部有隔离手车,高压电缆一般从隔离柜下口接入主要是和外部电源隔开。2014年广东纳税百强企业

2014年广东纳税百强企业 所属地市入库税收(万元) 1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司茂名 1418580.82 2 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司惠州 1252196.83 3 广东中烟工业有限责任公司广州 1174108.54 4 招商银行股份有限公司深圳 995597.44 5 广汽丰田汽车有限公司广州 932632.51 6 中国石油化工股份有限公司广州分公司广州 868792.42 7 广汽本田汽车有限公司广州 656711.43 8 中国移动通信集团广东有限公司广州 616900.23 9 中国石化湛江东兴石油化工有限公司湛江513539.69 10 珠海格力电器股份有限公司珠海502109.45 11 广东电网公司广州 489892.71 12 安利(中国)日用品有限公司广州 434684.22 13 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂梅州 399637.49 14 深圳烟草工业有限责任公司深圳378841.58 15 平安银行股份有限公司深圳378690.68 16 广州宝洁有限公司广州350742.36 17 中海石油(中国)有限公司深圳分公司广州 333376.04 18 华为技术有限公司深圳317238.95 19 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂韶关312338.61 20 广州风神汽车有限公司广州255942.88 21 广发银行股份有限公司广州236505.71 22 广州农村商业银行股份有限公司广州232064.13 23 中海石油(中国)有限公司湛江分公司湛江227227.89 24 广州供电局有限公司广州224415.93 25惠州三星电子有限公司惠州221936.91 26东风汽车有限公司东风日产乘用车公司广州207972.50 27腾讯科技(深圳)有限公司深圳195505.52 28东风日产汽车销售有限公司广州188665.48 29中国平安财产保险股份有限公司深圳173915.50 30箭牌糖果(中国)有限公司广州170305.58 31深圳华侨城房地产有限公司深圳161281.73 32保利房地产(集团)股份有限公司广州159504.12 33广东国华粤电台山发电有限公司江门152418.10 34深圳供电局有限公司深圳 148230.88 35完美(中国)有限公司中山146317.40 36中国银行股份有限公司广东省分行广州144974.97

配电网自动化知识点总结

第一章概述 1.名词解释 1)配电系统:配电区域内的配电线及配电设施的总称。它由变电站、配电站、配电变压器及二次变电站以下各级线路、发电厂直配线路和进户线及用电设备组成。 2)配电系统自动化:(DSA)“是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据等配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化。” 3)SCADA:(SCADA系统)即数据采集与监视控制系统。是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。4)SA(变电站自动化):包括配电所、开关站自动化。它是利用现代计算机技术、通信技术将变电站的二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动装置和远动装置等)经过功能组合和优化设计,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。 5)FA(馈线自动化):包括故障自动隔离和恢复供电系统,馈线数据检测和电压、无功控制系统。主要是在正常情况下,远方实时监测馈线分段开关与联络开关的状态及馈线电流、电压情况,并实现线路开关的远方分合闸操作;在线路故障时,能自动的记录故障信息、自动判别和隔离馈线故障区段以及恢复对未故障区段的供电。 6)DMS(配电管理系统):就是利用当前先进的计算机监控、网络通信、数据处理技术对配电的运行工况进行监视、控制,并对其设备、图纸和日常工作实现离线、在线管理,提高配电运行的可靠性和故障自动分段、故障快速处理。包括配电网SCADA、配电网的负荷管理功能(LM)和一些配电网分析软件(DPAS),如网络拓扑、潮流、短路电流计算、电压/无功控制、负荷预报、投诉电话处理、变压器设备管理等。 7)LM(配电网的负荷管理功能):负荷管理提供控制用户负荷,以及帮助控制中心操作员制定负荷控制策略和计划的能力。其中削峰和降压减载为其主要的两个功能。 8)DPAS(配电网分析软件):配电系统的高级应用软件为配电网的运行提供了有力的分析工具,主要包括:潮流计算、负荷预测、状态估计、拓扑分析、电流/阻抗计算及无功电压优化等。 9)AM/FM/GIS(配电图资系统):是自动绘图AM(Automatic Mapping)、设备管理FM(Facilities Management)和地理信息系统GIS(Geographic Information System)的总称,也是配电系统自动化的基础。 10)DSM(需方用电管理):实际上是电力的供需双方共同对用电市场进行管理,以达到提高供电可靠性,减少能源消耗和供需双方的费用支出的目的。其内容包括负荷监控、管理和远方抄表、计费自动化两方面。 11)FTU:馈线自动化测控终端, 是一种集测量、保护、监控为一体的综合型自动监控装置 12)TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端):对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。 13)RTU:Remote Terminal Unit 微机远方终端/变电站远方终端。 2.问答题 (3)我国配电网有哪些主要特点? 1>城市配电网的主要特点 1》深入城市中心地区和居民密集点,负载相对集中,发展速度快,因此在规划时应留有发展余地。 2》用户对供电质量要求高。 3》配电网的设计标准较高,在安全与经济合理平衡下,要求供电有较高的可靠性。 4》配电网的接线较复杂,要保证调度上的灵活性、运行上的供电连续性和经济性。 5》随着配电网自动化的水平提高,对供电管理水平的要求越来越高。 6》对配电设施要求较高。因为城市配电网的线路和变电站要考虑占地面积小、容量大、安全可靠、维护量小及城市景观等诸多因素。 2>农村配电网的主要特点 1》供电线路长,分布面积广,负载小而分散;用电季节性强,设备利用率低。 2》发展速度快,存在建设无规划,布局不合理,施工无设计,设备质量差等先天不足。 3》农电队伍不稳定,专业水平不理想。

