建筑施工常见质量问题
建筑施工常见质量问题

、未见施工审查意见质量问题:1 2、施工单位项目技术责任人、项目总监未在场3、砌体临时施工图口、室内留直槎处未按规定设置拉结筋;、现浇砼车接头处有漏浆现象,现浇构件局部有爆浆现象 4 质量问题:、未办理施工许可1 、部分设计变更未经设计机构盖章确认2 质量问题: 1、未办理施工许可,严重违反基本建设程序 2、基坑未经验收,主体已施工至八层 3、未见主体结构部分的有关技术资料,责令监理检查后反区站复查、剪力墙局部有胀模情况4 质量问题:、未见施工图审查意见、施工许可证1 2、底层现浇砼保护层控制较差质量问题: 1、现浇楼面板(已浇筑)存在裂缝,麻面等质量缺陷、后浇带板带(已浇筑)质量差2 、二次结构浇筑的柱子在板底,梁底处密实度差,有报纸等杂物3 、个别现浇构件垂直度控制差4 、预留钢筋锈蚀严重5 质量问题:块现浇板局部开裂掺水、二层有31 、双排孔砼砌块孔向应坚直2 3、勘察设计文件未经审查机构审查合格 4、未办理施工许可 5、检测报告有手改情况质量问题: 1、无施工图审查意见,无施工许可栋基础钢筋锈蚀,弯折受损严重、用于2B 、已浇筑砼保护层达不到要求,多处有露底现象3 、现场未见留置的同条件养护试块4 质量问题:层,未设置沉降观测、主体已施工至211 2、砼保护层厚度控制差,现浇梁、板露筋现象普遍 3、现浇砼楼梯施工缝留置位置错误(留在平台处) 4、二层至梁底漏浆严重,砼强度达不到要求、未见施工图审查意见,商品砼无切落度统计5 、楼梯间构造柱漏设6 质量问题:层楼梯间剪力墙载面尺寸控制不严21、、二层屋面女儿墙边角部构造柱漏设2 、梁过梁有部分栽面尺寸偏小,且与主体墙、柱连接不牢靠部分过梁搭接长度过大3 、部分构造柱上端砼浇筑有不密实情况4.

5、砌筑详体有局部墙顶砖沙浆不密实

质量问题:

1、未提供主要建材,试块等抽查、检测方案

2、商品砼无坍落度统计表,砼试块强度评定应以单位工程来进行,无沉降观测点设置图,检测据无相关人员签字

3、大梁底用钢筋做保护层垫块,柱子局部有烂根现象,二次结构的构造柱垂直度差

工程实体:1.主体未经验收,已进入装饰分部施工2.楼梯踏步砼硫松孔洞3.窗框周边未打发泡剂4.不同材质交接处未铺设钢丝网5.消防箱未预埋,周大于300mm的孔洞无预埋且未设置钢丝6.一层窗台砌筑太随意,达不到规范要求。

工程实体:1.屋面的穿墙管应改为铸铁的2.工程基本处于半停工状态,施工及监理应对该工程全面排查,工程资料为提供。

工程实体:1.2#1#5#4#楼,每层主梁及次梁均不同程度存在开裂现象(须请设计单位到场会同各方拿出处理方案)2.2#楼梁底存在漏筋现象3.新旧砼接头处蜂窝,麻面。现场未提供所有质量相关资料。

工程实体:1.现场施工二层构造柱钢筋搭接(焊接)到不到规范要求2.构造柱绑扎搭接处钢筋未加密3.现场无同条件养护试件

工程实体:1.构造柱砼接头出蜂窝,麻面。工程资料:1.未见检验批划分目录2.未见同条件养护试件专项方案3.未见沉降观测资料4.未见砼密度统计资料。

工程实体:1.四层现浇板钢筋应设置双层筋(撑脚),保证骨架高度2.楼梯踏步处施工处施工应

与模板垂直3.施工洞未设拉筋4.卫生间梁应高出室内地坪标高15cm以上。

工程实体:1.梁的二排筋间距超标2.梁两侧未设置保护层3.主次梁交接处加密箍未设置,建议停工。工程资料:1.无施工图审查意见2.无建设工程施工许可证3.现场未见同条件养护试件,未做日平均温度统计表。

工程实体:1.主体砌筑的拉坪筋的埋置深度及打胶不到位2.主题砌筑的顶斜砖,应等主体砌筑7d后,在修砌筑3.卫生间单砖,且过梁支撑长度不够4.构造柱钢筋位移严重变形5.主体砌筑达不到规范要求,须全部返工。

工程实体:1.一层顶板柱子钢筋位移,主筋间距严重超标2.楼梯踏步超前支模应为1/3跨差一步,且施工缝应与模板垂直3.梁,板,柱取样频率偏少,无代表性4.钢筋加工处无标识牌。

工程主体:1.柱子主筋间距超标2.楼梯踏步砼不密实,蜂窝,麻面(成品保护)3.现场未见同条件养护试件4.钢筋加工场地无标识牌,且未覆盖5.砼的养护。

工程实体:1.新旧砼接头处浮浆未凿打2.一层梁板柱新旧砼接头处硫松砼未剔除,已开始穿钢筋。.

