文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (烧结页岩空心砌块)砌体施工及验收技术规程

(烧结页岩空心砌块)砌体施工及验收技术规程

特拉块(烧结页岩空心砌块)砌体施工及验收技术规

Construction and Acceptance Specification of Terra block

(fired shale hollow block)

2007-06-15发

2007-07-01实施

浙江特拉建材有限公司发布

前言

本《规程》根据现行国家标准、行业标准,结合样板工程施工等方面经验,在试验验证的基础上编写。

《规程》分8章及3个附录,内容有:总则、术语、材料、一般要求、构造措施、施工、建筑节能、验收。

《规程》规定了特拉块(烧结页岩空心砌块)与配套材料的技术要求,砌块砌筑与装饰施工的技术措施及验收方法,为特拉块(烧结页岩空心砌块)的施工和验收提供了技术依据。

《规程》由浙江特拉建材有限公司负责解释。请各有关单位在应用本《规程》时,将发现的问题、意见和建议及时寄至浙江特拉建材有限公司技术服务部(浙江省长兴县小浦工业区,邮政编码313116),以便今后对《规程》作进一步修改。

本《规程》主编单位:浙江特拉建材有限公司

本《规程》参编单位:浙江宝业建设集团有限公司

湖州市发展新型墙体材料办公室

浙江绿城中田房地产开发有限公司

浙江省德清县发展新型墙体材料办公室

本《规程》审查组织单位:浙江省发展新型墙体材料办公室

本《规程》主要起草人:林越彬葛兴杰吴昌明俞福源朱阳

施德麟陈力朱涛孙光余李勤孜萧哲陈晓磊严琳施鹏程翁加立

目录

1 总则22222222222222222222222222 3

2 术語22222222222222222222222222 4

3 材料22222222222222222222222222 5 3.1 特拉块2222222222222222222222222 5 3.2 砂浆22222222222222222222222222 5

3.3 其他辅助材料2222222222222222222222 6

4 一般规定2222222222222222222222222 7

5 构造措施2222222222222222222222222 9 5.1 墙、柱的高厚比222222222222222222222 9 5.2 一般构造要求2222222222222222222222 9

5.3 预防墙体开裂的主要措施22222222222222222 9

6 施工22222222222222222222222222 10 6.1 组砌方法222222222222222222222222 10 6.2 墙与门窗樘连接222222222222222222222 10

6.3 墙体暗敷管线及装饰2222222222222222222 11

7 建筑节能2222222222222222222222222 12

8 验收22222222222222222222222222213

8.1 验收要求222222222222222222222222 13 8.2 主控项目222222222222222222222222 13 8.3 一般项目222222222222222222222222 13 附录A 特拉块工程检验批质量验收记录222222222222 15

附录B 特拉块的规格尺寸和块型222222222222222 17

附录C 特拉块组砌方式2222222222222222222 18

规程用词说明2222222222222222222222 24

企业简介222222222222222222222222 25

1 总则

1.0.1为了贯彻执行国家节约能源、保护土地资源和发展新型墙体材料的政策,促进特拉块(烧结页岩空心砌块)在施工中科学使用,确保工程质量,特编制本规程。

1.0.2 本规程适用于用特拉块(烧结页岩空心砌块)砌筑的各类非承重填充墙砌体的施工质量控制和验收。

1.0.3 特拉块(烧结页岩空心砌块)除按本规程进行施工和验收外,尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。

2 术语

2.0.1特拉块(烧结页岩空心砌块) TERRA BLOCK(The shale agglutinates the hollow block)

以泥质页岩或炭质页岩为主要原材料,经高真空挤压成型和天然气高温焙烧而成的高孔洞率节能型非承重空心砌块,简称为特拉块。

2.0.2 主规格砌块 Main specification artificial block

砌筑墙体时使用的主要规格的砌块。

2.0.3 配块Matches the block

砌筑时与主规格砌块配合使用的砌块。

2.0.4传热阻(R) Total thermal resistance

表征围护结构(包括两侧表面空气边界层)阻抗传热能力的物理量。为传热系数的倒数。单位为(m2 .K)/W。

2.0.5 热惰性指标(D) Index of thermal inertia

表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标。其值为材料层热阻和蓄热系数的乘积。单一材料的墙体,D=RS;多层材料的墙体,D=∑RiSi。

Ri——为i层材料层的热阻,单位为(m22K)/W;

Si——为i层材料的蓄热系数,单位为W/(m22K)。

2.0.6 非承重墙 Non load bearing wall

一般情况下仅承受自重的墙。

2.0.7自保温墙体 Self-insulation wall

单一材料的保温隔热性能已满足建筑节能设计标准要求的墙体。

3 材料

3.1 特拉块

3.1.1 特拉块的主规格(长3高3宽)(mm)为:29031903240,29031153240,

2903903240,构造及孔型见图3.1.1。

图3.1.1 特拉块

3.1.2 特拉块的技术性能指标

1特拉块的强度等级:MU3.5、MU5;

2特拉块的尺寸偏差、外观质量、吸水率、泛霜、石灰爆裂、抗风化等指标均达到《烧结空心砖和空心砌块》GB13545-2003的规定,孔洞排列及结构符合企标Q/ZTR001-2007的规定

3.1.3特拉块以3.5万块为一验收批,特拉块在施工前应按规定进行尺寸偏差、外观质量、强度检验。检验方法:按《砌墙砖试验方法》GB/T2542、《砌墙砖检验规则》JC/T466的有关规定进行检验。

3.2 砂浆

3.2.1 砌筑用砂浆按设计规定选用,设计无要求时宜选用不低于M5的混合砂浆,有防水要求时应采用水泥砂浆。

3.2.2 凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

3.2.3 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。

3.3 其他辅助材料

3.3.1热镀锌钢丝网网格宜不大于20mm320mm,钢丝网的丝径不应小于0.9mm。

3.3.2 耐碱玻璃纤维网格布的主要技术指标,除符合《耐碱玻璃纤维网格布》(JC/T841)的要求外,还应符合表3.2.3的要求。

表3.2.3 耐碱玻璃纤维网格布的主要技术指标

3.3.3 安装门窗用的锚栓、建筑密封胶、发泡结构胶等材料的质量应符合相关产品标准要求。

4 一般规定

4.0.1 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不宜采用特拉块。

4.0.2 特拉块在运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒,进场后应按规格分别堆放整齐,堆放场地应平整。