配电房主要设备介绍讲课稿

配电房主要设备介绍

 干式变压器主要有浇注式(绝缘等级为F)和敞开式(绝缘等级为H 级)两种,这两种结构用的较多的是浇注式。 变压器的绝缘等级 变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H 级。 绝缘温度等级分为A级E级B级F级H级。 各绝缘等级具体允许温升标准如下: 1.最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 2.绕组温升限值(℃)60 75 80 100 125 3.性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 八、直流屏

低压配电系统施工方案

东湖国家自主创新示范区有轨电车 T1试验线工程 低压配电施工方案 编制: 审核: 批准: 武汉有轨电车T1T2试验线流芳车辆基地项目部 二O一六年八月

目录 二、施工组织 (1) 三、施工流程图 (1) 四、施工方法和技术措施 (1) 1.电缆桥架安装 (1) 2.电缆导管、电线导管安装 (3) 3.配电箱安装 (3) 4.电缆、电线敷设 (3) 5.灯具、插座、开关安装 (6) 五、施工重点、难点及解决方案 (8) 六、安全教育培训 (9) 一、工程概况 T1线起点光谷创业街站~终点光谷芯中心站,全长约15.824km,其中单环线长度约为2.414km,双线段长度为13.410km。另与T2线条形成三通支线。共设车站23座,其中地面站20座,高架站3座。在光谷一路-高新六路处设流芳车辆段一座,车辆段占地面积约15公顷。本方案主要为了规范低压配电的施工安装、检验和试验方法,做到经济合理、施工方便、确保工程质量制定本方案。 二、施工组织 工程开工前,组织本专业项目主管工程师、施工员、各施工队队长、施工队技术员及相关专业的项目主管、施工员对施工现场进行详细的调查,并由项目部总工程师主持,由项目主管工程师、专职施工员、施工队长等人员组成的施工图会审,对会审结果进行技术交底,细化材料和设备购置、进场计划,组织施工人员、机具进场,完善施工用水、用电布置。对本系统全体人员我们将组织熟悉施工现场并进行集中施工技术规范的交底和安全文明交底。 总体施工顺序主要考虑装修工程隔墙砌筑,先进行设备房施工,后进行非设备房施工。 工程开工,首先进行动力、照明及其它设备控制柜就位及桥架与控制箱的联络导管,同时进行配电设备的安装。然后,根据各用电设备的位置定位,即可确定电缆长度并进行电线、电缆的敷设。最后根据装修进度进行灯具等的安装接线、检查、调试及各设备的穿线、接线和调试工作及配电孔洞的防火封堵和工程的验交开通。 三、施工流程图 1 栓。其工艺流程及安装方法如下:

