文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱式变电站安装使用说明书

箱式变电站安装使用说明书

箱式变电站安装使用说明书
箱式变电站安装使用说明书

XWB箱式变电站安装使用说明书

一产品概述

XWB-10/户外(户内)、XWB-35/10()型箱式变电站系列是由高压室、变压器室、低压室组成的高效变配电装置。适用于额定电压35KV、12KV的电力系统。具有成套性、占地省、可移动、结构合理、外形美观、安装维护方便和投资少的特点,适用于住宅小区、大型工地、工矿企事业单位、高层建筑、城市灯路灯控配电、油田、矿山、狭窄街道、临时用电等场所。

本开关设备能满足GB/T17467-1998、GB/T17467-1998等标准要求,并且具有防止误操作断路器;防止带负荷拉闸;防止带电关合接地开关;防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。

二产品型号含义

X W B — 35(10)/ ()□KVA

容量

低压侧额定电压

高压侧额定电压

变电站

户外

箱式

三使用环境条件

海拔高度:不超过2000米。

环境温度:上限为40℃;下限为-30℃,高寒地区-40℃。

风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)。

地震烈度不超过8度。没有火灾、爆炸危险。

没有剧烈震动,垂直倾斜度不超过5°及化学腐蚀等严重污秽的场所。

超出上述环境条件时,用户应与制造厂协商。

四结构概述

本系列产品系框架结,用型钢经特殊防腐处理后焊接而成。外壳可采用防锈铝合金板、彩色夹心钢板、非金属。箱顶为双层结构具有隔热、排气降温的作用。

所有操作均在柜门关闭状态下进行。具备完善有效的“五防”功能,防止误操作。

进出线方式:

高压电缆进,低压电缆出;高压电缆进,低压架空出;高压架空进,低压电缆出;

高压架空进,低压架空出。

高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。

变压器室可选择 S9、S11以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统及照明系统。

采用自然通风和强迫通风两种方式,通风冷却性能良好。变压器室有温控仪,能自

动控制变压器温度,保证变压器满负荷运行。

低压室根据用户要求可采用面板、屏装式、抽屉式结构组成用户所需供电方案。有动力配电、照明配电、无功功率补偿、电能计量和电量测量等多种功能,满足用户的

不同要求,并方便用户的供电管理和提高供电质量。

低压室、高压室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

本系列产品结构有整体式和分箱式,用户如无特殊要求一般釆用整体式结构。

为保证安全,箱式变电站四周可以加装栏杆,本厂亦可提供。

五开关柜主要技术参数(仅供参考)

项目单位参数

主接线方式环网型终端型双电源型

变压器性能水平代号油变S9、S9M、S11 S9M、S11M,干变SC8、SC9 SC10

30-3150

额定容量KV

A

额定电压KV 20/ 10/ 6/

高高工作电压KV 24

雷电冲击耐受电压KV 75 60

1min工频耐受电KV 35 25

高压开关额定开断电流KA

变压器联接方式无励磁分接±2﹡%(±5%),有载自动调压

低压出线回路4-20

②变压器容量2500 KVA以上为非标设计,由用户和我厂商订。

项目单位参数

主接线方式环网型终端型双电源型

变压器性能水平代号油变S9、S9M、S11 S9M、S11M,干变SC8、SC9 SC10

<20000 <3150

额定容量KV

A

额定电压KV 35/10 35/ 35/

高高工作电压KV 12

雷电冲击耐受电压KV 185/200 75

1min工频耐受电KV 85 25 35

高压开关额定开断电流KA 25

变压器联接方式无励磁分接±2﹡%(±5%),有载自动调压

低压出线回路4-20

②变压器容量2500 KVA以上为非标设计,由用户和我厂商订。

六运输及存放

出厂条件

确保所有的工作都完成后,按照相关标准进行例行检查,结构功能符合要求时,方可进行包装或存放。

包装

箱式变电站的运输必须根据运输条件的不同采取不同的包装方法。可不需包或用彩条布包装。

起吊和运输:

汽车运输。箱式变电站为下起吊。其底部槽钢内有四个可伸缩起吊拉杆,用专用的吊架套住吊拉杆上,用钢丝绳穿入吊架顶部吊环内起重机吊装卸。注意保护人身安全及可能造成的财产损失,勿倒置。

交货及中间存储:

货到现场后,应进行如下检查:

·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明;

·检查箱式变电站是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影;

最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件)

·只需简单包装或不需包装;

·没有其他有害条件的影响,空气质量依照相关标准规定;

·安装运行前,定期进行必要的检查。

七 现场安装

箱式变电站的现场吊装需确保正确的安装顺序(分箱式)及高质量标准。吊装由专业吊

装工人进行操作,要求在现场有责任人进行检查指导。同时应参照产品安装使用说明书。 在箱式变电站进场就位前,用户应预先做好现场基础。基础土建施工图由设计单位提供

也可由我单位代为设计。

基础的基本做法(基础由用户现场自行制作,做法仅供参考)

