继电保护技术监督管理制度
继电保护技术监督管理制度

继电保护技术监督管理制度(试行)

1 主题内容与适用范围

1.1为保证电网安全稳定运行,提高继电保护专业的技术监督管理水平,根据行业有关继电保护的规程、规定,制定本制度。

1.2继电保护专业管理和技术监督的任务是:严格按照行业颁发的有关规程、制度和规定进行继电保护装置的选型、安装、调试、验收、运行和技术管理,严格执行反事故措施,认真分析各类继电保护事故,消除继电保护故障及隐患,不断提高继电保护装置的正确动作率。

1.3 本制度明确了继电保护技术监督的组织体系、职责分工及考核等管理内容。1.4 本制度适用于****公司继电保护技术监督管理。

1.5下列人员必须熟悉并贯彻执行本制度:

1.5.1各级继电保护专责人;

1.5.2继电保护专业人员;

1.5.3值长及发电市场部相关运行值班人员。

1.6下列人员必须熟悉本制度:

1.6.1生产副总经理;

1.6.2技术部经理、电气专业工程师;

1.6.3外委维护单位经理、电气工程师;

1.6.4发电市场部经理、电气工程师;

1.6.5 总经理工作部、发电市场部及维修的相关安监人员:

2 管理内容与要求

2.1 组织机构

2.1.1 根据分级管理的原则,成立继电保护技术监督领导小组,生产副总经理为组长,成员包括:技术部经理、电气首席工程师、电气二次工程师,外委维护单位经理、电气工程师,发电市场部经理、电气工程师。

2.1.2 技术部是继电保护技术监督的职能管理部门,设继电保护监督专责人具体负

责日常管理工作。

2.2 职责与分工

2.2.1 技术部继电保护专责人

2.2.1.1 负责继电保护的专业管理和技术监督,组织贯彻行业有关继电保护的规程制度和要求,组织编写并审核年度工作计划和专业工作总结。

2.2.1.2 负责继电保护反事故技术措施和技术改造措施的实施,组织编制重大试验方案和继电保护技术改造计划。

2.2.1.3负责组织继电保护运行分析,掌握继电保护装置缺陷和异常运行情况。

2.2.1.4负责组织或督促继电保护事故和不正确动作的调查分析及检验工作,督促制定和执行有关对策措施。

2.2.1.5审核继电保护重大试验安全技术措施和主要设备继电保护的试验报告。

2.2.1.6负责继电保护的定值管理,审核本公司所辖继电保护定值的整定计算,组织编写并审核继电保护装置的运行规程。

2.2.1.7处理继电保护的重大、疑难问题。

2.2.1.8参加本公司新、扩建工程继电保护专业的调研、选型、施工设计和验收工作。

2.2.2 技术部继电保护检验专责人(或维护单位电气工程师)

2.2.2.1 继电保护检验专责人具体负责继电保护检验的技术管理和技术监督工作,专业业务上受技术部继电保护专责人的指导和监督。

2.2.2.2 负责编制年度检验计划和专业工作总结。

2.2.2.3 负责编制继电保护试验方案和重大试验安全技术措施,审核继电保护安全措施票。

2.2.2.4 负责编制继电保护反事故措施计划、技术改造计划和备品备件计划。

2.2.2.5 参加新、改、扩建工程继电保护装置选型、验收和交接试验,负责继电保护改造工程的施工设计及小型改造项目的设计审核。

2.2.2.6 负责填报继电保护专业各种报表,并初审继电保护试验报告。

2.2.2.7 负责继电保护所辖设备的定值计算,并解决本专业的技术问题。

2.2.2.8负责组织或参与继电保护事故和不正确动作后的调查分析及临时检验工作。

2.2.2.9负责继电保护技术台帐、档案、图纸、资料的建立、收集、整理和保管。2.2.2.10参与编制或会签继电保护装置的运行规程。

2.2.3 发电市场部继电保护运行专责人

2.2.

3.1 继电保护运行专责人具体负责继电保护运行的技术管理工作,专业业务上接受技术部继电保护专责人的指导和监督。

2.2.

3.2 负责编制继电保护装置的运行规程。

2.2.

3.3负责继电保护运行专业技术台帐、档案、图纸、资料的建立、收集、整理和保管。

2.2.

3.4 参加继电保护运行分析,掌握继电保护装置缺陷和异常运行情况。

2.2.

3.5 参加新、改、扩建工程继电保护装置的验收和交接试验。

2.2.

3.6 参加继电保护事故和不正确动作的调查分析工作,督促发电市场部运行值班人员执行有关对策措施。

2.2.

3.7 参加继电保护整定计算方案的讨论.

2.2.4 继电保护设备检修负责人

2.2.4.1 负责对所辖设备的正常维护和定期检验,并及时填写试验报告。

2.2.4.2 负责所辖设备保护装置及回路小型改进项目的施工设计和安装调试。

2.2.4.3 在保护装置、二次回路工作前,按规定填写安全措施票,并在实际工作中,采取措施,防止误碰、误接线、误整定事故的发生。

2.2.4.4 在保护装置、二次回路工作结束后,负责填写继电保护工作记录,并作出能否投入运行的结论。

2.2.4.5 按规定调整继电保护装置的定值。

2.2.4.6 维护好试验设备及仪器仪表,保证其完好。

2.2.4.7 定期巡视、检查所辖设备,掌握其运行情况和存在的缺陷,发现异常情况及时汇报。

2.2.4.8 协助做好所辖设备的技术档案、图纸资料的收集、整理和保管工作。

2.2.5 值长

根据调度命令和现场运行规程对管辖范围内的继电保护装置下达投退命令,及时将继电保护装置的有关情况向调度部门汇报。

2.2.6 发电市场部运行值班人员

2.2.6.1 按照调度命令和现场运行规程及其他有关规程制度的规定,负责继电保护装置的投退。

2.2.6.2 负责审查继电保护人员的工作票和安全措施。

2.2.6.3 按工作票的要求及现场实际情况做好安全措施,凡可能造成保护装置不正确动作的,必须采取有效预防措施。

2.2.6.4 负责保护装置及二次回路工作完毕后的验收。

2.2.6.5 负责与值班调度进行保护定值和有关事项的核对,按规定调整运行设备的保护定值。

2.2.6.6 负责按保护运行规程规定进行保护装置、二次回路的巡视、检测、试验,发现异常情况及时汇报和处理,并做好记录。

2.3 管辖及监督范围

2.3.1 继电保护专业负责维护、检验的设备及内容:

2.3.1.1 发电机、变压器、电动机、电抗器、消弧线圈、母线、线路的继电保护装置。

2.3.1.2 自动重合闸、备用电源和备用设备自动投入装置、按频率自动减负荷及按频率自动解列装置、高频高压自动切机装置、故障录波装置、远方切机装置、振荡起动或预测装置及其他保证系统稳定的安全自动装置。

2.3.1.3 控制屏、中央信号屏与继电保护有关的继电器和元件。

2.3.1.4 联接继电保护装置的二次回路:

⑴从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路。

⑵从继电保护直流分路熔丝开始到有关继电保护装置的二次回路。

⑶从保护装置到控制屏和中央信号屏的直流回路。

⑷保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

2.3.1.5 继电保护专用的高频通道设备及回路。

2.3.2 继电保护专业应了解掌握的内容:

⑴被保护电力设备基本性能及有关参数。

⑵系统稳定计算结果及对所管辖部分的具体要求。

⑶系统的运行方式及负荷潮流。

⑷发电机及变压器中性点的接地方式。

⑸断路器的基本性能、跳合闸线圈的起动电压与电流、跳合闸时间、三相不同

期时间以及辅助接点、气压或液压闭锁接点的工作情况。

⑹母线接线方式;

⑺直流电源方式、滤波性能和直流监视装置;

⑻电流、电压互感器的变比、极性、安装位置,电流互感器的伏安特性;

⑼电力系统的发展规划。

2.3.3 继电保护技术监督的内容:

⑴继电保护的选型设计。

⑵继电保护基建安装调试。

⑶继电保护定值。

⑷继电保护装置的定期调试。

⑸继电保护的试验报告。

⑹继电保护事故及缺陷的调查处理。

⑺继电保护反事故措施及落实。

⑻继电保护试验用仪器仪表的配置、校验及管理。

⑼继电保护装置的验收。

2.4 技术监督与管理

2.4.1检验及试验报告管理

2.4.1.1对运行中或准备投入运行的保护装置必须按《继电保护及电网安全自动装置检验条例(87年水电生字第108号)》(以下简称《检验条例》)和有关规程的规定要求进行检验工作。

2.4.1.2 继电保护检验专责人必须在每年十月底前,根据《检验条例》和本制度的规定并结合一次设备的检修、绝缘预试、仪表校验,编制下年度继电保护检验计划,由技术部继电保护专责人审核,生产副总经理批准后执行,并按要求上报。

2.4.1.3 检验种类及周期

2.4.1.

