文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 原材料进场报验送检操作规范

原材料进场报验送检操作规范

原材料进场报验送检操作规范
原材料进场报验送检操作规范

原材料进场报验送检

1、现场类,不需要进行报验(例如混凝土、机械连接与钢筋焊接等)

记录好混凝土浇筑的时间、部位、方量及混凝土等级;

送检:除同条件试块外,要求在试块成型后4天内将其送到指定

检测中心

记录好混凝土浇筑的时间、部位、方量及混凝土等级;

抗压试块:每20m留置1组抗压试块;

抗渗:每40m留置1组抗渗试块,车站内每20m取一

组;

送检:要求在试块成型后4天内将其送到指定检测中心

需要资料:套筒合格证和型式检验报告、工人的上岗培训证(厂

家提供);

机械连接在正式送检之前需要做工艺检验试验(检测项目:拉伸、

残余变形),合格后方可送检;

各个型号钢筋机械连接及不同厂家的钢筋,在使用前均需要做工

艺检验试验;

机械连接的最大代表批量为500个接头,同一厂家、同一规格连

续检验合格10个批次后,最大代表批量可以为1000个;每组3

个试件(检测项目:拉伸)

连接使用的钢筋必须是经过复试检验合格的(即钢筋报告日期必

须在连接送检日期之前);

地连墙、主体结构连接接头数量均需各个工点人员自行统计,合

理填写委托单送检接头数量;

需要资料:焊条、焊丝合格证及焊工证(填写委托单需要焊工证

号);

钢筋焊接在正式送检之前需要做工艺检验试验(检测项目:拉伸),

合格后方可送检;

各个型号类型的钢筋焊接(单面搭接焊、双面搭接焊、闪光对焊

等)及不同厂家的钢筋(徐钢、沙钢等),在使用前均需要做工艺

检验试验;

焊接接头最大代表批量为300个接头;

送检:闪光对焊一组6个试件(检测项目:拉伸、弯曲),其它每

组3个(检测项目:拉伸)

使用的钢筋必须是经过复试检验合格的(即钢筋报告日期必须在

连接送检日期之前);

地连墙、主体结构连接接头数量均需各个工点人员自行统计,合

理填写委托单送检接头数量;

2、需要进场报验送检的原材料(例如钢筋、水泥、钢板等需要进行进场复试的原材料资料)工作流程:根据物资提供的进场资料做好报审资料,登记台账→同监理一起对进场原材进行验收→原材的取样、送检(监理见证)→取回报告,更新台账信息,闭合报审资料→资

料的整理、归档。

需要核对信息:钢筋厂家是否在规定使用名录内,进场钢筋规格、

数量与材质单是否相一致(钢筋铭牌、材质单、送货单相互对照

检查);

钢筋最大达标批量为60t;每组取10根55㎝长钢筋(送宏达);

取5根55㎝,2根35㎝钢筋(送第三方);

检测项目:拉伸、弯曲、重量偏差,抗震钢筋需要检测抗震要求,

如HRB400E钢筋,光圆钢筋不需要检测该项目;

报审资料:报审表、钢筋进场验收记录、原材料进场清单、材质

单、铭牌复印件+钢筋复试报告(全套)

需要核对信息:钢板厂家是否在规定使用名录内,进场钢板规格、

数量与材质单是否相一致(钢板号、材质单、送货单相互对照检

查);

钢板最大达标批量为60t;每组取2根55㎝长,2㎝宽(送宏达);

检测项目:拉伸、弯曲;钢板常用规格有Q235和Q345,不同钢板

的检测标准规范是不同的,送检时委托单信息对照钢板材质单认

真填写;

报审资料:报审表、原材料进场清单、材质单+钢板复试报告(全

套)

需要核对信息:水泥合格证和出厂检验报告是否相一致;使用部

位及进场数量;施工现场最大设计水泥用量是多少(按工程部位

统计);

水泥最大代表批量:袋装水泥为200吨,散装水泥为500吨;

检测项目:混凝土配合比、喷射混凝土及现场注浆用水泥的具体

检测项目不同,依照轨道公司下发的《试验检测项目及检测频率

管理办法》具体填写;

取样:2袋,各6㎏,填写委托单后注意填写封条;

报审资料:报审表、原材料进场清单、合格证、出厂检验报告(3

天)+水泥3天报告+水泥28天报告+出厂检验报告(28天)<水

泥厂家补>(全套)

补充说明:水泥拿到3天复试报告,结果合格,现场即可使用,有

特殊要求除外

基本信息参照钢筋、钢板、水泥,检测项目及取样频率参照轨道

公司下发的《试验检测项目及检测频率管理办法》

报审资料:报审表、原材料进场清单、合格证、原材材质单(质

量证明书)+复试报告(全套)

3、只需要进行进场报验,不需要复试检验的物资、构配件(工字钢、套筒、焊条、焊丝等)