基础的做法:开挖基坑,素士夯实(遇松散杂土须作地基加固处理)100mm 厚碎石或碎

砖夯实,100mm 厚素砼垫底层,﹟50水泥砂桨砌﹟100普通砖至1100mm (500mm 地下)高度,基础顶面及侧壁面用1:水泥砂桨粉面20mm 厚,基础表面须水平。 在箱式变电站基础的周围须埋接地网。箱式变电站就位后外壳底部应和接地网相联接

(焊接,连接节点不少于两个。),接地网阻值应符合供电部门相关规定。 在箱式变电站基础的中应有操作平台

电缆线埋入后视需要做水泥地平,为防集水箱式变地坪应高与附近地坪。视需要做周墙

棚并开门。

基础蹲高于地面至少600mm ,进、出浅方式为下进的电缆线推荐使用直埋式或按有关供

电规范执行。进、出线方式为上进的用户应预先做好架空线构架。 箱式变电站的架空进、出线支架由我单位客服人员现场安装。 主母线安装时应将搭接面修理平整、处理干净、涂上中性凡士林或采取其它措施然后用

螺栓紧固。用级拉力的螺杆连接母排,其所需扭矩值如下表: 表 3

对一些偏离一般规则的扭矩值(比如接触系统和转换终端)需查阅详细的相关技术文件。

箱式变电站进场就位后,由专业人员连接一、二次联洛线,所有连接线应准确、可靠,

标志齐全清晰,绝缘符合要求。由专业人员安装相关部件:如母线桥架等。 安装后的检查:

· 检查油漆有无损伤并在必要时补漆;仔细清洁开关柜,清除柜内所有杂物; · 检查螺栓有无松动,尤其是母排和接地系统中的,必要时拧紧; · 封闭因特殊需要在外壳保留的但已不再需要的孔; · 对开关进行空载操作,应灵活、可靠,无卡滞现象;

八 现场调试

现场调试须有供电部门或其认可的有资质的专业机构进行,也可由用户提请制造商派员参与现场调试!

由供电部门或有资质的专业机构对各项保护定值进行计算设制,在现场由专业人

螺丝 推荐扭矩N m 螺丝 推荐扭矩N m 螺丝

推荐扭矩N m M6 M10 45 M16 200 M8

25

M12 80

员输入微机保护装置!

跟据设计图纸开关设备具有现场手动操作、远方操作、后备台操作,具有遥测、遥信、遥控等功能。可实时采集电流、电压等联续变化的模拟量、实时显示、越限报警功能。

XWB-35/10()、XWB-35/箱式变电站35kv侧保护可采用变压器保护测控装置柜,具有装置差动保护、高后备保护、低后备保护、非电量保护。

箱式变电站10()kv侧进、出保护可采用变压器保护装置或出线保护装置具有过流、速断、过压、久压、零序、等保护。如有电容柜可采用电容保护装置。

保护装置施远控时可实时对开关运行状态、保护动作等开关量进行实时记录、监督和报警,同时通过有线、微波通讯、电话线发送至后备台,供操作人员随时观察、操

作;供操作人员也可通过手机随时观察、操作。

九操作

开关柜的操作和相关工作,应该由经过培训和有经验的人员进行,持证上岗!要严格尊守相关安全规则的规定!

第一次投入使用前的准备工作:

·应认真核对箱式变电站铭牌所标技术数据与运行电力线路所要求的技术数据是否一致;

·检查元件如断路器、可移开单元、绝缘件等;

·检查主接地排和接地排是否可靠连接;

·清除所有开关柜内的异物,如工具,剩余材料等;清洁开关柜,用干净、柔软、干燥的布檫去绝缘件上的油脂或灰尘;

·安装或调试过程中被移走的封板、电缆盖等;是否安装好。

一次回路试送电前的准备工作:

·确认系统中断路器处于分闸位置、抽出单元处于试验/隔离位置;

·移走任何现有的接地线和短接线;

·接通二次电源,进行开关柜操作的调试,注意观察相关的位置指示;

·检查机械和电器联锁。

箱式变电站操作、控制电源由内供和外供两种方式。内供电源又分两种形式:

①所用变供电。

②100V PT+100V/220V升压变压器供电。

第②形式内供电源由箱变高压侧100V PT输出100V至100V/220V升压变压器,再由升压变压器输出AC220V。如操作电源为直流,升压变压器输出ACV至整流装置,整流装置提供DC220V。

操作电源可并接充放电装置,当高压侧一次停电时用此电源作二次操作、保护装置的工作电源之用。

断路器的操作分手动和电动二种方式。祥见断路器说明书、样本。

微机保护装置的操作请参阅相关的保护装置说明书、样本。

送电时应将高、低压室,变压器室内门关闭。

先送高压电,第一次送高压电至变压器高压侧后应观察高压侧有无异常声音、异常气味:如有异常情况应立即断开高压电,查看原因做出相应处理;如无异常情况应在变

压器运行平稳后再对变压器进行二次充击送电,时间隔依次为5min、3 min。

最后一次变压器充击送电完成后,再送低压总开关。观察片刻无异常情况后依次合上各开关。观察指示表示值是否正确。

低压侧无负载或负载轻时禁止低压电容补偿柜投入运行。

送电注意事项:

·遵守相关安全规程、操作规程;

·操作人员必须持证上岗,一人操作一人监护;

·一次回路试送电,在此过程中,要特别注意电压互感器,电缆等的情况。

十维护、维修

曰常的检查与维护工作应遵循供电部门相关规定!或每年对箱式变电站停电检查一次,具体应根据当地环境和操作的情况。

检查、维护、维修工作只能是由经过培训,熟悉本开关设备的人员担任,持证上岗!并且应符合GB和电力部门颁发的各种安全规程的要求!