3.1 定期检验

⑴定期检验分定期全部检验和定期部分检验。

⑵定期全部检验周期按行业有关规定执行。

⑶新安装的保护装置在投入运行后的第一年内进行第一次定期全部检验。

⑷定期部分检验每两年进行一次。

2.4.1.

3.2 补充检验

⑴补充检验是指装置改造后的检验或典型检验、检修或更换一次设备后对保护可能产生影响的检验、运行中发现异常情况后的检验、保护不正确动作和事故后的检验。

⑵补充检验不受检验周期的限制,其项目及内容根据具体情况决定。

⑶补充检验中事故后的检验在必要时,必须通知专业主管部门及总经理工作部门并要求派人员参加。

2.4.1.

3.3 新安装检验在下列情况下进行:

⑴新安装的一、二次设备投入运行时;

⑵在现有的一次设备上投入新安装的保护装置时;

⑶在运行中的装置中进行较大的技术改造或增设新的回路时。

2.4.1.4 检验项目及内容

2.4.1.4.1 检验项目及内容必须根据《检验条例》及有关检验规程的规定执行。对于个别装置,无正式规程时,应根据《检验条例》所规定的项目及厂家调试大纲所规定的内容进行检验。

2.4.1.4.2 当装置发生不正确动作或动作原因不明时,必须根据事故情况,拟定具体检验项目及内容,经技术部继电保护专责人审核并报生产副总经理批准后进行,必要时应征得总经理工作部的同意。

由于保护装置原因引起系统重、特大事故或涉及到外厂(局)的继电保护事故时,其检验项目及内容应与专业主管部门共同制定。

2.4.1.4.3 新安装的保护装置在第一次定期全部检验时,若该装置由基建部门安装,则第一次定期检验按新安装的检验项目及内容进行;若该装置由本公司安装,则第一次定期检验按定期全部检验的项目及内容进行,但应参照新安装检验的规定,适当补充一些项目。

2.4.1.4.4 定期检验尽可能结合一次设备检修。同一线路的多套保护装置的定期全部检验一般安排在一次设备停电期间同时进行,若系统无法安排而装置必须进行检验时,可在故障发生机率较小的季节轮流退出进行检验。轮流将装置退出进行检验,必须制定防止被检验装置引起其他运行装置不正确动作的措施,经技术部继电保护专责人审核、生产副总经理批准后方可进行。

2.4.1.5 试验报告的管理

2.4.1.5.1 保护装置检验后,必须在半个月内(复杂保护及机组大修后一个月内)填写完整的试验报告,其内容包括:

⑴按照《检验条例》和有关试验规程规定,有齐全的检验项目和完整的试验数据,有保护相互动作和整组传动、接入系统电流电压检验等试验情况。

⑵反映检验中发现的异常或缺陷,以及消除处理情况。

⑶保护及二次接线的变更或改进情况。

⑷保护定值变更和试验方法改进情况。

⑸对试验结果进行分析,写出能否投入运行的明确结论。

⑹写明试验日期、试验人员、使用的主要仪器仪表名称、型号和编号。

2.4.1.5.2 试验报告的划分

⑴ 220KV及以上的线路保护以屏为单位构成一套试验报告;

⑵ 110KV及以下的线路保护以线路为单位构成一套试验报告;

⑶发电机、变压器、母线等元件保护则以一次元件为单位构成一套试验报告;

⑷解列装置、减负荷装置、切机装置、故障录波装置等系统安全自动装置,则以装置为单位构成一套试验报告。

2.4.1.5.3 试验报告的填写、审查程序

⑴试验报告由该项工作试验人员填写,工作负责人校核。

⑵继电保护检验专责人初审。

⑶主机、主变、线路、母线、断路器失灵保护和主网安全自动装置的试验报告以及事故后的补充检验报告由技术部继电保护监督专责人复审;

⑷主变差动、线路、母线、断路器失灵保护和主网安全自动装置的试验报告以及事故后的补充检验报告由生产副总经理批准。

⑸技术部继电保护专责人根据有关规定对试验报告进行督核,督核面不少于50%。

2.4.1.5.4 试验报告的各级审查人员必须按《检验条例》及有关试验规程的规定,及时对试验报告进行审查并由技术部继电保护专责人填写继电保护试验报告督核单。审查中发现的问题必须及时提出。试验报告不符合要求时,应重新填写试验报告。当试验项目漏项、内容不全、试验数据不正确时,应结合一次设备停电,尽快进行

补充检验。当试验项目严重漏项、试验内容不全及试验数据不正确可能危及到保护装置安全运行时,必须立即向值长申请退出保护,进行补充检验。

继电保护试验报告督核单所列问题的处理情况必须反馈给技术部继电保护专责人。

2.4.1.5.5 新安装试验报告一式四份,定期检验报告一式三份。其中一份存继电保护检验部门,一份存检修公司,一份报技术部。新安装试验报告送档案室一份。凡专业主管部门要求报送的试验报告应增加一份,并按要求及时报出。

保护不正确动作或事故后的试验报告份数及分送范围,根据具体情况决定。

2.4.1.5.6 试验报告的保存期限

⑴新安装的检验报告由档案室长期保存。

⑵定期全部检验报告保存二个检验周期。

⑶定期部分检验报告保存一个定期全部检验周期。

⑷保护不正确动作后及事故后补充检验报告的保存期限按有关规定执行。

2.4.2 定值管理

2.4.2.1定值计算原则

2.4.2.1.1保护定值的整定计算,必须依照有关规程规定进行。有下列情况之一者必须进行复核或重新进行整定计算:

⑴系统运行方式发生大的变化时。

⑵本公司的结构或结线方式发生大的变化时。

⑶运行中保护装置发生不正确动作,经初步分析可能是定值原因时。

⑷其他原因必须进行复核时。

2.4.2.1.2 定值的计算及审批程序

⑴定值计算由继电保护检验专责人负责,并由相关专业人员校核,技术部继电保护专责人审核,生产副总经理批准。

⑵由于主系统或厂用系统运行方式发生重大变化,保护定值必须作较大范围的变动时,必须编制整定方案,经技术部继电保护专责人审核,报生产副总经理批准后实施。必要时,整定方案应组织发电市场部、检修公司、总经理工作部、技术部集体讨论并征求专业主管部门的意见。

⑶整定计算的原始底稿应整理成册,妥善保管,以便日常运行或事故处理时查

阅。

⑷定值变更必须填写定值通知单,定值通知单一式三份,继电保护专业、集控室(电气主控室)、值长室各一份。

2.4.2.2 定值归档

2.4.2.2.1 继电保护专业及集控室(电气主控制室)必须建立继电保护定值簿,所登记的内容必须与正式的定值通知单相同。在集控室(电气主控制室)还应设置继电保护定值变更记录本,用于登记定值变更情况。

2.4.2.2.2 调度部门继电保护机构下达的正式定值通知单原件存技术部继电专责人处。当收到调度部门继电保护机构下达的正式定值后,继电保护专责人应及时转发给值长室、集控室(电气主控制室)和继电保护专业。

2.4.2.2.3 继电保护班(组)、集控室(电气主控制室)必须根据正式定值通知单及时更改定值簿中的内容。

2.4.2.3 定值的调整与核对

2.4.2.

3.1 运行中保护定值调整的执行以调度命令为准,公司计算的保护定值以正式定值通知单为准。

2.4.2.

3.2 运行中继电保护装置的定值调整除下列情况由继电专业人员进行外,其它由当班运行人员进行:

⑴长远定值的变更。

⑵定值调整必须依靠试验仪器设备的。

⑶在定值调整时必须变更装置内部接线的以及微机保护装置的定值输入及固化 (用拨轮开关调整已由继电专业人员固化的定值区由运行人员进行)。

2.4.2.

3.3 新安装的保护装置和保护装置检验后,继电保护专业人员根据正式定值通知调整好,当班运行人员进行验收与核对。

2.4.2.

