理正挡土墙设计详解

第一章功能概述 挡土墙是岩土工程中经常遇到的土工构筑物之一。为了满足工程技术人员的需要,理正开发了本挡土墙软件。下面介绍挡土墙软件的主要功能: ⑴包括13种类型挡土墙――重力式、衡重式、加筋土式、半重力式、悬臂式、扶壁式、桩板式、锚杆式、锚定板式、垂直预应力锚杆式、装配式悬臂、装配式扶壁、卸荷板式; ⑵参照公路、铁路、水利、市政、工民建等行业的规范及标准,适应各个行业的要求;可进行公路、铁路、水利、水运、矿山、市政、工民建等行业挡土墙的设计。 ⑶适用的地区有:一般地区、浸水地区、抗震地区、抗震浸水地区; ⑷挡土墙基础的形式有:天然地基、钢筋砼底板、台阶式、换填土式、锚桩式; ⑸挡土墙计算中关键点之一是土压力的计算。理正岩土软件依据库仑土压力理论,采用优化的数值扫描法,对不同的边界条件,均可快速、确定地计算其土体破坏楔形体的第一、第二破裂面角度。避免公式方法对边界条件有限值的弊病。尤其是衡重式挡土墙下墙土压力的计算,过去有延长墙背法、修正延长墙背法及等效荷载法等,在理论上均有不合理的一面。理正岩土软件综合考虑分析上、下墙的土压力,接力运行,得到合理的上、下墙的土压力。保证后续计算结果的合理性; ⑹除土压力外,还可考虑地震作用、外加荷载、水等对挡土墙设计、验算的影响; ⑺计算内容完善――土压力、挡土墙的抗滑移、抗倾覆、地基强

度验算及墙身强度的验算等一起呵成。且可以生成图文并茂的计算书,大量节省设计人员的劳动强度。

1第二章快速操作指南 1.1操作流程 图2.1-1 操作流程 1.2快速操作指南 1.2.1选择工作路径 图2.2-1 指定工作路径 注意:此处指定的工作路径是所有岩土模块的工作路径。进入某一计算模块后,还可以通过按钮【选工程】重新指定此模块的工作路径。

《SL191-2008水工钢筋混凝土设计规范》宣贯要点

SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》 宣贯要点 SL191-2008《水工混凝土结构设计规范》对SDJ20-78和SL/T191-96两规范进行了整合,对部分条文进行了合理修订,并补充了新的内容。 SL191-2008修订的主要内容有: 1结构构件的安全度表达,在考虑荷载与材料强度的不同变异性的基础上,采用经多系数分析的安全系数K的表达方式; 2对环境类别的划分进行了调整;对结构设计的耐久性要求作了补充; 3按照新的钢材国家标准,取消了热处理钢筋,对钢筋的品种进行了调整;对混凝土和钢筋的材料性能设计指标作了修订; 4斜截面承载力计算公式由原规范的两个公式改为一个公式;受冲切承载力计算增加了考虑荷载作用面积影响等因素; 5对大保护层厚度构件裂缝宽度的计算公式进行了修正;增加了非杆件体系钢筋混凝土结构通过限制钢筋应力来间接控制裂缝宽度的规定; 6增加了小剪跨比的牛腿配筋计算公式;对壁式连续牛腿单位长度吊车轮压的计算方法作了调整; 7增加了具有水工特点的闸门门槽、水电站钢筋混凝土蜗壳、尾水管和坝体内孔洞的设计构造要求。 SL191-2008规范所替代标准的历次版本为: ——SDJ20-78 ——SL/T191-96

一、荷载效应组合设计值计算 SL191-2008引入荷载效应组合系数,相当于SL/T191-96规范荷载分项系数,但略有不同。 1.荷载类别 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001将荷载分为永久荷载、可变荷载、偶然荷载3类。 《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997附录A列举水工结构常用荷载分类。 《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008把永久荷载分为两类: 一类是变异性很小的自重、设备重等,它所产生的荷载效应用表示;另一类为变异性稍大的土压力、围岩压力等,其荷载效应用表示。 可变荷载也分为两类: 一类是一般可变荷载,其荷载效应用表示;另一类是可严格控制其不超出规定限值的可变荷载(或称为“有界荷载”),如按制造厂家铭牌额定值设计的吊车轮压,以满槽水位设计时的水压力等,其荷载效应用表示。 2.荷载效应组合设计值 承载能力极限状态计算时,荷载效应组合设计值S应按下列规定计算: (1 ) 基本组合 当永久荷载对结构起不利作用时: S=1.05Sg1k+1.20Sg2k+1.20Sq1k+1.10Sq2k 当永久荷载对结构起有利作用时: S=0.95Sg1k+0.95Sg2k+1.20Sq1k+1.10Sq2k 式中Sg1k —自重、设备等永久荷载标准值产生的荷载效应; Sg2k —土压力、淤沙压力及围岩压力等永久荷载标准值产生的荷载效应; Sq1k —一般可变荷载标准值产生的荷载效应;

很全的挡土墙设计

挡土墙设计 第8-1节概述 一、挡土墙的分类及用途 为防止路基填土或山坡土体坍塌而修筑的承受土体侧压力的墙式构造物,称为挡土墙。在公路工程中,它广泛地用于支撑路堤填土或路堑边坡,以及桥台、隧道洞口和河流堤岸等处。 路基工程中,挡土墙的建筑费用较高,故路基设计时,应与其他可能的工程方案进行技术经济比较,择优选定。 公路工程中的挡土墙主要按下述几种方法进行分类。 按照挡土墙设置的位置,挡土墙可分为:路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型,如图2-5-1所示。 按照结构形式,挡土墙可分为:重力式挡土墙、锚定式挡土墙、薄壁式挡土墙、加筋土挡土墙等。 按照墙体材料,挡土墙可分为:石砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙、钢板挡土墙等。 挡土墙各部分名称如图2-5-1a)所示。靠回填土或山体的一侧面称为墒背;外露的一侧面称为墙面.也称墙胸;墙的顶面部分称为墙顶;墙的底面部分称为基底或墙底;墙面与墙底的交线称为墙趾;墙背与墙底的变线称为墙踵;墙背与铅垂线的夹角称为墙背倾角a。 挡土墙设置位置不同,其用途也不相同。 路堑墙设置在路堑边坡底部,主要用于支撑开挖后不能自行稳定的山坡,同时可减少挖方数量,降低挖方边坡的高度(图2-5-1a)。 路堤墙设置在高填土路提或陡坡路堤的下方,可以防止路堤边坡或路堤沿基底滑动,同时可以收缩路堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积(图2-5-1b)。 路肩墙设置在路肩部位,墙顶是路肩的组成部分,其用途与路堤墙相同。它还可以保护临近路线的既有的重要建筑物(图2-5-1c)。沿河路堤,在傍水的一侧设置挡土墙,可以防止水流对路基的冲刷和侵蚀,也是减少压缩河床的有效措施(图2-5-1d)。 山坡墙设置在路堑或路堤上方,用于支撑山坡上可能坍滑的覆盖层、破碎岩层或山体滑坡(图2-5-1e、图2-5-1f)。