检查、维护、维修工作时必须在确认已断开高压电源的情况下;确认高压出线端无可能的反馈电源的情况下;确认高压出线端无人员操作的情况下进行!所有的辅助电源均必须断开且没有再送电的危险!

一般要求:

·维护工作与设备或零部件(如易磨损件)和老化情况有关。所需进行的维修工作的时间间隔取决与开关操作的频率、运行时间、断路器的短路开断次数。另一方面,还取决于不同的操作模式或个别原因,误操作或环境因素(空气中的水汽及粉尘);

·断路器的维护请参阅相关的断路器说明书、样本;

·微机保护装置的维护请参阅相关的保护装置说明书、样本。

检查与维护:

检查

检查工作应包括下列内容,但不应局限于下列内容:

·检查产品是否有任何部位的变形,清洁程度和周围环境的情况;

·检查开关的操作机构和控制机构,联锁、保护、报警和其它的装置;

·箱变保管超过三个月投运时应进行全项目预防性检查;

·运行中的避雷器应在毎年雷雨季节前进行预防性检查;

·运行中的变压器应不少于一年一次进行油样分析;

·运行中的负荷开关应毎年检查一次触头情况,如有异常及时整修。

维护

基本的维护工作包括以下几个方面,但不应局限于下列内容:

·仔细清洁开关柜特别是绝缘件的表面,当发现其由于受到盐雾的污染,发霉时,需

用软布清除污染物,如果产品表面含有油污,可用在软布上掺少许家庭用碱性清洁剂擦拭,再用干布擦干;

·安装在箱变内电容补偿柜应考虑通风散热条件。有条件的可加装风机或空调使电容器散热,延长使用寿命。

·检查回路连接和接地连接的螺钉是否紧固。

维修

·当开关自动跳闸后应检明原因,故障被排除后方可合闸。

·如操作电源并接充放电装置,在维修作电源供电装置前,须将充放电装置内的电能放尽后方可检修。

·维修工作只能是由经过培训,熟悉本开关设备的人员担任,持证上岗!并且应符合GB和电力部门颁发的各种安全规程的要求!

·维修工作可聘请供电部门专业人员或制造商售后服务人员进行!

十一本厂供货时提供下列文件及附件

装箱清单。

产品合格证、使用说明书、出厂试验报告、有关电气图纸。

柜门钥匙操作手柄及合同单规定的备品备件。

十二定货须知

定货须注明产品名称、型号、数量、提供系统图,设备规格,如有特殊要求须先向本厂说明,从便尽量满足用户要求。

本系列产品一般为电缆进线,如需架空进线亦可提供,但用户定货时应注明。

XWB箱式变电站类型有车载式、雪橇式、固定式,用户定货时应注明。。

本厂可代为客户设计一、二次系统方案。

定货电话:0523-

技术支持:0523-

客服电话:0523-

本材料所提供的信息仅供参考,如有更改,恕不另行通知

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站 技术协议 月2014年1 0/10

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的 功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是 最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。

1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最 新工业规范的高质量产品。要求设 备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招 标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与

卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证 买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包

变电站基础施工方案

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。

变电站设计

新疆农业大学机械交通学院 《发电厂电气设备》 课程设计说明书 题目:110/10kV变电站继电保护课程设计 专业班级:电气工程及其自动化104班 学号: 103736424 学生姓名:王军 指导教师:李春兰、艾海提 时间: 2013年11月

110/10KV变电所设计 王军 摘要:本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110/10kV的电气主接线,然后又通过发电机的台数和容量确定了主变压器台数,容量及型号。最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压断路器,隔离开关,母线,绝缘子,进行了选型,从而完成110/10kV电气一次部分的设计。 关键词:变电站;变压器;接线;110/10KV 110/10KV Substation design Huafeng Abstract: In this paper, according to the system on the mission state ment and all load and lineparameters, load analysis of trends.From loa d growth illustrates the necessity of establishment of the station, then a summary ofthe proposed substation and the outlet direction to consider, and through the analysis ofload data, security, economic and reliabilit y considerations, to determine the 110/10kV mainwiring, then by the nu mber and capacity of the generator sets of the main transformerstatio n to determine the number, capacity and model. Finally, based on the maximum continuous current and short circuit calculation results, theh