3.4 调度要求进行定值核对,由当班调度对象进行。实际定值必须与定值通知单、定值记录簿的内容相符,否则,应立即报告当班调度。

2.4.2.

3.5 调整运行设备的保护定值应注意以下事项:

⑴定值调整前,必须退出被调保护的所有出口压板。

⑵定值调整必须有专人监护且核对无误,并在继电保护定值变更记录本上作好记录和签名,同时记录调整后的定值、调整时间和下达定值通知的调度员姓名或通

知单编号。微机保护的定值调整后,必须立即打印定值清单,并与正式定值通知书或调度命令核对无误后,由执行人及监护人在定值清单上签名,该定值清单保存在定值簿内备查。

⑶运行人员变更保护定值必须使用操作票。

⑷继电专业人员调整运行设备的保护定值必须使用工作票,并按本制度

2.4.

3.9条的规定使用安全措施票。

2.4.2.

3.6 就负荷电流而言,定值调整的原则为:

⑴定值由小到大,先调定值,再改变运行方式。

⑵定值由大到小,先改变运行方式,再调定值。

2.4.2.

3.7 每年十二月底前,继电保护检验部门和运行部门应分别全面核对继电保定值,并将检查结果报技术部继电保护专责人。

2.4.3 运行管理

2.4.

3.1 运行中的保护装置,每个运行班必须巡视检查一次。

2.4.

3.2 正常巡视检查项目

⑴各继电器、整机箱、保护装置外壳应清洁,外盖无松动、破损、裂纹现象。

⑵应励磁的继电器应励磁,无异常响声、冒烟、烧焦气味。

⑶压板及转换开关位置与运行要求一致。

⑷各类监视及指示灯、表计指示正常。

⑸光字牌、音响信号和闪光装置经试验良好。

⑹直流绝缘监察装置完好,直流回路绝缘在规定值内。

⑺控制保险、信号刀闸、电源刀闸位置符合运行要求。

⑻保护及录波装置打印机的打印纸应足够,打印机应在准备工作状态(POWER和LINE指示灯应亮)。打印机的色带应及时更换。

2.4.

3.3 保护运行的一般规定:

2.4.

3.3.1 一次设备的负荷电流不得超过设备所允许的负荷电流,否则应汇报当值调度员。

2.4.

3.3.2 凡一次设备操作涉及到继电保护装置可能误动时,应先将可能误动的保护装置退出,操作完毕后,按原方式投入。

2.4.

3.3.3 为防止寄生回路引起保护装置误动,装上直流控制保险时,应先装负极,

后装正极,取下时相反。

2.4.

3.3.4 一次设备或继电保护装置检修试验前(即开工前),必须按现场运行规程的规定退出有关保护压板。

2.4.

3.3.5 继电保护装置的检验工作在开工前,运行人员应按《电业安全工作规程》和现场运行规程规定以及工作票的要求做好安全措施,并审查是否按本制度2.

4.3.9条的规定使用了继电保护措施票。

2.4.

3.3.6 运行中的继电保护装置如需改变原理接线,应有经调度该设备的继电保护专业归口主管部门批准的文件和图纸资料,经运行人员验收合格后方可投入运行。

2.4.

3.3.7 当运行人员发现保护装置异常时,应及时汇报。若按现场运行规程规定需退出或停用的,应及时汇报有关人员并将其退出或停用,同时迅速通知继电保护专业。

2.4.

3.3.8 保护动作使开关跳闸后,运行人员应准确记录开关跳闸的时间、所有需人工复归的保护动作信号、光字牌信号及其异常情况,并将有关的记录及时汇报当值调度员。

2.4.

3.3.9 主机、主变、 220kV及以上系统保护动作跳闸以及保护误动或原因不明造成开关跳闸时,除按2.

4.3.3.8条规定执行外,值班人员还应保护好现场,严禁打开继电器和保护装置的盖子或动二次回路,并及时汇报调度和有关领导,同时通知继电保护班(组)。其信号复归原则上必须经继电专业人员确认,紧急情况下,必须经值长确认和同意。

2.4.

3.3.10 交流电压回路断线不能尽快恢复或人为切断交流电压时,必须按现场运行规程的规定,将接在该电压下的可能误动的保护退出并汇报调度。

2.4.

3.3.11 运行中的保护及录波装置打印机的打印纸的更换由当班运行人员进行。

2.4.

3.4 新安装或改造后的保护装置(主要设备和主要辅助设备的保护装置)投运前必须经过三级验收,并具备下列条件:

2.4.

3.

4.1 有与实际结线相符的操作、信号、测量及保护装置的展开图、原理图、安装图、产品说明书和书面的试验结论。

2.4.

3.

4.2 装置中的所有元件、压板、操作把手、刀闸、按钮、信号灯、光字牌等的标志(名称和编号)应完整清晰,并与实际相符。

2.4.

3.

4.3 电缆标志牌应正确清晰,电缆截面应符合设计要求。

2.4.

3.

4.4 保护定值应与正式的定值通知单相符。

2.4.

3.

4.5 具有该装置的现场运行规程或运行操作注意事项。

2.4.

3.

4.6 所有设备、导线及接线端子的外部状况应良好、清洁。

2.4.

3.

4.7 运行人员应参与保护装置带开关的整组传动试验,结果应正确。

2.4.

3.5 继电保护装置检验工作结束,投运前的验收。

2.4.

3.5.1 保护装置的整定值与正式定值通知单相符。

2.4.

3.5.2 运行人员应参加整组传动试验,试验结果应正确(补充检验是否做整组试验,由试验人员根据具体情况决定)。

2.4.

3.5.3 运行人员应检查试验人员在继电保护工作记录簿上所写的内容是否完整(包括工作内容、发现的问题及处理情况、能否投入运行等)。

2.4.

3.6 新安装、改造后及检验后的保护装置在投运前,应有继电保护试验人员“可以投入运行”的书面记录,运行人员在检查如下各项合格后方可签字。

2.4.

3.6.1 保护装置(继电器)的盖子应盖好,玻璃应无破损、松脱。

2.4.

3.6.2 装置面板上的开关位置应与运行要求相符,所有信号灯、光字牌指示应正常。

2.4.

3.7 所有保护屏上的压板和把手由运行人员根据调度或值长命令投入。保护出口压板、起动失灵压板和总跳闸、总合闸压板在投入前应进行测试,判断保护处于不动作状态,投入后应检查压板是否接触良好。

2.4.

3.8 继电保护装置现场运行规程的要求

2.4.

3.8.1 所有运行的继电保护装置必须有现场运行规程。新型保护装置经生产副总经理批准,可临时使用经批准的运行操作注意事项,但必须在一年内编制正式的运行规程。

2.4.

3.8.2 保护装置的现场运行规程由运行部门负责编写,继电保护检验部门会签,技术部继电保护专责人审核,生产副总经理批准。

继电保护检验部门应及时向运行部门提供编制现场运行规程所需的技术资料。

2.4.

3.8.3 现场运行规程必须遵循行业颁发的典型运行规程或运行导则的原则,并包括以下内容:

⑴装置的主要功能介绍。

⑵装置各信号继电器(指示灯)的名称、正常及异常指示状态。

⑶装置上的各按钮、转换开关的标号及其作用和正常运行位置。

⑷保护屏上各压板的编号、名称及功能。

⑸运行方式变化前、中、后,保护装置应采取的相应措施。

⑹保护装置回路(包括接入的电流、电压)故障时,保护装置应作的相应处理。

⑺运行与维护方法。

⑻装置异常处理。

⑼微机保护信息打印报告含义。

⑽复杂保护(如母线、开关失灵、主变、高频、距离及微机保护等)的投退顺序。

2.4.

3.9 继电保护安全措施票的使用规定

2.4.

3.9.1 继电保护安全措施票的使用范围

⑴发电机、主变压器、母线、开关失灵保护及其二次回路上的工作。

⑵有联跳、远跳、远投等与其他保护或自动装置有联系的保护和自动装置及其二次回路上的工作。

⑶一次设备不停电或部分停电时,在其保护装置及其二次回路上的工作。

2.4.

3.9.2 继电保护安全措施票中安全措施的填写内容。

⑴继电保护人员在检验调试及定值调整工作中应打开及恢复的联片、直流线、交流线、信号线、联锁线、联锁开关、整定插销和改变控制字等。

⑵在试验过程中需要将装置内部连线、元件断开(恢复)时,执行前应补充填入继电保护安全措施票内。

⑶由运行人员操作的压板、开关等均不填入继电保护安全措施票内。工作票上已填写的安全措施,继电保护安全措施票上不再填写。

2.4.