这些材料、构配件等不需要进行复试检验,直接进行资料报审就行。

工作流程:根据物资提供的进场资料做好报审资料,登记台账→同监理一起对进场原材、构配件等进行验收→签字盖章后,将完整资料整理、归档。

完整资料:报审表、原材料进场清单、合格证、材质单、原材料检测报告(厂家提供)等。

原材料进场检验制度

原材料进厂检验制度 一、编制目的 为了确保进入施工现场的材料符合规范要求,确保工程质量。 二、适用范围 适用于所有工程项目经理部,公司各职能部门对分承包单位原材料进场的控 制。 三、部门职责 1.工程部负责物资采购的归口管理工作。 2.经营部负责开工前提供单位工程合同、工程预算及单位工程材料预算, 以及提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量要求。 3.工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作. 4.材料员负责对进场材料进行检查验证,并取得相关的证明资料。凭证手 续不全,一律不收。将合格材料的凭证手续汇总备案,以备追溯。 5.施工员和质检员应做好检查和督促工作,确保材料进场质量检验的落 实,防止弄虚作假,杜绝不合格产品的使用。 四、措施及方法 1.原材料质量保证措施 根据质量方针和质量目标的要求,首先从原材料的控制,选择合格的供应商,保证所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求,做到 比质比价,质量第一,品质证明与物相符。 进场材料由项目物资部、质保部联合验收。 首先进场材料必须“三证”等资料齐全。 其次钢筋、水泥等必须经复验合格。 最后样品认可,项目部组织验收合格后,报监理或甲方验收,通过后方可使用。如未经检验和试验的材料,未经批准紧急放行的材料,经检验 和试验不合格的材料,无标识或标识不清楚的材料,过期失效、变质受潮、 破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时,应先办理代 用手续,经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。

1)材料采购程序流程如下:

2)原材料检验程序 材料检验流程 3)相关人员职责 A.项目试验员 对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。 B.项目材料员 对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。 安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。 4)工作程序 A.进场物资的检验、验收 为了保证用于工程的物资满足规定的要求,所有物资于进场后都必须先行接受检验或试验,经证明合格后方能允许使用。

材料进场报验单

进场材料/构配件/设备报验 工程项目名称:山西文化产业园四号馆装修工程施工合同段:编号: 致:山西安宇建设监理有限公司(项目监理机构) 下列原材料/构件/设备经自检符合技术规范要求,报请验证并准予在指定的部位使用。 附件:1、出厂质量保证书(产品合格证) 2、出厂检验报告 3、自检试验报告 施工单位(章): 项目负责人: 技术负责人: 日期:年月日名称轻钢龙骨纸面石膏板 规格及型号QC100*45*0.6(mm) P C3000*1200*1 2(mm) 本批数量750支*3m120张 供货单位太原五方装饰总汇太原五方装饰总汇到达时间2017.12.252017.12.25 合格证 来源或产地泰山石膏(河南) 有限公司 泰山石膏 (包 头)有限公 司 使用工点及部位轻钢龙骨隔墙轻钢龙骨隔墙 取样地点及日期工地2017.12.25工地2017.12.25 自 检情检验人及检验日 期 彭仁毅2017.12.25彭仁毅 2017.12.25 况 检验结果合格合格 使用日期2017.122017.12 监理审查意见 审查结论: 专业监理工程师:

表A.0.7进场材料/构配件/设备报验 工程项目名称:太原铁路枢纽新建新南环线工程施工合同段:XNHS-1编号: 致:山西铁建工程监理咨询有限公司太原铁路枢纽新建西南环线监理站(项目监理机构)下列原材料/构件/设备经自检符合技术规范要求,报请验证并准予在指定的部位使用。 附件:1、自检试验报告 2、质量证明书 施工单位(章): 项目负责人: 技术负责人: 日期:2013年2月28日名称钢筋 规格及型号HB33520mm 本批数量8t 供货单位太原源昌 到达时间2013.2.26 合格证5B09215FS5 来源或产地河北钢铁股份有限 公司唐山分公司汾河旅客地道 DIK6+727使用工点及部位 1-3m框架涵DIK6+727 取样地点及日期工地2013.2.26 自 检情检验人及检验日 期 田毅 2013.2.28 况 检验结果合格 使用日期2013.3 监理审查意见 审查结论: 专业监理工程师: 日期:年月日

工程材料、构配件进场验收程序

工程材料设备进场验收程序 1 目的 本程序旨在对工程材料/设备进场验收的内容和方法作出具体规定,确保工程材料/设备的质量符合要求。 2 范围 本程序适用于压水堆核电站建筑安装阶段监理公司对工程所用正式材料/设备进场的控制。 3 依据文件 3.1 《核电工程监理质量保证要求》(005)。 3.2 《核电工程监理质量保证大纲》(006)。 3.3 《建设公司采购工程材料接口管理程序》。 3.4 《设备检验、交接接口管理程序》。 3.5 《项监部组织机构与职责分工》(1101)。 3.6 《职能工作之间的接口关系》(1103)。 3.7 《监理记录规定》(1302)。 4 程序 4.1 工程材料、设备的划分范围 4.1.1 建设公司(承包商)负责工程材料的采购工作。 4.1.2 业主负责设备的采购工作。

4.2 职责划分 4.2.1 质控部门负责接收承包商或业主发出的“材料验收通知单”、“设备检验通知单”,并负责工程材料/设备的进场验收工作。 4.2.2 质控部门负责人安排专业监理工程师负责相应专业材料/设备的进场验收工作。 4.3 工程材料进场验收 4.3.1 材料验收1天前,承包商应书面发出“材料验收通知单”。 4.3.2 相对应的监理工程师直接接收由承包商发出的“材料验收通知单”,并做好材料验收的技术准备工作,包括熟悉验收程序、设计文件对材料的技术要求、国家规范标准等。 4.3.3 监理工程师按照“材料验收通知单”上规定的时间、地点准时、准地参加材料检验工作。 材料验收的内容包括(不限于):材料的搬运、储存场地、装卸、包装、外观检查、资料审查、抽样试化验、标识(标识转移)、储存、发放等是否符合要求。监理工程师还要定期或不定期到承包商仓库检查材料的储存、标识情况。 4.3.4 材料验收完毕,若验收不合格,发现问题即刻指出,并发出“质量问题监理通知单”。待承包商把问题处理完毕后,再行通知检查;验收合格,在承包商的“材料验收单”上签字确认。在收到承包商报送的一份“材料验收单”复印件后,当天统计完毕,交质控部门负责人归档。4.4 设备验收 4.4.1 设备开箱检查1天前,业主相关部门应书面发出“设备开箱检验通知单”。