箱变使用说明书

湖北瑞力 YBM、YBP预装式变电站产品使用手册 湖北瑞力电气有限公司 HUBEIRULIELECTRICC o.,L t d

一、产品概述 YBM、YBP系列可移动型预装式变电站,是将高压电器设备、变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,该型箱式变电站即有普通箱式变电站的功能,又有可移动性的功能,广泛适用于煤矿、铜矿等矿山以及道路施工等用电设备需频繁移动的场所,以满足用电设备要求,作配电系统中接受和分配电能之用。 YBM、YBP 系列可移动型预装式变电站,具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仅为常规变电站的1/10~1/5,大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也可用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。 本产品符合GB17467-2010《高低压预装式变电站》的标准。 二、型号含义

三、环境条件: 3.1 海拨高度:≤2000m。 3.2 环境温度:-30℃~+40℃。 3.3 风速:不超过35m/s。 3.4 空气相对湿度:不超过90%(+25℃)。 3.5地震水平加速度不大于0.4m/s2,垂直加速度不大于0.2m/s2。 3.6 使用地点:不应有腐蚀性、易燃、易爆的危险物品。 3.7 安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度。 四、功能特点 4.1 本产品由高压配电装置、变压器及低压配电装置联接而成,分成三个功能隔室,即高压室、变压器室和低压室,高、低压室功能齐全。高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式,还可装设高压计量元件,满足高压计量的要求。变压器室可选择S9、S11 以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器;变压器(如变压器容量大于1600KVA,变压器敞开布置)设有自起动强迫风冷系统

箱式变电站安装施工解决方案.doc

安哥拉共和国罗安达市 CACUACO新城(中心)项目 箱式变电站安装 施工方案 中铁四局集团安哥拉项目经理部电气化分部 2012年11月12日

箱式变电站施工方案 一、编制依据 1、住宅区室外/15/0.4kV箱式变电站施工图设计。 2、箱式变电站使用说明书。 3、《大型设备吊装施工工艺标准》SH/T3515-2003。 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303——2002 5、类似施工经验。 二、工程简介 1、变电所介绍及安装位置 15/0.4KV变电所所在位置仅7、9、11、12区块内,电源引自15KV 开闭所。变电所内高压柜采用SM6系列环网柜共144面、变压器采用干式变压器36台、低压柜采用GCK系列共216面。安装位置分布在NCC项目一期工程7、9、11、12区。高压环网柜提供厂家为江苏电科电气设备有限公司,变压器提供厂家为天津市特变电工变压器有限公司,低压柜提供厂家为上海宝临电气集团有限公司。 2、高压环网柜、变压器、低压柜技术参数 高压环网柜单件尺寸:1.58m*2.1m*2.9m 高压环网柜单件重量:1.3吨(含钢架结构包装) 高压环网柜型号及数量:36面SM6-IM,65面SM6-IMC,36面 SM6-QM,7面SM6 母线柜 变压器单件尺寸:2.82m*1.76m*2.66m

变压器单件重量:4.8吨(含钢架结构包装) 变压器型号及数量:34台1000kV A干式变压器、2台800kV A干式变压器 低压柜单件尺寸:基本上是1m*1.28m*2.45m 低压柜单件重量:0.3~1吨(含钢架结构包装) 低压柜型号及数量:216面GCK系列 3、箱变包装 箱式变电站包装后俯视图

欧式箱变安装使用说明书

YB-系列箱式变电站 安 装 使 用 说 明 书

安全第一! 开关设备只能安装于适合电气设备工作的场所。 确保由专业人员来进行安装,操作和维护。 必须保证现场电气设备的联接条件及工作规程的适用性与安全性。 有关开关设备的一切操作,都应遵守本说明书的相应规定。 “危险”请特别注意说明书中标有此危险标志的注意事项。 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数中规定的负载。 说明书应放在所有与安装,操作及维护有关的人员便于拿到的地方。 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责并正确使用开关设备。 警告: 请自始至终遵守安装运行说明书规定和安全操作规程! 危险电压可能引起电击和火灾在设备上进行任何作业前必须可靠切断电源若对本说明书尚有任何疑问,我们会及时详尽的为您提供资讯 1

1 概述 1.1 名称和型号 本系列产品全称为YB系列组合式变电站。 KVA KV :户外 组合式变电站 2 使用条件 2.1 海拔不超过1500m; 2.2 环境温度: 最高气温+50℃,最低气温-40℃(户外), 最高日平均气温+30℃,最高年平均气温+20℃; 2.3 户外风速不超过35m/s; 2.4 空气相地湿度不超过90%(+25℃); 2.5 地面倾斜度不大于30; 2.6 地震加速度: 水平不大于0.4m/s2,垂直不大于0.2m/s2。 2.7 安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀、剧烈振动,并且不应是低洼积水处,同时应留足组变开门所需空间。 2.8 本产品应安装在合适的基础上使用(请参阅5.1.1条); 2.9 当环境条件超出上述规定围,请与我公司联系,我们将根据具体要求,提供特殊设计的产品。 3 吊装及运输 3.1 吊装 3.1.1 本系列组变一般不应采用叉车搬运,户产品可采用钢管垫底滚推的方法将产品就位,户外产品应使用吊机吊装就位。 2

