大榭第二大桥Ⅲ标段工程防撞护栏施工方案

中交第三航务工程局有限公司

大榭第二大桥Ⅲ合同项目经理部

二0一一年十二月十一日

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、防撞墙施工工艺 (2)

四、施工方法及质量标准 (3)

4.1施工准备 (3)

4.2钢筋加工及工艺 (6)

4.3预埋件安装 (7)

4.4模板安装 (7)

4.5砼浇筑与养护 (8)

4.6质量标准 (9)

4.7砼质量通病及防治措施 (10)

五、施工进度计划安排 (13)

六、机械及人员投入计划 (13)

七、质量保证措施 (14)

7.1质量方针、目标 (14)

7.2设立质量控制点 (14)

7.3质量控制要点 (14)

7.4技术保证措施 (16)

7.5组织保障措施 (18)

八、安全、文明施工及环境保护措施 (19)

8.1安全保证措施 (19)

8.2文明施工和环境保护措施 (21)

九、雨、夜施工措施 (21)

9.1雨季施工措施 (21)

9.2夜间施工措施 (22)

十、施工用电安全措施计划 (22)

10.1保护零线与接地处理 (22)

10.2配电线路 (23)

10.3安全用电管理 (23)

10.4现场施工用电 (23)

大榭第二大桥III标防撞护栏施工方案

一、编制依据

1、大榭对外第二公路通道工程III标施工招标文件;

2、大榭对外第二公路通道工程III标施工招标补充文件;

3、大榭对外第二公路通道工程III标施工图;

4、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ-076-95)

5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)

二、工程概况

本合同段为大榭第二大桥北仑侧引桥,桥梁总长2037m(K2+913.000~

K4+950.000),采用上下行分离式断面。上部桥梁采用装配式预应力砼箱型梁结构,基本跨径35m,体系为连续体系,5跨一联,具体布置如下:3×(5×35)m+3×(5×34m)+(5×35)m+(3×34+35+2×34)m+2×(5×35m)+(5×34)m+(4×34)m,北仑侧引桥标准12.5m宽段采用T型独柱墩,墩身为矩形空心截面,接炮台岗最后一联采用双柱墩,矩形实心截面;矩形承台,钻孔灌注桩基础。

本工程采用C40高性能海工耐久性砼现浇防撞护栏,防撞等级为SA级,顶部设置钢管扶手与墙内预埋钢板焊接,墙内预留照明管线和监控管线,并在一定距离预埋接线箱、灯杆和监控预埋件。

防撞护栏C40高性能海工耐久砼总方量为3304m3,Ⅱ级钢筋73.7t,I级钢筋524.1t,钢扶手长度8165m。护栏扶手预埋件4082块,接线箱132个,灯座基础128块。

本工程采用C型防撞墙结构,混凝土护栏在桥墩中心处及每隔4米左右设假缝,假缝宽2cm深25cm槽内嵌双组分聚氨酯密封膏,假缝离开栏杆立柱、灯柱中心不小于1m,并每隔16m设置断缝一道。护栏钢构件的钢材等级除注明外均采用Q345qC或其他性能相当材料,预埋钢板涂膜镀锌,锌层厚度100um,除锈标准st3,螺栓采用达克罗层保护,螺栓顶设塑料保护套。钢管护栏立柱外壁涂装体系为:环氧富锌底漆、

环氧封闭漆、环氧云铁中间漆、交联型氟树脂涂料涂装。钢扶手在断开处均需用4mm 厚R=57圆钢板封口。其标准横断面形式见下图:

三、防撞墙施工工艺

施工工艺流程图

钢筋焊接测量放样

施工准备

钢筋制作

预埋件安装

断缝泡沫预埋砼浇筑

模板安装

拆模养护

假缝处理

四、施工方法及质量标准

防撞护栏采用定制钢模分段拼装浇注,模板安装采用无支架吊篮作业,节约工时,安全可靠,快捷便利。

4.1施工准备

(1)清理及植筋

在防撞护栏施工前应先将箱梁顶面的浮浆和垃圾清理干净,并用水清理。检查与防撞护栏连接的预埋筋,确保其位置正确。

(2)模板制作

根据设计要求的尺寸、线形,选择有经验、有资质、信得过的生产厂家加工钢模板。模板加工要有足够的刚度和强度,不易变形,钢板转角处应采用压模处理,以保证板面光滑、线形圆顺,面板钢材厚度应大于4mm,加工时不允许采用碎钢板拼接板面,确保浇筑的砼表面光洁。为了保证曲线段防撞护栏线形顺畅,应适当加工一些短模板来调整线形。本工程模板单块长2m,模板面板采用5mm厚钢板,外楞用8#槽钢,加工模板1套,长100m,其中内侧模板50块,外侧模板48块,灯箱处模板4块,监控龙门架处模板1块。结构图如下:

标准段侧面

内侧模板

外侧模板

灯箱平面监控龙门架平面

(3)测量放线

防撞护栏放线坚持多布点以及精度高的原则,特别是竖曲线地段以及设置超高地段,在立模前后以及砼浇筑前后要进行测量以及误差调整。确保线条平直、顺畅,使得护栏线型圆顺、美观。根据设计图纸、桥梁中线、高程点,测放防撞护栏的平面位置和高程,并在桥面砼上弹出防撞护栏边线。

(4)内模底口找平

沿线每5m测量一个标高控制点,本工程采用的模板底口比护栏底口标高高3cm,以此为依据利用砂浆沿线找平,并在砂浆找平层施工时预埋桥面铺装钢筋。

(5)挂篮施工

挂篮支架底盘工20型钢焊接,形成方体结构,底盘为270*270cm正方形,底盘底部安装4只无胆橡胶轮,方便支架移动。4根竖杠采用工20型,高3.5m。挂篮2道主杠均采用工20型钢结构与支架固定,长度为7m,主杠前侧用3道工20型钢连接,后侧采用1道型钢连接,主杠上面设置Ф20圆钢拉筋与支架焊接,以增强主杠的刚度。为满足支架的稳定安全,在支架底盘尾部采用沙袋压重。并在支架尾部设置钢筋绊线与桥面板预埋地锚连接,以增加其稳定性。挂篮结构见下图。挂篮主体结构采用高强型钢,强度、刚度及稳定性有较大的富余,无须进行验算。

4.2钢筋加工及工艺

进场钢筋必须有出场合格证、检测报告及标牌等,外观要无鳞片,无分层,无裂缝,无轧制时的伤痕,浮皮、铁锈、油污应清除。钢筋的质量、规格、型号、数量、位置等必须要按照设计规范要求施工。

按照规范要求进行钢筋的机械性能(屈服强度、抗拉极限强度、伸长率,以及其冷弯性能和抗冲击韧性)进行检验。不符合要求禁止使用。

钢筋按不同等级、牌号、炉号、直径、长度分别挂牌在存放处堆放,下面垫上枕木,离地不小于30cm,其上应用防水材料遮盖,并避免钢筋存放期过长。钢筋表面如有油污或铁锈要清去,按设计尺寸在钢筋加工棚下料,用弯曲机弯曲成型。

钢筋接头搭接长度35d(d为钢筋直径),接头区段错开的距离,不应少于30d,也不应小于500mm。焊接接头与钢筋弯折处的距离,不应小于10d。在搭接接头搭接长度区段内,受力钢筋接头要错开,绑扎要牢固。设计图上14、15号筋需要焊接,

