摘要 (1)

第1章绪论 (2)

1.1 (2)

1.2 工厂总平面图 (2)

1.3 工厂内部和周边情况 (2)

第2章负荷计算和无功功率补偿 (4)

2.1 负荷计算 (4)

2.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式 (4)

2.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式 (4)

2.2 无功功率补偿 (5)

第3章变电所位置和接线方案的选择 (8)

3.1 变配电所的位置选择 (8)

3.2 变电所主接线方案 (9)

3.3变压器型号的选择 (10)

3.4变电所进出线与临近单位联络线的选择 (13)

第4章短路电流的计算 (14)

4.1 短路电流 (14)

4.2 绘制计算电路 (15)

4.3 确定短路计算基准值 (15)

4.4 计算短路电路中各个元件的电抗标幺值 (16)

第5章降压变电所防雷与接地装置的设计 (17)

5.1 变电所的防雷保护 (17)

5.1.1 直接防雷保护 (17)

5.1.2 雷电侵入波的防护 (17)

5.2 变电所公共接地装置的设计 (17)

5.2.1 接地电阻的要求 (17)

5.2.2 接地装置的设计 (18)

结论 (19)

参考文献 (21)

致谢 (20)

摘要

为保障工业生产安全进行,保证电能合理分配、输送,灵活改变运行方式。特进行本次设计。

本设计主要阐述了对机械厂总降压变电所的电气设计方案。在设计中进行了对工厂负荷的统计计算;变电所位置与型式的选择;变电所主变压器及主接线方案的选择;短路电流的计算;变电所进出线与邻近单位联络线的选择;降压变电所防雷与接地装置的设计等。

本机械厂降压变电所电气设计为毕业设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。

关键词:工厂供电,变电所,无功功率补偿,变压器,短路电流计算,一次设备,避雷器。

第一章 前言

1.1 设计背景

本次设计要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷情况,并适当考虑工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案、一次设备的选择、高低压设备和进出线,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。

1.2 工厂总平面图

本次设计的机械厂总平面图如图1-1所示:

图1-1 工厂平面图

1.3 工厂所处环境概况

本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h ,日最大负荷持续时间为6h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷。

(4) (5) (6)

(7)

(10)

(9)

(8)

(1)

(2)

(3)

按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MV A。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。

本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8米处平均气温为25℃。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为2m。

第二章 负荷计算和无功功率补偿

2.1 负荷计算

在工厂里,除了广泛应用的三相设备外,还有部分单相设备,单相设备接在三相线路中,应尽可能均衡分配。使三相负荷尽可能均衡。如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15%,则不论单相设备如何分配,单相可与三相设备综合按三相负荷平衡计算。如果单相设备容量超过三相设备的15%时,则应将单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加。

综上所述,由于本厂各车间单相设备容量均不超过三相设备容量的15%,所以可以按三相负荷平衡计算。

即:单相单相三相三相单相三相e d e d P K P K P P P +=+=303030 (式2-1)

2.1.1 单组用电设备计算负荷的计算公式

a)有功计算负荷(KW )30P =d K e P ,d K 为系数 (式2-2) b)无功计算负荷(kvar )30Q =30P tan ? (式2-3) c)视在计算负荷(kvA )30S =

?

cos 30

P (式2-4) d)计算电流(A )30I =N

U S 330,N U 为用电设备的额定电压(KV ) (式2-5)

2.1.2 多组用电设备计算负荷的计算公式

a)有功计算负荷(KW ):30P =i p P K ??∑∑30 (式2-6) 式中i P ?∑30是所有设备组有功计算负荷之和,p K ?∑是有功负荷同时系数,可取0.8~0.95。

b)无功计算负荷(kvar ):30Q =i q Q K ??∑∑30 (式2-7) 式中i Q ?∑30是所有设备无功计算负荷之和;q K ?∑是无功负荷同时系数,可取0.85~0.97。

c)视在计算负荷(kvA )30S =2

30

230Q P + (式2-8) d)计算电流(单A )30I =

N

U S 330 (式2-9)

2.2 无功功率补偿

无功功率的人工补偿装置主要有同步补偿机和并联电容器两种。由于并联电容器具有安装简单、运行维护方便、有功损耗小以及组装灵活、扩容方便等优点,因此并联电容器在供电系统中应用最为普遍。

由于本厂380V 侧最大负荷时的功率因数只有0.75。而供电部门要求该厂10KV 进线侧最大负荷时功率因数不低于0.9。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V 侧最大负荷时功率因数应稍大于0.9,这里取0.92来计算380V 侧所需无功功率补偿容量:

C Q =30P (tan 1? - tan 2?)=810.8[tan(arccos0.75) - tan(arccos0.92) ] = 369.66 kvar

选择PGJ1型低压自动补偿评屏,并联电容器为BW0.4-14-3型,采用其1台主屏与4台辅屏相结合。

总共容量为:84kvar ?5=420kvar 。

补偿前后,变压器低压侧的有功计算负荷基本不变,但是无功计算负荷、视在功率、

计算电流都有变化,以下对补偿后的无功计算负荷、视在功率、计算电流进行计算。

1)无功计算负荷

由式2-3可得:'30Q =(727.6-420)kvar=307.6 kvar

2)视在功率

由式2-4可得:2

'30230'30Q P S +==867.2 kV A

3)计算电流 由式2-5可得:N

U S I

3'30

'30

=

=1317.6 A

功率因数提高为cos '?=

'30

30

S P =0.935。

在无功补偿前,该变电所主变压器T 的容量为应选为1250kV A,才能满足负荷用电的需要;而采取无功补偿后,主变压器T 的容量选为1000kV A 的就足够了。同时由于计算电流的减少,使补偿点在供电系统中各元件上的功率损耗也相应减小,因此无功补偿的经济效益十分可观。因此无功补偿后工厂380V 侧和10kV 侧的负荷计算如表2-1所示。

项目

cos 计算负荷

30P /KW

30Q /kvar 30S /kV A 30I /A

380V 侧补偿前负荷 0.75 810.8 727.6 1089 1655 380V 侧无功补偿容量 -420 380V 侧补偿后负荷 0.935 810.8 307.6 867.2 1317.6 主变压器功率损耗 0.01530S =13