挡土墙工程质量控制

挡土墙工程质量控制 由于赤水港东门码头为重力式码头,挡土墙的稳定性将直接影响到整个后方的安全,是整个工程质量控制关键点,主要措施如下: (1)确保挡土墙的基础严格按图施工。基槽开挖底标高达到设计标高后,监理工程师核对其土质是否符合设计要求,进行了认真核实,符合设计要求,方进行隐蔽工程基础验收有关工作,如不符合设计要求则及时与设计单位研究控制标准,直至满足规范及设计要求后,方及时会同业主、质监、设计等单位进行基础验收,验收合格后方通知施工单位进行挡土墙基础的施工。 (2)挡土墙混凝土与墙身结构处理,现场监理工程师严格按设计单位提供的混凝土与浆砌条石之间结合面的处理方案,督促施工单位对结合面进行处理,确保了混凝土与浆砌条石之间结构的连续性。 (3)现场监理工程师严格按照设计要求及规范规定,对泄水孔的数量、位置及高度、间距、孔径尺寸进行隐蔽工程验收,验收合格后方允许进行倒滤层的施工。挡土墙墙背回填之前,再次对泄水孔、倒滤层是否畅通进行实况检查。 (4)现场监理工程师严格监督砌筑砂浆的品种、配合比设计、砂浆试件材料试验报告单必须符合设计要求,其强度必须符合规范有关规定。并督促施工单位按规范规定坚持每50m3砌体留置一组砂浆试块,不足50m3砌体的也应留置一组砂浆试块的见证取样制度。 3.4.2 回填工程质量控制 赤水河东门码头水位变幅较大,挡土墙高度较高,形成陆域回填量较大。而回填质量直接影响到挡土墙的稳定及后方陆域的沉降与否,因此,现场监理工程师在回填质量控制过程中采取了以下措施: (1)现场监理工程师按照设计严格控制各层填料的质量,不合格填料严禁入场,所需填料必须按设计要求级配均匀。 (2)挡土墙墙后回填必须在挡土墙混凝土强度达设计强度的允许值范围内后,

DB63_T 1850-2020公路波纹钢板挡土墙设计规范

ICS 93.080.01 P 66 备案号:DB63青海省地方标准 DB 63/T 1850—2020 公路波纹钢板挡土墙设计规范 2020 - 11 - 12 发布2020 - 12 - 31 实施青海省市场监督管理局发布

目次 前言 (Ⅲ) 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4材料及构件 (3) 4.1波纹钢面板 (3) 4.2筋带 (5) 4.3连接件 (5) 4.4加劲肋 (7) 4.5排水材料 (7) 4.6防腐材料 (8) 4.7加筋体填料 (8) 4.8基础及附属工程材料 (8) 5构造设计 (9) 5.1总体构造 (9) 5.2地基及基础 (9) 5.3墙身断面形式 (10) 5.4波纹钢面板连接 (12) 5.5加劲肋布置 (13) 5.6加筋体 (14) 5.7 排水 (16) 6设计验算 (17) 6.1一般规定 (17) 6.2地基沉降计算 (17) 6.3 荷载 (17) 6.4波纹钢板面板计算 (17) 6.5稳定验算 (18) 6.6抗冻胀力计算 (18) 7 防腐 (18) 7.1镀锌防腐 (18) 7.2防腐涂装 (19) 8附属工程设计 (19) 附录A(规范性附录)设计计算一般内容及程序 (20) 附录B(规范性附录)波纹钢板挡土墙荷载 (22) I

附录C(规范性附录)波纹钢面板厚度及筋带结点 (25) 附录D(规范性附录)内部稳定计算 (26) 附录E(规范性附录)外部稳定性计算 (32) 附录F(规范性附录)填料与筋带的似摩擦系数试验 (36) II

前言 本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则编写。 本标准由青海省交通运输标准化专业技术委员会提出。 本标准由青海省交通运输厅归口。 本标准由青海省交通运输厅监督实施。 III

水工挡土墙计算

§2-1 水工建筑物的荷载计算 水工建筑物上的作用有:重力、水作用、渗透作用力、风及波浪作用、冰及冰冻作用、温度、土及泥沙作用、地震作用等。 一、自重 W=V γ 一般素砼取23.5~24kN/m 3,钢筋砼取24.5~25kN/m 3,浆砌石取21.5~23kN/m 3,对土石坝的材料重度应根据具体性能及不同部位,分别取湿重度、干重度、饱和重度、浮重度等几种情况计算。 水工建筑物上永久固定设备,如闸门、启闭机等,其自重标准值采用设备标牌重量 作用分项系数:大体积混凝土、土石坝取1.0;对普通水工混凝土、金属结构(设备)取1.05,当自重对结构有利时取0.95。地下工程的混凝土衬砌取1.1,其对结构有利时取0.9。 二、水压力 水体对各种水工结构均发生作用,作用结果是对结构产生水压力,其可分为静水压力和动水压力。 1.静水压力 水体静止状态下对某结构表面的作用力称为静水压力 (1)作用在坝、闸等结构面上的水压力 P H =2 2 1H w γ P V =w w V γ (2)管道及地下结构上的水压力计算。 内水压力:作用在管道内壁上的静水压力; 外水压力:作用于管道或衬砌外侧的水压力。 对内水压力,为计算方便,常将其分解成均匀内水压力和非均匀内水压力两部分。 h p w wr γ=' )cos 1(' 'θγ-=i w wr r p 对有压隧洞的砼衬砌的外水压强标准值可按式(2-6)计算。 e e ek H p ωγβ= (2-6) 式中:ek p ——作用于衬砌上的外水压强标准值(KN/m 2 ); e β——外水压力折减系数,可按表2-1采用; e H ——作用水头(m),按设计采用的地下水位线与隧洞中心线的 高差确定。 同内水压力一样,外水压力也可分解成均匀外水压力和非均匀外水压力。 非均匀外水压力的合力方向垂直向上,合力的大小应等于单位洞长排开水体的重量。 2.动水压力