使用焊条种类质量要符合规范要求,焊缝要饱满,不得出现夹杂气孔现象。钢筋绑扎完后经监理工程师检查签证后方可进行模板安装。

4.3预埋件安装

在绑扎防撞墙钢筋的同时,要特别注意防撞墙内的预埋件,预埋件包括制作安装灯柱底座的预埋钢板、钢管扶手预埋钢板,以及为照明,监控设置的预埋件,如预埋管道、接线箱等。要按照设计要求施工,电力与监控施工单位配合,现场跟踪指导,保证预埋件位置的准确,预埋电缆管在伸缩缝处必须设置伸缩接头。用于灯杆安装的下法兰盘与水平面保持水平,以确保灯杆安装的垂直度。固定螺杆必须为通长,且与下法兰、防撞墙内基础主钢筋网牢固焊接,露出防撞墙顶面100mm。在防撞墙内每一灯杆基础边需埋设接线箱一只,接线箱中心线距灯杆基础中心线1000mm。防撞墙内纵向主电缆保护管及穿线管应和接线箱连通。接线箱外平面应和防撞墙外平面保持一致,以保证防撞墙的美观。

4.4模板安装

模板采用无支架挂篮法施工。模板安装加固采取“夹、拉、顶、压”的方法对模板进行加固,确保模板稳固不变形。模板安装根据弹出的墨线恢复护栏内边线,先安装和加固好内侧模板,内侧模板安装时底部面板内侧和内边墨线相吻合,安放好保护层垫块,确保模板不向内侧移动。外侧距离模板1.5m处打入φ16钢筋头,外漏6cm,每块模板打3根,外侧采用φ48×3.5mm钢管顶住模板,形成内外双夹的形式卡住模板。内外侧模板之间的尺寸和标高用上下双排拉杆和顶部横担来固定,模板垂直度采用斜撑的钢管和松紧器进行调整,斜撑钢管加固为:一头焊接挂钩固定在内模上,另一头与钢筋头上固定的水平钢管连接,并采用可调节松紧的拉线(拉线直径φ=6mm)进行稳固,绊线与箱梁顶面钢筋头连接。

在模板安装时,每一块都应严格吊线,保证模板垂直度,模板间的错台必须控制在规范允许范围之内,并在模板拼接缝处贴双面胶密封。模板安装时应该做好预留缝设置,防撞墙在伸缩缝处断开,防撞墙通长钢筋在该处也应断开处理。伸缩缝处缝宽

4cm,缝内填塞聚苯乙烯硬质泡木板,缝口采用弹性密封胶密封,厚度不小于2cm。在安装模板之前必须特别检查,还要注意桥面排水通道位置。钢筋绑扎后在立模时应设置垫块,保证防撞墙砼保护层厚度为40 mm。安装完整段模板后再次对防撞墙模板的线形进行调整,保证防撞墙模板没有反弯线形、急弯现象,做到防撞墙圆顺、美观。

防撞墙模板支撑图

4.5砼浇筑与养护

(1)混凝土的配制:

延长混凝土的模内养护期或加大水泥用量,有利于混凝土表面的自然光洁度。

砂石骨料含砂百分率除与级配、孔隙率相关外,还与砂的粗细程度(细度模数)相关。在配比中,我们选择比通常情况含砂率稍高1%~2%的砂率。

由于防撞护栏对外观质量要求比较高,故坍落度一般应尽量选择小坍落度,一般较理想的坍落度为120±30mm,但考虑实际操作中混凝土采用搅拌站集中拌合,混凝土运输至施工现场,采用罐车自卸将混凝土送至模板中,插入式振捣棒捣固的施工方式,且考虑运输过程中的及浇筑等待过程中的塌损,坍落度可以适当放大些。施工时,

要求混凝土搅拌运送对混凝土坍落度波动严格按照上下限限差控制,以保证混凝土的塑性稳定。

(2)混凝土的施工:

a、分段分层、限时接茬

防撞护栏内侧腰部部位圆弧半径较大,弧度变化较缓,容易在施工过程中因振捣而发生蜂窝、麻面等质量缺陷,就使得防撞护栏混凝土浇筑必须分层进行,为避免上、下层之间出现明显的接茬痕迹,要严格控制好接茬时间。

b、浇前振后,切莫早振和过振

混凝土振捣密实过程,是混凝土拌和物在所浇部位上进行:一是液化,二是振动,三是捣实。为达到混凝土均匀密实性,必须作好前面浇后面振的配合步骤,切忌过早振捣和过振。

c、振捣过程中要快插慢拨,振速控制

当振捣棒的棒头直径和振动频率一定,而施加于混凝土拌和物的振实力度,可以按每一点插棒位置的振捣时间或上提速度来定。

(3)拆模与养护

每个浇注段第二天拆模后必须对顶部圆角以及模板接缝处进行及时修整,派专人覆盖洒水养护达到7天以上,并且施工中采取措施,防止施工车辆及设备可能产生的撞击。

4.6质量标准

(1)混凝土防撞护栏浇筑实测项目

混凝土防撞护栏浇筑实测项目

(2)外观鉴定

防撞护栏线型直顺美观;混凝土表面应平整,不应出现蜂窝、麻面、露筋、掉角;防撞护栏浇筑节段间应平滑顺接。

4.7砼质量通病及防治措施

(1)泌水、沙线

现象:砼表面出现砂斑、水线。

原因分析:

a、混凝土坍落度偏大,砼局部离析。

b、砼振捣时过振,顶层积水未及时清理。

预防措施:

a、控制砼质量,加强现场砼质量检查,安排人员全程跟踪对砼质量进行评定,检查砼的坍落度与和易性,保证砼到达现场后坍落度在13cm左右,与拌和站及时沟通,不合格砼即刻退料。

b、控制砼振捣质量,实行振捣责任制,分区到人。严格控制砼振捣时间及分层厚度,同时振捣要有序进行。局部振捣将30#棒调整为50#棒,同时选派有经验的振捣手进行施工。振捣时由外到内,快插慢拔,振捣时控制振捣时间,同时振捣顶部时避免过快拔出振捣棒以便尽量将气泡控制在最少的范围内。

c、对砼顶面出现的积水及时清理。

(2)气泡

现象:防撞墙局部特别是顶部出现小气泡

原因分析:

砼浇筑时,模板附近气泡无法排出,附着在模板上

预防措施:

a、施工前的模板要清除干净,表面刷油后擦拭多余油。

b、同一结构物使用的水泥要求同批,浇捣砼的坍落度尽量控制在120±30,如坍

落度过大容易产生过多的汽泡,特别是对钢模板,气泡很不容易跑出来,故每层在浇捣时插入式振捣棒沿模板多次来回插数次,速度放慢,使汽泡能够充分跑出来。

c、模板拆除以后,如砼表面存在汽泡、砂带、细裂缝等缺陷时,可采用同批的水泥和白水泥配成一定比例的水泥浆,用纱头往有缺陷砼面上碾擦,使得细裂缝和汽泡孔都填满、摸平,待水泥浆干了以后,再用砂皮和纱头把水泥浆擦干净,模板接缝处砼高低不平的砼,用砂皮和磨光机打平、磨光。