工程质量存在的问题:

1、楼梯踏步施工未超前支模;

2、局部梁底露筋、保护层厚度不够;

3、部份现浇混凝土楼板有开裂现象;

工程质量存在的问题:

1、所有监理通知单未见回复;

2、隐蔽记录签字不全且地勘资料签字不规范;

3、钢材合格证未注明原件存放处;

工程质量存在的问题:

1、钢筋焊接的外观质量较差,错位严重,墩粗及墩长不符合规范要求;

2、箍筋弯钩的弯曲度不足135°;

3、现场未提供基础孔桩、梁、板、柱的砼试块强度报告;

4、商砼资料中缺厂家资质,砼试块强度报告,未建立坍落度检测记录表,资料较为混乱;

工程质量存在的问题:

1、基础未经验收就已进入主体施工;

2、框架梁、模板尺寸偏小;

3、砼垫块数量较少;

4、个别位置箍筋弯钩的平直长度不足10d;

5、资料凌乱;

6、商砼资料中缺厂家资质、砼试块强度报告以及坍落度检测记录;

7、未提供动测、声测及实体检测报告;

8、钢材出厂合格证上未注明原件有效地、经办人、日期;

9、隐蔽记录各方面签字不齐;

10、施工现场无资料员;

工程质量存在的问题:

1、砼搅拌站处未设称量设施;

2、钢筋锈蚀;

3、框架梁底部用短钢筋头子代替垫块;

4、箍筋弯钩的平直长度不足10d;

5、框架梁与砖墙交接处需挂网施工;

6、见证取样送检记录未与试验报告对应;

7、未提供实体检测报告,未提供商砼相关资料,未见柱的砼试块强度报告、砖砌体砂浆强度的试块报告;

8、基础部分验收手续未完善。

工程质量存在的问题:

1、底层框架柱局部爆模;

2、框架梁底存在漏梁现象;

3、转换层框架梁底露筋(用短钢筋头子代替垫块);

4、未提供动测、实体检测报告;

5、钢筋出厂合格证上未注明原件存放地、经办人、日期;

6基础孔桩与框架梁、板、柱的砼试块强度报告未分开。

工程质量存在的问题:

1、成品保护不好,框架梁局部受损;

2、阴阳角不顺直;

3、基础分部验收手续未完善,且验收意见书专家组成员签字一栏中各方签字不齐,项目负责人未签字,未提供专家组成员名单;

4、进场原材料、砼试块强度报告未与见证取样送检记录按序编排;

5、动测未按100%作(已作了声波检测的孔桩,未作动测;

6原材料试验报告未按栋号分开。

工程质量存在的问题:

楼基础地梁未经检查就已搭设架子;#12、1.

2、柱子根部爆模;

3、框架梁端头破损;

4、控制资料混乱,几个栋号混淆在一起;

5、3个栋号在同一张强度报告上,未分开;

6进场原材料、砼试块强度报告不齐;

工程质量存在的问题:

1、该工程无施工许可证;

2、未进行质量安全监督申报;

3、基础分部未经验收就已经进入主体施工;

4、底层框架梁底部露筋;

5、砖砌体组砌混乱,灰缝厚度偏大(4层砌体混砌,需拆除),马牙槎的砌筑及拉结筋的留设不符合要求,且砖材的材质较差,缺棱掉角较多;

6、砼局部存在蜂窝、麻面等质量缺陷;

7、现场未提供相关质量控制资料。

工程质量存在的问题:

1、柱插筋位移现象较为普遍;

2、钢筋扭曲未修复;

3、柱脚浮浆层的剔打不彻底;

4、地梁断面尺寸偏小;

5、柱子钢筋保护层厚度不够。

工程质量存在的问题:

1、底层框架梁下口有漏浆现象;

2、三层框架梁两侧垂直面的钢筋跳扎、漏扎现象较为普遍;

3、框架梁钢筋保护厚度不够;

、负弯距筋人为踩踏、变形、成品保护不好;4.

5、个别位置柱子钢筋笼扭曲;

6、商砼资料中缺厂家资质,水泥安定性报告、砼试块强度报告、坍落度检测记录;

7、未建立进场原材料、砼试块的统计台账;

8、未见框架梁、板、柱的砼强度检查报告。

工程质量存在的问题:

1、砖砌体竖缝砂浆不饱满,有透亮现象;

2、砼局部存在蜂窝、麻面等质量缺陷;

3、砼试块强度报告未按单位工程分开;

4、未建立进场原材料,砼、砂浆试块的统计台账;

5、基础分部验收意见书专家组成员签字一栏中各方签字不齐,且必须是项目负责人签字;

工程质量存在的问题:

1、无施工许可证;

2、未办理质、安监管申报;

3、2#楼框架梁拉筋弯钩的弯曲角度不足135°;

4、梁两侧垂直面钢筋未按规范要求进行漏扎、跳扎,漏扎的现象较普遍

5、钢筋保护层厚度不够;

6、箍筋弯钩的平直长度不满足10 d;

7、垫块数量偏少;

8、资料混乱,不齐;

9、未提供1、2#楼的砼试块强度报告;

10、未见水泥安定性报告;

11、隐蔽记录各方签字不齐。

工程质量存在的问题:

、无施工许可证;1.

2、未办理质、安监管申报;

3、二层框架梁钢筋残留的水泥未清除;

4、部分隐蔽记录各方签字不齐;

5、商砼资料中缺厂家资质、坍落度检测记录;

6、未提供砖材厂家的出厂合格证及检验报告。

工程质量存在的问题:

1、无施工许可证;

2、未办理质、安监管申报;

3、框架梁钢下口漏浆;

4、砼局部有蜂窝、麻面等质量缺陷;

、现场未提供相关质量控制资料。5.