3.9.3 继电保护安全措施票由承担该项工作的继电保护工作负责人填写,继电保护检验专责人负责审批。监护人由工作负责人或工作负责人指派的专职监护人担任。

2.4.

3.9.5 运行人员不承担继电保护安全措施票内容正确性的复核责任。

2.4.

3.9.6 继电保护安全措施票必须作为工作票的附件一起存档。

2.4.4 缺陷管理

2.4.4.1 继电保护的缺陷管理必须严格执行公司《设备缺陷管理制度》和行业有关规定,及时消除继电保护装置的缺陷,保证继电保护装置的安全运行。

2.4.4.2 在继电保护班(组)、专业设置缺陷登记和消缺情况台帐,及时登记缺陷发生时间、缺陷内容、缺陷处理情况、缺陷处理日期和结论等内容。

2.4.4.3 原则上快速保护的缺陷在18小时内处理完毕。由于技术复杂、所需处理时间长且暂不危及保护装置可靠动作的缺陷,在规定期限内不能处理完毕需要延期的,必须经相关调度继电保护专业部门同意。经检查原因不明的缺陷而无法处理的,必须经有关人员同意。

2.4.5 图纸资料的管理

2.4.5.1 在档案室、继电保护班(组)、专业、集控室(电气主控制室)必须存放继电保护装置原理展开图、保护装置安装图、保护及控制屏端子排图、电缆连接图等图纸,并且必须符合现场实际及制图要求。

2.4.5.2 图纸的修改实施程序

2.4.5.2.1 涉及到保护装置内部和电气二次回路的较大改进或装置更换时,必须绘制正式图纸,履行审核、批准手续。

2.4.5.2.2 施工人员必须按经过审核、批准后的正式图纸施工。在施工过程中若需要改动部分设计,必须征得原设计人签字同意。凡涉及到较大范围或原则性更改,则必须重新履行审批手续。施工结束后,必须及时出具竣工图。

2.4.5.2.3 在保护及二次回路上进行一般性更改,在不改变其功能或原理特性的情况下,经班(组)专责工程师同意后进行,但必须作好记录并修改相应的图纸。

2.4.5.3继电保护班(组)、专业必须建立的台账资料

(1)继电保护定值簿。

(2)继电保护动作记录簿。

(3)继电保护设备台账。

(4)继电保护设备缺陷登记本。

(5)继电保护异动(回路变更)记录本。

(6)继电保护事故分析记录。

(7)以下检验技术资料

a)继电保护检验条例、规程、制度。

b)装置技术说明书、厂家调试大纲、出厂调试报告。

c)装置各类图纸。

d)试验报告。

e)装置备品备件台账。

2.4.5.4 在集控室(电气主控制室)必须建立的台账资料:

(1)继电保护动作记录本。

(2)继电保护回路变更记录本。

(3)继电保护定值簿。

(4)继电保护定值变更记录本。

(5)继电保护回路工作记录本。

(6)保护投退记录本。

(7)保护及二次回路图纸。

2.4.5.5 图纸资料必须由专人保管,并履行借用登记制度,现场工作后及时交回。

2.4.6 保护投退管理

2.4.6.1 保护管理范围及保护投退的审批权限

2.4.6.1.1 500KV线路保护、断路器保护、母差保护、电抗器保护、安稳装置由南网总调负责管理,其保护投退必须经过总调的同意。

2.4.6.1.2 除上述以外的其它保护由本公司技术部负责管理,其中主机、主变保护的投退必须由生产副总经理批准后方可执行;重要辅机的保护投退必须通过值长(或技术部继电保护专责人)同意方可执行,其它保护的投退可经由技术部继电保护检验专责人同意后即可执行。

2.4.6.2 保护投退的程序

2.4.6.2.1 所有保护的投退必须由当班运行人员进行操作,并在保护投退记录本上进行登记。

2.4.6.2.2 保护缺陷的发现人根据规程规定判定保护需退出运行时,可按审批权限通知相关人员,并由具有审批权限的专业人员通知运行人员退出相关保护。

2.4.6.2.3 保护缺陷消除后,通过专业人员验收并经具有审批权限的相关人员同意后才能投入运行。

2.4.7 仪器仪表的管理

2.4.7.1 根据检验要求,配齐和完善仪器仪表等试验设备。

2.4.7.2 仪器、仪表等试验设备必须按量置传递要求坚持定期校验,保证准确等级。

2.4.7.3 仪器、仪表等试验设备必须由专人保管,建立台帐和保管、借用、验收制度。对于精密、贵重仪器仪表,应编写操作使用规程,进行操作培训。

2.4.8 备品备件的管理

2.4.8.1 根据实际需要,配齐备品备件。

2.4.8.2 备品备件必须专人保管,建立备品备件清册和使用登记本。

3 检查与考核

3.1 各部门考核指标

3.1.1 继电保护检验部门

3.1.1.1 继电保护正确动作率100%。

3.1.1.2 故障录波完好率100%。

3.1.1.3 主保护年投运时间≥345天。

3.1.1.4 检验计划完成率100%。

3.1.1.5 继电保护检验报告合格率100%,其中一类报告率不低于当年度有关技术监督部门规定的指标。

3.1.1.6 继电保护装置消缺率100%。

3.1.1.7 继电保护反措和技术改造项目完成率100%。

3.1.1.8 继电保护试验仪器仪表合格率100%。

3.1.1.9 运行管理、定值管理、检验管理、设备管理、班组管理等基础管理工作达到有关行业规定的优秀标准。

3.1.2 继电保护运行部门

3.1.2.1 继电保护正确动作率100%。

3.1.2.2 故障录波完好率100%。

3.1.2.3 运行管理、定值管理等基础管理工作达到行业有关规定的优秀标准。

3.1.3 基础管理工作的考核范围和优秀标准按专业管理或技术监督部门颁布的规定执行。

3.1.4 技术部是继电保护专业管理和技术监督的归口部门,对继电保护专业的各项指标的完成负管理责任。

3.2 考核程序

3.2.1 公司继电保护专技术监督工作由技术部考核,技术部由生产副总经理进行考核。

3.2.2 考核每年进行二次,分别对上半年及全年的各项指标和工作任务的完成情况进行检查考核。

3.2.3每年的七月五日前,检修及运行部门将上半年继电保护各项指标和工作任务的完成情况书面报技术部。

3.2.4 技术部在七月十日前对指标和工作任务的完成情况进行核查,并结合平时的抽查情况,提出考核意见报生产副总经理。

3.2.5 每年的元月五日前,检修及运行部门将上年度继电保护各项指标和工作任务的完成情况书面报技术部。

3.2.6 技术部在元月十五日前对指标和工作任务的完成情况进行核查,并结合平时的抽查情况以及有关行业专业检查的情况,提出考核意见报生产副总经理。

3.2.6 技术部不定期对专业工作进行检查,检查结果作为考核依据;有关行业专业检查的结果同样作为考核依据。

3.3 奖励

3.3.1 上半年考核中,全面完成各项指标且基础管理达到优秀标准的部门,给予奖励。标准为继电保护检验部门1500元,运行部门1000元。

3.3.2 全年考核中,全面完成各项指标且基础管理达到优秀标准的部门,给予奖励。标准为继电保护检验部门3000元,运行部门2000元。

3.3.3 由于继电保护正确动作而避免了主设备严重损坏或人身伤亡事故的发生,按《安全工作奖惩规定》给予奖励。

3.3.4 发现危及继电保护安全运行和正确动作的重大隐患的个人按《安全工作奖惩规定》给予奖励。

3.4 处罚

3.4.1 发生继电保护不正确动作,500KV系统保护每次扣责任部门2000元,220KV 系统保护每次扣责任部门500元;其他保护每次扣责任部门200元。

3.4.2 检查发现定值错误或压板投退错误,每处扣责任部门200元。

3.4.3上半年考核中,基础管理达不到良好标准的部门,给予处罚。标准为继电保护检验部门1500元;运行部门1000元。

3.4.4全年考核中,基础管理达不到良好标准的部门,给予处罚。标准为继电保护检验部门3000元;运行部门2000元。

4 附则

4.1 本制度自印发之日起试行,由技术部负责解释。

技术监督管理制度

编号:LTHB-MZW-AQ-066 技术监督管理制度 编制: 审核: 批准: 蓝天环保设备工程股份有限公司湄洲湾项目部 二零一三年一月 目录

1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.术语和定义 (2) 4.管理职责 (4) 5.监督内容与方法 (7) 6.附则 (10)