(3)防撞墙底部漏浆、烂根

现象:防撞墙与箱梁连接处局部有微量露浆,影响外观质量。

原因分析:模板拼接缝处理不细致,止浆效果不佳。

预防措施:

a、注意模板与防撞墙根部及模板本身拼缝的密贴。在箱梁顶部提前放好防撞墙轮廓线,箱梁顶面凹凸不平处用磨光机磨平。支立模板后注意止浆条密封质量;模板拼缝之间粘接双面胶条,同时在拼缝处使用玻璃胶进行填缝,确保不漏浆。

b、底部烂根处理采用局部划线切5mm缝,用高一级强度砼砂浆进行修补抹平。(4)色差

现象:防撞墙表面颜色不统一,过渡明显,有锈斑等污染。

原因分析:砼原料不是同一批次,砼浇筑间隔时间长,模板未清理干净,导致出现色差。

预防措施:

a、防撞墙砼材料,必须选用同产地的砂石料和同规格的水泥,以保证防撞墙的颜色一致。本标段的所有防撞墙砼必须用同一种砼级配。

b、分层浇筑时,其间隙时间最长不应超过砼初凝时间,一般不得超过2小时。

c、模板安装前,清理干净;且刷油时使用油辊沿一个方向均匀涂刷,确保涂刷厚度均匀;模板安装后,注意防尘,如时间过长,未进行浇筑,应重新检查模板表面清洁度,污染严重,重新拆除模板清理。

d、砼表面锈迹、色差在拆模后及时用砂纸、土工布等进行擦拭、打磨处理。

(5)露筋

现象:钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。

原因分析:

a、砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。

b、钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇粒径大碎石卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。

c、因配合比不当砼产生离析,或模板严重漏浆。

d、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。

e、砼保护层振捣不密实,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。

预防措施:

a、浇筑砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。

b、为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔 1m 左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。

c、钢筋较密集时,选配适当粒径的碎石。碎石最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的 1/4 ,同时不得大于钢筋净距的 3/4 。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石砼浇注。

d、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。

e、砼自由顺落高度超过 2m 时,要用串筒或软管等进行下料。

f、拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。

g、操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。

治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。

(6)缺棱掉角

现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。

原因分析:

a、浇筑后砼养护不好,棱角处砼的强度降低。

b、拆除模板时间过早,砼强度不足。

c、拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。

d、冬季施工时,砼局部受冻。

预防措施:模板拆除前,砼具有足够的强度,表面及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击边角。加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后可用槽钢等将阳角保护好,以免碰损。冬季砼浇注完毕,做好覆盖保温工作,加强测温,及时采取措施,防止受冻。

治理方法:缺棱掉角较小时,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1∶2 或 1∶2.5 的水泥砂浆抹补齐正。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养护。

(7)表面错台

现象:模板拼缝处错台严重。

原因分析:

a、模板拼装时不到位,相邻模板错台过大。

b、模板拼缝未密实,施工时漏浆。

预防措施:

a、提高模板拼装质量,加强模板拼装检查,及时纠正。

b、认真检查模板拼缝、错台,模板安装时,检查螺栓是否紧密、牢固,采用双螺母固定螺栓。

五、施工进度计划安排

计划开工时间为2011年12月,结束时间为2012年6月,工期6个月

六、机械及人员投入计划

根据工程量及施工进度计划安排,拟投入本工程的机械、人员数量见下表:

主要机械设备及劳动力配置表

七、质量保证措施

7.1质量方针、目标

a、质量方针

“质量是企业的生命,优良的质量是员工永恒的追求”是我们的质量方针。

b、本工程的质量目标

工程合格率100%,其中单位工程合格率90%以上,分项(分部)工程合格率100%;砼强度合格率100%,确保宁波市优质结构奖,争创国家优质工程。

7.2设立质量控制点

对于工程的主要部位,影响质量关键工序或材料作为重要控制对象,以质量管理点加以控制管理。施工单位按设计要求、规范、标准制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法等,并制定成文件。施工过程严格按所制文件执行。本工程设立的质量管理点。

a.测量定位及高程控制;

b.防撞墙外观质量及尺寸控制;

7.3质量控制要点

a、防撞墙模板拼装和安装质量控制要点

①防撞墙模板各分片部件的型号和质量必须符合设计要求,且无损坏;

②模板拼装后的尺寸、表面平整度、所有连接部位的质量必须符合设计及规范要求,面板拼缝和模板拼缝平顺,不得有超过3mm错台;

③模板安装后平面位置和标高偏差应满足设计要求和规范规定;

④模板安装后使用紧松紧器进行调整、固定,螺栓使用双螺母紧固;

b、钢筋施工质量控制要点

①钢筋必须有出厂合格证及复检报告;

②钢筋的品种、规格、尺寸及保护层必须符合设计要求和规范规定;

③焊接质量、接头布置必须符合规范规定;

④骨架绑扎应牢固,具备足够的刚度和稳定性;

⑤防撞墙预埋钢筋的数量、位置必须符合设计及规范要求。

c、自拌混凝土施工质量控制要点

①拌和设备计量用器具应有检定证书;

②原材料必须有检验报告,所有原材料必须经检验合格后才允许使用;

③严格进行混凝土的配合比设计,混凝土拌和按照配合比通知单执行;

④砼施工由试验人员,全程对混凝土质量进行控制;

⑤混凝土的拌和、运输、浇注必须符合规范规定;

⑥按规范要求进行混凝土各种试验;

7.4技术保证措施

7.5组织保障措施

(1)文件资料的控制

a、根据业主、监理要求,并结合《质量手册》和《程序文件》的要求,执行《文件控制程序》的有关规定,保证施工过程中所使用的文件和资料都是有效的。

b、由专职信息员负责所有往来文件的收发和管理工作,按要求建档立卷,并建立有效文件清单,并及时反馈上报相关信息。

c、做好内部文件的管理、施工图纸的接收、发放、整理、归档;质量保证资料的保存、整理、移交;其它相关文件的保存整理归档。

d、做好质量资料、质量记录工作,填写及时、准确、真实、规范。

(2)人力资源的控制

a、对施工现场的人员进行合理安排与调配,保证资源使用的合理性;

b、对特殊工作人员和特种作业人员进行专门检查培训,持证上岗;

防撞护栏施工方案

长江中路高架桥洪江路交叉口工程 现浇防撞护栏施工方案 1.工程概况 1.1概述 长江中路高架桥洪江路交叉口工程包括旧路改造、新建道路和桥梁施工,新建高架路与在建的长江中路高架路相连,形成一个整体,从而完成长江路中段的快速化改造。新建高架路跨越现有洪江路及规划沿河路,形成立体交叉,从而保证长江路直行方向车辆的快 速通行。 新建高架主桥长909.126米,桥宽25.5米。上部结构采用单箱四室现浇预应力混凝土箱梁。全桥防撞护栏在主线桥、匝道桥、路基挡墙段布置,防撞护栏分两侧及中央分隔墩两种形式。防撞护栏及分隔墩厚度均为0.5m,防撞护栏按照图纸要求采用C30混凝土现浇的施工工艺。本工程在防撞护栏内侧设侧平石,高9cm,宽30cm,C40混凝土现浇。 为确保混凝土外观质量,本工程统一采用定型组合钢模板,组合钢模每块单元长度加工成2m。顶部及底部同时设有对拉螺栓连接。防撞护栏中有交通标志、照明预埋管线,施工中应注意相关预埋件的留设。 1.2本工程参建单位 建设单位:南通市城市建设管理中心 设计单位:南通市市政工程设计院有限责任公司 监理单位:常州市交通建设监理咨询有限公司 施工单位:北京市政建设集团公司有限责任公司 1.3主要工程数量 现浇防撞护栏 2788.2m 现浇中央分隔墩 1028.6m 2.施工计划安排 2.1按照城建中心“百日攻坚” 节点考核工期目标的施工部署,紧抓关键工序和关键工期,集中力量打歼灭战。由于现浇梁施工制约护栏施工进度,因此采取紧跟梁部施工的方式,箱梁张拉完成后随即安排护栏施工,每联具备条件的要先行施工形成流水,同时各工序间密切配合,提高施工进度。 2.2投入充足的人力设备,采用大块定型钢模,加强现场组织协调,及时解决施工中