0.0630S =52 10KV 侧负荷计算

0.935

823.8

359.6

898.9

52

表2.1 无功补偿后工厂的计算负荷

无功补偿的主要作用就是提高功率因数以减少设备容量和功率耗损、稳定电压和提高供电质量,在长距离输电中提高系统输电稳定性和输电能力以及平衡三相负载的有功和无功功率。

安装并联电容器进行无功补偿,可限制无功补偿在电网中传输,相应减小了线路的电压损耗,提高了配电网的电压质量。无功补偿应根据分级就地和便于调整电压的原则进行配置。

集中补偿与分散补偿相结合,以分撒补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降压相结合;并且与配电网建设改造工程同步规划、设计、施工、同步投运。无功补偿的主要作用具体体现在:① 提高电压质量;② 降低电能损耗;③ 提高发供电设备运行效率;④减少用户电费支出。

本次设计采用PGJI型低压无功功率自动补偿屏,其接线方案如图2-1所示:

图2-1 PGJI型低压无功功率自动补偿屏的接线方案

第三章变电所位置和接线方案的选择

3.1 变配电所的位置选择

变配电所的位置应根据下列要求和注意事项来选择:接近负荷中心;进出线方便;接近电源侧;设备运输方便。其具体要求如下:

(1)变配电所位置选择的注意事项有以下这些:便被电所的位置不应设在有剧烈振动或高温的场所;不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;不应设在地势低洼和可能积水的场所。

(2)露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所:有腐蚀性气体的场所;挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

(3)变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境情况确定,并应符合下列规定:负荷较大的车间和站房,宜设附设变电所或半露天变电所;负荷较大的多跨厂房,负荷中心在厂房的中部且环境许可时,宜设车间内变电所或组台式成套变电站;高层或大型民用建筑内,宜设室内变电所或组合式成套变电站;负荷小而分散的工业企业和大中城市的居民区,宜设独立变电所,有条件时也可设附设变电所或户外箱式变电站;环境允许的中小城镇居民区和工厂的生活区,当变压器容量在315KV A及以下时,宜设杆上式或高台式变电所。

(4)在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。

本次设计变电所采用双层布置,变压器应设在底层。设于二层的配电室应设

搬运设备的通道、平台或孔洞。高(低)压配电室内,宜留有适当数量配电装置的备用位置。高压配电装置的柜顶为裸母线分段时,两段母线分段处宜装设绝缘隔板,其高度不应小于0.3m。

一般变电所的形式(类型)有:

①车间附设变电所、

②车间内变电所

③露天(或半露天)变电所

④独立变电所

⑤杆上变电台

⑥地下变电所

⑦楼上变电所

⑧成套变电所

⑨移动式变电所

根据以上的要求和注意事项,本次设计我们选择采用的变电所类型是露天(或半露天)变电所。变电所的位置尽量接近工厂的负荷中心,根据本厂的负荷统计数据,并考虑到周边环境及进出线方便,本次设计决定在6号厂房的西侧紧靠厂房建造工厂变电所,变压器器型式为附设式。

3.2 变电所主接线方案

由于该厂的部分负荷属于二级负荷,对电源的供电可靠性要求较高。现有四种方案可供选择。

第一种方案是一次侧采用内桥式结线,二次侧采用单母线分段的总降压变电所主电路图如下这种主结线,其一次侧的高压断路器跨接在两路电源线之间,犹如一座桥梁,而处在线路断路器的内侧,靠近变压器,因此称为内桥式结线。

第二种方案是高压侧采用隔离开关-断路器;由于采用了高压断路器因此变电所的停,送电操作十分方便,,同时高压断路器配有继电保护,在变电所发生短路喝过负荷时均能自动跳闸,但是电路可靠性差,不能胜任本设计要求第三种方案是一、二次侧均采用单母线分段的总降压变电所主电路,这种主结线图兼有上述两种桥式结线的运行灵活性的优点,但所用高压开关设备较多,可供一、二级负荷,适用于一、二次侧进出线较多的总降压变电所,同时价格昂

贵。

第四种方案是一次侧的有两路高压进线,在隔离闸刀出线进行并接,通过高压断路器控制变压器,并有一个断路器进行低压联络。同时安装继电保护。此方式投资少。性价比高,。本设计采用这种方法。

本次设计采用第四种接线方案,采用两路高压进线,两个高压断路器进行高压联络,采用一台变压器。优点是价格便宜可靠性高,线路简单 ,操作容易。故选择这种进线方法进线形式;高压进线为架空线连接至配电房旁边,经电缆连接到进线柜,出线为电缆经过电缆沟通到各个车间,经过道路时改为穿钢管。本次设计电缆进出线如图3-2所示:

10

高压

进线

高压备用电源

配电

图3-1 变电站电缆进出线图

3.3变压器型号的选择

本次设计需要根据负荷计算及视在功率来确定选择变压器的型号,负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计采用需要系数法确定。

主要计算公式有:视在功率:S30=Pe·Kd

无功功率:Q30=P30·tgφ

有功功率:P30=S30×CoSφ

额定电流:I30=S30/√3UN

使用以上公式计算出各个车间的用电负荷,如表1所示:

(单位;KW)车间负荷统计表(V)(A)

视在功率K 额定功率KW 额定电压额定电流

1 铸造车间94.8 67.8 400 143

2 锻压车间111.4 73.85 400 169

3 热处理车间9

4 76 400 143

4 电镀车间129 104 400 197

5 仓库8.8 7.2 400 13.4

6 工具车间115 71.1 400 176

7 金工车间88 60 400 134

8 锅炉房36 28.7 400 55

9 装配车间60 42.6 400 91

10 机修车间36 24 400 55

11 生活区245 220 400 375

表3-1各个车间用电负荷

由上表可算出总的视在功率是764KW ,因此考虑发展需要取用SL7-1000的变压器一台。

根据本厂的负荷情况有两种接线方案可选。即一台变压器,两台变压器。按技术指标,装设两台主变压器的主接线方案略优于装设一台主变压器的主接线方案,但按经济指标,由于装设两台变压器的前期投资及其后期维修费用很大,所以装设一台主变压器的主接线方案远优于装设两台主变压器的主接线方案,因此决定采用装设一台主变压器的主接线方案。装设一台主变压器的主接线方案如图3-2所示:

10kv

(备用电源)

联络线

220/380V

Y 0

Y 0

G G -1A (J )-03

GN-10/200

FS4-10LQJ-10JDJ-10GN-10/200RN2-10

G G -1A (F )-54

GN-10/200

FS4-10

G G -1A (F )-07

SN10-10I/630

LQJ-10

GN-10/200

S9-100010/0.4KV

SN10-10I/630

SN10-10I/630

LQJ-10

GN-10/200

G G -1A (F )-07

G G -1A (F )-08

G G -1A (F )-09

DW20-630

DW20-630

LMZ1-0.5

DW15-1500/3D LMZJ1-0.5

G G -1A (F )-09

DW15-1500/3D

LMZJ1-0.5

图3-2 装设一台主变压器的主接线方案

3.4变电所进出线与临近单位联络线的选择

本次设计10kv高压进线选择采用LGJ型钢芯铝绞线架空敷设,接往10kv公用干线。

a)按发热条件选择由I30=Int=57.7A及室外环境温度33℃,查表得,初选LGJ-35,其35℃时的I L-149A>I30,满足发热条件。

b)校验机械强度查表得,最小允许截面积A MIN=25mm2而LGJ-35满足要求,故选它。(由于此线路很短,故不需要检验电压损耗)

由高压配电室至主变压器的一段引入电缆选择采用JL22-10000型交联聚乙烯的铝芯电缆之间埋地敷设。

本次设计380V低压出线的选择,此出线经过各个车间,车间分别为:铸造车间(1号厂房)、锻压车间(2号厂房)、热处理车间(3号厂房)、电镀车间(4号厂房)、仓库(5号厂房)、工具车间(6号厂房)、金工车间(7号厂房)、锅炉房(8号厂房)、装备车间(9号厂房)、10机修车间(10号厂房),这些车间的线路的线路都采用VLV22-10000型聚氯乙烯绝缘铝芯电缆直接埋地敷设。与邻近单位联络线选择采用YJL22-10000型交联聚氯乙烯绝缘的铝芯电缆,直接埋地敷设,与相距约2km 的临近单位变配电所的10KV母线相连。

第四章短路电流的计算

4.1 短路电流

短路电流是供配电系统中的相间或相地之间因绝缘破坏而发生电气连通的故障状态。它的数值可达额定电流的十余倍至数十倍,而电路由常态变为短路的暂态工程中,还出现高达稳态短路电流1.8~2.5倍的冲击电流。会对供配电系统造成严重的破坏。

短路电流计算的目的及几点说明:在供配电系统中除应采取有效技术措施防止发生短路外,还应设置灵敏、可靠的继电保护装置和有足够断流能力的断路器,快速切除短路回路,把短路危害抑制到最低限度。为此必须进行短路电流计算,以便正确选择和整定保护装置、选择限制短路电流的元件和开关设备。

4.1.1短路电流的计算

(1)由于民用建筑内所装置的元件,其容量远比系统容量要小,而阻抗则较系统阻抗大得多,当这些元件遇到短路时,系统母线上的电压变动很小,可认为电压维持不变。因此,在本次计算中,都是以上述的由无限大容量电力系统供电作为前提来进行计算的。

(2)在计算高压电路中的短路电流时,只需考虑短路电流值有重大影响的电流元件如发电机、变压器、电抗器、架空线及电缆等。由于发电机、变压器、电抗器的电阻远小于本身电抗,因此可不考虑。但当架空线和电缆较长,使短路电流的总电阻大于总电抗1/3时,需要计如电阻。

(3)短路电流计算按金属性短路进行。

(4)短路电流计算的符号含义:短路电流计算应求出最大短路电流值,以确定电气设备容量或额定参数;求出最小短路电流值,作为选择熔断器、整定继电保护装置和校验电动机启动的依据。

(5)短路电流的计算方法有欧姆法和标幺制法。

在此需要计算下列短路电流值:

I d-----三相短路电流周期分量有效值,KA;

S d ----三相短路容量,MV A

I 〃----次暂态短路电流,既三相短路电流周期分量第一周的有效值,KA ; I ∞----三相短路电流稳态有效值,KA ;

I c -----三相短路电流第一周全电流有效值,KA ;

i c ----三相短路冲击电流,既三相短路电流第一周全电流峰值,KA ; I 0.2----短路开始到0.2s 时的三相短路电流有效值,KA ; S 0.2----短路开始到0.2s 时的三相短路容量,MV A ;

4.2 绘制计算电路

短路计算电路如图4-1所示:

图4-1 短路计算电路

短路电流计算的目的是为了正确选择和校验电气设备,以及进行继电保护装置的整定计算。短路计算点要选择得使需要进行短路校验的电气元件有最大可能的短路电流通过。在等效电路高压设备选择的一般要求必须满足一次电路正常条件。对于工厂供电系统来说,由于将电力系统当作无限大容量电源,而且短路电路也比较简单,因此一般只需采用阻抗串、并联的方法即可将电路化简,求出其等效总阻抗。最后计算短路电流和短路容量。

4.3 确定短路计算基准值

设基准容量d S =100MV A ,基准电压d U =c U =1.05N U ,c U 为短路计算电压,即高压侧1d U =10.5kV ,低压侧2d U =0.4kV ,则

kA kV MVA U S I d d d 5.55.103100311=?=

=

kA kV

MVA U S I d d d 1444.0310032

2=?==

由上式可得短路电流基准值:Id1=55KA ,Id2=144KA 。

500MVA K-1 K-2

LGJ-150,8km

10.5kV S9-1000 0.4kV

(2) (3)

(1) ~

∞系统

4.4 计算短路电路中各个元件的电抗标幺值

电力系统的标幺值的计算,已知电力系统出口断路器的断流容量oc S =500MV A ,故

X1=100MV A/500MV A=0.2

架空线路的标幺值,查表得LGJ-150的线路电抗km x /36.00Ω=,而线路长8km ,

故6.2)5.10(100)836.0(2

202=?Ω?==*

kV MVA

U S l

x X c d 电力变压器的标幺值,查表得变压器的短路电压百分值%k U =4.5,故

kVA

MVA

S S U X N d k 10001001005.4100%3?