4.0.3 砌体在砌筑前,应提前1~2小时将特拉块浇水湿润,砌筑时砌块的含水率宜控制在8%左右。

4.0.4 砌筑顺序应符合下列规定:

1基底标高不同时,应从低处砌起,并由高处向低处搭砌;

2砌体的转角和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。

4.0.5 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。

4.0.6 砌体不宜留设脚手眼,如必须设置时,下列部位不应设置:

1 120厚墙体、独立砌体柱;

2过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3宽度小于1m的窗间墙;

4砌体门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;

5过梁或圈梁下500mm范围内;

6设计不允许设置脚手眼的部位。

4.0.7 施工脚手眼补砌时,不得用砖干填。

4.0.8 设计要求留设的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙上开凿深度超过半墙厚、长度超过1/2墙长的水平沟槽。宽度超过300mm 的洞口上部,应设置过梁。

4.0.9 砌体每日内砌筑的高度不得超过1.8m;雨天施工时,不宜超过1.2m。

4.0.10 搁置预制过梁的砌体表面应找平,安装时应坐浆,当设计无具体要求时,宜采用1:2.5的水泥砂浆。

4.0.11 砌体施工质量控制等级应分为三级,并应符合表4.0.11的规定。

表4.0.11 砌体施工质量控制等级

4.0.12 设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。

4.0.13 砌筑时,不得对特拉块进行砍凿。

4.0.14 砌体冬季施工应按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203中“冬期施工”的规定执行,宜将砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级。

4.0.15 砌体施工时,楼面堆载不得超过楼板的允许荷载值;

5构造措施

5.1 墙、柱的高厚比

5.1.1 墙、柱的高厚比根据《砌体结构设计规范》GB50003中

6.1.1的规定,按自承重烧结空心墙类砌体进行验算。

5.2 一般构造要求

5.2.1 特拉块砌体应分别采取措施与周边构件可靠连接。应沿砌体高度每500-600mm设置2Ф6拉结筋(或L型铁件),拉结筋伸入砌体的长度不小于1000mm。

5.2.2 预制过梁在砌体上的搁置长度应大于240mm。

5.2.3 砌块应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于70mm。当搭砌长度不满足时,应在水平灰缝内设置不少于2Ф4的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不宜大于200mm),网片每端均应超过该垂直缝,其长度不得小于300mm。

5.2.4 砌块墙与后砌墙交接处,应沿墙高每500mm,在水平灰缝内设置不少于2Ф4,横筋间距不大于200mm焊接钢筋网片。

5.2.5 砌体在施工临时洞口上部应设置钢筋混凝土过梁,过梁宽同墙体,高不小于120mm,配筋不小于4Ф12/Ф6@200,混凝土等级为C20以上。洞口两侧沿墙高每500mm设2Ф6拉结筋一道,伸入两侧墙体的长度不小于500mm。

5.2.6 当空心砌块墙长度大于5M时,应在墙中间或每隔5M设一构造柱,构造柱宽度不小于240mm,配筋不小于4Ф10/Ф6@200。

5.2.7 当墙净高大于4m时,应在墙中部设现浇混凝土圈梁,圈梁高度不小于120mm,配筋不小于4Ф10/Ф6@300。

5.3 预防墙体开裂的主要措施

5.3.1 特拉块砌体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔500mm设拉结钢筋,其数量为120mm 墙厚不少于1Ф6或焊接钢筋网片,埋入墙内长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于600mm。

5.3.2 女儿墙应设构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶与现浇钢筋混凝土压顶梁整浇在一起。

5.3.3在墙体装饰抹灰时,宜在墙体不同材料交接缝处设置热镀锌钢丝网片或耐碱玻纤网格布,网片宽300mm,宜设置在砂浆层中部。

6施工

6.1 组砌方法

6.1.1 特拉块一般采用水平砌筑,孔洞呈水平方向,砌块大面朝下,允许少量砌块侧砌,如特殊部位需少量垂直砌筑,应在砌块孔洞内填满砂浆。

6.1.2 砌体内外墙和转角处应同时砌筑,严禁内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度与高度比控制在2/3左右,临时间断处实在不能留斜槎时,除转角外,可留直槎,但必须留置凸槎,并加设拉结筋。拉结筋数量按每120mm厚墙体设置1Ф6,沿墙高每500mm设置一道拉结筋长度,非抗震地区每侧伸入墙内不少于500mm;抗震地区每侧伸入墙内不少于1000mm。

6.1.3 特拉砌体上下皮垂直灰缝宜相互错开搭接长度不应小于70mm;水平灰缝厚度宜为8~12mm,竖向灰缝宽度宜为8~10mm。

6.1.4 在砌筑时,可采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过700mm;施工期间最高气温高于30℃时,铺浆长度不得超过500mm。

砌体的竖向灰缝一般采用挂灰挤灰法砌筑,不得采用灌灰法砌筑,禁止采用水冲灌灰法砌筑。

6.1.5 门窗洞口应采用特拉块砌筑,并进行灌浆,满足门窗框固定要求。如何安装见图集。

6.2 墙与门窗樘连接

6.2.1 门窗洞口应采取墙体砌筑时预留门、窗洞口的做法,然后再安装门框、窗框。

6.2.2 普通门窗框安装,可先用轻型手提钻在洞口标定位置钻孔,将鱼尾式塑料膨胀螺栓套打入孔内,再用相应长的螺钉对准膨胀螺栓套将门窗框固定在洞口上。门、窗框与墙之间的间隙应用发泡结构胶封实。

6.2.3 特殊门、窗,可用鱼尾式塑料螺栓与发泡结构胶结合固定。

6.2.4 塑钢、铝合金门窗,宜用尼龙锚栓或射钉枪固定。门窗框与初装后的墙面结合部位应用建筑密封胶密封。

6.3 墙体暗敷管线及装饰

6.3.1 墙体中的暗敷管线,应在砌体达到70%强度后再进行。管线槽开槽时,应先在准备敷管线的位置弹好墨线,再用轻型电动切割机(或专门的开槽机开槽),用凿子沿开缝处轻轻将槽踢出。槽不能过大过深(满足使用要求为准),一般控制在砌块的一个水平孔洞内,若需过大过深的敷线槽时,则按构造要求,作加强处理。