桥梁防撞护栏专项施工方案

防撞护栏施工方案 一、工程概况 二、黄延高速公路路基LJ-1合同段秦七铁路特大桥、后安沟中桥、AK0+756.593匝道桥、BK0+390.404匝道桥、CK0+089.078匝道桥、CK0+654.58匝道桥、DK0+673.222匝道桥、EK0+210匝道桥、EK0+959匝道桥均采用C30钢筋砼防撞护栏,防撞护栏总长14847米,砼共计5293m3. 防撞护栏工程数量表 序号桥梁名称桩号 护栏长 度(m) 钢筋工 程量(t) 砼工程 量(m3) 1后安沟中桥左线132.0412.34747.07 2后安沟中桥右线132.0412.34747.07 3 秦七铁路特大桥 左线3225.46 301.62 1 1149.88 4 秦七铁路特大桥 右线3192 298.49 2 1137.95 5 AK0+756.593匝 道桥2075.7 194.10 4 739.99 6 BK0+390.404匝 道桥 839.0678.463299.12

二、施工准备 施工前施工技术员应认真熟悉图纸,并根据工地的特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,了解现场。合理组织施工并编制施工进度计划。因为该项目为施工战线长,因此在作业方法上应采用平行与流水作业法进行,多点展开作业面,合理计划劳动组织及资源配置,工、料、机等多方面应统筹兼顾。砂、石、水泥、钢筋半成品材料应提前做好检验工作,材料准备要充分。各作业点上应配置发电机一台。因为防撞护栏为现浇砼结构,故砼拌和将采用集中拌和站拌和,砼水平运输采用专用砼搅拌灌车直接运至施工现场指定地点。砼设计配比经监理工程师确认同意。

防撞护栏施工工法及图片

混凝土防撞护栏施工工法 当前桥梁防撞护栏均采用现浇钢筋砼的方案,防撞护栏的外观质量主要分为线形外观质量和砼墙体外观质量,其中线形外观又分为平面线形和纵面线形外观。线形外观质量的决定因素主要为测量精度和模板支护精度,而砼墙体外观质量主要取决于砼配合比、搅拌、浇注、振捣等施工工艺环节的动态质量。 为了解决混凝土防撞护栏施工中的质量通病,提高混凝土防撞护栏的内在质量和外观质量,需从测量放样、钢筋加工及安装、模板制作安装、砼拌和及浇筑、养生等各个施工环节进行严格的质量控制。各环节施工技术操作要点如下: 一、模板制作 模板是保证防撞护栏各部尺寸和外观质量的基础,从模板制作开始就要高标准、严要求。防撞护栏施工采用定制的专用钢模板,钢模板具有刚度大、平整度好、不易变形等优点,在使用过程中不易产生变形,能够保证混凝土表面平整光洁,线条顺直。其次钢模板周转次数多,长期效益好。模面钢板采用5mm厚的新钢板一次冲压成型,具有良好的整体性。每一块防撞护栏钢模板顺桥向长1.25m,模板外侧的加劲肋间距为30㎝左右,主要是保证模板在使用过程和吊装过程中不易变形。 钢模板制作完成后,在正式使用前要进行试拼装,主要是检验模板安装的整体效果、模板接缝处是否平顺,以及有无缝隙和错台现象,

检验合格后方可使用,否则要进行相关校正。 二、测量放样 为了更好地保证混凝土防撞护栏的外表线形顺直,必须重视平面位置测量放样的精确度和准确性。采用全站仪对防撞护栏的内边线平面位置进行准确放样,对平曲线沿纵向每3m放一点,直线段沿纵向每5m放一点,外边线根据内边线用护栏设计宽度量测确定相应点位。用墨线将放样点纵向弹线连接起来作为模板的内外安装边线,能更好地控制护栏模板的安装线型。假如纵向线形不顺直,目测存在明显的拐点或折线,必须予以复测,查找原因并进行微调。 三、模板底座施工 为了施工方便,现行设计将防撞护栏外侧边线向桥内回收9.7cm,如果外侧模板直接搁置在梁板顶面上,内侧模板搁置在混凝土底座(与桥面铺装层一起浇筑且同高)上,内外侧模板顶部将产生高程差,所以必须在9.7cm宽的范围内铺设安装外侧模板的支撑底座(简称模板底座) 引用已经布设的水准控制点,测量防撞护栏底部内外侧的标高,与设计标高作对比,根据高程差和桥梁纵坡计算一个合理的高差值,用于确定模板底座的顶面高程。在防撞护栏外侧延伸出的9.7cm梁板顶面采用M10砂浆做外侧模板底座,内侧模板直接以桥面铺装层作为底座,内外侧底座的标高应控制准确。模板安装前在底部贴上较厚的双面胶,封住模板与底座的接缝,防止漏浆。 四、钢筋加工及安装

防撞护栏施工方案

防撞护栏施工方案 长江中路高架桥洪江路交叉口工程 现浇防撞护栏施工方案 1.工程概况 1.1概述 长江中路高架桥洪江路交叉口工程包括旧路改造、新建道路和桥梁施工,新建高架路与在建的长江中路高架路相连,形成一个整体,从而完成长江路中段的快速化改造。新建高架路跨越现有洪江路及规划沿河路,形成立体交叉,从而保证长江路直行方向车辆的快速通行。 新建高架主桥长909.126米,桥宽25.5米。上部结构采用单箱四室现浇预应力混凝土箱梁。全桥防撞护栏在主线桥、匝道桥、路基挡墙段布置,防撞护栏分两侧及中央分隔墩两种形式。防撞护栏及分隔墩厚度均为0.5m,防撞护栏按照图纸要求采用 C30混凝土现浇的施工工艺。本工程在防撞护栏内侧设侧平石,高9cm,宽30cm,C40混凝土现浇。 为确保混凝土外观质量,本工程统一采用定型组合钢模板,组合钢模每块单元长度加工成2m。顶部及底部同时设有对拉螺栓连接。防撞护栏中有交通标志、照明预埋管线,施工中应注意相关预埋件的留设。 1.2本工程参建单位

建设单位:南通市城市建设管理中心 设计单位:南通市市政工程设计院有限责任公司监理单位:常州市交通建设监理咨询有限公司施工单位:北京市政建设集团公司有限责任公司 1.3主要工程数量 现浇防撞护栏 2788.2m 现浇中央分隔墩 1028.6m 2.施工计划安排 2.1按照城建中心“百日攻坚” 节点考核工期目标的施工部署,紧抓关键工序和关键工期,集中力量打歼灭战。由于现浇梁施工制约护栏施工进度,因此采取紧跟梁部施工的方式,箱梁张拉完成后随即安排护栏施工,每联具备条件的要先行施工形成流水,同时各工序间密切配合,提高施工进度。 2.2投入充足的人力设备,采用大块定型钢模,加强现场组织协调,及时解决施工中 - 1 - 的问题。 2.3提高模板平整度及支撑系统的刚度,处理好结构模板的支设环节。施工时严格验收及规范施工,加强混凝土外观质量控制是施工中的重点。 2.4计划安排 计划开工日期:2021年 6 月 20 日 计划完工日期:2021年 8 月 20 日 3、防撞护栏和中央分隔墩施工

防撞护栏施工方案48036

G310洛阳市境(新安段)改建工程 防撞护栏 施工技术方案 山东天诚市政公路工程有限公司 二0一五年五月

防撞护栏施工技术方案 一、编制依据、编制原则、编制范围 (一)、编制依据 1、G310洛阳市境(新安段)改建工程两阶段施工设计图; 2、《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011; 3、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 4、本合同段《实施性施工组织设计》文件。 (二)、编制原则 1、遵守国家和河南省有关的法律、法规以及相关文件。 2、按照国家有关的法律法规要求,做好环保、水保以及文物保护工作。 3、认真、全面理解设计图纸,编制施工方案具有技术先进、方案可靠、经济合理、安全高效的原则。 4、科学安排施工顺序,合理配置资源的原则。 (三)、编制范围 G310洛阳市境(新安段)改建工程全线所有桥梁防撞护栏。 二、工程概况 G310洛阳市境(新安段)改建工程主线大桥12座,中桥一座,天桥8座,分离式立交4座。其桥梁防撞护栏结构为钢筋混凝土结构。

