1 管道和阀门检修工艺规程

1.1 设备概述及参数

本部分列出了飞灰系统、除渣系统的管道和阀门的检修工艺及质量要求。

1.2 检修类别、周期及工期

管道和阀门检修类别、周期及工期详见表14。

表1 管道和阀门检修类别、周期及工期

检修类别周期工期

大修1年随机组

小修6个月15天

1.3 闸阀检修步骤、工艺方法及质量标准

1.4 阀门分解

1.4.1.1 清扫干净阀门外部的污垢,打好阀盖与阀体的位置标记。

1.4.1.2 松开阀座与阀盖的连接螺栓(阀门应处于开启状态)。

1.4.1.3 将手轮、阀杆、阀盖、闸板一并从阀座上抽出。

1.4.1.4 取下闸板卡子,使闸板和阀杆脱离,将阀板镶有钢环的一面向上放好。

1.4.1.5 松开阀盖的法兰螺丝,逆时针方向旋转手轮,将阀杆退出。

1.4.1.6 从填料室内取出盘根。

1.5 缺陷的处理

1.5.1.1 用木锤敲击密封圈,镶装应牢固,检查密封面应无裂纹、沟痕、松动等现象,对上述不能消除的缺陷应换新。1.5.1.2 密封面沟痕在0.5mm以内可进行研磨工作,研磨密封面时,应先将圈座水平固定好,把研磨砂涂在密封面上,用磨具进行研磨(注意避免磨偏)。闸板密封面的研磨应在研磨平台上进行,研磨平台最好采用珠光球磨铸铁,其尺寸不小于400×400mm,研磨时施力应均匀不断地改变位置和运动方向或进行8字型研磨,研磨好的密封面其表面不应有沟痕,光洁度应达到▽7以上。

1.5.1.3 密封面出现轻微裂纹及0.5mm以上的沟痕可用焊补法修复,补焊应选择对应材质的焊条,焊剂选用硼砂或5%的硼酸溶液。焊前应将密封面的缺陷铲平或车平,然后将堆焊面预热至700℃左右,焊把用中性氧化焰进行堆焊,焊后用石棉绒或炽热砂子盖住堆焊处,使其缓慢地冷却,补焊的密封面应进行机加工,然后进行研磨。

1.5.1.4 阀体、阀盖出现裂纹可采用补焊法修复,填料压盖、手轮出现裂纹应换新。

1.5.1.5 阀杆螺母应与阀杆配合适宜,螺母出现配合松驰,乱扣等缺陷应更换,其它螺丝应在煤油中洗刷干净。

1.6 阀门的组装

1.6.1.1 将阀杆顺时针旋入阀盖衬套螺母中,然后将手轮装好。

1.6.1.2 阀盖、阀杆、闸板一并放入阀座内对好标记,将螺丝穿入紧好。

1.6.1.3 填好盘根,紧好压盖螺丝。盘根的宽度、长度应合适,并剪成45°的坡口对接。盘根的剪口每层之间要错开120°左右,装填高度为填料室高度的80—90%。压紧盘根时,应同时转动一下阀杆,以检查盘根紧固阀杆的程度

1.7 质量标准

1.7.1.1 进行工作压力的1.25倍水压试验5分钟,闸板处应无泄漏。开启闸板后阀盖,填料室内无泄漏现象。

1.7.1.2 阀杆转动灵活,无卡涩现象。

1.7.1.3 阀门外部防腐漆完好。

1.8 止回阀检修步骤、工艺方法及质量标准

1.9 解体

1.9.1.1 拆下门盖螺丝,打好位置标记,取下门盖。检查阀体无裂纹

1.9.1.2 拆下门体两侧门芯轴丝堵。

1.9.1.3 用铜棒打出门芯轴。

1.9.1.4 取出门芯。

1.10 检查清扫、检修

1.10.1.1 检查门芯轴,如有沟痕麻点,用砂纸打磨干净。1.10.1.2 检查门芯轴磨损情况

1.10.1.3 检查门芯支架,磨损过大应更换。门芯支架与门轴联接处磨损应不超过0.5mm。

1.10.1.4 检查门芯与支架连接销钉磨损过大应更换。销钉磨损应不超过0.2mm

1.11 组装

1.11.1.1 装上门芯支架,穿入销钉。

1.11.1.2 将门芯放入门内。

1.11.1.3 从门体一侧穿入门芯轴锁紧门芯轴固定螺丝。

1.11.1.4 上好门体两侧门芯轴丝堵,用704密封胶密封。1.11.1.5 放好门盖垫片,扣上门盖,对好标记位置穿入螺栓,应对称紧固,紧固前应检查垫片是否放好。

1.12 质量标准

水压试验,不漏泄。

1.13 隔膜阀检修步骤、工艺方法及质量标准

1.14 阀门的分解

1.14.1.1 将手轮、手动螺母拆下。

1.14.1.2 将缸盖的螺栓对角拆下二个换入二个比气缸外壳长1.5倍左右的全丝扣螺栓,并带紧螺母或用专用工具压紧后,然后将其余的螺栓全部拆下。

1.14.1.3 将两个长螺栓对称拧下,或用专用工具松开直到弹簧延长到自由长度为止。

1.14.1.4 将提母螺丝、提母套拆下。

1.14.1.5 取出活塞板、拆下气缸、阀盖、阀芯、隔膜片。1.14.1.6 阀门的组装按分解的逆序进行。

1.15 缺陷的处理

1.15.1.1 阀杆与阀杆螺母应配合适宜,转动灵活,丝扣无乱扣、断扣、严重磨损等缺陷。

1.15.1.2 橡胶隔膜片出现老化、裂纹深度达2mm以上或膜片销钉松动时,应更换新膜片。

1.15.1.3 活塞板、气缸出现裂纹一般不作补焊修复。

1.15.1.4 橡胶密封圈出现老化,压偏裂纹等缺陷应更换密封圈与活塞杆阀杆装配后应具有紧力。

1.15.1.5 弹簧出现裂纹、折断、失去弹性等缺陷应更换。

1.16 质量标准

1.16.1.1 阀体部分经0.6MPa水压试验5分钟无泄漏。

1.16.1.2 气动执行机构经0.4MPa气压试验无泄漏。

1.16.1.3 手动杆从全关至全开任何位置能调节。

1.16.1.4 各部件完整、标志清晰,油漆完整。

1.17 截止阀检修步骤、工艺方法及质量标准

1.18 分解

1.18.1.1 拆下阀盖螺丝,打好位置标记,取下阀盖。

1.18.1.2 拆下手轮螺母,取下手轮。

1.18.1.3 卸下填料盒螺母退出填料压盖,清除填料盒中的盘根。

1.18.1.4 清理阀盖与阀座密封面。

1.18.1.5 旋出阀杆,取下门芯。

1.19 检查工艺

1.19.1.1 检查门杆表面,应光滑无深沟及严重腐蚀,用纱布将门杆打光见金属光泽。密封面平整光滑,无腐蚀麻点及伤痕,两结合面良好,做结合面密封试验,接触面75%以上。

1.19.1.2 检查密封结合面,如有痕麻点,应用研磨方法消除。阀杆表面光滑无腐蚀、麻点深度不超过0.1mm,阀杆弯曲不超过0.1mm,丝扣磨损,不超过丝扣宽度的1/4