1.目的 为加强本项目部的技术监督管理工作,提高设备可靠性,保证机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T 1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本项目部所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有效的测试和管理手段,对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 两级技术监督网 由部门、项目部组成。 3.3 绝缘监督:电气一次设备,如变压器、电抗器、开关(包

括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4 电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督:变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 励磁监督:脱硫脱硝系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:脱硫脱硝设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8 环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9 金属监督:压力容器、高温或承压管道及部件、高速旋转部件(循环泵叶轮、叶片、氧化风机、消音器部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10 化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。

继电保护管理制度汇编

继电保护管理制度汇编-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大同煤矿集团同华发电有限公司企业标准DATONGMEIKUANGJITUAN TONGHUAFA DIANYOUXIANGONGSI 继电保护管理制度汇编 批准:冯宇亮 复审:刘文军 初审:李国才 编写:郝贵平

2012年 04 月 01 日发布 2012年 04 月 01 日实施 同华发电有限公司企业发布 目录 1、继电保护岗位责任制 (3) 2、继电保护安全管理责任制 (5) 3、继电保护监督管理制度 (9) 4、继电保护检验管理制度 (15) 5、继电保护保护投退制度 (23) 6、继电保护设备巡回检查制度 (25) 7、继电保护现场工作制度 (27) 8、继电保护专业软件管理制度 (29) 9、继电保护班组培训管理制度 (31) 10、继电保护专业备品、备件管理制度 (32) 11、继电保护班组资料管理制度 (34) 12、继电保护定值管理制度 (36) 13、继电保护设备专责管理制度 (38) 14、继电保护班组工器具管理制度 (39) 15、故障录波器管理制度 (40) 16、继电保护直流系统管理制度 (43) 17、继电保护仪器、仪表管理制度 (46) 18、继电保护试验报告管理制度 (48) 19、继电保护防“三误”管理措施 (50)

20、继电保护事故统计管理制度 (54) 21、电气设备质量监督制度 (55) 1、继电保护岗位责任制度 1.总则 1.1 为了搞好班组各个岗位的管理,保证生产工作的需要,促进工作效率的提高,特制定本制度。 1.2 本制度根据基建及生产管理要求,结合公司有关管理制度的具体情况制定。 1.3 岗位管理是对班组各个岗位的任务与责任进行分工与明确,包括生产现场的管理与班组基础管理,目的是确保班组管理无死角。 1.4 本制度规定了班组各级人员的岗位责任标准,所有人员均应遵照执行。 2.各级人员岗位责任内容 2.1班组负责人岗位责任: 2.1.1班组负责人是班组安全运行工作的组织者,对本班人员的技术、经济、思想工作和人身设备安全等负有第一责任。 2.1.2编制年、季、月工作计划和定期检验计划,审核有关设备技改计划和反事故措施计划,并督促按期完成。 2.1.3组织技术培训和安全培训活动。 2.1.4督促并抓紧工作计划的完成;抓技术管理、规章制度的执行;抓上级指示、事故通报及反事故措施的贯彻。 2.1.5组织继电保护事故和不正确动作的调查分析和定值整定方案的讨论。 2.1.6积极推广应用新技术、新标准、新工艺,运用科学管理方法,不断提高管理水平。 2.1.7凡发生人身伤亡、设备损坏、三误及其它事故,负安全第一责任。 2.1.8负责检查、督促安规、安措的执行落实情况 2.2 班组成员岗位责任 2.2.1对本专责设备的运行和安全负有全部责任,有责任提出对可能引起设备异常或损坏的安全措施和整改方案,同时对新、扩建的设备进行验收或参加交接试验。 2.2.2做好专责设备的技术管理工作,协助班组负责人做好本班技术管理、缺陷管理和安全监督工作。

技术监督告警管理制度

1 目的为了规范国华定电公司技术监督告警管理的目标、程序和要求。 2 适用范围本标准适用于国华定电公司的技术监督管理工作。 3 引用标准 《电力工业技术监督工作规定》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则与检查要点》 《火力发电厂安全性评价》(第二版)《火力发电厂并网安全性评价》(2004 年) 《电力建设施工、验收及质量验评标准》(96 年版)《火力发电厂金属技术监督规程》(DL438— 2000)《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869 —2004)《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制 度》 《河北南网技术监督检查标准》国华发电管理系统“环境保护管理子系统”(GHFD-07) 国华电力公司技术监督检查细则 4 定电公司生产内部预警、告警制度 4.1 在技术监督管理工作中,技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标或接近超标值,但未达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,实行定电公司内部技术监督异常超标、预警通知单制度,向责任部门发出技术监督异常超标、预警通知单。 4.1.1 参照发电管理系统技术监督告警制度内容,在定电公司内执行技术监督异常超标、预警通知单。异常超标通知单,由技术监督专责人依据试验报告和监督条例提出,由总工程师签发后,连同试验报告送至相关责任部门经理。 4.1.2 技术监督异常超标、预警通知单的整改:责任部门接到通知单后立即采取措施进行整改,在72 小时内将处理情况反馈给技术监督专责人,生技部和相关设备责任部门对其进行验收登记并对异常情况继续进行跟踪。对于无法立即实施的应制定临时控制措施,应做好实施准备,并将情况进行反馈备案。 4.1.3 当发生下列情况时,即形成公司内部技术监督告警一次。 4.1.3.1 技术监督范围内的设备存在安全隐患,已接到技术监督异常超标、预警通知单,没有在规定时间内积极解决、制定防范措施。. 4.1.3.2 设备运行数据、试验数据弄虚作假;技术监督季度报表、技术报告、记录档案、工作总结内容失实。 4.1.3.3 在大修、小修和临修中安排的技术监督项目漏项,未按照技术要求实施并隐瞒不报。 4.1.3.4 违反技术监督制度工作制度,造成监督工作失效。 4.1.3.5 监督异常事件漏报、瞒报或越级上报,造成不良影响的。 4.1.3.6 因管理不善造成标准计量器具仪表丢失或损坏的。 4.1.3.7 由于工作失误导致监督工作和项目无法正常开展。 4.1.3.8 违反技术监督制度导致公司上级职能部门对公司依据发电管理系统告警条例发出告警的。 4.1.3.9 在技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标,且没有在一个月内解决、制定 防范措施,由运行部门专业主管提出,总工程师签字,向技术监督专业一级网负责人(生技部专业主 管)发出技术监督指标异常通知单,实现相互监督的目的。 5 河北省电力研究院预警制度 出现以下异常情况,但没有达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,根据与河北省电力研究院的《技术监督、技术服务合同》的规定,由河北省电力研究院向定电公司发技术监督预警单 5.1 技术监督范围内的设备已处在事故边缘,但仍强制运行。 5.2 技术监督范围内的设备不安全运行已延续一段时间,经技术监督指导后,仍没有改进,而且有关单位不积极解决。 5.3 设备的运行数据、技术数据、试验数据有弄虚作假的情况。

公司信息安全管理制度(修订版)

信息安全管理制度 一、总则 为了加强公司内所有信息安全的管理,让大家充分运用计算机来提高工作效率, 特制定本制度。 二、计算机管理要求 1.IT管理员负责公司内所有计算机的管理,各部门应将计算机负责人名单报给 IT管理员,IT管理员(填写《计算机IP地址分配表》)进行备案管理。如有变更,应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。 2.公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用,每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人,如果其他人要求上机(不包括IT管理员),应取得计算机负责人的同意,严禁让外来人员使用工作计算机,出现问题所带来的一切责任应由 计算机负责人承担。 3.计算机设备未经IT管理员批准同意,任何人不得随意拆卸更换;如果计算机出现故障,计算机负责人应及时向IT管理员报告,IT管理员查明故障原因,提出整改措施,如属个人原因,对计算机负责人做出处罚。 4.日常保养内容: A.计算机表面保持清洁 B.应经常对计算机硬盘进行整理,保持硬盘整洁性、完整性; C.下班不用时,应关闭主机电源。 5.计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门,不能擅自更换。计算机系统专用资料(软件盘、系统盘、驱动盘)应由专人进行保管,不得随意带出公司 或个人存放。 6.禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人,造成丢失或损坏的 要做相应赔偿,禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。