变电站基础施工方案设计

100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4 《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

箱变 说明书

新建10kV供电工程 箱变部分 施工图设计 设计说明书及材料表 设计单位: 设计证号: 地址: 日期: 2016年03月

批准:审核:校核:编写:

目录 1、工程概述 (4) 2、设计依据 (4) 3、卷册划分 (4) 4、设计范围、管理模式 (4) 5、设备布置及运输 (4) 6、电气一次部分 (4) 7、电气二次部分 (5) 8、土建部分 (6) 9、接地装置 (6) 10、箱体 (6) 11、消防 (7) 12、其他要求 (7) 13、主要设备材料清册 (8)

1、工程概述 本工程位于交叉口之间,距赣水路140m处绿化带内新建1台箱变供用电。新建箱变的变压器容量为630kVA。 2、设计依据 2.1 提供的相关技术资料。 2.2 依据该项目《供电方案答复单》。 2.3 根据国家颁布现行的相关法律、法规及规程、规范。 3、卷册划分 本工程图纸共分三个卷册,第一卷为10kV线路部分,图纸编号为D0101;第二卷为箱变电气接线部分,图纸编号为D0201;第三卷为土建部分,图纸编号为T0301。 4、设计范围、管理模式 4.1 设计范围为1台10kV箱式变电站内的电气设备及箱变的基础结构。 4.2 运行管理模式按无人值班设计。 5、设备布置及运输 箱式变设置在户外地坪上,箱式变与其他建筑物的距离满足防火规范要求。高压配电室、低压配电室和变压器室平面为“品”字形布置方式。该厂区有车辆进出口,可以满足检修人员及所需原材料的运输使用,便于车辆进出、检修及满足消防要求。

6、电气一次部分 6.1 变压器容量 箱变主变压器容量采用630kVA。 6.2 电气主接线 箱变采用单母线接线方式。 6.3 进出线规模 10kV侧采用2回进线1回出线; 0.4kV低压侧采用1回进线2 回出线。 6.4 主要设备选择 6.4.1 10kV设备短路电流按25kA设计。 6.4.2 每台箱变内设S11-M-630/10.5±2×2.5%/0.4kV 接线组别Dyn11油浸变压器一台。变压器接线端子上设绝缘保护罩。 6.4.3 每台箱变内设一组(三面)SF6-12kV全绝缘、全密封共箱式环网开关柜,其中进线柜两面,出线柜一面。开关柜防护等级为IP32,开关柜具备五防闭锁功能。开关柜采用三工位负荷开关,每个充气单元均设置气压指示表,进线开关柜应满足接双缆的条件,各间隔柜均加装带电显示器。 6.4.4 所有低压开关具备电动操作功能,取消低压开关上的失压脱扣功能。630A以上设框架式智能型开关,630A及以下开关设塑壳式开关,开关额定分断能力不小于25kA。低压侧采用面板式开关排列布置。低压零线截面与主母线型号相同。 6.4.5 按主变压器容量30%设一组电容补偿装置,电容补偿采用共补和分补混合补偿方式,共补与分补的比例为6:4,按无功需量自动投切。 6.5 本工程计量方式为高供低计。 7、电气二次部分 7.1 高压进线不设保护。 7.2 高压出线柜内装设熔断器,用于变压器保护。 7.3 低压侧短路和过载保护利用低压断路器自身保护。

箱式变电站基础施工方案

工业场地10/0.4KV箱式变电站基础施工方案 一、工程概况 本工程为矿井工业场地10/0.4KV箱式变电站基础工程,±0.00为室外地坪。结构混凝土强度为C30,建筑物总高度为0.7m,南北方向总长度为13米,东西方向总长度为5.5米。基础埋深1.45米。底板厚度为250mm,立壁厚度为250mm。本工程以②层细沙为持力层,基坑开挖至②层细沙后做600mm厚砂石垫层,每边宽出基础底板外沿0.5米,垫层要求分层压实,压实系数不小于0.96,处理后要求地基承载力特征值不小于200KPa。 二、施工准备 2.1技术准备:基坑开挖之前做好定位桩、用白灰放出基坑开挖线。 2.2材料准备:竹胶板、钢筋、钢管、扣件、对拉丝杆等。2.3施工机械准备:一台装载机用于土方开挖和土方外运,一台20T压路机用于砂砾石垫层压实。 三、施工方案 1、施工顺序 土方开挖——砂砾石换填——底板垫层及底板施工——立壁及挑檐施工——外墙装饰及散水和台阶、细部做法施工 2、土方开挖工程 本工程土方开挖深度为2.15米,放坡系数为1:1。土方开挖前会同监理进行定位、平面尺寸及场地标高测量,得到认可后,才可进