1.19.1.3 检查阀杆螺母磨损情况,丝扣完整与阀杆配合无松动或过紧卡涩现象。螺母、丝扣完整,磨损量不超过0.3mm。

1.19.1.4 阀体检查,无裂纹及砂眼或残损。

1.19.1.5 检查法兰结合面制作新垫片,将螺栓涂抹黑铅粉。1.19.1.6 检查填料盒及盘根压盖用砂布将盘根压盖打光。

1.20 组装

1.20.1.1 把阀杆螺母装入阀体支架上。

1.20.1.2 将阀芯装在阀杆上,使其能自由移动,但锁紧螺母不可松动。

1.20.1.3 将阀杆穿入填料盒内再套上填料压盖,旋入阀杆螺母中,至开起位置。

1.20.1.4 将阀体吹扫干净,阀芯和阀座擦拭干净。

1.20.1.5 将涂抹黑铅粉的垫片放入阀体与阀盖的法兰之间,将阀盖正确地扣在阀体上对好标记,对称旋紧螺栓,并使法兰四周间隙一致。

1.20.1.6 填加盘根,紧固压兰,用力均匀,以免法兰损坏,盘根应开45°对阶层间错开120°或90°分几次压紧。

1.20.1.7 水压试验为标称压力的1.25倍,持续5分钟,压力无下降无漏泄。

1.21 管道检修步骤、工艺方法及质量标准

1.22 使用新管子应对管子外壁和内壁进行外观检查,其表面应光滑无裂纹、锈蚀、凹陷及重皮等缺陷,如有这样的缺陷应作进一步检查或加以消除。

1.23 检查管子的弯曲度,管子的相对椭圆度。

1.24 新管子出厂有合格证,管子使用中不得有漏水现象。1.25 压力管道做过打压试验合格,焊口符合要求。

1.26 管端头无残缺、裂纹、毛刺、冲刷沟槽,不得有砂眼,如有缺陷,应用磨光机打光后,补焊。

1.27 快装管接头密封圈完整无缺,不得有砂眼、裂纹明显变化和老化、失去弹性等不利密封的缺陷。

1.28 高压管道的焊接必须由有焊接合格证的高压焊工焊接。

1.29 管子对口时,应严格按下列标准进行

1.30 管道焊接必须有焊接合格证的高压焊工进行,焊接不是关键部位可在高压焊工指导下进行。

1.31 管道的焊接坡口为V型,坡口角度为30°—40°,钝边1—2mm,对口间隙为2—3mm;

1.32 焊接前应对焊接面及边缘进行除锈、毛刺以及脏物,清理干净,如是特殊钢材应在焊接前进行预热处理;

1.33 管子对口时,内壁应齐平,局部最大允许内壁错口量<1.00mm,焊接管接头时,应保证管子端面垂直于轴线,误差不得超过2mm/m;

1.34 管子在安装后,应进行水压试验,水压试验应在1.25倍压力下进行。

1.35 管子支吊架应完好无损,应贯彻执行GB/T 17116.1-1997《管道支吊架第1部分:技术规范》标准。

1.36 安全、健康和环保

1.37 检修前的准备办好工作票,作好安全措施。

1.38 检修前应首先管道进行卸压。

1.39 完工后作业场地清理干净。

管道阀门维护检修规程

管道阀门 维护检修规程

1、主题内容与实用范围 2、工艺管道的分类 3、管道的管理与维护 4、管道的检查 5、管道的检修及质量标准 6、管道的验收内容与质量标准

1、主题内容与使用范围 本规程规定了管道的管理与维护、检查、检修及质量标准及管道的验收内容与质量标准 本规程实用于化工厂工作压力低于32MPa,工作温度为-20℃~450℃的碳钢、低合金钢、不锈钢和耐热钢管道的维护和检修。 工作温度低于-20℃或高于450℃的工艺及热力管道,需遵守低温或高温管道设计规定。 2、工艺管道的分类 表1 注:①根据工作压力和工作温度两参数中的较高参数决定管道的类别,两个参数都比较高的管道,应按工作压力和工作温度换算为工称压力,再套用本表中的压力等级以确定管道的类别。 ②输送剧毒介质的管道应划为Ⅰ类管道。 ③输送易燃、易爆、有毒、腐蚀介质的管道,按规定划分管道类别后应再升一级。 ④管子及管件压力、温度等级见下表:

表2 碳钢管子及管件压力、温度等级表 表3 钼钢和铬钼钢(含钼量不少于0.4%) 管子,管件压力、温度等级表

续表 3、管道的管理与维护 3.1我公司已将工艺及动力管道按工艺流程和各单元分布情况,划分区域,明确分工,进行维护和检修。 3.2除按区域划分进行管理外,公司技术科或车间对高压管道(包括管路附件,下同)、Ⅰ类、Ⅱ类管道和内定的重要管道按系统、管段进行编号、登记,建立技术档案。 3.3管道的技术档案应包括下列资料:

3.3.1管道及其附件的质量证明书。 3.3.2安装质量验收报告和安装记录。 3.3.3管道的竣工图。 3.3.4按系统的管段、管件、紧固件、阀门等的登记表。 3.3.5管道的使用、改造、校验、事故、缺陷和修理等的记录。 3.4按管道分管范围做好管道的日常检查工作,并应组织有关人员对管道、管件、紧固件和阀门等进行维护检查。检查项目为: 3.4.1防腐层、保温层是否完好。 3.4.2管道振动情况。 3.4.3吊卡的紧固、管道支架的腐蚀和支承情况。 3.4.4管道之间、管道与相邻物件的摩擦情况。 3.4.5管道接头及阀门填料有无泄露。 3.4.6阀门操作机构的润滑是否良好。 3.4.7安全阀是否灵敏可靠。 记录检查结果,并采取措施及时处理。 3.5输送易燃、易爆介质的管道,每年测量、检查一次防静电接地线。法兰之间的接触电阻应小于0.03欧姆,否则应在两法兰间用导线跨接,静电装置的接地电阻不得大于10欧姆。 4、管道的检查 4.1重点检查 4.1.1重点检查结合年度大修时进行,一般应每年一次。 4.1.2管道重点检查的内容:

阀门检修工艺及维修标准

锅炉管阀与附件检修工艺规程 1 Velan Y型无阀盖截止阀检修工艺规程 1.1 设备概况与参数 1.1.1 Velan Y型无阀盖截止阀概况 1/4英寸– 4 英寸(8-100毫米) Velan Y型无阀盖截止阀是加拿大威兰有限公司的,阀体为整体铸造式,这种设计结构适用在高压状态下工作。阀门带有定向阀盘, 其材质为钨铬钴合金6。钨铬钴合金是包含钨、铬、钴三种金属的合金。它的平均布氏硬度为400。在阀门行业里,它通常被当作一种理想的坚硬的表面材料来使用。然而,阀盘和阀座并非是不可毁坏。例如,如果有坚硬的杂质被夹在阀盘和阀座之间,当阀盘被压进阀座时,就有可能损毁阀门。 Velan Y型无阀盖截止阀1/4英–4 英寸(8-100毫米)用在台电SG—2026/17.5—M905锅炉的炉顶承压管道排空系统。 1.1.2 Velan Y型无阀盖截止阀参数 1.1. 2.1推荐使用的石墨密封填料的压盖螺母扭矩

1.1. 2.2推荐润滑

1.1. 2.3阀门修整允许公差 1.2 VELAN截止阀检修步骤、工艺方法与质量标准 1.2.1. VELAN截止阀准备工作 1.2.1.1确认阀体内和与其相连接的管道内没有工作压力。 1.2.1.1准备出拆卸和装配阀门的工作场地,在堆放时不能使零件损坏。 1.2.1.2准备好必要的工具和量具。 1.2.1. 3准备好卡尺,在拆卸后对阀门进行测绘,并做好记录。