三、桥梁防撞护栏施工方法: (一)、施工前准备工作: 施工前施工技术员应认真熟悉图纸,并根据工地的特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,了解现场。合理组织施工并编制施工进度计划。计划在作业方法上采用平行与流水作业法进行,多点展开作业面,合理计划劳动组织及资源配置,工、料、机等多方面应统筹兼顾。砂、石、水泥、钢筋半成品材料应提前做好检验工作,材料准备要充分;各作业点上应配置发电机一台。因为防撞护栏为现浇混凝土结构,故混凝土拌和将采用集中拌和站拌和,混凝土运输采用混凝土搅拌罐车直接运至施工现场指定地点。混凝土设计配合比经监理工程师确认同意。因此浇筑桥梁防撞护栏施工条件具备。 (二)、桥梁防撞护栏施工工艺流程: 施工测量放样→钢筋制作→钢筋安装→立模→断缝设置与护栏分节段施工→支承加固→混凝土拌和→混凝土运输→混凝土浇筑→混凝土捣实→拆模→混凝土养护 具体施工步骤陈述如下: 1、施工测量放样: 测量人员应对施工图纸进行全面消化,复核设计图中提供的设计标高、并确认前后是否一致,能否与实际吻合。经认真复核、确认无误后方可依据施工图纸提供的设计尺寸进行施工放样。放样前还应对沿线的水准点高程进行联测,以确保护栏线条的顺畅

防撞护栏施工方案

晋蒙黄河大桥建设工程项目 防撞护栏施工方案 1编制目的及依据 1.1 编制目的 为保证晋蒙黄河大桥建设工程项目中的罗圈堡大桥、科村大桥防撞护栏的规范作业,切实履行企业的责任主体,根据本工程的特点,制订本防撞护栏施工方案。 施工前,技术人员向班组长、作业人员进行书面技术交底,双方签字,由现场技术人员进行监督管理。 1.2 编制依据 1)《公路工程安全施工技术规程》 JTJ F90-2015; 2)《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011; 3)《公路工程质量检验评定标准》(第一册土建工程)JTG F80 /1-2004; 4)晋蒙黄河大桥工程(两阶段施工图设计); 5)国家、交通部、建设单位关于高速公路基本建设的有关法令、法规、政策及管理办法; 6)本单位长期从事公路建设施工所获得的丰富施工经验。 2工程概况 罗圈堡大桥全长287m,中心桩号K101+885,为跨越纸房沟而设,上部结构采用8孔35m先简支后连续预应力混凝土箱梁,下部结构桥墩采用柱式墩,矩形墩,桥台采用柱式台,基础采用钻孔灌注桩基础。 科村大桥全长357m,中心桩号K100+845,为跨越凉水沟而设,上部结构采用左幅为10孔35m,右幅为9孔35m先简支后连续预应力混凝土箱梁,下部结构桥墩采用柱式墩,矩形墩,桥台采用柱式台,基础采用钻孔灌注桩基础。 罗圈堡大桥、科村大桥分左右两幅,单幅预制箱梁桥面宽度15.75m,两侧分别为0.5m防撞护栏,路面宽度14.75m,路面设计为10cm厚沥青混凝土铺装层+防水层+10cm 厚C50钢纤维防水混凝土现浇层。

3 防撞护栏施工方案简述 3.1 施工准备 3.1.1 技术资料准备 施工前熟悉施工图纸,掌握防撞护栏结构尺寸等相关资料;熟悉施工规范,施工前应进行安全和技术交底。 混凝土配合比及试验,按设计要求,做混凝土配合比,以满足施工工艺要求。 3.1.2 现场施工准备 根据现场情况,对桥台附近的施工道路进行平整和压实,确保大小施工车辆出入通畅。桥面具备一定的施工工作面。 3.1.3 施工人员、材料、机械准备 3.1.3.1 人员准备 合理配置施工班组,合理配置劳动力,协作队伍劳动力配置计划表如下所示: 劳动力配置计划表 项目部施工管理人员如下表所示: 3.1.3.2 材料情况 根据工程进度需要,组织材料按规定地点和指定方式进场储存堆放,做好进场材料

防撞栏杆施工方案

桥梁钢筋混凝土护栏施工技术方案 一、编制说明 1.1、编制范围 田牛坪高架桥钢筋混凝土护栏。 1.2、编制依据 (1)、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000) (2)、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) (3)、《公路工程质量检测评定标准》(JTG F80/1-2004) (4)、《公路工程施工安全技术规程》 (5)、施工图设计文件 1.3、编制原则 坚持“质量、安全、工期、投资效益、环境保护、技术创新”六位一体的建设理念,结合实际情况对桥梁钢筋混凝土护栏的施工组织进行安排。认真履行合同,确保按期完成施工任务。坚持“高标准、高质量、精细化”的原则。以“高、精、快”为要求,选择配置与施工相符合的施工工艺、设备及配套设施。关键工序遵循先试验、后实施,做到安全可靠。 二、工程概况 田牛坪高架桥为分离式桥梁,中心桩号是ZK90+590(YK90+588.4),上部构造为12×20m预应力混凝土连续空心板,全桥分为3联,每

联4跨,桥梁全长244.88m。 桥梁面板宽9×1240+8×10+380×2=12000mm,其布置为0.5m(护栏)+ 11m(车行道)+0.5m(护栏)。 三、施工组织安排 3.1、组织机构 为确保本工程优质、安全、高效、有序的按期完成,选择有能力、有经验、懂业务的骨干人员组建桥梁钢筋混凝土护栏施工组织机构。组织机构图如下:

项目经理 项目副经理项目总工项目书记 物资设备部综合协调部 实验室 财务部 经营统计部 安全质量部工程技术部 施工作业队 3.2、人员安排

3.3、机械设备投入计划 四、施工组织方案 4.1、施工准备 (1)、模板选择

施工方案-高速公路防撞护栏施工方案

防撞护栏施工组织 一、工程概况 美阳河桥防撞护栏,设计长度62延米,在将原桥栏杆及基座拆除的基础上,下设25#混凝土基座,数量为16.7m3,上设30#混凝土防撞护栏,数量为35.8m3。 二、施工工期 根据上下游护栏间隔施工的安排,计划下游护栏于2005年4月20日开工,2005年4月30日完工;上游护栏于2005年5月18日开工,2005年5月27日完工。 三、施工机械及劳力安排 结合该项工程特点,计划安排两台搅拌机(其中一台备用),一台切割机,两台振动棒可满足施工需要;施工劳力安排20人,其中管理人员3名,钢筋工2名,木工4名,混凝土工2名,司机1名,普工8名。 四、施工方法 施工主要内容包括:拆除原栏杆及基座、基座施工、防撞护栏钢筋制作及绑扎、模板制作及安装、混凝土浇注、拆模及养护。(一)、原栏杆及基座拆除:采用人工进行拆除。先将原栏杆进行拆除,然后再拆除基座,先用撬棍将基座撬活,然后采用绳子套处基座外端,人工拉绳将基座拉至桥内处,将其装车倒运至桥外。(二)、基座施工:施工基座前,先对桥面侧墙处的浮灰及杂物进行凿除、清扫,使其表面保持干净。完后技术人员对其进行放线测量,