材料进场报验制度

北栗风井材料进场报验制度 原材料的质量控制,是工程质量的事先控制环节,是质量控制的关键控制点之一。为保障北栗风井施工质量,特制订此制度: 一、材料进场报验 材料进场时,先由施工单位自检,并填写《材料、设备报验单》,自检完成后报监理和开发办,由三方人员共同检验。检验合格方可入场;材料不合格时施工单位必须责令材料供应方将其运走。 1、《材料、设备报验单》应列出材料名称、规格、数量、生产厂家、出厂日期、进场日期、合格证及用途。验收完毕由验收人员签字。 2、材料“四签证”:材料进场要有供应商、施工单位、建设单位和监理签字。 3、《材料、设备报验单》及相关报告证书原件由监理施工单位建立台账保管,复印件由监理单位保管。 4、材料不合格严禁入场; 材料不经监理和开发办人员验收严禁入场。 5、施工单位是材料报验的第一责任者。材料进场时,施工单位必须先自检,自检合格后方可报监理和开发办复检。 复检发现问题,对施工单位处罚100元/次。材料进场后出现问题,对参与复检监理和开发办人员处以100元/次。 6、参与复检的开发办人员由当班值班人员安排,被安排人员不得拖延。 二、材料检验方法

1、检查产品合格证和出厂检验报告 2、钢筋应平直、无损伤,表面不得由裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 3、钢筋表面不得由裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许由凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。 4、螺纹钢、带肋钢筋用游标卡尺实测钢筋内径,不包括“肋”的厚度。横肋与间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍 二、材料的抽检 1、定期由监理单位组织开发办、施工单位人员对材料保存和使用情况进行检查。 严禁施工单位使用未经报验的材料, 严禁使用不合格的材料, 严禁施工单位擅自替换、变更工程材料。 2、对北栗风井浇筑井壁用的成品商砼每模取一组试块样品,每20~30米抽一组送有资质单位对其物理、化学及机械性能进行检验,并出具检验报告。检验须有监理和开发办人员参加。检验报告原件由施工单位保管,复印件由监理保管。 不定期由监理组织开发办和施工单位去商砼厂家对商砼的原材料及添加剂进行抽查。 3、钢筋、联接套等钢材要有产品合格证; 进场不同批次钢筋均需取样,抽取送有资质的单位进行检验,出

材料进场报验制度流程

精心整理 北栗风井材料进场报验制度 原材料的质量控制,是工程质量的事先控制环节,是质量控制的关键控制点之 一。为保障北栗风井施工质量,特制订此制度: 一、材料进场报验 材料进场时,先由施工单位自检,并填写《材料、设备报验单》,自检完成后报12 345监理和开发办人员处以100元/次。 6、参与复检的开发办人员由当班值班人员安排,被安排人员不得拖延。 二、材料检验方法 1、检查产品合格证和出厂检验报告 2、钢筋应平直、无损伤,表面不得由裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

3、钢筋表面不得由裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许由凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。 4、螺纹钢、带肋钢筋用游标卡尺实测钢筋内径,不包括“肋”的厚度。横肋与间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍 二、材料的抽检 1、定期由监理单位组织开发办、施工单位人员对材料保存和使用情况进行检查。 2 查。 3 同批次每60吨抽检一次。 三、施工方对使用材料必须登记台账,材料使用超出井筒设计部分不予结算。 四、考核 材料必须报验方可使用,如在实际施工中发现使用未经报验,以次充好或其他型号,规格的材料,一经发现除立即更换材料外,另处施工方10000元。 后备区开发办公室 二〇一五年七月

弄清有几家:主体(十二局,宏图),装修(港源),园建(廊坊),消防(博岩,消防),铝合金(东林),桩基(裕翔) 包含计划,样板,验收,保管 太原恒大山水城项目材料管理实施细则 (试行) 第一章总则 8号和18 25号提交 第五条建立材料验收专项工作微信群,进群人员:各期范围内施工单位项目经理、材料员、资料员,甲方工程部材料计划员、相关工程师、项目经理、经理助理、工程部经理;微信群里的成员全部实名制,命名原则:姓名/几期/施工单位(工程部)。 第六条微信群主要由施工单位材料员来汇报进场材料及自检情况,进场任何材料必须第一时间在此群汇报(原则上申报材料为纸质版质量证明材料,情况紧急可微信先行上传质量证明材料相片等);施工单位材料员汇报内容及格式统一化,主要包括三方面内容:进场材料的实物检查情况、材质证明资料检查情况、自检结论。 第七条材料质量证明资料检查无误后,监理工程师进行现场实体验收或见证取样,不合格材料一率不准进场;检验合格的材料准许进场,同时签发材料使用许可证并登录材料进场验收台账。

材料进场验收管理制度

材料进场验收管理制度 1目的 为明确现场材料管理职责,规范材料/设备确认、进场验收、合同实施、款项支付、材料档案管理等。确保工程所用材料/设备质量达到合同规定及国家行业标准验收条件。 2范围 本制度适用于我司开发项目所涉及的“三甲”材料/设备。 3职责 3.1采购部职责 3.1.1负责根据工程需求对材料/设备商进行信息收集、归类,根据工程进度及采购周期编制采购计划。 3.1.2负责组织相关部门对材料/设备商进行考察。采购招标文件、合同的编制并发起会签流程,对材料样品的封存。 3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收,对材料/设备资料收集、存档。材料款项的申请与支付,定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。 3.2工程部职责 3.2.1根据图纸及规范要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标,以配合采购部工作。 3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请,参与对供货商的考察,采购合同进行评审及会签。 3.2.3参与进场材料/设备的验收。