挡土墙施工设计说明

挡土墙施工设计说明 (1)材料及要求: 砌筑挡土墙所用石料分为片石、块石等,浇筑墙身材料有片石混凝土、水泥混凝土等。一般原则:1)石料比较充足的地区,当挡土墙高度≤4米时,可采用M7.5水泥砂浆砌筑片块石,其比例为片石占70%,块石占30%计;2)4米<挡土墙高度≤12米时,采用C20片石混凝土。3)挡土墙高度>12米时,原则上应采用C20水泥混凝土。4)有影响景观的全段应采用同一墙身结构。5)为方便施工,同一分段挡土墙宜采用同一种材料施工。 石料应是结构密实、石质均匀、不易风化、无裂缝的硬质石料,石料强度等级一般不小于MU40。强度等级以5cm×5cm×5cm含水饱和试件的极限抗压强度为准。 砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。反滤层可选用砂砾石等具有反滤作用的粗颗粒透水性材料。 水泥应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、标号大于32.5号普通硅酸盐或旋窑硅酸盐水泥,水泥的化学成分、物理性能等路用品质要求应符合有关规定。 为了防止挡土墙因地基不均匀沉降或温度变化引起挡土墙裂缝而破坏,需设置变形缝(沉降缝和伸缩缝一般宽度为2~3cm),并在缝内填塞填缝料。为保证变形缝的作用,两种接缝均须整齐垂直、上下贯通,并且缝两侧砌体表面需要平整,不能搭接,必要时缝两侧的石料须修凿。接缝中需要填塞防水材料(如沥青麻絮),

可贴置在接缝处已砌墙段的端面,也可在砌筑后再填塞,但均需沿墙壁内、外、顶三边塞满、挤紧,填塞深度均不得小于15cm,以满足防水要求。 片石混凝土片石含量不得多于挡墙体积的20%,片石的强度不得低于MU50,片石混凝土施工时,应用质地坚硬、密实、耐久、无裂纹和无风化的石料,片石的厚度应为150~300mm。在混凝土中埋放片石时应符合下列规定: 1)片石应清洗干净并完全饱水,应在浇注时的混凝土中埋入一半左右。 2)当气温小于0摄氏度时,不得埋放片石。 3)片石应分布均匀,净距应不小于150mm,片石边缘距结构物侧面和顶面的净距应不小于150mm,片石不得触及构造钢筋和预埋件。 4)混凝土应采用分层浇(砌)筑的方式,每层混凝土的厚度不应超过300mm,大致水平,分层振捣,边振捣边加片石。 片石混凝土的施工应符合《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)的相关规定。 有抗震要求的混凝土挡土墙施工缝和衡重式挡土墙的变截面处,应采用短钢筋加强、设置不少于占截面面积20%的榫头等措施提高抗剪强度。 (2)施工准备及放样: 挡土墙施工前应做好地表排水和安全生产的准备工作,施工前先将墙后地表的虚方全部清除,并将原地面开挖成台阶状,同时必须对设挡土墙段落的横断面重新放样,若发现实地墙趾地面线与设

公路挡土墙设计

生毕业论文(设计)挡土墙的类型及适用条件

内容摘要 随着我国公路事业的迅速发展,公路挡土墙的应用日益广泛。公路挡土墙的建设是公路施工中的一项重要内容。挡土墙对公路的养护作用至关重要,因此要严格控制挡土墙的设计和施工质量的控制。 本文介绍了挡土墙的类型及使用条件,挡土墙设计的基础资料及设计参数,挡土墙的初定尺寸,分析了挡土墙设计中的土压力计算方法,探讨了采用容许应力法进行挡土墙验算的内容及方法,并对挡土墙设计中的重要问题提出较为合理可行的建议与措施。后附设计实例。 关键词:挡土墙;土压力;稳定性验算;

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 概述 . (1) 1 挡土墙的类型及适用条件 (2) 1.1 重力式挡土墙 (2) 1.2 悬臂式挡土墙 (2) 1.3 扶壁式挡土墙 (2) 1.4 锚定板式及锚杆式挡土墙 (2) 1.5 加筋土挡土墙 (2) 1.6 土钉墙 (3) 2 挡土墙设计的基础资料及设计参数 (4) 2.1 基础资料 (4) 2.2 设计参数的选取 (4) 2.2.1 墙背填料的物理学性质 (4) 2.2.2 墙背摩擦角 (4) 2.2.3 基底摩擦系数 (4) 2.2.4 地基容许承载力 (4) 2.2.5 建筑材料的容重 (4) 2.2.6 砌体的容许应力和设计强度 (4) 2.2.7 砼的容许应力和设计强度 (4) 3 挡土墙选型 (5) 3.1 材料选择 (5) 3.2 截面形式的选择 (5) 3.3 挡土墙的位置选择 (5) 4 挡土墙初定尺寸 (6) 4.1 挡土墙的高度 (6) 4.2 挡土墙的顶宽 (6) 4.3 挡土墙的底宽 (6) 5.挡土墙的稳定性验算 (7)

挡土墙设计(很全面)