然后开始支立模板,并进行加固,完成后绑扎预埋钢筋,经检查合格后开始灌注C25混凝土。 (三)、防撞护栏钢筋制作及绑扎:钢筋采用集中加工,现场绑扎的方法施工。钢筋制作前,先对其进行调直和除锈,完后按照设计图纸进行制作。待基座施工完后,开始焊接护栏与基座连接钢筋,焊接接头采用双面焊,焊缝长度不小于5d;最后绑扎其他钢筋,完成钢筋绑扎作业。 (四)、模板制作及安装:模板制作采用定型钢模板,钢模板厚度采用3mm钢板,肋筋为[10槽钢,每节模板长度2m,接缝处采用重插式相接。模板安装前,先对桥面进行全面测量,根据测量结果采用水泥砂浆对基座顶面找平,同时对模板刷涂脱模剂,然后安装模板,并按规范规定每隔10m~15m设置一处伸缩缝,模板安装采用小型机具配合人工安装的方法进行施工。 (五)、混凝土浇注:混凝土采用强制式搅拌机拌制,采用架子车人工运输,直接将混凝土运至现场,人工直接倒入模内,采用分层分段连续浇注方法。混凝土前端施工面始终保持斜面,待其后端达到设计标高后,再按此法继续向前施工,直至将其灌注完毕。 (六)、拆模及养护:浇注完后2~3小时,可进行洒水养护。采用草帘对其覆盖,洒水时指派专人,根据当天天气情况洒水养生,始终保持混凝土处于湿润状态;混凝土拆模时,须待混凝土强度不低于2.5Mpa或保持混凝土棱角不被破坏时,方可拆除模板,拆除时按照“先外模后内模”的原则拆除,以保证施工安全。

防撞护栏施工专业技术方案

晋蒙黄河大桥建设工程工程 防撞护栏施工方案 1编制目的及依据 1.1 编制目的 为保证晋蒙黄河大桥建设工程工程中的罗圈堡大桥、科村大桥防撞护栏的规范作业,切实履行企业的责任主体,根据本工程的特点,制订本防撞护栏施工方案。施工前,技术人员向班组长、作业人员进行书面技术交底,双方签字,由现场技术人员进行监督管理。 1.2 编制依据 1)《公路工程安全施工技术规程》 JTJ F90-2015; 2)《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011; 3)《公路工程质量检验评定标准》(第一册土建工程)JTG F80 /1-2004;4)晋蒙黄河大桥工程(两阶段施工图设计); 5)国家、交通部、建设单位关于高速公路基本建设的有关法令、法规、政策及管理办法; 6)本单位长期从事公路建设施工所获得的丰富施工经验。 2工程简况 罗圈堡大桥全长287m,中心桩号K101+885,为跨越纸房沟而设,上部结构采用8孔35m先简支后连续预应力混凝土箱梁,下部结构桥墩采用柱式墩,矩形墩,桥台采用柱式台,基础采用钻孔灌注桩基础。 科村大桥全长357m,中心桩号K100+845,为跨越凉水沟而设,上部结构采用左幅为10孔35m,右幅为9孔35m先简支后连续预应力混凝土箱梁,下部结构桥墩采用柱式墩,矩形墩,桥台采用柱式台,基础采用钻孔灌注桩基础。 罗圈堡大桥、科村大桥分左右两幅,单幅预制箱梁桥面宽度15.75m,两侧分别为0.5m防撞护栏,路面宽度14.75m,路面设计为10cm厚沥青混凝土铺装层+防水层+10cm厚C50钢纤维防水混凝土现浇层。 3 防撞护栏施工方案简述 3.1 施工准备 3.1.1 技术资料准备 施工前熟悉施工图纸,掌握防撞护栏结构尺寸等相关资料;熟悉施工规范,施工前应进行安全和技术交底。 混凝土配合比及实验,按设计要求,做混凝土配合比,以满足施工工艺要求。3.1.2 现场施工准备

防撞护栏施工方案

一、安全、文明施工及环境保护措施 1.1安全保证措施 始终坚持“安全第一、预防为主”的方针,安全生产的具体措施如下: 1、安全生产的原则和目标 (1)原则 a、坚持管生产必须同时管安全的原则 b、坚持生产与安全同步实施的原则 c、生产与安全发生矛盾时,坚持安全优先 (2)目标 本工程有关活动在安全的方式下进行,将施工中的伤害或损坏的风险减至最小。 2、安全施工具体保证措施 (1)安全生产小组 安全生产管小组由项目经理、副经理、专职安全员和兼职安全员组成,项目经理为安全生产小组组长。安全生产小组职责是认真贯彻执行劳动保护和安全生产政策、法律和规章制度;审批安全生产措施计划,完善各部门管理人员的安全生产责任制;定期研究解决安全生产中的难题;组织安全生产检查和开展安全无事故竞赛活动等,总结与推广安全生产先进经验;主持重大伤亡事故的调查分析,提出对责任人处理意见和改进措施。 (2)现场人员安全防范措施 防止物料由高空坠落,施工时严禁随意向桥下仍混凝土块、钢筋头等物品,在防撞墙钢筋未焊接前,模板、电缆保护管道、施工机具等物品摆放时要远离箱梁边缘1.5m以上;防止人由桥面和模型栏杆坠落,钢筋焊接,模板安装时施工人员要配带安全带,安全带挂钩要扣在防撞墙预埋钢筋上;防止钢丝或钢丝绳断、飞、弹;防止地面电缆线漏电;防止吊车或高平车出轨翻车;防止模型板翻倒;安排桥梁生产各工种工序时,严防重叠施工,吊运重物跨越范围的下面,不准安排另一工种作业。各工序要互相创造条件,不给下道工序或下一班遗留险情和不卫生状况;发现上工序或上一班遗留的险情,要及时上报处理,消除险情后再作业。 (3)钢筋加工绑扎安全保障措施 a、钢筋调直、切断、弯制、对焊等设备的能力和钢筋相适应,不允许设备超载使用; b、经常检查挂篮吊架及钢丝绳,如发现吊架变形或钢丝绳断丝根数超标,及时修理、更换;

防撞护栏施工方案 (1)

淮北市S203淮六路连接线工程防撞护栏首件施工方案 淮北市S203淮六路连接线工程项目部 2016年2月 目录

第一章编制说明

编制依据 1.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 4.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 5.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003) 6.《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB ) 7.《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB ) 8.《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) 9.《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ 276—2012) 10.设计文件、设计图纸等资料 适用范围 本首件方案成功实施后适用于淮北市S203淮六路连接线工程范围内所有桥梁防撞护栏施工。

第二章首件工程选择 总体概况 S203淮六路连接线工程项目路线起讫点桩号:K0+~K34+,工程范围内全长。根据地形、地物等条件,共设特大桥2座,大桥3座,中、小桥共32座。 本工程外侧护栏采用混凝土防撞护栏形式,内侧护栏采用波形防撞护栏(匝道和跨线桥两侧均为混凝土防撞护栏),混凝土防撞护栏分为外包式和非外包式两种,考虑到表观质量和工程形象,外包式护栏主要设置在跨路桥梁处(以五铺特大桥上跨泗许高速和上跨S303省道以及跨线桥为主),非外包式设置在跨河沟桥梁处。

图2-1 外包式混凝土防撞护栏示意图 图2-2 非外包式混凝土防撞护栏示意图

图2-3 内侧波形护栏示意图 首件工程的实施目的 通过防撞护栏首件工程的实施,获取防撞护栏相关的技术参数,验证拟定的施工方案的可行性,检查施工机械及模板的适应性,总结首件施工中的优点和缺点,完善施工质量控制措施,为防撞护栏施工提供良好的借鉴和指导,为后续大规模防撞护栏施工提供经验,结合本工程施工的自身特点,确定最优的施工工艺和施工组织。 首件的选择 按照施工进度安排及现场实际情况,本次防撞护栏首件工程选择浍河特大桥右幅第三十二跨和三十三跨进行。 首件施工计划安排 计划开始时间:2016年3月3日 计划结束时间:2016年3月4日