配电房主要设备及作用[精品文档]

配电房主要设备及作用 主要设备有哪些。 设备的作用。 配电房主要设备有哪些? 1.高压进线柜 2.高压计量柜 3.高压出线柜 4.PT柜 5.高压母联柜 6.变压器 7.直流屏 8.低压进线柜 9.低压母联柜 10.低压馈线柜 11.电容补偿柜 设备的主要作用 一、进线隔离柜 高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。 两路高压连接的开关 六、变压器 干式变压器主要有浇注式(绝缘等级为F)和敞开式(绝缘等级为H级)两种,这两种结构

用的较多的是浇注式。浇注式干变适用于比较干燥而洁净的室内。 变压器的分类: 1.按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。 2.按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 3.按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 4.按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。 变压器的绝缘等级 变压器的绝缘等级,并不是绝缘强度的概念,而是允许的温升的标准,即绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。绝缘的温度等级分为A级E级B级F级H级。 各绝缘等级具体允许温升标准如下: 1.最高允许温度(℃)105 120 130 155 180 2. 绕组温升限值(℃)60 75 80 100 125 3.性能参考温度(℃)80 95 100 120 145 七、直流屏 高压配电室直流电源柜,就是一个不间断电源,它主要用作控制、保护、监控和操作断路器等的电气电源。 交流也可以;主要根据断路器控制操作电源类型来决定;用直流电源柜比交流电源柜有以下好处: 1.直流电源柜不用考虑三相平衡问题; 2.直流电源柜可以在交流电源正常的情况下给蓄电池组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍能保证断路器的操作、控制、保护和监控用电。总之,较为安全可靠。八、电容柜 电容柜的作用 1:补偿无功功率 2:提高电能质量 3:降低损耗 通过自动补偿控制器收集到负荷端的无功损耗(功率因数)情况,自动进行电容补偿的投切动作,从而达到减少无功损耗、提高功率因数的目的。 提高功率因数,提高电能质量,功率因数低的话电能都用来做无用功了,我们要用电来做有用功,比例越高越好,所以就用电容器补偿,提高功率因数。此外,规范也有相应的要求。电力局要求不低于0.85 九、低压联络柜 两路母线联络开关。 十、低压馈线柜 低压馈线柜也称出线柜,将总电源电能分配输出的一个总开关。 五防连锁 1、防止误分、误合断路器。 即:只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。

配电房主要设备及作用

配电房主要设备及作用 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

配电房主要设备及作用主要设备有哪些。 设备的作用。 配电房主要设备有哪些 1.高压进线柜 2.高压计量柜 3.高压出线柜 柜 5.高压母联柜 6.变压器 7.直流屏 8.低压进线柜 9.低压母联柜 10.低压馈线柜 11.电容补偿柜 设备的主要作用 一、进线隔离柜 高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。 二、计量柜

计量柜就是计量电能用的。 两路高压连接的开关 六、变压器 干式变压器主要有浇注式(绝缘等级为F)和敞开式(绝缘等级为H级)两种,这两种结构用的较多的是浇注式。浇注式干变适用于比较干燥而洁净的室内。 变压器的分类:

配电改造方案

微波站供配电改造方案 2014.09

一、项目概况 为满足省广播电视节目无线覆盖的需要,解决八片山微波站现有高、低压供配电设备容量问题,保证广播电视节目的安全传输播出,将对本台的高、低压供配电设备进行扩容升级改造。 采购范围: 1 .高压供配电部分: (1)低压进出线开关柜 NSX400断路器1个(现在断路器是100A,容量不够) (2)2条50米的VV-4*120mm2+1*70mm2新型难燃导线 (从高压配电房接线到低压配电房需要2条50米的,1条用于清远电视台发射中心。从高压到低压配电房要挖一条50米电缆沟,用于埋大线缆。) (3)电线沟制作,挖沟400*400mm的电缆沟。采用砌砖,需要盖板120块。 2. 低压供配电部分: (1)低压配电箱 (市电输入和油电输入,两路断电器,加防雷器,利用电量仪检测电力。输出4路160A/3p的断电器。) (2)VV-4*50mm2+1*35mm2新型难燃导线50米。 (3)二楼机房需要一个防雷器,一个电量仪,接入配电柜(60A/3p发射机2路,备用2路。32A/3p 空调断电器2路,32A/2p发射机4路,备用4路。) 3. 所采购设备的相关安装工程及关联的的附属工程等: (1)机房机柜配电插座部分 (3)敷设VV-4*120mm2+1*70mm2电缆100米 (5)安装低压配电箱2台 4. 土建装饰部分: (1)配电机房电缆沟50米 本项目质量必须符合国家现行有关质量标准、施工、验收规范的要求和本用户需求书的要求。 二、项目的总体要求 1、本项目包括高、低压配电柜和低压电力电缆及辅料采购、供货、包装、仓储、货物运输、检验、保险、低压配电系统和电缆安装施工(包括相应土建和旧设备拆除等)、调试、试运行、培