行开挖。采用装载机进行开挖,确保开挖深度正确,不超挖,预留300mm 厚土方待施工时由人工清理至设计标高,保证原土地基的稳定性。2、换填工程 2.1质量要求:采用天然级配砂石,换填厚度0.6米 2.2分层夯实方法:每层铺土厚度为300mm,震动式压路机进行碾压,每层碾压不少于3遍,局部边角部位(压路机无法碾压部位)采用蛙式打夯机进行分层夯实。 2.3检测方法采用灌砂法,每层压完后,按规范要求进行取样。要求干容重实测值符合设计要求及规范规定。 3、模板施工 现浇立壁采用九夹板支设,采用φ48钢管配合直径14mm对拉丝杆进行加固。对拉丝杆双向梅花型纵横向间距为600mm。 立壁模板先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,安装模板时,应严防杂物落入模内。模板支架的立柱和斜杆的支点应垫方木或木板。 1)整体现浇混凝土的模板及支架的拆除应符合下列规定: 侧模,应在混凝土强度能保持其表面及棱角不因拆除模板而损坏时,方可拆除。为保证墙体的光洁度和易于拆模,模板在安装前涂刷皂角水加滑石粉作为脱模剂。 4、钢筋工程 1)钢筋的加工和堆放必须根据材料需要情况,先绑扎的先加工。加 工与绑扎密切配合,加工好的钢筋分类、编号堆放,先用的钢筋堆在上面,减少不必要的二次搬运。加工视结构施工情况,不得拖延施工进度。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

箱变安装使用说明书(中英文)

箱式变电站产品Series Compacted Package Sub-station 安装使用说明书 O peration Manual

1.概述General XBJ1系列紧凑型箱式变电站是由天津电气传动设计研究所组织全国百余家企业联合开发的新产品,它吸收了美式箱变、欧式箱变和国产箱变三大派别的优点,采用了新材料新工艺及先进的元器件和高低压自动化技术;其中高压侧能满足电力部门对于配电网自动化的要求,低压侧能满足小区物业管理智能化的要求。该系列箱式变电站是由高压单元、电力变压器、低压单元、计量单元及智能系统等,优化组合成的完整的智能化供配电成套装置,它功能多,用途广,运行安全可靠,外型美观,并具有安装方便,少占地,少维护,少投资,见效快,寿命长等特点。可作为城市建筑、居民小区、市政设施、工厂、矿山、公路、码头、油田及施工临时用电等部门、场所的变配电设备。XBJ1 series intelligent package sub-station is new products developed by Tianjin Electric Transmission Project Institution and other hundreds of companies. The new products combine the advantages of package sub-station from US, European, and China to fit in the situation in our country. New materials, new process and advanced components and automatic technology for high and low voltage are used in the products; the high voltage siding satisfies the requirement of the automation of power supply network from power supply departments and the low voltage siding satisfies the requirement of community intellectualization. XBJ1 series intelligent cabinet transformer station is composed of optimizing the configuration of high voltage components, power transformer, low voltage components, measurement components and intelligent system. It is multifunction and has wide applications. It is able to run reliable and environment friendly. It has beautiful outlooks and id easy to be installed. It has the advantage of taking up less land, les maintenance, less investment, long lifetime. It can be used as power transform and distribution equipment in city construction, communities, city facilities, factories, mines, road construction, harbor, oilfields and can be also used as temporary construction power supply equipment.

变电站基础施工方案

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 编号:004实友化工(扬州)有限公司 100万吨/年重油催化制烯烃项目中控、中变、总变 土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国化学工程第四建设公司 2007年3月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要实物工程量 四、土建施工方法 五、劳动力安排及施工进度计划 六、主要施工机械计划 七、质量保证体系及措施 八、 HSE管理 九、文明施工措施 附:施工进度网络计划

一、编制依据 1.1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.4《建筑工程施工质量验收标准》 GB50300-2001 1.5 我公司编制并实施的符合ISO-9002标准的《质量手册》 1.6中国石油天然气华东勘察设计的结构施工图:6130D602-2006JZ-00/; 6130D206-2006JZ-00/; 1.7扬州苏源电力设计有限公司设计的结构施工图:381-B0689S-T03; 二、工程概况 该设施为实友化工(扬州)有限公司100万吨/年重油催化制烯烃项目所配套的总变、配电设施和中心控制室。为重油催化制烯烃项目提供电力供应和全部自动仪表的控制。其中中心变配电所为两层混凝土框架结构,基础为独立柱基础,一层框架标高3.570米,二层框架标高8.867米,建筑面积2326.78平方米,彩色塑钢门窗,二楼彩色水磨石地面,办公室、卫生间轻钢龙骨铝塑板吊顶,室内混合砂浆刷墙后白色乳胶漆刷面,外墙为丙烯酸外墙涂料;总变电所上部结构图纸未到;中心控制室为两层混凝土框架结构,建筑面积2154.2平方米。 三、主要实物工程量

变电所设计课程设计说明书

青岛理工大学琴岛学院 课程设计说明书 课题名称:工厂供电课程设计 系部:机电工程系 专业班级: 学号: 学生: 指导老师: 青岛理工大学琴岛学院教务处 2017年7 月2 日