==

*

=4.5 式中N S 为变压器的额定容量,

因此绘制短路计算等效电路如图4-2所示。

图4-2 短路计算等效电路

2.01 k-1

k-2

6

.21 5

.41

第五章 降压变电所防雷与接地装置的设计

5.1 变电所的防雷保护

5.1.1 直接防雷保护

在变电所屋顶装设避雷针和避雷带,并引进出两根接地线与变电所公共接装置相连。如变电所的主变压器装在室外或有露天配电装置时,则应在变电所外面的适当位置装设独立避雷针,其装设高度应使其防雷保护范围包围整个变电所。如果变电所在其它建筑物的直击雷防护范围内时,则可不另设独立的避雷针。按规定,独立的避雷针的接地装置接地电阻R<10W 。通常采用3-6根长2.5 m 的刚管,在装避雷针的杆塔附近做一排或多边形排列,管间距离5 m ,打入地下,管顶距地面0.6 m 。接地管间用40mm×4mm 的镀锌扁刚焊接相接。引下线用25 mm ×4 mm 的镀锌扁刚,下与接地体焊接相连,并与装避雷针的杆塔及其基础内的钢筋相焊接,上与避雷针焊接相连。避雷针采用直径20mm 的镀锌扁刚,长1~1.5。独立避雷针的接地装置与变电所公共接地装置应有3m 以上的距离。

5.1.2 雷电侵入波的防护

a)在10KV 电源进线的终端杆上装设FS4—10型阀式避雷器。引下线采用25 mm ×4 mm 的镀锌扁刚,下与公共接地网焊接相连,上与避雷器接地端栓连接。

b )在10KV 高压配电室内装设有GG —1A (F )—54型开关柜,其中配有FS4—10型避雷器,靠近主变压器。主变压器主要靠此避雷器来保护,防雷电侵入波的危害。

c )在380V 低压架空线出线杆上,装设保护间隙,或将其绝缘子的铁脚接地,用以防护沿低压架空线侵入的雷电波。

5.2 变电所公共接地装置的设计

5.2.1 接地电阻的要求

此变电所的公共接地装置的接地电阻应满足以下条件:

Ω≤4E R

且Ω==≤4.427/120/120

A V I V R E E

某机械厂降压变电所的电气设计说明

山东理工大学供配电实用技术课程设计任务书 设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计 电气与电子工程学院 2011.11.1

一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 三、设计依据 1)工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用时数为4000h,日最大负荷持续时间为4h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如图所示。 2)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参考工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m,干线首端距本厂8km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MVA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达150km,电缆线路总长度25km。 3)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为15℃,年最热月平均最高气温为32℃,年最热月平均气温为28℃,年最热月地下0.8m处平均气温为21℃。年主导风向为东北风,年雷暴日数为12。 4)地质水文资料: 本厂所在地区平均海拔120m,地层为沙粘土为主,地下水位为3m。 5)电费制度:

220kV降压变电所电气一次部分设计

` 广东工业大学华立学院 课程设计(论文) 课程名称发电厂电气部分 题目名称某 110~220kV降压变电所电气一次部分设计学生学部(系)机电与信息工程学部 专业班级 学号 学生姓名 指导教师周展怀

2013 年06 月20 日 广东工业大学华立学院 课程设计(论文)任务书 一、课程设计(论文)的内容 课程设计的内容大体相当于实际工程设计电气一次部分初步设计的内容,其中一部分可基本达到技术设计的要求深度。具体内容如下: (1)对原始资料的分析: a)本工程情况:发电厂、变电所类型及设计规划容量(*近期与远景),单机容量

及台数,运行方式,*最大负荷利用小时数等。 b)电力系统情况:电力系统本期及远景发展规划(本期工程建成后5~10年),发电厂、变电所在电力系统中的位置和作用,本期和远景规划与电力系统的连接方式,各级电压中性点接地方式等。 c)负荷分析:负荷的性质及其地理位置,输电电压等级、出线回路及输送容量等。 (2)电气主接线设计: a)主变压器的选择:容量、台数、相数、绕组数量和接线方式、阻抗、调压方式、电压等级、全绝缘或半绝缘问题、自耦变压器问题、冷却方式等。 b)各级电压母线接线方式(本期、远景)以及*分期过渡接线等。 c)绘制电气主接线图。 (3)厂(所)用电及供电方式选择设计: a)厂(所)用电接线方案比较,负荷计算及变压器选择,中性点接线方式选择。 b)高低压厂用电工作电源、起动/备用电源、事故保安电源连接方式、设备容量、分接头及阻抗的选择。 c)厂(所)用配电装置及设备选型等。 d)绘制厂(所)用电接线图。 (3)短路电流实用计算方法; a)确定主线路的运行方式。 b)绘制等值网络图。 c)计算各短路计算点的三相短路电流及不对称短路电流。 (4)电气设备选择: 对主变压器、厂(所)用变压器、断路器、隔离开关、*熔断器、电抗器、互感器、*消弧线圈、*避雷器、*绝缘子、导线和电缆等进行选择,并汇总电气设备表。 (5)绘制工程设计的其他相关图纸,编制电气一次设备概算表,并编写说明书。说明书部分包括设计任务书、所采用的基本资料和原始数据、方案选择论证、主要计算方法和结果。其计算过程可作为附件,列在说明书后面。 3、课程设计文件。 课程设计文件由说明书(含附件)及设计图纸组成。要求文字说明简明扼要,计算准确,有分析论证,并能正确地反映情况、说明问题。设计图纸应做到内容完整、清晰整齐。

220KV变电站设计毕业论文(学术参考)