6.3.2管线槽在敷设管线后,应尽快用水泥砂浆填塞,填塞高度略比墙面凹2~3mm为宜,然后用粘结剂沿槽长粘贴增强玻璃纤维网格布。网格布的宽度以200mm为宜,粘贴时以线槽的两边边线为准向外各延伸100mm。

6.3.3 单点吊挂力小于900kN的吊挂件,可在砌体抹灰后的墙上电钻成孔,进入Ф4~Ф6的膨胀螺栓吊挂。

单点吊挂力大于900kN的吊挂件,应在砌体砌筑时埋入带有铁预埋件的混凝土预制块吊挂。

挂镜线条、衣帽钩等单点吊挂力小于300kN的吊挂件,也可在砌体抹灰后在梯状上电钻成孔,打入直径不小于Ф30mm的木楔后钉子吊挂。

6.3.4 外墙面采用(干挂)幕墙饰面时,应在混凝土框架梁、柱内或在混凝土过梁、圈梁、构造柱内,按设计要求预埋铁件,预埋铁件与幕墙主龙骨焊接固定,如必须在特拉块墙上设置幕墙龙骨的固定点时,应由设计者确定;一般应在固定点位置的外墙上设混凝土圈梁或构造柱,也可在砌筑时埋入带有铁预埋件的混凝土预制块,在混凝土预制块上下各2皮砌块灰缝内,沿墙长各埋入2Ф6拉结钢筋,灰缝应用水泥砂浆,其强度等级不应小于M10。

6.3.5 装饰及水电设施、其它设施操作方法,同一般烧结砖墙。

7建筑节能

7.0.1 特拉块做节能建筑时,根据浙江省标准《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2003、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的要求进行设计。

7.0.2 采用特拉块作外墙自保温材料,墙体的热阻和传热系数可按表7.0.2选用。

表7.0.2 墙体热工性能

7.0.3 对钢筋混凝土圈梁、过梁、构造柱、楼板等部位,应做保温处理,避免产生热桥、冷桥。

8 验收

8.1 验收要求

8.1.1 特拉块(烧结页岩空心砌块)砌体除按本规程进行验收外,尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的要求。

8.2 主控项目

8.2.1 特拉块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

检验方法:检查砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块检验报告。

8.2.2砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

抽检数量:每检验批抽检不应少于5处,少于5处全检。

检验方法:观察检查。

8.3 一般项目

8.3.1砌体一般尺寸的允许偏差应符合表8.3.1的规定。

抽检数量:

1 对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%且不应少于3间;大面积房间和楼道按2个轴线或每10延长米为一个标准间计算,每间检验不应少于3处。

2 对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。

表8.3.1 砌体一般尺寸允许偏差

8.3.2 砌体中预埋块的数量、位置应准确。

抽检数量:每个检验批抽检不应少于5处。

检验方法:观察、尺量检查。

8.3.3 砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表8.3.3的规定。

抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。

表8.3.3 填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

8.3.4 砌体留置的拉结钢筋或钢筋网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或钢筋网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量:每个检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:观察、尺量检查。

8.3.5 砌体砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度1/3;竖向通缝不应大于2皮。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检查方法:观察和用尺量检查。

8.3.6砌体灰缝的厚度和宽度应符合要求。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检查方法:用尺量5皮砌块的高度或2m砌体长度折算。

8.3.7砌体砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待砌体砌筑完并至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。

抽检数量:每验收批抽10%填充墙片(每两柱间的填充墙为一墙片),且不应少于3片墙。

检验方法:观察检查。

附录A特拉块工程检验批质量验收记录

A.0.1为统一特拉块砌体工程检验批质量验收记录用表,特编制附表A“ 特拉块砌体工程检验批质量验收记录”。

表A.0.1 特拉块砌体工程检验批质量验收记

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

附录B 特拉块的规格尺寸和块型

B.0.1特拉块的规格尺寸和块型可按表B.0.1确定。

表B.0.1 特拉块的规格尺寸和块型

B.0.2其他规格尺寸由供需双方协商确定。

附录C 特拉块组砌方式

C.0.1基本砌筑方式:

C.0.2标准墙片砌筑方式:

C.0.3:节点大样:

本规程用词说明

1 执行本规程时,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的用词;

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行时,写法为:“应按……执行”或“应符合……要求(或规定)”。

企业简介

一、公司概况

浙江特拉建材有限公司,是葡萄牙信博公司投资兴建的一家外商独资企业。公司位于风景秀丽的太湖西南岸,浙北长兴县小浦工业区;占地总面积为220亩;公司投资2.5亿元人民币,全套引进欧洲一流的全自动生产线及生产专有技术,从事以页岩矿石、石英尾砂作原料,研发和生产当前国内急需的节能环保型墙体材料-烧结页岩空心砌块(简称特拉块),引领建材行业发展的新方向。

公司本着“以人为本,为国人服务”的宗旨,全面进行人性化管理。目前, 该公司是国内技术装备水平最高,单条生产线产能最大(年生产能力可达2.5亿(折标)块高品位(陶类)烧结页岩空心砌块),质量最好的企业之一。

由于产品是用特殊的模具,经过真空高压成型,天然气高温焙烧而成,因此,具有保温隔热节能、消声隔音、环保无放射性污染、防水抗渗、强度高、孔洞率高、重量轻、美观大方、经久耐用等优良性能,既可做建筑物的外墙,又可做建筑物的室内隔墙;经现场实地操作,显示出该砌块与传统黏土砖相比,具有施工便捷、省工省料、施工效率高、降低工程造价、经济实惠等优点。

产品通过有关权威部门的检验,各项指标均符合国标GB13545-2003的标准要求;经过样板工程的实地应用及一线操作工人的实践反映;烧结页岩空心砌块作为一种具有环保、节能的新型墙体材料,是一种档次较高的砌筑类墙体材料。

二、浙江特拉建材有限公司的宗旨

“精心打造品牌,真诚铸就共赢”。以欧洲先进的技术为引导,紧密结合现代化管理手段,致力于在中国从事新型墙体材料的开发和生产技术推广,以客户满意为本公司的最高目标。

三、产品的形成

本产品由天然无机硅酸盐材料页岩和石英尾砂为主要原料,经科学配料、精细研磨、高压成型、精密干燥之后,再经930-950℃高温焙烧制作而成。在形成过程中,不掺加任何生活垃圾(如工业炉渣、生活废弃物)及有机物(如煤、煤矸石)做填充料或内助燃材料,用天然气作燃料,因此产品制成后,本身不含任何污染和放射性元素,是最佳的绿色环保型建材产品。