1.2.2 VELAN截止阀检修步骤、工艺方法 1.2.2.1用手轮将阀门摇开几圈。松开盘根压盖铰接螺栓,将填料压盖压板松活。松盘根压盖螺母时要用专用标准扳手。 1.2.2.2对于电动阀门取下电传动装置。传动头取下后应水平放好,防止蜗轮箱内齿轮油漏入电动机里。 1.2.2.3拆卸阀门框架。 A 对于螺栓连接的截止阀,展平止动垫松开框架固定螺钉。 B 对于丝扣连接的阀门,应用锯或剔的方法将框架与门体的焊点除去。剔或锯时一定注意不要损坏门体和框架连接螺纹。 C 将框架逆时针方向旋转,同时将上部阀杆沿开启方向旋转,使其带动下阀杆一起提升,将框架连同上下阀杆一起取下。框架取下后,应将阀体密封好,防止掉入杂物。 1.2.2.4框架解体。 A 对于DN10,DN20截止阀拧松两个连接螺母,取下螺栓,取出滚珠和下阀杆,DN20门为连接垫片。从阀杆螺母中旋出上门杆。 B 对于DN40,DN50,DN65截止阀,松开开度指示板。用冲子取出下阀杆与连接套连接销,取出下阀杆和连接钢珠。保存好。 C 从上门杆螺母中旋出上门杆。从连接套上的小孔中退出滚珠,将连接套与上门杆脱离。保存好滚珠。 1.2.2.5将密封填料清理干净,从下阀杆取下填料压盖和压板,填料座圈进行清理打磨。测量、压盖、座圈、门杆、填料室各部尺寸,是否符合要求。

设备及管道保温、保冷维护检修规程

具有下列工况之一的绝热工程必须进行检修: 2.1设备、管道的保温外表面散热损失超过附录A表A1或表A2数值的1.2倍。 2.2设备、管道及其附件的保温外表面局部温度超过设计温度30℃。 2.3保护层破损或者出现漏雨、渗水现象。 2.4金属保护层的表面防腐涂层或者玻璃布保护层上的漆膜明显脱落。 2.5设备及管道保冷,其保冷层表面出现结霜或结露现象。 2.6绝热系统中的支、吊架等部件破损或严重错位。 3检修与质量标准 3.1检修前的准备 3.1.1备齐必要的图纸资料。 3.1.2检查材料质量是否符合技术要求,并具有产品出厂合格证,必要时抽样检测。 3.1.3设备及管道绝热施工必须在试压、除垢、除锈、涂漆、固定等工序合格后方能进行。3.1.4根据施工环境做好人身安全保护工作,使之符合国家有关规定。 3.2材料性能与选用 3.2.1绝热层 3.2.1.1保温材料 a.在平均温度小于等于623K(350℃)时,保温材料导热系数值不得大于 0.12W/(m·K)[0.103kcal/m·h·℃],并有明确的随温度变化的导热系统方程式或图表 供用户计算。 对于松散或可压缩的保温材料及其制品,应有在使用密度下的导热系数方程式或图表 供用户计算。 b.保温材料密度不得大于350kg/m3。 c.除软质、半硬质、散装材料外,硬质无机成型制品的抗压强度不应小于0.3MPa, 有机成型制品的抗压强度不应小于0.2MPa。 d.保温材料的允许使用温度必须高于正常操作时的介质最高温度。 e.绝热材料的产品说明宜注明不燃性和自熄性、含水率、吸湿率、热膨胀系数、收缩率、抗折强度、环保安全性能、腐蚀性及耐腐蚀性等性能。 f.绝热材料应化学性能稳定,对金属不得有腐蚀作用。当用在奥氏体不锈钢设备或管 道上,其氯离子(Cl-)含量允许范围见图1。 g.纤维类绝热材料中大于等于0.5mm的渣球含量应为:矿渣棉小于10%;岩棉小于6%;玻璃棉小于0.4%。直径小于0.3mm的多孔性颗粒类绝热材料不宜使用。 3.2.1.2保冷材料

安全阀门检修工艺

弹簧式安全阀检修步骤、工艺方法及质量标准 3.2.1 弹簧式安全阀检修准备 3.2.1.1确认该阀门已进行有效隔离,工作相关风险预控措施已落实。安全技术交底已完成。 3.2.1.2工器具、量具、备件已准备好。 3.2.1.3检查阀门外部阀体情况,阀体表面应无砂眼、无裂纹、无重皮、螺栓及零部件完好。 3.2.1.4对阀门上需拆卸螺栓处用松动剂进行润滑。 3.2.2 弹簧式安全门检修步骤、工艺方法 3.2.2.1安全门解体。 3.2.2.1.1拆除操纵杆销、操纵杆、提升传动装置;拆除定位螺母定位销及复位螺母。3.2.2.1.2用深度尺测量压紧螺钉上端面至阀杆顶端的距离,并做好记录 3.2.2.1.3松开压紧螺钉锁定螺母,用专用扳手逆时针旋转直至压紧螺钉与弹簧上部垫圈松开。 3.2.2.1.4用专用扳手均匀地拆下两个顶轭杆的螺母。将轭架从阀杆上提离阀门,在弹簧顶部做好原始定位标记拆除支座组件和顶部弹簧垫圈及弹簧底部弹簧垫圈。从重叠套环和阀杆组件上拆下重叠套环的开口销。 3.2.2.1.5在重叠套环上位与阀杆销孔的槽口处做一标记,然后把重叠套环逆时针转动,直至环上4条线中的最低一条线与上浮垫圈持平。 3.2.2.1.6仔细地数清通过阀杆开口销孔前面的槽口数。 3.2.2.1.7在盖板与通气孔上做好定位标记,然后拆下盖板的双头螺栓螺母并从双头螺栓上提出盖板。将阀杆连同阀瓣、阀瓣压环组件从阀门里拆出。从阀杆上拆下阀瓣和阀瓣压环,测量从导承顶部至套筒座距离尺寸以及从导承顶部至上调整环底面的距离尺寸并记录,从阀座上拆下上调整环销,提出导承。 3.2.2.1.8从底座上拆下上调环和导座组件,用记号笔标出上调整环槽口相对于导承的径向位置,旋松下调整环销,直至销与环的槽口稍微分离。然后在套筒座的顶部放一平板,在下调整环位于下调整环的销处的槽口做一标记,以下调整环销为基准,逆时针旋转下调整环直至与平板接触,数清并记录通过下调整环销的槽口数后,将下调整环从阀座套筒上旋下并从阀体内取出;(注意:在旋下调整环销时,不要转动下调整环)。 3.2.2.2安全阀检查 3.2.2.2.1将压盖螺母、衬套、上下调整杆拆下,检查螺纹部位有无损伤,如有损伤应使用锉刀修整,用1755清洗剂除锈后擦拭干净 3.2.2.2.2取出上下调整环,彻底清扫螺纹部位 3.2.2.2.3检查阀座表面有否缺陷,检查内壁有无磨损冲刷引起的壁厚减薄现象 3.2.2.2.4测量密封面溶焊金属厚度及喷咀形阀座密封面对阀体上口的不平行度,如超标应对密封面进行研磨校正(溶焊金属厚度不得小于4mm,密封面对阀体止口不平行度不得超过0.03mm) 3.2.2.2.5检查密封表面至主阀座基准面的高度,如小于1.5mm应对主阀座基准面进行加工 3.2.2.3阀瓣组件检查 2.4.2. 3.1目视检查密封面损伤及导向部位是否有擦、咬伤、粘合、卡住痕迹,如有应清理,并对导向套和阀瓣外部进行清理 3.2.2.3.2检查与阀杆头部接触面有无裂纹等缺陷,如有应更换 3.2.2.3.3检查密封面磨损情况 3.2.2.4阀杆检查 3.2.2. 4.1目视检查阀杆表面是否有咬伤、粘合、卡住的痕迹,如有应清理、修整,如严重时应更换 3.2.2. 4.2检查阀杆的不直度,超过标准应修正,无法修正的应更换 3.2.2. 4.3检查阀杆的磨损情况不得大于0.1mm,阀杆连接丝扣完好无损,与螺母配合良好,顶部园弧