引言 随着经济的腾飞,电力系统的发展和负荷的增长,电力网容量的增大,电压等级和综合自动化水平也不断提高,科学技术突飞猛进,新技术、新电力设备日新月异,该地原有变电所设备陈旧,占地较大,自动化程度不高,为满足该地区经济的持续发展和人民生活的需要,电网正在进行大规模的改造,对变电所的设计提出了更高、更新的要求。建设新的变电所,采用先进的设备,使其与世界先进变电所接轨,这对提高电力网的供电可靠性,降低线路损耗,改善电能质量,增加电力企业的经济效益有很大的现实意义。 1、绪论 由于经济社会和现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,使变电所设计问题变得越来越复杂。除了常规变电所之外,还出现了微机变电所、综合自动化变电所和无人值班变电所等。目前,随着我国城乡电网建设与改革工作的开展,对变电所设计也提出了更高、更新的要求。 1.1 我国变电所发展现状 变电技术的发展与电网的发展和设备的制造水平密切相关。近年来,为了满足经济快速增长对电力的需求,我国电力工业也在高速发展,电网规模不断扩大。目前我国建成的500kV变电所有近200座,220kV变电所有几千座;500kV电网已成为主要的输电网络,大经济区之间实现了联网,最终将实现全国联网。电气设备的制造水平也在不断提高,产品的性能和质量都有了较大的改进。除空气绝缘的高压电气设备外,GIS、组合化、智能化、数字化的高压配电装置也有了新的发展;计算机监控微机保护已经在电力系统中全面推广采用;代表现代输变电技术最高水平的750kV直流输电,500kV交流可控串联补偿也已经投入商业运行。我国电网供电的可靠性近年来也有了较大的提高,在发达国家连续发生严重的电网事故的同时,我国电网的运行比较稳定,保证了经济的高速发展。 1.2 变电所未来发展需要解决的问题

某机械厂降压变电所电气设计答案

一、设计任务书 (一)设计题目 某机械厂降压变电所电气一次设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图(附图1-4)。该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。

表1 工厂负荷统计资料 4.气象条件: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处的平均温度为25℃。当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。 5.地质水文条件: 本厂所在的地区平均海拔500m。地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。 6.电费制度: 本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为20元/KVA,动力电费为0.3元/kwh,照明(含家电)电费为0.5元/kwh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.95.此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交供电贴费:6~10KV为800元/KV A。 (四)设计任务 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书1份,需包括: 1)封面及目录 2)前言及确定了赋值参数的设计任务书 3)负荷计算和无功功率补偿 4)变电所位置和型式的选择

110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计 一、变电站的作用 1.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 2.电力系统供电要求 (1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 (2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。 (3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。 二、变电站与系统互联的情况 1.待建变电站基本资料 (1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。 (2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。 (3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统设计

某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统设计 一、生产任务及车间组成 1.本厂产品及生产规模 本厂主要承担全国冶金工业系统矿山、冶炼和轧钢设备的配件生产,即以生产铸造、锻造、铆焊、毛坯件为主体,生产规模为:铸钢件1万吨、铸铁件3千吨、锻件1千吨、铆焊件2千5百吨。 2.本厂车间组成 (1)铸钢车间;(2)铸铁车间;(3)锻造车间;(4)铆焊车间;(5)木型圈车间及木型库;(6)机修车间;(7)砂库;(8)制材场;(9)空压站;(10)锅炉房;(11)综合楼;(12)水塔;(13)水泵房及污水提升站等。 二、设计依据 1.厂区平面布置图(略) 2.全厂各车间负荷计算表如下:各车间380伏负荷

3.供用电协议 工厂与电业部门所签订的供用电协议主要内容如下: (1)工厂电源从电业部门某220/35千伏变电所,用35千伏双回架空线路引入本厂,其中一个为工作电源,一个作为备用电源,该变电所距离工厂东侧4.5km处,单位长度电抗值为0.4Ω/km。 (2)供电系统短路技术数据如下: 区域变电所35kV母线短路数据如下: 系统最大运行方式:S dmax=200MVA;系统最小运行方式:S dmin=175MVA (3)电部门对本厂提出的技术要求 ①区域变电所35kV配出线路定时限过电流保护装置的整定时间为2秒,工厂总降不应大于1.5秒。 ②该厂的总平均功率因数值应在0.9以上。 ③在企业总降压变电所高压侧进行计量。

三、设计范围与任务 1.负荷计算 全厂总降变电所负荷计算,是在车间负荷计算基础上进行的,考虑车间变电所变压器的功率损耗,从而求出全厂总降变电所高压侧计算负荷及总功率因数。列出负荷计算表,表达设计成果。 2.总降变电所位置和各个变压器台数以及容量的选择 考虑电源进线方向,综合考虑设置各个变电所的有关因素,结合全厂计算负荷以及扩建备用的需要,确定主变台数容量。 3.厂总降压变电所主接结线设计 根据变电所配电回路数,负荷要求可靠性级别的计算负荷值,确定高低压侧的接线形式。 4.厂区高压配电系统设计 根据厂内负荷情况,从技术、经济合理性确定厂区配电电压。择优选择配电网布置方案,按选定配电系统作线路结构与敷设方式设计。 5.工厂供配电系统短路电流计算 工厂用电,通常为电网末端负荷,其容量远远小于电网容量,均按无限容量系统供电进行短路电流计算。 6.改善功率因数装置设计 COS,通过查表和计算求出达到供电部门要根据负荷计算要求本厂的高压配电所的 求的数值所需补偿的无功功率。由产品样本选出需补偿电容器的规格和数量,并选用合适的电容器柜。 7.变电所高低压侧设备选择 参照短路电流计算数据和各回路计算负荷以及相应的额定制,选择各种电器设备、开关柜等。用主结线图、设备材料表等表达设计成果。 8.继电保护及二次结线设计 内容包括继电保护装置、监视及测量仪表、控制和信号装置及备自投,用二次回路原理图或展开图及元件材料表来表达设计成果。 9.变电所防雷、接地装置设计 参考本地气象、地质资料设计防雷装置,并进行接地装置设计计算。 10.总降变电所变、配电装置总体布置设计 综合前述设计计算成果,参照有关规程,进行室内、室外变配电装置的总体布置和施工设计。 11.车间(机加车间)变电所及低压配电系统设计 根据生产工艺要求,车间环境,用电设备容量、分布情况等进行设计,确定车间变电所所用变台数、容量。 四、本厂的负荷性质 本厂为三班工作制,年最大有功负荷利用小时数为6000小时。属于二级负荷。 五、工厂的自然条件 1.气象条件 (1)最热月平均最高温度为30℃; (2)土壤中0.7~1米深处一年中最热月平均温度为20℃; (3)土壤冻结深度为1.10米; (4)夏季主导风向为南风; (5)年雷暴日数为31天。