最新砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-

砌体结构工程施工质量验收规范(GB 50203-2011) 2011年10月8日

1总则 ? 1.0.1为了加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 ? 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 ? 1.0.3本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001配套使用。 ? 1.0.4砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 ? 1.0.5砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 ? 2 术语 ? 2.0.3块体——砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 ? 2.0.4小型砌块——块休主规格的高度大于115mm而又小于380mm的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 ? 2.0.13 薄层砂浆砌筑法——采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体的施工方法,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为 2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。 ?由于加气混凝土与水泥砂浆材料的膨胀与收缩存在着一定差异,加气混凝土又是一种多孔质吸水的材料,传统水泥砂浆难以与加气混凝土粘牢。 ?加气混凝土专用砂浆,其中又分为适用于“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆、适用于非“薄灰砌筑法”的蒸压加气混凝土砌块砂浆。使用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块时,砌块不需浇(喷)水湿润,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为2 mm~4 mm。 ?蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法有下列优点: ?①不需要对蒸压加气混凝土砌块提前浇(喷)水湿润,不仅方便施工,而且又减少了砌块上墙含水率,有利于对墙体收缩裂缝的控制; ?②对外墙,由于水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度仅2 mm~4mm,较采用一般砌筑砂浆8mm~12mm大大减小,可减少灰缝处“热桥”的不利影响,提高节能效果; ?③节省砌筑砂浆,并提高砌筑功效。 ? 3 基本规定

砌体工程施工质量验收规范

砌体工程施工质量 验收规范

中华人民共和国国家标准 砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203— 主编部门:陕西省住房和城乡建设厅 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2 0 1 2 年 5 月 1 日 中华人民共和国住房和城乡建设部 公告 第936号 关于发布国家标准《砌体结构 工程施工质量验收规范》的公告 现批准《砌体结构工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为GB50203- ,自5月1日起实施。其中,第4.0.1(1、2)﹑5.2.1﹑5.2.3﹑6.1.8﹑6.1.10﹑6.2.1﹑6.2.3﹑7.1.10﹑7.2.1﹑8.2.1﹑8.2.2﹑10.0.4条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203- 同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2月18日

1 总则 1.0.1为加强建筑工程的质量管理,统一砌体结构工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑工程的砖、石、小砌块等砌体结构工程的施工质量验收。本规范不适用于铁路、公路和水工建筑等砌石工程。 1.0.3砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5砌体结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1砌体结构 由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。 2.0.2配筋砌体 由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂

砌体工程施工质量验收规范要点

50302-2002砌体工程施工质量验收规范 砌体工程施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of masonry engineering 1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 1.0.3 本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 施工质量控制等级control grade of construction quality 按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。 2.0.2 型式检验type inspection 确认产品或过程应用结果适用性所进行的检验。 2.0.3 通缝continuous seam 砌体中、上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。 2.0.4 假缝suppositious seam 为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在表面作灰缝处理的灰缝。 2.0.5 配筋砌体reinforced masonry 网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌体剪力墙的统称。 2.0.6 芯柱core column 在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。 2.0.7 原位检测inspection at original space 采用标准的检验方法,在现场砌体中选样进行非破损或微破损检测,以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测。 3 基本规定 3.0.1 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.0.2 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.2的规定。 表3.0.2 放线尺寸的允许偏差

工程样板验收表格

工程样板验收表格表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《栏杆工程质量样板验收表格》 (10) F10:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(11) F11:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(12) F12:其他通用验收表格 金地集团宝城房地产开发有限公司 2012-6

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员(包括班组长)参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员(包括班组长)参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 表F3.砌筑工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员(包括班组长)参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号:

砌体工程质量验收标准

砌体工程施工质量验收标准 一、施工准备 1.材料准备及主要机具 1.1材料准备 MU15粉煤灰砖、M10水泥砂浆、200或100厚蒸压加气混凝土块(密度500kg/m3(A3.5B06级),抗压强度 3.5MPa(A3.5级)),M5混合砂浆;HPB300或HRB400钢筋直径 6.5,HRB400钢筋C12;众固牌ZHG-6型注射式植筋胶。 中砂、粉煤灰、水泥等材料应经进场并经试验符合有关规范的要求。 1.2主要机具: 机械:塔式起重机、卷扬机及施工电梯、切割机、GSB20-2型冲击钻。 工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车等。 2.作业条件 2.1砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。 2.2放好砌体墙身位置线、门、窗洞口等位置线,经验线符合设计图纸要求,预检合格。 2.3按砌筑操作需要,在剪力墙上弹出每层的建筑+0.50米线,作为标高控制线。 2.4基地清理干净无杂物,搭设好操作和卸料平台。 2.5配制异型尺寸砌块(同材割制);严禁采用斧砍、锤砸等野蛮施工方法。 2.6完成砌体填充墙构造柱钢筋绑扎、圈梁钢筋及墙体拉筋植筋完毕,并经抽检抗拔试 验合格。 2.7正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照 设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工。 2.8砂浆搅拌站地面应硬化,应有磅秤且应搭设搅拌棚,周边应用防尘密目网封闭;砂 浆配合比已经换算为施工配合比,在搅拌站用小黑板悬挂; 2.9对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。 2.10对进场工人已经完成安全技术交底,明确现场重大危险源及其他不安全隐患;按 照安全科的要求首先完成现场周边的安全防护。 2.11现场的搅拌机、施工电梯、塔吊等机械设备及线路敷设、安全防护等应经检查、 检测符合要求后方可进行施工。现场应悬挂各种机械设备的操作规程和安全警示标志。夜晚应有足够的照明。 二、施工工艺 1.植筋施工工艺及施工要求

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011(DOC)

《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 广西建设工程质量安全监督总站 2013年11月表格修编

目录 砌体基础子分部工程质量验收记录 (1) 砌体结构子分部工程质量验收记录 (3) 砖砌体工程检验批质量验收记录 (5) 混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录 (7) 石砌体工程检验批质量验收记录 (10) 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 (12) 配筋砌体工程检验批质量验收记录 (14)