阀门检修技术方案

重庆华峰化工有限公司 热电联合装置 阀门检修技术方案 包头市万峰机电设备安装有限责任公司二0一四年一月二十一日

1.检修工程概况及工程量 重庆华峰化工有限公司本次检修阀门为热电联合装置中的DN300闸阀7台;DN250闸阀2台,压力为5.3Mpa,温度480℃,均需要在线研磨,检修工期控制在48小时内完成,工期紧,任务重。 2. 施工组织及人员安排 由于此次施工作业任务重且时间紧,将安排技术高,经验丰富的检修人员10人参加阀门的在线研磨和检修作业,5人为1组,进行轮班作业,对小组进行分工,实行包工包量制,对自行负责的阀门控制检修质量。 具体人员及施工负责人按以下要求分级、分责进行施工 (1)所有参加人员经过三级安全考试合格,持证上岗。 (2)施工负责人必须有同类工程施工经验。 (3)开工前作业人员应熟悉本次更换的阀门的性能、结构特征等,认真阅读本检修技术方案,并经技术员技术交底。 (4)施工负责人负责检修任务的下达,并通过合理调配人员,保证劳动力满足施工要求,同时控制好施工工期,保证在48小时内完成施工任务。对施工过程进行质量控制,做好施工的技术交底及质量记录。 (5)作业所需工、机具和仪器、仪表:

3.施工检查和质量验收 (1)施工工期按甲方要求48小时内完成; (2)施工内容、程序及要求 阀门检修流程方框图: 4.阀门检修工艺及要求 (1)对所修阀门先进行外观检查: 查阀体是否有砂眼、裂纹、气孔、夹渣等缺陷。如有缺陷,应作好记录,然后再采用补焊、打磨、研磨等处理方法对需检修的阀门进行检修,由于业主要求在线研磨,且时间紧,因此对需检修的阀门先初步进行外观检查 , 解体 抽芯 清除阀体内渣质,再用专用研磨器具先行对阀座密封面进行研磨,先粗研再精研;对抽出的阀芯进行清洁,然后放置研

热电阻维护检修规程

热电阻维护检修规程 1.总则 1.1 主题内容与适用范围 本规程规定了工业热电阻的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。本规程适用于装置中在线使用的铂热电阻(以下简称热电阻),其他型号热电阻亦应参照使用。 1.2 基本工作原理 热电阻基于导电物质的电阻值与温度呈一定函数关系的原理工作。 1.3 构成及功能 热电阻主要由电阻体、保护套管、接线盒等部分构成。 电阻体将温度的变化转换成电阻值的变化。 保护套管用于隔离工艺介质,保护电阻体。 接线盒用于和二次仪表连接。 1.4 主要技术性能及规格 1.4.1性能指标 基本误差:A级±(0.15+0.002∣t∣)℃ B级±(0.30+0.005∣t∣)℃注:t为测量端温度。 绝缘电阻:>20MΩ 1.4.2 规格 测量范围:一200~350℃ 1.5 对维修人员的基本要求 维修人员应具备如下条件:

a.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; b.了解工艺流程及该热电阻在其中的作用; c.掌握数学基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修等方面的基础理论知识;d.掌握该热电阻维护、检修、投运及常见故障处理的基本技能: e.掌握常用测试仪器和有关标准仪器的使用方法。 2.完好条件 2.1 零部件完整,符合技术要求,即: a.铭牌应清晰无误; b.零部件应完好齐全并规格化 c.紧固件不得松动。 d.端子接线应牢靠; e.密封件应无泄漏。 2.2 运行正常,符合使用要求,即:。 a.保护套管应清洁、无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落; b.穿线管、软管应敷设整齐; c. 线路标号应齐全、清晰、准确; d.连接导线不得靠近热源及有强磁场的电气设备。 2.4 技术资料齐全、准确,符合管理要求,即: a.说明书、合格证、入厂检定证书应齐全; b.运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误; c.系统原理图和接线图应完整、准确。

阀门维修规程及技术措施

阀门维修规程与技术措施 一、阀门维修规程 1 阀门检维修流程 阀门维修主要包含维修前检查准备、维修委托、阀门移交、阀门解体、零部件检查修复、试压、交付等步骤。 阀门检维修程序图

二、阀门维修技术措施 1 检维修准备 1.1 技术准备 1.1.1 根据检维修的内容,收集相关的技术资料及广西石化的相关管理规定,编写《阀门检维修规程》、《阀门检维修通用作业指导书》、《阀门检修专用作业指导书》等相关技术管理文件。 1.1.2 相关技术人员及施工人员认真阅读阀门技术文件和相关的技术规范,明确检维修范围、技术要求、各项技术指标。 1.1.3 填写阀门检修作业技术交底单和安全交底单,同时向检维修人员进行交底。 1.2 施工人员准备 1.2.1 所有施工人员均经过三级安全教育培训,并体检合格,取得上岗证,特殊工种人员均已取得特种工证。 1.2.2 阀门检修作业人员根据阀门检修的需要、实际工程量及施工进度进行调配。常规人员配备已满足日常阀门检维护的需要,装置大修时根据需要调配充足的作业人员,以满足检维修的需要。 1.2.3 日常检维护人员配置 2 阀门一般性检查 2.1 对送修阀门进行认真检查,包括阀门外观、手轮、铭牌、法兰面、阀杆、阀体锈蚀程度、螺栓锈蚀程度等。并进行登记 2.2 将阀门外部清理干净,进行外部检查,根据痕迹判断是否有外漏和裂纹,并查阅运行记录。 2.3 把阀门开关一次,松紧是否一致,判断阀杆是否弯曲、卡涩,置阀门于开启位置。 3 阀门解体检查 3.1 拆检步骤