变电所设计毕业论文

前言 在这次设计的选题上我是根据自己现在所实习的岗位来确定的,题目是《110KV降压变电站的部分设计》,而且我认为这次选题也是很好的结合了我在学校所学的工厂供电这门课程,让实践和理论知识相结合。 学习了工厂供电,为了更好的掌握这门功课,切实保证工厂生产的正常工作需要,我们进行了这次设计.要完成这次设计就必须了解工厂供电的基本知识.包括供电系统的一般原则,内容和程序.须要进行负荷计算,无功补偿以及继电保护。 首先介绍工厂供电设计的基本知识,包括供电设计的内容和程序,供电设计依据的主要技术基础,供电设计常用的电气图形符号和文字符号.接着依次讲述负荷计算和无功补偿,变配电所主接线方案的设计,短路计算及一次设备选择,继电保护及二次回路的选择,变配电所的布置与结构设计,供配电线路的设计计算,防雷保护和接地装置的设计。本次设计最重要的设计原则和方法,我们认为,就是在设计中一定要遵循国家的最新标准和设计规范.因此设计中着力介绍与工厂供电设计有关的最新标准和设计规范的规定和要求.限于我们的水平,加之时间非常的紧促,因此设计书中可能有错漏和不妥之处,是很难避免的,请老师批评指正。 毕业设计(论文)任务书 题目110kV降压变电站电气一次部分设计 一、毕业设计(论文)内容 本所位于某市区。向市区工业、生活等用户供电,属新建变电所。 电压等级: 110kV:近期2回,远景发展2回; 10kV:近期12回,远景发展2回。 电力系统接线简图、负荷资料及所址条件见附件。 二、毕业设计(论文)应达到的主要指标 1、变电所总体分析; 2、负荷分析计算与主变压器选择; 3、电气主接线设计; 4、短路电流计算及电气设备选择; 5、配电装置及电气总平面布置设计。 三、设计(论文)成品要求 1.毕业设计说明书(论文)1份; 2.图纸:1套(电气主接线)。

机械厂降压变电所的电气设计方案

实验一机械厂降压变电所的电气设计 1.1设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主要变压器的台数与容量,类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 1.2设计依据: 1.2.1工厂总平面图: 1.2.2工厂负荷情况 本厂多数车间为两班制年最大负荷利用小时为4600h,日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。全厂负荷情况如1.1工厂负荷统计资料表所示:

1.2.3气象资料 本场所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-9℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8M处平均气温为25℃,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20天。1.2.4地质水文资料 本厂所在地区平均海拔500m,地层以砂粘土为主,地下水位为1m。 1.2.5供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条 10kv的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等腰三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级符合要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km,电缆线路总长度为25km。 1.2.6电费制度

220kV降压变电站电气一次部分设计毕业设计

毕业设计(论文)报告题目220kV降压变电站电气一次部分设计

摘要 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

辽宁工学院综合教学楼变电所扩大初步设计毕业论文

摘要 本设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。 根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。 本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。 关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

Abstract The design on the topic of "Liaoning Institute of Technology Teaching Building substation expansion preliminary design." The main design elements include : 10/0.4kV main transformer substation choice; Electrical Substation main wiring design; Short-circuit current calculation; Load Calculation; Reactive power compensation; Electrical Equipment (bus, HV circuit breakers, isolation switches, current transformer and voltage transformer, and compensation capacitor MOA); Distribution Equipment design; relay Planning and Design; Lightning protection design. According to the main line of electrical design should meet the reliability, flexibility, economy requirements, The substation main electrical wiring High Side single-bus wiring, low voltage side of the single-bus above the main electrical wiring form; the low-pressure side load calculated using the statistical needs coefficient; To reduce the reactive power loss, increased energy utilization, The design of reactive power compensation design, power factor from 0.69 to 0.9; short-circuit current calculations include short-circuit point for the selection and specific numerical calculation; and electrical equipment chosen by the choice of rated current, short-circuit current calculation by the results of the calibration methods; relay design of the main transformer Current Protection and over-current protection design; distribution installations complete set of power distribution equipment; The substation using direct lightning stroke prevention lightning protection. The design is very close attention to the use of our electrical design of the new technology and new equipment, practical and strong, Taking into account the actual application, in a user-friendly language to describe it. Key words:: substation design; Electrical wiring; Relay .

某机械厂降压变电所的电气设计55600

1 引言 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:首先是安全,在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。其次是要可靠,应满足电能用户对供电可靠性的要求。再者就是优质,电力系统应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。还有就是要经济,供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 目前,我国一般大、中型城市的市中心地区每平方公里的负荷密度平均已达左右,有些城市市中心局部地区的负荷密度甚至高达上万千瓦,乃至几万千瓦,且有继续增长的势头。因此供配电系统的发展趋势是:提高供电电压:如以进城,用配电。以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我国城市已经有先例。简化配电的层次:如按的电压等级供电。逐步淘汰等级:因为过细的电压分级不利于电气设备制造和运行业的发展。提高设备配套能力,只是由于我国在设备上还不能全面配套而尚未推广。广泛使用配电自动化系统:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线和在线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自

220KV降压变电所设计

摘要 本设计是220KV降压变电站设计。主要包括系统情况及负荷说明,主变压器的选择,电气主接线方案的选择,短路电流计算,高压电气设备的选择,各种电器和导线的选择计算,同时对所选择的电气设备进行动稳定和热稳定校验,判断是否满足要求。 本设计涉及到发电厂电气部分、电力系统分析等专业知识,并参考了相关的电气设计和设备手册。总体来说,本设计是对电力系统及其发电厂电气部分专业所学课程的综合和运用能力的一次考察。 关键词:变电站、主变压器、电气主接线、电气设备