目录 1绪论 (1) 2 110kV变电所线路设计 (2) 2.1 变电站在电力系统中的作用 (2) 2.2主接线的选择 (2) 3设计电力变压器 (3) 3.1负荷计算 (4) 3.2变电所变压器的选择 (5) 4主接线图及仿真 (6) 5变电所电气设备选择 (8) 5.1断路器与隔离开关的选择 (8) 5.2互感器的选择 (8) 5.3熔断器的选择 (9) 5.4母线的选择 (9) 结论 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14)

1 绪论 本次设计为110kv变电所设计,变电所是发电厂与用电负荷的重要联系,用来升降电压、聚集以及分流电能的作用。变电站的安全性能的运转与人民生产生活密切相关。变压 器与主接线的方案的确定是本次变电所设计规划的核心的一个环节,设计连线体现变电所的应用,建造消耗,是否正常没失误的动作,能够检查处理的目的要求;我对其主要分析跟探讨了110KV变电所线路连线的重点和要求,主要研究110kV变电所要求的目的、看点、设计重点、如何区别工具等。

2 110kV变电所线路设计 2.1 变电站在电力系统中的作用 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择。 本工程初步设计内容包含变电所电气设计,变电所从110KV侧某变电所受电,其负荷分为35KV和10KV两个电压等级。 2.2主接线的选择 根据本次设计要求,以惜福镇为地点,建一座110KV变电所,调查,研究查资料,35KV的用电要求,基本满足二级供电要求可采用内桥式接线和单母线分段接线。

箱式变电站安装施工工艺及材料

箱式变电站安装施工工艺及材料

力设备改造工程 主要部位施工工艺方案 xxxxxxxxxxxxxx公司 10月20日

箱式变电站安装 箱式变电站,是由成套变电所发展而来,由于这类变电所无需土建房屋,只是把高低压开关柜集中在一个箱式外壳内,因而得此名。 从电厂出来经输电线把电能从电厂送到负荷中心,然后再经过变电所变压,送到千家万户,满足人们的生产、生活的需要。用砖瓦等建材构成的变电所、配电室,这种供电形式人们已经司空见惯了。随着科技的进步,经济的发展,占地日趋紧张,而建配电室和柱上变压器等古老的供电方式已经不能满足人们的需求。于是一种新的形式,那就是箱式变供电便应运而生,使其无论应用于自备,还是公用,都以其未曾有过的强大生命力立足于电网之中。 箱式变是近年来发展的新产品,有多种型号。早期,箱式变的型号和含义,如XZW,其字母分别代表成套、组合、户外,后来其它厂家又有另外的不同表示:有北方开关厂的NXB、ZXB;北京第三开关厂的XWB;北京华东开关厂的ZBW。随着外资的引进,

又出现了一些型号:如北京安瑞吉(NRG)电气设备有限公司的CSS-W型箱式变,这是中国与德国F&G公司的合作产品;VFI型的美式箱式变,这是美国COOPER公司的产品。还有,国内用先进技术研制成ZDXB系列智能箱式变等,更进一步开拓了箱式变的市场。 箱式变,在50Hz、6~10kV的供电网中,作为额定容量50~800kVA(油变)或50~1600kVA(干变)的独立成套变电及配电装置,它由6~10kV高压室、6~10kV/0.4kV变压器室及0.22/0.38kV低压配电室组成,装于金属结构封闭式箱内,能够广泛应用于多种场所:如商务中心、居民住宅小区、车站、港口、机场、仓库、公园、油田、工厂、矿山、市政工程、建筑施工单位及临时性施工工地等等,特别适用于土地紧张和流动性大的野外施工单位的临时用电。它既可作为固定式变电所,也可作为移动式变电所。 箱式变的主要特点有: (1)、箱式变的箱体底座和骨架有两种构成方式:一种采用槽钢和角钢焊接而成,另一种由螺栓联结而成,具有较高的强度和刚性。外壳为铝合金板弯制而成,内壁衬以镀锌薄板,有很好的防腐能力。经喷漆着色可与周围环境协调一致。 (2)、为减少阳光辐射,箱体周围除采用双层结构外,顶盖夹层中还可设由阻燃材料制成的隔热层。 (3)、为保证在高温季节的安全运行,在变压器室内除自然通风外,还可设随温度变化而自动投切的温控通风装置。

箱式变电站技术要求

10KV箱式变电站技术协议 2014 年1 月

10KV箱式变电站技术要求 1、总则: 1.1 本技术条件书的使用范围仅限于本工程10kV 箱式变电站,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关规范和规范的条文,卖方须按本技术规格书和相关规范、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性规范,必须满足其要求。 1.3 卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业规范的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的设备的产品,且已有相同规格的合同设备制造、 运行的成功经验,而不是试制品。 1.4 如卖方对本招标技术规格书提出异议,不管多么微小,都将在投标书异议表中 清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议,则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。 1.5 卖方执行本规格书所列要求、规范。本规格书中未提及的内容均满足或优于本 规格书所列的国家规范、行业规范和有关国际规范。本规格书所使用的规范,如遇到与卖方所执行的规范不一致时,按规范要求较高的规范执行。 1.6 卖方提交的文件和资料,包括与工程有关事宜联系的所有来往函电,以及技术 服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文和英文。 1.7 在签订订货合同之后,买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改,卖方应 允诺予以配合,具体工程和条件由双方商定。 1.8 设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中,卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任,且设备合同价不变。 1.9 卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包 (或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.10 质量保证期:见合同文件。