挡土墙设计 一、挡土墙的分类及用途 为防止路基填土或山坡土体坍塌而修筑的承受土体侧压力的墙式构造物,称为挡土墙。在公路工程中,它广泛地用于支撑路堤填土或路堑边坡,以及桥台、隧道洞口和河流堤岸等处。 路基工程中,挡土墙的建筑费用较高,故路基设计时,应与其他可能的工程方案进行技术经济比较,择优选定。 公路工程中的挡土墙主要按下述几种方法进行分类。 按照挡土墙设置的位置,挡土墙可分为:路堑墙、路堤墙、路肩墙和山坡墙等类型,如图2-5-1所示。 按照结构形式,挡土墙可分为:重力式挡土墙、锚定式挡土墙、薄壁式挡土墙、加筋土挡土墙等。 按照墙体材料,挡土墙可分为:石砌挡土墙、混凝土挡土墙、钢筋混凝土挡土墙、钢板挡土墙等。 挡土墙各部分名称如图2-5-1a)所示。靠回填土或山体的一侧面称为墒背;外露的一侧面称为墙面.也称墙胸;墙的顶面部分称为墙顶;墙的底面部分称为基底或墙底;墙面与墙底的交线称为墙趾;墙背与墙底的变线称为墙踵;墙背与铅垂线的夹角称为墙背倾角a。 挡土墙设置位置不同,其用途也不相同。 路堑墙设置在路堑边坡底部,主要用于支撑开挖后不能自行稳定的山坡,同时可减少挖方数量,降低挖方边坡的高度(图2-5-1a)。 路堤墙设置在高填土路提或陡坡路堤的下方,可以防止路堤边坡或路堤沿基底滑动,同时可以收缩路堤坡脚,减少填方数量,减少拆迁和占地面积(图2-5-1b)。 路肩墙设置在路肩部位,墙顶是路肩的组成部分,其用途与路堤墙相同。它还可以保护临近路线的既有的重要建筑物(图2-5-1c)。沿河路堤,在傍水的一侧设置挡土墙,可以防止水流对路基的冲刷和侵蚀,也是减少压缩河床的有效措施(图2-5-1d)。 山坡墙设置在路堑或路堤上方,用于支撑山坡上可能坍滑的覆盖层、破碎岩层或山体滑坡(图2-5-1e、图2-5-1f)。

挡土墙设计的基础资料及设计参数

1 前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 挡土墙的形式多种多样,按其结构特点,可分为:石砌重力式、石砌衡重式、加筋土轻型式、砼半重力式、钢筋砼悬臂式和扶壁式、柱板式、锚杆式、锚定板式及垛式等类型;按其中路基横断面上的位置,又可分:路肩墙、路堤墙及路堑墙;按所处的环境条件,又可分为:一般地区挡墙、浸水地区挡土墙及地震地区挡土墙。考虑挡土墙设计方案时,应与其他工程方案进行技术经济比较,分析其技术的可行性、可靠性及经济的合理性,然后才确定设计方案,并根据实际情况进行挡土墙的选型。 在山区公路中,由于地形条件更为复杂,地势更为陡峭,因此,挡土墙的应用更为广泛。近几年来,笔者参加了二十多段、共三百多公里的山区公路(二、三级)的设计,主要负责路基防护工程,特别是挡土墙的设计,对山区公路挡土墙的设计积累了一定的经验与体会,在此提出,仅供同类工程设计时参考。 2 挡土墙设计的基础资料及设计参数 2.1 基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵断面图、横断面图,地质资料(包括工程地质勘察报告、工程物探报告),地震勘探报告,水文资料,总体设计资料及构造物一览表等。 2.2 设计参数的选取 2.2.1 墙背填料的物理力学性质对于山岭重丘二、三级公路的挡土墙设计,当缺乏试验数据时,填料的计算内摩擦角及容重可参照表1及表2选用: 表1 填料内摩擦角ψ参考值 表2 填料标准容重

2.2.2 墙背摩擦角填土与墙背间的摩擦角δ应根据墙背的粗糙程度及排水条件确定。山区公路中,对于浆砌片石墙体、排水条件良好,均可采用δ=ψ/2。 2.2.3 基底摩擦系数基底摩擦系数μ应依据基底粗糙程度、排水条件和土质确 定。 2.2.4 地基容许承载力地基容许承载力可按照《公路设计手册2路基》及有关设计规范规定选取。 2.2.5 建筑材料的容重根据有关设计规范规定选取。 2.2.6 砌体的容许应力和设计强度根据有关设计规范规定选取。 2.2.7 砼的容许应力和设计强度根据有关设计规范规定选取。 3 挡土墙的选型 3.1 材料选择 浆砌片石挡土墙取材容易,施工简便,适用范围比较广泛。山区公路中,石料资源较为丰富,在挡土墙高≤10米时,因地制宜,采用浆砌片石砌筑,可以较好地满足经济、安全方面的要求。 3.2 截面形式选择 根据挡土墙结构类型及其特点分析,当墙高<5时,采用重力式挡土墙,可以发挥其形式简单,施工方便的优势。同时,由于山区公路地面横坡比较陡峭,若采用仰斜式挡土墙,会过多增加墙高,断面增大,造成浪费,采用俯斜式挡土墙会比较经济合理。一般在路堑墙、墙趾处地面平缓的路肩墙或路堤墙等情况下,才考虑采用仰斜式挡土墙。当墙高≥5且地基条件较好时,采用衡重式挡土墙,可以有效地减小截面,节省材料。 3.3 位置选择 在挖方边坡比较陡峭时,采用路堑挡土墙,可以降低边坡高度,减少山坡开挖,避免破坏山体平衡;在地质条件不良情况下,还可以支挡可能坍滑的山坡土体。

挡土墙计算

挡土墙复核计算书

**工程结构为贴坡式挡土墙,外坡坡比为1:0.75。325.0m高程以上为 M7.5水泥砂浆砌块石,墙体等厚,均为0.3m,顶部设1.0m宽的沿子石;325.0m高程以下为现浇砼,墙体等宽0.5m,底宽0.8m,基础宽度1.5m,深1.5m。由于基础部分含泥量较大,基础底部设0.2m厚的砂砾料垫层和0.6m 厚的干砸片石。砼挡墙每个5m、浆砌石挡墙每隔10m设一横向伸缩缝,缝宽2cm,采用聚乙烯闭孔塑胶板填塞,1:1.4沥青水泥砂浆封口。 此次复核经过场勘察并与原先设计图纸对比确定尺寸如下图: 二、复核计算 1、挡土墙复核计算 利用理正岩土软件挡土墙设计对此挡土墙验进行验算,过程如下