砌体基础子分部工程质量验收记录 收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体基础子分部工程资料检查表 2. 工程地质勘察报告、地基验槽记录在无支护土方或有支护土方子分部工程质量验收中检查; 3.有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、地梁等的钢筋和混凝土资料; 4.验收时,若混凝土试块和砂浆试块未达龄期,各方可先验收除混凝土强度和砂浆强度之外的其它内容。待试块强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。

砌体结构子分部工程质量验收记录 注:“经核定符合规范要求项”是指初验未通过的项目,按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

砌体子分部工程资料检查表 2. 有关钢材和混凝土的资料,是指配筋砌体、构造柱、芯柱的钢筋和混凝土资料。 3. 验收时,若砂浆试块未达龄期,各方可验收除砂浆强度外的其它内容。待砂浆强度试验数据得出后,达到设计要求则验收有效;达不到要求,处理后重新验收。 4.钢筋工程检验批已含隐蔽验收,不必另做隐蔽工程检查验收记录。须做隐蔽工程检查验收的是诸如埋入管线之类。

新版砌体工程施工质量验收规范样本

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- ) 关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- )的通知 建标[ ]59号 根据建设部《关于印发<二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》( 建标[ ]87号) 的要求, 陕西省发展计划委员会会同有关部门共同修订了《砌体工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查, 现批准为国家标准,编号为GB50203- , 自 4月1日起施行。其中, 4.0.1、 4.0.8、 5.2.1、 5.2.3、 6.1.2、 6.1.7、 6.1.9、 6.2.1、 6.2.3、7.1.9、 7.2.1、 8.2.1、 8.2.2、 10.0.4为强制性条文, 必须严格执行。原《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98同时废止。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释, 陕西省建筑科 学研究设计院负责具体技术内容的解释, 建设部标准定额研究所 组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 3月15日

前言 工程建设国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 是根据国家建设部建标[ ]87号文”关于印发‘二0 至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划’的通知”的要求, 由陕西省发展计划委员会负责, 陕西省建筑科学设计院会同有关单位共同编 制而成的。 本规范在编制过程中, 编制组进行了广泛、深入的调查研究, 总结了中国建筑工程施工质量验收的实践经验, 坚持了”验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想, 以《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 为准则, 并广泛征求了有关单位的意见, 由我部于 9月进行审查定稿。 本规范的编制是将有关砌体工程施工及验收规范和工程质量检验 评定标准合并, 吸收和补充相关内容, 删除有关施工工艺、评优内容, 构成新的砌体工程施工质量验收规范, 以统一砌体工程施 工质量的验收方法、质量标准和程序。 本规范共分11章。砖砌体工程、混凝土小型空心砌块工程、石砌体工程、配筋砌体工程、填充墙砌体工程等分项工程单独成章。在该5章第1节”一般规定”中, 主要是对原材料及施工过程质量控制的要求, 在第2节”主控项目”及第3节”一般项目”中, 规定了验收项目的质量要求、抽检数量、检查方法。 本规范黑体字标明的条文为强制性条文。

砌体工程施工质量验收规范

关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》的通知 建标[2002]59号根据建设部《关于印发<二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,陕西省发展计划委员会会同有关部门共同修订了《砌体工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为GB50203-2002,自2002年4月1日起施行。其中,4.0.1、4.0.8、5.2.1、5.2.3、6.1.2、6.1.7、6.1.9、6.2.1、6.2.3、7.1.9、7.2.1、8.2.1、8.2.2、10.0.4为强制性条文,必须严格执行。原《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,陕西省建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2002年3月15日 前言工程建设国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002是根据国家建设部建标[2001]87号文“关于印发‘二000年至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划’的通知”的要求,由陕西省发展计划委员会负责,陕西省建筑科学设计院会同有关单位共同编制而成的。 本规范在编制过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,以《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001为准则,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2001年9月进行审查定稿。 本规范的编制是将有关砌体工程施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,吸收和补充相关内容,删除有关施工工艺、评优内容,构成新的砌体工程施工质量验收规范,以统一砌体工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。 本规范共分11章。砖砌体工程、混凝土小型空心砌块工程、石砌体工程、配筋砌体工程、填充墙砌体工程等分项工程单独成章。在该5章第1节“一般规定”中,主要是对原材料及施工过程质量控制的要求,在第2节“主控项目”及第3节“一般项目”中,规定了验收项目的质量要求、抽检数量、检查方法。 本规范黑体字标明的条文为强制性条文。 为了提高规范质量,请各单位在执行本规范过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交陕西省建筑科学研究设计院(西安市环城西路北段272号,邮政编码710082),以供今后修订时参考。 主编单位:陕西省建筑科学研究设计院 参加单位:陕西省建筑工程总公司 四川省建筑科学研究院 天津建工集团总公司 辽宁省建设科学研究院 山东省潍坊市建筑工程质量监督站 主要起草人:张昌叙张鸿勋侯汝欣佟贵森张书禹赵瑞 1 总则

砌体工程施工质量验收规范2015

砌体工程施工质量验收规范2014 1)在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m; (2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼。 1)120mm厚墙、料石清水墙和独立柱。 2)过梁上与过梁成60.角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。 3)宽度小于1m的窗间墙。 4)砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内。 5)梁或梁垫下及其左右500mm范围内。 6)设计不允许设置脚手眼的部位。 (3)设计要求的洞口、管道、沟槽应在砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 (4)搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应坐浆。当设计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆。 (1)水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。 (2)砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量应满足下列要求。 1)对水泥砂浆和强度等级不少于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%。 2)对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 3)人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。 (3)配制水泥石灰砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。 (4)消石灰粉不得直接使用于砌筑砂浆中。 (5)凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的形式检验报告。 (6)砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。 (7)砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。对掺用缓凝剂的砂浆,其使用时间可根据具体情况延长。 (8)当施工中或验收时出现下列情况,可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测,并判定其强度。 1)砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足。 2)对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议。

砌体工程施工质量验收规范试题(附答案)