防撞护栏工程施工组织设计方案

防撞护栏施工方案 一、编制依据 1、合同文件 2、设计交底、图纸答疑 3、施工技术规及标准 (1)、《公路工程技术标准》(JTGB01-2003) (2)、《公路桥涵施工技术规》(JTG/T F50-2011) (3)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) (4)、《公路土工试验规程》(JTG E40-2007) (5)、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005) (6)、《公路工程集料试验规》(JTG E42-2005) 二、工程概况 一)、概述 雅周镇与204国道连接线西接雅周镇,东连204国道,项目功能定位为地方开发功能、出入功能。本项目建成后,不但对海安县西南部的经济社会发展起到有力的拉动作用,弥补现有格局下,缺乏开发性道路的症结,而且可以极大优化雅周镇对外出行,缓解江曲线、南雅线的交通压力,提高雅周镇对外出行效率本施工标段k4+800-k7+000共新建桥梁3 座,其桥1 座,主桥上部为变截面预应力混凝土连续箱梁,引桥上部为预应力砼空心板梁;小桥2 座,上部为预应力砼空心板梁,具体设置情况见下表: 本工程采用C30砼现浇防撞护栏,混凝土护栏每隔4-6米左右设假缝,连续桥面非伸缩缝位置,护栏每15m须设置段缝,宽度为2cm。 焦港河大桥防撞护栏工程量860m

夏营河小桥防撞护栏工程量68m 双新河小桥防撞护栏工程量128m 其标准横断面形式见下图:

三、防撞墙施工工艺 施工工艺流程图 四、施工方法及质量标准 防撞护栏采用定制钢模分段拼装浇注,模板安装采用无支架吊篮作业,节约工时,安全可靠,快捷便利。 4.1施工准备 (1)清理及植筋 在防撞护栏施工前应先将箱梁顶面的浮浆和垃圾清理干净,并用水清理。检查与防撞护栏连接的预埋筋,确保其位置正确。 (2)模板制作 根据设计要求的尺寸、线形,选择有经验、有资质、信得过的生产厂家加工钢模板。模板加工要有足够的刚度和强度,不易变形,钢板转角处应采用压模处理,以保证板面光滑、线形圆顺,面板钢材厚度应大于4mm,加工时不允许采用碎钢板拼接板面,确保浇筑的砼表面光洁。为了保证曲线段防撞护栏线形顺畅,应适当加工一些短模板来调整线形。本工程模板单块长3m,模板面板采用5mm 厚钢板,外楞用8#槽钢,加工模板1套,长60m,其中侧模板20块,外侧模板

高速公路防撞护栏施工技术方案

高速公路墙式护栏施工技术方案 一、编制说明 1.编制范围 连霍高速公路洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建工程TJ-*标段主线桥及新建天桥,设计图纸C30钢筋混凝土墙式护栏。 2.编制依据 1、《洛阳至三门峡段高速公路改建工程项目土建工程施工招标文件》 2 、洛阳至三门峡段高速公路改建工程《两阶段施工图设计》《工程地质剖面图》 3、《公路工程路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 4、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 5、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 6《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 7、《工程测量规范》(GB50026-2007) 8、《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2002) 9、《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 10、《公路工程水泥混凝土试验规程》JTJ E30-2005 11、《公路工程石料试验规程》 12、洛阳至三门峡段高速公路改建工程施工管理办法 13、现场调查资料 14、公司企业管理制度、技术管理、装备及同类或类似工程施工经验 二、工程概况 1、连霍高速洛三段高速公路TJ-*标段属新安县境内,起点桩号LK17+800,终点桩号RK25+500,长7.7公里,其中结构物工程:大桥1760.12米/4座,分离式立交桥113.68米/1座,中桥81.72米/1座,天桥984.56米/11座。 2、施工准备 (1)、技术准备 1)、熟悉设计文件、审核施工图纸,组织有关工程技术人员,学习业主总监办相关文件,复核设计图纸,进行图纸会审。 2)、项目总工向技术人员和施工班组交底,组织技术人员熟悉施工技术规范,质量检验评定标准和有关

防撞护栏施工方案

目录 第一章编制依据..................................................................................................................................... - 2 - 第二章工程概况..................................................................................................................................... - 3 - 第三章砼防撞护栏施工方案 ................................................................................................................. - 5 - 3.1 施工准备................................................................................................................................... - 5 - 3.2 施工工艺流程........................................................................................................................... - 5 - 3.3 主要施工方法........................................................................................................................... - 6 - 第四章资源配置................................................................................................................................... - 13 - 4.1机械配置计划(每个区段) .................................................................................................. - 13 - 4.2劳动力配置计划(每个区段) .............................................................................................. - 13 - 4.3工期计划.................................................................................................................................. - 13 - 第五章质量保证措施........................................................................................................................... - 15 - 5.1质量目标.................................................................................................................................. - 15 - 5.2 创优规划................................................................................................................................. - 15 - 5.3 主要管理措施:..................................................................................................................... - 15 - 5.4 技术保证措施......................................................................................................................... - 15 - 5.5混凝土质量保证措施 .............................................................................................................. - 15 - 5.6混凝土外观质量保证措施 ...................................................................................................... - 16 - 5.7混凝土几何尺寸保证措施 ...................................................................................................... - 16 - 第六章安全文明施工保证措施 ........................................................................................................... - 17 - 6.1安全目标.................................................................................................................................. - 17 - 6.2安全保证措施.......................................................................................................................... - 17 - 6.3文明施工保证措施 .................................................................................................................. - 19 - 第七章其他保证措施........................................................................................................................... - 20 - 附:吊篮和L型防漏槽说明................................................................................................................. - 21 -

防撞护栏施工组织设计

1、工程概况 1.1 概述 本合同段鱼窝头立交,位于广州市番禺区东涌镇天益村(原鱼窝头镇)。本立交所处位置地势平坦,村落周围多为果园或苗圃。主线起讫桩号为K5+460.504~ K7+098.20。主要工程为鱼窝头互通立交主线桥、A~J十条匝道。主线桥左、右幅各十四联,左线总长1402.888米,右线总长1402.847米,左右线第五联上部构造采用50m+70m+50m预应力砼连续刚构,左右线第二、三、九、十、十二至十四联采用预应力砼小箱梁,其它联上部构造均采用预应力砼连续箱梁。 1.2 主要工程数量 本合同段左右幅分离式桥梁,防撞护栏总长度9980m;混凝土标号C30。主要工程数量如下:

2、施工组织安排 2.1 施工计划安排 根据本项目总体计划工期及控制节点工期要求,充分考虑施工现场的自然条件、人员设备组织安排等因素,防撞护栏施工计划2009年11月20日开始,到2010年4月20日完成。 2.2 人员组织计划 人员组织计划表 2.3设备组织计划 施工设备计划表

由于本项目湿接缝规格多、数量大,施工工期较紧,模板配置200m,在施工时合理布置、安排施工顺序,以保证施工工期目标的完成。 3、施工方案 3.1 准备工作 (1)、凿毛 组织人员对梁头及翼板进行凿毛,凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松散层,并用水冲洗干净。 (2)、测量放样 为保证箱梁顶面高程符合设计要求,防撞护栏施工之前,测量人员必须复核顶面高程。用全站仪进行平面位置放样,每5米放出防撞护栏内外边缘。按照四等水准测量要求将高程点引上桥面,并用自动精平水准仪对放出的各桩进行高程测量。 3.2 钢筋加工及安装 钢筋安装前先对梁面进行清理,凿除浮渣、浮浆并用水冲洗干净。然后根据放样数据拉线定位钢筋安装的位置及高程。按照图纸要求,钢筋采用绑扎连接,按照桥规有关要求进行质量控制。施工时特别要注意控制好钢筋顶面高程以及线形。 (1)材料准备