第一章内容提要 一、变电站原始资料: 1、所址概况: 位于喀什市郊区,城市工农业,发展较快。 变电所有两回220KV出线,分别与电力系统和一所发电厂相连。 2、自然条件: 所区地势较平坦,交通方便,有铁路公路经过本所附近。 最高气温+30°C,最低气温-25°C,最高月平均温度25°C,年平均温度+10°,最大风速20m/s,覆冰厚度5mm,地震烈度< 6级,土壤电阻率< 500Ω.m ;雷电日30;周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大;冻土深度1.5;主导风向、夏南、冬西北。 3、负荷资料: (1)110KV侧,16回出线,最大综合负荷256MW,功率因数cosΦ=0.85,年最大负荷利用小 (2)10kv侧,20回出线,综合最大负荷为50MW,功率因数cosΦ=0.88,年最大负荷利用小 4、系统图:

220KV 110KV 二、设计任务: 1、选择主变压器的容量、台数、型号、参数。 2、进行经济、技术比较、选择电气主接线方案。 3、计算电路电流,选择电气设备; 4、全所平面总布置; 5、继电保护规划; 6、防雷保护; 三、成品要求: 1、说明书,计算书各一本; 2、图纸; (1)主接线图; (2)全所总平面布置图; (3)配电装置断面图; (4)防雷保护图; (5)继电保护规划图。

35KV工厂总降压变电所设计

某工厂总降压变电所工程 设 计 说 明 书 姓名 学号 6 指导老师赵志英

目录 一. 概述 1.1. 电力系统概况 1.2. 全厂供电负荷情况 二. 供电方式的选择 2.1. 供电电压选择 2.2. 主变容量及型号选择 三. 总降压变电所的设计 3.1. 电气主接线 3.2. 短路电流计算 3.3. 主要电气设备选择 3.4. 所用电源及操作电源 3.5. 主要设备继电保护设计 3.5.1. 主变压器保护 3.5.2. 35kv线路保护 3.5.3. 10kv线路 四. 车间变电所设计 五. 厂区10kv配电系统设计 六. 附图:1. 短路电流计算结果及设备选校表 2. 总降压变电所电气主接线图 3. 高压开关柜订货图 4. 主变压器控制回路接线图 5. 主变压器保护回路接线图 6. 10kv线路控制、保护回路接线图

一、概述 1.1 电力系统概况 本厂主要通过一条长为5公里的架空电力线路与110kvA变电站连接。A变电站装设有两台SFSLZ1-31500/110的三圈变压器,A 变电站110kv母线短路容量为1918MVA。另外本厂还从B变电站接有一回长为7公里的架空线路作为备用电源。且根据系统要求,只有在工作电源也即本厂至A变电站供电线路停电时才允许备用电源供电。 1.2 全厂用电负荷情况 根据提供的资料,全厂用电设备总安装容量为6630KW,10kv 侧计算负荷为有功4522KW,无功1405KW。负荷类型1~7车间为I类负荷,8~9车间为II类或III类负荷。停电时间超过两分钟将造成产品报废,停电时间超过30分钟将造成主要设备池、炉损坏,全厂停电将造成严重经济损失。全厂为三班工作制,最大负荷利用小时为5600小时。 二、供电方式的选择 2.1 供电电压的选择 选择最佳的供电电压等级对于工厂节约电费开支,降低经营成本具有非常大的作用。根据设计任务书所提供的基础资料,供电部门要求功率因数以35kv供电时为0.9,以10kv供电时为0.95。同时以35kv和10kv供电时电度电价分别为0.40元/kwh及0.41元/kwh。根据供电部门提供的资料,我们对该厂分别采用10kv及35kv供电时每年所需支出的电费进行比较,比较结果如下表所示:

论文--110kv变电站设计(上海电力学院)

本科毕业论文 发电厂设计 上海电力学院 施春迎 第一章 主变及所用变的选择 第一节 主变压器的选择 一、负荷统计分析 1、 35kV 侧 Q 1max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 1212max 12 K P P =-=-? Q 2max=var 44.61971000085.0/10000cos /222max 2222max 22K P P =-=-? Q 3max =var 47.3718600085.0/6000cos /222max 3232max 32K P P =-=-? Q 4max =var 4500600080.0/6000cos /222max 4242max 42 K P P =-=-? Q 5max = var 4500600080.0/6000cos /222max 5252max 52 K P P =-=-? ∑35 P =P 1max +P 2max +P 3max +P 4max +P 5max =10000+10000+6000+6000+6000=38000(KW) ∑35 Q =Q 1max +Q 2max +Q 3max +Q 4max +Q 5max =6197.44+6197.44+3718.47+4500+4500=25113.35(KVar ) S 35MAX =2max 352max 35Q P +=22 35.25113 80003+=45548.66(KVA ) 35?Cos = MAX S P 35max 35∑= 66 .4554838000 =0.83 考虑到负荷的同时率,35kV 侧最大负荷应为: S ’35MAX =S 35MAX ?35η=45548.66?0.85=38716.36(KVA)

110 35 10KV降压变电所电气部分设计

第一章电气主接线的设计 一、原始资料分析 本设计的变电站为降压变电站,有三个电压等级:高压侧电压为110kv,有二回线路;中压侧电压为35kv,有六回出线;其中有四回出线是双回路供电。低压侧电压为10kv,有八回出线,其中有六回是双回路供电。从以上资料可知本变电站为配电变电站。 二、主接线的设计 配电变电站多为终端或分支变电站,降压供给附近用户或一个企业,其接线应尽可能采用断路器数目较少的接线,以节省投资和减少占地面积。随着出线数的不同,可采用桥形、单母分段等。低压侧采用单母线和单母线分段。可按一下几个原则来选: 1 运行的可靠 断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。 2 具有一定的灵活性 主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且再检修在检修时可以保证检修人员的安全。 3 操作应尽可能简单、方便 主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。 4 经济上合理 主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。 5应具有扩建的可能性 由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考