砌体工程施工质量验收规范试题 (单选40道,多选20道,判断20道) 一、单选题(共20题) 1、基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于()。 A、0.5m B、1.0m C、基础扩大部分的高度 D、基础扩大部分的高度的2倍 2、在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于()mm。 A、500 B、750 C、1000 D、洞口净宽度 3、接第2题:洞口净宽度不应超过()。 A、0.5m B、0.75m C、1m D、洞口高度的1/2 4、设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过()mm的洞口上部,应设置过梁。 A、300 B、500 C、750 D、洞口高度的1/2 5、砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过()。 A、2KN/m2 B、3KN/m2 C、楼板的允许载荷值 D、楼板允许荷载值的1.5倍 6、砌体工程对水泥进行检验,应以()为一批。 A、200吨 B、200吨 C、500吨 D、同一生产厂家、同一编号 7、砂浆用砂的含泥量应满足下列要求:对水泥砂浆和强度登记不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过()。 A、2% B、3% C、5% D、10% 8、对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过()。 A、2% B、3% C、5% D、10% 9、砌筑砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应符合下列规定:水泥沙浆和水泥混合砂浆不得小于()min。 A、1 B、2 C、3 D、5 10、水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于()min。 A、1 B、2 C、3 D、5 11、砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温不超过30℃时,水泥砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 12、当施工期间最高气温不超过30℃,水泥混合砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 13、当施工期间最高气温超过30℃,水泥砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 14、当施工期间最高气温超过30℃,水泥混合砂浆在拌成后()h内使用完毕。 A、2 B、3 C、4 D、8 15、砌砖工程当采用铺浆发砌筑时,施工期间气温不超过30℃时,铺浆长度不超过()mm。 A、500 B、750 C、875 D、1000 16、施工时施砌的蒸压(养)砖的产品龄期不应小于()d 。 A、7 B、14 C、28 D、60 17、砖和砂浆的强度登记必须符合设计要求。抽检数量:每一生产厂家的砖到现场

砌体样板工艺要求(参考模板)

砌体工程样板工艺要求 (参考模板) 第一章关注重点 1主要问题 1.1砖的规格、几何尺寸,出场报告、试验报告,浸泡时间及湿度; 1.2拉结筋的规格数量,强度(拉拔试验); 1.3砂浆强度、饱满度,灰缝厚度、顺直度; 1.4墙体垂直、平整度; 1.5预留空洞的位置、标高; 1.6轴线、标高控制; 1.7马牙槎及转角筋控制; 1.8半成品保护。 2业主的主要关注点 2.1砌筑未完成前:场地干净,墙体轴线、水平线清晰。 2.2施工中:砌体感观(平整度、垂直度、阴阳角、灰缝), 2.3构造柱(有无涨模、漏浆现象)。 2.4砌体完成后(室内净空,开间尺寸)。 3质量重点 3.1严禁干砖上墙; 3.2拉结筋的结构胶强度是否满足要求; 3.3构造柱的位置、数量; 3.4不得出现通缝; 3.5滚砖角度控制在45°~60°之间,砖的排列应由滚砖开始从上往下倒排; 3.6砖排列图应清晰、准确,并标明切砖的位置,方向。 第二章、工艺流程及施工要点 1、工艺流程 验线砂浆搅拌 ↓↓ 放线→立皮数杆→基层表面清理、湿润→排砖与撂底→盘角、挂线→砌筑→质量验收 2、施工要点 2.1 放线、立皮数杆、基层表面清理、湿润、砂浆拌制。 2.2 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁砌法。 2.3 排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸及位置是否符合排砖模数,如不符合模数时,可在征得设计同意的条件下将门窗的位置左右移动,使之符合排砖的要求。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外,排砖还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。 2.4 盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层。新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整度和垂直度完全符合要求后,再挂线砌墙。 2.5 挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个小

GB50203-XXXX《砌体工程施工质量验收规范》

GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理统一砌体工程施工质量的验收保证工程质量制定本规范 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖石混凝土小型空心砌块蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收 1.0.3 本规范与国家标准建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001 配套使用 1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定 术语 2.0.1 施工质量控制等级control grade of construction quality按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级 2.0.2 型式检验type inspection确认产品或过程应用结果适用性所进行的检验 2.0.3 通缝continuous seam砌体中上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝 2.0.4 假缝supposititious seam为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷砌筑砌体时仅在表面作灰缝处理的灰缝 2.0.5 配筋砌体reinforced masonry网状配筋砌体柱水平配筋砌体墙砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层 组合砌体柱(墙) 砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌块砌体剪力墙的统称 2.0.6 芯柱core column在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱 2.0.7 原位检测inspection at original space采用标准的检验方法在现场砌体中选样进行非破损或微破损检测以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测 基本规定 3.0.1 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书产品性能检测报告块材水泥钢筋外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告严禁使用国家明令淘汰的材 3.0.2 砌筑基础前应校核放线尺寸允许偏差应符合表3.0.2 的规定 3.0.3 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时应从低处砌起并应由高处向低处搭砌当设计无要求时搭接长度不应小于基础扩大部分的高度 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑当不能同时砌筑时应按规定留槎接 3.0.4 在墙上留置临时施工洞口其侧边离交接处墙面不应小于500mm 洞口净宽抗震设防烈度为9 度的地区建筑物的临时施工洞口位置应会同设计单位确定临时施工洞口应做好补砌 3.0.5 不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

施工工程样板验收表格

工程样板验收表格 表格目录 (1)F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2)F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3)F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4)F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5)F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6)F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7)F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8)F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》 (9)F9:《栏杆工程质量样板验收表格》 (10)F10:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》 (11)F11:《室内给水管线安装质量样板验收表格》 (12)F12:其他通用验收表格 金地集团宝城房地产开发有限公司 2012-6

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号:项目名称金地悦荔花园 施工单位中建三局第一建筑工程有限责任公司 样板施工部位样板施工时间 施工样板验收检查重点: □纵向受力钢筋连接方式;□机械连接和焊接接头力学性能;□受力钢筋品种、级别和规格;□接头位置和数量;□机械连接、焊接和外观检查;□机械连接、焊接的接头面积;□绑扎搭接接头面积的百分率和搭接长度;□搭接长度范围内的箍筋;□绑扎钢筋网长、宽(±10m m); □绑扎钢筋网长、宽(±10m m);□绑扎钢筋网眼尺寸(±20m m);□绑扎钢筋骨架长(±10m m);□绑扎钢筋骨架宽、高(±5m m);□受力钢筋间距(±10m m);□受力钢筋排距(±5m m);□受力钢筋保护层-基础(±10m m);□受力钢筋保护层-柱(±5m m);□受力钢筋保护层-梁(±5m m);□受力钢筋保护层-板、墙(±3m m);□绑扎箍筋、横向钢筋间距(±20m m);□钢筋弯起点位置(20mm);□预埋件中心线位置(5mm);□预埋件水平高差(+3mm,0mm);