7.计算机的内部调用: A. IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用,并按要求组织计算机的迁移 或调换。 B. 计算机在公司内调用,IT管理员应做好调用记录,《调用记录单》经副总经理 签字认可后交IT管理员存档。 8.计算机报废: A. 计算机报废,由使用部门提出,IT管理员根据计算机的使用、升级情况,组 织鉴定,同意报废处理的,报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财 务部办理报废手续。 B. 报废的计算机残件由IT管理员回收,组织人员一次性处理。 C. 计算机报废的条件:1)主要部件严重损坏,无升级和维修价值;2)修理或 改装费用超过或接近同等效能价值的设备。 三、环境管理 1.计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。 2.应尽量保持计算机周围环境的整洁,不要将影响使用或清洁的用品放在计算机 周围。 3.服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐;非主管维护人员不得擅自进 入。 四、软件管理和防护 1.职责: A. IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。 B. 计算机负责人负责软件的使用及日常维护。 2.使用管理: A. 计算机系统软件:要求IT管理员统一配装正版Windows专业版,办公常用办

继电保护软件管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.继电保护软件管理制度正 式版

继电保护软件管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、目的 1.1、为了加强继电保护软件管理,保证管理、设计和计算的安全,特制定本制度。 1.2、本制度适用于继电保护装置软件、专业软件、管理软件的验收、安装、维护、保管和有效版本的管理。 2、继电保护人员职责 2.1、负责软件的调研、采购、安装、升级、保管工作; 2.2、参与专业软件的调研,负责专业软件的安装和管理;

2.3、负责软件的开发、引进、推广应用和管理; 2.4、负责软件有效版本的管理。 2.5、负责组织专业软件的调研、采购; 2.6、负责专业软件的工程验算、推广应用及升级管理。 3、管理 3.1、系统、平台软件的管理 3.1.1、由专业人员负责软件的安装。 3.1.2、由资料室保存和使用软件的复制盘片,也可根据需要从档案借出原始盘片,复制相关资料留存使用。 3.1.3、保管人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序,并与原系统进行

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

继电保护定值管理规定1 前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2 引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3 职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4 继电保护定值单管理 4.1 保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2 保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3 定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。

(2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号。 (4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4 定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。4.5 必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7 继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8 继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9 根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。

金属技术监督工作总结暨金属技术监督工作计划

2015年金属技术监督工作总结 暨2016年金属技术监督工作计划 一、金属技术监督主要指标完成情况及简要分析 1、金属技术监督年度主要指标 2、简要分析 2015年完成#1机组C修、#2机组A修、#2脱硫协同粉尘提效改造、#2机组锅炉及压力容器定检相关金属技术监督。#1机组C修期间完成低温再热器三级管组金属监督;#2机组A修期间完成#2炉低氮燃烧改造金属监督,#1、2电除尘四电场波形线改造焊接监督。 截止2015年12月31日机组启停及运行时间如下(详情及受热面爆漏统计表见附件):

二、金属技术监督开展的主要工作 1、受监设备开展的主要工作 1.1、#1机组总检查14636点,不合格221点,已整改142点,未整改79点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。 锅炉金属监督主要内容:完成机组低温再热器三级管组更换,炉膛内部联箱及疏水、取样管检验,对炉膛外部高再、低再堵阀检验,抽查高再出口联箱32排角焊缝及下方32排对接焊缝,屏过切割5根管道并进行封堵,完成对5~7屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤,完成锅炉0米前后侧定排管道更换并进行无损检验,再热器、饱和蒸汽取样管更换。 汽机金属监督主要内容:汽轮机轴瓦、瓦枕螺栓、轴颈变截面,1B小机转子轴瓦、推力瓦、推力盘、销钉、围带、叶片,真空泵转子,凝结水泵推力瓦,低旁阀螺栓,#1~3高加水位计管道更换等。 电气金属监督主要内容:刀闸万向节连杆。 其它金属监督:A/B引风机检查处理,增压风机叶片及支撑检查处理、#1循环水泵叶轮修复,联箱对接焊缝及取样管检查,炉外疏水管道测厚检查等。1.2、#2机组总检查10721点,不合格82点,已整改44点,未整改38点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。 锅炉金属监督主要内容:再热器、饱和蒸汽取样管,高过、屏过、高再取样管,低氮改造涉及的水冷壁管道及相应燃油平台管道,完成对屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤,完成锅炉0米前后侧定排管道更换并进行无损检验。 汽机金属监督主要内容:浮子油箱,BDV阀更换,#1~#3高加水位计管道更换,A/C真空泵转子。 其它金属监督:脱硫吸收塔除雾器支撑梁、环壁焊接,增压风机叶片检查处理,氧化风母管,#4循环水泵叶轮,B斗轮回转减速机、斗轮毂。 1.3、#2机组完成锅炉定检、容器定检、大修金属监督共58项。 锅炉定检主要内容:汽包、联箱、减温器、高低旁阀后减温装置、受热面、汽水管道、炉外管道、安全阀、锅炉水压试验、支吊架、承重结构、炉膛变形、膨胀变形。 压力容器定检主要内容:除氧器、高加、低加、压缩空气储气罐、#1、2、3

《技术监督管理制度》

技术监督管理制度(修订) 1.目的 为加强公司技术监督管理工作,提高发电设备可靠性,保证公司机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T 1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本公司所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有效的测试和管理手段,对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 三级技术监督网 由班组、部门、公司专业组等三级组成。 3.3 绝缘监督:电气一次设备,如发电机、变压器、电抗器、开关(包括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、避雷器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4 电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督:发电机、变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、高压电机等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其 页脚内容1

投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 励磁监督:发电机励磁系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:发电设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8 环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9 金属监督:锅炉、压力容器、高温或承压管道及部件、燃机燃烧室部件、高速旋转部件(燃机、汽轮机大轴、叶轮、叶片、发电机大轴、护环,压气机部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10 化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。 3.11 热工监督:仪表检测及显示系统、自动调节系统、保护联锁及工艺信号系统、程序控制系统、燃机MARK Ⅵ控制系统、厂级监控系统(SIS)与分散控制系统(DCS)等及其投入率、动作正确率;压力、温度、流量、重量、转速、振动检测装置的量值传递等。 3.12 电能质量监督:电压、电流、功率、频率、相位及其测量装置。频率和电压质量。频率质量指标为频率允许偏差;电压质量指标包括允许偏差、允许波动和闪变、三相电压允许不平衡度和正弦波形畸变率。 3.13 水工监督:海水冷却水系统的引排水设施、护岸设施等。 3.14 汽轮机监督:振动、叶片频率、调速系统、油系统、真空系统及其他辅助系统、主要辅机设备等。 3.15 燃机监督:燃机本体及附属管件、进排气系统、水洗系统、CO2系统、通风系统、天然气控制阀组等。 4.管理职责 4.1 公司设立由副总经理或总工程师任组长的技术监督领导小组,设备管理部是技术监督工作归口管理部门。设备管理部设立技术监督管理专责人,在公司技术监督领导小组领导下做好各个技术监督 页脚内容2

继电保护图纸管理制度示范文本

继电保护图纸管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护图纸管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强继电保护图纸管理,使继电保护图纸更充分的 发挥作用,从而更好地为生产、运行及继电保护服务,特制 定本制度。 继电保护图纸是加强运行维护管理,确保保护二次回 路安全运行的重要组成部分,必须按类归档,做到齐全、 正确、清楚,应设专人负责管理,全体运行人员协助做好 图纸、资料保管工作。 1、继电保护图纸归档工作应由专人管理。 2、资料档案均应建立索引目录,以便于查找。在条 件成熟时,引入计算机管理。 3、继电保护图纸一般不外借,特殊情况下,需经值 班领导批准,办理借阅手续后,可以外借。外借一次最多

一份,借阅期限最多两周。 4、严格保密纪律,重要资料数据不得私自泄漏。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

通用继电保护制度汇编

继电保护管理规定汇编 批准: 审核: 编制: XXXX 发电有限责任公司 2007 年5 月30 日 继电保护专业管理制度 (2)