土压力利用库伦主动土压力公式计算: K a —库伦主动土压力系数; α—挡土墙墙背与竖直线的夹角,墙背边坡比为-0.557; β—墙后填土面的倾角,土坡坡比为0.75; δ—墙背与填土面间的外摩擦角,为20°; γ—墙后填土重度,为17.5kN/m 3; φ—墙后填土的内摩擦角,为36°; H —挡土墙高度,为3.5m 。 建基面的抗滑稳定按抗剪强度公式,即: ∑∑= P W f K c 抗倾覆稳定计算公式为: ∑∑= 0M M K y 式中:c K 、 K —分别为挡墙的抗滑、抗倾覆稳定系数,按《水工挡土墙 设计规范》,表4.0.11规定,基本组合K c ≥1.15,地震工况K c ≥1.0;土质地基挡土墙抗倾覆安全系数基本组合K 0≥1.4,特殊组合K 0≥1.3。

f —混凝土与地基面的抗剪摩擦系数,取0.3; ∑W—作用于墙体上的所有荷载对计算滑动面的法向分量,kN; ∑P—作用于墙体上的所有荷载对计算滑动面的切向分量,kN; ∑y M—作用于墙体的荷载对墙趾的稳定力矩,kN·m; ∑0M—作用于墙体的何在对墙趾的倾覆力矩,kN·m。 2.挡土墙整体稳定验算 理正岩土挡土墙设计软件计算。 计算结果如下: 地震烈度为7级;由上表可知,边墙整体稳定系数大于规范允许值,边墙稳定。 三、计算结果 计算结果如下表所示: 表5-23 边墙稳定计算成果表

挡土墙设计详解

加筋土支挡结构课程设计 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 时间:2016年12月

第一章加筋土挡土墙 一、概述 加筋土挡土墙指的是由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧力的挡土墙。 加筋土挡土墙是在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜使用。 挡土墙是公路工程中应用中最广泛的一种构筑物。是一种支撑路堤土和山体土坡,防止填土和土体变形失稳,承受侧向土压力的建筑物,随着时代的发展和对出行的需要,高速公路建设要求也日益增高,挡土墙也显着越来越重要。其结构形式也向着多样化发展,设计理念也不断创新,可谓是与时俱进。加筋土挡土墙是在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。 二、加筋土挡土墙特点 加筋土实质上是填土、拉筋、面板三者的结合体。土和拉筋之间的摩擦改善了土的物理力学性质,使土与拉筋结合成为一个整体。在这个整体中起控制作用的是填土与拉筋间的摩擦力。面板的作用是阻挡填土或填砂的坍塌挤出,迫使填料与拉筋结合为整体。加筋土挡墙就是利用填土与拉筋的摩擦力去平衡填土的侧压力。这样就使得加筋土挡墙更加轻型化和简单化。近年来加筋土技术广泛应用于土木工程,其优越性愈来愈明显。 经归纳,其特点概括如下: (1)组成加筋土的面板和筋带可以预先制作,在现场用机械(或人工)分层

填筑,这种装配式的方法,施工简便、快速,并且节省劳力和缩短工期; (2)加筋土是柔性结构物, 能适应地基轻微的变形; (3)加筋土挡土墙抗振动性强,因此它也是一种良好的抗震结构物; (4)加筋土挡土墙节约占地, 造型美观。加筋土挡土墙的墙面板可以垂直砌筑,可大量减少占地。挡土墙的总体布设和面板的型式图案可根据周围环境特点和需要进行设计; (5)加筋土挡土墙造价比较低。加筋土挡土墙与钢筋混凝土挡土墙相比,可减少造价一半;与石砌重力式挡土墙比较,也可节约20%以上。同时,加筋土挡土墙的造价随墙高的增加而节省效果愈显著。因此它具有良好的经济效益。三、工作原理 加筋土的工作原理是拉筋与填土(通常是颗粒材料)之间的摩擦作用,可以解释为:加筋土看作是由拉筋和土组成的一种复合材料。三轴试验表明,对干燥的砂土试样施加竖向压力,试样会产生侧向膨胀;如果土中水平放置不易延伸的拉筋后,由于筋土的摩擦作用,使拉筋受到拉力,而给予土料的侧向位移以约束力,这就好象在试样上又施加一个侧向压力。当竖向压力增加时,侧向约束力随之增大,直到土与拉筋之间出现滑移或拉筋断裂,试样才破坏。因而,加筋土的强度相应获得提高。 为使侧向约束力较大,一方面要设法增加土粒和拉筋接触面上的摩擦力,也就是采用料径较大的填料和表面粗糙的扁形拉筋;另一方面,应使用延展性较差的材料做拉筋;材料的延展性过大,拉筋将随土料侧向位移一起变形,而起不到侧向约束使用,就不能提高土的强度。拉筋一般应水平布设并垂直于墙面,拉筋在稳定区内必须有足够的长度,以防止拉筋被拔出。 五、加筋土挡墙的形式 常见的加筋土挡土墙形式有下列几种: (1)单面式加筋土挡土墙; (2)双面式加筋土挡土墙,双面式中又分为分离式、交错式以及对拉式加筋土挡土墙; (3)台阶式加筋土挡土墙; (4)无面板加筋墙。

水利项目工程边坡设计规范标准

(一)规范的主要内容 《水利工程边坡设计规范》的章节 1、“1 总则” “1.0.1 制定本规范的本标准的目的” 主要强调设计应“安全适用、经济合理,并充分考虑国内最新技术水平”。 “1.0.2 规范适用范围” 1)适用边坡类型 本规范适用的范围,将根据已竣工边坡工程的类型、数量,以及不同类型边坡的覆盖面而定。 按与水利工程安全的关系密切程度可分为边坡、水库边坡和河道边坡: (1)开挖边坡:开挖边坡是水利水电工程建设中人类活动形成的边坡,如隧洞进出口及其附近、溢洪道、坝肩及其附近、船闸、地面电站厂房、枢纽区公路等永久开挖边坡,以及枢纽区建筑物开挖的临时边坡。这类边坡一般与工程安全有直接关系。 (2)水库边坡:水库蓄水后,水库塌岸是常见现象。此类边坡失稳是否会威胁工程安全,与距工程的距离远近、规模等有关。在通航河道所建的水利水电工程中,边坡失稳还可能对航运安全形成威胁。一座水利水电工程中,水库边坡,往往数量多、规模大,处理工作量和费用均可能很大。