砌体工程施工质量验收规范标准

砌体工程施工质量验收规范 Code for acceptance of construction quality of masonry engineering 1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制和验收。 1.0.3 本规范与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。1.0.4 砌体工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 砌体工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 施工质量控制等级control grade of construction quality 按质量控制和质量保证若干要素对施工技术水平所作的分级。 2.0.2 型式检验type inspection 确认产品或过程应用结果适用性所进行的检验。 2.0.3 通缝continuous seam 砌体中、上下皮块材搭接长度小于规定数值的竖向灰缝。 2.0.4 假缝suppositious seam 为掩盖砌体竖向灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在表面作灰缝处理的灰缝。 2.0.5 配筋砌体reinforced masonry 网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌体剪力墙的统称。 2.0.6 芯柱core column 在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。 2.0.7 原位检测inspection at original space 采用标准的检验方法,在现场砌体中选样进行非破损或微破损检测,以判定砌筑砂浆和砌体实体强度的检测。 3 基本规定 3.0.1 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3.0.2 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3.0.2的规定。 表3.0.2 放线尺寸的允许偏差

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011

1 总则 1.0.1 为加强建筑工程的质量管理,统一砌体结构工程施工质量的 验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的砖、石、小砌块等砌体结构工程的施工质量验收。本规范不适用于铁路、公路和水工建筑等砌石工程。 1.0.3砌体结构工程施工中的技术文件和承包合同对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5 砌体结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1 砌体结构:由块体和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块砌体和石砌体结构的统称。 2.0.2 配筋砌体:由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋小砌块砌体剪力墙结构的统称。 2.0.3 块体:砌体所用各种砖、石、小砌块的总称。 2.0.4 小型砌体:块体主规格的高度大于115mm而又小于380mm 的砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。 2.0.5 产品龄期:烧结砖出窑;蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块出釜;混凝土砖、混凝土小型空心砌块成型后至某一日期的天数。 2.0.6 蒸压加气混凝土砌块专用砂浆:与蒸压加气混凝土性能匹配的,能满足蒸压加气混凝土砌块施工要求和砌体性能的砂浆,分适用

砌体工程施工及验收规范

(a)砌完基础后,应及时双侧回填,单侧填土应在砌体达到侧向 承载能力要求后进行。 (b)不得设置脚手眼的位置: (a)120厚砖墙。(b)过梁上与过梁呈60o角的三角形范围及过梁净跨度1/2高度范围内。(c)高度小于1米的窗间墙。(d)砖砌体的门窗洞口两侧200mm和转角处450mm的范围内。(e)梁或梁垫下及其左右各500mm范围内。(f)设计不允许设置脚手眼的部位。 (c)雨天施工应防止基槽灌水和雨水冲刷,每日砌筑高度不宜超过 1.2m对蒸压(养)灰砂砖、粉煤灰砖及混凝土小型空心砌块砌 体,雨天不宜施工。 砌筑砂浆 (a)不同品种的水泥,不得混合使用。 (b)砂中的允许含泥量:水泥砂浆及强度不小于M5的混合砂浆, 含泥量不超部5%,对于强度小于M5的混合砂浆,含泥量不应超过10%。 (c)为使砂浆具有良好的保水性,应掺入无机或有机塑化剂,不应采 用增加水泥的方法。水泥砂浆掺入塑化剂时应考虑砌体抗压强度较水泥混合砂浆砌体降低10%的不利影响。 (d)水泥砂浆的最小水泥用量不宜少于200kg/m3。 (e)砂浆试块应在搅拌基础料口随机取样,一组试样应在同一盘

砂浆中取样制作,同盘砂浆只能制作一组试样。 (f)砂浆取样规定:每一楼层或250m3砌体中的各种强度等级的砂浆, 每台搅拌机应至少检查一次,每次至少制作一组试块,砂浆强 度等级有变化或配合比变更时,还应制作试块。基础砌体可按 一个楼层计算。 (g)砂浆试块强度应按下列公式进行评定: f2,m〉f2(平均值>设计值) f2,min〉0.75f2(最小值>0.75设计值) 混凝土小型空心砌块 (a)承重墙体严禁使用断裂小砌块或壁肋中有竖向裂缝的小砌块。 (b)底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C15 的混凝土灌实砌体孔洞。 (c)小砌块砌体竖向通缝不得超过两皮砖。墙体转角处和内外墙交接 处应同时砌筑。 (d)小砌块砌体水平灰缝砂浆饱满度不应低于80%,竖向灰缝砂浆饱 满度不得低于80%。 (e)对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑墙体时预埋或 预留,不得随意打凿已砌筑好的墙体。需要在墙体上设置脚手眼时,可用辅助规格小砌块侧砌,墙体完工后应采用不低于C15的混凝土填实。 (f)墙体中临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于600mm,并在

工程项目验收单模板

工程项目验收单模板 表格目录 (1)F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2)F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3)F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4)F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5)F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6)F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7)F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8)F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9)F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10)F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11)F11:其他通用验收表格

记录编号:项目名称 施工单位 样板施工部位样板施工时间 施工样板验收检查重点: □纵向受力钢筋连接方式;□机械连接和焊接接头力学性能;□受力钢筋品种、级别和规格;□接头位置和数量;□机械连接、焊接和外观检查;□机械连接、焊接的接头面积;□绑扎搭接接头面积的百分率和搭接长度;□搭接长度范围内的箍筋;□绑扎钢筋网长、宽(±10mm);□绑扎钢筋网眼尺寸(±20mm);□绑扎钢筋骨架长(±10mm);□绑扎钢筋骨架宽、高(±5mm);□受力钢筋间距(±10mm);□受力钢筋排距(±5mm);□受力钢筋保护层-基础(±10mm);□受力钢筋保护层-柱(±5mm);□受力钢筋保护层-梁(±5mm);□受力钢筋保护层-板、墙(±3mm);□绑扎箍筋、横向钢筋间距(±20mm);□钢筋弯起点位置(20mm);□预埋件中心线位置(5mm);□预埋件水平高差(+3mm,0mm); 验收意见/存在问题(可加页附照片说明) 验收结论□不符合设计与规范验收要求,需返工整改 □符合设计和规范验收要求,无变更,可以大面积展开施工 □原则通过,但存在问题须整改后方可大面施工 验收确认施工单位监理单位 建设单位其他部门 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。