定值通知单管理规定 (4) 防止继电保护“三误”措施规定 (5) 故障录波器运行维护管理制度 (9) 图纸资料管理规定 (9) 继电保护缺陷管理制度 (11) 继电保护设备点检巡回检查制度 (11) 继电保护事故分析制度 (13) 继电保护、自动装置投退及定值管理实施细则 (14) 继电保护整定计算管理规定 (15) 图纸修改审批印发管理制度 (18) 微机保护软件版本管理制度 (18) 继电保护重大事件24 小时值班制度 (19) 仪器仪表管理制度 (19) 备品备件管理制度 (20) 继电保护专业管理制度 1 、继电保护工作对保证电网安全运行起重要作用。它是对电网运行设备的保护装置进行运行维护、检修调试、整定计算、更新改进和新、扩建继电保护工程的验收试验以及事故后紧急试验等工作。因此应设继电保护机构。 2 、继电保护负责人(班长)应由熟练继电保护技术业务,并有一定组织领导能力的人员担任。 3 、继电保护机构的职责范围: (1 )对运行继电保护装置的正常定期检验。 (2 )对新、扩建工程继电保护的验收试验。

(3 )对继电保护事故及不正确动作后的临时性检验。 (4 )按照有关规程确定电气设备的继电保护方式和编制继电保护整定方案。 (5 )每月对继电保护动作情况进行统计分析,每季对继电保护进行运行分析总结,提出措施,提高继电保护安全运行水平。 (6)为调度和运行值班人员编制继电保护运行规程和商定电网运行方式。(7 )负责运行设备继电保护的更新改进工作。 8)参加审核继电保护设计,与有关部门共同研究电网结 线及厂、站直流电源方式等,提出影响确定继电保护原则的意见。 4 、继电保护机构运行维护检验、整定范围: (1)继电保护装置:发电机(调相机)、变压器、电动机、电抗器、电力电容器、母线、线路的继电保护装置;但不包括高低压熔断器、一次直接动作式跳闸线圈、常用电动机组的联动装置、厂用低压电动机的热力继电器等。 (2)系统安全自动装置:自动重合闸、备用设备及备用电源自动投入装置、强行励磁和强行减磁、发电机低频率自启动、按频率自动减负荷、故障录波器、振动解列及保证系统稳定的自动装置;但不包括变压器强油冷控装置、空压机控制装置、调相机油水系统自控装置等非系统安全自动装置。(3 )控制屏上与继电保护有关的继电器和元件。 (4 )中央信号屏上与继电保护有关的设备和元件。 (5 )继电保护用的二次回路电缆。 (6 )保护直流小开关和跳闸连片的投、切,信号灯的更换。

金属技术监督管理规定

H N P D 华能平凉发电有限责任公司管理制度 HNPD-08-JD04 金属技术监督管理规定 2005-11-10发布 2005-11-10实施华能平凉发电有限责任公司发布

华能平凉发电有限责任公司 金属技术监督管理规定 第一章总则 第一条为了加强金属监督管理工作,保证火力发电厂金属技术监督范围内各种金属部件的运行和人身安全,特制定本规定。 第二条本规定的主要制定依据: (一)《电力工业技术管理法规》 (二)《电力工业锅炉压力容器监察规程》 (三)《电力工业锅炉压力容器检验规程》 (四)《火力发电厂金属技术监督规程》 (五)《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 第三条本规定适用于华能平凉发电有限责任公司技术监督管理,规定了金属监督的方针与任务、监督范围、组织结构与责任,金属监督网的工作、补充规定等内容。 第二章管理职责 第四条组织机构 (一)公司集中设立金属室,其中金属监督专责工程师一人,金属监督人员若干人,并成立金属试验室,金属监督专责全面负责金属试验室的工作。 (二)金属监督专责及金属监督人员在生产副总经理和部门主任的领导下,负责本公司监督范围内设备的试验与检测工作,搞好技术档案管理,在业务上接受上级对口专业的检查与指导。 (三)金属监督工作实行专业监督与群众监督相结合的办法,由金属室会同有关部门建立金属监督网,从有关部门调选金属监督网成员,作为我公司的兼职金属监督员。金属监督网定期召开会议(一般

半年一次),听取并汇报金属监督工作开展情况,研究贯彻上级指示、规程、制度的执行情况,交流工作经验,不断提高业务水平。 第五条各级人员职责: (一)生产副总经理职责: 1.组织贯彻上级有关金属监督规程、指示和规定,审批本单位金属技术监督工作; 2.建立健全金属技术监督岗位责任制,督促搞好金属技术监督工作; 3.组织调查分析金属方面的重大设备事故和设备缺陷,调查原因、采取对策; 4.组织研究与金属监督有关的重大技术问题,批准重大金属检测方案和技术措施。 (二)金属监督专责工程师职责: 1.认真贯彻执行上级颁发的有关金属技术监督规程、制度和标准,掌握受监督设备的技术状况和全公司金属技术监督动态; 2.组织制订公司级金属技术监督制度和实施细则,负责编写金属技术监督工作计划和工作总结,经生产副总经理审批后申报华能国际电力股份公司和西安热工研究院; 3.负责组织金属技术监督活动,定期召开金属技术监督分析会,督促检查有关部门对金属技术监督指令性要求和计划的执行情况; 4.审定检修中金属技术监督检测项目、并组织实施; 5.参加检修中金属方面的重大设备事故和设备缺陷的调查分析,拟定反事故措施和缺陷处理措施; 6.负责对全公司金属监督范围内受检金属部件进行试验和检测工作安排,保证金属室各项工作的完成; 7.负责室务管理工作,明确试验人员职责分工,召集室务会议,完善基础工作和各项管理工作; 8.传达上级指示、命令和各种文件,向生产副总经理及有关领导及时汇报监督工作中发现重大缺陷和疑难技术问题的处理情况; 9.负责金属监督网的工作、布置和检查金属监督网成员的工作开展情况,负责召开监督网会议,督促有关人员准备好技术资料和汇报材料; 10.负责室务日志记录、资料记录、各种台帐的健全和归档工作。 (三)金属监督人员职责: 1.认真执行和完成各级领导下达的金属监督任务和指令性任务; 2.负责对全公司金属监督范围内的金属部件进行试验和检测工作,并及时提出检测报告和专题总结;

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

防雷安全工作管理制度汇编

防雷安全工作管理制度 第一章总则 第一条为保障企业安全防止雷害事故造成人员伤亡,建立健全防雷减灾管理制度,根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定制定本办法。 第二条单位防雷工作应当遵守本办法。 第三条本办法适用于本单位的防雷电安全保护的管理。 第四条防雷设备必须按规定安装防雷电安全保护系统。防雷设计和施工应符合信息产业部相关标准规范的规定。 第五条在防雷设备上使用的防雷产品,必须按国家和行业标准进行检验合格的产品允许进网使用。 第六条为保障防雷设备防雷性能的安全可靠,保障处将对已使用的防雷产品和防雷系统实行定期检测制度。 第二章组织管理 第七条各部门应遵照本办法,建立完善的雷电防御管理制度。各部门的主要领导对防雷安全负责,安全管理员对防雷设备日常管理负责。 第八条各部门应负责组织对防雷设备上使用的防雷系统和防雷产品,每年进行检测记录检查结果并上报。安全管理员应每季度对防雷设备上使用的防雷系统和防雷产品,每年进行检查记录检查结果并上报保障处。 第九条从事防雷产品和防雷系统检测的机构必须是国家认可的

第三方检测机构。 第三章通信防雷产品的要求 第十条建筑物雷防护的产品应符合国家标准GB50057-2000《建筑物防雷设计规范》。 第十一条防雷设备上使用的各类防雷保护产品,应符合国家相关技术标准要求参照YD/T5098—2001《通信局站雷电过电压保护工程设计规范》。 第十二条电源用各类雷电过电压保护产品,应符合国家相关技术标准要求参照YD/T1235.12002《通信局站低压配点电系统电涌保护器的技术要求》 第十三条电源用各类雷电过电压保护产品,应通过国家相关技术标准要求参照YD/T1235.22002《通信局站低压配点电系统电涌保护器的测试方法》。 第十四条防雷产品的生产制造商、经销商应保证通过检测产品的一致性和可靠性。 第四章日常维护管理 第十五条各部门在新建、扩建、改建防雷设备的防雷工程验收过程中,应当严格把关经验收合格后防雷装置才能投入使用。第十六条各部门对雷电灾害造成的事故要做好专门调查、统计分析及鉴定工作,要有明确的记录(包括损坏设备清单、雷害事故分析、处理报告等)。 第十七条重大雷击事故由安全生产办公室,组织相关单位做好