(3)河道边坡:此类边坡的失稳由此引起的灾害划为自然灾害更为合适。一般而言,与是否修建了水利水电工程没有直接关系。 河道边坡与是否修建了水利水电工程没有直接关系。工程开挖边坡一般与水利工程关系较密切。 不容忽视的水利水电工程中经常遇到的古滑坡,这种滑坡可以出现在上述各类边坡中。 按边坡岩性,可分为岩石边坡、土质边坡和土石混合边坡。 按2001年12月24~27日大纲审议意见,规范规定适用范围时不区分边坡类型,统称为“适用于水利水电工程边坡”。顾名思义“水利水电工程边坡”主要指与工程关系密切的岩石、土以及岩土混合边坡。 2) 适用边坡级别 按2001年12月24~27日大纲审议意见,适用于1、2、3级边坡。边坡级别的划分见第3章。 3) 适用用边坡高度 条文中给出恰当的边坡计算高度的定义。初步考虑按以下方法计算边坡高度: (1)对于工程开挖边坡,按其开挖面坡顶底最大高差计算边坡高度; (2)对于自然边坡,按最危险滑动面上、下沿高差计算边坡高度。 在规范编制过程中,根据收集的边坡情况,研究是否需要修正边坡高度的计算方法。 最大和最小适用高度,有待于对已建工程边坡高度统计后确定。

扶壁挡土墙计算书(详细)

扶壁式挡土墙计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、示意图: 二、基本资料: 1.依据规范及参考书目: 《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007),以下简称《规范》 《水工混凝土结构设计规范》(SL 191-2008),以下简称《砼规》 《水工建筑物荷载设计规范》(DL 5077-1997) 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《水工挡土墙设计》(中国水利水电出版社) 2.断面尺寸参数: 墙顶宽度B1 = 0.60m,墙面上部高度H = 25.00m 墙面变厚B5 = 0.00m,墙背变厚B6 = 0.00m 前趾宽度B2 = 2.10m,后踵宽度B3 = 13.30m 前趾端部高度H2 = 1.00m,前趾根部高度H3 = 1.80m 后踵板高度H1 = 1.80m,墙前填土高度H4 = 1.80m 扶臂厚度b = 1.00m,扶臂顶部宽度B4 = 1.00m 扶臂数量n = 3个,扶臂净距L = 6.00m 墙面板左挑L1 = 2.46m,墙面板左挑L2 = 2.46m 3.设计参数: 挡土墙的建筑物级别为2级,荷载组合为基本组合。 抗震类型:非抗震区挡土墙。 水上回填土内摩擦角φ= 40.00度,水下回填土内摩擦角φ' = 40.00度 回填土凝聚力C = 0.00kN/m2,墙底与地基间摩擦系数f = 0.60 基础为非岩石地基。 填土面与水平面夹角β= 10.00度,回填土顶面均布荷载q = 0.00kN/m 地下水位距墙底高h1 = 0.00m,墙前水深(墙底算起)h2 = 0.00m 回填土湿容重γ1 = 21.00kN/m3,回填土浮容重γ2 = 10.00kN/m3