砌体工程施工与验收规范

《砌体工程施工及验收规范》修订介绍 一、修订过程及背景 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98(以下简称《规范》)的主编部门为陕西省计委,主编单位为陕西省建筑科学研究设计院,参编单位有四川华西集团总公司、陕西省建筑工程总公司、四川省建筑科学研究设计院、西安建筑科技大学、天津建工集团总公司、辽宁省建设科学研究院、南京建筑工程学院等。该规范是在《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83的基础上修订而成,于1998年11月批准发布,自1999年6月1日起实施。 二、章节划分及适用范围 《规范》章节的划分为:1总则;2基本规定;3砌筑砂浆;3.1原材料的要求;3.2砂浆的配合比;3.3砂浆的拌制及使用;3.4试块抽样及强度评定;4砌砖工程;4.1一般规定;4.2烧结普通砖砌体;4.3空斗墙;4.4多孔砖砌体;4.5蒸压(养)砖砌体;4.6筒拱;5混凝土小型空心砌块工程;5.1一般规定;5.2小砌块砌筑;5.3素混凝土芯柱;6砌石工程;6.1一般规定;6.2毛石砌体;6.3料石砌体;6.4挡土墙;7配筋砌体工程;7.1一般规定;7.2配筋砖砌体构件;7.3钢筋混凝土构造柱、圈梁和配筋带;7.4钢筋混凝土填心墙;8填充墙;8.1一般规定;8.2空心砖砌体;8.3加气混凝土砌块砌体;8.4轻骨料混凝土小型空心砌块砌体;9冬期施工;9.1一般规定;9.2 氯盐砂浆法;9.3冻结法;9.4其它方法;10工程验收。共232条,另有3个附录。

《规范》适用于工业与民用建筑的砖、石、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块砌体工程的施工及验收。 三、重点内容、制订依据和执行中应注意的问题 1.砌体工程施工质量控制等级 在国际标准中,对砌体施工质量的控制,按质量监督人员、砂浆强度试验及搅拌、砌筑工人技术熟练程度等情况分为三级。设计时,根据不同控制类别选取相应的强度设计值。这种考虑和处理方法较为科学,值得借鉴。面对我国国情,尽管我们在进行砌体结构设计时还未考虑这种区别,但从发展趋势看,势将与国际接轨。现行《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-96中规定,砂浆的配制强度与砂浆现场强度的标准差相关,并规定当不具有近期统计资料时,其砂浆强度标准差可按“优良”、“一般”、“较差”三种不同施工水平选用相应的值。这表明,施工质量控制水平这一科学概念及其应用已逐渐被接受。 对此,参照国际标准的有关规定及其控制实质,根据我国工程建设的特点,如管理方式、施工技术水平和质量等级评定标准等,《规范》提出了砌体工程施工质量控制等级及其划分标准。按现场质量保证体系、砂浆及混凝土强度、砂浆拌合方式、砌筑工人技术等级等因素,确定施工质量控制等级。砌体施工质量控制等级,应符合设计要求。当设计无要求时,可由建设单位、施工企业、工程监理单位、质量监督部门共同商定。目前,在进行砌筑砂浆配合比设计时,《规范》规定的三种施工质量控制等级可与《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-96中的三种施工水平相对应。 2.砌筑砂浆

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 关于发布国家标准《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)的通知 建标[2002]59号 根据建设部《关于印发<二000至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,陕西省发展计划委员会会同有关部门共同修订了《砌体工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号为G B50203-2002,自2002年4月1日起施行。其中,4.0.1、4.0.8、5.2.1、5.2.3、6.1.2、6.1.7、6.1.9、6.2.1、6.2.3、7.1.9、7.2.1、8.2.1、8.2.2、10.0.4为强制性条文,必须严格执行。原《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,陕西省建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2002年3月15日 前言 工程建设国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002是根据国家建设部建标[2 001]87号文“关于印发…二000年至二00一年度工程建设国家标准制定、修订计划?的通知”的要求,由陕西省发展计划委员会负责,陕西省建筑科学设计院会同有关单位共同编制而成的。 本规范在编制过程中,编制组进行了广泛、深入的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,以《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001为准则,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2001年9月进行审查定稿。

砌体结构工程施工质量验收规范

砌体结构工程施工质量验收规范

砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ) 一、判断题: 1、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用于砖填塞。(√) 2、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):混凝土小型空心砌块砌体工程,承重墙体顶部能够使用断裂小砌块。(×) 3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):小砌块墙体应对孔错缝搭砌,搭接长度不应小于90mm。(√) 4、砌体水平灰缝的砂浆饱满度,应按净面积计算不得低于80%;竖向灰缝饱满度不得小于70% (×) 5、砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下(√) 6、毛石墙拉结石每1m2墙面不应少于1块。(√) 7.、挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚度应为200mm (×) 8、配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于350mm。(×) 9、填充墙砌体砌筑前块材应提前1d浇水湿润。(×) 10、填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于60mm;竖向通缝不应大于2皮。(×) 二:多选题 1、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):竖向灰缝

不得出现() A、透明缝 B、瞎缝 C、暗缝 D、假缝 2、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):砌体工程 施工中,石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。检验方法包括() A、料石检查产品质量证明书 B、石材实验报告 C、砂浆试块试验报告 D、产品使用说明书 3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203- ):凡在砌筑砂浆中掺入()等,应经检验和试配符合要求后,方可使用。 A、有机塑化剂 B、早强剂 C、缓凝剂 D、防冻剂 4、在配筋砌体工程中,钢筋的()应符合设计要求。 A、品种 B、规格 C、产地 D、数量 5、()的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 A、构造柱 B、芯柱 C、组合砌体构建 D、配筋砌体剪力墙构件 6、填充墙砌体工程施工中,砖、砌块和砂浆的强度等级应符合设计要求。检验方法检查( ) A、砖的合格证书 B、砌块合格证书 C、产品性能检测报告 D、砂浆试块试验报告 7、砌体工程验收前,应提供下列文件和记录() A、混凝土和砂浆配合比通知单 B、混凝土和砂浆时间抗压强度试验报告 C、各检验批的主控项目、一般项目的验收记录