3.3财务部职责 负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付,参与采购合同的评审。4工程材料进场验收管理流程 4.1材料采购部签订材料/设备采购合同,合同签订应明确供货方式、供货时间等 4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请(申请期限要在采购合同规定供货期内),经部门领导审批后递交到采购部。如不能在合同要求其内材料/设备进场,同样也需向采购部书面申请顺延供货,注明顺延期限及供货日期《材料/设备(延期)进场申请表》。 4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系,确定具体到货日期并通知工程部。如不能按要求时间供货,需提前10天书面通知工程部,以便下步工作的顺利安排。 4.4货到现场前10日内采购部要求供货商进行现场勘查,会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求,如不满足应协商出有效可行的方案。(大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案,审批) 4.5货物安全卸入合同指定(甲方指定)位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收,验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准(如有封存样板参照样板)等,并检查产品的合格证明文件、质量保证文件、使用说明书及随附技术文件等,填写《材料进场验收单》/《设备进

材料构配件设备进场报验流程

材料、构配件、设备资质报审流程 一、施工单位填写“成品、半成品供应单位资质报审单”,报审单后所附的资质证明资料有(不仅限于以下内容): (1)营业执照、组织机构代码、企业资质证书、安全生产许可证和生产许可证(实行生产许可证制的)、拟选用产品的认证书或型式检验检测报告等复印件,以上复印件必须加盖公章。 (2)还可以提供生产商的资质证明及产品的彩色宣传图册。 (3)甲供材料还需要提供供货合同。 (4)有经销商还需提供其营业执照、组织机构代码、销售授权书。 (5)对消防产品还需提供所在地的备案证明或消防产品网可查证明。 二、专业监理工程师审核供货商是否符合要求: 首先,品牌库有的,采用品牌库的; 其次,品牌库没有的合同有约定的,采用合同约定的; 最后,上述两者都没约定的,施工单位拟选择三家报监理与建设单位确定 经审核品牌及资质证明材料符合要求后,报建设单位审核、确定。 成品、半成品供应单位资质报审单

本表由施工单位填写一式三份,建设、监理、施工单位各留一份。 材料、构配件、设备进场报验流程 一、资质审批流程完成后,施工单位方可订货、进场。货物抵达现场时,施工单位通知监理工程师现场检验,同时监理工程师通知建设单位工程师到场共同验货。 二、施工单位填报浙建监A10 “工程材料/构配件/设备报审表”的表格,报审表后所附的相关表格与质量证明资料有(不仅限于以下内容): 1、“材料、构配件进场检验记录”; 2、“设备开箱检验记录”; 3、“设备及管道附件试验记录”; 4、“材料试验报告(通用)”。 5、所附的质保资料有:合格证、出厂检验检测报告、有效期内的型式检验检测报告、主要配件或元器件的合格证及出厂检验检测报告。 工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:编号:

材料进场报验表格模板

欢迎共阅 材料、构配件进场检验记录 C3-01 工程名称清水湾综合楼检验日期 施工单位郑州建安建筑工程有限公司 序号名称规格型号进场数量 生产厂家 外观质量结果 合格证号 1 聚碳酸脂板10.00mm 356m 2 上海泉福耐力 板有限公司 2011(X)0056 观感质量好合格 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工技术施工 负责人:质检员:材料员: 材料、构配件进场检验记录

欢迎共阅 C3-01 工程名称清水湾综合楼检验日期施工单位郑州建安建筑工程有限公司 序号名称规格型号进场数量 生产厂家 外观质量结果 合格证号 1 方矩钢管60*40*1-4 40*80*1-5 80*80*1-5 240m 90m 312m 天津市源泰工 贸有限公司 安阳钢铁股份 有限公司 光泽、无锈蚀合格 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 施工技术施工 负责人:质检员:材料员: 材料、构配件进场检验记录 C3-01 工程名称清水湾综合楼检验日期 施工单位郑州建安建筑工程有限公司 序名称规格型号进场数量生产厂家外观质量结果

欢迎共阅 号合格证号 1 预埋件250*250*10mm 60个长葛市董村星 光冲压件厂 观感质量好合格 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工技术施工 负责人:质检员:材料员: 材料、构配件进场检验记录C3-01 工程名称清水湾综合楼检验日期 施工单位郑州建安建筑工程有限公司 序号名称规格型号进场数量 生产厂家 外观质量结果 合格证号 1 普碳中板10mm 60块安阳钢铁 193258 光泽、无锈蚀、 观感质量好 合格 2

材料进场验收制度 (3)

材料进场验收制度: 1、主要设备、材料、进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。 2、材料进场验收的主管部门,应组织施工单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场检验要求、检验程序和检验方法,明确各环节具体负责人。 3、材料、设备进场时,建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定,按照设备材料进场验收程序,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料、设备进场时,应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格甄别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。 4、设备进场时,采购单位要提前通知监理单位,监理工程师必须实施旁站监理。监理人员对进场的材料必须严 格审查全部质量证明文件,按规定进行见证取样和送检,对不符合要求的不予签认。监理人员在检验批验收过程中,发现材料、设备存在质量缺陷的,应该及时处理,签发监理通知,责令改正,并立即向主管部门报告。未经监理工程师签字,进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。 5、材料的取样和送检工作应在监理单位见证下进行,未经检验的不得使用,检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用,必须清出施工现场。