挡墙设计说明

技术交底书挡土墙施工图设计说明 页脚内容1

技术交底书 页脚内容2 1、设计依据 《公路路基设计规范》 JTG D20-2004 《公路钢筋混凝土及预应力桥涵设计规范》 JTG D62-2004 《公路桥涵地基及基础设计规范》 JTG D63-2004 《公路挡土墙设计与施工技术细则》 2、地质说明 2.1 岩土层分布及其特征 经钻探及工程地质调查查明,场区内的土层为第四系全新统人工堆积层(Q 4ml )和黏土②(Q 4h )、第四 系冲积层(Q 4al )圆砾③。根据场地的地貌单元、岩土成因类型、风化程度、地层沉积年代,对场区内的岩土层进行划分,分为3层,现叙述如下: 1、填土①(Q 4ml ) 属第四系全新统人工堆积层,灰褐色、黄色,稍湿,稍密,成分主要为黏性土夹砾石, 局部有少里风化泥砂岩等,土质不均匀。层0.80~4.50m ,平均厚度1.93m ,该层分布于整个场地。 本层做标准贯入试验6次,平均击数4.0击/30cm ;修正后标准值3.3击30cm ; 本层属干燥类型土,土、石类别为松土,土、石等级为Ⅰ级。 2、黏土②(Q 4al ) 属第四系冲积层,褐黄色、黄色,硬塑,湿,粘性土为主,含铁锰结核、石英等,切面光滑,有光泽,干强度较高,韧性高,无摇震反应中等。层面埋深1.60~4.80m ,厚度1.20~8.3m ,该层仅分布于ZK12~ZK19号钻孔部分路段。本层取原状土样6件进行室内试验,试验结果表明:液性指数I L =0.09~0.19,平均值0.13;孔隙比e=0.603~0.830,平均值为0.670;属硬塑状。液限W L =35.2%~41.8%,平均值为38.3%,压缩系数21-α=0.14 Mpa-1~0.16Mpa-1,平均值为0.15Mpa-1,属中等偏低压缩性土。本层做标准贯入试验12次,平均击数12.1击/30cm ,修正后标准值11.8击/30cm 。 3、圆砾③(Q 4al ) 属第四系冲积层,黄褐色、黄色、,密实局部为中密,无摇震反应,圆砾成份为风化石英岩、砂岩、硅质岩,呈圆状、亚圆状,砾经多为2~35m m 不等;级配较好,磨圆度中等,占总质量60~75%,填充为中粗砾砂及粘性土。层面埋深0.8~4.50m ,最大揭露厚度22.60m ,该层分布于场地全部路段。 本层取扰动土样6组圆砾样做颗粒分析试验,结果表明:粒径﹤0.075mm 的颗粒含量平均值为13.52%,粒径0.075~0.25mm 的颗粒含量平均值为2.50%、粒径0.25~0.5mm 的颗粒含量平均值为6.88%、粒径0.5~2.0mm 的颗粒含量平均值为10.92%、粒径2.0~20mm 的颗粒含量平均值为53.42%、粒径大于20mm 的颗粒含量平均值为12.75%。 本层做动力触探试验11/ 11米/孔,平均击数19.8击/10cm ,修正后标准值19.6击/10cm 。。 本层属干燥类型土,土、石类别为普通土,土、石等级为Ⅱ级。经钻探查明,场地内的岩土层主要为填土、第四系冲、洪积相的碎石土以及古近系泥岩等,其中填土、风化岩及具胀缩性的古近系泥岩为特殊性岩土。 2.2 水文地质条件 本次钻探在ZK12~ZK19钻孔岩层中揭露地下水,地下水类型主要为孔隙水;孔隙水主要赋存于填土①、黏土②及圆砾③孔隙裂隙中,终孔后测得孔内稳定水位埋深 2.80~4.80m ,标高为76.33~83.35m 。主要受大气降水的补给,以蒸发、径流及下渗等形式排泄,水量很小,水位因季节变化而异,无统一水位,对施工有影响。 2.3 岩土层胀缩性评价 本场地较可能具膨胀性的地基土层为冲积成因的黏土②层,试验结果自由膨胀率δcf =23.0%﹤25%,按《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工技术规程》(DB45/T396-2007)表3.1.4规定,该层土不具膨胀性。 2.4 结论与建议 1、经过本次勘察,线路工程地质条件及水文地质条件已查明。道路沿线土层简单。拟建线路自然斜坡基本稳定,地下水埋藏较深,水文地质条件简单。道路填方高度较不大,应对边坡采取适当的支护措施。场地无深大断裂通过,地质构造简单。因此路线宜于修建。 2、场地抗震设防烈度为6判别度,场地没有可液化土层,一般情况下不需要进行路基抗震强度、稳定性和液化验算。 3、场地填土①均厚度小,可开挖清除。 4、路基持力层选择:以粘土或圆砾为持力层。 5、在挖方较深路段K0+150~K0+300采用桩板式支护。 5、填土路堤应分层碾压夯实。路基填土的填料、填筑工序及压实度等,应符合规范的规定,应清除表面素填土后再进行回填。 6、施工时应先清除拟建路线范围内的有机质土等松软土体,并将基底土碾压密实后再进行填筑。新旧填土接触面建议开挖成阶梯状,以保证新旧填土表面衔接。必要时,可采用冲击碾压或强夯等进行增强补压,以消减路基填挖间的差异变形。 7、场地地下水及地基土对混凝土结构、对钢筋混凝土结构中钢筋及对钢结构均具微腐蚀性。 8、路线应设置有效的截、排水系统,防止地表水下渗对路基产生危害及影响线路稳定性。 9、设计施工中应注意核查是否有穿越埋在场地地下的天然气管、自来水管、电缆等管道设施,并作好防护措施。 10、施工中若遇疑难地质问题,请及时通知我院派有关员前去验槽,并共同研究解决。 3、设计参数 各岩土层主要物理力学指标建议值表 表7

2016年版水利工程建设标准强制性条文试题含答案

《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版)试题答案及小结 部门:姓名:得分 一、填空题(共100题,每题空格全答对得1分) 1、《水利工程建设标准强制性条文》(2016年版),共涉及 98 项标准,共有 614 条强制性条文。直接涉及人民生命财产安全、人身健康、工程安全、环境保护、能源和资源节约及其他公众利益等方面。 2、水文测验河段应设立保护标志。《水文缆道测验规范》SL443-2009规定在通航河流进行测验时,应按规定设置明显的测量标志。 3、水文测站设施建设应分别满足防洪标准和测洪标准的要求。如河道湖泊上的水位站的防洪标准为高于50 有误,未注意到题中河道湖泊关键字) 4、水利水电工程设计洪水计算过程中所依据的基本资料、计算方法及其主要环节、采用的各种参数和计算成果,应多方面分析检查论证成果的合理性。水位流量关系曲线的低水延长,应以断流水位控制。 5、《河道整治设计规范》GB50707-2011规定,整治河段的灌溉标准应以 表示,并应符合经审批的灌溉规划。(见P15 3-2-2条,答错未注意到题中灌溉关键字)6、土基上的通航建筑物勘察应对地基的沉陷、湿陷、抗滑稳定、渗透变形、地震液化等问题作出评价。 7、水闸及泵站勘察应查明水闸及泵站场址区的地层岩性,重点查明软土、膨胀土、湿陷性黄土、粉细砂、红黏土、冻土、石膏等工程性质不良岩土层的分布范围、性状和物理力学性质。 8、《水利水电工程钻探规程》SL291—2003规定钻孔竣工验收后应按技术要求进行封孔。 9、《水利水电工程施工地质勘察规程》SL313—2004规定,施工地质预报应包括下列内容:与原设计所依据的地质资料和结论有较大出入的工程地质条件和问题。基坑可能出现的管涌、流土或大量涌水。 10、水利水电工程物探,环境γ辐射防护应以正当化、最优化和个人剂量限值的综合防护为原则,摒弃阀值的观念,避免不必要的照射。 11、《农田水利规划导则》SL462-2012规定,在血吸虫病疫区及其可能扩散影响的毗邻地区,农田水利规划应包括水利血防措施规划。 12、《防洪标准》GB50201—2014 规定,对中、小型工矿企业,当遭受洪水淹没后,存在 防洪标准。(见P14 3-2-1条) 13、土石坝一旦失事将对下游造成特别重大的灾害时,1 级建筑物的校核洪水标准,应采用可能最大洪水或 10000 年一遇。 14、堤防工程上的闸、涵、泵站等建筑物及其他构筑物的设计防洪标准,不应低于堤防工程的防洪标准,并应留有安全裕度。 15、《灌溉与排水工程设计规范》GB50288—99规定,提水枢纽工程等别应根据单站装机流量或单站装机功率的大小确定。设计流量200m3/s渠系建筑物的级别一般为 (见P17 4-1-1条或《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》SL482-2011 3.1.1条,建筑物级别用阿拉伯数字2,工程等别用罗马数字Ⅱ,不要搞混) 16、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000规定,失事后损失巨大或影响十分严重的水利水电工程的 2~5 级主要永久性水工建筑物,经过论证并报主管部门批准,可提高一级。