3.1.1 用手轮将阀门摇开几圈,松开盘根压盖铰接螺栓,将填料压盖压板松活。松盘根压盖螺母时要用专用标准扳手。 3.1.2 对于电动阀门取下电传动装置。传动头取下后应水平放好,防止蜗轮箱内齿轮油漏入电动机里。 3.1.3 拆卸阀门框架。 a) 对于螺栓连接的截止阀,展平止动垫松开框架固定螺钉。 b) 对于丝扣连接的阀门,应用锯或剔的方法将框架与门体的焊点除去。剔或锯时一定 注意不要损坏门体和框架连接螺纹。 c) 将框架逆时针方向旋转,同时将上部阀杆沿开启方向旋转,使其带动下阀杆一起提 升,将框架连同上下阀杆一起取下。框架取下后,应将阀体密封好,防止掉入杂物。 3.1.4 将密封填料清理干净,从阀杆取下填料压盖和压板,填料座圈进行清理打磨。测量、压盖、座圈、门杆、填料室各部尺寸,是否符合要求。 3.2 解体检查内容及要求 3.2.1 解体后,检查阀杆的弯曲和磨损腐蚀情况,阀杆与填料接触的部位应光滑平直,阀杆腐蚀和磨损深度不应超过0.1毫米,阀杆弯曲不得超过0.1毫米,否则应更换新杆,但材质应与原材质相同。 3.2.2 检查阀体与阀盖有无裂纹、砂眼,一般高压阀门对于应力集中的部位着重检查,如有裂纹或缺陷应更换或补焊处理。 3.2.3 检查阀瓣(阀盘)与阀座间的密封面或阀线擦伤、冲刷和磨损情况,如麻点或凹坑的深度在0.5毫米以内用研磨的方法处理,如超过0.5毫米应车削或堆焊后车削再作研磨处理。 3.2.4 阀杆螺纹、阀杆螺母、连接螺栓等认真清理,并仔细检查有无损坏,配合是否良好,高压阀门螺栓还应做金相检查和长度检查,不合格的应处理。 4 阀门修理 4.1 阀座、阀瓣密封面的修理 4.1.1 闸板阀座密封面,应用专用的研磨工具进行研磨。 4.1.2 阀瓣可用手工或研磨机具进行研磨,如表面有较深麻坑,沟槽,可用车床或磨床进行加工,找平后进行抛光。 4.1.3 粗研:利用一准备好的研磨头或研磨座,分别对阀芯和阀座密封面进行研磨,研去麻点和较深的划痕。即可采用机械研磨。是否决定粗研可根据密封面损坏程度。 4.1.4 中研:粗研后或针对较小的缺陷,用较细的研磨砂或研磨膏进行手工或机械研磨,但要更换新的研磨胎具,中研后密封面基本达到平整光亮,用铅笔法检查达到严密贴合的要求。 4.1.5 细研:这是阀门研磨的最后一道工序,一般采用手工研磨。细研不需要研磨胎具,而是用本身的阀瓣对着阀座进行研磨,采用研磨膏稍加一点机油,轻轻来回研磨。一般顺转60~100°左右,再反方向转40~90°左右,要经常进行检查不可研磨时间过长。达到在密封面上出现一圈光亮的凡尔线,最后用机油研磨达到极高的光洁度。 4.2 填料部件修理

各种阀门检修方案及规程

各种阀门检修方案及规程1 截止阀检修工艺规程 1.1截止阀概况及参数 业主提供 截止阀概况 业主提供 检修步骤、工艺方法及质量标准 确认该阀门已进行有效隔离,工作相关风险预控措施已落实。安全技术交底已完成。 工器具、量具、备件已准备好。 拆除保温,清除杂物,检查阀门外部阀体情况,阀体表面应无砂眼、无裂纹、无重皮、螺栓及零部件完好。 阀门上需拆卸螺栓处用松动剂进行润滑。 CONVLA 截止阀检修步骤和工艺 阀门解体及检查清理 松动盘根压盖调节手柄,将盘根套筒旋至阀箍衬套的最高处。 将卡箍锁紧螺钉从卡箍中完全旋出,并将其旋入卡箍螺栓系耳代螺纹的一边,用一块金属

板插入阀箍开口处,旋入阀箍螺栓,将阀箍开口顶开约2mm。逆时针旋转并拆下阀箍,注意保护阀盖密封面,严禁划伤。 将阀杆、阀芯连通阀盖从阀体上拆下,阀杆从阀盖中取出;用软棒将阀盖内旧填料拆除,注意保护填料室内壁,严禁划伤;检查阀座与阀芯、阀盖与阀体密封面、盘根腔室底部密封面有无异物、裂纹、砂眼、麻点等并做好记录。 检查盘根套筒、阀箍套管螺纹、阀杆传动铜套螺纹无损伤。 阀门密封面检修 检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷。 —,阀杆与其他部件同轴线。 截止阀检修质量标准 检查阀杆弯曲度≤,而且不超过阀杆总长的1/1000, 阀杆表面腐蚀坑深度≤椭圆度不应超过表面锈蚀,磨损深度不超过,阀杆螺纹完好,与螺纹套筒配合灵活,不符合上述要求应进行更换. 检查检修阀芯。如阀芯上有缺陷,用车床夹住阀芯外部,保证同心度在以内,加工面与中心轴线成29°±10〞的角度,用单点硬质合金刀头,以30-50英尺/分钟圆周的速度加工,在形成新的加工面的前提下,切削量越少越好。 °或45°角,每相邻两圈填料接口处应错开90°-120°,填料放入填料室长短应适宜,不应有间隙或叠加现象。

阀门大修检修方案

全厂阀门大修检修方案 编制: 审核: 公司审批: 业主审批: *****公司 2013年2月27日

审核会签栏

检修目录 一、编制目的 二、编制依据 三、工程概况 四、检修前的准备 五、进度计划 六、风险分析及安全措施 七、检修施工 八、质量控制 九、文明施工 十、试车 十一、附件 一、编制目的 全厂阀门已到大修周期,部门阀门运行状况差,出现卡滞、内漏、盘根泄漏、阀芯及密封件磨损等现象,需下线解体检查、处理。为了保证检修工作的安全、质量及进度,特制定本方案。 二、编制依据 1.2017年****公司2017大检修项目计划表 2.全厂阀门技术协议 3.GB50093-2013《自动化仪表工程施工质量验收规范》 4.《石油化工设备维护检修规程第七册(仪表)》 5.《调节阀拆装作业指导书》 6.《调节阀加盘根作业指导书》

三、工程概况 1.设备概况 全厂阀门厂家涉及工装、美卓、泰科、OHL、阿自倍尔、萨姆森、费舍尔、欧宾罗斯、福斯等,生产过程中主要起控制和切断管道流体的作用。 2.运行状况 目前部门阀门运行状况差,出现卡滞、内漏、盘根泄漏、阀芯及密封件磨损等现象,需下线解体检查、处理。 3.本次检修主要内容 1.部分阀门下线,解体检查、处理; 2.损坏小风表、防雨帽、消音器更换; 3.更换缺陷过滤减压阀并对阀门附件进行清理; 4.阀门盘根更换; 5.阀门风线整改、更换; 6.阀门单校、联校及回路测试。 四、检修前的准备 1.检修各岗位负责人 2.检修机械、设施、专用工机具准备

3.检修配件及主材、辅材准备

4.检修场地准备 按安全施工规范划分功能区,准备好塑料布、零配件分类存放的用具、标识牌、遮盖物等现场用品。 5.检修许可证(作业票)的准备 作业前严格按照要求先行开具作业票,并针对作业票上的内容进行现场确认签字。 五、进度计划 共计18天:

乙烯、丙烯球形储罐维护检修规程

乙烯、丙烯球形储罐维护检修规程 乙烯、丙烯球形储罐维护检修规程 SHS03005-2004 目次 1 总则………………………………………………… (114) 2 检修周期与内容…………………………………… (115) 3 检修与质量标准…………………………………… (117) 4 试验与验收………………………………………… (118) 5 维护与故障处理…………………………………… (119)