材料、试件、试块的见证取样检验制度: 1、为确保试件质量指标能实时表征建设工程质量状况以及取样的随机性和真实性,依据建设部[2000]211号文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,项目监理部对建设工程中涉及安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 2、见证取样和送样检测是在建设单位或工程监理企业见证人员的见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样,并送至建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 3、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计划,并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求,对工程建设施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。 4、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料: 用于承重结构的混凝土试块;用于承重墙体的砌筑砂浆试块;用于承重结构的钢筋及连接接头试件;用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;地下、屋面使用的防水材料;基础回填材料以及国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 5、见证取样送检程序: ①建设单位应向工程所在地人民政府的建设行政主管部门的工程建设质量监督站和工程质量检测单位递交见证单位和见证人员授权书,并将见证和取样人员岗位资质证书进行备案。 ②施工企业取样人员在工程现场进行取样时,见证人员必须按规范要求进行现场实时见证。 ③见证人员应对试样样品进行现场封样,必须和取样人员分别在见证取样送检报告上签字,并随取样人员一起将试样一起送至检测单位。 ④见证人员应实时进行见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 ⑤见证取样的试块、试件和材料的送检,必须由送检单位填写委托单,见证和取样人员必须在委托单上签字盖章。检测单位必须检查委托单以及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。见证取样和检测报告必须加盖见证取样检测专用章。 ⑥见证取样人员对试样样品的随机性、真实性负责。

进场材料报验程序1

进场材料报验程序 1、每批材料进场后,由施工单位向现场监理申报,现场监理将材料名称、规格型号、数量、批号、进场日期、使用日期、使用部位登记在册,并填写《进场材料报验单》(一式两份)送监理试验室。 2、由监理试验室人员和承包人试验室人员一道对进场材料进行抽样。 3、承包人试验室按全频率对抽取的样品进行试验。监理试验室按20%的频率对样品进行试验。 4、如试验结果合格,由试验监理工程师对《进场材料报验单》进行签认。如不合格,则令其清除出场。 5、试验结果签认后,由监理试验室负责将试验结果反馈给现场监理工程师。施工单位将签认后的《进场材料报验单》,交现场监理,现场监理由此确认该批材料是可用还是不可用。 6、不合格材料的清场应在现场监理的监督下进行,并留影像资料备案。

一、材料进场流程图 二、材料报验的具体流程 1、喷射混凝土 1.1 水泥的取样送实验室 1包水泥,每200T一次,进场必须抓紧时间送样,配合比最快10天 (一)水泥的批组成 根据(GB 50204-2002)的要求:水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验。当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。检查数量:按同一个生产厂家、同一强度等级(标号)同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装水泥不超过200吨为一批,散装水泥以不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次。 (二)取样方法

对进场的袋装水泥,每批随机选择20个以上不同的部分,将取样管插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易污染的容器中。取样总量至少12kg。 1.2普通混凝土用砂、石的取样 (一)砂、石的验收 砂石送实验室水泥代半包,和水泥一起送达,200m3一次 砂、石的验收分别按《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)及《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)中的规定进行。购货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400立方米或600t为一验收批。用小型工具运输的,以200立方米或300t 为一验收批。不足者亦为一批。 对于砂子,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。如为海砂还应检验其氯离子含量。对于石子,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求,增加检测项目。当质量比较稳定、进料量又较大时,可定期检验。 (二)取样规定 每验收批取样方法应按下列规定执行: a、在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的5个不同部分取得)组成一组样品。 b、取样数量对于砂子,一般30kg,对于石子一般100~120kg。

原材料进场检验制度

原材料进场检验制度标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

材料质量检测管理制度 编制: 审核: 审批: 单位名称 二〇一七年三月二十六日

材料质量检测管理制度 一、编制目的 为了保证某工程质量,保障工程所用主要材料满足技术标准要求,严格控制不合格材料、半成品进场,规范材料质量检测工作,特制订本制度。 二、编制依据 《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB50382-2006 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 二、适用范围 本制度适用于xx项目部对材料质量进场验收及检测的管理。 三、部门职责 1.项目领导 负责组织物资部、工程部、安质部等部门甄选合格物资供应商,并按规定履行相关程序,负责监督落实相关进场材料的验收工作。 2.物资设备部 项目自购物资、甲供材料的归口管理部门。做好材料进场的组织协调事宜,通知相关部门参加验收,配合监理、业主单位做好设备材料开箱验收及重要材料的现场验收;负责收集厂家资质证明文件、材料出厂合格证及质量证明文件,自查合格后及时报监理审核,建立好相关管理台账;负责做好对质量有疑问的材料及相关标准规定的材料进行第三方见证取样及送检工作。 3.工程技术部 负责根据相关规范要求及设计要求进行进场材料的自检工作,做好自检记录及台账。 4.安全质量部 负责与工程部、物资部共同做好进场材料的自检工作,建立不合格品管理台账,监督物资部做好材料第三方检测工作,配合监理、业主对材料质量的检查工作。

设备的材料进场报验单

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号:致:河南省方圆信息监理有限公司(监理单位) 我方于2014 年9 月12 日进场的网线数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于弱电智能化下述部位:23、24层增加综合布线,请予以审核。 附件:1. 设备清单 2. 检验报告 3. 合格证 施工单位(章): 项目负责人: 日期:年月日 审查意见: 经检查上述工程材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:年月日

设备进场报验单 工程名称鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号20140912 承建单位名称同方股份有限公司 现报上关于鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程的材料进场检验记录,该批材料经我方检验合格符合设计、规范及合同要求,请予以批准使用。 设备名称品牌型号包装及外观单位数量设备编号6类非屏蔽双绞线AMP -YD/T926.3-2001 良好箱25 穿线管金属Q235 ?20 332111 良好米1650 附件: □厂家质量检验报告页 □合格证页 施工单位(盖章): 年月日监理单位(盖章): 年月日 建设单位(盖章): 年月日