公路挡土墙设计

第一章绪论 1.1毕业设计课题——挡土墙的概述 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。在山区公路中,挡土墙的应用更为广泛。 路基在遇到下列情况时可考虑修建挡土墙: (1)陡坡地段; (2)岩石风化的路堑边坡地段; (3)为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段; (4)可能产生塌方、滑坡的不良地质地段; (5)高填方地段; (6)水流冲刷严重或长期受水浸泡的沿河路基地段; (7)为节约用地、减少拆迁或少占农田的地段。 在考虑挡土墙的设计方案时,应与其他方案进行技术经济比较。例如,采用路堤或路肩挡土墙时,常与栈桥或填方等进行方案比较;采用路堑或山坡挡土墙时,常与隧道、明洞或刷缓边坡等方案进行比较,以求工程技术经济合理。

1.2挡土墙的类型及适用条件 挡土墙类型的划分方法较多,一般以挡土墙的结构形式分类为主,常见的挡土墙形式有:重力式、衡重式、悬臂式、扶壁式、加筋土式、锚杆式和锚定板式。各类挡土墙的适用范围取决于墙址地形、工程地质、水文地质、建筑材料、墙的用途、施工方法、技术经济条件及当地的经济等因素。 1.2.1重力式挡土墙 重力式挡土墙一般由块石或混凝土材料砌筑。重力式挡土墙是靠墙身自重保证墙身稳定的,因此,墙身截面较大,适用于小型工程,通常墙高小于8米,但结构简单,施工方便,能就地取材,因此广泛应用于实际工程中。 1.2.2悬臂式挡土墙 当地基土质较差或缺少石料而墙又较高时,通常采用悬臂式挡土墙,一般设计成L型,由钢筋混凝土建造,墙的稳定性主要依靠墙踵悬臂以上土重来维持。墙体内设置钢筋以承受拉应力,故墙身截面较小。 1.2.3扶壁式挡土墙 由墙面板、墙趾板、墙踵板和扶肋组成,即沿悬臂式挡土墙的墙长方向,每隔一定距离增设一道扶肋,把墙面板和墙踵板连接起来。适用于缺乏石料的地区或地基承载力较差的地段。当墙高较高时,比悬臂式挡土墙更为经济。 1.2.4锚定板及锚杆式挡土墙

挡土墙设计说明书

挡土墙设计说明书 1、设计依据 本设计依据的规范为交通部部颁《公路路基设计规范》(JTG D30—2004)。 2、设计参数 1) 设计汽车荷载:公路--Ⅱ级; 2) 路基宽度:; 3) 挡土墙基底摩擦系数f0=; 4) 墙背填料计算内摩擦角φ=35°; 5) 墙背填料重度r=18KN/m3 ; 6) 墙身重度rk=24KN/m3 ; 7) 挡土墙稳定系数:抗滑动稳定系数kc≥; 抗倾覆稳定系数ko≥。 3、材料要求 1)K4+765~K4+790段挡土墙墙身及基础采用水泥砂浆砌MU40片石;K790~K4+810段挡土墙墙身采用水泥砂浆砌MU40片石,基础采用C20片石混凝土。片石强度等级不低于MU40级,墙身采用M10水泥砂浆勾缝。 2)片石规格应符合石料有关技术要求。 4、施工注意事项: 1) 挡土墙基底倒坡为:1,应切实按照设计要求施工,不得任意 改缓或改陡基底倒坡,以免影响墙身稳定。 2) 挡土墙施工时,基底土壤的容许承压应力必须满足设计要求。 3)施工时,挡土墙基础埋置深度和墙趾外襟边宽度必须满足设计的最低尺寸要求,对于粗粒土地基的基础埋置深度≥、墙趾外襟边宽度≥2m,强风化硬质岩石或弱风化软质岩石地基的基础埋置深度≥、墙趾外襟边宽度≥1m。 4)挡土墙位于沿路线方向的纵坡小于或等于5%时,挡土墙的基底可布设成与路线相同的纵坡;若路线纵坡大于5%时,应将基底随地形变化布设成水平台阶,且每一台阶的水平长度不得小于米,台阶的高宽比不得大于1/3。 5)挡土墙一般应安排在旱季施工,施工时应严格按照设计图及有关施工技术规范进行放样,以确保施工断面符合设计要求。 6)挡土墙基坑开挖的位置、深度及基底尺寸均应符合设计图的要求。当基坑开挖至设计标高后,如地基承载力与设计图的要求不符,或者地基承载力虽然满足设计要求,但地基土为粉土、粘土、易软化的软质岩(泥质砂岩、泥质页岩、粘土岩及泥灰岩等)时,不得直接作为挡土墙基础的持力层,应根据开挖后实际的地质、水文情况,采取加深基础埋置深度、换填砂砾垫层及砂桩加固等措施,并经设计单位和监理工程师认可后实施。 第 2 页共 2 页 7)挡土墙墙基开挖应采取开槽的方法,不得将墙趾外原地面挖成平台,以保证基础嵌入原状岩层或土层;开挖至接近基底标高时应保留10-20厘米的土厚,在基础施工前突击开挖,并修凿平整,经监理工程师验基后,立即砌(浇)筑基础。 8)挡土墙及基础施工完毕后,应及时进行基坑回填夯实,墙趾部分的基坑回填,应做成外倾斜坡,土质地基应将基坑用粘性土回填夯实,以免积水下渗软化墙基。 9)砌筑的砂浆及混凝土的配合比应通过试验确定,施工时应按确定的配合比选用组成材料,要求采用机械拌和并按规定检查砂浆及混凝土的标号;挡土墙砌筑应严格按有关施工技术规范要求执行,加强养生,以确保工程质量。