虑到具有扩建的可能性。 变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。 1.110KV侧 根据原始资料,待设变电站110kv侧有两回线路。按照《发电厂电气部分课程设计参考资料》规定:在110~220kv配电装置中,当出线为2回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4回时,一般采用分段单母线接线。待设变电所可考虑以下几个方案,并进行经济和技术比较。 方案1:采用单母线分段带旁路接线 其优缺点:⑴对重要用户可采用从不同母线分段引出双回线供电电源。 ⑵当母线发生故障或检修时,仅断开该段电源和变压器,非故障段仍 可继续工作,但需限制一部分用户的供电。 ⑶单母线分段任一回路断路器检修时,该回路必须停止工作。 ⑷单母线分段便于过渡为双母线接线。 ⑸采用的开关、刀闸较多,某一开关检修时,对有穿越电流的环网线 路有影响。 〔6〕开关检修时,可用旁路代路运行,无需停电。 〔7〕易于扩建,利于以后规划。 方案2:采用内桥接线 其优缺点:⑴两台断路器1DL和2DL接在电源出线上,线路的切除和投入是比较方便。 ⑵当线路发生故障时,仅故障线路的断路器断开,其它回路仍可 继续工作。 ⑶当变压器故障时,如变压器1B故障,和变压器1B连接的两台 断路器1DL和3DL都将断开,当切除和投入变压器时,操作也 比较复杂。 ⑷较容易影响有穿越功率的环网系统,内桥接线适用于故障较多 的长线路,且变压器不需要经常切换运行方式的变电所。 方案3:采用外桥接线 其优缺点:⑴当变压器发生故障或运行中需要切除时,只断开本回路的断路器即可。 ⑵当线路故障时,例如引出线1X故障,断路器1DL和3DL都将 断开,因而变压器1B也被切除。 ⑶外桥接线适用于线路较短、变压器按经济运行需要经常切换且

纺织厂降压变电所电气设计设计word版

毕业设计某纺织厂降压变电所 电 气 毕 业 设 计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

某纺织厂降压变电所的电气设计 (一)设计要求 要求根据本厂所能起得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到生产的发展,按照安全可靠,技术先进,经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 Ⅰ.工厂总平面图(参看图一) 2.工厂生产任务,规模及产品规格本厂生产化纤产品,年生产能力为2300000米,其中厚织物占50%,中织物占30%,薄织物占20%。全部产品中以腈纶为主体的混合物占60%,以涤纶为主体的混合物占40%。 3. 工厂负荷情况本厂的供电除二级负荷(制条车间,纺纱车间,锅炉房)外,均为三级负荷,统计资料如表所示

变电所设计研究毕业论文

变电所设计研究毕业论文 目录 1 绪论 (1) 1.1 变电站概述 (1) 1.1.1 变电站在电力系统中的地位 (1) 1.1.2 负荷对变电所供电的要求 (1) 1.1.3 电力系统的额定电压 (2) 1.2 我国变电站及其设计的现状、发展趋势及新变化 (3) 1.3 变电站设计的主要原则 (4) 1.4 设计任务书 (5) 2 电气主接线设计 (8) 2.1 电气主接线设计基础 (8) 2.1.1 对电气主接线的基本要求 (8) 2.1.2 变电站电气主接线的设计原则 (8) 2.1.3 电气主接线设计步骤 (9) 2.2 电气主接线的基本形式 (11) 2.3 电气主接线选择 (11) 3 变电站主变压器选择 (15) 3.1 主变压器台数的选择 (15) 3.2 无功补偿措施 (15) 3.2.1 无功功率补偿的必要性 (15) 3.2.2 无功功率补偿的方法 (16) 3.3 主变压器容量的选择 (17) 3.4 主变压器型号的选择 (18) 3.5 主变压器型号选择 (19) 3.6 变电所所用电设计 (20) 3.6.2 直流系统 (20) 3.6.3 所用电选择 (21) 4 短路电流计算 (22)

4.2 短路的危害及预防办法 (22) 4.3 短路电流计算的目的 (23) 4.4 短路电流计算方法 (23) 4.5 短路电流计算 (23) 4.5.1 110kV侧母线短路计算 (26) 4.5.2 35kV侧母线短路计算 (27) 4.5.3 10kV侧母线短路计算 (28) 5 电气设备的选择 (31) 5.1 导体的选择和校验 (31) 5.1.1 110kV母线选择及校验 (33) 5.1.2 35kV母线选择及校验 (33) 5.1.3 10kV母线选择及校验 (34) 5.2 断路器和隔离开关的选择及校验 (35) 5.2.1 110kV侧断路器及隔离开关的选择及校验 (36) 5.2.2 35kV侧断路器及隔离开关的选择及校验 (38) 5.2.3 10kV侧断路器及隔离开关的选择及校验 (40) 5.2.4 10kV侧母联断路器的选择和校验 (42) 5.3 互感器的选择 (44) 5.3.1 电流互感器的选择 (44) 5.3.2 电流互感器的校验 (45) 5.3.3 电压互感器的选择 (46) 6 防雷保护 (48) 6.1 直击雷保护 (49) 6.2 侵入波保护 (49) 6.3 变电所接地装置 (50) 7 配电装置 (51) 7.1 配电装置概述 (51) 7.1.1 配电装置的类型及其特点 (51) 7.1.2 配电装置型式的选择 (52) 7.2 对配电装置的基本要求和设计步骤 (52)

某厂降压变电所的电气设计方案

、设计目的 熟悉电力设计的相关规程、规定,树立可靠供电的观点,了解电力系统,电网设计的基本方法和基本内容,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的课程内容,学习撰写工程设计说明书,对变电所区域设计有初步的认识。 二、设计要求<1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应工程分析,需求预测说明。 <2)通过课题设计,掌握电力系统设计的方法和设计步骤。 <3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算 <4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及实现,给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 <一)设计主体内容 <1)负荷计算及无功功率补偿 <2)变电站位置及形式的选择。 <3)变电所主变压器台数,容量及主接线方案的选择。 <4)短路电流计算。 <5)变电所一次设备的选择及校验。 <6)变电所高低压线路的选择。 <7)变电所二次回路方案及继电保护的整定。 <二)设计任务 1.设计说明书,包括全部计算过程,主要设备及材料表;

2.变电所主接线图。 四、设计时间安排 查找相关资料<1 天)、总降压变电站设计<3天)、车间变电所设计<2天)、 厂区配电系统设计<1天)、撰写设计报告<2天)和答辩<1天)。 五、主要参考文献 [1]电力工程基础 [2]工厂供电 [3]继电保护. [4]电力系统分析 [5]电气工程设计手册等资料 指导教师签字:年月日 一.负荷情况某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下:<一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备

<二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备 <三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备 <四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 <五)食堂

相关文档