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:鹤壁金融大厦弱电智能化系统工程编号:致:河南省方圆信息监理有限公司(监理单位) 我方于2014 年7 月30 日进场的停车场设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于弱电智能化下述部位:停车场系统,请予以审核。 附件:1. 设备清单 2. 检验报告 3. 合格证 施工单位(章): 项目负责人: 日期:年月日 审查意见: 经检查上述工程材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:年月日

原材料进场验收管理制度

原材料进厂验收管理制度 第一条 目的: 为规范原材料进厂管理,确保生产用原辅材料的采购供求,控制不合格品进厂,特制定本制度。 第二条 适用范围: 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料。 第三条 计量 、水泥、原煤、石灰、石膏、脱模油采用载物车与空车过磅去皮的计量方式,以实际净重开入库单。 、铝粉:属袋装国标, 袋,以实际袋装数折重入库开单。 、水洗砂:因水分含量差异较大不适于过磅计量,采用打方计量方式。 水洗砂计量标准:车厢净容积加上多出车身棱台部分水洗砂体积。 棱台体积计算公式:∨ × √ × × 第四条、验收 、验收工作独立于请购、采购部门,坚持收货人与验收人及采购人职务分离的原则,原辅材料验收由各生产车间每班工段长负责,验收无误后在磅单上签字并通知化验员取样。

、来料验收时需加考虑的因素: ( )、来料对产品质量的影响程度; ( )、供应商质量控制能力及以往的信誉; ( )、该类货物以往经常出现的质量异常; ( )、来料对公司运营成本的影响; ( )、客户的要求。 第五条 入库开单 仓管员必须认真核对每一张过磅单,核对每张过磅单每车的毛重净重,核对每张过榜单上是否有车间工段长的验收签字,确认无误后方可按过磅单实际净重开入库单 。 第六条 罚则 、如无正当理由拒绝收货而影响生产的,每影响一天扣责任人 元;部门负责人和分管领导均负管理责任,并按 比例陪罚。 、若发现过磅单与所载货物数量不符,视严重程度每次扣责任人及相关责任人 元— 元,情节特别严重的,对责任人、部门负责人还要进行相应的行政处分,同时分管领导负相应管理责任,按 的比例陪罚。 、如因原材料质量问题而疏忽验收控制而造成产品质量出现问题,视严重程度每次扣责任人及相关责任人 元— 元,同时分管领导负相应管理责任,按 的比例陪罚。

原材料进场验收封样操作细则

原材料进场验收封样操作细则 1 总则 为了有效地指导对各种原材料的检验工作,以使原材料的各类要求符合规定,确保工程质量,特制定本细则。 2 适用范围 本细则适用于荣盛广东房地产开发有限公司所需的工程类、材料设备类、其他类的“甲分包、甲供、甲指”的材料,包括水泥、砂石料、钢筋、钢绞线、掺合料(粉煤灰、磨细矿渣粉)、外加剂、灌浆料及锚具夹具、墙体材料、装饰装修材料、防水保温材料、门窗铝材玻璃、防火防盗门、给排水及采暖材料、电气等原材料检验。 3 原材料进场验收 进场验收是对“甲分包、甲供、甲指”类进场材料的质量、数量等进行检验和办理验收的过程,是现场材料管理的重要环节,包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办理验收手续及验收问题的处理。 3.1验收准备:材料进场前必须作好各项验收准备,保证验收工作顺利进行,为下步的材料堆放、保管创造条件;验收准备包括场地和设施准备、苫垫物品准备及验收计量器具和有关资料等的准备。 3.2核对《凭证单》附件:办理材料验收首先要认真核对进料《凭证单》附件,经核对确认是应收的材料后方能办理质量、数量等的验收,凡无进料《凭证单》附件和确认不属于应收的材料不得办理验收并及时通告主办部门处理。进料《凭证单》的附件一般包括运输单(小票)、出库单、调拨单、出厂合格证、各类检测报告等;核对《凭证单》附件应

根据材料采购分包合同、施工图翻样及配套表、封样样品等核对进料《凭证单》附件的名称、规格、数量,其中各种构件、半成品应核对合同编号及加工单位。 3.3质量验收:对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验,确保验收后的材料符合(国家、地方、行业规范及合同规定)质量要求。现场材料质量的检验主要通过目测材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验,必要时进行材料的二次送检。 3.4 数量验收:对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收,对分批进场的材料要做好分次验收记录。 4 土建部分原材料进场验收标准 4.1钢筋 4.1.1进场检验项目:表面不得有裂纹、分层、夹渣、锈蚀等缺陷,出厂质量证明、合格证、标牌等齐全,复检合格。 4.1.2主要技术参数:Ⅰ级钢筋直径偏差:±0.45mm,不圆度小于0.45mm;Ⅱ级钢筋直径偏差(内径):12-18:±0.4mm,20-25:±0.5mm,28-32:±0.6mm;Ⅲ级钢筋直径偏差(内径):±0.4mm。 4.2 水泥 4.2.1进场检验项目:现场随机取样称量,每袋净重50±1kg,随机抽取20袋,总重量不得少于1000±10kg,不得有结块现象,出厂合格证、出厂检测报告、准用证、生产许可证等齐全,水泥包装标志上所标明的水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号与所提供的资料相符,出厂日期不得超过三个月,复检合格。