变电站进站施工方案

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程变电站线路进站施工方案 攀枝花网源电力建设工程公司 2013年11月18日

奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程 变电站进站施工方案 批准年月日审核年月日校核年月日编写年月日

目录附:简易平面图

一、工程概况 1、工程概况 1、进站工作的原因:①、奥磊工贸金江钛渣厂35kV生产用电线路工程已建完成。N1#至变电站原设计为光纤进站,设计要求,需连光纤进入白岩子110kV变电站与N1#连接,施工时需进站工作(敷设光缆、做光缆头等) 2、进站工作的内容:①、从N1#隔空拉设光纤线至变电站内闸盒,并敷设光缆,做光缆头及光缆试验等。 3、需进变电站:白岩子110kV变电站。 二、组织措施 一、施工管理机构的设置及职能 1、施工管理机构的设置 为了满足施工的有关要求,便于工程的外部协调和内部的统一指挥,对施工过程进行可控在控,根据本工程的特点,结合现场实际情况,决定成立以网源公司李志强为项目经理的施工现场项目指挥站。项目经理全权负责对本工程进行现场管理指挥。负责工程的施工管理及对协调工作。 对本工程设现场工作负责人二人,负责以下工作: (1)向工作班成员布置当天的任务、内容以及工作范围,使工作班每个成员都明白当天的工作。组织人员进行安全“三查”(查安全思想、查安全措施、查安全器具),并说明施工任务,安全措施及注意事项,重点讲明当天的重点危险施工作业及其予防措施,并随时抽问,

在使全体作业人员明了后,方可作业;做到“四清楚、四到位”。(2)组织工作班主要成员进行危险点分析,提出控制措施或解决方案。 (3)向工作班成员明确各自的工作,不允许工作班成员做超出工作票范围的工作。 (4)向工作班成员宣布现场工作纪律,加强现场安全监护,设专职监护人二名,并开展一对一互相监督活动。 (5)要求进站作业工作班成员着装统一,正确使用劳保用品及安全防护用品等。 (6)施工前,组织人员对施工机械、安全用具进行全面检查,确认已经试验合格并经维护保养,确保进场施工机械、安全用具有良好性能,均为合格品。 (7)施工前,由项目负责人组织施工负责人、现场安全员、技术员、班组长等对施工现场进行勘察,明了施工作业环境、施工任务、临近带电的范围、停电范围、交叉跨越等情况。 (8)施工前,组织全体施工人员学习施工措施,有针对性的对施工人员进行安全知识和技术培训,使用体施工人员明确施工任务,明确作业中的安全施工措施及安全注意事项。 (9)正确、合理的按照标准化工序工艺组织施工作业,严格督促全体作业人员遵守执行安规和相关规定。 (10)当天工作结束,要在现场清点班组成员,并把现场清理完毕,方可离开现场。

(完整word版)110KV变电站课程设计说明书DOC

成绩 课程设计说明书 题目110/10kV变电所电气部分课程设计 课程名称发电厂电气部分 院(系、部、中心)电力工程学院 专业继电保护 班级 学生姓名 学号 指导教师李伯雄 设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月 2日

目录 一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分 析 (1) 二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1) 三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3) 四、分析确定所用电接线方式 (6) 五、进行互感器配置 (6) 六.短路计算 (9) 七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10) 八、选择10kV硬母线 (13)

一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用 1.1.1 变电所的分类 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所 1.1.2 设计的C变电所类型 根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。 1.1.3 在系统中的作用 终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。电压为110kV及以下。全所停电时,仅使其所供用户中断供电。 1.2、所供用户的分析 1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求 (1)I类负荷。I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。I类负荷任何时间都不能停电。对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。 (2)II类负荷。II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。 I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。例如,具备下列条件的不同母线段属独立电源:①每段母线接于不同的发电机或变压器;②母线段间无联系,或虽然有联系,但其中一段故障时能自动断开联系,不影响其他段供电。所以,每个I类、II 类负荷均应由两回接于不同母线段的馈线供电。 (3)III类负荷。III类负荷指较长时间(几小时或更长时间)停电也不致直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。III类负荷停电不会造成大的影响,必要时可长时间停电。III类负荷对供电可靠性无特殊要求,一般由一个电源供电,即一回馈线供电。 1.2.2 估算C变电所的回路数目 根据上述要求,重要负荷(I类、II类)比例是55%,重要负荷需用双回线,每回10kV馈线输送功率1.5~2MW,经计算,高压侧回路数为2,低压侧回路数为18÷1.5=12。