防撞护栏施工方案

防撞护栏施工方案

郑州机场高速公路改扩建工程二标 混凝土防撞护栏 施工技术方案 编制: 审核: 河南省公路工程局集团有限公司机场高速改扩建工程二标经理部

目录 一、编制依据 ........................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 三、施工前的准备 ................................................ 错误!未定义书签。 四、护栏施工 ........................................................ 错误!未定义书签。 五、质量通病及预防 ............................................ 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 七、安全施工组织措施 ........................................ 错误!未定义书签。 八、文明施工组织措施 ........................................ 错误!未定义书签。 九、环境保护措施 ................................................ 错误!未定义书签。

桥梁防撞护栏施工组织设计

编制依据及编制原则 一、编制依据、原则及概况 1、编制依据 1.1、《广陕广巴高速公路连接线(吴家浩至张家湾高速公路)两阶段施工图设计文件LJ-2合同第三册》; 1.2、对本标段的现场勘察和调查资料; 1.3、国家和交通部现行的设计、施工、验收采用的规范、规则和标准及相关文件; 1.4、我单位历年来积累的施工技术与经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力以及各专业人才等资源条件。 2、编制原则 2.1、遵循招标文件条款的原则,积极响应招标文件的各项条款及要求。 2.2、优先考虑安全、质量的原则。精心组织施工,合理安排工作量和工期,确保无安全、质量事故发生。 2.3、坚持实事求是的原则。在施工组织设计中,坚持施工技术先进、施工方案可行、重信誉守合同、施工组织科学

合理、按期优质安全高效、不留后患。 2.4、坚持按项目法管理的原则。通过与建设单位、监理单位和设计单位协作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息,实现质量和造价在保证安全和工期前提下的最佳组合。 2.5、重视生态环境,在施工期间及竣工通车后保证不发生水土流失,保证不破坏当地环境。贯彻执行国家和当地政府的方针政策,遵守法律法规,尊重当地的民风民俗。 2.6、坚持用工制度的动态管理。根据工作的需要,合理配备劳动力资源。 3、工程概况 杨家田B匝道(BK0+000~BK0+328)防撞护栏全长656m,每隔5m设置一道断缝。 4、工程数量表 二、防撞护栏施工方案 1、施工准备 1.1 技术资料准备 施工前熟悉施工图纸,掌握防撞护栏结构尺寸等相关资料;熟悉施工规范,施工前应进行安全和技术交底。

混凝土配合比及试验,按设计要求,做混凝土配合比,以满足施工工艺要求。 1. 2 现场施工准备 根据现场情况,对桥台附近的施工道路进行平整和压实,确保大小施工车辆出入通畅。桥面具备一定的施工工作面。 1.3 计划施工时间 根据架梁及湿接缝完成的时间安排,计划开工时间为2014年10月1日,结束时间为2014年11月底。 1.4 材料情况 根据工程进度需要,组织材料按规定地点和指定方式进场储存堆放,做好进场材料的检验工作。例如拌和站和钢筋场以及梁场。 1.5 人员安排 根据工程需要人员已全部到位,模板工4人、砼工3人、钢筋工4人、班组组长1人、测量人员2人。 1.6 设备情况 根据工程需要组织机械设备到位。机械设备到位情况详见下表。 机械进场情况

桥面及防撞护栏施工方案

桥面系施工方案 一、工程概况 西攀高速公路C12合同段第三施工处主要承担K139+ 500—K143+ 500段内12座大、中型桥梁桥面施工工作。本段桥梁白沙沟3号桥、白沙沟4号桥、白沙沟5号桥、白沙沟6 号桥、白沙沟7号桥、白沙沟8号桥、大洼大桥、白沙沟9号桥、大坪子大桥均为高低路堤,左右幅设计桥面宽度为11.25m,单向双车道,两侧分别设防撞护栏,其中防撞护栏宽为0.43m,桥面净宽10.25m;河尾子1号桥、河尾子半坡桥左右幅设计桥面宽22.5米,桥中线两侧设置波形护栏,外侧设置防撞护栏,其中桥中线盖板宽0.50/2m波形护栏 宽0.50m,防撞护栏宽为0.43m,桥面净宽10.00m。桥面铺装为现浇10cm厚C40砼,然后在砼铺装层顶面涂一层防水层,再进行7cm厚沥青砼铺装层的施工。本段桥面铺装52377.5 川,防撞护栏9572m,波形护栏1087m 各桥桥面铺装、护栏数量统计如下表: 桥面铺装、护栏数量表 二、主要施工要点 施工过程中严格按《公路桥涵施工技术规范》、《西攀高速公路技术规范》和设计要求执行,施工中加强管理,注意控制好外观质量和桥面线形。 根据合同工期要求,并结合工地具体实际情况,桥面系的施工顺序拟定为:现浇防

撞栏护栏及波形护栏底座—分幅现浇10cn厚桥面砼—安装泄水孔—防水层涂刷—铺筑桥面7cm 厚沥青砼一安装伸缩缝。现浇防撞栏护栏及波形护栏底座C25砼采用0.5 cm-4 cm 碎石砼,桥面铺装C40砼采用0.5-2 cm的碎石砼;拌合方式为厂拌,运输方式采用砼罐车进行运输;养生采用塑料薄膜或透水土工布覆盖养生。 1、防撞护栏及波形护栏底座的现浇 复测梁板标高后,用全战仪在T梁上每隔一定间距(测量间距直线6米、曲线上1.5 米)放出防撞护栏及波形护栏底座位置,并用水平仪测量其高程。报监理工程师检验合格后方可进行护栏下一道工序施工。护栏的安装允许误差均要满足设计和规范要求(见下表): 护栏安装要求 护栏浇筑应按照以下顺序施工:制作钢筋—施工放样—安装钢筋—安装模板—调整高程—用砂浆嵌缝—安装预埋件—浇筑砼(待砂浆达到强度后)—脱模修饰—养护。 施工中应注意以下几点: ①、防撞护栏及波形护栏底座在进行钢筋绑扎前先用高压水将其底部冲洗干净,接触面应凿毛洗净,以保证新老砼的结合。 ②、钢筋绑扎应严格按照规范及设计要求施工,与桥面系钢筋连接的钢筋长度应根据实际情况进行调整,以满足钢筋连接的要求。 ③、护栏在墩台(桥台)与行车道板接缝处设横向断缝,因本段行车道板长度均大于 16m,故在跨中增设一道断缝(T梁为15m空心板为10m),并在两断缝间增设一道假缝,以避免护栏开裂。断缝宽度为跨中桥面连续处2c m,伸缩缝处与伸缩缝E值一致,当缝宽》4cm 时,将伸缩缝弯起高度适当加大,断缝采用有一定硬度的木板嵌入钢模内成 型。 ④、护栏用定型钢模立模浇筑,模板应仔细打磨干净,并用脱模漆或脱模剂均匀涂摸。立模前用全站仪精确测量放样,测量间距直线6米、曲线上1.5米施放出护栏底座位置。施工中应控制好模板几何尺寸,弯道保证线型圆滑,直线保证线形顺直。砼振捣务必密实,脱模后表里如一。 ⑤、施工中采用罐车运输砼至桥面,然后用斗车人工运输至浇筑部位,用铁铲将砼倾倒入