环保技术监督管理制度

环保技术监督管理制度

存在历程

第一章总则 一、目的 本标准规定本标准规定了公司生产期环境保护技术监督的管理职能、环境监督的范围及各项监督的内容、检查与考核。 二、范围 本制度适用于******有限公司及其子公司 第二章主体内容 一、定义及术语 环境保护技术支持:依据国家法律、法规,按照国家和行业的标准,利用先进的测量手段及管理方法,在生产设备全过程质量管理和全过程状态监控过程中,对环境保护设施(备)健康水平及安全、稳定、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监督、检查、调整、评价,以保证其在良好状态和允许范围内运行;对生产过程中污染物排放进行监督及检查,确保其达标排放。环境保护技术监督贯穿于生产设备的涉及、制造、基建、调试、运行、检修生产技术改造等全过程。 环境保护设施(备):指用于防治污染的设施。包括烟囱、烟气脱硫装置、废水处理设施、防噪减噪设施、油烟静电处理装置、危险废物暂存间、在线监测装置等。 环境保护技术监督的范围:生产期环境保护监督是指从工程环境保护设施(备)竣工验收结束时开始对生产运行阶段的燃料及原材料、污染物排放、环境保护设施(备)及综合利用等的监督。 二、职责分工

三、废水排放管理 1、污水处理设施执行公司环境影响评价报告批复的废水排放标准,公司应加强对产生的生产生活污水的治理与监测,确保废水治理达标排放。 2、公司应努力开发利用水循环利用技术,节约水资源,减少废水排放,力争实现污水零排放。 3、公司污水处理设施应有管理制度、设备台帐、运行检修规程及检测记录。 四、废气排放管理 1、锅炉废气排放执行公司环境影响评价报告批复的废气排放标准,公司应加强大气污染物的治理和监测,确保达标排放。 2、公司锅炉应有管理制度、设备台帐、运行检修规程及检测记录。 五、危险废物处置管理 1、危险废物暂存场所管理设计参照《GB 18597-2001》危险废物贮存污染控制标准; 2、按照公司《危险废物管理制度》相关规定,各单位做好危险废物的管理工作。 3、危险废物应及时回收,进行综合利用或委托有资质的单位进行处理,在广东固体废物管理信息平台填报危险废物处置信息并办理危险废物转移联单。 六、易制毒化学品管理 1、易制毒化学品管理参照《易制毒化学品管理条例》的相关规定购买和使用管理; 2、易制毒化学品需专人在当地公安局进行备案购销; 七、污染事故管理 1、针对可能发生的水污染、大气污染等事故,公司应制定完善的急救援预案,有效应对突发环境污染,提高应急反应和救援水平。 2、公司《突发环境事件应急预案》应定期修订和演练。一般每年至少演练一次,并做好演练记录。对演练中发现的问题进行分析、补充和完善预案。 3、公司发生环境污染事故后,应立即启动预案,2小时内上报生产技术部,按照应急预案开展救援,将污染事故损失降至最小程度,最大限度地保障人民群众的生命财产安全及生态环境安全。 4、公司发生污染事故后,应做好事故的善后工作、事故原因的调查、制定防范措施,并将报告上报到生产技术部。

继电保护技术资料、图纸管理制度实用版

YF-ED-J6615 可按资料类型定义编号 继电保护技术资料、图纸管理制度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电保护技术资料、图纸管理制 度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的 正确并符合现场实际设备的继电保护图纸 是继电保护现场工作的依据,图纸管理的目的 是始终使图纸保持和现场设备一致,保持图纸 100%的正确性,图纸管理和整定值管理及检验 管理是继电保护三大管理工作,是继电保护正 常工作的重要保证,为此,特制订本制度。 2 适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂。 3 继电保护图纸的管理

3.1 继电保护图纸的管理职责 3.1.1 继电保护班组是继电保护图纸归档班组,继电保护班要设专人(继电保护班监督负责人或由班组技术员)负责图纸管理工作。 3.1.2 继电保护所有人员都必须遵守本制度,并协助图纸管理人共同搞好图纸管理。 3.1.3 继电保护设备专责人必须保证所辖设备的图纸的正确性、完整性,必须定期检查和整理图纸。 3.1.4 继电保护图纸管理人应定期检查图纸,发现图纸丢失、损坏、弄脏等情况,可提出考核意见,考核相应图纸的设备专责人。 3.1.5 专业继电保护专工定期抽查班组图纸管理,管理如发现问题,则考核图纸管理人。

继电保护光纤通道管理规定

500kV系统继电保护光纤通道管理规定 一.总则 1.为加强继电保护光纤通道管理,进一步提高继电保护光纤通道可靠性,制定本规定。 2.本规定主要依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)和《光纤通道传输继电保护信息通用技术条件》等制定。 3.本规定适用于500kV继电保护光纤通道的调度、设计、基建、运行维护等。220千伏及以下系统可参照执行。 二.专业管理职责划分 1.专用纤芯方式 1.1保护用光纤直接由龙门架接续盒引出到线路保护装置的,接续盒至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护。通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 1.2保护用光纤由通信机房光配线架(ODF)引出到线路保护装置的,通信专业与继电保护专业以光配线架为分工界面。龙门架接续盒至通信机房光配线架的光缆及光配线架由通信专业负责维护。光配线架至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护,通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 2.复用接口方式 保护装置复用通道以配线架(数字配线架或音频配线架)作为继电保护专业和通信专业的分工界面。继电保护接口设备(保护用光电转换器)至配线架间的电

缆由保护专业维护,配线架和复用通信设备及其连接线由通信专业负责维护,继电保护接口设备由继电保护专业负责维护。 3.传输保护信号的光缆、数字电缆、音频电缆在通信侧各配线架的接线或改线方案由通信专业、继电保护专业的双方负责人签字确认,接线由通信专业人员负责。接线时,继电保护专业人员应到场配合。 三.管理规定和技术要求 1.对于配置双套光纤差动保护的线路,要求至少一套光纤差动保护使用双通道。 2.线路两套光纤纵联保护通道应使用两条完全独立的路由。 3.采用复用光纤通道的线路两侧继电保护设备,其使用的继电保护接口设备应采用同型号、同版本的产品。 4.采用2M方式传输的继电保护业务通道不得设置通道保护方式。 5.对于主干线光纤网络长度小于30km且建设有OPGW光缆的线路,宜优先采用专用纤芯作为保护通道。 6.对于传输继电保护信息的迂回光纤通道,迂回路由的站点应在500kV、220kV系统OPGW光纤通信骨干环网上。 7.传输保护的迂回光纤通道,通道传输收发延时应相同,且单向传输延时不得超过10ms,所经过的站点不宜超过6个站点,迂回所经线路长度不宜超过 1000km。 8.继电保护通道中任一设备故障,不应造成多于6条线路的一套主保护信号同时中断。

电厂锅炉技术监督管理办法(通用版)

电厂锅炉技术监督管理办法 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0786

电厂锅炉技术监督管理办法(通用版) 1目的 1.1为加强锅炉技术监督工作,确保锅炉技术监督的严肃性和有效性,提高锅炉设备运行的可靠性,锅炉技术监督必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,坚持实事求是的科学态度,不断研究推广新技术,提高锅炉专业技术监督水平,特制定本办法。 2适用范围 2.1适用于电厂/电热公司的所有电站蒸汽锅炉。 3技术监督网络成员组成 组长: 成员: 4汽机技术监督网络各级成员的职责

4.1汽机技术监督小组组长: 4.1.1贯彻国家和电力行业有关方针、政策、法律、法规等,并监督制执行; 4.1.2负责锅炉技术监督管理和组织协调工作,对新建、扩建和改建项目进行全过程技术监督; 4.1.3制订电厂及宏晟锅炉重要工作规划以及技术监督年度工作计划,确定电厂及电厂锅炉的有关安全、经济运行的重点项目; 4.1.4健全技术监督的组织机构。成立锅炉技术监督网,全面掌握全厂锅炉的设备特性、运行、检修状况及竣工后的验收工作,研究解决锅炉技术监督工作中重大技术关键问题,组织对重大锅炉运行故障及时进行分析解决; 4.1.5主持和组织重大锅炉运行事故的调查、分析,并制订反事故措施; 4.1.6及时了解锅炉的运行状况,进行超前监督和预防性监督,提高锅炉技术监督水平; 4.1.7组织召开全厂锅炉技术监督工作会议,协调、落实和总结

相关文档
相关文档 最新文档