原材料进货检验制度

原材料进场验收和见证取样检测制度 一、目的 对原材料、半成品及成品进行规定的检验,以保证工程质量符合要求。不合格产品严禁流入工程。 二、范围 相关规范规定检测材料。 三、职责 材料员、质检员应严格按照规定进行验收。 技术负责人提供相关技术数据支持。 四、原材料进场验收,检查质保书、检测报告是否齐全,同时按照相关规范标准验收外观、尺寸等参数数据,部分材料按南京32号文相关要求进行报验。 五、相关产品检测 一)砂检测 1.执行标准:JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》 2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样22kg。 二)砼试块 1.执行标准:GBJ107-87《砼强度检验评定标准》

2.检验批次: 1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样: a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次 b. 每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。 2)对于现浇砼: a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b. 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块。 c. 抗渗试块每500m3 一组,每组6块。 3.检验项目:抗压强度。 4.检验结论;根据GBJ81-85,该砼试块28天抗压强度达到设计强度的100% 三)砂浆试块 1.执行标准:JGJ70-90《建筑砂浆基本性能测试方法》 2.检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定。 3.检验项目:立方体拉压强度。

原材料进场监理验收细则

编号:JKEC—NQ-003 柳州市柳东新区南庆安置区一期工程原 材料进场验收 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海建科工程咨询有限公司 柳州市柳东新区南庆安置区一期项目监理部 二O一四年三月

目录 一、工程概况及专业工程特点 (2) 二、监理范围 (4) 三、编制依据 (5) 四、专业工程的特点 (5) 五、建设工程材料监理工作程序及要求 (5) 六、建设工程材料监理工作要点 (7) 七、建设工程材料监理文件的编制 (20) 八、文件表式及附表 (20)

一、工程概况及专业工程特点 1.1工程概况 工程位于柳州市柳东新区原六昭屯地块内,创业大道北侧,火炬大道西侧。本工程系新建全现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,本工程包含2#、3#、4#、5#、6#共五栋楼,总建筑面积约134085.9﹐地上总建筑面积:95914.7﹐地下总建筑面积:47171.2,建筑总高度分别为:2#、3#楼建筑高度50.4m(18层),4#~6#楼建筑高度67.2m (24层),地下均为2层。本工程划分为两个标段,具体划分情况如下: Ⅰ标段包括2#、6#楼(均含两层地下室)。2#楼层数为18层,每层层高均为2.8 m;6#楼层数为24层,每层层高均为2.8 m;各栋住宅楼部分为冲孔灌注桩基础,剪力墙结构,纯地下室部分为柱下独立基础及墙下条基相结合,框架结构。本标段地上总建筑面积约38543.9﹐,地下室面积约20261.8。Ⅰ标段计划投资约1.2亿元。 Ⅱ标段包括3#、4#、5#楼(均含两层地下室)。3#楼层数为18层,每层层高均为2.8 m;4#、5#楼层数均为24层,每层层高为2.8 m;各栋住宅楼部分均为冲孔灌注桩基础,剪力墙结构,纯地下室部分为柱下独立基础及墙下条基相结合,框架结构。本标段地上总建筑面积约57370.8﹐,地下室面积约26909.4﹐。本标段计划投资约1.7亿元。 具体划分如下:Ⅰ标段:以 19轴与20轴之间的变形缝为界(包含19轴~20轴间的变形缝),以东部分为Ⅰ标段。Ⅱ标段:以 19轴与20轴之间的变形缝为界(不包含19轴~20轴间的变形缝),以西部分为Ⅱ标段。 建筑层高:地下室负二~负一层3.6m,一~二十四层均为2.8m。设计标高±0.000相对应的绝对标高为96.5m(海拔高程),地下负二层结构底板顶标高-8.40m,建筑-8.10m。本工程结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度。环境类别:室内混凝土正常环境为一类,露天混凝土构件、与无侵蚀水以及土壤直接接触混凝土构件为二 a类。主楼基础采用泥浆护壁冲孔灌注桩,非主楼部分基础分别采用柱下独基及墙下条基。地基基础设计等级为甲级,桩径分别为1000、1200、1400、1600、2000mm. 1.2工程地质条件 场地内地基土主要由耕表土(Qpd)、残积成因(Qel)的红粘土、中石炭统大埔组(C2d)白云岩组成,共划分为5层,各岩土层岩性、结构特征自上而下描述如

原材料进货检验制度

原材料进货检验制度 Prepared on 22 November 2020

原材料进场验收和见证取样检测制度 一、目的 对原材料、半成品及成品进行规定的检验,以保证工程质量符合要求。不合格产品严禁流入工程。 二、范围 相关规范规定检测材料。 三、职责 材料员、质检员应严格按照规定进行验收。 技术负责人提供相关技术数据支持。 四、原材料进场验收,检查质保书、检测报告是否齐全,同时按照相关规范标准验收外观、尺寸等参数数据,部分材料按南京32号文相关要求进行报验。 五、相关产品检测 一)砂检测 1.执行标准:JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》 2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样22kg。 二)砼试块 1.执行标准:GBJ107-87《砼强度检验评定标准》

2.检验批次: 1)砼试样应在砼浇筑地点随机取样: a.每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次 b. 每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。 2)对于现浇砼: a. 每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次 b. 同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块。 c. 抗渗试块每500m3 一组,每组6块。 3.检验项目:抗压强度。 4.检验结论;根据GBJ81-85,该砼试块28天抗压强度达到设计强度的100% 三)砂浆试块 1.执行标准:JGJ70-90《建筑砂浆基本性能测试方法》 2.检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,