1 总则 1(1 主题内容与适用范围 1 1 1 主题内容 本规程规定了乙烯、丙烯球形储罐(以下简称球罐)的检修周期与内容、检修与质量标准、试验与验收、维护与故障处理。 1(1,2 适用范围 本规程适用于盛装易燃、易爆的液态乙烯、丙烯介质球 罐的维护检修。其容积大于或等于400?,最高工作压力为 1(50-2(50MPa,最低工作温度不低于—40?。 本规程不适用下列球形储罐: a(储运球罐(如车、船等运载); b(双层结构的球罐。 1(2 编写修订依据 国家现行的关于压力容器方面的相关法规,包括现行《特种设备安全监察条例)、《压力容器安全技术监察规程)、《在用压力容器检验规程》GB曲—1998 钢制压力容器 CD 12337—1998 钢制球形储罐 JD 1127--82 钢制焊接球形贮罐技术条件

GB 50094-~98球形储罐施工及验收规范 球形贮罐缺陷修复暂行办法([81)劳锅字11号文) S1:[,01033--2004 设备及管道保温、保冷维护检修规程 2 检修周期与内窖 2,1 检修周期(见表1) 球罐枪修的周期结合璋罐检验周期同时安排进行。 2(2(1(2 执行《容规)、{检规)(对安全附件进行全面抢修具体做法为: a(安全阀研膺(校斡定压; b(压力表、温度计校骏或更新; c(液而计清洗、检查及修理,必要时更新; d(球罐自动安全隔离水幕装置检查及校验。 2(2(1 3 工艺阀门槐运行情况加装填料,对内漏阀门更换新阀(可切断时); 2(2(1(4 对所有连接、密封部位的紧固件进行检查紧固; 2 2(1(5 楦查拉杆受力情况,必要时调整,使之对称 均匀

逆止阀检修工艺规程

逆止阀检修工艺规程 逆止阀又称止回阀。分升降式和旋启式两种类型。 升降式止回阀的结构与截止阀相同,但阀盘上有导杆可以在阀盖的导向套筒内自由升降。当介质自下向上流动时能推开阀盘而流过;若流向相反,则阀盘下降截断通路,阻止逆流。升降式逆止阀安装在水平管路上,且使阀盘的轴线严格地垂直于水平面,这样才能保证阀盘的灵活升降与可靠工作。 旋启式逆止阀是利用摇板来启闭的。介质由盘下进入时,阀盘被介质的压力抬起,将通路打开。当介质逆向流动时,阀盘在自身重量的作用下,落到本体的阀座上,将会自然关闭。 逆止阀的检修方法: 1 阀门解体: a 升降式逆止阀 b 旋启式逆止阀 1-阀座 2-阀盘 3-阀体 4-阀盖 5-向导套筒 6-摇杆 7-摇板 8-阀座密封圈 9-枢轴 10-定位紧固螺钉与锁母 11-阀盖 12-阀体 逆止阀 1)将阀盖螺栓旋下,取下阀盖。 2)升降式的可以直接取出阀芯;旋启式的先松开销轴端部螺母,启出销轴,再将阀芯和连杆一同取出,将销轴处填料挖出。 3)松开阀芯与连杆的连接螺母,使其分开。 4)研磨阀芯与阀座的密封面。 2 清扫检查: 1)清扫全部零件。 2)检查阀体和阀盖有无裂纹、缩孔、夹渣、腐蚀等缺陷。法兰是否完整光滑,

有无沟痕和腐蚀,填料室无沟痕。 3)检查阀座和阀芯的密封面是否光滑,有无沟痕和裂纹,并涂红丹粉检查接触情况。 4)检查密封面是否严密,有无掉上或掉下现象如下图所示: a-吊上现象 b-掉下现象 c-正确密合 旋启式逆止阀吊上、掉下现象 5)检查销轴的表面是否光滑,有无磨损和弯曲,并测量销轴与连杆的间隙。 6)检查阀芯与连杆的连接是否灵活,有无磨损。 3 组装: 1)所有零件清扫检查合格后,按与解体相反的顺序组装。 2)组装时零件的相互接触面及螺纹上应涂黑铅粉润滑。 3)垫应更换,销轴处有填料的应更换填料。 4)安装阀盖前,应扳动连杆开关阀门,检查开关是否灵活,升降式的将阀杆在阀盖的导向槽内活动是否灵活。 4 质量标准: 1)阀体和阀盖无裂纹、夹渣、无严重冲刷和腐蚀现象,填料室无纵向沟痕、腐蚀和变形。 2)阀座和阀芯的密封间光滑无裂纹和沟痕,接触痕迹应连续均匀。 3)销轴表面应光滑无磨损和弯曲,销轴与连杆连接处间隙为0.05-0.15mm。 4)阀芯与连杆的连接应灵活可靠,连接处无磨损阀芯无卡涩。 5)法兰紧固后四周间隙均匀。 6)螺栓、螺母配合良好,不松旷、不卡涩,螺纹无损坏。 7)阀门组装正确,开关灵活无卡涩现象。

采暖系统维修保养规程完整

采暖系统维修、保养规程 1.0目的 保证小区的采暖系统的正常运行,使采暖效果达到业主(用户)的满意; 2.0适用范围 公司管理的小区住宅采暖系统。 3.0职责 3.1由服务中心维修部负责具体实施的维修保养。 3.2由工程部进行监督和技术指导。 4.0保养 4.1供暖前的保养 4.2采暖期的保养 4.3.采暖期过后的保养内容; 采暖系统管网住满清水,使其起到对管道内墙壁防腐保护作用; 4.4.作好不在采暖期间的详细记录; a)清理控制箱的灰尘,检查主回线及主进线的接点处是否有过热痕迹,主交流接触器运做是否灵活,触头是否接触良好。 5.0维修内容 5.1当小区住宅某单元住户发生暖气片不热现象时,首先应检查此组暖气片是全部不热还是部分不热;如果是部分不热,可打开暖气片上的放气(水)阀放气(水)解决;若仍不能解决,参照《业主户内暖气不热操作规程》处理; 5.2如果是全部不热,且用上述方法解决,可查此单元采暖回路的所有暖气组是否都不热,如果是,应检查此单元所有进户阀门、单元阀、是否关闭,平衡阀是否完好,如没有问题,可查层面与此支路相关放气(水)阀;如没问题,通过此支路未端旁路做放水试验;如是阀门问题,更换阀门;是暖气片的问题,更换暖气片;若仍不能解决,参照《业主户内暖气不热操作规程》处理; 5.3当整栋楼出现采暖不热问题时,首先应检查此楼层面上的所有放气(水)阀,如是完好正常,再查此楼的采暖总进门和总回水阀门,如有损坏,应即使更换阀门。 5.4当整个采暖系统出现采暖不热时,首先应到热交换站检查热力公司一次供暖的管网温度是否达到所规定的采暖温度(80度-90度)如果达不到,管理处应及时与热力公司联系协调解决;5.5如果热力公司一次供暖的管网温度达到采暖要求,小区二次供暖效果仍不好,可检查二次供暖的温度是否达到采暖要求(60度-75度);检查热交换站是否正常及二次暖回水(气)阀门是否有阻塞或损坏,如有,应给予即使修理或更换, 自动软水器使用操作及保养规程 1.0使用及操作 1.1开机前检查: 2.0开机步骤: 2.1打开软水口通向软水箱的截止阀K16。 2.2接通电源,打开控制器电源开关。 2.3打开进水口截止阀K18,使压力表指示在0.15----0.25Hpa的范围。 3.0关机步骤: 3.1关闭进水口截止阀K18. 3.2关闭软水出口截止阀K16。 3.3关闭控制器电源开关切断电源。

管道阀门维护检修规程

管道阀门维护检修规程 在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些!