广州电网规划设计技术原则(2013年修订版)

广州供电局有限公司技术标准 广州电网规划设计技术原则 (2013年修订版)

目次 1 总则 (1) 2 电网规划的主要原则 (2) 3 电网规划设计一般技术规定 (3) 3.1 供电区分类 (3) 3.2 负荷预测 (4) 3.3 电压等级 (4) 3.4 容载比 (5) 3.5 安全性 (5) 3.6 供电可靠性 (5) 3.7 线损控制 (6) 3.8 中性点接地 (6) 3.9 短路电流 (6) 3.10无功补偿及电压调整 (7) 3.11电能质量控制 (8) 3.12通信干扰 (10) 3.13绿色电网与环保 (10) 4 110 kV及以上电网一次部分 (13) 4.1 电厂接入系统 (13) 4.1.1 一般电厂接入系统 (13) 4.1.2 分布式电源接入系统 (13) 4.1.3 厂网协调 (13) 4.2 网架结构 (14) 4.2.1 220 kV及以上网架规划 (14) 4.2.2 110 kV网架规划 (15) 4.3 变电站 (15) 4.3.1 变电站布点要求 (15) 4.3.2 变电站新建和扩建关系 (16) 4.3.3 变电站选址要求 (16) 4.3.4 变电站用地要求 (16)

4.3.5 变电站建设型式 (17) 4.3.6变电站规模和电气主接线方式 (17) 4.3.7 变压器主要参数 (18) 4.3.8 变电站其它 (19) 4.4 110kV及以上输电线路 (20) 4.4.1 110kV及以上架空线路 (20) 4.4.2 110kV及以上电缆线路 (22) 5 110 kV及以上电网二次部分 (26) 5.1 继电保护 (26) 5.2 安全自动装置 (32) 5.3 电网自动化 (33) 5.4 通信网络 (39) 5.5 计量 (46) 6 20kV及以下配电网 (51) 6.1 相关定义 (51) 6.2中低压配电网一般要求 (52) 6.3 中压电缆网 (53) 6.4 中压架空网 (56) 6.5 混合型网架 (58) 6.6 开关站和配电站 (58) 6.7 中低压配网通道 (61) 6.8 低压配电网 (62) 7 配电自动化 (64) 7.1 总体原则 (64) 7.2 配电自动化主站系统及信息集成原则 (64) 7.3 配电终端监控选点原则 (64) 7.4 配电自动化通信通道建设原则 (66) 7.5 配电自动化电源建设及配置原则 (66) 7.6 馈线自动化建设原则 (67) 7.7 配电开关自动化改造原则 (67)

配电房主要设备介绍

配电房主要设备介绍-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

配电房主要设备介绍 配电房主要设备有哪些 1. 高压进线隔离柜 2. 高压计量柜 3. 高压进线柜 4. PT柜 5. 变压器出线柜 6. 高压母联柜 7. 高压隔离柜 8. 变压器 9. 直流屏 10.低压母联柜 11.低压馈线柜 12.电容补偿柜 一、进线隔离柜 高压配电接线中,要求电源开关与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修时能够看到电源是被断开的,以确保人身安全,所以在高压柜进线开关前,往往设置一个隔离柜,其中的设置隔离开关或者隔离开关小车,在停电检修时将此隔离开关打开,以保证高压柜与电源断开联系。 九、电容柜 电容柜的作用 1:补偿无功功率