监 理 报 验 程 序

监理报验程序 一.开工报告 1.施工单位的开工报告 2.压力管道工程开工报告(技术监督局审批) 3.压力管道安全技术质量监督检查合同 4.工程开工报审表(表B1-1) 二.施工方案及施工计划 1.施工组织设计(方案)(附报审表B1-3) 2.过河、过路、支护等特殊施工方案(附报审表B1-3) 3.施工进度计划(附报审表表B1-19) 三.工程原材料进场报验(附报审表B1-12) 钢管、管件、保温、补偿器、阀门、焊条等材料进场必须进行报验:要求写明进场材料的名称、产地、规格、数量,并附上相关材料质量证明文件;根据相关规范,对要求进行复试的材料现场取样、送样(监理参加)。四..进场设备报验(附报审表B1-12) 吊车、挖掘机、电焊机、测量仪器等设备进场需报验。 附:设备型号、数量、合格证及相关资料 五.上报专业管理人员和特种作业人员(吊车、电工、焊工、探伤人员等)的资格证、上岗证 六.分项工程报验 1.施工测量放线报验:(附报验表B1-6) 要求附热力管线定位放线记录(表CR-1),绘制放线图时,要标明基准点、实测地坪标高(要求直线段上中线桩位的间距不宜大于50m,根据地形和条件,可适当加桩。实测时须通知监理)。 2.沟槽分项工程报验(附报验申请表B1-7)

要求附沟槽验收记录(每24米测一点)表3.1-1;地基验槽记录表3.1-2;回填管底砂验收记录表3.1-3及沟槽分项工程质量验收报告表3.1。 3.管道安装分项工程报验(附报验申请表B1-7) 要求附布管图(图上应标明管长、焊缝位置、焊口编号、焊工号等);供(回)水管道安装验收记录表5.4-1;热力管道测量记录(管顶标高要求每24米测一点,测钢管顶标高)表5.4-2;补偿器安装记录表5.4-3及管道安装分项工程质量验收报告表5.4。 4.管道焊接分项工程报验(附报验申请表B1-7) 要求附管道安装验收记录表4.4-1及管道焊接分项工程质量验收报告表4.4。5.无损探伤检验:严格按设计要求及《CJJ28-2004》规范执行,要求报上岗人员资质证书(监理检查原件,留底为复印件),探伤时要做好探伤记录,并由锅检所认可后方可进行下道工序。 6.接头制作工序报验 要求出示无损探伤报告及水压试验记录表CR-4。 7.回填分项工程报验(附报验申请表B1-7) 要求附回填管顶砂验收记录表3.3-1及回填分项工程质量验收报告表3.3,并按照相关要求对回填土进行压实度取样检测,实测回填完的地坪标高。8.混凝土小室、固定墩、支架等分项工程报验(附报验表) ①材料:钢筋、水泥、砂石等出厂合格证;钢筋、水泥等材料检验报告;商品 混凝土要有混凝土厂家提供的质量合格证明文件。 ②要求按照钢筋、模板、混凝土浇筑等分项工程进行报验:按施工工序上报结 构物基础验收记录表3.2-1;结构物钢筋、模板及混凝土浇筑验收记录表3.2-2;结构物外观质量及尺寸验收记录表 3.2-3;钢筋分项工程质量验收报告表3.2-9;模板分项工程质量验收报告表3.2-8;混凝土构筑物分项工程质量验收报告表3.2-10。

原材料进场管理制度

原材料进场管理制度1、所有原材料进场前,应随车提供出厂批号及质量保证书。钢筋、水泥查质保书并实验合格。砂、石进场对货源的规格区进行抽样,当变更货源时应先做试验,合格材料方可组织进场。2、进场材料应有专人负责收货,分别建立台账,分规格、品种,产地分别堆放,并有明显挂牌标志。3、进场后按批号取样送试验室检验。合格后挂合格标志显示其试验合格。4、原材料进场应堆放整齐,便于分区,现场文明。5、进场原材料应由专人验收,专人建账,专人发放,发料应核对材料规格、品种、性能清楚。并做到收支相等,账物相符。6、砂、石材料的堆放和堆场要求:a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。b、场地应平整,并有一定坡度,保证排水通畅。7、水泥堆放:a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量,分别堆放。b、堆垛高度以六至八袋为宜,各品种应有不小于70cm 的通道。c、四周垫高20cm 以上,应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。d、水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。8、钢筋和半成品的堆放:a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放,不得混堆。b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。c、取样送试验室抽检,合格后标牌。d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。e、对试验不合格的钢筋应进行复检,复检不合格报公司供应部门,移作他用。f、上诉程序负责去向否者以失职论处,按造成损失大小,追究管理人员的经济行政责任。g、原材料试验的数据应纳入技术档案。h、堆场应设支墩,堆放整齐,防止锈蚀。 原材料进场管理制度为加强建筑工地进场原材料的管理,强化质量监控,完善材料使用的行为规范,确实保证工程质量,根据国家有关规定法规、标准,特制定本制度:1、施工工地使用原材料:如钢筋、水泥、石子、砂用于结构的混凝土使用的外加剂,除具备合格证、检测报告外还必须抽样送检测中心复验合格后方准使用。2、抽样时必须三方(建设方、监理方、施工队人员)同时进行取样、送样进行检测。3、上述规定必须复验的原材料而未进行复验即使用的,每发现一次处罚施工单位500 元以上2000 元以下。并暂停施工,待复验合格后方可复工。4、材料必须经检验、复验后才准使用,如在实际施工以次冲好、或者随意使用其它型号、规格的材料,一经发现除责令必须更换为原样品相同的原材料、半成品外,处以施工单位该分部分次造价的10%~20%罚款。5、对于发现不合格材料、半成品、设备造成工程缺陷、事故的,处坚决返工重做外,处以施工单位2000 元以上、10000 元以下的罚款。

相关文档
相关文档 最新文档