1、主题内容与实用范围 2、工艺管道的分类 3、管道的管理与维护 4、管道的检查 5、管道的检修及质量标准 6、管道的验收内容与质量标准

在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些! 1、主题内容与使用范围 本规程规定了管道的管理与维护、检查、检修及质量标准及管 道的验收内容与质量标准 本规程实用于化工厂工作压力低于32MPa工作温度为—20C 450C的碳钢、低合金钢、不锈钢和耐热钢管道的维护和检修。 工作温度低于—20C或高于450C的工艺及热力管道,需遵守低 温或高温管道设计规定。 2、工艺管道的分类 表1 注:① 根据工作压力和工作温度两参数中的较高参数决定管道的类别,两个参数都比较高的管道,应按工作压力和工作温度换算为工称压力,再套用本表中的压力等级以确定管道的类别。 ②输送剧毒介质的管道应划为I类管道。 ③输送易燃、易爆、有毒、腐蚀介质的管道,按规定划分管道类别后应再升一级。 在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些!

④管子及管件压力、温度等级见下表: 表2 碳钢管子及管件压力、温度等级表 表3 钼钢和铬钼钢(含钼量不少于0.4%)管子,管件压力、温度等级表

最大工作压力(MPa 0.6 0.6 0.55 0.51 0.48 0.43 0.33 0.30 0.26 0.22 续表 介质温度「C) 力(MPa 200 250 300 350 400 425 450 最大工作压力(MPa 3、管道的管理与维护 3.1我公司已将工艺及动力管道按工艺流程和各单元分布情况, 划分区域,明确分工,进行维护和检修。 3.2除按区域划分进行管理外,公司技术科或车间对高压管道(包 在合格的基础上,我们为什么不能再作得更好一些! 括管路附件,下同)、I类、H类管道和内 公称压

电磁阀检修规程

电磁阀检修规程 1 目的 为了加强电磁阀的维护保养和检修质量,使电磁阀能正常工作,特制定本规程。 2 适用范围 适用于公司中用于生产过程的电磁阀的维护、保养、检修。 3 电磁阀的工作原理 电磁阀有两个基本单元组成:A电磁线圈和磁芯,B包含一个或几个孔的阀体,当线圈通电或断电时,阀芯的运转导致流体通过阀体或被切断。电磁线圈被直接装在阀体上,磁芯被封闭在密封管中,构成一个简洁的,紧凑的组合。 3.1.1直动式阀 在直动式阀中,电磁线圈通电时,磁芯直接开启常闭的孔或关闭常开的孔。阀门将在OPSI至其额定最大压力范围内工作。 3.1.2先导式操作阀 先导式操作阀能借用管线压力来操作一个先导孔和一个旁通孔,电磁阀断电时,先导孔关闭,管线的压力通过旁通孔施压于活塞或膜片的顶部,提供一个阀座力,严密关闭阀门。电磁线圈通电时,磁芯开启先导孔,通过阀的出口活塞或膜片的顶部压力,管线压力本身将活塞或膜片推离主孔,开启阀门。 3.1.3手动复位阀 手动复位阀必须手动地锁住到锁定位置,依结构不同,只有当电磁线

圈通电或断电时,手柄才会回到原始位置。 4 运行维护 4.1 电磁阀的安装 4.1.1电磁阀在安装时保证电磁阀上的指示箭头与管路介质的运动方向是一致的。在安装方向上电磁阀必须保持水平安装,线圈的安装方向保持垂直向上。垂直安装的好处是可以增长使用寿命。 4.1.2 要特别注意安装环境的电压是否与电磁阀线圈的电压相匹配,不匹配的情况下容易烧坏电磁阀。 4.1.3电磁阀如果在连续生产工作环境下的,最好采用旁路,这样便于检修,不影响生产。 4.1.4电磁阀安装使用之前先冲洗干净,要在介质不洁净的管道上应安装过滤器,以防止杂质妨碍电磁阀的正常工作。 4.2 电磁阀的日常巡检 4.2.1检查电磁阀气路,接头和空气过滤器等处漏气情况,冬季要注意仪表压缩风的带水情况。 4.2.2 检查电磁阀线圈的带电情况,可以用手触摸的方式或在阀的动作周期内检查电磁阀的动作正常情况。 4.2.3 检查交流电磁阀时注意不要存在蜂鸣声。 4.2.4 检查PSA等集中供气的设备油雾器的储油,清洁程度,注意定期更换润滑油。 4.3 电磁阀的检修

阀门大修检修方案

全厂阀门大修检修方案编制: 审核: 公司审批: 业主审批: *****公司 2013年2月27日

审核会签栏

检修目录 一、编制目的 二、编制依据 三、工程概况 四、检修前的准备 五、进度计划 六、风险分析及安全措施 七、检修施工 八、质量控制 九、文明施工 十、试车 十一、附件 一、编制目的 全厂阀门已到大修周期,部门阀门运行状况差,出现卡滞、内漏、盘根泄漏、阀芯及密封件磨损等现象,需下线解体检查、处理。为了保证检修工作的安全、质量及进度,特制定本方案。 二、编制依据 1.2017年****公司2017大检修项目计划表 2.全厂阀门技术协议 3.GB50093-2013《自动化仪表工程施工质量验收规范》 4.《石油化工设备维护检修规程第七册(仪表)》 5.《调节阀拆装作业指导书》

6.《调节阀加盘根作业指导书》 三、工程概况 1.设备概况 全厂阀门厂家涉及工装、美卓、泰科、OHL、阿自倍尔、萨姆森、费舍尔、欧宾罗斯、福斯等,生产过程中主要起控制和切断管道流体的作用。 2.运行状况 目前部门阀门运行状况差,出现卡滞、内漏、盘根泄漏、阀芯及密封件磨损等现象,需下线解体检查、处理。 3.本次检修主要内容 1.部分阀门下线,解体检查、处理; 2.损坏小风表、防雨帽、消音器更换; 3.更换缺陷过滤减压阀并对阀门附件进行清理; 4.阀门盘根更换; 5.阀门风线整改、更换; 6.阀门单校、联校及回路测试。 四、检修前的准备 1.检修各岗位负责人

2.检修机械、设施、专用工机具准备

3.检修配件及主材、辅材准备 4.检修场地准备

供暖系统维护管理办法

供暖系统维护管理办法 为确保公司供暖设施正常运行,完好,保证供热质量,让公司冬季供暖正常有序,现对公司供暖系统维护特作以下管理规定,望遵照执行。 一、责任区域划分 1、整备车间:负责公司范围内供暖管网,生产作业综合楼供热设施运行管理。热交换站供热设备保质期内设备不能正常运行,由设备管理车间牵头,整备车间配合厂家对其进行维修。 2、设备管理车间:负责车间办公区域内的供暖设施的看护,并牵头热交换站设备保质期内的保养与维修。 3、工,电务车间:各工区供暖设施及办公室室内供暖设施的看护(由矿厂负责供暖的工区外部供暖管线报各矿负责维修,室内由公司维修人员维修)。 4、其他部门:各部门办公室室内供暖设施的看护。 二、供暖系统维护保养程序规定 1、各部门责任区内,发现故障时,由部门上报运输调度科调度,一般故障由调度通知整备车间维修;紧急情况由调度员汇报当班领导组织抢修。

2、整备车间负责热交换站设备日常使用及维护管理。 3、凡因热源单位造成暖气不热,达不到规定温度的,报整备车间,由整备车间负责按上级有关规定协调处理。 三、其它设施管理规定 1、未经批准,不得私自安装暖气管线,接通管网,增加暖气片,扩大用热面积。 2、未经批准,不得私自拆除,迁移和改建暖气设施。 3、不得私自在供暖设备上安装放水装置窃用热水。 4、不得乱动或毁坏控制阀门,造成供暖设备运行故障,中断仪表电源,影响供暖。 5、对所负责的供暖设备不进行维护,不按期检修和不搞防寒保温而造成严重跑,冒,滴,漏或设备事故按公司相关制度给予相关人员处罚。 6、各部门和个人都有维护供暖设施的义务

7、整备车间对供暖管网,相关设备巡检完毕后方可供暖(新建系统经检查验收合格后方可供暖) 8、整备车间维修人员接到维修任务时需及时出动并按时对主要管线进行巡检(每周一次)。 四、古交办公楼供暖系统由古交生活公司维护管理,日常使用看护由各使用部门负责;遇故障时,报综合办协调古交生活公司维修。 党员年终工作总结范文 回顾一年来的经历,有收获也有不足。思想上有了一定的进步,学习上也比较刻苦努力,现将我一年来的思想、工作和学习等方面的情况作一个总结性的汇报。 一、自觉加强理论学习,组织纪律性强 加强理论学习,首先是从思想上重视。理论源于实践,又高于实践。在过去的一年中,我主动加强对政治理论知识的学习,主要包括继续深入领会“三个代表”重要思想并配合支部的组织生活计划,切实地提高了自己的思想认识,同时注重加强对外界时政的了解,通过学习,提高了自己的政治敏锐性和鉴别能力,坚定了立场,坚定了信念,在大是大非问题面前,能够始终保持清醒的头脑。 今年我顺利转正,成为一名中共正式党员,这给了我无限的信心的同时也有更多的压力。时刻提醒着我注意,什么是一个党员该做的,什么是不该做的,更促进了我的进步。首先,我深刻而清楚地认识到自己的缺点和不足,并在生活中循序渐进地改善,一个人改正错误和缺点的过程我想不会再一朝一夕。所以我做好了充分的心理准备。尤其,在组织生活会上,同志们再次提出了我的不足之处,这使我感到自己还有很多路要走还有很多是要学,当然自己的努力是少不了的。我有信心明年总结的时候可以完全改正一些不足和缺点。因为我是一名党员了,就应该拿出吃苦耐劳的精神,如果连自己的缺点都不能克服还谈什么先锋模范作用。这一年里,我积极响应学校组织的多次党员活动,配合当前的理论前沿,为自己补充新鲜血液。 当然,加强理论学习仍将是今后工作和生活中的一项主要的内容。不断加强学习,以适应社会发展的需要,不断的提高自己的政治理论素质,以适应社会经济发展的客观要求。

管道阀门维护检修规程

管道阀门维护检修规程 1.总则 适用范围 1.1.1 本规程适用于化工厂工作压力低于35MPa,工作温度为-20~450℃的碳钢、合金钢、不锈钢和耐热钢的工艺管道以及工艺阀门的维护与检修。 工作温度低于-20℃或者高于450℃的工艺及热力管道,最高工作压力大于35MPa的高压管道的维护和检修可参照本规程。 国外引进和翻版设计装置中的高压管道,设计未提出特殊要求的也可以参照本规程。工艺管道及阀门的分类 管道分类 管道按公称压力为主要参数分类见表1 表1 类别公称压力p,MPa 类 别 公称压力p,MPa 真空管道p<0 中压 管道 ≤p<10 低压管道0≤p< 高压 管道 p≥10 注:当管道工作压力和工作温度都比较高时,应将最大工作压力和温度换算为公称压力,再套用本表确定管道的类别。表中的公称压力值可由附表1、附表2、附表3查得。1.2.1.2管道按材料及工作参数分类见表2 表2

材料工 作温 度℃ 工作压力,MPa ⅠⅡⅢⅣⅤ 碳素钢 ≤ 370 > > ~ >~ > ~ ≤ > 370 > > ~ >~≤— 合金钢及不锈 钢 ≤ -70或 ≥450 任意———— - 70~ 450 > > ~ >~≤— 注:1. 剧毒物质的管道按Ⅰ类管道。 2. 有毒介质和甲乙类火灾危险物质的管道均应升一类。介质毒性的分类见GB5044《职业性接触毒物危害程度分类》。 3. 本表分类的管道类别即为该管道的焊缝级别。 1.2.2 阀门分类 阀门按公称压力为主要参数分类见表3 表3

类别公称 压力p, MPa 低 压 阀 门 ,,, 中 压 阀 门 ,,, 高 压 阀 门 ,,,, 2 完好标准 零、部件 2.1.1 管道、阀门的零部件完整齐全,质量符合要求。 仪表、计器、信号连锁和各种安全装置齐全完整,灵敏、可靠。 管道、管件、管道附件、阀门、支架等安装合理,各种螺栓连接牢固;无异常震动和杂音。 防腐、保温、防冻设施完整有效,符合要求。 技术资料 技术档案;检修和验收记录齐全;高压管道和阀门还应有质量证明书。安装质量验收记录。 运行时间有统计、记录。

管道阀门维护检修规程

管道阀门维护检修规程 1总则 1.1适用范围 1.1.1本规程适用于化工厂工作压力低于35MPa.工作温度为-20~450℃的碳钢、合金钢、不锈钢和耐热钢的工艺管道以及工艺阀门的维护和检修。 1.1.2工作温度低于-20℃或高于450℃的工艺及热力管道,最高工作压力大于35MPa的高压管道的维护和检修可参照本规程。 1.1.3国外引进和翻版设计装置中的高压管道;设计未提出特殊要求的也可参照本规程。 1.2工艺管道及阀门的分类 1.2.1管道分类 1.2.1.1管道按公称压力为主要参数分类见表1。 表1 注:当管道的工作压力和I作温度都比较高时,应将最大工作压力和工作温度换算为公称压力?再套用本表确定管道的类别.表中公称压力值可由附表l、附表2、附表3查寻。1.2.1.2管道按材料及工作参数分类见表2。 注:1.剧毒介质的管道按I类管道。 2.有毒介质和甲、乙类火灾危险物质的管道均应升一类,介质毒性的分类见GB5044《职业性接触毒物危害程度分

级》。 3、本表分类的管道类别即为该管道的焊缝等级。 1.2.2阀门分类 1.2.2.1阀门按公称压力为主要参数分类见表3。 2完好标准 2.1零、部件 2.1.1管道、阀门的零部件完整齐全,质量符合要求。 2.2.2仪表、仪器、信号联锁和各种安全装置、自动调节装置齐全完整,灵敏、可靠。 2.1.3管道、管件、管道附件、阀门、支架等安装台理,牢固完整,各种螺栓连接紧固无异。常震动和杂音。 2.1.4防腐、保温、防冻设施完整有效,符合要求。 2.2技术资料 2.2.1技术档案;检修及验收记录齐全;高压管及阀门还应有质量证明书,安装质量验收记录。 2.2.2运行时间有统计、记录。 2.2.3高压管道、阀门应有易损件图纸。 2.2.4维护检修规程齐全。 2.3设备及环境 2.3.1管道、阀门布置合理、环境整洁,无跑、冒、滴、漏。3设备维护 3.1日常维护

相关文档